精心整理

箱变基础施工方案报审表

工程名称:华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目编号:SJSB2-XB01-004

注本表一式份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存份。

华能彰武阿尔乡风光同场光伏项目

箱变基础施工方案

审批:

审核:

编写:

西北电力建设第一工程有限公司

目录

1.1

1.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5材料准备................................................................................................ 错误!未指定书签。

四、箱变基础设计情况 ................................................................................. 错误!未指定书签。

五、箱变基础施工方法 ................................................................................. 错误!未指定书签。

5.1基础土方的开挖.................................................................................... 错误!未指定书签。

5.2接地施工................................................................................................ 错误!未指定书签。

5.3垫层施工................................................................................................ 错误!未指定书签。

5.4基础钢筋绑扎........................................................................................ 错误!未指定书签。

5.5基础模板安装........................................................................................ 错误!未指定书签。

5.6基础砼的浇筑........................................................................................ 错误!未指定书签。

5.7基础砼的浇筑........................................................................................ 错误!未指定书签。

六、质量保证措施 ......................................................................................... 错误!未指定书签。

一、工程概况

1.1地理位置

华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目地处辽宁省阜新市彰武县阿尔乡以南,为华能新能源股份有限公司辽宁分公司彰武光伏三期项目。总装机容量26.775MWp。光伏电站中心位置为东经122°26′45",北纬42°49′04"。本工程项目有3处地块,其中1#地块为杜里豪湿地,中心位置为东经122°27'46.94",北纬42°49'10.00";2#地块位于华能彰北1号升压站南侧和新鲁高速东侧的荒地,中心位置为东经122°27'21.38",北纬42°

°

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016;

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;

《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2011;

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

三、施工准备

3.1技术准备

技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。

3.2现场准备

根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。

3.3劳动力准备

序号工种人数

1 木工 4

2 钢筋工 2

3 瓦工 2

4 普工 2

5 安装工 2

6 电工 1

7 混凝土工 2

3.4机具准备

序号设备名称单位数量备注

1 Pc200挖机台 1

2 RTK 台 1

3 水平仪台 1

4 钢卷尺把 1

5 振捣棒把 2

3.5材料准备

序号材料名称规格单位使用部位

1 木模板15mm ㎡垫层、砼板

2 混凝土C15、C20 m

3 垫层、基础、侧墙、板

3 钢筋

φ8、12、

14、18、φ20 吨

顶板、钢爬梯、

基础、侧墙

四、箱变基础设计情况

本项目箱变基础共有16座,地块一有箱变基础5座,分别为1600KVA基础2座,2000KVA 基础3座。地块二有箱变基础3座,为2000KVA基础。地块三共有箱变基础6座,为2000KVA 基础。箱变基础图如下:

要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。

5.4基础钢筋绑扎

箱变基础底板厚300mm,基础底板保护层厚度为40mm,侧墙保护层厚度为30mm,顶板保护层厚度为25mm。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,钢筋进场必须有质保书,进场钢筋需及时进行复试,只有复试合格的钢材方可领用、制作。钢筋在加工过程中,如若发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象,对该批钢筋进行化学成分

检验,合格后方能使用。根据图纸及规范要求进行钢筋翻样,经技术负责人对钢筋翻样料单审核后,方可进行加工制作。钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求及现行施工规范的要求;箍筋制作时末端作135度弯钩,箍筋弯后平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。其中,允许偏差对受力钢筋顺长度方向为+10mm,对箍筋边长应不大于+5mm。不得随意增减代换钢筋数量和品种。对于领用的钢筋,在加工场应核对其品种、规格,分类堆放,挂牌标识,作好防护,以防泥污污染钢筋。施工前应清除掉锈斑、淤泥、混凝土等。钢筋配料应按翻样单和施工图纸将同规格钢筋分别统计,按不同规格进行长短搭配。对于

模板施工严格按施工图纸在模板加工场进行制作成型,现场拼装、就位和设支撑,模板安装就位后,由技术员、施工员按平整度及端面尺寸、标高、垂直度进行复核验收;浇筑混凝土时派专人检查模板,发现异常情况及时处理。

对拉螺杆的选用:现浇混凝土对模板的侧压力主要靠螺栓承受,基础采用M12的内拉杆、间距为500×500,制作外拉杆采用φ14圆钢240mm长两端丝牙,丝牙长70mm,内拉杆采用φ12圆钢与顶帽双面焊接,另一端与温度筋焊接,基础拉杆形式见下图:

模板背楞采用直径48×3.5mm钢管间距200mm,外楞采用2根48×3.5mm钢管,基础侧模板拼缝采用50×50mm方木,斜撑高度方向设置两道,分别在基础底及距基础

持毛毯始终处于湿润状态。

5.7基础砼的浇筑

填土前检验其含水量是否在控制范围内,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒、均匀掺入干土或换土等措施,回填土应四周同时分层回填和夯实。每层铺土厚度和夯实遍数应根据土质、压实系数和机具性能确定。一般打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层至少夯打三遍。分层夯实时,要求一夯压半夯。

六、质量保证措施

6.1接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。

6.2土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。

6.3土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。

七、安全措施

7.1施工前,施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底。

7.2

7.3

7.4

箱变基础施工方案

三、箱变基础施工 (一)箱变基础施工方法 1、基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 2、接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于 100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 3、垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4、基础钢筋绑扎 底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 5、基础砼的浇筑 本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。

6、基础排水系统及砌体墙 为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm电缆穿管,两头打 喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬 梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设 集水槽和预埋排污管相连。 7、混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢 4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋 刚板背面有爪形勾钩(圆钢4 Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高 度不超过20mm时开始支模浇筑。 (二)质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按 规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。 5.砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 6.墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净 宽度不应超过1m。

箱变安装施工方案设计

光华欣苑临时用电工程施工组织方案 光华欣苑 临 时 用 电 工 程 施工组织方案 编制单位:四川省送变电建设有限责任公司 编制人:

审核人: 批准人: 编制时间:2014-7-18 目录 第一章、编制总说明 (1) 一、编制范围 二、编制依据 三、编制说明 四、本工程采用的主要规范、规程和标准 第二章、工程概况 (1) 一、工程安装简介 二、工程规模 三、工程承包范围 第三章、架空线施工工艺及技术措施 (5) 一、施工准备 二、安装施工 三、质量要求 第四章、箱变施工工艺及技术措施 (8) 一、施工准备 二、接地制作及基础型钢安装工艺 三、箱变安装工艺

第五章、电力电缆施工工艺及技术措施 (10) 一、电力电缆安装工程重点和难点 二、电力电缆施工安全技术措施 三、电力电缆施工流程图 第六章、质量管理与保障措施 (11) 一、质量管理 二、质量保证措施 第七章、安全保障措施 (13) 一、安全保障措施 第八章、文明施工管理及环境保护措施 (14) 一、文明施工管理措施 二、施工现场的文明要求 三、环境保护措施 第九章、工期保证措施 (15) 一、加强施工计划和施工配合 二、提高机械化作业水平,努力提高工效 三、增大劳动投入

第一章、编制总说明 一、编制范围 本工程是光华欣苑临时施工用电安装工程,本施工组织设计编制的范围为:箱变安装工程。 二、编制依据 (一)《光华欣苑临时施工箱变》设计图纸。 (二)我公司认证的ISO9001-2000版质量管理认证体系的《质量手册》和《程序文件》。 (三)国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 (四)《电力建设安全文明施工管理规定》。 (五)我公司在以往工程的施工经验。 三、编制说明 (一)本工程施工工期短,施工任务重,确保在约定工期内工程全部竣工,交付业主使用。 (二)本工程安装施工难度大,本工程的设备采购周期长,专业设备的安装同样是本工程重点,难点之一。

箱变基础施工方案83327

箱变基础施工方案报审表 工程名称:华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目编号:SJSB2-XB01-004

注本表一式份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存份。 华能彰武阿尔乡风光同场光伏项目

箱变基础施工方案 审批: 审核: 编写: 西北电力建设第一工程有限公司华能彰武光伏项目部

二0一七年四月十日 目录 一、工程概况 (1) 1.1地理位置 (1) 1.2项目概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (2) 3.3劳动力准备 (2) 3.4机具准备 (2) 3.5材料准备 (3) 四、箱变基础设计情况 (3) 五、箱变基础施工方法 (5) 5.1基础土方的开挖 (5) 5.2接地施工 (5) 5.3垫层施工 (5) 5.4基础钢筋绑扎 (5)

5.5基础模板安装 (6) 5.6基础砼的浇筑 (7) 5.7基础砼的浇筑 (7) 六、质量保证措施 (8) 七、安全措施 (8)

一、工程概况 1.1地理位置 华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目地处辽宁省阜新市彰武县阿尔乡以南,为华能新能源股份有限公司辽宁分公司彰武光伏三期项目。总装机容量26.775MWp。光伏电站中心位置为东经122°26′45",北纬42°49′04"。本工程项目有3处地块,其中1#地块为杜里豪湿地,中心位置为东经122°27'46.94",北纬42°49'10.00";2#地块位于华能彰北1号升压站南侧和新鲁高速东侧的荒地,中心位置为东经122°27'21.38",北纬42°48'33.07";3#地块为马家窝堡湿地,中心位置为东经42°47'24.21",北纬122°22'39.72"。 1.2项目概况 (1)项目名称:华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目; (2)建设地点:辽宁省阜新市彰武县阿尔乡; (3)建设单位:华能新能源股份有限公司辽宁分公司; (4)设计单位:特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (5)监理单位:湖南中天工程监理有限公司 (6)施工单位:西北电力建设第一工程有限公司 (7)建设规模:30MWp; 二、编制依据 施工图纸及工程相关资料; 百叶窗图集05J624-1 给排水图集02S404 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2016; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2016; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2011; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

箱变基础专项施工方案

大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国电建集团贵州工程公司 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 2015年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3劳动力准备 (1) 3.4机具准备 (2) 3.5材料准备 (2) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (4) 5.1基础土方的开挖 (4) 5.2接地 (4) 5.3垫层施工 (4) 5.4基础钢筋绑扎 (4) 5.5基础砼的浇筑 (5) 5.6基础排水系统及砌体墙 (6) 6.质量保证措施 (8) 7.安全措施 (9)

1.工程概况 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目建设容量10万千瓦,共包含35kV箱变90台,其中1000kVA容量50台,1250kVA容量40台。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整。 3.3劳动力准备

箱变工程施工组织方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月 目录 1 工程概况 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工方法 (2) 4.1土方开挖 (2) 4.2接地 (2) 4.3垫层 (2) 4.4模板 (2) 4.5基础钢筋 (2) 4.6基础混凝土 (3) 4.7砌体 (3) 5 质量保证措施 (4) 6 安全措施 (5)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。箱变基础施工计划工期为25天。 3 施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。

箱变基础施工方案43568

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (4) 5.箱变基础施工方法 (6) 5.1基础土方的开挖 (6) 5.2接地 (6) 5.3垫层施工 (6) 5.4基础钢筋绑扎 (6) 5.5基础砼的浇筑 (6) 5.6基础排水系统及砌体墙 (7) 5.7混凝土压顶 (7) 6.质量保证措施 (7) 7.安全措施 (8)

1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备

箱变基础施工方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (3) 5.1基础土方的开挖 (3) 5.2接地 (3) 5.3垫层施工 (3) 5.4基础钢筋绑扎 (3) 5.5基础砼的浇筑 (3) 5.6基础排水系统及砌体墙 (3) 5.7混凝土压顶 (3) 6.质量保证措施 (3) 7.安全措施 (3)

1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备

箱变迁移工程施工方案

编号:SM-ZD-88053 箱变迁移工程施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

箱变迁移工程施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 项目名称: 施工单位: 工程概况:箱变迁移至60米西围墙工程,包括高低压电缆,围栏及远程负控天线。 技术要求: 1. 新建箱变基础按照设计图纸要求制作,做到三防要求。防水、防雷、防鼠。 2. 新购低压电缆要求国标YJV-22铠装电缆,符合直埋要求。电缆型号及芯股按照原电缆采购。 3. 直埋部分按照直埋标准开沟,沟道深度不小于70cm。 4. 箱变平移由专业人员施工,平移过程中要求水平、安全 5. 电缆接头由有专业资格人员操作,电缆敷设前、后进行绝缘摇测,1KV以下电缆采用1KV摇表测相间及接地的

绝缘电阻不低于10殴。 6. 箱变到位后对其高压部分开关、母排、变压器、电缆全部做耐压测试、接地电阻测试、做空载试验、灰尘清理,确保二次安全运行。 安全措施:施工人员进场需佩戴安全帽,手套等。高空作业佩戴安全绳。现场有专人负责,专人指挥。基坑深处要加装围栏,施工完毕现场恢复原样. 设备装卸是该项工程的主要安全隐患,结合该工程特点与我公司检验制定如下安全措施. 1 、司机和指挥人员要经过专业培训,考核合格后持证上岗. 2 、操作人员对起吊的构件重量不明时要进行核实,不能盲目起吊。 3 、起重机在输电线路近旁作业时,应采取安全保护措施。起重机与架空输电导线间的安全距离应符合施工现场外线路的安全距离的要求。 4 、一般起重机司机设有二个人,一人在机上进行操作,一人在机车周围监护。在进行构件安装时可设高空和地面两

箱变基础现场施工方法

精心整理 箱变基础施工方案报审表 工程名称:华能彰武阿尔乡风光同场光伏发电项目编号:SJSB2-XB01-004 注本表一式份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存份。 华能彰武阿尔乡风光同场光伏项目 箱变基础施工方案

审批: 审核: 编写: 西北电力建设第一工程有限公司 目录 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5材料准备................................................................................................ 错误!未指定书签。目录 1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备 4.箱变基础施工方法 4.1基础土方的开挖 4.2接地 4.3垫层施工 4.4基础砌体墙 5.质量保证措施

6.安全措施 1.工程概况 兰州中川机场二期扩建空管值班用房供电线路箱变改造工程。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 施工方对相关负责人做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。

3.3劳动力准备 3.4机具准备

3.5材料准备 4.箱变施工方法 4.1基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。

4.2接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。接地电阻不应大于4殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 4.3垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C25砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。 4.4基础砌体墙 砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 砌基础墙应挂线,37以上墙应双面挂线。 基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成"螺丝"墙。 基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。 箱变基础安装通风网两个、砖混结构、三七墙;里外抹灰、设置积水槽、做好防水。安装槽钢必须牢固可靠、基础外层不得有起皮、脱落、掉边、裂纹现象。 5.质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时 候,方可进行接地电阻的测试。当不能同时砌筑时,应按规定留 槎、接槎。

箱变详细现场施工方法

x x x x x x x x x x x安装工程 箱 变 施 编制人: 审批人: 审核人: 审核日期:

一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全和用电的方 便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的要求,确定了全线xx 处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安全施工的原则。 二、箱变施工方案 根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施 工。 根据厂家提供的箱变尺寸xx米*xx米*xx 1 210KV电源进线点位 4 度的 5 (三)、接地装置的施工 1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。 2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。 3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的温度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。

4、接地装置与设备的联接要可靠、美观。 三、工程的开通 1、工程施工完毕后,要编制科学合理的开通方案,上报建设单位和监理部门、供电局审批。 2、工程竣工验收合格后,按照开通方案进行开通调试合格。 3、配合使用单位到供电局办理用电手续,交付使用单位使用。 四、质量保证措施 1 2 3 4 5 6 制,竣工文件的汇编。 五、安全防护 1、施工人员进场必须进行安全教育、安全操作规程的学习。 2、以书面形式对施工人员进行机具及设备操作安全技术、起重吊装安全技术等 的安全技术交底。

3、临时接电要遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。烧焊时用好防护用品,雷雨天应停止室外烧焊作业。 4、各种电气设备安装、设备吊装严格按安全规程施工。

箱变基础施工工艺

箱变基础施工工艺 The latest revision on November 22, 2020

箱变基础施工工艺流程 编制: 审核: 批准: 箱变施工工艺流程: 序 号 施工说明工艺图片 1箱变室基础测量放线 设计图纸上以正北为X轴,正东为Y轴,坐标原点在西南方向。图1 测量坐标点所用的全站仪图2 测量控制点 图3 测量定位木桩 1)箱变室坐南朝北,用全站仪测量出图纸上面箱变基础左上角的坐标X1/Y1和右 下角的坐标X2/Y2。 2)根据测量好的点X1/Y1在正北和正西方向引出两条直线,直线用2个木桩定 位,使两条直线交点为X1/Y,X2/Y2点 同理。 全站仪找点方法(已知两个测量控制点的坐标): ①把全站仪放在其中一个测量控制点的上 方,调整好水平; ②使全站仪的测量方向和两个测量控制点的 直线方向保持一致; ③然后输入需要测量点的坐标,在显示器上 可以看到该点位置和所在直线的夹角; ④调整全站仪的夹角使测量点与所在直线夹 角变为0,仪器上显示出了测量点和仪器下方点的位置,然后调整菱镜找到需要测量点的位置。 测量点的放线固定方法: ①在地上打好木桩,保证测量好的点在木桩 上端面; ②再在木桩上端面钉好钉子,使钉子顶端部 分和测量出来的点重合。 2放线开挖 箱变室尺寸:长5400mm×宽4900mm×深1650m 图4 监督挖机开挖作业定位木桩 定位钉

1) 根据测量点和箱变室基础的尺寸用白灰 在地面进行第二次放线,使箱变室基础轮廓涵盖在里面。 2) ±按逆变器室所在场地最高点加300mm 确定,室内外高差300mm 。 3) 指挥挖机开挖工作,开挖深度要保证在 零位以下2050mm 。 注意:挖机机开挖过程中由于在测量放线中,点X1/Y1和点X2/Y2均可以由两条直线定位,所以确定直线的2个木桩要保护好,不能被移为或掩埋。 3 垫层浇筑 垫层厚为100mm ,且垫层上平面为(以±为基准)。 图5夯实平整开始浇筑 图6 垫层浇筑完毕 1) 在开挖好的箱变基础内,把地面夯实平 整。 2) 根据定位点坐标X1/Y1和X2/Y2,计算出 箱变室基础垫层的位置,用高度为100mm 木条把箱变室要浇筑的垫层围好。 3) 把木条围好后开始浇筑作业。 4) 浇筑完后把垫层基础平面夯实平整。 注意:垫层要平整,厚度为100,mm 且上平面位置要保证在零位。 4 条形基础及承台钢筋绑扎 承台厚度为:250mm 图7垫层画线及钢筋绑扎 1) 待24小时候垫层达到性能要求后,根据 定位点坐标X1/Y1和X2/Y2,计算出承台基础的位置,然后用墨盒弹出尺寸线条。 2) 在垫层上面按图纸尺寸要求,绑扎好承 台钢筋。 3) 采用HRB400热轧带肋钢筋,直径14mm , 水平间距为150mm ,共2层。 4 承台建模浇筑及拆模 1) 根据垫层上面画好的尺寸做好承台外侧 模板。 2) 在绑扎承台钢筋的时候,绑扎放好墙体 周围的竖向钢筋,方便墙体钢筋的绑扎和浇注。 3) 内设有集水坑,放好集水坑模具。 4) 砼养护完后拆模。 注意:箱变室内设有集水坑,尺寸为500mm ×500mm ×100mm ,上端面和承台的上端面在同一个面上。 集水坑模具 箱变基础垫层

箱变基础施工方案

大唐三塘湖风电场一期工程 箱变基础 施 工 方 案 新疆电力建设公司 二零一二年四月

箱变基础施工方案 1.工程概况及施工范围 工程概况 大唐三塘湖风电场一期工程位于新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤县东北部,距离巴里坤县城约70公里,风电场距三塘湖乡直线距离约20km;与哈密市直线距离约152km,风电场区域的海拔高度约在1330~1420m,场地开阔,地形较平坦,地势南部高、北部低。 本工程采用33台单机容量的风力发电机组,总装机容量为,每台风机基础旁边设一台箱式变压器,地基标高超挖50cm换填砂砾石,素混凝土基础,箱式变压器基础接地与风机基础接地相连。包括箱变基础土方开挖、回填、基础混凝土和钢筋配置安装、基础防腐、基础接地等工程施工。各风机之间的交通联系采用施工完成的场内道路相连。施工范围 33座箱变基础及箱变接地。 施工节点工期 开工时间:2012年4月1日;基础浇筑完成2012年6月24日; 2.施工总体组织 根据本工程特点和总体进度要求,结合当地自然条件和风机基础相隔距离选型,加上基础施工工期较短,为加快施工进度,采用全线流水施工作业法。 分析本工程施工难点主要是基础多、平面位置分散、工序较多, 33座箱变基础每基工程量10m3。为保证总体施工工期要求,箱变基础施工组织1个钢筋、混凝土和2个模板专业施工组,其它施工各设1个专业施工组,均采用流水施工作业法。 3.总体施工方案 主要施工机械及施工人员配置 本工程基础混凝土工程量小但工序多较复杂,施工工期短,为保证工程各工序施工进度,我公司在工程施工中配备主要施工机械如下: 3.1.1主要机械配置 3.1.1.1运输机械:采用五十铃双排车一辆运输模板;三轮车一辆运输集中拌合混凝土至施工现场;20m3双桥车一辆运输沙砾料到施工现场及混凝土粗细骨料;水车一辆运输施工用水。

箱变基础施工方案

大唐三塘湖风电场一期49.5MW工程 箱变基础 施 工 方 案 新疆电力建设公司 二零一二年四月

箱变基础施工方案 1.工程概况及施工范围 1.1工程概况 大唐三塘湖风电场一期49.5MW工程位于新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤县东北部,距离巴里坤县城约70公里,风电场距三塘湖乡直线距离约20km;与哈密市直线距离约152km,风电场区域的海拔高度约在1330~1420m,场地开阔,地形较平坦,地势南部高、北部低。 本工程采用33台单机容量1.5MW的风力发电机组,总装机容量为49.5MW,每台风机基础旁边设一台箱式变压器,地基标高超挖50cm换填砂砾石,素混凝土基础,箱式变压器基础接地与风机基础接地相连。包括箱变基础土方开挖、回填、基础混凝土和钢筋配置安装、基础防腐、基础接地等工程施工。各风机之间的交通联系采用施工完成的场内道路相连。 1.2施工范围 33座1.5MW箱变基础及箱变接地。 1.3施工节点工期 开工时间:2012年4月1日;基础浇筑完成2012年6月24日; 2.施工总体组织 根据本工程特点和总体进度要求,结合当地自然条件和风机基础相隔距离选型,加上基础施工工期较短,为加快施工进度,采用全线流水施工作业法。 分析本工程施工难点主要是基础多、平面位置分散、工序较多,33座箱变基础每基工程量10m3。为保证总体施工工期要求,箱变基础施工组织1个钢筋、混凝土和2个模板专业施工组,其它施工各设1个专业施工组,均采用流水施工作业法。 3.总体施工方案 3.1主要施工机械及施工人员配置 本工程基础混凝土工程量小但工序多较复杂,施工工期短,为保证工程各工序施工进度,我公司在工程施工中配备主要施工机械如下: 3.1.1主要机械配置 3.1.1.1运输机械:采用五十铃双排车一辆运输模板;三轮车一辆运输集中拌合混凝土至施工现场;20m3双桥车一辆运输沙砾料到施工现场及混凝土粗细骨料;水车一辆

箱变基础施工工艺

箱变基础施工工艺 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

 3) 采用HRB400热轧带肋钢筋,直径 14mm ,水平间距为150mm ,共2层。, 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: ~ 批准: 中国电建集团贵州工程公司 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 2015年月日

、 目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.施工准备 (1) 技术准备 (1) 现场准备 (1) 劳动力准备 (1) 机具准备 (2) — 材料准备 (2) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (4) 基础土方的开挖 (4) 接地 (4) 垫层施工 (4) 基础钢筋绑扎 (5) 基础砼的浇筑 (5) : 基础排水系统及砌体墙 (6) 6.质量保证措施 (9) 7.安全措施 (9)

1.工程概况 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目建设容量10万千瓦,共包含35kV箱变90台,其中1000kVA容量50台,1250kVA容量40台。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整。 劳动力准备

箱变基础专项施工方案

大同联合光伏曹家沟10 万千瓦发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国电建集团贵州工程公司 大同联合光伏曹家沟10 万千瓦发电项目 2015 年月日 目录 1. 工程概况................... 错误!未定义书签 2. ...................................................................... 编制依据 1 3. ...................................................................... 施工准备 1 3.1 技术准备. (1) 3.2 现场准备. (1) 3.3 劳动力准备. (1) 3.4 机具准备. (2) 3.5 .......................................................... 材料准备. 2 4.箱变基础做法5.箱变基础施工方法 (3) 5.1 基础土方的开挖. (3) 5.2 接地. (3) 5.3 垫层施工. (3) 5.4 基础钢筋绑扎. (3) 5.5 基础砼的浇筑. (4) 5.6 基础排水系统及砌体墙. (4) 6.质量保证措施 (7) 1. 工程概况 7.安全措施7

大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目建设容量10万千瓦,共包含35kV箱变90 台,其中lOOOkVA容量50台,1250kVA容量40台。 2. 编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3. 施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整。 3.3劳动力准备

箱变施工方案设计

北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施 工 方 案

北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施工方案 一、工程概况 1、建设单位:滨州北海房地产开发建设有限公司 2、工程名称:北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变 工程 3、箱变位置:1、2#箱变位于公租房项目5#楼南,3、4#箱变位于17# 楼南 4、建设规模:2台630KV A,2台1000KV A 5、工程内容:10KV电缆敷设,箱变安装、调试,低压电缆敷设至 单元楼接线箱 6、负荷等级:均为三级负荷。10KV高压电源引入由当地电业局负 责。 7、编制依据: 本工程施工图纸以及设计文件要求; 变压器进线柜、馈线柜、1/2补偿柜原理图,变压器一次 系统图, 国家现行的及山东省的规程、规范、标准; 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2001); 《变电所常用规程及电气技术规范新编》;

二、工艺流程: 基础开挖→基础垫层→基础制作→箱变安装→箱变实验→电缆敷设→调试→组织验收 三、施工方法 1、箱变基础:依据箱变基础图 (1)基坑在开挖过程中预留30cm厚的保护层,采用人工开挖至图纸设计坑底标高,集料后采用反铲或装载机挖装,自卸汽车运输至指定弃渣场。 (2)垫层为C15混凝土,垫层每边要比基础宽至少100mm,以保证下部施工要求。施工时必须标高及平整度,满足上部基础施工的要求。(3)砌筑基础前,应校核放线尺寸。砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d 浇水湿润。砌砖工程当采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm。砖墙的内外侧用1:2防水砂浆抹面20mm。砌筑顺序顺序应符合规定,基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎,搓槎。设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打砸墙体和在墙体上开凿水平沟。砌筑砂浆应通过试配确定配合比。砂浆现场拌制时,各组分材料采用重量计量。 (4)基础施工采用木模板,模板用前刷隔离剂备用。模板支设前,木模板表面要刨光并刷油。板支设时,外边模板采用固定配型模板,模板之间竖缝满打卡子。模板外侧采用脚手管围檩加固,外侧打地

箱变基础施工方案

箱变基础施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 6、基础排水系统及砌体墙

为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm电缆穿管,两头打喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设集水槽和预埋排污管相连。 7、混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢 4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋刚板背面有爪形勾钩(圆钢4 Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高度不超过20mm时开始支模浇筑。 (二)质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。 5.砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 6.墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。 (三)安全措施 施工前,施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底。 现场电器设备要有漏电保护器,电缆应设可靠绝缘。

相关文档