文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › C20、C25混凝土开盘鉴定记录表

C20、C25混凝土开盘鉴定记录表

C20、C25混凝土开盘鉴定记录表
C20、C25混凝土开盘鉴定记录表

工程名称:平乐古镇迎宾路改造提升工程施工单位:四川川新建筑工程有限公司混凝土施工部位地下室混凝土配合比编号20141216008 混凝土设计强度C20 水灰比0.44 砂率32% 材料水泥kg 水kg 砂kg 石kg 外加剂坍落度mm

实验室配合比(kg/m3) 2801 185 735 1200 /

47 (kg/盘) 100 66 263 429 /

施工配合比

1 0.66 2.63 4.29 /

砂子含水率:石子含水率:

实测结果 1 0.65 2.61 4.27 42

鉴定项目

混凝土拌合物原材料品种、规格、型号是否与通知单相符坍落度保水性水泥砂石外加剂设计/ / P.O42.5 / / / 实际/ 良好/ 相符相符相符/

鉴定意见:

年月日

参加开盘鉴定单位代表签字

监理单位代表施工单位项目技术负责人

工程名称:施秉县舞阳澜泊湾9#楼施工单位:贵州富强建筑工程有限公司混凝土施工部位-0.05处梁、板混凝土配合比编号201261001 混凝土设计强度C30 水灰比0.49 砂率32% 材料水泥kg 水kg 砂kg 石kg 外加剂坍落度mm

实验室配合比(kg/m3) 398 195 605 1202 /

62 (kg/盘) 100 49 152 302 /

施工配合比

1 0.49 1.5

2 3.02 /

砂子含水率:石子含水率:

实测结果 1 0.48 1.53 4.29 60

鉴定项目

混凝土拌合物原材料品种、规格、型号是否与通知单相符坍落度保水性水泥砂石外加剂设计/ / P.O42.5 / / / 实际/ 良好/ 相符相符相符/

鉴定意见:

年月日

参加开盘鉴定单位代表签字

监理单位代表施工单位项目技术负责人

工程名称:施秉县舞阳澜泊湾1#楼施工单位:贵州富强建筑工程有限公司混凝土施工部位 5.35米梁、板、柱混凝土配合比编号201261001 混凝土设计强度C35 水灰比0.44 砂率32% 材料水泥kg 水kg 砂kg 石kg 外加剂坍落度mm

实验室配合比(kg/m3) 2801 185 735 1200 /

47 (kg/盘) 100 66 263 429 /

施工配合比

1 0.66 2.63 4.29 /

砂子含水率:石子含水率:

实测结果 1 0.65 2.61 4.27 45

鉴定项目

混凝土拌合物原材料品种、规格、型号是否与通知单相符坍落度保水性水泥砂石外加剂设计/ / P.O42.5 / / / 实际/ 良好/ 相符相符相符/

鉴定意见:

年月日

参加开盘鉴定单位代表签字

监理单位代表施工单位项目技术负责人

工程名称:施秉县舞阳澜泊湾2#楼施工单位:贵州富强建筑工程有限公司混凝土施工部位 5.35米梁、板、柱混凝土配合比编号201261001 混凝土设计强度C35 水灰比0.44 砂率32% 材料水泥kg 水kg 砂kg 石kg 外加剂坍落度mm

实验室配合比(kg/m3) 2801 185 735 1200 /

47 (kg/盘) 100 66 263 429 /

施工配合比

1 0.66 2.63 4.29 /

砂子含水率:石子含水率:

实测结果 1 0.65 2.61 4.27 45

鉴定项目

混凝土拌合物原材料品种、规格、型号是否与通知单相符坍落度保水性水泥砂石外加剂设计/ / P.O42.5 / / / 实际/ 良好/ 相符相符相符/

鉴定意见:

年月日

参加开盘鉴定单位代表签字

监理单位代表施工单位项目技术负责人

浇筑申请表、开盘鉴定

混凝土浇灌申请书 工程名称洛阳新区拓展小区撤村并城2#小区21#楼申请浇灌日期年月日 申请浇灌部位基础垫层申请方量(m3)(m3)技术要求坍落度160---180㎜强度等级C15 搅拌方式(搅拌站名称)搅拌方式:预拌混凝土搅拌站名称: 申请人洛阳市丰李建筑工程有限公司洛阳新区拓展区撤村并城2号小区21#、22#楼项目部 依据:施工图纸(施工图纸号结施—2X )、及图纸会审设计变更()和有关规范、规程。 施工准备检查 专业工长 (质量员)签字 备注 1、隐检情况:□已□未完成隐检 2、预检情况:□已□未完成预检 3、水电预埋情况:□已□未完成并未经检查/ 4、施工组织情况:□已□未完备。 5、机械设备准备情况:□已□未准备 6、保温及有关准备:□已□未完备。/ 审查结论: □同意浇筑□整改后自行浇筑□不同意,整改后重新申请审批人:审批日期:年月日监理单位名称:河南省万安工程建设监理有限公司

混凝土开盘鉴定 工程名称洛阳新区拓展区撤村并城2#小区21#楼编号开盘时间 配比单编号设计强度等级C15 浇筑部位基础垫层浇筑量 坍落度设计值坍落度实测值 搅拌机型号试块编号 材料名称水泥砂石水外加剂掺合料种类规格 设计配比 (kg/m3) 试配用料 (kg/盘) 施工用料 (kg/盘) 鉴定结论及其它需要说明的事项: 使用原材料与配比相符,砼拌合物满足性能要求,准予开盘。 签字栏施工单位洛阳市丰李建筑工程有限公司 专业技术负责人专业质检员专业工长 监理或 建设单位 河南省万安工程建设监理有限公司专业工程师

混凝土开盘鉴定 鉴定日期: 2011年月日 工程名称洛阳新区拓展区撤村并城2#小区21#楼工程部位基础垫层施工单位洛阳市丰李建筑工程有限公司搅拌方式商品混凝土强度等级C15 要求坍落度 mm 配合比编号试配单位 水灰比砂率(%) % 材料名称水泥砂石水外加剂掺合料每m3用料 (kg) 调整后每盘 用料(kg) 砂含水率: % 石含水率: % 鉴定结果鉴定 项目 混凝土拌合物性能混凝土试块抗压强度 (Mpa)28天 原材料与申请单 相符保水性坍落度粘聚性 设计 (mm) 良好良好 相符 实测 (mm) 良好良好 鉴定结论:使用原材料与配比相符,砼拌合物满足性能要求,准予开盘。 建设(监理)单位混凝土试配单位 负责人 施工单位技术 负责人 搅拌机组负责人 河南省万安工程建设监理有限公司 鉴定日期

混凝土试验室记录表

商品混凝土和构件厂试验室用表

目录 原材料试验报告及原始记录 一、水泥物理力学性能试验报告及原始记录 (1) 二、砂试验报告及原始记录 (3) 三、石试验报告及原始记录 (5) 四、掺合料试验报告及原始记录 (7) 五、轻细集料试验报告及原始记录 (10) 六、轻粗集料试验报告及原始记录 (12) 七、混凝土外加剂(早强剂、减水剂)试验报告及原始记录 (14) 八、混凝土外加剂(防水剂)试验报告及原始记录 (17) 九、混凝土外加剂(泵送剂)试验报告及原始记录 (20) 十、混凝土外加剂(膨胀剂)试验报告及原始记录 (23) 十一、混凝土外加剂(防冻剂)试验报告及原始记录 (26) 十二、混凝土外加剂(引气剂)试验报告及原始记录 (29) 十三、混凝土外加剂(缓凝剂)试验报告及原始记录 (32)

十四、砌筑砂浆外加剂(增塑剂)试验报告及原始记录 (35) 十五、混凝土外加剂匀质性试验报告及原始记录 (38) 十六、混凝土外加剂对水泥的适应性试验原始记录 (40) 混凝土、砂浆强度验报告及原始记录 一、混凝土配合比试验报告及原始记录 (41) 二、砂浆配合比试验报告及原始记录 (45) 三、混凝土抗渗试验报告及原始记录 (47) 四、混凝土抗压试验报告及原始记录 (49) 五、混凝土抗折试验报告及原始记录 (51) 六、混凝土抗冻融试验报告及原始记录 (53) 七、混凝土抗收缩试验报告及原始记录 (56) 八、砂浆抗压试验报告及原始记录 (58) 九、混凝土开盘鉴定 (60) 十、混凝土配合比通知单 (60) 温湿度记录 一、天气及砂石含水率记录 (61) 二、标准养护室温、湿度记录 (62) 三、水泥养护箱温、湿度记录 (63) 四、冬季施工测温记录 (64)

预拌混凝土开盘鉴定记录WORD版本

预拌混凝土开盘鉴定记录单位工程名称浇筑部位生产单位施工单位混凝土标记配合比单编号 执行标准□GB/T 14902,□SL 352, □DB32/T 3261 鉴定日期年月日 配合比 原材料水泥粉煤灰矿渣粉细骨料粗骨料水外加剂纤维设计用量(kg/m3) 调整后用量(kg/m3) 检验情况 拌和物性能 坍落度或扩散度 (mm) 含气量 (%) 粘聚性或保水性 温度 (℃)设计值 搅拌地点实测值 交货地点实测值 鉴定意见□混凝土生产使用的原材料与配合比设计一致; □混凝土配制强度符合设计要求; □混凝土耐久性能符合设计要求; □出机混凝土拌和物性能与配合比设计要求一致; □交货地点混凝土拌和物性能满足设计和施工要求; □混凝土不符合设计和施工要求,配合比重新设计或调整。 生产单位施工单位监理单位 代表(签字):年月日试验工程师(签字):年月日监理工程师(签字):年月日

预拌混凝土交货检验记录 单位工程名称浇筑部位 施工单位生产单位 混凝土标记配合比单编号 执行标准□GB/T 14902,□DB32/T 3261交货时间年月日时~年月日时 供应情况运输车数量(车)供应量(m3)供应量(m3)出厂合格证号试件取样车号 供应量(m3)出厂合格证号试件取样车号 出厂合格证号试件取样车号 拌 和 物 性 能 坍落度或扩散度(mm)含气量(%)粘聚性或保水性温度(℃) 试件编号 标准养护 强度试件 自然养护 强度试件 碳化试件抗渗试件抗冻试件 氯离子扩散 系数试件 收缩试件其他试件交货评价 与异常情况处理 生产单位施工单位监理单位 代表(签字):年月日试验工程师(签字):年月日监理工程师(签字):年月日

预拌混凝土质量控制要点

预拌混凝土质量控制要点 由于预拌混凝土的最终质量无法在生产过程中得到充分检验,因此其质量控制有一定的特殊性,必须进行严格的过程控制。混凝土质量的过程控制可以按照以下思路进行:培养一支有经验、责任心强的质检队伍。这是混凝土质量控制的前提条件。任何一家混凝土生产企业,如果没有一个强硬的质检员队伍,就很难对混凝土质量实施有效控制。 充分发挥试验在日常质量控制中的作用。原材料的批量试验必须认真进行,同时应定期进行生产现场取样的混凝土试拌,通过试拌观察混凝土的和易性等,同时,试拌后留置l 天、3天、7天、28天试件,观察凝结时间和测试混凝土各龄期强度。 原材料的选择与控制。原材料的选择过程是结合企业和工程特点进行质量初步控制的过程,是混疑土质量控制的前提。 原材料进站质量控制。原材料性能试验尽管能够全面了解原材料的品质,但多数试验项目由于其试验周期和时间较长,不适于进站检验,因此,企业应针对具体情况和各种材料的特点,以及供应商的情况制定一套切实可行的进站检验措施。 1.砂石进场检验a.分清责任:进站目测由收料员负责,抽检由质检员负责。b.目测:收料员对进站的砂石料进行逐车目测,合格后方可领位卸料。目测内容:含泥量、细度、级配、杂物、含水率(含石量)等。有明显不合格项,直接退货,有怀疑时应取样送试验室,试验结果出来后由相关领导进行处理。c.质检员抽检:质检员抽检应在砂石堆场进行,抽检的内容和方法同上。

2.掺合料进站检验a.分清责任:收料员负责逐车检验,试验员或质检员逐车进行掺合料部分性能试验。b.收料员应逐车核对掺合料的随车资料,对比检验颜色变化,没有明显问题时,通知试验员或质检员进行有关试验,试验结果满足要求后方可领位卸料。 3.水泥进站检验a.分清责任:仅由收料员负责逐车检验,质检员不参与水泥进站检验。 b.收料员应逐车核对水泥的随车资料,测量水泥温度,合格后领位卸料,否则应通知试验室,并由相关领导处理。对水泥的进站检验应重点放在测量水泥温度上,因为水泥厂在供应紧张时,水泥的出厂温度往往很高,会严重影响混凝土性能。 4.外加剂进站检验最可靠的方法是取样进行混凝土试拌,但长期这样做有一些困难,可由检测外加剂密度和进行净浆流动度试验代替,发现问题时再进行混凝土试拌,以试拌的结果为准进行处理。 生产过程质量控制。过程检验以开盘鉴定为中心,加上一些日常检查构成过程检验,检验包括如下内容: 1.日常检查 (1)原材料的日常检查:①砂石的日常检查。以检查砂石料场为主,同时检查有无混料现象。②水泥、掺合料及外加剂的日常检查。检查内容包括:检查标识;检查使用的水泥或掺合料与筒仓中的水泥或掺合料是否对应等;检查外加剂的标识是否正确,使用的外加剂与储罐中的外加剂是否对应等。(2)计量检查:①静态计量检查由计量员负责,生产部门配合,至少每月进行1次原材料计量设备的校验。②动态计量检查是检查每车混凝土的整体计量误差情况。检查频率视计量情况而定。

开盘鉴定

开盘鉴定 (1)凡符合下列规定的现场搅拌混凝土或预拌混凝土,应实行混凝土开盘鉴定,并填写记录,见质控(建)表4.1.6.8。 1)承重结构当第一次使用的配合比时; 2)防水混凝土第一次浇筑前; 3)特种或特殊要求混凝土当每次浇筑前; 4)大体积混凝土当每次浇筑前。 (2)在施工现场搅拌的混凝土,其开盘鉴定应在现场浇筑点进行;预拌混凝土的开盘鉴定除混凝土拌合物性能检验在施工现场进行外,其它鉴定内容在预拌混凝土站进行。 (3)混凝土的组成材料水泥、砂、石、水、外加剂及掺合料等均应符合现行国家有关标准的要求。 (4)混凝土应根据其强度等级,耐久性和和易性等要求进行配合比设计,符合国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的要求。特种或特殊要求的混凝土,尚应符合国家现行有关标准的要求。开盘鉴定时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。 (5)混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。 (6)预拌混凝土宜根据不同泵送高度选用入泵时混凝土的坍落度值。 (7)混凝土拌合物的和易性应能满足施工工艺要求,拌和物应具有良好的粘聚性和保水性,在浇筑地点不得出现离析和大量泌水。 (8)搅拌设备、运输车、泵机及输送管应保持正常工作状态,并保持整洁。现场搅拌宜使用强制式搅拌机。 (9)各种计量仪器应定期检验,保持准确。 (10)混凝土开盘鉴定应由施工单位组织监理(建设)单位、混凝土搅拌单位进行,采用现场搅拌的,应由施工单位组织监理(建设)单位进行。参加人员为:建设单位的项目技术负责人、监理单位的监理工程师、施工单位的项目技术负责人、混凝土搅拌单位的质检部门代表。开盘鉴定最后结果应由参加鉴定人员代表单位签字。 (11)开盘鉴定时应提供下列资料: 1)混凝土配合比申请单或供货申请单; 2)混凝土配合比设计单; 3)水泥出厂质量证明书; 4)水泥3d复试报告。 5)砂子试验报告; 6)石子试验报告; 7)混凝土掺合料合格证; 8)混凝土掺合料出厂检验报告; 9)混凝土掺合料试验报告; 10)外加剂使用及性能说明书; 11)外加剂出厂合格证或检验报告;

混凝土浇筑旁站记录表.docx

精心整理 旁站记录表 ( 通用 ) 工程名称:编号: A.0.6- 日期及气候 :施工单位: 旁站的部位或工序 : 旁站开始时间 : 年月日时分旁站结束时间:年月日时分 施工和监理情况 : 施工情况: 1、商品混凝土供应单位名称。 2、本次浇筑混凝土强度等级、抗渗等级、坍落度设计值。 混凝土初凝时间、混凝土终凝时间、本次混凝土浇筑量。 3、施工通道是否通畅,通道及泵车地基是否坚实平整。是□否□ 4、夜间施工照明是否充足。是□否□非夜间施工是□否□ 5、施工机械设备及机具是否完好和运转正常,是□否□;振捣设备的型号,数量台。 6、施工机具数量和操作人员数量是否满足施工要求。是□否□ 7、质检员、工长、试验员等技术管理人员是否到位。是□否□ 8、施工方法和浇筑顺序是否与批准的施工方案一致。是□否□ 9、混凝土试块留置共计组,其中标养试块组,同条件试块组,见证试块组。 10、混凝土浇筑开始时间,混凝土浇筑结束时间。 监理情况: 1、沉降缝施工是否满足要求。是□否□ 2、检查《混凝土浇灌申请书》、《预拌混凝土运输单》及《混凝土开盘鉴定》附水泥、砂石、掺和料检测报告(放 射性、集料碱活性、混凝土碱含量、氯离子含量)资料是否齐全、是否与设计及规范要求一致。是□否□资料是否 齐全、是否符合设计规范要求是□否□ 3、混凝土坍落度是否符合设计要求。是□否□ 4、混凝土浇筑是□否□连续,混凝土运输车的最大停留时间小时。 5、混凝土浇筑冬施入模温度,是否符合要求是□否□ 6、混凝土冬施期,测温孔留置数量和位置是否与方案一致。是□否□ 7、检查混凝土的振捣方法、浇筑顺序是否与施工方案一致。是□否□ 8、混凝土连续浇筑过程中,最长间隔时间是否符合规范和施工设计方案要求。是□否□ 9、冲洗及湿润泵管的稀水泥浆的处理方法是否倒入结构混凝土中。是□否□ 发现及处理情况: 旁站监理人员(签字): 年月日

商品混凝土买卖合同范本

商品混凝土买卖合同范本 现建筑施工大部分均使用商品混凝土;那么商品混凝土买卖合同是怎样的呢?以下是小编整理的商品混凝土买卖合同,欢迎参考阅读。商品混凝土买卖合同范文篇一需方:(甲方): 供方:(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用原则的基础上,就本工程商品混凝土采购事项进行协商,达成并签订如下合同条款,由双方共同遵守履行。 第一条甲、乙双方的主体资格 1.1 甲方 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 施工企业资质证书号: 税务登记证号: 1.2 乙方 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 税务登记证号: 第二条工程概况

2.1 工程名称: 2.2 工程地址: 2.3 建设单位: 2.4 结构形式: 2.5 建筑面积: 2.6 总高度: 2.7 运距: 第三条商品混凝土价格和计量 3.1 商品混凝土单价: 以上商品混凝土单价为施工现场入模价(不含税,含税每立方加壹拾元),包括原材料、损耗、预拌加工、加工厂至施工现场的运输、泵送机械及泵送入模,其中泵送价格为15元/m3(如不采用泵送应扣减);还包括但不限于润泵砂浆费、原材料检验试验费、配合比试验费、试块制作费、养护费、检验试验费、税费等; 3.2 合同总量和总价款: 3.2.1 合同总数量暂定为m3; 3.2.2 合同总价款暂定为元。 3.3 计量:结算数量依据施工图纸及变更签证计算,不扣减钢筋,混凝土用量损耗已包含在上述3.1款单价内。乙方承诺免费为甲方硬化施工现场内道路提供相应强度等级的混凝土。 第四条质量标准和质量责任认定 4.1 混凝土的质量执行《预拌混凝土》GB/T14902-20xx、《预拌混

混凝土开盘鉴定

混凝土开盘鉴定 工程名称风情蓝岸2#楼鉴定编号HK2011-0329 工程名称19-29/A-N轴二层构造柱、窗台压顶、门窗过 梁 搅拌方式机械搅拌 施工单位江苏中阳建设集团要求塌落度(mm) 160±20 强度等级C25 试验单位青岛市城阳区新世纪预制构件有限公司 配合比编号HP2011-0103 材料名称水泥砂子石子水外加剂1 外加剂2 掺合料1 掺合料2 品种规格砂碎石自来水泵送剂/ 粉煤灰/ 级别/ 中砂5-31.5 / 一等品/ Ⅱ级/ 原材料来源青岛三菱 公司 青岛即墨石场青岛青岛天塔/ 潍坊电厂/ 设计每m3用 料(Kg) 325 775 987 180 8.4 0 75 0 调整后每盘用料(Kg)砂含水率 (%) 5.1 砂率(%)44.0 石含水率 (%) 0 0 975 2444 2961 421 25.2 0 225 0 鉴定结果鉴定项目 混凝土拌合物性能 混凝土试块抗压强度 原材料与申请单是否 相符塌落度(mm) 保水性粘聚性 设计160±20 良好良好 相符实测180mm 良好良好 鉴定结论符合要求 监理工程师 (建设单位项目技术负责人)混凝土试配单位负责人 施工单位负责人 (专业技术负责人) 搅拌机组负责人 鉴定日期2011年3月29日 预拌混凝土配合比通知单 工程名称风情蓝岸2#楼报告编号HP2011-0228

检测编号HP2011-0228 工程部位19-29/A-N轴二层构造柱、窗台压顶、门窗过梁其它性能指标/ 强度等级C25 砼种类A类塌落度160±20 检测依据JGJ55-2000 送样日期2011年2月28日环境条件 1.温度19.5 ℃ 2.湿度70% 检测日期2011年2月28日 实验室地 址、邮编 青岛城阳棘洪滩街道韩洼村、266111 检测地点试验中心 检测内容 材料情况 材料名称水泥砂石灰粉石子水生产单位、产地青岛三菱公司青岛/ 即墨石场青岛品种、规格、型号P.O42.5 中砂/碎石饮用水 主要技术指标实 测结果 合格 细度模数 2.6 级配/ 级配 5∽ 31.5 / 含泥量(%) 1.0 含泥量 (%) / 含泥量 (%) 0.7 材料名称矿粉粉煤灰膨胀剂外加剂1 外加剂2 外加剂3 生产单位、产地/ 潍坊电厂/ 青岛天塔// 品种、规格、型号/ Ⅱ级/ 泵送剂// 砼配合比 每立方米各材料用量(kg)水泥矿粉砂石粉砂石子水粉煤灰膨胀剂 外加剂 1 外加剂 2 外加剂 3 325 / 775 / 987 180 75 / 8. 4 / / 水灰比养护方法塌落度(mm)砂率(%)7天强度 (Mpa) 28天强度 (Mpa) 抗渗、抗冻等级 0.45 标准养护180 44.0 21.3 30.0 / 使用设备强制式搅拌机、2000压力试验机 检测说明 1.改混凝土配合比试验结果满足设计要求。2.原材料品种无显着变化时,改配合比连续使用。 批准:校对:主检:检测单位:(盖章) 签发时期: 2011-3-29 预拌混凝土出厂合格证 合格证编号HZ2011-0329需货方江苏中阳建设集团合同编号/

混凝土开盘鉴定。汇总表

商品砼开盘鉴定汇总表 共 页 第 页 施工单位(章): 项目负责人: (暂时按每个工作井的施工顺序) 工程名称 晋江市梅溪河道截污干管工程(磁新桥~彭溪) 施工单位 福建兴港建工有限公司 建设单位 晋江市市政园林局 监理单位 福建新时代项目管理有限公司 序号 施工部位 设计强度 等级 要求塌落度 和工作度(㎜) 配合比 试验编号 试配单位 报告编号 开盘日期 1. BK1+914.083(WA37工作井)刃脚及壁板 C30P6 80±20 2015007 泉州力量混凝土有限责任公司试室 C39-20150828006 20150829 2. BK1+914.083(WA37工作井)壁板 C30P6 120±30 2015010 C39-20150909001 20150910 3. BK1+914.083(WA37工作井)封底 C20 80±20 2015096 C39-20150917007 20150917 4. BK1+914.083(WA37工作井)底板 C30P6 120±30 2015081 C39-20150918011 20150919 5. BK1+914.083(WA37工作井)盖板 C30 120±30 2015113 C39-20150928008 20150928 6. BK1+356.944(WA26工作井)刃脚及壁板 C30P6 120±30 2015084 C39-20150917006 20150917 7. BK1+356.944(WA26工作井)壁板 C30P6 120±30 2015084 C39-20150920010 20150920 8. BK1+356.944(WA26工作井)封底 C20 80±20 2015096 C39-20150925004 20150926 9. BK1+356.944(WA26工作井)底板 C30P6 80±20 2015081 C39-20151003018 20151004 10. BK1+356.944(WA26工作井)盖板 C30 80±20 2015101 C39-20151005004 20151006

混凝土试验室记录表

混凝土试验室记录表

商品混凝土和构件厂 试验室用表 目录 原材料试验报告及原始记录 一、水泥物理力学性能试验报告及原始记录 (1)

二、砂试验报告及原始记录 (3) 三、石试验报告及原始记录 (5) 四、掺合料试验报告及原始记录 (7) 五、轻细集料试验报告及原始记录 (10) 六、轻粗集料试验报告及原始记录 (12) 七、混凝土外加剂(早强剂、减水剂)试验报告及原始记录 (14) 八、混凝土外加剂(防水剂)试验报告及原始记录 (17) 九、混凝土外加剂(泵送剂)试验报告及原始记录 (20) 十、混凝土外加剂(膨胀剂)试验报告及原始记录 (23) 十一、混凝土外加剂(防冻剂)试验报告及原始记录26 十二、混凝土外加剂(引气剂)试验报告及原始记录 (29) 十三、混凝土外加剂(缓凝剂)试验报告及原始记录 (32) 十四、砌筑砂浆外加剂(增塑剂)试验报告及原始记录 (35) 十五、混凝土外加剂匀质性试验报告及原始记录38 十六、混凝土外加剂对水泥的适应性试验原始记录

(40) 混凝土、砂浆强度验报告及原始记录 一、混凝土配合比试验报告及原始记录 (41) 二、砂浆配合比试验报告及原始记录 (45) 三、混凝土抗渗试验报告及原始记录 (47) 四、混凝土抗压试验报告及原始记录 (49) 五、混凝土抗折试验报告及原始记录 (51) 六、混凝土抗冻融试验报告及原始记录 (53) 七、混凝土抗收缩试验报告及原始记录 (56) 八、砂浆抗压试验报告及原始记录 (58) 九、混凝土开盘鉴定 (60) 十、混凝土配合比通知单 (60) 温湿度记录 一、···················天气 及砂石含水率记录 (61) 二、标准养护室温、湿度记录 (62) 三、水泥养护箱温、湿度记录 (63) 四、冬季施工测温记录 (64)