文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 8#复合地基承载力计算书

8#复合地基承载力计算书

8#复合地基承载力计算书
8#复合地基承载力计算书

4# 粉土

0.722115.125# 粉质黏土

4.320866# 细砂

5.832185.67# 细砂

6.6838253.84有效桩长1

7.504# 粉土

0.812117.015# 粉质黏土

4.720946# 细砂

5321607# 细砂

6.9938265.62有效桩长1

7.504# 粉土

0.722115.125# 粉质黏土

5.8201166# 细砂

4.5321447# 细砂

6.4838246.24有效桩长1

7.50275.12521.36

271.01取孔点11计算,孔口绝对标高71.41m

536.63

土层 hi f si h i f s ∑h i f s

15.12131.12540.56

15.12取孔点10计算,孔口绝对标高71.42m

土层 hi f si h i f s ∑h i f s

17.01111.01桩径φ=400,桩底截面面积 Ap=0.1256m2,桩底截面周长 U=1.256m。

取孔点9计算,孔口绝对标高71.41m

9#共有6个孔点,分别为:孔点9、孔点10、孔点11、孔点12、孔点13、孔点14。

土层 hi f si h i f s ∑h i f s

101.12286.72

建筑总高度H=90.35m,自然地面下埋深90.35/15=6.0.2m。

底板厚1.4m,则地下室层高5.1m,地下室底板建筑面层0.1m,基础底标高=-5.1-0.1-1.4=-6.6m。防水层厚70mm,垫层厚100mm,褥垫层200mm,则桩顶标高为-6.97m(绝对标高为66.43m),自然地面下6.97-0.45=6.520m。

持力层为第7单元层细砂。有效桩长17.5m,则桩底埋深=17.5+6.52=24.02m,即第7层土中,穿越土层第4、5、6、7层。

4# 粉土

1.312127.515# 粉质黏土

5.3201066# 细砂

3.832121.67# 细砂

7.0938269.42有效桩长17.504# 粉土

2.512152.715# 粉质黏土

2.620526# 细砂

6.332201.67# 细砂

6.0938231.42有效桩长1

7.504# 粉土

1.312127.515# 粉质黏土

4.620926# 细砂

5.332169.67# 细砂

6.2938239.02有效桩长1

7.50由式:f spk =λmR a /A p +β(1-m)f sk (7.1.5-2)

计算:f spk =0.85*0.0870*710/0.1256+0.9*(1-0.0870)*110=508.4Kpa,取复合地基承载力505KPa 。

注:JCCAD读取基底平均压力476KPa.

复合地基下软弱下卧层验算:

119.51289.11计算:R a =500*0.1256+521.4*1.256=62.8+654.8=717.6 KN,取单桩承载力为710KN 由式:R a =f cu A p /4λ (7.1.6-1)

计算:F cu ≥4*0.85Ra/A p =4*0.85*710*103/0.1256*106=19.22

布桩1.2m*1.2m正方形 de=1.13*1.2=1.356,m=0.42/1.3562=0.0870255.11524.53

取孔点13计算,孔口绝对标高71.42m

土层 hi f si h i f s ∑h i f s

根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012),取最不利孔点11计算由式:R a =αp q p A p +u p Σq sia l i (7.1.5-3)

528.13

537.73

土层 hi f si h i f s ∑h i f s

27.5127.51取孔点12计算,孔口绝对标高71.42m

土层 hi f si h i f s ∑h i f s

133.5152.71104.71306.31取孔点14计算,孔口绝对标高71.42m

地下水位为于地面以下3.65m。桩底埋深=17.5+6.52=24.02m 即第7层土中,

桩底以上土加权平均重度为:[3.65x19+9x(24.02-3.65)]/24.02=10.5

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)

由式:f a=f ak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5) (5. 2.4)

计算软若下卧层顶面经深度修正后承载力f az=240+(24.02-0.5)x10.5x3=980.88KPa 软若下卧层顶面处土的自重压力P cz=9x(24.02-3.65)+3.65x19=252.7KPa

由式:p z=[b(p k-p c)]/(b+2ztanθ) (5. 2.7-2)

相应于作用的标准组合时,软弱下卧层顶面处附加压力:

因地基压力扩散角为0°,计算P z=476-(6.52-3.65)x9-3.65x19=380.8KPa

由式:P z+P cz≤f az (5.2.7-1)

P z+P cz=380.8+252.7=633.5<980.88

故:软弱下卧层满足要求。