干式变压器技术答标书

一、总则

本技术投标书仅适用于项目所需干式变压器。它提供了对该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.供方保证提供符合现行国家标准的优质产品。

2.供需双方执行的标准不一致时,以现行国家标准为准。

3.本投标书经供需双方共同签署后作为合同附件,与合同正文具有同等法律效力。

4.本投标书未尽事宜,由供需双方协商确定。

二、执行标准

1.IEC60726 《干式电力变压器》

2.GB1094.1-1996 《电力变压器第一部分总则》

3.GB109

4.2-1996 《电力变压器第二部分温升》

4.GB1094.3-2003 《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》

5.GB1094.5-2003 《电力变压器承受短路的能力》

6.GB311.1-1993 《高压输变电设备的绝缘配合》

7.GB1094.11-2007 《干式电力变压器》

8.GB/T10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》

9.GB2900.15-1997 《电工名词术语变压器互感器调压器电抗器》

10.DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护的绝缘配合》

11.JB/T10088-2004 《6~500KV级变压器声级》

12.GB4208-1993 《外壳防护等级》

三、使用环境条件

1. 海拔高度:≤1000米

2. 环境温度:-10?C~+45?C

3. 地震烈度:≤8

4. 相对湿度:90%

5. 安装地点:户内

四、主要技术参数

五、技术承诺

1.变压器采用杜邦雷力通H级绝缘敞开通风式结构,主要绝缘材料采用NOMEX纸,

采用真空VPI浸漆高温固化工艺,产品具有绝缘等级高、过载能力强、安全可靠、

环保节能等优异特点。

2.变压器防潮能力强,阻燃性能好,绝缘材料具有自动熄火的特性,遇到火源时不

产生有害气体。

3.过载能力:自然冷却(AN)状态下允许过载能力满足下表要求(环境温度为20℃):

a.在环境温度20℃条件下: AF(强迫风冷)方式能满足带150%负荷长期运行。

b.在环境温度40℃条件下:AN(空气自冷)方式能满足带100%负荷长期运行。

AF(强迫风冷)方式能满足带130%负荷长期运行。

4.承受短路能力:变压器在任何分接头时都应能承受三相对称短路电流2s,各部位

无损坏和明显变形。短路后线圈的平均温度最高不超过350℃。

5.过激磁能力(以额定电压为基准,额定频率下):1.05倍额定电压下,能连续运行

(满载)。

6.噪音水平:离变压器外壳2m处测量,不大于55dB(A)(声压值)。

7.无载调压线圈及接头应位于变压器高压线圈中部,以保证轴向安匝平衡,提高抗

短路能力,分接头采用螺栓连接,连接片及螺栓的连接要保证牢固并满足电气性

能要求,同时满足动热稳定要求。

8.温控系统通过预埋在低压绕组高温区的测温元件测取温度信号,并依据测得的温

度值实现报警、跳闸,温控系统带报警、跳闸用无源接点,当温度超过规定温度

时,温控器将直接启动风机进行强行散热,同时报警器将发出报警信号并能将信

号通过接点送出。

9.所有相同设计、相同额定值的变压器的电气性能完全相同,具有互换性,并且可

以并列运行。

10.变压器的结构有利于顺利地运输到目的地,需现场安装的附件安装好后,变压器

能够立即进入持续工作状态。

11.变压器及其附件的设计、制造和组装保证振动最小,并且能承受三相短路电动力

的作用。

12.铁心采用同一批次磁滞伸缩量较小的优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片。采取环氧

胶涂刷包封防腐,避免锈蚀。

13.变压器高压绕组采用铜线绕制,低压线圈采用铜线或铜箔绕制,铁芯夹件采用槽

钢结构,其表面进行喷塑。

14.变压器所有外购附件由供方选择采用优质产品,并附有相应的产品合格证;变压

器附件与本体的连接由供方负责。

15.变压器所有附件清洁干净,并在厂内预组装一次。

16.变压器装有铭牌,铭牌用不受气候影响的材料制成,并安装在明显的位置上。

17.变压器性能参数误差符合现行国标之规定。

18.变压器符合ISO9001质量体系认证以及ISO14001环境管理体系认证的要求。

19.在正常条件下变压器的使用寿命大于30年。

六、试验

1.变压器在出厂前由供方进行出厂试验。

2.出厂试验方式及试验标准按GB1094.11―2007及有关规定,出厂试验包括:

a.绕组电阻测定;

b.电压比试验和电压向量关系的校正;

c.短路阻抗和负载损耗测量;

d.空载损耗及空载电流测量;

e.外施耐压试验;

f.感应耐压试验

g 局部放电量测量

七、标志、起吊、安装和运输

1.变压器具有承受变压器总重的起吊装置。

2.变压器内部结构保证在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变,紧

固定位。

八、变压器包装由厂家负责。产品标有明晰的制造厂家标识。其内容包含:型号、规格、

制造厂名称、生产日期。产品外包装标志有:产品名称、制造厂名称、出厂日期、收货单位、起吊位置、总重和净重。包装箱内附带装箱清单、产品合格证书、出厂检验

报告。

九、运输时保护变压器的所有组件、部件等不损坏和受潮。

成套拆卸的组件和零件(如温度计及紧固件等)的包装保证经过运输、储存直至安装不损伤和受潮。

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

10kV干式变压器技术规范书

10kV干式电力变压器 目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于10kV干式电力变压器,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 JB/T10088-1999 6~220kV级变压器声级 2.使用环境条件 2.1 海拔高度:不超过1000 m 2.2最大风速:35m/s(离地10m处10分钟内的最大平均值) 2.3最大月平均相对湿度: (20℃) 90% 2.4最大日平均相对湿度: (20℃) 95% 2.5最高环境温度:+40℃ 2.6最低环境温度:—15℃ 2.7最高日平均气温: +30℃ 2.8耐地震能力:8度。 地面水平加速度: 0.25g; 地面垂直加速度:0.123g;

干式变压器技术要求

厂用干式变压器技术规范书 项目名称: 需方: 设计单位: 年月日

一. 总则 1.1 本设备的技术规范书适用于建设项目干式变压器及变压器功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。本设备技术规范书所使用的标准,如遇与卖主所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经招、投双方确认后,成为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二.气象条件 安装地点:海拔≤1000米,其他见供货材料表。 安装场所:户内 三.招标供货范围 数量和型号见各项目材料表 本招标项目中所含货物包括以下设备和附件: ● 干式变压器本体(线圈为铜箔绕制) ● 带导轨或小车的底座 ● 罩壳 ● 强迫空气冷却机 ● 感温元件、温控设备 ●温度显示保护装置

技术参数 名称参数备注 型号SCB11-1600KVA/6/0.4KV Ud=6% D,Yn11 见项目材料表 额定容量1600KVA 见项目材料表相数:三相 额定电压: 6.3/0.4KV见项目材料表联结组别:D,yn11 短路阻抗:6% 绝缘等级:F级 冷却方式:强迫空气冷却AN(F) 外壳防护等级:IP20 铝合金外壳 进出线方式:高压母排上进线 低压母排侧出见安装平面图 分接范围: 6.3±2*2.5% 标准:GB1094.1~2-1996; B/T10228-2015 IEC60076-11-2016 数量台 本次招标所含货物的设计、制造、安装指导,对全部货物进行详细描述的,若有需另行定购的货品,请卖方在投标文件中明确列出。 卖方应确保供货完整,保证设备安装质量、运行要求为原则。招标书技术要求中涉及的设备也作为本范围的补充。若在安装、调试、运行中发现缺项,由卖方负责并承担相关责任。 四.投标要求 1.投标说明 本设备采用邀请招标的方式,邀请国内合格的有信誉的投标制造厂提供设备,并对所提供设备的加工质量、技术性能指标、设备的完整性、交货期、设备的安装调试指导负责,负责干式变压器及其相关附件的设计、制造。对提供的设备、部件的安装、调试、培训及售后服务全程负责。所供设备应按照产业的发展和采用优质

干式变压器技术协议 (1)

技 术 规 范 书 干式变压器技术规范书 1.总则 1.1本技术规范书适用于干式变压器设备采购。它提出了变压器的功能设计、结构、性能安装和 试验等方面的技术规范。 1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准。我方保 证提供满足招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3本规范书中未尽事项均满足相应国家及行业标准规定。 1.4未尽事宜由双方交流确定。 2.供货范围及数量

3.应遵循的标准(有关标准包括但不限于以下最新版本的标准) GB1094.11 GB/T10228 IEC 60076-11 4. 正常使用条件 4.1环境条件 4.1.1 海拔高度不超过1000 m。 4.1.2 环境温度: 最高气温: +45℃ 最热月平均气温: +30℃ 最高年平均气温: +20℃ 最低气温: -10℃(户外)/ -5℃(户内) 最大日温差: 25K 4.1.3 月平均最高相对湿度(25℃): 90% 4.1.4 污秽等级:Ⅲ级 4.1.5 安装地点: 户内 4.2 系统运行条件 4.2.1 系统额定频率:50Hz 4.2.2 系统最高运行电压(Um):10.5kV 5.设备规范 5.1名称:干式变压器SCB11 5.2型式:环氧树脂浇注干式。 5.3系统主要参数 5.3.1 系统额定电压(Kv):10KV 5.3.2 系统最高工作电压:10.5kV 5.3.3 系统额定频率:50Hz 5.3.4 系统中性点接地方式:高压侧不接地、低压侧中性点直接接地系统。 5.3.5 安装地点:户内 6.技术要求及参数 6.1要求

6.1.1额定变比及外形要求: b:1000kVA: 10±2×2.5%/0.4 c:1250kVA: 10±2×2.5%/0.4 6.1.2额定容量: 1000kVA 2台; 12500 kVA 2台 6.1.3阻抗电压: 1000KVA: 6% 1250KVA: 6% 6.1.4变压器外罩的防护等级:IP20 6.1.5中性点接地方式:直接接地 6.1.6冷却方式: AN/AF 6.1.7连接组别: 1000KVA: D,y11 1250KVA: D,y11 6.1.8变压器损耗按国家标准执行,卖方应提供空载损耗、负载损耗、空载电流保证值。 6.1.10温升限制 注:持续2sec.短路耐热能力的电流作用下,线圈平均温度不高于350℃。 6.2技术要求 6.2.1干式变压器接至10kV高压开关柜馈线,在正常运行时向机组的低压厂用电系统供电。变压 器低压侧与厂用动力中心连接,变压器应是3相,50Hz,自然风冷。带温控器,风机及铝合金外壳。 6.2.2 10kV变压器的出线连接方式为:10kV侧与10kV交联聚乙烯电缆连接, 0.4kV侧为铜排引

干式变压器技术规范

. 10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日

1.范围 1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准

《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数 3..1使用环境要求: 极端最高温度:40.7℃ 极端最低温度:-20℃ 最热月平均气温:31.6℃ 最冷月平均气温:4.2℃ 年平均温度日较差:10.6℃ 年平均温度日较差:27.9℃ 年平均大气压:1011.0hPa 年平均风速:2.2m/s 最大瞬时风速:21.1m/s 一般风力:2级 3.2 技术规范 (1)额定容量: SC(B)10-1000/10kV 1000kVA 1台 (2)额定电压:10±2×2.5%/0.4kV (3)相数:三相 (4)频率:50HZ

干式变压器技术要求

山海关造船重工有限责任公司用干式变压器技术协议 秦皇岛龙鼎电气有限公司 秦皇岛龙鼎电气有限公司 2009年3月14日

1.总则 1.1本技术协议适用于山海关造船重工有限责任公司用干式变压器订货。本技术协议提出干式变压器技术指标、性能、结构等方面的技术要求及供货范围。 1.2对卖方的资格要求 1.2.1卖方必须具备相应的ISO━9000系列质量体系认证证书。 1.2.2卖方的产品必须是被国家经贸委列入“全国城乡电网建设与改造所需主要设备及生产企业推荐目录”。 1.2.3投标人注册资金不少于1500万元人民币。 1.2.4卖方应严格响应本技术协议的要求。如有异议应列出差异表。若卖方没有以书面形式对技术协议的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全满足本技术协议的要求。 1.3卖方所执行的标准如与本协议所引用的标准相矛盾时,应按高的标准执行。 1.4本技术协议经双方共同签署后做为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等法律效力。 2. 运行环境 2.1安装地点:户内 2.2海拔高度: 1000m 2.3环境气温: 最高气温 +40℃

最高日平均气温 +30℃ 最高年平均气温 +20℃ 最低气温 -30℃ 2.4环境湿度:日平均相对湿度:不大于95% 2.5月平均相对湿度:不大于90% 2.6地震:地震烈度8度 2.7周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染 3. 执行标准 有关的电气设备应遵循但不限于以下规范及标准 GB500-53-94 10kV及以下变电所设计规范 GB50052-95 供配电系统设计规范 GB50150-91 电气装置安装工程、安装设备交接试验规程GB/T4109-1999 高压套管技术条件 GB/T16927.1-2-1997 高电压试验技术 GB311.1-1997 高压输送电设备的绝缘配合 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3906-91-35kV 交流金属封闭式高压开关设备 GBJ149-1990 母线装置 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 IEC726-11 干式电力变压器

最新6KV干式变压器技术协议书汇总

6K V干式变压器技术 协议书

山东济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫工程 6KV干式变压器 技术协议书 (检索号:T019S-D-05) 需方:国电科技环保集团山东龙源环保有限公司供方:山东省金曼克电气集团股份有限公司

2006年4月

目录 1.范围 (1) 2.技术标准 (1) 3.技术规范和性能参数 (2) 4.安装 (7) 5.监造及试验 (7) 6.调试 (8) 7.供货 (8) 8.现场服务 (9) 9.图纸及资料交付 (10)

1.范围 1.1总则 1.l.1本技术协议书适用于济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫项目内低压厂用干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本技术协议书的要求。 1.1.4本技术协议书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本技术协议书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86

KBSG系列矿用隔爆型干式变压器.

KBSG系列矿用隔爆型干式变压器使用说明书 抚顺北龙电力机车有限责任公司

一、总则 1、本使用说明书适用于KBSG系列矿用隔爆型干式变压器(以下简称:干式变压器)其容量为100、200、315、500、630 千伏安,电压级次为6(10)千伏,频率为50赫兹,专供矿井电力输送及作综合机械化采煤电源之用。 2、KBSG系列矿用隔爆型干式变压器,可在以下使用条件以及额定容量下连续长期工作。 1)、海拔高度不超过1000米; 2)、周围环境温度不高于35oC; 3)、周围空气相对湿度不大于95%(+25oC时); 4)、在有甲烷混合气体或煤尘爆炸危险的矿井中; 5)、在无强烈颠簸震动以及与垂直面的倾斜度不超过15o的环境中; 6)、在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及蒸汽环境中; 7)、无滴水地方。 二、型号及含义 3、KBSG系列矿用隔爆型干式变压器标志举例:额定容量500千伏安,高压电压级次为10千伏的矿用隔爆型干式变压,应标志成KBSG-500/10,即:

三、技术参数 KBSG系列矿用隔爆型干式变压器额定性能数据见表1、表2。 1、一次额定电压为6000V的干式变压器额定性能数据见表1的规定。 表1 2、一次额定电压为10000V的干式变压器额定性能数据按表2的规定。 表2

3、干式变压器各部位电气绝缘强度应能承受表3规定的工频耐压试验而无损伤(试验中不包括电子及保护器件)。 4、干式变压器运行中允许温度应按设置在变压器箱壳上部空腔内的热敏元件显示温度来检查,其允许温度不得超过140oC。 四、结构概述 5、干式变压器箱体均由钢板焊制而成,主体侧面采用瓦楞钢板结构以增加散热面。 6、干式变压器的高压线经由高压电缆引入装置,引入高压接线盒。低压线经低压电缆引出装置(可用1200V/95mm2及以下矿用电缆配合使用)引出低压接线盒,可见图1-1矿用隔爆型干式变压器外型图。 7、控制线(包括超温信号装置)由低压接线盒上的控制接线嘴引出。 8、干式变压器高压侧设急停按钮,紧急情况按急停按钮能切断上一级高压电源。 9、打开高压(±5%)分接接线盒盖、箱大盖、高压出线盒盖、低压出线盒盖必须断高压电后再开启。 10、干式变压器采用H级绝缘空气自冷,线圈为铜线绕组,铁心采用优质冷轧硅钢片,箱体为上开盖式。 11、干式变压器箱壳上层空腔内设置温度监视元件,在出厂前已调好,如因煤层压顶等外部原因引起温升过高时,该监视元件(从主箱体内引入低压接线盒再由低压接线盒上的控制接线嘴引出与用户自备的警报器装配)将会发出警报,见警报后应立即切除负荷,检查故障原因及时排除后才能合闸。 12、箱体上四个大吊板用于起吊干式变压器,起吊时必须同时使用,箱盖上两个小吊板(大容量四个吊板)为在检修和装配时吊箱盖之用。

干式变压器技术要求规范

10KV/0.4KV干式变压器 技术规书 2016 年10 月12 EJ 1.1总则 1.1.1本规书适用于低压干式变压器的设计、结构.性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规书的优质产品。若供方所使用的标准与本规书所使用的标准不一致时.

按较爲标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规书的要求。 1?1.4本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规书未尽爭宜,双方协商解决。 1.2供方的工作围 1.2.1供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1) 设计 (2) 制造 (3) 裟配 (4) 工厂淸洗和涂层 (5) 材料试验 (6) 设计试验 (7) 生产试验 (8) 包装 (9) 检验 (10) 运输及现场交货 (11) 现场服务 2. 技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和商压试验技术》GB311?1 -6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094. 1-5-85 2. 2?如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2. 3?若指定的标准、法规或本规书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3. 技术规和性能参数 3. .1使用环境要求: 极端最高溫度:40. rc 极端最低温度:-20°C 最热月平均气溫:31.6°C

(整理)变压器技术协议.

太原重工股份有限公司 新建高速列车车轮国产化项目干式变压器合同技术附件 合同号: 太原重工股份有限公司 鲁特电工股份有限公司

目录 1总则 (1) 1.1概述 (1) 1.2技术标准 (1) 1.3使用条件 (2) 2 供货范围 (3) 3 总体要求 (5) 4 主要技术参数 (6) 5 主要技术要求 (8) 5.1 铁心结构及性能要求 (8) 5.2 绕组结构及性能要求 (8) 5.3 树脂浇注干式变压器的要求 (8) 5.4 配套设备 (9) 6 资料交付与设计联络 (10) 6.1资料交付 (10) 6.2设计联络 (11) 7 质量保证及试验 (12) 7.1质量保证 (12) 7.2试验 (12)

1 总则 1.1 概述 1.1.1 本技术协议适用于太原重工股份有限公司新建高速列车轮轴国产化项目干式变压器的采购,它提出了干式变压器的结构、性能、供货、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2卖提供相应产品的型式试验合格证、国家电力公司入网许可证,生产许可资格证。 1.1.3每件设备应标明产品型号、技术规格、产地、生产厂等必要内容。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本文件的条文提出异议,则意味着提供的设备完全符合本文件的要求。 1.1.5付款方式:签订合同后付30%,设备到货验收后付30%,设备验收调试合格并开全额发票后付30%,质保一年无质量问题后付10% 1.2 技术标准 与干式变压器相关的部分标准列举如下

上述标准只是部分的列出了需要遵守的标准,并且若标准与最新版本,则按最新版本执行。 1.3 使用条件 1.3.1电源条件 系统标称电压:10KV;额定频率:50HZ; 1.3.2 环境条件 (1)周围空气温度:最冷月平均气温:-7.3℃,最热月平均气温:23.9℃,最高温度:39.4℃,最低温度:-25.2℃。 (2)海拔高度:<1000米 (3)主导风向:冬季北北西;夏季北; (4)环境相对湿度:冬季室外相对湿度46%;夏季室外相对湿度51%; (5)地震强度:8度; (6)污秽等级:Ⅲ级(并防酸雾);

干式变压器采购合同

采购合同 需方:合同编号:供方:签订时间: 签订地点:一、产品名称、规格型号、单位、数量、金额、供货时间

二、质量要求、技术标准 供方提交的货物应符合附件(详见技术协议)中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能,并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。供方提交的货物必须按国家标准或行业标准要求制造、验收;需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。供方应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运抵合同规定的交货地点,并进行验收及相关服务。如因供方提供的产品技术不符或品质不良给需方造成损失的,供方应该承担全部的赔偿责任。 需方的公开招标文件、供方的投标文件,均具有法律效力,是本合同不可分割的部分,双方均需履行。 三、付款方式:签订合同后15日内,需方支付合同总金额的30%作为预付款;供方制作完毕需方到现场验收合格后发货至需方现场,安装调试完毕经电业相关部门验收合格之后,需方一个月内支付合同总金额的60%作为验收款;当需方付款达到合同总金额的90%时,供方一周内开具合同总金额含17%税率的增值税专用发票;剩余合同总金额的10%作为设备质保金,自货物通过最终验收合格之日起24个月无质量问题,一次性无息付清。设备款以银行承兑或电汇的方式支付。四、交货时间、地点及交货方式: (1)交货时间:合同供需双方代表签字、盖章即合同生效,2017年8月31日前货到需方现场。 (2)交货地点:需方指定地点。 (3)交货方式:货到需方厂区内由供需双方共同开箱验货,并随机移交相应的备品备件(按投标技术文件的规格型号及数量提供)。需方安装完毕后,供方需在10个工作日内调试完毕并将合格证、使用说明书、操作规程、图纸、控制系统软件、培训资料及其它相关资料交给需方。 (4)到货验收有异议的,需方应在到货后5日内向供方提出书面异议。

干式变压器检修维护手册

中广核太阳能光伏电站干式变压器 检修维护手册 一、干式变压器的作用及意义 干式变压器是光伏电站中重要的电气设备,光伏方阵中的干式变压器在电站发电期间,它将逆变器所发交流电升压为一定电压等级的交流电,送至电站汇集升压站;而在逆变器待机状态下,它将电网与逆变器进行有效的电气连接,为逆变器检测电网信号(部分干变作为逆变器电源),提供有效介质途径。 此外,电站站用变压器绝大多数也采用干式变压器,为电站生产、生活用电提供可靠的电源保障,因此保障干式变压器安全、稳定、可靠运行是光伏电站运维的一项重要任务。 二、干式变压器的结构及技术参数 公司大多投产及新建电站的干式变压器多为明珠电气及特变电工生产,具体结构可参考如下结构图。

以青铜峡光伏电站为例,干变主要技术参数如下表所示。 该型号干变过负荷能力如下表所示:

环境温度为20℃时过负荷能力曲线如下: 三、干式变压器投运前的运维 1、干变投运前的本体检查 检查所有紧固件、连接件是否松动,并重新紧固一边。 检查运输时拆下的零部件是否重新安装妥当(对照干变安装手册及施工图),并检查变压器是否有异物存在,特别是变压器底部冷却器及下垫块。 检查风机、温度控制器、温度显示仪及其他附件能否正常运行工作(特别是温控器接线勿在干变本体缠绕)。 检查干变本机、附件及箱体清洁无杂物。 2、干变投运前的试验 测量所有分接下的电压比,连接组别。最大电压比误差应小于0.5%。 线圈绝缘电阻的测试:一般情况下(温度20~40℃,湿度90%),高压对低压及地≥300MΩ,低压对高压及地≥100MΩ(2500V兆欧表测量)。但是如果变压器遭受异常潮湿发生凝露现象,则无论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验

干式变压器买卖合同协议书

干式变压器买卖合同协 议书 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

合同编号: ***有限责任公司 设 备 买 卖 合 同 项目名称:***干式变压器 工程地点: 甲方:***有限责任公司 乙方: 签订日期:

目录 一、设备名称及合同总价款.............................................. 二、设备交货地点及交货时间............................................ 三、设备包装及运输.................................................... 四、设备安装及验收.................................................... 五、合同担保和付款.................................................... 六、品质保证与保修.................................................... 七、违约责任.......................................................... 八、争议解决方式...................................................... 九、合同生效.......................................................... 十、合同附件.......................................................... 附件一合同报价表.................................................... 附件二技术要求.................................................... 附件三质量保修协议..................................................

干式变压器技术要求样本

2×15MW燃气发电 项目干式变压器设备订货 技 术 协 议

一、总则 依据双方意向, 发电项目2×15MW煤气发电项目干式变压器设备及附属设备订货事宜, 经买卖双方友好协商, 买受方同意出卖方承担该整套设备的制造供货、运输、卸货、指导安装调试及技术服务和培训事项。除合同有关条款外, 经双方授权代表进一步协商及明确, 对设备技术方面确定如下协议: 1) .本技术协议适用于发电工程2×15MW煤气发电项目干式变压器设备及附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 2) 买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求, 并未规定所有的技术要求和适用的标准, 出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准, 均满足其要求。 3) .出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时, 按较高标准执行。 4) .合同签定后按本技术协议的要求, 出卖方将提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方, 由买受方确认。二.气象、地质条件 河北省唐山迁安市

三、依据的主要标准 ( 1) GB1094.11- 《电力变压器第11部分干式变压器》 ( 2) IEC726-82《干式电力变压器》 ( 3) DIN42523《浇注树脂干式变压器》》 ( 4) GB311.1~6-97《高压输变电设备的绝缘配合》 ( 5) GB1094-96《电力变压器》 ( 6) GB/T1094.10- 《电力变压器第10部分声级测定》 ( 7) GB4208《外壳防护等级( IP代码) 》 ( 8) JB/T10088-1999《6~220kV级变压器声级》 ( 9) GB/T10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》 (10)GB7354 《局部放电测试》 四、技术参数( 型号SCB10) 具体容量和参数待设计院正式出图为依据, 电抗器台数及数量待设计院正式出图为依据4.1

干式变压器技术要求规范

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

干式变压器采购技术协议

干式变压器采购项目 技 术 协 议 书 需方: 供方: 签订地点: 签订日期:

目录 一、总则 二、项目概况 三、使用环境及条件 四、供货范围 五、技术要求 六、质量保证和试验 七、包装及运输 八、技术文件 九、售后服务 十、其他要求

一、总则 1、本技术协议的要求用于成套SCB11-2500/10kV/0.4KV干式变压器本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。 2、本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方提供符合工业标准和本技术规格书的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。 3、供方提供的设备完全符合本技术规格书和相关国家及行业标准的要求。 4、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 5、本设备技术规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 6、本设备技术规格书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 7、本技术规格书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 8、签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供方和需方共同商定。 二、项目概况 1、项目简况 2、项目描述: 总体要求:供方提供的干式变压器是成套产品,该产品的设计、制造和配置应达到国内同行业先进水平,其性能参数、外观、操作、维修、备件和服务都应达到规定的要求,在规定的操作条件下,设备应能全负荷、连续、安全、稳定地运行,其使用寿命为40年以上。 设备数量为SCB11-2500/10kV/0.4KV干式变压器5套。包括设计、制造、运输、调试、培训及有关部门报检等。土建条件图由投标人提供,招标人根据投标人提供的条件图负责设计建设。 本技术要求是SCB11-2500/10kV/0.4KV干式变压器最低要求的说明。供货范围:干

干式变压器技术要求

干式变压器技术要求 规范及标准 所有设备、安装、材料和工艺须符合下列及以下各项所注明的规则及标准;变压器应符合并列运行的条件。(如下述内容中不为最新版本,应按最新版本采用): GB 1994.1-1996《电力变压器第一部分总则》 GB 4208-93 《外壳防护等级》 GB 5273-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB 6450-86 《干式变压器》 GB/T 10288-97 《干式变压器的技术参数和要求》 JG/T 501-91 《电力变压器试验导则》 ZBK4 1005-89 《6~220kV级变压器声级》 GB/T10228 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB 6450 《干式电力变压器》 GB 1094.5 《电力变压器》 GB/T 17211 《干式电力变压器负载导则》 GB/T 5465.2 《电气设备用图形符号》高压危险标志 IEC 726 《干式电力变压器》 IEC 60076 《Power Transformer》 BS1433 《电气用铜》 IEC905 《干式变压器负载导则》 IEC529 《设备防护等级》 依据本工程有关部分图集。 本技术条件如与以上标准有矛盾,应按本技术条件执行。 技术性能要求 环境条件 海拔高度:<1000m,户内安装。 环境温度:-10℃~+40℃ 日温差:25℃。 年平均温度:+30℃。 相对湿度:≤95%(+25℃)。 地震烈度:7度 抗震能力:水平加速度<0.4g 垂直加速度<0.2g 安全系数>1.67 运行条件 额定运行电压:380V/220V±10% 额定频率:50Hz±5% 接地方式:TN-S 接地电阻: ≤5欧姆 电力变压器基本选型条件

6KV干式变压器技术协议书

山东济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫工程 6KV干式变压器 技术协议书 (检索号:T019S-D-05) 需方:国电科技环保集团山东龙源环保有限公司 供方:山东省金曼克电气集团股份有限公司 2006年4月

目录 1.范围 (1) 2.技术标准 (1) 3.技术规范和性能参数 (2) 4.安装 (7) 5.监造及试验 (7) 6.调试 (8) 7.供货 (8) 8.现场服务 (9) 9.图纸及资料交付 (9)

1.范围 1.1总则 1.l.1本技术协议书适用于济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫项目内低压厂用干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本技术协议书的要求。 1.1.4本技术协议书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本技术协议书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86

干式变压器安装要求规范

环氧树脂干式电力变压器安装技术要求2010-06-07 14:54:38来源: (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参 数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备 件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合 格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。 2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要 求,并有产品合格证。 (3)作业条件 1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防 水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外 场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进 行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。 3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安

装完毕。 4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)开箱检查 1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。 4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等。 5)变压器有无小车、轮距与轨道设计距离是否相等,如不相符应调整轨距。 (5)变压器安装