文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 薄壁不锈钢管双卡压安装技术指导规范

薄壁不锈钢管双卡压安装技术指导规范

薄壁不锈钢管双卡压安装技术指导规范
薄壁不锈钢管双卡压安装技术指导规范

薄壁不锈钢管双卡压安装

技术指导规范

项目名称:

项目施工单位:

项目负责人:

1、安装执行技术标准:

1.1 10S407-2《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》

1.2 CECS227:2010《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》

1.3 CJJ/T154-2011《建筑给水金属管道工程技术规程》

1.4 GB/T29038-2012《薄壁不锈钢管道技术规范》

2、我司薄壁不锈钢双卡压产品安装技术指导规范,是参照国标和行标的内容提取,请技术人员安装时严格按照技术指导规范执行。2.1 产品搬运与存放

管材搬运过程中应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,避免管材(件)在搬运的过程中受损坏而影响产品正常的使用。

管材(件)不能露天存放,不得与有害物及其它金属、污物混合堆放。如:角铁、钢筋等等。存放不当或与其他金属、腐蚀性介质接触时,会导致材料产生腐蚀,从而影响产品的使用性能。

2.2 施工人员

建筑给排水薄壁不锈钢管道施工人员必须具备如下条件:①熟悉薄壁不锈钢管材(件)产品性能及双卡压产品安装技术;②至少有一年以上的工地现场薄壁不锈钢安装经验。

2.3 双卡压安装流程

(图一)断管(图二)去毛刺(图三)标记划线、插入管子

(图四)工具选用(图五)卡压(图六)检查

2.3.1 断管(图一)

根据所需管材尺寸,薄壁不锈钢管的切割应采用无显著升温的切割方式,切割工具宜采用专用的电动切管机、手动切管器或手动管割刀进行划线切割。切割时不要用力过大以防止管子失圆,注意切割口要保持与管材水平面垂直,切口无椭圆及毛刺现象,确保后续管材与管件承插到位。否则在插入的过程中会导致密封圈损坏而引起泄露,如工地现场不具备以上专用切割工具时,可采用砂轮锯进行切割,但是必须符合下列条件:

○1 采用材质不含铁的砂轮锯;

○2 砂轮锯应专用于切割不锈钢管,不得用于切割其他金属管材。2.3.2 去毛刺(图二)★

切割完毕后尤其要注意采用专用工具(倒角器、锉刀等)将管端的内外毛刺彻底去除的同时将管内污物擦拭干净。否则,在后续管道

安装完毕投入使用时,管内遗留的毛刺会阻挡污物的排放,污物堆积导致氯离子超标并破坏不锈钢产品表面的钝化膜,从而产生腐蚀漏水。(漏水案例:毛刺没去除导致点腐蚀,见下图)

2.3.3 标记划线(图三)

为确保钢管完全插入管件本体,必须在管子作插入长度标记划线,以保证插入长度,否则易引起管子插入不到位,导致接头性能降低并引起泄露。

2.3.4 装配(图三)

将管子插入管件前,必须确认密封圈是否正确安装在管件的U 型槽内及将管材端部的包装堵盖取出,确保管路内部通畅。管口不得椭圆,端部不得有沙粒、杂物、管件管子端部应保持清洁。插入时应缓慢的直线插入管件本体并确保插入长度在标记位置上,插入时应缓慢的直线插入管件本体,否则管子倾斜插入会导致密封圈损伤或脱落。如插入过紧,可以在管子上沾水湿润,但不得使用润滑油脂,以免油脂降低密封圈寿命。禁止在管材(件)上,采取开孔、开槽等不符合质量要求工艺,应按照建筑给水薄壁不锈钢管道安装规范施工。(漏水案例:管材私自开孔加工导致腐蚀,见下图)

2.3.5 卡压工具的选用(图四)

薄壁不锈钢卡压式管道的安装,必须使用厂家配套的卡压工具进行安装,方能保证卡压接头连接的安全及可靠性。

2.3.6 压接(图五)

1、DN15-50 的压接

压接前应将工具清理干净,卡压模具的凹槽与管件的端部紧靠,工具钳口与管子轴心垂直。在压接前应确认管子的插入长度在深度线的1-3mm 之内,压接时应缓慢增压,直到工具在受压时产生轻微震动,工具的上下钳口完全闭合方能解除压力才可结束压接过程。

2、DN65-100 的压接★

压接前应将工具清理干净,将环模的连接卡簧拔出,然后将管件端部的圆弧凸起部位,放入环模的U 型槽内,将连接卡簧插入,然后将环座和环模进行正确的连接。DN65-100 的压接需要压接三次才能完成,具体安装步骤如下:

○1缓慢增压到20Mpa;

○2泄压后,将管子或者环模转动约120o,然后加压到40Mpa 之后再进行泄压;

○3再次将管子或者环模转动约120o,加压到60Mpa,压接完成。卡压压力值参考表

卡压连接时,卡压部位两侧的管材会有微小的变形,为了保证管材和管件之间的密封强度,管件与管件之间必须保持一定距离。

2.3.7 检查(图六)

压接完成之后,对卡压的管件进行检查,观察管件的端部是否已经卡压到位,防止不良施工,推荐采用专用的六角量规对压接尺寸进行检验,当量规不能放入压接位置时,应再次在原压模位置重新压接。如多次卡压仍达不到规定要求,应检查卡压工具是否完好、钳口是否

磨损,不合格工具不得勉强使用。

2.4 管道安装特殊处理★

2.4.1 防腐处理

①穿墙:管道在安装的过程中,穿墙管道应设置套管,穿墙套管长度不得小于墙厚,管道不可与水泥砂浆、或建筑清洗剂直接接触。水泥砂浆、建筑物清洗剂等混合物长时间依附在钢材表面会增加材料被腐蚀的机率。

②暗埋:管道暗埋必须进行防腐处理,可防止土壤中的杂散电流、酸碱腐蚀物对管道表面造成的损伤,也可选用覆塑薄壁不锈钢管。

③材料选用:根据施工特点可以选用环氧树脂和发泡聚乙烯、珍珠岩、玻璃棉管壳型材料作为防腐材料。严禁使用含可溶性氯离子(卤族元素或卤化物)和胶水(氯丁胶)等材料来进行防腐。

2.4.2 防潮处理

在有雨水及湿度高的场所,保温绝热层外须做防潮处理。

2.4.3 活动支架

明装管道的活动支架宜采用不锈钢支架或管卡,如选用其它金属(除铜外)支架或管卡时,两者接触面间应采用橡胶等软物隔垫。

2.5 管道冲洗★

管道在搬运及施工过程中因切割、装配、搬运及其它专业交叉施工引入的杂质如金属杂物、切割粉末、砂浆、混凝土块、木屑、砖块等,因此有必要对管道进行冲洗处理。冲洗的方案如下:

①管道试压和清洗的水源必须取用市政生活饮用水,不能采用自取的

地下井水或河道水。

②确定注水位置和排水位置,关闭与冲洗无关的阀门,开启冲洗管道钢管阀门、排气阀。

○3冲洗的水源须取用市政生活水进行,采用电动加压泵进行冲洗,水流速度应大于1m/S,冲洗时应连续进行,冲洗时间尽可能的长,需保证出水口的颜色透明度与入口一致时方可结束,冲洗方向尽可能的与工作方向保持一致。

2.6 压力测试★

压力测试应在管道冲洗合格后进行,试验压力应高于设计压力的1.5 倍,建议在1.2MPa,水压测试按下列步骤进行:

①将试压管道末端封堵缓慢注水,将管内空气排出。待管道系统注满水后,进行水密性检查;

②水密性检查无渗漏后进行加压试验。加压时应缓慢进行,且升压时间不小于10 分钟;

③升至规定试验压力之后停止加压,观察10min,降压不得超过

0.02MPa。然后将实验压力降至工作压力后,压力应不下降。

④管道系统加压后发现有漏水或压力下降超过规定值时,应检查管道,在排除漏水原因之后,再按以上规定重新试压,直至符合要求。

2.7 启动和运行

在压力测试合格后应彻底排尽管内存水或使管内存水每周至少循环一次。循环的方式,也可按照冲洗的方式来进行。否则积水长时间静止于管内及杂物的沉积、水中的氯化物、微生物超标,均有可能导

薄壁不锈钢管应用技术

薄壁不锈钢管应用技术 第一部分:薄壁不锈钢管在国内外的应用情况 第二部分:相关规范的介绍 第三部分:设计标准化图例 第四部分:安装实例 第一部分:薄壁不锈钢管在国内外的应用情况 1、薄壁不锈钢管在国外的应用情况 薄壁不锈钢管在20世纪60年代开始应用于输水管,盛行于90年代,一般使用的不锈钢钢种是:304/304L 和316/316L。不锈钢相对其它材质管道,有以下优点:耐腐蚀性佳;坚固且延展性好;易于成型和焊接;维修量小,所以寿命周期成本低;多种连接方法和不同类型的接头;100%回收利用。以不锈钢为材料制造水管在发达国家已经有许多年成功的应用记录。 20世纪80年代,日本开始使用薄壁不锈钢材料作为城市供水和污水处理,并将其应用于建筑冷、热水。如今的东京,薄壁不锈钢供水管的普及率已接近100%,几乎所有的住宅区全都安装了薄壁不锈钢管道。在瑞典,KarlsKoga等经过10年试验,将球墨铸铁和PVC 埋地供水主管道全部更换为316不锈钢管道。在美国,美国环保署(EPA)对水管材料选择做出硬性规定,管材的选择必须满足高性能、低维护、长寿命的要求。美国政府根据1996年净水法案制定了国家标准/国家卫生基金国际标准ANSI/NSD61-1997a。该法案明确规定:“用于饮用水的金属管道,只允许使用不锈钢和球墨铸铁管。”城市自

来水供水管网,主干管改造,一律选用不锈钢管和球墨铸铁;进入高楼的供水管,无一例外首选不锈钢作为供水管。最新的2003版美国国际标准委员会的水管和住宅标准再次包括了这方面的内容。 在国外,室内燃气领域常见的燃气管道的有波纹不锈钢管、黑铁管和铜管。波纹不锈钢管具有良好的密封性、耐腐蚀性、耐高温性、抗氧化性、抗震性,安装技术简单快捷,管道接口少,使用寿命长等优点,而它最主要的缺点是遭受雷击引起的火灾概率比前两种都大,故主要用于连接测量仪表到炉具炊具之间的管道以及室内燃气管道。 2、薄壁不锈钢管在国内的应用情况 国内于20世纪90年代末才开始生产、使用薄壁不锈钢管,目前大量应用于建筑给水和直饮水的管道。 在我国燃气输送管道中,2000年以前,用户采用的是热镀锌管入户、户内挂表的安装方式。其优点是材料成本低,技术成熟,安全可靠,缺点是易生锈腐蚀,使用寿命较短,维护成本较高,安装后每5年须要做一次防腐漆处理。为了延长燃气管道使用寿命,降低管理,结合安装后能提升现代建筑的档次,延长燃气管道使用寿命,借鉴给排水的成功经验,住建部在燃气中低压管道应用中积极推荐使用薄壁不锈钢管。从2003年开始使用薄壁不锈钢管入户、户外集中挂表的安装方式,2005年开始采用不锈钢管高层户内挂表远程抄送方式。而后国内燃气公司如重庆燃气、天津燃气、四川燃气、新奥燃气等开始尝试使用薄壁不锈钢管作为中低压入户燃气管道材料,在重庆、成都、长沙、天津、深圳、佛山等开始试点使用。

薄壁不锈钢管卡压式连接项目施工工法

薄壁不锈钢管卡压式连接施工工法 德州天元集团有限责任公司 1.前言 薄壁不锈钢管是我国近年发展起来的高档次新颖建筑材料,是由壁厚为0.8—2.0mm的不锈钢带或不锈钢板,用自动氩弧焊等熔焊焊接制成的管材,具有无污染、强度高、寿命长、水阻力小、综合费用低、可循环使用等特点,应用前景广阔。薄壁不锈钢管卡压式连接是一种摒弃了螺纹、焊接、胶接等传统给水管道连接方式的先进连接工艺,施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点,能使工程质量和劳动生产效率得到有效提高。本工法是在总结德州市陵县人民医院综合楼、德州新城高中综合楼及食堂工程经验的基础上编制的。 2.工法特点 2.1施工时间大幅缩短 管子插入管件后,用专用卡压工具进行卡压,瞬间即可完成连接作业。不需要螺纹连接时复杂的套丝作业,也不需要焊接时前处理、后处理作业,管道施工综合成本大幅度减少。 2.2不需熟练技术工 螺纹连接或焊接连接时都需要熟练的技术工人,而卡压式连接是使用专用卡压工具,只要注意施工要领,谁都可以操作而且能够保证施工质量。 2.3不使用火源 管道施工现场不使用火源,施工安全性大大提高。 2.4施工清洁 不需要螺纹连接用的切削液或其他附件,也不需要焊接连接时的各种焊剂,因此不必考虑这些添加物所带来的各种影响。 2.5配管轻量化 因为不锈钢管为薄壁式,与其他管种相比流量大,对于高层、超高层建筑的配管轻量化优势特别明显。 3.适用范围 主要适用于公称直径不大于DN100,公称压力不大于1.6MPa,输送饮用净水、生活饮用水、冷水、热水、海水、燃气、医用气体等介质的薄壁不锈

钢管路的施工。 4.工艺原理 将薄壁不锈钢管道插入带有O型密封圈的管件中,用能够保证卡压统一性的带有限位锁压、自动卸压的专用液压分离式卡压机(器)对管道、管件连接口进行卡压连接,同时卡压密封圈左、右两侧,双压紧管道、管件连接口,利用薄壁不锈钢管的局部变形,使管件和O型密封圈紧贴管道表面,达到管道和管件连接口的密封和紧固。(见图1-1、图1-2) 图1-1卡压式管件工作原理剖面图 图1-2卡压式管件工作原理示意图 5.施工工艺流程及操作要点 5.1工艺流程 施工准备→支吊架安装→确定卡压连接管插入长度→管子切断及切断面

薄壁不锈钢管道安装

薄壁不锈钢水管 编辑 薄壁不锈钢水管将成为水管的主流,薄壁不锈钢水管属顶级产品,甚至终级产品已得到世界给排水行业的公认。 中文名 薄壁不锈钢水管 概述 薄壁不锈钢水管将成为水 正文 薄壁不锈钢水管相比铜水 主要优势 价格仅是铜管的一半 目录 .?薄壁不锈钢水管的连接方式 薄壁不锈钢水管相比铜水管的主要优势:(1)价格仅是铜管的一半。(2)强度是铜管的3倍。(3)不锈钢水管最低厚度0.6㎜,铜管是0.7㎜。(4)304不锈钢耐CL 离子200PPm,铜管耐CL 离子50PPm(5)不锈钢允许水流速15米/秒。而铜管只限于1.5米/秒。(6)铜管安装、施工困难,漏水率高。 薄壁不锈钢水管的连接方式

连接方式连接原理优缺点 插合自锁卡簧式将管材插入管件至定位标志 即可; 自锁卡簧可牢牢锁紧管道; 1、安装简单,无需加工螺纹或依赖管的壁厚进行连接,且避免了难以控 制的人为因素; 2、具有省工、省时、省料、省工具、省场地、环保、可持续利用等诸多优 点 3、安装风险低,适合各种安装环境,可重复使用,环保节能; 4、不泄露、防震、防热胀冷缩,使用安全,耐用可靠 承插焊接式将管材插入管件,然后延管件 延边 一圈做氩弧焊连接,使管材管 件自 熔成一体。 1. 连接可靠,是所有连接方式中最可靠 的连接方式,几乎不需要维护。 2. 成本低,相比其他连接方式该类产品 造价最低。 3. 规格齐全,该类管件规格最齐全。 卡压式(内插/外插)采用径向收缩外力(液压钳) 将管件卡紧在管子上,并通 过O型密封圈的止水,达到 连 接效果。 1.实现管子、管件薄壁化,节约材料 2.连接强度低(接口连接强度不 到管体强度的1/3) 3.管道不可拆卸 4.管子端口的毛刺、飞边清除不净会 损坏胶圈,成为日后漏水的隐患 环压式采用径向收缩外力(液压钳) 将管件卡紧在管子上,并通 过宽带胶密封圈的止水,达 到连接效果。 1.实现管子、管件薄壁化,节约材料 2.由于比卡压式增加了一道压坑,所 以连接强度稍比卡压式好(接口强度 仍达不到管体强度的1/2) 3.管道不可拆卸 4.由于压坑是圆环型的,所以管子易 转动,影响密封效果 5.管子端口的毛刺、飞边清除不净会 损坏胶圈,成为日后漏水的隐患 卡凸式采用径向收缩外力(液压钳) 将管件卡紧在管子上,并通过 宽带胶密封圈的止水,达到 连接效果 1.可拆卸 2.管子安装增加管端滚压凸环的工序 3.铸造的管件成本较高 4.接口强度比卡压式好 沟槽式采用拧紧管件的螺母,将扩 有凸环的管子与管件轴向压 紧,并通过通过锥型密封圈 的止水,达到连接效果。 1.可拆卸 2. 管子安装增加管端滚压凹环的工序 3.铸造的卡箍成本很高 4.不能在有负压的管路中使用 焊接式 采用热熔工艺,将两连接 件熔接,达到连接的效果。1.连接强度高 2.现场焊接口的焊缝气体保护难以

热镀锌钢管沟槽连接施工方法

热镀锌钢管沟槽连接施工方法 热镀锌钢管沟槽连接施工方法提要:管道支架的选用:管道支架的材料和支架型式的选用按照华北地区建筑设备、施工安装通用图集。管道支架选用如下图 热镀锌钢管沟槽连接施工方法 本工程中水系统、废水压力排水系统、污水压力排水系统管道采用热镀锌钢管沟槽连接。 施工方法: 1)管道连接步骤如下图: a)加工沟槽b)涂润滑脂 c)套密封圈d)对接安装 e)装沟槽f)上紧连接螺栓 2)加工沟槽: a)滚槽的标准要求 管径A0 - ++ b)采用切管机将钢管切割成所需长度,用砂轮磨光机去除管口边的毛刺。 c)水平放至需加工的钢管。 d)贴紧钢管端面与滚槽机下滚轮挡板端面,使钢管与滚槽机下滚轮挡板端面成90°。 e)开启滚槽机电机,使上压轮均匀滚压钢管至预定的沟槽深度。检查沟槽的深度和宽度等尺寸,确保符合标准要求 3)套密封圈 a)检查橡胶密封圈是否完好。 b)橡胶密封圈安装前,在密封圈唇边和外边涂一层硅润滑油,把密封圈装在管端,必须确保密封圈唇边不伸出管端。 4)管道对接安装 a)管道安装前必须按设计和安装工艺要求管道的支架、托架 b)安装时按照从主管到支管的顺序进行安装,不可跳越式安装,以免出现段与段之间连接困难和影响系统的严密性。 c)管道安装时必须横平竖直,不可有强行的折弯。 d)对准管子把两端连在一起,然后操作机械配管系统,使机械接头在密封圈上定位并进入两边的凹槽。 e)最后插入螺栓,拧紧螺母,即安装完毕。如下图。 5)三通、四通安装 a)三通、四通安装前,应在主管上用开孔机开孔。 b)用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处,调整管道水平。启动电机转动钻头。操作设置在支柱顶部的手轮、转动手轮缓慢向下,完成钻头在钢管上开孔。如下图。 c)安装时注意沟槽三通、四通配件、橡胶密封圈与孔洞间隙均匀,调整好后紧固螺栓到位。 6)管道支架的选用:管道支架的材料和支架型式的选用按照华北地区建筑设备、施工

薄壁不锈钢管卡压式连接现场施工工法

薄壁不锈钢管卡压式连接施工工法 工法内容简述 一、工法特点 1、操作简单、快捷,安装费用低。 2、卡压连接施工质量可靠。 3、卡压连接 的不锈钢管使用寿命长。4、现场施工清洁、文明、安全。5、操作人员劳动强度小。 二、适用范围 主要适用于公称直径小于等于100mm 、壁厚为0.6~2.0mm 的薄壁不锈钢管 道连接,可用于新建、扩建和改建的工业和民用建筑给水(冷水、热水、饮用净水)管道工程施工。 三、工艺原理 将薄壁不锈钢管道插入带有O 型密封圈的管件中,用能够保证卡压统一性的带 有限位锁压、自动卸压的专用液压分离式卡压机(器)对管道、管件连接口进行卡压连接,同时卡压密封圈左、右两侧,双压紧管道、管件连接口,利用薄壁不锈钢管的局部变形,使管件和O 型密封圈紧贴管道表面,达到管道和管件连接口的密封 和紧固。 四、施工工艺流程 五、主要材料与机具 1、材料:薄壁不锈钢管材和管件、覆塑薄壁不锈钢管、O 型密封圈。 2、施工机具:电动液压分离式卡压机、手动液压分离式卡压器、电动切管机、 手动切管器。 六、质量控制要点 1管道插入管件前,应将管道、管件的连接口擦拭干净。2管道插入管件深度 要到位。3安装钳口时,要保证钳口与管道垂直。4卡压连接时,上、下钳口必须完全封合,压力表读数必须达到规定值。 七、实用效果 本工法已经在苏州XX 大厦和YY 体育中心游泳馆的管道工程中运用,用户反 映使用效果很好。目前,苏州ZZF 城二期工程、浙江省疾病控制中心迁建工程正在施工安装阶段,安装到位的管道,经强度和严密性试验检查,工序质量均一次性达到验收标准。 确定管道长度 断管 划线 插入管件 卡压连接 卡压检查 管道试压 消毒冲洗

薄壁不锈钢管施工工艺

薄壁不锈钢管施工工艺 所属分类:-> -> -> 资料来源:筑龙网编制日期:2012-2-21 点击:669 薄壁不锈钢管施工工艺 1、施工工艺流程 施工准备→材料进场检验→下料→放线→支、吊架制作安装→阀门检验→ 管道焊接安装→酸洗、钝化→系统试压→管道清洗 a.不锈钢管焊接工艺: 焊接母材:不锈钢管,壁厚δ=,材质304 焊接材料:不锈钢焊丝,φ,材质304 焊接形式:手工无填充氩弧自熔焊(管道全充气) 钨极规格:φ= 焊机电流:60~160A 焊机氩气流量:9~20ml/s 管内氩气流量:根据焊工操作手法而定。 质量标准:焊缝外观与母体表面平齐,呈鱼鳞状,无氧化、气孔、裂纹凸凹表面熔合、错边等缺陷,焊缝宽度为母材厚度的2倍左右。单面焊接双面成形。 内壁要求:光滑,与母体内壁平齐,其它同上。 焊接检验及质量控制: 焊接质量检验包括焊接前、焊接过程中和焊接结束后三个过程,一般应注意以下几点:(1)对多层焊接来说焊缝外观检验应在外行尺寸范围内,焊缝余高1~2mm,焊缝宽度约为坡口宽度,大于坡口两侧1~2mm,表面不得有气孔、裂纹等。

(2)焊缝边缘与母材应圆滑过渡,全部焊缝应成形美观。 (3)无损检验探伤按照国家标准执行。 (4)质量控制除前面所述之外,还应遵守下列原则: ①严禁在焊件上引弧、试电流等。 ②多层焊时接头应错开,收弧时将弧坑填满。 ③采用氩弧焊时保证焊接一次完成。 ④焊接完毕后清除焊缝及焊接时飞溅等杂物。 ⑤认真填写焊接工作记录等有关焊接表格。 b、操作工艺: 将对接两部件的两个端面用坐拐尺卡校修磨绝对平齐、垂直,达到两端面靠近后无透视线为准,多焊点将两端面点焊牢固,距焊缝两端加堵成腔,调整好充气气压和焊机气压,使充气处于流动状态。将管内空气排净后再施焊。对于管道内充氩气一般采用的方法有: ①采用堵板将管道焊件两头堵上,用氩气胶管把氩气送入管内,被焊管件内的氩气纯度达到焊接要求时方可进行施焊,压力流速为—升/分钟。 ②采用速溶纸将管道焊件离焊口30mm处堵上,从焊口处用氩气胶管直接送气到管内,以达到氩弧焊接条件要求,完成焊接。 c、焊接操作简述: 氩弧焊枪嘴顺手的腕力摆动,沿环焊缝接近切向运行,使钨极尖距管表面5mm以内运动。d、焊后处理: 焊件施焊完成后,必须等金属晶体完成结晶后,一般在24小时后。采用酸洗方法来处理焊口,清除因加热而产生的晶间腐蚀、析出的碳化物。用百洁布及水擦净。以保证焊件表面的耐腐蚀性和机械性能。 2、施工技术和方法 本部分施工管道主要是给水管道的支管,一般施工部位位于各个楼层平面内,在放线时一般要

我国薄壁不锈钢管的发展趋势

我国薄壁不锈钢管的发展趋势 随着我国经济的快速发展,我国不锈钢管消费量也呈快速增长趋势。1990-2008年间,我国不锈钢管表观消费量的年均增长速度为23.4%,是同期国际增速的4倍(同期国际不锈钢管表观消费量的年平均增速为6%)。我国不锈钢管消费量的快速增长,刺激了国内不锈钢管工业快速发展,在政府相关政策的扶持下,不到十年的短短时间里,我国不锈钢管产量已从1998年的20多万吨增长至2006年的500万吨水平,产能更是增加至1000余万吨。 目前,在我国不锈钢管消费结构中,除个别高端产品如超宽、超薄等规格仍然依赖进口外,中低端产品已基本可以实现自给自足,不锈钢管消费完全依赖进口的局面大大改善,出口量也在迅速膨胀。有统计资料显示,2009年我国不锈钢管实际产量约为510万吨,增长率约为60%,进口量降至260万吨,出口量增至60万吨。 电站用锅炉管、传热管,据调查,一台60万千瓦的锅炉用各种规格钢管455吨,每座60万千瓦的核电站需用蒸发器“U”形传热管100吨。此外,还有大量的堆内构件用精密管和控制棒、核燃料包套管等。304不锈钢管目前在我国燃煤火电机组的锅炉重要受压部件——过热器和再热器部件中,国内大型钢厂已经开发出了填补国内生产超(超)临界电站锅炉用无缝钢管坯空白的新品,达到了国际同类产品先进水平,可替代进口,国内华新丽华、湖州久立等企业也已经开发了超(超)临界电站锅炉用无缝钢管,也为核电行业的锅炉管应用奠定了基础。而目前核电站蒸发器“U”形管则基本依靠进口。锅炉管中的不锈钢超长管也基本进口,如Ф16mm×2.11-2.50mm,长度为22-24m的年需求量为7000吨,Ф16mm×1.2-3.0mm,长度为12.5-18.0m的年需求量也为7000吨。 2011年1-11月份我国发电生产情况如下:全国规模以上电厂发电量31292.70亿千瓦时,比去年同期增长6.8%。其中,水电4904.13亿千瓦时,同比增长16.8%;火电25582.60亿千瓦时,同比增长4.7%;核电627.16亿千瓦时,同比增长12.4%。全国主要电网统调发电量27199.23亿千瓦时,最高发电负荷合计47981万千瓦,与去年同期相比分别增长8.77%、8.24%。1-11月份,全国6000千瓦及以上发电生产设备容量74144.20万千瓦,同比增长11.0%。其中,水电13918.96万千瓦,同比增长17.9%;火电58371.40万千瓦,同比增长8.9%;核电884.60万千瓦,与去年持平。 不锈钢管件具有独特的耐腐蚀性能,它能够与氧化剂发生反应,形成一层薄而密的氧化膜,用来阻止氧化反应进进一步的发生。对于其它类型的金属管材,几乎都没有钝化的功能,这也是不锈钢管件材料耐腐蚀性能超过一般金属管材的主要原因之一。同时,不锈钢也是一种环保材料,不锈钢做成的水管不会对水质造成二次污染,满足健康的要求。不锈钢水管是一种可以完全回收的水管,不会给子孙留下不可处理的垃圾。不锈钢水管的强度高于任何的水管材料,极大降低了水管因受到外力而发生漏水的现象,有效节约水资源。 目前,中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。同时,建材产品质量不断提高,能源和原材料消耗逐年下降,各种新型建材不断涌现,建材产品不断升级换代。华北地区管生产厂家比较多,像河北的普瑞钢材等,其中河北沧州孟村被誉为“中国管件之都”是中国不锈钢管件生产销售的主要聚集地,全国有70%左右的管件都是有该地生产,也是中国

镀锌钢管施工工艺设计

镀锌钢管施工工艺 1范围 本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程 2施工淮备 2.1材料要求: 2.1.1镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象除镀锌管外其它管材需 预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证 2.1.2管箍使用通丝管箍丝和清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证2.1.3锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证 2.1.4护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证 2.1.5铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证 2.1.6面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产 品合格证 2.1.7圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证 2.1.8螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件 2.1.9其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象 2.2主要机具: 2.2.1煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机 2.2.2手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳 2.2.3铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等 2.2.4手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等 2.3作业条件: 2.3.1暗管敷设: 2.3.1.1各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工 2.3.1.2预制混凝土板上配管,在做好地面以前弹好水平线 2.3.1.3 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施 工 2.3.1.4预制大楼板就位完毕,及时配合土建在整理板缝锚固筋(胡子筋)时,将管路弯曲连接部位按要求做好 2.3.1.5预制空心板,配合土建就位同时配管

建筑给水薄壁不锈钢管

建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程 QJ/MY01-08

宁波铭扬不锈钢管业有限公司 2008 前言 “21世纪,世界关注环保!” 建筑给水应用薄壁不锈钢管,这是社会提升产品档次的必然趋势,也是人民群众提高生活质量的客观需求。

薄壁不锈钢管应用于建筑给水、热水和饮用净水工程,具有力学性能好、耐蚀能力强、摩阻系数小,不易产生二次污染等优点,且管件连接安全可靠、使用寿命长、综合成本合理。薄壁不锈钢管符合“新颖、节能、环保”住宅产品的要求,是我国近年来发展迅速、高档次的一种建筑给水管材。 运用已获准的国家专利,研制生产的坡边承口熔接式管件,其技术水平处于国内领先地位。吸收了卡凸式、卡压式等机械连接及借鉴了铜管与塑料管有承口插入的简便优点,同时吸取了传统的不锈钢氩弧焊接方式,将两种传统的连接方式有机地结合,此管件及其连接方式已深受建设单位和施工单位的青睐。. 本规程的内容包括总则、术语、管材及管件、设计、施工及验收等。在编写过程中参照了国内外相关资料,在总结典型工程实践的基础上,进行较多的试验,征集了有关单位的意见,以推荐给工程建设设计、施工和使用单位采用,并在实践中继续完善之。 主编单位:宁波铭扬不锈钢管业有限公司 主要起草人:周志龙 校对人:杨奇峰

目次 1 (1) 2 (2) 3...................................................3管材及管件.............................................................................................................................................3规定 3.1一般................................................................................................ 3 要求量3.2质 (4) 格3.3管材及管件规5………………………………………………………………………………………计 4 设 ................................................................................................5 4.1 一般规定..........................................................................................5设 4.2管道布置和敷..............................................................................5架补偿、支吊及保温4.3管道 (6) 水力计算4.47 ……………………………………………………………………………………… 工 5 施 ……………………………………………………………………………………7准备 5.1施工……………………………………………………………………………………7定般5.2一规……………………………………………………………………………………8设 5.3管道

薄壁不锈钢管规范

中华人民共和国城镇建设行业标准薄壁不锈钢水管 CJ/T 151-2001

第一章范围 本标准规定了公称直径不大于150mm的薄壁不锈钢水管(以下简称水管)的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于工作压力不大于 1.6MPa,输送饮用净水、生活饮用水、热水和温度不大于135℃的高温水等管道用薄壁不锈钢水管,其他如海水、空气、医用气体等管道亦可参照使用。

第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可以性。 GB/T222-1984 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差 GB/T223 钢铁及合金化学分析方法 GB/T228-1987 金属拉伸试验法 GB/T241-1990 金属管液压试验方法 GB/T242-1997 金属管扩口试验方法 GB/T244-1997 金属管弯曲试验方法 GB/T246-1997 金属管压扁试验方法 GB/T4239-1991 不锈钢和耐热钢冷轧钢带 GB/T6397-1986 金属拉伸试验试样 GB/T7735-1995 钢管涡流探伤检验方法 GB/T12771-2000 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 YB/T5090-1993 不锈钢热轧钢带

第三章 要求 3.1 材料 3.1.1 水管的材料牌号见表1。 表1 水管的材料牌号 牌 号 用 途 0Cr18Ni9 (304) 饮用净水、生活饮用水、空气、医用气体、热水等管道用 0Cr17Ni12Mo2 (316) 耐腐蚀性比0Cr18Ni9更高的场合 00Cr17Ni14Mo2 (316L) 海水 3.1.2 化学成分: 管材的化学成分应符合表2的规定。表2 管材的化学成分 牌号 C Si Mn P S Ni Cr Mo 0Cr18Ni9 ≤0.07 8.0-11.0 17.0-19.0 - 0Cr17Ni12Mo2 ≤0.08 10.0-14.0 00Cr17Ni14Mo2 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0 3.1.3 力学性能: 管材的抗拉强度和延伸率应符合表3的规定。 表3 管材的抗拉强度和延伸率 牌号 搞拉强度,MPa 延伸率,% 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2 ≥520 00Cr17Ni14Mo2 ≥480 ≥35 3.2 外观 水管焊缝表面应无裂缝、气孔、咬边、夹渣,内外面应加工良好,不应有超出水管壁厚负公差的划伤、凹坑和矫直痕迹等缺陷。断口应无毛刺。其余应符合GB/T12771-2000中5.7要求。 3.3尺寸及尺寸允许偏差 3.3.1水管的基本尺寸应符合表4的规定。 表4 水管的基本尺寸

镀锌钢管施工方案

镀锌钢管施工方案 施工工艺流程 图纸会审材料进场下料切割套丝/焊接支吊架安装 管道冲洗 管道保温 立管安装 管道试压 干管安装管道预制加工 1)管道丝扣连接 (1)断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 a.用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行 断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后将管口断面的管膜、 毛刺清除干净。 b.用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线, 双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底, 不许扭断或折断,以防管口断面变形。 (2)套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,管径15-32mm 一般套2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套3-4次为宜。

镀锌管道丝牙完成图(示例) a.用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置紧住固定板机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。

套丝机 b.用手工套丝板套丝,先松开固定板机,把套丝板标盘迟到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定板机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2-3扣,再站到侧面板转套丝板,用力要均匀。待丝扣即将套成时,轻轻松开板机,开机退板,保持丝扣应有锥度。管子螺纹长度尺寸见下表。 (3)配装管件 a.配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 管子螺纹长度尺寸见下表: 注:螺纹长度均包括螺尾在内。

薄壁不锈钢管施工工艺设计

薄壁不锈钢管施工工艺 所属分类:数据/知识/短文 -> 给水排水 -> 名词解释 -> 建筑给排水 资料来源:筑龙网编制日期:2012-2-21 点击:669 薄壁不锈钢管施工工艺 1、施工工艺流程 施工准备→材料进场检验→下料→放线→支、吊架制作安装→阀门检验→ 管道焊接安装→酸洗、钝化→系统试压→管道清洗 a.不锈钢管焊接工艺: 焊接母材:不锈钢管,壁厚δ=1.5-2mm,材质304 焊接材料:不锈钢焊丝,φ1.5-2.0mm,材质304 焊接形式:手工无填充氩弧自熔焊(管道全充气) 钨极规格:φ=2.0mm 焊机电流:60~160A 焊机氩气流量:9~20ml/s 管内氩气流量:根据焊工操作手法而定。 质量标准:焊缝外观与母体表面平齐,呈鱼鳞状,无氧化、气孔、裂纹凸凹表面熔合、错边等缺陷,焊缝宽度为母材厚度的2倍左右。单面焊接双面成形。 内壁要求:光滑,与母体内壁平齐,其它同上。 焊接检验及质量控制: 焊接质量检验包括焊接前、焊接过程中和焊接结束后三个过程,一般应注意以下几点:(1)对多层焊接来说焊缝外观检验应在外行尺寸范围内,焊缝余高1~2mm,焊缝宽度约为坡口宽度,大于坡口两侧1~2mm,表面不得有气孔、裂纹等。

(2)焊缝边缘与母材应圆滑过渡,全部焊缝应成形美观。 (3)无损检验探伤按照国家标准执行。 (4)质量控制除前面所述之外,还应遵守下列原则: ①严禁在焊件上引弧、试电流等。 ②多层焊时接头应错开,收弧时将弧坑填满。 ③采用氩弧焊时保证焊接一次完成。 ④焊接完毕后清除焊缝及焊接时飞溅等杂物。 ⑤认真填写焊接工作记录等有关焊接表格。 b、操作工艺: 将对接两部件的两个端面用坐拐尺卡校修磨绝对平齐、垂直,达到两端面靠近后无透视线为准,多焊点将两端面点焊牢固,距焊缝两端加堵成腔,调整好充气气压和焊机气压,使充气处于流动状态。将管内空气排净后再施焊。对于管道内充氩气一般采用的方法有: ①采用堵板将管道焊件两头堵上,用氩气胶管把氩气送入管内,被焊管件内的氩气纯度达到焊接要求时方可进行施焊,压力流速为0.3—0.5升/分钟。 ②采用速溶纸将管道焊件离焊口30mm处堵上,从焊口处用氩气胶管直接送气到管内,以达到氩弧焊接条件要求,完成焊接。 c、焊接操作简述: 氩弧焊枪嘴顺手的腕力摆动,沿环焊缝接近切向运行,使钨极尖距管表面5mm以内运动。 d、焊后处理: 焊件施焊完成后,必须等金属晶体完成结晶后,一般在24小时后。采用酸洗方法来处理焊口,清除因加热而产生的晶间腐蚀、析出的碳化物。用百洁布及水擦净。以保证焊件表面的耐腐蚀性和机械性能。 2、施工技术和方法 本部分施工管道主要是给水管道的支管,一般施工部位位于各个楼层平面内,在放线时一般要

浅谈薄壁不锈钢管在工程中防腐措施

浅谈薄壁不锈钢管在工程中防腐措施 摘要:本文针对薄壁不锈钢管道安装过程中的腐蚀情况,进行原因分析,并通过工程实例,提出不锈钢管防腐应注意的措施。关键词:薄壁不锈钢管道;防腐;措施 前言 水生命之源,生活饮用水的质量与人体健康密切相关。通过多年来的工程应用,镀锌钢管易生锈存在“二次水污染”问题。塑料管由于线性膨胀系数较大,其耐温耐压能力随着被传输介质温度的升高和使用年限的增加逐渐下降,容易受阳光紫外线照射,加速老化。钢塑复合管是由钢管与塑料管复合管材,使用温度的上限为70℃,在高温或低温时由于钢与塑的膨胀系数相差大,使得管头塑料产生膨胀或收缩。而薄壁不锈钢管的问世并应用于建筑给水、热水及饮用净水工程,具有重量轻、力学性能好、光洁亮丽、使用寿命长、摩阻系数小、不易产生二次污染等优点,且综合成本合理,符合建设部提出的“新颖节能、环保”住宅产品的要求,是管材领域中理想的绿色环保产品。 1薄壁不锈钢管腐蚀的分类、原因及情况 1.1 根据薄壁不锈钢管腐蚀原理分为化学腐蚀和电化学腐蚀 (1)化学腐蚀是根据化学的多相反应机理,金属表面的原子直接与反应物(如氧﹑水﹑酸)的分子相互作用。金属的氧化和氧化剂的还原是同时发生的,电子从金属原子直接转移到接受体,而不是在时间或空间上分开独立进行的共轭电化学反应。 (2)电化学腐蚀是最常见的腐蚀,金属腐蚀中的绝大部分均属于电化学腐蚀。如在自然条件下(如海水、土壤、地下水、潮湿大气、酸雨等)对金属的腐蚀通常是电化学腐蚀;工程实际中的薄壁不锈钢管腐蚀,绝大多数都属于电化学腐蚀。 1.2 薄壁不锈钢管腐蚀的原因及情况 薄壁不锈钢管的抗腐蚀性能主要是由于表面覆盖着一层极薄的(约1nm)致密的钝化膜,这层膜把腐蚀介质隔离,是不锈钢防护的基本屏障。一但钝化膜被破坏,露出金属表面与大气中的氧、水分及其酸、碱、盐等物质发生化学作用或电化学作用而引起的变色或腐蚀,逐步有表及里,使金属受到破坏,丧失其原有性能的结果。如工程施工过程中薄壁不锈钢管表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石灰水喷溅),导致表面膜受到破坏引起局部腐蚀。 2 薄壁不锈钢管在工程实例腐蚀情况

镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

3操作工艺 暗管敷设基本要求: 1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理 2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm 3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm 4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管 5)预制加工: 根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法 冷煨法: 一般管径为20mm 及其以下时,用手板煨管器先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度管径为 25mm及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,炼出所需弯度 热煨法: 首先炒干砂子,堵住管子一端,将干砂子灌入管内,用手锤敲打,直至砂子灌实,再将另一端管口堵住放在火上转动加热,烧红后煨成所需弯度,随煨弯随冷却要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不应小于管外径的6倍; 埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍 管子切断: 常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的 管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用 力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰管径 20mm及其以下时,应分二板套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成测定盒、箱位置: 根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平 线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置 6)稳注盒、箱: 稳注盒、箱: 稳注盒、箱要求发浆饱满,平整牢固,坐标正确盒、箱安装要求见表3-5所示现制混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱底距外墙面小于 3cm时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂盒、箱安装要求表3-5 实测项目要求允许偏差(mm) 盒、箱水平、垂直位置盒箱1m内相邻标高盒子固定箱子固定盒、箱口与墙面正确一致垂直垂直平齐 10(砖墙)、30(大模板) 2 2 3 最大凹进深度10mm 托板稳注灯头盒: 预制圆孔板(或其它顶板)打灯位洞时,找好位置后,用尖錾子由下往上踢,洞口大小比灯头盒外口略大1~2cm,灯头盒焊好卡铁(可用桥杆盒)后,用高标号砂浆稳注好,并用托板托牢,待砂浆凝固后,即可拆除托板现浇混凝 土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成

薄壁不锈钢管连接技术

薄壁不锈钢管连接技术(2007-4-5 15:59:12) 分类:未分类 薄壁不锈钢管连接技术 摘要:任何一种管材的开发与推广,都应以连接技术(管件与连接方式)为基础。建筑给水薄壁不锈钢管(以下简称薄壁不锈管或不锈管),之所以能适应不同档次建筑的需要,就是因为它拥有多种型式的管件和连接方式。本文着重介绍国内外不锈管的各种连接方式、特点及其性能比较。 关键词:不锈钢管连接方式分类特点性能比较 0引言 薄壁不锈钢管具有安全耐用、环保卫生、价格合理、美观豪华等优异的综合性能,已大量应用于建筑给水和直饮水管道。众所皆知,管道的躯干是由管材组成的,而管材是依赖管件连接而成的,因管件型式的多样,才有不同特色的连接方式,因此,研究与探索不锈管的连接技术,具有显见的现实意义。 1 常用管道连接 1.1 管道连接种种 管道连接,由于生产工艺要求、管道材质、施工情况等多种因素的不同,出现了尽可能最佳应对的各种连接方式。目前国内采用的常用管道连接,有螺纹连接、法兰连接、焊接连接、承插连接、粘合连接、机械连接等。 1.2 管道连接浅析 上述螺纹、法兰、焊接、承插这四种连接,属传统的应用面较广泛的连接方式。粘合连接具有一定的局限性。机械连接一般指比较灵活、现场可组装的即安装较简捷的连接方式(此处机械连接属狭义范畴)。

2 国外薄壁不锈管管道连接 2.1 国外不锈管管道连接种种 厚壁不锈管,主要有螺纹连接、法兰连接、焊接连接三种方式,应用以工业管道为主,其管件相对比较简单。在研制薄壁不锈管时,借鉴厚壁管螺纹等三种连接方式,开发了品种各异的管件,也就奠定了更加多样的连接方式。国际上公认的薄壁不锈管管道连接技术,主要指压缩式、压紧式、推进式、焊接式、粘接式管件及其连接方式。 2.2 管件采用的标准 压缩式管件采用的标准有BS 4368:Part3:1974 和DIN 2353:1991;压紧式和推进式管件都列入了W BS(Water Byelaws Scheme,由英国WRC管理);日本JWWA G 116 标准规定的管件主要有压缩式、压紧式、伸缩可挠式和焊接式;值得关注的是,自2001年开始,取消了其他的连接方式,保留了推进式伸缩可挠接及卡压式两种方式.粘接式也由WRC批准,但对输送介质的温度、pH值都有限制范围[1].[2]。 3 国内薄壁不锈管管道连接[3] 我国薄壁不锈管管件的开发,在借鉴国外标准同时,结合自身专利,其产品可谓缤纷多彩。据笔者调研,可归结为压缩式、卡压式、伸缩可挠式、焊接式、法兰式、活接式、沟槽式、粘接式等八大类别(尚有派生系列)及其连接方式。 3.1 压缩式 国产压缩式管件与国际上通称的压缩式管件一样,由配管插入管件承口,通过螺母紧固,使密封圈压缩起密封作用的一种连接方式(图1)。首先,它似同管道传统的螺纹连接,所不同的是,在螺纹连接基础上,又加一道密封圈密封,另外其螺纹需事先加工并与管件本体焊接而成,配管需专用工具胀形,整个管件还包括预制的螺母。 ②适用范围:≤DN50的明装、暗敷管道。 ③优点:安装简单,能拆卸,便于维修,明装管道亮丽豪华,如同饰品。 ④缺点:成本高(管件体积大,重量重,生产工序多)。

薄壁不锈钢管双卡压安装技术指导规范

薄壁不锈钢管双卡压安装 技术指导规范 项目名称: 项目施工单位: 项目负责人:

1、安装执行技术标准: 1.1 10S407-2《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》 1.2 CECS227:2010《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》 1.3 CJJ/T154-2011《建筑给水金属管道工程技术规程》 1.4 GB/T29038-2012《薄壁不锈钢管道技术规范》 2、我司薄壁不锈钢双卡压产品安装技术指导规范,是参照国标和行标的内容提取,请技术人员安装时严格按照技术指导规范执行。2.1 产品搬运与存放 管材搬运过程中应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,避免管材(件)在搬运的过程中受损坏而影响产品正常的使用。 管材(件)不能露天存放,不得与有害物及其它金属、污物混合堆放。如:角铁、钢筋等等。存放不当或与其他金属、腐蚀性介质接触时,会导致材料产生腐蚀,从而影响产品的使用性能。 2.2 施工人员 建筑给排水薄壁不锈钢管道施工人员必须具备如下条件:①熟悉薄壁不锈钢管材(件)产品性能及双卡压产品安装技术;②至少有一年以上的工地现场薄壁不锈钢安装经验。 2.3 双卡压安装流程 (图一)断管(图二)去毛刺(图三)标记划线、插入管子 (图四)工具选用(图五)卡压(图六)检查

2.3.1 断管(图一) 根据所需管材尺寸,薄壁不锈钢管的切割应采用无显著升温的切割方式,切割工具宜采用专用的电动切管机、手动切管器或手动管割刀进行划线切割。切割时不要用力过大以防止管子失圆,注意切割口要保持与管材水平面垂直,切口无椭圆及毛刺现象,确保后续管材与管件承插到位。否则在插入的过程中会导致密封圈损坏而引起泄露,如工地现场不具备以上专用切割工具时,可采用砂轮锯进行切割,但是必须符合下列条件: ○1 采用材质不含铁的砂轮锯; ○2 砂轮锯应专用于切割不锈钢管,不得用于切割其他金属管材。2.3.2 去毛刺(图二)★ 切割完毕后尤其要注意采用专用工具(倒角器、锉刀等)将管端的内外毛刺彻底去除的同时将管内污物擦拭干净。否则,在后续管道

薄壁不锈钢管施工

薄壁不锈钢管施工 ◆不锈钢管定货时应按设计要求和有关标准进行验收。 ◆不锈钢管应采用奥氏体不锈钢0Cr18Ni9(304#)材质。 ◆薄壁不锈钢管的质量应必须符合GB/T19228.1-3/2003及CECS153:2003标准。 ◆卡压式连接的密封材料必须采用进口胶料氯化丁基橡胶(CLLR)。 ◆薄壁不锈钢管管材必须经过酸洗钝化处理,管件必须经过酸洗钝化及固溶处理。 ◆薄壁不锈钢管管材的规格和壁厚必须达到以下要求: 5.1施工人员应经技术培训,熟悉不锈钢卡压式连接的性能,掌握基本操作技能。 5.2对安装所需管材、配件和阀门等附件以及管道支承件、紧固件、密封圈等核对产品合格证、质量保证书、规格型号、品种和数量,并进行外观检查。 5.3管道连接 5.3.1切管宜采用管子割刀或盘锯,将管子垂直切断。 5.3.2当采用手工锯截管时,其锯面应垂直于管轴心。 5.3.3管端清理加工应符合下列要求: 5.3.3.1应用专用工具将金属管端的内外口倒棱。 5.3.3.2应采用棉回丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑。 5.3.4管子与配件连接前,应检查管件内橡胶密封圈是否遗漏,然后将管子插入管件,用压接钳进行管子与配件的连接。 5.3.5不锈钢管不得与阀门和器具直接连接,应采用不锈钢的内外螺纹专用过渡管接头。5.4不锈钢管材的特点 5.4.1流通性好:不锈钢管材内壁光洁,在长期使用的过程中不会结垢,输送能耗低,节约成本,是输送成本最低的水管材料。

5.4.2强度高、轻型:不锈钢管材的强度高于其它水管材料,极大地降低了管材受外力影响漏水的可能性,大量地节约了水资源。薄壁处理又使得管材轻型化。 5.4.3耐腐蚀性能优越:不锈钢能够与空气或水中地氧发生反应,进而形成一层薄而致密地氧化膜(钝化作用),使得不锈钢管材能适应所有水质,具有优异地耐腐蚀性能。甚至可以埋地使用。 5.5卡压式管件地特点: 5.5.1连接可靠安全:卡压式管件连接强度高、抗振强。将连接部位一次性做“死”,避免了“活接头”松动地可能性,如房屋振动、水锤振动、管道共振、地震造成地松动。 5.5.2施工便利快捷:避免现场焊接作业和套丝作业。管件的现场焊接或套丝作业施工吃力、漏水率高、污染环境、容易造成风险。卡压式管件现场安装极为便利,安装时间仅为焊接管件或套丝管件的1/3时间,缩短了工期,降低了费用,避免了漏水,减少了风险。 5.5.3适合嵌入式安装:卡压式管件满足了嵌入式安装的要求,极大地降低了隐蔽环境中水管漏水的可能性,降低了维修和更新的风险,满足了国家CECS153-2003《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》(螺纹式管件不能做嵌入式安装)。管件接头紧凑,不会对建筑物墙体造成根本性的损坏。 5.5.4免维护,免更新,经济性能优越:在建筑物的使用期内,几乎不需要对管件进行更新和维护,大量的节约了环境更新成本,客户财产损失和服务损失趋向于零。