文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV电容式电压互感器交接试验报告

220kV电容式电压互感器交接试验报告

220kV电容式电压互感器交接试验报告
220kV电容式电压互感器交接试验报告

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月22日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日

5.极性检查:A与1a、2a、3a、da同极性。

6.电容值及介损测试:

A

湿度:55%试验日期:2009年08月22日

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日

9. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:Ⅰ母PT间隔 B相

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 34℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日

3.绕组电阻测试: 温度 34℃ 试验日期:2009年08月22日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日

5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

C 11C 2 A

C 12 A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月22日

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日

8. 试验仪器仪表:

9. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:Ⅰ母PT间隔 C相

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月22日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日

5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:55% 试验日期:2009年08月22日

C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日

9. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:Ⅱ母PT间隔 A相

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 34℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月24日

3.绕组电阻测试: 温度 34℃ 试验日期:2009年08月24日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月24日

5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:55% 试验日期:2009年08月24日 C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月24日

8. 试验仪器仪表:

试验人员:试验负责人:

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:Ⅱ母PT间隔 B相

1302铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月24日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月24日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月24日

5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:40% 试验日期:2009年08月24日 7.交流耐压试验: 试验日期:2009年08月24日

8. 试验仪器仪表:

C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

9. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

工程名称: 220kV桑浦变电站工程

安装位置:Ⅱ母PT间隔 C相

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月24日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月24日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月24日

5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:55% 试验日期:2009年08月24日

7.交流耐压试验: 试验日期:2009年08月24日

8. 试验仪器仪表:

C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

9. 试验结果: 合格

试验人员:试验负责人:

工程名称:220kV桑浦变电站工程

安装位置:220kV桑谷甲线间隔

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 33℃湿度: 55% 试验日期: 2009年08月25日

3.绕组电阻测试: 温度 33℃试验日期:2009年08月25日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月25日

5.极性检查:A与a、da同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:55 % 试验日期:2009年08月25日

7.交流耐压试验: 试验日期:2009年08月25日

8. 试验仪器仪表:

9. 试验结果:合格

试验人员: 试验负责人: 工程名称:220kV 桑浦变电站工程

C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

安装位置:22kV 桑谷乙线间隔

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55% 试验日期: 2009年08月25日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月25日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月25日

5.极性检查:A 与a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

A

C 12 A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月25日

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月25日

8. 试验仪器仪表:

9. 试验结果:合格

试验人员:试验负责人:

工程名称:220kV桑浦变电站工程

安装位置:220kV汕桑甲线间隔

1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55% 试验日期: 2009年08月25日

3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月25日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月25日

5.极性检查:A 与a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

C 11C 2 A

C 12 N B

A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月25日

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月25日

9. 试验结果:合格

试验人员:试验负责人:

工程名称:220kV桑浦变电站工程

安装位置:220kV汕桑乙线间隔

1270.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 37℃湿度: 55% 试验日期: 2009年08月25日

3.绕组电阻测试: 温度 37℃ 试验日期:2009年08月25日

4.变比检查: 试验日期:2009年08月25日

5.极性检查:A 与a 、da 同极性。

6.电容值及介损测试:

湿度:55% 试验日期:2009年08月25日 C 11C 2 A

C 12 N E

B

A ’

7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月25日

8. 试验仪器仪表:

试验人员:试验负责人:

变 压 器 试 验 报 告

变 压 器 试 验 报 告 检测日期:2013.9.15 样品名称: 干式变压器 样品安装位置:津华苑海连大厦2#变电所 一、铭牌: 型号 SCB10—1250/10 额定容量 1250 KVA 相数 3 电压组合 10±2*2.5%/0.4KV 联接组号 Dyn11 阻抗电压 5.85 % 厂家 江苏兆盛电气有限公 司 出厂日期 2013.8.19 出厂序号 21307067 分接位置 电压(V) 电流(A) 1 10500 72.17 2 10250 3 10000 4 9750 5 9500 低压侧 400 1804.3 二、直流电阻测量: 温度:19℃ 湿度55% 分接开关位置 1 2 3 4 5 高压侧 AB (m Ω) 569.9 555.3 542.5 529.1 516.1 BC (m Ω) 569.2 554.7 542.0 528.6 515.6 AC (m Ω) 568.6 554.1 541.3 528.0 515.0 不平衡系数(%) 低压侧 an bn cn 不平衡系数(%) 测试值(m Ω) 0.346 0.339 0.349 注:1600KVA 及以下变压器各相间不平衡率小于4%;线间不平衡率小于2% 三、变比测定: 档位 计算变比 AB/ab(%) BC/bc(%) CA/ca(%) 1 26.250 -0.00 0.00 -0.04 2 25.625 -0.03 0.04 -0.05 3 25.000 0.06 0.10 0.01 4 24.375 0.04 0.03 0.01 5 23.750 0.03 0.08 0.04 注:变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5%;其它分接的电压比不得超过±1% 四、绝缘及交流耐压: 项 目 绝缘电阻(M Ω) 耐 压 试前 试后 电压 时间 / 高压对低压及地 2500 2500 35 kV 1min / 低压对高压及地 2500 2500 3 kV 1min / 注:交流耐压出厂值:高压对低压及地---35KV ;低压对高压及地---3KV

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

变压器实验报告汇总

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:

一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特表法测量三相功率的原理。 答:变压器空载实验中应当采用电流表内接法。因为空载实验测量的是励磁阻抗,阻抗值较大,若采用电流表外接法,电压表会有明显的分流作用,从而产生较大的误差。 变压器短路实验应当采用电流表外接法。因为短路实验中测量的是漏阻抗,

110kv电压互感器试验报告

工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(A相) 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试(单位:MΩ):温度:28℃湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A与1a、2a、da同极性。 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M母线PT(A相)

6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(B相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (B 相) 6.电容值及介损测试: C 1 C 2 B

温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(C相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位: M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (C 相) 6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃ 湿度: 65 % C 1 C 2 N E B

10KV电压互感器试验报告

电压互感器试验报告 名称H03 PT 柜号H03 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相203551606 B相203841606 C相203811606 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比99.87 100.11 99.89 相对误差(%)-0.13 0.11 -0.11 直流电阻(Q) 0.259 0.255 0.257 一次侧直流电阻(Q) 2215 2308 2276 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常 结论: 合格

电压互感器试验报告 名称H06 PT 柜号H06 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相209331608 B相209291608 C相209301608 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比100.32 99.77 100.37 相对误差(%)0.32 -0.23 0.37 直流电阻(Q) 0.266 0.265 0.255 一次侧直流电阻(Q) 2238 2365 2269 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常结论: 合格

变压器实验报告汇总

变压器实验报告汇总

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:

一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特

电容式电压互感器试验指导解决方法

电容式电压互感器试验指导方案 CVT绝缘电阻试验 CVT,即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示: 电容式电压互感器原理接线图 图中:C1(相当于试验大厅中CVT的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容;C2为中压电容器(分压电容);YH为中间变压器;L为补偿电抗器;N、E分别为中压电容器、中间变压器一次绕组的末端。 对于试验大厅中的CVT,其主电容最下节C12与中压电容器C2装在同一瓷套内,无引出测量端子。

试验目的: 绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。 试验仪器: 数字高压兆欧表 试验接线(线路图) (1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量: (2)主电容器下节C12极间绝缘电阻的测量:

(3)低压端“N”绝缘电阻测量: (4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1n对其他及地测量接线,其他绕组同理,故省略):

试验步骤 (1)试验前准备工作: 1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。 序号名称数量 1KD50A型数字兆欧表1套 2试验警示围栏4组 3标示牌2个 4安全带2个

5绝缘绳2根 6低压验电笔1支 7拆线工具2套 8温湿度计1只 9计算器1个 10放电棒1支 11现场原始记录本1本 4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守; 5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场; (2)试验前检查兆欧表: 试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳; 兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,为正极性; “L”是接被试品高压端的,为负极性; “G”是接屏蔽端的,为负极性; 1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为零; 2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“∞”; 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接; 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;

10kV SYH间隔干式电压互感器(全绝缘)交接试验报告

10kV 干式电压互感器高压试验报告 变电站:XXXXXXXXXXXV变电站试验日期:2017.5.11设备名称SYH间隔干式电压互感器试验性质交接 环境温度18℃环境湿度20% 型号JDZX9-10G 额定一次电压V 10000/√3 制造厂大连北方互感器集团有限公司生产日期2016.8 二次绕组1a1n 2a2n dadn 额定二次电压V 100/√3 100/√3 100/3 额定输出VA 50 50 100 准确级0.2 0.5 3P 出厂编号A:HN1616872 B:HN1616871 C:HN1616870 一、绝缘电阻(MΩ): 使用仪器:KEW3121B指针式兆欧表(2500V)编号:E0024809 有效期至: 2018.2.21相别一次对地一次对二次二次对地二次间 A 56000 57000 21000 22000 B 55000 54000 22000 21000 C 56000 55000 23000 22000 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》10.0.3条: 1、测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻值不宜低于1000(MΩ); 2、绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。 二、线圈直流电阻: 使用仪器:BZC3391B变压器直流电阻测试仪编号:JD327 有效期至: 2018.2.21 A B C AN (Ω)457.1 465.4 458.1 1a1n(mΩ)44.71 44.90 45.27 2a2n(mΩ)182.5 178.4 179.1 dadn(mΩ)168.1 168.6 167.9 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》10.0.8条: 一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于15%。 三、变流比测试: 使用仪器:JD2932E全自动变比电桥编号:151381 有效期至: 2018.2.21 二次绕组额定 变比 A B C 实测变比比差 % 实测变比比差 % 实测变比比差 % 1a1n 100.00 99.82 -0.18 99.83 -0.17 99.80 -0.20

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告 学院:电气工程学院 班级:电气1204班 姓名:卞景季 学号: 12291099 组号: 22

一、实验目的 通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、实验预习 1、变压器的空载和短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适? 答:空载试验的电压一般加在低压侧,因为低压侧电压低,电流大,方便测量。短路试验就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到试验数据。 2、在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小? 答:在量程围,按实验要求电流表串联、电压表并联、功率表串联(同相端短接)。 3、如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 答:空载实验所测得的功率为铁耗,短路实验所测得的功率为铜耗。 三、实验项目 1、空载实验 测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0) , cosφ0=f(U0)。 2、短路实验 测取短路特性U K=f(I K),P K=f(I K), cosφK=f(I K)。 四、实验方法 1、实验设备 2、屏上排列顺序 D33、DJ11、D32、D34-3、D51、D42、D43

图3-1 空载实验接线图 3、空载实验 (1)在三相调压交流电源断电的条件下,按图3-1接线。被测变压器选用三相组式变压器DJ11中的一只作为单相变压器,其额定容量P N=77V·A,U1N/U2N=220/55V,I1N/I2N=0.35/1.4A。变压器的低压线圈a、x接电源,高压线圈A、X开路。 (2)选好所有测量仪表量程。将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置。 (3)合上交流电源总开关,按下“启动”按钮,便接通了三相交流电源。调节三相调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2U N,然后逐次降低电源电压,在1.2~0.3U N的围,测取变压器的U0、I0、P0。 (4)测取数据时,U=U N点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。记录于表3-1中。 (5)为了计算变压器的变比,在U N以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记录于表3-1中。 4、短路实验 (1)按下控制屏上的“停止”按钮,切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路,都要关断电源)。将变压器的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。 图3-2 短路实验接线图 (2)选好所有测量仪表量程,将交流调压器旋钮调到输出电压为零的位置。

220kV电容式电压互感器交接试验报告

工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A与1a、2a、3a、da同极性。 6.电容值及介损测试: A

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日 9. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 B相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 34℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 34℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: C 11C 2 A C 12 A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日 8. 试验仪器仪表: 9. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 C相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: 湿度:55% 试验日期:2009年08月22日 C 11C 2 A C 12 N E B A ’

10KV电磁式电压互感器试验

10KV电磁式电压互感器 试验项目、标准、方法、注意事项 1 试验项目及程序 1.1 电磁式电压互感器的绝缘试验包括以下试验项目: a) 绕组的直流电阻测量; b) 绝缘电阻测量; c) 极性检查; d) 变比检查; e) 励磁特性和空载电流测量; f) 交流耐压试验; 2试验方法及主要设备要求 2.1绕组的直流电阻测量 2.1.1使用仪器 测量二次绕组一般使用双臂直流电阻电桥,测量一次绕组一般使用单臂直流电阻电桥。 2.1.2试验结果判断依据 与出厂值或初始值比较应无明显差别。 2.1.3注意事项 试验时应记录环境温度。 2.2绕组的绝缘电阻测量 2.2.1使用仪器 2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表)。 2.2.2测量要求 测量一次绕组和各二次绕组的绝缘电阻。测量时各非被试绕组、底座、外壳均应接地。 2.2.3试验结果判断依据 绕组绝缘电阻不应低于出厂值或初始值的70%。 2.2.4注意事项 试验时应记录环境湿度。测量二次绕组绝缘电阻的时间应持续60s,以替代二次绕组交流耐压试验。 2.3极性检查 2.3.1使用仪器 电池、指针式直流毫伏表(或指针式万用表的直流毫伏档)。

2.3.2检查及判断 各二次绕组分别进行。将指针式直流毫伏表的“+”、“-”输入端接在待检二次绕级的端子上,方向必须正确:“+”端接在“a”,“-”端接在“n”;将电池负极与电压互感器一次绕组的“N”端相连,从一次绕组“A”端引一根电线,用它在电池正极进行突然连通动作,此时指针式直流毫伏表的指针应随之摆动,若向正方向摆动则表明被检二次绕组极性正确。反之则极性不正确。 2.3.3注意事项 接线本身的正负方向必须正确。检查时应先将毫伏表放在直流毫伏的一个较大档位,根据指针摆动的幅度对挡位进行调整,使得既能观察到明确的摆动又不超量程撞针。电池连通2一3S后立即断开以防电池放电过量。 2.4变比检查 2.4.1使用仪器设备 调压器、交流电压表(1级以上)、交流毫伏表(1级以上)。 2.4.2检查方法 待检电压互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加一次绕组的电压U1,用交流毫伏表测量待检二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比(U1n / U2n)相符。 2.4.3注意事项 各二次绕组及其各分接头分别进行检查。 2.5励磁特性和空载电流测量 2.5.1使用仪器设备 调压器、交流电压表(1级以上)、交流电流表(1级以上)、测量用电流互感器(0.2级以上)。 2.5.2试验方法 空载电流测量是高电压试验,试验时要保证被试品对周围人员、物体的安全距离,并必须在试验设备及被试品周围设围栏并有专人监护。 各二次绕组n端单端接地,一次绕组N端单端接地。 将调压器的电压输出端接至某个二次绕组(应尽量选择二次容量大的二次绕组),在此接人测量用电压表、电流表(一般需要用到测量用电流互感器)。 接好线路后合闸,缓慢升压,当电压升至该二次绕组额定电压时读出并记录电压、电流值。继续升压至高限电压(中性点非有效接地系统为1.9U m/√3,中性点有效接地系统为1.5 U m/√3)下,迅速读出并记录电压、电流值并降压,断开电源刀闸。 励磁特性测量点至少包括额定电压的0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.9、2.5倍 2.5.3结果判别 2.5. 3.1空载电流 1) 2)在下列试验电压下,空载电流不大于最大允许电流,中性点非有效接地系统为3 U,中性点接 9.1m /

电容式电压互感器试验内容及方法..

电容式电压互感器试验内容及方法 第一章绪论 电压互感器作为一种电压变换装置(Transformer)是电力系统中不可或缺的设备,它跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种仪表的工作电压,(国标规定为100/√3和100V),电压互感器的主要用途有:1)用做商业计量用。主要接于变电站的线路出口和入口上,常用于网与网、站与站之间的电量结算用,这种用途的互感器一般要求0.2级计量精度,互感器的输出容量一般不大;2)用做继电保护的电压信号源。这种互感器广泛应用于电力系统的母线和线路上,它要求的精度一般为0.5级及3P级,输出容量一般较大;3)用做合闸或重合闸检同期、检无压信号用,它要求的精度一般为1.0、3.0级,输出容量也不大。现代电力系统,电压互感器一般可做到四线圈式,这样,一台电压互感器可集上述三种用途于一身。 电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,简称“CVT”)是50年代开始研制生产,经过科技人员不懈的努力,我国的电容式电压互感器技术已达到国际先进水平,但在生产、试验研究、以及使用过程中存在很多问题。本文拟从电容式电压互感器的各种试验基本原理入手,着重说明电容式电压互感器基本试验方法,检验的目的以及在现场使用、现场检验方面存在的问题怎样通过试验的手段来判断等问题,以使产品设计、试验、销售、服务和运行部门的专业人员对其有一个比较全面的了解。 第二章电容式电压互感器试验要求 §1.基本试验条件 1.1试验的环境条件 为了保证试验的准确性、可靠性,所有试验应在一定条件下进行,试验时应注意试验环境条件并做好记录。试验环境条件分为两种,一种为人工环境,这种情况下,一般在产品标准中都作了具体规定;另一种为自然环境条件,这种情况下,试验条件一般应遵循以下几条规律。 a) 环境温度,应在+5~+35 ℃范围内。 b) 试品温度与环境温度应无显著差异。试品在不通电状态下在恒定的周围空气温度中放置了适当长的时间后,即认为与周围空气温度相同。 c) 试验场所不得有显著的交直流外来电磁场干扰。 d) 试验场所应有单独的工作接地可靠接地,应有适当的防护措施和安全措施。 e) 试品与接地体或邻近物体的距离一般应大于试品高压部分与接地部分最小空气距离的1.5倍。

电压互感器试验原理(DOC)

第一篇串联谐振原理 本篇将和大家讨论串联谐振电源产生的原理,并分析串联谐振现象的一些特征,探索串联谐振现象的一些基本规律,以便在应用中能更自如的使用串联谐振电源产品和分析在试验过程中发生的一些现象。 一、串联谐振的产生: 谐振是由R、L、C元件组成的电路在一定条件下发生的一种特殊现象。首先,我们来分析R、L、C串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特性。图1所示R、L、C串联电路,在正弦电压U作用下,其复阻抗为: 式中电抗X=Xl—Xc是角频率ω的函数,X随ω变化的情况如图2所示。当ω从零开始向∞变化时,X从﹣∞向﹢∞变化,在ω<ωo时、X<0,电路为容性;在ω>ωo时,X>0,电路为感性;在ω=ωo时 图1 图2 此时电路阻抗Z(ωo)=R为纯电阻。电压和电流同相,我们将电路此时的工作状态称为谐振。由于这种谐振发生在R、L、C串联电路中,所以又称为串 联谐振。式1就是串联电路发生谐振的条件。由此式可求得谐振角频率ωo如下:

谐振频率为 由此可知,串联电路的谐振频率是由电路自身参数L、C决定的.与外部条件无关,故又称电路的固有频率。当电源频率一定时,可以调节电路参数L或C,使电路固有频率与电源频率一致而发生谐振;在电路参数一定时,可以改变电源频率使之与电路固有频率一致而发生谐振。 二、串联谐振的品质因数: 串联电路谐振时,其电抗X(ωo)=0,所以电路的复阻抗 呈现为一个纯电阻,而且阻抗为最小值。谐振时,虽然电抗X=X L—Xc=0,但感抗与容抗均不为零,只是二者相等。我们称谐振时的感抗或容抗为串联谐振电路的特性阻抗, 记为ρ,即 (因为)ρ的单位为欧姆,它是一个由电路参数L、C决定的量,与频率无关。 工程上常用特性阻抗与电阻的比值来表征谐振电路的性能,并称此比值为串联电路的品质因数,用Q表示,即Array 记住: 品质因数又称共振系数,有时简称为Q值。它是由电路参数R、L、C共同决定的一个无量纲的量。 三、串联谐振时的电压关系 谐振时各元件的电压分别为

变压器实验报告

实验报告 课程名称: 电机与拖动指导老师: 实验名称:单相变压器同组学生姓名:刘雪成李文鑫 一、实验目得与要求(必填)????二、实验内容与原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)??????四、操作方法与实验步骤 五、实验数据记录与处理??六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目得 1.通过空载与短路实验测定变压器得变比与参数。 2.通过负载实验测取变压器得运行特性。 二、预习要点 1.变压器得空载与短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适? 2。在空载与短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小? 3.如何用实验方法测定变压器得铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性UK=f(I K),P K=f(UK)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cosφ2=1得条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1、空载试验 实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中得一相,其额定容量PN=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0。345/1。38A.变压器得低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01得交流电源调压旋钮调到输出电压为零得位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”得按钮,此时变压器接入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 UN,然后,逐次降低电源

电压,在1。2~0.5U N得范围内,测取变压器得U0、I0、P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N得点必测,并在该点附近测得点应密些。为了计算变压器得变化,在U N以下测取原方电压得同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中.

电磁式电压互感器交流耐压试验

电磁式电压互感器交流耐压试验 一、电磁式电压互感器概述:略 二、电磁式电压互感器功能及结构介绍(见设备结构部分) 电磁式电压互感器按照一次绕组两端的绝缘水平可以分为非接地电压互感器(全绝缘)和接地电压互感器(分级绝缘)。非接地电压互感器是指包括接线端子在内的一次绕组各个部分都是按绝缘水平对地绝缘的电压互感器,其交流耐压试验包括外施工频耐压试验及感应耐压试验;接地电压互感器是指一次绕组的一端直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点为直接接地的三相电压互感器,如串级式电压互感器,其交流耐压试验通过倍频感应耐压试验进行,进行工频耐压仅能考核其接地端(N)的绝缘水平。 三、试验前准备工作: 1、填写工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2、向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3、准备试验用设备、仪器、仪表及工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内; 4、查阅被试互感器的试验资料,各项试验包括油务试验结果合格。互感器油位指示正常。 5、将被试互感器放电。 6、检查互感器外壳(如果有)、底座、铁心(如果要求接地)应可靠接地,套管表面应洁净。

7、拆除互感器各侧外部接线,外部引线应与线端保持足够的安全距离并固定好。 8、试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守。 9、抄录铭牌、记录天气情况和温、湿度、安装位置、试验日期。 四、试验的实施 1.试验目的、范围以及周期 1.1测量目的:交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。交流耐压试验是破坏性试验。被试品的绝缘电阻等常规绝缘试验结果合格后方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),应先进行处理合格后再做交流耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。 1.2试验范围:供电气测量仪表和电气保护装置用的电磁式电压互感器。 1.3试验周期: ①交接时②大修后③必要时 2.试验设备、仪器的选择 进行外施工频耐压试验,选用工频试验变压器,根据被试品的电容量选择试验变压器的容量,试验变压器的电压根据试验电压选择,一般试验变压器的电压应高于试验电压的1.2倍以上,试验变压器容量P> C x U2ω×10-3(kVA),其中C X为试品电容量(μF),U为试验电压(kV),ω=2πf。 试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器,用来降低被试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压,并限制短路电流。此保护电阻的取值一般为0.1Ω/V-0.5Ω/V,应有足够的热容量和长度。该电阻的阻值不宜超过30kΩ。与保护球隙串联的保护电阻器,其电阻值通常取1Ω/V。 进行感应耐压试验通常选用三倍频感应耐压试验装置或变频电源串联谐振装置,从二次绕组励磁或在一次绕组直接加压。 3.外施工频耐压试验方法和内容 3.1接线及检查: ①将一次绕组两端短接,其它二次绕组短路接地,外壳(如果有)、底座接地,原理接线如下图。

电磁式电压互感器试验教案

电磁式电压互感器试验教案 一、试验项目 1、一、二次绕组直流电阻试验 2、变比及绕组联接组别试验 3、一、二次绕组绝缘电阻试验 4、介损及电容量试验 5、空载及伏安特性试验 6、三倍频感应耐压试验 以上试验在一次准备工作中完成。 一般情况下,应先进行低电压试验再进行高电压试验、应在绝缘电阻测量之后再进行介损及电容量测量,这两项试验数据正常的情况下方可进行试验电压较高的空载电流测量、局部放电测试和交流耐压试验;交流耐压试验后应进行局部放电测试、还应重复进行空载电流测量或介损/电容量测量,以判断耐压试验前后试品的绝缘有无变化。推荐的试验程序如下所示: 二、仪器选择 1、3396直流电阻测试仪:

2、CVT2300变比测试仪 3、绝缘电阻测试仪:一次绕组用2500V;二次绕组用1000V或 2500V。 4、AI6000精密介损仪 5、PT2205多倍频感应耐压测试仪 6、CGF交直流高压测量仪 应根据被试品选仪器型号、量程,所用仪器仪表精度均不低于 0.5级,且状态良好并在校验有效期内。 三、危险点分析及控制 一)现场作业 在现场进行交接和预防性试验时,试品的对外引线、接地装置易触及附近的带电运行设备,加之人员嘈杂和堆放的杂物等情况,均增加了试验工作的复杂性,工作安全注意事项: 1、现场工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、 工作间断和转移及终结制度。 2、试验人员进入试验现场,必须按规定戴好安全帽、正确着装。 3、工作人员进入SF6室前应先通风15min,分别检测SF6和空气中氧的浓度;不得在SF6设备防爆膜附近逗留。 4、工作前必须进行“班前会”,工作负责人应对全体试验人员详细说明工作任务、工作范围、安全措施及注意事项,防止作业人员不清楚停电范围,走错带电间隔。 5、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。

电压电流互感器的试验方法

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V 和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2 表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、

L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2 表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如 果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是 两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5.电压互感器型号意义 第一个字母:J—电压互感器。

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

电 压 互 感 器 实 验 报 告

使用单位:宁国水泥厂日期: 产品型号:额定电压: 额定变比:级次组合: 额定频率:安装类别: 出厂编号:出厂日期: 盘柜编号:盘柜名称: 四、绕组直流电阻实验 五、空载实验 二次绕组施加额定电压100V,空载电流A:、B:、C:。 六、出线端子检验 检验结果: 结论: 实验人员:审核:

使用单位:华兴华工日期: 产品型号:JDZ10-6 额定电压:6KV 额定变比:6000/√3/100√3/100/3KV 级次组合:0.5/6P 额定频率:50HZ 安装类别:户内 出厂编号:A:1706/B:1712/C:1754 出厂日期:A:05-3-30/B:05-3-20/C:05-3-30 盘柜编号:202 AH2 盘柜名称: 四、绕组电阻实验 一次绕组KΩ,二次绕组Ω。 五、空载实验 二次绕组施加额定电压100V,空载电流A。 六、出线端子检验 检验结果: 备注:电流互感器1-6项实验内容中有任何一项不合格结论均为不合格,零序互感器实验内容中任何一项不合格结论为不合格。“□”中打钩表示合格。 实验人员:审核:

使用单位:华兴华工日期: 产品型号:JDZ10-6 额定电压:6KV 额定变比:6/√3/100√3/100/3KV 级次组合:0.5/6P 额定频率:50HZ 安装类别:户内 出厂编号:A:0214/C:0215 出厂日期:A:05-3-28/B:05-3-30 盘柜编号:202 AH1 盘柜名称: 四、绕组电阻实验 一次绕组KΩ,二次绕组Ω。 五、空载实验 二次绕组施加额定电压100V,空载电流A。 六、出线端子检验 检验结果: 备注:电流互感器1-6项实验内容中有任何一项不合格结论均为不合格,零序互感器实验内容中任何一项不合格结论为不合格。“□”中打钩表示合格。 实验人员:审核:

相关文档