1空调机

2说明:

(1)所有空调机室外机均需放入设计预留机位,并用百页或金属栏杆围蔽,(2)采用小型中央空调和分体式空调两大类:

一二线城市选用进口或合资品牌,三线及一下城市选用国产品牌。小型中央空调及配送的分体式空调机配置方案需报集团审批。

(3)本节附图尺寸均为完成面净尺寸。

小型中央空调系统:

6.1.1适用围:

(1)户部分:别墅、叠式别墅、高层空中花园洋房、复式花园洋房及情景

洋房;

(2)首层大堂:豪华户型及夏热冬暖、夏热冬冷地区的中端户型。

6.1.2空调室外机位的技术要求:

(1)附表一中“空调适用面积”为:不包括公摊面积、卫生间、阳台、空

中花园等的户面积。该项数据以夏热冬暖、夏热冬冷地区为参照,其

余气候区根据具体情况由暖通专业技术人员核算为准。

(2)室外机需预留人员检修通道300mm宽,检修位不小于400mm宽,并应

预留安装通道(见附图一)。

(3)小型中央空调室外机的机位布置方式举例(见附图一):

(4)附图一中第2种两侧封闭的布置方式因上方采光有限制,不宜设排风管(见

附图二)。

(5)正面进风口有阻挡的,反起高度不应大于900mm,并由暖通专业技术人员

核算。(见附图二.2B)

附图一:

两侧封闭剖面图二

2B.两侧封闭剖面图一

2A.

附图二:机位两侧封闭布置方式剖面示意图

附图三:机位尺寸与外观尺寸示意图

附表一:小型中央空调机制冷量及外观尺寸、机位尺寸一览表(1~5为布置方式)

6.1.3设计原则

(1)空调室外机位置应考虑必要的维修及进、出风空间。(参见附图一)

(2)配有冷凝水泵的空调室机的冷凝水管原则上穿梁铺设;局部位置梁高尺

寸较小时,难以满足预留穿梁套管的要求,在不影响装修高度时,可在

梁下铺设。

(3)不配有冷凝水泵的空调室机冷凝水管在梁下铺设。冷凝水管的走向应

配合装修,局部位置如梁下净空较低,满足不了装修要求,应考虑穿

梁或剪力墙。

(4)空调冷媒管穿梁铺设,管中心距板底100mm。

(5)冷媒管、冷凝水管均应定位,穿梁、墙和剪力墙的套管均应标注标高。

(6)空调室机出风型式宜采用侧出风。餐厅、客厅的空调室机应避开中间

天花凹池位置布置;卧室空调室机宜布置在入门口处,回风口注意避

开衣柜;如有两层通高的客厅(如别墅、复式住宅),空调室机宜布

置在下层。

(7)应考虑冷凝水的排放。

6.2 分体式空调(含柜机和壁挂机)

6.2.1适用围:分体式空调系统主要用于除采用小型中央空调以外的住宅。

分体式空调机制冷量、适用面积及室、外机外观尺寸见附表二:附表二:

注:(1) 以上尺寸为部分常用分体机产品系列尺寸,供设计及订货参考,具体以厂家最新资料为准。

(2) 极个别超出机位净尺寸设计围的部分机型不应选购,如三菱2匹机的AD系列

(888长x348厚x840高)等。

(3) 2~2.5匹必须采用壁挂机(三星系列暂无该匹数壁挂机产品),3匹及以上选

用柜机。

6.2.2空调室外机位的技术要求

(1) 空调室外机位净尺寸:(见附表三)

附表三:

机位净尺寸:能放下上述三个空调品牌外观尺寸偏大的机型,并预留不小于100mm的安装空间(兼作进风通道)以及约50mm施工误差的机位完成面尺寸。极个别超出机位净尺寸设计围的部分机型不应选购,如三菱2匹机的AD系列(888长x348厚x840高)等。

(2) 空调室外机位土建尺寸(见附表四):

土建结构尺寸:应注意须在空调机位净尺寸上加找坡层、保温层、挂网抹灰厚度、铝合金百叶厚度等构造尺寸(见附图六、七)。

飘窗顶机位土建尺寸计算公式为:

飘板结构长度=机位净长度L+两端构造面层厚度(两端开放式的机位为

空调机位剖面示意图

0mm)

飘板结构宽度=机位净厚度B+外墙构造面层厚度+铝合金百叶厚度60mm

飘板结构高度=机位净高度H +上下窗板构造面层厚度

附表四:空调室外机位土建尺寸

注:(1)当机位长向两端为开放式时,土建长度为1100mm。

(2)表中的“窗台高”为窗台结构面至楼板砼层的高度,非完成面尺寸。

附图五:室外机位百页参考大样

附图七:无保温层楼盘空调机位大样

空调机位平面示意图

(3) 空调室外机统一平面图例:(如下附图四)

(4) 空调室外机的平面布置形式:

A、飘窗顶布置、

B、窗侧布置、

C、阳台挑板放置、

D、梁下或平层挑板放置等方式,根据立面效果决定。

优选飘窗顶布置方式(见附图六、七)。

6.2.3设计原则

(1) 分体式空调预留孔的规定:

A. 墙面预留φ80 PVC套管,向外倾斜,外高差20mm以利于冷媒回流及冷凝水的

排放。

B. 室挂机套管的孔心标高为梁底以上200 mm(无保温层)/250mm(有

保温层)穿梁预埋布置(见附图六、七),平面位置为窗边150mm。

(见附图八)

C. 客厅面积≤40㎡时只考虑挂机,仅预留一个高位套管。装修无天花

吊顶的厅套管高度同上第B点;有天花吊顶的套管高度为梁下100mm,

室机安装于吊顶下50mm处。电源插座底盒顶距梁底200mm。(见附图

九)

D. 客厅面积>40㎡时仅预留一个低位套管;首层4.45m层高的厅、房

应同时考虑预留柜机和挂机的安装位置,上下各预留一个套管。其

中柜机套管孔中距建筑完成面200mm,电源插座底距建筑完成面

300mm。挂机套管高度同上第B点。

(2) 同一位置垂直上下安装两台空调室外机时,在平面相同位置不同标高

处分别挑板上下安装,各自预留套管;中间隔板处宜预留φ100 预留

家用中央空调安装步骤(氟系统)

随着消费水平和消费观念提升,住宅与家居产品的升级,中央空调赋予了现代住宅新的气质与内涵中央空调效果好不好,绝大部分要看安装工程好不好。除了品质可靠的产品,优质的空调安装材料和安装工程、专业靠谱的服务和售后同样重要。 家用中央空调安装步骤(氟系统) 第一次安装水电进场时准备施工 01现场定位室内机安装 进场第一步就是吊装内机,内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。室内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 室内机用保鲜膜整齐的将整机做好防尘包装保护,防止灰尘堆积。室内机单独固定,不与其他设备公用吊架,且保证水平吊装。配管与室内机连接处用保温软管包好,管道安装时不得与其它线管交叉,并在管道吊架上固定好,管道固定桥架垂直于地面。 02冷媒管安装

安装完内机即可安装冷媒铜管,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),使铜管内部没有空气,避免产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 03冷凝水管和电路安装 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。 04打压测试保压隐蔽工程验收 充氮保压,焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。使用R410A冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,为避免其他装修施工时误损冷媒系统,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的安全运行。 第二次安装室内装潢尾期 05风口安装 通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,保证达到最佳回风量和足够的维修空间。 06控制器安装填充冷媒 在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。 冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。

中央空调安装规范标准设计

中央空调安装规范 第一章施工前的准备 1.1.技术准备 技术准备是施工准备的核心,任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成人、财、物的损失,因此必须认真细致地做好技术准备工作。 1.1.1.施工图纸会审:组织技术人员认真学习设计施工图,掌握施工图纸的全部内容,熟悉设计目的、设计意图、领会设计效果。凡发现施工设计图中存在的问题,必须做出专项记录,向设计部门联系,同时请设计者做出解释;若施工图确实存在一些问题,应由设计部门做出设计变更。 1.1. 2.会同有关单位搞好现场接收工作:现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交,熟悉场地情况,包括场地构筑物、管线埋设条件等。 1.1.3.编制施工图预算:依据设计施工图、招投标文件、合同条款编写详细施工

图预算。它是签订合同、工程结算、进度拨款、成本核算、材料计划编制、加强经营管理的重要依据。 1.1.4.技术交底:在工程开工前,工程技术负责人应组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体工程内容、施工现场、关键工序和施工难点的质量要求、操作要点及注意事项,验收标准等进行交底。 1.2.物质准备 物资准备工作包括材料准备、施工机具准备和安全防护用品的准备。 1.2.1.材料准备:工程所用材料都必须符合国家标准。根据工程内容确定需用量,确定好货源,签订购买合同。根据进度要求制订进场计划,组织好运输。对主要材料,应根据实际情况做好材料采购计划,分批进场。 1.2.2.必须在工程现场设置临时材料仓库,对各种材料的入库、检验、保管和出库应严格做好记录,同时加强防盗、防火的管理。 1.2.3.施工机具准备:根据施工工艺的需要,对公司自有的机械设备,提前检修保养好,对不够的机械设备须提前做好计划。 1.3.施工准备

中央空调安装方法

现在的人都很会享受生活,特别是现在的年轻人,他们都是会在自己居住的室内安装中央空调的,这样夏季的时候,房内也是比较舒爽的。中央空调的安装要注意方法,那大家知道中央空调安装有哪些优势?中央空调怎么安装吗? 1、对于中央空调的机械设备,需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。 2、中央空调室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在吊顶内的,也可以把它隐藏在高柜台上方。

3、安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时必须在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。 4、中央空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。

5、连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。 中央空调—安装中央空调优势介绍 家庭用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,气流循环更合理,室内温度更均匀,能够坚持±1℃的恒温状况,给人非常好的感受,尤其是水体系中央空调,舒适性十分高;而传统家用壁挂机和柜机,非常容易呈现气流死角,室内温差显着,容易得空调病。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

家用中央空调系统安装合同通用版

家用中央空调系统安装合同通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-090360

家用中央空调系统安装合同通用版 甲方:___________________________合同编号: ___________________ 法定代表人:_____________________签订地址: ___________________ 乙方:___________________________签订日期:______年____月___日 法定代表人:_____________________ 甲乙双方本着平等自愿,共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就家用中央空调系统安装施工事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称:________________。

2.工程地点:________________。 3.甲方联系人或委托联系人:________,电话:____________。 4.甲方所提供机组 (1)品牌:________________; (2)型号:________________; (3)数量:________________。 第二条工程施工周期 自____年____月____日起至____年____月____日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。 第三条施工管理 L、乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。 2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。 3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。 4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门

家用中央空调安装标准化流程

家用中央空调安装标准化流程 1、客户签订完成“标准化合约”,应三天内支付合同约定的设备预付款(合同总价的40%),付款到账,立即设备订货; 2、工程监理根据签订的“标准化合同”配置清单熟悉合同内容、设备类型、数量及所需系统集成安装的材料规格、数量,安排落实此项目安装负责人; 3、工程监理联系业主和装修负责人(或设计)共同约定时间,同此项目安装负责人一起到项目现场确定安装内外机设备位置和管路走向以及出风方式、风口位置、温控器位置与合同的附件图纸有无变化和进场开工时间,并与业主或装修方确定装修吊顶各区域高度和我方安装要求的最低位置标高及需要钻孔位置,确定最终施工方案,并测算真实安装材料消耗量,填写项目安装材料消耗量清单表(模板); 4、最终施工方案与合同附件图纸无变动则三方(业主、装修、安装方)签字:依照此图施工;如有改动,在对安装成本没有太大影响的前提下,则在改动确认的新图纸上三方签字认可;如改动过大,新增工程量已超过合同安装预算成本(系统集成部分)5%以上,则应向客户说明依照标准合同各项安装内容报价计算新增费用,签定新增改动费用项目表(模板); 5、确定进场时间后,原则上应该室内机设备最先到场,紧后是吊装支架、管道(冷媒管或水系统管道)、风管材料等,工程监理根据实测安装材料耗量清单,填写项目安装库料领用清单表(模板),交库房备货,由安装负责人组织安装人员凭单签字领料,可由专卖店或安

装人员自行配送进场; 6、安装工序流程应为:室内设备定位吊装----管路钻孔----管道支架安装----管道铺设安装(氟系统含保温与控制线路安装)----风管制作安装----室外机安装----管路与设备接口连接----吹洗试压----控制线路及温控器安装----风口安装----通电调试(氟系统含计量加氟); 7、各工序质量安装操作要求严格依照公司统一制定的“中央空调安装工序质量规范标准”执行,工程监理依照各工序完成情况进行巡查,应有照片视频资料依据,定期评选优秀样板项目进行奖励,一年三次出现整改或同一项目两次整改(以整改单为计)的可处以暂停施工,更换项目负责人和安装人员,发放本项目50%应计安装计件费用的处罚; 8、项目安装人工成本的控制以由评专业等级的技工(高、中、初三档6级)组成3人以上班组的方式,由项目安装负责人(应为高级技工)统一管理;六级基本工资为3000-1500之间分级,计件工资以工序分项计量(分公司制定),奖金依照项目和个人评比打分计量;薪酬按月计算发放; 9、树立和维护公司专业尽责的企业形象,每单项目在公共显著位置张贴项目温馨提示牌,穿公司统一工作服,挂专业等级挂牌上岗,尊重客户感受,树立良好口碑,奖金与客户评价挂钩。 10、公司统一配备主要安装机具,如:氮气瓶、氧气瓶、试压加氟套件、焊炬等,交项目安装负责人使用保管维护,出现维修更换凭事实单据报销,丢失自行添置或按价赔偿;安装班组自行配置交通工具和

中央空调多联机安装规范标准[详]

中央空调多联机安装规范 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要 第一次安装[水电进场时联系安装] ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装[第一次安装结束24小时之后] ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

第三次安装[第二次安装结束后或次日] 安装风口,最后设备运行测试。 安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意 ①冷媒铜管 中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。 提醒: 使用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。

从品牌选择而言,青岛宏泰与上海金阳是目前比较可靠的选择。提醒一下青岛宏泰是行业名牌,但同时拥有挤压管与拉伸管两种工艺生产线,也就是说同时生产挤压管和拉伸管 ②铜管保温: 冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。 市场上占有率比较高的两种品牌为“世霸龙”和“华美”。两个品牌的保温管壁厚都达到一定标准,能有效起到保温作用,都是可以信赖的。 ③冷凝水管: 冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。

中央空调系统与新风系统安装工艺

一、变频多联家用中央空调安装工艺 1、空调系统管道及设备安装 (1)冷媒管安装 1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。 2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。 3)必须保证冷媒管的清洁干燥、需用氮气吹净。 4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管的空气。 5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管。 6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。 7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。 8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。 9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。 10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。 11)冷媒管道的长度不得超过300m。 12)室外机高于室机时最大高度差不得超过50m。 13)室机高于室外机时最大高度差不得超过40m。 14)室机相互之间最大高度差不得超过15m。 15)系统第一级分支距最远室机的最远距离不得超过40m。 (2)室外机的安装 1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。 2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。 3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。 4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。 5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。 6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。 7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。

中央空调安装步骤

中央空调是一项系统工程,中央空调跟普通空调不同,中央空调包含系统的设计、技术、产品设备、项目管理等众多安装规范,而且中央空调基本上采用暗装吊顶,需要与装修密切配合,下面就一起来看看中央空调的安装步骤吧。 分项工程控制要点 a、承担管道焊接工作的焊工均必须持证上岗; b、焊缝内部质量外观,质量必须符合规范的规定; c、管道支架必须按标准图制作安装,其固定方式和强度一定符合规范标准图集的要求; d、管道坡度破向正确,放气阀设置合理; e、管道与设备出口短管连接中心线应对正,不得强制连接,支吊架的设置应合理,不得使设备承受来自管道的外应力。 风管及相关空调部件安装工程质量控制要点 a、风管制作必须符合规范要求; b、风管安装轴承和标高应正确,与风道吊卡接触良好,牢固; c、空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出,法兰螺栓应禁固、螺栓方向一致; d、风口安装位置标高应正确,三个以上风口安装应整齐协调,方位一致,风口排列在同一轴线上,风口本身无变形、无损坏、调节灵活,与装修面贴实无缝。 e、系统风管的漏风量不得大于规范要求; 中央空调安装控制要点三:保温工程质量控制要点

a、保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝,空隙等缺陷,特别注意三通保温质量; b、保温钉要粘接牢固,每平方米不少于规定数量,排列距离应均匀; c、法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严; d、所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严,不得胀裂和脱落; e、保护层施工时应搭接均匀松紧适度。 中央空调的安装-设备准备 a、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; b、有关的专业技术规范及安装技术要求; c、机器设备的装箱清单; d、准备好设备安装所需辅助材料; 中央空调设备安装方法 a、设备基础检查验收 b、机械设备开箱检查 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; c、放线 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; d、就位

2021年家用中央空调安装规范

《家用中央空调装置施工规范简要》 欧阳光明(2021.03.07) 一、辅材选择严把关 (一)R410A专用铜管 铜质要求:选用紫铜管(铜含量要求99.95%以上) 壁厚要求:年夜于0.8mm,内外概略坚持干净 铜管接受压力:满足试压压力40KG (二)保温资料,壁厚>15mm,阻燃,无挥发性毒气 (三)冷凝排水管及电工套管 冷凝水管材质要求: 无铅配方饮水用PVCU管材,耐化学腐化性强,不污染水质,不生锈,使用寿命长,管道内壁光滑,摩擦力小,提高输水性,机械性能强,耐水压强度良好。 电工套管材质要求: 内外壁光滑,穿线阻力小,难燃,绝缘性好,耐腐化耐老化,抗冲击强,机械强度高,能接受高电压,无味无毒。 (四)配线资料 电源线选择标准:

空调电器的配线,必须满足室外机、室内机及帮助设备额定总电流*1.25,电压降不得超出额定电压2%。 信号线选择: 选用机组原配双绞线或屏蔽双绞线。 (五)固定码(管路支架) 设定固定码的目的: 1.达到美观效果 2.由于系统管路较长,加之管内有流体流动会造成设备摇晃、流量 偏差、积水等问题,因此设定固定码。 罕见的固定码有吊杆、卡扣、万能角铁、三角架等。 固定码的装置标准: (1)铜管固定码要求 (2)排水管固定码要求 二、施工步调按规范 装置前先跟客户进行进行技术沟通,例如设备吊装位置,管线穿墙打孔位置,主机电源线预留规格,风口开口尺寸等等。 (一)内机吊装 注意事项: 1.室内机水平装置±1°以内,必须用水平仪测平 2.室内机必须要足够的回风空间

3.室内机有足够的维修、调养空间 4.室内机装置好后必须及时全方位包裹呵护 5.维修口尺寸应该在400×400mm以上 (二)冷媒铜管装置 1.坚持铜管水平 2.焊接铜管,充氮焊接,避免焊接过程中管内氧化结碳,而造成 系统梗塞;焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,坚持管内清洁 3.固定码,冷媒管与室内机连接300~500mm处固定 4.不合管的装置 不合管前后应年夜于500mm的直管才转弯,不合管之间应年夜于500mm的直管; 不合管与室内机应该坚持水平或竖直放置系统内。 (三)充氮保压气密实验 焊接吹洗完管路系统后必须对系统进行压力测试: 试压时间一般为24h 使用R410A冷媒时,需坚持管内压力为4Mpa,R22冷媒管时压力为2.8Mpa (四)冷凝水管装置 冷凝水管从室内机接出后至室外或者地漏,至少坚持1/100的坡度。 正确装置固定码:排水管的固定间距为0.8~1.0m/个,排水管的300mm处应该固定。

中央空调风口尺寸如何选择

-中央空调风口选型 中央空调的出风口,可以说是在中央空调的运行中,起着很大作用的一个组成部分。然而,由于户型条件的不一样,对于出风口的尺寸也都有着不一样的需求。那么,对于中央空调出风口的选型,也就变得很重要了。选型的手法,一般由计算、设计两部分组成,分别是要依靠出风量以及户型大小来进行,下面我们就来详细的介绍关于这方面相关内容。 中央空调风口尺寸如何选择-中央空调风口尺寸基本标准 中央空调出风口尺寸的大小取决于室内机容量的大小,如果中央空调出风口尺寸过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果中央空调出风口尺寸选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。中央空调送回风方式主要有侧送下回、下送下回、侧送侧回三种,由于中央空调回风口的风速一般大于出风口,所以风量一定时,回风口面积要比出风口的大。另外,中央空调出风口处最好不要设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。 中央空调风口尺寸如何选择-不同房间出风口选型 方形的不同,出风口的选型设计也各不相同,再加上屋内各个房间功能也不一,所以在进行出风口设计的时候需要考虑很多方面的问题。首现客厅是机体娱乐交流的地方,也是宴请宾朋好友吃饭的主要地点,而在这一出所在,中央空调出风口尺寸上,应该选用下送下回的送回风方式,这样既节约空间,装潢又简洁大方。而卧室使人们起居场所,舒适度要求甚高,所以适合采用侧送下回,这是目前最常见的中央空调送回风方式,我们还可以利用了过道处的吊顶空间,从气流组织、静音等方面考虑,室内明显感觉更舒适,彻底远离了传统空调直吹风的忽冷忽热现象。 结语: 对于中央空调而言,能够平稳运行,给予消费者们舒适的体验,与风口的选型脱不了干系。所以说,做好风口尺寸的计算与选型,可以让消费者们的体

家用分体空调及中央空调安装尺寸参照

1空调机 2说明: (1)所有空调机室外机均需放入设计预留机位,并用百页或金属栏杆围蔽,(2)采用小型中央空调和分体式空调两大类: 一二线城市选用进口或合资品牌,三线及一下城市选用国产品牌。小型中央空调及配送的分体式空调机配置方案需报集团审批。 (3)本节附图尺寸均为完成面净尺寸。 小型中央空调系统: 6.1.1适用围: (1)户部分:别墅、叠式别墅、高层空中花园洋房、复式花园洋房及情景 洋房; (2)首层大堂:豪华户型及夏热冬暖、夏热冬冷地区的中端户型。 6.1.2空调室外机位的技术要求: (1)附表一中“空调适用面积”为:不包括公摊面积、卫生间、阳台、空 中花园等的户面积。该项数据以夏热冬暖、夏热冬冷地区为参照,其 余气候区根据具体情况由暖通专业技术人员核算为准。 (2)室外机需预留人员检修通道300mm宽,检修位不小于400mm宽,并应 预留安装通道(见附图一)。 (3)小型中央空调室外机的机位布置方式举例(见附图一): (4)附图一中第2种两侧封闭的布置方式因上方采光有限制,不宜设排风管(见 附图二)。 (5)正面进风口有阻挡的,反起高度不应大于900mm,并由暖通专业技术人员 核算。(见附图二.2B) 附图一:

两侧封闭剖面图二 2B.两侧封闭剖面图一 2A. 附图二:机位两侧封闭布置方式剖面示意图 附图三:机位尺寸与外观尺寸示意图

附表一:小型中央空调机制冷量及外观尺寸、机位尺寸一览表(1~5为布置方式)

6.1.3设计原则 (1)空调室外机位置应考虑必要的维修及进、出风空间。(参见附图一) (2)配有冷凝水泵的空调室机的冷凝水管原则上穿梁铺设;局部位置梁高尺 寸较小时,难以满足预留穿梁套管的要求,在不影响装修高度时,可在 梁下铺设。 (3)不配有冷凝水泵的空调室机冷凝水管在梁下铺设。冷凝水管的走向应 配合装修,局部位置如梁下净空较低,满足不了装修要求,应考虑穿 梁或剪力墙。 (4)空调冷媒管穿梁铺设,管中心距板底100mm。 (5)冷媒管、冷凝水管均应定位,穿梁、墙和剪力墙的套管均应标注标高。 (6)空调室机出风型式宜采用侧出风。餐厅、客厅的空调室机应避开中间 天花凹池位置布置;卧室空调室机宜布置在入门口处,回风口注意避 开衣柜;如有两层通高的客厅(如别墅、复式住宅),空调室机宜布 置在下层。 (7)应考虑冷凝水的排放。 6.2 分体式空调(含柜机和壁挂机) 6.2.1适用围:分体式空调系统主要用于除采用小型中央空调以外的住宅。 分体式空调机制冷量、适用面积及室、外机外观尺寸见附表二:附表二:

家用中央空调设计规范

家用中央空调设计规范 1 总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规范执行。 1.0.3家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.l家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw范围内,带集中冷热源的空调型式。 2.0.2空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数 3.1?室外气象参数 3.1.1冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。 3.1.2冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。 3.1.3夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。 3.1.4夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。 3.1.5夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。 3.1.6冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。 3.1.7夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。 3.1.8夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。 3.1.9一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2?室内空气质量 3.2.1冬季空调室内计算参数,应符合以下规定: 温度? 18-?22℃ 人员经常活动范围内风速不大于/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值:

中央空调室内风机装修做法_风机及风口尺寸

一、风机盘管大样图 (2) 风口与风机盘管连接示意图 (3) 4 二、风机盘管风口外形尺寸表 (4) 四、中央空调运行经济指标说明 (5) 1、小区供冷、供热一年两季综合计算收费。 (5) 2、小区內入住并开通中央空调达到70%以上,所收费用才能基本满足中央空调主机开启费用(电费)。 (5) 3、以单元为单位入住并开通中央空调达到90%以上。 (5) 4、满足以上1、2、3项条件开启中央空调管理部门不用承担中央空调开启的超额费用(收入支出可平衡),否则开启管理部门要承担中央空调开启的超额费用。 (5)

附件: 业主装修中央空调导引手册 目录 一、风机盘管大样图、装修效果图、风口与风机盘管连接示意图 二、风机盘管风口外形尺寸与装修开口尺寸对照表 三、特别提示 四、中央空调开通相关要求 一、风机盘管大样图

风口与风机盘管连接示意图

二、风机盘管风口外形尺寸表 装修开风口尺寸与风机盘管风口外型尺寸对照表 三、特别提示: 1、装修时风口开口尺寸请务必参照上表,以上尺寸均为内径尺寸。

2、出风口开口尺寸应与风机风口位置正对、上下左右偏差不大于20mm。 3、装修封板位置距风机口不小于150mm不大于250mm 。 4、回风口开口位于风机盘管电机下方装修封板底面居中位置,与出风口对称。 5、所有检修口开口尺寸均为500*500 、且位于风机水管路阀门部位开口以利于检修。 6、所有风口开口外缘每边均要留30mm的风口边框镶嵌位置。 6、卫生间的中央空调冷凝水回水管装修时接入下水地漏。 四、中央空调运行经济指标说明 1、小区供冷、供热一年两季综合计算收费。 2、小区內入住并开通中央空调达到70%以上,所收费用才能基本满足中央空调主机开启费用(电费)。 3、以单元为单位入住并开通中央空调达到90%以上。 4、满足以上1、2、3项条件开启中央空调管理部门不用承担中央空调开启的超额费用(收入支出可平衡),否则开启管理部门要承担中央空调开启的超额费用。

家用中央空调的安装流程

家用中央空调的安装流 程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

家用中央空调的安装流程 中央空调作为一种高端产品,行内有句话用来描述它:“三分产品七分安装”,可见中央空调安装的重要性。尤其中央空调不菲的价格,使得用户在选购中央空调时存在种种疑虑。为了使已经选购中央空调的用户觉得钱花的物有所值,除了要保证产品的质量外,还要保证中央空调专业的安装,那么中央空调的安装流程是怎样的呢? 1.内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。 a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 2.冷媒铜管的安装: 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。 a:所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。 b:在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。 c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 3.充氮保压: 这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。 需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。 氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。 4.冷凝水管的安装: 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安

中央空调安装过程

现在很多小伙伴家里在装修的时候都会选择购买中央空调,那么我们应该怎么进行安装呢?下面就给大家简单介绍一下中央空调的安装过程,一起来看看吧。 家用中央空调安装步骤(氟系统) 第一次安装水电进场时准备施工 01现场定位室内机安装 进场第一步就是吊装内机,内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。室内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 室内机用保鲜膜整齐的将整机做好防尘包装保护,防止灰尘堆积。室内机单独固定,不与其他设备公用吊架,且保证水平吊装。配管与室内机连接处用保温软管包好,管道安装时不得与其它线管交叉,并在管道吊架上固定好,管道固定桥架垂直于地面。 02冷媒管安装

安装完内机即可安装冷媒铜管,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),使铜管内部没有空气,避免产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 03冷凝水管和电路安装 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。 04打压测试保压隐蔽工程验收 充氮保压,焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。使用R410A冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。 氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,为避免其他装修施工时误损冷媒系统,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的安全运行。 第二次安装室内装潢尾期 05风口安装 通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,保证达到最佳回风量和足够的维修空间。 06控制器安装填充冷媒

中央空调安装步骤

安装过中央空调的人都知道,中央空调的安装好坏直接关乎日后的使用效果。那么中央空调买回来之后,我们应该怎么安装呢?下面就一起来看看吧。 1.吊内机 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。 回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。 铺配备铜管

胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。 焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。 包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。 间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。 铺冷凝水管 坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。 2.装室外机 外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。 防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。 3.检测调试

中央空调安装流程及规范

中央空调安装流程及规范 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。下面介绍中央空调安装流程,公布如下也方便各位同学参照监督。 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要第一次安装[水电进场时联系安装] ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装[第一次安装结束24小时之后] ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。 第三次安装[第二次安装结束后或次日] 安装风口,最后设备运行测试。 安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意 ①冷媒铜管 中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。 提醒: 用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。 ②铜管保温: 冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。 ③冷凝水管: 冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。 ④风口: 小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分影响使用感受。 常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。 两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。 铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。 两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。 ⑤信号线: 信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。 安装规范篇:8步安装,步步规范需到位 光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。

中央空调安装流程和说明

中央空调施工流程: 一、安装位置第一次确定,由业主,空调设计师,空调现场施工负责人,装潢设计师都 到现场商讨确认。 二、由本公司出具图纸交付装潢设计师做初步确认,确认完毕后交付业主签字,然后进 场施工。(无业主签字图纸不施工) 三、空调设备进场,客户验收后空调内机拆封吊装上顶,给予客户和装潢负责人一个比 较形象的概念,再次确定内机安装位置并同时确定空调遥控器在墙体上的位置。此时如需要更改为免费服务,但需签定工程变更单(一)。 四、内机确认完毕后开始排空调管道,包括水管、冷媒管和线管等。管道排装完毕后, 需要更改的,如为小幅度更改(不修改主铜管位置或系统未做气密性实验)为免费服务,但客户需签定工程变更单(一),确认完毕再进行更改。如修改幅度较大则直接填写工程变更单(二),并需收取相关成本费用。 五、管道排装完毕后,系统做气密性实验,确保系统无泄漏。装潢公司开始按照本公司要求排装电源线至内外机位置和浇筑外机水泥台座,等到龙骨出来之后,本公司人员安装风管(高分子材料)和现试调试(补充冷媒安装室外机),并现场精确测量风口尺寸。 六、调试完毕后既确定设备系统完好,客户需现场鉴定后签定调试报告书。等石膏板封好之后,本公司人员安装风口,并做系统最后一步调试交付业主。如最后一步调试测出系统泄漏或其他问题则为非本公司安装问题,本公司承担维修责任,不承担其相关费用。备注:1、凡需要客户至现场认定签字的情况,若业主委托其他责任人或者自己逾期未能签字的,既认定业主对已经完工工程事实认可。 2、工程变更单需要在工程修改前至业主和本公司经理(设计师)签字方可进行, 大幅度修改填写变更单(二)并收取费用。 双方责任 1、甲方责任 1.1甲方指定安装位置及要求,提供乙方施工材料存放用地,施工用水、电,包括清 除障碍物。 1.2甲方负责提供电源到乙方指定位置(室内、外机器旁边)。

家用中央空调安装规范

《家用中央空调装置施工规范简要》 令狐采学 一、辅材选择严把关 (一)R410A专用铜管 铜质要求:选用紫铜管(铜含量要求99.95%以上) 壁厚要求:年夜于0.8mm,内外概略坚持干净 铜管接受压力:满足试压压力40KG (二)保温资料,壁厚>15mm,阻燃,无挥发性毒气 (三)冷凝排水管及电工套管 冷凝水管材质要求: 无铅配方饮水用PVCU管材,耐化学腐化性强,不污染水质,不生锈,使用寿命长,管道内壁光滑,摩擦力小,提高输水性,机械性能强,耐水压强度良好。 电工套管材质要求: 内外壁光滑,穿线阻力小,难燃,绝缘性好,耐腐化耐老化,抗冲击强,机械强度高,能接受高电压,无味无毒。 (四)配线资料 电源线选择标准:

空调电器的配线,必须满足室外机、室内机及帮助设备额定总电流*1.25,电压降不得超出额定电压2%。 信号线选择: 选用机组原配双绞线或屏蔽双绞线。 (五)固定码(管路支架) 设定固定码的目的: 1.达到美观效果 2.由于系统管路较长,加之管内有流体流动会造成设备摇晃、流 量偏差、积水等问题,因此设定固定码。 罕见的固定码有吊杆、卡扣、万能角铁、三角架等。 固定码的装置标准: (1)铜管固定码要求 (2)排水管固定码要求 二、施工步调按规范 装置前先跟客户进行进行技术沟通,例如设备吊装位置,管线穿墙打孔位置,主机电源线预留规格,风口开口尺寸等等。 (一)内机吊装 注意事项: 1.室内机水平装置±1°以内,必须用水平仪测平

2.室内机必须要足够的回风空间 3.室内机有足够的维修、调养空间 4.室内机装置好后必须及时全方位包裹呵护 5.维修口尺寸应该在400×400mm以上 (二)冷媒铜管装置 1.坚持铜管水平 2.焊接铜管,充氮焊接,避免焊接过程中管内氧化结碳,而造 成系统梗塞;焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,坚持管内清洁 3.固定码,冷媒管与室内机连接300~500mm处固定 4.不合管的装置 不合管前后应年夜于500mm的直管才转弯,不合管之间应年夜于500mm的直管; 不合管与室内机应该坚持水平或竖直放置系统内。 (三)充氮保压气密实验 焊接吹洗完管路系统后必须对系统进行压力测试: 试压时间一般为24h 使用R410A冷媒时,需坚持管内压力为4Mpa,R22冷媒管时压力为2.8Mpa (四)冷凝水管装置 冷凝水管从室内机接出后至室外或者地漏,至少坚持1/100的坡度。 正确装置固定码:排水管的固定间距为0.8~1.0m/个,排水管

中央空调安装规范

中央空调安装规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

中央空调安装规范 第一章施工前的准备 .技术准备 技术准备是施工准备的核心,任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成人、财、物的损失,因此必须认真细致地做好技术准备工作。 技术交底:在工程开工前,工程技术负责人应组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体工程内容、施工现场、关键工序和施工难点的质量要求、操作要点及注意事项,验收标准等进行交底。 .物质准备 物资准备工作包括材料准备、施工机具准备和安全防护用品的准备。 .施工准备 业主,与业主沟通后,然后进行水电接驳,并与业主办理交接手续。 第二章室内机组的安装 .材料的选择 .设备的检查 .室内机的安装 。 1)合理的气流组织

室内机组的位置选择应能合理布置送、回风口,使房间大部分空气与室内机形成良好的热交换。出风口不能直接对着人吹。 2)有利于排水通畅 机组安装高度考虑冷凝水的排放。 3)机组方便维修 有利于设置维修口,有足够的维修空间,能方便对机组电气盒进行操作。 第三章铜管的安装 .材料的选择 1)铜管必须是磷酸脱氧无缝紫铜管。 2)铜管内壁应清洁、干燥:杂质含量≤30mg/10m。 3)铜管的壁厚应符合要求,并应具有出厂合格证、质量证明书。 .铜管支吊架的安装 在液管和气管共同悬吊时,以液管尺寸为准。沿墙敷设铜管可以按规定设置固定支架。 .配管

1)分歧管与分歧管之间的间距要保证800mm以上;分歧管前后与折弯点间距要保证800mm以上,两折弯点间距也要保证800mm以上; 2)分歧管水平放置时,要保证两分歧支管在同一水平面上,因此需要有足够的空间能水平放置好分歧管。 3)分歧管前后均为焊接点,必须有足够的焊接操作空间,因此不能离墙壁或其他管道太近; .切割铜管 1)用专用而且合适于铜管尺寸(大、中、小)的切管器垂直于轴线方向切断。 2)操作时应该缓慢地加紧切管器、缓慢地转动、在铜管不发生变形的情况下切断铜管。若管端明显变形时,将其切断并扔掉,重新加工。 3)严禁将铜管直接放在地面上作业,以防止水和垃圾进入。 4) 5)去除切割面的毛刺,铜管的切割面会产生毛边,必须将其除掉并吹清管内的杂物和整修管端,用刮刀等将内侧的毛边去掉,作业时将管端向下,以防止铜屑掉入管内。 6)打磨切割面,将铜管切口朝下放置并加以磨光。 扩喇叭口 1)将一个扩口螺母套在铜管上,在对铜管一端进行扩口前,一定要先套入扩口螺母,因为当铜管被扩口之后就无法套入扩口螺母了。 2)确认一下扩口靠模内是清洁的。 3)用符合设计尺寸的扩口靠模夹住铜管。 4)确定合适的扩口靠模表面到铜管末端的距离。 如果测定的尺寸较小,相应的接触部位尺寸也会变小,这样就可能造成漏气现象。5)扩口完成后在扩口部分均匀涂抹相应的冷冻油,起润滑和密封作用。