文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南方电网公司10kV开关站电能计量装置典型设计

南方电网公司10kV开关站电能计量装置典型设计

南方电网公司10kV开关站电能计量装置典型设计
南方电网公司10kV开关站电能计量装置典型设计

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准

10kV开关站电能计量装置典型设计

中国南方电网有限责任公司发布

Q/CSG113001-2012

目次

前言.................................................................................. II 1范围 (1)

2引用标准 (1)

3术语与定义 (2)

3.1地市级关口计量点 (2)

3.2县级关口计量点 (2)

3.3电力客户计量点 (2)

3.4考核计量点 (2)

3.5电能计量装置 (2)

3.6计量自动化系统 (2)

3.7重大电能计量事件 (2)

3.8中性点绝缘系统 (3)

3.9非中性点绝缘系统 (3)

3.10试验接线盒 (3)

3.11分相接线方式 (3)

3.12简化接线方式 (3)

4设置原则 (3)

4.1计量点 (3)

4.2计量方式 (3)

4.3电能量采集终端 (4)

5技术要求 (4)

5.1计量装置总述 (4)

5.2电能表 (4)

5.3电压互感器 (4)

5.4电流互感器 (4)

5.5电能量采集终端 (4)

5.6二次回路 (5)

5.7电能表屏 (5)

6布置方式和安装接线要求 (5)

6.1布置说明 (5)

6.2组屏原则 (5)

6.3安装接线要求 (5)

7概预算编制原则 (7)

8方案总体说明 (7)

9编号原则 (10)

I

Q/CSG113001-2012

II

前言

电能计量是电力安全运行及经营管理的重要环节,其技术和管理水平直接影响供用电各方的公平交易

和利益,确保电能计量准确、可靠和公开、公平、公正,是保障供用电各方权益的前提。南方电网公司为贯彻实施南网中长期发展战略,强化以客户为中心的核心价值观,以提高客户满意度为总抓手,以提升服务效率和质量为着力点,以确保电能计量的准确、规范、可靠为前提,参照国家有关标准和电力行业标准,结合南方电网公司实际,组织开展了南方电网公司电能计量装置典型设计,意在通过推行典型设计,进一步提高电能计量装置技术水平和设计效率,促进电能计量管理水平的提升,降低电能计量装置建设投资和运行维护成本,维护供用电各方的合法权益,促进供用电各方降低消耗、节约能源、改善经营管理和提高经济效益,并为电力用户提供更优质和高效的服务。

本标准与《南方电网公司电能计量装置典型设计》相结合,是南方电网公司设计、安装和验收的技术标准。

本规范由中国南方电网有限责任公司市场营销部提出、归口管理和负责解释。

本规范编写和设计单位:广东电网公司市场营销部、广东电网公司江门供电局、江门电力设计院有限公司。

本规范编写和设计人员:张立群、陈蔚文、张亚东、胡思平、黄凯荣、叶发新、赵健荣、吕振华、张敏春、周武、刘昱彤、刘坚、冯瑾。

Q/CSG113001-2012

1范围

本规范规定了南方电网公司10kV开关站电能计量装置设计、配置、安装和验收的技术要求。

各设计单位、安装单位对南方电网的10kV开关站的电能计量装置应遵照本规范设计和施工。

典型设计的使用说明、主要设备材料清册、典型设计图见附件。

本规范未涉及的内容遵照有关规程执行。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB 4208—2008 外壳防护等级(1P代码)

GB/T 5582—1993 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 7267—2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列

GB 50171—1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 448—2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T 621—1997 交流电气装置的接地

DL/T 719—2000 远动设备及系统第5部分传输规约第102篇电力系统电能累计量传输配套标准

DL/T 825—2002 电能计量装置安装接线规则

DL/T 5136—2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 5137—2001 电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 5202—2004 电能计量系统设计技术规程

JB/T 5777.2—2002 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件

DLGJ 166—2004 电能计量系统设计内容深度规定

南方电网变电站标准设计细化方案

南方电网公司电能计量装置技术规范

中国南方电网有限责任公司电能计量管理办法

GB l207—2006 电压互感器

GB l208—2006 电流互感器

GB/T 4703—2007 电容式电压互感器

GB/T 17215.(321-323)-2008 2级和3级静止式交流无功电度表

GB/T 17215.322-2008 0.2S和0.5S级静止式交流有功电度表

DL/T 17215.3001-2007 多功能电能表

DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议

DL/T 725—2000 电力用电流互感器订货技术条件

DL/T 726—2000 电力用电压互感器订货技术条件

·1

Q/CSG113001-2012

2 DL/T 743—2001 电能量采集终端

DL/T 866—2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则GB/T 15148-2008 电力负荷管理系统技术规范

DL/T 535-2009 电力负荷管理系统数据传输规约

3术语与定义

3.1地市级关口计量点

3.1.1地市级发电上网关口

指公司与35kV及以下发电厂电能计量点。

3.1.2地市级供电关口

指地市级供电企业与公司直管县级供电企业之间电能计量点。

3.1.3趸售关口

指市供电企业与趸售县电力企业之间的趸售电能计量点。

3.2县级关口计量点

3.2.1县级发电上网关口

指县级供电企业与接入县电网的发电企业间的电能计量点。

3.2.2县级供电关口

指县级供电企业相互间电能计量点。

3.3电力客户计量点

指供电企业与电力客户间结算电费的电能计量点

3.4考核计量点

供电企业内部用于经济技术指标分析、考核的电能计量点,包括电网经营企业内部用于考核线损、变损、母线平衡电量、台区损耗等的电能计量点。

3.5电能计量装置

指包括电能表、电流互感器、电压互感器、二次回路、失压计时器、电能表箱(柜)、计量终端等。

3.6计量自动化系统

3.6.1计量自动化系统包括计量自动化主站系统和计量自动化终端。

3.6.2计量自动化主站系统是指关口电能量计量主站系统、客户需求侧管理主站系统、低压集抄主站系统、

配变监测计量主站系统等。

3.6.3计量自动化终端是指发电厂和变电站内电能量远方终端、客户需求侧管理系统电能量远方终端、低

压集抄系统电能量远方终端、配变计量终端等。

3.7重大电能计量事件

Q/CSG113001-2012

指计量差错电量每次在1关口500万千瓦时以上、用户侧100万千瓦时以上、设备损坏或故障造成直接经济损失每次10万元及以上,或一年内同批次表计故障率单相5%、三相5%以上,或批量高、低压互感器损坏5%,或同一事件引起单相100只、三相10只以上,或低压互感器损坏50只、高压互感器损坏5只以上的事件。

3.8中性点绝缘系统

即一个系统,除了通过具有高阻抗的指示、测量仪表或保护装置接地外,无其他旨在接地的连接。

3.9非中性点绝缘系统

包括中性点接地系统和共振接地系统(经消弧线圈接地系统)。

3.10试验接线盒

用于进行电能表现场试验及换表时,不致影响计量单元各电气设备正常工作的专用部件。

3.11分相接线方式

各相电流互感器二次绕组接线单独构成回路,有三相六线和两相四线的接线方式。

3.12简化接线方式

各相电流互感器二次绕组非极性端共用一根导线构成回路,有三相四线和两相三线的接线方式。

4设置原则

4.1计量点

4.1.1计量点配置原则

4.1.1.1主变压器:双绕组变压器的一侧和三绕组变压器(或自耦变压器)的三侧。

4.1.1.210kV及以上的线路。

4.1.1.3旁路断路器、母联(或分段)兼旁路断路器回路。

4.1.1.4所用电变压器的一侧。

4.1.1.5所用电源线路。

4.1.1.6按照电能计量管理要求,需要计量电能量的其他回路。

4.1.2关口计量点配置原则

4.2.1.1关口计量点,是电能量自动采集与计费系统的重要计量计费采集点。关口计量点原则上设置在两个企业间的产权分界点。

4.2.1.2省公司和市(县)级供电局与其直供用户的关口计量点原则上设置在其产权分界点。

4.2.1.3各考核关口计量点只装设一只多功能电能表。

4.2计量方式

4.2.10.4kV低压计量

用于0.4kV变电站所用变压器低压侧,对站内用电进行计量,计量点安装三相四线多功能电能表。

4.2.2高压计量

·3

Q/CSG113001-2012

4 非中性点绝缘系统,应采用三相四线多功能电能表。中性点绝缘系统,宜采用三相三线多功能电能表。

4.3电能量采集终端

10kV开关站内电能计量装置,采用电能量采集终端,实现电能信息采集和远传功能。

5技术要求

5.1计量装置总述

5.1.1依据南方电网公司变电站标准设计中10kV开关站标准设计方案等,结合南方电网经济技术指标考核和结算的需要,分别编制了13套电能计量装置典型设计方案。方案号分别是:CSG-10KJL-01、CSG-10KJL - 02、CSG-10KJL -03、CSG-10KJL -04、CSG-10KJL -05、CSG-10KJL -06、CSG-10KJL -07、CSG-10KJL -08、CSG-10KJL -09、CSG-10KJL -10、CSG-10KJL -11、CSG-10KJL -12、CSG-10KJL -13。

5.1.2根据电压等级、结算性质、电流量和电压量的获取方式和电能表的接线及布置方式,选择其中一个方案。

5.1.3采用计量专用或具有计量专用绕组的电流、电压互感器。

5.1.4互感器桩头、二次端子盒、试验接线盒处应能加封。互感器与电能表之间的连接电缆应采用铠装电缆。

5.1.5电能表、试验接线盒应采取一表一盒的原则,试验接线盒安装在电能表下侧对应位置。

5.1.6计量自动化系统可以实时监测站内计量装置数据和状态。

5.1.7典型方案设计图中的回路编号等仅供参考,应按实际工程中具体情况调整。

5.2电能表

应选用多功能电能表,电能表的准确度等级应为0.5S级,并应使用符合南方电网公司技术条件的电能表。

5.3电压互感器

5.3.1计量二次专用绕组的准确度等级应采用0.2级。

5.3.2电压互感器实际二次负荷应在额定负荷和下限额定(2.5VA)负荷之间。互感器的额定负荷根据其所带的二次负荷计算确定。若无特殊要求,每个绕组的额定负荷不应超过50VA(每相)。

5.3.3电压互感器应使用符合南方电网公司技术条件的互感器。

5.4电流互感器

5.4.1计量二次专用绕组的准确度等级应采用0.2S级。

5.4.2电流互感器二次应具有独立的计量绕组。

5.4.3电流互感器计量二次绕组应根据实际一次负荷容量选择额定变比。

5.4.4二次额定电流应选用1A的电流互感器。对扩建、改造工程也可选用二次额定电流为5A的电流互感器。

5.4.5为了规定为采用5A的电流互感器,改为:二次额定电流为5A的电流互感器其额定二次负荷应不大于50VA。

5.4.6电流互感器应使用符合南方电网公司技术条件的互感器。

5.5电能量采集终端

Q/CSG113001-2012

应符合《南方电网公司厂站电能量采集终端技术规范》的要求。

5.6二次回路

5.6.1互感器二次回路

5.6.1.1电流和电压互感器二次回路的连接导线宜使用铜质单芯绝缘线,如果使用多股导线时,其连接接头处应有压接的连接接头。导线的截面要求见表1。

表1:互感器二次回路导线截面

5.6.1.2

线,接地线应采用黄绿色线。也可以采用专用编号的电缆。

5.6.1.3电流和电压互感器二次回路导线均应加装与图纸相符的端子编号,导线排列顺序应按正相序(即A、

B、C相为自左向右或自上向下)排列。

5.6.1.4计量用电流互感器的二次接线均应采用分相接线方式。

5.6.1.5互感器计量二次专用回路上不得接入任何与计量无关的设备。

5.6.2熔断器和空气开关

电压互感器计量二次侧应装设空气开关。

5.7电能表屏

5.7.1对装设于电能表屏内的每一组电能表,应装设一个对应的专用试验接线盒。

5.7.2电能表屏内应有220V的交流电源插座。

5.7.3电流、电压回路应经过试验接线盒后接入电能表,试验接线盒下方端子连接互感器二次端子,上方连接电能表;连接电能表和接线盒的导线需留有便于试验的弧度(半径约20mm的3/4圆周)和长度。电流回路N点只能在电流互感器二次绕组端结尾,不能在试验接线盒结尾。

5.7.4计量用电压切换继电器不应安装在电能表屏内。

6布置方式和安装接线要求

6.1布置说明

应优先考虑电能表集中组屏,当现场不具备集中组屏的条件时,就地布置在开关柜内。

6.2组屏原则

电能表与电能遥测采集终端集中组屏。

6.3安装接线要求

·5

Q/CSG113001-2012

6.3.1互感器的安装

6.3.1.1同一组的电流(电压)互感器应采用型号、额定电流(电压)、变比准确度等级、二次容量均相同的互感器。

6.3.1.2同一计量点各相电流(电压)互感器进线端极性应一致。

6.3.2电能表的安装

6.3.2.1电能表应安装在电能表屏内,不得安装在活动的柜门上。安装电能表的距离应满足以下要求:相邻的两只三相电能表左右边缘间距不小于70mm;电能表与屏边缘间距不小于50mm;电能表应装在对地700~1800mm的高度(表的水平中心线距地面)。

6.3.2.2电能表应垂直安装,所有的固定孔须采用螺栓固定,固定孔应采用螺纹孔或采用其他方式确保单人工作将能在屏(柜)正面紧固螺栓。表中心线向各方向的倾斜不大于1°。

6.3.2.3电能表下端应有线路名称的标签。

6.3.2.4对有主、副两只电能表的计量点:主表安装在左侧,副表安装在右侧。或主表安装在上面,副表安装在下面。主、副表应有明确的标签。

6.3.2.5电能表要安装在干净、明亮的环境下,便于拆装、维护和抄表。

6.3.2.6试验接线盒应具备现场测试时供电流、电压测试线接入的空端子。

6.3.3试验接线盒的安装

6.3.3.1电能表屏内各计量点的电能表与试验接线盒相邻上下布置,试验接线盒安装在电能表的下方,且与电能表安装在同一个垂直平面上,每一只电能表对应安装一个试验接线盒。

6.3.3.2试验接线盒应安装端正,接线盒所有的固定孔须采用螺栓固定。固定孔应采用螺纹孔或采用其他方式确保单人工作将能在屏(柜)正面紧固螺栓。接线盒向各方向的倾斜不大于1°。

6.3.3.3试验接线盒与电能表的下缘间距不小于150mm,接线盒与电能表屏(柜、箱)内的边缘间距不小于80mm,接线盒下边缘与地面的距离不小于300mm。

6.3.3.4应使用全透明、整体浇注、可加封的试验接线盒。

6.3.3.5试验接线盒应具备试验用电压的插接孔。

6.3.3.6电能量采集终端与计量电能表之间的RS485通讯线必须采用八芯屏蔽线,其中四芯为预留备用。6.3.3.7进入电能表的电压接线需经过端子排转接。

6.3.4接线要求

6.3.4.1引入计量屏的电缆标志牌应清晰、正确,排列整齐,避免交叉。并应安装牢固,不得使所接的接线盒受到机械应力。

6.3.4.2电能表屏内的电缆芯线应按照垂直或水平的规律配置,不得任意歪斜交叉连接,备用芯线长度应留有适当的余量。

6.3.4.3三相电能表应按正相序接线。

6.3.4.4电能表屏内的导线不应有接头,导线的芯线应无损伤。用螺丝连接时,弯线方向应与螺丝旋紧的方向一致,并应加垫圈。二次回路中间不能有插拔件。

6

Q/CSG113001-2012 6.3.4.5经电流互感器接入的低压三相四线电能表,其电压引入线应单独接入,不得与电流线共用。电压引入线的另一端应接在电流互感器一次电源侧,并在母线另行引出,禁止在母线连接螺丝处引出。电压引入线与电流互感器一次电源同时切合。

6.3.4.6电能表屏内上下相邻的电能表、试验接线盒之间导线的连接,应穿过面板上的穿线孔。每个穿线孔应与每根连接导线一一对应。穿线孔应打磨钝化,并用塑料套套好,以保护导线不受损伤。

6.3.4.7电流回路、电压回路压接的金属部分长度应为25~30mm,确保接线柱的两个螺钉均能牢靠压住铜芯且不外露。各接线头须按照施工图套编号套,编号套的标志应正确、清晰,不褪色。

7概预算编制原则

典型方案工程造价参考《电力建设工程建设概算定额——电气设备安装工程》编制。

人工调整费用、项目安装,设备调试费用,以及定额材机费调整等费用按行业和地方建筑安装工程定额标准取费。

特殊项目调试费用可参考国家、行业和地方相关标准执行,包括电能量采集系统(含终端与主站)调试费、电能表检定费、现场检测费,互感器计量误差现场检验费、电能计量二次回路调试费、电压互感器二次压降测试费及互感器二次负载测试费等。

未尽事宜,参照其他相关标准执行。

8方案总体说明

依据南方电网变电站标准设计方案,结合南方电网经济技术指标考核和结算的需要,以及当前设备制造水平和科技水平,分别提出了13套电能计量装置典型设计方案。适用于10kV开关站新建、扩建、改造工程的结算和考核用电能计量装置设计,也可作为10kV开关站电能计量装置的验收依据。

10kV开关站电能计量装置典型设计方案

·7

Q/CSG113001-2012

8

Q/CSG113001-2012

·9

Q/CSG113001-2012

10 9编号原则

电能计量装置典型方案及图纸的编号原则如下:

CSG-□□□KJL -□□-□□□

图纸编号,2位数字和1个小写英文字母

方案编号,2位数字

电压等级,2~3位数字

南方电网公司代码

注:电压等级如10,代表10kV。

方案编号如01,11。

图纸编号如01,11,Ola。

━━━━━━━━━━━━

终端电能计量表计及系统

终端电能计量表计及系统 1 概述 Acrel-3000系列电能管理系统是紧密把握电力系统用户的需求,遵循电力系统的标准规范而开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为用电的合理管理提供了数据依据。 2 参照标准 GB50052-2009 供配电系统设计规范υ GB50054-2011υ低压配电设计规范 GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)υ GB/Tυ 17215.322-2008 交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级) GB/T 17215.301-2007υ多功能电能表特殊要求 DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》υ DL/T 698 电能信息采集与管理系统υ DL/Tυ 814-2002 配电自动化系统功能规范 DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》υ 3 系统结构 电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量,该系统由站控管理层、网络通讯层、现场设备层三部分组成。 现场设备层采用安科瑞低压智能计量箱AZX J,内部安装预付费电能表以及卡轨式电能表。通过低压智能计量箱配合电能管理监控系统,利用计算机、后台监控管理软件和网络通讯技术,将采集到的用电设备的能耗数据上传到统一的监测管理平台,实现对用电系统的监控管理,对高能耗用电设备的合理控制,最终使整套用电系统达到节能效果。电能管理系统网拓扑图见下图。

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1 号附件2 10kV 及以下业扩受电工程典型设计技 术 导则及图集(2018 版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二O—八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计(2014 版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

技术导则》修编内容 1前言及范围 增加了技术导则的前言。 2规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL/ T 5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的文件执行。 按《GB/ T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要系数一起描述为。

电能计量装置运行管理办法

电能计量装置运行管理办法 1 范围 本办法规定了本公司电能计量装置管理的内容、方法及技术要求,适用于本公司所管辖的电能计量装置运行管理工作。 3 职责与分工 3.1 营销部 为公司电能计量归口管理部门。组织参与新建、改(扩)建工程电能计量装置设计审查;组织参与开展新建、改(扩)建工程电能计量装置竣工验收和运行维护等;负责审核、上报电能计量装置运行管理方面有关报表。 3.2 设计所 负责按照国家、行业相关标准、规程及省公司相关技术规范进行新建、改(扩)建工程电能计量装置方案设计。 3.3 工程项目部门 3.3.1 负责组织电能计量装置设计方案审查、竣工验收,通知并督促设计方案审查人员做好设计方案审查及签字确认,以及竣工验收和根据验收情况会签验收报告。 3.3.2 负责提供与现场实际相符的电能计量装置一、二次图纸(二次图纸含:PT、CT 出口端子图、计量柜端子排图、原理展开图等)。 3.3.3 负责协调并解决电能计量装置设计方案审查及竣工验收出现的相关问题,应在规定的时限内做出有效的处理。 4 管理内容及要求 4.1 电能计量装置的分类及技术要求 4.1.1 电能计量装置分类 4.1.1.1 用户计量点(含趸售关口计量点)的电能计量装置分类 4.1.1.1.1 运行中的电能计量装置 按照月平均用电量(月平均用电量指该计量点上年度全年结算电量除以实际用电月份后所得的月平均用电量)进行分类。 Ⅰ类:月平均用电量 500 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类:月平均用电量 100 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类:月平均用电量 10 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类:月平均用电量 10 万 kWh 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类:单相供电计量点的电能计量装置。 4.1.1.1.2 新增电能计量装置 按容量大小进行分类。 Ⅰ类: 变压器容量为 10000kVA 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类: 变压器容量为 2000kVA 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类: 变压器容量为 315kVA及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类: 负荷容量为 315kVA 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类: 单相供电计量点的电能计量装置。 4.1.1.2 关口计量点(不含趸售关口计量点)电能计量装置分类 Ⅳ类:内部考核计量点的电能计量装置。 4.1.2 技术要求 4.1.2.1 新建、改(扩)建工程的电能计量装置 电能表和互感器的等级不得低于下表要求,装置其它配置应满足《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448)和《关于规范电能计量装置配置合格率统计分析工作的通知》(国网营销计量〔2007〕27 号)要求。

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网公司10k V及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编 说明 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: ?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电 电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义

电能计量装置配置

一、判断题 1、在三相负荷对称情况下,三相四线有功电能表漏接一相电压或电流,电能表少计电量1/3。 答案:正确 2、计量装置的电流互感器二次回路导线截面不小于2.5 平方毫米。 答案:错误 3、装设在35kV及以上的电能计量装置,应使用互感器的专用二次回路。 答案:正确 4、接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Yo/yo方式接线;35kV以下的宜采用V/v方式接线。 答案:错误 5、由于接线错误,三相三线有功电能表,在运行中始终反转,则计算出的更正系数必定是负值。 答案:正确 6、电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式。答案:正确 7、若电能表端子按顺序接3、6、9端子接电流互感器的S1出线,2、5、8端子从电源线引一根电线出来接1、4、7端子接电流互感器的S2出线10接零线,两种接线方式的电表均逆转,违反上述接线时电表则正转。 答案:错误 8、三相三线无功电能表在运行中产生反转的重要原因是,三相电压进线相序接反或容性负荷所致。 答案:正确 9、常用电气设备容量低于电能表标定值20%时,造成少计电量。 答案:错误 10、带互感器的计量装置,应使用专用接线盒接线。 答案:错误 11、对用户计费的110kV及以上的计量点或容量在3150kVA及以上的计量点,应采用0.5级或0.55级的有功电能表。 答案:正确

12、从电压互感器到电能表的二次回路的电压降不得超过1.5%。 答案:错误 13、安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器。 答案:错误 14、一只电流互感器二次极性接反,将引起相接的三相三线有功电能表反转。答案:错误 15、10kV电压互感器在高压侧装有熔断器,其熔断丝电流应为1.5A。 答案:错误 16、电压互感器二次回路连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,但至少不应小于2.5平方毫米。 答案:正确 17、电压互感器一次绕组与被测的一次电路并联,二次绕组与测量仪表的电压绕组串联。 答案:错误 18、需拆除与运行中的电流互感器相连接的电能表时必须先用导线或短路连接片将二次回路短接,以防开路。 答案:正确 19、电流互感器一、二次出线端子的标记分别用L1、L2和Kl、K2表示。 答案:正确 20、按照DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》的规定,电能计量装置可分为五类。 答案:正确 21、变压器容量为1000kVA及以上的高压计费用户的计量装置属于Ⅱ类电能计量装置。 答案:错误 22、在三相负荷对称情况下,三相四线有功电能表任一相电流线圈接反,电能表少计电量1/3。 答案:错误

关口电能计量装置

附件1 福建省电力有限公司 关口电能计量装置技术规范 1 范围 本技术规范规定了福建省电网关口电能计量装置的技术要求。 本技术规范适用于安装在变电站、发电厂站内的关口电能计量装 置1的设计审查、安装、订货和工程验收。安装在变电站的计费用户参照执行。 2 引用标准 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。 DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规范 DL/T825—2002 电能计量装置安装接线规则 GBJ63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范 GB/T16934-1997 电能计量柜 DL/T566-95 电压失压计时器技术条件 JJG1021-2007 电力互感器 DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则 Q/GDW347-2009 电能计量装置通用设计 3 技术要求 以下未提及的均应满足条款2的技术要求。 3.1接线方式 3.1.1 接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线接线方式。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线接线方式。 3.1.2 接入中性点绝缘系统的 3 台电压互感器,35kV 及以上的宜采用Y/yn方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接人非中性点绝缘

系统的3台电压互感器,宜采用Yo/yo方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。 3.2 电能表 3.2.1 Ⅰ类装置应配置0.2S级电能表,其它类别的装置电能表配置等级应不低于0.5S级。 3.2.2 应配置具备辅助电源供电的电子式多功能电能表(优先采用辅助电源供电),电能表必须具备满足贸易结算和企业内部经济技术指标考核所需的相关功能。 3.2.3 以下电能计量装置,配置准确度等级、型号、规格相同的主副电能表: (1)计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置; (2)电网经营企业之间的购销电量的电能计量装置; 主、副电能表应有明确标志,电能表与试验接线盒采用一表一盒接线方式。 3.2.4 电能表电流规格应选用过载4倍及以上。 3.2.5 电能表基本电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。 3.2.6 双向交换电量的电能计量装置应装设计量正向和反向有功电量及四象限无功电量的电能表。 3.2.7 电能表应具有两个或以上独立RS485输出接口,其通信规约应符合国家或行业标准。 3.2.8 电能表应采用国家电网公司统一招标的电能表产品。 3.3 电压失压计时器 3.3.1 配置电压失压计时器,其功能应满足《电压失压计时器技术条件》(DL/T566-95)。 3.3.2 电子式多功能电能表的电压失压计时功能满足 DL/T566-1995《电压失压计时器技术条件》时,可不再配置电压失压计时器,电

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范.

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司 2012年4月 次目............................................................. 41 范围.

......................................... 52 规范性引用文件...................................................... 技术要求 3 .......................................... 53.1箱体结构整体组合式3.2.1 6 .............................. 单体计量箱3.2.2 7 .............................. 箱体材料7.3.2..........................................

外观性能8 ..........................................3.3进线方式.......................................... 93.4主要元器件...................................... 3.59 3.6导线 (9) 3.7 ........................................ 铜排链接101用户标签........................................ 03.80导线敷设槽.................................... 13.9 11........................................... 3.10断路器 产品铭牌...................................... 113.11 3.12工作接地.. (12)

南方电网公司10KV用电客户电能计量装置典型设计

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG113006-2012 10kV用电客户电能计量装置典型设计 2012-01-18发布2012-01-18实施中国南方电网有限责任公司发布

Q/CSG113006-2012I 目 次前 言...............................................................................................................................................................II 引 言...............................................................................................................................错误!未定义书签。1范围..............................................................................................................................................................12技术规范编制依据..........................................................................................................................................13术语和定义......................................................................................................................................................13.1电能计量装置..............................................................................................................................................13.2负荷管理终端..............................................................................................................................................13.3配变监测计量终端......................................................................................................................................23.4集中抄表数据采集终端..............................................................................................................................23.5集中抄表集中器..........................................................................................................................................23.6电能计量柜..................................................................................................................................................23.7计量表箱......................................................................................................................................................23.8试验接线盒..................................................................................................................................................23.9测控接线盒..................................................................................................................................................24设置原则..........................................................................................................................................................25技术要求..........................................................................................................................................................35.1电能表配置技术要求..................................................................................................................................35.2电流互感器技术要求..................................................................................................................................35.3电压互感器技术要求..................................................................................................................................45.4电能计量柜技术要求..................................................................................................................................55.5熔断器技术要求..........................................................................................................................................65.6试验接线盒技术要求..................................................................................................................................75.7互感器二次回路技术要求..........................................................................................................................76安装接线要求..................................................................................................................................................86.1电能计量柜的安装及接线要求..................................................................................................................86.2电能表的安装要求......................................................................................................................................86.3负荷管理终端的安装要求..........................................................................................................................86.4门接点的安装要求......................................................................................................................................96.5所用电缆及导线安装要求..........................................................................................................................97概预算编制原则..............................................................................................................................................98适用场合........................................................................................................................................................109设计范围........................................................................................................................................................1010编号规则 (10)

电能计量装置技术管理规程(dl_t_448)

电能计量装置技术管理规程() 电能计量装置技术管理规程 前言 本标准是根据原电力工业部年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[]号文)的安排,对年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》()进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准()和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对规程的修改意见,共收回意见多条。在此基础上,起草小组于年月日完成编写大纲的起草与讨论。年月日完成征求意见稿,月日发出征求意见稿,共收回意见份。年月日完成讨论稿,月~日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。年月日完成送审稿,年月~日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共人。 本标准自生效之日起代替。 本标准的附录、、、、、是标准的附录。 本标准的附录、、、是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。 范围 本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。 本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 级交流电度表的验收方法 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 和级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 电力装置的电测量仪表装置设计规范 多功能电能表通信规约 交流电能表检定装置 计量标准考核规范 电测量仪表装置设计技术规程 电能计量装置检验规程

电能计量装置的配置

电能计量装置的配置 实例:有高压配电室一专变工业用户,申请用电负荷为250kW,其中办公照明、空调50kW,负荷基本对称、平衡和稳定 一、确定电力变压器容量 1、常用10KV电力变压器容量有:50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500…… 2、已知用户申请负荷:P 3、变压器的额定功率因数:0.8 4、计算容量的公式:P=S×COSφ S=P/COSφ=250/0.8=312.5(kVA) 选择变压器的容量为315(kVA) 二、确定电能计量装置类别 根据DL/T448-2000确定装置类别,Ⅲ类电能计量装置规定 1、月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户 2、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、 3、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置 符合第一条,属于Ⅲ类电能计量装置 三、选择计量方式 根据用户计量装置的类别,供电方式确定用户的计量方式 1、采用三相三线计量方式。(根据“通用设计”确定接线方式采用:三相三线制,电流互感器二次绕组两相四线连接,电压互感器采用Vv接线) 2、由于有办公用电(电价不同)还应安装一只扣减表 四、确定功率因数 根据<电力营销管理标准>(用电检查),客户执行功率因数标准为 1、100千伏安及以上高压供电的客户功率因数为0.90以上 2、其他电力客户和大、中型电力排灌站、趸购转售企业,功率因数为0.85以上 3、农业用电功率因数为0.80 符合第一条,执行功率因数为0.90 五、视在功率的计算公式 1、S=P/COSφ(客户执行功率因数) 2、计算S S=P/COSφ=250/0.9=277.78(kVA) 六、计算一次相电流 1、公式 P=3×U×I×COSφ 2、计算一次电流 1)、高压一次电流 Ig=P/(3×U×COSφ)=250/(3×0.9×10/1.732) =16.04(A) 2)、办公用电低压一次电流

电能计量装置配置原则

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II 、III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0. 8-1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的电流互感器,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。 三相四线制低压线路的电能计量点,应配置低压三相四线有功、无功电能表。 2.准确度要求 电能计量装置的类别不同,对电能表、互感器的准确度等级要求就不相同。 (1)不同类别的电能计量装置所配置的电能表、互感器的准确度等级应不低于表的规定。

电能计量装置分类及计量器具配置

配置电能计量装置基本步骤及分析方法 一、分类及确定准确度等级 题目类型一般按照客户容量划分 二、确定计量方式 1、高供高计:计量装置设置点电压与供电电压一致,且在10(6)kV及以上的计量方式。 2、高供低计:供电电压等级为10(6)kV及以上,而计量装置设置点的电压等级为400V及以下。 10kV,315kVA及以下或35kV,500kVA及以下可高供低计。 3、低供低计:供电电压和计量点均为400V及以下计量方式。100kW或50kVA及以下低供低计 确定接线方式

三相四线: 电压互感器接线方式:3台YNyn 电流互感器接线方式:3台六线分相三相三线: 电压互感器接线方式:35kV及以上3台Yyn 35kV以下2台Vv 电流互感器接线方式:2台四线分相 四、确定电能表规格 计算负载电流I=S/ V3U L=P/V3U L C0S $ 经电流互感器接入:lb=30%X 5A=1.5A, lmax=4 lb=6A 直接接入:lb=30%l, lmax=4 lb 1、三相三线:3X 100V, 3X 1.5(6)A 2、三相四线: 高供低计或低供低计3X 220/380V, 3X 1.5(6)A , 3X 5(20)A , 3X 10(40)A , 3X 15(60)A ; 高供高计3X 57.7/100V ,3X 1.5(6)A ,3X 0.3(1.2)A。 3、单相:10kW及以下220V, 5 (20) A, 10(40)A ,

15(60)A。超过10kW要配置三相四线表。 五、确定互感器 1、电压互感器:二次100V,三相三线 二次57.7V,三相四线 2、电流互感器:确定I lN 60%1卩=I v I IN 单电流比互感器额定一次电流标准值:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75A及其十进倍数或小数。 例:某工厂有功负荷P=1000kW,功率因数cos? =0.8, 10kV供电,高压计量。求需配置多大的电流互感器。