文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GIS设备安装工艺

GIS设备安装工艺

GIS设备安装工艺
GIS设备安装工艺

高压成套组合电器(GIS)安装工艺

电仪分公司高艳军

1.适用范围:

1.1 GIS 装配包括断路器间隔(含三工位开关、接地开关、电流互感器等)、测保间隔(含三工位开关、接地开关、避雷器、电压互感器等)、母线管道、进出线套管或电缆终端、带电显示器以及支架等的装配对接,接地系统的装配以及气室的抽真空、充气等。

1.2本间隔电缆或航空插连接,间隔间二次电缆线布置和连接,密度继电器电缆连接,二次回路电源引入等

2.施工流程:见附页1

3.工艺流程说明及主要质量控制点

1、基础划线

1.1 测定基础槽钢水平度,并记录测试值。GIS 基础槽钢平面用经纬仪检测,偏

差符合设计要求。

1.2 按 GIS 设备的基础图和总体布置图要求,在地坪上用墨斗画出各间隔间距,以供设备安装就位之用。

1.3 在地面划出基础中心线。沿各中心线按间隔用经纬仪分别测出标高,并作好

记录,作为 GIS 设备就位的依据。

2、设备临时就位

2.1根据厂内解体单元,按照平面布置图将各元件在基础附近临时就位。

3、设备精确就位

3.1 首先确定安装基准,既确定最先就位的间隔,安装基准一般选择 GIS 中间的一个间隔,从中间向两侧安装。

3.2 安装基准间隔应保证基准间隔主母线基础的标高比其他间隔主母线的标高要高,否则要在下面加调整垫片。

3.3 从基准间隔向两侧依次安装其他间隔,安装时应参照基础检查时所测各主母线标高,在 GIS 底架下加适当的调整垫片,保证主母线在同一平面。

4、主母线连接

为减少安装积累误差,从中间间隔(基准间隔)开始向两边安装,中间间隔正式就位,中间间隔的基础高程不得低于其他间隔,依次连接各母线管道或间隔。

安装顺序如下:

a)中间间隔就位;

b)拆掉间隔对接盖板,清理法兰面、导体接头及壳体内侧、导电杆及盆式绝缘子表面,表带触头涂少许防氧化导电脂;

c)法兰面涂密封胶、装 O 型圈;

d)根据装配图的标示,依次将三根导体插入导体接头;

e)移动相邻间隔向中间间隔靠拢,用定位螺栓定位,连接母线壳体,并按标准力矩值紧固。

f)间隔对接好后,可先点焊固定,待全部安装完成并经交接试验通过后,再焊接牢固。

注:1.若法兰间不能很好配合,可调整波纹管来补偿,调整后将波纹管法兰外侧螺母拧紧,并用锁紧螺母锁紧(详见波纹管装配使用注意事项)。

2.间隔对接时,不能用摇晃的方法对接导体。

3.一旦拆去运输端盖,法兰的安装必须连续作业直至完成。如果间断无法避免,必须用干净的塑料薄膜把开启的法兰封闭起来,保持罐体清洁、干燥。

4.每一个间隔对接时,必须用水平仪在母线连接法兰上进行校正。如不正可用垫片将其垫平。

在壳体侧面紧固法兰螺栓时,为了不使法兰螺栓孔内的赃物或螺栓上的碎屑

掉落入壳体内,或粘到密封圈上,应先预装法兰面下方最左右两个螺栓,并预紧使罐壳与法兰紧贴在一起后,再穿入其余螺栓。见下图所示。

在法兰面安装螺拴时,不要单面紧固,应从对角线上互相紧固,并用扭力扳手按规定的力矩值来拧紧螺拴。紧固后在规定部位做好紧固标记。

5、主母线导电杆装配和尺寸检测

①对于主母线终端的主母线筒,测量母线接头装配中导体端面与下一间隔母线法兰

连接面的尺寸,测量值应在±3mm的范围内。

②对于中间位置的主母线筒,测量母线接头装配中导体端面与下一间隔母线筒法兰

连接面的尺寸,测量值应在±3mm的范围内。

③测量母线接头装配中导体端面与上一间隔母线筒法兰连接面的尺寸,测量值应在

±3mm的范围内。

④按照设计图纸要求进行主母线对接,装配各间隔的主母线、过渡母线和主母线导

体后,用专用测量卡板对各间隔连接的导电杆屏蔽罩与限位螺钉间隙进行测量。

进入母线筒内必须穿专用工作服,并保持干净、清洁,不能将异物带入母线筒内。

⑤一侧是盆式绝缘子,另一侧是绝缘支持台的情况移动母线导体,使其导体一端端

头与盆式绝缘子侧梅花触头座的间隙为0,测量另一侧导体屏蔽罩与止位螺钉之间的间隙,其测量值应在11.3mm-23.3mm范围内。

⑥导体两侧均为绝缘支持台的情况移动母线导体,使其一侧止位螺钉与导向杆的间

隙位0,测量另一侧导体屏蔽罩与止位螺钉之间的间隙,其测量值应在

8.8mm-20.8mm范围内。

⑦按照检测方法逐一进行测量并确认。每测量一处,填写相应的检测值。

⑧检查主母线筒内部各部件装配是否完好到位,顶丝装配是否就位,并全面进行清

理。

6、内导及分支内导装配

6.1进出线套管连接方法

①清理套管及壳体内部、法兰面及导体,将导体插入壳体,用白布带悬挂,在法兰

面上涂密封胶,装0型圈。

②确认导体插入正确,用定位销定位,连接套管,紧固螺栓到力矩值。

③安装套管支架,给所有部分的连接面、螺栓、螺母涂防水胶。

6.2 电压互感器连接方法

①检查互感器内部应有气压,观察互感器的运输及翻转方向要求。

②清理法兰面及导体,拆掉接口屏蔽头,插入导体,法兰面涂密封胶,装0型圈。

③拆掉支架,将PT吊起,按照要求翻转,然后连接。

④电压互感器安装要在耐压试验完成后进行。

6.3 避雷器的连接方法

①取掉避雷器支架、保护罩、GIS法兰盖板及接口屏蔽头,清理壳体内部及法兰面,

将避雷器移至接口下方,吊起避雷器,将导体清理干净、涂导电脂后固定在避雷器上,给法兰面涂密封胶,装0型圈。

②将避雷器缓慢上提,确认导体插入正确后用定位销定位,连接法兰面,按要求紧

固力矩。

③将支架放入避雷器下方,用垫片调整垫实避雷器,然后放开吊绳。

7、机构及配管、空压机管道连接

①根据生产厂家的安装说明书连接装配机构以及其它附件。

②用相应连杆连接各机构与本体。

③确认挡圈安装正确。

④调整分、合闸间隙到要求值。

⑤手动分、合闸操作,检查机构是否灵活。

8、安装就地控制柜及二次电缆

①参照厂家提供的平面装配图纸安装盘柜。盘柜开箱后应检查内部元件的完好性,

规格应与设计相符,表盘无机械损伤,油漆完整。

②根据需要在相应位置安装电缆走线槽。

根据电缆清单敷设电缆。检查电缆数量、型号规格符合设计,电缆无损伤。根据安装进度参照连接图连接电缆线,电缆芯线与接线端子应连接牢固,二次线中间不允许有接头

9、接地安装

设备用所带的接地母线按设计要求和接地网可靠连接,接地必须可靠,接触良好。接地线接触面应清洁,并涂有导电膏。GIS设备的接地线必须保证其连续性、完整性。

4.3 GIS检查、试验、调整

1、测量回路电阻

①测量主回路绝缘电阻,其值应符合厂家试验要求。

②每个灭弧室处于合闸位置,通过50A-100A直流电流,在其进出线接线板两端(不

包括接线板)测量电压降应符合厂家要求。

③测量分、合闸线圈的绝缘电阻,应符合厂家要求。

①测量分、合闸线圈的直流电阻,其值与出厂值相比无明显差别。

2、GIS系统SF6气体的微水检测

设备安装前、安装过程中及安装后都需测试SF6气体的含水量。若任何过程中

测试的SF6气体含水量超过规范标准及设备厂家技术要求,都需对SF6气体进行处理,处理合格后方可进行下一道工序施工。SF6气体的含水量的测试及处理工作应由专业人员进行。

3、抽真空、充六氟化硫气体

3.1 抽真空操作需按照真空泵使用操作规程正确操作设备,避免将杂物倒吸入气室内。

3.2为保证SF6气体水份含量合格,每个气室抽真空在表压达到-0.1MPa以下后,再继续抽气至少15分钟才能停止。(继续抽气时间应视真空泵抽气速度而定,≤30L/S的须抽气20分钟以上;≥30L/S的抽气15分钟以上即可。)

3.3 当所有气室安装完成后,再重新逐一进行一次抽真空。抽真空的顺序及技术要求:1)当真空度小于133Pa,再继续抽30分钟以上,2)停泵并关闭阀门与泵隔离,静止30min后读取真空度A;3)再静止2小时以上,读取真空度B,当B-A≤67Pa (极限允许值133Pa)时抽真空合格,否则,应先检测泄漏点。

3.4 抽真空合格后,充SF6气体。充气管与气瓶或回收装置连好后,首先用SF6气体冲洗充气管路以排除空气和水分,冲洗时间为气体从充气管路口出气后再继续冲洗5~8秒。随后充SF6气体至额定压力。充气可以用气体回收装置,也可以用SF6气瓶直接充气。但从SF6气瓶中引出气体时,必须使用减压阀。

3.5 对于厂内组装密封好的气室,在现场可直接补气至额定压力,不必更换吸附剂和抽真空。

3.6 在充 SF6 气体时,要注意充气步骤和方法。流程见下图所示。

3.7为了节省SF6气体,各气室充SF气体时,禁止几处同时用新气瓶进行充气。一次只能用一个新气瓶对一个气室进行补气或充气,到达额定表压后,再换到另一个气室补气或充气。直到气瓶内压力等于气室表压而不能再充气时,才能更换新气瓶。

3.8用过的较低压力的气瓶优先用于补充低压力的气室。新气瓶先用于补充已充有较高压力的气室,再用于补充次低压力的气室。从高气压室到低气压室顺序进行充气,直至气瓶内压力不能再充气为止,才能更换新的气瓶。

3.9抽真空过程中,必须有专人监护。如果真空泵由于电源中断或其他不可预见的原因中途停泵时,应立即关闭真空泵的截止阀,并打开真空泵排气阀,以防真空泵内润滑油进入GIS气隔内部。

3.10如果真空泵在工作期间需中途停泵,应先关闭真空泵截止阀。在断开真空泵电源之前,打开真空泵排气阀。

4、密封性检查

用检漏仪对充气套管上的气体连接处及气管之间管道进行密封性检查

①各部位应密封良好、无渗漏。

②发现渗漏的情况下,回收SF6气体至0.03MPa,松开泄漏处的连接,检查密封面

有无损伤或异物,采用新密封垫重新连接并再次检查密封性。

③抽真空前应对回收装置(真空泵)进行检查。抽真空装置应有防止真空泵油倒流

的措施。对回收装置使用高纯度气体进行内部清洗。真空度达到133Pa后继续抽30分钟,关闭气室的阀门,在4小时内压力变化不大于133Pa,否则应检查找出漏点,重新进行真空泄漏试验。

5、工频耐压试验

高压试验前参照检查清单中高压试验部分进行检查。GIS的高压试验分相进行。电流互感器二次端子必须接地,电压互感器标名为N、n、dn、1n、2n等端子必须接地,1a、2a、da、a1、a2、等端子必须与地绝缘。接地开关和临时接地点必须可靠接地。

注意事项:

4.示例图片

4.1气压表、充气阀安装

4.2绝缘体清洁

4.3硅脂膏涂抹、密封圈安装,密封胶涂抹4.4避雷器

4.5 PT安装

4.6 主母线导杆安装及密封胶涂抹。

4.7三工位开关,内导及分支内导装配。

4.8梅花触头安装

4.9分支头母线管安装

4.10接地线

安装完毕整体

5.主要引用标准

《电气装置安装高压电器施工及验收规范》GB147-2002

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169—2002

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92《建筑电气工程施工质量验收规范条文说明》 GB50303—2002

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150—91

设备厂家安装指导书。设计院设计图纸。

附页:

施工工艺流程图:

MAPGIS67教程(制图详细步骤讲解)

第1章概述与安装 1.1 概述 MAPGIS 是中国地质大学(武汉)开发的、通用的工具型地理信息系统软件。它是在享有盛誉的地图编辑出版系统MAPCAD 基础上发展起来的,可对空间数据进行采集,存储,检索,分析和图形表示的计算机系统。MAPGIS 包括了MAPCAD的全部基本制图功能,可以制作具有出版精度的十分复杂的地形图、地质图,同时它能对图形数据与各种专业数据进行一体化管理和空间分析查询,从而为多源地学信息的综合分析提供了一个理想的平台。 MAPGIS 地理信息系统适用于地质、矿产、地理、测绘、水利、石油、煤炭、铁道、交通、城建、规划及土地管理专业,在该系统的基础上目前已完成了城市综合管网系统、地籍管理系统、土地利用数据库管理系统、供水管网系统、煤气管道系统、城市规划系统、电力配网系统、通信管网及自动配线系统、环保与监测系统、警用电子地图系统、作战指挥系统、GPS 导航监控系统、旅游系统等一系列应用系统的开发。 1.2安装 1)系统要求: 硬件:CPU 486 以上、16M RAM、200M 硬盘、256 色以上显示器; 操作系统:Win9x、Win2000、WinNT 、WinXP或Win7系统; 输入设备:本单位主要使用的是GRAPHTEC—RS200Pro型扫描仪; 输出设备:本单位主要使用的是Canon—IPF700型出图打印机。 2) 硬件的安装: MAPGIS 硬件部分有加密狗,ISA 卡、PCI 卡三种,本单位主要为MAPGIS USB 软件狗,在确保机器BIOS 设置中USB 设备未被禁止的条件下,Windows 98 和Windows2000 自带的标准USB 驱动程序均可支持MAPGIS USB 软件狗工作。 3)软件的安装: MAPGIS 安装程序的安装过程为:找到MAPGIS 系统安装软件,双击SETUP 图标,系统自动安装软件,在WIN2000/NT/XP 下安装时,应先运行WINNT_DRV,提示成功后才可选择SETUP 开始MAPGIS 程序的安装; 对于MAPGIS6.1 及MAPGIS6.5,则无关键字和安装选择,但须根据实际需要选择安装组件。 从上述组件中选择实际运用中需要的选项,根据提示即可完成安装。

GIS设备安装.

GIS设备安装专项安全技术措施一、工程概况: 本电站GIS设备施工承担下列工程的全部设备到货验收﹑二次运输﹑保管﹑部分基础件和构件的制作﹑安装﹑调试﹑试运行﹑消缺处理直至移交给发包人的全部工作。分项工程包括:××kV GIS全部设备和附件安装,包括GIS的组装﹑调整﹑干燥﹑抽真空﹑充气﹑GIS进出线结构与高压线路的连接﹑现地控制盘柜﹑投运前的耐压试验、其他辅助设备的安装以及支撑结构的安装等。 GIS主要设备包括:出线间隔××组、主变进线间隔××组、××kV母线设备间隔××组、三相共筒母线等。 二、编制依据 《电业安全工作规程》(发电厂和变电站所电气部分) DL-408-91 《水轮发电机组安装技术规范》GB8564-2002 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 《建筑临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 《高处作业分级》GB/T3608-2008 《中华人民共和国安全生产法》(2002) 三、施工计划 1、设备、材料配置计划 设备、工器具配置计划

四、施工工艺技术 1、施工工艺流程

2、主要施工工艺措施说明: 2.1施工技术措施 1)设备安装基础施工及检测: (1)按照GIS安装平面布置图设计尺寸要求,在设备基础板(或基础槽钢)安装处预埋插筋,预留出基础安装沟槽。待I期砼初凝后或GIS安装前安装设备基础钢结构埋件。经检测合格后,进行II期砼回填; (2)设备基础结构件安装之前应涂刷防锈漆,然后安装焊接牢固; (3)设备基础构件安装尺寸误差:同组间隔内所有基础垂直方向≯2mm,整体误差≯5mm,各间隔纵、横中心线误差≯5mm; (4)所有设备基础构件均应焊接牢固,并可靠与接地网连接。 2)GIS安装前准备工作: (1)包括施工场地清理、防雨防潮防风等临时设施搭建准备; (2)起重设备、吊具、工器具准备; (3)施工场地照明、施工、试验用临时电源设施准备; (4)施工人员、试验人员配置准备; (5)施工工艺措施的编制与报监理人审批程序; (6)电气试验设备、仪器仪表的准备; (7)保证现场安全的相关准备。 3)GIS设备安装前检查验收: (1)按照GIS安装平面布置图设计尺寸要求和设备基础安装图将纵、横中心线以1:1的比例划在安装的地平面上; (2)基础水平度测量:用经纬仪测量每个间隔基础上四个角位置基础水平面,做好记录。然后计算出所要插入的垫片的厚度; (3)为不占用安装场地,按照GIS安装顺序,将设备分期分批运抵安装现场开箱检查: a)GIS在运输和装卸过程中不得倒置、倾覆、碰撞和剧烈震动; b)现场开箱检查时不得使用大锤用力敲打,要使用撬棍、手锤开箱; c)现场检查包装箱有无破损、残缺,所有设备元件、附件、备品备件及专

GIS安装方案

一、工程概述 华电顺德西部生态产业园分布式能源项目110kV配电装置为山东鲁能泰山电力设备有限公司供货的六氟化硫封闭式组合电器(GIS)ZF39-126型产品,本期工程共设计8回间隔,分别为主变进线间隔,高备变进线间隔,110kV出线间隔,母线设备间隔,母联间隔。 二、编制依据 1、中国能源建设集团广东省电力设计研究院施工图纸 2、《主体工程施工A标段专业施工组织设计》 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 4、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1--5161.17-2002 5、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 6、GIS厂家出厂技术文件 三、施工准备

四、主要施工方案 1、设备依次就位,注意间隔组装顺序及对设备的保护。 2、固定一组安装及起重人员负责整个配电装置的吊装工作。 3、按照厂家的说明书及规范要求对各设备进行安装、调试。调试后设备的性能及参数应符合国家标 准及设备出厂技术文件的要求,对需要厂家现场调试的设备由厂家到现场后一次调试完毕。 4、每日安装前必须清理作业现场并根据当日安装内容提前准备好安装工具及辅消材料,安装结束后 必须对安装工具进行清点,并对现场进行清理,确定当日装配内容。 5、安装过程中要特别小心,防止灰尘、杂质和潮气进入GIS本体内部。 6、为防止杂质进入本体内部,清理后的导体、壳体等应立即安装,外漏部分要用塑料布包裹。对于 暂时不安装的壳体、管路等,切勿将保护板取下。密封圈种类不能混淆,要分类存放,区别使用。 密封圈在使用前要检查其外表面,不能有划伤。不能直接由气瓶向气室内充FS6气体,应经过减压阀减压。 7、所有设备均应经手动试验合格后方可进行电动试验。 8、所有安装工作必须在厂家人员指导下进行。安装现场的相对湿度应≤80%。 五、施工工艺流程

GIS 安装施工方案措施

石门坎水电站引水发电系统土建及安装工程GIS设备安装施工方案 批准: 审核: 拟稿: 中国水利水电第五工程局有限公司 石门坎水电站工程项目经理部 二〇一一年二月二十八日

一、工程概况 云南石门坎电站的GIS设备采用上海西安高压研究所有限责任公司生产的ZF1-252型气体绝缘金属封闭开关设备。ZF16-252主要技术参数:额定电压252KV,额定频率50Hz,额定电流2500\3150\4000A。 主要工程量: 该分部工程包括2个进线间隔、2个出线间隔、一个测保间隔以及预埋在一期混凝土中的基础板和预埋在二期混凝土中的设备基础槽钢的安装工作,以及各项设备调试、试运转所必须的各种临时设施的安装。 二、现场施工环境要求 由于尘埃导电,因而GIS在安装之前,土建应完成主体装修工作,门窗完善,通风系统投入,由于电弧的作用,SF6气体与水可产生化学反应,产生腐蚀性极强的氢氟酸,因而,安装现场必须干燥、通风 三、工程内容及施工措施 1、施工准备 (a)技术准备 GIS安装需有一定理论水平和实践经验的人员参加,参加人员应了解GIS的构造、特点、工作原理,安装之前,所有人员均认真阅读和研究厂家有关技术资料,掌握规范标准和要求。以确保GIS的安装顺利进行。 (b)辅助设备 专用工具:SF6气体充气回收机、气体检漏仪、气体水份含量测试仪、麦式真空计 施工工具:线锤、钢丝绳、尼龙吊带、钢板尺、钢卷尺、水平仪等 专用装配件:大功率吸尘器、逆变焊机、气割设备、手枪电钻、手拉葫芦、电烘箱 2、施工方法 1)基础安装 基础定位:基础埋设是至关重要的,为了确保埋设正确,我们将在综合厂家

资料和房屋结构的基础上,把各间隔在GIS室内的布置看成一平面坐标系,找到纵、横坐标,确定所有基础的平面位置。其方法如下: 找出纵、横中心基准点:找出任意端部间隔纵向中心,这样做的目的是有利结构偏差。 找出纵向中心线:借助于全站仪,得到该间隔B相设备的纵向中心线,然后根据图纸的所有几何尺寸,我们可以方便的得到所有间隔各相设备的纵向中心线。 找出横向中心线:借助于全站仪,得到该向间隔B相断路器的横向中心线,然后根据图纸的几何尺寸,我们就得到所有间隔的断路器横向中心线,我们即把找出的纵横向中心线看成一平面坐标系,这样我们即可找到所有基础块的平面位置。 并要求划好主母线,分支母线和每一个置于地面上的元件和控制柜的中心。 基础检查 ①基础水平测量 测量每个基础上四点(四个角位置)地面水平。用插入垫片调整水平。 ②水平配置确定 按基础图用羞尺测量基座的位置。 2)现场设备安装 设备位置划线: ①在任意端部间隔,使用设备基础埋设时所使用的方法恢复纵向中心线和横向中心,并作永久标志。 ②找端部间隔A、C两相设备的中心线,以B相中心线(即纵向中心线)为基准,在左右分别以相间距离作二平行线,则得到A、C两相设备的中心线。 ③确定各元件的安装位置:利用经纬仪和其它测量工具,根据设计图纸所标识的各元件的位置和距离,在地面基础上找出并作永久标志。 设备的安装顺序 ①根据以前的施工经验,220KV GIS的安装顺序选择从中间某一间隔开始延伸,并同时开始施工,有利于提高安装质量、加快施工进度。 ②GIS设备安装程序图(图3-1)

ArcGIS10软件的详细安装步骤

ArcGIS_10_Desktop的下载及安装 PS:根据勇敢的心1986的帖子,结合了我自己的安装经历,有补充,仅供参考。 详见https://www.wendangku.net/doc/2c12673737.html,/thread-7448712-1-1.html win 7 用户在下面需要填localhost 的地方一律填计算机名(可以在我的电脑点右键,在属性里查看,暂且保证是英文吧)。再就是不要开启网络拨号和VPN,目前发现它们和授权服务有时候会冲突,暂无法解决。 win 7 用户无法启动ArcGIS 10 Desktop 的话,是因为ESRI的授权服务和拨号上网相互冲突,请在断开网络(最简单就是拔掉网线)并关闭系统防火墙的情况下重启一次机器,实验能否正常启动,因本人对win 7 确实不熟悉,很多问题暂时还无法解决!所以我是推荐在XP 下安装的! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 一、下载ArcGIS Desktop 10 我们得到的ArcGIS Desktop 10 的安装文件一般是一个ISO格式的光盘镜像(个别网盘上下载的也有可能是zip 或rar 格式的压缩包),现在能下载到就是英文版和中文版,中文版其实就比英文版多安了一个中文语言包,其路径为中文版光盘目录下\Desktop\Supplement,所以安装过英文版的完全没有必要再下载中文版的,可以直接下载中文包就可以了(中文包下载见下面)。从安装界面上也能看出来。如下图:

GIS设备安装环境条件

设备安装环境条件 72.5kV及以上电压等级GIS产品需在具备以下环境条件时才能进行安装。 一、外部环境的基本要求 1.装配厂房的条件 1.1.开关厂房必须施工完毕,门窗安装齐全,能够封闭,地面干净整洁,如有需要可铺设 临时地板革或地毯。 1.2.基础施工如砌筑、油漆、安装、电工等工作必须也全部完成。 1.3.吊车设备必须安装完成,并且视野清晰,转动灵活。 1.4.准备好装配所需要的能源(灯光、电源)。 2.装配期间的条件 2.1.在开关装配过程中,尽量避免砌筑、油漆、安装等建筑施工,如果有些工作无法避免, 装配负责人应和施工管理部门进行协调,开关装置的装配工作应放在首位。 2.2.整个GIS装配厂房内必须保持高度的清洁状态,如有必须应采取必要的措施,如吸尘 器、湿擦地板和限制人员流动等。注意:起重设备必须进行彻底清洁。 3.户外安装补充要求 3.1.安装开关的场地建筑工作必须完成,如地基、电缆管道、地下设施、道路等,周围应 无土建扬尘作业。 3.2.准备好进行拆箱、清理和准备安装零部件所使用的库房或保管场地,并确保有可用的 运输设备。 3.3.安装场地应有封闭的房间作为办公、放置工具和仪器使用。 3.4.灰尘和天气的防护 3.4.1.如果有必要,特别是有风的场地,应搭起适当的防护墙。 3.4.2.为了在连接装配单元时,做好防尘防潮工作,根据开关设备在电厂的安装规则和起 重设备的使用要求,做好下述的工作: -用防尘房完全封闭装配场所,或仅遮盖正在装配的部分,对连接处采取局部保护。

-要吊车出入时,需部分遮盖,即搭有部分顶棚和侧墙,便于吊车开动。 -具体使用那种方式,需要同现场安装部门商谈。 二、内部工作环境的基本要求 内部工作环境指产品需打开GIS筒体盖板的情况,还包括气路连通管、密度表的安装等。 1、环境洁净度达到百万级以上,工作间内部不允许有昆虫、苍蝇、蚊子等存在。 2、环境的湿度不超80%,温度-10~40℃,风速应小于5m/s。 3、工作间应有排风扇,保持环境的通风,避免SF6气体浓度影响检漏工作进行。 4、环境照明应能满足现场安装要求。 5、环境应防风、防雨,能耐受5级风。 6、进出产品安装现场换鞋。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

GIS设备安装工艺

G I S设备安装工艺 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

高压成套组合电器(G I S)安装工艺电仪分公司高艳军 1.适用范围: 装配包括断路器间隔(含三工位开关、接地开关、电流互感器等)、测保间隔(含三工位开关、接地开关、避雷器、电压互感器等)、母线管道、进出线套管或电缆终端、带电显示器以及支架等的装配对接,接地系统的装配以及气室的抽真空、充气等。 本间隔电缆或航空插连接,间隔间二次电缆线布置和连接,密度继电器电缆连接,二次回路电源引入等 2.施工流程:见附页1 3.工艺流程说明及主要质量控制点 1、基础划线 测定基础槽钢水平度,并记录测试值。GIS基础槽钢平面用经纬仪检测,偏 差符合设计要求。 按GIS设备的基础图和总体布置图要求,在地坪上用墨斗画出各间隔间距, 以供设备安装就位之用。 在地面划出基础中心线。沿各中心线按间隔用经纬仪分别测出标高,并作好 记录,作为GIS设备就位的依据。 2、设备临时就位 根据厂内解体单元,按照平面布置图将各元件在基础附近临时就位。 3、设备精确就位 首先确定安装基准,既确定最先就位的间隔,安装基准一般选择GIS中间的一个间隔,从中间向两侧安装。 安装基准间隔应保证基准间隔主母线基础的标高比其他间隔主母线的标高要高,否则要在下面加调整垫片。

从基准间隔向两侧依次安装其他间隔,安装时应参照基础检查时所测各主母线标高,在GIS底架下加适当的调整垫片,保证主母线在同一平面。 4、主母线连接 为减少安装积累误差,从中间间隔(基准间隔)开始向两边安装,中间间隔正式就位,中间间隔的基础高程不得低于其他间隔,依次连接各母线管道或间隔。 安装顺序如下: a)中间间隔就位; b)拆掉间隔对接盖板,清理法兰面、导体接头及壳体内侧、导电杆及盆式绝缘 子表面,表带触头涂少许防氧化导电脂; c)法兰面涂密封胶、装O型圈; d)根据装配图的标示,依次将三根导体插入导体接头; e)移动相邻间隔向中间间隔靠拢,用定位螺栓定位,连接母线壳体,并按标准 力矩值紧固。 f)间隔对接好后,可先点焊固定,待全部安装完成并经交接试验通过后,再焊 接牢固。 注:1.若法兰间不能很好配合,可调整波纹管来补偿,调整后将波纹管法兰外侧螺母拧紧,并用锁紧螺母锁紧(详见波纹管装配使用注意事项)。 2.间隔对接时,不能用摇晃的方法对接导体。 3.一旦拆去运输端盖,法兰的安装必须连续作业直至完成。如果间断无法避免,必须用干净的塑料薄膜把开启的法兰封闭起来,保持罐体清洁、干燥。 4.每一个间隔对接时,必须用水平仪在母线连接法兰上进行校正。如不正可用垫片将其垫平。 在壳体侧面紧固法兰螺栓时,为了不使法兰螺栓孔内的赃物或螺栓上的碎屑掉落入壳体内,或粘到密封圈上,应先预装法兰面下方最左右两个螺栓,并预紧使罐壳与法兰紧贴在一起后,再穿入其余螺栓。见下图所示。 在法兰面安装螺拴时,不要单面紧固,应从对角线上互相紧固,并用扭力扳手按规定的力矩值来拧紧螺拴。紧固后在规定部位做好紧固标记。 5、主母线导电杆装配和尺寸检测

装配工艺过程卡片

天正电气集团有限公 司 装配工艺过程卡片 产品型号 DW15-2500 零(部)件图号 2TZ. 257.011.1-3 2192-3 产品名称 万能式空气断路器 零(部)件名称 万能式空气断路器 共 4 页 第 1 页 工 序 号 工 序 名 称 工序 内 容 装 配 部 门 设备及工艺装备 辅助材料 工 时 定 额 (min) 1 总装 将外购的断路器半成品框架(包括电动操作机构在内 装配车间 )摆放装配台上,准备好待装的零部件,标准件,准备好 总装配用的总装图及车间下达的任务单。 将序39接触系统与框架上序41底架用序3、4、40垫 套筒或电动板手 圈8螺栓M8×30连接,在接触系统与底架之间垫装序48 绝缘板,将三相接触系统对平齐后,紧固M8×30螺栓。 将序47脱扣器与序46绝缘件用序3、4、88垫圈8,螺 栓M8×35连接,将序46绝缘件与框架上序45底架用序 3、4、88垫圈8,螺栓M8×30连接,将上述接触系统与 后脱扣器用序33、43、44垫圈10,螺栓M10×40连接, 然后脱扣器下母线对开齐后,再将上述螺栓一一紧固。 将序34轴穿入序39接触系统上的绝缘拉杆孔中,轴一 端用序32挡圈9卡牢,(另一端待调整触头参数后再卡牢)。 将序16支架与框架上序60侧板用序19、20、21垫圈4 十字螺丝刀 螺钉M4×12紧固,然后将序25辅助触头接触组与序16 支架用序22、23、24垫圈3,螺钉M3×20紧固。 将序73电磁铁与框架上侧板用序20、21、42垫圈4, 十字螺丝刀、尖嘴钳 螺钉M4×10紧固,用序72销穿入框架上机构中的连杆孔 中,用序14销1.6×10插入序72销两头孔中板开卡牢。 设计(日期) 审核(日期) 标准化(日期) 会签(日期) 标记 处数 更 改 文 件 签 字 日 期 标记 处数 更 改 文 件 号 签 字 日 期 描 写 描 校 旧底图总号 底图总号 签 字 日 期

GIS设备安装施工方案

张公220kV变电站新建工程 GIS施工方案 四川巴中和兴电力责任有限公司 2015年03月10日

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

一、工作概况 张公220kV变电站新建工程GIS设备定于2015年05月02日进行安装。 220KV(GIS):主变压进线间隔二个,出线间隔四个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔三个(四个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。 110KV(GIS):主变进线间隔二个,出线间隔八个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔五个(六个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。由厂家服务人员配合指导GIS设备的安装工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特 制定本施工组织方案。 二、施工现场组织机构 安装调试组织结构图

三、任务分工 一次班:负责GIS相关设备安装(负责人:冯建敏) 调试班:负责整个项目相关试验(负责人:左旭) 二次班:负责高低压电缆的敷设、接入等工作(负责人:张英宾)。 四、施工进度计划 根据四川巴中和兴电力有限责任公司的计划安排,综合各工序(包括天气、设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: 2015年04月13日——2015年05月31日。(具体工作内容及安全措施见附表 如遇特殊情况,工期顺延。 五、施工技术方案 1.GIS设备安装执行标准: 1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号

220KVGIS安装方案要点

CEPCC/ WFHBDZ-DQ-ZYTS-N O.001万峰湖220kV输变电新建工程 220kV六氟化硫组合电器(GIS)安装施工方案 重庆电力建设总公司 万峰湖220kV输变电新建工程施工项目部 2016年4月30日

万峰湖220kV输变电新建工程 220kV六氟化硫组合电器(GIS)安装施工方案审批表 重庆电力建设总公司万峰湖220kV输变电新建工程施工项目部编制

目录 一、工程概况及主要工程量 (1) 二、施工进度要求和准备 (1) 三、施工程序及施工方法 (7) 四、施工质量标准 (12) 五、安全施工技术措施 (12) 六、安全文明要求 (12) 七、危险点分析及控制措施 (12) 八、环境保护措施 (14) 九、保证建设标准强制性条文落实的具体措施 (14) 十、编制依据 (14)

一、工程概况及主要工程量 1、工程概况 输变电位于兴义市丰都街道办事处赵家渡村,站址西北侧0.5km为X602县道,县道与站址有一乡道相连,距丰都街道办4km,西北方向直距兴义市市区约11km,交通便利。。220kV配电装置总体布置采用户外GIS落地布置,全架空出线,主变架空进线方式;出线间隔宽度2个间隔1跨宽25.5米,出线门型架挂点高度14米,地线挂点高度21米。220kV配电装置纵向尺寸为26.25米(道路中心线至围墙)。 2、主要工程量 本工程220kV封闭式组合电气采用上海思源高压开关有限公司生产的户外三相分箱式GIS(母线共箱),断路器单列布置,本期/远景接线均采用双母线双分段接线,远景共有2回主变进线间隔,10回出线间隔,2个母联间隔,2个分段间隔,4个母线设备间隔。本期:共有1回主变进线间隔,4回出线间隔,2个母联间隔,2个分段间隔,4个母线设备间隔。 二、施工进度要求和准备 1、土建验收、基础复测、基础划线 根据设计要求,每间隔基础预埋件水平最高和最低不超过2mm;所有尺寸最大允许偏差±3mm;按GIS设备的基础图和总体平面布置图要求,在地坪上用墨斗画出主母线、支母线和每一个置于地面上的原件和控制柜中心线,供GIS设备安装就位用。 2、施工准备工作 2.1、作业人员的数量 此项目工程应配备厂家代表2名,技术人员2人,熟练技术工人5名,杂工15名,所有作业人员必须持证上岗,参加技术、安全措施交底,并签字,厂家代表和技术工人事前应熟悉GIS出厂技术文件和施工方案,参加此项目的民工必须经过安全知识培训,并考试合格。 2.2、吊车、机械、钢丝绳、工具的选择 2.2.1吊车选择 吊装物品分析 本站220kV GIS设备的重量及设备的尺寸,GIS最大不解体运输安装单元(含包装)尺寸为6500×3260×3990mm,重量为13t。参照最重设备,以220kV GIS物理参数做为吊车选取依据。 吊车选择 参照最大额定起重量为50T吊车的铭牌参数图(见下图1),吊车的主臂伸出长度为

GIS设备安装全过程

GIS设备安装全过程 GIS的全称是气体绝缘金属封闭开关设备。它由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管、接地刀等元件组合而成的高压配电装置,GIS采用的是绝缘性能和灭弧性能优异的六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中。 GIS最重要的注意事项是设备的清理,主要是导体的清理、绝缘件的清理、密封面的清理、断路器的清理。 下面介绍整个GIS安装过程: 1.导体的清理:在安装前,要选择好天气,GIS安装对空气湿度是有严格要求的,湿度不能超过80,所以GIS设备间需要配备一个温湿度计随 时监控温度和湿度,地面要清洁,并铺上塑料布,在未组装之前要将管口用塑料布密封好,防止灰尘进入。导电杆要擦拭干净,再装入母线内。 2.绝缘件的清理:在出厂的时候为了防止生锈,在上面涂了一层黄油,在安装前需要用香蕉水或者酒精擦拭干净。

3.母线的清理:用吸尘器将里边的的灰尘吸附干净,若里边存有灰尘,会引起在试验过程中绝缘子放电。 4.导电杆的安装:安装过程中要特别小心,防止灰尘、杂志和潮气进入GIS本体内部,内部安装、清理时要戴上塑料手套。母线筒内导体为三角形布置,盘式绝缘子通过导体和触头将三相母线固定在一定的位置上,并起对地绝缘作用。

5.密封:采用简单的密封方法,密封面+O形圈+密封槽+密封胶,法兰之间的连接,必须用密封环进行密封。若法兰之间不能很好的配合,可 调整波纹管来补偿,波纹管的长度是395mm-400mm,调整后将波纹管法兰外侧用螺母拧紧,并用锁紧螺母拴紧。 6.主母线的连接:GIS的断路器、隔离开关、互感器、避雷器等元件是通过主母线进行连接,即通过导电连接件和GIS其它元件接通,满足不 同主接线方式来汇集分配传送电能。

卡车装配的工艺流程及工艺规定

1、吊放车架于装配线。吊放车架前要检查车架的完整性、表面光洁型;确认无划漆、无雨雪、无锈蚀、无碰伤后,方可把车架吊上线。将车架反放在装配链的枕木上,这样有利于前桥、后桥、传动轴等零部件的装配。 2、以车架为基准装配前后桥 装配时,把前桥、后桥连接销涂上机油使其油槽向下穿入孔中,对准销上的凹槽与支架上的孔,将楔形锁销由前向后穿入孔中,装上弹簧垫圈、扭矩螺母。 3、装贮气筒于支架上 检查贮气筒油漆质量、不得有漏漆、划漆、凸焊螺母焊缝平整、贮气筒不得有明显缺陷。 4、连接传动轴于后桥减速器上。检查传动轴油漆无划伤,将传动轴凸缘上的孔与后桥减速器凸缘上的孔对准,从传动轴方向穿入螺栓、套上弹簧垫圈、扭紧螺母。 5、翻转底盘 首先把后桥垫木夹在后桥上,将翻转底盘夹具夹在车架前、后端,锁住保险销,操纵设备翻转底盘、翻转后取下夹具及垫木。 6、装配转向机及垂臂。检查转向机装配完整性、转向臂轴螺纹不得有损伤;把转向机放在分装夹具上夹好,取转向臂,按标记套在转向臂轴上并压到底,然后套上垫圈和弹簧垫圈(分装工位)取转向机托架,使其孔位与转向机的孔位对准,然后穿上螺栓并套弹簧垫圈,扭紧;把分装好的转向机总成合件用吊具吊起,使托架孔位和大梁的孔位对准,从里向外或从下向上穿螺栓,套上弹簧垫圈,扭紧。 7、装发动机于支架上。检查发动机风扇不得变形,发电机、起动机及各种传感器、警报开关不得变形、碰伤;接线柱螺钉完整;发动机、变速箱油堵处不得有漏油痕迹,表面无明显碰伤。吊起发动机使后悬置软垫的孔位与后支架的孔位对准,从上向下穿螺栓并套上垫圈和弹簧垫圈,在拧上螺母2-3扣;

操纵电葫芦使发动机前悬置软垫的孔位与前悬置托架的孔位对准,从上向下穿螺栓并套上垫圈和弹簧垫圈,在拧上螺母2-3扣;扭紧后支承、前支承的螺栓螺母。 8、装排气管。取排气制动阀,在两端套上垫密圈,再使其夹在消声器进气管前段与进气管后段之间,并使螺栓孔对齐,传入螺栓,套上垫圈、弹簧垫圈并拧上螺母。 9、加注发动机润滑油 取下发动机加油口端,向发动机内加注润滑油,加完后装上油盖,拔出油尺检查加油量,油面不低于下线(2/4),不高于上线(4/4)。 10、装散热器总成 检查散热器片不得有磕碰处,进出气管应平整;在左右纵梁的规定位置放上散热器固定架下垫块总成对准孔(垫块的中间孔大的一侧向上),把散热器总成落下,使水箱固定架的孔与上垫块总成的孔对准,然后在孔中放入套管再套上上垫块总成,取螺栓从下向上穿入对准的孔中,拧上螺母2-3扣并拧紧,然后穿上开口销,并分开尾部。 11、落驾驶室总成 自检驾驶室外观完整性、油漆无划伤。操纵电葫芦,落下驾驶室,使驾驶室后支架落入后悬置横梁上的内外缓冲块之间,前铰接软垫落入驾驶室铰接支架的凸缘面中,取驾驶室铰接软垫盖总成分别盖在左右铰接软垫上,使其上的孔与铰接支架上相应的孔对准,取螺栓套上弹簧垫圈从上向下穿入已对准的孔中2-3扣并拧紧。 12、装车轮。自检车轮气压正常,将车轮套在轮毂,带上螺母2-3扣,用风动气扳机对称交叉扣紧,同时后内、外轮打气咀要错开,也要同刹车毂检查孔错开,避免影响打气和测量蹄片间隙。 13、加注冷却液打开膨胀箱盖、关闭放水开关,向膨胀箱里加注冷却液或水,待冷却液或水液面与溢流管水平为止,扭紧水箱盖。

GIS施工方案

、GIS施工方案编制依据 江苏××生物质能热电有限公司GIS安装施工方案主要依据以下文件编制: 1、山东煤炭设计院和建设单位提供的本工程有关设计图纸; 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90) 3、电力行业有关安全、质量、技术文件; 二、工程概述 江苏××热电有限公司发电项目110kV变电站采用北京北开电气股份有限公司生产的GIS组合电器设备。110KV六氟化硫全封闭式组合电器由断路器、隔离开关、接地开关、母线、电压互感器套管、避雷器、出线套管、就地控制柜等组成,共有9个间隔(2个进线间隔、4组出线间隔、1组母线间隔和2组PT跟避雷器间隔),三相共箱,弹簧操作机构。 110kV GIS采用单母线隔离开关分段接线。 110kV GIS设备布置于一楼。 三、GIS施工组织 云南云润仪表制造有限公司现场施工组织如下: 施工负责人:××× 1人 技术负责人:××× 1人 安装班组负责人:××× 1人 焊工:××× 1人 GIS技术人员:××× 3人 高压电气安装工:××× 3人 起重工:××× 1人 机修工人:××× 8人 四、GIS工期规划 六氟化硫组合电器设备拆除及安装时间50-55日 五、GIS施工准备 110KV变电站是江苏××热电有限公司发电项目系统工程的关键环节,确保变电站GIS设备的长期运行可靠性为本次施工的核心要求。北开电气公司GIS设备均采用硬连接,设备出厂时间为2004年9月,整个系统需要进行拆除、吊装、运输、内部检测、二次接线装配、重新安装和现场试验(现场交接试验由江苏××热电有限公司联系电力系统认可的单位完成,需要单独收费),存在技术要求高、施工成本难控制和工程风险大等显示因数,同时施工过程中对防尘、防潮、密封的质量要求非常高,因此,施工准备必须充分、全面,为安装创造良好的工作条件。 1.安装技术措施已通过业主方审查、批准,且在施工现场组织技术措施交底工作。 2.保证安装场地具备GIS安装条件。 2.1 土建应完成GIS预埋件施工,且满足承重要求,GIS场地及GIS室能进设备。 2.2 GIS室在施工前要彻底打扫干净保证现场作业无灰尘、无积水。 2.3 GIS设备施工现场要确保土建及其他施工全部退场。 3. GIS设备按要求全部到位,专用装置性材料和消耗性材料齐全。 4.专用工机具准备充分、齐备,包括气体回收装置、真空泵、充气装置、吸附剂烘箱、微水测量仪、SF6气体检漏仪等设备均应处于良好的备用状态。 施工过程需要用到的安装工具、吊装设备等均准备充分。 5.北开电气股份有限公司及云润企业派出的工程技术人员及时到位,配合施工人员进行设备拆除、重装和调试过程的技术支持及协助购买原厂备件供应。

GIS安装及维护说明

ZF39-126型气体绝缘金属封闭开关设备 安装及维护说明 一、ZF39-126型GIS 的主要特点 ZF39-126型全封闭组合电器是泰山高压开关在总结了国外GIS的设计和运行经验,结合最新的自能式灭弧原理,根据广大用户的要求和GIS的发展方向,研制出的新一代封闭式组合电 该产品是在高压电器研究所完成GIS全部型式试验的组合 电器。所有元件的实验参数全部按照国际电工委员会IEC标准、GB国家标准、DL电力部标准中的高档完成全套型式试验,并顺利通过两部鉴定。 它在秉承第一代分箱式和共箱式GIS的优点的同时,与国其 他产品相比有以下优点: 1、断路器采用自能式灭弧原理,性能十分可靠,电寿命长, 满容量开断短路电流达20次以上;自能式灭弧方式比传统的压气式灭弧方式所需的操作功要小,从而降低灭弧室中各种元器件 因撞击所造成的损伤,断路器的机械寿命大大提高,高达6000 次以上(国其他产品一般在3000次左右)。 2、断路器配用的CT26型全弹簧操作机构是目前国运行时间最长的弹簧机构,它消除了液压及气动机构漏油、漏气、操作噪音大、受温度影响等缺陷,可靠性高,维护工作量小。 CT26型弹簧操作机构是我们公司研制开发的新型高压断路

器专用机构,主要用于我们公司的ZF39-126型组合电器中,该 机构主要具有以下特点和优点: 整体结构简单,零部件数量少,传动效率高。机构架采用航空发动机铸造工艺整体铸造,质量轻,刚性好。在进口数控加工中心上一次装夹实现五面加工,同它配合的棘轮、凸轮、挚子、拐臂等重要异形零件均采用线切割等数控机床加工,具有极高的 尺寸精度和位置度精度。因此装配过程中几乎不需要进行任何调整,消除了人工误差,保证了整机质量;同时大大减少了运行维护工作量。该弹簧机构配装在断路器中可满足机械寿命6000次,机械稳定性试验10000次,处于国领先水平。 3、占地小 该品的最小隔宽度为1m,体积为同类产品的2/3。 4、重量轻,损耗少 由于壳体采用优质防锈铝材,产品重量轻,间隔重量一般不大于为5吨,极易于土建施工;由于采用无磁防锈铝材,防腐能力非常强,通流能力大,没有涡流损失。 5、壳体强度高 该产品的壳体采用优质铝管材料,通过自动亚弧焊焊接,与 板材卷制壳体相比,在减少焊接的同时,也减少了焊缝应力的不利影响,壳体加工完毕后进行喷丸处理,进一步改善了壳体的机械性能,壳体承受压力可达设计压力的 2.5倍以上,完全符合国家压力容器设 计标准。 6、气密性好

装配工艺卡

JD-C-TN-20-2013 CD i MD1型电动葫芦 艺过程 2013年6月15日 编制: 审核: 会签: 批准:

1、电动葫芦总成装配 2、减速器装配 3、连接架装配 4、主动、从动车轮装配 5、驱动装置装配10

装配工艺过程卡片产品型号CD i 部件图号共10页 产品名称电动葫芦部件名称总成第1页 序号 工序 名称工序内容 装配部 门 设备及工艺装配辅助材料 工时定额 1 电动葫芦总成组装 1.1 吊装卷筒外壳与减速器装配行车、单口扳手M12 (16)双头螺栓 M12 (16)螺母0.2 1.2 试装测量减速器输出轴、轴端、挡圈与电动机、轴产央、挡圈距离、测量噪音 1.2.1 装弹性联轴器(》9米,装中间轴、钢性联器)0.2 1.2.2 吊电动机与卷筒外壳联接行车0.2 1.2.3 测量两挡圈内距,接通电机线路,测量噪音盒尺测试仪表 1.0 1.3 分解电动机与外壳分解行车0.2 1.4 吊装卷筒吊入外壳内,再将电动机与外壳用螺栓联接后平放行车单口扳手M12双头螺栓、螺母 M16双头螺栓、螺母0.3 1.5 组装缠绕钢丝绳,绳一端穿入导绳器卡板孔,接通电机线路,使郑筒断续板钮开关内六角板手内六角螺栓 旋转,用压绳板压紧绳端后,将绳缠绕在卷筒上,安装导绳器 1.0 1.6 吊装H = 6米,H = 9米时,分别吊起主动、从动墙板部件,用双头螺栓,螺母调整垫片0.5 与卷筒的架板孔联接 1.7 连接架组装:H > 12米时,用连接架轴分别将两个连接架与卷筒的架板0.5 孔联接(穿入间隔套筒) 1.8 双轮小车,电动小车组装,主动、从动墙板部件,用双头螺栓,螺母与连接架调整垫片0.5 分别吊起双轮小车,主动、从动墙板部件,用双头螺栓,螺母与连接架 孔联接0.5 1.9 装吊钩:将钢丝绳一端穿入吊钩组的滑轮后,绳端用 1设计审核会签批准日期

GIS设备安装工艺

高压成套组合电器(GIS)安装工艺 电仪分公司高艳军 1.适用范围: 1.1 GIS 装配包括断路器间隔(含三工位开关、接地开关、电流互感器等)、测保间隔(含三工位开关、接地开关、避雷器、电压互感器等)、母线管道、进出线套管或电缆终端、带电显示器以及支架等的装配对接,接地系统的装配以及气室的抽真空、充气等。 1.2本间隔电缆或航空插连接,间隔间二次电缆线布置和连接,密度继电器电缆连接,二次回路电源引入等 2.施工流程:见附页1 3.工艺流程说明及主要质量控制点 1、基础划线 1.1 测定基础槽钢水平度,并记录测试值。GIS 基础槽钢平面用经纬仪检测,偏 差符合设计要求。 1.2 按 GIS 设备的基础图和总体布置图要求,在地坪上用墨斗画出各间隔间距,以供设备安装就位之用。

1.3 在地面划出基础中心线。沿各中心线按间隔用经纬仪分别测出标高,并作好 记录,作为 GIS 设备就位的依据。 2、设备临时就位 2.1根据厂内解体单元,按照平面布置图将各元件在基础附近临时就位。 3、设备精确就位 3.1 首先确定安装基准,既确定最先就位的间隔,安装基准一般选择 GIS 中间的一个间隔,从中间向两侧安装。 3.2 安装基准间隔应保证基准间隔主母线基础的标高比其他间隔主母线的标高要高,否则要在下面加调整垫片。 3.3 从基准间隔向两侧依次安装其他间隔,安装时应参照基础检查时所测各主母线标高,在 GIS 底架下加适当的调整垫片,保证主母线在同一平面。 4、主母线连接 为减少安装积累误差,从中间间隔(基准间隔)开始向两边安装,中间间隔正式就位,中间间隔的基础高程不得低于其他间隔,依次连接各母线管道或间隔。 安装顺序如下: a)中间间隔就位;

GIS组合电器现场安装规范

GIS组合电器现场安装规范 1 GIS安装的重要施工条件 1.1 GIS安装场地条件 1.1.1土建应完成GIS预埋件施工且基础槽钢安装工作,且满足承重要求;室内墙面抹灰 及粉刷工作全部结束。 1.1.2 GIS室在施工前要彻底打扫干净保证现场作业无灰尘、无积水。 1.1.3 GIS设备施工现场要确保土建及其他施工全部退场。 1.2 安装施工方案已通过审查、批准,施工人员组织到位,且在施工现场组织完施工方案交底工作。 1.3专用工机具准备充分、齐备,包括气体回收装置、真空泵、充气装置、吸附剂烘箱、微水测量仪、SF6气体检漏仪、经纬仪等设备均应处于良好的备用状态。 1.4 GIS设备二次转场 GIS设备二次转运和设备进场顺序的组织安排应该与GIS设备安装顺序及实际进度相协调一致,配合恰当。仔细核对装箱清单和装配图纸,做到箱号、包装图号、设备名称一一对应。要求装那种设备,就来该设备。不盲目转运设备,避免造成场地拥挤,设备堆集如山,安装秩序混乱等现象。 1.5 GIS基础核查和基础划线 在GIS室内,土建设置永久性的高程标准点,并提供基础中心线的控制桩位,其精度应在厂家规定之下,以确保GIS设备吊装就位有一个精确的参照标准。 1.5.1 基础核查 GIS基础采用预埋槽钢,要求基础预埋件高程误差为:每间隔基础预埋件水平最高和最低差不超过2mm,所有尺寸最大允许偏差为±3mm;条形基础不均匀沉降≤5mm;如果预埋槽钢沉降严重变形厉害,则必须对预埋槽钢进行处理,把变形控制在误差范围内。

1.5.2 基础划线 基础划线采用经纬仪和钢卷尺等测量工具进行。按照GIS平面布置图和GIS基础图中注明的尺寸,将断路器中心线,主母线中心线及各个间隔中心线单独绘制出来。测量始终应采用同一把钢卷尺进行。 1.6 GIS设备通常是在充有约0.5Kpa/cm2(即0.05Mpa或0.5bar)SF6气体,或者是在大气条件下带吸附剂运输和储存。当运输条件和装卸允许整体运输时,设备均采用整体充0.5Kpa/cm2的SF6气体运输。所以在开箱检查时,要记录好各密封单元气室的充气压力值,以便查验设备是否存在泄漏。 2 GIS组合电器的关键安装环节 2.1 GIS安装环境的要求 高纯度SF6气体性能稳定,绝缘强度和灭弧能力极高,但尘埃、水分如果在组装时进入开关设备内部,形成的污染沉积在支持件的表面,将大大降低绝缘体表面的闪络电压,造成GIS组合电器运行不可靠,甚至出现安全事故。现场GIS组合电器施工,要充分考虑到设备组装过程中对周围环境质量的控制。 2.1.1环境清洁度控制 在安装过程中,空气的清洁度对GIS设备的质量威胁很大,在安装过程中要严扬尘,可采取地面撒水清洁,停止周边其他作业,安装设备周围搭设简易塑料棚等措施。 对开罐的设备要用塑料薄膜及时进行封闭。 2.1.2环境湿度的控制 在安装过程中,空气湿度大容易造成GIS设备受潮,造成充填的SF6气体微水含量超标,影响到GIS设备的绝缘水平。GIS设备开罐安装时应选择晴朗、气温较高的天气进行,环境相对湿度应小于50%。 2.2 GIS基准间隔就位 间隔数较多的工程,采用以中间单元为基准先行就位,再以左右一字排开的形式进行相邻单元的组合,以减少整体组合安装累积误差。其它变电站可根据现场实际情况确定基准间隔。 避雷器出厂时一般与电压互感器组成一个单元,现场不需要单独安装,但在GIS 高压试验时,避雷器无法承受GIS母线、断路器、隔离开关的耐压值,现场可能需要进行拆卸和安装。需要注意的是,布置在平行双母线上的电压互感器因为位置的对称,

ArcGis软件系统安装详细步骤

安装必备程序: 1.Oracle10. 2.0.1.0服务端安装包 2.Oracle10.2.0. 3.0服务端补丁集 3.Oracle10.2.0.3.0客户端安装包 4.desktop9.3安装包及ARCGIS 9.3LIC注册授权安装包 5.ArcSde9.3安装包 6.Server93安装包 安装顺序: Oracle10.2.0.1.0server端—>安装补丁集—>创建数据库(向导)—>安装客户端—>安装desktop—>安装sde—>ArcGisServer—>数据处理及发布 一、安装Arcdesktop及licence 1.先安装arcmap,启动f:\arcgis下desktop93.iso文件,弹出安装界面,选择ArcGIS Desktop,点击next。

2.选择稍后安装License Manager 3.选择安装ArcInfo,进入安装状态

4.开始安装Lincense Manager ,选择desktop93.iso安装程序集下 Desktop\License\LMSetup.exe文件。 5.选择第二个选项,并点击Create,在弹出的页面中选择edit,弹出如下界面,输入 “nniso love you”,点击ok后开始正式安装。

6.将F:\ARCGIS 9.3LIC\ArcGis.Desktop.v9.3.Crack.all\license_server_crackcrcak下所有文 件共5个,copy到C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x下,并修改Arc_Info9.lic,第一行server名字改成本机名,服务器为svr227。

相关文档