摘要:随着电网事业快速发展,对变电站主变压器的运行与维护提出了新的挑战。本文结合500kV德宏变电站主变压器运行实际,对500 kV变电站主变压器的运行和维护做了简要的分析。

关键词:变电站;主变压器;运行与维护

500kV变电站主变压器不同于220kV主变压器,其主变压器具有工作电压高、通过容量大的特点,是电网中的一个重要组成部分,一旦出现故障或者突然停止运行会对变电站与电网造成巨大的损失。500kV德宏变电站单台主变容量为750MV A,选用2台常州东芝变压器有限公司生产的OSFPS-750000/500型三相共体无励磁调压自耦变压器。现结合我站主变压器的运行与维护经验谈谈自己看法,与同行交流讨论。

1主变压器配置特点

500kV德宏变电站主变压器采用三重化配置保护,其中,两套电量保护可完成所有的主保护和后备保护功能,第一套电量保护由谐波制动原理的差动保护及后备保护构成,第二套电量保护由波形对称原理的差动保护及后备保护构成。另配置一套非电量保护。

差动保护一定要能够及时切断电流,并能够监测到区域内的最大故障电流,要在饱和之前切断电流,保护变压器。为了提高其灵敏度,要设置比率制动系统,在发生故障时短路电流比较大,其动作电流随之增大,如果能够选择制动比率,那么在很大程度上能够提高其灵敏度。

为了防止变压器励磁涌流造成的差动保护误动,保护装置要设置谐波制动系统,在诸多谐波中,二次谐波的能量最大,所以在一般情况下我们都采用二次谐波制动,这样往往能够取得理想的效果。

由于自耦变的高压侧和中压侧均为大电流接地系统,且中压侧与高压侧之间有电的联系及运行时中性点必须接地,因此,要装设能保护高压、中压及公共绕组全部而不受空投变压器的影响、且变压器内部接地故障时且有很高动作灵敏度的零序差动保护。

由于自耦变压器高压侧与中压侧有电的联系,又有共同的接地中性点,因此,当高压侧系统或中压侧系统发生接地故障时,零序电流将由一个系统流向另一个系统。因此,为确保零序电流保护的选择性,该保护应设置有方向。

500kV变压器铁芯正常工作磁密较高,接近饱和磁密,磁化曲线较“硬”。

变压器运行方式

变压器运行方式

1主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器。 2引用标准 GB1094.1~1094.5电力变压器 GB6450干式电力变压器 DL400继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8电力设备接地设计技术规程 SDJ9电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2变电所设计技术规程 DL/T573-95电力变压器检修导则 3基本要求 3.1保护、测量、冷却装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.2装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.3变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.风扇的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;

3.1.4变压器应按下列规定装设温度测量装置: a.应有测量顶层的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层最高值的温度计; b.干式变压器应按制造厂的规定,装设温度测量装置。 3.2有关变压器运行的其它要求 3.2.1变压器应有铭牌,并标明运行编号和相位标志。 3.2.2变压器在运行情况下,应能安全地查看顶层温度。 3.2.3室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3.2.4变压器室的门应采用阻燃或不燃材料,并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”的标志牌。 3.3技术文件 3.3.1变压器投入运行前,应保存好技术文件和图纸。 a.制造厂提供的说明书、图纸及出厂试验报告; 3.3.1.2检修竣工后需交: a.变压器及附属设备的检修原因及检修全过程记录; 3.3.2每台变压器应有下述内容的技术档案: a.检修记录; b.预防性试验记录; c.变压器保护和测量装置的校验记录; 4变压器运行方式 4.1一般运行条件 4.1.1变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况,允许在不超过110%的额定电压下运行。

变压器运行维护规程精编

变压器运行维护规程精 编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于变压器运行管理。 2.引用标准 DL/T572-95 电力变压器运行规程 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1 主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 一般运行条件 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85℃。主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。

主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105℃。 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 主变短期急救负载的运行 主变短期急救负载下运行时, 急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115℃,运行时间不得超过半小时。 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时, 不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。

变压器运行维护手册

变压器的运行维护手册 一.变压器的运行维护 1.变压器的投运和停运 1.1 在投运之前,值班人员应仔细检查,确认变压器极其保护装置 在良好状态,具备带电运行条件。并注意外部无异物,临时接地线已拆除。分接开关位置正确(注意,24000容量的开关有三个,确认每一个开关位置均正确),所有阀门开闭正确,带储油柜的变压器中,吸湿器应畅通无阻; 1.2 备用变压器应随时可以投入运行,长期停运者应定期充电; 1.3 变压器投运和停运的操作程序应在现场规程中规定,并必须遵守 下列各项: 1.3.1 变压器的充电应在有保护装置的电源侧用断路器操作,停运时 应先停负载侧,后停电源侧; 1.3.2 在无断路器时,可用隔离开关投切电流不超过2A的空载变压 器;用于切断3000和24000容量变压器(电压为35kV)的隔 离开关,必须三相联动且装有消弧角;装于室内的隔离开关, 必须在各相之间安装耐弧的绝缘隔板; 1.3.3 允许用熔断器投切空载配电变压器和站用变压器; 1.3.4 新投运的变压器按《变压器的试运行》规定执行; 1.3.5 装配储油柜的变压器,如3000,24000容量的产品,带电前必 须对本身升高座,散热器,气体继电器等所有放气孔充分放气,变压器的油位表应有油位显示(包括箱盖上的油位表)。

1.4 变压器运行时,带有气体继电器的变压器应把气体继电器接信号 和跳闸。 1.5 变压器运行中若进行滤油,补油时,气体继电器跳闸应改为信号; 1.6 当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需打开放气 或放油阀门时,应先将气体继电器的跳闸改接信号; 1.7 在预报可能有地震期间,应根据变压器的具体情况和气体继电 器的抗震性能,确定气体继电器的运行方式。地震引起气体继电器动作后,应进行充分检查后,方可再行投入。 2.变压器的运行监视 2.1 安装在发电厂和变电所内的变压器,以及无人值班变电站内 有远方监测装置的变压器,应经常监视仪表的指示,及时掌握变压器的运行情况。监视仪表的抄表次数由现场规程规定。当变压器超过额定电流运行时,应做好记录。无人值班变电站的变压器应在每次定期检查时记录其电压,电流和顶层油温等。对配电变压器应在最大负载期间测量三相电流,并设法保持基本平衡。测量周期由现场规程规定。 2.2 变压器的日常巡视检查,可参照下列规定: 2.2.1 发电厂和变电站内的变压器,每天至少一次,每周至少一次夜 间巡视; 2.2.2 无人值班变电站内容量为3000KV A及以上的变压器每10天至少一次 2.3在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 1.1 本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2 本规程适用于变压器运行管理。 2.引用标准 DL/T572-95 电力变压器运行规程 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1 主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85℃。 4.1.2 主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。4.1.3 主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2 主变周期性负载的运行 4.2.1 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍,且主变顶层油温不允许超过105℃。 4.2.3 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3 主变短期急救负载的运行 4.3.1 主变短期急救负载下运行时, 急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍,且主变顶层油温不允许超过115℃,运行时间不得超过半小时。 4.3.2 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时, 不宜超额定电流运行。 4.3.3 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5 短路电流的持续时间不超过下表之规定

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 1 ?主题内容与适应范围 1.1本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2本规程适用于变压器运行管理。 2?引用标准 DL/T572- 95电力变压器运行规程 GB/T15164油浸式电力变压器负载导则 3 ?设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4 ?主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1主变运行中的顶层油温最高不允许超过95C,为防止变压器油质劣化过速, 正常运行时,顶层油温不宜超过85C。 4.1.2主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 4.1.3主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2主变周期性负载的运行 4.2.1主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍, 且主变顶层油温不允许超过105C。 4.2.3当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3主变短期急救负载的运行 4.3.1主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍, 且主变顶层油温不允许超过115C ,运行时间不得超过半小时。 4.3.2当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3.3在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5短路电流的持续时间不超过下表之规定

浅谈变压器的安全运行维护

浅谈变压器的安全运行维护 摘要:变压器作为电网中的关键设备元件之一,其安全稳定运行至关重要。本 文根据作者多年的工作经验结合变压器的原理结构,从变压器投运前的检查及运 行中巡视维护等方面入手,对变压器的运行维护注意事项及关键点进行了详细论述。 关键词:变压器;继电保护;运行维护 变压器是用来改变电压大小的电气设备,是利用电磁感应原理工作,体现了 互感现象的具体应用。在电力系统中具有非常重要的作用。在此简单谈谈关于变 压器的安全运行维护。 变压器投入前的检查 主变压器(以下简称变压器或主变)投入运行前必须经全面检查,检查内容 大致包括以下几点: 1.变压器保护系统的检查: ⑴继电保护装置的检查:为保证整个电力系统安全可靠地运行,变压器投入 运行前,应保证其继电保护装置完全符合规程规定的要求。特别是对新安装的变 压器,更应对其继电保护装置进行仔细而全面的检查和检验,以确保变压器本身 及系统发生故障时,能准确、迅速、并有选择性地切除故障。 ⑵变压器瓦斯保护的检查:瓦斯继电器有上下两对常开接点,上接点动作后 发信号。变压器在投入运行前,应检查瓦斯继电器内部是否有残留的气体存在, 如有则应放尽,并试验其上接点能否准确地动作于信号。瓦斯继电器的下浮筒为 挡板式,其二次回路的绝缘电阻应大于1M?,其结构应保证不进水,不渗漏油,并可用手试验一下其能否动作于变压器各侧的断路器跳闸。 2.仪表及监视装置的检查:变压器投入运行前,应检查电压表、电流表是否 正常,以便于监视。 3.冷却系统的检查:变压器投入运行前,对其风冷系统的冷却风扇应进行试 送电运转,检查每个风扇的转向是否正确,电动机有无强烈的震动,运转声音是 否正常。 4.外观检查: ⑴检查油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰,方便地观察到,中否在与 当时的环境温度相符的油位线上。因为油位过低时,若周围环境温度过低或轻负 荷时会使瓦斯继电器动作;而油位过高时,若周围环境温度或满负荷时使油膨胀,油就可能从油枕上部的呼吸器中溢出。 ⑵检查油枕和呼吸器。变压器投入运行前,应检查油枕与瓦斯继电器之间连 通的平面阀门是否已经打开,并检查油枕和瓦斯继电器有无渗漏油的现象、呼吸 器的吸潮剂是否失效、油封是否完好,特别是应检查呼吸器及其联接管是否有阻 塞等情况。 ⑶变压器投入前,应检查防爆管(有时也叫安全气道)的防爆膜是否完好、 有无破损。 ⑷检查净油器。变压器投入运行前,应将净油器和散热器投入。 ⑸检查变压器出线套管及其与引出线或电缆连接是否良好,并检查其相序、 相色是否正确无误等。 ⑹变压器投入运行前,应校对变压器铭牌上的电压等级、接线组别,分接头 位置及规定的运行方式、冷却条件等是否与实际情况相符合。

变压器的日常运行维护

变压器的日常运行维护 对运行中的变压器要按规定进行巡视检查,监视运行情况,严格掌握运行标准,保证安全运行。 1、运行标准 (1)允许温度根据新厂目前投入运行的一台1600KV A干式变压器这两年运行情况来看,夏季最高负荷时:电流在2100安培时,温度在105度左右,变压器运行正常,而干式变压器允许温度 一般不宜超过110度,最高不得超过120度。 (2)允许负荷变压器运行中的负荷应该在额定容量一下,也就是变压器的视在功率。变压器一般不应超过额定容量运行,但允许 正常过负荷运行,过负荷运行时不能超过变压器容量的10%,而且要注意温升。 (3)变压器三相不平衡负荷当三相不平衡时应该监视最大一相的电流,当发现三相电流严重不平衡时应及时进行调节单相用电 设备负荷的平均分配。 (4)允许波动电压变压器电源电压一般不得超过额定值的5%,也就是10KV线路电压不得超过10.5KV,不得低于9.5KV。 2、变压器维护 (1)值班人员应该根据电压表、电流表、温度表指示,监视变压器的运行负荷情况,发现异常情况及时上报。 (2)夏季负荷高峰时期要加强对变压器负荷电流、温度的巡视监测,经常查看冷却风扇的运行情况,发现异常及时解决处理。

(3)监视运行中的声音是否正常。 (4)定期查看变压器引线接头、电缆、母线等处有无过热氧化腐蚀。(5)每年遇到外网停电时,要对变压器室内顶部和底部循环风口进行吸尘,保证风口的畅通。用抹布擦拭绕组浇注体外表灰尘,且查看绕组浇注体有无裂纹和表面过热损坏。查看变压器绕组的底角固定螺丝有无松动。 (6)正常运行时尽量避免打开变压器室的前后门,防止小动物(如小鸟、老鼠等)进入变压器室造成事故。 (7)经常打扫变压器室周围环境卫生,不得放置任何物体在变压器周围。 (8)经常查看变压器室下方的电缆沟里是否有积水,造成变压器运行环境潮湿,发现后及时处理,避免变压器绕组吸潮。

变压器运行维护注意事项

变压器的运行维护注意事项 一、变压器油的运行与维护 要想了解变压器油的运行与维护,首先要了解变压器油的作用,其作用主要以下几种: ?电气绝缘;不同电压等级的变压器,其电气强度要求是不一样的。 ?传输热能冷却作用; ?消弧作用; ?通过变压器油色谱分析,含气量分析,油样试验,诊断变压器是否存在故障提供信息。 变压器油一般分为:DB-10,DB-25,DB-45三种型号。在我国一直是以变压器油的凝点为基础的,凝点低于—10℃的变压器油牌号为DB-10,凝点低于—25℃的变压器油牌号为DB-25,凝点低于—45℃的变压器油牌号为DB-45。对变压器油的基本要求: ?电气强度:750~1000kV电压等级变压器(电抗器、换流变)要求:≧70kV/2.5mm;500kV电压等级:≧60Kv/2.5mm;220kV电压等级:≧50kV/2.5mm;110kV电压等级:≧40kV/2.5mm。 ?微水含量:750~1000kV电压等级≦8ppm;500kV电压等级≦10ppm; 220kV 电压等级≦15ppm; 110kV电压等级≦20ppm。 ?介质损耗tan(δ):≦0.5%. ?变压器油含气量:750~1000kV电压等级≦0.5%,500kV电压等级≦1%,220kV电压等级≦2%。

?颗粒度(≦5μm):≦2000/100ml(换流变的要求)。750~1000kV电压等级≦1500/100ml或更高. 关于变压器大修或由于其它原因,需要给变压器添加变压器油时。一定要做混油试验,否则,不能随便对变压器添加油,既然是同型号但不同批次的变压器油也要做混油试验。 表1 运行中变压器油质量标准

简析变压器的运行维护和事故处理

简析变压器的运行维护和事故处理 发表时间:2015-10-09T16:19:50.250Z 来源:《基层建设》2015年7期作者:常晓闯 [导读] 阳西海滨电力发展有限公司 529800 从变压器运行的日常管理入手,探析变压器运行过程中易出现的故障,采取变压器日常维护的有效措施,是保证和实现电网系统有效运行的重要手段。 常晓闯阳西海滨电力发展有限公司 529800 摘要:随着我国现代科学技术的发展,电力变压器在供电系统中有着极其重要的作用,是企业供电设备的核心之一,但由于变压器事故处理和维护水平低等原因,变压器故障问题发生的仍比较频繁,对企业的正常生产和运行产生非常严重的影响,变压器是电力系统的重要组成部分,变压器的运行状态影响着电网系统的安全与稳定。从变压器运行的日常管理入手,探析变压器运行过程中易出现的故障,采取变压器日常维护的有效措施,是保证和实现电网系统有效运行的重要手段。 关键词:变压器;运行维护;故障处理 电力变压器是电力系统的重要组成部分,在电力系统的运行过程中发挥着重要作用。由于变压器的设计制造工艺、技术以及变压器运行维护水平等方面的原因,在电力系统运行过程中,经常发生变压器故障。因此,在电力系统运行过程中,采取有效措施,防止变压器发生故障,加强对变压器的维护,对确保变压器及电力系统的安全稳定运行有着重要意义。 1、运行维护 1.1监视仪表及抄表。变压器运行中,运行人员应监视控制盘上的仪表,负荷不应超过额定值,电压不能过高或过低,并按规定及时抄录表计。过负荷时,应每半小时抄表一次,无人值班的变电所,每次检查变压器时,应记录其电压、电流和上层油温。 1.2变压器的巡视周期。有人值班的变电所,每天应按要求进行巡视,每天至少一次,每星期应有一次夜间检查,无人值班的变电所和室内变压器容量在 3 200 kVA 及以上者,每10 天至少检查一次,变压器在投入和停用后,都要进行检查,另外可根据气候变化等情况,增加检查次数,特别注意变压器的油位变化。此外,在瓦斯继电器发出告警信号时,亦应对变压器进行外部检查。 1.3变压器的铁芯,应每月进行一次铁芯电流测量,净油器中的吸附剂发现变色时,应及时更换。 2、变压器运行中出现的不正常现象 2.1渗漏油 变渗漏油是变压器常见的缺陷,渗与漏仅是程度上的区别,渗漏油常见的部位及原因是:阀门系统,蝶阀胶材质安装不良,放油阀精度不高,螺纹处渗漏;胶垫接线桩头,高压套管基座流出线桩头,胶垫较不密封、无弹性,小瓷瓶破裂渗漏油;设计制造不良,材质不好。 2.2声音异常 变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;温度不正常并不断上升;储油柜或安全气道喷油;严重漏油使油面下降,低于油位计的指示限度;油色变化过快,油内出现碳质;套管有严重的破损和放电现象等,应立即停电修理。 2.3油温异常 当发现变压器的油温较高时,而其油温所应有的油位显著降低时,应立即加油。加油时应遵守规定。如因大量漏油而使油位迅速下降时,应将瓦斯保护改为只动作于信号,而且必须迅速采取堵塞漏油的措施,并立即加油。 2.4油位异常 变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高温度时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。 2.5 高压侧熔丝熔断或掉闸 首先判断高压侧熔丝是否熔断,究竟是断了一相熔丝还是两相或三相,可通过表 1 中所列出的情况进行判断。 表1熔丝熔断情况判断 2.6出现强烈气体 变压器内部发生严重故障,油温剧烈上升,同时分解出大量的气体,使变压器油很快流入油枕.如装有瓦斯保护动作的变压器,其瓦

浅谈配电变压器运行中的检修与维护

浅谈配电变压器运行中的检修与维护 发表时间:2017-07-03T10:27:06.350Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:闵荣辉 [导读] 摘要:配电变压器是利用电磁感应作用将高电压、小电流的交流电能转换成同频率的低电压、大电流的电能,供用户安全方便使用,其是供电系统中的重要电气设备,为了保障供电系统的稳定运行,本文阐述了配电变压器运行过程中的检修及其故障原因,对配电变压器的日常检修及其维护进行了论述分析。 (国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司江西南昌 330000) 摘要:配电变压器是利用电磁感应作用将高电压、小电流的交流电能转换成同频率的低电压、大电流的电能,供用户安全方便使用,其是供电系统中的重要电气设备,为了保障供电系统的稳定运行,本文阐述了配电变压器运行过程中的检修及其故障原因,对配电变压器的日常检修及其维护进行了论述分析。 关键词:配电变压器运行;检修内容;故障原因;日常检修;维护策略 1配电变压器运行过程中主要的检修内容 1.1配电变压器的配件损坏检修。在巡视过程中,注意观察配电变压器各项功能配件损坏情况,并且巡视检查时宜结合红外热像仪检测套管、变压器本体、电气连接点、避雷器等部位,利用温度场分布及相对比较手段,拓展热像仪应用功能。检查项目主要有以下几类:查看套管是否清洁、有无破损、裂纹、放电痕迹等缺陷情况;观察油面高度、油色、油温是否正常,有无异声、异味;查看呼吸器是否正常,有无堵塞现象,吸湿器硅胶颜色是否正常,是否有受潮现象,吸湿器油杯油是否足够;查看各个电气连接点有无锈蚀,过热和烧损现象;查看分接开关指示位置是否正确,换接是否良好;查看外壳有无脱漆、锈蚀;焊口有无裂纹、渗油,接地是否良好;查看各部密封垫有无老化、开裂,有无渗油现象;查看各部螺栓是否完整、有无松动;查看铭牌、警告牌及其他标志是否完好。 1.2配电变压器的异常声音检修。变压器正常运行会发出连续均匀的“嗡嗡”声,当出现其他异常声音或噪音时,则代表着故障的出现。如果变压器发出“哇哇”或“咯咯”的声音,主要是负荷过重所引起,因为谐波作用,产生以上声音,此时观察监视测量仪,会发现仪表指针摆动频繁。变压器运行声音较为尖锐时,可能是由于单相接地或者电磁共振现象的发生,这时候需要加荷电压表进行综合判断。变压器如果出现局部放电现象,多数与零件松动有关,例如发出“吱吱”声,可能是由于跌落式熔断器或分接开关接触不良;发出“嘶嘶”声,则可能是因为变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在;若以上两种声音均存在,应立即停电进行检测处理,对变压器内部进行检查,避免故障产生安全隐患或影响供电系统的工作。如某台10kV变压器运行时出现异常声音,安装吊罩外观未发现铁芯多余接地点,而铁芯绝缘电阻不到1MΩ,则可能是铁芯木质垫脚干燥不良引起,要在变压器本体底部加电热炉加温和热油循环干燥处理,使铁芯绝缘达到5 MΩ,投运后靠变压器运行自身温度,将会促使铁芯绝缘电阻逐步升高。假如配电变压器电流电压正常,但是仍旧出现明显杂音,检测重要要放在内部夹件或铁芯上的螺丝钉,查看硅钢片振动幅度。 1.3配电变压器的检测分析。配电变压器在运行过程中必须加强检查测量工作,尤其是在再次恢复运行前,一定要加大检查力度,只有绝缘电阻测量认可合格、绝缘油耐压试验通过后才能继续投入运行。运行变压器分接头电压的选择应与电网的运行电压相适应,其所加一次电压不得超过相应分接头电压值的5%。最大负荷不应超过变压器额定容量(特殊情况除外),上层油温不宜经常超过85℃,这些都是运行和测量中需要重点注意的。配电变压器投入运行前的绝缘电阻测试,应使用额定电压为1000伏或2500伏兆欧表进行测量,其值应不低于制造厂出厂值的70%。运行中的变压器的绝缘电阻值应不低于初试值的50%。变压绝缘电阻的测量工作,应在气温5℃以上的干燥天气(湿度不超过80%)进行,测量时应断开其他设施,擦净套管。变压器不宜过负荷运行,要经常对重载变压器进行负荷实测,一旦发现变压器过负荷,应立即采取措施,减少负荷,并应及时分析原因,进行对症处理。 2、配电变压器故障的原因分析 配电变压器故障原因主要有:(1)线路干扰。线路干扰也称线路涌流,是造成变压器故障最常见的原因,一般是由合闸过电压、电压峰值、线路故障、闪络以及其他输配方面的异常造成的。(2)绝缘老化。据统计,绝缘老化是造成变压器故障第二位的原因,绝缘老化会大大缩短变压器的使用寿命,并造成变压器故障。(3)过载。过载指的是变压器长期在处于超过铭牌功率的状态下工作,这种情况常常发生在发电)和用电部门,且随着过负荷运行时间的增长,绝缘温度会逐渐升高,这加速了绝缘部件的老化,绝缘部分老化、强度降低,就容易囚外部冲击而破损,从而造成变压器故障。(4)安装不当。保护设备选择不当以及安全操作不规范都会造成变压器故障隐患,一般来说因避雷设备选择不当、保护继电器及断路器安装不当而造成的变压器故障较为常见。(5)维护不当。日常维护不当造成的超高变压器故障并不在少数,例如维护不当造成变压器受潮;潜油泵检修不及时造成铜末混入变压器,在负压区吸入空气;连接处松动、发热;分接开关接触不到位等等。 3配电变压器运行的日常检修 结合笔者实践工作经验,认为配电变压器的日常检修主要包括:(1)变压器运行中出现的如漏油、油位过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等问题,应设法立即消除。(2)当变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,应按规定降低变压器的负荷。(3)变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;温度不正常并不断上升;储油柜或安全气道喷油;严重漏油使油面下降,低于油位计的指示限度;油色变化过快,油内出现碳质;套管有严重的破损和放电现象等,应立即停电修理。(4)当发现变压器的油温较高时,而其油温所应有的油位显著降低时,应立即加油。 4 配电变压器运行维护的策略 配电变压器运行维护的策略主要有:(1)胶袋密封油枕的维护。在油枕的油面上放置一个隔膜或胶囊,胶囊的上口与大气相通,而使油枕的油面与大气完全隔离,胶囊的体积随油温的变化增大或减小。在油枕加油时,应注意尽量将胶囊外面与油枕内壁间的空气排尽,否则,会造成假油位及瓦斯继电器动作,故应全密封加油。油枕加油时,应注意油量及进油速度要适当,防止油速太快,油量过多时,可能造成防爆管喷油,压力释放器发信号或喷油。(2)油箱砂眼或焊缝处渗漏维护。第一、渗漏油量大,配变需停运补焊,建议采用二氧化碳保护焊或自动弧焊,焊好后要认真试漏;第二、焊缝渗漏油量小,先清理渗油部位的漆皮、氧化层,露出箱体本色,再用酒精擦洗干净涂上密封胶便可,如果渗漏部位光滑,可在表面打麻增糙,增强密封胶的粘附力。(3)净油器的运行维护。变压器箱壳的上部和下部,各有一个法兰接口,在此两法兰接口之间装有一个盛满硅胶或活性氧化铝的金属桶。其维护工作主要有:变压器运行时,检查净油器上下阀门在开启位置,保持油在其间的通畅流动。净油器内的硅胶较长时间使用后应进行更换,换上合格的硅胶。净油器投入运行时,先打开下部阀门,使油充满净油器,并打开净油器上部排气小

电力变压器运行维护

电力变压器运行规程 1.内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强油循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强油循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 3.1.6 变压器应按下列规定装设温度测量装置:DL/T 572—95 a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层油温最高值的温度计;

浅谈变压器安全运行的重要性(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈变压器安全运行的重要性 (标准版)

浅谈变压器安全运行的重要性(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 引言:当今世界,无论是发达国家还是发展中国家,都不同程度受到变压器安全的困扰。变压器故障通常是伴随着电弧和放电以及剧烈燃烧而发生,随后电力设备即发生短路或其他故障,轻则机器停转,照明设备熄灭,重则引发火灾造成人员伤亡。因此确保变压器安全稳定运行受到了全世界的广泛关注。 变压器是一种静止的电气设备。它利用电磁感应原理,把输入的电压升高或降低为同频率的交流电压输出,以满足高压送电、低压配电及其他用途的需要。现代的工业、农业及科研等部门,广泛采用电力作为能源。而在各种用电设备中,需要不同电压的电源。因此变压器被得到了广泛的应用。 我国目前是由水电站、火力发电站和核电站的发电机直接转化出来的。目前发电机所发出的最高电压为15.75kV,其中6.3kV和10.5kV 电压最多。这样低的电压要输送到几百公里以外的地区是不可能的,电能将全部消耗在路上。所以想要将电能从电站输送出去,必须经过

电力变压器的运行维护和事故处理

电力变压器的运行维护和事故处理 发表时间:2017-12-06T10:09:53.833Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:王炎民 [导读] 摘要:介绍了变电站主变压器的验收及日常巡视检查内容,分析变压器部分异常和故障的现象,并论述了变压器主保护瓦斯和差动保护动作的检查处理原则。 (国网河南省电力公司洛阳供电公司河南洛阳 471000) 摘要:介绍了变电站主变压器的验收及日常巡视检查内容,分析变压器部分异常和故障的现象,并论述了变压器主保护瓦斯和差动保护动作的检查处理原则。 关键词:变压器运行维护事故处理 1 新安装或大修后的变压器应进行的验收项目 主变压器在投运前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: (1)变压器及其附属设备的出厂技术资料及现场安装调试记录、交接试验报告及设计说明等齐全,并移交运行单位; (2)本体、冷却装置及其它附属设备应无缺陷,且不渗油; (3)油漆应完整,相色标志正确; (4)变压器顶盖上应无遗留杂物; (5)事故排油设施应完好,消防设施齐全; (6)储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的阀门均应打开,且指示正确; (7)接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠;铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好; (8)储油柜和充油套管的油位应正常;呼吸器应装有合格的吸附剂,且呼吸畅通; (9)分接开关的位置应三相一致,符合运行要求;远方位置指示应正确; (10)变压器的相位及绕组的接线组别应符合并列运行的要求; (11)气体继电器、压力释放阀、油位计、温度计及套管型电流互感等的测量、保护、控制及信号回路接线应正确;测温装置指示应正确,整定值符合要求; (12)冷却装置试运行正常,控制系统正确可靠,风扇及油泵电机转向正确,无异常噪声、振动和过热现象;变压器投入试运行前,应起动全部冷却装置,进行循环4h以上,放完残留空气; (13)变压器的全部电气试验应合格;保护装置齐全并经传动试验正确。 2 变压器运行中的检查 (1)检查变压器上层油温是否超过允许范围。由于每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。 (2)检查油质,应为透明、微带黄色,由此可判断油质的好坏。油面应符合周围温度的标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等。油面过高应检查冷却装置的使用情况,冷却器投入数量是否与变压器负荷及环境温度相符,是否有内部故障。 (3)变压器的声音应正常。正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声。如声音有所改变,应细心检查,并迅速汇报值班调度员并报检修单位处理。 (4)应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常。工作、备用电源及油泵应符合运行要求等等。 (5)瓦斯继电器内应无气体、无渗漏油,呼吸器干燥剂是否实效,有载调压装置室内外位置是否一致,接地是否良好。 (6)强油风冷系统油泵、风机是否有过大振动及异常响声,油流继电器是否正常,控制箱内的接头应无发热,灯光指示良好。(7)天气有变化时,应重点进行特殊检查。大风时,检查引线有无剧烈摆动,变压器顶盖、套管引线处应无杂物;大雪天,各部触点在落雪后,不应立即熔化或有放电现象;大雾天,各部有无火花放电现象等等。 3 变压器运行中的不正常状态 (1)由外部故障引起的过电流。 (2)由外部负荷引起的过负荷。 (3)中性点直接接地电网中,外部接地短路引起的过电流和中性点过电压。 (4)冷却系统故障,使变压器油温升高。 (5)变压器油位升高或降低。 4 变压器的常见故障 变压器在运行中常见的故障可分为内部故障和外部故障。 4.1 内部故障 内部故障是指变压器油箱里面发生的故障,一般有以下两类: (1)在变压器各绕组上发生的相间短路、匝间短路、单相接地短路等电气故障,这类故障对变压器及电网可能造成较大的损伤及影响。 (2)电气连接接触不良或铁芯故障、分解开关故障等,引起变压器油温升高、绕组过热。以上故障应及时处理,否则可能会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障,扩大事故范围。 4.2 外部故障 外部故障是变压器最常见的故障,是油箱外部绝缘套管及引出线上的相间短路和单相接地短路。 5 变压器的事故处理 为了正确的处理事故,应掌握下列情况:①系统运行方式,负荷状态,负荷种类;②变压器上层油温,温升与电压情况;③事故发生

变压器运行规程

变压器运行规程 1.主题内容与适用范围 本规程对大广坝水电开发公司变压器的运行、维护、操作和事故处理作了具体规定,适用大广坝水电开发公司变压器的运行管理。 2.引用标准 水电部颁发的《电力变压器运行规程》—1982; 《电力工业技术管理法规》; 厂家有关技术资料 3.运行规定 3.1 变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌规定运行。 3.2 无论变压器分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过相应 额定值的5%,则变压器二次侧可带额定电流。 3.3 主变压器分接头运行位置按中调要求确定,近区变压器、厂用变压器、坝顶变压器、励磁变压器的运行挡位按生产部通知单确定。 3.4 分接开关的切换必须在变压器停电状态下进行。 3.5 220KV主变压器冷却器运行规定。 3.5.1 主变压器不允许在无冷却器条件下运行,冷却器工作电源两段均正常投入使用,并互为备用。 3.5.2 主变压器冷却器共三组,正常运行时,一组主用,一组辅助,一组备用,每月应按规定进行一次定期轮换。 3.5.3 当冷却器全停时,在变压器上层油温不超过80℃的条件下,变压器满负荷运行最长允许运行时间从冷却器全停时算起不得超过30分钟。 3.5.4 主变冷却器easy继电器运行规定 3.5. 4.1 正常运行时两个指示灯在闪烁。调试状态时指示灯亮但不闪烁。

3.5. 4.2 正常运行时,显示屏显示ESC.AC及时间。如检查接点的动作情况,则按两次OK键后显示屏出现“PROGRAMA、STOP”等字,按向上或向下键移动光标到PROGRAMA后再按OK键,出现梯形图,可以检查相应的接点是否接通或断开(接点接通显粗线,断开为细线)。退出梯形图时操作ESC键即可。 3.5. 4.3 easy控制继电器退出运行操作,按两次OK键后把光标移动到“STOP”后按OK键这时“STOP”变为“RUN”,程序退出运行,再按OK键进入可以编辑状态。如需投入运行则按ESC键后把光标移到“RUN”,再按OK键即可。这时“RUN”变为“STOP”。然后按ESC键回到首页。 3.6 变压器温度极限规定 3.6.1 油浸式变压器在运行中应经常监视其上层油温不得超过下表规定值,同时应监视变压器各部温升不超过规范规定的数值。 3.6.2 干式变压器线圈外表最高温度不得超过80℃。 3.7 变压器过负荷运行时的注意事项。 3.7.1 过负荷前和过负荷终了要记录变压器上层温度,环境温度及时间。 3.7.2 在过负荷时间内每20分钟记录一次上层温度和过负荷电流值,每小时记录一次环境温度。当上层油温或各部温升已到最高值时,不论负荷和时间是否达到表中数值,均应停止过负荷。 3.7.3 变压器过负荷运行时,其冷却器应全部投入运行。 3.7.4 变压器允许事故过负荷倍数及时间 3.8 变压器绝绝缘电阻的规定 3.8.1 凡额定电压1000V以上的线圈用2500V摇表测量绝缘电阻,凡额定电压在1000以下的线圈用500V 或1000V摇表测量绝缘电阻。 3.8.2 变压器的绝缘吸收比R60/R15不低于1.3。 3.8.3 主变压器绝缘电阻不得低于前次在相同温度下所测值的 70%。 3.8.4 厂用变绝缘电阻值最低不得小于1KV电压1MΩ,并与上次测量结果比较不得低于上次测量的50%。 4 运行操作

浅谈干式变压器的日常维护要点及运行

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2212249511.html, 浅谈干式变压器的日常维护要点及运行 作者:梁智升 来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第13期 【摘 ;要】在整个电力系统中变压器是最关键的组成部分之一,其运行质量对整个电力系统的稳定性有着至关重要的影响,而干式变压器由于其特有的优点成为目前使用比较广泛的变压器种类。基于此,本文对干式变压器的日常维护要点及运行进行详细阐述。 【关键词】干式变压器;电器运行;日常维护;电力设备 干式变压器属于结构比较复杂的电器设备,要保证变压器日常运行必须对其运行原理进行详细的了解,并且在维护过程中针对性的采取防范及处理措施,这样才会充分发挥干式变压器的功能。干式变压器的工作原理利用的就是电磁感应原理,当把原绕组与交流电流相接时,在原绕组中就有了交变电流通过,这个交变电流便在闭合的铁芯中产生交变磁通。由电磁感应原理可知,交变磁通能在原副绕组中产生感应电动势。若变压器的副绕组与负载相接,对负载而言,副绕组中的感应电动势就相当于电源电动势。适当的选择变压器原、副绕组的匝数,就可以利用变压器达到改变交流电压和电流大小的目的。 一、干式变压器的常见故障及维护要点分析 按照故障发生位置,干式变压器故障可以分为内部故障和外部故障两种,内部故障是由变压器造成的,一般出现在绕组位置,外部故障主要是变压器在运行过程中因绝缘管、外部引线等部位引起的故障,通常情况下,变压器会同时出现内部故障及外部故障,严重影响设备运行的安全性,下文将对其运行过程中常见的故障及维护要点进行分析: 1.1绕组故障 绕组故障主要包括接头断裂、短路故障、接地故障等几种,导致绕组故障的主要原因是变压器设计过程中绕组绝缘质量比较差,部分材质长期暴露在空气之中,加上日常检查维护工作不到位,导致变压器绕组出现断线、短路等不良现象。比如变压器绕组制造时存在漏铜点、匝间毛刺等等缺陷,虽然没有造成变压器全部短路,但可能会使得匝间电阻增加,导致变压器出现局部过热的不良现象。此外,变压器负载过大,会导致设备运行过程中产生较多热量。变压器长时间不清理,表面积聚较多的灰尘会导致变压器运行时产生的热量难以及时散发出去,长时间高温运行,会影响变压器的性能,还可能会烧毁内部构件。 1.2干式变压器铁心故障 变压器运行过程中,铁芯绝缘、螺管损坏,垫脚绝缘损坏,变压器内部交错的金属间弹出毛刺、金属丝导致内部不正常联通等,导致铁芯多点接地;外来金属物质掉落到变压器的低压线圈里面,导致铁芯与拉板连接起来;这几种事故都会导致地面与变压器铁芯之间没有阻值,

220kV变电站主变压器运行维护要点分析

220kV变电站主变压器运行维护要点分析 摘要电力资源对于我国公民生活来说是非常重要的,近年来,我国人民的生活水平在不断提高,同时,对于供电水平的要求也越来越高。220kV变电站作为我国供电系统中非常关键的部分,保证其正常的运行对于供电的稳定是至关重要的。而主变压器是变电站众多部件当中的核心部分,工作要做好主变压器的运行和维护,保证公民供电系统的稳定。 关键词220kV变电站;主变压器;运行维护;要点分析 前言 电能对人们的日常生活产生着重要的影响,随着我国社会经济的发展,人们生活水平逐渐提高,对电能的需求也越来越高。所以电力企业必须不断发展自身,提高电力技術,而220KV变电站的产生对于电力行业的发展有着重大的意义,同时也对电力企业的工作人员提出了更多的要求。 1 强化220KV变电站主变压器运行维护的重要性 220KV变电站主变压器是整个电力运输系统中非常重要的一环,主变压器运行质量的好坏直接关系着电力系统的安全性和稳定性。主变压器一旦出现问题对大的电力运输系统的运行产生直接的影响,有可能导致整个电力运输系统的瘫痪和不可修复的破坏,它在电力运输系统中的核心地位不可动摇。主变压器在外界恶劣的环境条件和高负荷的工作条件下,出现运行故障的概率在实际应用中是比较常见的,尤其是主变压器制造的线材在高负荷长时间的工作使用以后,或多或少会出现不同程度的老化和断裂。另外,自然世界中出现的自然灾害等不可抗力的因素也会对主变压器造成各种使用的故障。因此,供电企业应足够的重视主变压器充分保护的必要性和重要性,要从安全第一的角度出发,采取科学、成熟的电力设备维护措施,要尽可能减小主变压器发展故障的风险,并建立一定的预防措施和应急方法来保障主变压器稳定、安全、高效的运行[1]。 2 220KV变电站主变压器维护要点 2.1 主变压器正常运行时的维护和养修 主变压器的养护对于220KV变电站的正常运行有着重要的意义,也是其进行各项工作的前提。工作人员在进行主变压器的养修时,需要记录好绝缘电阻和油温的各项参数,并与相关标准进行对比,如果发现问题就要及时处理。当主变压器突然停止运转时,工作人员必须变压器的外部进行检查,查看其各部件的情况,并采取相应的措施进行解决。工作人员还必须定时对主变压器的各部件进行清洁,对出现损害的部件及时进行更换,检查散热器、油枕等器件,确保其质量良好。工作人员只有加强对主变压器的维护和养修,才能提高主变压器的使用效果,才能促进220KV变电站的良好运行。