文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 山东东阳高熄焦塔脚手架施工方案(终版)

山东东阳高熄焦塔脚手架施工方案(终版)

山东东阳高熄焦塔脚手架施工方案(终版)
山东东阳高熄焦塔脚手架施工方案(终版)

山东东阳40万m3/d煤制气项目

熄焦塔脚手架

施工方案

中冶成工建设有限公司

山东东阳煤制气工程项目经理部

2010年8月

目录

1、编制依据 (3)

2、工程概况 (3)

3、施工准备及脚手架的地基处理 (3)

4、脚手架设计 (脚手架详图见后) (5)

5、外脚手架计算 (5)

6、脚手架的材质要求 (16)

7、脚手架搭设工艺流程及搭设要求 (17)

8、安全防护措施: (21)

9、脚手架的验收与使用 (21)

10、脚手架的拆除 (23)

11、脚手架施工安全保证措施 (24)

12、事故应急预案 (25)

13、附图 (27)

1、编制依据

2.1《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社;

2.2《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社;

2.3《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;

2.4《建筑结构荷载规范》(公告第458号)GB50009-2001(2006局部修订)中国建筑工

业出版社;

2.5《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

2.6《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社;

2.7《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社;

2.8《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-1999中国建筑工业出版社;

2.9由中冶焦耐工程技术有限公司设计的熄焦塔结构图纸并参考部分建筑图;

2.10本公司在同类工程建设中积累的施工技术和管理经验。

2、工程概况

项目业主:山东东阳能源有限公司

设计单位:中冶焦耐工程技术有限公司

监理单位:潍坊海源工程建设监理有限公司

施工单位:中冶成工建设有限公司山东东阳煤制气项目经理部

建设地点:山东省枣庄市薛城区邹坞镇

熄焦塔位于1#焦炉东面,熄焦塔外侧是钢结构楼梯及平台。熄焦塔的南侧靠近粉焦沉淀池及泵房,西侧靠焦炉熄焦车轨道及除尘支架,近距离内全是新建建筑物,施工场地狭小。基础平面轴线尺寸为长12.0m,宽12.0m,采用天然地基承重,熄焦塔基础坐落在在第⑥层中—微风化砂岩层上,其地基承载力特征值fak=3000kPa,基础为独立承台有梁基础,熄焦塔基础埋入最大深度为-5.000m;主体为框架剪力墙结构,±0.000以上建筑高度为68.0m。本工程±0.000相当于绝对标高83.500m。建筑占地面积156m2,建筑体积为10608m3,本工程抗震等级为二级,抗震设防烈度为7度。

3、施工准备及脚手架的地基处理

3.1施工现场“三通一平”工作已基本就绪。

3.2脚手架搭设材料已备齐;

3.3由于熄焦塔内脚手架塔设高度在68m以上,内搭设满堂承重脚手架,坐落在基础

-0.285的混凝土板上,可不用考虑地基沉降;外为双排脚手架,坐落在标高-0.5m的回填土上,但部分外脚手架坐落在回填土上,因此脚手架地基处理必须严格按要求施工,回填土必须分层碾压并做试验≥0.95, 再围绕熄焦塔外侧配置双层双向钢筋网片φ10间距200mm,浇注一层200mm厚的C25砼,防止雨水对地基的冲刷引起土方坍陷,并在外侧设置300mm宽排水沟,搭设脚手架时先贯通铺设长3000mm*宽300mm*厚150mm 的枕木(如下图),同时脚手管底部设置10mm厚100×100mm垫板。

4、脚手架设计 (脚手架详图见后)

4.1脚手架均采用Φ48×3.5mm钢管。

4.2外脚手架采用悬挑式扣件钢管脚手架,立杆横距la=0.8m,主杆纵距lb=1.8m,内

立杆距柱边(即墙外边)0.3m。脚手架步距h=1.5m,脚手板从地面2.0m开始每1.5m设一道(满铺竹笆脚手板),因结构部分为框架剪力墙结构,连墙件按照两步三跨设置。

详细布置见附图(图一、图二、图三、图四、图五、图六)。

4.3施工中不允许超过设计荷载。

4.4水平横杆、纵向横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件。而剪力撑、斜撑和连墙件

主要保证脚手架整体刚度和稳定性的。并且加强抵抗垂直和水平作用的能力。而连墙件则承受全部的风荷载。扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。

4.5由于本脚手架仅为结构施工阶段围护及装修阶段使用,因此根据建筑结构荷载规

范,均布荷载取Qk=3.0KN/m2。

4.6内部模板支撑架纵横距为1.2m,步距1.5m。满堂扣件式钢管脚手架除沿脚手架外侧

四周和中间设置竖向剪刀撑外,还应沿脚手架每两步高度设置一道水平剪刀撑。4.7○A、○B轴墙在+19.47m标高设有悬挑7米跨梁、板、柱,该部位脚手架采用桥梁承重

脚手架,纵横距为600mm,步距为1200mm,并按规定设剪刀撑。

5、外脚手架计算(悬挑式扣件钢管脚手架)

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

5.1计算参数:

双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。

立杆的纵距1.80米,立杆的横距0.80米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.50米。

采用的钢管类型48×3.5mm,

连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距5.40米。

施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。

脚手板采用竹笆片,荷载为0.15kN/m2,按照铺设2层计算。

栏杆采用竹笆片,荷载为0.15kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。

脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。

基本风压0.40kN/m2,高度变化系数1.6700,体型系数0.8720。

悬挑水平钢梁采用10号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.20米,建筑物内锚固段长度0.00米。

悬挑水平钢梁采用支杆与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物1.00m,支杆采用钢管48.0× 3.5mm(或5号槽钢)。

5.2小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

5.2.1均布荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.800/2=0.135kN/m

活荷载标准值 Q=3.000×1.800/2=2.700kN/m

荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.135+1.4×2.700=3.988kN/m

小横杆计算简图

5.2.2抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩

计算公式如下:

M=3.988×0.8002/8=0.319kN.m

=0.319×106/4491.0=71.041N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

5.2.3挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

荷载标准值q=0.038+0.135+2.700=2.873kN/m

简支梁均布荷载作用下的最大挠度

V=5.0×2.873×800.04/(384×2.06×105×107780.0)=0.690mm

小横杆的最大挠度小于800.0/150与10mm,满足要求!

5.3大横杆的计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。

5.3.1荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.038×0.800=0.031kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.150×0.800×1.800/2=0.108kN

活荷载标准值 Q=3.000×0.800×1.800/2=2.160kN

荷载的计算值 P=(1.2×0.031+1.2×0.108+1.4×2.160)/2=1.595kN

大横杆计算简图

5.3.2抗弯强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=0.08×(1.2×0.038)×1.8002+0.175×1.595×1.800=0.514kN.m =0.514×106/4491.0=114.550N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

5.3.3挠度计算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=0.677×0.038×1800.004/(100×2.060×105×107780.000)=0.12mm 集中荷载标准值P=0.031+0.108+2.160=2.299kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V1=1.146×2298.720×1800.003/(100×2.060×105×107780.000)=6.92mm 最大挠度和

V=V1+V2=7.043mm

大横杆的最大挠度小于1800.0/150与10mm,满足要求!

5.4扣件抗滑力的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

5.4.1荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.038×1.800=0.069kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.150×0.800×1.800/2=0.108kN

活荷载标准值 Q=3.000×0.800×1.800/2=2.160kN

荷载的计算值 R=1.2×0.069+1.2×0.108+1.4×2.160=3.237kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;

5.5脚手架荷载标准值

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1281

NG1 = 0.128×20.000=2.563kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹笆片脚手板,标准值为0.15

NG2 = 0.150×2×1.800×(0.800+0.300)/2=0.297kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15

NG3 = 0.150×1.800×2/2=0.270kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.800×20.000=0.180kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 3.310kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 3.000×2×1.800×0.800/2=4.320kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采用:W0 = 0.400

Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表7.2.1的规定采用:Uz = 1.670

Us ——风荷载体型系数:Us = 0.872

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.400×1.670×0.872 = 0.408kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×3.310+0.85×1.4×

4.320=9.113kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×3.310+1.4×4.320=10.020kN 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk ——风荷载标准值(kN/m2);

la ——立杆的纵距 (m);

h ——立杆的步距 (m)。

经过计算得到风荷载产生的弯矩 Mw=0.85×1.4×0.408×1.800×1.500×

1.500/10=0.197kN.m

5.6立杆的稳定性计算

5.6.1不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N—立杆的轴心压力设计值,N=10.020kN;

i—计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;

k—计算长度附加系数,取1.155;

u—计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.700;

l0—计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=1.155×1.700×

1.500=

2.945m;

A—立杆净截面面积,A=4.239cm2;

W—立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.491cm3;

—由长细比,为2945/16=185;

—轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.212;

—钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到=10020/(0.21×424)=111.731N/mm2;

[f]—钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

5.6.2考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N—立杆的轴心压力设计值,N=9.113kN;

i—计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;

k—计算长度附加系数,取1.155;

u—计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.700;

l0—计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=1.155×1.700×

1.500=

2.945m;

A—立杆净截面面积,A=4.239cm2;

W—立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.491cm3;

—由长细比,为2945/16=185;

—轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.212;

MW—计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW=0.197kN.m;

—钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到=9113/(0.21×

424)+197000/4491=145.372N/mm2;

[f]—钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

5.7连墙件的计算

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中Nlw—风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 × wk × Aw

wk—风荷载标准值,wk = 0.408kN/m2;

Aw—每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw = 4.50×5.40 = 24.300m2;

No—连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000 经计算得到 Nlw = 13.872kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 18.872kN

连墙件轴向力设计值 Nf = A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=30.00/1.60的结果查表

得到=0.95;

A = 4.24cm2;[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到 Nf = 82.709kN

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

5.8悬挑梁的受力计算

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。

悬臂部分脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。

本工程中,脚手架排距为800mm,内侧脚手架距离墙体300mm,支拉斜杆的支点距离墙体 = 1000mm,

水平支撑梁的截面惯性矩I = 245.00cm4,截面抵抗矩W = 49.00cm3,截面积A = 14.30cm2。

悬挑脚手架示意图

悬挑脚手架计算简图

经过连续梁的计算得到

悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN)

1.303

悬挑脚手架支撑梁弯矩图(kN.m)

悬挑脚手架支撑梁变形图(mm)

各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为

R1=12.822kN,R2=7.380kN

最大弯矩 Mmax=1.303kN.m

抗弯计算强度 f=M/1.05W+N/A=1.303×106/(1.05×49000.0)+12.822×1000/1430.0=34.293N/mm2

水平支撑梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!

5.9悬挑梁的整体稳定性计算

水平钢梁采用10号工字钢,计算公式如下

其中 b ——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B得到:

b=2.00

由于b大于0.6,按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B其值

b'=1.07-0.282/b=0.929

经过计算得到强度=1.30×106/(0.929×49000.00)=28.63N/mm2;

水平钢梁的稳定性计算 < [f],满足要求!

5.10支杆的受力计算

水平钢梁的轴力RAH和支杆的轴力RDi按照下面计算

其中RDicos i为支杆的顶力对水平杆产生的轴拉力。

各支点的支撑力 RCi=RDisin i

按照以上公式计算得到由左至右各支杆力分别为

RD1=18.133kN

5.11支杆的强度计算

斜压支杆的强度计算:

斜压支杆的轴力RD我们均取最大值进行计算,为RD=18.133kN

下面压杆以钢管48.0× 3.5mm计算,斜压杆的容许压力按照下式计算:

其中 N ——受压斜杆的轴心压力设计值,N = 18.13kN;

——轴心受压斜杆的稳定系数,由长细比l/i查表得到= 0.67;

i ——计算受压斜杆的截面回转半径,i = 1.58cm;

l ——受最大压力斜杆计算长度,l = 1.41m;

A ——受压斜杆净截面面积,A =4.89cm2;

——受压斜杆受压强度计算值,经计算得到结果是 55.56 N/mm2;

[f] ——受压斜杆抗压强度设计值,f = 215N/mm2;

受压斜杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

斜撑杆的焊缝计算:

斜撑杆采用焊接方式与墙体预埋件连接,对接焊缝强度计算公式如下

其中 N为斜撑杆的轴向力,N=18.133kN;

lwt为焊接面积,取489.30mm2;

ft或fc为对接焊缝的抗拉或抗压强度,取185.0N/mm2;

经过计算得到焊缝抗拉强度 = 18132.64/489.30 = 37.06N/mm2。

对接焊缝的抗拉或抗压强度计算满足要求!

5.12锚固段与楼板连接的计算

采用直埋或埋设预埋件进行焊接

5.13脚手架配件数量匡算:

扣件式钢管脚手架的杆件配备数量需要一定的富余量,以适应构架时变化需要,因此按匡算方式来计算;

根据脚手架立杆数量按以下公式进行计算:

L --长杆总长度(m); N1 --小横杆数(根);

N2 --直角扣件数(个); N3 --对接扣件数(个);

N4 --旋转扣件数(个); S --脚手板面积(m2);

n --立杆总数(根) n=56; H --搭设高度(m) H=20;

h --步距(m) h=1.5; la--立杆纵距(m) la=1.8;

lb --立杆横距(m) lb=.8;

长杆总长度(m) L =1.1×20×(56+1.8×56/1.5-2×1.8/1.5)=2657.60

小横杆数(根) N1=1.1×(20/3+1)×56=472

直角扣件数(个) N2=2.2×(20/1.5+ 1)×56=1766

对接扣件数(个) N3=2657.60/6=443

旋转扣件数(个) N4=0.3×2657.60/6=133

脚手板面积(m2) S=1.1×(56-2)×1.8×.8=85.54

根据以上公式计算得长杆总长2657.60;小横杆472根;直角扣件1766个;对接扣件443个;

旋转扣件133个;脚手板85.54m2。

6、脚手架的材质要求

6.1钢管采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结

构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢管进场时,应有材质检验合格证。

6.2钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.0m,

小横杆长度1.2m。

6.3根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于

KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。

6.4扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢

管时,开口处的最小距离应不小于5mm。

6.5扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

6.6扣件表面应进行防锈处理。

6.7脚手板采用竹笆脚手板,在每层主纵向水平杆内增设两根纵杆,这样纵杆档距为0.3M,

竹笆每块长1.5米,宽0.7米,脚手板主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定于纵向水平杆上。

6.8钢管及扣件报废标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、

滑扣应报废和禁止使用。

7、脚手架搭设工艺流程及搭设要求

7.1脚手架搭设工艺流程

地基处理→定位放线→垫木→摆放扫地杆(贴近地面的大横杆)→逐根竖立立杆随即与扫地杆扣紧→搭设扫地小横杆并与扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时斜支撑(随着高度安剪刀撑)→铺脚手板→挂安全网立网→脚手架验收。

7.2脚手架的搭设构造要求

(1)立杆:相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一,立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏,立杆的垂直度偏差应按架高的1/500-1/600控制,且其全高偏移不大于10cm。

(2)大横杆:外脚手架步距为1500mm,内脚手架步距为1500mm,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于其纵距的三分之一(如下图所示)同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/300,且不大于5cm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受剪情况,纵向扫

是将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆的伸出部份(避免两斜杆相交时把钢管别弯),斜杆两端扣件与立杆节点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不大于50cm,以保证架子的稳定性。

(5)连墙杆:外脚手架按二步三跨间距设置,即垂直间距为3m,水平间距为3.6m,内脚手架按按两步三跨间距设置, 即垂直间距为3m,水平间距为3.6m,在混凝土墙外壁上预埋150×150×6mm(厚)铁件(采用刚性连接),将连墙杆(ф48钢管)与之焊接在一起,如下图所示,连墙杆必须从底步第一根起与墙连接,且连墙杆距主接点不得大于200mm,外架内立杆距离墙面300mm。

(6)扣件安装:用于连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓在上避免开口朝上,以防雨水进入。扣件螺栓的拧紧程度,不得过松和过紧(过紧会使扣件和螺栓断裂),要求扭力距控制在39-49N.m,最大不得超过59N.m。为控制拧紧程度,操作人员可根据所使用扳手的长度用测力将核配的手劲,并反复练习,直至能准确撑握扭力矩大小,扳手采用棘轮扳手,可连续拧转,使用方便。

脚手架各杆件相交伸出的端头,均应大于15cm以防止杆件滑脱。

(7)悬挑脚手架处理

悬挑水平钢梁采用10号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.20米,建筑物内锚固段长度0.00米。

悬挑水平钢梁采用支杆与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物1.00m,支杆采用钢管48.0× 3.5mm(或5号槽钢),详图见图六。

(8)安全网

①挂设要求:安全网应挂设严密,用镀锌铁丝绑扎牢固,不得漏眼绑扎,两网连接处应绑在同一杆件上。安全网要挂设在棚架内侧。

②脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网,防止杂物下跌。

③安全挡板:

通道口及靠近建筑物的露天作业场地要搭设文全挡板,通道口挡板需向两侧各伸出1m,向外伸出3m。

7.3脚手架的搭设要求:

(1)横平竖直,整体清晰,图形一致,连接牢固,有安全操作空间,不变形,不摇晃。

(2)脚手架的小横杆、上下步距要交叉设置于立柱的不同侧面,使立柱在受荷时偏心减小。

(3)立杆接长用对接扣件,不采用旋转扣件,大小横杆与立杆连接采用直角扣件,剪刀撑与立杆或大横杆连接采用旋转扣件,剪刀撑的纵向接长采用旋转扣件,所有扣件要紧固,可用力矩扳手实测,不应小于40N.M,且不应大于65N.M,对接扣件开口朝上或朝内。

(4)脚手板采用搭设铺放时,铺平铺稳,其搭接长度不得小于200mm,且在搭接的中部设有支撑横杆,铺板严禁出现端头超出支撑横杆250mm以上未做固定的探头板。

(5)在搭设脚手架时,每完成一步都要及时校正立杆的垂直度和大小横杆的标高和水平度,使脚手架的步距、横距、纵距始终保持一致。

(6)脚手架上搭设简易楼梯,方便施工人员上下通行。

(7)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm。

(8)为稳固脚手架,做到安全生产,必须设置斜杆,从底部至顶部,全立面覆盖,剪刀撑、横向斜撑搭设随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。斜杆设置的角度应与地面呈45°~60°夹角;斜杆接长不能采用对接扣件连接,应采用被接部分重合叠起的做法。

(9)脚手板铺满、铺稳,离开墙面120~150mm。

(10)脚手架四周设300*200mm的明排水沟。

(11)二步高度完成后,应在外立杆内侧设防护栏杆和挡脚杆措施,防护栏杆距步面1000mm高度,用直角扣件紧固;挡脚板应距步面300mm高度设立。

(12)作业层必须设置围护栏杆高度为1.2m和挡脚板高度为150mm,中栏杆应居中

(建筑工程管理)_熄焦塔施工方案

(建筑工程管理)_熄焦塔 施工方案

熄焦塔上部工程施工方案 工程概况 本工程所在地位于宁夏回族自治区银川市宁东能源重化工基地宝丰能源循环经济工业基地,距市区约40公里。为宝丰能源循环经济工业基地的200万吨/年焦化工程——熄焦系统——1#熄焦塔。 熄焦塔长13.5m,宽8.0m,高度50.0m。20.0m以下为钢筋混凝土框架结构,采用聚丙烯酸脂乳液水泥砂浆砌筑缸砖内衬(先砌缸砖后浇混凝土);20m之上为钢筋混凝土筒体结构,采用聚丙烯酸脂乳液水泥砂浆抹面;基础为钢筋混凝土筏板。 设计使用年限为50年,建筑耐火等级二级,建筑结构安全等级二级,抗震设防类别丙类,框架抗震等级二级。 地基和基础工程见专项方案。 施工部署 施工总平面图布置 根据现场的整体规划,本单位工程在施工现场不设砼搅拌场地,生活大临等设施。混凝土采用集中搅拌,生活大临建于厂区外。临时水电设于熄焦塔的东南侧,西侧设T40塔吊壹座。同时在施工场区挂置安全及文明宣传的标识、标牌。 施工准备 根据工程特点,及时组织人力,周转料具的进场,合理调配施工机具,及时组织合格施工材料进场,同时保证2、3类配套物资的供应,保证施工生产的有序进行。 技术准备 及时提出施工预算,施工图预算,编制施工进度计划,编制施工方案,及时进行技术交底,及时进行图纸自审,参和施工会审,以满足生产的需要。积极组织配合各分项自检,为工程进度提供有力技术质量保证。 施工顺序 由于本工程为炼焦系统的配套工程,根据施工进度及工程特点,熄焦塔基础施工完毕后的施工顺序如下: 基础施工完毕,土方回填→地面及水沟施工→地面及水沟缸砖砌筑→○A、○B轴剪力墙和柱砌筑缸砖、钢筋绑扎、模板支设及混凝土(9.0m以下每壹步俩米)→YL-1、YL-2施工→9.0m至10.12m拱形梁板底模板支设、缸砖砌筑、钢筋绑扎、侧模封闭→10.12m至15.0m钢筋绑扎、模板支设及混凝土工程→15.0m至20.0m运转平台钢筋绑扎、模板支设及混凝土工程→(20.0m 至50.0m每步6.0m)剪力墙钢筋绑扎、模板支设及混凝土工程→20.0m至50.0m内墙聚丙烯酸脂乳液水泥砂浆抹灰工程施工→斜顶防水砂浆,和平台水泥砂浆抹灰→门窗及钢结构安装→脚手架拆除→轨道安装 施工方法 施工运输 根据工程整体特点,砼水平运输采用砼罐车集中运输,其它为机动翻斗车及手推车配合。砼垂直运输主要采用砼汽车输送泵和拖式砼输送泵输送,其它材料垂直运输采用T40塔吊和40t 汽车吊吊运。 脚手架工程 熄焦塔为超高建筑物,采用单立杆内满堂脚手架,外双排钢管脚手架,外双排架沿外壁周圈布置,且逐层和熄焦塔墙柱连接(通过和对拉螺栓焊接)以保证外脚手架的安全稳定性,脚手架立杆步距600㎜、水平杆间距1800㎜,且加设剪刀撑。人行道水平采用逐层竹木脚手板搭设平台,走道垂直采用钢管搭设的依附斜道上下,依附斜道铺设木脚手板,绑扎牢固且钉防滑条。脚手架必须支撑在坚固的地基上。

外脚手架施工方案(最终定稿)

一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.3《建筑施工安全设施计算书编制范例》 1.4《建筑工程施工手册》 1.5工程设计图纸 1.6现场施工条件 二、工程概况 本工程建设地点位于南通市港闸区204国道以西、纬二路以北。本工程由5幢15层框架剪力墙结构住宅楼(编号1#、4#、7#、8#、9#)及1幢框架结构商业楼(编号12#)和1个地下车库组成,本方案针对1#、4#楼。本工程建筑结构的安全等级为二级,住宅楼地基基础设计等级为乙级,地下车库及商业楼(编号12#)地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别均为标准设防类(丙类),抗震设防烈度均为6度;本工程结构耐火等级为二级,主体结构设计合理使用年限50年;本工程住宅楼剪力墙抗震等级为四级,极个别框架柱四级,地下车库及商业楼(编号12#)抗震等级为框架四级。

三、施工准备 3.1技术准备 技术人员必须熟悉图纸及有关的施工规范要求,提前向参加搭设的架子工做好技术交底。 3.2材料机具准备 本工程采用的钢管、扣件均已除锈、调直、油漆完毕。材料员在搭设之前应把其他需要的材料采购进场。 由于脚手架是在建工程的主体、装修施工过程中不可缺少的临时设施,直接关系到施工人员的人生安全,所以脚手架选材优为重要。 3.2.1进场钢管必须具有生产厂家的检验合格证,必要时应对进场钢管抽样进行机械性能试验,并要符合GB/700中的规定;钢管规格采用外径48mm,壁厚2.8mm的焊接钢管,立杆、大横杆和斜杆长度一般选用6m,小横杆的钢管长度以1.5m左右为宜。 3.2.2扣件材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件不应有裂纹、气孔,扣件与钢管的内贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3.2.3竹笆脚手板、木脚手板的选用必须严格,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板材质坚硬,不腐烂,横向裂纹不得大于四分之一板宽,且厚度不大于5mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。 3.3生产准备 生产部门应配备架子工20名(持证)、一名班组长负责指挥、协调,安全员作好安全教育。 四、施工部署 本工程由于单体工程较多,需投入的钢管数量较大。需配备足够的架子工,以保证

室内脚手架专项施工方案

室内脚手架专项施工方案 一、编制依据 (1)丁香家园社区服务楼及幼儿园室内装修工程施工组织总设计 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130— 2001) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》( DBJ80— 91) (4)《建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01—62— 2002) (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版 社 (6)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程位于合肥市蜀山区丁香家园社区,总建筑面积 5608.28 平米,室内精装修面积约为 5000 平米,其中办公楼 6 层,幼儿园 3 层。建筑高度 21.3 米,耐火等级为1 级,为二类建筑。 本工程进行室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于 3.5m 采用移动式移动式脚手架平台,高度大于 3.5m 采用立杆横向间距 1.5m,步距 1.8m 的脚手架,操作层满 铺 50 厚、 250 宽、 3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图: 脚手架立面示意图 三、施工准备 3.1材料准备 φ48× 3.5 钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、 50 厚冲压钢脚手板、密目安全网、大眼安全网等。

3.2材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092)中规定的 3 号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700)中 Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达 65N.m 时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 4.1施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距 1.5m,步距 1.8m,操作层满铺 50 厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m 临边防护和一道 180 高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 4.2脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为 1.50m, 立杆距墙 300mm。相邻立杆的接头 位置应错开 , 布置在不同的步距内 , 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开 的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的 1/3 。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立 杆承载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为1.5m, 上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的1/3 。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系 6 根立杆,与地面夹角为 45~60 度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4 个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上, 避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆结点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于 20mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于 50cm,以保证架子稳定性。 5、在铺脚手板的操作层上必须设护栏,护栏高 1.2m。

焦化工程熄焦塔施工方案介绍

二期焦化工程 熄 焦 塔 施 工 方 案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工顺序 四、主要工程施工方法 1、土方工程 2、钢筋工程 3、混凝土工程 4、模板工程 5、脚手架工程 6、砌体工程 五、技术交底 六、主要施工机具机械 七、计划劳动投入量

八、质量保证措施 九、安全保证措施 十、雨季施工措施 十一、降低成本措施 十二、施工平面图 会签栏建设单位: 批准: 审核: 日期: 编制单位: 批准: 审核:

编制: 日期: 熄焦塔施工方案 一、编制说明 1、本施工方案是依据设计院熄焦塔土建施工图0305-939、国家现行施工及验收规范、设计规范、《建筑安装工程质量检验评定标准》和我单位的施工装备、技术素质而编制的。 2、参加本工程施工的全体职工,要严格按照图纸要求、国家现行规范、设计变更通知单、技术问题解答记录、施工技术操作规程、安全规程、设计院院标等有关技术文件及验评标准进行施工,工程质量按《建筑安装工程质量检验评定标准》的优良标准要求。 3、本工程未考虑冬期施工。 4、本施工组织设计有不妥之处,敬请甲乙双方有关人员予以修改,使其逐步完美并达到指导施工,确保工期之目的。 二、工程概况

1.熄焦塔土0.000相当于绝对标高540.48,基础埋深-3.16米,地基为灰土桩,熄焦塔顶标高35.59米。 2、熄焦塔通过熄焦车轨道与焦炉本体连接,并通过地沟与沉淀池连接。 2.本工程全部为现浇钢筋砼结构,基础埋深- 3.16m,外设有钢爬梯及钢平台,埋件较多。主体四周均为钢筋砼框架剪力墙,A---B列、B---A列设有拦焦车进口,AB列轴线距离6米,1---4轴分别为轴距6米、6.7米、6米,A列剪力墙在+19.59米—23.19米为斜板,并向A列倾斜3米,剪力墙厚度除斜板为150毫米外,其余均为200毫米,砼为C25。土0.000以下基础及基础梁外表面满涂冷底子油两遍,沥青胶泥两遍,垫层C10砼顶面涂热沥青。 3.施工用水、电、道路由甲方负责完成,施工准备基本就绪,施工机械均能满足施工要求。 三、施工顺序 本工程施工顺序应遵守先地下、后地上;先土建、后安装;先主体、后外围;先结构,后装修的原则。 定位放线 ↓ 土方开挖↓ ↓基础钢筋制作 基础垫层↓ ↓↓

活动式脚手架专项施工方案最终版..

A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)) 幕墙工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

XXX设计工程有限公司 2014年5月26日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、脚手架方案选择 (4) 四、脚手架的材质要求 (5) 五、脚手架的搭设流程及要求 (6) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架搭设的劳动力安排 (14) 八、脚手架的检查与验收 (14) 九、脚手架搭设安全技术措施 (15) 十、脚手架拆除安全技术措施 (16)

一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》; 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 工程名称:A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园))工程地点:北京市门头沟石龙经济开发区桥园路4号 建设单位:北京石龙经济开发区投资开发有限公司 监理单位:北京华夏工程项目管理有限责任公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 施工单位:深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 本公程为A1A2楼北京石龙经济开发区业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)A1号 楼24层门式脚手架工程,脚手架搭设高度9m,作业面上铺设脚手办,最后模板铺设。 建筑标高:107.2m 标准层高:4.05m

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

焦炉施工组织设计

第一章工程概况 1.1概况: 本工程为某城市煤气改扩建工程的1#、2#焦炉,由新建焦炉本体、炉端台、推焦机、烟道、熄焦塔、熄焦系统等组成。 1.1.1 焦炉本体的焦炉基础由桩基础(已施工完毕,不在本施工组织设计范围)、桩承台基础,基础拉梁及钢筋混凝土筏片式底板、顶板及两端的框架式抵抗墙四部份组成,炉基两侧为封闭式现浇砼烟道。主要结构形式如下: 1.1.1.1 焦炉基础: 由顶板(包括板与梁)、柱、基础底板组成,采用现浇混凝土。 底板:为钢筋混凝土筏片式基础,一般为700厚,抵抗墙下部为1000。桩基础上设承台及拉梁。 1.1.1.2 顶板:板为250厚平板,板顶找平层25mm厚1:2水泥砂浆; 1.1.1.3 框架柱、梁:截面尺寸是350X500,依上下两端的连接方式分为三种:第一种上下均为固结,第二种是上下均为铰接,第三种上端为固接、下端为铰结。柱与梁为单层四跨构架结构。框架梁是截面300X700的四跨粱。 1.1.1.4 抵抗墙: 采用现浇混凝土柱和预制墙板,墙板用连接角钢焊接于构架上,抵抗墙基础与焦炉基础连成一体,墙板安装后,沿靠炉体侧板表面抹1:2水泥砂浆面层30mm。基础为钢筋混凝土筏片式底板。

1.1.1.5 推焦车轨道基础: 第一条轨道基础在烟道区段座落在烟道上,余下部分和第二条轨道基础均采用带形基础。 1.1.1.6 炉端台为静压预应力管桩。承台式基础(静压预应力管桩不在本方案范围),深为-3.60m,主体为钢筋砼框架结构,层数为三层,其中三层为钢结构休息室,最大高度为14.00m。 1.1.1.7 烟道为钢筋砼剪力墙结构,基底标高为-5.92m,单条长69.35m。烟道内部衬砖图及烟道予埋弯管均见炼焦工艺图纸。烟道伸缩缝的止水带采用钢板。 1.1.2 熄焦塔为钢筋混凝土筒体结构,最高处36m, 基础为静压预应力管桩,桩承台。基础最大埋深- 2.0米。 1.1.3熄焦系统由熄焦泵房和抓斗操作间组成。下部结构为池体结构。最大埋深-4.5m。池体采用S6防水砼。构筑物长×宽×高=57.30×7.00×9.80m。为钢筋混凝土结构。 1.2 现场环境与施工条件 1.2.1 地质特征 本工程场地土类为膨胀土场地土,地下水较低,对砼无侵蚀性。但膨胀土遇水膨胀、日晒收缩的情况较严重,为地面以下工程施工组织带来较大困难。 1.2.2 施工条件

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

江苏永钢熄焦塔除尘装置制作方案

江苏永钢熄焦塔除尘装置制作方案(2)根据贵公司提供的图纸知道,该熄焦塔塔高68米,塔内径13米×13米。除尘装置为双层双排;主结构架为红松;折流片为塑料板;清洗管为PPR管;清洗管上布有清洗喷嘴。 熄焦除尘装置是安装于熄焦塔顶端,用于捕捉熄焦蒸汽中所夹带的粉尘和颗粒的。使用环境十分恶劣,在选材上要考虑材料的耐热变形;高温老化;清理维护等因素。根据我们多年的制作经验及用户的反馈信息,建议在原图纸结构不变的情况下,将材料做一下变动: 1.1将3mm厚的塑料折流板更换成0.3mm的钛板或0.5mm不锈 钢材料;钛材的属性在材料分析里面已经介绍过了,钛金属的高耐腐蚀性及弹性是做折流板的最好选择。首先重量减轻了:每套设备共有除尘板168快;每块除尘板有折流尘片18片总计3024片;(塑料合金)I=48块×18片×0.88kg=760.32 kg II=96块×18片×0.88kg=1520.6 kg Ia=8块×18片×0.45kg=64.8 kg IIa=16块×18片×0.45kg =129.6 kg 塑料折流片总重:2475.32 kg (钛材)I=48块×18片×0.3kg=259.2 kg II=96块片×18片×0.3kg=518.4 kg Ia=8块×18片×0.18kg=43,2 kg IIa=16块×18片×0.18kg =86.4 kg 钛材折流片总重:907.2kg

(不锈钢)I=48块×18片×0.83kg=719.71 kg II=96块×18片×0.83kg=1434.24 kg Ia=8块×18片×0.41kg=59.04 kg IIa=16块×18片×0.41kg =118.08kg 不锈钢总重:2331,07 1.2、性价比:塑料板原材料用途和质量不同,价格也参差不齐,从几千元到几万元一吨不等;但要要满足熄焦塔内使用环境的材料(保持5年以上),原料价格不能低于3万元,还要添加昂贵的抗老化、耐腐蚀、耐高温、防紫外线材料,加上加工费每吨成品大概7.5万元左右;价格太低保证不了使用寿命。塑料折流片在熄焦塔内使用有个致命的弱点;就是塑料本身为高分子聚合物,折流片表面在长期高温高湿状态下容易与熄焦蒸汽中所含化学成分发生反应,粉尘粘聚在折流片上,即无法清洗又降低使用寿命。 钛金属的特点决定钛材在熄焦塔内使用,不但不会腐蚀,钛金属还具有记忆性好、弹性高等特点。钛材折流板在使用过程中不但表面容易清洗;如果在折流板与折流板之间的挡块积尘,可以使用敲击的方法清除,如果对塑料进行敲击,折流板就会损坏。 选择不锈钢做折流片,要选择含钛量较高的材质;如316L、Mo2Tai 等。虽然耐腐蚀性不如钛材,但价格要性对便宜一些。(在山西煤气化有焦化厂和滕州盛隆焦化厂使用过)

外墙脚手架施工方案完整版

外墙脚手架施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积㎡。一层层高,二三层层高,室内外高差,建筑高度。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚

手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距米,横距米,内立杆距墙外皮的距离,大横杆步距米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离墙面30~35cm 左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

高位槽方案

高位槽的制作与安装施工方案 一.工程概况: 该高位槽位于熄焦塔西南侧,坐落于标高15.375m的砼框架上,为圆筒形钢结构,内径Φ=6.0m,壁厚δ=20mm,底座厚δ=36mm,高h=10.0m,总重量为51339.0kg.主要功能是蓄水,将运至熄焦塔的红焦放水熄灭. 二.编制依据: 中国冶金建设集团鞍山焦化耐火材料设计研究总院设计的372EL13017高位槽施工图 三.主要工程实物:

四.停工后的工程状况 五.主要的施工方法: 1、现场制作场地的回填及平整: 在砼框架旁选定一块约100㎡的场地,在其下部回填50mm厚塘渣并压光,再在上部铺一层50mm厚碎石. 2、高位槽的制作与安装: 用50t汽车吊配合分段分片制作,分2m一段2+2+2+2+1+盖顶制作,下部2m和盖顶整体制作,中间分4小片压弧,在高空拼焊接. 用80t汽车吊安装就位,搭双排钢管外脚手架,罐内采用跳板施工 六.主要的施工机具和人员安排: 机具表

人员安排表 七.安全保证措施: 1、成立以工地负责人为主,有施工员、安全员班组长参加的安全生产管理小组,并组成安全管理网络。 2、建立由项目经理参加的,由施工员,安全员在内的轮流值班制度,检查监督施工现场及班组安全制度的贯彻执行,并做好安全值日制度。 3、建立各类人员的安全生产责任制,安全技术交底,安全宣传教育,安全检查,安全设施验收和事故报告等制度。 4、班组新调入工地内的,应将名单报工地安全领导小组,进行岗前安全教育,特种作业人员一律持证上岗,先培训后上岗。 5、工地项目部配备好足够的防护药品用具,对工地易出现的小伤小病及时就地治疗解决 工地入口处悬挂工地标牌及安全警示牌,现场各处悬挂安全警语,做好安全警示及安全防防工作。 6、建立安全防火制度,划分防火责任区,明确划分用火作业区,易燃、可燃材料堆放场,配备消防防火和具材。

相关文档
相关文档 最新文档