文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电期末参考试题 (1)

工厂供电期末参考试题 (1)

工厂供电期末参考试题 (1)
工厂供电期末参考试题 (1)

1.我国规定的“工频”是50Hz,频率 0.2% 偏差正负,电压 5% 偏差正负。

2.衡量电能质量的指标主要有电压、频率工频和波形。

3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通正常工作电流和断开电路中短路电路和过负荷电流。

4.短路的形式有:两相接地短路三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。

5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装熔断器接。

6.变压器的零序过流保护接于变压器中性的的电流互感器上。

7.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。

8.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器铁心所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。

9.电压互感器能将高压变为便于测量的 100 V电压,使仪表等与高压隔离。

10.二次设备是指对一次设备的工作进行监测、指示、保护和控制的设备。

1、工厂变电所分配电所和变电所。

3、高压隔离开关主要用来通断空载电流,因为它没有灭弧装置装置,所以不断开负荷电流和短路电流。

4、隔离开关只能通断一定的空载电流,负荷开关能通断负荷电流,断路器能通断短路电流。

5、高压负荷开关专门用在高压装置中通断负荷电流。

6负荷开关与隔离开关的原则区别是:隔离开关不能带负载操作,而负荷开关可以带负载操作。

7、高压断路器专门用在高压装置中保护装置,并在短路和过负荷时自动跳闸,切断短路电流和过负荷电流。

8、架空电力线路由导线、电杆、绝缘子、线路金具和避雷线等组成。

9、选择电气设备的一般原则概括起来就是:按发热条件选择,按电压损耗条件校验。

10、带电作业时人身与带电体间应保持的安全距离:35KV 0.6 米;110KV 1.0 米。

2、一级负荷在供电突然中断后将造成__人身伤亡或__政治、经济上的重大损失_

5、电力系统一般由___发电厂____、___电网__和电力用户三部分

6、35kV以下的电压称为中压;110kV~220kV的电压称为高压, 330kV~500kV的电压称为__超高压___,1000kV及以上的电压称为____特高压___。

10、电流互感器工作时,其二次回路不准___开路_____。

11、防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地体相联。

13、照度是光通量和受光面积的比值。

6.工厂的用电设备按其工作制分为连续工作制、短时工作制、断续周期工作制

2、电力系统常用的高压开关电器有高压负荷开关、高压断路器、高压隔离开关、高压熔断器、高压开关柜

5、电流互感器的功能是计量、保护

9、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为黄、绿、红

10短路电流的计算方法有欧姆法、标幺制法

1、工厂供电的基本要求是_安全____,可靠_____,__优质____,__经济____。

4、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为一次电路图或主接线图图。表示用来控制、指示、测量和保护电路图称为二次接线图。

5、我国低压配电系统,按保护接地形式分为TN-C系统, TN-S 系统,以及 TN-C-S 系统。

9、避雷器接于被保护设备与之间,其放电电压略小于被保护设备的额定电压。

2.一级负荷中特别重要的负荷,除由两个独立电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁其他负荷接入。

3.兆欧表测量端的符号是 L ,地端符号是 E ,屏蔽端符号是 G 。

4.隔离开关只能通断一定的小电流,负荷开关能通断正常负荷电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。

5.互感器的功能是隔离高压、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。

6.无功功率的人工补偿主要有并联电容器和同步电动机补偿。

7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地、经消弧线圈

和直接接地。

8.电力变压器中性点接地属于工作接地。

选择题

1.火力发电厂所用的一次能源是(D )。

A. 太阳能

B. 原子核

C. 水

D. 煤

2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是(D)。A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV

3.万用表使用完毕后应将旋钮置于(B)档。

A.电阻档

B.交流电压最高档

C.电流档

D.直流电压最高档

4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过(B)。

A.110V

B.36V

C.12V

D. 220V

5.下列电压哪个是低压( C)。

A. 6.3KV

B. 110KV

C. 0.4KV

D. 10KV

6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( )A的熔断器。

A.0.5

B.1

C.0.1

D.5

7.由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为( B)。

A.电力网

B. 电力系统

C.动力系统

D.联合电网

8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的( A)。

A.1倍 B.0.85倍 C.0.5倍 D.0.25倍左右

9.三相绕组变压器的零序保护是(D)和保护区外单相接地故障的后备保护。

A.高压侧绕组

B.中压侧绕组

C.低压侧绕组

D.区外相间故障的后备保护

10.变压器的接线组别表明( A)间的关系。

A.两侧线电压相位

B.两侧相电压相位

C.两侧电流相位

D.两侧阻抗大小

1)、下列各电能用户,哪些属一级负荷?( A )

A、电视台

B、面粉厂

C、一般建筑工地

D、居民住宅

2)、衡量电能质量的重要指标是什么?( A )

A、安全可靠

B、可靠优质

C、电压和电流

D、电压和频率

3)、户外跌落式熔断器的型号是( D )

A、RN2

B、RN5

C、RN6

D、RW

4)、电力变压器的其本结构由( A )构成.

A、铁心和绕组

B、铁心和油箱

C、绕组和油箱

5)、高压熔断器的熔体是( A )材料的

A、铅锡合金

B、锌

C、铜丝焊有小锡球

6)、35KV以下架空线路多用( A )

A、铁塔

B、钢筋混凝土杆

C、木杆

7)、架空线路的电气故障中,出现概率最高的是( D )

A 、三相短路 B、两相短路 C、单相接地 D、断相

8)、建筑工地用的电夯所用电缆是哪类电缆?( A )

A、油浸纸绝缘电缆

B、塑料绝缘电缆

C、橡胶绝缘电缆

1.电能生产、输送、分配及使用过程在(C )进行。

A.不同时间 B.同一时间 C.同一瞬间 D.以上都不对

2.对一类负荷,多由( A )独立以上电源供电,以保证供电的连续性。

A.两个 B.一个 C.三个 D.两个并联

3.变压器铜损是随( C )而变化。

A.电压 B.阻抗 C.电流 D.电流平方

4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于( D )电流。

A.正常负荷电流 B.最大负荷电流 C.过负荷电流 D.起动电流

5.下列设备在工作中属于工作接地是( A )。

A.避雷器 B.电压互感器 C.电动机 D变压器外壳

6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( B )。

A.高5% B.相同C.低5% D.低10%

7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是( C )保护。

A.速断 B.差动 C.瓦斯 D.过流

8.发生三相对称短路时短路电流中只含有( A )分。

A.正序 B.负序 C.零序 D.正序与负序

9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的( C )倍。

A.1倍B.2倍 C.3倍 D.2倍

10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的( A )。

A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍

简答题

1.电力负荷按重要程度分哪几级?(3分)各级负荷对供电电源有什么要求?(3分)

答:一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。

二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。

三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。

2.什么是年度最大负荷

P?(3分)

max

答:全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30。

3.供电系统对保护装置要求是什么?(4分)

答:选择性;速动性;可靠性;灵敏性。

4.电力变压器并列运行必须满足哪些条件?(7分)

答:(1)所有并列变压器的一、二次额定电压必须对应相等。(2)所有并列的、变压器的短路电压必须相等。(3)并列变压器的联结组别必须相同。

1.电流互感器和电压互感器使用时注意事项?(3分)

答:电流互感器使用注意事项:

(1)工作时二次侧不得开路,

(2)二次侧有一端必须接地,

(3)电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。

电压互感器的使用注意事项:

(1)工作时二次侧不得短路,

(2)二次侧有一端必须接地,

(3)互感器在连接时注意其端子的极性

4.什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短路对电力系统有哪些危害?

答:短路就是指不同的电位的导电部分低阻性短接。

短路的原因:绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。

短路对电力系统的危害:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。

5.电力系统由哪几部分组成?各部分的作用是什么?(10分)

发电厂、变电所、电力用户:用电

发电厂:发电。(发电、输电、变电、配电、用电的整体)

变电所:接受电能、变换电压、分配电能。

1.高压隔离开关有哪些功能?它为什么不能带负荷操作?它为什么能作为隔离电器来保证安全检修?

答:隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修。

隔离开关没有专门的灭弧装置,不能带负荷操作。

断开后有明显可充分断开间隙,且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的。能充分保障人参和设备的安全。

3. 并联补偿电容器采用三角形结线和星形结线各有何优缺点?高压电容器组宜接成什么结线? 低压电容器组宜接成什么结线?

答:并联补偿电容器采用三角形结线容量大,任一电容器断线后,三相线路仍得到补偿;但任一电容器击穿短路后,将发生三相线路两相短路,有可能引起电容器爆炸。

并联补偿电容器采用星形结线容量小,任一电容器断线后,断线相失去补偿;但任一电容器击穿短路后,短路电流仅为正常工作电流的三倍。

高压电容器组宜接成星形结线,低压电容器组宜接成三角形结线。

4.简述保护线,保护中性线各有哪些功能。

答:保护线(PE线)的功能,是为保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。

中性线:一是用来连接额定电压为系统相电压的单相用电设备,而是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是用来减小负荷中性点的电压偏移。

保护中性线(PEN线)兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。

4. 10KV变电所的一次设备有那些?

答:有高压熔断器、高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压开关柜等。

5. 电力变压器应装设有那几种保护?

答:一般装有过电流保护、电流速断保护、过负荷保护,容量较大的加装有差动保护和瓦斯保护。

2、试画出高压断路器、高压隔离器、高压负荷开关的图形和文字符号。

答:高压断路器(文字符号为QF,图形符号为——× /—);

高压隔离器(文字符号为QS,图形符号为——| /—);

高压负荷(文字符号为QL,图形符号为——|o /—)。

2.在采用高压隔离开关—断路器的电路中,送电是应如何操作,停电时又应如何操作?

答:送电时先合隔离开关后合断路器,停电时先断断路器后断隔离开关。

1、低压配电系统是怎样分类的?TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,和IT系统各有什么特点?其中的中性线(N线),保护线(PE线),和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?

答:低配电系统,按其保护接地型式,分为TN系统,TT系统,IT系统3种.

TN系统的电源中性点直接接地,并引出有中性线,保护线或保护中性线,属于三相四线制或五线制系统.

TN-C系统:系统中N线与PE线全部合成为一根PEN线 ,

TN-S系统:系统中的N线和PE线全部分开。

TN-C-S系统:系统中前一部分N线与PE线合为PEN线,而后一部分N线与PE线全部或部分分开。

TT系统:电源中性点直接接地,并引出有N线,属三相四线制系统,设备的

外露可导电部分均可经PE线单独接地.

IT系统:电源中性点不接地或经1KΩ阻抗接地,通常不引出N线,属于三相四线制系统,设备的外露可导电部分都各自经PE线单独接地.

3、高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式?

答:(1)高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。

缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。

(2)高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。

高压配电系统宜优先考虑放射式。低压配电系统优先考虑树干式。

判断题

1、白炽灯点燃后会有“频闪现象”。( R )

2、工厂供电系统是指从供电局起到所有用电设备的整个电路。( F )

3、高压钠灯是一种气体放电光源。()

4、断电时的正确的操作为“先打开隔离开关后,再打开断路器”。( F )

5、中性点接地是保护接地。( F )

6、给电流表输送信号的电流互感器精度要低于给继电器输送信号的电流

互感器精度。( F )

7、高压输电一般都采用三相三线制,而低压输电一般采用三相四线制或

三相五线制。()

8、电源进线较长且故障相对较多时,一般采用外桥接线。()

9、采用单母线分段接线方式供电,一段母线出现故障时,线路仍可满足

50%的用户供电。()

10、放射形接线比树干形接线更经济。( F )

11、由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差。( F )

13、理论计算只要接地电阻小于100欧姆就行。()

14、我国规定的三相交流电网额定电压序列是:0.22、0.38、0.60、3、

6、10.5、35、66、110、220、330、500kv。()

1、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。( R ),

3、熔断器熔件的额定电流应大于熔断器的额定电流.( F )

4、母线中的允许电流密度是随母线截面的增大而增加的.( )

5、保护接地是将电气设备不会带电的金属外壳与接地体连接.( R )

6、变电所停电时,先拉隔离开关后切断断路器.( F )

7、变电所送电时,先闭合隔离开关,再闭合断路器.( R )

1.变压器铁损近似地与变压器所接的电压平方成正比。

2.变压器负载时绕组中的一次电流I,是由两个分量组成,一个是励磁分

量I

0,用以产生铁芯中的主磁通,一个是负载分量(-I

2

/K),用以抵偿副绕组磁

势对主磁通的影响。

3.变压器的铁损是不变的,而铜损则随着负载而变化。

4.判断变压器经济运行的依据是负载是否达到额定值。

5.限流熔断器是指在熔件熔化后,短路电流在未达到最大值之前就立即减少到零的熔断器。

6.电流互感器工作时,若二次开路会产生很高的危险电势,其主要原因是二次绕组匝数很多。

7.在短路瞬间,短路点附近运行的大型异步电机相当于发电机。

8.利用移相电容进行无功功率补偿时,其电容器一定要接成三角形。

9.一般小接地电流系统发生单相接地故障时,保护装置动作,断路器跳闸。

10.管型避雷器目前只用于线路保护和变电所和进线段保护。

1.为了合理供电,尽量减少发生高峰和低谷负荷的时间。

2.负荷率是指在规定的时间内有功功率与最大功率之比。

3.型号为S7—100/10/0.4的变压器可以接在11KV的线路上运行。

4.变压器阻抗电压是指当变压器一次侧短路时,以额定频率的电压施加另一侧绕组的端子上并使其流过额定电流时所施加的电压。

5.两台阻抗不同的变压器并联运行会造成阻抗较小的变压器欠载而阻抗大的变压器过载后果。

6.两台变压器并联运行如果变比不相同,对输出电压没有影响而对变压器本身有影响。

7.变压器发生故障后,根据气体继电器中的气体的颜色、气味可燃性,可以判断故障类型和原因。

8.配电变压器低压侧熔体的额定电流是二次侧额定电流(1.5~2)倍。

9.并联电容器在电力系统中的作用,是补偿容性负载,改善电压质量,降低线路损耗,提高功率因数。

10.送电线路的电压等级越高,送出功率越大,输送距离就越远。

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

(整理)工厂供电课程设计题目

题目1某加工厂供配电系统设计 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V 负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 (二)二号车间 (三)三号车间 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2=,工厂总配变电所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MV A 。其配电系统图如图2。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A ,电费为0.5元/kW·h 。此外,电力用户需 按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kV A 。

区域变电站 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属三级负荷。四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23 o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为33 o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计 5.短路计算及设备选择 6.高压配电系统设计 7.保护及接地防雷系统设计 六.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,并附有必要的计算及表格。 2.电气主接线图(三号图纸)。 3.继电保护配置图(三号图纸)。

实验报告册

实验一、实训台电气主接线模拟图的认知 【实验目的】 1.熟悉本实训装置电气主接线模拟图; 2.理解本实训装置电气主接线模拟图的设计理念; 【主要仪器设备】 THSPGC-1型工厂供电技术实训装置 【实验原理】 整个系统模拟图可分为以下两个部分(按电压等级): (1)35kV总降压变电所主接线模拟部分: 此部分采用两路35kV进线,其中一路正常供电,另一路作为备用,两者互为明备用,通过备自投自动切换。在这两路进线的电源侧分别设置了“WL1模拟失电”和“WL2模拟失电”按钮,用于模拟外部电网失电现象。 35kV母线有两路出线,一路送其他分厂,还在该段线路上设置了故障设置按钮,并在此输电线路上装设微机线路保护一台,通过设置线路选择及故障(三相短路)模拟单元,可以完成高压线路的微机继电保护实训内容。另一路经总降变降压为10kV供本部厂区使用。 10kV高压配电所中的进线也有两路:来自35kV总降压变电所的供电线路和从邻近变电站进来的备用电源。这两路进线之间互为暗备用关系。总降变T是按有载调压器设计的,通过有载调压分接头控制单元(模拟按钮、工业触摸屏)实现有载调压。在10kV母线上还接有无功自动补偿装置,母线上并联了4组三角形接法的补偿电容器组,对高压母线的无功进行集中补偿。 当低压负荷的变化导致10kV母线的功率因数低于设定值,通过无功功率补偿控制单元,实现电容器组的手动、自动补偿功能。除此外在10kV高压配电所的1#和2#母线上还有四路出线:一条线路去一号车间变电所;一条线路去二号车间变电所;一条线路去三号车间变电所;一条线路直接给高压模拟电动机使用,还在高压电动机进口处设置了进线故障(三相短路)并且于电动机供电线路上装设了微机电动机保护装置以及短路故障设置单元,可以完成高压电动机的继电保护实验内容。 该装置还配备微机备自投装置,可以完成进线备投和母联备投等功能。通过操作面板上的按钮和选择开关可以接通和断开线路,进行系统模拟倒闸操作。本装置用一对方形按钮来模拟断路器:当按下面板上的红色按钮时,红色指示灯亮,表示断路器合闸;当按下面板上的绿色按钮时,绿色指示灯亮,表示断路器分闸。用长柄带灯开关模拟隔离开关:当把开关拨至竖直方向时,红色指示灯亮,表示隔离开关处于合闸状态;当把开关逆时针旋转30度,指示灯灭,表示断路器处于分闸状态。 【实验/实训/实习步骤】 (1)按照正确顺序启动实训装置:依次合上实训控制柜上的“总电源”、“控制电源Ⅰ”和实训控制屏上的“控制电源Ⅱ”、“进线电源”开关。 (2)把无功补偿方式选择开关拨到自动状态。本节实训要求HSA-531微机线路保护装置、HSA-536微机电动机保护装置中的所有保护全部退出,微机备自投装置设置成应急备投状态。 (3)依次合上实训装置控制屏上的QS111、QS113、QF11、QS115、QF13、QS213、QF21、QS211、QS212、QF22、QS214、QS215、QF24、QS216、QF25给10kVⅠ段母线上的用户供电,接下来依次合上实训装置控制屏上的QS217、QF26、QS218、QF27给10kVⅡ段母线上的用户供电,在装置的控制柜上把电动机启动方式选择开关打到直接位置,然后按下电

工厂供电试题库 (1)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。

答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。

答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:? 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:? 3、中性点接地是保护接地。()答案:? 4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。()答案:? 三、单选题 1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是。 A)TN-C B)TN-S C)TT D)IT 答案:A 2、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3 答案:D 3、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电实训心得体会范文5篇

工厂供电实训心得体会范文5篇 作为一名电气工程及其自动化专业的学生这次课程实训是很有意义的。更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。下面是我为大家推荐的工厂供电实训心得体会,供大家参考,希望大家喜欢。 精选工厂供电实训心得体会篇一 首先是在于本次的实习,东风发动机有限公司给我们安排上课的工程师,他们理论联系实际的讲解,以及用具体的实例给我们上了几次生动而又具体实在的课程,比如有关“数控改造”的介绍,如下:在这一堂课中,是我们实习的第一堂课,同时也是我听得最好的一堂课。哪个姓赵的工程师,给我们讲解了有关数控改造的发展趋势、数控机械改造的优势、数控改造的市场、数控系统的选择、数控改造的步骤等等,以及用了一个有关数控改造的具体实列给我们讲解有关数控改造。在没有听到这些介绍之前,以自己认为来看,数控改造就是对机械的其中一部分进行改造,但当听到这些介绍后,使自己对于数控改造有了一个全新的认识,就是它不仅仅是对其中的一部分进行改造,同时需要考虑这些改造对机械本身的运行、功能以及它的发展等等,都需要全面的考虑。 其次是在听有关工厂供电的介绍,电对于每个人来说都是再熟悉不过了,可是真正懂得它和利用它的人却不是很多,这对于我个人而言是深有体会,那是在以前在家里的时候,时不时的看见有的电线着火或是用电器被烧坏,甚至还亲自被电触过。在这次听有关姓张的工程师的讲解,感触很深。如他介绍的有关电力网的知识,这对于我们以后走进工作岗位或是在家里安装电线的时候能有一个很

好指导,这样可以避免很多不必要的损坏和减少许多危险的隐患。还有就是关于电压的等级以及指标等,这些都对供电有很大的影响。更重要的是介绍有关电在实际中的应用,如电力网的电力选择、高压电力的网的接线图、电压的调整的目的和方法等等,这些都是实际中应该存在和应该了解的。 第三是这次的实习让我见识不少,其中给我影响最深的是这里的工厂建设和每个车间里面的配置,尤其是各个生产流水线上的庞大机器,这些是我在经历了华中科大金工实习后的又一次接触到的,而且这里的各种各样的机器更大,自动化集程度更高,如这里的磨床和以前我所见过的磨床相比,那可简直是不可同日而语啊,它不光大了很多,更重要的可以自动根据物品的到来进行翻转和加工,然后加工结束后,又自动的将他们送走,还有就是铣床,这里的铣床是在我们以前见过的那些铣床的基础上进行改装过的,而且全部由电脑进行控制,如当需要加工的物品到来时,该铣床会自动将它送到加工部位,然后根据该物品的需要加工的程度自动的进行配料,然后检测,直到达到标准的时候才将他们送出。几乎在每个车间都是这样的,像生产曲轴这个生产流水线,光是这个车间都足足比我们南胡的一个篮球场还要大,里面的设备更是不用说,一根根曲轴由毛胚,刚从处加工的另一个车间运来,然后由吊车将他们一根根的放到下面有轨道的正在运转的铁车上,而后随着铁车的向前的运动而运动,那些曲轴每来到一个加工处,就由机器自动的对它进行调转、钻孔、摸洗,然后又运转到下一个环节,这样后面的曲轴跟着这样的,一直到最后。而他们在整个被加工的过程中,能由人工亲自动手的地方却不是很多,工人真正需要的是在那些重要的部位,如监控处以及各种测量处,有的甚至连测量处都是有机器自动完成,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差。

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

工厂供电试题及参考答案

工厂供电习题及其答案 一、填空题 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种 是电源中性不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国 220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。 2.接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 3.接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体;接地装置就是接地线与接 地体。 4.接地体的屏蔽效应就是影响入地电流流散的作用。 5.电气上的“地”或“大地”是指散流电阻趋近零,电位为零的地方。 6.经济截面是指:从全面的经济效益考虑,使线路的年运行费用接近最小而又考虑有色 金属节约的导线截面。 7.发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 8.当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相等, 9.当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应与电网额定电压相等。 10.雷电过电压的基本形式有直接雷击,间接雷击,雷电波侵入。 11.保护接地的型式有:设备的外露可导电部分经各自的PE线直接接地,保护接零。 12.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的一种 电气联结。 13.低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 14.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用:自动重合闸装置。 15.低压配电系统按保护接地形式分为TN系统,TT系统,IT系统。 16.高压线路的接线方式放射式,树干式,环形。 17.供配电系统常用继电器有电流继电器时间继电器中间继电器信号继电器等。 18.常用的气体放电电光源有荧光灯,高压钠灯和金属卤化物灯等。 19.继电保护装置的任务是控制断路器分离负荷电流,当发生电路过负荷时发出报警信号, 当报警信号发生短路故障时自动切除故障部分。 20.高压隔离开关的主要作用是分离小电流设备,造成一个有明显断开点的安全检修的环 境,以保护检修人员的人生安全。 21.低压自动开关即能在带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压时自动掉闸。 22.电力变压器按相数分有单相和三相两大类,工厂变电所常采用三相电力变压器。 23.电力系统是由发电厂,变电所和电力用户组成。 24.电力负荷按供电的可靠性分为一级负荷二级负荷三级负荷。 25.常用低压控制电器有刀开关,自动开关,接触器等。 26.常用的照明电光源可分为热辐射和气体放电两大类。 27.继电保护装置的任务是控制断路器,当分离负荷电流发生发出报警信号,当电路过负 荷时发生短路故障时自动切除故障部分。 28.供电质量是指电压频率可靠性。 29.10KV高压变电所由高压配电室,变压器室和低压配电室组成。 30.电气装置的接地分为工作接地,保护接地和重复接地三种。 31.工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:按允许载流量、电压损失、 经济电流密度、机械强度。 32.工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用架空线进线,直接由当地的公用电网供 电,>160KVA且<1000KVA采用电缆或架空线进线,>1000KVA时采用电缆进线。33.一级负荷中特别重要的负荷,除两个独立电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁其他 负荷接入。 34.各种高低压开关属二类类电气设备。 35.隔离开关只能通断一定的空载电流,负荷开关能通断负荷电流,断路器能通断短路电流。 36.互感器的功能是计量、控制。

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。 4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。 6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。 8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。 10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。 11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。 12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。 13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。 14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。 16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。 17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。 18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。 19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。 20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。 21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。 22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。 23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。 24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。 25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

工厂供电实验报告

工厂供电实验报告 学院(部):电气与信息工程学院 专业: 学生姓名: 指导老师: 班级:学号 2013年11月 实验一发电机组的起动与运转 一、实验目的 1.了解微机调速装置的工作原理和掌握其操作方法。 2.熟悉发电机组中原动机(直流电动机)的基本特性。 3.掌握发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作 二、原理说明 在本实验平台中,原动机采用直流电动机模拟工业现场的汽轮机或水轮机,调速系统用于调整原动机的转速和输出的有功功率,励磁系统用于调整发电机电压和输出的无功功率。 图3-1-1为调速系统的原理结构示意图,图3-1-2为励磁系统的原理结构示意图。

图3-1-1 调速系统原理结构示意图 装于原动机上的编码器将转速信号以脉冲的形式送入THLWT-3型微机调速装置,该装置将转速信号转换成电压,和给定电压一起送入ZKS-15型直流电机调速装置,采用双闭环来调节原动机的电枢电压,最终改变原动机的转速和输出功率。 图3-1-2 励磁系统的原理结构示意图 发电机出口的三相电压信号送入电量采集模块1,三相电流信号经电流互感器也送入电量采集模块1,信号被处理后,计算结果经485通信口送入微机励磁装置;发电机励磁交流电流部分信号、直流励磁电压信号和直流励磁电流信号送入电量采集模块2,信号被处理后,计算结果经485通信口送入微机励磁装置;微机励磁装置根据计算结果输出控制电压,来调节发电机励磁电流。 三、实验内容与步骤 1.发电机组起励建压 ⑴先将实验台的电源插头插入控制柜左侧的大四芯插座(两个大四芯插座可通用)。接着依次打开控制柜的“总电源”、“三相电源”和“单相电源”的电源开关;再打开实验台的“三相电源”和“单相电源”开关。 ⑵将控制柜上的“原动机电源”开关旋到“开”的位置,此时,实验台上的“原动机启动”光字牌点亮,同时,原动机的风机开始运转,发出“呼呼”的声音。 ⑶按下THLWT-3型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“自动”方式,开机默认方式为“自动方式”。

工厂供电期末考试题库试题资料

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。()

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电实验报告

南昌大学实验报告 学生姓名: 学号: 专业班级: 实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:2014、10、18 实验成绩: 工厂供电一次控制实验 一、实验项目名称 工厂供电一次控制实验 二、实验目得 通过电气一次及二次控制实验,达到加深对工厂电气设备得感性认识,熟悉工厂供电设备构成与运行方式。 三、实验基本原理 根据实际得高压开关柜与利用所学得工厂供电知识,结合主接线电气知识及工厂一次设备得构成,完成工厂供电系统得一次接线图。高压开关柜就是一种高压成套设备,按一定得线路方案将有关一、二次设备组装在柜内,安装在高压配电室内,高压开关柜就是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换与消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3、6kV~550kV得电器产品。开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业与住宅小区、高层建筑等各种不同场。高压开关柜由柜体与断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。按断路器安装方式可分为移动式(手车式)与固定式;按安装地点可分为户内式与户外式;按柜体结构可分为金属封闭铠装

式、金属封闭间隔式、金属封闭箱式与敞开式开关柜。常见得高压开关柜产品有KYN28A12、XGN37-12、XGN2-12及GG1A-12等。 高压开关柜得主要组成为进线柜、计量柜、过线柜及变压器控制保护2B等装置。其中进线柜就是高压室得电源线,主要由断路器、隔离开关与电流互感器组成。计量柜就是电能计量柜(箱)得简称,就是对计费电力用户用电计量与管理得专用柜,可分为整体式电能计量柜与分体式电能计量柜,主要由熔断器、电流互感器、电压互感器与断路器组成。过线柜就是连接电源线与用户得通道。 避雷器就是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击得设备。当沿线路传入变电站得雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全得引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。其能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路。 避雷器有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器(有普通阀型避雷器FS、FZ型与瓷吹阀型避雷器FCD)、氧化锌避雷器,目前主要采用氧化锌避雷器。 四、主要仪器设备及耗材 主要设备:高压开关柜 耗材:开关、导线、接插件、保险丝、继电器等。 五、实验步骤 1、一次系统:

工厂供电实验报告书

《供配电技术》 课 程 设 计 报 告 专业: 班级:一 学号: 姓名: 指导教师: 2013年12月18 日

前言 为使工厂供电工作很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,本设计在大量收集资料,并对原始资料进行分析后,做出35kV变电所及变电系统电气部分的选择和设计,使其达到以下基本要求: 1、安全在电能的供应、分配和使用中,不发生人身事故和设备事故。 2、可靠满足电能用户对供电可靠性的要求。 3、优质满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4、经济供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,又合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,顾全大局,适应发展。 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50059-92 《35~110kV 变电所设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,工厂供电设计遵循以下原则: 1、遵守规程、执行政策; 遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 2、安全可靠、先进合理; 做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进电气产品。 3、近期为主、考虑发展; 根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 4、全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。 关键词:节能配电安全合理发展

工厂供电模拟试题与答案

工厂供电试题 一、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 _______的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为_______时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。 A.二项式系数法B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于______。 A.开启型 B. 闭合型C.密闭型 D.防爆型 二、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由___两____个独立电源供电外,还须备有____应急电源___ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是_电压______和_频率、______,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属__一_____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 7、继电保护装置的基本要求是:__选择性____、___速动性____、___灵敏

性_____、可靠性。 8、___真空____断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,___标幺制法___适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过__电流互感器_____和___电压互感器____完成的。 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统? 答:无限大容量的电力系统是指,当电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率的变化,远小于电源的容量的电力系统。 4、什么叫过电压? 供电系统正常运行是,因为某种原因导致电压升高危及到电气设备绝缘,这种超过正常状态的高电压被称为过电压。 5、什么是光通量、发光强度、照度和亮度? 光通量:光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生光感觉的能量;

工厂供电实验指导书

第二章一次系统实验 一次接线概述: 下图为实验装置的一次接线图,且在以后的保护整定中作为计算模型。 图2 最大运行方式——系统阻抗13Ω; 最小运行方式——系统阻抗19Ω; 正常运行方式——系统阻抗16Ω; AB站间阻抗20Ω,BC站间阻抗50Ω。 A站采用微机保护装置进行保护(线已接好),B站可选用微机装置或电磁继电器保护。以后将A站微机保护装置称为保护装置A,B站的称为微机保护装置B。可用导线将跳﹑合闸压板接通或断开,控制其跳闸或合闸出口。线路故障类型设置中,黄色带灯自锁按钮发光表示对应触点闭合,任意两个触点闭合可模拟两相短路,三个触点全闭合可模拟三相短路。红色带灯自锁按钮发光表示短路接触器动作。 实验中,由于电源内阻﹑开关接触电阻﹑仪表内阻等,线路短路时的短路电流可能稍低于理论值,但相差不大。如果等效成附加电阻,超过3Ω,应查明原因。对第二回线进行短路实验时,注意电流互感器不能开路,因为此时的一次电流全部成为励磁电流,将使原边等效电抗值增大;导致实际电流值与计算值相差较大。由于一次线路电压取自隔离变压器副边,且线电压不会超过140V,实验装置电流互感器副边开路不会导致过电压。对人身﹑设备基本没有危害。 保护实验中,可将系统电势调至105V(比输电线路额定值高5%),整定时按一次电压100V来计算。 各电压表接于A﹑C相。实验中,注意保持系统电势不变。 实验使用设备 型号:THLWX-1型电力系统微机线路保护实验装置 厂家:天煌教仪

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1、熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的结构、原理和基本特性; 2、掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 3、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 三、原理说明 DL—24c系列电流继电器常用于反映发电机、变压器及输电线路的短路和过负荷的继电保护装置中。DY—24c系列电压继电器常用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。DL—24c、DY—24c系列继电器1-1。 上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈相串联,电压继电器两线圈并联时标注的, 2 -1 图1-2电流继电器实验接线图图1-3电压继电器实验接线图2 3 48 7 6 5 DL-21C DY-21C、26C 1 2 3 48 7 6 5 DL-23C DY-23C、28C 1 2 3 48 7 6 5 DL-22C DY-22C 1 2 3 48 7 6 5 DY-24C、29C 1 2 3 48 7 6 5

工厂供电期末试题A附答案

《工厂供电》试题(A)附答案 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负。2.衡量电能质量的指标主要有电压、和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中 和断开电路中。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生短路可能性最大。短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接。 6.变压器的零序过流保护接于变压器的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为设备。9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 10.电压互感器能将变为便于测量的V电压,使仪表等与高压隔离。 11.二次设备是指对的工作进行监、测量、操作和控制的设备。二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分)

1. 火力发电厂所用的一次能源是( )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是()。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于()档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过()。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5 7. 由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为( )。 A.电力网 B. 电力系统 C.动力系统 D.联合电网 8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍 B.0.85倍 C.0.5倍 D.0.25倍左右9.三相绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护。 A.高压侧绕组 B.中压侧绕组 C.低压侧绕组 D.区外相间故障的后备保护 10.变压器的接线组别表明( )间的关系。 A.两侧线电压相位 B.两侧相电压相位 C.两侧电流相位 D.两侧阻抗大小 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分) 1.我国最常用的三相变压器联结组别有()。 A.Y/Y0-12 B.Y/△-11 C.Y0/△-11 D.Y0/Y-12 E.Y/Y-12 2.一般低压线路选择导线截面应考虑的条件是()。 A.电流发热 B.功率损耗 C.电流经济密度 D.电能损耗 E.机械强度3.变压器空载时的损耗主要包括()。 A.铜损耗 B.功率损耗 C.电压损耗 D.涡流损耗 E.磁滞损耗4.变压器并联运行的条件是()。 A.变压器的接线组别相同

相关文档
相关文档 最新文档