一、工程概况

工程名称:西堤阳光三期1#人防地下室

工程地点:泰州市九龙镇328国道北侧,老兴泰路东侧

建设单位:泰州市华鑫置业有限公司

设计单位:江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司

监理单位:江苏誉达工程项目管理有限公司

基坑围护设计单位:江苏建筑工程集团有限公司

勘察单位:扬州市东方工程勘察有限公司

质监单位:泰州市建筑工程质量监督站

施工单位:江苏建筑工程集团有限公司

结构形式:全现浇钢筋混凝土剪力墙结构

基础形式:地下室(预制钢筋混凝土方桩)、裙楼(预应力混凝土薄壁管桩),钢筋混凝土满堂基础。

建筑面积:6800㎡

抗震设防烈度:7度

人防抗力等级:甲类核六级

防化等级:丁级

战时用途:物资库

工程防水等级:二级

平时用途:汽车库

工程地点:泰州市九龙大桥西侧

泰州市华鑫置业有限公司拟建的西堤阳光1#人防地下室工程,本工程位于泰州市九龙镇328国道北侧,老兴泰路东侧,占地面积6800平方米,总建筑面

积23554平方米,其中地上建筑面积16754平方米,本工程地下一层建筑层高4.20m,地上11+1层,层高2.85米,建筑高度33.54。工程桩采用静压预制管桩及预制方型抗拔桩。

该工程东西长130.00m,南北宽47.4m,箱形结构,底板标高-4.90m,顶板标高-0.60m。建在西堤阳光C9#、C10#楼之间,建成后平时可停234辆汽车,战时作为物资库,其内设三个防爆单元,采用防水砼,抗渗设计标号为S6,内墙为1:2的水泥砂浆粉刷,刷白色防霉乳胶漆;砼地面;平顶刷白色防霉乳胶漆。内部门窗采用防火门、卷帘门,防水百页窗。

二、施工准备

1、材料

本工程采用以下支模材料:

胶合板(厚度18㎜):用于外墙、电梯井、柱模板、梁模板、顶板等,采用高强度酚醛覆面胶合板。

松木方料(100×50):模板连接排挡。

钢管(直管48㎜×3㎜):围楞和搭支模架。

扣件:连接钢管支模架之间的扣紧。

?12对拉(止水)螺栓:用于拉结电梯井(外墙)及柱两侧模板。

2、技术准备

熟悉施工组织设计与施工方案,达到理解和了解主要技术要求和各项注意事项,模板配制要求如下:

(1)柱模板

柱模板采用胶合板,用松木料作排档固定,间距不大于35㎝。方档必须刨直,尺寸误差不得大于1㎜,档与板之间,用2寸钉子固定,配制好的模板对角线长度误差不得大于1㎜。

(2)梁、板模板

梁模用组合胶合板,用18mm厚胶合板加木方作底模,梁底宽≤350mm采用18mm厚胶合板,平台板模用50×100木垫楞,楞距为@350㎜。当粱截面高度大于700mm时,在截面二分之一处,每隔600㎜设一根Φ12拉紧螺栓。梁跨度大于4m的粱板均考虑起拱,起拱高度为全跨长度1.5/1000。

(3)墙模板

①墙模厚度:本工程中墙板厚度为400mm。

②平直面墙模板,墙模采用胶合板组合定型模板,50×100木围楞。钢管水平围楞,具体方案见下表

墙模板构造方案

三、模板安装

1、柱模板安装

(1)施工流程

搭设柱安装梁→柱模板安装就位→检查对角线、轴线位置→安装钢管及加固扣件→全面检查校正→群体固定。

(2)施工要点

①柱模板吊装前,必须先检查柱模板上下口截面、对角线偏差,加固材料的数量及紧固程度,检查柱筋是否有碍柱模的套装。

②当整体柱模安装于基准面上,模板下口服线后,用钉子将四面柱模边固定,再用钢管结合加固扣件进行加固,边加固边校正其柱边线及柱模垂直度。

2、梁、板模板安装

采用脚手钢管搭设排架铺设梁底板及楼板模板:用?48×3脚手钢管搭设排架,并控制排架立杆及梁位置顶层钢管的标高,在排架上铺放梁底板,铺楼板模板时,在排架上先铺放50×100方木,间距为350㎜左右,作为面板的搁栅,在其上铺设胶合板面板。

梁模板采用侧包底的支模方法,便于拆除侧模以利周转,保留底模及支撑待

混凝土强度达到设计及规范要求。

3、墙模板安装

a.安装前将底层混凝土面清扫干净,弹出墙的位置线,为防止地面不平造成模底部漏浆,沿口加贴海绵或在浇筑混凝土前用砂浆封堵。

b.安装后的模板要根据编号就位,同时在模板上要定出预留孔、预埋件位置。

c.墙模板安装顺序

抄平放线→绑扎墙筋→安装水电预埋件→隐蔽工程验收

↑↓养护修理安装内墙模板↑↓拆模板←浇筑砼←拉结固定←门窗模板

4、楼梯踏步及其支模大样

楼梯模采用胶合板50x 100mm木方,?48钢管顶撑进行支撑。楼梯踏步的踢面板用40厚脚手板,各踢面模板之间由斜向50xlOOmm木方拉成整体.侧模采用胶合板按踏面形状制作、安装.按施工规范、楼梯砼施工缝宜留在跨中1/3区域内,因此,楼梯模应超过施工楼层一定高度,将施工缝留在剪力较小的位置。

楼梯高度要均匀一致,踏步侧板下口钉一根小支撑,以保证踏步侧板的稳固,楼梯扶手柱杆预留孔或预埋件应按设计位置正确埋好。

5、模板施工质量要求

(1)模板及支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

(2)模板接缝不大于2.5㎜。

模板实测允许偏差如表所示,其合格率严格控制在90%以上。

(3)在浇筑混凝土前对模板工程进行验收。

(4)模板安装和浇筑混凝土时,对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,及时进行处理。

(5)安装现浇结构的上层模板及支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

(6)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

(7)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。

(8)模板与混凝土的接触面应清理干净,并涂刷不影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。

6、模板拆除施工要点

a.非承重模板(墙、柱、粱侧模)拆除时,结构混凝土强度宜不低于1.2?。

b.承重模板(梁、板底模)的拆除时间如表所示。

c.拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。

d.拆除跨度较大的梁底模时,应先从跨中开始,分别拆向两端。

e.拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料及时运走,整理。

7、模板验算

1)、模板的制作参数

面板采用18mm的九合板。(静曲强度≥15N/mm2,弹性模量1×104N/mm2,密度1060g/mm2)柱子次竖楞采用60×80木楞,间距不超过350mm;柱箍采用?48×3钢管,间距为500mm。

A、柱模板设计计算

a、侧压力计算

柱施工时,混凝土采用商品砼。柱高度按3.9m计算。一个流水段计划一个班组用2小时浇筑完毕;混凝土的初凝时间为6小时(主体刚好处在冬季施工),坍落度控制在13cm 。

因采用内部振捣器,新浇混凝土对模板的侧压力可按下列二式中的较小值取值:

F1=0.22×γ·t0·β1·β2·ν1/2

F2=γ·H

F——新浇筑混凝土对模板的侧压力(KN/m3);

γ——混凝土的重力密度(KN/m3);取24 KN/m3

t0——混凝土的初凝时间(h),可按t0=200/T+15计;

ν——混凝土的浇筑速度(m/h);(取40m/h)

H——混凝土侧压力计算位置至新浇混凝土顶面的总高度(m)

β1——外加剂影响系数,取1.2;

β2——混凝土坍落度修正系数,取1.15;

F1=0.22×24×6×1.2×1.15×√40

=276.5kn/m2

F2=24×3.9=93.6kn/ m2

取F2=93.6kn/ m2

验算承载力时,荷载设计值既应考虑永久荷载(即新浇混凝土侧压力,其荷载分项系数为1.2),还应考虑可变荷载,其分项系数为1.4)。所以:F3=F2 ×1.2=93.6×1.2×0.85=95.47kn/ m2

倾倒混凝土时产生的荷载为2 kn/ m2

则F4=2×1.4×0.85=2.38 kn/ m2

有效压头h=95.47 /24=3.97

附加范围有效压头部份4kn

F总=95.47+3.97=99.44kn/ m2 =0.099n/mm2

b、面板验算:

新浇混凝土侧压力均作用在九合板面上,单位宽度的面板可视为梁,木楞即为梁的支点,因而可作为二跨连续梁计算作用在连续梁上的线荷载。现取10mm 宽板条作为计算单元。

q=72×0.01=0.072kn/ m

=0.072n/mm

①、强度验算:查表得Km=-0.125(先按500mm计算)

M=KmqL2

=-0.125×0.072×5002

=-2250n·mm

截面抵抗矩:W=bh2/6=10×182/6=540mm3

(b为板的宽度,h为板的厚度)

δ=M/W=-2250/-540=4.17n/mm2<15n/mm2 (模板静曲强度) 满足要求。

②、挠度验算:查表得Kf=0.521

f =K f qL4/100EI

=0.521×0.072×3504×12/100×1.23×104×183 ×10

=0.09<350/250=1.4

满足要求。

c 、木楞验算:木楞以柱箍为支点,按三跨连续梁计算。

①、强度验算:

M=FL1·L2/10

=0.072×500×3502/10

=441000n.mm

截面抵抗矩:W=Eh2

W=60×802/6

=64000mm3

δ=M/W=441000/64000

=6.89n/mm2<15n/mm2

满足要求。

②、挠度验算:查表得Kf=0.677

f=qL4/150EI

=0.072×5004×350/150×104×2140000

=0.49<350/250=1.4

满足要求。(木材的弹线模量取104)

d、柱箍验算;因为柱箍由二根?48×3钢管组成,

(?48×3钢管每米重3.84kg,截面积(A1)4.89cm2,截面惯性矩(I1)12.19cm4;截面抵抗矩(W1)5.08cm3;回转半径(R1)1.58cm;抗拉、抗压、和抗弯的容许应力[δ]为16.67kn/cm2;抗剪容许应力为9.81kn/cm2。)所以截面抵抗矩为5080mm3(由查表得知)。

①、强度验算:

M=FL1·L2/8=0.072×500×3502=551250

截面抵抗矩:W=5080mm3

δ=M/W

=551250/5080

=108.51n/mm2>166.7 n/mm2

满足要求。

②、挠度验算;

f= 5 qL4/348EI

=5×0.072×500×3504/384×2.06×105×12.19×104

=0.28<3mm

满足要求。

4√384×2.06×105×12.19×104/5×0.072×500=481

所以:宽度超过481的柱子必须加对拉螺栓。

因要采用对拉螺栓,所以对对拉螺栓作验算。

e、对拉螺栓验算:M12普通螺栓的最大内应力为12900 n/mm2。M12的净面积为76mm2。

每个对拉螺栓承受的混凝土侧压力的等效面积:

500×1000=500000mm2

N=500000×0.072=36000 n

δ=N/A=36000/76

=473.68n/mm2<12190 n/mm2

满足要求。

同时,3形钩的承载能力为1200 n/mm2。

因为:473.68n/mm2<1200 n/mm2。

所以3形钩也满足要求。

B、梁模板计算

按本工程部份的梁截面尺寸:550×900计算。梁底板采用18mm厚的胶合板,两边设两根80×60方木次楞,下每隔500设一道80×60方木搁楞,支模用钢管架,立杆间距1000。底模板及侧板和前面柱子面板同理,因此只对次楞、搁楞进行验算。

a. 抗弯强度计算

底板承受的荷载考虑四部分:新浇砼的重量,模板自重,钢筋重量及振捣砼产生的荷载,均乘以1.2系数。

模板自重:0.55×0.5KN/M2×1.2=0.33KN/M

砼自重:1.2×25×0.55×0.9=14.85KN/M

钢筋荷重:1.2×1.5×0.55×0.9=0.89KN/M

振捣砼荷载:1.2×2×0.55=1.32KN/M

总荷载:q=17.39KN/M

根据《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定,设计荷载值乘以0.9折减系数。

q =17.39×0.9=15.79KN/M=15.65n/mm

b、验算次楞

底模梁宽为550,采用胶合板,梁侧模也同。在前面对柱模面板验算时可证明可以满足要求;因此先对底模的方木楞进行验算;木楞的间距0.5M,是一个多跨连续梁,因模板长度有限,可按四等跨连续梁计算。

查表:Km=0.121

①、抗弯验算

M=Kmql2

=0.121×4.77×5002=144293

W=60×802/6=64000

δ=M/W

=144293/64000=2.25<15n/mm2

满足要求

②、挠度验算

砼算挠度只考虑荷载标准值,且不考虑振捣砼的荷载。

f= K f qL4/100EI

查表:K f =0.660

=0.66×4.77×5004/100×10000×2140000

=0.09<L/250=2

满足要求

c、验算搁楞

梁底模板每米上的荷载

模板自重:150N/M

混凝土重:2660N/M

振捣荷载:590N/M

总荷载:q=3400N/M=3. 4n/m

梁底模方木搁楞的的间距为500mm,每道搁楞受力为:3. 4×500=1700n,下设两根钢管纵楞,因此按简支梁两个集中荷载计算:

抗弯验算

M=Fa

=(1700/2) ×(1000-240)/2

=323000n·mm

W=60×802/6=64000

δ=M/W

=323000/64000=5.05<15n/mm2

满足要求

挠度验算

f=FaL2/24EI(3-4a2/L2)

=846×380×10002/24×10000×2140000×2.42

=0.26<L/250=0.96

满足要求

d.管纵楞验算

满堂架立杆间距为1000,梁下立杆相同。纵楞支点的间距为1000MM,即每隔一道横楞设一组支柱,则在纵楞每一跨中有一集中力。按简支梁集中荷载计算:、抗弯验算

M=F·a·E/L

=1692×500×500/1000

=423000n·mm

W=5080

δ=M/W=423000/5080=83.27<205n/mm2

满足要求

、挠度验算

f=FL3/48EI

=1692×10003/48×2.06×105×12.19×104

=1.4<L/250=2

满足要求

C、梁模板计算

本工程最大的梁截面尺寸:650×1200。梁底板采用18mm厚的九合板,两边设两根80×60方木次楞,下每隔500设一道80×60方木搁楞,支模用钢管架,

立杆间距600。底模板及侧板和前面柱子面板同理,因此只对次楞、搁楞进行验算。

A、抗弯强度计算

底板承受的荷载考虑四部分:新浇砼的重量,模板自重,钢筋重量及振捣砼产生的荷载,均乘以1.2系数。

模板自重:0. 4×0.5KN/M2×1.2=0.24KN/M

砼自重:1.2×25×0. 4×1.5=18KN/M

钢筋荷重:1.2×1.5×0. 4×1.5=1.08KN/M

振捣砼荷载:1.2×2×0. 4=0.96KN/M

总荷载:q=20.28KN/M

根据《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定,设计荷载值乘以0.9折减系数。

q =20.28×0.9=18.25KN/M=18.25n/mm

B、验算次楞

底模梁宽为650,采用胶合板,梁侧模也同。在前面对柱模面板验算时可证明可以满足要求;因此先对底模的方木楞进行验算;木楞的间距0.5M,是一个多跨连续梁,因模板长度有限,可按四等跨连续梁计算。

查表:Km=0.121

①、抗弯验算

M=Kmql2

=0.121×18.25×5002=552062.5

W=60×802/6=64000

δ=M/W

=552062.5/64000=8.6<15n/mm2

满足要求

②、挠度验算

砼算挠度只考虑荷载标准值,且不考虑振捣砼的荷载。

f= K f qL4/100EI

查表:K f =0.660

=0.66×18.25×5004/(100×10000×2140000)

=0.35<L/250=2

满足要求

C、验算搁楞

梁底模板每米上的荷载

模板自重:240N/M

混凝土重:2660N/M

振捣荷载:960N/M

总荷载:q=3860N/M=3.8604n/m

梁底模方木搁楞的的间距为500mm,每道搁楞受力为:3.860×500=1930n,下设两根钢管纵楞,因此按简支梁两个集中荷载计算:

①、抗弯验算

M=Fa

=(1930/2) ×(1000-400)/2

=19500n·mm

W=60×802/6=64000

δ=M/W

=19500/64000=0.3<15n/mm2

满足要求

②、挠度验算

f=FaL2/24EI(3-4a2/L2)

=846×380×6002/24×10000×2140000×2.42

=0.09<L/250=0.96

满足要求

钢管纵楞验算

满堂架立杆间距为1000,梁下立杆相同。纵楞支点的间距为600MM,即每隔一道横楞设一组支柱,则在纵楞每一跨中有一集中力。按简支梁集中荷载计算:

①、抗弯验算

M=F·a·E/L

=1930×500×500/600

=804167n·mm

W=5080

δ=M/W

=804167/5080=158.3<205n/mm2

满足要求

②、挠度验算

f=FL3/48EI

=1930×6003/48×2.06×105×12.19×104

=1.4<L/250=2

满足要求

E、立柱计算

钢管支撑强度允许荷载LO=1400mm

λ=1400/15.78=88.72查表得:稳定系数Φ=0.667

δ=N/Φ×A=3384/0.667×489=10.38<145.4n/mm2

满足要求

1200㎜高的梁侧面中间设置两道通长模楞采用φ12对拉螺栓紧固,梁底侧模采用步步扣牢。

支撑模板的排架采用φ4.8*3钢管,扣件连接,排架立杆间距均为1m,立杆底下加设垫板,离地200-300处设一道扫地杆,往上纵横1800mm左右设置一道,再采用剪刀撑形式扣牢.必要时再采用斜拉撑加固。

四、模板安装与拆除注意事项及安全措施

1、模板安装注意事项

模板工程施工易出现轴线偏位,梁板标高误差和炸模等现象,要确保模板工程质量,必须对以上易出现的缺陷进行有效的控制,防止发生,技术措施如下:模板使用前,先进行筛选,对变形、翘曲超出规范的予以清除,不得使用。

(2)认真做好“三检”制度,每个分项在拼模过程中,班组及时进行自检、互检,误差控制在规定的范围内,再由项目部质检员按规范要求进行技术复核,办好书面签字手续后方可进入下一道工序。

(3)本工程采用商品混凝土,坍落度比自拌混凝土要大一倍,特别容易出现炸模现象。在模板安装加固时,框架柱柱身、剪力墙等部位时除按方案施工外,对拉螺栓采用双螺帽固定。

(4)浇筑混凝土过程中派技术好的木工守模,发现问题及时整改和报告工地现场技术负责人。

2、模板安装安全措施

(1)模板安装安全措施

1)保证运输道路畅通,现场有安全防护保护措施。

2)夜间施工做好夜间施工照明的准备工作。

3)检查木工施工机具运转是否正常,电源线的漏电保护装置要齐全。

4)模板施工作业前,现场施工人员(负责人)认真向现场作业人员做技术指导和解决关键问题。

(2)模板安装安全作业要求

1)模板工程作业高度在2m以上时,严格按“高处作业安全技术规范”的要求进行操作和防护。

2)采用全封闭施工,模板施工作业区,周围应设安全网、防护栏杆。

3)操作人员上下通过,必须乘走上人扶梯或马道等,不许攀登模板或脚手架上下。

4)不许在独立梁及其他狭窄而无防护栏的模板上行走。

5)不得在作业架子上,平台上堆放模板料。

6)高处支模工人所用工具不用时,要放在工具袋内,不能随意将工具、模板零件放在脚手架上,以免坠伤人。

7)木料及易燃材料要远离火源堆放。

8)模板掉运必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围护或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

9)夜间施工,必须有足够的照明,各种电源线应用绝缘线,不允许之间固定在模板上。

10)模板支撑不能固定在脚手架或门窗上,避免发生倒塌或模板位移。

11)操作人员上下基坑要设扶梯。

12)基坑上口边缘1m以内,不允许堆放材料。

13)塔吊吊运模板等材料时,要有专人指挥,被吊材料要捆牢,避免散落伤人,重物下的操作人员要避开起重臂下方。

14)柱模板支模时,四周必须设牢固支撑或用钢筋、钢丝拉结牢固,避免柱模整体歪斜。

15)柱箍的间距及拉结螺栓的设置必须依据模板的设计要求做。

16)梁或整体楼面支模,搭设牢固的操作平台,避免上下同时作业。

17)墙模由定型模板拼装而成,拼装模板中要进行检查,确认牢固后方可投入使用。就位后,除了用穿墙螺栓将两片模板拉牢之外,还必须设置支撑或相邻墙体连成整体。

3、模板拆除安全措施及注意事项

(1)拆除楼板模板前,必须将洞口和临边进行封闭后,才能开始作业,拆下的模板不准随意向下抛掷,要向下传递至地面。已经活动的模板,必须一次连续拆除完方可中途停歇,以免落下伤人。

(2)模板立柱有多道立杆,应先拆除上面的,按由上而下的顺序拆除,拆除最后一道连杆应与拆除立杆同时进行,以免立杆倾倒伤人。

(3)拆模时要保证混凝土成品棱角完整:

1)拆模时间:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除木板而损坏时方可拆除(承重模板应在与结构同条件养护的试块达到规定强度方可拆除)。

2)拆模方法:拆模时不得将铁撬直接支承在柱梁、墙板等表面撬模板,这样易产生棱角松动而损坏。拆模应用木楔先将拼装一起的模板松开,拔掉拼装铁钉后就可轻易的将模板拆除。

3)拆模完成后,成型混凝土柱四角、建立墙角、洞口邓阳角部位2m以下用模板挡住加以保护,避免在材料搬运时将成型棱角损坏而影响混凝土外观质量。

地下室基础模板施工方案

1.工程概况 1.1XXXX国际会展中心X号地块X项目位于XXX区域内,展馆整体呈扇形布置。 1.2XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,建筑面积约为10万平方米。 1.3XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,基础形式为桩基础、独立柱基加抗水板,结构体系为框架—剪力墙,工程设计使用年限50年,建筑安全等级为二级,抗震设防烈度9度。 1.4XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区地下一层,地上三层,建筑总高度39.4m。 1.5本工程±0.000绝对高程189 2.30m。 2.基础情况说明 XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区基础形式为承台下部预应力混凝土管桩或预制钢筋混凝土方桩。基础承台之间设置地梁连接,地下室底板大面为500mm厚抗水板,局部为800mm厚筏板。 3.编制依据和说明 3.1编制依据 3.1.1深圳中深建筑设计有限公司所提供的本工程地下室施工图 3.1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 3.1.3《建筑工程模板施工手册》(第二版)修订本 3.1.4《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008 3.1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011

3.1.6《建筑施工手册》(第四版) 3.1.7现行施工规范、标准和云南省及昆明市相关施工管理规定。 3.2编制说明 3.2.1本方案仅用于XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区地下室基础模板施工。 3.2.2方案中未标注计量单位的均以“mm”为单位。 4.基础模板施工准备 4.1技术准备 4.1.1项目部应组织相关人员认真熟悉地下室基础设计图纸和相关规范,确定本工程模板选型及支设构造。 4.1.2在熟悉设计图纸和规范前提下,编制切实可行、操作性强的模板安拆方案。 4.1.3按施工方案和技术规程对操作者以书面形式进行技术、安全交底工作。 4.1.4模板安装完成后应由模板施工班组、分管工长和责任工长共同检查合格签署验收单,拆除时经共同检查下达拆除通知单后方可进行操作。 4.1.5做好模板施工施工过程中的检查、检验记录,并及时进行整理,以保证技术资料的及时、完整。 4.2材料准备 4.2.1充分熟悉地下室设计图纸和施工方案,准确提出各种支模形式需用主材和辅材计划。 4.2.2应认真做好各种进场材料及材质合格证、试验报告的检查、收集工作,不

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

柱模板安装施工方案

模板安装 一、框架柱模板安装 1、柱模安装工艺流程:弹线找平定位组装柱模涂刷脱模剂安装柱箍安装拉杆或斜撑校正轴线、垂直度固定柱模预检封堵清扫口 2、先弹出柱的轴线及四周边线。 3、根据测量标高抹水泥砂浆找平层调整柱底标高,并作为定位的基准,支侧模时应与其靠紧。 4、通排柱(或多根柱)模板安装时,应先将柱脚互相搭牢固定,再将两端柱模板找正吊直,固定后,拉通线校正中间各柱模板.柱模除各柱单独固定外还应加设剪刀撑彼此拉牢,以免浇灌混凝土时偏斜。 5、柱脚应预留清扫口,柱子较高时应预留浇灌口,高度不得高于柱脚2米。 6、柱模应根据柱断面尺寸和混凝土的浇灌速度加设柱箍及对拉螺栓。 7、柱模板的安装必须待钢筋检查无问题并办好验收手续后方可进行封模,封模前必须将模内垃圾清理干净,施工时要留出梁口位置(或砼只浇到梁底),紧固夹具间距不大于500,柱模安装时在下部留设清除口,待模板内垃圾清除干净后再封模。 二、构造柱模板安装 先砌墙体,然后施工构造柱。构造柱两侧墙体应按设计要求沿柱高砌成马牙槎,马牙槎外伸段至边柱边缘并在一条垂线上。砌筑时,按设计要求埋设柱墙拉结钢筋。一般做法为:沿墙高500㎜处设2Ф6钢筋,钢筋两端弯钩,一端埋入墙体灰缝1000㎜,另一端伸入构造柱内200㎜,与构造钢筋绑扎连接。砖墙砌筑完工,然后绑扎构造柱钢筋,继而支模浇筑构造柱砼。 三、外挑窗与悬挑阳台模板安装 1、底模采用18㎜厚胶合板,侧模采用20㎜厚胶合板,支撑采用υ18原木,原木立柱间距为0.7m,顶部、中间一道水平杆,在原

木立柱低均加木垫板等有效措施,确保砼在浇筑过程中不会发生支顶下沉、移位。 2、梁板模安装时先在底板面将梁中线弹出,然后再进行梁板模板的竖向支撑、水平支撑、模板等的安装。 3、阳台板模板采用18㎜厚胶合板,木楞间距为450㎜,原木立柱间距为0.7m,板底下垫方木50×100㎜,间距@400。 4、不够一整板胶合板的空隙,可用木板铺满,拼缝宽度超过2㎜的,用小木条或胶带纸处理。 5、胶合板作楼板模板时,木栅间距不大于45㎝。 四、施工质量要求 柱模安装前应按设计图弹出柱子边线,框定模板边,校正钢筋位置,钢筋上部宜采用钢管架固定,保证钢筋位置正确。柱模夹箍规格及间距应经过计算选用,柱子四角用拉杆和支撑固定。 安装柱模时,应随时支撑回定,防止倾覆;支设高度在3米以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台,低于3米的可用马凳操作。 支设悬挑阳台及外挑窗模板时,应按支架设计的要求设置足够的模板支撑。在未达到设计强度前,不得拆除悬挑的模板支撑。不得在阳台上面集中堆放超重材料。模板支架应有足够的承载力、刚度、稳定性及抗倾能力。 五、计算书 材料选用TC13红松,详见表5及图4: 表5

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

模板安装施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.方案选择 (2) 4.材料选择 (3) 5.模板安装 (4) 6.模板拆除 (20) 7.模板技术措施 (22) 8.安全、环保、文明施工措施 (24) 一、编制依据

《建设工程安全生产管理条例》; 《中华人民共和国建筑法》; 《中华人民共和国安全生产法》; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 二、工程概况 本工程建设地点位于宝鸡市陈仓区,建设单位为宝鸡市陈仓区住房保障中心宝鸡项目部。工程名称为宝鸡市陈仓区保障性住房小区虢镇茗苑两仪坊2-1号楼及地下车库,地下建筑面积21010M2,地上建筑面积12014M2,建筑层数28层,地下2层,建筑高度81.6M,钢筋混凝土剪力墙结构,抗震烈度按8度设防,耐火等级为一级,设计使用年限50年。 三、方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后

次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型 钢筋在弯曲机上成型时,心轴直径应是钢筋直径的2.5~5.0倍,成型轴宜加偏心轴套,以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。弯曲细钢

基础地下室施工方案 2

基础地下室施工方案 一、工程概况 建筑地下一层,地上18层。地下室层高分别有3.0米,3.2米, 4.5米。标准层层高为2.9米。建筑结构形式为框架剪力墙。 二、施工步聚 本工程根据楼号内的单元电梯井分别组织流水作业施工。施工工艺如下:(±0.000黄海高程的确定)定位放线→各部门放线复核→基础大面积开挖土方→人工挖孔桩施工→承台地梁风泵挖修土→砖胎模(电梯井、承台、地梁、底板、集水井等) →垫层→地梁侧水泥砂浆粉刷→电梯井以下钢筋扎及砼浇捣→底板的钢筋绑扎及砼浇捣→地下室柱墙梁支模钢筋绑扎→地下室柱墙顶板砼浇筑→地下室外防水及保护层→回填土。 三、具体施工工艺及要点 ㈠、定位放线按照城建规划部门认可的坐标及高程控制点为基准点,用全站仪(规划部门)在现场放出坐标点,再由项目部用电子经纬仪和钢卷尺加以定位,精确度满足规范要求,并经现场监理复核。 ㈡、土方开挖详见专项施工方案。 ㈢、人工挖孔桩详见专项施工方案。 ㈣、承台、地梁风泵修土 电梯井内原先已用挖掘机挖到承台底,承台地梁用风泵挖土,再用塔吊吊运到基坑以外指定地点堆放,挖土修整达到设计尺寸后,马上进入砖胎模施工。 ㈤、砖胎模施工 本工程承台基本均在1米高度,除去底板大约还余70㎝左右,因此考虑采用120墙标准砌筑(除电梯井外)。 电梯井内由于比较深,故采用240标准砖砌筑。砌筑砂浆强度与

粉刷均为1:3水泥砂浆。电梯井砖胎膜砌筑后用钢管或木档对中支撑,防止土方回填后墙体开裂倒塌。 砖胎膜砌筑前必须提前一天把砖浇透,不宜在水泥砂浆中掺砂浆外加剂。 ㈥、砼垫层施工 在浇捣垫层前,把承台内的桩面必须修凿平整,凿桩后保证桩顶面平整度及锚入承台100mm,桩内主筋锚入承台按设计图纸说明为560mm。 浇捣垫层前,按设计标高在地坪上作好水平标记,以控制基底平整度。垫层必须振捣密实,然后用木蟹搓平。 本工程2#、3#、4#楼中有商铺部位无地下室基础底板。 垫层施工完弹线复核桩位,待设计确认后,才允许下道工序施工。 四、主要施工工艺的技术措施 ㈠、钢筋分项施工 (1)对进场的钢筋必须有钢材质保书,并按批量做好原材料试验,合格后经现场技术部门及监理工程师认可后方可使用。 (2)严格按设计施工图和国家规范标准,编出钢筋加工清单,施工班组严格按清单加工制作。 (3)加工好的钢筋必须进行整理、分类,按照施工计划分点堆放整齐,并挂牌标明种类及使用部位,以防错用。 (4)底板及承台的钢筋制作应分块进行,由于施工场地狭窄,不可能将所有的钢筋在场地内堆放,故应视基底处理情况分块进行,并立即下到基坑内进行绑扎。 (5)钢筋位置根据设计图纸,在垫层上划出主筋间距进行绑扎。承台底保护层:40㎜;地梁、底板底保护层:40㎜,柱:30㎜;墙:迎水面50㎜;其他:30㎜;梁:25㎜;底板面保护层:40㎜,保护层采用预制素砼垫块。每间隔100㎝布置1块,承台、地梁底部的

基础、地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》1.1.2施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 1.1.3 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 2.1设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:5436.81平方米;四区地下室建筑面积为:2980.37平方米;共计:8417.18平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况 基础 与 地 下 室1 基础 形式 钢筋砼筏板基础 2 基础 持力层 第3层粉质粘土或第5层粉砂层 4 地下 室底板 板厚:350mm,局部400mm。 现浇钢筋砼底板,底板厚度350mm,底板顶面标高为31.4m,底板C30密实性砼,地板及壁板采用5% 符合CAI纤维膨胀抗渗剂,抗渗等级为P6。

2.2 分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±0.00以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加0.7厚聚乙烯丙纶卷材防水1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 2.3 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品保护。 2.4 分部(分项)工程特点 2.4.1整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 2.4.2地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 2.4.3该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对

柱子模板施工方案

柱子模板施工方案 篇一:独立柱模板工程施工方案 XX G76地块项目A地块工程体育馆 排架搭设施工方案 编制人: 审核人:审批人: 江苏农垦建设有限公司 XX年07月 一、编制依据 1. 工程图纸; 2. 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-XX; 3. 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-XX; 4. 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-XX;二、编制说明 1. 该施工方案完全满足工程招标文件的有关要求,充分考虑了合同条款中质量目标承诺,本着对业主负责的原则; 2. 根据本工程的特点、有关施工规范的规定、本公司内部规章制度和质量方针,本着优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价,缩短工期的原则; 3. 根据建设单位的要求和现场的条件,确保优质、高效、安全的完成本工程的施工任务; 4. 本工程施工的结构混凝土质量必须达到内坚实、外光滑的混凝土效果。三、工程概况 本工程位于南京高新区。结构类型钢筋混泥土基础结

构,主体为钢结构;基础均为混凝土独立基础。四、施工准备 (一) 施工技术准备 1. 认真阅读施工图,掌握设计的要领,明确设计意图,根据设计要求做好技术交底; 2. 选派有参加过同类工程、施工经验丰富,具有专业理论知识的人负 责模板技术,对工程的细部与结点进行具体放样; 3. 组织有多年施工经验的熟练工进场,进场后由模板班组长、施工员对本工种进行交底,提出技术、质量、安全等要求。 (二) 材料要求 1. 木材材质不得采用有脆性、严重扭曲和受潮后容易变形的木材; 2. 模板所采用的木方必须加工成不翘曲、规格一致的模板背楞; 3. 木模板必须采购封边严实光滑的模板,规格一致,几何尺寸方正。采用旧胶板时,必须齐边刷胶封边。 (三) 劳动力安排 (四) 施工机械 ⑴针对本工程特点,施工前确定模板制作的几何形状、尺寸要求,龙骨的规格、间距、选用支架系统。 ⑵木模板备料:模板数量应按模板设计方案结合施工流水段的划分,进行综合考虑,合理确定模板的配置数量。 ⑶模板涂刷脱模剂,并分规格堆放;根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。 模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。 模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。 2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 3)构造简单,拆装方便。 4)模板严密,不得漏浆。 5)模板安装的允许偏差(如下表)

大模板安装允许偏差及检验方法 一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用镜面多层板和竹胶板加方木。 拼装配制: (1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。 (2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。

(3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。 (4)模板拼装好后,专人认真仔细对照模板组装大样图,检查规格尺寸、使用部位及编号,并标注在背面,在混凝土黏结面均匀涂刷隔离剂,分规格码放并有防雨、防潮、防砸措施。 安装墙体模板: 立模方案采用塔吊提升大模板就位安装的方法进行施工。 墙体模板的立模程序; 放线→设置定位基准→绑扎墙体钢筋→抹砂浆支撑面→安放预埋铁 件及导墙筋→绑扎垫块→吊装就位一侧模板→安装支撑→插入对拉 螺栓及套管等→吊装就位另侧模板及支撑→调整模板位置→筋骨对 拉螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板→分层对称浇筑砼→ 拆模→模板清理。 墙模板安装: 1)、准备工作: (1)、了解模板工程施工组织计划 (2)、熟悉模板安全操作规程 (3)、掌握本工程项目的《模板工程设计方案》中全部内容(如模板平面布置图、分块图、组装大样图、模板配制明细表等)仔细检查。(4)、按照《模板工程设计》方案中模板平布置面图、分块图、组装大样图、节点大样图,进场模板尺寸是否相符。 (5)、按照模板相关质量标准抽查模板是否满足质量要求。

建筑工程地下室工程施工方案

xxxx工业园南区二期人才公寓3~8栋、地下室2建安工程落地式卸料平台计算书 编制人: 审核人: 审核人: 中国xxxx工程局有限公司 二O一0年二月

一、工程概况: xxxx工业园南区二期工程是由xxxx股份有限公司开发建设,由深圳市中行建设监理有限公司监理。项目用地位于深圳市南山区留仙大道旁南侧。场地南北长约330m,东西长约100~230m,场地南高北低,设计标高为47.4~36.3m,地面高差最大11.1m。 项目总用地面积47743㎡,总建筑面积约34万㎡。本工程内容主要为3~8栋高层公寓,建筑高度119.45~123.7m。本工程建筑物安全等级为二级,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。基础为人工挖孔桩,裙楼和地下室部分为框架结构,塔楼部分为框支剪力墙或剪力墙结构,其中地下室3层,塔楼40/42层。 二、卸料平台部署: 1、3、4栋塔楼2.5m高落地式卸料平台布署: 本工程因场地狭窄,材料周转难度较大,需于3、4号塔楼东侧钢筋堆场旁、基坑边缘以及8栋塔楼南侧(靠项目部处)搭设落地式卸料平台,做临时小型材料转料平台,以缓解材料运输堆场的压力,同时为人员的安全作业提供更好的环境保障,其设置布置、搭设如下: (1)平台搭设均采用48×3.5钢管,用扣件连接; (2)平台搭设高度为2.5m,支撑基础为风化岩石上,下垫木垫块;平台长约9m,宽约4m,并一端与塔吊围护用砌体形成支承; (3)搭设立杆纵横间距为0.8m,步距为1.0m;顶部采用支撑顶托,距模板面0.15m,架内设不少于3道“八”字形斜撑拉结,架面层满铺胶合板二层; (4)卸料平台承重按1吨/㎡限荷,严禁超负荷堆载,并加强检查。 (5)外围用钢管及安全网做好相关安全防护,地下室施工完成后及时拆除,完成土方回填。 2、8栋塔楼9.8m高落地式卸料平台布署: (1)平台搭设均采用48×3.5钢管,双扣件连接; (2)平台搭设高度为9.8m,支撑基础为风化岩石上,下垫木垫块;平台长约9m,宽约5m,外侧一端支承于基坑外侧混凝土垫层上,并与埋打钢管形成横向架体拉结; (3)搭设立杆纵横间距为0.7m,步距为1.2m;顶部采用支撑顶托,距模板面0.2m,

地下室安装工程施工方案

地下室安装工程施工方案 地下室安装工程施工方案提要:平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面 更多精品行政 地下室安装工程施工方案 1施工组织管理机构: 管理机构:本项目实行项目法施工,安装工程项目在项目部设项目副经理,在项目部的统一领导下,由安装工程项目副经理统管安装工程,下设安装工程技术部、设备材料部、施工计划部统管现场施工。 施工管理层设有:由气安装工段、自控、弱电工段、设备安装工段、暖通、给排水工段。 电气安装工段主要负责高、低压电气安装工程,动力、照明安装工程。 设备安装工段主要负责机械设备安装。 自控弱电工段主要负责自控、消防、通讯、电视、安全监控等安装工程。 暖通、给排水工段主要负责采暖、通风、空调、给排水、消防、管道等安装工程。 2管理措施:

项目部对安装工程管理机构起领导、检查、控制、督促、协调作用,安装工程管理机构在安装工程项目副经理的领导下对项目部负责。 在管理机构中各个岗位另外制定岗位责任制,定岗、定职、定责、分级负责。对各岗位的工作情况由项目部统一考核评议,考核评议结果作为在岗人员的奖惩依据。 各专业管理人员协助安装项目副经理落实承包的各个安装项目。 综上所述,即采取层负责,层层把关,实行岗位责任制的方法开展工作,充分调动每个人的工作积极性,使工程保质保量按期完成。 3施工组织方案及布局: 必须及时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸,在建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 配合排管平台扎好第一批钢筋后,迅速组织班组进行平台排管,尽可能避免重叠在一起层叠交错。 配合浇砼:每次浇砼时,管道专业设专人值班,发现异常问题,立即采取修复措施。 预留结束,班组首先进行自检,确认无遗漏无差错,经主任工程师、专业责任工程师及质安员检查合格后,填写隐蔽工程记录,报专业监理验收,经专业监理认可后,以书面形式通知土建浇注。 ●平台配管:

最新地下室结构施工方案

地下室结构施工方案

西安市第五医院门诊综合楼工程 地下室结构施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸、变更通知。 2、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 4、《地下工程防水技术规范》GB5018-2001 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2002 6、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 本工程地下室二层,建筑面积4171.8㎡、长49.8m、宽45.4 m。基础底板底标高-10.1,地下二层层高3.5 m,地下一层层高4.96 m。 本工程地基基础形式采用CFG桩复合地基、基础承台及基础梁、筏板。 筏板厚度:主楼800 mm、附楼400 mm,○7~○10/○A~○C区段筏板厚度1000 mm;基础梁主要为700×1500mm、700×900、600×900。 地下室柱截面为900×900、800×800、800×900、φ800圆柱、600×800、600×600 mm。 地下二层人防车库顶板厚250 mm,地下一层设备层顶板厚200 mm。 地下一层梁断面为350×900、350×700、300×600、300×900。

地下一、二层外墙厚450 mm、300 mm;人防临空墙厚500 mm ㎜、450 mm、300 mm;地下室楼、电梯间墙厚450 mm、300 mm 、200 mm;排风竖井剪力墙厚为300 mm。 砼设计强度:基础垫层为C15,基础梁、板C45,柱、墙为C45。 地下室外墙、基础承台及底板采用防水砼,抗渗等级为S8;地下一层结构梁板采用C35 S6防水砼;消防水池C35 S6;地下一、二层内墙C45 S6防水砼。 三、施工准备 1、现场状况:基坑边坡支护为东、北、南三侧,土钉墙喷射砼护壁;西侧单排钢筋砼桩;基坑四周设井点降水系统,坑内无积水;CFG桩基、砂石褥垫层、C15砼垫层已完成。 2、临时用电、用水已接到施工现场,电容量和水流量均能满足施工需要。 3、塔吊中心位于基坑内⑩轴以西6m,C轴以北5m处(见塔吊安拆专项方案);砼输送泵二台,位于基坑西北角和东北角;钢筋加工棚设在基坑北侧偏东,木工加工棚设在基坑北侧偏西。(详见附图:地下室结构施工平面布置图) 4、施工机械计划表

地下室施工方案

东城绿洲D1#楼地下车库 第一章工程概况 1.1 编制依据 1

3、工程应用的主要法规(附表1.1-2) 主要法规 1.2工程概况及特点 1.2.1 工程概况 1、建筑规模 本工程为东城绿洲四期三号地块南区D1#楼地下库土建工程,总建筑面积为2512㎡,层高为3.5M. 2、基础形式 承台、基础梁、地下室底板、墙板、顶板组成。 3、结构形式 框架剪力墙结构。 4、混凝土强度等级

5、钢筋 HPB235级热轧钢筋 HRB400级热轧钢筋。 6、墙体 地下室外侧墙用1:3水泥砂浆砌120厚尾矿砖。 如有改动,详细作品说明见甲方作品说明。 第二章工程施工组织总设想 2.1工程施工组织总设 该工程建筑地点位于镇江市纬八路北侧,建筑体量大、施工技术难度较大,业主招标要求工程质量目标符合《建筑工程施工质量验收统一标准》,工程工期较紧,质量控制、文明施工、环境保护及安全管理与防护的难度极负挑战性,我公司将充分发挥本公司资金、技术、管理优势。我们将以此工程为契机,精心组织、精心施工,创精品工程。 2.1.1质量目标 严格按设计图纸及国家规范施工,保证一次竣工验收通过,结构创镇江市优质结构工程, 创建无渗漏工程,杜绝外墙、顶板、楼地面等部位渗水现象。 创建无质量通病工程。 2.1.2 工期目标 本公司将作为土建承包商,充分考虑到水电安装、消防系统工程等工程作业所需工期及交叉作业的最佳时机,并为实现工期最终目标负责,科学合理安排。坚信确保总工期为120天。具体的时间安排详见合理科学的进度计划横道图。 2.1.3 施工安全控制目标 安全设施齐全,符合安全、文明标化工地的标准要求。 杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在千分之一以内,杜绝中毒、环境污染、火灾等事故,杜绝交通事故。员工突发疾病的健康预防。

模板安装施工方案

模板安装施工方案

目录 前言 (3) 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 内容 (4) 一、工程概述 (4) 二、模板配制质量的规范要求 (6) 三、模板拆除的规范要求 (6) 四、模板施工总体安排 (7) 五、模板设计依据: (8) 六、模板工程施工 (8) 七、模板验算 (16) 八、模板工程质量控制 (21) 九、节约材料措施 (24) 十、成品保护 (24) 十一、安全、环保、文明施工 (25) 十二、项目管理机构 (24)

前言 一、编制说明 本施工方案是在已具备施工组织设计的情况下,结合本工程的施工特点,根据现场实际施工的需要,按照现行施工规范的要求和现有的施工图的基础上编制的。 二、编制依据 1、工程施工图纸; 2、国家施工规范、规程和行业标准:《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002、《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》GB50017-2003、《木结构设计规范》GB50005-2003、《冷弯薄壁型钢筋结构技术规范》GB50018-2003、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工门型钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。

3、公司颁发综合管理体系文件、《工程项目管理规范》、《施工作业指导书》 等。 4、与建设单位签定的工程承包合同。 内容 一、工程概述 (一)工程结构概况 成都龙湖锦城置业有限公司建设龙湖·白云渡(长桥郡)二期二标段项目,主要为独栋别墅,共有79栋,均为2+1层并设半埋式地下室,采用异形柱框架剪力墙结构、独立基础。该工程重要性等级为三级,场地等级为二级,地基等级为二级,建筑等级二级,耐火等级二级,屋面防水等级二级,地下室防水等级二级,耐久年限50年,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为 0.10g。 1.基础为柱下独立基础,基础承台厚度:500㎜。 2.柱为矩形柱和异形柱。 3.楼板厚度分为100㎜厚、110㎜厚、120㎜厚、200㎜厚等。 4.梁截面尺寸主要以200×(300mm~600mm)为主。

地下室基础施工方案

菩禧龙城住宅楼 (137#、138#、151#、152#、162#、163#、165#、175#、176#、177#、186#、 188#、189#、190#、191#) 地 下 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:河南仟禧建设发展有限公司 编制日期:年月日

目录

一、编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001) 建设工程文件归档整理规范(GB/T 50328-2001) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002) 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JGJ 3-91) 建筑变形测量规程(JGJ/T 8-97) 钢筋滚压直螺纹连接技术规程(JGJ107-2003) 设计采用的标准图: 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1, 04G101-3) 二、工程概况 菩禧龙城住宅项目位于洛阳市伊川县彭婆镇槐庄附近,菩禧龙城住宅小区137、138、151、152、162、163、165、175、176、177、186、188、189、190、191单体建筑中,186、188、190为18层,137、151为7层,152、138、162、163、165、175、176、177为9层,189、191号楼26层,地下均为二层。标准层层高3米,设计使用年限为50年。 三、地下室施工流程: 整个地下室施工流程如下: 放线、验线→基础土方开挖→支护边坡、→设计地基砂石换填处理→砖胎模 及侧面抹灰→外围砖模外侧灰土、→底板垫层C15砼→涂膜防水层施工(详见专 项施工方案)→50厚细石砼保护层→放线、基础防水底板的钢筋依次绑扎及墙 柱竖向插筋固定→外墙止水钢板安装→底板高低差处及止水板下外墙模板安装 加固→整个底板砼浇筑施工→放线、满堂排架搭设→绑扎底板以上的柱墙钢筋→ 支地下室墙、柱、梁、板模板→梁板钢筋绑扎→地下室墙、柱、梁、板砼整浇施 工完成。 四、基础土方工程: 鉴于图纸设计基础的形式和考虑现场实际操作的可行性,采用土方大开挖方 案如下:基础土方大开挖至基底200-300标高处改由人工开挖至基底设计标高。 基坑边坡支护:基础施工周期不长,为确保施工安全、确定基坑边坡支护方 案如下:考虑砖模的工作面,机械挖土按1:坡度系数考虑。

地下室工程施工安全管理措施范本

整体解决方案系列 地下室工程施工安全管理 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-37048地下室工程施工安全管理措施 Basement engineering safety management measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (1建立安全生产责任制 在工程开工前,明确安全生产责任目标,逐级建立安全生产责任制,签订安全生产协议书,使每个人都明确自己在安全生产工作中所应承担的安全责任。项目经理对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,组织落实施工组织设计中"安全技术措施",健全和完善用工管理手续。 1企业的法人代表与项目经理签订安全生产协议书,明确双方在安全生产工作中责任、权力和义务以及具体的安全生产考核指标。 2根据项目法施工的要求,项目经理与项目施工各专业业务主管部门负责人(外包队队长)签订安全生产协议书,确定项目经理与各业务主管部门负责人(外包队队长)在安全

生产工作中的责任,并明确安全奖惩指标。 3项目各业务主管部门负责人与各自部门的业务人员,外包队队长与外包队民工,分别签订安全生产协议书,同时要督促检查本协议的落实情况,确保安全考核指标的完成。 (2安全教育 1外包队民工,在入场前要办理有关合法的劳务用工手续,经劳资等有关部门审核合格后,方可进行入场教育。 2安全生产教育工作要进行七天脱产安全学习,经考试合格后,方准上岗施工,否则,一律不准上岗。 3职工、外包队民工入场教育合格后,项目部的安全管理部门要进行登记造册,建立档案,使安全教育工作处于受控的状态中。 4定期或不定期进行全员的安全教育工作,职工要每半月进行一次,外包队民工每周进行一次,受教育面要达到100%,不留死角,因工作或其它原因不能参加教育的,应及时补课。 5严格执行班前安全教育制度,除对职工、外包队民工进行文字安全技术交底外,班组长还应根据当天作业环境等

相关文档
相关文档 最新文档