文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 办公楼建筑配电设计

办公楼建筑配电设计

办公楼建筑配电设计
办公楼建筑配电设计

课程设计说明书题目:某办公楼供配电系统设计

郑州轻工业学院

课程设计任务书

题目某办公楼供配电系统设计

主要内容、基本要求、主要参考资料等:

主要内容:

1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。

2. 熟悉民用建筑电气设计的相关规范和标准。

3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和内容。

4.熟练使用AutoCAD绘图。

5.学会整理和总结设计文档报告。

6.学习如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。

基本要求:

1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。

2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。

3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。编写设计计算书。

4、编制课程设计说明书。

已知参数:

某调度中心供配电系统设计平面图和工程概况见图纸资料。

主要参考资料:

1.供配电工程设计指导,机械工业出版社,翁双安,2004

2建筑供配电系统设计,人民交通出版社,曹祥红等,2011

中文版电气设计完全自学手册,机械工业出版社,孟德星等,2008

4.供配电系统设计规范,GB50054-2009

5.民用建筑电气设计规范,GBJGJ_T16-2008

完成期限:2013-01-11

指导教师签名:

课程负责人签名:

2012年 12 月 26 日

摘要

本设计以国家相关规范为准则,以安全用电、节约能源为指导,着眼于提高广大人民的物质、文化生活,应用现代电气技术,完成了对某六层调度中心大楼的全面设计,保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。

设计内容包括确定大楼的设备电气负荷等级,进行负荷计算,选择变压器的容量、类型及台数,各个楼层供电线路中的短路电流的计算,供配电系统的主接线方式、高低压设备和导线电缆的选择及校验,防雷接地的设计。设计过程中需要绘图的部分使用AutoCAD绘图,最后将整个设计过程整理、总结设计文档报告。

关键词:调配中心、配电、计算负荷、设备选择、防雷接地

目录

摘要 (2)

1绪论 (6)

设计题目及工程概况 (6)

设计目的 (6)

课程设计及要求 (6)

设计原则及要求 (6)

2 负荷数据及分级 (7)

负荷分级 (7)

负荷数据 (7)

3 负荷计算 (9)

负荷计算的依据和目的 (9)

负荷计算 (9)

平时运行的负荷计算 (9)

火灾时运行的负荷 (10)

10/ 变电所计算负荷 (11)

4 供电电源、电压选择与电能质量 (15)

供电电源 (15)

电压选择 (15)

电能质量 (15)

5 电力变压器选择与电气主接线设计 (16)

变压器型式台数选择 (16)

变压器容量选择 (16)

变压器负荷分配及无功补偿 (16)

变压器T1的负荷分配 (16)

变压器T2的负荷分配 (16)

变电所高压电气主接线设计 (17)

变电所低压侧设计 (17)

6 低压配电干线系统设计 (19)

低压带电导体接地形式与低压系统接地形式 (19)

低压带电导体接地形式 (19)

低压系统接地形式 (19)

低压配电形式 (19)

低压配电干线系统接线方式设计 (19)

照明负荷配电干线系统 (19)

电力负荷配电干线设计 (19)

消防负荷配电干线系统 (20)

7 短路计算 (21)

高压侧短路电流的计算 (21)

低压侧短路电流的计算 (22)

8 设备的选择 (25)

高压电器设备的选择 (25)

高压断路器的选择 (25)

高压电流互感器的选择 (25)

高压电压互感器选择 (25)

低压设备的选择 (26)

低压断路器的初步选择 (26)

低压保护电器设备的整定与级间选择性配合 (26)

导线和电缆的选择 (26)

9 防雷及接地 (28)

建筑物防雷系统的设计 (28)

建筑物防雷类别的确定 (28)

建筑物防雷措施 (28)

建筑物外部防雷装置的布置 (28)

电气装置接地与等电位连接 (29)

10 总结 (30)

1绪论

设计题目及工程概况

本工程是某办公楼供配电系统设计,是一类建筑高层,,总15层,地上14层,地下1层。

消防设计:主体建筑为一类高层建筑,建筑耐火等级为一级,其中地下室为两个防火分区,其他各层一个防火分区。

设计目的

本次课程设计是将理论课学习内容,应用与民用建筑电气工程之中,通过此次课程设计使学生对课堂所学智能建筑供配电系统知识进一步巩固和验证,同时锻炼学生的实际分析问题解决问题的能力。

课程设计及要求

1.确定电源电压、负荷等级及供配电方式。

2.确定保护设备控制方式及安装方式。

3.绘制各用电设备等布置平面图。

4.绘制高、低压系统图。

5.绘制防雷接地平面图。

6.编制设计说明书。

7.编写设计计算书。

设计原则及要求

1.安全。设计阶段应首先充分注意安全用电问题,要从生命、设备、系统及建筑

等方面全面考虑。

2.可靠。体现在供电电源和供电质量的可靠性。

3.合理。一方面要符合国家有关政策和法令,符合现行的行业行规要求,另一方

面要符合建筑方的经济实力、运行维护及扩充发展等的要求。

4.先进。杜绝使用落后、淘汰设备,不使用未经认可的技术,要充分考虑未来发

展。

5.节能。考虑降低物耗,保护环境,综合利用等使用因素。如提高功率因数,深

入负荷中心,选用高效电光源,选用节能开关等等。

2 负荷数据及分级

负荷分级

该工程是高层办公楼建筑,属一类高层建筑,用电负荷分级如下:

一级负荷:各层公共照明、所有消防负荷包括应急照明、消防控制室用电、消防电梯;排烟风机、正压风机等消防设施。

三级负荷:普通照明和插座用电、顶层设备房照明用电、空调机用电及试验用电等。负荷数据

本工程负荷包括照明、电力及消防负荷。除了三级负荷之外都是一级负荷。裙楼业务大厅、综合楼大型会议室、配电房及综合楼大厅等部分用电需二次设计,因此先按照单位功率法预留负荷。根据方案设计,该综合楼各部分负荷数据见表2-1~2-3。

3 负荷计算

负荷计算的依据和目的

需要系数法计算简单,是最为常用的一种计算方法,适合用电设备类数量较多且容量相差不大的情况,结合本工程具体情况,采用需要系数法。

负荷计算

本工程的各类负荷中有平时需要运行的用电设备,也有发生火灾时才需要运行的消防用电设备。因此负荷计算按照平时运行的负荷和火灾时运行的负荷在分别进行计算。计算出来平时运行的负荷和火灾时运行的负荷,进行比较,按负荷计算最大的进行电气设备的选择。

平时运行的负荷计算

平时运行的负荷计算分为照明负荷、电力负荷及平时运行的消防负荷计算书见表3-1和3-2。

照明负荷计算书表 3-1

电力负荷和平时运行的的消防负荷计算书表3-2

火灾时运行的负荷

火灾时运行的消防负荷按设备类型和负荷性质分组,采用需要系数法进行计算,

喷淋稳压

41一级

喷淋泵371一级

消火栓泵551一级

斜流风机31一级

正压风机1一级

排烟风机41一级

消防电梯151一级

10/ 变电所计算负荷

火灾时运行的消防负荷小于正常照明负荷和电力负荷总和,因此火灾时的消防负荷不计入总计算负荷,本工程10/ 变电所计算过程如下:

1. 正常运行时的负荷计算

①总计算负荷

总计算负荷等于照明负荷和电力负荷及平时运行的消防负荷总和。由表3-1、3-2照明计算负荷为:= =

电力及平时运行的消防负荷为:= kW =

由此可得变电所低压侧总计算负荷为:= =936kvar

②计入同时系数后的总计算负荷功率因数。对于计算负荷,取有功和无功同时系数分别为==,则计入同时系数后的总计算负荷为:=×=

=×936=

==

功率因数为 = =

③无功补偿容量的计算

根据规范,普通民用建筑低压侧无功功率补偿后的功率因数应达到以上,一般计算

时按达到来计算,故有:

对于总计算负荷:

=×[-]= kvar,可取接近340kvar。

无功功率补偿后的总有功计算负荷保持不变,总无功计算负荷为: = - △

Q = = kvar

视在计算负荷为:

= ==

功率因数: = = =

无功补偿满足要求。

④变压器的损耗

有功损耗为△ = = ×=

无功损耗为△ = = ×= kvar

⑤变压器高压侧总计算负荷

=+△=+=

=+△=+= kvar

= = kVA

总功率因数

= = =

满足要求。

2.电源故障时切除三级负荷仅供一级负荷运行的负荷计算

该建筑总一级负荷为:= kW =

取有功和无功功率因数分别为=,=,则计入同时系数后的总计算负荷:

==×=

==×= kvar

== kVA

功率因数:===

无功功率补偿容量:

=×[-]=

可取接近的50kvar。

无功补偿后的一级总有功计算负荷保持不变,总无功计算负荷为:=-△==

kvar

补偿后的视在计算负荷为:

=== kvar

功率因数为:===

则无功补偿满足要求。

本工程10/变电所负荷计算书如下表:

4 供电电源、电压选择与电能质量

供电电源

本工程高压侧总有功计算负荷仅为,根据要求可采用10kV供电。根据电源状况,本工程从供电部门110/10kV变电站引来一路10kV专线电源A,可承担全部负荷;同时从供电部门的35/10kV变电站引来一路10kV电源B仅作一级负荷的第二电源,两路10kV 穿管埋地至办公楼变电所。

本工程的两个10kV供电电源相对独立可靠,可以满足规范中一级负荷应有双重电源供电且不能同时损坏的条件,且工程中没有特别重要的一级负荷,因此不再自备柴油发电机组或其他集中式应急电源装置。

电压选择

本工程为办公楼建筑,用电设备额定电压为220/380V,低压配电线路不长,对所有设备均采用低压220/380V的三相五线制TN-S系统配电。

电能质量

采用以下措施保证电能质量:

1. 采用铜芯电缆,选择合适导线截面,将电压损失限制在5%以内。

2. 单向设备均匀的分布于三向配电系统中。

3. 采用Dyn11联接组别的三相配电变压器。

5 电力变压器选择与电气主接线设计

变压器型式台数选择

本工程为高层办公楼,防火要求高,变电所独立,采用三相双绕组干式变压器,联接组别为Dyn11,电压比为10/。

因为本工程具有较多的一级负荷,故应选择两台或两台以上的变压器。

变压器容量选择

本工程总视在计算负荷为(=),其中一级负荷(=)。因此选择两台等

容量的变压器,互为备用,每台变压器容量按总视在计算负荷容量的70%(×=)左右且不小于全部的一级负荷(),即应该选择800kVA的变压器两台因此应选择SC10-800/10的变压器。正常运行时通过合理分配负荷,可使两台变压器正常运行负荷相当,均为70%~80%左右,当一台故障时,另一台可带全部的一级负荷和部分三级负荷,符合要求且供电性能高。

变压器负荷分配及无功补偿

变压器T1的负荷分配

根据计算数据可以把试验用电及主楼用电分配给变压器T1,其中有功功率 kW,无

功计算负荷为,计入同时系数==后,总有功计算功率为,无功计算负荷为,功率因数为=。

将功率因数提高到以上,进行无功功率补偿,补偿容量为

×[-]=198 kvar

实际取10组,每组20 kvar,共200 kvar。补偿后有功计算负荷不变,即=,无功计算负荷为=。

则无功补偿后低压母线总视在计算负荷为:

= = =

选变压器容量为800kVA,负荷率为83%。

变压器T2的负荷分配

其他负荷(总计)分配给变压器T2。

设备功率为,总有功计算功率为,无功计算负荷为,计入同时系数==后,总有功计算功率为,无功计算功率为,功率因数为=。

将功率因数提高到以上,进行无功功率补偿,补偿容量为:

×[-]= 228kvar

实际取11组,每组20 kvar,共220 kvar,补偿后有功计算负荷不变,即=,无功计算负荷=。则补偿后视在计算负荷:

= = =

选变压器容量为800kVA,负荷率为%。

这样选择使得两台变压器正常运行时地负荷率相当,同时给一级负荷配电的主回路与备用回路分别接于不同变压器的低压母线上,以保证供电的可靠性,但不计入每台变压器总负荷。

变电所高压电气主接线设计

采用单母线分段主接线形式。正常运行时,有10kV电源A和电源B同时供电,母线断路器断开,两个电源各承担一半负荷。当任一电源故障或检修时,闭合母线联络断路器,由另一电源承担一半负荷。此方案的供电可靠性高,灵活性好,但经济性差。高压接线简图如下图所示:

ⅠⅡ

10kV

10kV

变电所低压侧设计

变电所设有两台变压器,低压侧电气主接线也采用单母线分段接线形式,正常运行时,两台变压器同时运行,母联断路器断开,两台变压器各承担一半负荷。当任一台变压器故障或检修时,切除部分三级负荷后,闭合母联断路器,有另一台变压器承担全部一级和部分三级负荷。该接线方式供电可靠性高。变电所低压简图如下所示:

T1T2

低压出线

6 低压配电干线系统设计

低压带电导体接地形式与低压系统接地形式

低压带电导体接地形式

对三相用电设备组和单相用电设备组混合配电的线路及单相用电设备组采用三相配电干线线路,采用三相五线制系统;单相用电设备配电的支线线路,采用单相三线制系统将负荷均匀的分配在三相系统中。

低压系统接地形式

本工程对安全要求较高,根据要求采用TN-S系统

低压配电形式

本工程低压配电为混合式配电。根据负荷类别和性质将负荷分组作为配电干线,各干线从变电所低压柜放射式向外配电,每条干线中的多个用电设备则根据负荷性质和作用采用放射式、树干式或链式配电。

低压配电干线系统接线方式设计

照明负荷和电力负荷分为不同的配电系统,以便于计量和管理。消防负荷的配电则自成系统,以保证供电的可靠性。

照明负荷配电干线系统

1.主楼及裙楼普通照明及插座为三级负荷,容量较大、负荷集中,从配电室单独以单回路放射式直接配电,在每层设置配电箱,每层配电箱采取树干式。

2. 各层公共通道照明为一级负荷,负荷重要,但分布与各层,容量小,因此采用双电源自动切换配电箱以放射式配电,分别用配电箱-1AL-GZ、7AL-GZ、12AL-GZ供电。

电力负荷配电干线设计

1.该建筑主楼空调用电为三级负荷,容量较大,负荷集中,故对每台机组采用单回路放射式配电,其中配电箱1KT~14KT采用树干式。裙楼空调用电比较分散采用单回路放射式供电。

2.该建筑实验用电每层直接由低压配电柜直接引出,采用单回路树干式,由于负荷较大,因此每层的配电箱采用放射式分配到各个房间。

3.对于排污泵、生活泵及普通电梯为一级负荷因此采用双回路放射式配电,且就近设置配电箱,在末端配电控制箱进行双电源自动切换。

消防负荷配电干线系统

1.变电所用电(配电箱RD)、消防控制室用电(配电箱XF)、消防电梯(配电箱MT1)、正压风机(配电箱ZY)、各种消防泵(配电箱APA、APB、PS1、PY、SF、ZY、PS1)等均为一级负荷,由于负荷分散,每处就地设置配电箱和控制箱,采用双回路放射式配电,在末端进行进行双电源自动切换。

2.每层应急照明及防火卷帘为一级负荷,分布于各层,容量小,采用双回路树干式配电,其中应急照明与公共照明相同,防火卷帘每层设置配电箱JLM。

居民小区供配电系统设计开题报告

华北理工大学轻工学院 本科毕业论文开题报告 题目:某小区10KV配电房设计 学部:信息科学与技术部 专业:电气工程及其自动化班级:12电气2班 姓名:董国旗 学号:201224390232 指导教师:赵伟 2015年月日

题目某小区10KV配电房设计 选题的目的及研究的意义 电力资源是支持国民经济发展不可或缺的一种宝贵能源,电能的生产、传输、储存高效、洁净,它是现代工农业生产、人们日常生活及社会各个领域中已获得了广泛应用。居民小区供配电系统是整个人们的动力源泉的命脉,它的正常运行直接影响人们的一切。现代居民小区供配电系统的主接线及运行方式都非常复杂,各种电器设备的数量和种类繁多。随着经济的快速发展、科技水平的不断进步,对电力的需求和要求也必然日益提高。 在我国城乡一体化加快,国内外倡导低碳经济的背景下。我国居民小区需求量很大,再加上居民生活水平的提高,大量现代化的家电进入普通老百姓家里,造成负荷的大大提高。而原有建筑电气国家设计标准和地方标准已经远远不能满足设计要。因此本设计试图探索适应当代小区电气设计模式。此外节能减耗是我国基本的国策之一,在充分满足,完善建筑物功能的要求前提下,减少能源消耗,提高能源利用率也是此设计探索之处。 进行该课题的设计,主要包括居民小区供配电系统的设计和理论与实践的应用。此次设计前期包括了居民的电力负荷计算,节约电能与无功补偿的基本方法,电气主接线方案的设计,变压器的选择,短路电流的计算,了解电器设备的原理、性能及选择方法,涵盖高低压电器设备的选择,一次二次设备的校验,及其回路的继电保护的配置,自动装置的配置等。后期进行电气设备防雷与接地的设计,施工设计的完善工作,进行图纸的规划。其中运用了居民小区供配系统设计和安全、经济运行的基本理论,以及工程实用的设计计算方法与运行维护的基本知识。 通过论文设计,加深对工厂居民小区供电的认识,能独立设计电气主接线,会选择和校验电气设备。 二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等 居民小区的供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个住户中间去,它由小区降压变电所,高压配电线路,低压配电线路及用电设备组成。总降压变电所及配电系统设计,是根据各个住户的负荷数量和性质,以及负荷布局,结合国家供电情况.解决对各个住户的安全可靠,经济技术的分配电能问题。 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 供配电系统的发展趋势 1.供配电系统的规模越来越大 2.功率密度也越来越高 3.供配电系统可靠性要求越来越高 4.供配电系统的绿色节能 5.配电自动化 随着科技的进步和社会的发展,居民小区供配电系统运行和维护的安全技术要求得到了相关部门越来越广泛的重视。

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

某办公楼供配电设计

高层办公楼供配电设计 资料仅供参考

摘要 本论文主要阐述了某十层办公楼各系统电气设计的设计依据、原则、方法及设计选择的结论。本论文主要包括五章内容,可分为五部分:绪论、系统负荷计算、低压供配电系统设计、照明系统设计、防雷接地系统设计。 绪论部分包括:本设计的目的及意义,国内外研究综述、设计内容、设计总体方案等。 系统负荷计算部分包括:电力负荷级别、负荷计算目的意义及方法等。 低压供配电系统设计部分包括:配电方案、导线电缆的选择、线路的敷设、保护电器的选择、绘制配电系统图等。 照明系统的设计部分包括:照度选择、照度计算、照明方式选择、光源选择、灯具的选择及布置、插座的选择及布置、绘制照明平面布置图等。 防雷接地系统设计部分包括:建筑物的防雷等级确定、各种防雷措施、建筑物等电位保护措施、绘制防雷平面图及接地平面图等。 关键词:系统负荷计算;低压供配电系统;照明系统;防雷接地系统

Abstract This paper mainly expounds the electrical design of each system design basis, principle, method and the conclusion of the design choices in the design of certain ten layers of office building. This paper mainly includes five chapters content, can be divided into five parts: the introduction, the system load calculations, the design of low voltage power supply and distribution system, lighting system design, lightning protection grounding system design. The introduction part includes: the design of the purpose and significance, domestic and foreign research review overall scheme, design contents, design the overall program, etc. System load calculations part includes: power load level, the significance of load calculation and method, etc. Low voltage power supply and distribution system design part includes: power distribution scheme, selection of cable, cable laying , protecting electric appliance choice, draw the distribution system plan, etc. Lighting system design part includes: the intensity of illumination, intensity of illumination computation, lighting mode selection, choice of light source, lamps selection and layout, socket selection and layout, draw the lighting layout plan, etc. Lightning protection and grounding system design part includes:anti-mine grade determined, a variety of lightning protection measures, buildings’ potential protection measures ,draw lightning protection and grounding plan, etc. Keywords: system load calculations;low voltage power supply and distribution system;lighting system;lightning protection and grounding system

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用 摘要】在高层建筑工程中,因受到多方面因素的限制,配电方案的合理性、灵活性、经济性、实用性等优点不可能同时兼备。本文笔者结合多年的工作经验,针对高层建筑供配电系统设计进行探讨,提出个人见解供参考。 关键词】高层建筑,供配电,系统设计 0前言 伴随着社会的发展,城市现代化进程的推进速度越来越快,高层建筑在我国各城市特是大城市得到迅速发展,但它给人们特别是设计人员带来了许多问题,如供配电设计.其与一般低层建筑的供配电设计有着很大的不同.高层建筑供配电系统是有许多特点的。我们只要在设计、安装工作注意这些特点并采取有效的对策,对于高层建筑的整体质量必将起到有益的作用。总之,在满足相应设计规范,实现预定功能的前提下,电气设计师对同一或同类建筑可能做出多种配电方案,各方案的特点会有所不同。 1高层建筑对供配电系统的要求 高层建筑供配电系统的设计,是高层建筑电气设计的重要组成部分,合理与否会影响整个建筑使用功能及安全。由于现代高层建筑通常是集办公、娱乐、商业等功能于一身,具有多元化功能,同时与消防、空调、给排水等专业以及与现代化管理手段相配套的设备也相当多,因此在对高层建筑进行供配电系统设计师应根据其本身性质、规模,明确

建筑相关电力负荷等级,并结合当地的供电网的实际情况,才能确定高层建筑供电电源的电压等级、电源回路数、专线电源还是公用电源以及是否设置自备电源等。 1.1保证供电电源的高度可靠性 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设施一般来说都离不开电。因此。如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 1.2电源转换的时间性和方式 对电网能够提供两个独立电源的高层建筑,按规定已经满足了一、二级负荷的要求,但是对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑)其内部含有特别重要负荷,应考虑电源系统检修或故障的另一电源系统又发生故障的严重情况,此时,一般应设柴油发电机组做应急电源。对电网只能提供一路电源的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源,此时发电机组是作为备用电源使用,而不仅仅是应急用。为了保证发生火灾时各项求救工作的顺利进行,消防用电设施两个电源的切换方式,应急发电设备的启动方式都是消防供电系统应给予考虑的问题。其中,两个电源转换的时间能否满足消防设施的要求很重要。 2常见的高层建筑供配电系统

毕业设计方案(住宅小区供配电设计方案)

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。 关键词:配电系统负荷防雷接地 目录 引言1 一设计简况2 二配电系统2 <一)设计要求2 <二)低压配电系统线路的选择2 <三)设备安装4 <四)电能计量方式选择5

三照明系统5 <一)照明系统的概述5 <二)照度方式6 <三)光源和灯具7 <四)照度计算8 <五)配电箱布置12 <六)负荷计算<需要系数法)12 <七)设备选型15 四防雷接地系统设计17 <一)建筑物防雷等级确定17 <二)防雷内容与设计方案20 总结23 致谢24 参考文献25

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 一设计简况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气

供配电系统的毕业设计资料

供配电系统的毕业设计编写学生:林树凯指导老师:刘峰 海尔学院 电气自动化技术专业2009级2班

前言 经济要发展,电力需先行。进入21世纪,随着我国各种规划的进行和“西部大开发”战略的实施。我国的电力建设事业将出现一个大发展的新局面,供配电技术的应用将更加广泛。 作为一名即将毕业的电气自动化专业学生,做一个关于电力系统方面的毕业设计是十分必要的,这不仅使电气自动化专业学生将电力系统方面的理论知识得以实践、应用,而且为电气自动化专业学生今后从事有关电力系统方面的工作打下一个良好的基础。 本次电力系统的毕业设计只是正对通用机器厂供配电系统的电气设计。主要分为以下一个内容:负荷的分析计算,配电方案,变压器的台数、容量及变电所主接线方案,短路计算对电气设备进行校验,电气设备的布置方案,继电保护、二次回路及防雷与接地,若时间允许,甚至可以加上变电所电气照明设计内容。 由于时间仓促,再加上本人水平有限,难免有些错误,请阅读者指出利于改正,谢谢! 林树凯

目录 项目一:通用机器厂的基本情况。 项目二:负荷计算和无功功率补偿。 项目三:变电所的位置与型式的选择及主变压器的台数与容量、类型的选择。 项目四:金工车间配电系统的确定。 项目五:变电所主结线方案的设计。 项目六:短路电流的计算。 项目七:变电所一次设备及进出线的选择与校验。 项目八:变电所二次回路的选择及继电保护的整定。 项目九:防雷与接地、变电所设计图展示 参考文献

参考文献 1、《现代电力系统分析》王锡凡主编,科学出版社。 2、《电力系统分析基础》任建文主编,华北电力大学出版社。 3、《电力系统继电保护原理》(增订版)贺家李、宋从矩主编,中国电力出版社。 4、《工厂供配电》王玉华、赵志英主编,中国林业大学出版社,北京大学出版社。 5、《使用供配电技术手册》刘介才主编,中国水利水电出版社。 6、《静止无功功率补偿技术》粟时平、刘桂英主编,中国电力出版社。 7、《工厂供电设计指导》刘介才主编,机械工业出版社。 8、《供配电工程》马志溪主编,清华大学出版社。

住宅小区供配电系统设计

2012.06 167 建筑规划与设计 摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。住宅小区的供配电设计应坚持“以人为本” 的原则,在确保安全可靠的大前提下,根据工程特点、建设规模、当地气候条件、地区供电条件及经济发展状况等诸多因素,兼顾技术先进性和经济合理性,综合确定小区的供配电方案。要正确处理近期建设和远期发展的关系,以近期为主,适当考虑发展的可能。 关键词:生活住宅小区;中压配电系统;低压配电系统1 前言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。 2 供电电源 住宅小区一般应由10kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110~35/10kV区域变电所的若干10kV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110~35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的10kV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置10kV开闭所(开关站)。开闭所宜与10kV变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。 3 配变设置3.1 负荷计算 以前,住宅小区用电负荷的计算主要有单位面积法和需要系数法等,各地的计算标准千差万别。新的《住宅设计规范》出台后,对各类住宅的用电负荷标准、电表规格、进户线截面都规定了下限值。很多省、市、自治区也根据此规范并结合本地区情况,出台了地方住宅设计标准,对上述用电指标均作了等同或高于《住宅设计规范》的规定。据此,一般采用单位指标法进行负荷计算。 即Pc=ΣKx×Pe×N式中Pe——单位用电指标,如:4kW/户(不同户型的用电指标不同),可根据《住宅设计规范》或各地区的地方住宅设计标准的规定选取。 kWN——单位数量,即户数(对应不同面积户型的户数)Kx——需要系数,《住宅设计规范》对其取值未作规定,有些地方标准有规定,但是差别较大。如果地方标准无规定,可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇/电气》的推荐值,表2.2.4-1的规定取,具体按接三相配电计算时所连接的基本户数选定:9户以下取1;12户取0.95等。 对小区内的商业、办公等配套公建及路灯用电负荷需用其他方法单独计算。 3.2 配变选型 住宅小区配电的视在功率 S=Σ Pc/ 式中——功率因数,由于住宅以照明负荷和家用电器为主,一般取0.8—0.9(参见《住宅设计规范》条文说明6.5.1条)。当小区内有电梯、水泵、中央空调等动力设备时,其负荷应单独计算后再汇总。消防用电负荷一般不计入S——视在功率,kVA在计算设置变压器的容量时,应考虑变压器的经济负荷系数和功率因数补偿效果。变压器的经济负荷系数在0.6—0.75之间,变压器的负荷率应不大于0.85。10kV供电的功率因数应不低于0.9,否则应进行无功补偿。 由于住宅楼以单相负荷为主,容易造成三相不平衡负荷超出变压器每相额定功率15%的情况,因此,小区内应选用接线组别为D,yn11的变压器。 住宅小区用电负荷季节差别甚至昼夜差别都很大。所以宜选用空载损耗低的节能型变压器,如S9系列或非晶合金变压器。 小区内设置的变电站的型式和数量必须根据小区规模、建筑类别(别墅、多层、高层等)及配电总容量并结合当地电业部门的供电系统规划来确定。 目前住宅小区内设置的变电站的类型有多种:独立型、户内型和分散型。独立型变电站一般用于规模较小或负荷比较集中的住宅小区;分散型变电站一般用于规模较大、负荷分布比较分散的住宅小区,大多采用箱体移动式结构(即箱变),且一般设置开闭所(开关站);户内型变电站一般用于高层且单体面积较大的住宅建筑。 供电变压器的台数及单台容量可按以下原则确定:对于独立型或户内型变电站,配电变压器的安装台数宜为两台,单台变压器的容量不宜超过1000kVA;对于分散型变电站,根据小容量多布点的原则,对以多层住宅为主的小区单台变压器的容量不宜超过630kVA;对别墅区单台变压器的容量不宜超过315kVA。 3.3 配变选址 住宅小区内变电站的设置应遵循以下原则: (1)尽量接近小区负荷中心且进出线方便,以降低电能损耗、提高供电质量、节省设备材料。 (2)考虑合理的负荷分配及适宜的供电半径。单台变压器的容量一般不超过上节所述;中压供电半径:负荷密集地区不超过2km,其他地区应不超过3kin;380/220V配电线路的配电范围一般不宜超过250m。 (3)当小区内有高层、多层或别墅等多种类型住宅时,宜按不同类型分别划分供电范围。 (4)当小区规模较大时,如果分期开发,应尽量按分期片区划分供电范围。 (5)一般按小区内干道的自然分隔划分供电分区,避免大量管线穿越马路、交叉重叠。 (6)与住宅楼(尤其是住户的南卧室)保持一定距离,一般不低于6m (现行规范无明确规定),以满足防火、防噪声、防电磁辐射等要求。 (7)远离通信机房、微机机房和消防控制室等有防电磁干扰要求的房间。 4 低压配电 低压配电系统,应保障安全、配电可靠、经济合理、维护方 住宅小区供配电系统设计之我见 陈 勇 中国美术学院风景建筑设计研究院 下转169页

某办公楼的电气设计

目录 1 前言....................................................... - 1 - 1.1建筑电气简介 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4设计内容 (1) 1.4.1电气照明系统设计 (1) 1.4.2低压配电系统 (2) 1.4.3防雷接地系统 (2) 2电气照明系统设计............................................. - 2 - 2.1总则 (2) 2.2办公楼电气设计需求分析 (2) 2.3光源选择 (3) 2.4照明灯具选择 (4) 2.5设计结果 (4) 2.6照度计算 (5) 2.6.1本设计采用利用系数法计算灯具数量....................... - 5 - 3低压配电系统设计............................................. - 7 - 3.1负荷等级及供电要求 (7) 3.1.1负荷等级分类 (7) 3.2负荷计算 (8) 3.2.1计算照明负荷 (8) 3.2.2断路器的选择 (10) 3.3设备选型结果 (12) 3.4配电方式 (13) 4防雷接地系统设计............................................ - 14 - 4.1建筑物的防雷简介 (14) 4.2本次工程分析 (14) 4.3第三类防雷建筑物的防雷措施 (15) 4.4本建筑物防雷接地系统设计 (17) 4.4.1屋顶防雷系统设计 (17) 4.4.2接地系统设计 (17) 5结论 ..................................................... - 19 -参考文献..................................................... - 20 -致谢....................................................... - 21 -附录......................................................... - 22 -

供配电系统设计毕业设计

届毕业生毕业设计说明书 题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年6月6日

目次 1 2 3 4 5 6 7结概述 (1) 1.1 国内外发展现状 (1) 1.2 供配电系统的研究意义 (1) 1.3 研究的内容 (2) 负荷计算及无功补偿 (3) 2.1 电力负荷的类型 (3) 2.2 负荷计算 (3) 2.3 无功功率补偿 (8) 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (10) 3.1 变电所主变压器的选择 (10) 3.2 主接线方案设计 (10) 3.3 厂区规划图 (12) 短路电流的计算 (14) 4.1 短路电流计算的基本公式 (14) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (14) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (15) 高、低压电气设备的选择与校验 (18) 5.1 高压设备的选择与校验 (18) 5.2 低压设备的选择与校验 (20) 5.3 母线的选择 (20) 5.4 导线的选择 (21) 继电保护的整定与计算 (22) 6.1 高压线路的继电保护 (22) 6.2 电力变压器的继电保护 (23) 防雷和接地装置 (24) 7.1 防雷 (24) 7.2 接地装置 (24) 7.3 防雷措施 (25) 论 (26) 致谢 (27) 参考文献 (28) 附录A 电气主接线图 (30)

1 1.1概述 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电 气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业 生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

住宅小区供配电系统设计

XX学院 毕业论文(设计) 住宅小区供配电系统设计Residential quarters for the distribution design 系别物理与电子信息工程系 专业电气工程及其自动化 学号 XX 姓名 XX 指导教师 XX 2009年 5月10日

摘要 要提高高层建筑配电系统的可靠性,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。本文对符合计算中的相关问题进行了分析和探讨,就重要设备的容量选择做了较为详细的论述,提出了一些进一步提高配电系统可靠性的措施,并结合工程实例进行负荷计算,计算结果证明本文所述方法是正确合理,可在实际中应用。高层建筑比一般建筑遭受雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷击,损失将非常严重。另外,普通建筑物防雷系统不但不能保护高层建筑物内的电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。因此,高层建筑的防雷保护就越显重要,相应地对防雷保护提出了更高的要求。本文对于高层建筑物的防雷保护措施做了较为仔细的分析。 关键词:配电系统;负荷计算;防雷设计;照明 Abstract In order to improve the reliability of power distribution system of high building,choice capacity of power distribution debice rightly,it is necessary tocalculate charge rightly,the author analyacs and investigatcs relative question with charge calculation,expatiates particularly capacity choice of important equipment,puts forward these measure being used to improve the reliability of power distribution system,makes charge calculation combination to project example,the result shows that these means is right and reasonable,these means can guide project practice. High buiding is easy suffered from lightning stroke,in case being suffered lightning stroke,it should bring huge losing,lightning protection system of common building can not protect electronic device,on the contrary,it may intoduce lifhtning therefore high building’s lightning protection is more important.The author analyses and research these question of over voltage and of lifhtning stroke,puts forward these means of lightning protescition of in high building. Keywords: power distribution system ;load calculation synthetic; lightning protection;Illumination

某办公楼供电系统设计

专业课课程设计题目: 某办公楼供电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级:电气****班学生姓名:**** 学号:**** 指导教师:**** 教师职称:**** 评语及成绩: 指导教师: 日期:

目录 1 课题简介 (1) 1.1 课题研究背景 (1) 1.2 国内外研究现状 (1) 1.3 本课题研究内容 (2) 2 系统总体设计方案 (2) 2.1 设计方案论证 (2) 2.2 系统结构及主要参数确定 (3) 3 供配电主设备选型 (6) 3.1 接入电压等级 (6) 3.2 配电设备的选择 (6) 3.3 主变压器选择 (7) 3.4 变配电所主接线设计方案 (7) 结论 (9) 参考文献 (10) 附录1:负荷统计表 (11) 附录2:开关柜图 (12) 附录3:电气主接线图 (13) 附录4:供配电系统图 (14)

1 课题简介 1.1 课题研究背景 随着有限的土地资源不断开发利用以及人们生活水平的提高,人们对高层建筑的要求也越来越高,不同用途的建筑已经成为建筑业发展的主流,当然办公楼也不例外。而科学合理、安全可靠的供配电系统是保证办公楼正常运行的基础和关键。在进行办公楼配电系统设计的过程中,无论是强电部分还是弱电部分,其设计都应以安全、可靠、经济、方便为标准。 1.2 国内外研究现状 现在国外很多办公楼建筑将供配电控制系统、电气照明控制、给排水系统控制、空调系统控制、设备维修管理等多方面内容综合到一个系统中。特别是工业发达国家已经逐步形成了一批定型的智能化供配电系统产品,这种智能化的供配电系统除了具备常规配电系统应有的功能外,还有很多其他功能,比如:远程自动监测变配电设备的运行,与楼宇自控系统或者建筑设备监控系统通信联网等功能。 我国对于建筑供配电和照明方面虽然起步较晚,但是我国政府主管部门高度重视并引导建筑供配电技术的正确发展,组织相关专业的专家进行深入研究,同时还引进国外先进建筑供配电和照明。从而大大提升了我国建筑供配电的安全可靠、照明系统的节能高效环保。 总之,国内外对于低压动力供配电系统的设计已经相当成熟,对于各种建筑都大体上可以找到相应的系统进行设计和使用。现代的高层建筑供配电系统的设计已经将弱电和强电技术融合在了一起,形成了新一代的电气技术。它将会更加广泛的应用在功能更加复杂的现代建筑上。随着科学技术的进步,低压供配电系统向智能化方向发展,另外建筑节能也是低压动力供配电系统的一个发展方向。

建筑供配电毕业设计 精品

摘要 近年来,我国建筑电气的发展极为迅猛,并且要求不断提高,技术先进,控制体系丰富多样,更新换代特别快。于是,建筑电气工程的设计也便成为工程院校教学环节的重点。 本毕业设计主要介绍的是根据国家相关标准和规范对小区供配电系统进行电气设计。该设计为xx住宅1号楼,是普通居民住宅楼,建筑面积约为平方米。本工程为6层民用住宅建筑,为三类建筑,按三级负荷供电,三类防雷进行电气系统设计。其主要内容包括以下几个方面:照明系统的设计;插座系统的设计;低压配电系统的设计;防雷击地系统的设计等。设计时,严格按照建筑电气设计规范来建立设计思路,完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图等。本次设计共完成15张工程图,这些施工图基本符合国家有关建筑电气设计规范、标准。通过毕业设计,应用及巩固在校期间所学的基本知识和技能,熟悉设计工作基本方法及设计思想,加深对理论知识的理解和专业技术的应用,为今后的工作打下一定的基础。 关键词:照明;插座;供配电;防雷与接地

Abstract In recent years, our country building electrical development is very swift and violent, and asks to rise ceaselessly, advanced technology, control system is rich and diverse, updated quickly. So, building electrical engineering design also became engineering college teaching focus. This graduation design is mainly based on the relevant national standards and norms for power supply and distribution system of residential electrical design. The design for the tower of xx building 1#, is the ordinary residential buildings, construction area of about square meters. This project is 6layer civilian residential buildings, three buildings, three levels according to the load power supply, three types of lightning protection of electrical system design. Its main contents include the following: lighting design; socket system design; design of low voltage distribution system; lightning strike protection system design. Design, in strict accordance with the building electrical design specifications to build design ideas, to complete the power system load calculation, equipment selection, system structure, illumination calculation and construction drawing, including the system maps and plans.The design completed a total of15 pieces of engineering drawing, the construction plan in accordance with the relevant state construction electrical design specification, standard. Through the graduation design, application and consolidation during the period of school have learned the basic knowledge and skills, be familiar with the basic method of design work and design idea, deepen the understanding of theoretical knowledge and professional technology, for future work to lay a foundation. Key words: lighting; socket; power supply; lightning protection and grounding

供配电系统的设计毕业论文

供配电系统的设计毕业论 文 目录 摘要 (2) 第一章绪论 (3) 1.1 供配电所设计的意义 (3) 1.2 供配电所设计的要求 (3) 1.3 本文的主要容 (4) 第二章全厂设计资料 (5) 第三章负荷计算和无功补偿 (8) 3.1 负荷计算的目的和意义 (8) 3.2 负荷计算 (8) 第四章主接线的选择 (12) 4.1 接线方案的选择 (12) 4.2 主接线的选择及确定 (12) 第五章短路电流计算 (15) 5.1 短路电流计算 (15) 5.2 短路电流计算结果 (17) 第六章全厂主设备的选择 (19) 6.1 电气设备选择 (19) 6.2 所选设备参数 (20) 第七章防雷与接地 (21) 7.1 防雷设备 (21) 7.2 接地装置 (21)

结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 第一章绪论 1.1 供配电所设计的意义 工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。众所周知,电能是现在工业生产的主要能源和动力。是用其它形式能转化为电能,电能又易于转换为其它形式的能量以供应用。电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于他在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本。因此,一个稳定可靠的供配电系统对发展工业生产,实现现代化的工业,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家建设经济性社会具有更重要的战略意义。因此在当今全球资源紧的局势下,一个好的供配电系统设计,对于节约能源、保护环境、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.2 供配电所设计的要求 工厂供电工作要更好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到一下基本要求: 1、工厂供电设计必须严格遵守国家的有关法令、法规、标准和规,执行国家的有关方针、政策,如节约有色金属,以铝代铜,采用低能耗设备以节约能源等。 2、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3、工厂供电设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合

相关文档
相关文档 最新文档