GRC 安装构件大样(7张)及安装技术措施

2010年10月

一、GRC构件制作安装

1、GRC构件转角、边口处应设置不低于?4的通长连续刻痕钢丝加强;几何尺寸大于400 mm的GRC构件应配置钢筋网,

其钢筋直径不小于?6、间距不大于400 mm;GRC构件几何尺寸不宜超过1000mm,当超过1000 mm时,钢筋的直径和间距由结构设计确定。

2、钢筋保护层厚度不应低于15mm;构件肋部(只有钢筋部位的几何尺寸应不应小于6d(d为钢筋直径,下同),并加

设耐碱玻璃纤维网格布,网格布宽200mm。

3、GRC构件最小壁厚不宜小于8 mm;顶面的宽度大于300 mm时,最小壁厚不宜小于30 mm.

4、GRC构件的预留连接件一般采用预留钢筋或预留锚板两种方式:

(1) 当GRC构件较小时(最大尺寸小于600 mm,且自重小于25kg),可直接将构件配筋外露,外露长度应大于10d且满足焊接要求;

(2) 当GRC构件较大时(最大几何尺寸大于等于600 mm,或自重大于等于25kg),应预留锚板,锚板应采用强度不低于Q235级钢,锚板的厚度应不小于构件配筋直径的0.6倍,锚板镀锌层的镀锌含量不小于350g/㎡;锚栓或钢筋穿孔中心至锚板边缘的距离D不应小于2d或20 mm,穿孔与钢筋之间的最大间隙不应大于2 mm.。钢筋与锚板延穿孔周边双面满焊。

二、GRC外观质量要求

1、表面平顺、边缘整齐、无缺棱掉角、无翘曲;

2、表面无裂缝、无露网、无露筋、无蜂窝、无麻面。

3、几何尺寸偏差应符合下列要求:

单位:mm

长度允许偏差宽度允许偏差壁厚允许偏差

600

1000

L>2000±7 B>1000 ±5 ó≥14+5 -3

5、圆弧形构件直径允许偏差要求(单位:㎜)

标称直径允许偏差

D≤400±5

400

D>1000±7

6、GRC的物理力学性能

项目指标

抗折力(N)≥400

吸水率(%)≤10

饱和浸水后抗折力(N)≥320

抗冻融循环 50次冻融循环表面无破损,抗折力损失

不大于25%,质量损失不大于5%

不透水性30㎜水深保持24小时背面无水珠

抗冲击性(J)≥3

三、GRC构件的安装

1、构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理,保证其平整、坚实。

2、构件表面有缺棱掉角等缺陷时,安装前应采用水泥拌合材料进行修补。

3、安装前应弹出水平、垂直和构件中心控制线。

4、构件安装误差应符合下列要求:

(1)单位装饰面的垂直度误差≤5㎜/层高,且总误差≤30㎜;

(2)单位装饰面的平直度误差≤5㎜/2m,且总误差≤30㎜;

5、安装接槎应平顺,误差超过3㎜时,应进行打磨处理。

6、构件连接应预留缝隙,并根据设计要求进行处理。

7、有防水要求的部位,应进行防水处理,并采取必要的防冻害措施。

裸露于空气中的连接件及焊缝应进行可靠的防腐处理。

9、构件与建筑物的连接点的安装:

(1)当GRC构件自重小于25kg时,安装连接点不少于4个,采用上下后左右连接;当GRC构件自重大于25kg时,每增加10kg,应至少增加两个连接点;连接点间距不得大于400㎜.

(2)采用焊接方式连接时,焊接钢筋时,双面焊缝长度不应小于5倍钢筋直径,单面焊接焊缝长度不应小于10倍钢筋直径。焊缝高度不小于3㎜,焊缝等级不低于二级,禁止使用点对点、点对面的焊接方式。

(3)裸露于空气中的连接件及焊缝应进行防腐处理。

10、后锚固连接点固定方式:

(1)建筑物连接结构为现浇混凝土结构,实际强度等级大于C20级,厚度大于1.5hef(hef为有效锚固深度不应小于50㎜),且大于100㎜时采用,直径不低于8㎜的锚栓,或膨胀螺栓,不符合上述要求时,应对建筑物连接结构进行结构实验或加固,采用透墙对穿螺栓加锚板固定。

(2)建筑物连接结构为实心块状砌体结构,砌体强度大于Mu7.5,砂浆强度大于M5,砌体厚度大于等于370㎜采用置换块,置换块应采用C20级以上膨胀细石混凝土灌注,厚度240㎜,高度和宽度不小于240㎜.锚栓应安装在置换块中心位置,不

符合上述要求之一时,应对建筑物连接结构进行结构验算或加固,采用透墙对穿螺栓加锚板固定。

(3)建筑物连接结构为空心块状砌体结构,应对建筑物连接结构进行结构验算或加固后,对未灌孔的空心砌块在钻孔后采用C20级以上的膨胀细石混凝土以压力注浆方式灌实,锚栓的位置应避开砌块与砌块的接缝位置。

11、GRC构件的连接件与建筑物连接结构的连接件之间的连接方式,应根据构件在使用过程中的变形影响合理确定。

12、结构加固补强

(1)6-9轴范围内需对原结构柱及墙体进行加固补强,具体见详图。加固范围从一层±0.000处至五层地面。

(2)a—b轴处原结施—12、13图纸1—1、1—2剖面图中结构柱从四层现浇梁上按原位置生起,配筋按a—a剖面配筋,纵向筋采用化学植筋,植入四层现浇梁中,深度应大于300㎜.

四、施工中应注意的事项:

1、本工程为装饰改造工程,施工单位进入现场后应认真核实实际尺寸并按实际情况调整,凡设计与现场情况不同不得施工,需及时与设计单位取得联系,经设计院现场勘验后补充设计方可施工。

2、本工程各专业负责人将就施工图文件向施工单位作出详细的说明和技术交底,并在建设施工前需由施工、监理、建设方进行必要的图纸审核,如发现错误、不明确的地方,须及时同设计单位联系,修改或明确后方可施工。

3、本工程中凡预埋木构件与混凝土或砌体接触部分需刷沥青防腐处理,凡明露铁件均先除锈后再刷樟丹防锈处理。

4、两种墙体材料的交接处,在做饰面前加钉金属网,防止裂缝。墙体上预留洞与墙同厚时,待箱盒安装完毕后,背后钉钢板网抹灰后,背后钉钢板网抹灰。

5、在建设单位接到本工程各个专业的施工图文件后,应即报送建设行政主管部门进行图纸审查,在取得批准证书后领取建设施工许可证,交付施工。

6、本工程施工时请严格遵守国家施工验收规范及有关主管部门的规定进行。

无动力通风器知识大全

大猫网-门窗幕墙B2B-免费供用户注册开店 无动力通风器知识大全 【门窗幕墙】无动力通风器也叫屋面通风器、自然通风器、免电力通风器、涡轮通风器,是装在工业厂房顶部屋脊两侧的通风换气设备,24小时免电能补充足够室外清新空气,促进厂房空气循环对流,改善了工作环境,保障了职工身体健康。提高了工作质量和工作效率,为企业创造更多的生产效益! 一、无动力通风器工作原理: 1.是利用自然界空气对流的原理,将任何平行方向的空气流动,加速并转变为由下而上垂直的空气流动。 2.是利用建筑和设备结合本身产生的烟囱效应,以达到室内外通风换气的一种设备。 二、无动力通风器特点:

大猫网-门窗幕墙B2B-免费供用户注册开店 零成本运行24小时无需人员操作、重量轻、绿色环保、无噪音寿命长、安装简便迅捷、适用性广泛、独特的圆形外观(太极原理化解了平推的力量)和支撑结构,保证涡轮可以经受台风的袭击。采用独特的变角管径,只要在0~22.5倾角的各种工业厂房轻钢结构压型板屋面、混凝土屋面都可以直接安装,其他坡度加附件也完全可以安装 三、无动力通风器优点: 1、坚固耐腐蚀,享有10年质量保证高品质的机身,经得起长时间得风吹雨打,可抵抗室内腐蚀性气体的侵蚀,优异的全密封低阻轴承,经久耐用永保润滑,无需进行保养。 2、通风器采用全封闭轴承,免润滑。C45号钢作为主轴,具有很强的耐腐蚀性。 3、叶片波浪型叶片是根据精确的流体力学原理而设计,加大了扇叶与风的接触和角度,在微风中也可获得更大的旋转力,避免了各方向的风倒入风道的现象,并利用各方向的风加快涡轮头的旋转速度,充分起到防雨、防雪、排风的作用。由于采用了波浪形状,机械强度大大增强,在同类产品中承压能力最佳! 四、无动力通风器的使用领域: 随着现在城市化的发展,如今的楼群建得是越来越密集了。这就让室内的空气质量大大地下降,现在很多人都在饱受着室内空气污染的侵害,很多人都感觉在室内的时间长了会出现头痛、皮肤干燥、头晕恶心等症状。如果单只是打开门窗进行通风是不现实的,特别是在寒冷的冬天时。所以现在有很多人室内空气污染与治理都会选择窗式通风器。那么下面就来看看窗式无动力通风器的使用领域。

排烟道施工方案

排烟道安装施工方案 一、工程概况 本工程1#楼,位于口。该工程结构类型为框剪结构,地上十八层,地下二层,建筑面积为25232.38m2,建筑主体高度52.35m,抗震按七度设防,抗震等级为二级。卫生间排烟道尺寸选用360×300×2900mm;厨房排烟道尺寸选用450×360×2900mm。 二、施工准备 (一)材料 1、卫生间排烟道选用360×300×2900mm;厨房排烟道选用450×360×3900mm。 2、1:2水泥砂浆、C20细石混凝土、801胶、防水密封膏。 3、3镀锌钢丝、4螺母、10钢筋、钢板规格:40×40×3、70×30×4。 (二)作业条件 1、排气道在安装处的楼板上预留孔洞尺寸:CPD截面外形尺寸450×360mm,预 留孔洞尺寸500×410mm;WPC截面外形尺寸360×300mm,预留孔洞尺寸410 ×350mm。 2、做好各工序的书面技术交底。 3、根据施工图纸,按材料计划做好施工材料的供应工作。 (三)材料要求 1、排烟道的增强材料采用10×10抗碱玻璃纤维网格布。 2、排烟道壁采用M25水泥砂浆,经28天自然养护成薄壁矩形。 3、无动力风帽、风叶部分采用铝合金制作,底座采用抗冲击、耐腐蚀、抗老化的 增强PVC或不锈钢制成。 (四)主要机具设备 1、主要机械 塔式起重机(门式提升架、卷扬机等)。 2、主要工具 三、质量要求 四、施工工艺 墙面清理→ 五、操作工艺 六、施工安装要求

1、排烟道在厨房预留孔洞尺寸为500*410㎜、卫生间预留孔洞尺寸为410*350㎜,排烟道在主体结构完工后由下至上逐层安装,每层做承托处理,安装图集05YJ11-3第9页排气道连接详图施工, 2、排烟道安装时,进风口的方向一定要符合平面设计要求,并按照排气道所标层数进行安装导流管保持通畅。 3、排烟道定位应正确无误,排气道接头处的缝隙用素水泥砂浆加801胶粘结。楼板与排气道的间隙用C20细石混凝土支吊模振捣密实、平整,安装排气道后再进行楼地面处理及装修。 4、无动力风帽安装再屋面时,必须与避雷带连接。 5、排烟道第一节安装固定后在上口抹上素水泥砂浆加5%801,再把第二节排气道放再上面,用杠尺找平把挤出的灰胶刮平,上下两截进行焊接,然后用100㎜宽网格布将接口粘贴严密。 6、排烟道再施工安装过程中,管口应采取遮盖措施,防止杂物掉入管内。出屋面排气道应在屋面做保温、隔热、防水层施工前进行,排气道底座的材料采用砖砌体或钢筋混凝土,厚度或配筋。 7、排烟道内不得穿越任何管线,管壁上不得固定任何支架。 8、排烟道与墙面、天花板相交出的阴阳角处,应先贴通长150㎜宽、10*10㎜耐碱玻璃纤维网格布在进行抹灰。 9、排烟道外表面宜一次完成,如许进行第二次装修时,注意避免管壁被敲凿破裂。 六、质量标准 1、本垂直排烟气系统导流式排烟气、导流式诱导器、屋顶无动力排气风帽等部分组成。厨房排油烟机、卫生间排风机等产品,凡符合国家有关标准者,均可配套使用。 2、烟气管道主要使用于层高2.8m的住宅,标准长度2.8m,如层高有变化,可按房屋的层高制作。 3、烟气道设计参数 4、厨房烟气管道按每台排油烟机的排气量为300m2/h、500m2/h设计 5、本排烟道系统出屋面的风帽、采用无动力排气风帽,(铝合金或不锈钢风帽)。 6、管体承载力:排烟道制品的耐火极限大于1.0H。 管体设计纵向承载力大于25KN。 管体垂直破坏和载大于35KN。

无动力风帽安装报告材料

榆林机场无动力风帽改造可行性研究报告 一、无动力风帽概述 1、无动力风帽运行原理及其他自然排风类型对比。 无动力风帽是利用自然界的自然风速推动风机的涡轮旋转及室内外空气对流的原理,将任何平行方向的空气流动,加速并转变为由下而上垂直的空气流动,以提高室内通风换气效果的一种装置,它不用电,无躁音,可长期运转,排除室内的热气,湿气和秽气,其根据空气自然规律和气流流动原理,合理化设置在屋面的顶部,能迅速排出室内的热气和污浊气体,改善室内环境。 2、无动力风帽运用范围 无动力风帽广泛用于大型厂房、库房、场馆、畜牧场、营业性场所、高层建筑、民用住宅等 3、产品特点 零成本运行24小时无需人员操作、重量轻、绿色环保、无噪音、寿命长、安装简便迅捷、适用性广泛、独特的圆形外观(太极原理化解了平推的力量)和支撑结构,保证涡轮可以经受台风的袭击。采用独特的变角管径,只要在0~22.5倾角的各种工业厂房轻钢结构压型板屋面、混凝土屋面都可以直接安装,其他坡度加附件也完全可以安装。 4、能耗特点: 无动力风帽采用高质量轴承带动叶轮旋转,利用热压及室外

微风即可旋转,一旦开始转动就可开始抽动室内热空气,室内温度越高或者室外风速越大,转速越快,完全不消耗电能。 5、其他类型自然排风 适合我机场候机楼自然排风类型还有两侧开天窗自然排风、屋顶轴流风机强制自然排风等。 (1)两侧开天窗自然排风通过南北两侧商铺顶部设置电动侧窗,每侧需要开启玻璃两块作为电动玻璃窗,采用电机带动开闭玻璃窗,通过限位开关控制玻璃旋转位置,通过室内外热压差进行室内外空气对流,夏季到来后开启侧窗,室外低温空气进入室内,室内热空气排出,从而达到室内气温降低的效果。 优点:侧面窗口冷风直接进入候机楼,降温效果客观直接。 缺点:突发大风或阵雨天气可能出现风沙或雨水进入候机楼的情况,需要专人定期进行开闭,增加人力成本 (2)屋顶强制排风,将轴流风机安装于候机楼顶部,夏季到来后开启轴流风机,强制将候机楼内热空气排出,从而降低候机楼温度。 优点:能够按照既定功率固定排出热量,对自然室外风力强度及室内热压无依赖。 缺点:增加能耗,线路长期外界曝晒,易老化,需要定期对电机及线路进行维护,后期维护成本高。 (3)屋顶做电动液压天窗自然排风,将采光板区域做成电动窗,夏季到来后通过远控按键开启电动天窗,室内热空气自然

成品烟道安装施工专项方案

成品烟道安装施工专项方 案 Prepared on 22 November 2020

龙昆悦城 烟 道 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:山河建设集团有限公司 编制时间:二零一七年四月 目录

一、工程概况 本工程由海南万隆房屋开发建设有限公司投资建设,海南雅克有限公司设计,中国有色金属工业西安勘察设计研究院地质勘察,海口百佳兴工程监理有限公司监理,山河建设集团有限公司组织施工。工程名称:龙昆悦城,工程建设地点:海口市龙昆南路凯立大厦南侧;属于框剪结构;其中包括1、2、3#楼地上分别为24、32、32层,1#楼为地下1层2、3#地下均为2层,1#和2、3楼地下室中间有管道连接。卫生间排烟道尺寸选用400×300×2880mm。 1#楼建筑高度,建筑主体24层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 2#楼建筑高度,建筑主体32层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 3#楼建筑高度,建筑主体32层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 工程目标

二、编制依据: 本工程烟道尺寸为300 mm×400mm,设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、山河建设公司建筑防水防裂体系及相关图集。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按 《07J916-1》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 首层安装时,先用1:的水泥浆找平地面。 烟道逐层由下而上安装。排烟道安装时,进风口的方向一定要符合平面设计要求,并按照排气道所标层数进行安装导流管保持通畅。 ,进气口高度为H+,在楼层总层数的1/3楼层,在排气道的进气口处设置对称结构的文丘里变压板

成品烟道安装施工专项方案

龙昆悦城 烟 道 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:山河建设集团有限公司 编制时间:二零一七年四月 目录 一、工程概况............................................................................... 1错误!未指定书签。 二、编制依据............................................................................... 2错误!未指定书签。 三、施工准备及计划安排 ......................................................... 3错误!未指定书签。 四、主要施工方法及技术措施 ................................................ 4错误!未指定书签。

五、质量控制措施 ...................................................................... 4错误!未指定书签。 六、成品保护 (5) 七、安全文明施工 (5) 一、工程概况 本工程由海南万隆房屋开发建设有限公司投资建设,海南雅克有限公司设计,中国有色金属工业西安勘察设计研究院地质勘察,海口百佳兴工程监理有限公司监理,山河建设集团有限公司组织施工。工程名称:龙昆悦城,工程建设地点:海口市龙昆南路凯立大厦南侧;属于框剪结构;其中包括1、2、3#楼地上分别为24、32、32层,1#楼为地下1层2、3#地下均为2层,1#和2、3楼地下室中间有管道连接。卫生间排烟道尺寸选用400×300×2880mm。 1#楼建筑高度72.85M,建筑主体24层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 2#楼建筑高度96.85M,建筑主体32层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 3#楼建筑高度96.85M,建筑主体32层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 工程目标

无动力风帽安装报告完整版

无动力风帽安装报告标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

 4、能耗特点: 无动力风帽采用高质量轴承带动叶轮旋转,利用热压及室外微风即可旋转,一旦开始转动就可开始抽动室内热空气,室内温度越高或者室外风速越大,转速越快,完全不消耗电能。

 (3)屋顶做电动液压天窗自然排风,将采光板区域做成电动窗,夏季到来后通过远控按键开启电动天窗,室内热空气自然散逸出室外,从而降低候机楼温度。 优点:仅在开启和关闭时需要消耗电能,其他状态下无能耗。

【CN210134594U】一种不锈钢无动力风帽【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920539273.1 (22)申请日 2019.04.19 (73)专利权人 郭红运 地址 342500 江西省赣州市瑞金市谢坊镇 大胜村大坪小组13号 (72)发明人 郭红运  (74)专利代理机构 深圳市凯达知识产权事务所 44256 代理人 刘大弯 (51)Int.Cl. E04D 13/17(2006.01) F24F 7/02(2006.01) (54)实用新型名称一种不锈钢无动力风帽(57)摘要本实用新型公开了一种不锈钢无动力风帽,包括风帽本体,风帽本体顶部设有帽顶,帽顶的正中间内侧设有下轴承,下轴承上连接有螺杆,帽顶的四周设有叶片,螺杆上连接有蓝片,蓝片的下方连接有上轴承,蓝片和上轴承之间插入连接有上支架,叶片的底部设有中圈,中圈的下方设有脚圈,脚圈的内部通过铆钉连接有下支架,螺杆上的上轴承的下方依次装有大螺母、卡扣、下支架卡扣、弹簧垫和大螺母。设有帽顶和紧密排列的叶片,能够防雨防蚊虫,且采用加厚304不锈钢材料制成,使其硬度更高,具有抗腐蚀、不生锈、经久耐用的特点,且利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转,从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的空气排 出。权利要求书1页 说明书2页 附图1页CN 210134594 U 2020.03.10 C N 210134594 U

权 利 要 求 书1/1页CN 210134594 U 1.一种不锈钢无动力风帽,包括风帽本体(1),其特征在于,所述风帽本体(1)顶部设有帽顶(2),所述帽顶(2)的正中间内侧设有下轴承(3),所述下轴承(3)上连接有螺杆(9),所述下轴承(3)和螺杆(9)与帽顶(2)正中间通过铆钉固定连接,所述帽顶(2)的四周设有叶片(4),所述叶片(4)通过铆钉与帽顶(2)四周固定连接,所述螺杆(9)上连接有蓝片,所述蓝片的下方连接有上轴承(10),所述蓝片和上轴承(10)之间插入连接有上支架(11),所述叶片(4)的底部设有中圈(5),所述上支架(11)、中圈(5)和叶片(4)上的孔对齐通过铆钉固定,所述中圈(5)的下方设有脚圈(6),所述脚圈(6)的内部通过铆钉连接有下支架(12),各所述下支架(12)的相互交叉处形成下支架卡扣,所述螺杆(9)上的上轴承(10)的下方依次装有大螺母(13)、卡扣、下支架卡扣、弹簧垫和大螺母(13),所述脚圈(6)的底部连接有固定脚(7),所述固定脚(7)设有安装孔(8)。 2.根据权利要求1所述的一种不锈钢无动力风帽,其特征在于,所述上支架(11)插入蓝片与上轴承(10)之间通过小螺丝固定。 3.根据权利要求1所述的一种不锈钢无动力风帽,其特征在于,所述帽顶(2)、叶片(4)、中圈(5)和脚圈(6)均采用加厚304不锈钢材料制成。 4.根据权利要求1所述的一种不锈钢无动力风帽,其特征在于,所述下轴承(3)和上轴承(10)均为镀锌轴承。 5.根据权利要求1所述的一种不锈钢无动力风帽,其特征在于,所述叶片(4)之间紧密排列。 6.根据权利要求1所述的一种不锈钢无动力风帽,其特征在于,所述脚圈(6)的缝合处采用无缝点焊接。 2

无动力风帽施工方案

无动力风帽施工方案 一、编制依据 1、九龙城B地块所有楼号施工图纸、图纸会审记录、技术交底 及相关图集 2、07J916—1《住宅排气道(一)》 3、安全、文明施工标准 4、《工程建设标准强制性条文》 二、工程概况 1、九龙城B地块所有楼号排气道无动力风帽规格型号为500*500和300*300(mm) 三、无动力风帽安装方案 1、施工前准备 施工前现场测量所有风帽预留洞尺寸,以便选择合适的底座及风帽规格。 订购、进场所需材料(底座、风帽、固定螺栓、封闭胶等);注意风帽及底座进场轻拿轻放,以免损坏。 准备所需工具(冲击钻、电源线、手锤等)。 2、施工步骤 1)首先将风帽全部运到屋顶,不得损伤风帽表面,转子、轴颈和轴封处均不应作为捆缚部位。 2)根据基础,必须保证风机的安装水平垂直。 3)无动力风帽就位前,必须除去基础表面的油污、油漆、杂物。并

应检查叶片根部是否损伤,紧固螺母是否松动。 4)安装装无动力风帽,对准孔洞缓慢放下,避免刮伤,机壳不应承受其它机件的重量,防止机壳形。垫铁找平,就位后,用螺栓将风帽固定在结构框架上,风帽底座与基础之间连接处及风帽与底座处打入封闭胶,以防止漏水。 5)无动力风帽的装配应符合《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》及《风机安装规范》的规定。 四、无动力风帽的安全文明施工措施 1 所有从事安装工作的人员,必须提高对安全的认识。未受过安全技术教育的人,不能直接参加安装工作。对本工种安全技术规程不熟悉的人,不能独立作业。 2 进入施工现场人员必须穿带好安全帽、劳保鞋及其它劳防用品,并佩戴进场证。 3 工程开工前必须对班组进行安全教育,坚持班组每天一次的安全教育活动。 4 现场施工严格遵守甲方的施工纪律,接受甲方的安排。 5 建立安全防护机构,对现场进行安全检查和监督。

无动力风帽

无动力风帽厂家位于天津市弗瑞斯无动力风帽 目前,市场上无动力通风器的价格差别很大,在选购时,大家首先看重价格,而忽视产品质量,结果是价格低的通风器安上没多久就不转了,还会有叶片脱落,漏雨等现象。更换通风器的人工费往往都比通风器还高。所以,在选择通风器的时候,一定要首先看质量。 为什么选择免电力风机 环保:无须电力,连续运转高效节能,无噪音、无火花、具防爆性。 防风雨特性:圆弧形叶片,每一叶片与叶片之间有空隙,旋转时叶片互相补位把这此空隙填补,大量雨水延着圆的节线抛出,小量雨水则延着叶片流落屋顶,不会流入涡轮里,同时旋转的涡轮使空气由叶片间隙流出,阻挡雨水进入。 运转装置:采用高技术水准的滚珠轴承,这种轴承是完全封闭,而且永远自我润滑,使它能在低于3.2Km时速的微风下转动。 防尘:涡轮排风机是24小时不停转,灰尘不易附着,即使需清洗也很方便。 维修费:旋转式排风排气机不需维修,也不需要更换零件,提供绝对优良品质,因此选择无电机涡轮风机是投资者最佳的保障。 重量轻盈:为保证免电力风机能更好的转动,它质量轻盈,各种型号一般在16kg之内。 采光:叶片与叶片之间有空隙光线会由此进入室内,可增加照明度,节省电费。 寿命:无动力风机的寿命至少为十年 无动力风机适用范围: 产生空气对流、排散热气,增加室内新鲜空气;抽出屋顶湿气、霉气、蒸气、保持楼顶干爽;代替重型电排风机,减低支架成本,节省电费,减掉噪音。 适用于工厂、仓库、大厦天台、别墅、天井、花房、禽畜养殖、矿山坑道及一切房顶的通气、换气、散气场所。 天津弗瑞斯无动力风机生产的免电力风机十年信誉保障,曾与多家知名企业合作,如捷安特、王朝酒业、唯品会等,产品反响很受喜欢,选择弗瑞斯,选择好品质。

成品烟道安装施工专项方案

成品烟道安装施工专项方 案 The latest revision on November 22, 2020

龙昆悦城 烟 道 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:山河建设集团有限公司 编制时间:二零一七年四月 目录

一、工程概况 本工程由海南万隆房屋开发建设有限公司投资建设,海南雅克有限公司设计,中国有色金属工业西安勘察设计研究院地质勘察,海口百佳兴工程监理有限公司监理,山河建设集团有限公司组织施工。工程名称:龙昆悦城,工程建设地点:海口市龙 昆南路凯立大厦南侧;属于框剪结构;其中包括1、2、3#楼地上分别为24、32、32层,1#楼为地下1层2、3#地下均为2层,1#和2、3楼地下室中间有管道连接。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2.5的水泥浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。排烟道安装时,进风口的方向一定要符合平面设计要求,并按照排气道所标层数进行安装导流管保持通畅。

排烟气道安装施工方案剖析-共16页

一、工程概况 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX楼。本工程由XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司投资建设筹建,XXXXXXXXXXXXX设计研究院设计,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程地质勘察,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程监理,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX总承包。本工程总建筑面积为16万m2。高层结构为剪力墙结构、低层结构为框架结构,由高层住宅、地下车库组成,楼层分别为地下2层和地上1~33层,层高:地上首层为3.0~4.5m,上部标准层均为3.0m.高层建筑屋面高度最高为99.6m。本工程为短支剪力墙结构体系。填充墙为普通烧结页岩空心砖,内墙阴阳角比较多,墙面采用水泥砂浆抹灰,顶棚砼平整、阴阳角较方正。 本工程住宅厨房、暗卫生间排烟气道根据《机制排烟气道系统应用技术规程》DBJ50/T-212-2019选用耐碱玻璃纤维网格布水泥机制排烟气道,本工程厨房烟道采用D-C5型,外尺寸400x500,采用Φ600无动力风帽;暗卫生间排气道采用D-W3型,外尺寸300x400,采用Φ400无动力风帽。。材料与制作、施工安装工艺依据国家建筑设计标准图集《住宅排气道(一)》GB07J916-1。每户厨房、暗卫生间均有一道排烟气道。 二、编制依据 1、规范、标准 (1)、《住宅设计规范》GB50096-2019。 (2)、《住宅建筑规范》GB50368-2019。

烟道安装作业指导书

烟道安装作业指导书 修改记录: 为加强室内烟道安装质量控制,同时协调总包和烟道安装单位的工作配合,特制定此烟道安装工程施工管理制度。 1.适用范围 适用于垂直集中排烟系统的单孔烟道安装工程。 2.施工材料准备 2.1烟道加工生产的品种、规格、强度等级等技术指标应符合设计要求,外观 表面不允许有裂缝,言道截面尺寸偏差在±5mm。 2.2烟道要求保证15天以上的自然养护期。 2.3烟道进场后,要求每500条材料送检一组,烟道轴向抗压强度≥38KN。 2.4进入施工现场的烟道上应标识有具体生产日期和工程项目名称。 2.5烟道止逆阀,它具有止逆、油雾分离等功效,但同一排气道中严禁采用其 他止逆阀代用,否则会造成排气道内的烟气倒灌。 2.6风帽:首先要考虑风帽的防绣。材料选用优先考虑不锈钢或铝合金等不锈 材料;其次还要考虑风帽本身必须具备的强度、制作成品偏心等问题。 3.烟道体系安装设计 3.1烟道设计原理

4.2.1. 3.2烟道安装工艺 3.2.1烟道坎浇筑前,首先要凿毛清理,随后按上图设计尺寸浇筑C15砼。烟道 坎放线和浇筑过程中,必须检查楼板烟道预留洞是否上下孔洞垂直对中, 如有偏差,要求及时处理。 3.2.2浇筑的C15砼烟道坎必须达到7天以上强度后,方可安装烟道,同时要注 意烟道坎砼的养护。 3.2.3烟道安装由底层至顶层顺序,建议最下层的烟道留道最后安装,避免烟道 内垃圾无法清除。 3.2.4烟道安装时需核对烟道开孔方向是否与橱柜设计布置图相符,避免烟道安 装后的开孔方向与燃气灶台不一致。 3.2.5烟道下口用木契顶至楼顶板,随后矫正烟道垂直度、方正度,要求垂直度 偏差±5mm;阴阳角偏差±5mm。 3.2.6将矫正合格的烟道,用1:2水泥砂浆将烟道上、下口缝隙塞实。烟道上口

前期介入作业指导书(修订版)

前期介入作业指导书 1.目的 1.1引导各城市公司、各物业项目树立正确的前介意识、做好物业工程前期介入管理工作。 1.2改进、改善、优化设计方案,完善物业的使用功能,提供有益的建设性意见。 1.3规范交房、承接查验工作行为,将验收、交付工作引导到正常工作中。 1.4提高产品的质量和品质,确保满足后期物业运营使用需要,提升客户满意度。 1.5为业主创造价值,提升集团美誉度、知名度,为集团创造价值。 2.范围 适用于邦泰集团各城市公司在建的住宅、别墅、商铺、车位等产品。 3.职责 3.1品质管理部负责编制、发布和修订前期介入作业指导书并派员参加前期规划工作,阶段性专项工作的现场指导。 3.2各项目物业负责参与施工期间各项工程的跟进、后期隐蔽工程查验、总平施工跟进、竣工承接查验等工作。 3.3各项目物业对介入中发现的重要问题应以书面报告的形式上报给地产公司领导并抄报物业公司第一负责人,并跟进问题整改落实情况。

4.方法和过程控制 4.1 物业管理前期介入的概念 物业管理前期介入是指物业公司在接管项目以前的房地产开发各个阶段,包括项目决策、规划设计、营销策划、施工建设、竣工验收等参与介入,从物业管理运作和客户使用角度对物业的环境布局、功能规划、楼宇设计、材料选用、设备选型、配套设施、管线布置、房屋租售、施工质量、竣工验收等多方面提供有益的建设性意见,以确保物业设计和建造质量,为物业投入使用后的物业管理创造条件,同时有效的前期介入可以减少接管验收的返修工作量,为确保客户入住奠定基础。 4.2前期介入的一般程序 4.2.1双方确定工作内容要求。 4.2.2物业组成工作小组。 4.2.3制定工作计划。 4.2.4计划实施。 物业应重点关注安保系统、智能化系统、管理用房、车位配置、交通系统、绿化配置、常见施工质量问题、机电设备、空调安置、工程设备的售后服务、物业管理方案和管理合同的确认。 4.2.5物业与地产双方的协调研讨应形成书面资料,以备复查。 4.2.6 对涉及物业利益的文件应由物业确认,如:物业服务费标准、物业服务合同、销售中涉及物业的承诺、设备设施合同中的售后服务等。 4.3前期介入的内容:前期介入主要分三个阶段实现:规划设计阶段、营销策划阶段和施工建设阶段,三个主要阶段结束后配合地产进行竣工验收。 4.3.1规划设计阶段包括:对总体设计、安保布局、消防布局、交通布局、生活配置、设备配套、新材料、新技术、物业用房、生态环保、公共空间、景观配置、绿化配置、室内配置、房屋单体、智能化配置等方面应注意的内容。 4.3.2营销策划阶段包括:物业管理方案策划、物业管理模式研究、以及销售推介应注意的内容。 4.3.3施工建设阶段包括:电气设备、给排水工程、门窗工程、装饰工程、砌筑

无动力风机的性能及应用范围

无动力风机的性能及应用范围 无动力风机也叫无动力通风机,无动力风帽,无动力屋顶通风机等。 一,性能及应用 A。环保:无序电流,连续运转高效节能,无噪音,无火花,具防爆性。 B,防风雨特性:圆弧形叶片,每一叶片与叶片之间有空隙,旋转时叶片互相补位把这空隙填补,大量雨水沿着圆的节线抛出,小量雨水则沿着叶片流到屋顶,不会流入风机内同时旋转的涡轮使空气由叶片间隙流出,阻挡雨水进入。 C,运转装置:采用高技术水准的深珠轴承,这种轴承是完全封闭的,而且永远自我润滑,使他能在低于3.2Km时速的微风下转动。 D。防尘:无动力风机是24小时不停旋转,灰尘不易附着,即使清洗也很方便。 E.修费;无动力风机不需要维修,也不需要更换零件,提供绝对优良品质,因此选择无动力风机是投资着最佳的保障 F.重量轻盈:无动力风机是安装于屋顶上连底座总重量约15Kg/台,相当轻盈,在设计钢结构荷重时,可以不用考虑。 J.采光:叶片与叶片之间有空隙光线会由此进入室内,可增加照明度5-10百分之节省电费。 H.寿命:一般使用寿命在10年以上。 无动力风机 无动力风机不用油不用电,无须维修,安装简单。只需3.2公里/小时的微风或室内外温差超过3摄氏度即可全天侯运转,并能达到通风换气之目的。设计精密坚固耐用通风机的主材全部采用韩国蒲金生产的304#不锈钢为原材料,通过模具一次冲压成型,核心部分采用双密封特制哈尔滨轴承,铝铸支撑。确保不锈钢风机的使用寿命达20年以上。车间厂房应用功能齐全 高品质的机身,经得起长时间得风吹雨打,可抵抗室内腐蚀性气体的侵 蚀,优异的全密封低阻轴承,经久耐用永保润滑,无需进行保养。 通风器采用全封闭轴承,免润滑。C45号钢作为主轴,具有很强的耐腐蚀性。3、叶片波浪型叶片是根据精确的流体力学原理而设计,加大了扇叶与风的接触和角度,在微风中也可获得更大的旋转力,避免了各方向的风倒入风道的现象,并利用各方向的风加快涡轮头的旋转速度,充分起到防雨、防雪、排风的作用。由于采用了波浪形状,机械强度大大增强,在同类产品中承压能力最佳

烟道安装施工方案

郑州五龙口项目安置区二期S-07-01地块 烟 道 安 装 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 郑州建工集团有限公司 二零一九年三月

烟道安装施工方案 第一章、工程概况 S-07-01地块位于郑州市高新区冉屯东路与五龙口南路交叉口西北角,该项目为群体住宅楼工程。包括1#、2#、3#、4#、5#楼,共五 栋安置性高层住房,地上均为33层,标准层层高2.9m。 根据设计要求厨房排烟道选用07J916-1,D-1页,D-C5节点,根据市场考察情况选用新型机制硅酸盐水泥排气道,烟道及预留洞尺寸 同原设计,排烟止逆阀选用高密闭防火止回阀。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划5人次,分两组

进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接 口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图:

安装工程施工工艺标准

安装工程 施工工艺标准 编制中心总经理 钱 钢 分管副总裁审核/审批郭 君 总裁审核/审批 许华芳 日期 2013-05-14 目 录

一、烟道安装工艺 (3) 二、建筑给排水管道安装 (3) 2.1 室内PP—R给水管的安装 (3) 2.2 外墙给排水、消防管道安装 (4) 三、室外管道各分项工程 (5) 3.1 各类管道施工程序 (5) 3.2 特殊部位管道质量控制要点 (6) 3.3 给排水管道其他施工质量要求 (6) 3.4 室外燃气管道安装质量控制 (6) 四、消防报警系统安装调试 (7) 4.1 消防报警系统安装 (7) 4.2 消防报警系统单体调试 (7) 4.3 消防报警系统联动调试 (8) 五、消防管道安装 (8) 5.1 箱式消火栓安装: (8) 5.2 室内自动喷水灭火系统 (9) 六、高低压配电工程 (10)

一、 烟道安装工艺 序号标准内容 1.1 烟道坎浇筑前,首先要凿毛清理,随后按上图设计尺寸浇筑C15砼。烟道坎放线和浇筑过程中,必须检查楼板烟道预留洞是否上下孔洞垂直对中,如有偏差,要求及时处理。 1.2 浇筑的C15砼烟道坎必须达到7天以上强度后,方可安装烟道,同时要注意烟道坎砼的养护。 1.3 烟道安装由底层至顶层顺序,建议最下层的烟道留道最后安装,避免烟道内垃圾无法清除。 1.4 烟道安装时需核对烟道开孔方向是否与橱柜设计布置图相符,避免烟道安装后的开孔方向与燃气灶台不一致。 1.5 烟道下口用木契顶至楼顶板,随后矫正烟道垂直度、方正度,要求垂直度偏差±5mm;阴阳角偏差±5mm。 1.6 将矫正合格的烟道,用1:2水泥砂浆将烟道上、下口缝隙塞实。烟道上口内部塞缝需在上层烟道口从上往下塞,所有塞缝必须饱满,不得留有缝隙。 1.7 烟道完成塞缝后,需在烟道外角两边50mm处各加上一块L40×4的角铁,角铁长度不小于50mm,用Φ6膨胀螺丝固定,加固的角铁需要涂刷2遍以上红丹防锈漆。 1.8 烟道安装完毕后2~3天,待烟道上、下口的塞缝水泥砂浆达到强度后,将烟道下口的木契取出,空隙用防水水泥砂浆塞实。 1.9 每十层烟道完成安装后,烟道需抽取每层不少于2组做闭烟试验。 1.10 闭烟试验合格后,由总包开始烟道的甩浆、抹灰工作。 1.11 烟道接口靠墙两面缝隙由于较大,待总包进行烟道外壁抹灰施工时,用水泥砂浆塞实。 1.12 止逆阀、止逆弯头及其安装底板均为成品,直接将其成品固定在烟道上即可。止逆阀要求在厨房吊顶完成后安装,要注意止逆阀安装过程中对厨房吊顶的保护,但此时必须做好防盗措施。 1.13 无动力排气风帽安装: 1)用水泥砂浆将出风口盖板平置于风帽底座上,应注意盖板中心线与烟道中心线一致。当出屋面风帽 靠墙时,可根据风帽实际安装尺寸做适当调整、偏移。 2)将无动力排气风帽接口,对准盖板预留孔,用膨胀螺栓与盖板固定,并在连接处用防水油膏封口, 作防渗处理。 3)将无动力风帽套在接口上用铝锚钉紧固。 4)无动力排气风帽的建筑安装高度需高于屋面1.8m以上,避免风帽转动过程中伤人。 二、 建筑给排水管道安装 2.1 室内PP—R给水管的安装 序号标准内容 2.1 施工准备管道安装前土建工程应满足的条件: (1)外墙上给排水立管的安装:应在土建外墙批灰完成后防水涂膜开始前安装水管支架、防水涂膜后外墙油漆前安装管道、外墙脚手架拆除前对管道进行油漆。 (2)总包应提供建筑1米线和墙体抹灰完成灰饼面; (3)应在土建室内砌体完成一周之后进行管道开槽作业、管道安装及其他后续施工。

通风系统

暖通动力专业设计流程 通风系统 一、看图说话 A、建筑物通风应优先采用自然通风,但房间有余热、余湿、臭味及有害污染物质或者气体等,区域、车库等不能自然通风换气的,都需要考虑机械通风。 B、采用何种通风方案,自然与机械通风方式上的考虑。 C、根据房间区域要求,确认通风的区域、机房考虑(一般吊装),按建筑面积、换气次数、发热量、稀释浓度法等方式计算通风所需的管井及百叶面积。 1、通风方式 1)自然通风(优先考虑) 2)机械通风(局部通风、全室通风) 3)复合通风(自然通风+机械通风) 2、通风方案 1)自然进风、自然排风:省力 2)自然进风、机械排风:负压通风系统,常规(一般送风量可为排风量的80%~90%) 3)机械进风、自然排风:正压通风,要求高 4)机械进风、机械排风:理想通风 3、自然通风 1)进风装置:对开窗、推拉窗、上旋窗、中旋窗、进风百叶窗等。 注:夏热冬冷和夏热冬暖地区,进风活动百叶居多;严寒和寒冷地区,固定百叶且里面设置保温密闭门。 2)排风装置:天窗和屋顶通风器。 4、机械通风 1)需要设置机械通风的区域:散发大量余热、余湿的房间;散发烟味、臭味以及有害气体等的房间;无自然通风条件或自然通风不能满足卫生要求;人员停留时间较长,且房间无可开启的外窗。 2)机械通风应优先采用局部排风,当不能满足卫生要求时,应采用全面排风。 3)对于使用要求不同、排除气体不同,机械排风系统宜采用排风系统。 4)应单独设置排风系统:混合后能引起燃烧或爆炸;混合后能形成毒害或腐蚀性加剧;混合后易使蒸汽凝结并积聚粉尘时;放散强烈异味或剧毒物质的房间和设备;建筑物内设有储存易燃、易爆的单独房间或有防火、防爆要求的单独房间。 5)局部排风量宜按排气罩口面积和所需风速计算确定。 6)仅用于消除室内余热的通风系统,当采用直流系统时,夏季室内计算温度取值不宜低于夏季通风室外计算温度。 5、人防通风 其实我不懂这个,只要做平时的就好了,战时的再说啦。 6、事故通风

烟道工程施工方案

郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块烟道工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H E N G I N E E R I N G 2015年5月20日 目录

工机具员配备

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 工程基本情况 本工程为郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于郑州市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为。 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业生产单位生产并供货至施工现场,产品质量严格按照JG/T194-2006