漏水维修案例汇总

编号:06001故障类型:漏水(无风吹出)机器型号:KFR-33GW故障现象:内机漏水原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死。蒸发器的白霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结:过滤网脏,堵引起漏水现较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方

法,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,而脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。编号:06002 故障类型:漏水机器型号:KFR-3602GW/BP故障现象:出风口有水珠滴下原因分析:用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),将导风板叶片尽量向上或平吹,不再出现凝露。经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题是首先检查蒸发器脏与风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。编号: 06003 故障类型:室内机漏水(使用二年时间)

机器型号:KFR-2801GW/BP故障现象:内机漏水原因分析:空调工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下,从外表观察无倾斜,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器都未发现有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时,发现导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使

水溢出槽外,造成堵注的主要原因是空调使用时间长灰落入槽内所至。解决措施:清理干净槽内的异物,向用户解释经常清洗过滤网防止再次落入沙尘。经验总结:在维修前要仔细观察,认真询问用户的使用情况,不要盲目拆卸,准确判断分析处理。编号:06004 故障类型:内机漏水(安装类)

机器型号:KFR-2607GW/BP故障现象:内机漏水原因分析:本机采用三折式蒸发器,上面两段蒸发器接口较浅,当内机安装在机体稍向内倾斜的墙面上时,内机则相当于垂直墙面就有了一室的倾斜度,这样在弧顶处由于房间温度较大,排水量大时,多数的冷凝水就会自然下落滴在接水槽边缘造成内机漏水。解决措施:1、用木片或垫板将墙面找平,使内机垂直度良好。2、如用户客观条件限制,无法处理墙面时,可采用防水胶片在水槽边缘粘上一些,以加深上水槽的深度即可。经验总结:对三折式蒸发器的漏水维修,要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水;此例是安装原因产生漏水,在维修前还应看清用户安装时的客观条件。应先解决好后,再安装为宜。编号: 06005故障类型:漏水(安装类)

机器型号:KFR-2606GW/BP原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温,包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高

低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。解决措施:用保温套重新包扎接管部位处。(用扎带多扎几圈效果更好)经验总结:出厂时保温套与配管相同长度,由于保温套的伸缩性能不同,在安装过程中为达到接头处的保温效果。应将内机接头处保温好,用扎带扎紧。以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松,钠子帽裸露在外产生渗水现象。编号: 06007故障类型:内机漏水(安装类)

机器型号:KFR-35GW/29BP原因分析:用户反映安装新机后,出现漏水现象,上门检查,内机安装水平,墙洞上沿低于内机下沿,室内排水管无断裂现象,后发现室外部分排水管排水量小,内机也漏水,怀疑排水管不畅,因是新机,不存在排水脏堵,老化现象。最后发现包扎管道时,排水管包扎在下面,出墙时排水管被压在底部,引起排水不畅,产生漏水。解决措施:重新调整排水管位置,问题解决。经验总结:安装时要注意细节,安装完毕后要做排水试验。编

号:06008故障类型:系统缺少制冷剂,造成内机漏水机器型号:KFRP-3519GW/BP故障现象:空调运行一段时间后空调漏水,蒸发器翅片有结霜或结冰现象原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行10分钟后发现内机风轮开始吹水,拆开面板面框发现蒸发器靠近输入管有2-3根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;重新开机,再按原来的制冷模式继续运行20多分钟,发现蒸发

器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象,用压力表测系统压力,系统压力很低,可以判断系统严重缺氟;在系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,并随风吹出,再过20多分钟后蒸发器翅片便出现结霜或结冰现象。解决措施:检查漏点,发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位出现渗漏漏氟现象,重新连接并锁紧、重新抽空,加氟后试机正常。经验总结:对于空调室内机漏水问题,在排除内机换热系统方面漏风情况后,可用手摸不同流路换热器感知温差的方式,初步断定是否存在明显温差,来定判定是否系统问题造成内部凝露(一般来说系统问题造成漏水从表现情况来看为风道内部产生细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠)。编号:06009故障类型:蒸发器半堵,造成内机漏水机器型号:KF-22GW*2故障现象:空调运行一段时间后空调漏水(蒸发器两个流路间有明显温差)原因分析:用户反映空调运行一段时间后内机漏水,到现场开机运行20分钟后发现内机开始吹水,拆开面板框发现蒸发器有几根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟,用压力表测系统压力,系统压力正常;过段时间后又发现那几根长U管翅片上开始大量

挂水,将手放在出风口,可明显感觉有水吹出;观察挂水的长U管发现其为一个流路,用手触摸蒸发器翅片,发现两流路长U管翅片间温差较大,通过以上现象可以判断蒸发器半堵,造成雪种偏流;在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出。解决措施:与用户协商

更换蒸发器后故障排除,用户满意。经验总结:对于因焊堵或半堵换热器而造成凝露的表现为风道内及风轮叶片结满

细小水珠;极易区分。编号:06010故障类型:蒸发器结构原因,造成风轮凝露、内机漏水机器型号:KFR-2606GW/BP 故障现象:空调运行一段时间后内机漏水,并有水顺出风口流出原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行20分

钟后发现内机风轮开始吹水,并有水顺出风口流出,开始怀疑为密封不严漏风而造成凝露;拆开面板面框检查各密封部位,发现各密封部位均密封良好;更换蒸发器重新开机运行20分钟后,又有水吹出,拆开后发现风轮上又有大量凝结水,并有水从出风口流出,通过以上现象怀疑为蒸发器设计问题;在蒸发器上部两段连接处由于模具改动,蒸发器的翅片温度相差较大,冷热空气在风道内进行热交换产生冷凝水,凝结在风轮上并随风吹出。解决措施:更换蒸发器或与用户协商更换室内机。经验总结:对于这种空调室内机漏水问题,一

般来说检修比较困难,一定要仔细观察并要熟悉内机结构避免重复拆卸。编号:06011故障类型:室内机漏水(接水盘)机器型号:KF-2302GW原因分析:本机型安装使用后,制冷时,发现内机出风口漏水,停机时,漏水现象更严重,通过拆卸蒸发器后,发现蒸发器后部与底盘前接水槽的间隙,特别是左面,只有1mm的间隙,在这部位产生水桥,导致冷凝水从底盘流出.解决措施:用螺比刀将蒸发器后下部的翅片进行倒片,加大蒸发器与底盘的间隙,经运行正常,故障解决.经

验总结:维修此故障时,因故障的部位在蒸发器后面,编号:06012故障类型:结构(排水管包扎不严,造成冷凝水漏水)机器型号:KF-2308GW故障现象:空调运行半小时后,室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水。原因分析:用户新装空调KF-2308GW室内机漏水,经开机检查时发现机器运转半小时后,在室内侧部份的长约2M左右的外接排水管表层布满水珠;该办公楼靠近海边,环境湿度很大,且房间明显偏大且封闭性差;导致空调器内侧排出的冷凝水很多,因外接排水管仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接

排水管外壁冷凝,产生很多冷凝水珠。解决措施:在外接

排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎。经验总结:在湿度大的地区,隔热保温绵的包扎一定要到位。编号:06013故障类型:结构(排水管烂)机器型号:KFR-26GW*2故障现象:内机漏水,开机一段时间室内机有较大量的水排出,室

外排水管没有冷凝水排出。原因分析:造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破。安装损坏的原因有:1、排水管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利,没有翻边或其他保护,造成割破排水管;2、内机外箱钣金件紧固时的螺钉过长,穿排水管时没注意而刮破排水管;3、室内外连接管与排水管在穿墙时,由于墙孔打的不够大,强行穿出而使排水管被刮破;4、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接的排水管制造质量差漏冷凝水使表面凝露造成漏水,老鼠咬破排水管造成漏水等。解决措施:更换破损的排水管,检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损的机理并采取适当的保护措施。经验总结:在安装空调时针对易使排水管破损的各环节严加注意和防范,安装时尽可能作到细心操作,不可野蛮作业。编号:06014故障类型:结构(保温绵未扎好)机器型号:KFR-50LW/D故障现象:保温绵未扎好,造成室内外连接管处大量冷凝水漏出原因分析:某印刷生产车间,安装有三台KKFR-50LW/D柜机,底盘处有大量的水溢出,检查时打开进风格栅就可发现室内外连接管处没有包扎保温绵,在连接的通管上有很多的冷凝水产生,并滴下造成漏水,柜机室内外连接管一般是在安装之前先将连接管、电源线、排水管用扎带包扎好后再与蒸发器输出输入管进行连接,由于事先没

有注意输出输入管的长度,连接管没有预留好相等的长度在连接时就造成连接管有一段多出使保温绵无法包扎,或包扎后达不到保温防止冷凝水产生的效果。解决措施:重新将连接管拆下,量好尺寸再包扎后与蒸发器输出输入管连接,并重新包扎好保温绵,检查是否完好,试机正常。经验总结:在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差,预留出连接管的尺寸,在连接时才能更好地保证保温绵地扎好以防止在接头处产生冷凝水。同时,要保证外接排水管的预留尺寸保证能与蒸发器上排水管连接时插到位防止排水管接头松脱出。变频机维修案例一、变频故障(01)编号:020101 机器型号:

KFR-2608GW/BP 故障现象:外机噪音大原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。解决措施:调整外机管路,向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。编号:020102 机器型号:KFRP-35GW 故障现象:通电后外机不开机,内机绿灯闪,利用自诊断报:亮、灭、灭。原因分析:查该故障代码为内、外机通讯失败,检

查电源和连机接正常,断开内外机连机线,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机主控板上的开关变压器的初级线圈有腐蚀现象,用万用表测量变压器的初级开路。更换室外主控板,开机试机正常。解决措施:更换室外主控板。经验总结:引起通讯故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起通讯故障的原因有:连机线、保险丝、电源电路、滤波电路、整流电路以及功率模块等等。检查方法最好从内到外、从易到难逐步检修切记思路要清晰。编号:020103 机器型号:KFR-5201LW/BP 故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,模块的P、N有直流310V的输入电压,但U、V、

W三相没有输出,断电后用万用表的测量模块U、V、W与P之间的阻值发现P-V相短路,判定模块坏。解决措施:更换变频模块经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要仔细地去检查、分析各个部件。编号:020104 机器型号:KFRP-35GW 故障现象:开机后绿灯闪烁,故障自诊断显示:灭、亮、灭功率模块保

护原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查发现外机主控板与模块之间的排线接触不良,该排线作用是为模块提供15V的驱动电压和模块反馈过流、过热信号的,由于接触不良,引起模块保护,更换新排线后,试机正常。解决措施:更换排线经验总结:维修时要仔细检查模块本身和其周围的元件。编号:020105 机器型号:KFR-50LW/BP

故障现象:室外机不启动,显示5。原因分析:开机运行测S、N有直流信号,判定为室外机故障,检查室外机电源板

有指示灯,有310V电压输出,断开连机线短接外机T-RUN (强起插子),外机运行正常,最后检查内外机连接线时发

现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干扰,造成室外机不运转。解决措施:更换内外机连接线经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。编号:020106 机器型号:KFRP-35GW

故障现象:显示通讯故障,代码:亮、灭、灭。用反映一

台KFR-35GW/BP开机几分钟后绿灯闪烁,然后空调不工作。空调于1997年7月购买,使用7年多。上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,电源板滤波电容上的直流310V无,电源板到整流桥

的无交流220V电压,说明交流220V电有问题,经检查发现外机端子排到滤波基板之间的一个保险丝由于氧化造成

接触不良,导致交流220V电无法供到外机,形成室内外通讯故障。解决措施:更换保险丝,故障排除。编号:020106机器型号:KFR-28GW/BP 故障现象:上电开机,室内机工作即停,通讯保护。原因分析:开机测室外电源电压和信号电压都正常,PN之间有300V直流电压,而U、V、W无交流电压输出,断电检测P端与U、V、W三端阻值,其中P-U为零,故判断为变频模块有故障,换新模块试机30分钟工作正常,用户满意。解决措施:更换变频模块。经验总结:理论分析室内开机即停,是室内外机通讯不上,检测室外电源电压和信号电压都正常,则排除室内机问题;PN 端有300V直流电压,说明室外电源部分没有问题,用万用表测量模块(分上电和断电两种情况)均属异常,模块没有电压输出,由于该模块带有开关电源电路,因此室外没有低压电源,引起内外机通讯不上,所以更换模块正常。编号:020107 机器型号:KFR-3602GW/BP 故障现象:显示通讯保护,开机外机不工作。原因分析:用户反映以前工作正常,上电试机,立即显示通讯故障,检查内外机连线无异常,试换内机及外机主板故障依旧,后仔细询问用户出现故障前后情况,用户反映有电工对楼道线路检修过后才出现该故障,由于该机插座未接地线,怀疑零线火线换

位,试将空调插座的火线与零线对调,故障排除。解决措施:将插座中的L、N线对调经验总结:海信变频空调内外机之间的通讯是由电源的零线做回路的,因此电源的零线和火线不能颠倒。维修时应向用户详细了解出故障的前后情况,便于确定故障范围,少走弯路。编号:020108 机器型号:KFR-2701GW/BP、KFR-3502GW/BP 故障现象:制热时显示屏显示温度与遥控器显示的房间实际温度相差5度以上。原因分析:此类问题一般是室温传感器和遥控器传感器问题,经检查传感器本身阻值正常,但与遥控器显示温度相差较大,偏高几度,断定是由于在遥控器与空调本身的人机对话上,由于遥控器摆放的位置不合理,导致空调本身接收不到遥控器信号而转为检测本体传感器温度。解决措施:将遥控器放在空调器能接收的位置,问题解决。经验总结:要熟悉掌握人机对话功能,认真观察,问题虽小,但也要妥善处理。编号:020109 机器型号:KFR-3602GW/BP 故障现象:开机运行半小时后,不升频制热效果差。原因分析:经检查发现该机正常运行半小时后,开始降频制热效果差。降频前电压为210V,出风口温度42度,应该可保证空调正常使用。降频5分钟以后,再测出风温度为36度明显偏低,在测电流为4A,初步判断,属于空调缺氟,导致压缩机排气温度

过高而降频保护,对系统加注氟利昂检漏后,该机运行正常。解决措施:加氟检漏。经验总结:变频空调的频率变化,是

由很多因素决定的,如电压、电流、室内外环境温度、遥控器设定温度、压机排气温度、热交换器温度等等。其中温度是一个重要的参数,维修不升频故障,要理清思路,检测数据后再判定。编号:020110 机器型号:KFR-2701GW/BP 故障现象:开一段时间后停机,出现外机掉电保护。原因

分析:经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5V正常,检查压缩机、模块阻值正常,所有元器件经检查都正常。经询问用户得识去年该空调刚换过功率模块后再也没用。仔细检查发现模块的固定螺丝只上了一个,去下模块涂抹散热硅胶后上紧模块,试机正常解决措施:涂抹散热硅胶,上紧模块。经验总结:对此类故障,是由于维修不规范产生的,变频空调在更换模块时一定要牢固注意散热。编号:020111 机器型号:KFR-2601GW/BP

故障现象:出现压机过热保护停机原因分析:出现工作中

保护停机,机器使用环境好,该故障为压缩机过热保护,可排除散热不良造成压缩机过热保护的可能;观察机器运行20分钟后停机保护,测得压缩机排气管上热保护器动作,此时短接热保护器试机,机器正常,判定为压缩机排气管热保护器失灵误动作。解决措施:更换压缩机排气温度传感器,机器恢复正常。经验总结:我们应仔细检查机器出现故障时各个保护功能是否动作。编号:020112 产品型号:

KFR-2601GW/BP 故障现象:内机工作3分钟出现通讯保护处理过程:通电试机,内机运转正常。当内机工作3分钟时,整机保护停机,,内机出现通讯故障。根据故障出现时间断定为故障应出现在外机上。因

KFR-2601GW/BP外机模块和开关电源板集成在一起,仔细检查得出变频模块无+电压输出,故断定为变频模块坏。解决措施:更换变频模块经验总结:从测量数据分析结论,更快更准确。编号:020113 机器型号:KFR-2606GW/BP

故障现象:停机时显示温度与设定温度不一致(相差3℃)原因分析:根据用户反映的情况,检测情况为:工作电源正常(218V)。工作压力(制冷时)为:0.4MPa。电控功能正常,遥控器操作完全正确。出风温度11℃。判断该机本身不存在任何问题。但是,停机时空调室内机显示的温度与设定温度确实存在偏差(最大相差3℃),与该机的宣传所说(室内温差在+0.5℃)不一致。经耐心与用户沟通、解释,用户满意。解决措施:向用户耐心解释说明。经验总结:遇到此类问题应当耐心细致的与用户进行沟通,作好解释工作,关键是要了解用户所想达到的目的,最大限度的达到用户的满意。编号:020201 机器型号:KFR-60LW/BP 故障现象:内机开2分钟左右保护,显示通讯故障5原因分析:经检查,室外电源板输出电压DC308V,室外主板输出正常,几分钟后外主板主继电器断电,电源输入端插件和压缩机电源线插件

接触良好,用欧姆档测量电源输入端和VUW三端阻值正常,压机三端阻值正常,重新开机故障依旧,最后发现此机是加长

管路,连接线加长,折开保扎带发现连接线连接很好,只是有

一点潮,擦干后机器正常。解决措施:重新接线,并做好防水防潮措施。经验总结:虽然连接线用防水胶带包扎,夏季雨水较大,造成信号连接线接处受潮导致信号受干扰,传输不正常,出现通信保护。编号:020202 机器型号:KFR-60LW/BP 故障现象:显示通讯保护5原因分析:根据故障显示得知室内外2分钟通信保护,测量S、N之间有直流信号,输出断定室内机正常,观看室外机电源板有指示灯,检查变频模块输入电压直流275V,检测输出电压时,三相不平衡,更换

模块整机工作,但工作到10分钟左右出现同样的通讯5保护。由于此机没有接地,怀疑是信号干扰所致,调整空调插座L/N位置,空调工作正常。解决措施:接接地线,或将空调器插座中的L、N对调一下。经验总结:变频空调器在安装时一定要接地,特别是大功率变频机,否则很容易通讯保护。编号:020203 机器型号:KFR-60LW/BP 故障现象:遥控接收正常,但室内外机均无反应,故障代码显示5。原因分析:检查开关板与内主板连接线正常,室内外连接线也正常,检查S、N有直流信号,检查室外机,发现外机主控板的继电器为吸合,单独给外机送电强启外机正常,因此考虑为内机故障,仔细检测内机控制电路发现显示屏没

给主继电器送出信号导致通讯不良。更换显示屏,试机正常。解决措施:更换显示屏。经验总结:该空调的内机控制电路的芯片部分主要集成在显示屏上,在维修时一定要细致耐心。编号:020204 机器型号:KFR-5016LW/BP 故障现象:不启动,无故障显示检查分析:该空调为刚装的还没用,首先检查室内外机电源,经检查S、N内机无输出,初步判断为内机故障,因该空调带有进风和出风格栅保护,在格栅未按好的情况下空调不会正常工作,拆下内机格栅重新装配后试机正常。解决措施:重新装配内机格栅。经验总结:由于新机器本身的器件损坏的可能较小,有可能为接触不良,故在处理此类故障时一定要了解机器本身的性能参数,逐步解决问题。编号:020205 机器型号:KFR-50LW/BPA 故障现象:室外机启动。工作几分钟后制热没效果。显示‘20’检查分析:‘20’这个故障在自诊断表里查不到,但丛现象可

以初步判断空调可能缺氟,接上压力表开机制热检测的压力为0.7Mpa基本上为静止压力,换成制冷后压力不变仍为

0.7Mpa由此可见空调不是缺氟,可能为压机无吸排气。拆

下外机高低连接管,单独开机试压机吸排气情况发现压机无明显的吸排气,更换压机后试机正常。解决措施:更换压缩机经验总结:由于‘20’这个故障在故障代码表里没有给出明

确的定义,但通过多台同型号空调维修发现出现‘20’一般情

况都为压缩机不排气。在维修时可以借鉴。编号:020206 机

器型号:KFR-50LW/BP 故障现象:一台KFR—50LW/BP型号的空调,开机制冷35分钟左右,室外机停机,10几分钟后又正常运转,如此反复。原因分析:根据用户反映情况,上门检查工作电压正常,电源电压正常,运转电流正常。因此怀疑功率模块和室外机热保护。经过仔细检查发现外风机转速偏慢,由于气温较高导致散热不良造成停机保护。经测外风机阻值正常,再测外机盘管传感器,阻值飘移。由于外风机转速的快慢是通过外环境温度和外盘管温度决定的,盘管传感器阻值飘逸导致芯片误判输出风速过低造成空调过热保护。更换外盘管传感器试机正常。解决措施:更换外盘管传感器后,试机工作一切正常。经验总结:变频空调的传感器很重要。将传感器位置移开或带电测量传感器工作时电压,从而判断更快,更准确。编号:020207 机器型号:KFR-50LW/BP 故障现象:用户反映制热效果差,外机伴有“嗡翁”声原因分析:试机检查,发现运行时外机声音很大,感觉象压机在抖动,根据经验判断可能为外机滤波电感有问题,将滤波电容上的电感插子拔掉直接用跨线短接,试机声音消失空调正常。解决措施:更换滤波电感。经验总结:遇到此类故障时,应仔细检查,有时可以用替代法排除。电感线圈的作用主要是滤除杂波,提高功率因数,如果出现问题短期使用可以短接不用,但长期使用一定要更换。噪音故障案例一、结构、工艺装配引起的噪音

(01)编号:060101故障类型:噪音

机器型号:KFR-33GW故障现象:室内机噪音大原因分析:室内机运转时发出“劈啪”声,无论制冷、送风运转模式,故障现象相同,将面板、面框拆下,故障现象依旧。用手触摸机身,感觉机身右边震动较大,判断为室内机电机装配不到位,电机震动较大或固定贯流风轮的螺钉碰壳产生的噪声,经拆卸发现电机后胶圈安装不到位。电机偏移,电机轴芯与贯流风轮轴芯不在一条轴线。固定贯流风轮的螺钉碰撞底盘产生“劈啪”的异常声音。解决措施:把电控盒、电机压盖松开,重新装配电机,故障解除。经验总结:针对分体室内机所产生的上述异常噪音有如下问题也会产生:1、电机出线柱碰壳;2、贯流风轮轮左边的轴承座松脱;3、贯流风轮左侧含油轴承裂烂或缺油;4、贯流风轮左边轴与轴承座的橡胶摩擦;5、贯流风轮固定螺钉松;6、贯流风轮两端碰壳;

7、底盘变型与风轮碰撞;8、风轮跳动过大与底盘产生碰撞;

9、风轮叶片裂烂;10、固定电机压盖的螺钉松动。编号:060102故障类型:噪音机器型号:KFR-2606GW/BP故障现象:室内机噪音原因分析:用户是新装空调,在试机过程中未出现噪音现象,在使用1个月后出现噪音问题,当时维修人员怀疑是安装问题或室内风道内进有异物,打开室内机外壳检查后,未发现噪音产生的地方。在用手转动风轮时,发现风轮左右有些松动,经检

查为风轮固定丝松动,造成风轮左右移动后与机壳接触摩擦产生噪音,经调整风轮位置,紧固风轮固定丝后,试机正常。解决措施:调整风轮位置后,拧紧固定螺钉。经验总结:若开通风都有噪声,则应重点检查风轮是否松动。编号:060103故障类型:噪音机器型号:

KFR-2701GW/BP故障现象:内机一起动,即听到“嚓嚓“声。原因分析:内机一开机时,听见“嚓嚓“声,首先判断是因内机安装不平衡所致,排除后,再将运行模式打至送风状态,高、中、低档仍有此种声音,排除制冷系统。关机后,用手转动风轮,发现转动时比较紧,而且用力拨动使其转动时,根本无惯性,一下就停。怀疑是电机或者电机卡,轴承套卡死故障,再将蒸发器抬起少许,仔细察看,发现底座变型,导致卡住贯流风轮,不能顺畅地转动,更换底座试机正常。解决措施:更换底座,噪音消除。经验总结:此故障大多由于电机发热导致底座变型引起,特别是一些内机板上的可控硅损坏导致风机在关机状态长时间运转,更容易发生此种情况。编号:060104故障类型:噪音

机器型号:KFR-3229GW/BP故障现象:室内噪音原因分析:此用户是新装机,发现室内机噪音大,安装网点多次上门检修讲是正常,用户意见很大,经检查发现,导风板转动时有时会响,有时正常,调整导风板左右位置,并加上少量润滑油后,试机正常。解决措施:调整导风板左右位置,并加上

海信空调故障代码大全

海信空调故障代码大全标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

海尔变频空调维修故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR- 28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A (BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M (BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/F)60W/BP、KR-(32G/F)70W/BP 室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器 闪亮亮室内热交传感器 亮亮闪室外除霜传感器 闪亮灭压机排气温度传感器 闪灭亮室外传感器异常 闪灭亮压机运转异常 闪闪亮电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作AC电流检知

闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小闪灭闪 CT断线保护 亮闪亮功率模块异常 灭灭闪通讯异常 灭闪灭排气管温度超过120度 灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机灭亮闪控制基板异常 灭亮闪室内机EEPROM异常 闪亮闪室外机EEPROM异常 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象故障原因 定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次过电流保护

奥克斯空调故障代码大全

空调故障代码大全(奥克斯) E1室温传感器 E2室外管温传感器 E3室内管温 E4内外通讯、PG转速异常 E5压缩机过载,低压保护 E6三相保护 E7室外过流 E8压缩机排气传感器 E9压缩机排气温度 奥克斯故障代码: H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、HY系列(定时灯) 故障原因显示方式显示优先级别 PG反馈异常每8秒闪烁4次 1 T环异常每8秒闪烁1次 2 T内盘异常每8秒闪烁2次 3 T外盘异常每1秒闪烁1次 4 AUX故障代码: KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 1、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁,/,其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁/其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁/其余

不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁/其余不变。 5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁/,系统停机 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁/,系统停机 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁/,系统停机 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁/,按无内管传感器运行 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁/其余不变。 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁/系统停机 11、通讯故障: “运行”灯闪烁/,其余指示灯灭,系统停机 FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障:系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载继电器动作) 6、室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。 7、室外有板时,过流保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。

海信空调常见故障维修

现在天气也比较热了,很多小伙伴都已经开始在使用海信空调了,但是使用时间久了,也可能出现一些故障问题,需要我们及时进行维修处理,下面就一起来看看常见的故障维修技巧吧。 1、空调在出现故障时我们可以先看看空调的室内机室外机的连接头是不是出现了问题同时在观看空调冷凝器的翅片上是否有灰尘,之后再观察空调的室内机和室外机的风机运转是否正常。之后再观看压缩机的吸气管是否结露和过滤器是否结霜,毛细血管是否堵塞等,同时还可以观看空调的显示屏上显现出的空调故障代码,根据空调的故障代码判断出空调出现的故障。 2、我们除了观看检查空调出现的故障外还可以用听的方式来检查。首先我们可以听一听空调的室外机和室内机的风扇运转的声音是不是顺畅,压缩机在运行的过程中有没有摩擦声或者是共振产生的异常响声。之后再听一听冷凝剂在流动时的流液声。 3、在听和看之后还可以用摸得方式进行检查,摸主要是为了感知空调在工作的过程中各个部件的温度是不是运行时产生的正常温度,这样我们就能检查出空调出现的故障是不是运行过程中温度过高引起的。

4、在看、听、摸之后还能采用闻的方式,闻主要是为了闻出空调压缩机的内外线圈有没有因为压缩机温度升高散发出的焦味,同时问线路板、继电器、功率模块有没有焦味。用闻的方式同样也是为了确认空调在使用的过程中是不是某一部件因为温度过高被烧而发出的焦味。 空调发生不制冷的情况的时候一般是空调缺少制冷剂或者是空调长时间没 有进行清洗,空调的散热片散热效果变差导致的,这个时候我们可以先检查空调的制冷剂不够是因为空调使用的时间太长还是因为制冷剂泄露导致制冷剂不够的。空调长时间没有进行清洗导致的空调不制冷就要将空调仔细的进行清洗,让空调能够充分的散热。 空调出现室内机滴水的情况时,一般是因为空调安装的位置不正确,不是处在水平方向,或者是因为空调的排水管排水不良造成的空调室内机滴水,排水管被堵也是空调室内机滴水的一个常见的原因。我们在遇到空调室内机滴水时可以先从这几个方面进行检测。 空调在运行的过程中,噪音过大,就要检查一下空调的室外机的扇叶是不是变形和灰尘积累的太多导致空调运行时的声音很大,或者是空调的翅片被堵。空调的压缩机放置的位置不正确和工作量过大也是会导致空调在运行的过程中声 音很大的常见原因,我们在解决空调运行的声音大时同样可以从这几个方面入手。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调运行维护详细方案

中央空调运行维护详细方案 一、工程概况 根据业主要求,将XXXXXX校区,空调运行维保业务进行托管,我公司愿承揽此项业务,现就相关事宜陈述如下: 1、设备现状: (1)C1号楼,主机:(海尔多联机) (2)C2号楼,主机:(海信多联机) (3)C3号楼,主机:(美的多联机) (4)C5号楼,主机:(美的多联机) (5)C6号楼,主机:(海信多联机) (6)C7号楼,主机:(海信多联机) (7)C8号楼,主机:(美的多联机) (8)J1号楼,主机:(开利冷水机组) (9)J2号楼,主机:(特灵冷水机组) (10)体育馆,主机:(麦克维尔冷水机组) (11)第一餐厅,主机:(海信多联机) (12)第二餐厅,主机:(海信多联机) (13)后勤楼,主机:(海尔多联机) 2、工作区区域XXX(C1号楼、C2号楼、C3号楼、C5号楼、C6号楼、C7号楼、C8号楼、J1号楼、J2号楼、体育馆、第一餐厅、第二餐厅、后勤楼)中央空调供冷、热区域。

二、服务内容: 1、各楼宇中央空调机组、冷却塔、各类水泵、水箱、管道、风道和末端设备及其它系统设备的日常维护和清洗消毒。 2、在设备换季运行前一个月做好开机前的准备工作,根据机组实际情况更换冷冻油,对机组所有电控柜、电器箱检查,并对主电路、控制电路探测回路接线至电机进行紧固、整理,以保证机组正常运行。 3、各楼宇中央空调机组相关阀门和仪表的保养、效验与维护。运行期结束后检查各循环水路有无渗漏、各种阀门、管路、支架有无锈蚀,冷却塔内的结垢状况分析,管路有无损伤、缺失,做好冬季防冻。 4、机组运行期间,定期(每月)进行各项检查,确保机组在整个供冷季节都运行高效、正常。 5、保证故障机组在24小时内修复正常,特殊非常用配件更换保证尽快通过供货渠道采购。供货期不得超过一个月。 6、需有2-3人在校区正常工作由校区动力维修中心负责管理,校区提供办公住宿地点。除运行期间定期检查外,故障情况下接报后0.5小时内到达现场。应设立专线值班电话或其他联系方式,确保全天24小时通讯畅通。节假日期间至少保证一人以上能迅速联系上) 三、详细方案: (一)中央空调清洗消毒方案: 项目总体施工纲要 ●积极主动与客户沟通协调。 ●做好现场的勘查工作:严密、详细、周全。

大金中央空调vrv故障代码完整版

大金中央空调v r v故障 代码 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

大金中央空调VRV故障代码 (大金维修工15921TEI555080) 室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常

CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 E4低压开关动作:机器周围有无油迹 E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障E6标准压缩机过电流(定频) E7风扇马达过载或过电流 E8 AC输入过电流 E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常 H3高压开关异常 H4低压开关异常 H6压缩机位置传感器异常 H7风扇马达信号异常

H9室外机空气用热敏电阻异常 F3排除管温度异常 F6制冷剂填充过量 J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路 J5吸气管热敏电阻故障 J6热交换器热敏电阻故障 J8均油管或液管热敏电阻异常 J9集液器气管热敏电阻故障 JA高压传感器故障 JC低压传感器故障 L3电气盒温度上升 L4变频器散热翅片温度上升异常 L5变频压缩机异常 L8变频器电流异常 L9变频器起动错误

LC变频器与控制PC板之间传送故障 P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误 U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺 U1反相、缺相 U2电源电压不足或瞬间停电 U3未执行试运转 U4室内外机之间传送故障 U5遥控器与室内机之间传送故障 U7室外机之间传送故障 U8主遥控器与副遥控器之间传送故障 U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多 UC集中遥控器地址重复 UE集中遥控器与室内机之间传送故障

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控

E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3、 5、 6、7连续、自动换气LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮)X (熄)☆(闪)(三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁16.2对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯(LED1)、化霜灯(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭 4、自动灯自动功能有效时(自动灯)LED3 亮自动功能无效时(自动灯)LED3 灭 (二):室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3自动LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1)

新版海信空调故障代码_海信空调故障代码表查询_海信中央空调故障代码大全

新版海信空调故障代码,海信空调故障代码表查询,海信中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版海信空调故障代码,海信空调故障代码表查询,海信中央空调故障代码大全及解释排除供用户参考排查。 适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护

E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 海信空调故障代码 KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称编码发光二极管 高效运行定时电源 室内温度传感器故障 1 闪 室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪闪 室内热交过热 4 闪 瞬时停电 6 闪闪 压机过电流 7 闪闪闪 风机堵转 8 闪 室内机E2PROM故障 13 闪闪闪 KF(R)-2510GW故障代码 电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示

灯(黄色)闪二停一; 2、若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; 3、若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; 4、若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; 5、室外机异常保护则指示灯闪五停五; 注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。海信空调故障代码(2) 海信:KF(R)-2511GW LED的显示自诊断功能 说明: 1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 故障定时灯运行灯备注 室内温度传感器灭闪亮1次/8秒关机显示 室内热交换温度传感器灭闪亮2次/8秒关机显示 室内风机故障闪亮3次/8秒灭开、关机均显示

海尔空调故障代码大全

海尔空调故障代码大全 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏:闪 1 灭 室内盘管传感器坏:闪 2 灭 制热过载:闪 4 灭 制冷接冰:闪 5 灭 通信故障:闪 7 灭 风机故障:闪 8 灭 模块故障:灭闪 1 无负载:灭闪 2 压缩机过热:灭闪 4 总电流过流:灭闪 5 室外环温传感器坏:灭闪 6 室外管温传感器坏:灭闪 7 ROM坏:灭闪 8 电源过压保护:灭闪 10 制冷过载:灭闪 12 E2ROM错:灭闪 14 36BP、50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW 维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 E9-缺相 海尔空调故障代码大全1 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障

海信空调故障代码共10页文档

海信KFR-3601、3602、3603GW/BP 显示代码故障原因 1 室内环温传感器开路或短路 2 室外管温传感器开路或短路 3 过冷保护(制冷状态) 4 过热保护(制热状态0 5 通迅故障 6 风机无反馈信号 10 出风温度传感器异常 11 温度传感器异常 13 室内EEPROM故障 21 室内环温温度传感器异常 22 室内管温温度传感器异常 23 压缩机过热 26 地流保护 27 无负载(压缩机没有工作) 28 电源电压异常 29 室外机瞬时停电 30 制冷时过负荷 31 正在除霜 33 IPM变频模块故障 http://huaxiajd/zxwx/html/?5207.html

海信柜式空调故障自诊断 适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 海信空调故障代码 KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称编码发光二极管 高效运行定时电源 室内温度传感器故障 1 闪 室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪闪

海信空调常见故障维修的方法

现在天气越来越热了,很多小伙伴都已经开始在使用海信空调了,使用时间久了,难免会出现一些故障问题,下面就一起来看看常见故障的维修方法吧。 冷凝器散热不好。就是说,冷凝器的灰尘及赃物把冷凝器的散热功能堵死了,散热不好当然制冷就不好了。冷凝器就是散热的那些片片。这时可用小刷子扫干净,然后用冷水冲,可以开机冲。因为室外机的电路是封闭的,不会有短路现象的。最好用水龙头直接冲,冲到从冷凝器的片片能看见后面的东西。自然就好了,只要能散热,效果马上就好了。 1,缺氟利昂。空调的制冷剂是靠氟利昂,空调的氟利昂和冰箱不同,冰箱是使用的是氟利昂12,而空调使用的是氟利昂22。是高压氟利昂。许多人都有误解,认为空调一但效果不好,就是缺氟利昂,这是个很大的误区。空调缺氟利昂,只是制冷慢,相对的工作时间长,但不是效果永久不好。空调是否是由于缺氟利昂的判断,各个接口发现有油迹现象,压力不足4个压力。室外机有两个接口,高压口和低压口,一个粗一点的是低压口,另一个是高压口,高压是从压缩机往外排气的,低压口是是回路。正常的空调在制冷好的情况低压

口是结露状态,就是有水湿的样子。 2,严重缺氟利昂的空调,在室外机的两个出口都有冰霜。那就说明了真的缺氟利昂了。但在要加氟利昂之前,必须要查出是从那个接口泄露的。否则即便是加了,也还是要跑掉的,造成年年加氟利昂的恶性循环。所以查出泄露点修复后再加氟利昂,就能使用的长远了。 3,总结起来,就是下列两点造成的制冷效果不好,冷凝器散热不好,缺氟利昂。一般散热不好造成的制冷不好的为多。如果真的是由于缺氟利昂造成的效果不好的话,只要从新换好接口就不爱坏了。加氟时不能过量,如果过量同样能引起效果不好。有些用户一看效果不好,就叫维修人员加氟,在加氟时顺便清理室外机,其实加氟是假,清理才起作用呢,但只有这样才能收到高一点儿的费用呢。 4,如果空调不启动,可用手动方式强制开机,如果能启动了,就是遥控器的故障,也可能是接收头或手柄其中有一项有故障。实属压缩机的故障,要先看启动器是否正常,电路是否有虚接的插头。一般压缩机是不容易坏的。但如果风扇有故障也会造成压缩机过热保护的。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

海信空调故障代码

海信柜式空调故障自诊断 适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 海信空调故障代码 KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称编码发光二极管 高效运行定时电源 室内温度传感器故障 1 闪 室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪闪 室内热交过热 4 闪 瞬时停电 6 闪闪 压机过电流 7 闪闪闪 风机堵转 8 闪 室内机E2PROM故障 13 闪闪闪 KF(R)-2510GW故障代码 电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; 2、若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; 3、若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; 4、若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; 5、室外机异常保护则指示灯闪五停五; 注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。 海信空调故障代码(2) 海信:KF(R)-2511GW LED的显示自诊断功能 说明: 1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 故障定时灯运行灯备注

志高空调所有故障代码

志高空调故障代码表 2008-08-25 23:42:50| 分类:空调| 标签:无|字号 志高285,325,388,418挂机调故障代码表 包括;03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,35,40,41款 故障内容运行灯定时灯室内管温传感器故障闪亮1次/8秒点亮 室内环温传感器故障闪亮2次/8秒点亮 室外机组异常故障点亮闪亮5次/8秒室内风机故障闪亮6次/8秒点亮 二,志高晶彩系列挂机 包括;02,16,18,19,20款 故障内容数码管显示代码室内环温传感器故障L2 室内管温传感器故障L1 室内风机故障L6 室外机组异常E5 四,LED显示型柜机操作板自检代码表 包括;05,06,07,08款 自检信息自检代码说明 室外机组异常12--29 1--18 室外机组故障 室环温传感器故障11--28 1--18

室内管温传感器故障10--27 1--18 外反馈故障8--25 1--18 过热保护,结霜保护7--24 1--18 风路短路循环,内风机 有故障,空气过滤网堵塞 五,志高2HP华丽柜机空调,华丽VFD柜机故障代码表 包括;02,04,09,10款 故障内容数码管显示代码 室内环温传感器故障11 室内管温传感器故障10 制热内管温过热保护7 制冷内管温结霜保护7 室外机组异常12 电源异常或过流保护13 -------------------------------- 第一部分:家用空调部分故障代码 一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表: 包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款 运行灯LED1 故障内容 运行灯

海信空调售后维修

海信空调售后维修 我公司竭诚提供空调售后维修、清洗、保养、加氟、售后服务等一站式服务。报修热线有工程师接听,服务更加专业到位。售后维修服务部门随时为用户提供旺季快速上门维修服务! 终凭借先进的技术、不断满足客户下一个需求的市场创新精神以及高效满意的服务始推动空调售后维修的发展,得到用户的广泛信赖,并成为受欢迎的售后维护中心。 任何家用电器的出现都是为了我方便我们的生活而存在的,当然,家用电器在好、再能够给我们带来舒适的生活享受,也不可避免会出现一些故障,这就需要我们掌握一些维修知识的,下面小编就为您介绍一下中央空调的常见故障以及维修相关知识吧! 中央空调维修—室内机出现噪音 室内机出现噪音指的是在开机后发生了刺耳的噪音,首先需要检查室内风机的供电电压,在关机状态下有100伏的电压,在关机后室内机仍然在缓慢的运行中,这是由于室内电机发热从而使得塑料的电机架在遇热后发生了变形,从而导致塑封电机位置偏移,而难听的噪音是由于流风叶要与底盘相碰而导致的,并且伴有一股烧焦的味道。由此就可以判定为风机控制可控硅损坏,而维修方法就是建议更换主控板。 中央空调维修—温度传感器出现故障

如果你发现家中空调的制冷效果比较差,并且风速也比较低,可以检查开 机的制热效果。再转换空调模式之后,如果在制冷和送风模式下风速可进行高、低的调整,并且高、低风速差异明显,表示风扇的电机是正常运转的,而导致 制冷效果差可能就是室内管温传感器特性改变,可以更换室内管传感器。 中央空调维修—高压阀焊漏 空调制冷效果不好,并且内机出现漏水的现象。首先检查空调整机工作、 制冷效果。如果经查发现内机蒸发器结霜,可能就是由于系统缺氟,然后在进 行测试,发现系统压力很低。这一现象一般是高压阀阀体连接管处漏所导致的。而解决方案是重新焊接高压阀,然后还要加入制冷剂氟。 我们致力于把专业的、贴心的服务奉献给您,让您和您的家人能够在每一 个清晨、每一个黄昏、每一个周末都能够尽享欢乐时光……

海信机型故障代码讲义

机型故障代码详解 海信品牌空调器的故障代码分为以下七个系列进行讲述。具体为:定频挂机系列空调、定频柜机系列空调、交流变频挂机系列空调、交流变频柜机系列空调、直流变频挂机系列空调、直流变频柜机系列空调、一拖多系列空调。 为了查阅方便,所有故障代码指示灯故障代表含义如下: ×指示灯灭○指示灯闪烁★:指示灯常亮 第1节:定频挂机系列空调故障代码详解 适用机型: KF-2501 GW 、 KF-25GW、KFR-2301 GW 、KFR-25 GW 、KFR-2801 GW 、KFR-28GW、KF-2301GW 当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上, 适用机型:KF-2511GW、KFR-2511GW 利用故障代码诊断技巧及说明: ①、运行时,运行指示灯亮,关机时运行指示灯关。 ②、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯闪亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 ③、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 ④、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5℃),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 ⑤、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5℃),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 ⑥、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。 ⑦、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。

海信告诉你家用中央空调的真相

海信告诉你家用中央空调的真相 家用中央空调一直以来都蒙着一层洋气的面纱,隐约能感觉到高端的品质,奢侈的享受,还有就是遥不可及的价格。中央空调到底是什么样的?!下面借助海信家用中央空调给您介绍真正的家用中央空调。 家用中央空调到底有多贵?! 家用中央空调进入市场之初,主要是满足高端别墅需求,价格确实比较昂贵。但随着生活水平的提高、各种精品住宅小区的增加以及产品规模化和细分种类的增多,价格逐渐平民化。同时采用高性能设计,远超国家一级能效,360o直流变频驱动,真正的节能省电。消费者可根据预算和要求选择机型。 中央空调是大型机组,噪音大,不稳定,忽冷忽热? 日趋成熟的技术使中央空调越来越小型化,已被欧美等发达国家的普通家庭广泛使用。优化设计的风道和超静音风扇系统,使室内机运行噪音低至25分贝,远低于传统家用空调;同时室外机的智能夜间运转模式,可进一步降低夜间噪音。

先进的智能温控技术结合随身感功能,给您带来稳定温度的超舒适体验。同时根据房型特点和装修风格,合理布置风道和风口,形成最合适的气流分布,带来最舒适感受。 家用中央空调小户型的家里能用吗?! 并不是只有大户型的房子才可以装中央空调,随着产品多样化发展,适合小户型的产品不断出现。海信家用中央空调的优势之一就是节省空间,隐藏式安装。出风口可嵌入吊顶,甚至是卫生间吊顶或装入壁橱内,完全适用于小户型空间,不显拥挤。 层高较低不适合安装 多数人认为层高低的户型不适合安装家用中央空调。其实不然,海信家用中央空调最薄只要19CM,只有层高在2.6-2.9M范围,就适合安装海信家用中央空调。如果公寓层高不够,有些区域面积又小,还可考虑将室内机安装在对层高要求不要的相邻空间吊顶内,比如:走道、更衣室、厨卫等。

海信变频空调维修实例

海信变频空调维修实例 海信KFR-2608GW/BP空调不制热,外机风扇工作但压缩机不工作 检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。 海信KFR-2701GW/BP空调不定时开关机 从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作状态也就处于一种不正常的工作状态。而遥控器无意中的位置,使室内机能够接收到正常的信号,克服干扰,正常工作。 用户自夏天安装以来,总是出现不定时开关机现象。多次上门更换显示屏、内外机板、遥控器均无效。偶然发现将遥控器放在某一特定位置后,空调运行正常。 海信KFR-3201GW空调室内机噪音大,嗡嗡交流声 一、安装原因:a、室内机未紧导致机体与挂墙板共振,b、空气过滤网未卡好; 二、机器本身原因:a、贯流风扇重心偏离造成,b、内风扇破裂, c、电机轴承不良导致有交流声,d、变压器交流声; 三、人为原因; 四、墙体结构问题,实心墙和空心墙。 询问用户的使用情况,得知刚安装并且是刚搬进来住,然后开始试机,乍一听是内风扇电机的交流声,按照维修原则,先检查室内机是否挂紧,过滤网卡好,确认一切正常后,然后再仔细听这种响声,怀疑是内风扇电机交流声,但换上新风扇电机后,仍有嗡嗡声,而且现象依旧,更换变压器也无济于事,当碰到联机管发现有轻微振动,顺势按住墙侧耳听,瞬时声音全无,这才发现是用户的空心墙导致墙体与管路共振。引起共鸣,调整恢复。 海信KFR-3301GW空调整机不通电 遇到整机不通电的情况,首先查看有无掉线、断线,经查看,无此现象;然后用万用表查输入电压为220V,正常;查内机变压器无损坏,内机板保险丝熔断,热敏电阻烧坏,分析造成此故障的原因,可能是因为电压超过250V所致,同时也可能造成整流器损坏,如果7805稳压块高出5V以上,电脑块也可能损坏。为用户更换新内机板后,机器工作正常。 海信KFR-5001LW/BP内机不工作 根据用户反映故障,因是新装机估计不是大问题。上门检查,开机显示屏有显示,观察显示屏发现压缩机显示频率没变化,查看外机,开始外风机还转,但过一会儿就停,用手摸高压管,没有温度变化,怀疑压机没工作,用遥控器传感器切换键打开检测自诊断,故障显示“5”为通讯故障,检查内、外机信号线与地线有12V电压,证明内、外机信号正常,再次使用自诊断,故障显示“28”为功率模块保护,由此确定故障在外机模块上。打开外机后,经查看发现外机滤波板与模块信号线脱落,接好信号线,试机一切正常。 海信KFR-3501GW/BP空调开机后,短时间工作后,外机不运转 该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护,所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常。 海信KFR-5001LW/D空调遥控不开机 用户反映空调用遥控器不能开机而该遥控器在别的空调(同一型号)则工作正常,

空调故障代码大全

空调故障代码大全 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码:? ? 指示内容 说明 ? 16?? 不制冷 检漏,外机是否工作 17?? 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。 18?? 电压过低 自动恢复

19?? T1开路或不良? 20?? T2开路或不良? 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、?? KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1?? L2?? L3?? 故障内容 ★?? ○?? ○?? 制冷剂泄漏、不制 冷 ★?? ★?? ○?? T1开路或不良★?? ○?? ★?? T2开路或不良○?? ★??★?? T3开路或不良 ★?? ★?? ★?? 电压低保护(定时 灯闪) ?

新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示??????? 说明 保护1???????? T1管温探头异 常????????? 保护2???????? T2室温探头异常保护3???????? T3外机探头异常 保护4???????? 缺氟,压缩机热保 护,T2变值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

新版海信空调故障代码-海信空调故障代码表查询-海信中央空调故障代码大全

新版海信空调故障代码-海信空调故障代码表查询-海信中央空调故障代码大全. 新版海信空调故障代码,海信空调故障代码表查询,海信中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版海信空调故障代码,海信空调故障代码

表查询,海信中央空调故障代码大全及解释排除供用户参考排查。

适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW 机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 防冻结保护E6. E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护

海信空调故障代码 KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、 KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称编码发光二极管 高效运行定时电源 室内温度传感器故障 1 闪

室内热交传感器故障 2 闪 室内热交冻结 3 闪闪 室内热交过热 4 闪 瞬时停电 6 闪闪 压机过电流 7 闪闪闪 风机堵转 8 闪 室内机E2PROM故障 13 闪闪闪 KF(R)-2510GW故障代码 电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、. 五条外其余均不停机。 1、若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;

海信日立变频中央空调故障代码

E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机

P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、 5、 6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)