文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 20kV干式变压器技术规范.doc

20kV干式变压器技术规范.doc

20kV干式变压器技术规范.doc
20kV干式变压器技术规范.doc

20kV干式变压器技术规范

目录

1 规范性引用文件 (1)

2 技术参数及要求 (1)

3 使用环境条件 (3)

4 试验 (3)

20kV干式变压器技术规范

1 规范性引用文件

本标准引用了下列标准的有关条文,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。

GB1094.1 电力变压器第1部分总则

GB1094.3 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.5 电力变压器第5部分承受短路的能力

GB2900.15 电工术语变压器互感器调压器电抗器

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T1094.4电力变压器第4部分电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则GB/T1094.10 电力变压器第10部分声级测定

GB/T7354 局部放电测量

GB11604 高压电气设备无线电干扰测试方法

GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T16927.1 高压试验技术:第一部分:一般试验要求

GB/T16927.2 高压试验技术:第二部分:测量系统

GB/T5582 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T13499 电力变压器应用导则

GB/T17468 电力变压器选用导则

GB/T8287.1 高压支柱瓷绝缘子技术条件

GB/T8287.2 高压支柱瓷绝缘子尺寸与特性

GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 1094.11-2007 干式变压器

GB/T10228 干式电力变压器技术参数和要求

JB/T8637 无励磁分接开关

JB/T3837 变压器类产品型号编制方法

DL/T596 电力设备预防性试验规程

DL/T572 电力变压器运行规程

DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

2 技术参数及要求

2.1技术参数

2.1.1产品型式: 20kV低损耗配电变压器

2.1.2产品型号: SCB10- /20

2.1.3系统标称电压: 20kV

2.1.4最高运行电压: 24kV

2.1.5额定频率: 50Hz

2.1.6相数: 3相

2.1.7接线组别: Dyn11

2.1.8制造厂应提供零序阻抗值

2.1.9 调压方式:无励磁

2.2绝缘水平

2.2.2绝缘介质及耐热等级:全绝缘 F级

2.2.3冷却方式:空气自冷AN,提供变压器过载能力曲线。当采用AF冷却方式,变压器应能增加不少于40%的负载能力。

2.2.4不对称要求:无

2.2.5变压器应配备温度控制装置,具备温度越限报警功能及跳闸功能,变压器内应配有温控、温显和带计算机串行接口RS232或RS485,温度控制专用线长度10m;这些装置并应符合它们各自的技术标准。

2.2.6

2.2.7局放水平:在相间施加1.8U r的预加电压、时间30秒后,将电压降至1.3U r继续试验3分钟

的放电量小于10pC。(U r即为额定电压,20kV等级U r为24/3kV)

2.3产品结构及主要附件的要求

2.3.1材料

(1)干式变压器高压绕组为F级聚酯亚胺复合漆包铜线;铁心为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片(铁心规格不低于30ZH120);采用优质环氧树脂。

(2)带外壳的干式变压器外壳材质采用优质S304不锈钢,防护等级不低于IP20。

2.3.2结构

线圈采用无氧铜导线绕制,玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘,树脂不加填料,薄绝缘结构,预埋树脂散热气道,真空状态浸渍式浇注,按特定的温度曲线固化成型,绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。变压器铁心采用45°全斜接缝,芯柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

2.3.3 产品在使用寿命期内,用户按正常条件使用产品,产品不会因温度变化导致本体出现任何损伤。

2.3.4 产品可随时投入电网运行,当其停止运行一段时间后可不经干燥直接投入电网安全运行。2.3.5 变压器中的各组件及其支持绝缘件的外绝缘件的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比)应按凝露型考虑,并符合GB 6450标准。

2.3.6 产品阻燃性好,绝缘材料具有自动熄火的特性,遇到火源时不产生有害气体。

2.3.7 产品和金属件均有可靠接地,接地装置有防锈镀层,并有明显标志,铁心和全部金属件均有防锈保护层。

2.3.8 产品安全使用寿命不少于30年,在此期间产品各项性能指标、参数稳定,变化范围符合标准规定。

3 使用环境条件

3.1 海拔高度≤1000 m

3.2 最高环境温度 + 40 ℃

3.3最低环境温度-25 ℃

3.4最大日温差 25K

3.5户内相对湿度日平均值≤95%,月平均值≤90%

3.6耐地震能力

地面水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于1.67。

3.7系统额定频率 50Hz

3.8安装位置户内

3.9 外绝缘爬电比距户内≥20 mm/ kV

4 试验

4.1型式试验

4.1.1型式试验是变压器定型生产的必备技术条件。

4.1.2应根据GB6450规定,提供本规范书要求产品规格的型式试验报告和突发短路试验报告。型式试验的项目应包括以下项目,但不限于此:

a) 雷电冲击

b) 操作冲击

c) 感应耐压和局部放电测量:

d) 温升试验

e) 突发短路试验

f) 声级测量

g) 外施耐压试验

h) 感应耐压试验

4.2 例行(出厂)试验

4.2.1变压器应根据GB6450规定项目进行试验,提供工厂出厂标准。

4.2.2每一台变压器都应在制造厂内进行出厂试验,试验项目:

a)、绕组电阻测定和绝缘电阻测验量

b)、电压比试验和电压矢量关系的校定

c)、零序阻抗(主分接)、短路阻抗和负载损耗测量

d)、空载损耗及空载电流测量

e)、外施耐压试验

f)、感应耐压试验

g)、局放试验

4.3现场试验

按照江苏省电力公司“输变电设备交接和状态检修试验规程”相关项目和标准执行。

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

10kV干式变压器技术规范书

10kV干式电力变压器 目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于10kV干式电力变压器,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 JB/T10088-1999 6~220kV级变压器声级 2.使用环境条件 2.1 海拔高度:不超过1000 m 2.2最大风速:35m/s(离地10m处10分钟内的最大平均值) 2.3最大月平均相对湿度: (20℃) 90% 2.4最大日平均相对湿度: (20℃) 95% 2.5最高环境温度:+40℃ 2.6最低环境温度:—15℃ 2.7最高日平均气温: +30℃ 2.8耐地震能力:8度。 地面水平加速度: 0.25g; 地面垂直加速度:0.123g;

干式变压器技术要求

厂用干式变压器技术规范书 项目名称: 需方: 设计单位: 年月日

一. 总则 1.1 本设备的技术规范书适用于建设项目干式变压器及变压器功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。本设备技术规范书所使用的标准,如遇与卖主所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经招、投双方确认后,成为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二.气象条件 安装地点:海拔≤1000米,其他见供货材料表。 安装场所:户内 三.招标供货范围 数量和型号见各项目材料表 本招标项目中所含货物包括以下设备和附件: ● 干式变压器本体(线圈为铜箔绕制) ● 带导轨或小车的底座 ● 罩壳 ● 强迫空气冷却机 ● 感温元件、温控设备 ●温度显示保护装置

技术参数 名称参数备注 型号SCB11-1600KVA/6/0.4KV Ud=6% D,Yn11 见项目材料表 额定容量1600KVA 见项目材料表相数:三相 额定电压: 6.3/0.4KV见项目材料表联结组别:D,yn11 短路阻抗:6% 绝缘等级:F级 冷却方式:强迫空气冷却AN(F) 外壳防护等级:IP20 铝合金外壳 进出线方式:高压母排上进线 低压母排侧出见安装平面图 分接范围: 6.3±2*2.5% 标准:GB1094.1~2-1996; B/T10228-2015 IEC60076-11-2016 数量台 本次招标所含货物的设计、制造、安装指导,对全部货物进行详细描述的,若有需另行定购的货品,请卖方在投标文件中明确列出。 卖方应确保供货完整,保证设备安装质量、运行要求为原则。招标书技术要求中涉及的设备也作为本范围的补充。若在安装、调试、运行中发现缺项,由卖方负责并承担相关责任。 四.投标要求 1.投标说明 本设备采用邀请招标的方式,邀请国内合格的有信誉的投标制造厂提供设备,并对所提供设备的加工质量、技术性能指标、设备的完整性、交货期、设备的安装调试指导负责,负责干式变压器及其相关附件的设计、制造。对提供的设备、部件的安装、调试、培训及售后服务全程负责。所供设备应按照产业的发展和采用优质

干式变压器技术规格书

干式变压器技术规格书 Prepared on 22 November 2020

10/干式电力变压器技术规格书 1.1.1基本要求 系统标称电压:10kV。 电源系统接地形式:不接地。 安装场所:户内。 海拔高度:≤1000m。 运行环境温度:户内-5℃~+40℃; 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 地震烈度:不超过Ⅷ度。 1.1.2执行规范标准 供方所提供的产品应满足中华人民共和国国家标准,且应满足相应的IEC标准,如与投标方所执行的标准不一致时,应按较高的标准执行。 《电力变压器第1部分总则》 《电力变压器第2部分温升》 《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 《电力变压器第5部分承受短路的能力》 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7449-1987 《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/ 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/ 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T10228-2008 《三相干式电力变压器技术参数和要求》 《干式电力变压器》 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

JB/T 3837-2010 《变压器类产品型号编制方法》 1.1.3二、技术性能 变压器选用SC10干式配电变压器,自然风冷,线圈采用环氧树脂浇注。优先选用低损耗设备。 变压器符合《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-2008)及其所提及的法规和标准的相关规定。 主要技术参数: 额定电压: 10±2×%/ kV 接线方式: Dyn11 频率: 50Hz 型式 : 户内、环氧树脂浇注线绕干式、自冷(AN)/强迫风冷(AF)。阻抗电压: 4% 绝缘耐热等级: F级 各电压抽头均保证全容量。 采用无励磁调压方式。 绕组材料:铜导线。 噪声水平:不大于55dB 。 温升:≤60K 1.1.4三、技术要求 1.性能要求 绕组平均温升限值:100K; 局部放电水平最大值为10pc; 损耗允许偏差; 空载损耗允许偏差:+15%; 负载损耗允许偏差:+15%; 总损耗允许偏差:+10%; 短路电抗允许偏差:10%; 变压器声级水平应符合JB/T 10088的规定; 变压器正常使用寿命为30年。 结构和材料

干式变压器技术协议 (1)

技 术 规 范 书 干式变压器技术规范书 1.总则 1.1本技术规范书适用于干式变压器设备采购。它提出了变压器的功能设计、结构、性能安装和 试验等方面的技术规范。 1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准。我方保 证提供满足招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3本规范书中未尽事项均满足相应国家及行业标准规定。 1.4未尽事宜由双方交流确定。 2.供货范围及数量

3.应遵循的标准(有关标准包括但不限于以下最新版本的标准) GB1094.11 GB/T10228 IEC 60076-11 4. 正常使用条件 4.1环境条件 4.1.1 海拔高度不超过1000 m。 4.1.2 环境温度: 最高气温: +45℃ 最热月平均气温: +30℃ 最高年平均气温: +20℃ 最低气温: -10℃(户外)/ -5℃(户内) 最大日温差: 25K 4.1.3 月平均最高相对湿度(25℃): 90% 4.1.4 污秽等级:Ⅲ级 4.1.5 安装地点: 户内 4.2 系统运行条件 4.2.1 系统额定频率:50Hz 4.2.2 系统最高运行电压(Um):10.5kV 5.设备规范 5.1名称:干式变压器SCB11 5.2型式:环氧树脂浇注干式。 5.3系统主要参数 5.3.1 系统额定电压(Kv):10KV 5.3.2 系统最高工作电压:10.5kV 5.3.3 系统额定频率:50Hz 5.3.4 系统中性点接地方式:高压侧不接地、低压侧中性点直接接地系统。 5.3.5 安装地点:户内 6.技术要求及参数 6.1要求

6.1.1额定变比及外形要求: b:1000kVA: 10±2×2.5%/0.4 c:1250kVA: 10±2×2.5%/0.4 6.1.2额定容量: 1000kVA 2台; 12500 kVA 2台 6.1.3阻抗电压: 1000KVA: 6% 1250KVA: 6% 6.1.4变压器外罩的防护等级:IP20 6.1.5中性点接地方式:直接接地 6.1.6冷却方式: AN/AF 6.1.7连接组别: 1000KVA: D,y11 1250KVA: D,y11 6.1.8变压器损耗按国家标准执行,卖方应提供空载损耗、负载损耗、空载电流保证值。 6.1.10温升限制 注:持续2sec.短路耐热能力的电流作用下,线圈平均温度不高于350℃。 6.2技术要求 6.2.1干式变压器接至10kV高压开关柜馈线,在正常运行时向机组的低压厂用电系统供电。变压 器低压侧与厂用动力中心连接,变压器应是3相,50Hz,自然风冷。带温控器,风机及铝合金外壳。 6.2.2 10kV变压器的出线连接方式为:10kV侧与10kV交联聚乙烯电缆连接, 0.4kV侧为铜排引

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

干式变压器技术规范

. 10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日

1.范围 1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准

《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数 3..1使用环境要求: 极端最高温度:40.7℃ 极端最低温度:-20℃ 最热月平均气温:31.6℃ 最冷月平均气温:4.2℃ 年平均温度日较差:10.6℃ 年平均温度日较差:27.9℃ 年平均大气压:1011.0hPa 年平均风速:2.2m/s 最大瞬时风速:21.1m/s 一般风力:2级 3.2 技术规范 (1)额定容量: SC(B)10-1000/10kV 1000kVA 1台 (2)额定电压:10±2×2.5%/0.4kV (3)相数:三相 (4)频率:50HZ

干式变压器技术要求

山海关造船重工有限责任公司用干式变压器技术协议 秦皇岛龙鼎电气有限公司 秦皇岛龙鼎电气有限公司 2009年3月14日

1.总则 1.1本技术协议适用于山海关造船重工有限责任公司用干式变压器订货。本技术协议提出干式变压器技术指标、性能、结构等方面的技术要求及供货范围。 1.2对卖方的资格要求 1.2.1卖方必须具备相应的ISO━9000系列质量体系认证证书。 1.2.2卖方的产品必须是被国家经贸委列入“全国城乡电网建设与改造所需主要设备及生产企业推荐目录”。 1.2.3投标人注册资金不少于1500万元人民币。 1.2.4卖方应严格响应本技术协议的要求。如有异议应列出差异表。若卖方没有以书面形式对技术协议的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全满足本技术协议的要求。 1.3卖方所执行的标准如与本协议所引用的标准相矛盾时,应按高的标准执行。 1.4本技术协议经双方共同签署后做为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等法律效力。 2. 运行环境 2.1安装地点:户内 2.2海拔高度: 1000m 2.3环境气温: 最高气温 +40℃

最高日平均气温 +30℃ 最高年平均气温 +20℃ 最低气温 -30℃ 2.4环境湿度:日平均相对湿度:不大于95% 2.5月平均相对湿度:不大于90% 2.6地震:地震烈度8度 2.7周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染 3. 执行标准 有关的电气设备应遵循但不限于以下规范及标准 GB500-53-94 10kV及以下变电所设计规范 GB50052-95 供配电系统设计规范 GB50150-91 电气装置安装工程、安装设备交接试验规程GB/T4109-1999 高压套管技术条件 GB/T16927.1-2-1997 高电压试验技术 GB311.1-1997 高压输送电设备的绝缘配合 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3906-91-35kV 交流金属封闭式高压开关设备 GBJ149-1990 母线装置 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 IEC726-11 干式电力变压器

10kv干式变压器技术协议(改)

干式变压器技术协议书 甲方 乙方: 甲乙双方就乙方供应给甲方的以下变压器的有关事宜达成如下技术协议: 一、设备内容及型号、数量 1.干式变压器:SCB10-2O00-10/0.4KV 台 2.干式变压器:SCB10-1O00-10/0.4KV 台 3.干式变压器:SCB10-1250-10/0.4KV 台 4. 干式整流变压器:ZSCB10-4000-10/2*0.69 台 5. 干式整流变压器:ZSCB10-2000-10/0.66 台 二、使用环境 本地气温范围 -5℃~+50℃ 本地相对气温范围 10~100% 海拔高度:≤500m 三、执行标准: IEC 《电力变压器》 IEC726 《干式变压器》 GB/6450-1986 《干式变压器》 GB/T10228-1997 《干式变压器的技术参数和要求》 四、技术要求: 干式变压器: 1. 初级电压:10KV 2. 次级电压:0.4KV 3. 联结组别:Dyn11 4. 阻抗电压:≤6% 5. 高压侧调压范围为:±2*2.5% 6. 保护装置:温控。 7. 冷却方式:风冷(AF)。 8. 保护外壳:铝合金。 9. 绝缘耐热等级:F 10.绝缘水平:LI75AC35/LI0AC5 。

11.进出线方式:高压电缆下进线 低压标准电力变压器横排侧出,整流变压器电缆出线 12.安装方式:标准方式 13.其它按国标制作。 14.有关技术参数(见下表) 序号名称单位保证值 1 型号:SCB10 2 额定容量KVA 2000/1250/1000 3 额定电压值 高压KV 10 低压KV 0.4 高压分接范围±2*2.5% 4 频率50 5 连接组别Dyn11 6 阻抗电压6% 7 绝缘等级F级1)工频耐压KV 20 2)雷电冲击(全波)KV 3)雷电冲击(截波)KV 8 效率和损耗 1)效率 2)负载损耗W 13200/10260/8700 3)空载损耗W 3060/2030/1750 4)空载电流% 0.8 9 噪声水平≤dB 50 10 设备运行最高温度℃105 11 变压器的使用寿命年30 序号名称单位保证值 1 型号:ZSCB10 2 额定容量KVA 4000 3 额定电压值 高压KV 10 低压KV 2*0.69 高压分接范围±2*2.5% 4 频率50 5 连接组别Dd0.yn11

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

干式变压器技术要求规范

10KV/0.4KV干式变压器 技术规书 2016 年10 月12 EJ 1.1总则 1.1.1本规书适用于低压干式变压器的设计、结构.性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规书的优质产品。若供方所使用的标准与本规书所使用的标准不一致时.

按较爲标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规书的要求。 1?1.4本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规书未尽爭宜,双方协商解决。 1.2供方的工作围 1.2.1供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1) 设计 (2) 制造 (3) 裟配 (4) 工厂淸洗和涂层 (5) 材料试验 (6) 设计试验 (7) 生产试验 (8) 包装 (9) 检验 (10) 运输及现场交货 (11) 现场服务 2. 技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和商压试验技术》GB311?1 -6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094. 1-5-85 2. 2?如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2. 3?若指定的标准、法规或本规书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3. 技术规和性能参数 3. .1使用环境要求: 极端最高溫度:40. rc 极端最低温度:-20°C 最热月平均气溫:31.6°C

10KV干式变压器技术协议最终版

. . 滨州汇宏新材料 10KV干式变压器 技 术 协 议 甲方:滨州汇宏新材料 乙方:省金曼克电气集团股份二〇一五年二月二十七日

滨州汇宏新材料(以下简称甲方)与省金曼克电气集团股份(以下简称乙方)经过友好协商,就甲方所需60台10KV干式变压器达成以下协议。 一、总则 1.1本技术协议明确了甲、乙双方关于10kV干式变压器的使用条件、技术参数、技术要求等方面的容。 1.2本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文。乙方必须提供符合本协议规定的,符合国家标准及行业通用性标准的产品,未提及部分按技术协议和乙方承诺中较高者执行。 1.3如果乙方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着乙方提供的10kV 干式变压器完全符合本技术协议的要求。 1.4本技术协议经甲、乙双方确认后作为商务合同附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5本技术协议所述的10kV干式变压器是指由设备及其配套电气元件和控制器件构成的成套设备。 二、设计与环境条件 2.1 历年平均气温 12.6 ℃ 2.2 极端最高气温 41.1℃ 2.3 极端最低气温 -22.2 ℃ 2.4 历年平均最高气温 18.5 ℃ 2.5 历年平均最低气温 7.4 ℃ 2.6 最热月平均最高气温 35.5 ℃ 2.7 最冷月平均最低气温 -12.3℃ 2.8 地面最高温度 66.6℃ 2.9 地面最低温度 -30℃ 2.10 历年平均相对湿度 64% 2.11 历年平均降水量 574.4mm 2.12 历年最大积雪深度 22cm 2.13 历年平均雷暴日数 26天 2.14 历年平均大风日数 17天 2.15 地震烈度:厂址场地地震基本烈度为Ⅵ度按7度设防 2.16 污秽等级:IV级爬电比距:31mm/kV 2.17 安装方式:户 三、技术要求 3.1 10KV干式变压器为三相、双卷,其绝缘等级不低于“F”级,变压器使用寿命不小于30年。 3.2 变压器承受短路能力 3.2.1 变压器高压侧为无穷大电源,电源电压为1.05Ue。 3.2.2 变压器能够处于任何分接头位置。 3.2.3 短路热稳定等效时间为4秒。 变压器在上述条件下二次侧出口短路时,应不会产生有害的机械变形和电气损

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

SCB变压器技术规范书

SCB10型干式变压器 技术规范书 一、总则 1.1本设备技术协议适用东营斯恩威水务有限公司污水处理厂一期项目,它提出了干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 1.3本设备技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二、使用环境要求: 2.1.应遵循现行的主要标准 2.2.环境条件及工况(东营地区): 2.2.1 最高气温:+39.2℃ 2.2.2 最低气温:-19.3℃ 2.2.3 年平均气温:+12~13℃ 2.2.4 室内温度:-5℃~40℃ 2.2.5 海拔高度:300m以下 2.2.6 安装场所:户内 2.2.7 相对湿度:最大95%,无冷凝 三、数量:2台 四、基本技术参数: 3.1干式变压器,规格为:SCB10环氧树脂浇注型干式变压器。 3.2 输入电压:10000V交流,3相,50HZ(±2%) 输出电压:400V交流,3相,50HZ(±2%) 3.3变压器绕制缠绕材料:高、低压绕组都采用全铜箔缠绕 3.4阻抗:变压器的阻抗≥6% 绝缘等级:F级 3.5变压器最高温度:155℃/155℃(初级和次级) 3.6原边三档±5%可调散热风速流量:≥2.4 m3/S 3.7硅钢片材质:优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯片无穿孔,采用武钢产品。 3.8类型:干式设计:相移 3.9容量2500KVA 2台 初级电压线圈:三角形3线 次级电压线圈:单绕组 连接组别分别为:D/ yn11,Δ/Y 3.12防护等级:IP20 3.13现场位置:室内 五、供货要求: 1、变压器为壳式安装方式,外壳为冷轧钢板(上海宝钢),喷塑:根

干式变压器技术协议书

金州新区生活垃圾焚烧发电项目干式变压器技术协议书 买方:广东瀚蓝环保工程技术有限公司 卖方:山东鲁能泰山电力设备有限公司 2016年6月26日

1、总则 (1) 2、工程概况 (2) 3、环境条件 (2) 4、供货内容 (3) 5、供货范围 (3) 6、基本技术参数要求 (4) 7、技术服务 (11) 8、设计联络会 (15) 9、供货设备参数 (15) 10、备品备件及专用工具 (19) 11、工厂检验、试验和设备监造、试验及性能验收 (19) 12、包装、运输和储存 (24) 13、质量保证及售后服务 (26) 14、交货进度及交货地点 (27) 错误!未定义书签。

1、总则 1.1本技术需求书适用于金州新区生活垃圾焚烧发电项目的厂用干式变压器、备用干式变压器、保安干式变压 器的设备招标。本技术需求书提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、设备供货、安装指导和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本技术需求书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供 一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。 1.3卖方如未对本技术需求书提出异议,将认为卖方提供的设备符合规范和标准的要求。如果卖方没有以书面 形式对本技术需求书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本招标书的要求。 1.4设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的 一切责任。 1.5卖方应按照本技术需求书的要求,负责其供货范围内全部设备的设计、制造、设备配套、油漆、包装、运 输到现场交货,协助设备安装、调试、试验及有关的技术服务。卖方所提供的产品,是技术和工艺成熟先进,并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安全、可靠的优质产品。 1.6卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术 需求书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 1.7在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方 共同商定。 1.8买方的审查并不代表能减轻卖方对其所应承担的相应责任。 1.9本工程采用KKS编码,执行标准为《电厂标识系统编码标准》(GB\T50549-2010)。现 场卖方提供的电气远传测量元件需有明显的KKS编码标识。KKS的标识原则、方法和内容在设计联络会时确定。卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS编码及中文描述。 1.10 本技术需求书经卖方、买方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等 的法律效力 2、工程概况2.1工程地址:辽宁省大连金州新区大魏家街道连丰村玉山石矿 2.2污秽等级:W级; 2.3安装地点:户内;

变压器技术规范书

王府井商场10kV配电工程10kV干式变压器 技术规范书 鄂尔多斯市电力勘测设计咨询院 二零一零年十一月

1、总则 1.1本设备技术规范适用于王府井商场10kV配电工程变压器设备,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本设备技术规范所使用的标准如遇供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范经供、需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范未尽事宜,由供、需双方协商确定。

2、技术要求 2.l应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB1094 《电力变压器》 GB10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1.-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB17211-1998 《干式电力变压器负载导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB6450-1986 《干式电力变压器》 GB/T 16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分 级及外绝缘选择标准》 GB5273-1985 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB156-2003 《标准电压》 2005-6-24 《十八项电网重大反事故措施》(国家电网公司)2.2 环境条件 地点:内蒙古鄂尔多斯市 (1)海拔:≥1480m (2)年最高温度:+36.70C (3)年最低温度:-29.80C (4)最大风速: 20.2M/S (5)覆冰厚度: 15MM (6)户外最高平均气温: 300C (7)地震烈度: 8级(中国12级度标准) 水平方向加速度: 0.25g(指地面)

干式变压器技术要求样本

2×15MW燃气发电 项目干式变压器设备订货 技 术 协 议

一、总则 依据双方意向, 发电项目2×15MW煤气发电项目干式变压器设备及附属设备订货事宜, 经买卖双方友好协商, 买受方同意出卖方承担该整套设备的制造供货、运输、卸货、指导安装调试及技术服务和培训事项。除合同有关条款外, 经双方授权代表进一步协商及明确, 对设备技术方面确定如下协议: 1) .本技术协议适用于发电工程2×15MW煤气发电项目干式变压器设备及附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 2) 买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求, 并未规定所有的技术要求和适用的标准, 出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准, 均满足其要求。 3) .出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时, 按较高标准执行。 4) .合同签定后按本技术协议的要求, 出卖方将提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方, 由买受方确认。二.气象、地质条件 河北省唐山迁安市

三、依据的主要标准 ( 1) GB1094.11- 《电力变压器第11部分干式变压器》 ( 2) IEC726-82《干式电力变压器》 ( 3) DIN42523《浇注树脂干式变压器》》 ( 4) GB311.1~6-97《高压输变电设备的绝缘配合》 ( 5) GB1094-96《电力变压器》 ( 6) GB/T1094.10- 《电力变压器第10部分声级测定》 ( 7) GB4208《外壳防护等级( IP代码) 》 ( 8) JB/T10088-1999《6~220kV级变压器声级》 ( 9) GB/T10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》 (10)GB7354 《局部放电测试》 四、技术参数( 型号SCB10) 具体容量和参数待设计院正式出图为依据, 电抗器台数及数量待设计院正式出图为依据4.1