文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈环氧涂层钢筋施工

浅谈环氧涂层钢筋施工

浅谈环氧涂层钢筋施工
浅谈环氧涂层钢筋施工

1.环氧涂层钢筋简介

环氧涂层钢筋采用静电喷涂方法,将环氧树脂涂料喷涂在通常带助钢筋和光圆钢筋的外表,形成一层环氧树脂涂层薄膜,隔绝钢筋与外界环境的接触,以达到防治钢筋腐蚀,延长混凝土结构使用寿命的目的,涂层厚度通常在0.18mm-0.30mm。这样更有利于钢筋的耐腐蚀性。

固化后的涂层厚度的记录值应至少有95%以上的概率在180μm~300μm,单个记录值不得小于140μm。涂层厚度的上限不适用与受损涂层修补的部位。对耐腐蚀等要求较高的环境下,固化后的涂层厚度的记录值应至少有95%以上概率在200μm~400μm,单个记录值不得低于180μm。

2.环氧涂层钢筋相关规范

《钢筋混凝土用环氧涂层钢筋》GBT 25826-2010

3.环氧涂层钢筋加工

按设计图纸对涂层钢筋进行弯曲、剪切加工,环境温度宜不宜低于5℃;钢筋弯曲机的芯轴应套专用套管,平板表面铺布毡垫层,避免涂层与金属物直接接触挤压。涂层钢筋的弯曲直径,对直径d≤20mm钢筋,不得小于4d;对直径d>20mm钢筋,不得小于6d,且弯曲速率不宜高于8r/min。

4.环氧涂层钢筋机械连接和搭接要求

(1)涂层钢筋搭接

直径≦20mm的涂层钢筋,采用绑扎方法连接、定位。钢筋绑扎所用的扎丝全部采用涂层钢筋生产厂家提供的专用扎丝以免损坏涂层。对十字交叉分布方式的涂层钢筋,采用“X”绑扎方式进行绑扎。

涂层钢筋的锚固长度应取为不小于有关设计规范规定的相同等级和规格的无涂层钢筋锚固长度的1.25倍。涂层钢筋的绑扎搭接长度,对受拉钢筋,应取为不小于有关设计规范规定的相同等级和规格的无涂层钢筋锚固长度的1.5倍且不小于375mm;对受压的钢筋,不得小于有关设计规范规定的相同等级和规格的无涂层钢筋锚固长度的1倍及不小于250mm。

(2)涂层钢筋的机械连接

直径>20mm的环氧钢筋采用镦粗直螺纹接头连接。套筒采用普通套筒,其具体做

法是:首先对端部弯曲或者有马蹄形切口的钢筋进行端部切除处理;然后利用镦粗机对钢筋端头进行镦粗,再利用套丝机对镦粗后的钢筋端头进行套丝,最后将套筒拧在加工好丝头上。

连接后采用专用的修补材料对无涂层的零件和接口处受损部位刷上防腐涂层,并达到防腐要求。

(3)环氧涂层钢筋加工及连接过程中,禁止进行涂层钢筋的焊接工作。

V腿施工过程中钢筋连接形式:

5.环氧涂层钢筋涂层破坏后怎么修复

涂层修复前,其受损涂层面积不应超过每米环氧涂层钢筋总体面积的0.5%(不包括切割部分)。

对目视可见的涂层损伤,应该用专用材料修补(修补材料应与熔融结合环氧涂层有相容性,在混凝土中具有惰性。修补材料适用于在工厂或工地用于环氧涂层钢筋受损涂层的修补),按照修补材料的使用说明书进行修补。在修补前,应通过适当的方法除去受损部分所有的铁锈。修补后的受损部位的涂层厚度不小于180μm。

涂层钢筋的切割部位应使用相同的修补材料进行密封。

注1:该规定适用于从用户订货到工地施工的整个过程。

注2:由于涂覆工艺的限制,钢筋的端部会出现约200μm的不完全涂覆段,建议将钢筋端部切除或在后续加工中进行修补。

注3:如果每米涂层钢筋损伤面积超过0.5%,该段应舍弃。修补涂层损伤时,要注意不要将修补材料过多地涂在完好涂层上。

改规范出现两种不同修补要求:(见pdf上第7页和第19页)

钢筋规范

32 寸应符合表6.2.3 的箍筋弯钩的弯曲直径应大于被箍主钢筋的直径,且 HPB235 钢筋不得小于 钢筋直径的2.5 倍,HRB335 不得小于箍筋直径的4 倍;弯钩平直部分的长度,一般结构不宜小于箍筋直径的5 倍,有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的10 倍。 6.2.5 钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两 端弯制,弯钩应一次弯成。 6.2.6 钢筋加工过程中,应采取防止油溃、泥浆等物污染和防止受损伤的 措施。weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 6.3 钢筋连接 6.3.1 热轧钢筋接头应符合设计要求。当设计无规定时,应符合下列规定: 1 钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头。 2 焊接接头应优先选择闪光对焊。焊接接头应符合国家现行标准《钢筋焊 接及验收规程》JGJ 18 的有关规定。 3 机械连接接头适用于HRB335 和HRB400 带肋钢筋的连接。机械连接接头 碰符合国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JCJ 107 的有关规定。 4 当普通混凝土中钢筋直径等于或小于22mm 时,在无焊接条件时,可采 用绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接。 5 钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。

6 钢筋与钢板的T 形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。 6.3.2 钢筋接头设置应附合下列规定; 1 在同一根钢筋上宜少设接头。 2 钢筋接头应设在受力较小区段,不宜位于构件的最大弯短处。 3 在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,在该 34 区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百分率应符合表6.3.2 规定。 表6.3.2 接头长度区段内受力钢筋接头面积的最大百分率 接头面积最大百分率(%) 接头类型 受拉区受压区 主筋钢筋绑扎接头 25 50 主筋焊接接头 50 不限制 注:1 焊接接头长度区段内是指35d(d 为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm,绑扎接头长度 区段是指1.3 倍搭接长度。 2.装配时构件连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制; 3.环氧树脂涂层钢筋搭接长度,对受拉钢筋应至少为钢筋锚固长度的1.5 倍且不小于375mm; 对受压钢筋为为无涂层钢筋锚固长度的1.0 倍且不小于250mm。 4 接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10 倍。 5 施工中钢筋受力分不清受拉、压的,接受拉办理。 6 钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径,且不得小于25mm。 6.3.3 从事钢筋焊接的焊工必须经考试合格后持证上岗。钢筋焊接前,必 须根据施工条件进行试焊。 6.3.4 钢筋闪光对焊应符合下列规定: 1 每批钢筋焊接前,应先选定焊接工艺和参数,进行试焊,在试焊质量合 格后,方可正是焊接。 2 闪光对焊接头的外观质质量应符合下列要求;

环氧树脂涂层钢筋规范

中华人民共和国建筑工业行业标准环氧树脂涂层钢 筋JG 3042-1997 前言 为推广应用钢筋防腐先进技术,保证钢筋环氧树脂涂层的制作质量,特制定本 标准 本标准是在参考了美国ASTM A775M-95a、ASTM A934M-95、英国BS7295:1992 及国际标准化组织ISO-14654(1995工作草案)等标准有关内容的基础上,结合我国国情编制的。 本标准的附录A和附录B为标准的附录,附录C和附录D为提示的附录。 本标准由建设部标准定额研究所提出。 本标准由建设部建筑工程处标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口管 理。 本标准由中国建筑科学研究院负责起草,天津市轧二制钢有限公司、广东省海丰宏利环氧涂层钢材加工厂、北京市市政工程设计研究总院和中国市政工程华北设计研究院参加起草。 本标准主要起草人:陶学康、史志华、徐言忠、杨万里、徐有邻、李东、何德湛。 本标准由中国建筑科学研究院负责解释。 中华人民共和国建筑工业行业标准 环氧树脂涂层钢筋JG 3042-1997 Epoxy resin coateel bars 1 范围 1.1 本标准规定了环氧树脂涂层钢筋的产品型号、技术要求、试验方法、检 验规则、涂层修补以及包装、标志、搬运和堆放。 1.2 本标准适用于在工厂生产条件下,用普通带肋钢筋和普通光圆钢筋采用环氧树脂粉末以静电喷涂方法生产的环氧树脂涂层钢筋。 2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除夕锈等级 GB/T1768-79(89)漆膜耐磨性测定法 GB50152-92 混凝土结构试验方法标准 SYJ37-89 管道防腐层阴极剥离试验方法 SYJ39-89 管道防腐层化学稳定性试验方法 SYJ40-89 管道防腐层抗冲击性试验方法(落锤试验法) SYJ0063-92 管道防腐层检漏试验方法标准 SYJ0066-92 管道防腐层厚度的无损测量方法标准(磁性法) 3产品型号 3.1 环氧树脂涂层钢筋的型号由名称代号、特性代号、主参数代号和改型序号组成,并按下列顺序排列: GHT ? △ -- □ □ 改型序号:用A、B、C???表示 主参数代号:钢筋直径,mm 特性代号:原钢筋代号 名称代号:环氧树脂涂层钢筋 3.2 产品型号示例 示例1:用直径为20mm、强度等级代号RL335热轧带肋钢筋制作的环氧树脂涂层钢筋,其产品型号为“GHT?RL335-20”。 示例2:用直径为20mm、强度等级代号RL335热轧带肋钢筋制作的环氧树脂涂层钢筋,在第一次变型更新后,其产品型号为“GHT?RL335-20A”。 中华人民共和国建设部1997-10-08批准1997-12-01实施 JG 3042 –1997 4.技术要求 4.1材料

环氧树脂涂层钢筋规范

中华人民共和国建筑工业行业标准环氧树脂涂层钢筋 JG 3042-1997 2009-7-8 前言 为推广应用钢筋防腐先进技术,保证钢筋环氧树脂涂层的制作质量,特制定本标准 本标准是在参考了美国ASTM A775M-95a、ASTM A934M-95、英国BS7295:1992及国际标准化组织ISO-14654(1995工作草案)等标准有关内容的基础上,结合我国国情编制的。 本标准的附录A和附录B为标准的附录,附录C和附录D为提示的附录。 本标准由建设部标准定额研究所提出。 本标准由建设部建筑工程处标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口管理。 本标准由中国建筑科学研究院负责起草,天津市轧二制钢有限公司、广东省海丰宏利环氧涂层钢材加工厂、北京市市政工程设计研究总院和中国市政工程华北设计研究院参加起草。 本标准主要起草人:陶学康、史志华、徐言忠、杨万里、徐有邻、李东、何德湛。 本标准由中国建筑科学研究院负责解释。 中华人民共和国建筑工业行业标准 环氧树脂涂层钢筋 JG 3042-1997 Epoxy resin coateel bars 1 范围 1.1 本标准规定了环氧树脂涂层钢筋的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、涂层修补以及包装、标志、搬运和堆放。 1.2 本标准适用于在工厂生产条件下,用普通带肋钢筋和普通光圆钢筋采用环氧树脂粉末以静电喷涂方法生产的环氧树脂涂层钢筋。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除夕锈等级 GB/T1768-79(89)漆膜耐磨性测定法 GB50152-92 混凝土结构试验方法标准 SYJ37-89 管道防腐层阴极剥离试验方法 SYJ39-89 管道防腐层化学稳定性试验方法 SYJ40-89 管道防腐层抗冲击性试验方法(落锤试验法) SYJ0063-92 管道防腐层检漏试验方法标准 SYJ0066-92 管道防腐层厚度的无损测量方法标准(磁性法)

浅谈环氧涂层钢筋施工

1.环氧涂层钢筋简介 环氧涂层钢筋采用静电喷涂方法,将环氧树脂涂料喷涂在通常带助钢筋和光圆钢筋的外表,形成一层环氧树脂涂层薄膜,隔绝钢筋与外界环境的接触,以达到防治钢筋腐蚀,延长混凝土结构使用寿命的目的,涂层厚度通常在0.18mm-0.30mm。这样更有利于钢筋的耐腐蚀性。 固化后的涂层厚度的记录值应至少有95%以上的概率在180μm~300μm,单个记录值不得小于140μm。涂层厚度的上限不适用与受损涂层修补的部位。对耐腐蚀等要求较高的环境下,固化后的涂层厚度的记录值应至少有95%以上概率在200μm~400μm,单个记录值不得低于180μm。 2.环氧涂层钢筋相关规范 《钢筋混凝土用环氧涂层钢筋》GBT 25826-2010 3.环氧涂层钢筋加工 按设计图纸对涂层钢筋进行弯曲、剪切加工,环境温度宜不宜低于5℃;钢筋弯曲机的芯轴应套专用套管,平板表面铺布毡垫层,避免涂层与金属物直接接触挤压。涂层钢筋的弯曲直径,对直径d≤20mm钢筋,不得小于4d;对直径d>20mm钢筋,不得小于6d,且弯曲速率不宜高于8r/min。 4.环氧涂层钢筋机械连接和搭接要求 (1)涂层钢筋搭接 直径≦20mm的涂层钢筋,采用绑扎方法连接、定位。钢筋绑扎所用的扎丝全部采用涂层钢筋生产厂家提供的专用扎丝以免损坏涂层。对十字交叉分布方式的涂层钢筋,采用“X”绑扎方式进行绑扎。 涂层钢筋的锚固长度应取为不小于有关设计规范规定的相同等级和规格的无涂层钢筋锚固长度的1.25倍。涂层钢筋的绑扎搭接长度,对受拉钢筋,应取为不小于有关设计规范规定的相同等级和规格的无涂层钢筋锚固长度的1.5倍且不小于375mm;对受压的钢筋,不得小于有关设计规范规定的相同等级和规格的无涂层钢筋锚固长度的1倍及不小于250mm。 (2)涂层钢筋的机械连接 直径>20mm的环氧钢筋采用镦粗直螺纹接头连接。套筒采用普通套筒,其具体做

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取 1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于0.4LabE、0.5LabE,

关于环氧树脂钢筋

CR申请表(CR Form) CLARIFICATION REQUEST Peference CR 编号:版次:A版澄清要求CR S C T S 0 S E C 0 0 0 0 1 Subject: 题目:关于SEC纳潮取水工程取水构筑物不采用环氧树脂钢筋的事宜Documents Concerned 相关文件Contract Ref.合同号 TSN2012046-A Comments: 内容 台山核电站SEC纳潮取水建构筑物工程设计图纸(第一册、第二册、第三册)要求,取水构筑物钢筋采用环氧树脂涂层钢筋,该工艺施工复杂,从以往施工环氧树脂涂层钢筋的情况来看,在冷弯、焊接、直螺纹加工及钢筋吊(搬)运过程中,均会受到不同程度的损伤,只能采取适当的修补措施,很难达到设计效果,施工质量不可控,工程质量难以得到保障。是否可以采用其它防腐措施?请设计答复! 谢谢! IMPLEMMNTEO 已施工NOT IMPLEMENTEO 尚未施工 DATE 出版日期2012 /10/ 10 CHANNEL 渠道号SCTS GTST / 400001 起草者签字:Prepared by: 检查者签字: Checked by: 批准者签字: Approved by:REPLY回答 CONSTRUCTION MANAGEMENT TPS DESIGNER/TPE 设计单位(DLT)/TPE ENCLOSURE 附件(编写COOD版次REV.)发出日期(DATE)/ / ANSWER:答复: 起草者签字:Answer:检查者签字: Checked by: 批准者签字: Apporoved by: TNPJVC 答复Answer 送至承包商 Send to Control 通道号/ / Channel 发出日期 Date:2012 / 05 /29 意见(Comments)抄送(Copy to) DLT TPS () TPE () 起草者签字:Answered by:检查者签字: Checked by: 批准: Approved by:

铁路混凝土环氧涂层钢筋施工规定-最新范文

铁路混凝土环氧涂层钢筋施工规定 1、环氧涂层钢筋的原材料、加工工艺、质量检验方法及验收标准应符合现行行业标准《环氧树脂涂层钢筋》(JG3042)的有关规定,不符合质量与验收标准者不得使用。 2、采用环氧涂层钢筋的混凝土,应为优质混凝土,可同时掺加钢筋阻锈剂,但不得与外加电流阴极保护联合使用。 3、剪切与冷弯环氧涂层钢筋时,所有接触环氧涂层钢筋的支座和芯轴等接触区均应配尼龙套筒或其它合适的塑料套筒。 4、环氧涂层钢筋的包装、标志、搬运和存放除应符合行业标准《环氧树脂涂层钢筋》(JG3042)的有关规定外,尚应符合下列规定:1)环氧涂层钢筋施工中应减少吊装次数,宜采用集装箱运输环氧涂层钢筋; 2)环氧涂层钢筋的吊装应采用不损伤环氧涂层的绑带、麻绳索及多吊点的刚性吊架,或坚固的多点承托,接触环氧涂层钢筋的区域应设置垫片,不得在地上或其它钢筋上拖曳、掉落或承受冲击荷载; 3)环氧涂层钢筋堆放时,其与地面之间应架空并设置保护性支承,各捆环氧涂层钢筋之间应用垫木隔开,支承的间距和垫木的间距应小到足以防止成捆钢筋的下垂,成捆堆放层数不得超过5层,无涂层钢筋与环氧涂层钢筋应分别堆放; 4)环氧涂层钢筋现场存放期不宜超过6个月。当环氧涂层钢筋在室外存放的时间需要2个月以上时,应采取保护措施,避免阳光、盐雾和大气的影响。

5、在整个施工过程中应随时检验环氧涂层缺陷,严格限制环氧涂层钢筋出现过多的缺陷,每米涂层钢筋上小于`25mm `的涂层缺陷的总面积不得超过钢筋表面积的0.1%. 6、架立环氧涂层钢筋时,不得采用无涂层钢筋。支承环氧涂层钢筋的垫块和绑扎环氧涂层钢筋的铁丝应采用尼龙、环氧、塑料或其它材料包裹。同一构件中,环氧涂层钢筋与无涂层钢筋不得有电连接。 7、环氧涂层钢筋架立后,不宜在其上行走,应防止工具或重物跌落其上,并应规定可移动设备的位置,以免损伤环氧涂层钢筋。浇筑混凝土前,应检查环氧涂层钢筋的涂层,尤其是剪切端头处,如有损伤应及时修补,待修补材料固化后,方可浇筑混凝土。 8、浇筑混凝土时,宜采用附着式振动器振捣密实。当采用插入式振动器时,应用塑料或橡胶包覆振动器,防止振捣混凝土过程中损伤环氧涂层。现场多次浇筑成整体或预制构件的外露环氧涂层钢筋应采取措施,避免阳光曝晒。

浅谈环氧涂层钢筋的施工要点

浅谈环氧涂层钢筋施工要点 xxxxx xxxxx 摘要: 本文论述张唐铁路右线唐海三排干大桥在严重腐蚀环境下,桩基、承台和墩身结构中环氧涂层钢筋的运输、堆放、吊装、弯曲、切断、修补等工艺的施工要点和质量控制。 关键词: 环氧涂层钢筋修补 前言 桥梁施工中由于地下水的恶劣腐蚀环境,经常导致钢筋锈蚀而造成结构物被破坏。由于固化的环氧树脂体系中含有稳定的苯环、醚键以及脂肪族羟基,具有极高的化学稳定性和延展性,干缩小不与酸、碱等反应,与金属表面具有极佳的粘着性,并且能在钢筋表面形成阻隔其与水分、氧、氯化物或侵蚀性介质接触的物理屏障,故常被用在钢筋防腐保护层。涂层厚度一般在0.18mm~0.30mm。 工程中常采用环氧涂层钢筋施工工艺来延长钢筋混凝土结构使用寿命的技术措施,目前在国内工程施工中应用日趋广泛。为保证防腐效果,在保证环氧涂层钢筋的自身质量同时,在运输、装卸过程中,特别是加工过程中,更应最大限度地保证不碰伤、刮伤钢筋表面的环氧树脂涂层。 1 工程概况 新建张家口至唐山铁路,右线唐海三排干大桥起止里程为YDK112+586.51~YDK112+770.76,全长184.25m,共6跨,桥跨布置为2-16m+3-32m单线简支T 梁+1-(12+16+12)m单线连续刚构。全桥承台、墩台身各7个。本桥地表水对混凝土结构具硫酸盐及氯盐侵蚀性,其环境作用等级分别为H3、L3;地下水对混凝土结构具硫酸盐及氯盐侵蚀性,其环境作用等级分别为H1、L2。本桥处于严重侵蚀环境,桩基、承台和墩身内的钢筋均进行环氧处理,墩身、承台表面进行防腐涂层。 2 环氧涂层钢筋的特点 环氧涂层钢筋采用静电喷涂法在洁净的钢筋表面喷涂一层环氧树脂涂层薄膜,隔绝钢筋与外界环境的接触,以达到防止钢筋腐蚀,延长混凝土结构使用寿命的目的。 由于涂层的存在,环氧涂层钢筋在运输、堆放、吊装、切断、弯制、焊接过程中易破损,在施工中必须使用柔性吊带、缓冲垫片和软性非金属材料与环氧树脂涂层钢筋接触,采用特殊的施工工艺,以达到保护环氧涂层的目的。 3 施工工艺 3.1环氧涂层钢筋的搬运 (1)环氧涂层钢筋在搬运过程中应小心谨慎,在施工中应尽量减少吊装次

环氧树脂检测标准

环氧树脂检测标准 CB*/Z321-1981尾轴管及尾轴承环氧树脂定位 DB44/T1607-2015渗透型环氧树脂防水防腐涂料 DL/T5193-2004环氧树脂砂浆技术规程 GB11677-2012食品安全国家标准易拉罐内壁水基改性环氧树脂涂料 GB/T12007.2-1989环氧树脂钠离子测定方法 GB/T12007.3-1989环氧树脂总氯含量测定方法 GB/T12007.6-1989环氧树脂软化点测定方法环球法 GB12007.7-1989环氧树脂凝胶时间测定方法 GB/T1303.4-2009电气用热固性树脂工业硬质层压板第4部分:环氧树脂硬质层压板GB/T13657-2011双酚A型环氧树脂 GB/T15022.3-2011电气绝缘用树脂基活性复合物第3部分:无填料环氧树脂复合物GB/T15022.5-2011电气绝缘用树脂基活性复合物第5部分:石英填料环氧树脂复合物GB/T1630.1-2008塑料环氧树脂第1部分:命名 GB/T22314-2008塑料环氧树脂黏度测定方法 GB/T27809-2011热固性粉末涂料用双酚A型环氧树脂 GB/T31293-2014风电叶片用真空导入环氧树脂 GB/T4618.1-2008塑料环氧树脂氯含量的测定第1部分:无机氯 GB/T4618.2-2008塑料环氧树脂氯含量的测定第2部分:易皂化氯 GB/T5009.70-2003食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准的分析方法 GB/T5019.6-2007以云母为基的绝缘材料第6部分:聚酯薄膜补强B阶环氧树脂粘合云母带 GB/T5019.7-2009以云母为基的绝缘材料第7部分:真空压力浸渍(VPI)用玻璃布及薄膜补强环氧树脂粘合云母带 GB/T5019.8-2009以云母为基的绝缘材料第8部分:玻璃布补强B阶环氧树脂粘合云母带GB/T5019.9-2009以云母为基的绝缘材料第9部分:单根导线包绕用环氧树脂粘合聚酯薄膜云母带 GB/T50589-2010环氧树脂自流平地面工程技术规范 HG/T3875-2006酚醛胺(PAA)环氧树脂固化剂

铁路混凝土环氧涂层钢筋施工规定(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 铁路混凝土环氧涂层钢筋施工规 定(标准版)

铁路混凝土环氧涂层钢筋施工规定(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、环氧涂层钢筋的原材料、加工工艺、质量检验方法及验收标准应符合现行行业标准《环氧树脂涂层钢筋》(JG3042)的有关规定,不符合质量与验收标准者不得使用。 2、采用环氧涂层钢筋的混凝土,应为优质混凝土,可同时掺加钢筋阻锈剂,但不得与外加电流阴极保护联合使用。 3、剪切与冷弯环氧涂层钢筋时,所有接触环氧涂层钢筋的支座和芯轴等接触区均应配尼龙套筒或其它合适的塑料套筒。 4、环氧涂层钢筋的包装、标志、搬运和存放除应符合行业标准《环氧树脂涂层钢筋》(JG3042)的有关规定外,尚应符合下列规定:1)环氧涂层钢筋施工中应减少吊装次数,宜采用集装箱运输环氧涂层钢筋; 2)环氧涂层钢筋的吊装应采用不损伤环氧涂层的绑带、麻绳索及多吊点的刚性吊架,或坚固的多点承托,接触环氧涂层钢筋的区域应设置垫片,不得在地上或其它钢筋上拖曳、掉落或承受冲击荷载;

钢筋一般规定

钢筋工程作业指导书 1、须按不同钢筋的种类、牌号、规格分别堆放,不得混杂,应设立识别标志,应避免锈蚀和污染,应垫高加遮盖。钢筋的加工规范,表面洁净,油渍、漆皮、鳞锈渍清除干净,成盘和弯曲的钢筋均应调直,钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求,如无设计规定时,应按施工 设计规范表10.2.2进行弯制。 注:1)、d为钢筋直径。2)、环氧树脂涂层钢筋当进行弯曲加工时,对直径d大于20毫米的钢筋,弯曲直径不小于4d;直径大于20毫米的钢筋,弯曲直径不小于6d。3)、用Ι级钢筋制作的箍筋,末端弯钩的弯曲直径应大于受力主筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩平直长度一般不宜小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。无设计要求的弯钩的形状可做成小于90度和90度及180度即可。 2、钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式试焊,焊工必须持考试合格证上岗(HRB500钢筋必须采用闪光对焊)。采用搭接电弧焊时,搭接焊段应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致,接头双面焊缝的长度不得小于5倍的钢筋直径,单面焊缝的长度不得小于10倍的钢筋直径。采用帮条电弧焊时,采用与主筋同级别的钢筋,其总截面积不得小于被焊钢筋的截面积,帮条长度采用双面焊缝长度不得小于5倍的钢筋直径,采用单面焊缝不得小于10倍的钢筋直径。凡施焊的钢筋、钢板均应有材质证明书或试验报告单。焊条、焊剂应有合格证,各种焊接材料应分类存放,并采取防腐、受潮变质的措施。 3、受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处,错开布置,绑扎接头两接头间距不小于1.3倍的搭接长度。焊接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,主钢筋绑扎接头在受拉区≯25%,

环氧树脂涂层钢筋

环氧树脂涂层钢筋 由于钢筋锈蚀危害在世界范围的不断发生与发展,人们期望能找到更耐腐蚀的钢筋,于是出现了镀锌钢筋、包铜钢筋、合金钢钢筋、不锈钢钢筋及环氧树脂涂层钢筋等一系列钢筋新品种或防护方法。到目前为止,镀锌钢筋、包铜钢筋已很少使用,合金钢钢筋(耐蚀钢筋)在日本得到一定发展,而美国、加拿大与欧洲,对不锈钢钢筋及环氧涂层钢筋研究较多,特别是环氧涂层钢筋,得到了较广泛的工程应用,被确认为是防钢筋锈蚀的有效措施之一。 2.1环氧涂层钢筋的研究与发展过程 环氧涂层钢筋的研究起源于美国。由于50年代开始大量使用道路化冰(雪)盐,到60年代末,美国已有大量公路桥、城市立交桥出现严重钢筋锈蚀破坏。政府不得不花费巨额资金修复这些桥梁、道路。美国看到了问题的严重性,于是着手寻找对策。其中,美国联邦公路局(FHWA)于70年代初开始研制环氧涂层钢筋,以后逐步解决涂层材料、生产工艺和工程应用等问题。1973年首次试用于桥面板,并不断扩大应用和制定相关标准。到1987年,美国环氧涂层钢筋的年产量已达20万t。随之,其他国家和地区,也在发展和应用环氧涂层钢筋技术,如欧洲、中东、日本等,在海洋环境、使用防冰盐及其他强腐蚀条件下,使用环氧涂层钢筋是被推荐措施之一,有些是首选措施。近年来,我国建设部也制定了环氧涂层钢筋的产品标准,并开始有一些工程应用的实例。 2.2环氧涂层钢筋的特点与主要性能 (1)环氧涂层钢筋制作:不同于通常的环氧树脂涂料涂刷在钢筋表面,环氧 涂层钢筋制作是采用静电粉末喷涂的方法,在工厂内对钢筋表面进行涂 层加工出来的。美国曾先后试验了56种各类涂层材料,最终选定了这种 热固性静电喷涂环氧粉末涂层材料与制作工艺。 (2)粘结力与对混凝土握裹力的影响:环氧树脂粉末的独特性能与静电喷涂 工艺,能保证涂层与基体钢筋的良好粘结,抗拉、抗弯好,短半径180° 的弯曲,仍可不出现裂缝,这是其他涂层难以达到的。更重要的是,环 氧涂层钢筋与混凝土的握裹力下降幅度最小(相关标准允许降低10%), 而其他涂层都可能使握裹力大幅度降低(甚至超过50%)(我国规范规定, 钢筋表面不能随便涂敷涂层等,也是因为一般涂层可明显降低钢筋与混 凝土的握裹力)。 (3)环氧树脂粉末涂层还具备以下性能:①耐碱性。能长期经受混凝土的高 碱性环境(pH=12.5~13.5);②耐化学侵蚀。由于环氧树脂粉末涂层具有 很高的化学稳定性和耐腐蚀性,并且膜层具有不渗透性,因此能阻止水、氧、氯盐等腐蚀介质与钢筋接触;③弹性和耐摩擦性都是良好的。

环氧钢筋施工操作规程

杭州湾跨海大桥工程建设项目 (I 合同) 环氧涂层钢筋施工操作规程 浙江省交通工程建设集团有限公司杭州湾跨海大桥I合同项目经理部 二OO五年一月一日

环氧涂层钢筋施工操作要点 为更好地发挥环氧树脂涂层钢筋抗腐抗锈的功能,在涂层钢筋的吊装、贮存与搬运、加工、连接与定位、涂层修补及混凝土浇筑等施工过程中,除应符合一般钢筋的施工要求外,尚应采取适当保护措施,以使涂层尽量免受损坏。 7环氧涂层钢筋 7.1 范围 滩涂区墩身浪溅区的环氧涂层钢筋的供应、储存、试验、加工及安装,末尽事宜见公路工程国内招标文件范本第403节。 7.2 一般要求 7.2.1 本工程浪溅区混凝土结构,在海工耐久混凝土的基础上选用环氧涂层钢筋,作为防腐蚀附加措施。 7.2.2 环氧涂层钢筋的原材料、加工工艺、质量捡验及验收标准,应符合现行行业标准《环氧树脂涂层钢筋》(JG3042-1977)的有关规定,不符合质量与验收标准者不得使用。 7.2.3 与无涂层钢筋相比,环氧涂层钢筋可使钢筋与混凝土之间的粘结强度下降20%,对于受拉钢筋的绑扎搭接长度应是无涂层钢筋的1.5倍不小于375mm;对受压钢筋应是1倍,且不小于250mm。采用环氧涂层钢筋时的裂缝计算应为无涂层钢筋的 1.2倍,刚度计算为0.9倍。

7.3 环氧涂层钢筋捡验及验收 7.3.1 环氧涂层钢筋的捡验应符合图纸要求和《环氧涂层钢筋》(JG3042-1997)的有关规定。 7.3.2进场后的环氧涂层钢筋每一批(由同一条生产线连续生产出的同一尺寸的涂层钢筋,当直径不大于20mm时,2t为一验收批,当直径大于20mm时,4t为一验收批)随机应至少抽取l根涂层钢筋进行涂层厚度、连续性和柔韧性的复捡。 7.3.3 每米涂层钢筋上不允许出现大于25mm2涂层损伤缺陷,小于25mm2涂层缺陷的面积总和不得超过钢筋表面积的0.1%。(例长10.5M φ32损坏面程不得超过<1055MM2) 7.4 环氧涂层钢筋的修补 7.4.1 加工过程中受到剪切、锯割或工具切断时的切断头,与焊接烧伤及热影响区以及绞丝时损坏,均应在切断或损伤后2h内及时修补。 7.4.2 修复前,应用钢丝刷除尽不粘着的涂层和修补处的锈迹,直至钢筋表面清洁;修补应按厂家提供的说明书将两种涂料混和,并注意包装罐上有效日期, 7.4.3 修补应在相对湿度小于85%的环境中进行。当环境相对湿度大干85%时,应以电热吹风器适当加热。 7.4.4修补时需要用油漆刷重复涂抹,避免过度涂抹或流滴,修补涂层厚度不得少于180μm,修补时,应使涂层修补材料与己有牢固涂层

环氧涂层钢筋

20.2 环氧涂层钢筋 20.2.1环氧涂层钢筋作为防腐蚀附加措施用于海洋环境桥梁工程时,其原材料、技术要求、制造工艺和质量应符合现行行业标准《环氧树脂涂层钢筋》(JG 3042)的规定。 20.2.2环氧涂层钢筋进场时应分批对其质量进行检验。每一验收批应由同一规格、同一生产线连续生产的涂层钢筋组成,直径小于或等于20mm的以2t为一验收批;直径大于20mm的以4t为一验收批。对每一验收批应随机抽取不少于1根进行涂层的厚度、连续性及可弯性的检验,检验结果应符合现行行业标准《环氧树脂涂层钢筋》(JG 3042)的规定;同时每米涂层钢筋上不得出现大于25mm2的涂层损伤缺陷,小于25mm2的涂层缺陷面积总和不得超过钢筋表面积的0.05%。20.2.3 采用环氧涂层钢筋的结构或构件混凝土应为耐久性混凝土。环氧涂层钢筋可与钢筋阻锈剂联合使用,但不得与阴极保护联合使用。 20.2.4环氧涂层钢筋宜采用集装箱封闭运输,在现场的存放时间不宜超过6个月;当需在室外存放2个月以上时,应采取有效的保护措施,使其避免受到阳光直射、盐雾和大气暴露的不利影响。存放时,环氧涂层钢筋与地面之间应架空并设置保护性支承,各捆之间应采用垫木隔开,且支承与垫木的间距应足以防止成捆钢筋的下垂;成捆存放时其层数不得多于5层,并不得与无涂层钢筋混杂存放。 20.2.5环氧涂层钢筋在施工中应减少吊装次数,吊装应采用不会损伤涂层的绑带、麻绳或多吊点的韧性吊架,直接接触环氧涂层钢筋的部位应设置柔软的支垫物,并不得在地上或其他钢筋上拖拽、碰撞或承

受冲击荷载。 20.2.6对环氧涂层钢筋进行剪切、弯曲加工及安装时,应采取措施避免在操作过程中损伤其涂层。对钢筋加工台座上的支座和芯轴等直接与环氧涂层钢筋接触的部位,应配以尼龙套或其他适宜的塑料套;架立环氧涂层钢筋时,不得采用无涂层钢筋支架架立,而应用以尼龙、塑料或其他柔软材料包裹的钢筋垫座或垫块进行架立;绑扎环氧涂层钢筋的绑丝亦采用类似材料包裹的金属丝,不得直接采用普通金属丝进行绑扎;在同一结构或构件中,环氧涂层钢筋与无涂层钢筋不得有电连接。 20.2.7环氧涂层钢筋的锚固长度应为无涂层钢筋锚固长度的1.25倍。对受力钢筋,其绑扎搭接长度应为无涂层钢筋的1.5倍;对受压钢筋应为1.0倍,且不应小于250mm。其他要求应符合本规范第4章的相关规定。 20.2.8环氧涂层钢筋在加工和安装过程中其涂层受到损伤时应进行补修,涂层的修补应符合下列规定: 1 加工时剪切的断口、焊接烧伤和其热影响区,以及其他损伤,均应在损伤发生后2h内及时补修。补修应采用与生产工艺相同的涂层材料。 2修补前,应将损伤部位的残余涂层和钢筋的锈迹清理干净;修补应在相对湿度小于或等于85%的环境中进行,当环境相对湿度大于85%时,应采用电热吹风器对修补部位适当加热;修补时应使损伤部位的涂层与相邻处的涂层搭接,搭接的范围应与修补涂层的范围大致相当,

新旧钢筋规范对比

汇总03G101-1图集与11G101-1图集之100处不同 现简要汇总03G101-1图集及04G101-4图集(以下简称老图集)与11G101-1图集(以下简称新图集)之间的区别,合计100项! 1、旧的图集以2002版《砼规》、2001版《抗规》、2002版《高规》为编制依据,新图集以2010版《砼规》、2010版《抗规》、2010版《高规》为编制依据。 2、老图集一共有六本,新图集整合为三本。 3、老图集墙柱共有10种,新图集墙柱类别划分为4类(仍为10种)。 4、老图集剪力墙拉筋只标注一种间距,新图集需要标注两种间距,并增加双向拉筋与梅花双向拉筋示意图。 5、梁钢筋在支座内的锚固按铰接设计及按充分利用钢筋的抗拉强度设计,老图集是设计应按《规范》规定另行变更,新图集是设计者应注明。 6、老图集板类别有4种,新图集为3种,取消了延伸悬挑板YXB。 7、老图集无梁板中没有暗梁AL构件,新图集无梁板中增加了AL构件。 8、老图集未区分板端支座按铰接设计或按充分利用钢筋抗拉强度设计,新图集有区分并规定设计应注明。 9、老图集板相关构造类型共有13种,新图集共有11种,取消了板挑檐TY和悬挑阴角附加筋Cis。 10、老图集锚固长度分为受拉钢筋最小锚固长度La和受拉钢筋抗震锚固长度Lae,新图集锚固长度以基本锚固长度Lab为基础,通过修正系数计算受拉钢筋锚固长度La和抗震锚固长度Lae。 11、老图集环境类别三只有一种,新图集环境类别三分为三a和三b两种。 12、老图集保护层为受力钢筋的保护层,新图集保护层为最外侧钢筋的保护层,且当混凝土强度等级不大于C25时图集中的保护层数值应加5。 13、老图集保护层受混凝土强度影响,新图集不受混凝土强度影响。 14、老图集机械锚固有3种形式,新图集增加至6种。 15、老图集没有并筋构造,新图集增加并筋构造。 16、老图集拉筋应同时钩住纵筋及箍筋,新图集给出三种做法由设计指定。 17、老图集基础顶面与嵌固部位详图一起表达未有划分,新图集分别表示且当基础顶面与嵌固部位不在同一位置时,基础顶面以上柱纵筋非连接区由大于等于Hn/3修改为大于等于Hn/6且大于等于Hc且大于等于500,并规定设计应注明嵌固部位所在位置。 18、边角柱顶层构造,老图集将梁柱分别表示,新图集采用组合形式。 19、柱楼层变截面锚固节点,老图集弯折入200,新图集弯折总长12d(Lae、La)。 20、墙上柱锚固,老图集锚固1.6Lae搭接5d,新图集锚固1.2Lae弯折150mm。 21、小墙肢概念,老图集为墙肢长度不大于墙厚3倍,新图集为墙肢长度不大于墙厚4倍。 22、老图集中没有下柱钢筋直径比上柱钢筋大节点构造,新图集增加下柱钢筋直径比上柱钢筋大节点构造。 23、柱顶锚固,老图集为3个节点,新图集增加加锚头(锚板)构造节点。 24、剪力墙端部暗柱节点,剪力墙墙身水平钢筋,老图集弯折15d,新图集弯折10d。 25、剪力墙墙身水平钢筋交错搭接,老图集外墙转角处为1.2Lae,其它位置为Lle,新图集统一为1.2Lae。 26、转角墙钢筋构造,老图集只有一个节点,新图集增加为三个节点。 27、墙身水平筋构造,老图集图例较少,新图集新增一页构造详图。 28、墙身顶部纵筋构造,老图集为板底增加Lae,新图集为弯折12d。 29、墙身顶部纵筋构造,老图集没有墙身与边框梁节点,新图集增加墙锚入边框梁Lae节点。

环氧树脂涂层钢筋的试验及应用研究

16福建建设科技2019.No.2 ■建筑材料 环氧树脂涂层钢筋的试验及应用研究 陈星国(福建省建筑科学研究院有限责任公司 福建省绿色建筑技术重点实验室福建福州350108) [摘 要]随着我国经济建设的发展,工程结构的安全性和耐久性问题成为人们关注的热点,环氧树脂涂层钢筋作为新型 防腐钢筋能够有效克服钢筋在混凝土中受化学物质侵蚀而产生锈蚀的问题, 被广泛用于建筑工程中。环氧树脂涂层钢筋的绑扎搭接长度和其与混凝土的粘结强度对工程结构的安全性和耐久性至关重要。本文对环氧树脂涂层钢筋和无涂层钢筋的绑扎搭接 长度和其与混凝土的粘结强度进行了研究。结果表明,环氧树脂涂层钢筋与无涂层钢筋相比表面较光滑,需绑扎更长的搭接长度。此外,环氧树脂涂层钢筋与混凝土间具有良好的粘结强度,其在建筑工程上具有广泛的应用前景。 [关键词]环氧树脂涂层钢筋;搭接长度;粘结强度 Experimental and Application Research of epoxy resin coated steel bar Abstract :The safety and durability of engineering structures are being concerned with the development of our economic construction.As a new type of antirot steel ,epoxy resin coated steel bar can effectively delay the corrosion caused by chemical substances in concrete ,and therefore widely be used in building engineering.The lashing lap length of the epoxy resin coated steel bar and its bond strength to the con-crete are critical to the safety and durability of the engineering structure.In this work ,the length of the lap joint ,the bonding strength with concrete of the epoxy resin coated steel bar and the uncoated steel bar are studied.The results show that the epoxy resin coated steel bar has a smoother surface than the uncoated one ,and needs to be tied for a longer overlapping length.In addition ,epoxy resin coated steel bar has good bonding strength between the concrete ,and have great application potential in construction engineering.Key words :epoxy resin coated steel bar ,lap length ,bonding strength 作者简介:陈星国(1979-),男,本科,高级工程师,现主要从事耐久混凝土方面研究和建筑工程质量检测。 引言 近年来,随着我国建筑、桥梁、高铁、海洋工程和地下结构的建设发展, 工程结构的安全性和耐久性受到广泛关注[1-3] 。 钢筋混凝土具有经济实用、材料来源广、坚固耐用等特点,成为新世纪应用最为广泛的建筑工程材料,因此其耐久性问题更应引起人们的高度重视。在实际应用中,混凝土结构的碳化和氯离子污染常常会引起钢筋的腐蚀,钢筋的腐蚀是影响整个混凝土结构耐久性和使用寿命的最主要因素。特别是沿 海地区, 混凝土结构中的钢筋经常会因混入、掺入或渗入混凝土中的化学物质侵蚀(如氯盐、硫酸盐等)而产生锈蚀,尤其 在沿海的港口码头,跨海大桥、近海建筑、化工建筑及高速公路等设施中最为严重。 混凝土结构中钢筋表面腐蚀产生的氧化铁,体积膨胀几十倍,从而导致混凝土结构开裂破坏,保护层剥落,钢筋暴露 于腐蚀介质中进一步加快了钢筋锈蚀速度 [4-5] 。钢筋的腐蚀会导致混凝土与钢筋之间的结合力下降, 钢筋的抗拉强度降低等;并且会直接减小钢筋的有效截面面积, 降低钢筋的承载能力, 这些会直接影响到钢筋混凝土结构的耐久性[6-7] 。近年来,钢筋锈蚀使建筑物还未达到设计使用年限就提前破坏,甚至发生灾难性后果的现象屡见不鲜,造成了巨大的经济损 失。因此防腐蚀钢筋的应用,已经受到我国工程界的普遍关注和重视 [8-9] 。 环氧树脂涂层钢筋, 由于固化的环氧树脂体系中含有醚 图1环氧树脂涂层钢筋 键、脂肪族羟基和稳定的苯环,具有极高的物理性能及化学稳 定性,在钢筋表面形成与氧、水分、氯化物或其他侵蚀性介质接触的物理屏障, 能有效地起到耐腐蚀的效果,因而其迅速发展成为工程建筑的首选防腐材料。环氧树脂涂层钢筋如图1所示,是在钢筋表面涂覆一层环氧树脂,环氧树脂不与酸碱反应,能够作为阻挡层完全隔离外界环境中的氯离子等渗入到钢筋表面, 具有良好的耐腐蚀性能。此外,环氧树脂涂层的优异黏接性是其它防腐蚀涂层望尘莫及的,也使之成为目前世界上应用最广泛的防腐蚀涂层之一 [10] 。Erdogdu 等人[11]研究了环氧树脂涂层钢筋的表面状态对混凝土结构的影响,结果表明表面毫无损伤的环氧树脂涂层钢筋在氯离子环境中浸 泡2年时间后, 依然表现出很好的耐腐蚀性。但关于环氧树

钢筋锚固、保护层规范要求

1 保护层厚度:按施工图纸指定的混凝土结构设计规范的规定; 受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm )(03G101-1标准) 环境类别 墙、板、壳 梁 柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 一 20 15 15 30 25 25 30 30 30 二 a / 20 20 / 30 30 / 30 30 b / 25 20 / 35 30 / 35 30 三 / 30 25 / 40 35 / 40 35 注:以上按GB50010-2002混凝土结构设计规范;另条文: (1). 基础中纵向受力钢筋的砼保护层厚度不应小于40mm ;当无垫层时不应小于70mm 。 (2). 墙、板、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于上表中相应数值减10mm ,且不应小于10mm ;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm 。 (3). 当梁、柱中纵向受力钢筋的砼保护层厚度大于40mm 时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。 砼结构的环境类别 环境类别 条 件 一 室内正常环境 二 a 室内潮湿环境;非严寒和非寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境 b 严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境 三 使用除冰盐的环境;严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境;海滨室外环境 四 海水环境 五 受人为或自然的侵蚀物质影响的环境 d ≤C25 d>C25d ≤C25 d>C25d ≤C25 d>C25d ≤C25 d>C25d ≤C25 d>C25HPB235普通钢筋31d 31d 27d 27d 24d 24d 22d 22d 20d 20d 普通钢筋39d 42d 34d 37d 30d 37d 27d 30d 25d 27d 环氧树脂涂层钢筋 48d 53d 42d 46d 37d 41d 34d 37d 31d 34d 普通钢筋46d 51d 40d 44d 36d 39d 33d 36d 30d 33d 环氧树脂涂层钢筋 58d 63d 50d 55d 45d 49d 41d 45d 37d 41d 受拉钢筋的最小锚固长度 la 钢筋种类 HRB335HRB400RRB400 砼强度等级 C20 C25 C30 C35 C40 一、二级抗震等级三级抗震等 级一、二级抗震等级三级抗震等 级一、二级抗震等级三级抗震等 级一、二级抗震等级三级抗震等 级一、二级抗震等级三级抗震 等 级HPB235普通钢筋 36d 33d 31d 28d 27d 25d 25d 23d 23d 21d HPB235 d ≤C2544d 41d 38d 35d 34d 31d 31d 29d 29d 26d d>C25 49d 45d 42d 39d 38d 34d 34d 31d 32d 29d d ≤C25 55d 51d 48d 44d 43d 39d 39d 36d 36d 33d 普通钢筋 HRB335 纵向受拉钢筋抗震锚固长度 laE ≥C40 砼强度等级 与抗震等级 钢筋种类与直径 环氧树脂HRB335C20 C25 C30 C35

相关文档