文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水混凝土工程施工方案

防水混凝土工程施工方案

防水混凝土工程施工方案
防水混凝土工程施工方案

防水混凝土工

程施工方案

长沙市五城会建设指挥部:

防水混凝土结构工程质量的优劣,除取决于优良的设计、材料的性质及配合成分以外,还取决于施工质量的好坏。因此,对施工中的各主要环节,如混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等,均应严格遵循施工及验收规范和操作规程的规定进行施工。施工人员应树立保证工程质量的责任心,对施工质量要高标准、严要求,做到思想重视、组织严密、措施落实、施工精细。

施工准备

1、编制施工组织设计,选择经济合理的施工方案,健全技术管理系统,制定技术措施,落实技术岗位责任制,做好技术交底,以及质量检验和评定的准备工作。

2、进行原材料检验,各种原材料必须符合规定标准;备足材料,并妥善保管,按品种、规格分别堆放,注意防止骨料中掺混泥土等污物。

3、将需用的工具、机械、设备配备齐全,并经检修试验后备用。

4、进行防水混凝土的试配工作,根据设计抗渗等级,提高0.2N/mm2进行试

配,在此基础上选定施工配合比,选定商品砼生产厂家。

5、做好基坑排水的工作,要防止地面水流入基坑,以避免在带水或带泥浆的情况下,施工防水混凝土结构。

模板

1、板应平整,且拼缝严密不漏浆,并应有足够的刚度、强度,吸水性要小,因此该工程所用模板采用12mm厚塑石竹爽板,模板带采用80mmX60mm 杉木方。

2、模板支撑采用钢管扣件支撑,立杆支撑和水平支撑的间距为80cm-100cm,顶端采用双扣件,以保证模板构造牢固稳定,满足拌和物的侧压和施工荷载并且装拆方便。

3、固定模板采用φ12圆钢止水螺杆,在螺栓上加焊止水环三道,做到焊缝密实牢固,螺杆两端采用双蝴蝶扣和双螺帽紧固。

(1)拆模后沿混凝土结构边缘将螺栓割断。此法将消耗所用螺栓。螺杆排距和上下的间距为500cm。

(2)预埋套管加焊止水环做法

套管采用钢管,其长度等于墙厚(或其长度加上两端垫木的厚度之和等于墙厚),兼具撑头作用,以保持模板之间的设计尺寸。止水环在套管上满焊严密。支模

时在预埋套管中穿入对拉螺栓拉紧固定模板。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实。套管两端有垫木的,拆模时连同垫木一并拆除,除密实封堵套管外,还应将两端垫木留下的凹坑用同样方法封实。

(3)止水环撑头做法

这种做法不但能保证结构厚度,还能延长渗水路线,增加对渗透水的阻力,适用于抗渗要求较高的结构。止水环与螺栓应满焊严密,两端止水环与两侧模板之间增加20mm厚垫木,拆模后除去垫木,沿止水环平面将螺栓割掉,凹坑以膨胀水泥砂浆封堵。

钢筋

钢筋相互间采取双丝反顺交叉对称绑扎牢固,增加钢筋笼的刚度。以防浇捣混凝土时,因碰撞、振动使绑扣松散、钢筋移位,造成露筋。

绑扎钢筋时,按设计规定留足保护层,不得有负误差。留设保护层,用相同配合比的细石混凝土或水泥砂浆制成垫块,将钢筋垫起,严禁以钢筋垫钢筋,或将钢筋用铁钉、铅丝直接固定在模板上。

钢筋及铅丝均不得接触模板,若采用铁马凳架设钢筋时,在不能取掉的情况下,应在铁马凳上加焊止水环,防止水沿铁马凳渗入混凝土结构。

当钢筋排列稠密,以致影响混凝土正常浇筑时,可同时设计人员协商,采取措

施,以保证混凝土的浇筑质量。

混凝土

采用商品砼,标号按设计要求,并严格按试配送试验所选定的配合比配制。

混凝土运输

混凝土在运输过程中要防止产生离析现象及坍落度和含气里的损失,同时要防止漏浆。拌好的混凝土要及时浇筑,常温下应于半小时运至现场,于初凝前浇筑完毕。运送距离较远或气温较高时,可渗入缓凝型减水剂。浇筑前发生显著泌水离析现象时,应加入适量的原水灰比的水泥浆复拌均匀,方可浇筑。

混凝土浇筑和振捣

浇筑前,清除模板内的积水、木屑、铁钉等杂物,并以水湿润模板。使用钢模应保持其表面清洁无浮浆。

砼的现场浇筑采用泵送。浇筑混凝土的自落高度不得超过1.5m,因此决定使用串筒、溜管等工具进行浇筑,以防产生石子堆积,影响质量。

在结构中若有密集管群,以及预埋件或钢筋稠密之处,不易使混凝土浇捣密实时,应改用相同抗渗等级的细石混凝土进行浇筑,以保证质量。

在浇筑大体积结构中,遇有预埋大管径套管或面积较大的金属板时,其下部的

倒三角形区域不易浇捣密实而形成空隙,造成漏水,为此,可在管底或金属板上预先留置浇筑振捣孔,以利浇捣和排气,浇筑后,再将孔不焊严密。

混凝土浇筑应分层,每层厚度不宜超过30-40cm,竖墙每层次振捣深度为40cm-50cm。顶底板用平板振动器加振一次。相邻两层浇筑时间间隔不应超过2h。

防水混凝土采用机械振捣。机械振捣能产生振幅不大、频率较高的振动,使骨料间的磨擦力、粘附力降低,水泥砂浆的流动性增加,由于振动而分散开的粗骨料在承建过程中,被水泥砂浆充分包裹,形成具有一定数量和质量的砂浆包裹层,同时挤出混凝土拌合物中的气泡,以增强密实性和抗渗性。

机械振捣按现行《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定依次振捣密实,防止漏振、欠振。

混凝土的养护

防水混凝土的养护其抗渗性能影响极大,特别是早期湿润养护更为重要,一般在混凝土进入终凝即用草袋或麻袋覆盖,浇水湿润养护不少于14d。因为在湿润条件下,混凝土内部水分蒸发缓慢,不致形成早期失水,有利于水泥水化,特别是浇筑后的前14d,水泥硬化速度快,强度增长几乎可达28d标准强度的80%,由于水泥充分水化,其生成物将毛细孔堵塞,切断毛细通路,并使水泥

石结晶致密,混凝土强度和抗渗性均能很快提高;14d以后,水泥水化速度逐渐变慢,强度增长亦趋缓慢,虽然继续养护依然有益,但对质量的影响不如早期大,所以应注意前14d的养护。

冬季施工:

1、对砼表面进行满覆盖防冻。气温低于5℃时采用热水养护。

2、及时排除聚在混凝土表面的冷凝水。冷凝水会在水泥凝结前冲淡灰浆,导致混凝土表面起皮及疏松等缺陷。

3、防止结冰。表面结冰会使混凝土内水泥水化作用非常缓慢;当温度低至使混凝土内部水分结冰时,混凝土体积就会膨胀,从而破坏内部结构组成,导致强度和抗渗性均大为降低。

4、控制升温和降温速度。

升温速度:对表面系数小于6的结构,不宜超过6℃/h;对表面系数为6和大于6的结构,不宜超过8℃/h。

拆模板

由于对防水混凝土的养护要求较严,因此不宜过早拆模。拆模时防水混凝土的强度必须超过设计强度等级的70%,混凝土表面温度与环境温度之差,不得超过15℃,以防混凝土表面产生裂缝。拆模时应注意勿使模板和防水混凝土结构

受损。

防水混凝土结构的保护

地下工程的结构部分拆模后,抓紧进行下一分项工程的施工,以便及时对基坑回填,这样可以避免因干缩和温差引起开裂,并有利于混凝土后期强度的增长和抗渗性的提高,同时也可以减轻壅水对工程的危害,起一道阴水线的作用。回填土应分层夯实,并严格按照施工规范的要求操作,控制回填土的含水率及干密度等指标。同时做好建筑物周围的散水坡,以保护基坑回填土不受地面水入侵。

混凝土防水结构浇筑后严禁打洞。对出现的小孔洞应及时修补,修补时先将孔洞中洗干净,涂刷一道水灰比为0.4的水泥浆,再用水灰比为0.5的1:2.5水泥砂将填实抹平。

施工缝

施工缝是防水薄弱部位之一,应不留或少留施工缝。底板的混凝土应连续浇筑。墙体上不得留垂直施工缝,垂直施工缝应与变形缝统一起来。最低水平施工缝留在距底板面300mm-500mm处,距穿墙孔洞边缘不少于300mm,并避免设在墙板承受弯矩或剪力最大的部位。

施工缝的断面做成钢板止水缝。

为了使接缝严密,浇筑前对缝表面进行凿毛处理,清除浮粒。在继续浇筑混凝土前用水冲洗并保持湿润,铺上一层20—25mm厚的水泥砂浆,其材料和灰砂比应与混凝土相同。捣压密实后再继续浇筑混凝土。

特殊部位的细部作法

防水混凝土结构内的预埋铁件、穿墙管道,以及结构的后浇缝部位,均为可能导致渗漏水的薄弱之处,其采取措施如下:

1、预埋铁件的防水作法

用加焊止水钢板的方法既简便又可获得一定防水效果。在预埋铁件较多较密的情况下,采用许多预埋件共用一块止水钢板的作法。施工时注意将铁件及止水钢板周围的混凝土浇捣密实、保证质量。

2、穿墙管道防水处理

(1)套管加焊止水环法

在管道穿过防水混凝土结构处,预埋套管,套管上加焊止水环,止水环应与套管满焊严密,止水环数量按设计规定。安装穿墙管道时,先将管道穿过预埋套管,按图将位置尺寸找准,予以临时固定,然后一端以封口钢板将套管及穿墙管焊牢,再从另一端将套管与穿墙管之间的缝隙以防水材料(防水油膏、沥青玛脂等)填满后,用封口钢板封堵严密。

(2)群管穿墙防水作法

在群管穿墙处预留孔洞,洞口四周预埋角钢固定在混凝土中,封口钢板焊在角钢上,要四周满焊严密,然后将群管逐根穿过两端封口钢板上的预留孔,再将每管与封口钢板沿管周焊接严密(焊接时宜用对称方法或间隔时间施焊,以防封口钢板变形),从封口钢板上的灌注孔向孔洞内灌注沥青玛脂,灌满后将预留的沥青灌注孔焊接封严。

(3)单管固埋法

有现浇和预留洞后浇两种方法,虽然构造简单、施工方便,但均不能适应变形,且不便更换,一般不宜采用。当需用此法埋设管道时,注意将管及止水环周围的混凝土浇捣密实,特别是管道底部更应仔细浇捣密实。

泵送防水混凝土

泵送混凝土施工是以混凝土输送泵的压力将塑性混凝土经输送管道送到浇筑地点的施工方法。它机械化程度高、水平运输与垂直运输同时进行、输送混凝土量大、连续浇筑,具有节省人工、减轻劳动强度、提高生产效率、加快施工进度等优点,适用于较深的、工程量大的、要求连续浇筑的地下或地上防水建筑及构筑物,如大面积地下防水混凝土结构、较深的大型设备基础,以及水池、水塔等构筑物。

本节主要说明采用泵送工艺施工防水混凝土结构应注意的事项。

1、泵送防水混凝土配合比

防水混凝土施工难易程度是以“和易性”指标一坍落度衡量的;泵送混凝土施工难易程度是以“可泵性”衡量的,它的优劣不仅取决于混凝土自身性质,还与混凝土输送泵的压力、输送管道壁的摩阻力、管道接头以及管道弯曲部分的阻力等因素对混凝土性能的影响有关。因此,考虑泵送防水混凝土的配合比以获得优良的可泵性为出发点。由于泵送混凝土是以输送管道进行运送,故除对石子粒径大小有一定要求外,也需要在石子周围具有一定厚度和质量良好的砂浆包裹层,将石子充分隔开,以获得较好的流动性,这一点同普通防水混凝土的原理是一致的,所以泵送工艺完全可以满足防水混凝土强度和抗渗性的要求。泵送防水混凝土可参考普通防水混凝土配合比的技术参数,同时考虑下列因素选定配合比:

(1)确定适宜的砂率。泵送工艺要求较大的砂率,以获得良好可泵性,因此可能超过防水混凝土砂率的限值,但不宜过大,以不超过50%为宜,避免影响防水混凝土的强度和抗渗性下降。

(2)泵送防水混凝土的坍落度可以突破规范规定的50mm。国外资料介绍,坍落度为50—230mm均属可泵范围。实际上,坍落度过小,拌合物干涩,管

道内摩阻力加大,得不到较好的可泵性;坍落度过大,混凝土拌合物易在输送管道内产生离析泌水现象,使骨料在管道接头或转弯处堆积滞留,形成堵管,影响泵送。根据混凝土原材料性能、混凝土拌合物运送距离以及坍落度损失等因素,经过摸索试配,在不影响混凝土强度和抗渗性的前提下选择适宜泵送的最佳坍落度。

(3)防水混凝土碎石最大粒径不超过40mm,也适用于泵送工艺。但要注意碎石最大粒径与混凝土输送管道内径之比,宜小于或等于1:3;卵石则宜小于或等于1:2.5,且通过0.315mm筛孔的砂应不少于15%。这样可以减小摩阻力,延长混凝土输送泵及输送管道的寿命。

(4)宜掺入适量外加剂及粉细料。掺入减水剂可减小新拌混凝土的泌水率,在不增加拌合用水量的条件下增大混凝土的坍落度,增加流动度,使石子在质量良好的水泥砂浆的包裹中沿输送管道前进,减小了摩阻力,从而获得较好的可泵性。

掺入减水剂和粉细料还可以降低水泥用量。在不影响强度和抗渗性的前提下,降低水泥用量可以减少坍落度损失,有利于泵送施工;而且对泵送大体积混凝土来说,可以降低水泥水化热,减小混凝土内部与外部的温差,减少混凝土裂缝的出现。

2、泵送防水混凝土施工注意事项

(1)根据工程需要,正确选择混凝土泵车,合理布置泵车、布料杆、管道的位置,尽量减少拆装次数。一般情况,泵车距被浇筑的结构愈近愈好;混凝土输送管的方向尽量少变化,弯管数量尽可能减少,以减省摩阻力。

(2)采取有效措施充分向混凝土泵车供料,保持泵车工作的连续性。泵车受料斗后应有足够场地容纳两台搅拌车,以轮流向泵车供料;搅拌车输送混凝土的能力宜超出泵车排放能力的20%。

(3)水平输送管长度与垂直输送管长度之比不宜大于1:3,否则会导致管道的弯曲部分摩阻力增大,可泵性降低,形成堵塞。

输送管道应接直,转弯宜缓,管道接头应严密,不得漏浆。

施工时应防止管内混入空气,形成堵管。

(4)输送混凝土之前,先压水洗管,再压送水泥砂浆,压送第一车混凝土时可增加水泥100kg,为顺利泵送创造条件。

(5)采取措施防止大石子及杂物混入混凝土拌合物。

(6)控制坍落度,在搅拌站及现场设专人管理、测定,每隔2—3h测试一次,及时调整坍落度值,解决坍落度过大或过小的问题。

(7)泵送补偿收缩混凝土应根据事先测定的坍落度损失决定一次拌合用水量,

不得二次加水,并应注意不宜使运输和停放的时间过长,以及控制施工温度。(8)加强对泵车及输送管道的巡回检查,发现隐患,及时排除;缩短拆装管道的时间;设置备用泵车。

(9)泵送间歇时间可能超过45min,或混凝土产生离析时,应立即以压力水或其他方法将管道内残存的混凝土清除干净。

(10)拆下的管道应及时清洗干净,以防再用时由于不洁而增加阻力,形成堵管。

(11)施工后,应注意泵车、管道等机械设备的保养维修和存放,以备再用。

防水混凝土结构的质量检查

1、混凝土原材料必须符合现行国家标准,施工及验收规范和设计的有关规定。

2、所用外加剂应有出厂合格证及使用说明书,现场复验其各项性能指标应合格。

3、检查混凝土拌合物配料的称量是否准确,如拌合用水量、水泥重量、外加剂掺量等。

4、检查混凝土拌合物的坍落度,每工作班至少测两次。掺引气型外加剂的防水混凝土,还应测定含气量。

5、检查模板尺寸、坚固性、有否缝隙、杂物,对欠缺之处应及时纠正。

6、检查配筋、钢筋保护层、预埋铁件、穿墙管等细部构造是否符合设计及规范要求,合格后填写隐蔽工程验收单。

7、检查混凝土拌合物在运输、浇筑过程中有否离析现象,观察浇捣施工质量,发现问题及时纠正。

8、检查混凝土结构的养护情况。

结构施工后的检查

1、各种原材料的质量证明文件、试验报告或检验记录。

2、混凝土的强度、抗渗试验报告单。

3、分项工程及隐蔽工程验收记录。

4、外观检查有无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等影响质量的缺陷,穿墙管、变形缝等细部构造是否封闭严密,整个结构有无渗漏现象。若发现有渗漏现象,应找出确切部位,分析渗漏原因,采取措施,及时修补。

湖南北山建筑股份有限公司

二00二年十一月二十六日

规程的规定,盲目施工,会使结构出现各种各样的抗渗质量问题,如常见的有表面渗水、裂缝漏水、细部(预埋件、穿墙管道等)渗漏水等。因此应分析产生质量问题的原因,以便在施工时采取相应的技术措施,避免质量弊病的发生。对已经出现的抗渗质量问题应及时予以修补堵漏。

表面渗水

防水混凝土结构表面出现大面积或局部面积渗水,有的呈明显的慢渗或快渗,也有的呈微渗,无集中渗水点,结构大面积呈潮湿状。

上述渗漏大多是防水混凝土质量低劣,达不到设计抗渗等级所致。具体因素有:材料不合格,配合比不正确或用料称量不准确;混凝土在运输或浇筑过程中产生离析;振捣不当,欠振、漏振;养护不得法,混凝土早期脱水或使养护期缩短,等等。应以这些因素为鉴,按规定正确施工,提高防水混凝土质量。

对于已出现的渗漏,可按以下方法处理:

1、对明显渗漏水的混凝土表面,应按13-7“地下防水工程渗漏水的修堵施工”介绍的方法,先检查出漏水部位,再将渗漏范围尽量缩小,面漏缩为线漏,线漏缩小到一点或数点,用适宜方法堵塞。

2、对微渗的潮湿混凝土表面,可在其上抹刚性多层作法、膨胀水泥砂浆、氯化铁防水砂浆,或涂刷环氧煤焦油涂料,做防水层或辅助防水层。

(1)刚性多层作法(即四层或五层刚性防水抹面)

(2)膨胀水泥砂浆抹面

先将基层清洗干净并保持湿润。在处理好的基层上先抹压一层膨胀水泥净浆,约1-2mm厚,在净

浆终凝前再抹压1:2膨胀水泥砂浆。常温下施工后8-12h即可覆盖潮湿养护,并保持潮湿养护不少于14d。在低温或较高气温下,应根据抹面的硬化程度适时进行养护。

(3)氯化铁防水砂浆抹面

1)材料:水泥标号不低于425号。一般选用硅酸盐水泥;对处于潮湿环境或水中的结构,宜选用矿渣硅酸盐水泥。

砂子的粒径宜为0.5-3mm。

2)配合比:打底砂浆为水泥:砂:氯化铁防水剂=1:2:0.03;面层砂浆为水泥:砂:氯化铁防水剂=1:2.5:0.03;水灰比均为0.5。

3)施工要点:氯化铁防水剂应溶于水中搅拌均匀,再加入按比例拌匀的水泥和砂之中。基层处理与刚性多层作法相同。

在处理好的基层上抹压两遍防水砂浆,打底厚1-1.2cm,底层初凝后再施工面层,厚1-1.3cm.施工后的8-12h即可覆盖潮湿养护,并保持不少于14d。

氯化铁防水砂浆应随拌随用,初凝硬化后的砂浆不能再用。

(4)环氧煤焦油涂料

裂缝漏水

尽管并非所有裂缝都会出现渗漏,但是裂缝危害很大(小于0.1mm或可以“自愈”的裂缝除外)。由于有害介质的侵蚀以及混凝土“碳化”,可使钢筋锈蚀、裂缝扩展,容易与混凝土内部毛细孔连通,形成渗漏水通路,所以对于有害裂缝的修补与裂缝漏水的修堵同样重要。

1、干缩裂缝

多发生在结构表面,呈现微细的、不规则的交错裂缝,形成原因主要是施工中不注意,比如:混凝土原材料选用不当,骨料不洁净、含泥量大;配合比不恰当,水泥用量、水灰比、砂率过大;振捣不密实或振捣过度,使混凝土表面浮浆过多;终凝前对结构表面未予抹压;养护不及时,混凝土早期失水,或未覆盖保潮,使结构表面水分蒸发过快,混凝土体积收缩,在相邻部分或钢筋的限制下产生裂缝。只要加强管理,严格按规定施工,可以减少这种裂缝的产生。

2、温度裂缝

呈现表面宽、向内部逐渐变窄的不规则裂缝,个别情况也可能呈现相反形状或中间宽两端窄的裂缝。这种裂缝可能深及结构内部,甚至贯通整个截面,造成裂缝漏水。这种裂缝的形成是混凝土在散热过程中引起的冷缩在相邻部分的限制下产生背向变形所致。为减省温度裂缝,施工应注意季节气候影响,冬季应采取保温措施,避免寒冷侵袭而使表层混凝土温度骤降,形成较大的内外温差;夏季可采取措施降低骨料温度(如喷水冷却或遮阳防晒等),或用深井凉水拌合混凝土等,以降低混凝土内部温度。还应注意拆模时混凝土表现温度与外界气温的温差不要大于15℃。

对于大体积混凝土应使用低热或中热水泥(如矿渣水泥、粉煤灰水泥),或掺入粉细料代替一部分水泥,以减小水泥水化热。还可以掺减水剂减少水泥用量,或在不影响设计效果的前提下投入不超过混凝土体积四分之一的毛石,以降低混凝土内部的热量。也可以在结构中预留孔道,用通入冷水或冷气的方法降低混凝土内部的水泥水化热。

对于大型基础,可采用“后浇缝”施工,或采用分段分层法施工,以利散热,并减少温差收缩裂缝。3、施工缝漏水

主要是由于不按规范规定留置和施工所致。

4、裂缝及裂缝漏水的处理

对于未渗漏的裂缝,可参照施工缝处理方法,沿缝长凿成八字型凹槽,槽的尺寸可按裂缝大小及宽度而定,一般情况槽宽2-5cm、槽深1-3cm,用钢丝刷刷除槽内混凝土碎屑及浮灰,剔掉与混凝土粘结不牢的石子,然后用水将槽冲刷干净,以素水泥浆打底,再抹1:2.5水泥砂浆压实抹平,最后随大面积一并做防水层。

预埋件部位渗漏水

预埋件周围渗漏水也是容易出现的质量问题之一,主要原因是:预埋件安装前未将锈皮或油渍清除干净,影响与混凝土的粘结,形成缝隙而致漏水;预埋件周围的混凝土未浇捣密实,形成蜂窝、孔洞,同混凝土毛细孔连通,引起漏水。尤其在预埋件稠密处,更易发生此类问题;

预埋件固定不牢,在受外力碰撞或振动时产生松动,与混凝土之间形成缝隙。为此,对于预埋件稠密处,应改用相同强度等级的细石混凝土将预埋件周围浇捣密实,要注意同相邻混凝土筑成整体、不留施工缝;对承受振动的预埋件,应先埋设在混凝土预制块中,预制块周围抹好防水抹面,然后按设计位置将混凝土预制块稳牢,再在周围浇筑结构整体混凝土。

对于预埋件周围出现的孔洞或裂缝漏水,可按13-7相应的堵漏做法修堵。

因受振动而致预埋件周边渗漏水,可将预埋件拆出,除去粘连的混凝土及浮灰,并将其表面锈污清除干净,再将预埋件浇筑在混凝土预制块中,预制块周围抹好防水抹面。在从结构中拆出的预埋件部位,凿成比预制块稍大的凹槽,将槽周及槽底清理干净后满涂快凝砂浆,然后将混凝土预制块填入凹槽,并用快凝砂浆将预制块周围缝隙充分填实。待快凝砂浆硬化并具有一定强度后,即沿四周

缝隙用快凝水泥胶浆严密堵塞,再用素灰嵌填密实,最后以刚性多层作法防水层封严。

管道穿墙部位渗漏水

由于管道外皮不洁净,油污、锈迹未除净,致使与混凝土粘结不良,出现缝隙漏水;施工时,管道周围混凝土浇捣不密实,形成蜂窝、孔洞,特别是大直径管道底部更不易捣实,对此可在管道底部开设浇筑振捣孔,待其底部混凝土浇捣密实后,再将孔封严;由于施工方法欠妥,穿墙管不适应外力或温度变形,也会产生裂隙漏水的问题。应在穿墙管道设置止水环(环数及直径按设计规定),以延长渗水通路,增强阻水效能,并兼有锚固管道的作用。为适应一定变形,可采用预埋套管法,即先预埋较穿墙管径大100mm的套管(亦可加焊止水环),穿墙管穿过套管按设计位置固定,然后将穿墙管与套管之间的缝隙用石棉水泥嵌填密实。此法施工便利,且有一定调节度,可适应一定的变形。穿过内墙的热力管道可依此法施工。

对于热力管道穿过外墙,可采用橡胶止水套管法。即先将带法兰的套管预埋在结构中(套管上加焊止水环),在套管无法兰的一端沿管周剔槽,用素灰嵌填。安装管道时,将穿墙管穿过套管,按设计位置固定好,把橡胶止水套套入穿墙管并装在套管法兰上,用螺栓固紧,再用铁卡将橡胶止水管套箍紧固定在穿墙管道外皮,然后从无法兰的一端用石棉水泥将套管与穿墙管之间的缝隙填嵌密实,最后用刚性多层作法防水层将管周封严,此法可适应因温度引起的管道涨缩变形。

管道周边已经出现渗漏水的处理方法:

1、普通管道穿墙部位裂缝漏水可参照13-7-1-3中的“裂隙漏水”堵塞方法修堵。

2、热力管道穿过内墙部位的渗漏水可采用“埋设预制混凝土半圆套管法”堵塞。即先将管孔周围扩大凿通,把洞口周围清洗干净,保持湿润,再将已抹好防水层的两个预制混凝土半圆套管放入墙孔对成圆形,并在其接缝处填满快凝砂浆压紧,然后用快凝砂浆上下左右对称地将混凝土套管与洞壁之间的缝隙填嵌密实,填至接近洞口时改用快凝胶浆密实封填,最后再以填充(如石棉水泥)将

预制混凝土套管与穿墙热力管之间的缝隙填嵌密实。可先堵实一端,再从另一端加入填充料,填嵌打口封实。

3、热力管道穿过外墙部位渗漏水,可以先将地下水位降至管道标高以下,再用橡胶止水套管法进行修堵。

防水混凝土施工工艺标准

防水混凝土施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适以於一般民以及工业建筑地地下室防水,推荐刚性防水做法;UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。 22施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜以425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使以过期,受 潮、变质地水泥。 2.1.2 砂:宜以中砂,含泥量否得大於3%。 2.1.3 石:宜以卵石,最大粒径否宜大於40mm,含泥量否大於1%,吸水率否大於1.5%。 2.1.4 水:饮以水或天然洁净水。 2.1.5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476—92),其掺量应符合设计要求及有关地规定,与其它外加剂混合使以時,应经试验试配后使以。 2.1.6 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、吊斗,计量器具磅秤等。 2.2 作业条件: 2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板地铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过時,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落再模板内地杂物清理干净。 2.2.2 根据施工方案,做好技术交底。 2.2.3 材料需经检验,由试验室试配提出混凝土配合比,试配地抗渗等级应按设计要求提高0.2MPa。 2.2.4 如地下水位高,地下防水工程施工期间继续做好降水,排水。 3 操作工艺

3.1 工艺流程 作业准备混凝土搅拌运输混凝土浇筑养护 3.2 混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子砂水泥U.E.A 膨胀剂水。投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌時间延长0.5min)。混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,否得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅,再雨季,砂必须每天测定含水率,调整以水量。现场搅拌坍落度控制6~8cm,泵送商品混凝土坍落度控制14~16cm。 3.3 运输:混凝土运输供应保持连续均衡,间隔否应超过1.5h,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂,一般掺入2.5‰~3‰木钙为宜。运输后如出现离析,浇筑前进行二次拌合。 3.4 混凝土浇筑:应连续浇筑,宜否留或少留施工缝。 3.4.1 底板一般按设计要求否留施工缝或留再后浇带上。 3.4.2 墙体水平施工缝留再高出底板表面否少於200mm地墙体上,墙体如有孔洞,施工缝距孔洞边缘否宜少於300mm,施工缝形式宜以凸缝(墙厚大於30cm)或阶梯缝、平直缝加金属止水片(墙厚小於30cm),施工缝宜做企口缝并以B.W止水条处理垂直施工缝宜与后浇带、变形缝相结合。 3.4.3 再施工缝上浇筑混凝土前,应将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲净并湿润,再铺一层2~3cm厚水泥砂浆(即原配合比去掉石子)或同一配合比地减石子混凝土,浇筑第一步其高度为40cm,已后每步浇筑50~60cm,严格按施工方案规定地顺序浇筑。混凝土由高处自由倾落否应大於2m,如高度超过3m,要以串桶、溜槽下落。 3.4.4 应以机械振捣,已保证混凝土密实,振捣時间一般10s为宜,否应漏振或过振,振捣延续時间应使混凝土表面浮浆,无气泡,否下沉为止。铺灰和振捣应选择對称位置开始,防止模板走动,结构断面较小,钢筋密集地部位严格按分层浇筑、分层振捣地要求操作,浇筑倒最上层表面,必须以木抹找平,使以表面密实平整。 3.5 养护:常温(20~25℃)浇筑后6~10h苫盖浇水养护,要保持混凝土表面湿润,养护否少

地下室防水混凝土施工工艺

工作行为规范系列 地下室防水混凝土施工工 艺 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-14112地下室防水混凝土施工工艺 Basement waterproof concrete construction technology 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法;UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期、受潮、变质的水泥。 2.1.2砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。 2.1.3石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40mm,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。 2.1.4水:饮用水或天然洁净水。 2.1.5U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,

与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。 2.1.6主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计算器具磅秤等。 2.2作业条件: 2.2.1钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。 2.2.2根据施工方案,做好技术交底。 2.2.3材料需经检验,由试验室试配提出混凝土配合比,试配的抗渗等级应按设计要求提高0.2MPa。 2.2.4如地下水位高,地下防水工程施工期间继续做好降水,排水。 3操作工艺 3.1工艺流程 作业准备→混凝土搅拌→运输→混凝土浇筑→养护 3.2混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子→砂→水泥→

防水混凝土施工技术交底

防水混凝土技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 使用商品混凝土,必须符合设计要求的强度和抗渗等级,应具有强度、配合比及配比材料的出厂合格证、检测报告等质量证明资料 (二)施工机具 插入式振捣棒、铁锹、溜槽、铝合金刮杠、木抹子、小线等。 (三)作业条件 完成钢筋、模板的隐检、预检的验收工作,并应在隐检、预检中检查穿墙螺栓、设备管道或套管、施工缝及位于防水混凝土结构中的预埋件是否已做好防水处理。 二、质量要求 质量要求符合《地下防水工程质量验收规范》(GB50208)的规定。 三、工艺流程 作业准备→混凝土搅拌、运输→混凝土浇筑→养护 四、施工工艺 1、混凝土出厂、运输 混凝土使用商品混凝土,随车附带相关质量证明资料,随时检查混凝土的塌落度是否满足施工要求,混凝土出厂到浇筑时间不得超过混凝土的初凝时间,不宜超过1.5小时。 从搅拌机卸出后,用翻斗车、手推车或吊斗及时运送到浇灌地点。运输过程中尽量减少周转环节,防止混凝土产生离析。 2、混凝土浇筑 底板应连续浇筑,不得留施工缝。在墙体施工缝上浇筑混凝土前.需将表面清理干净,先铺一层20~25mm厚1:1水泥砂浆。浇第一步混凝土高度为400mm,以后每步浇灌400~500mm。

为保证混凝土浇筑时不产生离析,混凝土由高处自由倾落,其落距不应超过2m,超过时应加串桶和溜槽。防水混凝土要用机械振捣密实,一般采用插入式振捣器,插入要迅速,拔出要缓慢,振动到表面泛浆无气泡为止,插点间距应不大于1.5倍振动棒的作用半径,严防漏振。 3、施工缝的位置及接缝形式 底板防水混凝土应连续施工,不得留施工缝。墙体一般只许留水平施工缝,其位置按设计要求或规范设置,如需留垂直施工缝,应留在结构变形缝处,或与设计协商解决。施工缝可作成企口缝、高低缝、平缝三种形式,墙厚在300mm以上的宜作成企口缝,墙厚小于300mm时应采用高低缝或止水带。新旧接搓处继续浇筑混凝土前应将其表面凿毛,清除浮浆,用水清洗后保持湿润,铺一层20~25mm厚的1:1水泥砂浆,再浇筑混凝土。固定模板用的穿墙螺栓与铅丝尽量不要穿过混凝±防水结构。若需穿过时.应在穿填螺栓上加焊止水环,要求止水环必须满焊无遗漏,止水环数量符合设计要求。安装模板时固定模板位置的钢筋头外侧要安装橡胶垫。穿墙螺栓在拆模时,应先将橡胶垫剔除,将外露螺栓头切割比墙面低15-20mm,然后用防水砂浆封堵、抹平,外侧刷一层涂膜防水层,直径不小于100mm。 4、变形缝处理 变形缝处可采用埋入式橡胶或塑料止水带来处理。此时止水带位置应准确,圆环中心应在变形缝中心线上。止水带应牢固,浇混凝土前必须清理干净,不得有泥土杂物,确保与混凝土结合良好。 5、养护 常温混凝土浇筑完毕后的12h以内必须加以覆盖并浇水养护.养护时间不少于14d。 五、成品保护 1、确保钢筋模板位置正确,不得踩踏钢筋和模板。 2、在拆模和吊运其他构件时.不得碰坏施工缝企口及撞动止水带。保护穿墙管、电线管、电器盒及预埋件等,防止振捣时挤扁或预埋件移位。 六、应注意的质量问题 1、蜂窝、麻面的造成原因是振捣不当,脱模早,模板干燥,模板缝隙偏大跑浆。 2、孔洞的造成原因是漏振,在管道密集、预埋件和钢筋稠密处振捣困难,应采用细石混凝土浇筑。 3、渗水、漏水是由于施工缝接搓处处理不当或施工中漏振,随意加水,水灰比不准造成,应严禁二次加水,认真振捣,认真处理施工缝。

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

防水混凝土施工方案

1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1 第 1 页共4 页 1.编制依据 1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1.2 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 1.3 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002(2011版)) 1.4 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.5 混凝土外加剂(GB8076-2008) 1.6 混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003) 1.7人防工程施工及验收规范(GB50134-2004) 1.8混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 1.9高层建筑筏形与箱形基础技术规范(JGJ6-2011) 2.0混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 2.1建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 2.2纤维混凝土应用技术规程(JGJ/T221-2010) 2.3 本工程地下室结构、建筑施工图、工程洽商记录 2.4本工程施工组织设计 2.工程概况 宿马现代产业园二期公租房工程,建设项目工程总建筑面积约为13万㎡,其中地下室防水面积约为3.04万㎡。1#~12#楼,共计12栋高层。地下室底板厚度为400mm、500mm、600mm、900mm,墙壁厚度为300mm,顶板为300mm、380mm、400mm厚。按设计要求,本工程地下室防水等级为一级,基础底板、外墙采用结构自防水抗渗等级为C35 P6。 3.作业前准备 3.1.材料要求 二期公租房工程地下车库采用商品混凝土,基础承台、地下车库底板及地下车库墙体和顶板采用混凝土标号为C35 P6。 3.1.1对地下室砼(底板、墙板、顶板)配合比的特殊规定: (1)选用普通硅酸盐P.042.5水泥,在满足砼强度的前提下,尽量要低标号、低细度、少用量。不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用,水泥的含碱量小于水泥质量的6%。砼的最小水泥用量不得小于320kg/m3,同时也不宜高于450kg/m3。。 (2)(2)选用Ⅱ级粉煤灰,掺量为胶凝材料总量的20%~30%。 (3)细骨料选用含泥量小于1%的级配良好的中砂。 (4)粗骨料控制含泥量小于0.7%,进行人工级配优化。 (5)砼的水胶比控制在0.4左右,不宜过小。 (6)砼外加剂应尽可能选择后期收缩小的外加剂。由于本工程长度超限,为增强地下结构的抗渗、抗裂性能,现浇结构混凝土内掺入由高效膨胀剂、抗裂纤维、保水材料组成的复合外加剂(如Doublex 高抗裂高抗复合材料),掺量为胶凝材料总量的6~8%,14天水中限制膨胀率不小于0.025%。混凝土塑性裂缝降低系数不小于80%,产品应提供省级以上系统的推广证书或国内发明专利。 3.2对地下室砼(底板,墙板,顶板)施工时的特殊规定: 3.2.1设置后浇带减少抗收缩等应力,设置多条后浇带,后浇带必须在本层砼施工完毕60天后再浇筑,要求浇筑时的温度基本同浇筑时的温度,温差不得大于5度。后浇带应设置可靠支撑。 3.2.2控制砼的出机温度及浇筑温度,在满足施工的条件下,砼的塌落度宜控制在14cm±2cm,避免在大风降温天气浇筑砼。 3.2.3砼养护阶段做好保温保湿工作,墙板拆模时间不少于14天;底板及顶板上表面在混凝土浇筑24小时后覆盖塑料薄膜或铺稻草席、麻袋等,保湿养护14天后再自然养护。 3.3.主要机具 本工程采用商品混凝土,主要有砼运输罐车,砼浇筑泵车、振捣器、溜槽、串桶,铁板、铁锹、吊斗等。 3.4.作业条件 3.4.1钢筋、模板上道工序完成,办理完隐蔽验收、预检手续。 3.4.2施工前编制专项施工方案,并根据施工方案,做好技术交底。 3.4.3材料需经检验,由实验室适配,提出混凝土配合比,适配的抗渗等级应设计要求。 3.4.4、所有钢筋模板拼缝严密,不漏浆、不变形,吸水性小,支承牢固。 3.4.5立模时,应预先留出穿墙管和预埋件的位置,准确牢固埋好穿墙止水套管和预埋件。拆模后做好防水处理。 3.4.6防水混凝土结构内部设置的钢筋及绑扎铁丝均不得接触模板,固定外墙模板的螺栓不宜穿过防水混凝土以免造成引水通道,如必须穿过时,可采用工具式止水螺栓(见图1)或螺栓加堵头,螺栓上加焊圆形止水环措施。 3.4.7及时清理模板内的杂物。 3.4.8地下防水工程施工期间必须做好降水和排水工作。 4.操作工艺 4.1施工工艺流程 基础梁、底板绑扎钢筋砼墙钢筋绑扎基础底板模板、钢筋砼墙500mm高模板安装基础底板及500mm高钢筋砼墙砼浇筑 钢筋砼墙剩余部位钢筋绑扎钢筋砼墙及顶梁板模板安装地下室钢筋砼墙及顶梁板砼浇筑钢筋砼墙剩余部位砼浇筑模板拆除。 4.2操作要点: 4.2.1绑扎钢筋时,必须保证受力钢筋不移位,双向受力钢筋不得跳扣绑扎,水平方向留设钢筋保护层,必须以水泥砂浆制成垫块,垫块厚度按设计要求,将钢筋垫起。

防水混凝土施工工艺标准

. . 防水混凝土施工工艺标准 -----------------------作者:-----------------------日期:

防水混凝土施工工艺标准 1 围 本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法;UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。 22施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期, 受潮、变质的水泥。 2.1.2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。 2.1.3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40mm,含泥量不大于1%,吸水率不大于 1.5%。 2.1.4 水:饮用水或天然洁净水。 2.1.5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476—92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。 2.1.6 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、吊斗,计量器具磅秤等。 2.2 作业条件: 2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落在模板的杂物清理干净。 2.2.2 根据施工方案,做好技术交底。 2.2.3 材料需经检验,由试验室试配提出混凝土配合比,试配的抗渗等级应按设计要求提高0.2MPa。

2.2.4 如地下水位高,地下防水工程施工期间继续做好降水,排水。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 作业准备混凝土搅拌运输混凝土浇筑养护 3.2 混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子砂水泥 U.E.A膨胀剂水。投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间延长0.5min)。混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,不得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅,在雨季,砂必须每天测定含水率,调整用水量。现场搅拌坍落度控制6~8cm,泵送商品混凝土坍落度控制14~16cm。 3.3 运输:混凝土运输供应保持连续均衡,间隔不应超过1.5h,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂,一般掺入2.5‰~3‰木钙为宜。运输后如出现离析,浇筑前进行二次拌合。 3.4 混凝土浇筑:应连续浇筑,宜不留或少留施工缝。 3.4.1 底板一般按设计要求不留施工缝或留在后浇带上。 3.4.2 墙体水平施工缝留在高出底板表面不少于200mm的墙体上,墙体如有孔洞,施工缝距孔洞边缘不宜少于300mm,施工缝形式宜用凸缝(墙厚大于30cm)或阶梯缝、平直缝加金属止水片(墙厚小于30cm),施工缝宜做企口缝并用B.W止水条处理垂直施工缝宜与后浇带、变形缝相结合。 3.4.3 在施工缝上浇筑混凝土前,应将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲净并湿润,再铺一层2~3cm厚水泥砂浆(即原配合比去掉石子)或同一配合比的减石子混凝土,浇筑第一步其高度为40cm,以后每步浇筑50~60cm,严格按施工方案规定的顺序浇筑。混凝土由高处自由倾落不应大于2m,如高度超过3m,要用串桶、溜槽下落。 3.4.4 应用机械振捣,以保证混凝土密实,振捣时间一般10s为宜,不应漏振或

防水混凝土施工方案

1.编制依据 1.1 地下工程防水技术规(GB50108-2008) 1.2 地下防水工程质量验收规(GB50208-2011) 1.3 混凝土结构工程施工质量验收规(GB50204-2002(2011版)) 1.4 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.5 混凝土外加剂(GB8076-2008) 1.6 混凝土外加剂应用技术规(GB50119-2003) 1.7人防工程施工及验收规(GB50134-2004) 1.8混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 1.9高层建筑筏形与箱形基础技术规(JGJ6-2011) 2.0混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 2.1建筑施工模板安全技术规(JGJ162-2008) 2.2纤维混凝土应用技术规程(JGJ/T221-2010) 2.3 本工程地下室结构、建筑施工图、工程洽商记录 2.4本工程施工组织设计 2.工程概况 宿马现代产业园二期公租房工程,建设项目工程总建筑面积约为13万㎡,其中地下室防水面积约为3.04万㎡。1#~12#楼,共计12栋高层。地下室底板厚度为400mm、500mm、600mm、900mm,墙壁厚度为300mm,顶板为300mm、380mm、400mm厚。按设计要求,本工程地下室防水等级为一级,基础底板、外墙采用结构自防水抗渗等级为C35 P6。

3.作业前准备 3.1.材料要求 二期公租房工程地下车库采用商品混凝土,基础承台、地下车库底板及地下车库墙体和顶板采用混凝土标号为C35 P6。 3.1.1对地下室砼(底板、墙板、顶板)配合比的特殊规定: (1)选用普通硅酸盐P.042.5水泥,在满足砼强度的前提下,尽量要低标号、低细度、少用量。不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用,水泥的含碱量小于水泥质量的6%。砼的最小水泥用量不得小于320kg/m3,同时也不宜高于450kg/m3。。 (2)(2)选用Ⅱ级粉煤灰,掺量为胶凝材料总量的20%~30%。 (3)细骨料选用含泥量小于1%的级配良好的中砂。 (4)粗骨料控制含泥量小于0.7%,进行人工级配优化。 (5)砼的水胶比控制在0.4左右,不宜过小。 (6)砼外加剂应尽可能选择后期收缩小的外加剂。由于本工程长度超限,为增强地下结构的抗渗、抗裂性能,现浇结构混凝土掺入由高效膨胀剂、抗裂纤维、保水材料组成的复合外加剂(如Doublex高抗裂高抗复合材料),掺量为胶凝材料总量的6~8%,14中限制膨胀率不小于0.025%。混凝土塑性裂缝降低系数不小于80%,产品应提供省级以上系统的推广证书或国发明专利。 3.2对地下室砼(底板,墙板,顶板)施工时的特殊规定: 3.2.1设置后浇带减少抗收缩等应力,设置多条后浇带,后浇带必须在本层砼施工完毕60天后再浇筑,要求浇筑时的温度基本同浇筑

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

防水混凝土施工方案..

1.编制依据 1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1.2 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 1.3 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002(2011版)) 1.4 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.5 混凝土外加剂(GB8076-2008) 1.6 混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003) 1.7人防工程施工及验收规范(GB50134-2004) 1.8混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 1.9高层建筑筏形与箱形基础技术规范(JGJ6-2011) 2.0混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 2.1建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 2.2纤维混凝土应用技术规程(JGJ/T221-2010) 2.3 本工程地下室结构、建筑施工图、工程洽商记录 2.4本工程施工组织设计 2.工程概况 宿马现代产业园二期公租房工程,建设项目工程总建筑面积约为13万㎡,其中地下室防水面积约为3.04万㎡。1#~12#楼,共计12栋高层。地下室底板厚度为400mm、500mm、600mm、900mm,墙壁厚度为300mm,顶板为300mm、380mm、400mm厚。按设计要求,本工程地下室防水等级为一级,基础底板、外墙采用结构自防水抗渗等级为C35 P6。

3.作业前准备 3.1.材料要求 二期公租房工程地下车库采用商品混凝土,基础承台、地下车库底板及地下车库墙体和顶板采用混凝土标号为C35 P6。 3.1.1对地下室砼(底板、墙板、顶板)配合比的特殊规定: (1)选用普通硅酸盐P.042.5水泥,在满足砼强度的前提下,尽量要低标号、低细度、少用量。不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用,水泥的含碱量小于水泥质量的6%。砼的最小水泥用量不得小于320kg/m3,同时也不宜高于450kg/m3。。 (2)(2)选用Ⅱ级粉煤灰,掺量为胶凝材料总量的20%~30%。 (3)细骨料选用含泥量小于1%的级配良好的中砂。 (4)粗骨料控制含泥量小于0.7%,进行人工级配优化。 (5)砼的水胶比控制在0.4左右,不宜过小。 (6)砼外加剂应尽可能选择后期收缩小的外加剂。由于本工程长度超限,为增强地下结构的抗渗、抗裂性能,现浇结构混凝土内掺入由高效膨胀剂、抗裂纤维、保水材料组成的复合外加剂(如Doublex高抗裂高抗复合材料),掺量为胶凝材料总量的6~8%,14天水中限制膨胀率不小于0.025%。混凝土塑性裂缝降低系数不小于80%,产品应提供省级以上系统的推广证书或国内发明专利。 3.2对地下室砼(底板,墙板,顶板)施工时的特殊规定: 3.2.1设置后浇带减少抗收缩等应力,设置多条后浇带,后浇带必须在本层砼施工完毕60天后再浇筑,要求浇筑时的温度基本同浇

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

防水混凝土施工技术

防水混凝土施工技术 1.1 本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法;UEA 补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:、水泥:宜用不低于32.5 级普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥,如掺用外加剂,亦可用矿渣硅酸盐水泥或按设计要求选用。水泥应有出厂报告,并复试合格。 2.1.2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。 2.1.3石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40mm,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。 2.1.4 水:应采用洁净无污染的水。 2.1.5 U.E.A 膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》 (JC476??),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。并有合格报告,并复试合格。 2.1.6 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计算器具磅秤等。 2.2 作业条件: 2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。3、防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15mm、~ 10mm; 迎水面钢筋保护层不应小于50mm,其允许偏差为±0mm。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,对拉螺栓

应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。 222根据施工方案,做好技术交底。 223材料要符合要求,有出场合格证并要复检合格后方可使用。然后由试验试配提出混凝土配合比,试配的抗渗等级应按设计要求提高0.2MPa。 表4. 1. 4. 1 混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%) 注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。 2.2.4如地下水位高,地下防水工程施工期间继续做好降水,排水,严禁水分浸泡处在养护期限内的混凝土。 3.1工艺流程 作业准备T混凝土搅拌T运输f混凝土浇筑T养护 3.2混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子T砂T水泥T U.E.A膨胀剂T水。 投料先干拌0.5?1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1?2min (比普通混凝土搅拌时间延长0.5min)。混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,不得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅,在雨季,砂必须每天测定含水率,调整用水量。现场搅拌坍落度控制6?8cm,泵送商品混凝

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

防水施工工艺流程做法表

防水施工工艺流程做法表 一、下沉式卫生间:(地面) 1、现浇混凝土板(原浆收光)预埋侧排地漏,从四向侧排地漏找2%的坡度。 2、最薄处2厚高分子防水涂料(管道边300围加厚20,门口涂出200) 二、下沉式卫生间:(墙面) 1、6厚1:2.5水泥砂浆,分层抹平,8厚1:3水泥砂浆打底(砖墙面加界面剂) 2、1.5厚高分子防水涂料(防水上反至顶板底) 备注:1.地面:附加层施工:地面的地漏、管根、出水口根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,两侧各压交界缝200mm,再涂刷防水材料。 三、厨房(降板50mm)、卫生间:(地面) 1、现浇混凝土板(原浆收光)预埋侧排地漏,从四向地漏找1%的坡度 2、双组份2厚聚氨酯防水涂料(聚) 四、厨房(降板50mm)、卫生间:(墙面) 1、6厚1:2.5水泥砂浆,分层抹平,8厚1:3水泥砂浆打底(砖墙面加界面剂) 2、1.5厚高分子防水涂料(聚)(卫生间上反至顶板底)(厨房上反300)备注:1.地面:附加层施工:地面的地漏、管根、出水口根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,两侧各压交界缝200mm,再涂刷防水材料。 五、阳台:(地面) 1、1:2.5水泥砂浆1%找坡层,最薄20厚抹平 2、双组份2厚聚氨酯防水涂料,遇墙翻起高度不小于300

备注:阳台墙面均采用外墙涂料 六、保温上人屋面(住宅上人平屋面露台下封闭房间) 1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2、25厚挤塑聚苯板保温隔热层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层,刷处理剂一遍 4、1.2厚三元乙丙橡胶卷材 5、配双向Φ6@150钢筋 6、40厚C20细非泵送商品防水混凝土捣实压光,每6m设分隔缝,缝填高分子密封膏。 7、300*300防滑地砖,干水泥擦缝,20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉。 七、保温防水不上人屋面(住宅不上人平屋面管井盖板楼梯间屋面) 1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层。 2、25厚挤塑聚苯板保温隔热层(邻近女儿墙或檐口500宽采用燃烧性能为A级的酚醛复合板)。 3、20厚1:3水泥砂浆找平层,刷处理剂一遍。 4、1.2厚三元乙丙橡胶卷材+1.2厚三元乙丙橡胶卷材。 5、25厚1:2水泥砂浆保护层。 八、不保温防水上人屋面(外挑露台) 1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层,刷处理剂一遍。 3、1.2厚三元乙丙橡胶卷材+1.2厚三元乙丙橡胶卷材。 4、40厚C20细防水混凝土捣实压光,配双向Φ6@150钢筋,每6M设分格缝,缝填高分子密封膏。 5、300*300防滑地砖,干水泥擦缝;20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面

防水混凝土施工工艺

防水混凝土施工工艺 防水混凝土施工工艺流程是怎样的呢, 防水混凝土施工工艺 一、防水混凝土施工准备 1、材料 ⑴水泥:标号不宜低于425号,品种宜用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰质硅酸盐水泥。如采用矿渣硅酸盐水泥必须

掺用外加剂,以降低泄水率。如遇有受侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用水泥。 ⑵砂、石:技术指标除应符合(JGJ52-92)和(JGJ53-92)的规定外,尚应符合下列规定: 砂宜用中砂,含泥量不得大于3%。 石子最大粒径不宜大于40mm,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面,且不得大于1%,吸水率不得大于1.5%。 ⑶掺合料:粉煤灰品质在Ⅱ级以上,掺量经试验确定。

⑷外加剂:应根据具体情况采用减水剂、加气剂、防水剂及膨胀剂等。 ⑸水:不含有害物质的洁净水。 2、作业条件 ⑴完成钢筋、管道预埋件的隐蔽工程验收工作。固定模板的螺栓必须穿过混凝土墙时,应采取止水措施。 止水的方法:穿墙螺栓(外加PVC套管)上,加焊止水环,止水环必须满焊。第二预留管道、预埋件穿过混凝土时,采取螺栓加堵头(见图4-1、图4-2)

⑵防水混凝土结构施工时,木模板应提前浇水湿润,并将落在模 板内的杂物清除干净,结构内部设置的钢筋及铁丝不得接触模板。 ⑶选定配合比时,防水混凝土应通过试验确定,其设计等级应提高0.2MPa,其他各项技术指标应符合规定: 1)水泥用量不得少于300kg/m3,掺有活性粉细料时,水泥用量不得少于280kg/m3. 2)含砂率为35%~40%;灰砂比宜为1:2~1:2.5;

3)水灰比不宜大于0.6; 4)塌落度不大于50mm,若掺用外加剂或采用泵送混凝土时,不受此限。 5)掺用引气型外加剂的防水混凝土,其含气量应控制在3%~5%。 二、防水混凝土施工工艺 1、混凝土搅拌

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

相关文档