一.非消防电源配电箱是输入\输出模块,火灾声光报警器是输出模块,常开防火阀是输入模块,为什么啊???

非消防电源配电箱的切除需要控制(输出),切除以后的信号需要返回(I),所以需要I/O;火灾声光报警器的接通需要控制(输出),通常都是整体式的,不需另加控制模块,如果用模块,I/O也不是不可;常开防火阀不需要控制,但是它的关闭信号需要联动停风机,所以是I。

二.消防规范上说火灾时切断非消防电源,切断非消防电源是指切断这层内所有强电箱的电源吗?如果强电箱全部都在强电井内还需要切断么?

1.非消防电源是指:普通的照明、动力、等一切在未有火灾的情况下而使用的电源,不包括

消防泵电源。强切是更具探测器报回的火警型号,更具该探测器说在的防火分区,或所在楼层来切断相应分区或楼层的所有普通用电的配电箱,不管安装在哪里都的强切,他是起到防止在有火灾的情况下在二次发生电气火灾。强电的配电箱内必须安装一个总的带电磁脱扣器的漏电保器。

2.火灾时切断非消防电源,主要是切断非消防负荷的电源,如普通照明、室内普通插座、空

调用电等供电回路的电源。如果本层有这些电源的总配电箱,当然就是把配电箱的进线开关切断就行了。

即使强电箱全部都在强电井内,也要切断。因为,非消防用电的线路采用的电线、电缆不是阻燃的。火灾时,如果电线、电缆的绝缘烧坏,那还要引起电气短路,引发新的火灾。

三.消防报警系统中非消防电源强切脱扣是220v/380v的怎么接线?

(1)分两种情况:

1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.

a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;

b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取

AC220V/380V了.

c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有

人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,

毕竟

中继动作了,开关可能因故障不动作.)

2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引

就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)

(2)非消防电源空气开关上面安装的是一个电磁分励脱线圈。在消防上提供DC24V电源,并通过输入输出模块常开(接DC24V电源)形成开关量来带DC24V 的中间继电器。脱扣线圈及反馈回答线接中间继电器常开(二对常开),实现交流220V/380V与消防DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强--弱电的隔离转换

什么是干式消防系统

干式系统:警戒状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。

在干式系统中,传递火警信号的介质,由有压水转换为压缩空气,因此可消除环境温度对管道内充水的影响。系统启动时必须经过管道排气充水过程后,才能开始喷水。在干式系统延迟喷水的时间内,火灾将得以继续蔓延,使灭火难度增大,因此导致其灭火效能低于湿式系统。通过控制干式系统配水管道的排气充水时间,可以把握闭式喷头开放后的延迟喷水时间。干式系统应配置干式报警阀组和保持配水管道内充气压力的补气装置(通常为空气压缩机及其压力控制装置)。干式报警阀的加速器,用于保证干式报警阀的快速开启,为了尽快排尽配水管道内的压缩空气,配水管道应设置快速排气阀,并应在快速排气阀的入口,设置警戒状态时封闭管道的电动阀。

干式消防系统包括固定式气体自动灭火系统和移动式气体灭火系统两

种。

固定式气体自动灭火系统:

按使用的气体划分为卤代烷灭火设备、二氧化碳灭火设备、氮气灭火设备和蒸气灭火设备等。在高层建筑中最常用的是卤代烷和二氧化碳灭火设备。卤代烷灭火剂具有不导电、挥发快、无残留物、对人类无害等独特的优越性能,在气体自动灭火系统中得到广泛采用。

移动式气体灭火系统:

主要是指各种手提或车载的气体灭火装置。移动式气体自动灭火系统主要由感烟探测器、感温探测器、总控制柜、钢瓶控制分盘、声光报警盒、紧急启动及切断按钮贮气钢瓶、电磁阀压力开关反馈装置等组成。根据保护对象和适用场所的不同,系统可分为管网灭火系统(单元独立系统和组合分配系统)和无管网灭火系统。系统每个灭火区均由烟感和温感共同组成门禁控制电路,两种探测器均报警时,相应部位灯亮,发出快变调音响,总火警灯亮,自动执行灭火功能。《建筑设计防火规范》(GBJl6-87)8.7.5条、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)7.6.7、7.6.8条中规定:大、中型电子计算机房、贮藏库、自备发电机房、贵重设备室等场所设置气体灭火装置。薛城区广播电视中心计算机房、配电室、总机室、小演播室、导播室、贵

重器材室、编辑室、有线电视机房等都集中在主楼的一、二层,在上述场所安装卤代烷1301全淹没式管网组合分配灭火系统。

什么是火灾自动报警系统?

火灾自动报警系统

火灾初期所产生的烟和少量的热被火灾探测器接受,火灾信号传输给区域报警控制器,发出声、光报警信。区域(或集中)报警控制器的输出外控接点动作,自动向失火层和有关层发出报警,及联动控制信号并按程序对各消防联动设备完成启动、关停操作(也可由消防人员手动完成)。

主要组成部分:

1.火灾探测器:感烟式;感温式;感光式

2.报警控制器:区域报警器;集中报警器

3.联动模块

4.控制装置

(一)感烟探测器

物质燃烧时生成物中含有大量的微粒。通常,把直径>0.01 μm 并散

布、悬浮在空气中的微粒称为“烟”。当微粒直径小于0.01 μm时,烟粒子因亲附作用而彼此凝聚形成较大的颗粒,其中大于l μm 的颗粒由于重力作用而下沉,只有直径在0·01~0·l μm 范围内的颗粒凝结和凝聚速率都不快,受重力作用也很小,悬浮在空气中,又称为烟雾气溶胶。实验证明,对直径0·01~0·l μm 的烟雾离子,感烟探测器探测效果最佳;而对直径大于0·l μm 的烟雾,光电感烟探测器灵敏度更高。

(二)感温探测器

感温探测器是对监视范围内某一点或某一线段周围的温度参数(异常高温或异常升温速率)敏感响应的一种火灾探测器。

(三)火焰探测器

是用来探测火焰燃烧所产生的光辐射能量(火焰光照度)和火焰的闪烁频率的。并且能从周围环境中存在的自然光和人工光中鉴别出发生火灾时的辐射光束。目前采用的是鉴别红外火焰和紫外火焰。

火灾自动报警系统的工作过程:

对于二总线智能火灾报警系统,探测器不断向监视现场发生检测信号,

监视烟雾浓度、温度、火焰等火灾信号,并将探测到的信号不断送给火灾报警器。报警器将代表烟雾浓度、温度数值及火焰状况的电信号与报警器内存储的现场正常整定值进行比较,判断确定火灾。当确认发生火灾时,在报警器上发出声光报警,并显示火灾发生的区域和地址编码并打印出报警时间、地址等信息,同时向火灾现场发出声光报警信号。

什么是消防灭火系统

消防栓灭火系统

是最基本最常用的灭火方式,在现代化的智能大楼中也少不了消防栓灭火。在消防栓灭火系统中,为了使喷水枪在灭火时具有相当的压力,需要加压设备。加压设备通常有消防水泵和气压给水装置两种。现代建筑,尤其是高层建筑和智能化建筑物的消火栓供水系统在屋面上设有高位水箱,消火栓的供水箱网与高位水箱相连。高位水箱的储水量足够可供火灭初期消防泵投入前的灭火用水,消防系投入使用后的灭火用水主要依靠消防泵从低位储水池或市区供水管网把水注入消防管网。

消火栓灭火系统组成

?消火栓设备

?消防管道

?消防水源

?水泵接合器

气体灭火系统

适用于不能使用水或泡沫灭火的场合,例如,大楼的变压器房、高低压配电室、柴油机发电机房、电话机房、档案资料室、电脑机房、书库、贵重仪器室、可燃气体及易燃液体仓库等。

气体灭火系统组成

?卤代烷灭火设备

?二氧化碳灭火设备

?氮气灭火设备

?蒸气灭火设备

气体灭火系统当感烟探测器报警后,总控柜发出预火警光、声报警信号,但不启动灭火程序,只有当同一防护区域内的烟、温两种探测器先后都报警时,总控柜发出声、光报警信号,同时向防护区内发出声、光警报信号,催促工作人员迅速撤离现场,继而联控防排烟设备,关闭门窗和风门、防火阀等联控设备。经延迟30s后,则由驱动阀的信号启动氮启动钢瓶,靠高压氮气打开贮气瓶的瓶头阀和管网上的分配阀,即

向防护区内喷洒1211灭火剂。

1.我们公司正在建设中,马上要进行建设员工宿舍(4层,5000平方米),餐厅更衣室(3层,3800平方米),办公楼(4层,5300平方米),检测中心(2层,1333平方米),以上建筑需要必须的配备的消防设施有哪些?如何配置如以及相关的标准?如:消防喷淋,感温探测器,感烟探测器,消火栓,灭火器等,非常感谢!

员工宿舍(4层,5000平方米)--室内消火栓、灭火器、封闭楼梯间(采用乙级防火门封闭)、疏散指示标志、应急照明。

餐厅更衣室(3层,3800平方米)--室内消火栓、灭火器、疏散指示标志、应急照明。

办公楼(4层,5300平方米)--两种情况:一是无中央空调系统时,室内消火栓、灭火器、疏散指示标志、应急照明;二是当采用中央空调时,则增设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。

检测中心(2层,1333平方米)--灭火器、疏散指示标志、应急照明。

你自己去查阅《建筑设计防火规范》的相关章节吧。

2.感温探测器动作温度?自动喷淋喷头动作温度?地下车库用感温还是感烟?感温能预报警?

感温探测器和喷头的动作温度常用均分为57度,68度,93度等,一般出厂预设,不可调节。

地下车库采用的感温探测器。

喷头是感温动作的,达到喷头的临界温度后自动爆裂喷水灭火,不会有喷水预警。温感也是达到预设温度后就马上报警的,不会有预警的。

固定消防炮灭火系统的分类与设置场所

固定消防炮灭火系统的分类与设置场所 固定消防炮灭火系统是指由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。 一、固定消防炮系统设置场所 1、单层、多层建筑; 2、飞机库; 3、石油天热气工程; 二、固定消防炮灭火系统的类型 1、按喷射介质分:水炮系统、泡沫炮系统、干粉炮系统; (1)水炮系统 喷射介质为水,系统由水源、消防泵组、消防水炮、管路、阀门、动力源和控制装置组成。适用于固体可燃物火灾。 (2)泡沫炮系统 喷射介质为泡沫灭火剂,系统由水源、泡沫液罐、泡沫比例混合装置、消防泵组、泡沫炮、管道、阀门、动力源和控制装置组成。适用于甲、乙、丙类液体火灾、固体可燃物火灾。

(3)干粉炮系统 喷射介质为干粉灭火剂,系统由于粉罐、氮气瓶组、干粉炮、管道、阀门、动力源和控制装置组成。适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所。 2、按安装形式分 (1)固定式系统 由永久固定消防炮和相应配置的系统组件组成。 (2)移动炮系统 以移动式消防炮为核心,由灭火剂供给装置、管路、阀门等部件组成。主要配备消防部队或企业事业单位消防队的专业人员使用。 3、按控制方式分 (1)远控消防炮系统 远距离控制的消防炮灭火系统,可分为有线遥控和无线遥控两种方式。 适用场所:爆炸危险性、大量有毒气体产生、产生强烈辐射热、火灾蔓延面积较大且损失严重的、高度超过8M且火灾危险性较大的室内、灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。 (2)手动消防炮灭火系统 概念:现场手动操作的消防炮灭火系统。 组成:手动消防炮、灭火剂供给装置、管路及阀门、塌架等部件组成。 适用场所:辐射热不大,人员便于靠近的场所。 江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业。目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。消防炮、泡沫系统产品获得中国CCS船级社颁发型式认可证书。 江西西河机械设备有限公司产品专业服务于石油化工储运、炼油、危险品化工码头、LNG/LPG、煤化工、危险品船舶、专业消防船项目,长期以来从事消防行业的技术、经验的积

物业消防系统检查制度

物业消防系统检查制度 (1)周检: ①探测器四周有无遮挡物,有即清除;( 观测) ②探测器指示灯有无异常。静态: 不亮( 或绿灯闪亮); 报火警: 亮红色。 (2)月检:( 每月抽检一层吹烟试验, 全年全部吹烟完毕) ①同周检; ②动态吹烟,在50秒内应报火警,否则查初始值; ③故障判定, 取下探头应报故障。 (3)季检: ①同月检; ②测定探测器初始值, 应在15~40%之间测定。 (4)年检: 除季检内容外, 还需全面清扫探测器无外部灰尘。 二. 温探测器 (1)周检: ①探测器四周有无遮挡物质,有则清除; ②探测器下面不能存在有加温物质和温度急剧变化物 质存在有则应清除移开; ③检查探测器指示灯标志。静态: 不亮( 或闪亮); 报火警: 亮红色。

(2)月检(每月抽检二只): ①同周检; ②用电热吹风机向温探测器吹热风而报火警; ③拆掉 探头应报故障。 (3)季检: 同月检。 (4)年检: ①同季检; ②全面对探测器外部进行除尘、清洁。 三. 手动报警按钮 (1)周检: ①检查有无被物体遮盖或上面挂物,有, 清除; ②检查外观有无损坏现象; (2)月检: ①同周检; ②每层抽检一只实施手动报警等功能, 完毕后恢复。 (3)季检:同月检,检查25%。 (4)年检: 在全年内应将全部只作手动报警按钮功能的进行动作测试一次。 四. 总线隔离器 实施季年检: 通过测定输入端总线电压值与输出端总线电压值比较来确定。 PS总线电压: 高电平23~30V低电平2V 输入、输出 值均应在此范围。 ( 一) 传输电路传输电路由安装导线、电缆、接线盒

以及端子箱组合而成。 在系统开通调试投入使用后, 传输线路的维护保养主要通过设备运行是否良好、有无总线故障来加以判断。但是对接线端子、线槽要维护, 防止老鼠进入损伤线路, 因此对这一部分要实施季、年检。 1.季检: (1)查线槽、盖板及引出接头有无变动或松动, 是否已恢复, 盖板用螺丝固紧; (2)检查端子箱内压接线的螺钉有无松动现象,应固紧; (3)导线裸露部分有无相互靠拢或搭金属壳现象存在, 有, 排 除; (4)清除灰尘; (5)接线盒导线引入之后应加盖板盖上固紧。 2.年检: 同季检。 ( 二) 区间楼层设备 1.区间楼层复示屏 (1)周检: ①外观检查有无损坏、清除灰尘; ②显示和消音是否正常。 (2)月检: 通过检测烟、温探测器, 手动报警按钮查看复示屏是

消防系统中常见的问题及简单处理方法(1)

消防系统中常见的问题、原因与处理培训 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)火灾探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。 (2)手动报警装置:手动报警按钮。 (3)火灾报警系统:区域报警系统,集中报警系统,控制中心系统。 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,火灾探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (1)火灾探测器,探测器故障报警。原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。

(2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 (3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 (4)线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。 二、消防栓系统 1、系统组成 消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓按钮、消防栓系统控制柜。 2、系统完成的主要功能 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,

消防常见故障及排查

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心部件,可向用来向现场设备供电,控制器主要具有下述功能: 1)用来接收火灾信号并启动火灾报警装置并且可用来指示着火部位和记录有关信息。 2)能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。 3)自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。 设备在运行中会出现一些故障,火灾报警控制器也不例外,火灾报警控制器的故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 1)若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器进入备电供电模式,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示故障声(GB4717-2005的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电,以防蓄电池损坏。 2)若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 3)若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 如出现以下故障,可以按照以下处理方法进行处理:

故障1单独地址设备报故障 原因及处理方法1、该地址设备损坏——维修或更换该设备。2、该设备线路接触不好或断线——测量该设备信号线电压是否正常排查线路故障。 故障2回路所有设备或大部分设备故障 原因及处理方法1、该回路总线存在线路故障短路、断路、接地 包含接地电阻偏小、正负极接反。2、主机损坏或该回路板损坏。故障3:地址式烟感长期误报 原因及处理方法: 1.烟感烟仓内灰尘太多或所处位置存在挥发性物质需清洗烟感清 除挥发性物质。 2.烟感烟仓盖丢失或烟感损坏。 故障4普通温感长期误报 原因及处理方法: 1、最大可能是该路温感线路短路或接地包含接地电阻小。 2、该路普通温感地址接口模块损坏。 故障5普通烟感长期误报 原因及处理方法: 1、烟感烟仓内灰尘太多或处于挥发性物质较多场合需检查并清 洗被污染的烟感。 2、该路普通烟感线路存在短路或接地接地电阻小故障。 3、某烟感烟仓盖丢失或烟感损坏。 4、该路普通烟感的地址接口模块损坏。 故障6被屏蔽的设备报警引起联动设备动作。 原因及处理方法: 因设备损坏配件正在申购/送修中责任人暂时进行屏蔽处 理主机每日定时巡检时重新巡查到该设备并接收到报警信 号造成联动其它设备误动作——对该类故障应先采取拆除 该设备避免再次报警造成误动作尽快购买更换并留有备件 方便维护。 故障1防火卷帘门到达顶端或底端时不能停止 原因及处理方法上下限位开关坏——维修限位开关或更换齿轮 故障2风阀自动不能开启 原因及处理方法 1、24V控制接线错误或控制线断路——按接线图正确接线或查找线路。 2、风阀机械部分卡死——维修机械部分加润滑油。 防、排烟系统常见问题处理 故障3中心不能控制风机启动 原因及处理方法 1、风机控制处于手动状态——转为自动状态 2、风机控制柜保险烧坏、无电源——更换保险恢复市电. 3、风机控制接线断线——查找接线恢复正常接线。

大空间智能消防灭火系统

大空间智能消防灭火系统 大空间场所的定义: 大空间场所是指民用和工业建筑物内净空高度大于8m,仓库建筑物内净空大于12m的场所。 大空间灭火系统的分类: 大空间智能灭火系统分为自动射流灭火系统和固定消防炮灭火系统。 自动射流灭火系统是利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件对火、温度等的探测进行早期火灾的自动跟踪定位,并运用自动控制方式来实现灭火的各种室内外固定射流灭火系统。系统由带探测组件及自动控制部分的灭火装置和消防供液部分组成。 固定消防炮灭火系统是由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。(说明:系统组件包括探测、控制等器件,因制造厂家不同而不同)下面以萃联(中国)消防设备制造有限公司制造的自动射流灭火系统和数字图像自动消防炮灭火系统作介绍: 自动射流灭火系统 一、工作原理 当发生火灾时,先由紫外、红外火灾探测器探测到火源报警;并将火灾报警信号通过网络通讯系统传输给控制中心或直接传输给灭火装置的现场控制箱,启动自动射流灭火装置水平定位系统和垂直定位系统,将炮嘴对准火源,启动电磁阀喷水灭火,火被扑灭后,灭火装置自动关闭电磁阀,停止灭火,并自动重复巡视一周,确认无火点后,待机监视,如火复燃,自动射流灭火装置将重新启动,循环灭火。 二、产品特点 ★自动准确定位、定点喷射 ★发现火情到定位喷水时间短(≤30S) ★采用红外、紫外复合探测技术 ★模块化结构,安装、布线简单 ★现场手动、中心手动、自动控制功能、中心图像监控、实现可视化操作★免除水渍损失

三、产品用途 随着社会经济的蓬勃发展,各类高大建筑不断兴起,而高大空间的防火成为人们广泛关注的话题,运用自动射流灭火系统能够有效地解决这类场所的灭火难题,也能对早期火灾起到良好的抑制作用。 典型应用场所:会展中心、展览馆、大型商场、机场、火车站、汽车站大厅、文化中心、艺术馆、歌剧院、礼堂、体育场馆、高架厂房、物流仓库等。 四、自动射流灭火系统的分类 1、自动消防炮灭火装置 ZDMS0.9/20SCX型自动射流灭火装置性能参数表 2、自动射流灭火装置(喷射型) ZDMS0.6/5SCX型自动射流灭火装置性能参数表 ZDMS0.6/10SCX型自动射流灭火装置性能参数表 3

消防设施检测内容及程序

消防设施检测内容 消防设施检测内容有七大项 1、火灾自动报警系统; 2、消防供水系统; 3、室内消火栓系统; 4、自动喷水(雾)灭火系统; 5、防排烟及通风空调系统; 6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁; 7、气体灭火系统消防电气检测内容有六大项:1、变压器室;2、高(低)压配电装置;3、低压配电箱(盘);4、低压配电线路敷设;5、电气照明装置;6、开关、插座 新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定:一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服

务质量负责。三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 消防检测法规条文:安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;

消防系统常见故障分析处理

自动喷水灭火系统 (一)湿式报警阀组 1.报警阀组漏水 (1)原因:①排水阀门未完全关闭。②阀瓣密封垫老化或者损坏。③系统侧管道接口渗漏。④报警管路测试控制阀渗漏。 ⑤阀瓣组件与阀座之间因变形、污垢、杂物阻挡出现不密封。(2)处理:①关紧排水阀门。②更换阀瓣密封垫。③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件。④更换报警管路测试控制阀。⑤先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。 2.报警阀启动后报警管路不排水(1)原因:①报警管路控制阀关闭。②限流装置过滤网堵塞。(2)处理:①开启报警管路控制阀。②卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。 3.报警阀报警管路误报警 (1)原因:①未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试。②报警阀组渗漏通过报警管路流出。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。 (2)处理:①按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试。②按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗。 4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)(1)原因:①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。 (2)处理:①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺 学习资料整理分享

未来消防系统发展的趋势——智能消防炮

火灾的发生给国家和人民的生命财产造成很大损失,特别是在一些无人值守的大空间场合,火灾一旦发生,其造成的损失将更加惨重。仅仅依赖传统的防火警戒和扑救模式,对于大型工矿企业和建筑是远远不够的。 目前很多国家对展览厅、体育馆、仓库等大空间建筑物内的灭火系统进行论证研究,认为:采用与火灾探测器联动的自动消防炮是解决这一问题的较好方案。 (一)什么是智能消防炮? 指在无人工干预的情况下自动发现火灾,判断火源点的位置,自动调整消防炮的回转和俯仰角度,使其喷射口对准起火点,并展灭火作业的消防炮灭火系统。 与固定消防炮的区别:主动探测、主动定位、自动控制。 与电动固定消防炮的区别:主动探测、主动定位。是远控炮的升级换代产品。 (二)设置场所 1、按国家标准要求需设置自动喷水灭火系统; 2、火灾类别为A类; 3、空间高度较高,采用自动喷水灭火系统难以有效探测、扑灭及控制火灾的大空间场所。如大剧院、体育馆、美术馆、艺术馆和候机楼厅等大空间环境。 4、PS:高大空间场所是指民用和工业建筑物(或构筑物)内净空高度大于8米,仓库建筑物类净空高度大于12米的场所。

(三)类型 1、寻的式智能消防炮灭火系统 大空间自动寻的消防炮灭火系统具有主动探测、自动定位和有效控制的灭火功能,既实现自动喷水灭火,又解决常规自动喷水系统感温部件在大空间场所内反应不及时的问题,灭火后自动关闭系统,能够重复启闭和多次使用,是一种经济和高效的智能灭火系统。 2、扫射式智能消防炮灭火系统 多应用在室外危险场所。 江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业。目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。

消防系统检测

消防系统检测方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划: 一、消防系统维保施工准备 1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料,熟悉甲方消防设备、消防水源的现状。 2、汇同甲方制定维保检查计划。 3、建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。 4、消防设施检测仪器及维保工具到位。 5、维保人员佩证上岗。 二、消防系统检查、维保方法 (一)火灾自动报警系统 1.每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示是否正常。 2.征得甲方同意,试验火灾报警装置的声光工作是否正常。 3.试验水流指示器、压力开关,等报警功能、信号显示。 4.对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源切换试验。 (二)自动喷水灭火系统 1.每月检查一次消防水池水位,确认水位指数是否正常。 2.每朋对消防供水控制阀门上的铅封或锁链检查一次,确认所有控制阀门是否处于开启状态。 3.每月对消防水泵结合器接口及附件检查一次,确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。 4.每月检查一次喷头,清除障碍物,发现不正常的喷头及时更换。

5.每月对消防泵作一次启动试运转。 6.每月对管网进行一次冲洗,确保管内无水质无污垢。 7.每两月用末端试水装置对水流指示器作一次检查,确认报警正常。 8.每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验,确认报警正常。 9.每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次确保处于开启状态。 (三)消防控制联动系统 每季度对下列设备作一次联动工作检查: 1.检查喷水泵的联动工作情况。 2.检查各消防设施的切换开关是否正常。 3.检查消防水泵的联动工作情况。 4.防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。 5.防排烟系统联动工作情况 6.电梯是否能自动归首层。 (四)消火栓系统 1.每月检查室内消火栓栓头是否漏水,开关是否灵活,组件是否完整。 2.每月对屋面试验栓进行放水试验,并用消火栓按钮启动消防泵,实验供水系统的水量水压。 (五)消防安全照明、疏散指示系统 定期对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电,并做好记录交给甲方。 三、施工配合方法与质量合格证体系 1.维护人员应熟悉消防工程中系统的工作原理及操作方法。 2.维保人员应了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况。 3.对消防系统各供水控制阀作状态标识。 4.维保人员应与甲方消防值班人员密切配合、指导、协助甲方管理人员做好日常检查工作。 5.甲方值班人员在日常巡查时,保证消防系统的各供水网充满压力,自动喷水灭火系统的最不利点压力大于0.05MPa,发现异常时,应及时通知维护人员。 6.月、季、年度检查时发现管网有渗漏、阻滞或接到甲方管理人员通知系统异常时,

消防常见的问题&原因及处理经验(总结)

——常见问题&故障解决办法总结 1.回路开路: 当某回路报回路开路故障时,主机CRT上将会显示出一连串的探头故障,这时一般消防控制中心保安值班人员看到会比较慌,怎么那么多故障,几十甚至上百个故障开路,整个回路大部分几乎开路了,这么多问题怕领导看见了该咋办啊…… 解决办法:消防维保人员接到报修紧急电话之后,立刻赶赴现场,这时应引起重视,保持冷静,根据CRT电脑图形显示出来的信息马上找到所报回路的楼栋号、主机号、回路号、楼层号、最好能具体查到到地址号。(前提:维保人员之前脑海中应对建筑物中的结构、装修、功能分区、消防报警主机、回路概况等有所了解,不熟悉现场再厉害的高手都是虚的***) 找到所在楼栋,所在回路地址号时,在主机功能面板上操作。选择《D-总线重新配置》(相当于二总线主机上的复位功能)对这一回路设备地址进行重新分配。对回路中的地址进行重新回收,等待两分钟,看看①+②总线串联跳接向前出去的探头能收到几个地址点,③+④总线串联跳接回来向后回收的探头又能收到几个地址点,向前/向后之间收不到的点就是其中断开故障位置,有些可能是在一个烟感&温感或一个手报&破玻按钮的接线端子上断路造成的,有可能是因为接线端子氧化,也有可能人为的装修或其它行为伤断对地的,最终会造成:收不到某个点,造成整条回路报故障。某个或多-个地址点报开路故障》》》》》》找到确定好收到点是在哪里时,前端和后端之前收到的点缺少那个或哪几个地址点时,对其建筑中所在位置马上进行判断,可根据CRT图形监控系统迅速找到其所从小到大地址自动寻码中断开的地方,然后这时大概能确定是哪里出问题了,安排人拿上万能表,螺丝刀,等工具包赶赴现场。对其环形总线两头来的电压进行检测,(先在底座上挑开一组总线,零线共用时可单独只挑开正线OK)万能表分别测试两端来的电压:是否有一方向总线来的电压足够,另外一方向总线来的电压没有或者欠压&不稳定: A.如果所量电压一侧没电事实跟所言相符就说明没电压的那一总线方向前端有个地方断开短路了造成收不到这个点,没有形成环形总线,主机才报故障; B.如果所量两端电压都有电,24V左右稳定电压跟所言不相符则说明此探头或手报之类的底座接线端子没有牢固,甚至可能是探测设备里面的导通元件已坏,造成供不到电,回路开路,这时可将底座的接线端子固定牢固,将探头或破坡设备拆下后量其电阻是否正常,或者直接更换一个新的探头或设备。将其更换安装完毕后等待数十秒钟或再重新分配总线地址,看收到的点会不会全,形成环形总线后回路故障是否消除。等到两端总线来的回路线路环形接通故障自会清除,谢谢@!

最新4消防炮灭火系统

4消防炮灭火系统

精品好文档,推荐学习交流 ICS13.220.99 C80 26311—2009 内蒙古自治区建筑消防设施检验规程 第4部分:消防炮灭火系统 Testing Code for Fire Protection Systems in Inner Mongolia Autonomous Region —Part4: Fire monitor extinguishing systems 内蒙古自治区质量技术监督局 发布 DB15

目次 前言.............................................................................. III 1 范围 (1) DB15/353的本部分规定了消防炮灭火系统的要求、检验方法和检验规则。 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 要求 (1) 3.1 一般要求 (1) 3.2 消防炮灭火装置 (1) 3.3 消防水炮灭火系统 (2) 3.4 泡沫消防炮灭火系统 (2) 3.5 干粉消防炮灭火系统 (4) 3.6 控制装置 (6) 3.7 控制与操作要求 (7) 3.8 系统功能 (7) 4 检验方法 (8) 4.1 一般要求 (8) 4.2 消防炮灭火装置 (8) 4.3 消防水炮灭火系统 (8) 4.4 泡沫炮灭火系统 (8) 4.5 干粉炮灭火系统 (9) 4.6 灭火控制装置 (9) 4.7 控制与操作要求 (10) 4.8 系统功能 (11) 5 检验规则 (11) 5.1 检验类别 (11) 5.2 检验项目分类 (11) 5.3 检验结果判定 (11) 附录A (12) 消防炮灭火系统的检验项目分类见表A.1。 (13)

消防系统检查表.pdf

消防系统设施设备月检查表 项目名称:检查日期:年月日 检查项目及内容检查情况 火灾自动报警系统1.消防控制室工作环境; 2.火灾报警控制器、联动控制器、探测器、手报等是否完好。 3.火灾报警控制器的自检功能、消音、复位、故障报警、火灾优先、报 警记忆、主电备电自动切换功能是否正常。 4.对探测器按安装总量的10%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。5.对手报按安装总量的20%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 自动喷淋灭火系统1.检查消防泵房的工作环境。 2.检查消防泵、管网、稳压设施、控制柜、报警阀、喷头、阀门、水泵结合器、储水设施(含水量)等是否完好。 3.进行手动和模拟自动启泵试验,进行主泵、备泵自动切换试验。 4.用末端装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能,自动泵功能和信号显示是否正常。检查最不利点水压。 消火栓系统1.检查消防泵房的工作环境。 2.检查消防泵、管网、稳压设施、控制柜、阀门、水泵结合器、室内外消火栓、储水设施(含水量)等是否完好。 3.进行手动和模拟自动启泵试验,进行主泵、备泵自动切换试验。 4.检查最不利点水的压力及消防出水量。 5.按安装总量的10%试验消火栓按钮远距离启泵,检查自动泵功能和信号显示是否正常。 气体灭火系统1.检查储藏间及防护区的工作环境。 2.检查系统贮气体瓶、驱动瓶、瓶头阀、选择阀、管网(含高压软管)、喷头、紧急启停按钮、声光等设施设备是否正常完好。 3.检查储气瓶、驱动瓶内压力是否合格(不小于设计压力的90%)。 其它检查项目1.检查防火门、防火卷帘门周围有无障碍物,能否正常启闭。 2.检查应急照明和疏散指示是否正常并按安装量的10%进行试验。 3.检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等设备是否完好。 4.检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 维保人员(签字):甲方人员(签字):

消防工程中常见质量问题

消防工程中常见质量问题 (一)、室内消防管道及设备安装 1、喷洒管道拆改严重 预防措施:各专业工序应安装协调好,并有总体安排; 2、喷洒头处有渗漏现象 预防措施:封吊顶前必须试压,办理隐蔽工程验收手续。 3、喷淋头与吊顶接触不牢,护口盘偏斜 预防措施:支管末端弯头处加卡件固定,校核支管尺寸,按设计施工。 4、喷淋头不成排或行 预防措施:安装必须拉线施工。 5、水流指示器工作不灵活 预防措施:安装方面必须正确,电接点不应有氧化物。 6、开设喷洒系统测试时喷头工作中堵塞 预防措施:安装喷头前做冲洗或吹洗工作。 7、水泵接合器不能加压 预防措施:检查阀门是否开启,单向阀必须安装正确,检查盲板有否拆除。 8、消火栓门关闭不严 预防措施:安装时必须找正,同时检查栓箱门材料的强度是否符合设计要求。 9、消火栓阀门关闭不严 预防措施:将管道冲洗干净,阀座不应有杂物。 10、喷淋系统测试时警铃不响 预防措施:报警阀内阀芯堵塞,管网冲洗时将报警阀前端闸阀关闭。 11、管道试压(水压)时没有渗漏,但是有压降 预防措施:管道试压时先将管道里空气在管网的最高处排尽,再缓慢加压。 12、油漆涂刷不全,毛糙,不均匀。 13、阀门等设备外表面损伤处生锈不处理。 14、螺栓、垫片生锈严重、不采用镀锌螺栓、垫片不涂抹黄油等防锈措施。 15、支架制作不规范,不按要求二次涂刷防锈漆。 16、减压栓不按设计楼层安装。普通栓减压栓混淆。 17、减压阀不按设计安装调试,形同虚设。 18、安装阀门随意,不核对产品公称压力是否符合设计要求。 19、安装卡箍不核对公称压力,16KG的与25KG的混合使用。 20、消火栓箱预留洞口标准不一,箱体固定随意,标高超差,水平度超差、垂直度超差。 21、消火栓头安装不符合要求,仅考虑距地1.1米,栓头与箱体下边、后壁相对位置严重错误。 22、喷淋末端试水装置安装随意,试水阀不便于操作,试水压力表不便于观察,不便于排水。 23、喷淋头距梁、墙等障碍物太近、不满足最小300MM要求。距顶不满足7-15MM要求。 24、泵房安装布置凌乱,阀门不难以操作,压力表不便于观察。 25、喷淋支管不水平方向、左右方向不在一条直线上,左弯右弯,上弯下弯。支架不在一边。 26、试验栓压力表无表弯,安装不规范,读数不准确。 27、单元进水立管阀门选择随意,调试时、移交时不能关水,不能试压形同虚设。建议选用卡 箍式闸阀,便于安装检修。 28、套管安装过高、过低、倾斜、不居中、漏装。

消防系统常见故障分析处理

自动喷水灭火系统 (一)湿式报警阀组 1.报警阀组漏水 (1)原因:①排水阀门未完全关闭。②阀瓣密封垫老化或者损坏。 ③系统侧管道接口渗漏。④报警管路测试控制阀渗漏。⑤阀瓣组件与阀座之间因变形、污垢、杂物阻挡出现不密封。 (2)处理:①关紧排水阀门。②更换阀瓣密封垫。③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件。④更换报警管路测试控制阀。⑤ 先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀 板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。 2.报警阀启动后报警管路不排水 (1)原因:①报警管路控制阀关闭。②限流装置过滤网堵塞

(2)处理:①幵启报警管路控制阀。②卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。 3.报警阀报警管路误报警 (1)原因:①未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试。 ②报警阀组渗漏通过报警管路流出。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。 (2)处理:①按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重 新对报警阀组伺应状态进行调试。②按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理。③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸 下筒体,拆下孔板进行清洗。 4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警) (1)原因:①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。 (2)处理:①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试。②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活 5.幵启测试阀,消防水泵不能正常启动

大空间智能消防炮灭火系统

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/34331251.html,/ 大空间智能消防炮灭火系统装置是利用机电一体化技术,将图像识别技术运用于针对火源产生,火灾发展初期,利用可视图像,将有效地发现可能出现的火灾并将之扑灭于萌芽阶段。 ZDMS系列大空间智能消防炮灭火系统采用分布集散式网络控制结构,系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,集防火、防盗、监控于一体,是集成控制技术、计算机定位技术和现场总线技术有机的结合体,系统节省了资源、降低了成本、提高了效率。整个系统的构成可根据应用场所及用户的不同要求灵活选取。ZDMS系列大空间智能消防炮灭火系统采用红紫外火焰探测器和图像探测器通过获取被监测现场的火灾信息,经信息处理主机进行分析处理和智能判定后,自动进行火警预报和确定火灾发生位置,同时联动至少两台消防炮实施定点扑救灭火,将火灾消灭在初级阶段。 系统采用世界上最先进的32位ARM处理技术和CAN总线技术,进行信号处理及与火灾报警主机器通讯,保证系统可靠性工作。采用智能红外、紫外、图像、并且可靠处理,提高系统工作安全性。系统内部各部件灵敏度都可以调节,适用

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/34331251.html,/于各种环境复杂的场所。系统内装置可以通过分区箱、联动柜、手持遥控器等进行总控室及现场对装置进行操作,使得人工操作更加方便、简易。 1、概述 自动智能消防炮 采用红外紫外传感技术,机械传动技术、单片计算机技术、视频传输技术、无线遥控技术、CAN总线传输技术于一体的新型大空间消防灭火报警产品。该装置机电一体化,结构紧凑,对设备内部电路按功能要求实现了模块化可靠性设计,方便用户对系统的维护和保养。 2 性能特点 l 消防炮喷嘴采用独特的设计,炮体自身具有储压功能,减少了系统动作时的压力损失。

消防设施设备巡查检查维护保养检测操作规程完整版

消防设施设备巡查检查维护保养检测操作规程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防设备日常检查、维护保养、检测操作规程一.检查项目如下: 1.自动报警系统; 2.自动喷淋系统、 3.消火栓系统; 4.防火卷帘门联动系统; 5.防排烟联动系统; 6.屋顶稳压水泵系统; 7.室外水泵结合器系统; 8.其他与消防工程相联系的部分; 9.消防报警主机系统。 (一)检查细则 1.消防值班人员必须熟练掌握消防主机的操作方法。消防安全管理人员 每周一次对报警主机的运行状况进行现场操作及了解,掌握其工作状态,对所发生的故障或火警进行排除复位,直到恢复正常运行状态为止; 2.每月一次对自动报警系统进行一次全面联动测试,保证各设备运行稳 定; 3.每周一次现场检查消火栓系统,设备配件有无丢失及损坏,有无跑冒 滴漏情况,管道工作压力是否正常,控制阀的工作状态是否正常; 4.每月一次对消火栓系统作全面调试,检查各种技术参数是否正常,同 时对稳压泵、水泵及管网受压情况进行了解,并作放水试验; 5.每周一次对喷淋系统的喷淋头、管道、水流指示器、信号模块、报警 线、末端试水装置等进行检查,掌握其运行状况,发现问题及时处理,保证压力正常;

6.每月一次对喷淋系统作全面联动测试,保证系统压力正常,并对稳压 泵、水泵进行检查。 7.每周一次检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等 是否处于正常完好状态。 8.每季度进行线路维护检查,确保处于正常完好状态 二.维护保养标准 1.值班人员每日对消防监控设备清洁、除尘一次,保持室内卫生环境。 2.消防安全管理人员每周将对所管理的消防设备设施进行系统维护,维 护项目和日常检查项目一样。 3.定期对烟感、温感、喷淋等设备进行抽检,发现为题及时处理,并做 好记录。 4.每周对消火栓进行检查一次,并对其进行清洁工作。 5.明月对排烟送风系统进行测试一次,对电机进行润滑保养一次。 6.每月对水泵稳压系统、水泵结合系统进行测试,对电机进行维护保养 一次。 7.每周检查所有消防应急灯、安全出口指示灯一次,应安装合理保持正 常使用。 8.每月对消防联动系统进行测试一次,测试前应用消防广播对业主进行 通知,以免引起不必要的恐慌。 9.每周对消防广播进行检查测试一次,保证通话清晰无杂音。

常见消防器材的介绍容易出现的问题和检查维护的方法

常见消防器材的介绍,容易出现的问题和检查维护的方法 自动报警系统 系统简介 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 常见问题 1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右,(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七年)。但现在有的建筑报警系统一经十几年了,对探头仍不更换、不维修、不清洗,探测器的灵敏度根本满足不了工作需要,所得到的火灾信息也不可能准确,这就可能贻误报警时机,造成灾难,这种情况属于重大火灾隐患。 2、自动报警系统年检失当。有的单位不能坚持年检,有的测试方法不规范,测试结果缺乏可靠性。(这种责任检测单位应当承担)一些单位对法定年检敷衍了事。 3、有的单位对建筑消防设施管理松懈,平时对自动报警系统疏于维护,出现问题不能及时维修,带病运行; 4、有的自动报警系统与灭火系统和其他消防设施系统的不能联动,消防设施系统功能存在缺陷,这种现象在八十年代末和九十年代的建筑中很普遍。 5、有的单位消防控制室平时值班人员不足,往往一人一天,超过12 小时的值班;不足两人在岗。不认真填写值班记录。 6、消防电源存在问题,不能保证自动报警系统在停电的情况下自动切换继续工作。 7、建筑消防设施更新换代,或增加配置,更新设备时,设计不合理,与原设备其他系统无法联动。 8、自动报警系统放弃使用,不申请不报告,自消自灭。这种情况比例不小,属于重大火灾隐患。 9、自动报警系统没建立完整的操作规程,并且不按照操作规程去运行,有的单位消防控制室未保证24 小时监控,甚至上班开机,下班关机。 现场检查

消防常见故障及排查

精心整理 是火灾自动报警系统的核心部件,可向用来向现场设备供电,控制器主要具有下述功能: 1)用来接收火灾信号并启动火灾报警装置并且可用来指示着火部位和记录有关信息。 2)能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。 3)自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。

对 五?????? ??不能注册外接 显示盘 通讯线连接错误或不良 检查火灾显示盘的电源线及通 讯线 六?????? ??不打印 a.???????未设置成打印方式 b.???????打印机电缆连接不 良 c.???????打印机坏 a.???????重新进行设置 b.???????检查并连接好 c.???????换打印机 七?????? ??按手动键无反 应 a.???????手动禁止状态 b.???????手动消防启动盘电 缆连接不良 a.???????重新设置启动方式 b.???????检查并连接好 八?????? ??设备故障 a.???????设备连线断开 b.???????该设备损坏 a.???????检查连线 b.???????更换设备 九?????? ?? 总线故障总线短路检查线路 十?????? ??时钟故障、存储 故障、回路故障 等 a.???????环境干扰 b.???????相应部分老化 a.???????检查接地是否良好 b.???????通知厂家售后部门 十一?警报器故障a.???????控制输出端没有接 终端电阻。 b.主板继电器损坏 c.???????接入4.7k终端电阻 d.???????更换继电器 1.???系统故障控制器主控单元损坏与厂家联系 故障1单独地址设备报故障 原因及处理方法1、该地址设备损坏——维修或更换该设备。2、该设备线路接触不好或断线——测量该设备信号线电压是否正常排查线路故障。 故障2回路所有设备或大部分设备故障 原因及处理方法1、该回路总线存在线路故障短路、断路、接地包含接地电阻偏小、正负极接反。2、主机损坏或该回路板损坏。故障3:地址式烟感长期误报 原因及处理方法: 1.烟感烟仓内灰尘太多或所处位置存在挥发性物质需清洗烟感清除挥发性物质。

消防水炮系统工作原理

1、自动消防炮灭火系统组成 自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 2、系统工作方式

1)自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。 3)现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。 3、水炮灭火系统安装 1)火灾探测器的安装 探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。 2)在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗; 3)自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动; 4)短立管应固定牢固,自动消防炮入口法兰下10cm处设固定点;5)电动阀、水流指示器、闸阀水平安装; 6)在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行;7)消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置,且在操作现场控制盘时,应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置;