1、试根据下面的电路图,说明备用电源自动投入装置的原理。(假设电源进线WL1工作,WL2为备用)

答:在假设条件下,断路器QF2断开,QF1闭合,相应的辅助触点QF11-2断开,QF13-4闭合,QF21-2闭合。当工作电源WL1断电引起失压保护动作使QF1跳闸时,其常开触点QF13-4断开,使原已通电动作的时间继电器KT断电,但其延时断开触点尚未及断开,这时QF1的另一对常闭触点QF11-2闭合,使合闸接触器KO通电动作,使断路器QF2的合闸线圈YO通电。使QF2合闸,而使备用电源WL2投入运行,恢复对变配电所的供电。2、根据下面电路图,说明一次自动重合闸装置(ARD)的工作原理

答:正常情况下:QF处于合闸位置,它的辅助常开触点QF1-2闭合,QF3-4断开。当一次电路发生短路故障时,保护装置动作,继电保护装置的出口触点KM闭合,接通跳闸线路YR 回路,使断路器QF自动跳闸。与此同时,断路器辅助触点QF3-4闭合,而且重合闸继电器KAR起动,经整定的时间后其延时闭合的常开触点闭合,使合闸接触器KO通电动作,从而使断路器QF重合闸。如果一次电路上的短路故障是瞬时性的,已经消除,则可重合成功。

3、按功能分继电保护系统的继电器有那几种?

答:有电流继电器、电压继电器、差动继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等。

4、在低压配电系统中的中性线N、保护线PE及保护中性线NPE各自的功能是什么?

答:N线的功能是,一是满足220V的单相设备接用电源。二是为三相不平衡电流及单相电流提供通路。三是用来减少负荷中性点的漂移。PE线的功能是保障人身安全,防止发生触电事故。NPE线兼有N线和PE线两种功能。

5、电流互感器的使用注意事项:1.电流互感器在工作时其二次侧不得开路。2.电流互感器的二次侧有一端必须接地。3.电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。

6、高压隔离开关有哪些功能?它为什么不能带负荷操作?它为什么能作为隔离电器来保证安全检修?

隔离高压电,以保证其它设备和线路的安全检修。但是没有灭弧装置,不允许带负荷操作。特点:断开后有明显可见的断开间隙,而且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的,能充分保障人身的和设备的安全。

7、工厂供电线路及车间配电线路在运行中突然停电时应如何处理?

1、当进线没有电压时,说明是电力系统方面暂时停电,这时总开关不必拉开,但出线开关必须全部拉开,以免突然来电,造成人员和设备损坏。

2、当双回路中的一回路进线停电,应立即进行倒闸操作,降负荷特别是其中重要负荷转移给另一回路。

3、场内架空线路发生故障时开关跳闸时,如果开关的断流容量允许,可以试合一次,争取尽快恢复供电。

4、对放射式线路中某一分支上的故障检查,可以采用“分路合闸检查”的方法。

8、对电气主接线的要求有:

(1)安全:符合有关技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全;

(2)可靠:保证在各种运行方式下,能够满足负荷对供电可靠性的要求;

(3)灵活:能适应供电系统所需要的各种运行方式,操作简便,并能适应负荷的要;(4)经济:子满足安全、可靠、灵活的前提下,用力求投资省、运行维护费用最低,并为今后发展留有余地。

9、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?在三项系统中,可能发生的短路类型有哪些?答:短路是指不同电位的导体之间通过电弧或其他较小阻抗非正常连接在一起。

短路的主要原因:(1)电气设备载流部分的绝缘损坏。如绝缘老化,本身设计、安装和运行维护不良,绝缘材料陈旧,强度不够被击穿,外力损伤等;(2)工作人员由于误操作或将低电压设备接入高电压线路造成短路;(3)电力线路发生断线和倒杆事故可能导致短路;(4)鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间,或者咬坏设备导线的绝缘。

短路的形式有:三相短路,两相短路,两相接地短路和单相短路。

10、选择导线和电缆截面时必须满足以下几个条件:

发热条件、电压允许条件、经济电流密度、机械强度。

11、为什么在6~10kV的高压配电电压中最好是采用10kV?

答:从技术指标来看,在同样输送功率和输送距离条件下,配电电压越高,线路电流越小,因而采用的导线截面积越小,可减少线路的初期投资和有色金属的消耗量,且减少线路的电能损耗和电压损耗,采用10kV较6kV更适应于发展,输送功率更大,输送距离更远。12、电气设备中常用的灭弧方法有哪些?(至少6个)

答:常用灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧吹短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭沟灭弧法、真空灭弧法、SF6灭弧法。

13、试简述电流型漏电断路器的基本结构和动作原理。漏电断路器有电压动作型和电流动作型两种,但通常都采用电流动作型。如图是电流动作型漏电断路器工作原理示意图,漏电

断路器由零序电流互感器TAN、放大器A和低

压断路器QF(内含脱扣器YR)等三部分组成。

设备正常运行时,主电路三相电流相量和为

零,因此零序电流互感器TAN的铁心中没有

磁通,其二次侧没有输出电流。如果设备发

生漏电或单相接地故障时,由于三相电流的

相量和不为零,零序电流互感器TAN的铁心

中产生零序磁通,二次侧有输出电流,经放

大器A放大后,通入脱扣器YR,可使断路器

QF跳闸,从而切除故障电路和设备。漏电保

护动作电流一般为30mA

变电所母线:汇流排:汇集和分配电能。

1、评估:偏差、波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。

2、接地形式:广泛采用中性点直接接地运行,引出的有中性线、保护线、保护中性线。

3、工厂用电设备的工作制:连续工作制设备、短时工作制设备、断续周期工作制设备。

4、电力变压器并列运行条件:1.并列电压器的一二次电压必须保持相等。2.并列电压器的

阻抗电压必须相等。3.并列变压器的联结组别必须相同。

5、低压配电系统按保护接地形式分为TN系统、TT系统、IT系统。

6、配电所主要任务是接受电能和分配电能,不改变电压。变电所的任务是接受电能,交换

电压和分配电能。母线的任务是汇集和分配电能。

7、电力系统是由发电厂、变电所和电力用户组成。

8、变配电系统设计的基本要求是安全,可靠,优质,经济

9、电源中性点有三种运行方式:一种是电源中性点不接地,一种是中性点经阻抗接地,再

有一种是中性点直接接地。

10、安全电流30mA/s致命电流100mA/s安全电流因素:1触电时间2电流

性质3电流路径4体重与健康状况。人身点击安全电压50V

11、电弧的熄灭条件:必须使触头间电弧中的去游离率大于游离率。去游离方式:1.

正负带电质点的复合。2.正负带电质点的扩散。

10、对保护装置的基本要求:1、选择性(当系统发生故障时,只离故障点最近的保护装置动作)。2、速度性(应尽快地动作,切除故障)。3、可靠性。4、灵敏度

11、过流保护动作时限的整定:应该按照“阶梯原则”进行整定,以保证前后两级保护装置动作的选择性,也就是在后一级保护装置所保护的线路首端发生三相短路时,前一级保护装置的动作时间应比后一级保护装置中最长的动作时间大一个时间级差

12、继电保护:1、过电流保护,电流速断保护和过负荷保护。2、电力变压器低压侧的单相短路保护。3、电力变压器的差动保护。4、电力变压器的瓦斯保护。

按功能分继电保护系统的继电器有电流继电器、电压继电器、差动继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等。

12、自动重合ARD按自动重合闸的方法分:机械式和电气式;按组成元件分:有机

电型,晶体管型和微机型;按重合次数分:一次,二次,三次重合式;

13、改善功率因数的方法主要有两种途径。一是提高自然功率因数;二是并联电容器

补偿无功功率。

14、电力变压器应装设有过电流保护、电流速断保护、过负荷保护,容量较大的加装有

差动保护和瓦斯保护。

15、10KV变电所的一次设备有:有高压容断器、高压断路器、高压隔离开关、高压负

荷开关、高压开关柜等。低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。

14、供电系统的远动化:由工厂的动力中心调度室对本系统所属的各变配电所或其他动力设施的运行实现遥控、遥信和遥测。

15、过电压:指在电气线路或电气设备上出现的超过正常工作电压的对绝缘很有危害的异常电压。可分为:内部过电压和雷电过电压。

16、避雷器应与被保护设备并联,且安装在被保护设备的电源侧。

17、安全电流:是人体触电后的最大摆脱电流。我国的安全值为30mA。

有关因素:触电时间、电流性质、电流路径、体重和健康情况

16、安全电压:是指不使人直接致死或致残的电压。我国的安全电压为50V。

17、并联电容器在供电系统中的装设位置有高压集中补偿、低压集中补偿、单独就地补

偿三种方式。

1、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V 的感应电动机7.5kW3台, 4 kW8台,3 kW17台,1.5 kW10台。试用二项式法求其计算负荷。K=0.16-0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73.

系数法解:设备组的总容量是:Pe=(7.5×3+4×8+3×17+1.5×10)=120.5kW

有功计算负荷:P30=0.2×120.5kW=24.1kW 无功计算负荷:Q30=P30×tan φ=41.7kvar 视在计算负荷:S30=24.1kW/0.5=48.2kV A 计算电流:I30=S30/(根3*0.38kV)=73.2A 二项式法 附录表1查得73.1tan ,5.0cos ,5,4.0,14.0=====??x c b 。设备总容量为 P e =120.5kW 。x 台最大容量的设备容量为P x =P 5=7.5kW ×3+4kW ×2=30.5kW 有功计算负荷为

P 30=0.14×120.5Kw+0.4×30.5Kw=29.1Kw 无功计算负荷为Q 30=29.1Kw ×1.73=50.3kvar 视

在计算负荷为 A kV kW S ?==2.585.01.2930 计算电流为A kV A kV I 4.8838.032.5830=??=

2、某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW1台,4Kw3台,2.2Kw7台),通风机2台共3kW ,电阻炉1台2kW 。试用需要系数法确定此线路上的计算负荷。

1)金属切削机床组 有功计算负荷 P 30(1)=0.2×60=12kW 无功计算负荷 Q 30(1)=12×1.73=20.8kvar 2)通风机组 有功计算负荷 P 30(2)=0.8×3=2.4kW

无功计算负荷 Q 30(2)=2.4×

0.75=1.8kvar

3)总计算负荷

有功计算负荷 P 30总=0.95×(12

+2.4)=13.7kW

无功计算负荷 Q 30总=0.97×

(20.8+1.8)=21.9kvar

视在计算负荷 S 30总==230230Q P +=25.8kVA 计算电流I 30总=25.8/3×0.38=39A

3、电所低压侧有功计算负荷P 30=650kW ,无功计算负荷Q 30=800kvar 。

1.低压侧的功率因数是多少?(4分)。

2.若想把功率因数提高到0.92,应装设BW0.4-12-1的电容器多少个? (每个BW0.4-12-1的电容器额定容量为12kvar )

解:1)S 30=1031 kVA cos φ=650/1031=0.63

2)QC=650×[tan(arccos0.63)–tan(arccos0.92)]=525kvar

取QC=530kvar n=530/12=44.2个 取45个

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

工厂供电思考题答案2013整理版

1- 1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。做好工厂供电可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。否则,如果没有做好工厂供电致使电能供应的质量或可靠性没有保障,则有可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电的基本要求是: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1- 2:工厂供电系统范围:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1- 6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量(要求)是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、 波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为± 5% ,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应 高于同级电网额定电压5% 。 1-9: (1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压 高10% ;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-13 电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些抑制谐波的措施? 答:向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,称为谐波源。电力系统中存在着各种各样的“谐波源” ,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”大小“谐波源”主要是指存在于电力系统中的各种非线性元件。例如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯,感应电机,电焊机,变压器和感应电炉等都要产生谐波电流或电压。最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉产生的谐波电流最为突出,它们是造成电网谐波的主要因素。 谐波对电气设备的危害很大。谐波电流通过变压器,会使变压器的铁心损耗明显增加,使变压器出现过热,缩短使用寿命。谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且还会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。谐波对电容的影响更为突出,谐波电压加在电容的两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,因此电容器很容易发生过负荷甚至烧毁。此外谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;使计量电能的感应式电度表计量不准确;还可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作或拒动;及可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。 抑制电网谐波,可采取下列措施: (1 )大容量的非线性负荷由短路容量较大的电网供电,电网的短路容量越大,它承受非线性负荷的能力越强。 (2)三相整流变压器采用Y , d或D,y的结线。 (3)增加整流变压器二次侧的相数。 (4)装设分流滤波器。 1-17 (低压)中性线(N)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE)的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线(PEN)的功能:它兼有中性线和保护线的功能,俗称“地线” 。 1- 18 : TN-C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备产生电磁干扰。在我国

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

工厂供电期末复习题

一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负 0.2Hz ,电压偏差正负 5%。2.衡量电能质量的指标主要有电压、频率和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中正常工作电流和断开电路中过负荷或短路电流。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接熔断器。 6.变压器的零序过流保护接于变压器中性点的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是 S N =3U N I N 。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。 9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压铁心所产生的损耗叫空载损 耗,又称铁损。 10.电压互感器能将高压变为便于测量的 100 V电压,使仪表等与高压 隔离。 11.二次设备是指对一次设备的工作进行监、测量、操作和控制的设备。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选 出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题2分, 共20分) 1. 火力发电厂所用的一次能源是( D )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是( B )。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于( C )档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档 4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过( A )。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( B )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( A )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5

工厂供电刘介才第五版思考题和参考答案解析

4-1 什么叫室内(户内)变电所和室外(户外)变电所?车间内变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况? (1)室内型变电所:车间附设变电所,车间内变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。 (2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间内变电所是变压器位于车间内的单独房间内,变压器室大门朝向车间内。 (3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间内变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。、4-2 我国6-10kv的配电变压器常用哪两组连结组?在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用哪种联结组? Yyn0,Dyn11;Dyn11 4-3 工厂或车间变电所的主变压器台数和容量如何确定? 台数的选择:1.应满足用电负荷对供电可靠性的要求。2.对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。3对于负荷集中且容量相当的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。4在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。 容量的选择:1只装一台主变压器的变电所,主变压器容量Sn.t应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要。2装有两台变压器的变电所,

每台变压器的容量Sn.t应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约60%~70%的需要;任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。3车间变电所主变压器的单台容量上限一般不宜大于1000KV

工厂供电期末考试题库试题资料

() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。第一章 1-5、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz; 电压偏差正负5%; 1-6、衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面要求? 电压和频率;电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性(主要是电压偏差和电压波动)。 1-8、发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网额定电压5%? 由于电力线路允许的电压偏差一般为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗值,线首端(电源端)的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 1-9、电力变压器的额定一次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压5%,有的又可以等于相应电网的额定电压?而其额定二次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压10%,有的又只高于相应的电网额定电压的5%?P11-12 答:电力变压器的额定电压。 a.电力变压器一次绕组的额定电压。分两种情况:当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;当变压器不与发电机相连,而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网的额定电压相同。 b.电力变压器二次绕组的额定电压。亦分两种情况:变压器二次侧供电线路较长(如较大的高压电网)时,其二次绕组额定电压应比相连电网额定电压高10%,其中5%是用于补偿变压器满负荷运行时绕组内部约5%的电压损耗,这是因为变压器二次绕组的额定电压是指变压器一次绕组加上额定电压时,二次绕组开路的电压,带负载运行时其内部必有电压损耗;此外变压器满负荷运行时输出的二次电压还要高于所连电网额定电压5%,以补偿线路上的电压降。变压器二次侧供电线路不长(如低压电网或直接供电给高低压用电设备)时,其二次绕组额定电压只需高于所连电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负荷运行时绕组内部5%的电压损耗。 1-11、什么叫电压偏差?电压偏差对感应电动机和照明光源各哪些影响?有哪些调压措施? 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示; 对异步电动机的影响;缩短电动机的使用寿命,由于转矩减小,转速下降,不仅会降低生产效率,减少产量,而且还会影响产品质量,增加废次品。当其端电压较其额定电压偏高时,负荷电流和温升也将增加,绝缘相应受损,对电动机同样不利,也要缩短其使用寿命。照明光源的影响:电压偏差对白炽灯的影响最为显著也对其它气体放电灯有一定的影响,电压低时灯管不易启燃,多次反复则灯管寿命将大受影响,而且电压降低时,照度下降,影响工作,当其电压偏高时,灯管寿命又要缩短。措施:正确选择无载调压变压器的电压分接头或采用有载调变压器、合理减小系统的阻抗、合理改变系统的运行方式、尽量使系统的三相负荷均衡、采用无功功率补偿装置

工厂供电思考题参考复习资料

1-1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1-2:工厂供电系统:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1-6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应高于同级电网额定电压5%。 1-9:(1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-17中性线的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线的功能:它兼有中性线和保护线的功能,俗称“地线”。 1-18:TN-C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN 线的设备产生电磁干扰。在我国低压配电系统中应用最为普遍,但不适于对人身安全和抗电磁干扰要求高的场所。 TN-S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。主要用于对安全要求较高的场所及对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等试验场所。 TN-C-S系统:该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C系统,有一部分则为TN-S 系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线,主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。TT系统:中性点直接接地,而其中设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。 IT系统:中性点不接地或经高阻抗接地,该系统中所有设备的外露可导电部分均经各自的PE线分别接地,主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。 2-1 电力负荷按重要程度分那几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 答:分为三级 一级负荷属重要负荷,要求由两路电源供电还应增设应急电源;

工厂供电-刘介才版-课后习题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。

配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。 动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。 建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz

工厂供电思考题2016

第一章概论 工厂供电的基本要求:安全,可靠,优质,经济 工厂供电系统范围:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压。 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式:当厂区的环境条件满足35kv架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求。 衡量电能质量的两个基本参数:电压和频率。 电压质量:按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 发电机额定电压按规定应高于同级电网额定电压5%:由于电力线路允许的电压偏差为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%。 电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 中性点不接地:适用于中压,主要是3-10kV。 中性点经消弧线圈接地,经低阻抗接地:3-10kV单相接地电流大于30A,20kV及以上单相接地电流大于10A。 中性点直接接地:220/380V低压配电系统,110kV及以上超高压系统 中性线(N):一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE)(接地线):用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线(PEN)(零线,地线):它兼有中性线和保护线的功能。 TN-C系统(三相四线制):其中的N线与PE线全部合为一根PEN线, 优点:节约有色金属和投资,较为经济。 缺点:①PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备产生电磁干扰; ②PEN断线后边接PEN线的设备外露可导电部分带电而造成人身触电危险。 应用:在我国低压配电系统中应用最为普遍,但不适于对人身安全和抗电磁干扰要求高的场所。 TN-S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。 优点:①PE线中没有电流通过,不会产生电磁干扰; ②PE线断线不会使断线后边接PE线的设备外露可导电部分带电。 缺点:PE线断线后边有设备发生一相接壳故障,将使断线后边其他所有接PE线的设备外露可导电部分带电而造成人身触电危险。 应用:广泛用于对安全要求较高的场所(浴室,住宅)及对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。 TN-C-S系统:该系统的前一部分(三相设备)全部为TN-C系统,而后边(单相设备)有一部分为TN-C 系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。 综合了TN-C系统和TN-S系统的特点。 应用:主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。

工厂供电刘介才第五版思考题和参考答案

4-1 什么叫室(户)变电所和室外(户外)变电所?车间变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况? (1)室型变电所:车间附设变电所,车间变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。 (2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间变电所是变压器位于车间的单独房间,变压器室大门朝向车间。 (3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。3车间变电所主变压器的单台容量上限一般不宜大于1000KV·A。4.适当考虑负荷的发展。 4-4电力变压器并列运行必须满足那些条件?联结组不同的变压器并列运行有什么危险?并列变压器容量太大时有何不好? 电力变压器并列运行应满足的条件:1并列变压器一、二次电压必须对应相等。2并列变压器的阻抗电压(即短路电压)必须相等。3并列变压器的联结组别必须相同。 联结组不同变压器并列运行,会在变压器的二次侧产生很大的环流,可能使变压器绕组烧毁。 并列变压器容量太大时,不仅运行很不方便,而且在变压器特性稍有差异时,变压器间的环流将相当显著,特别是容量小的变压器容易过负荷或烧毁。 4—5电流互感器和电压互感器各有哪些功能?电流互感器工作时,二次侧为什么不能开路?互感器二次侧有一端为什么要接地?(1)用来使仪表、继电器等二次侧设备与主电路绝缘。用来扩大仪表、继电器等二次侧设备的应用围。使测量仪表和继电器标准化。(2)电流互感器在工作时,由于二次回路串联的是电流线圈,阻抗很小,近似接近于短路状态。由I1N1-I2N2=I0N1可知,I1N1绝大部分与I2N2抵消,所以I0N1很小,I0只有一次侧电流I1的百分之几,

工厂供电期末试题A附答案

《工厂供电》试题(A)附答案 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负。2.衡量电能质量的指标主要有电压、和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中 和断开电路中。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生短路可能性最大。短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接。 6.变压器的零序过流保护接于变压器的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为设备。9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 10.电压互感器能将变为便于测量的V电压,使仪表等与高压隔离。 11.二次设备是指对的工作进行监、测量、操作和控制的设备。二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分)

1. 火力发电厂所用的一次能源是( )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是()。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于()档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过()。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5 7. 由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为( )。 A.电力网 B. 电力系统 C.动力系统 D.联合电网 8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍 B.0.85倍 C.0.5倍 D.0.25倍左右9.三相绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护。 A.高压侧绕组 B.中压侧绕组 C.低压侧绕组 D.区外相间故障的后备保护 10.变压器的接线组别表明( )间的关系。 A.两侧线电压相位 B.两侧相电压相位 C.两侧电流相位 D.两侧阻抗大小 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分) 1.我国最常用的三相变压器联结组别有()。 A.Y/Y0-12 B.Y/△-11 C.Y0/△-11 D.Y0/Y-12 E.Y/Y-12 2.一般低压线路选择导线截面应考虑的条件是()。 A.电流发热 B.功率损耗 C.电流经济密度 D.电能损耗 E.机械强度3.变压器空载时的损耗主要包括()。 A.铜损耗 B.功率损耗 C.电压损耗 D.涡流损耗 E.磁滞损耗4.变压器并联运行的条件是()。 A.变压器的接线组别相同

工厂供电刘介才第五版课后习题答案

1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? 6KV 电网 电网 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ; 变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;

工厂供电(刘介才第五版)期末考试问答题

1、试根据下面的电路图,说明备用电源自动投入装置的原理。(假设电源进线WL1工作,WL2为备用) 答:在假设条件下,断路器QF2断开,QF1闭合,相应的辅助触点QF11-2断开,QF13-4闭合,QF21-2闭合。当工作电源WL1断电引起失压保护动作使QF1跳闸时,其常开触点QF13-4断开,使原已通电动作的时间继电器KT断电,但其延时断开触点尚未及断开,这时QF1的另一对常闭触点QF11-2闭合,使合闸接触器KO通电动作,使断路器QF2的合闸线圈YO通电。使QF2合闸,而使备用电源WL2投入运行,恢复对变配电所的供电。2、根据下面电路图,说明一次自动重合闸装置(ARD)的工作原理 答:正常情况下:QF处于合闸位置,它的辅助常开触点QF1-2闭合,QF3-4断开。 3、按功能分继电保护系统的继电器有那几种? 答:有电流继电器、电压继电器、差动继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等。 4、在低压配电系统中的中性线N、保护线PE及保护中性线NPE各自的功能是什么? 答:N线的功能是,一是满足220V的单相设备接用电源。 6、高压隔离开关有哪些功能?它为什么不能带负荷操作?它为什么能作为隔离电器来保证安全检修? 隔离高压电,以保证其它设备和线路的安全检修。但是没有灭弧装置,不允许带负荷操作。特点:断开后有明显可见的断开间隙,而且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的,能充分保障人身的和设备的安全。 7、工厂供电线路及车间配电线路在运行中突然停电时应如何处理? 1、当进线没有电压时,说明是电力系统方面暂时停电,这时总开关不必拉开,但出线开关必须全部拉开,以免突然来电,造成人员和设备损坏。 2、当双回路中的一回路进线停电,应立即进行倒闸操作,降负荷特别是其中重要负荷转移给另一回路。 3、场内架空线路发生故障时开关跳闸时,如果开关的断流容量允许,可以试合一次,争取尽快恢复供电。 4、对放射式线路中某一分支上的故障检查,可以采用“分路合闸检查”的方法。

工厂供电 基础期末考试试题及答案

工厂供电一、填空题(每空1分,共38分): 1、工厂供电的基本要求是____ ___,_______,_______,_______。 2、.电力系统是由、和组成。 3、电能质量的基本指标是_____和_____,我国采用的工业频率是 _______ HZ。 4、互感器的功能是、。 5、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为三色。 6、电能的生产、、分配和的全过程,是在同一瞬间 实现的。 7、10KV高压变电所一般由、和组成。 8、电力系统常用的高压开关电器有、、、 2 、。 9、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过___ ____和____ __完成的。 10、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫____ ___线路。 11、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫____ ___线路。 12、决定供电质量的主要指标有_______、_______、_______、_______。

13、高压隔离开关主要作用是____ ________,没有专门的__ __________装置,因此它不允许__ ____操作。 14、供电部门征收电费将用户的____ 做为一项重要的经济指标。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中是 最基本原则。 16、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相 和电度表。 二、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共12分): 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。() 2、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。() 3、电压互感器原边匝少副边匝多。() 4、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。() 5、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。() 6、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。() 7、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。() 8、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。() 9、电流互感器在工作时二次侧允许开路。() 10、电流互感器原边匝少径粗,副边匝多径细。()

《工厂供电》复习思考题

复习思考题 1-1 工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 1-2 工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 1-3 水电厂、火电厂和核电站各利用什么能源?风力发电、地热发电和太阳能发电各有何特点。 1-4 什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统(联合电网)有哪些好处? 1-5 工厂电力负荷按其重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有何要求? 1-6 三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 1-7 低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PF,N线)各有哪些功能? 1-8 什么叫TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统?各有哪些特点?各适于哪些应用场合? 1-9我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 1-10衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面要求7 1-11用电设备的额定电压为什么规定等于电网(线路)额定电压?为什么现在同一10KV电网的高压开关,额定电压有lOkV和12kV两种规格? 1-12发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网额定电压5%? 1-13电力变压器的额定一次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压5%,有的又可等于相应的电网额定电压?而其额定二次电压,为什么规有的要高于相应的电网额定电压10%,有的又可只高于相应的电网额定电压5% 1-14电网电压的高低如何划分?什么叫低压和高压?什么是中压、高压、超高压和特高压? 1-15什么叫电压偏差?电压偏差对异步电动机和照明光源各有哪些影响?有哪些调压措施? 1-16什么叫电压波动?电压波动对交流电动机和照明光源各有哪些影响?有哪些抑制措施? 1-17电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些消除或抑制措施? 1-18三相不平衡度如何表示?如何改善三相不平衡的状况? 1-19工厂供电系统的供电电压如何选择?工厂的高压配电电压和低压配电电压各如何选择? 习题 1-1试确定图1-2所示供电系统中变压器Tl和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-22 习题1-1的供电系统 1-2试确定图1-23所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压。 图1-23 习题1-2的供电系统 1-3某厂有若干车间变电所,互有低压联络线相连。其中有一车间变电所,装有一台无载调压型配电变压器,高压绕组有+5%U N、U N、-5%U N三个电压分接头。现调在主分接头UN的位置运行。但白天生产时,变电所低压母线电压只有360V,而晚上不生产时,低压母线电压又高达410V。问该变电所低压母线的昼夜电压偏差范围(%)为多少?宜采取哪些改善措施? 1-4某lOkV电网,其架空线路总长度为40km,电缆线路总长度为25km。试求此中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时的接地电容电流,并判断该系统的中性点是否需要改为经消弧线圈接地。

相关文档
相关文档 最新文档