一、施工准备

(一)作业条件

1、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量

验收规范中的有关规定。

2、灯具安装前建筑工程应满足:

(1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。

(2)顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。

3、在结构施工中配合土建己做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。

4、安装灯具用的接线盒口已修好。

5、成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。

(二)材料要求

1、灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全,

无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯

具应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查井

做好记录。

2、灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每

个灯具的导线线芯最小不小于1.Omm2。

3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。

4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、

无劈裂,油漆完好无脱落。

5、吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。

6、吊钩;固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm,

对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。

7、瓷接头:应完好、无损,配件齐全。

8、支架:艰据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。

9、其他材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料

胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。

(三)主要机具

1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。

2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。

3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。

4、万用表、兆欧表等。

5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。

二、质量要求

(一)常用灯具安装

(二) 专用灯具安装 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 防爆灯具的选型及其开关的位置和高度 三、 工艺流程

熟悉图纸→检查灯具→安装灯具→通电试运行

四、 操作工艺

(一) 熟悉图纸

灯具安装前应熟悉电气安装图纸,根据设计安装图纸作材料计划,灯具的型号、规格、数量要符合设计要求。

(二) 检查灯具

1、 各种灯具的型号、规格及外观质量必须符合设计要求和国家标准,并且厂家提供

的技术文件中应有灯具组装、安装说明及合格证。

2、 灯具的配线应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。

3、 灯内配线检查:

(1) 灯内配线应符合设计要求及有关规定,导线绝缘良好,无漏电现象;

(2) 穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头

需盘圈、涮锡;

(3) 灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并采取隔热措施,灯具内配线应严禁外

露;

(4) 使用螺纹灯日时,相线必须压在灯芯柱上;

(5)荧光灯接线按厂家提供的接线图正确接线。

4、特种灯具检查:

(1)各种标志灯的指示方向正确无误;

(2)应急灯必须灵敏可靠;

(3)事故照明灯具应有特殊标志;

(4)供局部照明的变压器必须是双圈的,一次应装有熔断器;

(5)携带式局部照明灯具用橡套导线。

(三)灯具安装

1、一般要求。

(1)安装电气照明装置一般采用预埋接线盒、吊钩、螺钉、膨胀螺栓或塑料塞等固定方法,严禁使用木楔固定。

(2)照明灯其在易燃结构、装饰部位及木器家具上安装时,灯其周围应采取防火隔热措施,并选用冷光源的灯具。

(3)安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的接头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。

(4)电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具非带电金属部分应有明显标志的专用接地螺丝。

(5)额定电压220Ⅴ金属灯具的保护接地要求:

①凡安装距地面高度低于2.4m的灯具其金属外壳必须连接保护地线。

②凡能进人的吊顶上安装一般及特殊用途的灯具,由于使用及维修不便,

为了安全其灯具金属外壳应连接保护地线。

③灯具的保护接地线应与灯具的专用接地螺丝可靠连接,其保护接地线截

面应根据灯具的相线截面选择,当灯具相线截面小于1.5mm2时其保护线

截面不小于1.5mm2铜芯绝缘线。

(6)灯具固定应牢固可靠,每个灯具固定用的螺丝或螺栓不少于2个。

(7)当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定。当软线吊灯灯具重量大于0.5kg时,应增设吊链或用钢管来悬吊灯具。

(8)采用钢管做灯具的吊杆时,钢管内径一般不小于10mm,壁厚不小于15mm。

(9)链吊式灯具的吊链应使用法兰盘、镀锌铁链或承载电线等配套产品。吊链灯的灯具不应受拉力,灯线必须与吊链编插在一起。

(10)软线吊灯的软线两端应做保护扣,两端芯线必须涮锡。

(11)带有自在器的软线吊灯,吊线应选用护套软线或套塑料软管保护,灯口应选用安全灯口。吊线垂直展开后灯其底部对地面距离应按图施工,图纸未明确

时不低于0.8m。

(12)在潮湿及有腐蚀气体的地方安装木台时,应加设椽皮垫圈、木台四周刷一遍防水漆。再刷两遍白漆,以保持木质干燥。

(13)在保证灯具底座不露光及维修不损坏吊顶的情况下,为节省原材料,底座在ф250mm以上的灯具吸顶安装时可不加装木台。

(14)嵌人顶棚内的照明灯具安装应符合下列要求;

①灯具的灯头引线应选用与配管材质相同的金属软管或阻燃波纹管保护,

保护软管长度不超过一米。

②灯头线保护软管的两端用软管专用接头分别与线管、灯头盒及灯具的箱

罩、接线盒连接牢固。

③灯具应固定在专设的框架上,不应使吊顶龙骨承受灯其荷载。

2、塑料(木)台安装

在顶板上安装塑料(木)台前先将塑料(木)台的出线孔钻好,木台的厚度不小于12mm、不腐朽。然后检查灯线回路是否正确,安装塑料(木)台时,将灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面并对准灯头盒螺孔,用螺丝将塑料〈木〉台固定牢固。如果在圆孔板上固定塑料(木)台,应按图5-25施工。

3、灯座(平座式)安装。把从塑料(木)台出线孔甩出的相线(即来自开关的电源线)

与平式灯座中心接线柱触点相连,把零线接到灯座螺口接线柱触点上,然后将灯座与塑料(木)台用螺丝固定好。应注意在接线时防止螺口及中心触点固定螺丝松动,以免发生短路故障。

4、白炽软线吊灯用吊线盒安装。

(1)软线加工:软线吊灯安装前应根据图纸计算灯具数量及安装高度掐出灯线长度进行组装。首先将掐好的灯线两端测锡,套上保护用的塑料软管,一端

接好灯座(吊式),另一端穿上吊线盒的盒盖,由于吊线盒和灯座的接线螺丝

不能承受灯具的重量,因此灯线在吊线盒盖和灯座内应打好结扣,使结扣处

在吊线盒和灯座的出线孔处,之后准备进行现场安装。注意如果使用螺日灯

座,相线应接于灯座的顶芯,零线应接于螺丝外皮。

(2)灯具安装:把从塑料(木)台甩出的接灯线留出适当的维修长度,削出线芯,然后穿入吊线盒的底座线孔内,将吊线盒底座用螺丝固定在塑料(木)台中

心上。软线吊灯用胶质吊线盒,在潮湿处用瓷质吊线盒,将吊线盒盖内的灯

头线与吊线盒的底座的螺丝进行紧固,之后拧上盒盖,将吊灯放垂直,安装

即可完毕。

5、白炽软线吊灯用法兰盘安装。

(1)软线加工:吊灯根据设计数量及安装高度掐好灯线长度进行组装,首先将掐好的灯线两端涮锡,套上保护用的塑料软管,一端接好灯座,另一端穿入法

兰盘内打好接扣后准备进行现场安装。

(2)灯具安装:把从塑料(木)台甩出的按灯线留出适当维修长度,削出线芯,线芯应高出塑料(木)台的台面。首先将法兰盘内的吊灯软线在从塑料(木)台

甩出的接灯线线芯上缠绕5圈后,将接灯线芯折回压紧、涮锡后,用粘塑料

带和黑胶布分层包扎紧密,将包好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘与塑

料(木)台中心找正后用木螺丝固定即可。

6、白炽软线吊灯用自在器安装。

(1)软线加工:首先根据灯具的安装高度及数量,把灯吊线全部预先掐好,应保证在吊线全部放下后.其灯泡底部距地面高度为0.8~1.1m之间。将吊线两

端线芯削出进行涮锡,根据己掐好的吊线长度断取软塑料管,并将塑料管的

两端管头剪成两半,其长度为20mm,然后把吊线穿入塑料管,把自在器穿套

在塑料管上,然后将吊盒盖和灯座盖分别套入吊线两端,再将剪成两半的软

塑料管端头紧密搭接,加热粘合,然后挽好保险扣,将灯座盖盖好,准备进行

现场安装。

(2)灯具安装:安装前首先将塑料(木)台甩出的接灯线与吊线盒底座接线螺丝进行连接后并固定吊线盒底座,之后将己经组装好的吊盒内的灯线与吊线

盒底座接线螺丝进行连接后拧紧吊线盒盖,将吊灯放垂直即可安装完毕。

7、壁灯妥装。用接线盒安装壁灯时,首先根据灯具的外形选择合适的塑料(木)台,

把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木台上开出线孔和安装孔,在灯具的底板上开安装孔,将灯具的灯头线从木台的出线孔中甩出,在接线盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内,之后把塑料(木)台对正接线盒,紧贴墙面,用机螺丝将塑料(木)台直接固定在盒子耳朵上,调整塑料(木)台使其平整不歪斜,最后配好灯泡、灯伞或灯罩。安装在室外的壁灯应打泄水孔,木台与墙面之间应加胶垫。

8、普通白炽吸顶灯安装。首先将木台固定在天花板的预埋件或盒子上,在吸顶灯安

装前需在灯具的底座与木台之问铺垫石棉板,之后将灯具与木台进行固定,无木台时可直接把灯具底板与建筑物表面用螺栓固定,之后进行灯具的接线,若灯泡与木台过近在灯泡与木台中间应有隔热措施(即铺垫3mm厚的石棉板或石棉布隔热),在灯位盒上安装吸顶灯,其灯具木台应完全遮住灯位盒。

9、组合式吸顶花灯安装。

(1)组合式吸顶花灯的组装

①首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成的,就要将所有的边框

对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯头

装好。

②确定出线和走线的位置,将瓷接头用机螺丝固定在托板上。

③根据己固定好的瓷接头至各灯头的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘

好圈后进行涮锡,然后压入各个灯头,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子

分别固定后按供电要求分别压人瓷接头灯具组装完后,根据预埋的螺栓和

灯头盒的位置,在灯具的托板上找出或用电钻开好安装孔和出线孔,准备

进行现场安装。

(2)灯具安装:安装时把托板托起,将电源线与从组装灯具甩出的导线连接并包扎严密,把导线塞人灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板

四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口:并上好灯泡,悬挂好灯

具的各种饰物即可完毕。

10、组装式吊链荧光灯安装。

(1)灯具组成:除灯管、启辉器和镇流器外,还有灯架、灯座和启辉器座等附件。

(2)灯具组装:根据灯具的安装高度进行组装,掐好灯具接线长度井两端涮锡,将吊链挂在灯箱挂钩上。先把管座、镇流器和启辉器座安装在灯架的相应

位置上,连接镇流器到一侧灯管的接线,再连接启辉器座到两侧管座的接线,

用软线再连接好镇流器及管座另一接线端,并由灯架出线孔穿出灯架,在灯

架的出线孔处套上软塑料管以保护导线,导线与吊链叉编在一起穿人法兰

盘,应注意这两根导线中间不应有接头,连接处均应挂锡。组装式吊链荧光

灯在安装前集中加工,经通电试验后再进行现场安装。

(3)灯具安装:在建筑物顶棚上安装塑料(木)台,将吊盒或法兰固定在塑料(木)台中心。安装时将灯具导线与吊线盒或法兰盘内甩出的电源线进行连接,当

在法兰盘内连接时用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密,理顺接头扣于法兰

盘的中心内并固定法兰盘,将灯具的反光板用机螺丝固定在灯箱上,调整好

灯角,最后将灯管装上即可。

11、荧光吸顶灯安装。

根据已敷设灯位盒的位置,确定出荧光灯的安装位置,按灯位盒安装孔的位置,将荧光灯贴紧建筑物表面,荧光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,在灯箱的底板上用电钻打安装孔,并在灯箱对着灯位盒的位置同时打进线孔。安装时,在进线孔处套上软塑料管保护导线,将电源线引入灯箱内,用机螺丝固定灯箱,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓固定,使其紧贴在建筑物表面上,并将灯箱调整顺直。灯箱固定后,将电源线压入灯箱的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,最后安装荧光灯管。

12、荧光吸顶灯在吊顶上的安装。

(1)灯具组装:为了防止灯管掉下,应选用弹簧灯座,在安装镇流器时,要按镇流器的接线图施工,特别是附加镇流器不能接错,否则要损坏灯管。选用的镇

流器、启辉器与灯管要匹配,不能随便代用,荧光灯的组装按说明书及组装

接线图进行。

(2)灯具安装:荧光灯安装在吊顶上,轻型灯具应用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上;当灯具重量超过3kg时,不应将灯箱与吊顶龙骨直接相连接,应使用吊

杆螺栓与设置在吊顶龙骨上的固定灯具的专用龙骨连接;大(重)型的灯具

专用龙骨应使用吊杆与建筑物结构相连接。灯箱固定后,将电源线压人灯箱

内的瓷接头上,把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把

荧光灯管装好即可。

13、嵌人式灯具安装。

(1)嵌入式灯具镶嵌在顶棚中,嵌入筒灯一般安装在吊顶的罩面板上。嵌入式灯具应采用曲线锯挖孔,灯具与吊顶面板保持一致。其他小型灯具可安装在龙

骨上,大型嵌入式灯具安装时则应采用在混凝土板中伸出支承铁架、铁件相

连接的方法。

(2)顶棚开孔:灯具安装前应熟悉灯具样本,了解灯具的形式及连接构造,以便确定埋件位置和开口位置大小。先以罩面板按嵌入式灯具开口大小围合成

孔洞边框,此边框即为灯具提供连接点,大的吸顶灯可在龙骨上需要补强部

位增加附加龙骨,做成圆开口或方开口。

(3)灯具安装:在吊顶安装后,根据灯具的安装位置进行弹线,确定灯具支架固定点位置。

①轻型灯具可以直接固定在主龙骨上。

②大型灯具(设计要求做承载试验的)在预埋螺栓、吊钩、吊杆或吊顶上嵌入

式安装专用骨架等物件上安装时,应全数按2倍于灯具的重量做承载试验,

并填写“大型照明灯具承载试验记录表”。目的为检验其固定程度是否符

合设计要求,同时也为了使用安全。注意应根据灯具的安装位置,用预埋件

或胀管螺栓把支架固定牢固。

③重量超过3kg的大型嵌入式灯具,在楼板施工时就应把预埋件埋好,而埋件

的位置要准确。

④灯具支架固定后,将灯箱用机螺丝固定在支架上,再将电源线引人灯箱与

灯具的导线连接并包扎紧密。调整各个灯口和灯脚,装上灯泡或灯管,灯具

的电源线不应贴近灯具外壳,接灯线长度要适当留有余量,最后调整灯具,

安装灯罩,调整灯具的边框与顶棚面的装修直线平行即可。

(4)嵌入顶棚内灯具安装应注意下列要求:

①灯具应固定在专设的框架上,电源线不应贴在灯具外壳、灯线应留有余量。

②灯罩的边框应压住罩面板或遮盖面板的板缝,并应与顶棚面板贴紧。矩形

灯具的边框边缘应与顶棚面的装修直线平行,如灯具对称安装时,其纵横

中心轴线应在一条直线上,偏斜不应大于5mm。

③多支荧光灯组合的开启式灼具,灯管排列应整齐,灯内金属问隔片或隔栅

安装排列整齐,不应有弯曲、扭、斜等缺陷。

14、吊杆灯安装。

(1)灯具组成:吊杆、法兰、灯座或灯架,白炽灯出厂前己是组装好的成品,而荧光吊杆灯需要进行组装。采用钢管做灯具的吊杆时,钢管内径一般不小于

10mm。

(2)灯具组装:白炽灯软线加工后,与灯座连接好,将一端穿入吊杆内,由法兰穿出,导线露出吊杆管日的长度不应小于150mm,准备到现场安装。

(3)灯具安装:先固定木台,然后把灯具用木螺丝固定在木台上。超过3kg的灯具,吊杆应吊挂在预埋的吊钩上。灯具固定牢固后再拧紧法兰顶丝,应使法

兰在木台中心,偏差不大于2mm,安装好吊扦应垂直。双杆吊杆荧光灯安装后

双杆应平行。

15、吊式花灯安装。

(1)吊式花灯组装:首先按照从灯具本身接线盒到各个灯头的距离掐线,将掐好的导线从各个灯头穿到灯具本身的接线盒内,然后把与灯头连接的导线一

端盘圈、涮锡后压在各个灯头接线柱上,导线另一端涮锡,在接线盒内理顺

各个灯头的相线和零线,根据相序分别连接、包扎并甩出电源引入线从吊杆

中穿出。

(2)吊式花灯安装:固定花灯的吊杆,其圆钢直径不小于灯具吊挂销钉的直径,且不小于6mm。将组装好的灯其托起,并把预埋的吊杆插入灯具内,把吊挂销

钉插入后将其尾部摆开成燕尾状,将其压平,导线接头,包扎严密理顺后向

上推起灯具上部的扣碗,将接头扣于其内,并将扣碗紧贴顶棚,拧紧固定螺

丝,调整各个灯口,安装好灯泡、灯罩。

(3)大型花灯采用专用绞车悬挂固定并符合下列要求:

①绞车的棘轮必须有可靠的闭锁装置;

②绞车的钢丝绳抗拉强度不小于花灯重量的10倍;

③钢丝绳的长度,当花灯放下时距地面或其他物体不得小于200mm,且灯线不

应拉紧;

④吊装花灯的固定及悬吊装置应作2倍的过载起吊试验;

⑤安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应有防止其碎裂后向下溅落的措施,

除设计另有要求外,一般可用透明尼龙编织的保护网,网孔的规格应根据

实际情况确定。

16、特种灯具的安装。

(1)行灯安装:

①电压不得超过36V;

②灯体及手柄应绝缘良好,坚固耐热,耐潮湿;

③灯头与灯体结合紧密.灯头应无开关;

④灯泡外部应有金属保护网;

⑤金属网、反光罩及悬吊挂钩应固定在灯具的绝缘部分上。在特别潮湿场所

或工作地点狭窄、行动不便的场所(如在锅炉内、金属容器内工作),行灯

电压不得超过12V。

(2)携带式局部照明灯具的导线用橡套软线。

(3)金属卤化物灯安装:灯具安装高度在5m以上;电源线经接线柱连接,不得使电源线靠近灯具的表面;灯管必须与触发器和限流器配套使用。

(4)投光灯的底座应固定牢固,按需要的方向将驱轴拧紧固定。

(5)事故照明的线路和白炽灯泡容量在100W以上的密封安装时应使用耐温线。

(6)36Ⅴ及以上照明变压器安装:

①变压器应采用双圈的,不允许采用自耦变压器;

②电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不大于变压器的额定电流;

③外壳、铁心和低压侧应接保护地线。

(四)建筑物照明通电试运行

灯具安装完毕,各个支路的绝缘电阻摇测合格,允许通电试运行。公用建筑照明系统通电连续试运行时问为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续运行时间内无故障。同时检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须断电,然后查找原因进行修复。

五、应注意的质量问题

1、成排灯具中心线偏差超出允许范围:在确定成排灯具的位置时,必须拉线,最好

拉十字线。

2、木台固定不牢,与建筑物表面有缝隙,木台直径在75~150mm时,应用两条螺丝

固定,木台直径在150mm以上时,应用三条螺丝成三角架固定。

3、法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料(木)台的中心线上,其偏差超过1.5mm,安装时

应先将法兰盘、吊盒、平灯口的中心线对正塑料(木)台的中心。

4、吊链日光灯的吊链选用不当,应按下列要求进行更换:带罩或双管日光灯以及单

管无罩日光灯链装,应使用镀锌吊链。

5、采用木结构明(暗)装灯具时,导线接头和普通塑料导线裸露,应采取防火措施,

导线接头应放在灯头盒内或器具内,塑料导线应改用护套线进行敷设,或放在阻

燃型塑料线槽内进行明配线。

6、各类灯具的适用场所和安装方法,应参考生产厂家提供的安装示意图和说明书

进行安装。何种灯具不采用木台直接安装在结构上,应由设计确定。在接地范围

内安装的金属外壳灯具,灯具本体上应设有专用接地螺栓。

六、成品保护

1、灯具进入现场后应码放整济、稳固,并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏

表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

2、安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。

3、灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具被污染。

七、应注意的安全问题

1、安装较重大的灯具,必须搭设脚手架操作。安装在重要场所的大型灯其的玻璃翠

应有防止其碎裂后向下溅落的措施,除设计另有要求外,一般可用透明尼龙编织

的保护网,网孔的规格应根据实际情况决定。

2、使用梯子靠在柱子工作,顶端应绑牢。在光滑坚硬的地面上使用梯凳时,必须考虑

防滑措施。

3、使用人字梯必须坚固.距梯脚40~60mm处要设拉绳,防止劈开;不准站在梯子最

上一层工作,梯凳上禁止放工具、材料。

4、高空作业,无防护设施时,必须系安全带并栓在牢固部位上。

5、在吊顶房问工作时,现场严禁吸烟和用火。顶棚内如有暗灯,灯位四周应加防火材

料,防止起火。

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

(完整版)装饰灯具安装施工方案

(十二)装饰灯具安装施工方案 1.灯具安装的一般要求 1)灯具距地面高度不能低于2.5m; 2)灯具的各种金属构件应进行防腐处理; 3)灯具应配件齐全。无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等缺陷。不带电的金属部分要绝缘良好。 4)室内照明回路连接的灯头数(含插座)不应超过25个(不含花灯回路),并应有15A以下的熔丝保护;室外照明回路 连接灯头数不应超过10个,但每个灯都设有溶丝保护的不 受此限; 5)室内灯具内部配线:截面积不得小于0.4mm2,室外灯具内部配线不得小于1.0mm2。并应使用多芯铜软线。导线端头线芯 应持锡。灯线绝缘强度不低于500V; 6)低于2.4m高度的灯具,电压36V以上,其金属部分要做好接零保护; 7)白炽灯螺口应连接零线,中心柱(点)应连接相线; 8)荧光灯镇流器应连接在相线上; 9)吊杆灯具的吊杆内径不能小于10mm。 10)吊链灯灯线不能承受压力,并应将灯线与吊链插在一起; 11)软线吊灯灯线两端应在吊线盒、灯座内打结,以防止线芯连

接处承受拉力。编织外皮应将毛茬收口。 12)重量在3kg及以上的灯具在棚面上安装,应将其固定在预埋件(如吊钩、螺栓)上,预埋件承重能力应是灯具重量的 10倍以上。3kg以下的灯具可采用胀管螺栓、铁螺栓在棚面 上直接固定。凡在吊棚上用螺栓固定、安装的灯具,不应让 吊棚罩面板承受重力,否则应采取加强措施,在倒T形龙骨 棚面安装灯具,其龙骨、罩面板均不能承受重力,应采取加 强措施; 13)灯具有纸面石膏板、轻质铝板或厚度小于10mm的木板材上安装,不得用木螺钉等直接拧入固定。应预先在板材后面加装 木方或采取其他加强措施。加强件应和龙骨做牢固连接; 14)在木制吊棚上暗装的灯具及发热附件,应在灯的周边或发热附件下衬以石棉垫、石棉布等做防火隔热处理; 15)大型玻璃罩灯应设网罩、防止玻璃罩破碎溅落伤人; 16)灯具的圆形底台直径在100mm以下可用一个螺栓紧固,直径在100mm以上或椭圆形、方形底台要用两个或两个以上螺栓 紧固; 17)导线在灯具上压接、要紧密牢固。导线线心如需弯环压接、应按螺栓(螺钉)旋紧方向弯环,不得反向。 2.各类灯具安装 2.1吊灯安装 A.大型吊灯安装

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

建筑电气项目施工方案

一、编制依据: 1、********施工组织设计: 2、《**市建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册;(DBJ/T01-26-2003) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、****建筑设计研究院提供的电气设计蓝图及设计交底; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1-13及92DQ21; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量手册; 8、**区**镇**村村民自住楼4#、7#楼工程承包合同; 9、《等电位联结安装》02D-501-2。 二、工程概况: 1、本工程位于**市**区为新建项目。4#、7#按标准层层高2.8米。7#楼地下二层,地上二十层,4#楼地下二层,地上二十一层,地下一层为自行车库及设备用房,地下二层平时为自行车库,战时人防,结构形式剪力墙结构。 2、本工程电气包括照明、动力、防雷接地及安全系统、有限电视系统、电话系统、网络布线系统、多功能访客对讲系统、火灾报警系统。 3、电源由小区就近变电所引来两路,220/380V电源,进线电缆从建筑物北侧引入,入户处预留钢套管,进线电缆直接进入兀接柜。 4、照明动力总配电柜放置在地下一层配电室内。 5、地下一层等公用部分照明引自相应的照明配电柜,并在照明配电

柜中设计量表单独计量。人防照明、动力负荷为二级负荷,由配电室中的光力柜分别引出一路电缆供人防照明动力用,并在人防电源切换箱中分别装设计量表,单独计量人防照明和动力用电。 6、在单元共用部分,电梯井边设强弱电井,竖井内敷设照明、动力干线,住宅层计量表箱设在竖井内明装,箱内设住宅磁卡表。 7、各系统概况: ①住宅照明系统: 各户型电设计标准为5kw,户内设照明配电箱,卫生间、厨房内开关插座选用防潮、防溅型面板。 ②地下设排烟机,消防污水泵、潜污泵,屋顶设消防电梯和正压风机,以上消防设备和公用照明用电均为二级负荷电源,光、力柜各引出一路电源在未端互投。 ③电话系统:市政电话电缆由室外引入至总接线箱,再由总组线箱引至各层组线箱,接线盒、层箱跳线给户内的电话插座,电话电缆及电话线分别选用HYA和RVS型,穿金属管敷设,每层的电话分线箱挂墙明装,楼总电话组线箱在地下室弱电箱内落地安装。 ④有线电视系统,电视信号由室外有线电视网的市政接口引入,系统采用750MHZ邻频传输,电视前端箱位于弱电机房内明装,干线电缆选用SVWV-75-9,穿SC32管,水平干线选用SVWV-75-9,SC32管,支线电缆选用SVWV-75-5,穿SC20管。 ⑤多功能访客对讲系统:本工程采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的防入侵报警系统纳入其中,在住户门厅内兼做燃气报警及防入

照明灯具安装施工组织方案

照明灯具安装施工方案 编制:北京长青伟业装饰有限公司 审核: 审批:

施工组织设计(施工方案)审批表 工程名称威盛大厦灯具安装工程结构类型框剪结构 建筑面积平方米层数地下层,地上层 建设单位施工单位北京长青伟业装饰有限公司编制部门北京长青伟业装饰有限公司编制人周志春 编制时间2012年3月7日报审时间 2012年3月9日 审批部门审批时间年月日 审批人方案名称照明灯具安装施工方案 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 序号名称规格及型号单位数量备注 1 LED灯600*1200 套 2 LED灯600*600 套 3 LED灯190*1200 套 4 筒灯套 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。

2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于

照明灯具安装施工方案完整版

照明灯具安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计(施工方案)审批表 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11 照明灯具安装施工方案 1. 工程概况

威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED 灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 2 编制依据 电气装置安装施工及验收规范。 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 施工准备

(1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 主要机具: 作业条件: (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 施工部署 大厦照明亮化灯具由北京长青伟业装饰有限公司工程部安装施工。 4 操作工艺

建筑电气安装的施工技术探讨

建筑电气安装的施工技术探讨 建筑电气安装的施工技术探讨 摘要:随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异。电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋, 管内穿线,电缆敷设, 照明器具安装配电箱( 柜) 的安装, 设备接线,防雷接地安装, 电气系统调试等几个部分组成。本文探讨了电气安装工程主要施工方法和技术措施,总结了防治电气安装工程质量通病的方法。 关键词:建筑电气安装施工方法施工技术措施 中图分类号: TU855 文献标识码: A 文章编号: 随着建筑电气化、自动化、智能化的标准的提高,建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。而电气安装工程是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平。 一、电气安装工程主要施工方法和技术措施 1、配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应挫平,刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密。 (1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

灯具安装施工工艺19407

灯具安装工艺 1操作工艺 1.1工艺流程 灯具检查十灯具组装T灯具通电试亮—定位、放线—导线绝缘测试—灯具安装 >>通电试运行 2操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6)灯内配线应符合设计要求及表2.1.2规定; (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。 (9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 2.2灯具组装 2.2.1根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 2.2.2根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 2.2.3根据组装图组装并接线。 2.2.4安装各种附件。 2.3灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 2.4定位、放线 2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。

324.2放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。 2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(W 409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装 (1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯,将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线送回至灯头盒。然后将吊线盒底座或平灯座固定在塑料台上。 (3)如果是软线吊灯,首先将灯头线穿过吊线盒盖,打好保险扣,接头盘圈涮锡固定在吊线盒内与电源线连通的端子上。 (4)灯具吊自线如需穿塑料软管定线必须将软管两端剪成两半分别压在吊线盒与灯头 灯头接线及导线连接导线结扣做法吸顶式 图3.2.5.1 吊灯、吸顶灯灯具安装方法 (5)链吊或管吊的灯具安装时应使用法灯具式装吊线盒将吊链或吊管固定在法兰盘上。将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20m的木螺 丝固定。 3.2.6.2荧光灯安装

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

照明灯具安装施工方案(1)

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计 (施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 文轩茗园是承德扼守南区的两河地带打造领衔承德人文居所的现代化小区,有社区休闲会所,小区幼儿园,地下停车场和地上车位,机电设备用房,小区绿化带等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为小区业主提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个小区环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。

2 编制依据 2.1 河北省城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求

2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/306602969.html,/RHLAOC。 2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018一建《机电工程》教材:建筑电气工程施工技术要求,包括供电干线及室内配电线路施工技术要求、母线施工技术要求、线槽配线施工技术要求、导管配线施工技术要求、电力电缆敷设技术要求、电气照明装置施工技术要求、照明配电箱安装技术要求、灯具安装技术要求、开关安装技术要求、插座安装技术要求、电气动力设备施工技术要求、建筑防雷与接地施工技术要求,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道。 1H414022 建筑电气工程施工技术要求 建筑电气工程施工技术要求的原则是执行建筑电气工程的施工规范,以确保电气设施使用安全和满足功能要求。建筑电气工程施工技术主要的规范有: <<建筑电气工程施工质量验收规范)) GB 50303 (( 1kV 及以下配线工程施工与验收规范)) GB 50575-2010 、《建筑电气照明装置施工与验收规范)) GB 50617-2010 、《建筑节能工程施工质量验收规范)) GB 50411-2007 等。本条主要知识点是:供电干线及室内配电线路施工技术要求;电气照明装置施工技术要求;电气动力设备施工技术要求;建筑防雷与接地施工技术要求。 一、供电干线及室内配电线路施工技术要求 (一)母线施工技术要求 1.母线材料的要求 (1)裸母线材质和规格必须符合施工图纸要求。表面应光洁平整,无裂纹、折皱、夹杂物和严重的变形等缺陷。 (2) 母线槽的标准单元、特殊长度、标准配件、特殊配件等配置是否和现场实测相一致,型号、规格应符合设计要求。合格证和技术文件应齐全,防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

电气安装施工方案

电气安装施工方案 一、编制依据 1.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项施工图纸; 2.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项《施工组织设计》; 3.有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 二、工程概况 本工程为新建工程,本工程属于三类住宅建筑,独立住宅,地下一层,地上二层,结构形式为砖混结构,现浇混凝土楼板。 三、施工范围 220/380V配电系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、有线电视系统、通讯系统、消防报警系统、家居安防系统(非可视对讲,红外报警等)。 1.配电系统 1.1住宅建筑为三类建筑 1.2负荷分类及容量:三级负荷 1.3供电方式:采用TN-S三相五线制,(220/380V)电源电缆由小区变电所引至总配电箱,再由总配电箱引电缆直埋至户配电箱。 1.4照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电短路保护、日光灯加功率因数补偿,COSφ≥0.9。 2.设备安装 2.1低压配电系统图中标注的配电箱外型尺寸供订货和安装参考。 2.2住户配电箱底边距地1.0m暗装,配电箱及控制箱均底边距地1.2m嵌墙暗装。

2.3除注明外,开关、插座分别底边距地1.5m、0.3 m暗装。厨房、卫生间内插座选用防潮、防溅型面板;有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座须设在2区以外、水泵等。设备位置详见水、暖专业有关图纸,灯具安装高度在2.4m以下加PE线,所有室外灯均加地线,灯具与电气设备选型由甲方确定,所有电源插座均选用安全型插座。 3.导线选择及敷设 3.1室外电源进线由上一级配电开关确定,本施工只预留配管。 3.2住宅干线均穿SC钢管埋地敷设至户电度表箱。 3.3照明支线选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线,所有支线均穿套接紧定式镀锌钢管在地板内,墙内和屋顶现浇板内暗敷设导线截面和管径详见系统图。 3.4楼梯附近所有管线均应沿墙敷设在楼板内。平面图中仅为示意性表示。 3.5通讯管线采用5类线,穿SC20钢管保护。 3.6有线电视干线采用SYV-75-9同轴电缆穿SC管,分支线采用SYV-75-5同轴电缆穿SC20管,电话、电视管线暗敷设在底板、墙内。 4.建筑物防雷、接地系统及安全措施 4.1建筑物防雷 4.1.1本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 4.1.2接闪器:在屋顶利用结构圈梁内Ф12热镀锌圆钢在屋面下做暗避雷带,避雷带网格不大于20m×20 m或24m×16 m。 4.1.3引下线:利用建筑物钢筋砼柱子或剪力墙内四根Ф10或两根ф16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25 m。若无主筋,需暗敷

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

照明灯具安装施工方案

照明灯具安装施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

项目施工方案 1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。

普通灯具安装工程施工方案

普通灯具安装工程施工方案 一、材料要求 1 灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证或"CCC"认证。 2 灯具导线:照明灯具使用的导线,其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合下表的要求。 线芯最小允许截面 线芯最小截面(mm) 3 塑料绝缘台:塑料绝缘台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象,绝缘台应完整。 4 吊管:采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。钢管厚度不应小于1.5mm。 5 吊钩:花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具挂销直径,且不得小于6mm;大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验;吊扇的挂钩不应小于挂销直径,且不得小于8mm。 6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 8 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子不得有皱纹和缺损现象)。 9 其他材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器;电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管;自在器、吊链;线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精);橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 二、主要机具 1 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 2 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁挫、圆挫、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 3 活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 4 台钻、电钻、电锤、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 三、作业条件 1 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2 盒子口修好,油漆完。

相关文档