压力管道的强度及严密性试验

压力管道的强度及严密性试验 相关标签: ?强度 ?压力管道 ?严密性 (1)压力管道在全部实施回填前应进行强度及水密性试验。管 道强度及水密性试验应采用水压试验法进行试验。水压试验前,除接日外。管道两侧及管顶以上回填土高度不应小于0.5m;管径大于 DN900的钢管道,应控制管顶的竖向变形。管道在水压试验合格后,应及时回填其余部分土。 (2)在管道水压试验前,应编制包括后背及堵板、进水管路、 排气孔、加压及测压设备、排水疏导、升压分段划分、试验管段稳定和试验安全措施等在内的试验设计。 (3)管道水压试验的分段长度不宜大于1. 0km,非金属压力 管道的试验段长度宜更短些。 (4)试验管道在水压试验中将产生较大的管端推力,管段的后 背应设在非扰动土或人工后背上;当土质松软时,应采取可靠的加固措施。后背墙面应平整,并与管道轴线相垂直。 (5)水压试验时,若采用弹簧压力计其精度不应低于1. 5级, 最大量程为试验压力的1. 3~1.5倍,表壳公称直径不得小于150mm,使用前须进行校正;水泵,压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线垂直的支管上。 (6)管道水压试验前应对管道安装进行合格性检查,管配件的 支墩及锚固设施须达设计强度,未设支墩及锚固设施的管件,应采取

加固措施,管渠的混凝土强度应达到设计规定,试验管段所有敞口应封堵严实,不得渗水,此外,试验管段不得采用阀门作堵板,不得有消火栓、水锤消除器及安全阀等附件。 (7)试验管段灌满水后.宜在不大于工作压力条件下,于试压前进行充分浸泡。铸铁管、球墨铸铁管和镶管无水泥砂浆衬里浸泡时间不少于24h;有水泥砂浆衬里浸泡时间不少于48h预应力、自应力混凝土管及现浇钢筋混凝土管渠,管径小于或等于1000mm时,浸 泡时间不少于48h:管径大于1000mm时,则不少于72h. (8)在管道试压升压时,管道内应排除积气,升压过程中,如发现压力计显示异常,且升压较缓时,应重新排气后再行升压。试验升压应分级升压,每级升压后应及时检查后背、支墩、管身及接口,无异常后,再继续后级升压。水压试验过程中须采取必要的保护安全措施,并严禁在试压过程中对管身、焊缝和接口进行敲打或修补。修补应在管段卸压后进行。

燃气管道整体试压施工方案

大连保税区LNG加气站 管道整体试压吹扫施工方案 编制单位: 沈阳工业安装工程股份有限公司 二0-三年四月

目录一、工程概况 二、机具准备 三、组织及分工 四、设计要求 五、整体试压连接示意图 六、强度试验 七、严密性实验 八、强度、严密性实验注意事项

一、工程概况 空温式气化器出口至调压计量撬入口(包括水浴式气化器进出口管道)、储罐区管道,卸车区管道,灌装区管道,BOG加热器设备出入口管道、入口管道(材质为0Cr18Ni9);管材连接、管材管件连接,管材与阀门,管材与法兰连接(采用焊接连接)。管道试压采用分段调压地方法进行强度与气密性的实验。根据.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》和《工业金属管道工程施工及验收规范》规定:试验采用干燥的压缩空气作为试压介质。 二、机具准备 三、组织及分工 试压工作由建设、监理单位组织、检验,由施工单位安装试压装置并实施,组成试压小组。整个试压过程统一安排,分别在总管线及各支线阀门处设置观察点,每个重要连接处配备2人,各部位用手机保持联络。现场配备专职安全员负责,在试压过程中设置隔离区,并有明显标志,防止气体吹出物伤人及污染环境。 组织机构示意图

四、设计要求 本方案根据图纸设计说明、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》进行编制。 五、整体调压连接示意图 六、管道系统吹洗试验及注意事项 吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。公称直径<600mm的气体管道宜采用空气吹扫;每次管 道吹扫持续时间不小于1分钟,在管道吹扫的末端阀门处设置白色

挡板,吹扫以挡板上无异物出现为合格。 七强度试验 1、强度试验前必须具备的条件: 1)强度试验用压力表为在校验有效期内的其精度为0.4级的压力表、氮气瓶。 2)压力试验要提前做好安全和通讯系统的保障措施,并进行技术交底。 3)管道焊接外观检验合格,吹扫合格。 4)埋地管道回填土已回填至管上方0.5m以上。 2、管道强度试验的步骤: 1)全线检查所有连接部位及安全措施,周围环境、隔离线及安全警示线的准备情况。升压期间试验人员在安全区等候。 2)关闭储罐根部阀门。关闭安全阀低部阀门及装卸车阀门。关闭仪表低部阀门。开启管道及设备连接阀门。 3)按照设计和规范要求介质为压缩空气。把空气压缩机的输气管接在要实验的管道的阀门上,开启阀门,然后启动空气压缩机,即可进行充气。 4)试验压力应均匀缓慢上升,当压力达到0.3MPa时,停止升压,对管道进行检查,个连接处及管线用浓度较高的肥皂水对管道 每个接口的所有部位,进行喷擦。喷时要仔细,每个接口喷洒 2-3次。若未发现问题用清水洗去肥皂水,稳压15min后。便

燃气管道强度及严密性试验规范

5.5 工业炉、燃气锅炉及冷热水机组供燃气系统安装的检验 5.5.1 用气设备为通用产品时,其燃气、自控、鼓风及排烟等系统的检验应符合产 品说明书或设计文件的规定。 检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。 5.5.2 用气设备为非通用产品时,其燃气、自控、鼓风及排烟等系统的检验应符合 下列规定: 1 燃烧器的供气压力,必须符合设计文件的规定; 2 用气设备应符合现行国家标准GB 50028 的规定; 3 检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。 5.5.3 设置在半地下室、地下室的用气设备的检验应符合现行国家标准GB 50028 的 有关规定。 检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。 5.6 烟道的检验 5.6.1 烟道的设置及结构的检验必须符合用气设备的要求或符合设计文件的规定。 检验方法:观察和查阅设计文件。 5.6.2 烟道抽力应符合现行国家标准GB 50028 的有关规定。 检验方法:压力计测量。 5.6.3 防倒风装置(风帽)应结构合理。 检验方法:观察和查阅有关资料。 5.6.4 水平烟道的长度应符合现行国家标准GB 50028 的有关规定。 检验方法:观察、尺量和查阅设计文件。 5.6.5 水平烟道应有0.01 坡向用气设备的坡度或符合设计文件规定的坡度。 检验方法:观察和用水平尺测量。 5.6.6 用镀锌钢板卷制的烟道的检验应符合下列规定: 1 卷缝均匀严密,烟道顺烟气流向插接,插接处没有明显的缝隙,没有明显的 弯折现象; 2 检查数量:居民用户抽查20%,但不少于5 处,商业及工业用户为全部; 3 检验方法:观察。 5.6.7 用钢板铆制的烟道的检验应符合下列规定: 1 铆接面平整无缝隙,铆接紧密牢固,表面平整,铆钉间隔合理,排列均匀整

强度严密性试验记录

强度xx 试验记录 工程名称 分项工程名称 材质、规格某学院食堂 室内给水系统 塑料管PPR编号 试验日期 试验部位 压力表编号XX 年X日 G1 X试验要求: 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。 检验方法: 塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过 0.05MPa,然后在工作压力的 1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过 0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。123强度试验456789

试验结论: 经试验,系统XX试验合格技术负责人 XX专业质检员 XXX 专业工程师专业工长XXXXXX XX 验试验压力降(MPa) 渗漏情况 试验压力(MPa) 试验持续时间(min) 试验压力降(MPa) 渗漏情况 0.02 无 0.69 120 0.02 无试验介质 试验压力表设置位置 试验压力(MPa) 试验持续时间(min)水

给水管入户处 0.9 60 签字 栏施工单位X建筑公司 监理或建设单位X监理公司 说明: 1、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材 质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。检验方法: 金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过 0.05MPa,然后在工作压力的 1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过 0.03 MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 2、采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设 计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.1M Pa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa。

燃气管道受损泄漏的检测方法与选择

燃气管道受损泄漏的检测方法与选择 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

燃气管道受损、泄漏的检测方法与选择与其它能源运输方式相比,管道运输更有效、更安全、对环境的影响更小。但也正是由于管道埋于地下,对燃气管道而言,管道受损和泄漏,特别是腐蚀和因此所造成管道泄漏,往往是难以察觉的;一旦导致大面积泄漏,轻则造成经济损失,重则引发人员伤亡事故。因此,为了确保燃气输气管道的安全性,必须根据实际情况采用各种有效的管道受损和检漏技术,以避免或减少事故的发生。 1管道受损检测方法 由于外力等原因对管道可能造成的伤害,或施工不当造成的管道缺陷,一般受损位置比较明确,可以就地开挖进行检测。而管道腐蚀的位置、程度和面积,其影响因素非常多。因此,燃气管道受损状况的检测主要就是管道腐蚀状况的检测。管道腐蚀检测技术包括管道外腐蚀检测和管道内腐蚀检测两大类。 1.1 管道外腐蚀检测技术 在燃气管道上,埋地钢制管道的外腐蚀保护一般由绝缘层和阴极保护组成的防护系统来承担,通过对阴极保护系统的检测,可以判断防腐层的损坏程度,从而得出管道受腐蚀的情况。基于这一原理而研究出的方法,其检测参数一般是管/地电位的测量和管内电流的测量。管/地电位

的检测技术包括短间歇电位检查法、组合电位测试法、直流电压梯度法等;管内电流检测技术包括电流梯度分布法、分段管内电流比较法等。虽然这些方法能够实现不开挖、不影响正常工作的情况下对埋地管道进行检测,但这些方法都是属于间接检测管道腐蚀的方法,有的方法对测量人员的要求十分严格,例如用直流电压梯度法检测时,为准确判定管道涂层缺陷的位置,要求测量人员垂直于管道方向测量,因此,测量前必须知道管道的确切位置、走向等,对于长距离埋地管道进行检测,这一要求很难达到。此外,有的管外检测技术不适合于检测穿越公路、铁路和江河海底的管道。 1.2管道内腐蚀检测技术 管道发生腐蚀后,通常表现为管壁变薄,出现局部的凹坑和麻点。管道内腐蚀检测技术主要是针对管壁的变化来进行测量和分析的。在没有开挖的情况下进行的管道内腐蚀检测。一般有漏磁通法、超声波法、涡流检测法、激光检测法和电视测量法等。其中目前国内外使用较广泛的是漏磁通法和超声波法,它们可以提供管道沿线的焊缝、支管接口、阀门、管壁厚度变化、防腐层剥离、裂缝等信息。 漏磁通法检测的基本原理是建立在铁磁材料的高磁导率这一特性上,钢管腐蚀缺陷处的磁导率远小于钢管的磁导率,钢管在外加磁场作用下被

天燃气管道试压措施

天燃气管道试压施工措施简述 编写人:芦立江,孙泽亮,刘鹏飞 天燃气管道试压,根据设计图纸要求并结合现场实际情况,一般分段进行本工程的强度和严密性试压工作。选洁净水作为试压介质。下面以大管径长输天燃气管道试压简述 1施工程序 2准备工作 2.1试压方案编制 (1)分段清管和分段试压应在管道下沟回填完成后进行。 (2)施工前应依据设计要求及规范规定并结合工程现场实际情况,编制清管、试压施工方案,报监理审批。 (3)管道清管、试压施工方案应包括以下内容:工程概况、试压介质的选定、试压设备的选定、试压段落的划分、施工程序、施工方法和关键施工技术措施、质量标准、安全环保措施、进度计划、劳动组织、施工暂设与措施用料明细、试验段纵断面图、施工现场平面布置图。 2.2计量器具校验 (1)试压用的压力表、压力天平、压力和温度记录仪、流量计等计量器具必须经法定计量部门校验合格,且必须在有效期内使用。 (2)压力表的量程为试验压力的1.5倍左右,表盘直径不应小于150mm 最小刻度不应大于每格读数0.1Mpa。 (3)每段试压时的压力表不应少于2块,分别安装在试压管段的首末端。 试压管段的首端还应安装一个压力自动记录仪和压力天平。管段压力读数以压力 天平为准。 (4)温度记录仪分别安装在试压管段的首末端及中间。 2.3试压头预制 (1)试压头由椭圆封头、短节、阀门及接管等组成。示意图如下,其中试压头A 为上水端,图B为排水端。

试压头A示意图 图中:1-汇管(DN2O0; 2-打压车接管(DN50; 3-压力表接管(DN15; 4-压力天平接管(DN15;5-压力记录仪接管(DN15;6-温度记录仪(DN15;7-椭圆封头;8-短节;9-清管器。 试压头B示意图 图中:1-压力表接管(DN15;2-压力记录仪接管(DN15;3-温度记录仪接管(DN15;4-跨接管(DN150;5、6-压风车接管(DN50 ;7-椭圆封头;8- 挡板;9-清管器;10-短管。 (2)椭圆封头材质应与主管线材质相当,厚度满足试验压力要求,短节规格与试压段管线相同。 (3)试压头使用前应单独进行强度试验,强度试验压力为设计压力的 1.5 倍,稳压2小时,无泄漏、无爆裂为合格。 2.4收发球筒预制 (1)发球筒制作: 发球筒由短管、大小头、封头、压力表接管、压风车进气管等组成。其中短管规格与试压段管线规格相同。 距发球筒管道前端0.8m顶部开一个? 50mm勺孔,作为第一进气孔,在装球 体管道前端1.8m处顶部开一个? 50mm勺孔,作为第二进气孔

燃气管道强度试验及管道吹扫

燃气管道强度试验及管道吹扫 方案 本工程气密性试验压力为 0.1Mpa,试验介质为压缩空气,试验保证压力时间为24小时。 1、试验的原则: 根据设计要求,燃气管道强度试验分为两个步骤: 强度试验和气密性试验。 ①.该燃气管道强度试验压力为 0.6Mpa,试验介质为压缩空气,试验时间为1小时。 ②.气密性试验压力为 0.1Mpa,试验介质为压缩空气,试验保证压力时间为24小时。在试验之前,把强度试验压力通过放散阀把压力调至试验压力,保持一段时间,管内外达到常温,压力稳定后,记时间、温度、观察压力表读数,稳压24小时压力降不超过下式计算结果方为合格。 2、试压﹑吹扫的原则: ①.试压时间视施工情况进行调整,施工完毕一段试压一段,交工验收一段。 ②.气密性试验达到试验压力,在压力、温度稳定后开始计时,经过24h后,测出压力表上的压力降,经过温度修正后与允许压力降比较。 ③.试验压力及操作要求应符合图纸和CJJ33-89的规定。 3、空气吹扫利用大型空压机(9m3/h)进行不间断的吹扫。吹扫压力不超过管道的设计压力 0.4Mpa,流速不小于20m/s。

4、空气吹扫过程中,当目测排气无污物时,应在排气口设置白布障或涂白漆的木制靶板检验,5分钟内靶板上无铁锈﹑尘土﹑水分及其他杂物应为合格。 5、强度﹑气密性试验的标准: ①.允许压降: 当设计压力为P≤ 0.5Mpa时 同一管径ΔP=40T/d 不同管径ΔP=40T(d1l1+d2l2+……+dnln)/(d12l1+d22l2+……+ dn2ln) 上述式中: ΔP――允许压降(Pa) T――试验时间(h) d――管段内径(m) d1+ d2+……+dn――各管段内径(m) l1+ l2+……+ln――各管段长度(m) ②.实际压降 试验测定的压力降应根据试压时管内温度、大气压变化、按下式予以修正: ΔP′=(H1+B1) ΔP′――xx压力降(Pa) H1 H2――试验开始和结束时的压力计读数(Pa) B1 B2――试验开始和结束时的气压计读数(Pa) t1 t2――试验开始和结束时的管内温度(℃)计算结果以ΔP′≤ΔP为合格。

管道强度试验及严密性试验

管道强度试验及严密性试验 钢质管道的强度试验在通球、吹扫后进行。根据情况本工程采用分段强度试验。如该管段有阀门,须再将阀门、阀井安装验收合格后进行。强度试验由我公司与监理公司、市质检分站、城市燃气有限责任公司质检联合参加,之后进行严密性试验。 1.1 用于本工程管道强度试验及严密性试验主要设备配置 1、6m3/min、压力为1.6Mpa空压机一台 2、精度等级为0.4级,量程为4.5 Mpa压力表二只 3、4.5Mpa DN80法兰闸阀二只 4、大气空气压力表一只 5、4.5 Mpa DN10针型阀二只 6、0.5oC/格温度计二只 7、试压介质:采用空气为介质 8、试验压力:强度试验压力—6.0 Mpa;严密性试压力—4.6 Mpa 1.2 放散口、加压口的设置及安装 8.2.1放散口的设置及安装: 1、放散口选择在周围建筑少人流稀少的地点,并做好安全防护; 2、放散管口顺气流方向斜指天空; 3、焊接放散管时与主管连接处牢焊加强筋 4、在放散口处设置DN80 4.5 Mpa法兰闸阀一个; 5、在放散口处安装一套温度计装置(温度计装入φ12㎜,长100㎜无缝管内,插入端封焊,顺气流方向斜插入主管不小于主管半径与产管连接处焊牢)。 8.2.2、加压口的设置及安装: 1、加压机与加压口的连接采用钢管焊接,连接时的管道要牢固,不易动;在加压口处设置DN80 4.5 Mpa法兰闸阀一个; 2、在加压口处温度计的设置与放散口设置相同; 3、压力表设置与放散口设置相同;

1.3 强度试验过程及要求 8.3.1、启动空压机,压力缓慢上升,当加压至1.5MPa时,停止升压,稳压半小时,并进行巡线,对管道进行观察,若未发现问题时,便可继续升压至试验压力。见(图3-5)试压曲线图。 8.3.2、当试验力升至3.0 Mpa(误差0.00—0.05 Mpa),待管内温度与外界环境温度相同后,开始读数. 8.3.3、在试验压力下稳压1个小时,无压降为合格。 1.4 严密性试验 钢制管道在强度试验合格后,将管道的压力由放散口缓慢降到2.0 Mpa(误差0.00—0.05 Mpa),进行严密性试验,稳压24小时,无渗漏为合格。见下图试压曲线图(图2.10-4)。

强度试验和严密性试验.

XXXXXX有限公司 XXXX吨/年XX项目 强度试验和严密性试验 (讨论版) 200x-xx-xx发布 200x-xx-xx实施 XXXXXX有限公司发布

强度试验和严密性试验 化工装置建成投产前或者大检修后,需按规定进行压力试验,它包括强度试验和严密性试验。通过压力试验,能检验容器和管道是否达到耐压强度、严密性、接口或者接头的质量、焊接质量和密封的紧密等,做到及时发现材料和制造过程中存在的问题。 1.化工装置的强度试验 强度试验包括液压试验和气压试验。为了防止试压过程中发生意外,通常采用液压试验,并且液压试压介质一般为洁净水。对奥氏体不锈钢容器和管道系统进行水压试验时,要严格控制水中的氯离子含量<25mg/L。 1.1 水压试验前的准备工作。 水压试验前,容器和管道系统上的安全装置、压力表、液位计等附件应齐备,并经检查合格。 水压试验前,将不参与水压试验的系统、设备、仪表和管道加盲板隔离。 水压试验 水压试验时应将水缓慢充满容器和管道系统,打开容器和管道系统最高阀门,将滞留在容器和管道内的气体排净。容器和管道外表面应保持干燥,待壁温与水温接近时,方能缓慢升压至设计压力,确认无泄露后继续升压到规定的试验压力,保压10min以上。然后降压至设计压力,保压进行检查,保压时间不少于30min,检查期间压力应保持不变。 检查重点是各焊缝及法兰连接处有无泄露、局部或整体有无变形,大型容器还要检查基础下沉情况。 检查时,用小锤沿焊缝及平行于焊缝15~20mm处轻轻敲打。如出现泄露,不得带压紧固和修理,缺陷排除后,应重新做水压试验。 I

水压试压结束后,打开容器和管道的最低处阀门降压放水,排水时容器顶部的放空阀门一定要打开,防止容器抽瘪,大型设备排水时,应考虑反冲作用力及其他安全注意事项。水放净后,采用压缩空气或惰性气体将其内表面吹干,严防容器和管道内存水。 试验用压力表不得少于两个并检验合格,其精度不低于1.5级,表面刻度值为最大被测压力值的1.5~2倍。压力表应分别装在最高处和最低处,试验压力以最高处的压力读数为准。 压力容器水压试验压力表及管道水压试压压力表 压力容器水压试验压力表 管道水压试压压力表 2.化工装置的严密性试验 严密性(气密性)试验主要检验容器和管道系统各连接部位(包括焊缝、铆接缝和可拆连接)的密封性能,保证容器和管道系统能在使用压力下,保持严密不漏。 II

燃气管道强度及严密性试验规范

5.5工业炉、燃气锅炉及冷热水机组供燃气系统安装的检验 5.5.1用气设备为通用产品时,其燃气、自控、鼓风及排烟等系统的检验应符合产 品说明书或设计文件的规定。 检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。 5.5.2用气设备为非通用产品时,其燃气、自控、鼓风及排烟等系统的检验应符合 下列规定: 1燃烧器的供气压力,必须符合设计文件的规定; 2用气设备应符合现行国家标准GB50028的规定; 3检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。 5.5.3设置在半地下室、地下室的用气设备的检验应符合现行国家标准GB50028的 有关规定。 检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。 5.6烟道的检验 5.6.1烟道的设置及结构的检验必须符合用气设备的要求或符合设计文件的规定。 检验方法:观察和查阅设计文件。 5.6.2烟道抽力应符合现行国家标准GB50028的有关规定。 检验方法:压力计测量。 5.6.3防倒风装置(风帽)应结构合理。 检验方法:观察和查阅有关资料。 5.6.4水平烟道的长度应符合现行国家标准GB50028的有关规定。 检验方法:观察、尺量和查阅设计文件。 5.6.5水平烟道应有0.01坡向用气设备的坡度或符合设计文件规定的坡度。 检验方法:观察和用水平尺测量。 5.6.6用镀锌钢板卷制的烟道的检验应符合下列规定: 1卷缝均匀严密,烟道顺烟气流向插接,插接处没有明显的缝隙,没有明显的 弯折现象; 2检查数量:居民用户抽查20%,但不少于5处,商业及工业用户为全部;3检验方法:观察。 5.6.7用钢板铆制的烟道的检验应符合下列规定: 1铆接面平整无缝隙,铆接紧密牢固,表面平整,铆钉间隔合理,排列均匀整

给水工程强度及严密性试验方案

房山区清苑南街道路工程 (汇商东街~于管营路) 给中水管道工程水压试验方案 编制 审核 北京鑫峰建设投资有限公司 2019年 3月

目录 一.后背及堵板的设计-----------------------------------------------------1 二.进水管路、排气孔及排水孔的设计--------------------------------1 三.加压设备、压力计的选择及安装设计-----------------------------1 四.排水疏导措施----------------------------------------------------------3 五.升压分级的划分及观测制度的规定------------------------------3 六.试验管段的稳定措施和安全措施-----------------------------------3

一、编制说明 (1)、本工程招标文件、设计图纸; (2)、《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014; (3)、《北京市给水排水管道工程施工技术规范》DBJ01-47-2000; (4)、《柔性接口给水管道支墩》10S505; (5)、《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》12SS508; (6)、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50206-2008; (7)、《室外消防栓安装及消防水鹤安装》13S201; (8)、现场情况调查资料; (9)、国家现行施工技术标准、施工及验收规范,工程质量评定标准及操作规程; (10)、以往相似工程的施工经验、施工技术技能等; 二、工程概况 1、房山区清苑南路位于房山区。本项目自北向南分别与汇商东路、规划六十一号路、规划六十二号路、现状黄良路相交,终点接规划于管营路。 2、清苑南街给水工程设计给水管径DN150,设计干管总长758.9m,预留支管管径DN300,设计全长18.6m,预留支管管径DN150,全长约36m。设计管道埋设为0.99~2.98m,管顶最小覆土0.84m,管顶最大覆土2.83m。给水管道采用球墨铸铁管及管件;管道接口采用滑入式T型接口,橡胶圈压缩率34%~40%;管道与蝶阀等管件连接采用法兰连接。设计阀门井8座,排气井2座,消防栓井7座。 3、清苑南街中水工程设计给水管径DN200,设计干管总长757.56m,预留支管管径DN200,设计全长22.58m,预留支管管径DN150,全长约42m。设计管道埋设为1.05~3.08m,管顶最小覆土0.85m,管顶最大覆土2.88m。给水管道采用球墨铸铁管及管件;管道接口采用滑入式T型接口,橡胶圈压缩率34%~40%;管道与蝶阀等管件连接采用法兰连接。设计阀门井8座,排气井2座,取水井1座。 三、给中水管水压试验工作程序

燃气管道压力测试记录表

□强度试验报告 工程名称: 施工单位: 管道规格:(注明所有管径、起止桩号及长度) 1.D406 总测试管道长度: 测试仪器: 1.6级0~4MPa压力表 □由施工承包单位供应□由建设单位供应 测试资料 第一次时间:最后一次时间: 次数 1 2 3 4 5 6 时间 压力 温度 大气压力 允许泄漏率:不允许压降实际泄漏率: 结果:□合格□不合格 施工单位代表:年月日 监理单位代表:年月日 建设单位代表:年月日 技术监督部门代表:年月日

□气密性试验报告 工程名称: 施工单位: 管道规格:(注明所有管径、起止桩号及长度) 1.De63~92M 总测试管道长度:92M 测试仪器:0.4级0~0.6MPa压力表 □由施工承包单位供应□由建设单位供应 测试资料 第一次时间:最后一次时间: 时间 压力(Mpa) 温度(℃) 大气压(bpa) 时间 压力(Mpa) 温度(℃) 大气压(bpa) 允许泄漏率:133Pa 实际泄漏率:Pa 修正压力降ΔP’ = (H1+B1)-(H2+B2)(273+T1)/(273+T2) 结果:□合格□不合格 施工单位代表:年月日监理单位代表:年月日建设单位代表:年月日技术监督部门代表:年月日

□强度试验报告 工程名称: 施工单位: 管道规格:(注明所有管径、起止桩号及长度) ①DN50~24.6m 总测试管道长度:24.6m 测试仪器:压力表 □ 由施工承包单位供应□ 由建设单位供应 测试资料 第一次时间:最后一次时间: 时间 压力 操作方法肥皂液涂抹所有接头结果 施工单位代表:年月日监理单位代表:年月日建设单位代表:年月日技术监督部门代表:年月日

管道强度及严密性试验记录表

编号:HFJG001 工程名称安徽省江南产业集中区仙寓山路供热支线管道工程 试验范围仙寓山路与龙腾大道交叉口主管三 通MG1至仙寓山路旋转补偿器 试验日期2017年8月14日 管道材质 规格及长度 管道材质:Q235-B, 本次管道长度:169.5m 试验介质压缩空气洁净水其他设计压力 (MPa) 试验压力(MPa) 试验用压力表 数量2块里程0—4.0MPa 最小分格值0.1MPa 精度等级 1.6级 表盘直径100mm 有效期 环境温度(℃)介质温度(℃) 升压时 初检情况 升至试验压力时稳压 时间(h) 观察时间(h) 试验中的问题 级处理措施 实验结果 施工单位(签字) 年月日监理单位(签字) 年月日 建设单位(签字) 年月日 监督检验单位(签字) 年月日

编号:JSSA002 工程名称安徽省江南产业集中区兴峰产业园供热支线管道工程 试验范围仙寓山路旋转补偿器至 仙寓山路固定节MG6 试验日期2017年8月14日 管道材质 规格及长度 管道材质:Q235-B, 本次管道长度:271.7m 试验介质压缩空气洁净水其他设计压力 (MPa) 试验压力(MPa) 试验用压力表 数量2块里程0—4.0MPa 最小分格值0.1MPa 精度等级 1.6级 表盘直径100mm 有效期 环境温度(℃)介质温度(℃) 升压时 初检情况 升至试验压力时稳压 时间(h) 观察时间(h) 试验中的问题 级处理措施 实验结果 施工单位(签字) 年月日监理单位(签字) 年月日 建设单位(签字) 年月日 监督检验单位(签字) 年月日

编号:SDJH003 工程名称安徽省江南产业集中区汾河路供热支线管道工程 试验范围仙寓山路固定节MG6至新材料 产业园支管20m处 试验日期2017年8月14日 管道材质 规格及长度 管道材质:Q235-B, 本次管道长度:684m 试验介质压缩空气洁净水其他设计压力 (MPa) 试验压力(MPa) 试验用压力表 数量2块里程0—4.0MPa 最小分格值0.1MPa 精度等级 1.6级 表盘直径100mm 有效期 环境温度(℃)介质温度(℃) 升压时 初检情况 升至试验压力时稳压 时间(h) 观察时间(h) 试验中的问题 级处理措施 实验结果 施工单位(签字) 年月日监理单位(签字) 年月日 建设单位(签字) 年月日 监督检验单位(签字) 年月日

管道严密性实验记录

管道(设备)强度、严密性试验记录 编号:05-02/(08-07)

管道(设备)强度、严密性试验记录说明 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时, 检验方法:管钢在采暖管道系统试验压力下101min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力1.5倍稳压,不渗不漏越过0.05MPa,然后在工作压力1.1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。 各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.06MPa. 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 4.4.3敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐0的水压试验必须符合设计与本规范的规定。检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa. 在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。 检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。 热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。 检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。 6.3.5敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。检验方法:满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。 8.3.1散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。 辐射板在安装前必须进行水压试验,试验压力为工作压力1.5倍,但不得少于0.6MPa。 检验方法:试验压力下2~3min压力不降且不渗不漏。 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa; 2高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。 3使用塑料管及复合管的采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏; 检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。 9.2.5管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa. 检验方法:在试验压力下,10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。 系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa. 检验方法:在试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,

压力管道的强度及严密性试验完整版

压力管道的强度及严密 性试验 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

压力管道的强度及严密性试验 相关标签: (1)压力管道在全部实施回填前应进行强度及水密性试验。管道强度及水密性试验应采用水压试验法进行试验。水压试验前,除接日外。管道两侧及管顶以上回填土高度不应小于;管径大于DN900的钢管道,应控制管顶的竖向变形。管道在水压试验合格后,应及时回填其余部分土。 (2)在管道水压试验前,应编制包括后背及堵板、进水管路、排气孔、加压及测压设备、排水疏导、升压分段划分、试验管段稳定和试验安全措施等在内的试验设计。 (3)管道水压试验的分段长度不宜大于1. 0km,非金属压力管道的试验段长度宜更短些。 (4)试验管道在水压试验中将产生较大的管端推力,管段的后背应设在非扰动土或人工后背上;当土质松软时,应采取可靠的加固措施。后背墙面应平整,并与管道轴线相垂直。 (5)水压试验时,若采用弹簧压力计其精度不应低于1. 5级,最大量程为试验压力的1. 3~倍,表壳公称直径不得小于150mm,使用前须进行校正;水泵,压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线垂直的支管上。 (6)管道水压试验前应对管道安装进行合格性检查,管配件的支墩及锚固设施须达设计强度,未设支墩及锚固设施的管件,应采取加固措施,管渠的混凝土强度应达到设计规定,试验管段所有敞口应封堵严实,不

得渗水,此外,试验管段不得采用阀门作堵板,不得有消火栓、水锤消除器及安全阀等附件。 (7)试验管段灌满水后.宜在不大于工作压力条件下,于试压前进行充分浸泡。铸铁管、球墨铸铁管和镶管无水泥砂浆衬里浸泡时间不少于24h;有水泥砂浆衬里浸泡时间不少于48h预应力、自应力混凝土管及现浇钢筋混凝土管渠,管径小于或等于1000mm时,浸 泡时间不少于48h:管径大于1000mm时,则不少于72h. (8)在管道试压升压时,管道内应排除积气,升压过程中,如发现压力计显示异常,且升压较缓时,应重新排气后再行升压。试验升压应分级升压,每级升压后应及时检查后背、支墩、管身及接口,无异常后,再继续后级升压。水压试验过程中须采取必要的保护安全措施,并严禁在试压过程中对管身、焊缝和接口进行敲打或修补。修补应在管段卸压后进行。

燃气管道的压力试验要求

燃气管道的压力试验要求 1、强度试验的一般要求 (1)管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。 (2)管道应进行分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表执行。 管道试压分段最大长度 设计压力PN(Mpa)试验管段最大长度(m) PN≤0.41000 0.4

(2)试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不低于0.25 级,并在效验有效期内。 (3)严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa 时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa 时,试验压力应为设计压力的1.15 倍,且不得少于0.1Mpa。 (4)严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa 的管道试压,压力缓慢上升至30%。 和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。 (5)严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1 次,当修正压力降小于133pa为合格。 (6)所有未参加强度、严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装,然后按设计压力对系统升压,并用泡沫水检查设备、仪表、管件及其管道的连接处,不漏为合格。

管道强度严密性试验

管道强度、严密性试验记录 单位(子单位)工程名称嘉峪关市馨雅住宅小区1#楼 分部(子分部)工程名称给排水及采暖分部分项工程采暖分项施工单位嘉峪关市兴业建筑工程有限责任公司项目经理罗先宝分包单位/ 分包项目经理/ 管道材质PE管管道系统名称及 编号 四单元 试验部位(编号)201 202 301 302 401 402 501 502 601 602 工作压力(Mpa)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 设计(规范)试验压力(Mpa)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 实际试验压力(Mpa)0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 稳压时间(min)60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 实测压降(Mpa)0.020.010.020.020.020.020.020.020.020.02严密性试验压力(Mpa)0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 稳压时间(min)120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 压力降(Mpa)不降不降不降不降不降不降不降不降不降不降 外观检查不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 试验日期2015-6- 28 2015-6- 28 2015-6-2 8 2015-6- 28 2015-6-2 8 2015-6- 28 2015-6- 28 2015-6- 28 2015-6- 28 2015-6- 28 备注 施工单位检查结果 施工员试验员 专业质量检查员: 专业技术负责人: 检查项目符合要求 专业项目经理: 2015年月日 监理(监理)单位验收结论符合要求,同意验收监理工程师: (建设单位项目技术专业负责人) 2015年月日 甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)

阀门强度及严密性试验

阀门强度及严密性试验 a)液体压力试验(强度和严密试验) 1)下列管道所用阀门应逐个进行壳体液压试验,不合格者不得使用; —输送剧毒流体介质、有毒介质、可燃介质管道的阀门; —输送设计压力>1MPa或设计压力≤1MPa且设计温度≤-29℃或>186℃的非可燃介质、无毒介质管道的阀门; 2)设计压力≤1MPa且设计温度为≤-29℃或>186℃的非可燃介质、无毒介质,应从每批抽10%且不少于一个,进行液体压力试验,当不合格时,应再抽查20%,仍有不合格时,则该批阀门不得使用。 3)公称压力<1MPa且公称直径≥600mm的闸阀,可不单独进行液体压力试验,可在系统试压时进行检查。 b)试验要求 1)壳体强度试验 (1)公称压力≤31.4MPa时,试验压力为公称压力的1.5倍; (2)公称压力>31.4MPa时,其试验压力应按表3要求进行; 阀门壳体强度试验压力表3 公称通径(mm)磨损余量(mm) 39.2 49.0 62.7 78.4 54.9 68.7 88.2 107.9 (3)试验介质采用洁净水或煤油。对于奥氏不锈钢阀门,水的氯含量不得超过25PPm。 (4)强度试验最短保持压力的时间,一般阀门应不少于表4的规定。 一般阀门试验最短保压时间表4 公称通径(mm) 试验保压时间(s) 阀体试验 止回阀其它阀类 ≤506015

65-1506060 200-30060120≥350120300 (5)蝶阀壳体强度试验最短保压时间不少于表5的规定。 蝶阀强度实验最短保压时间表5 公称通径(mm)试验保压时间(s) 阀门试验 ≤5015 65-20060 ≥250180 (6)带有蒸汽夹套的阀门,夹套部分应以1.5倍的蒸汽工作压力进行压力试验。 (7)质量标准 ——阀门达到保压时间后,阀体(包括填料函和中口连接处)不得发生渗漏。 —不得发生结构损伤。 2)阀门密封和上密封试验 (1)密封试验指阀门启闭件和阀体等密封面止漏性能的试验。 (2)上密封试验(倒密封试验)指阀杆与阀盖密封面止漏性能的试验。 (3)试验介质:密封试验介质可用洁净水、煤油、空气或其它惰性气体进行试验。用洁净水(对于奥氏体不锈钢阀门,水的氯含量不得超过25mmp。)、煤油等液体作介质时,密封试验压力应符合表6的规定。 (4)介质引入方向和施加压力方向规定: ——规定了介质流通方向的阀门,如截止阀,按流通方向引入介质和施压; ——没有规定介质流通方向的阀门,如闸阀、球阀、蝶阀等,应分别从每端引入介质和施加压力; ——有两个密封面的阀门,如双闸板阀,可向两个密封面之间的腔体引入介

燃气管道强度试验及管道吹扫

沼气管道的试压 网上各版本整合版 管道清扫完毕后应进行强度试验和严密性试验。试验工作可全线同时进行,也可分段进行。试压介质一般用压缩空气。 A.强度试验 B.管道试验用压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。试验用压力计的量程应为试验压力的 1.5 ~ 2 倍,其精度不应低于1.5级。(4)强度试验压力为:另定。(5)试验介质:压缩空气。 C.当压力表的读数升到0.3 Mpa 时,停压5分钟检查整个管路系统和试压系统,如发现问题立即卸压处理,如无问题继续升压至另定,稳压1h 后,观察压力表不应小于30min,无压力降为合格 D.气密性试验 然后将压力降至相应的气密性试验规定压力,进行外观检查。并用涂刷肥皂水的方法检查每个焊缝和连接点,如有条件,还可在管内注入“加臭剂“,帮助检查泄露点。 气密性试验在强度试验后进行,为了使管内空气温度和周围环境温度一致,应升压至规定值后稳压6h,然后开始试验记录,每小时记录一次,试验24小时。在试验时,除记录压力变化情况外,同时检查泄露情况,其检查方法和强度试验相同。气密性试验压力应遵守下列规定:设计压力p≤5KPa时,试验压力为20KPa; 设计压力p>5KPa时,试

验压力应为设计压力的1.15倍,但不小于100KPa。 (2)气密性试验压力为: 0.46MPa。 (3)严密性试验介质宜采用压缩空气。 (4)试验用的压力计应在校验有效期内,其量程应为试验压力的1.5~2倍,压力表精度为0.4级。。 (5)试压时的升压速度不宜过快。压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。 (6)严密性试验稳压的持续时间应为24h, 每小时记录不应小于1次,当修正压力降小于133pa 为合格。修正压力降应按下式确定: ①. 允许压降: 当设计压力为P≤0.5Mpa时 同一管径ΔP=40T/d 不同管径ΔP=40T(d1l1+d2l2+……+dnln)/(d12l1+ d22l2+……+ dn2ln) 上述式中:ΔP――允许压降(Pa) T――试验时间(h) d――管段内径(m) d1+ d2+……+dn――各管段内径(m) l1+ l2+……+ln――各管段长度(m) ②. 实际压降

相关文档