一、电机功率与配线直径计算

首先要计算100KW负荷的线电流。

对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

由三相电路功率公式可推出:

线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:

I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A

还要根据负载的性质和数量修正电流值。

如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

导线选择:

根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。

变压器选择:

变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cos φ=100/0.8=125KVA

选择大于125KVA的变压器就可以了。

50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。

50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量

(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A

二、根据功率配电缆的简易计算

已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?

(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8

有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

电机电缆选择

电机电缆选择 塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。(仅供参考) 2.2K一下=1平方毫米 3K=1.5平方毫米 3.7K-5.5K=2平方毫米 7.5K=2.5平方毫米 10K-15K=4平方毫米 18.5K=6平方毫米 22K=10平方毫米 37K=16平方毫米 45K-55K=25平方毫米 75K=35平方毫米 90K=50平方毫米 110K=75平方毫米 要考虑的还有很多,高压电机还有6000V和10KV之分。再开考虑还有110V电机,即便是380V星形接法的电机还可以使用三角接法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规 实用电工速算口诀 实用电工速算口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量

相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

电动机线缆选型

1、一台18千瓦的三相异步电动机须选配多大交流接触器?,应该怎么选? 答:算一下该电机的工作电流,功率因素按0.9,电流=18000/1.73*380*0.9=30.4安培,按1.5倍选取45安的接触器就可以了,如果配热过载保护器按工作电流的1.2倍选. 2、15kw水泵星三角启动运行电流变大是什么原因? 15kw水泵星三角启动运行电流变大是什么原因,运行时电流20A左右吧,热继调大后热机很热,如热继调小水泵就过载报警。不知为啥,15KW水泵角型运行时电流时17A吗?急,特急,忘各位大侠帮帮忙。谢谢 答:正常运行时是三角形,功率计算公式:P=1.732*U*I*cosφ,功率因数cosφ取0.8,那么: I=15000/(1.732*380*0.8)=28.5A 所以,按照额定负载功率运转,电流是28.5A,你现在是20A左右,还没有达到额定功率,正常情况下,发热量不会很大啊!所以你所说的“热”不能以个人感觉,应该测一下温度,一般情况下,60度以下是没有问题的。 追问 星三角启动后,角型的运行电流时20A,正常吗?是不是有点大。再次谢谢你了。回答 15KW的电机,20A电流当然不大了,通过计算就知道了。“热继电器太热,不太正常”是什么意思?是电机太热还是热继电器太热? 所以,你需要做一些检查: 1、电机是否有相间短路? 2、缺相? 3、绝缘? 4、热继电器问题? 20A的电流是很正常! 3、18.5kw的电动机用多大交流接触器 18.5KW的电动机要用多大的交流接触器与型号 答:18.5kw的电动机一般采用降压启动,可以用40A——60A的交流接触器,如果是直接启动就要用100A的交流接触器 4、18.5KW电动机直接启动需要多大的接触器。用60A的有什么坏错,谢谢 18.5KW电动机建议用降压启动。星三角或软启动等都可以。60A的可以用。 5、请问;星三角启动18.5KW电动机的额定启动电流和额定工作电流是多少?需安

变压器与低压断路器、互感器及母线等配合

10/0.4kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表 变压器容量S e (kVA) 阻抗 电压 U k% 额定电流(A) 低压出口短 路电流(kA) 总出线断 路器额定 电流(A) 互感器 变比 (A) 变压器低压侧出线选择中性点接地线 母线槽 (A) 铜母线(TMY-)规格YJV电缆规格铜母线 镀锌 扁钢高压侧低压侧I p I k 160 4 9.2 231 14.7 5.77 250 300/5 —4(40?4) 3?150+1?7015?325?4 200 4 11.5 289 18.4 7.22 315 400/5 —4(40?4)3?185+1?9515?325?4 250 4 14.5 361 22.95 9.00400 500/5 630 4(40?4)3?300+1?15015?340?4 315 4 18.2 455 28.92 11.34500 650/5 630 4(50?4) 2(3?150)+1?7020?340?4 400 4 23.1 578 36.72 14.40630 800/5 800 4(63?6.3) 2(3?185)+1?9520?340?4 500 4 28.9 723 45.90 18.00800 800/5 1000 3(80?6.3)+1(63?6.3) 3?2(1?240)+1(1?240)25?340?5 630 4 36.4 910 57.83 22.681000 1000/5 1250 3(80?8)+1(63?6.3) 3?2(1?300)+1(1?300)25?350?5 800 6 46.2 1156 48.96 19.201250 1500/5 1600 3(100?8)+1(80?6.3) 3?4(1?150)+2(1?150)30?450?5 1000 6 57.8 1445 61.20 24.001600 2000/5 2000 3(125?10)+1(80?8) 3?4(1?240)+2(1?240)30?450?5 1250 6 72.3 1806 76.50 30.002000 2500/5 2500 3[2(100?10)]+1(100?10) 3?4(1?300)+2(1?300)30?463?5 1600 6 92.5 2312 97.92 38.40 2500 3000/5 3150 3[2(125?10)]+1(125?10) —40?4 80?5 2000 6 115.6 2890 122.4 48.00 3200 4000/5 4000 3[2(125?10)]+1(125?10) —40?4 100?5 2500 6 144.5 3613 153.0 60.00 4000 4000/5 5000 3[3(125?10)]+1(125?16) —40?580?8

第五章--供配电系统设备及电缆的选择要点讲课教案

第五章供配电系统设备及电缆的选择 答案 5-1交流电弧产生的原因及熄灭的条件是什么? 答:电弧实际上是触头间气体在电场作用下产生的放电现象。即触头间隙中的气体被游离产生大量的电子和离子,在强电场作用下,大量的带电粒子作走向运动,于是绝缘的气体就由于游离而成了导体。电流通过这个游离区时所消耗的电能转换为热能和光能发出光和热的效应,以电弧的形式表现出来。 只要电流过零后,弧隙介质强度永远大于恢复电压,弧隙不再被击穿,电弧即熄灭;否则电弧会重燃。 5-2开关电器和熔断器的常用灭弧方式有哪些?各种灭弧方式依据的基本原理分别是什么? 答:开关电器和熔断器的常用的灭弧方式及其基本原理如下: (1)磁吹灭弧:利用气体或油吹动电弧灭弧,广泛应用于各种电压的开关电器,特别是大容量高压断路器中。 (2)采用多断口灭弧:这种方式在高、中、低压开关中都有应用。采用多断口是把电弧分割成多个电弧段,在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧门.拉长了,从而增大孤隙间隙,同时电弧被拉长的速度也增加了(即开断速度增加),也增大了介质强度的恢复速度。由于加在每个断口的电压降低,使弧隙的恢复电压降低,因此灭弧性能更好。 (3)利用短弧的近阴极效应灭弧:灭弧栅灭弧由于近阴极效应的存在,可将电弧分割成许多短弧,利用其起始介质强度,当所有的阴极的介质强度总值大于加在触头上的电压时,电弧将会熄灭。 (4)利用固体介质的狭缝灭弧:这种灭弧方式是利用固体介质壁的冷却作用使电弧熄灭。5-3试比较中压断路器、中压负荷开关和中压隔离开关的异同。 答:断路器不仅可以分合负荷电流,还能分断短路电流,即断路器应具有很好的灭弧能力,因此需要专用的灭弧装置。中压断路器可以按安装地点分为户内式和户外式,但中压断路器一般都安装在成套配电装置内,所以大多做成户内式。中压开关电器通常按灭弧室中的灭弧介质进行分类,主要有少油式断路器、真空断路器和六氟化硫断路器。 中压负荷开关具有简单的灭弧装置,常用来分合负荷电流和较小的过负荷电流,但不能分断短路电流。负荷开关常与熔断器一起使用,利用熔断器切除故障电流,这种形式广泛用

功率配电线电缆计算方法-与断路器、热继电器选择方法

功率配电线电缆计算方法 与断路器、热继电器选择方法 2019.12.4 一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cos φ是感性负载功率因数,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucos φ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。 若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里

取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 导线选择: 根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。 变压器选择: 变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因数再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA 选择大于125KVA的变压器就可以了。 50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。 50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量 (10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A 二、根据功率配电缆的简易计算 已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线? (铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

10kV电动机回路电缆截面选择表

电动机功率(kW)额定电流(A) 线路长度 备注50m 300m 600m 220 16 70mm270mm2最小截面按 70mm2考虑 250 18 70mm270mm2 280 20 70mm270mm2 315 22 70mm270mm2 355 25 70mm270mm2 400 28 70mm270mm2 450 31 70mm270mm2 500 45 70mm270mm2 560 50 70mm270mm2 630 55 70mm270mm2 800 67 70mm270mm2 1000 76 70mm270mm2 1250 92 70mm270mm2 1800 126 70mm270mm2 2000 139 95mm295mm2 2500 173 120mm2120mm2 2800 194 150mm2150mm2 3150 210 150mm2150mm2 3550 235 185mm2185mm2 4000 264 240mm2240mm2 4500 298 95mm2X2 95mm2 X2 两根并用 5000 328 120mm2 X2 120mm2 X2 5600 365 120mm2 X2 120mm2 X2 6300 416 150mm2 X2 150mm2 X2 7100 466 185mm2 X2 185mm2 X2 8000 523 240mm2 X2 240mm2 X2 9000 583 240mm2 X2 240mm2 X2 10000 643 300mm2 X2 300mm2 X2 14000 897 240mm2 X3 240mm2 X3 注:电动机外壳的接地线截面: 铜导体:≥50 mm2; 钢导体:≥120 mm2。

电机动力电缆选型

电机动力电缆选型 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

一台22kw电动机用多大铜电缆 1、选电缆,要根据你的使用情况,才能选合适的电缆,在潮湿等散热条件好的地方,可以节省一点,在高温和重要地方,则必须选较大截面积的电缆。一般三相380V22KW选6-10平方的比较合适。 2、电缆按正常运行配置,和启动方式无关。 22KW负荷选择电缆 I=P/Φ=22/=20/=42A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。如果是远距离,百米以上,铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米如果介于近距离与远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。今天无意看到这个问题发现很多人在误导大家。所以把手册中的计算拿出来。另外还请不懂电的朋友好好学习后再来答题。22KW电机的相电流才25A 怎么也用不到10平方铜线的。6平方线已经足够。 3、22KW,电流约在45A左右,铜线的话,1平方通过最佳电流5-8A。因此6-9个平方够用了。 30KW电机应配多大电缆 1、30KW的电动机为60A左右的电流,根据铜铝线的规定.应用3*16平方的铜线,或用3*25平方的铝电缆,当然用铝的成本要低很多,但铝电缆的寿命是没铜的长的,相关的知识你可到我的空间去看下,有这方面的内容 2、不频繁启动建议选用10*3铜芯电缆。 频繁启动建议选用16*3铜芯电缆。

3、如果电机工作电压为380V,其电流约为60A,可选用16平方厘米的铝芯缆线,换作铜芯缆线10平方就可以了。 如果电机工作电压是220V,其电流约136A,需要70平方的铝芯缆线,换作铜芯缆线用50平方的 4、的话:30000/380/= 所以建议用4*16+1*10(65元左右/米)或者3*16+2*10(60元左右/米) 5、30KW电机,大约60A左右,第二版(电工手册)第十章推荐25摄氏度时选25平方毫米的多股绞铜线,环境温度40度时选35平方毫米。线路长度增加时,计算一下电压降,然后适当增加截面积换用铝线=25÷=40平方毫米的铝线铜线的是铝线的倍,这类问题,我回答N遍了,(电工手册)上有数据可查,大家不要凭空计算。因为电机启动电流是的6--8倍,电机选配导线与其它电器不太一样 6、30kw 60个电流,每平方按5A算,用16平方铜线,如果10平方的就够了,还有就是看看你的满载负荷到底有多达,最好是25平方的,现在的电缆厂家生产的电缆都缺斤短两,最好的也是取国标下差,为保险起见,建议选25平方的 55kw电动机需要配多大电线 55KW电机选择导线 额定电流I=P/Φ=55/=50/=1044A 如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。

电线与开关的选用

电线的选用 为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标”铜芯电线,线材槽载面积一般是:般情况下,2×2.5做主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线。单相空调专线用BVV2×4,另配专用地线。 接线线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。 穿线管应用阻燃PVC线管,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。 开关面板、插座的选材及安装要求 面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志;开关开启时手感灵活,插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性;开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米,插座高度一般为200至300毫米。 开关插座安全与否,这与其内部电线的连接方式有着很大的关系。目前最为先进的连接方式是速接端子结构。这种结构连接方式简单,只须将电线插进端子部,连接即告完成,但接线状态均匀整齐而牢固,即使吊上一个保龄球,连接也不会脱落。带电部分不外露,所以施工时不会有触电的危险。 带保护门装置也是开关插座设计安全性的一个体现。生活中,常常有幼童因顽皮和好奇而用手指或其它物品伸进插座中,由此发生的伤亡事故不少。为此,在插座插孔中装上两片自动滑片,只有在插头插入时,滑片才向两边滑开,露出插孔;拔出插头时,滑片闭合,堵住插孔,避免上述事故的发生。 还有专门为厨卫设计的开关插座,在面板上安装防溅水盒或塑料挡板,有效防止油污、水汽侵入,延长使用寿命,防止因潮湿引起的短路。 到建材城选购开关和插座时,可以注意以下几项 1.看外观:开关的款式、颜色应该与室内的整体风格相吻合。例如居室内装修的整体色调是浅色,则不应该选用黑色、棕色等深色的开关。 2.看手感:品质好的开关大多使用防弹胶等高级材料制成,防火性能、防潮性能、防撞击性能等都较高,表面光滑,选购时应该考虑自己摸上去的手感,凭借手感初步判定开

电机电缆截面选择表(0.38KV,6KV,10KV)

6kV电动机回路电缆截面选择表 电动机功率额定电流线路长度 备注(kW)(A)50m 300m 600m 220 26 95mm2 95mm2 最小截面按250 29 95mm2 95mm2 95mm2考虑。 280 33 95mm2 95mm2 315 37 95mm2 95mm2 355 41 95mm2 95mm2 400 46 95mm2 95mm2 450 50 95mm2 95mm2 500 57 95mm2 95mm2 560 63 95mm2 95mm2 630 71 95mm2 95mm2 800 90 95mm2 95mm2 1000 113 95mm2 95mm2 1250 140 95mm2 95mm2 1800 200 120mm2 120mm2 2000 217 150mm2 150mm2 2500 275 240mm2 240mm2 2800 309 240mm2 240mm2 3150 355 120mm2 X2 120mm2 X2 两根并用3550 388 120mm2 X2 120mm2 X2 4000 434 150mm2 X2 150mm2 X2 4500 486 185mm2 X2 185mm2 X2 5000 546 240mm2 X2 240mm2 X2 5600 612 240mm2 X2 240mm2 X2 6300 680 300mm2 X2 300mm2 X2 7100 770 240mm2 X3 240mm2 X3 三根并用8000 868 240mm2 X3 240mm2 X3 9000 970 300mm2 X3 300mm2 X3 10000 1076 300mm2 X3 300mm2 X3 注:电动机外壳的接地线截面: 铜导体:≥50 mm2; 钢导体:≥120 mm2。

关于电机电缆和断路器的选择

一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。 若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 导线选择: 根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。

变压器选择: 变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cos φ=100/0.8=125KVA 选择大于125KVA的变压器就可以了。 50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。 50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量 (10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A 二、根据功率配电缆的简易计算 已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线? (铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流 解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8 有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。

电机动力电缆选型

电机动力电缆选型 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

一台22k w电动机用多大铜电缆1、选电缆,要根据你的使用情况,才能选合适的电缆,在潮湿等散热条件好的地方,可以节省一点,在高温和重要地方,则必须选较大截面积的电缆。一般三相380V22KW选6-10平方的比较合适。 2、电缆按正常运行配置,和启动方式无关。 22KW负荷选择电缆 额定电流I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=20/0.53=42A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。 如果是远距离,百米以上,铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米 如果介于近距离与远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。 今天无意看到这个问题发现很多人在误导大家。所以把手册中的计算拿出来。另外还请不懂电的朋友好好学习后再来答题。22KW电机的相电流才25A怎么也用不到10平方铜线的。6平方线已经足够。 3、22KW三相电机,电流约在45A左右,铜线的话,1平方通过最佳电流5-8A。因此6-9个平方够用了。 30KW电机应配多大电缆 1、30KW的电动机为60A左右的电流,根据铜铝线的载流量规定.应用3*16平方的铜线,或用3*25平方的铝电缆,当然用铝的成本要低很多,但铝电缆的寿命是没铜的长的,相关的知识你可到我的空间去看下,有这方面的内容 2、不频繁启动建议选用10*3铜芯电缆。 频繁启动建议选用16*3铜芯电缆。 3、如果电机工作电压为380V,其电流约为60A,可选用16平方厘米的铝芯缆线,换作铜芯缆线10平方就可以了。 如果电机工作电压是220V,其电流约136A,需要70平方的铝芯缆线,换作铜芯缆线用50平方的 4、三相电的话:30000/1.732/380/0.8=14.24所以建议用4*16+1*10(65元左右/米)或者3*16+2*10(60元左右/米) 5、30KW电机,额定电流大约60A左右,第二版(电工手册)第十章推荐25摄氏度时选25平方毫米的多股绞铜线,环境温度40度时选35平方毫米。线路长度增加时,计算一下电压降,然后适当增加截面积换用铝线=25÷0.627=40平方毫米的铝线铜线的电阻率是铝线的0.627倍,这类问题,我回答N遍了,(电工手册)上有数据可查,大家不要凭空计算。因为电机启动电流是额定电流的6--8倍,电机选配导线与其它电器不太一样 6、30kw60个电流,每平方按载流量5A算,用16平方铜线,如果星三角启动10平方的就够了,还有就是看看你的满载负荷到底有多达,最好是25平方的,现在的电缆厂家生产的电缆都缺斤短两,最好的也是取国标下差,为保险起见,建议选25平方的 55kw电动机需要配多大电线 55KW电机选择导线

导线、电缆、桥架配合表

导线、电缆与断路器配合表 2、其它截面电缆载流量按《建筑电气常用数据》P47、P52进行折算。

10KV交联聚乙烯绝缘电缆载流量表 注:1、本表已按多根并列敷设修正载流量;2、本表没有处理,直接采用原数据。 0.4KV铜母排载流量表

防火电缆(BTTZ)与断路器配合表 注:1、适用范围:消防用电负荷两回路及弱电系统配电。 2、其它截面电缆载流量按《建筑电气常用数据》P58进行折算。

DWZR-BV-0.45/0.75kV导线配金属线槽表 (表五) 注:1、金属线槽用于分区配电箱出线的电照集中配线或电动力配线。 2、外径大于50的导线折算按《建筑电气常用数据》P79进行折算。 3、线槽内电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。

ZR-YJV-1KV电缆配金属槽架表 (表六) 说明: 1、电缆在槽架中敷设间距为电缆外径的平均值,故上表中电缆占用槽架宽度约为其外径的1.2倍,此数据可推算出槽架的宽度。 2、电缆外径用于核算槽架的高度,如YJV-1KV-4x95+1x50电缆外径为44,其槽架的高度应大于50(考虑壁厚),故应选用60高以上的规格。 3、槽架的规格不要选得太多,尽可能统一用几种,宜采用单排扁宽型(100高以下)。 4、本表适用于计算普通槽架、耐火槽架的规格。 5、桥架内电缆的总截面不应超过线槽内截面的40%。

BTTZ防火电缆配梯架表 (表七) 注:1、单芯防火电缆为防止涡流,每回路四根电缆是上下两排方形敷设的,上表中占用梯架宽度和高度是指每回路四根电缆的总和。 2、PE线可利用防火电缆金属外护套,不必另设。

电缆、电线配管及断路器保护配合总结

1、低压断路器的分类 是指额定电压为交流、工频1000V及以下的低压断路器,灭弧介质主要是空气,部分为真空。按照额定电流的大小,分为微型断路器(模压外壳式)、塑壳断路器和框架式断路器(开启式或万能式)。微型断路器,额定电流不超过63A。塑壳断路器,额定电流不超过600A。框架断路器,额定电流不超过4000A。 真空断路器主要用于中高压(3.6~40.5kV)范围内。 2、空气开关的技术参数 2.1 开断极数 对于微型断路器来说,用于开断单相的断路器开断极数分为:1P+N、1P、2P。1P——单极断路器,具有热磁脱扣器,仅控制火线,模数18mm; 1P+N——单极+N断路器,同时控制火线和N线,但是只有火线有热磁脱扣功能,模数同样为18mm; 2P——单相2极断路器,同时控制火线和N线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2x18=36mm。 总结:a)为减少成本,用1P就可以,但是上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零线错乱造成事故,必须切断上级电源;b)为检修时避免

火、零线错乱造成事故,可采用1P+N;c)用1P前提是照明配电箱必须具备漏电脱扣功能,至少进线要用漏电断路器。 2.2 额定电流 1A 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80 A 100A 125A 150A 225A 400A 2.3 辅助功能SD OF——辅助触点;MX——分励脱扣器;MV——过压脱扣器;MN——欠压脱扣器;VE——漏电保护。 以上符号是以施耐德厂家符号定义的,不同的厂家有不同的符号。 2.4 过流脱扣曲线 过电流脱扣器包括瞬时过电流(I set3)脱扣器、定时限过电流(I set2)脱扣器(又称短延时过电流脱扣器)、反时限过电流(I set1)脱扣器(又称长延时过电流脱扣器)。 断路器具有过载保护和短路保护。过载保护属于热脱扣,它采用双金属片来执行操动。热脱扣属于长延时过电流脱扣。短路保护属于磁脱扣,它采用U形结构和快速击打线圈执行操动。磁脱扣属于瞬时过电流脱扣或短延时过电流脱扣。定时限过电流脱扣器主要用于保证保护电器动作的选择性。 C型脱扣曲线 主要分为B、C、D和K型脱扣曲线。B特性适用于纯阻性负载和低感照明回路,

电线空气开关选择方法

电线空气开关选择方法 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.

裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基 础上再加一半估算口诀二:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。(3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

电气设备与电缆选择要求规范

电气设备与电缆选择规 一、开关的选择 (一)一般要求:开关的短路保护应在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机械力造成危害之前分断该电流。开关的过负载保护应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或周围的物质造成危害之前分断该过负载电流。 (二)短路保护应满足的条件: 1.分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流。 2.应在短路电流使导体达到允许的极限温度之前分断该短路电流。 3.保护电动机时必须满足电动机的启动电流。 (三)过负载保护应满足的条件: 1.保护电动机时应在电动机电流超过额定电流时间在电动机使用寿命造成严重影响之前 分断电动机电源。 2.对于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,如消防水泵之类的负荷,其过负载保 护应作用于信号而不应作用于切断电路。 (四)接地故障保护: 1.当发生带电导体与外露可导电部分、装置外可导电部分、PE线、PEN线、等之间的接 地故障时,保护电器必须自动切断该故障电路,以防止人身间接电击、电气火灾等事 故。 (五)常用电动机的额定参数表: Y系列

Y2系列

(六)断路器的选择要求: 1、断路器的极限分断电流必须大于断路器安装点的预期短路电流。 2、断路器的额定电流应等于或略大于等于断路器安装点的实际最大工作电流。 3、根据使用环境加装配电箱等防护措施。 4、根据用途合理选择断路器。保护单台电动机选择D型断路器,保护配电线路和照明用 选择C型断路器。 5、断路器参数与电缆的配合符合规定要求(见附表)。

附表1-.CDM1断路器主要参数表 附表2-.CDM1断路器额定电流≤400A和连接导线截面积 额定电流A 63 80 125 160 180、200、225 250 315、350 400

断路器选型与电缆线径选择

怎样选择断路器的型号规格 低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。 在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,低压断路器的基本知识 2.1,低压断路器的结构和工作原理 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。 当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 2.2,低压断路器的分类 低压断路器是按熄灭介质的不同分类的,利用空气作为灭弧介质的断路器,称之为空气断路器(空气开关);利用惰性气体作为灭弧介质的断路器,称之为惰性气体断路器(惰性气体开关);利用油作为灭弧介质的断路器,称之为油断路器(油开关)。 2.3,低压断路器的主要参数 ⑴额定电压 断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。 (2)额定电流 接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。

电气设备与电缆选择规范标准

电气设备与电缆选择规范 一、开关的选择 (一)一般要求:开关的短路保护应在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机械力造成危害之前分断该电流。开关的过负载保护应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或周围的物质造成危害之前分断该过负载电流。 (二)短路保护应满足的条件: 1.分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流。 2.应在短路电流使导体达到允许的极限温度之前分断该短路电流。 3.保护电动机时必须满足电动机的启动电流。 (三)过负载保护应满足的条件: 1.保护电动机时应在电动机电流超过额定电流时间在电动机使用寿命造成严重影响之 前分断电动机电源。 2.对于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,如消防水泵之类的负荷,其过负载保 护应作用于信号而不应作用于切断电路。 (四)接地故障保护: 1.当发生带电导体与外露可导电部分、装置外可导电部分、PE线、PEN线、大地等之间 的接地故障时,保护电器必须自动切断该故障电路,以防止人身间接电击、电气火灾 等事故。 (五)常用电动机的额定参数表: Y系列

Y2系列

(六)断路器的选择要求: 1、断路器的极限分断电流必须大于断路器安装点的预期短路电流。 2、断路器的额定电流应等于或略大于等于断路器安装点的实际最大工作电流。 3、根据使用环境加装配电箱等防护措施。 4、根据用途合理选择断路器。保护单台电动机选择D型断路器,保护配电线路和照明用 选择C型断路器。 5、断路器参数与电缆的配合符合规定要求(见附表)。

附表1-.CDM1断路器主要参数表 附表2-.CDM1断路器额定电流≤400A和连接导线截面积

电缆_开关的选择

目录 一.采区、工作面概况 (1) 二.选择变压器 (1) 变压器统计报表 (2) 三.拟订供电系统图 (2) 四.选择高压配电装置 (2) 五.选择高压电缆 (3) 六.选择低压开关、起动器 (4) 低压开关统计报表 (4) 七.选择低压电缆 (4) (1)依据通过电缆的工作电流初选 (5) (2)正常运行时回路电压损失校验 (5) (3)电机起动时端电压校验 (6) 低压电缆统计报表 (8) 八.短路电流计算 (8) 九.高压开关保护装置整定 (10) 十.低压开关和移变高馈保护装置整定 (12) 开关整定明细表 (15) 十一.绘制供电系统图和机电设备布置图 (15) 十二.主要参考依据 (15)

一.采区、工作面概况 采区、工作面地质条件,采煤方法、巷道布置以及机电设备容量、分布情况,采区变电所及采掘工作面配电点位置。 工作面巷道布置如图。 二.选择变压器 1)主要用电负荷统计表 2)确定工作面变压器容量、台数 根据综合技术、经济指标,确定变压器容量及台数。 台数为2台。 计算公式及参数: 视在功率计算公式:cos cos x e x e s K P K P S K ? ? ??= = ?∑∑; x K :需用系数;s K :同时系数;cos ?:功率因数; ∑e P :参加计算的用电设备额定功率之和(kW) 该计算公式来源于《煤矿电工手册(修订本)-矿井供电》下册第348页 变压器编号:2#型号: KBSGZY-630/6/1.2 负荷额定总功率 ∑e P :480(kW); 最大电机功率s P :300 (kW); 需用系数X K :0.775; 视在功率计算:cos x e s K P S K ? ?= ?∑= 0.775×480 0.7 ×1=531.43<630 选择变压器为:KBSGZY-630/6/1.2 校验结果:合格 变压器编号:3#型号: 盐城移变-80/6/0.4 负荷额定总功率 ∑e P :600(kW); 最大电机功率s P :500 (kW); 需用系数X K :1;