文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 白话说电气_工作接地与保护接地的区别与详解(有图)

白话说电气_工作接地与保护接地的区别与详解(有图)

白话说电气_工作接地与保护接地的区别与详解(有图)
白话说电气_工作接地与保护接地的区别与详解(有图)

首先明确两个概念,工作接地和保护接地。

1什么是工作接地,什么是保护接地?

工作接地,在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。例如电源(发电机或变压器)的中性点直接(或经消弧线圈)接地,能维持非故障相对地电压不变,电压互感器一次侧线圈的中性点接地,能保证一次系统中相对低电压测量的准确度,防雷设备的接地是为雷击时对地泄放雷电流。

保护接地,将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳,通常因绝缘损坏或其他原因而导致意外带电,容易造成人身触电事故。为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地。

接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。这两种保护的不同点主要表现在三个方面:一是保护原理不同。接地保护的基本原理

是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。二是适用范围不同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术规程》将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。三是线路结构不同。接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。

低压配电系统中,按保护接地的形式,分为TN系统,TT系统,IT系统。

如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。

2什么是大接地电流系统,什么是小接地电流系统?

根据定义,中性点直接接地(包括经小电阻接地)的系统为大接地电流系统,中性点不接地(包括经消弧线圈或大电阻接地)的系统称为小接地电流系统

3 TN系统:

TN系统中的设备产生单相碰壳漏电故障时,就形成单相短路回路,因该回路内不包含任何接地电阻,整个回路的阻抗很小,故障电流I 很大,足以保证在最短的时间内使熔丝熔断,保护装置或自动开关跳闸,从而切除故障设备的电源,保障人身安全。

TN系统中,设备外露可导电部分经低压配电系统中公共的PE或PEN 线接地,这种接地形式我们习惯称为保护接零。保护接零说得简单一点,当单相设备发生漏电时,电流是从火线到漏电处到地线再到零线母线,产生了大电流,使线路上的保护装置迅速动作。

4 TT系统

TT系统的电源中性点直接接地,并引出N线,属于三相四线制系统,设备的外露可导电部分经与系统地点无关的各自的接地装置单独接地。

由于电源相电压为220V,如果按电源中性点工作电阻为4欧姆计算,则故障回路将产生27.5A的电流,这么大的故障电流,对于容量较小的电气设备所选用的熔丝会熔断或自动开关跳闸。但对于容量较大的电气设备,也不能保证能自动切断,要加漏电保护开关来补偿。

A,中性点直接接地

B,当系统发生一相接地故障时,形成单相短路,过电流保护装置动作,切除故障设备

C,省去了公共PE线,较TN经济,但各设备单独装PE线,增加了工作量。

5 IT系统

该系统的电源中性点不接地或经1K欧姆阻抗接地,通常不引出N线,属于三相三线制系统,设备的外露可导电部分均各自地接地装置单独接地。

A,系统中性点不接地,或经阻抗1K欧姆接地

B,没有零线,因此不适于接额定电压为系统相电压的用电设备,只能接额定电压为系统线电压的单相用电设备

C,当系统发生一相接地故障时,三相设备及单相设备仍能继续正常运行

D,应装设单相接地保护装置,以便在发生一相接地故障时给予报警信号。

应用范围:对连续供电要求较高及有易燃易爆的场所,特别是矿山,井下等

6 什么是重复接地?

在TN系统中,也只在TN系统中,我们需要重复接地,防止当PEN线或PE线断线后,断点处将不能和大地形成大电流回路,同时,其他接零用电器外壳也产生高电压。

电气设备的漏电保护及接地

电气设备的漏电保护及接地 一、安装漏电保护的必要性。 接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,电气设备绝缘损坏使外壳带电时直接将故障电流引入大地,避免操作人员接触设备外壳而触电。漏电保护器是对有致命危险的触电提供间接的接触保护,由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。 二、保护接地与接零。 电力建设施工现场采取何种接地与接零方式,与现场的供电方式有关: (一)中性点非直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接地保护。 (二)在中性点直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接零保护,有时在中性点直接接地的三相四线制TN—C电网中,做保护中性线PEN重复接地以降低漏电设备外壳的对地电压;减轻因中性线中断而产生的触电危险;保护中性线截面不应小于相线截面的50%,并应尽可能与相线相同。 (三)在使用专用变压器供电的低压电网中,电力装置应采用中性点直接接地的三相五线制(TN —S)保护接零系统——电气设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE)可靠连接;专用保护零线应由工作接地线、配电室(箱式变压器)的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 (四)接地与接零保护原则。 1、保护接地原则。在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。 (1)电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。

(2)电气设备的传动装置。 (3)配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。 (4)汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。 (5)20m以上的竖井架(如烟囱施工的中央井架、电动提/升模装置)脚手架、水塔施工用的起重折臂吊、曲线电梯的轨道。 (6)安装在电力线路杆塔上的电力设备的外壳及支架。 (7)起重机(电动葫芦、龙门吊、DBQ系列塔吊等)的每条轨道应设2点接地。在轨道之间的接头处,宜作电气连接;接地电阻应小于4Ω。装有接地滑接器时,滑接器与轨道或接地滑接线应可靠连接。司机室与起重机本体用螺旋连接时,应进行电气跨接,其跨接点不应少于2处:跨接宜采用多股软铜线,其截面面积不得小于16mm2,两端压接接线端子应采用镀锌螺旋固定;当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12mm,扁钢截面的宽度和厚度不得小于40mm、4mm。 2、保护接零原则。 (1)在正常情况下,施工现场的下列电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零。①电机、变压器、照明用具、手持电动工具的金属外壳。②电气设备传动装置的金属部件。③配电屏与控制屏的金属框架。④室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。⑤电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道滑升模板金属操作平台等。⑥安装在电力杆线上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。⑦环境恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室、电缆隧道)的电气设备必须采用保护接零。

重复接地、工作接地、保护接地的概念

重复接地、工作接地、保护接地的概念 重复接地就是中性点直接接地的系统中,零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在装置时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。零线重复接地能够缩短故障继续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。中国电工网学习园地。 维护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,而这一作用却往往被人们忽视了什么叫工作接地? 工作接地就是变压器处中性点接地,维护接地是设备金属外壳经接地线接到接地体上,维护接零就是金属外壳接保护零线,重复接地就是维护零线(就是由中性点引出的接到金属外壳零线)隔一段距离接地。 TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行

的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是坚持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所发生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的漂移”受到抑制,线电压0.4kV配电网中。中性点对地电压一般不超过50V另外两相对地电压一般不超过250V 什么叫保护接地? 维护接地,为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备平安而进行的接地。所谓维护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘资料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属局部(即与带电局部相绝缘的金属结构局部)用导线与接地体可靠连接起来的一种维护接线方式。接地维护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不逾越平安范围。

接地、接零保护规定

接地、接零保护规定 1范围 针对电气设备接地、接零保护提出了相关规定和技术要求,旨在保证生产现场的人身和设备安全。 2规范性引用文件《交流电气装置的接地》《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》《系统接地的形式及安全技术要求》《电力设备预防性试验规程》 3规定内容 接地的类型 工作接地为满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地,如电力系统的中性点接地; 防雷接地为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地; 保护接地为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可接近导体部分接地,称为保护接地,如: 电机、变压器、照明器具、手持式或移动式电动工器具和其他电器的金属底座和外壳; 电气设备的传动装置;

配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架; 交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管; 室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门; 架空线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备的外壳及支架; 变电站各种电气设备的底座或支架; 各类电器的金属外壳等。 重复接地为,在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。TN-C系统中的重复接地点为: 架空线路的终端及线路中适当点; 四芯电缆的中性线; 电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处; 防静电接地为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地。 屏蔽接地为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。

几种常见接地形式的简介与区别(带图)范文

建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。 国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 (一)工程供电的基本方式 根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分述如下。 (1)TT方式供电系统:TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1所示。这种供电系统的特点如下。 1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。 3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线PE线和工作零线N开,其特点是: ①共用接地线与工作零线没有电的联系; ②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流; ③TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 (2)TN方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。它的特点如下。 1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,

电气设备的接地与保护.

电气设备的接地与保护 一、接地的类型 (一)工作接地 为了满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地。如电力系统的中性点接地、各种电路的工作地等。 (二)保护接地 为了防止电气设备的绝缘损坏,其金属外壳对地电压必须限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可被人接触的部分接地。如:电动机、变压器、照明器具外壳;民用电器的金属外壳如洗衣机、电冰箱等;变配电所各种电气设备的底座或支架等;架空线路的金属杆或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线及装在塔上的设备的外壳及支架等。 (三)防雷接地 为了防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地。如避雷针、避雷器等。 (四)防静电接地 为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地和计算机机房接地等。 (五)屏蔽接地 为了防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的设备接地。如各种高频电子设备的金属外壳接地等。 所有电气设备必须根据国标GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。 二、高山发射台站的接地问题 (一)在广播电视行业接地的主要理由 1.安全接地:使用交流电的设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。

2.雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立的系统,由避雷针、下导体和与接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全地线的接地是共用的。 3.电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离和屏蔽,这些隔离和屏蔽的金属必须接地。 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。 (二)按接地的作用分类 可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。下面结合广电技术实际作一阐述。 1.保护接地。保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。 2.屏蔽地。为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有: 交流干扰:这主要由交流电源引起。高频干扰:这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。屏蔽及其正确接地是防止电磁干扰的最佳保护方法。可将设备外壳与PE线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与PE线可靠连接;室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。

氰胺分公司电气设备接地保护安全管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 氰胺分公司电气设备接地保护安 全管理制度(标准版)

氰胺分公司电气设备接地保护安全管理制度 (标准版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为加强电气安全管理工作,保障电气接地装置完好有效,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本制度。 1、所有电气设备的金属外壳和支架必须有良好的接地(或接零)线。 2、接地装置必须符合下列要求: 2.1接地电阻值应符合电气装置保护和功能上的要求,并长期有效。 2.2能承受接地故障电流和对地泄漏电流无危险。 2.3有足够的机械强度或有附加的保护,以防外界影响而造成损坏。 2.4变配电所的接地装置应尽量降低接触电压和跨步电压。 2.5严禁用易燃易爆气体、液体、蒸气的金属管道做接地线;不得用蛇皮管、管道保温用的金属网或外皮做接地线。

2.6每台电气设备的接地线应与接地干线可靠连接,不得在一根接地线中串接几个需要接地的部分。 2.7在进行检修、试验工作需挂临时接地线的地点,接地干线上应有接地螺栓。 2.8设备与接地干线之间的连接,应采用抗腐蚀有镀锌层的钢制件,其露出地面的部分应采用漆涂成黑色或黄绿相间的斑马纹。 2.9在接地线引入建筑物内的入口和备用接地螺栓处,应标以接地符。 2.10保护用接地、接零线上不能装设开关、熔断器及其它断开点。 3、不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定外,可使用一个总接地体,但接地电阻应符合其中最小值的要求。 4、在中性点直接接地的低压电力网中,电气设备的金属外壳应采用接零保护。在中性点非直接接地的低压电力网中,电气设备的金属外壳应采用接地保护。由同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网上的用电设备只能采用一种接地方式。 5、下列电气设备的金属部分,均应接地或接零。 5.1变压器、开关设备、电机、电焊机及手持式电动工器具的底座和外壳、其他电气设备的底座或外壳。

白话说电气_工作接地与保护接地的区别与详解(有图)

首先明确两个概念,工作接地和保护接地。 1什么是工作接地,什么是保护接地? 工作接地,在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。简议电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术

简议电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术 发表时间:2018-10-18T14:39:06.493Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:徐娟王礼宁 [导读] 摘要:接地系统在建筑物供配电设计中占有重要的地位,其关系到供电系统的可靠性以及安全性。 (青海省工业职业技术学校) 摘要:接地系统在建筑物供配电设计中占有重要的地位,其关系到供电系统的可靠性以及安全性。尤其近年来,大量智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。因此为了保障智能建筑的安全运行,本文概述了电气工程自动化,阐述了电气工程自动化中电气接地及电气保护技术的接地故障以及接地系统类型,对电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术进行了论述分析,旨在发挥电气工程自动化的作用。 关键词:电气工程自动化;电气接地;电气保护;类型;技术 科技的进步发展,使得智能建筑日益增多,而电气设备是确保智能建筑功能实现的重要设备。因此智能建筑中的电气设备在实际使用过程中,需要对智能建筑电气设备的接地及电气保护技术进行科学使用,促使建筑电气设备能够良好的进行接地,从而保障智能建筑电气设备的运行质量和运行安全以及促进智能建筑的健康发展。基于此,以下就电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术进行了探讨分析。 一、电气工程自动化的概述 电气工程自动化主要应用的技术手段是计算机信息技术以及电子技术,其中电气工程自动化研发的本质目标就是减少人们的劳动量,提升工作的整体效率与质量,可以说电气工程自动化在实践中主要就是通过各种先进的技术手段,对于产品进行系统的操作与监控、管理与监督,进而使其在无人或者少人的状况之下可以根据其既定的程度开展各项工作,在实践中这种具有先进性的电气工程自动化的技术手段具有一定的优势特征,可以有效的提升整体工作的质量与效率,也可以在根本上优化整体的工作质量与效果,在根本上实现了企业经济效益的最大化,可以说电气工程自动化技术在实际中可以提升社会的整体生产效益。 二、电气工程自动化中电气接地及电气保护技术的接地故障分析 电气设备的接地故障会对接地及电气保护技术的质量和效果造成影响,接地故障主要是由于大地与导体的意外接触。其中接地故障可以分为使用建筑中的配电线路中的过流保护作为接地及电气保护技术的接线处,这样可能会导致过流保护中的电流增加,使得过流保护装置的误动情况发生。如果不能科学的对建筑电气设备的接地及电气保护技术进行设计,就会导致接地故障的产生,严重时还会导致建筑的触电事故发生,影响建筑工程的安全性与功能性。 三、电气工程自动化中电气接地系统的主要类型 电气工程自动化中电气接地系统的类型主要有:(1)TT系统。TT系统很少被智能建筑采用,其常用于来自公共电网的建筑供电,TT 系统一般被称为三相四线接地系统。TT系统的中性点接地与PE线接地是分开的。系统在正常运行时,不管三相负荷平衡与否,在中性线N 带电情况下,PE线不会带电。但是因为公共电网的电源质量不高,不能满足智能化设备的要求。(2)IT系统。IT系统不适用于拥有大量单相设备的智能建筑。IT系统被称为是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压 (380V),无相电压(220V),保护接地线PE独立接地。(3)TN系统。第一、TN-C系统。TN-C接地系统不适合做智能建筑的接地系统.TN-C系统属于三相四线系统,该系统是只适合用于三相负荷较平衡的场所。第二、TN-S系统。TN-S属于三相四线加PE线的接地系统。该系统完全具备安全性和可靠性。如果对于计算机等电子设备没有特殊的要求时,一般智能建筑都采用这种接地系统。第三、TN-C-S系统。该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前采用TN-C系统,进户处做重复接地,进户后变成TN-S系统。TN-S 接地系统明显提高了安全性,如果采取接地引线,从接地体一点引出,并且选择正确的接地电阻值,使电子设备共同获得一个等电位基准点等措施,那么TN-C-S系统可以作为智能建筑的一种接地系统。 四、电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术分析 1、直流接地技术分析。智能化建筑内部包含大量的通讯设备、计算机系统及大楼自动化设备,这类电子设备在信息输入、信息传输、能量转换和放大信号、产生逻辑动作及信息输出时,其通过稳电流和微电位来进行,部分设备之间要通过网络进行工作。为了确保电气设备的稳定性、准确性,要提供稳定的供电电源和稳定的基准电位,采用大截面的绝缘铜芯作为引线,一端和基准电位进行连接,引线另一端和供电子设备直流接地。引线不能同PE线连接,应禁止和N线连接。 2、交流接地技术分析。电气工程自动化中的交流接地技术主要是指变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露,不能与其它接地系统,如直流接地,屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与PE线连接。在高压系统里,采用中性点接地方式,可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。 3、安全保护接地技术分析。电气工程自动化中的安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。在智能建筑内,要求安全保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些非带电导电设备与构件。均必须采取安全保护接地措施。当没有做安全保护接地的电气设备的绝缘损坏时,其外壳有可能带电。如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。 4、电气设备防雷技术要点分析。智能建筑所有功能接地要以防雷接地系统作为基础,进而建立完整、严密的接地及电气保护系统。智能建筑防雷的注意事项:(1)对待以柱筋为引上线的接地网,施工人员要标明白珠子的位置及焊接根数,这样可以减少漏焊或错焊位置等问题的发生。同时,要严格检查引上点和跨钢筋焊接质量,对焊接引上线也要进行标记,防止向上焊接时焊错主筋,导致接地中断的问题。(2)针对要实施等电位焊接、重复接地的部位,例如是设备室、变配电室、消防机房、空调机房、电梯机房、给水管、冷却塔、风机等部位的接地焊接要在施工记录上标注明白,以备查看。(3)地基接地焊接是防雷设备接地施工中的首要环节。在防雷施工中,不论哪个部分的焊接,都要严格按照基础图和接地点的要求进行一一检查,特别是对缝隙处的焊接要特别注意。在完成整个工程的焊接之后,要进行电阻值的测试,确认施工质量是否符合设计稿件的要求,如果电阻值不符合设计的需要就要再次进行焊接或者按照设计稿件的要求进行补救。(4)对于玻璃幕墙的防雷施工,在等电位接地的时候要采用预埋铁作法,施工的过程中要在主筋上来进行符合规定的焊接施工,如果是后期添加的玻璃幕墙,那么就要依据建筑物的面积以及其他的数据设计出详细的防雷设计。(5)如果是在屋顶上安装防雷设备就要跟

工作接地、保护接地

三相四线式电力系统中,零线为什么要接地? 三相四线制多用于低压配电系统,中性线接地主要是考虑了人身和设备的安全; 1、低压系统的用电设备有放多是单相用电设备,如我们家用的电灯、洗衣机、电视等,由于三相中,单相设备的接用量和使用量不同,就会造成三相用电不平衡,如果中性线(变压器中性点)不接地,就会造成变压器中性点的电压偏移,使某相的电压高,某相的电压低,电压高的容易烧毁电器,电压... 三相四线制的供电当中,为什么零线断开会烧用电器? 三相四线制零线从变压器接线端断开通常会烧电器的。因为他与另外的其中一相经过其他用电器形成回路。这时两相的负载形成串联电路,电流一定,负载大电阻大则分压高,就会烧电器;负载小电阻小则分压低,电器将不能正常工作。 工作接地 在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的

作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。 保护接地 保护接地:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危

智能楼宇的电气保护与接地(正式版)

文件编号:TP-AR-L2226 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 智能楼宇的电气保护与 接地(正式版)

智能楼宇的电气保护与接地(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。而且,随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。尤其进入90年代后,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统。 1.TN-C系统 TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性

线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N 电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。因此TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。 2.TN-C-S系统 TN-C-S系统由两个接地系统组成,第一部分

电气设备接地、接零保护的规定

电气设备接地及接零的一般管理规定 在日常的电源设备安装、UPS(EPS)及其控制系统等设备安装、调试、检查、验收过程中,为保证电气设备安全可靠工作,防止电气工作中的触电事故发生,确保人员生命安全和电气设备运行安全,均应在安全技术上满足接地或接零要求。电气设备在接地、接零方面如何进行规范施工与检查、应用,是大家必须认真对待的。 1 名词术语 (1)接地:将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。 (2)工作接地(系统接地):在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。 (3)保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。 (4)雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。 (5)防静电接地:为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。 (6)接地极(接地体):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。接地体分为自然接地体和人工接地体两种。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)

筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。(可燃液体及可燃或易爆气体的管道不可作为自然接地体)。人工接地体通常采用钢管角钢垂直打入土壤中,也可用扁钢或圆钢平埋土壤中做成。 (7)接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。 (8)接地装置:接地线和接地极的总和。 (9)接地网:由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电站使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。 (10)集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般敷设3-5根垂直接地极。在土壤电阻率较高的地区,则敷设3-5根放射形水平接地极。 (11)接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻:按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。 (12)接地装置对地电位:电流经接地装置的接地极流人大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差。 (13)接触电位差:接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点间的电位差,称为接触电

工作接地,保护接地(TN,TT,IT)有图

工作接地,保护接地(TN,TT,IT)有图 3097人阅读| 3条评论发布于:2010-3-29 15:49:00 首先明确两个概念,工作接地和保护接地。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。二是适用范围不同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术规程》将上述两种电

力网的运行系统的使用范围进行了划分。 2什么是大接地电流系统,什么是小接地电流系统? 根据定义,中性点直接接地(包括经小电阻接地)的系统为大接地电流系统,中性点不接地(包括经消弧线圈或大电阻接地)的系统称为小接地电流系统

接地的分类

接地的分类 各种接地的分类一般可以分为工作接地,保护接地和防雷接地。工作接地又可分为交流工作接地和直流工作接地。 1、工作接地: 由于运行和安全的需要,为保证供电电源在正常或故障的情况下,能可靠地工作而进行的接地。 1)直流工作接地 在通信系统中,为保证通信设备正常运行而设置的接地系统称为工作接地。所谓工作接地,就是利用大地这个导体构成回路,来传输能量和信息。同时,利用工作接地的方式来降低电信回路中的串音,抑制电信线路中的各种电磁干扰,提高通信线路的传输质量。在各通信局、站的工作接地系统中,包括“电池的正极接地”、“交换机的外壳接地”、“载波机和载波机架接地”以及“总配线架接地”等。 程控交换机室内地线布线系统要比纵横制严格,必须采用一点接地原则,即引入到程控交换机室内的接地线只能接到一次接地端子,再由该端子引到各个机架。 表3-1 通信局站接地电阻要求 2)交流工作接地 按照IEC(国际电工委员会)规定,接地制式一般由两个字母组成,必要时可以加后续字母。 第一个字母表示电源接地点对地的关系: T表示电源端有一点直接接; I表示电源端所有带电部分和地绝缘,或由一点经阻抗接地。 第二个字母表示电气设备的外露导电部分和地的关系: T表示电气设备外露导电部分对地直接电气连接,和配电系统的任何接地点无关,N表示电气设备外露导电部分和配电系统的接地点直接电气连接或与该点引出的导体相连接。 261

262 后续字母表示中性线和保护线之间的关系: C 表示中性线N 和保护线PE 合并为PEN 线, S 表示中性线和保护线分开, C-S 表示电源侧为PEN 线,从某点分开为N 及 PE 线。 根据以上的分法,安接地制式划分的配电系统有TN-S 、TN-C 、TN-C-S 、TT 、IT 。 根据我国《低压电网系统接地形式的分类、基本技术要求和选用导则》的规定,低压电网系统接地的保护方式可分为: 接零系统(TN 系统)、接地系统(TT 系统)和不接地系统(IT 系统)三类。 (1) TN -C 系统 TN -C 系统为三相电源中性线直接接地的系统,通常称为三相四线制电源系统,其中性线与保护线是合一的。如图3-1(a )所示。TN -C 系统没有专设PE 线,所以受电设备外露的导电部分直接与N 线连接,这样也能起着保护作用。 图3-1 低压配电系统中接零系统的几种方案 (2) TN -S 系统 TN -S 系统即为三相五线制配电系统。如图3-1(b )所示,这是目前通信电源交流供电系统中普遍采用的低压配电网中性点直接接地系统。 在TN -S 系统中,采用了与电源接地点直接相连的专用PE 线(交流保护线或称无法零线,该线上不允许串接任何保护装置与电气设备),设备的外露导电部分均与PE 线并接,从而将整个系统的工作线与保护线完全隔离。这种方案有如下优点: a. 一旦中性线断线,不会像TN -C 系统中那样,使断点后的受电设备外露导电部分可能带上危险的相电压。 b. 在各相电源正常工作时, PE 线上无电源,而所有设备外露导电的部分都经各自的PE 线接地,所有各自PE 线上无电磁干扰。 总的来说, TN -S 方案工作可靠性高,抗干扰能力强,安全保护性能好,应用范围广。 (3) TN -C -S 系统 此方案由TN -C 和TN -S 组合而成,如图3-1(c )所示。整个系统中有一部分中性线和保护线是合一的系统。往往用于环境条件较差的场合。 (4)必须注意: 1)工场的电源若来自TN-S 系统,则配电箱内的N 排必须与PE 排绝缘。若来自TN-C 系统,则配电箱内的N 排与PE 排必须用导线连成一体。 2)四极断路器可用于TT 或TN-S 系统,控制三根相线、一根中性线的切入或断开。

智能楼宇的电气保护与接地

编号:AQ-JS-05865 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 智能楼宇的电气保护与接地Electrical protection and grounding of intelligent building

智能楼宇的电气保护与接地 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1.TN-C系统 TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN 线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)

等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。因此TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。 2.TN-C-S系统 TN-C-S系统由两个接地系统组成,第一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统,分界面在N线与PE线的连接点。该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前采用TN -C系统,进户处做重复接地,进户后变成TN-S系统。TN-C系统前面已做分析。TN-S系统的特点是:中性线N与保护接地线PE 在进户时共同接地后,不能再有任何电气连接。该系统中,中性线N 常会带电,保护接地线PE没有电的来源。PE线连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时,始终不会带电.因此TN-S接地系统明显提高了人及物的安全性.同时只要我们采取接地引线,各自都从接地

氰胺分公司电气设备接地保护安全管理制度示范文本

氰胺分公司电气设备接地保护安全管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

氰胺分公司电气设备接地保护安全管理 制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为加强电气安全管理工作,保障电气接地装置完好有 效,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全, 特制定本制度。 1、所有电气设备的金属外壳和支架必须有良好的接地 (或接零)线。 2、接地装置必须符合下列要求: 2.1接地电阻值应符合电气装置保护和功能上的要求, 并长期有效。 2.2能承受接地故障电流和对地泄漏电流无危险。 2.3有足够的机械强度或有附加的保护,以防外界影响 而造成损坏。

 2.9 在接地线引入建筑物内的入口和备用接地螺栓处,应标以接地符。 2.10保护用接地、接零线上不能装设开关、熔断器及

相关文档