文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热泵技术基础知识

热泵技术基础知识

3井下电工安全技术操作规程及注意事项

3井下电工安全技术操作规程及注意事项井下电工安全技术操作规程及注意事项 1、井下电工必须经过培训、考试,取得电工合格证后,才准单独工作。除电工外其他人不得擅自打开防爆外悫进行检修、检查和调试工作。 2、井下电工除应掌握一般电气知识外,还必须熟悉和遵守《煤矿安全规程》、“三大保护细则”、“防爆设备检验规程”、“防爆电气设备的安装、运行、检修、报废规程”。 3、必须穿绝缘性能良好的胶鞋下井。操作高压电气设备时,必须戴绝缘手套,并站在绝缘台上。 4、严格停、送电制度。联系停、送电必须是同一个人进行。停电时先停各分开关,再停总开关,先停油开关,后停隔离开关,隔离开关严禁带负荷分闸。送电时,先送隔离开关,后合油开关,先合总开关,后合分开关。 5、在电气系统上检修、搬迁设备时,必须完成下列各项安全技术措施: (1)切断电源,并将开关把手闭锁; (2)在切断电源时,开关上悬挂:“有人工作,严禁送电”的警告牌; (3)在高压系统中进行电气作业必须先验电、放电,并挂好短路接地线。 6、井下不准带电检修、搬迁设备(包括电缆)。必须带电搬迁时,应制订安全措施,并经机电科和安检部门批准。 7、在井下进行电气设备的检修,试验以及使用仪表测量等工作有可能产生火花时,产生地点必须检查瓦斯浓度1%以下,方可进行工作。 8、井下电气设备做到“三无、四有、二齐、三全、一坚持”,即是: 三无:无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。 四有:有过流和漏电保护、有螺栓和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置。

二齐:电缆悬挂整齐、设备峒室清洁整齐。 三全:防爆装置全、绝缘用具全、图纸资料全。 一坚持:坚持使用好漏电继电器,保持动作具有灵敏可靠。 9、对供电系统的继电保护必须按“三大保护细则”进行计算,指定专人负责,其他任何人不准随便变更。 10、防爆性能、电气性能合格的电气设备和阻燃性电缆可下井使用,检修后的电气设备应取得验收合格后才准下井。 11、使用电气仪表(万用表、电压表、电流表等)应选择大于被测值量程,同时禁止带负荷调整量限。使用摇表摇测绝缘电阻时,必须选用电压表的兆欧表 380V,电气设备使用500V、600V,设备使用1000V兆欧表。 12、必须使用合格工具进行拆装电气设备,严禁用力敲打和随意砍电缆。 13、设备检修完毕,应将所有工具,零部件、仪表等进行全面清点,确认无误,方可送电进行工作。 14、井下电气设备不准随意停电,特别是局扇更不准随意停开,以免造成瓦斯积聚超限,已停风机必须检查风机20m内瓦斯浓度在1%以下,经通风安检部门同意,方可重新启用。 15、矿井主扇风机停止运转,停风受影响地点,必须切断电源。恢复正常通风后,停风受影响处,必须检查瓦斯浓度在1%以下时方可重新送电。 16、采掘工作面风流中瓦斯浓度达到1%时,必须停止使用电煤钻打眼;达到1.5%时,必须停止工作切断电源进行处理;电动机附近20米以内,风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止运转,切断电源,进行处理;采掘工作面内,局部积聚瓦斯浓度达到2%时,附近20米必须停止工作,切断电源进行处理;因瓦斯浓度超限而切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到1%以下,方可送电,开动机器。

热泵知识问答

热泵知识汇总

原理及基础介绍篇 1、热泵的工作原理是什么? 答:热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。类比水泵,通过电力做功,将水从低位抽到高位。 2、目前的热泵机组主要包括哪些? 答:根据热源侧的不同可分为水源热泵、空气源热泵、地源热泵。 3、什么是能效比?各类热泵的能效比是多少? 答:能效比指的是在一定的工况条件下,热泵机组输出的能量与实际输入功率之比。水源热泵热水器的能效比可以达到4~6,空气源热泵热水器的能效比可以达到4。举例:给空气源机组输入1度电可以输出相当于4度电的热量。 4、热泵的常用部件包括哪些? 答:热泵机组运行常规的四大部件为:压缩机、冷凝器、蒸发器、节流原件;为了保证机组可靠、稳定的运行,还有干燥过滤器、高低压开关、电磁阀、储液罐、汽液分离器等元件。公司生产的热泵机组均采用世界名牌部组件,质量信得过。 5、热泵的主要部件的作用? 答:压缩机:压缩和输送循环工质从低温低压到高温高压,是热泵系统的心脏。蒸发器:是输出冷量的设备,其作用是使经膨胀阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的。冷凝器:是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功转

化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的。膨胀阀:对循环工质起节流将压作用,并调节进入蒸发器的循环工质流量。 6、热泵的运行过程是怎么进行的? 答:低温低压的制冷剂液体在蒸发器中通过吸收空气(如矿井乏风)或者水(如矿井水)的热量而沸腾为气体,压缩机吸入这部分低压的制冷剂气体,通过输入少量电能推动压缩机做功,将低压的制冷剂气体压缩为高温高压的气体,这部分气体进入冷凝器,通过向介质(如洗浴水)放热将介质温度升高,而自身凝结为液体,通过节流机构的降压降温,重新到蒸发器重复以上循环。 7、公司的水源热泵机组和空气源热泵机组采用什么制冷剂? 答:目前公司生产的机组一般采用R22冷媒。R22是应用最为广泛的制冷工质,物美价廉。 8、水源热泵可以利用的水源包括哪些? 答:地下水、河水、湖水、海水、工业废水、城市污水、洗浴废水、回注水等温度高于15℃的水源。 9、高温热泵烘干设备的具体实现形式? 答:目前公司采用的高温热泵机组主要是空气源高温热泵机组,工作原理:高温热泵机组通过制冷剂介质的循环和压缩机的做功,吸取低温空气的热量,然后将这部分热量用来加热进入干燥房的干燥介质即空气。 干燥实现方法:热泵机组将空气升温通过风机输送到干燥房,高温低湿的空气在干燥房吸收水分,变为低温高湿的空气,这部分空气进入

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

井下电工考试题及答案

井下电工考试题及答案 一、填空题 1、电路由_______、______和________三个组成部分。 2、电路中的中间环节(如变压器、输配电线路和开关设备等)起_____和_______的作用。 3、在电路中,电阻的连接形式有_____、_____、_____三种。 4、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有____连接和______连接。 5、向煤矿井下供电的电源禁止中性点直接接地,因此称为____制。 6、万用表主要可以测量____、______、______、_____以及____。 7、兆欧表(又叫摇表)是用来测量电线、电缆和变、配、用电设备______的仪表。 8、在正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路____时,另一回路必须_______备用。 9、变电硐室的绝缘用具包括______、_______和__________。 10、采区变电所应用_________支护,硐室必须装设向___开的防火铁门。 11、采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足____和_____、矿车通过及其他设备安装的要求,并用_________支扩。 12、变电硐室长度超过_____米时,必须在硐室的两端各设一个出口。 13、井下必须选用经_______合格的并取得煤矿矿用产品_____阻燃电缆。 14、巷道中电缆悬挂高度应保证电缆在_____时不受撞击,在电缆坠落时不落在一或________上。 15、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子____方,并保持________米以上的距离。 16、在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用三专供电,三专是指_____、________、_________。 17、压人式局部通风机和启动装置,必须安装在______巷道中,距掘进巷道回风口不得小于_____米。 18、低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机可采用装有______的线路供电,或与_______供电。 19、局部通风机因故障停风时,必须_______、_________。 20、恢复局部通风机通风前,必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近_______米以内风流中的瓦斯浓度都不超过时,方可人工开启局部通风机。 21、井下供电电缆连接应做到“三无”,即无________、无_________和无_________。 22、电缆悬挂点的间距,在水平或倾斜井巷内不得超过_____米,在主井井筒内不得超过______米。 23、高、低电力电缆设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于_______米。 24、电缆穿过墙壁部分应用________保护,并__________。 25、井下电气三大保护是指____保护,_____保护,______保护。 26、井下综合保护包括________综合保护和_______综合保护等。 27、低压电网运行中,常见的过电流故障有_____、____和____三种。 28、防爆电气设备人井前,应检查其_____、______和____及安全性能。 29、煤电站综合保护装置的功能包括______、______、_______、_______、_______远距离启动和停止煤电钻。 30、巷道内的通信和信号电缆与电力电缆应分挂在巷道两侧,如果受条件限制,则应敷设在电力电缆上方_____米以上的地方。 31、采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号的间距不得超过____米。 32、耙装机作业前,甲烷断电仪的传感器必须悬挂在_____的上方。 33、采掘工作面的移动机器,每班工作结束后和司机离开机器时,必须立即_______,并打开________。 34、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时,必须_____________。 35、采掘工作面及其他作业地点风流中电动机或其开关安设地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时,必须______、___________、___________、______________。 36、对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到______以下时,方可通电开动。 37、停风区排放瓦斯后,只有恢复通风的巷道风流中瓦斯不超过_____和二氧化碳浓度不超过______时,方可_____恢复局部通风机供电巷道内电气设备的供电和采区回风系统内的供电。 38、没有装备矿井安全监控系统的无瓦斯涌出的岩巷掘进工作面,必须装备______闭锁装置,采煤工作面装备

2015暖通《基础知识》考点空气源热泵的特点

2015暖通《基础知识》考点:空气源热泵的特点 空气源热泵的特点 1、空调系统冷热源合一,且置于建筑物屋面,不需要设专门的冷冻机房、锅炉房,也省去了烟囱和冷却水管道所占有的建筑空间。对于寸土寸金的城市繁华地段的建筑,或无条件设锅炉房的建筑,空气源热泵冷热水机组无疑是一个比较合适的选择。 2、无冷却水系统,无冷却水系统动力消耗,无冷却水损耗。空调系统如采用水冷式冷水机组,自来水的损失不仅有蒸发损失、漂水损失、还有排污损失、冬季防冻排水损失,夏季启用时的系统冲洗损失,化学清洗稀释损失等等,所有这些损失总和约折合冷却水循环水量的2—5%,根据不同性质的冷水机组,折合单位制冷量的损耗量为2-4t/100rt.h。这对我们某些严重缺少的城市来说,是一个比较可观的数量。另外,相当一部分工程在部分负荷情况下冷却水循环量保持不变。或根据主机运行台数,只作相应的台数调节。我们以前的经济比较很少重视这一点。 3、由于无锅炉、无相应的燃料供应系统,无烟气,无冷却水,系统安全、卫生、简洁。对于暖道专业来说,锅炉房最有可能存在安全隐患,另外,冷却水污染形成的军团菌感染的病例已有不少报导,从安全卫生的角度,空气源热泵具有明显优势。 4、系统设备少而集中,操作、维护管理简单方便。一些小型系统可以做到通过室内风机盘管的启停控制热泵机组的开关。 5、单机容量从3rt至400rt,规格齐全,工程适应性强,利于系统细化划分,可分层、分块、分用户单元独立设置系统等。 6、夏天运行cop值较水冷机组较低,耗电较多,冬季运行节省能源消耗。对于南京这样冬冷夏热城市的一般建筑而言,热泵系统的全年能耗低于水冷机组加锅炉的空调系统,但按目前的能源价格,热泵系统的全年运行费用高于水冷机组加锅炉方案。 7、造价较高。作为空调系统的冷热源方面的设备投资,空气源热泵冷热水机组造价较高,比水冷式机组加锅炉的方案的系统综合造价贵20—30%,如只算冷热源设备,热泵的价格约为水冷机+锅炉的1.5-1.7倍。 8、空气源热泵冷热水机组常年暴露在室外,运行条件比水冷式冷水机组差,其寿命也相应要比水冷式冷水机组短。

地源热泵知识

地源热泵知识 1、《可再生能源法》何时颁布实施? 答:2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式, 2、《地源热泵系统工程技术规范》何时颁布实施?如何正确选用地源热泵系统? 答:《地源热泵系统工程技术规范》(以下简称规范)。该规范现已颁布,并于2006年1月1日起实施。国家现行标准《水源热泵机组》GB/T19409中,对不同地源热泵系统,相应水源热泵机组正常工作的冷(热)源温度范围也是不同的,设计时应正确选用(如下所示)。 水环热泵系统正常工作的冷(热)源温度范围:20~40℃(制冷)15~30℃(制热) 地下水热泵系统正常工作的冷(热)源温度范围:10~25℃(制冷)10~25℃(制热) 地埋管热泵系统正常工作的冷(热)源温度范围:10~40℃(制冷)-5~25℃(制热) 3:什么是地源热泵系统? 答:地源热泵系统利用地下常温土壤或地下水温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用埋藏于建筑物周围的管路系统或地下水与建筑物内部进行热交换,实现低品位热能向高品位的冷暖两用空调系统。它由水循环系统、热交换器、地源热泵机组和控制系统组成。 地源热泵系统冬季代替锅炉从土壤中取出热量,以30-40℃左右的热风向建筑物供暖,夏季代替普通空调向土壤排热,以10-17℃左右的冷风形式给建筑物制冷。 4、地源热泵系统为什么能节约资金? 答:无论是在运行成本还是维修保养费用上,GHP(地源热泵系统简称,下同)都能节省钱。和别的系统相比,初投资能够在三年之内追平。这里有一个正向的资金流入,因为系统节能通常超过了抵押付款。另外,国外及台湾等地区政府还对购买GHP的客户给予一定的折扣和奖励,相信,中国在不久的将来也将实行这一世界通用的政策。一方面,高效的输出功率和输入功率比值。同样的建筑,您将节省下一大笔额外的运行费用;另一方面,“傻瓜操作模式”的运行管理。为您节省下一大笔管理费用和维护费用。两笔费用的节省,使您在很短的时间内就会将您的初投资全部收回。 5、地源热泵系统效率有多高? 答:GHP系统是目前用于供热和制冷系统中最有效的一种,它的供热效率比其它加热系统要高出50%到70%,制冷效率比一般的空调要高出20%到40%。这些节省下来的能量都直接反映在你的电费单上。如果考虑到在夏季制冷时,可以免费提供的卫生热水(或夏季加热热水时,可以提供的免费制冷),则用户支出的费用更少。 6、地源热泵热水系统组成 答:GHP系统由三部分组成,(1)、室外冷热源系统,常见的有地下水系统、地下埋管系统、地表水系统等。(2)、室内空调设备及管道系统,通常采用风机盘管加新风系统。(3)、热水加热系统,通常由储热水箱、水泵及管道组成。 7、地源热泵同空气源相比,有什么优点? 答:地源热泵同空气源热泵相比,有许多优点:(1)全年温度波动小。冬季温度比空气温度高,夏季比空气温度低,因此地源热泵的制热、制冷系数要高于空气源热泵,一般可高于40%。(2)冬季运行不需要除霜,减少了结霜和除霜的损失。(3)地源有较好的蓄能作用。 9、为什么说地源热泵为全天候太阳能系统? 答:地球是一个巨大的储热体,在地下2米及以下的土壤温度或地下水温度全年基本保持不变,如长江流域,地下土壤或水温基本保持在14°C—18°C,这对空调系统而言,是一个很好的热源(冬季)或冷源(夏季)。

矿井电工操作安全知识

矿井电工操作安全知识 一、《煤矿安全规程》对矿井供电系统有关规定 (1)矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000t 以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。 (2)矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。10KV 及以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 (3)对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。 上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 (4)严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 二、采区供电安全 1、《煤矿安全规程》对井下机电硐室的规定和要求 (1)永久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室,应砌碹或用其他可靠的方式支护。采区变电所应用不燃性材料支护。硐室必须装设向外开的防火铁门。铁门全部敞开时,不得妨碍运输。铁门上应装设便于关严的通风孔。装有铁门时,门内可加设向外开的铁栅门,但不得妨碍铁门的开闭。 从硐室出口防火铁门起5m内的巷道,应砌碹或用其他不燃性材料支护。硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。 井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高,应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出0。5m (2)采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足设备检修和巷道运输、矿车通过及其他设备安装的要求,并用不燃性材料支护。 (3)变电硐室长度超过6m时,必须在硐室的两端各设1个出口。 (4)硐室内各种设备与墙壁之间应留出0。5m以上的通道,各种设备相互之间,应留出0。8m以上的通道。对不需从两侧或后面进行检修的设备,可不留通道。 (5)带油的电气设备必须设在机电设备硐室内。严禁设集油坑。 硐室内不应有滴水。硐室的过道应保持畅通,严禁存放无关的设备和物件。带油的电气设备溢油或漏油时,必须立即处理。 (6)硐室入口处必须悬挂“非工作人员禁止入内”字样的警示牌。硐室内必须悬挂与实际相符的供电系统图。硐室内有高压电气设备时,入口处和硐室内必须在明显地点悬挂“高压危险”字样的警示牌。 采区变电所应设专人值班。无人值班的变电硐室必须关门加锁,并有值

热泵基本知识

热泵(Heat Pump),又称冷机(Refrigerator),将能量由低温处(低温热库)传送到高温处(高温热库)的装置。且它提供给温度高的地方的能量和要大于它运行所需要的能量。利用低沸点液体经过节流阀减压后蒸发时,从低温物体吸收热量,然后将蒸汽压缩,使温度升高,经过冷凝器时放出吸收的热量而液化,如此循环工作能不断把热量从温度较低的物体转移给温度较高的物体,可将此热量用于加热、干燥等设备中。 目录 1基本定义 2主要分类 3工作原理 4发展历史 5水源热泵 6 1基本定义编辑本段 热泵将低温热源的热量转移到温度高于环境温度的物体,从而获得热量的机器和设备。在空气调节设备中热泵的工作过程与制冷机相仿,但它是向高于环境温度的物体供给热量,例如向建筑物供暖、供应生活或某些生产过程用的热水等。热泵的低温热源最常用的是环境介质(空气或地面水)的热量,也可用地热或生产过程中排出的废汽、废水和废油等的热量。 热泵(Heat Pump)是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置,也是是全世界倍受关注的新能源技术。它不同于人们所熟悉的可以提高位能的机械设备——“泵”;热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,然后再向人们提供可被利用的高品位热能。

蒸汽喷射热泵(又称汽汽引射器、蒸汽喷射器,蒸汽喷射式热泵),它广泛应用于纺织、造纸、石油、化工、热电、橡塑、包装、电力等以蒸汽作为动力的工业中,主要用来促进蒸汽循环,提高低压蒸汽压力。这些行业的企业由于在生产过程中产生低压蒸汽,在一个生产厂或车间中可存在多种等级压力的蒸汽,蒸汽喷射热泵可利用高压蒸汽节流的可用能,提高低压蒸汽的压力,用高压蒸汽能量回收放失的低压蒸汽,回收高温凝结水汽,回收高温凝结水的闪蒸汽等,从而将不同等级压力的蒸汽综合利用,达到显著的节能效果。 2主要分类编辑本段 2.1按热源获取来源的种类分 水源热泵,地源热泵,空气源热泵,双源热泵(水源热泵和空气源热泵结合) 2.2按加热方式分 直热式热泵 直热式设备是直接补热水到热水水箱,即使遇到峰值最大用水量,客户用水温度不受任何影响。保温水箱体积减少30%。由于直接补热水,即使用户把保温水箱的水全部用完,水箱里面的水温都维持在60℃左右,因此可以100%利用。循环式加热由于补冷水,当遇到大量用水时,水箱温度大幅度下降,水箱温度已经低于40℃。为了保证用户要求,往往解决方法是增大水箱容积。 循环式热泵 热泵机组中装配一个小型保温水箱和一个大型水箱,通过循环水泵把水箱的水打进热泵主机加热,热泵机组先把小水箱灌满水,把小水箱的水加热至55℃后再通过循环水泵把热水传递至大型水箱。

矿井维修电工国家标准

矿井维修电工国家职业标准 1.职业概况 1.1 职业名称 矿井维修电工 1.2 职业定义 从事矿井机电设备和电气系统、线路及器件等的维护、修理及安装调试的人员。 1.3 职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)和高级技师(国家职业资格一级)。 1.4职业环境 矿井地面、井下。 1.5职业能力特征 有一定的学习和计算能力,具有观察、分析、判断和表达能力,色觉正常,手指、手臂灵活,动作协调,能够从事井下和高空作业。 1.6 基本文化程度 初中毕业。 1.7培训要求 1.7.1 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于400标准学时;中级不少于360标准学时;高级不少于300标准学时;技师不少于240标准学时;高级技师不少于180标准学时。 1.7.2 培训教师 应具备电气设备检修及安装的基础知识、专业理论知识、实际操作技能,

并有一定的培训教学经验。 (1)培训初、中、高级人员的教师,应具有本职业技师以上职业资格证书或相关专业中级以上专业技术职务任职资格; (2)培训技师和高级技师的教师,应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。 1.7.3 培训场地设备 标准教室及具备必要实验设备的实践场所和所需的测试仪器、仪表及工具。1.8 鉴定要求 1.8.1 适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)本职业学徒期满。 (3)在本职业连续见习工作2年以上。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (3)连续从事本职业工作6年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作6年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为

空气源热泵工程施工程序、施工方法与技术措施方案

热泵工程施工程序、施工方法及技术措施 一、热泵热水系统单位工程施工流程 设备安装方法及规 1.设备安装流程图 2.设备开箱检查:会同总包方、建设单位、监理单位、设备供应部门共同开箱验收,最后将检查记录由参与人员会签盖章、存档。 3.机组隔振:正确安装橡胶减振垫。 4.机组校正:用水平仪(或用灌水的透明塑料管,对正水准孔的中心及水柱液面,使胶管两端水液柱取平)测定机器上的水平测点,抬高壳体,调整斜垫铁或插入钢垫片,找正找平后,拧紧地脚螺栓。 5. 二、热泵热水系统水管道安装方法及规 1.水系统管道安装流程

施工准备 2.管道支架的制作安装 (1)支吊架的位置应正确、平整、牢固,与管道应接触良好, 塑料管(PPR)管道支架最大间距:

(2)4.2.2当管道支吊架设计无要求时,应遵循下列基本原则进行选择。 管道不允许有位移的地方,应设置固定支架。管道无垂直位移或者垂直位移很小的地方,可装活动支架或刚性吊架。 (3)管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 位置正确,埋设平整牢固。 固定支架与管道接触应紧密,固定牢靠。 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 有热伸长的管道吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 (4)采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 3.工艺管道安装: (1)严格按图纸(含设计变更、会议纪要)及施工规对管道进行安装。 (2)管道施工前应协调处理好现场环境。工艺管道均在土建抹完贴面底层灰后安装,以便严格控制管道距墙面的距离及垂直度,施工立管前应统一吊线。 (3)P PR管材、管件安装前应进行外观检查,其外表面不得有裂纹、分层、砂眼、凹陷等缺陷。管材壁厚均匀度及椭圆度,不应超过允许公差围。 (4)管子切割、钻孔与焊接完毕后,部应清理干净,不允许留有残余物及其它脏物。同时管道切口要平整、与管中心垂直。 (5)管道安装顺序:先立管安装,后干管安装,然后支管安装。 (6)管道安装原则:支管让主管,小管让大管,有压管让无压管。 (7)管路系统中,所有各种支架安装应牢固,位置正确,无歪斜,松动现象。管道要与支架接触紧密。并用线坠、水平尺检查好垂直度或坡度。阀门、伸缩节等安装也应注意其方向和位置。法兰安装

热泵干燥装置的基础知识与设计

干燥的目的是除去某些原料、半成品中的水分或溶剂,以便于物料的包装、运输、贮藏、加工和使用。工程上将物料中水分除去的方法包括机械法(离心、压榨等)、加热方法、化学吸附方法等。干燥一般是指利用加热方法除去物料中水分的过程(热传导、热对流和热辐射三种)。常规干燥装置通常直接用电加热或燃料燃烧来获得干燥所需的热能,能耗大,污染大。而热泵是一种高效制热装置(产出的热能>消耗的能量)。 干燥是工农业生产中广泛使用且耗能巨大的加工工艺,世界各国都在对干燥工艺的节能技术进行大量的研究。作为一种新型技术的热泵干燥系统,由于其较常规气流干燥在能源消耗和干燥成本方面具有明显的优势,因而逐渐成为人们研究的热点。热泵实质上是一种热量提升装置,其作用是从周围环境中吸取热量并把它传递给温度更高的被加热对象(原理与制冷机相同,都按照逆卡诺循环原理来工作,区别在于工作温度范围不一样)。 热泵干燥系统是一种不采用电加热丝加热或其它热源辐射加热的除湿干燥设备,因而其具有节能、低温、安全、环保等优点。目前所开发的热泵干燥系统按照热泵特性划分,主要有如下几类: 1.蒸气压缩式热泵干燥系统,由压缩机、冷凝器、节流部件和蒸发器构成封闭系统。蒸气压缩式热泵也称为机械压缩式热泵,该类热泵用电机、内燃机、燃气轮机、蒸汽轮机等驱动压缩机,使热泵工质在热泵中循环流动,实现高效制热,是应用最广泛的热泵装置。 2.吸收式热泵干燥系统,由发生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、节流

阀、溶液泵、溶液阀、溶液交换器组成封闭回路。吸收式热泵以热能为驱动能源,使发生器中的工质对(工质+吸收剂)溶液沸腾,产生工质蒸汽,并在热泵中循环流动,实现热泵的制热功能,也是目前应用较多的热泵装置。 3.化学热泵干燥系统(如吸附式热泵干燥系统等)以热能为驱动能源,可以利用低品位的工业余热、太阳能热源等,因此具有节能、清洁的优点。然而此类热泵的单位制冷、制热量较低,且总体除湿率偏低。 4.其它热泵干燥系统(蒸汽喷射式等),因能源效率或者技术问题应用不如前三种广泛。 此处仅对应用最广泛的蒸气压缩式热泵干燥系统详加介绍,有工作原理、设计步骤等相关知识。 蒸气压缩式热泵由压缩机、冷凝器、节流部件和蒸发器构成封闭系统,系统中冲入一定量的热泵工质。热泵工质在蒸发器中为低压低温状态,可吸收低温热源的热能,发生液-气相变(蒸发),变为低压蒸汽进入压缩机并被压缩机升压后进入冷凝器,高压高温的工质蒸汽在冷凝器中放热给热用户,工质变为高压液体进入节流阀,经节流阀节流后变为低压低温的饱和气和饱和液的混合物进入蒸发器,开始下一个循环,如此不断循环。 由于热泵工作时不可避免地存在各种损失,因此实际循环特性与卡诺循环有较大的偏离。在热泵循环的分析和计算中,采用较多的是对实际循环作适当简化,分析处理也较方便、与实际循环较接近,且能代表实际循环本质特性的理论循环。当冷凝器和蒸发器中与热泵

空气能热泵操作规程

空气能热泵操作规程 一、安装注意事项: 1、选址要选择能承受设备重量且不会增加噪音和正当的水平位置。 2、选择空气出入口无遮挡物和非密闭的地点不得加盖房间使之密闭。 3、安装位置应便于检修、维护、预留检修空间。 4、机组和热水出水管、循环水泵及自来水进水管采用柔性连接、可防止振动从机组传递至 水管。 5、主机自来水进口端和循环加热水进水口端必须安装一个Y型过滤器,防止杂质损坏设 备。 6、主机的刚性管道应采用弹簧减振支架,避免管路将振动传递到建筑物。 7、安装水压表和温计表,以便保养维护。 8、机组凝露水排水接管的安装:将排水管对准插入热泵热水器底盘下面的排水管接头,然 后将它引入排污管。 9、必须做好水管保温,防止能量损失。 10、机组外侧应六有足够的空间。 11、如安装多台直热式热水机,机组间的距离要求。 二、使用注意事项: 1、要求环境温度-5到45内使用,低于-5度时其COP值较低,没有显着的节能效果。 2、进水管要保持水源充足,且水质干净无杂物,避免无水空运行。 3、进水管必须安装除垢设备。 4、各水位传感器不得随意变动。 三、日常使用方法: 1、设定水温加热预定温度,温度不得超过65度。另空压机余热回收装置能产生较高热量。 2、空气源热水器电源箱旁边安装有警铃装置,当设备出现故障时,警铃发出报警。 空气源热泵热水器定期维护保养制度 一、空气源热泵热水器的定期维护保养工作应由安装班维修工进行。 二、定期维护保养的内容有热水器电源箱检查、进水管路检查、供电系统维护等。 三、空气源热泵热水器其他如余热回收装置等设备每天由安装班人员不少于一次的巡回检查。

四、安装班人员应及时根据季节变化设定加热温度并做好热泵机组的清洁卫生工作。 五、进水管路水源要保持充足,安装班人员负责定期检查管路进水情况。 六、安装班维修工应定期进行设备维护,以保证设备安全运转为目的,确保设备完好。 七、安装班维修工应认真细致地对设备进行检查和维护,若由于检查维护不认真而造成的事故的,追究其责任。 八、安装班维修工应做好维修、保养记录、巡回检查记录工作。

井下电钳工操作流程

井下电钳工操作流程 一、上岗条件 1、经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进行电气操作。 2、熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆的有关标准和规定。 3、具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的分布情况。 4、了解所负责维修的设备结构、性能、工作原理和保护装置的运行状况,掌握维修及故障处理等方面的技能和基础理论知识。 5、熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭火方法和触电抢救知识。 二、安全规定 6、上班前不喝酒,遵守劳动纪律,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守本操作规程及各项规章制度。 7、高压电气设备停送电检修时,必须填写工作票。 8、检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。 9、井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在1%以下时才准进行)、悬挂接地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌后,才允许触及电气设备。 10、操作高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿高压绝缘靴或站在绝缘台上操作。操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,穿高压绝缘靴或站在绝缘台上操作。127伏手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分的绝缘应良好。 11、井下电气维修工工作期间,应携带电工常用工具和与电压等级相符的验电笔。

12、井下使用普通型仪表进行测量时,应严格执行下列规定: 1)普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度小于1%以下的地点使用。 2)在测定设备或电缆绝缘电阻后,必须将导体完全放电。 3)被测设备中有电子插件时,在测量绝缘电阻之前。必须拔下电子插件。 三、操作准备 13、井下电气维修工入井前应检查、清点应带的工具、仪表、零部件、材料,检查验电笔是否保持良好状态。 14、供电干线需停电检修时,事先必须将停送电时间及影响范围通知有关区队。 四、正常操作 15、井下中央变电所(含水平变电所)、有值班员值班的采区变电所高压开关设备的操作,必须由值班员根据停送电工作票、倒闸操作票进行停送电操作。单人值班的由维修工监护,无人值班的采区变电所、配电点的操作,由检修负责人安排熟悉供电系统的专人操作,由检修负责人监护。 16、对维修职责范围内设备的维修质量,应达到《煤矿矿井机电设备完好标准》的要求,高低压电缆的悬挂应符合有关《煤矿安全规程》中的要求。设备检修或更换零部件后,应达到检修标准要求。电缆接线盒的制作应符合有关工艺要求。 17、馈电开关的短路、过负荷、漏电保护装置应保持完好,整定值正确,动作可靠。 18、移动变电站的安装、运行、维修和管理必须按照有关的要求执行,其漏电保护主、辅接地极的安装、维护必须符合要求。 19、各类电气保护装置应按装置的技术要求和负载的有关参数正确整定和定期校验。 20、电流互感器二次回路不得开路,二次侧接地线不准断路。在电压互感器二次回路进行通电试验时,应采取措施防止由二次向一次反送电。 21、在检查和维修过程中,发现电气设备失爆时,应立立即停电进行处理。对在现场无法恢复的防爆设备,必须停止运行,并向有关领导汇报。 22、电气设备检修中,不得任意改变原有端子序号、接线方式,不得甩掉原有的保护装置,

空气源热泵工作原理

主讲人:刘海棠 职务:技术部部长 课题:空气源工作原理

㈠空气源热水器工作原理 一、空气源热水器的定义 空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水。空气源热水器就是通过热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,这种通过热泵运动来获得加热的热水器叫做空气源热水器。 目前,空气能热泵热水生产厂家和市场集中分布在长江以南。主要生产厂家集中在珠江三角洲的佛山、东莞、深圳、珠海以及长江三角洲的杭州、宁波地区。消费市场主要分布在长江以南的广东、广西、福建、江西、上海、浙江、安徽等省区,并逐步从长江以南向长江以北扩展。 二、空气源热水器的组成部分 热泵热水装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、风机五大部件组成,通过让工质(制冷剂)不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 蒸发器直接从空气中吸取热量,将节流后的制冷剂吸热气化达到预期效果的设备。 压缩机是空气源热水器的心脏,把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动。 冷凝器就是将压缩机排出的高温高压气体释放出热量后冷凝成低温高压液体的换热设备。 膨胀阀是一种节流装置,控制制冷剂的流量,可提高系统的能效比和可靠性。 风机主要是起加强气体流通量的作用,是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的设备。 制冷剂是热泵系统中实现制热循环的工作介质,也称冷媒。作为一种特殊的物质,制冷剂的物质状态在热泵循环过程中不断发生变化:在蒸发器中,制冷剂在较低的压力状态下吸收热能由液态变为气态;压缩机将此低压的气态制冷剂压缩升温为高压气态制冷剂;在冷凝器中,制冷剂在较高压力状态下放出热能由气态便为液态。 三、空气源热水器的基本工作原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的;如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递到高温热源,所以热泵实质上是一种热

井下电工实际操作标准规范

井下电工操作规范 一、岗位操作口诀 供电系统很重要,岗位职责要记牢,设备状况要明了,参数标准心记牢,检查之中要比照。保护试验很重要,符合要求把命保。检修停送按程序,一个步骤不能少,断电闭锁并挂牌,开盖之前查瓦斯,验电放电地线牢。修后送电别省事,谁停谁送最可靠,必须试送给警告。岗位重要责任到,发现问题处理好,处理不了快汇报,齐心协力把电保。各项记录勿忘掉,安全生产效益高。 二、上岗条件 第1条电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 第2条必须熟悉《煤矿安全规程》有关规定、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备完好标准》及电气防爆标准等有关规定。 第3条必须熟悉采掘设备和电气设备性能、结构和原理,具有熟练的维修保养以及故障处理的工作技能和基础知识。熟悉维修范围内的供电系统、设备分布、设备性能及电缆与设备的运行状况。 第4条必须清楚采掘巷道、工作地点的安全状况和瓦斯浓度。并熟悉出现事故时的停电顺序和人员撤离路线。 第5条必须掌握现场电气事故处理和触电事故抢救的知识。 第6条检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。 三、作业规范 (一)、停电前操作准备工作

第7条供电干线需停电检修时,必须办理计划停电工作票,工作票必须由机电科和机电副总签字后方可生效。涉及两个单位以上的停电工作,事先必须将停电时间及影响范围通知有关区队。 第8条线路发生故障时,需停电检修的,施工负责人必须请示调度室,经调度室同意后方可停电。 第9条井下电气维修工入井前应检查、清点应带的工具、仪表、零部件、材料、检查验电笔是否保持良好状态。普通型携带式仪表(万用表、摇表等),只准在沼气浓度1刎下的地点使用。 第10条系统停电操作顺序 供电系统有计划停电时,先停低压后停高压,先断开分路开 关,后断开总开关。 高压开关停电时,先断开断路器,再拉开隔离开关。 低压开关停电时,先断开断路器,再拉开隔离开关。 (二)、停电操作 第11条计划停电时工作负责人必须持工作票到变电所停电。故障停电时,检修负责人亲自到变电所停电。严禁约时停电。 第12条无人值守的变电所、配电点、移动变电站停电,工作负责人必须亲自操作,完成停电、验电、放电、装设地线、锁好机械闭锁装置、挂牌等工作。在工作期间还应留专人看管。 第13条高压开关停电操作顺序 1、必须先核实好停电工作票所要操作开关的编号、负荷名称。

空气源热泵设计

项目空气源热泵系统设计方案 编制单位: 日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、地理位置及气侯 (3) 三、工程设计依据 (4) 四、设计参数 (4) 五、热水系统的设计计算 (4) 六、热泵设备选型 (5) 七、保温储热水箱的选型 (6) 八、系统运行技术措施 (6) 九、运行成本分析 (8)

一、工程概况 名称:地址:结构类型:层数:面积:,计划夏季冷水人/天;冬季用热水约人/天。 二、地理位置及气侯 本项目位于中纬度欧亚大陆东岸,面对太平洋,季风环流影响显著,冬季受蒙古冷高气压控制,盛行偏北风;夏季受西太洋副热带高气压左右,多偏南风。气候属暖温带半湿润大陆季风型气候,有明显由陆到海的过渡特点:四季明显,长短不一;降水不多,分配不均;季风显著,日照较足;地处滨海,大陆性强。年平均气温12.3℃。7月最热,月平均气温可达26℃;1月最冷,月平均气温为-4℃。年平均降水量为550~680毫米,夏季降水量约占全年降水量的80%。 三、工程设计依据 1、甲方提供的工程项目概述及要求; 2、《建筑给水排水设计手册》; 3、《建筑给水排水设计规范》; 4、《给水排水常用数据手册》; 5、全国民用建筑工程设计技术措施---给水排水。

四、设计参数 1、夏季冷水的供水温度:7℃; 冷水的回水温度:12℃。 2、冬季热水的供水温度:55℃; 热水的回水温度:45℃。 3、全年平均冷水温度为15℃。 4、用水量,每天需要55℃热水 10*50L/= T。 五、热水系统的设计计算 1、根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 ①全天耗热量计算: 夏季1kcal/kg.℃×0.5吨×( ℃ -℃)1031.05 = KW ; 冬季:1kcal/kg.℃×吨× (55-5℃)1031.05 = KW; 春秋季:1kcal/kg.℃×0.5吨×(55-15℃)1031.05= KW; ②小时耗热量计算:热泵每天运行时间不超过24小时,从节约投资和经济运行最合理考虑,在冬季不利天气下,我们计算按照每天最长18小时计算。

相关文档