工用电安全事项

一、有关人员的要求:

1、安装,维修或拆除临时用电工程,必须山中方到场。

2、有关人员应做到如下儿点:

(1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。

(2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。

(3)、及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。

3、用电人员应做到如下儿点:

(1)、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。

(2)、使用设备前?必须检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。

(3)、停用设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

(4)、发现问题应立即拉闸断电,及时报告解决。

二、用电线缆的安全措施:

1、架空线必须采用绝缘导线。

2、架空线的档距不得大于35m,线距不得小于30cm,架空线的最大弧垂直处与地面的最小垂直距离不小于4m。

3、架空导线选择不仅要进行负荷计算,还须考虑其机械强度确定,以保持其最小截面为限定条件。

1)保护零线严禁通过任何开关和熔断器。

2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯线。

3)保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接。

4)保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。

5)重复接地必须接在保护零线上。工作零线不能加重复接地。

6)保护零线除必须在配电室处重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地。

4、实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。

三、配电箱,开关箱的安全措施:

1、配电箱,开关箱的材质应符合下列要求:

(1)、配电箱,开关箱釆用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度大于1.5mm。

(2)、配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。

2、配电箱,开关箱内部开关电器安装要求。

(1)、箱内电器安装按左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。

(2)、箱内所有的开关电器应安装端正,牢固,不得有任何松动,歪斜。

(3)、配电箱,开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均作保护接零。保护零线必须用标准的黃/绿双色线,并通过专用的接线端子板连接,与工作零线区别。

3、配电箱,开关箱导线进出口处应符合下列要求:

(1)、配电箱,开关箱内应采用绝缘导线,其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部分。

(2)、配电箱,开关箱内应釆用铜线,保护零线采用绝缘铜线。

4、配电箱,开关箱制作应符合下列要求:

(1)、配电箱,开关箱必须防雨,防尘,必须有门锁。

(2)、端子板放在箱体内配电板下部或箱内底侧边,并分别标明“N”,“PE”。

5、固定式配电箱,开关箱的下底面安装高度在1.3?1.5米间。移动式配电箱,开关箱, 其下底面安装高度在0. 6?1. 0米间。

6、禁止将配电箱,开关箱置于地面并随意拖拉。

7、配电箱和开关箱必须专箱专用,不得随意另引接其他零时用电设备。

8、配电箱,开关箱每月进行一次检查维修。

四、现场照明安全措施:

1、照明开关箱(板)中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零,所有灯具的金属外壳必须作保护接零。

2、照明开关箱(板)应装设漏电保护器。

3、照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器。

4、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具距地面不得低于2. 4米。

五、防灾、防爆、防雷措施:

1、本工程由于使用塔吊可借其作为防雷设施,塔吊接地必须与主建筑的公共接地可靠连接,接地电阻不得大于4Q。对于没有塔吊的工程其高耸金属物架凡220米(如脚手架、上料井架)必须安装避雷针(2米)并做好重复接地其电阻不得大于10Q,以防雷击伤人。

2、所有易燃、易暴及强腐蚀性物品必须加强管理,不得存储、放置在配电箱、开关箱、常用电机具附近。

4、总配电箱、分配电箱及重要电器旁必须配备ABC类型的磷酸鞍盐干粉灭火器,以防电

器着火能及时扑灭。

六、其它相关措施:

1、项U经理是施工现场安全用电的第一责任人,必须建立完善合理安全施工用电管理制度,建立可行的经济“奖罚制度”,并将安全用电责任逐项逐条落实到人,以便日常工作时查询。

3、项目施工现场安全用电必须执行公司相关的机电设备、机具和线路安装用电检查验收和使用管理规定,未经相关部门和人员检查验收的所有机电设备、机具、和临时安装线路不得善自使用。并建立相关的检查、维修、和用电变更制度,做好所有相关验收、检查、安装、修改、维护记录并收入安全管理资料。

施丄临时用电管理制度

1.总则:贯彻执行国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全。防上事故发生,力口快施工》度,争取良好经济效益。

2、目的和适用范围

本施I现场临时用电管理制度是以实现临时架设电气线路及用电设备合理配置、

满足生产用电安全的需要为U的。适用于本公司所属范圉内施匚现场临时用电管理。

3?施工现场临时用电的一切电气线路、用电设备的配置安装、

维修、维护、拆除必须执行

《建设丄程施丄现场供用电安全规范》(GB5019—93)和施1现跚电紺删

范》的有关规定。

4、必须山持市、地劳动安全部门核发的电丄证电丄上岗操作。

配电线路

5.1、临时用电线路必须安装有总隔离开关,总漏电开关、总容断器(或空气开关)。

5. 2

架空电线、电缆必须设在专用电杆是,严禁设在树木或脚手架上,架空线的最大弧垂

与地面的距离不小于3.5米,跨越机动车道时不小于6米。

5.3导线的选择

1导线中的负荷电流不大于其许载流量;

2单相线路的零线截面与线相相同,

三相四线制的工作零线和保护零线截面不小于相截面的50?;

5.3为满足机械强度要求,绝缘$5线截面不小于16m?2绝缘铜线截面不小于10mm2

5?4临近高压线时,在建工S的夕卜侧边缘与电架空线路的边线之间必须保持足够安全操作距离,否则必须采取安全防护措施,并持警告牌。

5.5民工宿舍、较輛显场所的手提行灯应使用36伏电源。线幣毁应使II)臟管林严禁使用花线。

6 ?配电箱及开关箱

6?1配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,6. 2配电箱及开关箱均应标明其名称、用途, 并做出分路标i己。

7.电器装置的选择

7. 1

总配电箱、开关箱应装设总隔离开关和分隔离开关,总容断器和分容断器(或总自动

开关和分路自动开头、总漏电睁开关和分漏电开关),锂分段勵。

7. 2

总配电箱安装的总漏电保护开关,一般其漏电额定动作电流不大于250Ma,额定动作

时间在0?2s内

7.3开关箱安装的漏电保护开关,一般其漏电额定动作电流不大于30mA,额定动作时于0.1s 内。

7.4严禁用关电器眉锵制二台及二台以Jt用电设备(邻雨座)必须实机_闸_漏电制Jo

7.5配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的底下面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

7.6移动式配电箱和开关箱的时、出必须采用橡皮绝缘电缆

8.电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接关的多股铜芯橡皮护套电缆。

& ]电动建筑机械或手持电动丄具的负術线必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套电缆。

& 2每台电动机械或手持电动匸具的开关箱内除应装设过负荷、短路、漏电保护装置匕

还必须装设隔离开关。

8.3外用电梯轿厢所经过的楼房,应设置机械或电气联锁装置的I姗门或栅栏。

8.4升降机极限位置应设置限位开关。

8.5焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。

8.6交流弧焊机变压器的_次侧电源进线处必须设置防护罩。

8.7手持式电动工具的夕卜壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

8.8各电动工具、井架等以用电设备相连接的金属外壳必须釆用不小于25mm2的多股铜芯线接地。

9.照明

9?]对下列特殊场所应使用安全电压照明器:

一、m 人防1程有沁、导峡1或r具瓷也禍?附24米等场所的照明,电源电圧不大于36伏。

二、在潮湿和易触及带电体场所照明电源电压不得大24优

三、在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内1:作的照明电源电压不得大于12优

9.2照明变压器必须使用以繼型严禁使用自藕

变压器

10自备电源

10.1凡有备用电源(发电机)或配电房应设置防护向电网反送电措施及装置。

10.2凡有备用电源(发电机)或配电房应设置砂箱和1211等灭火设施。凡高于周边建筑的金属结构应设置防雷设施。

《 施工现场临时用电安全技术规范》新版

《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46 — 2005 ) 2005 年7 月11 日起施行 一、临时用电的组织设计 新《规范》规定:凡是电气设备在 5 台及其以上必须编制临时用电组织设计,或用电在50kw 及其以上也必须编制临时用电组织设计;临时用电组织设计应由电气工程技术人员编制,由相关部门审核(于机电管理有关的部门),技术负责人批准后实施。临时用电组织设计编制主要内容8 条。凡达不到上述电气设备数量或用电量的,可以不编制临时用电组织设计,按其主要内容的第8 条执行。 二、临时用电安全技术交底资料 1 绝缘、接地、电阻和漏电保护器的参数检查表; ② 临时用电技术档案资料有电气技术人员保管; ③ 电工负责保管电气设备安装拆除的有关资料。 三、在建工程与外电线路的安全距离和保护 1 凡电压在1kv 以上(不包括1kv )称为高压电路; 2 凡电压在1kv 以下(含1kv )称为低压电路; 3 安全电压,凡50v 以下(50v 、42v 、36v 、12v 、6v )均称为安全电压。 四、接地、接零和临时用电的安全保护系统和防雷 ⒈接地—将电气设备可导电的金属外壳(部分)用导线与大地相连称之为接地,其分类如下: Ⅰ类—工作接地(产生工作零线)。在电力系统中因工作需要的接地称为工作接地,其电阻R ≤ 4 Ω; Ⅱ类—保护接地。在电力系统中因防止漏电伤害保护所需要的接地称为保护接地,其电阻R ≤ 4 Ω; Ⅲ类—重复接地。在电力线中除始端接地外,在其中间或末端的再次接地称为重复接地,其电阻R ≤ 10 Ω; Ⅳ类—防雷接地。将避雷针(器)用导线与大地相连称为防雷接地,其电阻R ≤ 30 Ω。 五、在建工地的临时用电系统

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

1施工现场临时用电的五项要求

施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 施工现场临电工作为施工现场安全生产用电的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,也就是说”建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记

录。施工现场经常出现的主要问题是,没有专业临电工日常巡视检查,或虽然有临电工,不巡查,不测试、照抄照搬资料填写,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。 二、“2”是临时用电两级保护 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离 开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1S。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。 在实际工作当中,发现施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量

施工临时用电规范(新)

施工用电安全事项 一、有关人员的要求: 1 安装,维修或拆除临时用电工程,必须由甲方到场。 2、有关人员应做到如下几点: (1) 、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆修得及时,用得正确。 (2) 、团结互助协作,有集体意识,服从管理。 (3) 、及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。 3、用电人员应做到如下几点: (1) 、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。 (2) 、使用设备前必须检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。 (3) 、停用设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 ⑷、发现问题应立即拉闸断电,及时报告解决。 二、用电线缆的安全措施: 1、架空线必须采用绝缘导线。 2、架空线的档距不得大于35m 线距不得小于30cm, 架空线的最大弧垂直处与地面的距离不小于4m 。 3、架空导线选择不仅要进行负荷计算,还须考虑其机械强度确定,以保持其最小截面条件。 1) 保护零线严禁通过任何开关和熔断器。 2) 保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯线。 3) 保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气 连 4) 保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。 5) 重复接地必须接在保护零线上。工作零线不能加重复接地。 得彻底, 最小垂直 为限定接。

6) 保护零线除必须在配电室处重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复 4 、实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。 三、配电箱,开关箱的安全措施: 1 、配电箱,开关箱的材质应符合下列要求: (1) 、配电箱,开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度大于 1.5mm (2) 、配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。 2、配电箱,开关箱内部开关电器安装要求。 (1) 、箱内电器安装按左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。 (2) 、箱内所有的开关电器应安装端正,牢固,不得有任何松动,歪斜。 (3) 、配电箱,开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均作保护接零。保护零线必须用标准的黄/绿双色线,并通过专用的接线端子板连接,与工作零线区别。 3、配电箱,开关箱导线进出口处应符合下列要求: (1) 、配电箱,开关箱内应采用绝缘导线,其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部 分。 (2) 、配电箱,开关箱内应采用铜线,保护零线采用绝缘铜线。 4、配电箱,开关箱制作应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱必须防雨,防尘,必须有门锁。 (2)、端子板放在箱体内配电板下部或箱内底侧边,并分别标明“N', “ PE'。 5、固定式配电箱,开关箱的下底面安装高度在 1.3? 1.5 米间。移动式配电箱,开关箱, 其下底面安装高度在0.6? 1.0 米间。 6、禁止将配电箱,开关箱置于地面并随意拖拉。 7、配电箱和开关箱必须专箱专用,不得随意另引接其他零时用电设备。 8 配电箱,开关箱每月进行一次检查维修。 四、现场照明安全措施: 1、照明开关箱(板)中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零,所有灯具的金属外壳

施工现场临时用电规范(示意图)(3)

施工现场临时用电规范(参考) 1.三级配电二级漏保总体要求 ★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★用电设备必须有各自专用的开关箱; ★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 图一三级用电、两级漏保示意 2. 总配电箱设置 ★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求: 1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 3、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 4、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。 5、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。 6、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 7、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

施工现场临时用电的基本要求

临时用电配电箱的基本要求 一、必须采用TN--S系统(三相五线制) 二、必须采用三级配电二级保护 三、必须采用一机一箱一闸一漏电一锁 四、一级箱必须设置重复接地并与PE线连通 五、二、三级箱的末端箱必须设置重复接在并与PE线连通 六、所有设备的金金属外壳必须与PE线连通 七、二、三级箱门上应书写上几级箱,什么地方用,应有电工的姓名和电话。 八、所有配线必须分色。开关和配线的大小应跟据用电负荷的大小来确定 九、所有配电箱必须安装牢固,且应有防雨措施 十、一级配电箱箱门上必须设有电压表、电流表、电压转换开关 十一、一级配电箱应设置总配电室 基本要求 1、应有防雨、防鼠、防雷、防火、通风、照明等到措施 2、应配备2只以上干粉灭火器 3、所有地面必须捕设绝缘垫 4、室内应比室外高200MM以上 5、配电箱应比地面高200MM以上 6、配电箱与墙壁的净距正面应大于1500MM;背面应大于800MM;则面应大于1000MM 7、配电室的净高应不小于3000MM 8、配电室门必须向外开,空气对流,排气扇齐全、防鼠网、必须采用防火门。

十二、配电箱的材质要求 1、一级箱:①箱体的板材厚度≥1.5mm ②规格:宽1000mm 厚400mm 高1500mm ③为前后双开门 2、二级箱:①箱体的板材厚度≥1.2mm (室外型) ②规格:宽1000mm 厚250mm 高1500mm ③为前双开门 3、三级箱:①箱体的板材厚度≥1.0mm (室外型) ②规格:宽500mm 厚150mm 高650mm ③单开门 十三、配电箱内电器元器件的设置要求 1、一级箱:①总隔离开关 ②透明空气开关 ③漏电开关(动作电流应≤150mA,动作时间应≤0.2S) ④接地、接零排 ⑤接线端子 ⑥电流互憾器 ⑦动力计度表 ⑧照明计度表 2、二级箱:①透明空气开关 ②漏电开关(动作电流应≤100mA,动作时间应≤0.1S) ③接地、接零排 ④接线端子

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备 1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。 2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。 二、关于施工现场临时用电的供配电 3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。 4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:当采用电缆配线时,总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;当采用绝缘导线架空配线时,每一架空分路也可支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电,当采用电缆配线时,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电。 5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。 (1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。 (2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。 (3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,其中黑色、棕色、黑色或棕色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。 三、关于重复接地及防雷接地 7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。

(完整word版)施工现场危险源及应对措施

目录 一、危险源评价方法及评价标准 (2) 二、临时用电方面存在的危险源及应对措施 (3) 三、高空作业存在的安全隐患及应对措施 (4) 四、起重吊装作业存在的危险源及应对措施 (5) 五、水上作业存在的危险源及应对措施 (6) 六、机械设备存在的危险源及应对措施 (7) 七、大小临建存在的危险源及控制措施 (8) 八、交通运输存在的危险源及控制措施 (8) 九、动火作业存在的危险源及控制措施 (9) 十、特殊环境作业存在的危险源及控制措施 (10) 十一、船舶作业存在的危险源及应对措施 (10)

一、危险源评价方法及评价标准 危险性=LEC L-事件或危险事件发生可能性 E-暴露于危险环境的频率 C-危险严重度 评价结果分类及控制要求

二、临时用电方面存在的危险源及应对措施 1、电工作业人员未持高低压电工证上岗 导致后果:触电、人员伤亡 L= 1,E=2 ,C=15,D=LEC=30 ;危险等级:2危险程度:可能危险,需要注意 应对措施:在上岗前对电工作业人员资质以及证件进行核查,高低压电工证件不符或资质不够的人员不予录用。 2、电工作业人员作业时未佩戴绝缘手套,未穿绝缘鞋 导致后果:触电 L=3 ,E=6,C=15,D=LEC=180;危险等级:4;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:加强电工人员入场安全教育,告知电工人员作业时必须佩戴绝缘手套,穿绝缘鞋;电工不得单独作业,应做到至少两人作业。 3、施工现场使用民用插线板,民用电线(缆) 导致后果:短路、触电 L=3 ,E=2,C=15 ,D=LEC=60;危险等级:2 ;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:施工现场禁止使用插线板,按照“一机一闸一箱一漏保”原则,配备足够数量的开关箱。 4、施工现场配电箱、用电设备未接地 导致后果:触电 L=6,E=2,C=15,D=LEC=180;危险等级:4 ;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:现场电工每天一次检查配电箱及用电设备接地情况,并做好记录,发现存在不接地的现象,及时断开电源,做好接地,接地线和接地极必须用终端连接,严禁随意挂接和缠绕。 5、施工电线(缆)绝缘层损坏、破裂 导致后果:触电 L=3 ,E=3,C=15 ,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:要求现场电工每天一次检查施工电线(缆),发现损坏的电线(缆),立即进行更换。 6、电箱内未安装漏保或漏保失效 导致后果:短路、触电 L=1 ,E=6,C=15 ,D=LEC=90;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改 应对措施:要求现场电工每周一次对施工现场配电箱进行检查,并做好记录,发现未安装漏保或漏保失效情况,及时安装合格的漏保或更换漏保。 7、施工现场配电箱内存在“一闸多机”现象 导致后果:触电 L=3 ,E=3,C=15 ,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:配备足够数量的三级箱,确保现场用电设备可以做到“一闸一机一箱一漏”。 8、施工现场分配电箱未设置隔离开关 导致后果:触电 L=0.5,E=3,C=15 ,D=LEC=22.;5危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:电工在连接配电箱的时候发现未设置隔离开关时,立即更换成合格的配电箱或设置合格的隔离开关后再使用。 9、机械设备与开关箱距离太远 导致后果:触电、人员伤亡

《建筑施工临时用电规范》

中华人民共和国城乡建设环境保护部部标准 施工现场临时用电 安全技术规范 JGJ46-88 主编单位:沈阳建筑工程学院批准部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部实施日期:1 9 8 8 年 1 0 月 1 日

第一章:总则 1.0.1为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,促进建设事业发展,特制本规范。 1.0.2本规范适用于、全民、集体、个体单位的工业与民用建筑施工现场临时用电工程中的中性点直接接地的380/220V三相四线制的低压电力系统。 对1KV及以上的高压变配电工程,应按国家有关标准、规范执行。 1.0.3建筑施工现场临时用电中的其它有技术问题应遵守现行国家标准、规范。 第二章用电管理 第一节临时用电的施工组织设计 2.1.1临时用电设备在5台及台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制临时用电施工组织设计. 2.1.2临时用电设备在5台以下各设备总容量在5KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施. 2.1.3临时用电施工组织设计的内容各步骤应包括: 一、现场院勘探; 二、确定电源进线变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向; 三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、异线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图; 六、制定安全用电技术措施和电气防火措施; 2.1.4临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据. 2.1.5临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施, 2.1.6变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料. 第二节专业人员 2.2.1安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应. 2.2.2各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,并检查电气装置和保护设施 是否完好,严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决; 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第三节安全技术档案 2.3.1施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料; 二、修改临时用电施工组织设计的资料; 三、技术交底资料; 四、临时用电工程检查验收表; 五、电气设备的试验、检验凭单和调试记录; 六、接地电阻测试记录; 七、定期检(复)查表; 八、电工维修工作记录。

JGJ46施工现场临时用电安全技术规范

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 国家标准局批准2005-07-01实施 建设部关于发布行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的公告中华人民共和国建设部公告第322号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ 46-2005,自2005年7月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.4、3.1.5、3.3.4、5.1.1、5.1.2、5.1.10、5.3.2、5.4.7、6.1.6、6.1.8、6.2.3、6.2.7、7.2.1、7.2.3、8.1.3、8.1.11、8.2.10、8.2.11、8.2.15、8.3.4、9.7.3、10.2.2、10.2.5、10.3.11条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-88同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 前言 根据建设部建标〔2001〕16号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准,并广泛征求意见基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语、代号;3.临时用电管理;4.外电线路及电气设备防护;5.补充在接零保护系统中,保护零线的设置以及相线、工作零线、保护零线绝缘颜色的规定,补充按滚球法确定防雷保护范围的规定;6.增加配电室照明设置的规定;7.增补电缆线路电缆选择和敷设方式、方法的规定,以及五芯电缆应用原则的规定;8.增补配电箱、开关箱箱体结构和电器配置与接线的规定; 9.增加电焊机设置二次触电保护装置,频繁操作设备设置控制器,以及对手持式电动工具进行绝缘检查的规定;10.增补使用安全隔离变压器的规定,以及灯具与易燃易爆物之间的安全距离和防护措施的规定。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,则主编单位负责具体技术内容的解释。 本规范主编单位:沈阳建筑大学(地址:沈阳市浑南新区邮政编码:110000) 本规范参编单位:中国建筑业协会建筑安全分会

施工临时用电规范(新)

工用电安全事项 一、有关人员的要求: 1、安装,维修或拆除临时用电工程,必须山中方到场。 2、有关人员应做到如下儿点: (1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。 (2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。 (3)、及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。 3、用电人员应做到如下儿点: (1)、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。 三、配电箱,开关箱的安全措施: 1、配电箱,开关箱的材质应符合下列要求:

 3、配电箱,开关箱导线进出口处应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱内应采用绝缘导线,其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部分。 四、现场照明安全措施: 1、照明开关箱(板)中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零,所有灯具的金属外壳必须作保护接零。 2、照明开关箱(板)应装设漏电保护器。 3、照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器。 4、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具距地面不得低于2. 4米。 五、防灾、防爆、防雷措施: 1、本工程由于使用塔吊可借其作为防雷设施,塔吊接地必须与主建筑的公共接地可靠连接,接地电阻不得大于4Q。对于没有塔吊的工程其高耸金属物架凡220米(如脚手架、上料井架)必须安装避雷针(2米)并做好重复接地其电阻不得大于10Q,以防雷击伤人。 2、所有易燃、易暴及强腐蚀性物品必须加强管理,不得存储、放置在配电箱、开关箱、常用电机具附近。

施工临时用电规范方案

临时用电安全措施 (一)、电气设备安全措施: 1、配电箱、分配箱,严格执行三级配电二级保护,实行一机一闸一漏一保护一箱的三相五线制。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配箱与开关箱的距离设置合理,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。配电箱、开关箱周围应有两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 3、配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6m。 4、配电箱、开关箱中导线的进线和出线口应设在箱体下底部,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。 5、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

6、配电箱、开头箱内和各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。 7、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 8、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,层线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。 9、配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出的导线应留出适当的余量,以便检修。(二)、施工线路敷设: 1、电缆线路采用穿管埋地敷设。 2、电缆在室外直接进埋地敷设在深度不小于0.6m处,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖作为保护层。 3、橡皮电缆沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。

施工现场临时用电安全要求

施工现场临时用电安全要求 在施工中要注意以下内容: 1、现场用电线路的设置和架设必须按有关规定与平面布置图进行。电缆线均应埋地或架空,穿越道路的电缆线护套管埋至深度应超过0.2米。用导线架空时,应按规范架设,无车辆通过地段离地面垂直高度不低于4m,车道处不得低于6m,相线必须按颜色排列。 2、在现场电工房醒目处挂警示标志,配备一组有效的干粉灭火器,电工房钥匙由现场电工班派专人保管。 3、主线走向原则:不设在剧烈振动场所,不设在可触及的地方,不设在有腐蚀介质场所,不设在低洼和积水、溅水场所,不设在易燃物房,进入建筑物的主线原则上设在预留管线井内。 4、现场施工用电原则执行"三相五线制"、"三级"配电"两级"保护措施,做到一机一闸一漏一箱。现场用的配电箱应统一编号、设门上锁,专人保管。施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查,发现问题立即更换,熔丝要相匹配。 5、从总配电室引出的主干线至各级配电箱及开关箱之间的保护接零线,不应少于2-3处以上重复接地保护措施。末级开关箱至机械电气设备的不带电部位与保护接零线(黄、绿双色多股铜芯线)作可靠连接。 6、电焊机的外壳应可靠接地,不得多台串通接地。电焊机的裸露导电部分应装保护罩,电缆线和电焊把钳绝缘必须良好。

7、移动式电动工具、手持式电动工具在通电前,要做好保护接零措施,安装单独的电源开关,严禁1个开关接2台及2台以上的设备。 8、移动式电动工具、手持式电动工具在采用插座连接时,其插头、插座应无损伤、无裂纹,且绝缘良好。 9、移动式电动工具和手持式电动工具,应装高灵敏动作的漏电保护器。使用电动工具应戴绝缘手套或站在绝缘台上。 10、配电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替熔丝,在开关箱内部和顶部同时钉装防火板。 11、现场防雷装置。现场脚手架、电梯、塔吊都将高于建筑物,很容易受到雷击破坏。因而要求现场三种设备必须设置避雷装置,其设备顶端焊接2米长φ20镀锌园钢作避雷器,用小于35毫米的钢芯作引下线与埋地件(角钢50×50×2500mm)连接,其电阻值不大于10Ω。 12、现场所有用电设备均按三相五线制配备,电工要随时检查用电情况。 13、使用行灯的电压不得超过36V,行灯应有保护罩,行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮,行灯的电源线应采用橡套软电缆。 14、现场需要临时用电时,必须提前提出申请,由现场专业电工进行接引。 15、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。

施工现场临时用电规程范本

工作行为规范系列 施工现场临时用电规程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-20229施工现场临时用电规程 Construction site temporary electricity regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 浅议施工现场临时用电 通过对我公司施工项目部的安全检查,我们发现,临时电问题仍是困扰项目部的一个重大安全问题:临时用电施工组织设计的编制与实际情况不符;施工现场的配电箱不符合规范要求;电缆不符合三相五线制;施工现场使用国家禁止使用的电气元件;未进行重复接地;未测接地电阻;项目部未配置保全电工等等,这些都已成为项目部的重大安全隐患。究其原因,主要是施工现场的临时用电是一项技术性强,实施难度较大的项目,它存在临时性强、用电量变化大、设备流动位置不确定、环境差、危险性大等因素,同时项目部电气工程师和保全电工对国家关于临时用电的相关规定理解肤浅。为了项目部能按规范安全用电,消除临时电带来的安全隐患。根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,

特编写《浅议施工现场临时用电》。 一、临时用电施工组织设计 临时用电施工组织设计是施工用电安全技术的核心组成部分,其宗旨是指导项目部建立一个既能够确保施工用电安全,又能够兼顾施工用电方便的临时用电系统。但目前我公司大多数项目部,没有编制临时用电施工组织设计,或者原搬照抄公司的临时用电施工组织设计样本,不能正确指导施工。现场技术人员只是凭经验架设线路,配置设备,造成用电不合理,甚至留下安全隐患,危及施工安全。因此,项目部应按规范规定并结合施工现场的实际情况,编制临时用电施工组织设计。其内容包括:现场勘测计算、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、施工用电工程设计施工图等,应当做到考虑全面、精心设计、周密布置,使其成为具有真正实际指导意义的设计,并经技术负责人审核,主管部门批准后,督促施工人员严格执行、实施。 二、施工现场临时用电的外电防护 外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的

施工现场临时用电设施的基本要求和规定

施工现场临时用电设施的基本要求和规定 1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。 2、施工现场配电线路: (1)必须采用绝缘导线; (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求; (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆; (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接; (6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW; (7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。 3、施工现场采用配电线路架空敷设: (1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好; (2)线杆挡距不小于35m,挡距无接头; (3)线间距不小于0.3m; (4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m; (5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。 4、施工现场用电缆敷设: (1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设; (2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷; (3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m; (4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;(5)在建工程的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。 5、施工现场用电设备的负荷线: (1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆; (2)电缆的防护性能应与使用环境相适应; (3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线; (4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤; (5)电缆无中间接头和扭结。 6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求: (1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线; (2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N 线)上引出; (3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。 7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求: (1)应做保护接零的机械设备; ①电机、变压器、电焊机的金属外壳;

施工临时用电安全技术规范标准版本

文件编号:RHD-QB-K6779 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工临时用电安全技术规范标准版本

施工临时用电安全技术规范标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、总则 为加强施工现场的安全管理,保障正常的供、用电秩序,保证项目部施工用电管理规范化、制度化,根据《中华人民共和国电力法》、《全国供用电管理规定》、《电力供应与使用条例》、《供用电监督管理办法》和《施工现场临时用电安全技术规范》等,特规定本办法。 二、施工现场临时用电技术、组织管理 1 技术措施 (1)临时用电系统采用TN-S供电系统。

它是把工作零线N和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是正常情况下PE专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在距离较远的供电干线末端应将PE线做重复接地。 (2)设置漏电保护器,坚持三级保护和“一机一闸、一漏一箱”的原则。 漏电保护器的选择应符合国标GB6829―86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。施工现场的总配电箱和分配电箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和分配电箱电源隔离开关的负荷侧。设备的机旁

1施工现场临时用电的五项要求

施工现场临时用电的“12345”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。 施工现场临电工作为施工现场安全生产用电的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,也就是说”建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量 三、“3”是三级配电 配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的区域。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电

工程施工临时用电要求

工程施工临时用电要求 (1)施工现场临时用电必须按照部颁规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的要求,编制临时用电施工组织设计,建立相关管理文件和档案资料。 (2)施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,明确职责,并建立电工值班室和配电室,确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。 (3)只有经过专业培训考试合格并持有操作证的电工才能从事电气作业。电工和用电人员工作时,必须按规定穿戴绝缘防护用品,使用绝缘工具。 (4)电气连接、维修必须由专业电工完成,非电工严禁操作。 (5)临时用电配电线路必须按规范架设整齐,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设,不得沿地面明设。 (6)各类施工活动施工现场内的高压线、变电室地埋线路保持安全距离,达不到规范规定的最小安全距离时,必须采取可靠的防护和监护措施。地埋线路要做明显标识。 (7)配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电气必须可

靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电气应标明用途并在电箱正门内绘有接线图。 (8)工地必须达到完全的漏电保护装置,严禁使用漏电保护装置有故障的电器用具,更不可蓄意破坏,施工现场照明设施的布设应符合安全规程的要求。 (9)各类配电箱、开关项外观应完整、牢固、防雨、防尘、箱体营外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设围栏,并有防雨、防砸措施。 (10)配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的接零保护系统,各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零保护。 (11)在采用接地和接零保护方式的同时,必须逐级设置漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 (12)现场金属架购物(照明灯架、垂直提升装置、超高脚手架)和各种高大设施必须按规定装设避雷装置。 (13)手持电动工具的使用,依据国家标准的有关规定采用Ⅱ类绝缘型的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损,电源线不得任意接头或调换,维修检查应由专业人员负责。 (14)一般场所采用220V电源照明的必须按规定布线和装

相关文档