文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑基坑支护 毕业设计

深基坑基坑支护 毕业设计

深基坑基坑支护  毕业设计
深基坑基坑支护  毕业设计

基坑开挖与支护结构设计

1. 设计优选

1.1 设计依据

1、毕业设计参考资料;

2、中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》

(GB50021-2001);

3、中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》

(GB50204);

4、中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》

(GB50007-2002);

5、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规范》

(JGJ120-99);

6、《基坑工程手册》。

1.2 基坑支护方案优选

基坑围护结构型式有很多种,其适用范围也各不相同,根据上述设计原则,结合本基坑工程实际情况有以下几种可以采取的支护型式:(1)悬臂式围护结构

悬臂式围护结构依靠足够的入土深度和结构的抗弯能力来维持整体稳定和结构安全。悬臂结构所受土压力分布是开挖深度的一次函数,其剪力是深度的二次函数,弯矩是深度的三次函数,水平位移是深度的五次函数。悬臂式结构对开挖深度很敏感,容易产生较大变形,对相临的建筑物产生不良的影响。悬臂式围护结构适用于土质较好、开挖深度较浅的基坑工程。

(2)水泥土重力式围护结构

水泥土与其包围的天然土形成重力式挡墙支挡周围土体,保持基坑边坡稳定,深层搅拌水泥土桩重力式围护结构,常用于软粘土地区开挖深度约在6.0m

以内的基坑工程,水泥土的抗拉强度低,水泥土重力式围护结构适用于较浅的基坑工程。

(3)拉锚式围护结构

拉锚式围护结构由围护结构体系和锚固体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土排桩墙和地下连续墙两种。锚固体系可分为锚杆式和地面拉锚式两种。地面拉锚式需要有足够的场地设置锚桩,或其他锚固物;锚杆式需要地基土能提供锚杆较大的锚固力。锚杆式适用于砂土地基,或粘土地基。由于软粘土地基不能提供锚杆较大的锚固力,所以很少使用。

(4)土钉墙围护结构

土钉墙围护结构的机理可理解为通过在基坑边坡中设置土钉,形成加筋土重力式挡墙,起到挡土作用。土钉墙围护适用于地下水位以上或者人工降水后的粘性土、粉土、杂填土及非松散砂土、卵石土等;不适用于淤泥质及未经降水处理地下水以下的土层地基中基坑围护。土钉墙围护基坑深度一般不超过18m,使用期限不超过18月。

(5)内撑式围护结构

内撑式围护由围护体系和内撑体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土桩排桩墙和地下连续墙型式。内撑体系可采用水平支撑和斜支撑。当基坑开挖平面面积很大而开挖深度不太大时,宜采用单层支撑。内撑常采用钢筋混凝土支撑和钢管(或型钢)支撑两种。内撑式围护结构适用范围广,可适用于各种土层和基坑深度。

经过多个方案的比较分析,本基坑充分考虑到周边地层条件,选择技术上可行,经济上合理,并且具有整体性好、水平位移小,同时便于基坑开挖及后续施工的可靠支护措施。该建筑12层组成,地下室与上部结构构成整体,基坑面积相对较小,但是地层相对较复杂,要求严格进行支护设计和组织施工,以保证基坑的安全。经分析采用单排钻孔灌注桩作为围护体系,关于支撑体系,如果采用内支撑的话,则工程量太大,极不经济,同时,如果支撑拆除考虑在内的话,工期过长,且拆除过程中难以保持原力系的平衡。根据场地的工程地质和水文地质条件,最后决定采用潜水完整井,支护结构采用土钉墙等。

1.3 支护方案设计分析

以放坡和土钉墙组成基坑的支护系统,土钉墙是支护结构的受力结构;支护桩是承担压力的主体。加设土层土钉一方面改善了桩的受力状态,降低了桩深弯矩减少了桩顶位移,保护周围建筑物与道路的安全;另一方面,减短了桩长,降低了支护体系的造价。在中软土地区支撑设置可提高支护体系的可靠性,且是降低了工程造价的有效方法。

根据本场地的地层的特征,将本基坑采用放坡加土钉墙。

2.支护方案的设计原则及计算参数的确定

2.1 设计原则

1.设计方案是根据场地工程地质和水文地质条件,以及场地周边环境条件等要求确定;

2.防止由于基坑开挖,四周路面、地下构筑物及管线发生大的变形;

3.尽可能保证基坑开挖、施工、以及地下室防水的便利;

4.保证安全,优化方案,使得工程造价经济合理。

2.2 参数的初选

1.根据浙江省勘察设计院提交的《岩土工程勘察告》,并参考相关规范,拟取各层土体的物理力学参数,具有参数如下表3-1所示;

2.相对标高±0.00m,基坑设计时,基坑开挖深度为-7.80m;

3.地面超载取20 KN/m2;

4.根据《建筑基坑支护技术规程》(GB120-99),基坑重要性系数

=1.00;

o (安全等级二级)

根据本工程岩土工程勘察资料,各土层的设计计算参数如表1

表3-1 土层设计计算参数

3. 基坑支护设计的主要内容

基坑支护设计的内容包括土压力计算,零弯矩点位置、嵌固深度的计算、最大弯矩的确定,桩身钢筋配置,土钉设计等等,然后根据所配置的支护参数,进行基坑整体稳定性验算、整体稳定验算、倾覆稳定性验算和基坑底承载力验算。当验算后的支护参数不符合要求时,应重新设置支护参数,直至安全、可靠为止。

4.降水设计

根据本地的工程地质水文条件以及周围环境,设计采用喷射井点降水系统。由于上部透水性较好,采用环圈形式布置井点,并配抽水设备。方案为潜水完整井。

4.1井点系统布置

井点管呈长方形布置,总管距沉井边缘1.5m。沉井平面尺寸为147×43m2,水力坡度取1/10。

1)井点系统总长度

[(147+1.50*2)+(43+1.50*2)]*2=392m

2)喷射井点管埋深

H=8+IL1=8+1/10*46/2=10.30m

取喷射井点管长度为11m

3)虑水管长度取L=1.5m ,φ38mm

4)在埋设喷射井点时冲孔直径为600mm,冲孔深度比滤水管深1米.

即:11.50+1.50+1.00=14.00m

井点管与滤水管和孔壁间用粗砂填实作为砂滤层,距地表1.00m处用粘土封实以

防漏气。

4.2基坑排水量计算

1)渗透系数k的确定

土的渗透系数用第二层和第三层的加权平均值

k=

0.7

85

.4

*

2.3

8.3

*

35

.5+

*10-4

=5.12*10-4cm/s

=0.44m/d

2)含水层厚度H w

H w=2.1+3.8+3.2+3.5+5-1.2=16.4m

3)基坑要求降低水位深度S′

S′=8-1.2+0.5=7.3m

4)地下水位以及井管长度,即井管内水位下降深度S S= S′+i L1=7.3+1/10*46/2=9.6m

5)影响半径R

R=2S Hw

k=2*9.6*4.

16

*

44

.0=51.58m 6)引用半径r

r=14

.3

/

F=14

.3

/

46

*

150=46.88m 7)基坑总排水量Q

Q=

r

R s

s

H

k

ln

'

ln

' )'

2(

14

.3

-

-

=

88

.

46

ln

)

88

.

46

58

.

51

ln(3.7

*)3.7

3.

10

*

2(

*

44

.0

*

14

.3

-

+

-

=180.77m3/d

4.3单根井点管的出水量

q =65πdl3k

=65*3.14*0.038*1.5*344

.0

=8.85m3/d

4.4 单根井点管数及间距

N=1.1Q/q=1.1*180.77/8.85=22.5

实际用24根井点管

D=(150+46)*2/24=16.3m

实际间距取16米,实际布置图见图2。

注意:在井点系统抽水期间应加强地面沉降的观测,防止由于地面沉降而引起的环境问题。

按此喷射井点设计方案降水在沉井施工过程中降水效果好,满足设计要求。

4.5土层压力计算

因墙背竖直、光滑,填土面基本水平,符合郎金条件计算时假定附加荷载q=10kp 个填土层物理力学性质该书中已给,不再赘述。计算过程如下:

K a1=tan2(45。-12.6。/2)

=0.64

σa0 =qK a1-2c11a

k

=10*0.64-2*4*64

.0

=0kp

σa1 =(10+18.0*1.2)*0.64-2*4*64

.0

=13.82kp

σa2 =(10+18.0*2.1)*0.64-2*4*64

.0

=24.19kp

K

=tan2(45。-24。/2)

a3

=0.42

σa2’=(10+18.0*2.1)*0.42-2*12.1*42

.0

=4.39kp

σa3=(10+18.0*2.1+18.9*3.8)*0.42-2*12.1*42

.0

=34.56kp

K

= tan2(45。-28.4。/2)=0.36

a4

σa3’ =(10+18.0*2.1+18.9*3.8)*0.36-2*7.2*36

.0

=34.42kp

σa4 =(10+18.0*2.1+18.9*3.8+18.7*3.2)*0.36-2*7.2*36

.0

=55.97kp

= tan2(45。-11.3。/2)

K

a5

=0.67

σa4’ =(10+18.0*2.1+18.9*3.8+18.7*3.2)*0.67-2*15.6*67

.0

σa5 =(10+18.0*2.1+18.9*3.8+18.7*3.2+18.9*3.5)*0.67-2*15.6*67

.0 =139.02kp

K

= tan2(45。-19.3。/2)

a6

=0.50

σa5’ =(10+18.0*2.1+18.9*3.8+18.7*3.2+18.9*3.5)*0.50-2*30.25*50

.0 =80.03kp

σa6 =(10+18.0*2.1+18.9*3.8+18.7*3.2+18.9*3.5+19.2*5)*0.50-2*30.25*50

.0 =128.03kp

被动:

= tan2(45。+28.4。/2)

K

p4

=2.81

σa3’ =2*7.2*81

.2

= 24.14kp

σp4 =18.7*1.1*2.81+2*7.2*81

.2

=81.94kp

K

= tan2(45。+11.3。/2)

p5

=1.49

.1

σp4’ =18.7*1.1*1.49+2*15.649

=68.73kp

.1

σp5 =(18.7*1.1+18.9*3.5)*1.49+2*15.649

K

= tan2(45。+19.3。/2)

p6

=1.99

σp5’ =(18.7*1.1+18.9*3.5)*1.99+2*30.2599

.1

=257.92 kp

σp6 =(18.7*1.1+18.9*3.5+19.2*5)*1.99+2*30.2599

.1 =448.96kp

不考虑渗流的影响

土层水土压力图

5. 基坑护围及支护方案设计

5.1 方案选定

1)东侧和北侧采用放坡另加适当的土钉墙;基坑开挖深度为6.8米,采用坡角60度放

坡开挖,中间设1.5米平台。

2)南侧采用人工挖孔桩配合对拉锚杆支护结构。

3)西侧由于对基坑侧壁变形稳定性要求较高,宜采用土钉墙支护。

5.2方案设计及计算

5.2.1东侧和北侧放坡段

板面:C20喷射混凝土,厚度100mm

钢筋网:φ6@200mm*200mm

土钉:共设3排土钉,水平间距与垂直间距为2米

土钉规格:φ28L8000mm@2000mm

分布见图纸

①内部稳定分析

为方便计算土层力学性质采用加权平均值。附加荷载为10kp,临界破坏面为楔性破坏面,破坏面倾角为:45○+φ/2

计算时可用下式:

K= [CL+(W+Q)Sin(45。-φ/2)tanφ+Tsin(45。+φ/2+Θ)tanφ+ Tcos(45。+φ/2+Θ)]/(W+Q) cos(45。-φ/2)

公式说明:

φ为土层平均内摩擦角

取φ=

8.6

4.

28

*

9.0

24

*

8.3

10

*

1.2+

+

=20.3。

c为土层平均粘聚力

取c =

8.6

2.7

*

9.0

1.

12

*

8.3

4

*

1.2+

+

=8.95kp

γ为土层平均重度

取γ=

8.6

7.

18

*

9.0

9.

18

*

8.3

0.

18

*

1.2+

+

=18.6kN/m3

w为土层自重

取w=0.5γH2tan(45-φ/2)-0.5γ*H2cot60

=0.5*18.6*6.82tan34.85-0.5*18.6*6.82* cot60 =51.15kn/m

H为井深6.8m

L为楔形滑移面长度

L =H/cos(45-20.3/2)

=6.8/cos34.85。

=8.3m

Q为地面载荷

Q =10*6.8tan(45-20.3/2) =47.4kn/m

T为土钉的支撑力

T =πD

j∑Li

qsi/S*r i

=3.14*0.1*20*8*3/(2*1.5) =50.24kN/m

Θ为土钉与水平面的夹角10度将以上数据带入公式中

K=

?+

?

+

?

?

+

?

?

+

+

85

.

34

cos

)4.

47

15

.

51

(

15

.

65

cos

24

.

50

3.

20

tan

15

.

65

sin

24

.

50

3.

20

tan

85

.

34

sin

)4.

47

15

.

51

(

3.8

*

95

.8

=1.7

②抗滑稳定计算

安全系数K H=F T/E ax

公式说明:

K H为抗滑安全系数;

F T为墙底断面上产生的抗滑力;

E ax为墙后主动土压力。

E ax=(0.5γH+q)Htan2(45-φ/2)-2cH tan(45-φ/2)+2c2/γ

=(0.5*18.6*6.8+10)*6.8tan234.85-2*8.95*6.8tan34.85+2*8.952/18.5 =165.32kN/m

F T=(W+qB)tanφ

B=11/12*8cos10=7.2m

F T=(18.6*6.8*7.2+10*7.2)tan28.4○=531.3kN/m

∴K H=885.4/287=3.1

满足稳定要求

③抗倾覆稳定计算

安全系数:K Q=M W/M

M W=(W+qB)*0.5B

=(18.6*6.8*7.2+10*7.2)*0.5*7.2=3537.6kN/m

M=E ax*1/3H=165.32*1/3*6.8=374.73kN/m

K Q=3537.6/374.73=9.5

满足稳定要求

5.2.2西侧土钉墙支护设计

板面:C20喷射混凝土,厚度100mm

钢筋网:φ6@200mm*200mm

土钉:共设6排土钉,水平间距为2米, 垂直间距为1米。 土钉规格:前2排:φ28L4000mm@1000mm

下4排:φ28L10000mm@1000mm

内部稳定分析

为方便计算,土层力学指标采用加权平均值,临界破坏面为楔形划移面 破坏面倾角为

(45+

2

?

楔形划移面长度

?

?

? ??

-=

23.2045cos H

L =?

?

? ??

-23.2045cos 8.6=8.3 m

东侧和北侧以求得:

3.20=? 95.8=c 6.18=γ

土层自重W

w=0.5γH 2

tan(45-φ/2)-0.5γ*H 2

cot60

=0.5*18.6*6.82tan34.85-0.5*18.6*6.82* cot60 =51.15kn/m 地面附加载荷Q

Q=??

???

?

-???

??

-

tan3023.2045tan H H q =??

???

?-???

?

?-

tan308.623.2045tan 8.6*10=8.1 kN/m

土钉与水平面的夹角 θ= 10

土钉锚固力T

T =πD j ∑Li qsi /S*r i

=3.14*0.1*20*(2*4+4*8)/(2*1.5) =100.5kN/m 土钉内部稳定系数K

()()????

?

???? ??-+??

?

?

?

???? ?

?

+++??? ??

+++??? ??

-++=

245cos 245cos tan 245sin 245sin ?θ??θ???Q W T T tg W Q Cl K

?

+?

+??+??++85.34cos )1.815.51(15.65cos 48.1003.20tan 15.65sin 48.1003.20tan 85.34sin )1.815.51(3.8*95.8

=3.4

抗滑稳定计算 K H =

ax

T E F

K H ————抗滑安全系数

F T ————墙底断面上产生的抗滑力 E ax ————墙后主动土压力 γ??γ2

22245224521C CHtg Htg q H E ax

+

??? ?

?--??? ??

-??? ??+= =(0.5*18.6*6.8+10)*6.8tan34.85-2*8.95*6.8tan34.85+2*8.952/18.6 =165.33 kN/m F T =(W+q) Btg ? B=

12

11*

6

4

*102*4+cos10=7.2

F T =(18.6*6.8*7.2+10*7.2)tan20.3= 363.50kN/m

∴ K H =363.5/165.33=2.2

满足稳定要求

抗倾覆稳定计算 K Q =

M

M w

M W =(W+q) B*0.5B

=(18.6*6.8*+10)*7.2*0.5*7.2=3537.56kN/m M=H E ax

3

1 = 165.33*1/3*6.8=374.75kN/m

K Q =3537.56/374.75= 9.4 满足稳定要求 5.2.3 南侧段

基坑下土压力零点: 设土压力零点距基坑下x 米: 333

3333

321.1*2

.342

.3497.5542.342a a p p K c xK

K c xK

-+-+

=+γγ

36

.0*2.7*236.0**7.181.1*2

.342

.3497.5542.3482.22.7*281.2**7.18-+-+

=+x x

∴x= 0.2m

2

.0*56.48)]

56.4842.34(*1.2)56.3439.4(*8.39.0*)82.1319.24(2.1*82.13[*2

1+++++++=

P =196.24KN/m 计算合力点:

24

.1962

.82.056.4821

81.2)42.3456.48(3

22

18

1.24

2.342

19.58.3)39.456.34(3

2219.58.339.4211

.29.0)82.1319.24(3

22

11.29.082.132

13

22.182.13212

???+

??-??+???+

??-?+???+??-?

+???+

???=

a

=3.6 m c =

6

.95

25.305.36.151.12.7?+?+?

85

.1)2

45(tan 54.0)2

45(tan /196

.95

2.195.39.181.17.184

.176

.95

3.195.33.111.1

4.280

2

2

=+

==-==?+?+?==

=?+?+?=

=

∑∑∑∑??γγ??p a i i

i i i

i K K m

KN h

h h h

由以上条件

基坑底以下主动土压力,取qo ’=48.56KN

σa3’ =48.56*0.54-2*22.27*54.0=-6.5kp

σa3 =(48.56+19*9.6)*0.54-2*22.27*54.0=91.99kp 基坑底以下被动土压力:

σa3’ =2*22.27*85.1=60.58kp

σa3 =19*9.6*1.85+2*22.27*85.1=398.02kp

土层水土压力图

3t -

)

()(6)

(6k

k k

k a

p a

p r p a v h t r p -

∑-+-

-

∑=0

3t -

)

54.085.1(1924

.196)6.32.08.6(6)

54.085.1(1924.1966-?-+-

-??t =0

3t -84.16031.47-t =0 解得:t=7.9m

t

c

=1.2*t=9.5m

桩总长 6.8+9.5=16.3 m 桩径取1m 求最大弯距

最大弯距位置:在剪力Q=0处,设从地面往下m x 处Q=0,则有:

m

K K P

x x K K P a p m m a p 97.3)

54.085.1(1924.1962)

(20)(2

2

=-??=

-=

=--

∑∑

γγ

最大弯距 6

)()(3

m a x

m a p

m

x K K

a x

l P M

--

-+=

∑γ

6

97

.3)54.085.1(19)6.397.32.08.6(24.1963

?-?--++?=

m KN ?=7.1186

有砼及钢筋的等级查表可得:

,

/3002

mm N f

y

=,/9.112

mm N f

c

=

2

/27.1mm N f

t

=,b ξ=0.56

将直径为1000mm 的圆柱桩转化为宽为1100mm 墙厚为h :

mm

h h

D h 3.85564

800

14.31.112

64

110012

44

4

4

=??=

?

=

?

取mm h 850=

有截面有效高度mm h 800508500=-= 求计算系数:

142.0800

11009.1110

6.11872

6

20

=???=

=

bh

f c M

s α

56.0154.0142.0211211=<=?--=--=b s ξαξ 可以

923.02

211==

-+s

s αγ

故 2

6

08.5357800

923.030010

7.11860

mm h f M

s s y =???=

=

A γ,

所以选用16 φ25 24.7854mm s =A

s α :截面抵抗矩系数

s γ :内力偶臂系数

ξ :配筋特征值

验算

①整体稳定性验算

由于围护桩插入深度比较大,且布置较密,在施工中为增强整体稳定性,在桩与桩之间设圈梁,提高边坡抗滑移能力。根据经验,可不验算整体稳定性。 ②桩墙底地基承载力验算

KN

Nq Nc KN

e Kp e

Nq 1.153

.20tan 158.6tan 158.606.20

3

.20tan 14.3tan =-=

-=

=?==?

?

π

31/0.18m KN =γ 32/9.18m KN =γ 98.510

4.160.181

.1556.4258.65.99.18)(0122=+??+??=

+++=

q

D h cNc DNq Kw γγ

满足要求

③基坑底部土体抗隆起稳定性验算

2

0)(21D q h Ms +=

γ

m KN ?=?+?=

66.61585.9)108.66.18(2

12

]3

22

1)2

[(

tan 2

2

02

0D D q D qh h Ka Mr f γγ?+

+

+?=

h f M D D h c D D

q ++++

+)()3

44

(

t a n 2

03

2

πγπ

?

其中 2

0/48.136108.66.18m KN q h q f =+?=+=γ

h M 为基坑底面处墙体的极限抵抗弯距,可采用该处的墙体设计弯距

2

2

5.948.1362

15.9)8.6102

8

.66.18[(

3.20tan 48.0??+

??+???=Mr

)5.96.183

45.948.1364

14.3(

3.20tan ]5.96.183

23

2

2

??+

????+??+

7.1186

)5.914.35.98.6(95.82

+?+??+ m KN ?=3.84731

抗隆起安全系数

.276.1366

.61583.84731>==

Ms

Mr K L

满足要求

④抗管涌稳定性验算

由于进行了人工降水,桩底部两侧水位相差不大,水力坡度较小。根据经验,可以不验算。

6. 基坑开挖

由于基坑北面和东面场地较为宽阔,故采用放坡形式。西面和东面由于距离街道、施工场地较紧,不宜采用放坡,故采用土钉墙和挖空灌注桩。开挖土方量总计60536.8m3。由于基坑较深,又不允许分块分段施工混凝土层,且地基土制较软弱,故采用分层机械开挖。此基坑深度为83.9m,即可分为三层,层厚为3.0m、3.0m、2.9m。

开挖顺序视工作面与土质情况,可从基坑东边向西边开挖。最后一层土开挖后,应立即灌注混凝土垫层,避免基底土暴露时间过长。

挖运土方方法采用设坡道开挖方法。土坡道的坡度视土质、开挖深度和运输设备情况而定,一般为1:8~10,破道两侧要求采取挡土或其他加固措施。由于场地东面较为宽阔,可以将坡道设在基坑外空地上,便于挖土机械正常运行。根据场地条件、挖土深度可采用反铲挖掘机,操作灵活,挖土卸土均在地面作用,不用开运输道。

土方开挖是深基坑工程施工的关键工序,必须十分慎重,除应因地制宜地选择好开挖方法和安排好开挖顺序外,还应注意:

1.做好施工与材料准备及技术措施准备;

2.要重视打桩效应问题;

3.要尽量减慢开挖过程中的土体应力释放速度;

4.要做好坑内外的降水、排水;

5.要注意减少基坑顶边缘地面荷载,严禁超载;

6.基坑开挖必须遵守“由上而下、先撑后挖、分层开挖”的原则;

7.要做好保护工作;

8.要做好对深基坑工程的监测和控制;

9.做好验槽工作;

10.要确保施工安全。

7.设备及工艺

Ⅰ。设备:

土钉墙施工设备:电动钻孔机(如KHYD-40A型)、液压注浆泵(如SYB50-50型)、转子式混凝土喷射机、柴油机驱动空压机

挖孔灌注桩施工设备,根据谁及尺寸,选用KO系列潜水钻机或者回转钻

挖土机械:液压反铲挖掘机、履带式推土机、自卸汽车(中型2t~8t)

降水设备:钻孔可采用螺旋钻孔机,根据设喷射井点系统设备的技术参数如下:井点管直径(mm)38

井点管总长度(m)12.5

滤管长度(m) 1.5

喷嘴直径(mm) 3.5

工作压力(Mpa)0.3

抽水高度(m)13

每个井点出水量(L/s)0.4

电动机功率(kw)40

滤网采用多层滤网空隙率20%

Ⅱ。施工工艺

1.降水施工工艺

根据施工场地周围构筑物以及水文地质条件,采用喷射井点降水。环形井点布置,总管中间应安置一闸阀或将其断开,使集水总管内水流分在基坑开挖前降水,分层开挖,采地下水位降于本开挖层0.5m。保证水位持续下降,严格控制水位,保证地面沉降不超过允许值。(见井点布置图)

在人工降水施工中,为了防止流土和管涌,应设置反滤层,喷射井点反滤层尤为重要,若质量不好会带入细砂,磨损喷嘴。

具体喷射井点施工

1)井点布置

由于该工程基坑面积较大,井点采用环形布置,进出口(道路)出的井点间距可扩大5~7m。

2)施工

(1)井点埋置与使用

①为保证质量应用套管法,冲孔加水及压缩空气排泥,当套管内含泥量及测定<5%时

下井管及灌砂,然后再拔套管,因为喷射井点管大于10cm,采用吊车下管,下管

时,水泵先运转,以便每下好一根井点管,立即与总管接通(不接回水管),及时

单根试抽排泥,让开管内出来的泥浆从水沟排出,并测定真空度,待井管出水变清

后地面测定真空度不宜小于93.3Kpa。

②全部井点管沉没完毕后,再接通回水总管全面试抽,然后是工作水循环,进行正式

工作。各套进水总管均应用阀门隔开,各套回水管应分开。

③防治喷射器损坏,安装前对喷射井管逐根清理。

④工作水应保持清洁,试抽2d后,更换清水,之后定期更换清水,减轻对喷射嘴及

水泵叶轮的磨损。

注意:①扬水装置的质量非常重要;

②工作水要清洁,减轻磨损;

③设逆止球阀,防止反灌;

运行时注意观测地下水位变化、井点抽水量、井点真空度等。同时,施工中要对地下水位进行观测,坑外观测井的埋置,一般为5~8m,宜沿坑周边布置,间距一般大于20,坑内地下水位井与降水井点埋置相同,数量不小于3个,也可利用短期内不抽水的降水井代替。

2.钻孔灌注桩施工工艺

采用潜水钻机(根据土质情况)

?施工机械设备

⑴潜水钻机,特点是动力、减速机构与钻头紧紧相连,共同潜入水下工作,钻孔效率相对

提高,噪声小,劳动条件好。

⑵潜水电钻,体积小,重量轻,结构轻便简单,机动灵活,成孔速度较快,已用于地下水

位高的轻便土层(如淤泥质土、粘性土及砂质土)。

⑶钻头,可选用管式、简式或两翼钻头。

?施工

⑴将电机变速机构加以密封,并同底部钻头连接组成一个专用钻具,潜入孔内工作,钻削

下来的土块被循环的水或泥浆带出孔外。

⑵程序

设置护筒,内径1100mm,深度>1m,在护筒顶部开1~2个溢浆口;

安装潜水钻机;

钻进直至要求深度;

第一次处理空地虚土(沉渣);

移水潜水钻机;

测定孔壁;

放钢筋笼;

插入导管;

第二次处理空地虚土;

水下注砼,拔出导管;

拔出护筒

简而言之,施工准备测量放线护筒埋设钻孔定位钻进成孔清孔吊放钢筋笼二次清孔浇筑水下砼

潜水成孔排渣有正、反循环两种

3.土钉墙施工工艺:

(1)施工工艺流程

本工程施工工艺流程为:施工准备→土方开挖,休整边坡→钻孔→喷射底层混凝土

→土钉制作安装→注浆→绑扎钢筋网,放排水管→喷射面层混凝土。

(2)土方开挖

本土钉墙支护的特点是边开挖,边支护,所以与土方开挖相互密切协调是施工成败

的一个重要方面。由于地质情况的变化,有时要求紧跟开挖面,迅速做混凝土面层。

本工程在施工组织设计中,计划第一层开挖深度为2m,以后每层开挖深度为1—5m,不得超挖。

(3)支护施工

1)按照设计图纸进行土钉加工,焊接定位架,绑扎排气管,注浆管等;

2)开挖出工作面后,立即休整边坡,放线,定出土钉位置;

3)钻孔全部用小型麻花钻机和洛阳铲相结合,钻孔直径为110m,钻孔深度按设计要求;

4)插入土钉,同时插入注浆管至孔底约100mm距离,边压力注浆边拔注浆管,当孔口流出水泥浆后即停止,6—8天后,等水泥浆收缩终凝,孔口封堵再进行,等二次

补浆,直至饱和为止,注浆水灰比为:0.4—0.45;

5)绑扎Φ6@200×200钢筋网;

6)喷射C20混凝土至120mm厚;

7)再开挖第二层,循环以上作业至基坑完成。

8.总结

140×m2,挖深为8.9m。基坑面积较大,跨度较宽。地下水位埋藏本工程基坑面积达40

较浅,且透水性好。南侧离新华联现场教近,只有4m,且开挖时正在进行钻孔灌注桩。西面紧挨着长宁街,且街下面布有管道线路。而东面和北面则场地较为宽阔,达到了12-13m 的宽度。

针对以上特点,采取了如下措施

(1)南面距离较短,且在灌注桩,所以采用了钻孔灌注桩悬臂式挡土墙。该施工方法具有震动小对环境影响小强度大等特点。在施工时不会对临近工地的灌注桩有影响。

且4m距离不适合打锚杆或土钉。因此采用了悬臂自立式。但同时自立式挡土墙的桩顶位移变形较大,因此要做好桩的位移监测。

(2)西侧由于空间和管线等的影响,且长度较长,考虑到钻孔灌注桩的时间长和在如此长范围内做桩的不经济性,所以经过比较采用了土钉墙结构。考虑到空间的狭小,为减短土钉长度,所以采用了放75度坡和密排土钉的措施,基本实现了把土钉长度控制在要求范围内。

(3)在北侧和东侧有较大的空间,且基坑不是很深,考虑到经济性,所以采用了放坡措施,实现了经济效益的结合,经演算,满足施工要求。

(4)由于本工程采用了放坡和灌注桩不加制水帷幕的措施,所以降水在本工程至关重要,为保证降水质量采用了环形降水,并且考虑到轻井两级降水的不经济性和施工中的复杂,所以采用了喷射井方案。经演算满足降水要求,工程合格。

(5)基坑面积较大,周围场地空间较大,因此在土方开挖方面采用了分层开挖的方式。

为加快施工进度全部采用机械开掘的方式。

通过本次设计培养了自己综合解决问题的能力,使自己有了一定的提高。在一个月的课程设计中,真正的使自己以前学过的知识得到应用。

基坑支护结构的计算

第二部分 基坑支护结构的计算 支护结构的设计和施工,影响因素众多,不少高层建筑的支护结构费用已超过工程桩基的费用。为此,对待支护结构的设计和施工均应采取极慎重的态度,在保证施工安全的前提下,尽量做到经济合理和便于施工。 一、支护结构承受的荷载 支护结构承受的荷载一般包括 –土压力 –水压力 –墙后地面荷载引起的附加荷载。 1 土压力 ⑴主动土压力: 若挡墙在墙后土压力作用下向前位移时随位移增大,墙后土压力渐减小。当位移达某一数值时,土体内出现滑裂面,墙后土达极限平衡状态,此时土压力称为主动土压力,以Ea表示。 ⑵静止土压力: 若挡墙在土压力作用下墙本身不发生变形和任何位移(移动或滑动),墙后填土处于弹性平衡状态,则此时作用在挡墙上的土压力成为静止土压力。以E0表示。 (3)被动土压力: 若挡墙在外力作用下墙向墙背向移动,随位移增大,墙所受土的反作用力渐增大,当位移达一定数值时,土体内出现滑裂面,墙后土处被动极限平衡状态,此时土压力称为被动土压力,以Ep表示。

主动土压力计算 ?主动土压力强度 ?无粘性土 粘性土 土压力分布 对于粘性土按计算公式计算时,主动土压力在土层顶部(H=0处)为负值,即 表明出现拉力区,这在实际上是不可能发生的。只计算临界高度以下的主动土压力。土压力分布 可计算此种情况下的临界高度Zc,进而计算临界高度以下的主动土压力。

被动土压力计算 被动土压力强度 ?无粘性土 粘性土 计算土压力时应注意 ?不同深度处土的内聚力C不是一个常数,它与土的上覆荷重有关,一般随深度的加大而增大,对于暴露时间长的基坑,土的内聚力可由于土体含水量的变化和氧化等因素的影响而减小甚至消失。 ?、C 值是计算侧向土压力的主要参数,但在工程桩打设前后的、C值是不同的。 在粘性土中打设工程桩时,产生挤土现象,孔隙水压力急剧升高,对、C值产生影响。另外,降低地下水位也会使、C值产生变化。 水压力

地铁车站深基坑毕业设计(含外文翻译)

摘要 毕业设计主要包括三个部分,第一部分是上海地铁场中路站基坑围护结构设计;第二部分是上海地铁场中路站基坑施工组织设计;第三部分是专题部分,盾构施工预加固技术研究。 在第一部分基坑围护结构设计中,根据场中路站基坑所处的工程地质、水文地质条件和周边环境情况,通过施工方案的比选,确定采用地下连续墙作为基坑的围护方案,支撑方案选为对撑,从地面至坑底依次设四道钢管支撑,并进行围护结构及支撑的内力计算、相应的强度和地连墙的配筋验算以及基坑的抗渗、抗隆起和抗倾覆等验算。 第二部分的施工组织设计,根据基坑围护方案、施工方法和隧道周边的环境情况,对施工前准备工作,施工场地布置,围护结构施工、基坑开挖与支撑安装等进行设计,并编制了工程进度计划,编写了相应的质量、安全、环境保护等措施。 第三部分专题内容是盾构施工中的预加固技术研究。针对工程施工中的地质条件和施工工况,总结了盾构施工中的土体预加固的技术措施和相关的参考资料,提出在盾构施工中土体预加固的技术措施。 关键词:基坑;地下连续墙;施工组织;支撑体系;盾构预加固技术 目录 第一部分上海地铁场中路站基坑围护结构设计 1 工程概况 (1) 1.1工程地质及水文地质资料 (1) 1.2工程周围环境 (2) 2 设计依据和设计标准 (4) 2.1 工程设计依据 (4) 2.2 基坑工程等级及设计控制标准 (4)

3 基坑围护方案设计 (5) 3.1基坑围护方案 (5) 3.2基坑围护结构方案比选 (6) 4 基坑支撑方案设计 (8) 4.1支撑结构类型 (8) 4.2支撑体系的布置形式 (8) 4.3支撑体系的方案比较和合理选定 (10) 4.4基坑施工应变措施 (10) 5 计算书 (12) 5.1 荷载计算 (12) 5.2 围护结构地基承载力验算 (14) 5.3 基坑底部土体的抗隆起稳定性验算 (14) 5.4抗渗验算 (15) 5.5抗倾覆验算 (16) 5.6整体圆弧滑动稳定性验算 (17) 5.7围护结构及支撑内力计算 (17) 5.8 支撑强度验算 (21) 5.9 地下连续墙配筋验算 (23) 6 基坑主要技术经济指标 (25) 6.1 开挖土方量 (25) 6.2 混凝土浇筑量 (25) 6.3 钢筋用量 (25) 6.4 人工费用 (25) 第二部分上海地铁场中路站基坑施工组织设计 1 基坑施工准备 (25) 1.1 基坑施工的技术准备 (25) 1.2 基坑施工的现场准备 (25) 1.3 基坑施工的其他准备 (27) 2 施工方案 (29) 2.1 概况 (29) 2.2 施工方法的确定 (29) 2.3 施工流程 (32) 2.4 质量控制 (35) 2.5 施工主要技术措施 (36) 2.6关键部位技术措施 (38) 3施工总平面布置 (40)

小区基坑边坡支护设计方案

小区基坑边坡支护 设计方案

昆山翡翠湾小区16#楼基坑边坡支护方案 编制目录 编制说明错误!未定义书签。 一、基坑工程概况错误!未定义书签。 二、工程地质与水文地质条件错误!未定义书签。 三、基坑降水及围护方案选择错误!未定义书签。 四、基坑围护方案-----------------------------------------------

××××基坑支护方案 编制说明 编制原则: 本方案是指导×××××基坑围护施工实施过程中各项组织、技术措施、生产的文件,包含了施工过程中对基坑施工及周围环境的监测及质量控制,确保本工程正常、安全的进行。 编制依据: ①××××基坑围护工程的招标文件 ②<建筑地基基础设计规范> GB 50007─ ③<建筑基坑支护技术规程> JGJ 120─99 ④<建筑地基基础工程施工质量验收规范> GB 50202─ ⑤<建筑边坡工程技术规范> GB 50330─ ⑥<锚杆喷射混凝土支护技术规范> GB 50086─ ⑦<建筑基坑工程技术规程> YB 9258─97 ⑧<岩土锚杆(索)技术规程> CECS 22: ⑨<基坑土钉支护技术规程> CECS 96:97 一、基坑工程概况 1.1 工程总体概况 ××××××位于昆山市巴城镇马鞍山路南侧、古城,×××××为10层,框剪结构、桩基础,地下室为半地下架空停车库,地基基础设计等级为乙级。

本工程建设单位为××××地产有限公司,×××××建筑设计院设计,×××××地质工程勘察院进行了岩土工程勘察。 地势平坦,地面平均高程为+1.60m(黄海高程)。 本工程室内地坪±0.00m相当于1985国家高程+3.20m。 1.2 基坑情况 本工程地面平均标高相当于黄海高程+1.60m,以此作为基坑支护设计的±0.000m。以下未经说明均为相对标高。 地下室北面为半悬空地下车库,沿周均为1CT1承台,开挖深度0.45m;地下室开挖深度 2.80~3.40m。基坑沿周承台开挖深度及其外沿距轴线距离见下表。 基坑沿周承台开挖深度统计表 注:开挖深度为垫层顶标高加上50mm厚垫层;围护边线为避免阳角取承台距轴线最远距离再加上地下室外墙作业面,作业面不小于50cm。

南京某深基坑毕业设计

一般设设计部分 1 工程地质及水文地质资料 1.1工程概况及工程地质 1.1.1工程地质 南京地铁珠江路综合楼工程位于中山路吉兆营路路口东南角,占地面积南北长约70m,东西宽约50m。综合楼主楼26层,高约100m,采用钢结构体系;裙楼高6层,采用框架结构体系。综合楼设三层地下室,基坑开挖深度分为17.86m。 本工程地质条件与珠江路车站北段基本类似,地面实测标高在10.46m左右。建址范围内自上向下土层构成分别为: (1)①杂填土:褐黄色,松散~稍密,由碎砖、碎石及粉质粘土混填; (2)①-2b2-3素填土:褐黄~褐灰色,软~可塑,主要由粉质粘土填积,夹少量碎砖; (3)②-1b3粉质粘土:灰黄~褐灰色,软塑,局部夹粉土; (4)②-2b3-4粉质粘土:灰色,软~流塑,夹淤泥质粘土; (5)③-1-1b1-2粉质粘土:灰黄~绿灰色,可~硬塑; (6)③-1-1b2粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑; (7)③-1-2b3-4粉质粘土:褐黄~褐灰,软~流塑; (8)③-2-1b2-3粉质粘土:褐黄~褐灰,可~软塑; (9)③-2-2b3-4粉质粘土:褐灰~灰色,软~流塑,夹薄层粉砂; (10) ③-3-1b2粉质粘土:褐灰~灰色,可塑; (11) ③-3-2b2粉质粘土:灰黄~绿灰色,可塑,夹少量粉细砂及卵砾石; (12)③-3-3d2中粗砂:灰~灰黄色,中密,局部分布; (13) ③-4e粉质粘土混粗砂卵砾石:灰黄色~紫红色,可塑,卵砾石含量一般为5~30%,粒径1~8cm,局部含量达60%,粒径大于10cm。 1.1.2水文地质 场区内地下水主要为浅层孔隙潜水和微承压水。浅层孔隙潜水直接由大气降水和地表水的渗入补给,地下水位埋深约1.0~1.4米。我们取地下水位为1米,高程为9.46米。 深层微承压水主要分布在第③-3-3d2层2.0m厚的粗砂混砾石土层中,地下水位埋深约32m左右。该层地下水的补给来源和径流条件较复杂。

基坑支护结构设计(全套图纸CAD)

第一章设计方案综合说明 1.1 概述 1.1.1 工程概况 拟建南京新城科技园 B 地块深基坑位于河西香山路和嘉陵江东街交会处 东南隅,北侧为规四路(隔马路为A地块基坑),东侧为青石路。B地块±0. 00m 相当于绝对标高+7.40m。基坑挖深为 6.1 ~8.0m。拟建场地属Ⅱ级复杂场地。 2,包括 3 幢地上建筑和一层地下室。建筑物采用 该基坑用地面积约20000 m 框架结构,最大单柱荷载标准值为23000KN,拟采用钻孔灌注桩基础设计方案。 有关拟建物层数、结构型式、柱网和室内外地坪设计标高具体见表 1.1 。 表1.1 栋号建筑物层数 结构型 式 室内地坪 设计标高 (m) 室外地坪 设计标高 (m) 01 办公楼19 框架结 构 7.3 7.0-7.2 02 国家实验 室 1、10、11 框架结 构 7.3 7.0-7.2 03 会议楼、 商务楼 2、18 框架结 构 7.5 7.2 南、北地下 室 -1 框架~抗 震墙结 构 04 1.9 7.0-7.2 注:表 1.1 内建筑物室内外地坪设计标高系吴淞高程。 本工程重要性等级为二级,抗震设防类别为丙类。根据该工程重要性等级、场地复杂程度和地基复杂程度,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)3.1 节,划分该工程岩土工程勘察等级为乙级。 1.1.2 基坑周边环境条件 基坑四面均为马路,下设通讯电缆、煤气管线等设施。北侧隔马路为基坑(A地块)

第一章设计方案综合说明 1.1.3 工程水文地质条件 拟建场地地形总体较为平坦,地面高程在 4.87~8.78m(吴淞高程系)之间。对照场地地形图看,场内原有沟塘已被填埋整平。场地地貌单元属长江 漫滩。 在基坑支护影响范围内,自上而下有下列土层: ①~1 杂填土:杂色,松散,由粉质粘土混碎砖、碎石和砼块等建筑垃圾 填积,其中2.7~4.5m 填料为粉细砂,填龄不足 2 年。层厚0.3~4.9m; ①~2 素填土:黄灰~灰色,可~软塑,由粉质粘土、粘土混少量碎砖石填积,含少量腐植物,填龄在10 年以上。埋深0.8~5.3m,层厚0.2~2.6m; ①~2a 淤泥、淤泥质填土:黑灰色,流塑,含腐植物,分布于暗塘底部, 填龄不足10年。埋深0.2~2.9m,层厚0.6~4.0m; ②~1 粉质粘土、粘土:灰黄色~灰色,软~可塑,切面有光泽,韧性、干 强度较高。埋深0.3~4.7m,层厚0.3~2.1m; ②~2 淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物,夹薄层粉土,切面稍有 光泽,韧性、干强度中等。埋深 1.1~6.2m,层厚11.2~12.4m; ②~2a 粉质粘土与粉土互层:灰色,粉质粘土为流塑,粉土呈稍密,局 部为流塑淤泥质粉质粘土,具水平层理。切面光泽反应弱,摇震反应中等, 韧性、干强度低。埋深 1.6~5.7m,层厚0.4~3.3m; ②~3粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,夹薄层(局部为层状) 粉土、粉砂,具水平层理。切面稍有光泽,有轻微摇震出水反应,韧性、干 强度中等偏低。埋深10.5~15.6m,层厚1.2~7.7m; ②~4粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土、粉砂:灰色,粉质粘土、淤泥 质粉质粘土为流塑,粉土、粉砂为稍~中密,局部为互层状,具水平层理。光泽反应弱,摇震反应中等,韧性、干强度较低。埋深14.2~21.5m,层厚1.2~8.8m; ②~5 粉细砂:青灰~灰色,中密,砂颗粒成分以石英质为主,含少量腐 植物及云母碎片。埋深20.0~25.6m,层厚10.3~12.3m; ②~5a 粉质粘土、淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,切面稍有光泽,韧性、 干强度中等。呈透镜体状分布于②~5 层中。埋深23.6~25.0m,层厚0.4~0.5m; ②~6细砂:青灰色,密实,局部为粉砂,砂颗粒成分以石英质为主,含 云母碎片。层底部局部地段含少量卵砾石。埋深29.2~33.5m,层厚14.2~22.1m; ②~6a淤泥质粉质粘土、粉质粘土,灰色,流~ 软塑,切面稍有光泽,韧性、干强度中等。呈透镜体状分布于②~6 层中。埋深35.9~45.5m,层厚 0.3~1.4m。 ⑤~1 强风化泥岩、泥质粉砂岩:棕红~棕褐色,风化强烈,呈土状,遇水极易软化,属极软岩,岩体基质本量等级分类属Ⅴ级。埋深47.0~52.3m,层厚0.6~5.8m。 ⑤~2 中风化粉砂质泥岩、泥质粉砂岩:紫红~棕褐色,泥质胶结,夹层状泥岩,属极软岩~软岩,岩体较为完整,有少量裂隙发育,充填有石膏,遇水易软化,岩体基本质量等级分类属Ⅴ级。埋深48.0~57.9m,未钻穿。 ⑤~2a 中风化泥质粉砂岩、细砂岩:紫红~棕褐色,泥质胶结,属软岩~ 较软岩,岩体较为完整,有少量裂隙发育,基本质量等级分类属Ⅳ级。该层 呈透镜体状分布于⑤~2 层中。埋深52.5~59.5m,层厚0.3~0.4m。 2

深基坑开挖支护设计毕业论文

毕业设计(论文) 题目西安地铁枣园站基坑 开挖支护设计 专业城市地下空间工程 班级城地 081 学生张鹏飞 指导教师范留明教授

2012 年

摘要 基坑工程是指在地表以下开挖的一个地下空间及其配套的支护体系。而基坑支护就是为保证基坑开挖,基础施工的顺利进行及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁以及周边环境采用的支挡,加固与保护措施。 基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大风险,基坑工程具有很强的区域性。不同水文,工程地质环境条件下基坑工程的差异很大。基坑工程环境效应复杂,基坑开挖不仅要保证基坑本身的安全稳定,而且要有效的控制基坑周边地层移动以及保护周围环境。 本文先介绍了枣园站的工程概况,包括水文地质和周围环境,然后通过结合对现有基坑开挖支护工法和车站实际情况的比较选择出了适合本站的开挖支护方案。下来通过土压力的计算、结构内力的计算,配筋、验算、支撑设计、变形估算等对基坑的开挖支护作了理论上的数据分析,最后通过施工组织说明了各个工序施工的工法和应注意的问题。 关键词:支护方案,地下连续墙,支撑,施工组织设计

Abstract Foundation Pit is the excavation of an underground space below the surface and a coordinated support system. Bracing of foundation pit is to ensure that excavation and foundation construction for the smooth and safe environment Foundation Pit and used the pit retaining wall reinforcement and protection. Bracing of Foundation Pit structure is the structural safety of temporary reserves are smaller, more risk. Foundation pit structure has a strong regional. Excavation works under different hydrological environmental and geological conditions are vastly. Effects complex excavation, excavation pit is not only necessary to ensure their own safety,but also to effectively control the pit surrounding strata. First,the paper introduces the general engineering situation of Zaoyuan Station,Including hydrological geology and the environment,Then,based on the existing foundation pit excavation method and station actual situation select the suitable for the station of the excavation and support scheme。And then, through the soil pressure calculation, structure calculation, reinforcement, checking, support design, deformation estimation ,then made a theoretical analysis of the data for the excavation of foundation pit supporting。Finally , through the construction organization describes the construction process of the method and the problem which should be noted. KEY WORDS: Supporting scheme, the Underground continuous wall, Support, Construction organization design

深基坑基坑支护 毕业设计

基坑开挖与支护结构设计 1. 设计优选 1.1 设计依据 1、毕业设计参考资料; 2、中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001); 3、中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》 (GB50204); 4、中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002); 5、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规范》 (JGJ120-99); 6、《基坑工程手册》。 1.2 基坑支护方案优选 基坑围护结构型式有很多种,其适用范围也各不相同,根据上述设计原则,结合本基坑工程实际情况有以下几种可以采取的支护型式:(1)悬臂式围护结构 悬臂式围护结构依靠足够的入土深度和结构的抗弯能力来维持整体稳定和结构安全。悬臂结构所受土压力分布是开挖深度的一次函数,其剪力是深度的二次函数,弯矩是深度的三次函数,水平位移是深度的五次函数。悬臂式结构对开挖深度很敏感,容易产生较大变形,对相临的建筑物产生不良的影响。悬臂式围护结构适用于土质较好、开挖深度较浅的基坑工程。 (2)水泥土重力式围护结构 水泥土与其包围的天然土形成重力式挡墙支挡周围土体,保持基坑边坡稳定,深层搅拌水泥土桩重力式围护结构,常用于软粘土地区开挖深度约在6.0m

以内的基坑工程,水泥土的抗拉强度低,水泥土重力式围护结构适用于较浅的基坑工程。 (3)拉锚式围护结构 拉锚式围护结构由围护结构体系和锚固体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土排桩墙和地下连续墙两种。锚固体系可分为锚杆式和地面拉锚式两种。地面拉锚式需要有足够的场地设置锚桩,或其他锚固物;锚杆式需要地基土能提供锚杆较大的锚固力。锚杆式适用于砂土地基,或粘土地基。由于软粘土地基不能提供锚杆较大的锚固力,所以很少使用。 (4)土钉墙围护结构 土钉墙围护结构的机理可理解为通过在基坑边坡中设置土钉,形成加筋土重力式挡墙,起到挡土作用。土钉墙围护适用于地下水位以上或者人工降水后的粘性土、粉土、杂填土及非松散砂土、卵石土等;不适用于淤泥质及未经降水处理地下水以下的土层地基中基坑围护。土钉墙围护基坑深度一般不超过18m,使用期限不超过18月。 (5)内撑式围护结构 内撑式围护由围护体系和内撑体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土桩排桩墙和地下连续墙型式。内撑体系可采用水平支撑和斜支撑。当基坑开挖平面面积很大而开挖深度不太大时,宜采用单层支撑。内撑常采用钢筋混凝土支撑和钢管(或型钢)支撑两种。内撑式围护结构适用范围广,可适用于各种土层和基坑深度。 经过多个方案的比较分析,本基坑充分考虑到周边地层条件,选择技术上可行,经济上合理,并且具有整体性好、水平位移小,同时便于基坑开挖及后续施工的可靠支护措施。该建筑12层组成,地下室与上部结构构成整体,基坑面积相对较小,但是地层相对较复杂,要求严格进行支护设计和组织施工,以保证基坑的安全。经分析采用单排钻孔灌注桩作为围护体系,关于支撑体系,如果采用内支撑的话,则工程量太大,极不经济,同时,如果支撑拆除考虑在内的话,工期过长,且拆除过程中难以保持原力系的平衡。根据场地的工程地质和水文地质条件,最后决定采用潜水完整井,支护结构采用土钉墙等。

基坑支护结构设计

基坑土层力学参数 层号土层名称层厚(m)重度(kN/m3) 浮重度 (kN/m3)粘聚力 (kPa) 内摩擦角 (°) m值 1杂填土——2 粉质黏 土 ——3 粉质黏 土 ——4 粉质黏 土 ——5 粉质黏 土 ——6 粉质黏 土 7粉质黏

土 8中砂——9粗砂——10砾砂——11粗砂—— 基坑存在的超载表超载位 置类型 超载值 (kPa) 作用深 度(m) 作用宽 度(m) 距坑边 距(m) 形式 长度 (m) A-A’局部荷 载 条形—— 此深基坑工程需要基坑支护结构来保证基坑的安全稳定,各种支护 结构设计均遵循《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012),《混凝 土结构设计规范》(GB 50010-2010),《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)。因此,本文将设计3种支护结构,分别为锚杆支护体系+护坡

桩、地下连续墙、地下连续墙+锚杆支护体系。 由规程知,设计支护形式需考虑作用在结构上的水平荷载,影响基坑支护的水平荷载有土体、基坑周围的建筑、车辆、施工材料及设备、温度及水等因素。确定荷载需要确定基坑内外土压力,土体在重力作用下会对支护结构产生侧压力,基坑外侧土体作用在支护结构上的力为主动土压力,主动土压力使支护结构变形挤压基坑内侧土体,此时基坑内侧土体土体对支护结构作用的力为被动土压力。土压力计算方法为朗金土压力计算方法,即分别按下式计算: 2,tan 452i a i K ?? ? =?- ?? ? (3-1) ,2ak ak a i p K c σ=- (3-2) 2,tan 452i p i K ?? ? =?+ ?? ? (3-3) ,2pk pk p i p K c σ=+(3-4) 式中:,a i K 、,p i K ——分别表示第i 层土的主动土压力系数与被动土压力系数; i ?、i c ——分别表示第i 层土的内摩擦角(°)与黏聚力 (kPa ); ak σ、pk σ——分别表示支护结构外侧、内侧计算点的土中竖向

深基坑支护开题报告

毕业设计开题报告 设计题目: 新纪元世纪广场基坑支护结构 设计 院系名称: 土木与建筑工程学院 专业班级: 土木工程(岩土)08-1班 学生姓名: 吉立朋 导师姓名: 杨晓丰曹继民 开题时间: 2012年3月7日

1.课题研究目的和意义 随着城市的建设基坑支护技术也不断发展,而对于不同的工程环境及条件,采用何种支护形式显得至关重要,同时把是否能保证基坑及周围环境的安全及工程造价作为判断一个支护设计方案是否合理的标准。如果支护结构型式选择合理,就可以做到整个基坑以及整个建筑物的安全可靠,还可以带来可观的经济与社会效益。基坑为房屋建筑、市政工程或地下建筑物在施工时需开挖的地坑。为保证基坑施工、主体地下结构的安全和周围环境不受损害而采取的支护结构、降水和土方开挖与回填,包括勘察、设计、施工和监测等,称为基坑工程。它是地下基础施工中内容丰富而富于变化的领域,是一项风险工程,是一门古老而具有划时代特点的综合性的新型学科,它涉及到工程地质、土力学、基础工程、结构力学、原位测试技术、施工技术、土与结构相互作用以及环境岩土工程等多学科问题。基坑工程采用的围护墙、支撑(或土层锚杆)、围檩、防渗帷幕等结构体系总称为支护结构。基坑支护工程包含挡土、支护、降水、挖土等许多紧密联系的环节,如其中某一环节失效,将会导致整个工程的失败。 本课题是一个实际工程支护问题,针对该工程可培养学生综合能力。设计中,不仅要认真学习现有规范和工程中常用及心形的各种施工工艺和施工技术,而且应结合当地工程经验和方法,将这些经验方法与自身所学的科学文化知识相结合。根据土木工程专业(岩土与地下工程方向)的培养目标要求及毕业生的主要服务去向,通过毕业设计,使每个学生把所学过的专业知识综合应用于实际工程设计中,使理论与生产实践相结合提高工程设计能力,能独立进行基坑支护结构设计。通过新纪元世纪广场基坑支护结构设计,使学生在应用现行规范、标准、技术指标与经济指标等方面得到基本训练,达到对所学专业知识进行巩固、综合掌握和灵活运用的目的,提高毕业生分析问题、解决问题的能力。 本项毕业设计选题为新纪元世纪广场基坑支护结构设计,为详细学习和了解与岩土工程相关的知识,巩固以前学习过的(深基坑支护、基础工程、地基处理、土力学、工程地质学等)知识,并按照现行规范,通过对实际情况的分析把它运用到生产实践中去,同时也培养了调查研究、查阅文献、收集资料和整理资料的能力。通过本次设计使自己能够理论联系实际,并为以后的工作和学习打下坚实的基础。 2.课题研究现状及分析 2.1我国基坑工程的发展现状

基坑支护毕业设计

淮阴工学院 毕业设计说明书(论文) 作者:蒋云鹏学号:10 系 (院):建筑工程学院 专业:土木工程(单招) 题目:淮安金色阳光地下室 基坑支护设计 指导者: 评阅者:

2016年5月 毕业设计说明书(论文)中文摘要

毕业设计说明书(论文)外文摘要

目录 1 引言 (1) 支护结构设计的内容 (1) 深基坑支护主要支挡方法、技术类型 (1) 基坑工程对周边环境的影响 (3) 2 淮安金色阳光地下室基坑支护设计方案综合说明 (4) 工程概况 (4) 设计依据 (4) 场地地质条件 (5) 支护方案选择 (7) 监测方案 (8) 基坑支护的结构设计计算 (8) 3 基坑支护方案的设计计算书 (8) 支护结构设计计算的参数 (8) 分区段计算 (9) 4 基坑降水设计 (19) 基坑降水、排水要求 (19) 5 基坑开挖监测方案 (20) 监测内容 (21) 监测要求 (21) 监测报警界限 (21) 备注.......................................................................... (22) 6电算结果 (22) ABC、YZ段支护结构剖面计算 (22) CDEFG、TU、VA段支护结构剖面计算 (26) GH段支护结构剖面计算 (30) HI段支护结构剖面计算 (36) IJ段支护结构剖面计算 (39) JKL、RS段支护结构剖面计算.......................................................................... . (48) LMN段支护结构剖面计算..........................................................................

毕业论文(深基坑支护技术研究)

毕业设计(论文)评语及成绩

毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)开题报告

深基坑支护技术研究 Research on supporting technology of deep foundation pit 2010届土木工程专业 学号 201001032 学生王鑫 指导教师严任苗 完成日期 2014年 8月20日

摘要 近年来,随着经济的发展,我国的各类地下工程的飞速发展,地下空间与地铁等日益受到人们的关注,与之相关的深基坑问题相继出现。在施工过程中,怎样保证经济合理地处理好地基沉降和基坑支护等方面的问题在整个建筑工程中占有重要地位。在基坑支护方面,地下连续墙及刚支撑由于施工振动小,噪音低,非常适于城市施工而得到广泛使用。 本次毕业论文的设计容为市7号线地铁车站基坑设计与分析。设计容包括土压力结构力计算、基坑稳定性分析、支撑设计、基坑变形估算以及控制降水设计;设计中首先根据本基坑的勘查报告和基坑周围的环境情况对将要采取的方案做出初步的估计,然后根据相关规要求对上述方案做出修改和优化。降水井的设计包括井点类型的选择,井深,井径及基坑周围总井数的确定;支护结构设计包括支护结构的选型,边坡稳定性验算等以及在设计上部结构荷载作用下复合地基承载力和沉降量 的验算。 设计中包括对所选择的降水井方案,支护结构方案及地下连续墙支护处理方案在具体施工过程中的各个工序的施工流程编制,每道工序在整个施工顺序中的合理安排,以及施工过程中应该注意的事项等。为保证按期优质完工,必须合理的编制施工计划,并严格按照计划进行施工。 关键词:深基坑;地连墙;地铁;沉降;深基坑设

开题报告-基坑设计

1.目的及意义(含国内外的研究现状分析) 随着城市现代化建设的不断发展,城市建设用地日益减少,并且越来越多的人涌入城市,有限的城市地面空间己不能满足人们日益增长的生活和工作需要,使得我们更多地向高度上寻找发展空间。目前,各类地下工程诸如越江隧道、地铁车站和区间隧道、地下车库、地下商场、地下街道、地下医院、地下仓库、地下民防工事及包括地下车道的高架、立交交通网已到处可见。国外著名的地下工程有法国巴黎的中央商场,美国明尼苏达大学土木与采矿工程系的办公大楼和实验室,日本东京八重洲的地下街等。这些工程的共同特点之一是都需进行大规模地下开挖,其中主要手段之一是基坑工程施工。 20世纪是地上工程发展的世纪,而21世纪则是地下工程的世纪。随着生产力的发展和技术理论的日趋建立与成熟,地下工程的发展也日新月异。无论是在国内还是国外,特别是在近10年中,基坑工程工程发展步伐更是加快。例如天津和黄地铁广场工程建筑物总高度240.6m,建筑面积32.52万平方米,是天津市南京路沿线上的地标建筑。基坑开挖长度为180m,宽90m,深度20m。该工程基坑支护形式采用地下连续墙,与结构楼板内连接。连续墙施工厚度为1000mm,施工深度为34.4m,施工长度567.987m,共98槽。轨道交通亦庄线肖村桥车站基坑开挖深度16.7m,基坑长192.4,宽19.7,总建筑面积10200平方米。国外深基坑工程多采用地下连续墙,其技术成熟可靠,能挡土阻水,并可作为永久性承重结构,其厚度1.0m-1.5m,深40m-50m。意大利成功研制出一种碾磨机,叫Romill依靠传感器的数据采集系统对施工过程实时反馈并指导施工。同时利用废土处理技术实现文明施工。国外注重对施工过程实时监测,利用电脑数据采集系统跟踪反馈相关技术参数变化,不断完善设计或施工方案。近年来,复合锚喷支护、SMW工法、双(多)排桩、围筒支护、高压喷射注浆法等都有了弥足发展。 基坑工程是为保证基坑施工、主体地下结构的安全和周围环境不受损害而采取的支护结构、降水和上方开挖与回填,包括勘察,设计、施工、监测和检测等。基坑工程是一个综合性的岩土工程,既涉及土力学中典型的强度、稳定与变形问题,又涉及土与支护结构的相互作用问题。 基坑的支护是基坑开挖的一大挑战,深基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜、因时制宜、合理设计、精心施工、严格监控。 降水是基坑开挖的又一挑战,建筑基坑工程土方开挖一般要求无水的工作面,要求将基坑区地下水位降至基坑底以下0.5一1.0m。交通和水利工程中有时基坑工程土方开挖采用水下开挖,通过水下浇注混凝土底板封底,然后抽排水,创造地下结构作业条件。为了在基坑开挖和地下室施工过程中,保证基坑相邻建筑物、构筑物和地下管线的安全及正常使用,要求基坑围护体系能限制周围土体的变形,使其不会对相邻建筑物、构筑物和地下管线,以及主体结构基础产生损害。 基坑工程是一项古老又有时代特点的岩土工程课题。而且随着人们探索研究的不断深入,基坑工程发挥的效益也越来越凸显,但我们在看到它进步的同时也要关注那些惨痛基坑垮塌的例子。这也就要求人们在保证安全的前提下优化设计,精心施工,严格把关,如何进行基坑支护降水的设计,使其在施工期间不发生安全事故且最经济实惠是基坑开挖的一个重要问题,是一个降低造价减少施工

基坑支护、降水、工程设计与施工方案(毕业设计,非常详细)

顺义区望泉家园A区基坑支护、降水 工程设计与施工方案 编制: 审核: 审批: 北京日中天地基基础工程有限 公司 二00六年九月

目录 一、工程概况及特点 (2) 1.1.工程简介 (2) 二、工程水文地质条件 (2) 三、方案编制依据 (3) 四、基坑支护与降水设计方案 (4) 4.1.基坑支护设计方案 (4) 4.2.基坑降水设计方案 (5) 4.2.1、降水工程分析 (5) 4.2.2、降水方案选择 (5) 4.2.3、降水工程设计 (6) 五、项目经理部的组成 (10) 5.1.项目组织机构图 (10) 5.2.项目主要组成人员构成 (11) 5.3.项目主要人员岗位职责 (11) 六、基坑支护与降水施工工艺选型与简介 (14) 6.1.降水井 (14) 6.2.土钉墙支护施工 (18) 七、施工技术要求 (19) 7.1.降水井施工技术要求 (19) 7.2.土钉墙施工技术要求 (19) 八、施工部署及进度安排 (21) 8.1.临建布置及场地安排 (21) 8.2.施工准备工作 (22) 九、质量保证措施 (24) 十、安全保证措施 (25) 10.1.安全生产保证措施 (26) 10.2.施工防火安全措施 (26) 10.3.地下管线及其它地上设施的安全及加固措施 (27)

十一、文明施工及环保措施 (27) 十二、基坑监测方案 (29) 十三、雨天施工方案 (30) 十四、主要施工机械设备清单 (31) 十五、附件 (32) 一、工程概况及特点 1.1.工程简介 拟建工程为北京市顺义区望泉家园A区工程,位于顺义区沙井村内,包括A区住宅楼及地下车库,基坑挖深按7.075m计算。 基坑采用大开挖方式。 二、工程水文地质条件 详细见地勘报告

基坑支护结构设计

3.1 设计原则 3.1.1基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计。 3.1.2基坑支护结构极限状态可分为下列两类: 1 承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏; 2 正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。 3.1.3基坑支护结构设计应根据表3.1.3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。 表3.1.3 基坑侧壁安全等级及重要性系数 安全等级破坏后果Υ0 一级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地 下 1.10 结构施工影响很严重 二级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地 下 1.00 结构施工影响一般 三级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地 下 0.90

结构施工影响不严重 注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行确定。 3.1.4支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。 3.1.5 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。 3.1.6根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算。 1 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括: 1) 根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算; 2) 基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算; 3) 当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。 2 对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。 3 地下水控制验算:

基坑土钉墙设计毕业设计

基坑土钉墙设计毕业设计 目录 第一篇黄岛华海大厦基坑土钉墙设计 (1) 第一章绪论 (1) 1.1设计目的和意义 (1) 1.2基坑工程的内容 (3) 1.3深基坑支护中的几个热点问题 (5) 1.4深基坑工程特点 (8) 第二章工程概况 (10) 2.1场地岩土工程条件 (10) 2.2 场地水文地质条件 (11) 2.3场地周边环境条件 (11) 第三章支护方案的选择 (13) 3.1基坑支护的类型 (13) 3.2基坑支护结构选择的依据、原则和方法 (14) 3.3土钉支护的工作性能 (18) 第四章支护体系具体支护参数确定 (20) 4.1支护前稳定性验算 (20) 4.2土压力计算 (24) 4.3土钉墙布置: (29) 4.4土钉长度计算及其局部验算: (29) 4.5整体稳定性验算如下 (37) 第五章施工组织设计 (40) 5.1工程概况 (40) 5.2施工前准备 (40) 5.3施工部署与施工方案 (41) 5.4施工技术质量要求及注意事项 (43)

第六章基坑监测方案设计 (46) 6.1工程概况 (46) 6.2监测意义 (46) 6.3监测方案 (47) 第七章施工安全与对策 (54) 7.1停电预案措施 (54) 7.2基坑支护结构安全预案措施 (54) 7.3基坑周围管线安全应急预案措施 (54) 第二篇专题设计—桩基础设计 (56) 第一章概述 (56) 1.1桩基础的使用 (56) 1.2桩基础的类型 (57) 1.3桩基础的设计原则 (57) 1.4桩基础的设计内容 (57) 第二章工程概况 (59) 第三章桩基础设计 (60) 3.1选择桩形、截面 (60) 3.2初选桩的根数 (60) 3.3初选承台尺寸 (61) 3.4计算桩顶荷载 (61) 3.5承台受冲切承载力验算 (64) 3.6承台受剪切承载力计算: (65) 3.7承台受弯承载力计算 (66) 3.8桩基础软弱下卧层承载力验算 (66) 3.9桩基础沉降验算 (67) 3.10桩基础负摩阻力验算 (68) 参考文献 (73) 致谢 (74) 附录 (75)

基坑支护本科毕业设计

基坑支护毕业设计 摘要 本设计是作者根据武广客运专线新长沙站西端明挖区基坑工程的实习,通过搜集到的现场资料、参考相关的规范规程完成的。设计的核心内容为基坑支护方案论证、设计计算、施工组织设计以及工程预算书。根据场地的工程水文地质条件和周边环境,在满足变形和稳定的前提下,结合经济和技术约束因子,确定了以土钉墙、锚杆和放坡共同组成的复合支护方案。设计计算参考了当地同类工程的经验和各种规程规范提供的计算方法,经北京理正软件验算,各设计参数满足稳定和变形的要求。根据建设方的工期要求,制定了一个详细、科学的施工组织设计。预算得到的工程总造价为6996402.44元,单位造价为710.6元/m2. 关键词:基坑;土钉墙;锚杆;方案论证;预算

Design of New ChangSha Station Western Foundation Pit Engineering for Wuhan-Guangzhou Passenger Dedicated Line Abstract According to the practice experience in construction site of the western foundation pit engineering of new ChangSha station of Wuhan-Guangzhou passenger dedicated line,the project of foundation excavation is designed by collecting local information and consulting related rules. The core parts of this design includes: foundation pit project argument , design and account, construction and organization design, engineering budget. Considering engineering geologic conditions and hydrogeological conditions, also precedents in the requirement of deformation and stability,connecting with the ingredient economy and technique, the author chosen a compound retaining methods of soil nailing wall ,soil anchor and sloping.Refering to experiment of local analogous engineering and account method providing by various rules while designing and accounting ,via examing by BeiJing Lizheng software, each design coefficient was content with the requirement of stability and deformation. According to the requirement of erector, the author established a detail and scientific construction organization design.The total construction cost of the project budget is 6996402.44 yuan ,the unit construction cost of the project budget is 710.6 yuan per square meter. Key words: foundation pit ; soil nailing wall; soil anchor ; project argument; budget