文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › FTC保温砂浆施工工艺

FTC保温砂浆施工工艺

FTC保温砂浆施工工艺
FTC保温砂浆施工工艺

FTC自调温变相节能保温砂浆

施工工艺

一、FTC自调温相变节能保温砂浆的性能

FTC自调温变相节能保温砂浆材料是以水镁石纤维等无机材料作为骨架材料,合理选用并添加相变材料,经科学配比及特殊工艺复合而成,且有保温、隔热、防火、隔声等功能。

该材料突破传统保温材料具有的单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大绝热性,通过二元相变原理,相变潜热值大,节能效果明显,该材料用于外墙表面时,通过相变材料在相态变化时吸热与放热过程,可在一定范围内调节室内温度。

二、FTC自调温相变节能保温砂浆的配制及适用条件

1、配制原材料(m3)

① PO42.5 普硅水泥 150KG

②粉煤灰 50KG

③重钙 50KG

④自调温相变节能储能保温材料专用胶粉 2-3KG

⑤木质纤维 1-1.5KG

⑥聚丙烯短纤维或玻璃纤维 1KG

⑦珍珠岩 1m3

⑧ 相变粉 10-15KG

1.1、相变保温材料主要性能指标

2、适用范围

FTC自调温变相节能保温砂浆适用于各种砖混结构、框架和剪力墙结构建筑的外墙复合保温及地下室、车库、楼梯走廊等公共设施的防火保温。

3、施工环境

FTC自调温变相节能保温砂浆施工环境温度:5℃~35℃,阳光曝晒下和大风雨天不宜施工。

4、调制方法

成品料:水=(0.85-1): 1左右(质量比),砂浆不宜搅拌得过稀。用搅拌器搅拌均匀静置3分钟后,再次搅拌即可使用。

5、注意事项

调制浆料时只加水,不得添加其它骨料、砂、添加剂等。配好的浆料应在3小时内用完。

三、施工准备

1、技术准备

1)施工人员、技术人员应认真熟悉图纸、相关国家和地方规范、图集及保温施工工艺。

2)施工前认真查阅施工图纸,在图纸会审的基础上争取将施工中可能碰到的难题在施工前解决。提前分析确定施工中的难点及需要着重注意的部分,把各节点构造做法绘制成详细节点大样图,做到目标明确,重点突

出。

3)施工前工长应对操作人员进行详细的技术交底及安全交底,并做好进场培训。

2、机具准备

1)垂直运输机械,水平运输车、手提搅拌器、电锤等。

2)常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、錾子、壁纸刀、改锥、电锤、托线板、方尺、靠尺、塞尺、探针、钢尺等。

3)悬挑式钢管脚手架、吊栏。

四、施工工艺

1、工艺流程

1.1外墙为涂饰工程工艺流程及作法

1)流程

做平整度、垂直度处理→贴饼、冲筋→基层处理→分层涂抹FTC材料至设计厚度→固定钢丝网→涂抹FTC材料→压玻纤网布(主要预防腻子层开裂)→喷憎水剂(刮柔性腻子刷涂料)。

2)耐碱玻纤网布性能要求

3)塑料锚栓性能要求

4)面砖粘结砂浆

5)施工作法(如图所示)

外墙涂饰工程做法1、做平整度垂直度处理,贴饼、冲筋;

2、基底处理;

3、分层抹FTC保温材料;

4、固定钢丝网;

5、涂抹FTC保温材料;

6、压玻纤网格布;

7、外饰层涂料

2、施工条件

1)门窗框应安装牢固,并按设计或规范要求将四周门窗口缝塞

严嵌实,门窗框应做好保护,然后用1:3水泥砂浆塞严抹平。

2)FTC外墙保温的施工图、设计说明及其他设计文件己完成,施

工作业方案已完成。

3)FTC外墙保温施工架子搭设完成并己经验收合格。

4)墙面基层已按要求清理干净,脚手眼、临时孔洞己堵好,窗台、

窗套等己补修整齐。

5)外保温施工前根据施工方案己完成作业指导书 (即施工技

术交底)工作。

6)施工现场环境温度及基层表面温度在施工中及施工后24h内均

不得低于5℃,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s,夏季应

避免阳光曝晒,严禁雨天施工。雨季施工时应做好防雨措施。

7)外墙上上人爬梯、水落管管卡、各类预埋件、空调板栏杆等已

安装完毕,并预留出外保温层及饰面层厚度。

3、施工要点

1、基层处理

1)对砌体填充墙进行全面检查,对脚手架孔洞采用C20细石砼进行填塞,剔除砌体表面粘接砂浆及杂物。

2)清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

3)剔除柱接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修

补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口用细石砼填塞密实。

4)对墙体表面平整度、垂直度检查,超差时对突出墙面处进行剔凿打磨,对凹进部位进行找补;以确保整个墙面的平整度、垂直度满足规范要求,阴阳角方正、上下通顺。

5)混凝土结构表面用水泥素浆扫毛,砌体结构部分将表面浮尘清除干净,做5-10mm厚1:3水泥砂浆找平层后进行保温层施工。

6)外墙保温施工前应提前浇水湿润,确保与保温层粘结良好,不出现空鼓、裂缝现象。

2、调制浆料

需设专人专职进行人工搅拌保温浆料。按水与材料1:1(重量比)搅拌均匀,成膏状稠度适中,并有一定黏度,保温层浆料应在3h内用完。3、贴饼、冲筋

保温施工前必须先找好方正,用经纬仪将大角控制线放出弹好墨线,保证大角垂直度,墙面横向用水准仪将水平控制线放出弹好墨线,保证水平横向平直。根据保温设计厚度,在顶部墙面大角处固定钢线,挂垂直。根据垂直控制通线做垂直方向灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙面保温层厚度灰饼,每灰饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2m。灰饼可用保温浆料做,门窗口阳角等处按控制线上下做灰饼保证门窗方正及几何尺寸。

4、抹底层FTC节能材料

保温层分三次进行,每次抹灰厚度最适宜一般在15—20 mm左右。每遍时间间隔不可太短以保证每层施工质量。

在墙体湿润的情况下抹底层FTC节能材料,用压尺刮平找直,用木抹板搓毛。搓毛后,全面检查其垂直度、平整度、阴阳角是否方正、顺直,发现问题及时修补(或返工)处理。

5、抹中层FTC节能材料

保温层二次施工前应对底层保温进行全面检查,自检完毕后上报监

理、建设单位,监理、建设单位验收合格同意后,再进行二次保温层施工,中层施工做法同底层。

6、固定镀锌钢丝网

1)待中层保温材料干燥后方可进行镀锌钢丝网的固定。

2)在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭接宽度为不小于200mm。

3)将大面钢丝网沿长度、水平方向绷直绷平。注意将弯曲的一面朝里放置,开始大面积的埋贴,钢丝网搭接长度均应大于40mm,搭接部位以不大于30CM的距离用镀锌铅丝将两网绑扎在一起。裁剪钢丝网过程中不得将网形成死折,在铺贴过程不得形成网兜,褶皱、翘边。

7、安装固定件

1)镀锌钢丝网采用尼龙锚栓固定件固定,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体内 40mm。

2)固定件按水平间距450mm,垂直间距500mm设置,梅花形布置,阴阳角部位距离阴阳角200mm开始布置。

应用HBFTC自调温相变蓄能材料作外墙外保温刷涂料系统构造,如图所示。

HBFTC自调温相变蓄能材料外墙外保温刷涂料系统图

3

刀片的大小、切入深度与钉帽相一致,方可确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分挤紧。 8、抹面层FTC 节能材料

1)镀锌钢丝网固定完成后,进行面层FTC 节能材料抹面施工,厚度在10~13mm 之间。

2)所有阳角部位,面层砂浆均应作成尖角,不得做成圆弧。 3)面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h 没有雨的天气进行,避免雨水冲刷造成返工。

4)施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,并用大杠搓平,使墙面平整度达到要求。

9、抹面层FTC节能材料

面层FTC保温材料初凝前收光时,把玻纤网格布用抹子直接铺压在材料表面,同时收光,严禁漏铺。平面玻纤网格布之间顺序搭接,其搭接宽度80mm为宜。

10、窗洞口上下口及滴水线做法

1)、所有外窗洞口侧壁的上口及混凝土雨棚周圈设置反坡鹰嘴滴水线,要求规格一致,上下口及滴水做法如图1、2所示。

图1窗下口做法示意图2窗上口及滴水线做法示意

2)、窗口侧面反包网格布不小于200mm,如图所示:

3)、外墙勒角及阴角做法,如图1、2所示。

图1外墙勒角做法图2外墙阴角做法4)、阳台FTC外保温层厚度为60mm细部做法如图所示。

五、质量控制

1、建筑节能工程技术质量管理体系

为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。应该建立行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。

在施工过程中,应严格按照相关规程、规范、企业相关技术材料及企业标准等执行。以下环节作为建筑节能工程的质量控制点:

1)、建筑节能材料的检验

A、建筑节能材料须有本市材料准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。

B、材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。

(2)、制定相应技术措施,作好工序过程控制。

A、施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。

B、施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。

C、做好技术复测及资料整理工作,主要工程原材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。

D、对关键部位及特殊工序做到责任到人,主要从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。

E、做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

2、材料质量控制

材料进场应有质量证明文件,检测报告、出厂合格证检查进场材料数量、规格和型号外观质量及外包装是否符合设计要求或规范规定,材料核

实合格后,对进场材料向监理单位、建设单位申请进场验收,监理验收合格后,进行现场抽样,并送检测单位进行复试检验,待复试检验合格方可使用。

2.1 FTC保温材料

所用FTC保温材料必须符合设计要求,并应做复试试验,待合格后方可使用。

2.2镀锌钢丝网

2.3固定件

2.4耐碱玻纤网格布

采用普通耐碱玻纤网格布孔径4mm×4mm,宽度1000mm,每卷长度100m。

3、质量通病防治预案

3.1 严格控制外保温浆料配比,实行专人搅拌,以避免出现保温浆料坍

落度太大造成保温层收缩出现裂缝。

3.2 保温层厚度:墙体不平整容易造成外保温层厚度不够,无法满足设计要求,针对此问题在施工时对墙体进行整平,对平整度相差较大的进行修补,然后抹5-10mm建筑胶水泥砂浆找平层使墙体满足外保温施工要求及保证设计外保温层厚度。

3.3 操作时间:每层施工间隔时间过短容易造成保温层的整体收缩产生裂缝,出现质量问题,针对此问题在施工时将每层时间间隔定为24小时,保证每层施工质量。

3.4 钢丝网与固定件的安装:钢丝网挂设按规范及企业标准进行挂设安装,细部节点部位必须挂设到位,锚钉的锚入深度必须按企业标准进行安装,避免出现钢丝网挂设不牢固,锚固件不按规范及标准要求安装,针对此问题设立专职安装小组保证钢丝网与锚固件的挂设安装质量。3.5 对于外保温的各种问题,实行自检、互检、交接检制度,执行每层交底、每层检查、每层验收制度。

3.6自检、互检、交接检制度

3.6.1自检:班组长与施工人员对每层施工的部位实行自行检查。

3.6.2互检:不同班组施工人员施工时对施工的部位实行针对性检查。

3.6.3交接检:由班组长负责在进行下道工序施工时对上层施工部位进行针对性检查。

3.7 交底制度

3.7.1 施工前对施工人员进行安全、技术交底。

3.7.2 每层施工作业完成后,针对已完成部位对施工人员进行安全及技术交底,防止出现上道工序出现的问题再次出现。

3.8 验收制度

针对工程外保温施工,基层的处理、保温层的涂抹、钢丝网的挂设、锚固件的安装、网格布的挂设、对每个施工工序分别进行验收,并形成验收资料。

4、验收流程.

4.1、主体结构必须经过相关单位 (建筑单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格,并已验收。

4.2建设、监理对主体外墙垂直、平整度联合验收合格后,进行样板施

工,以样板带路,样板施工完毕后,由建设单位组织监理、设计、施工单位对样板进行验收,并形成验收报告,验收合格后进行FTC保温全面施工。

4.3验收流程

基层处理隐蔽验收抹第一层FTC保温材料隐蔽验收抹中层FTC保温材料隐蔽验收镀锌钢网挂设隐蔽验收抹FTC保温材料面层验收

4.4检验批的划分

按国家验收规范标准进行验收,每500-1000平米作为一个检验批,施工时按规范要求进行报验及隐蔽验收。

4.5 主控项目

1)用于外保温节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合要求和相关标准规定。

2)保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求,并经现场复试合格。

3)保温层厚度与构造做法应符合建筑节能设计及相关规范、图集要求,厚度均匀,不得有负偏差。

4)保温层应分层施工,保温层与墙体以及保温层各层之间必须粘接牢固,无脱层、空鼓、干裂现象,固定件现场拉拔试验结果满足要求。

4.6、一般项目

1)表面平整、洁净,接茬平整、无明显抹纹,线角、分格条顺直、清晰。

2)墙面所有门窗口、孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整齐洁净,管道后面抹灰平整。

6)滴水线流水坡向正确,线顺直。

4.7、偏差及检验方法

4.8、质量标准

a)保证项目:

1、所使用材料必须符合标准要求。FTC材料附有出厂合格证,并且不得雨淋、受潮、结块。并在保质期内使用。

2、 FTC层厚度及构造做法应符合设计要求。

3、 FTC层与主墙及各构造之间必须粘接牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝。

b)、基本项目

1. FTC层表面平整、洁净、接茬合理,无抹纹、线角顺直、清晰。

2. 外墙面所有窗口、孔洞、槽、盒位置尺寸准确,口角方正整齐,表面洁净、光滑,管道后抹灰平整无缺陷。

3. 滴水线(槽)流水坡向正确,线(槽)顺直、整齐一致。

保温砂浆的配方比例

保温砂浆的配方比例是多少 保温砂浆,抗裂砂浆的配方比例分别是多少,它们的粘接强度和抗裂程度又是多少,请详细说明 满意答案: 基础料与砂浆王母料的配比:常规是每一吨基础料放20—30公斤砂浆王母料,每吨基础料加多少砂浆王母料比例可高可低...配方如下:(保温粘接)425水泥400公斤,重钙50公斤,沙子600公斤,胶粉15-20公斤,纤维素3公斤。 追问:那抗裂 补充: GL-2保温粘结砂浆生产参考配方: 42.5R普硅水泥 400公斤 灰钙粉400目(熟石灰粉) 40公斤 硅砂30-60目550公斤 GL-2保温粘结砂浆专用可再分散胶粉 18-25公斤 注: GL-2保温粘结砂浆专用可再分散胶粉24元/公斤 GL-3聚苯颗粒胶粉料生产参考配方: 42.5R普硅水泥 550公斤 Ⅱ级粉煤灰150公斤 聚丙烯纤维(6MM长) 1公斤 聚丙烯纤维(9MM长) 1公斤 灰钙粉400目(熟石灰粉) 300公斤 GL-3聚苯颗粒保温胶粉料专用可再分散胶粉 28-30公斤 注: GL-3聚苯颗粒保温胶粉料专用胶粉25元/公斤 GL-4保温罩面抗裂砂浆生产参考配方: 42.5R普硅水泥250公斤 Ⅱ级粉煤灰75公斤 硅砂40-70目 375公斤 硅砂70-140目 300公斤 聚丙烯纤维(6MM长) 1公斤 聚丙烯纤维(9MM长) 1公斤 木质素(灰色1000微米长) 4公斤 GL-4保温罩面抗裂砂浆专用可再分散胶粉 28-30公斤 注: GL-4保温罩面抗裂砂浆专用胶粉28元/公斤 GL-5玻化微珠胶粉料生产参考配方: 42.5R普硅水泥900公斤 聚丙烯纤维(6-9MM长) 2公斤 灰钙粉400目(熟石灰粉) 100公斤 GL-5玻化微珠胶粉料专用胶粉 28-30公斤 注: GL-5玻化微珠保温胶粉料专用胶粉 25元/公斤 粉刷石膏(底层)参考配方 高强α半水石膏粉 300公斤 40-70目中粗砂 600公斤 400目重钙粉 100公斤 GL-10底层粉刷石膏专用胶粉17-20公斤

(草稿)外墙外保温构造做法

(草稿)外墙外保温构造做法 1、外墙外保温构造做法: (1)、1#、4#、6#、9#、13#,屋面选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(30.00mm), 外墙保 温材料选用的胶粉聚苯颗粒保温浆料,架空楼板选用的是无机保温砂浆301-400(20.00mm)+胶粉聚苯颗粒保温浆料(20.00mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板选用胶粉聚苯颗粒 保温浆料。 (2)、7#,屋面选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(35.00mm), 外墙保温材料选用的胶粉聚 苯颗粒保温浆料,架空楼板选用的是无机保温砂浆301-400(20.00mm)+胶粉聚苯颗粒保 温浆料(20.00mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板选用胶粉聚苯颗粒保温浆料。 (3)、2、3、5、10、12、14、19、20、23—27#,屋面选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(30.00mm), 外墙保温材料选用的胶粉聚苯颗粒保温浆料,凸窗不透明上顶板下底板和侧 板选用胶粉聚苯颗粒保温浆料。 (4)、8、11#,屋面选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(30.00mm), 外墙保温材料选用的胶 粉聚苯颗粒保温浆料,架空楼板选用的是无机保温砂浆301-400(20.00mm)+胶粉聚苯颗 粒保温浆料(20.00mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板选用胶粉聚苯颗粒保温浆料。 (5)、15、16.17、18#洋房,屋面选用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(60.00mm), 外墙保温 材料选用的胶粉聚苯颗粒保温浆料,架空楼板选用的是无机保温砂浆301-400(20.00mm)+胶粉聚苯颗粒保温浆料(20.00mm), 2、高层外墙保温隔热分格缝在每个楼层标高处留设,分格缝深10mm,宽度为30mm, 为深灰色密封胶。(此为2019.3.22收,为其他施工组作业) 3、(1)、1、 4、9、13#,屋面选用玻化中空微珠保温浆料厚度(100.00mm),架空 楼板选用玻化中空微珠保温浆料厚度(楼板上位25.00mm,楼板下位20mm),外墙保温材 料选用玻化中空微珠保温浆料厚度(30mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板选用玻化中 空微珠保温浆料厚度(20mm)。 (2)、2、3、5、12、14、19#,屋面选用玻化中空微珠保温浆料厚度(100.00mm),外墙保温材料选用玻化中空微珠保温浆料厚度(25mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板 选用玻化中空微珠保温浆料厚度(20mm)。 (3)、8#,屋面选用玻化中空微珠保温浆料厚度(100.00mm),架空楼板选用玻化 中空微珠保温浆料厚度(楼板上位25.00mm,楼板下位20mm),外墙保温材料选用玻化中 空微珠保温浆料厚度(25mm),凸窗不透明上顶板下底板和侧板选用玻化中空微珠保温浆 料厚度(25mm)。

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法 2.工法特点 无机玻化微珠保温砂浆具有导热系数低、抗裂性能强、无毒、无污染、防火、成本低、施工简 便等特点。与传统的施工方法相比,在使用功能上或施工方法上(包括材料性能、质量、安全、环保、工期、成本等技术经济效能)都具有明显的先进性和新颖性。其具体特性如下: 2.0.1中空玻化微珠球体导热系数很低,保温层厚度2cm 以上的建筑物内外热能交换不宜进行,具有优异的保温隔热性能。各组成部分具有物理-化学稳定性,保温效果稳定。 2.0.2本产品为单组份干粉材料,外观均匀、干燥无结块颗粒,质量稳定可靠,容重轻,能有效降低建筑物负荷;其耐老化性能好,抗开裂,能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓;其施工方式为涂抹式,具有高粘结性,与基底形成一个整体,不会形成板材保温的空腔,结构稳定,无需在其上胶结、钻孔、打钉等来固定,不影响墙体结构;能长期承受自重而不产生裂缝,憎水性能好;性价比高,综合性能优。 2.0.3具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能;主要原材料均采用无机材料,环保无害,搅拌时不需掺加水泥,无扬尘现象,能有效保证现场文明施工。 2.0.4操作方便,现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,大大减少了施工管理费用。施工性能好,材质轻,找平性好,省工省料,大大降低了工人劳动强度,挺高了工人施工效率,且早强快干,这都大大缩短了施工周期,且后期维修简便。 3.适用范围 无机玻化微珠保温砂浆做法适用于建筑节能50%和65%目标要求的新建、扩建和既有房屋改造的工业民用建筑的外墙内、外保温和分户墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道、热桥单独保温隔热、EPS、XPS 的找平防火层或保护层等;建筑高度一般不超过100m;保温浆料直接与基层墙体构成外墙保温系统及与其他保温材料复合构成外墙保温系统两种类型;基层可以是钢筋混凝土墙及砌体墙等;外墙饰面层可采用涂料或面砖。

外墙保温砂浆施工方案

外墙保温 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、编制依据: 本施工方案的编制依据为金湖县恒远节能材料有限公司(材料供应商)提供的外墙保温施工方案、设计院提供的外墙节能设计计算书(设计变更通知单)以及水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程(DGJ32/J22-2006)。 二、主要施工机械与工具: 施工货梯、强制式搅拌机、手推车、电锤、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺、阴阳角抹子、小圆角、大杆、小杆、托线板、手锤等。 三、作业条件: 1.保温工程的施工应在防水砂浆基层施工质量验收合格后进行。 2.保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合要求,门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的各种穿墙管道或预埋件应安装完毕,并按保温系统厚度预留长度。 3.保温工程的施工,施工人员应先进行技术交底,熟悉施工方法。 4.脚手架要稳定、牢固、可靠。 5.当气温高于35℃时或连续24小时中的最低气温低于5℃时不宜施工,雨天不得施工。雨期施工,应采取有效的防雨措施,夏季施工时避免阳光暴晒,应在脚手架上张设防晒布。 6.材料应在干燥阴凉的场所贮存,工地贮存期不得大于60天。 四、材料配制: 按搅拌机容积,预先计算好一次可投入的数量,先将水倒入搅拌机内,再将保温材料倒入搅拌机中。搅拌时间自投料完毕算起不小于6分钟,稠度控制在7~9cm范围内,随拌随用,一般在4小时内用完。 五、外墙保温施工程序: (一)涂料饰面: 门窗框四周堵缝接触面清理吊垂线、套方、抹灰饼、冲筋弹灰层控制线涂界面处理剂分层抹保温砂浆检验平整度、垂直度、厚度安装分格条抹防裂砂浆铺压网格布验收涂料饰面层施工。 (二)面砖面层

ftc保温施工方案

编号: 准格尔旗天骄华府住宅小区 10#楼 外墙保温施工方案 编制: 审核: 批准: 湖北盛泰准旗天骄华府项目部 二0一二年四月十日 外墙保温施工方案 一、工程基本概况: 1、工程名称:准格尔旗天骄华府住宅小区10#楼 2、建设单位:准格尔旗大华房地产开发有限责任公司 3、监理单位:内蒙古金网源工程监理有限责任公司 4、工程概况:本工程总建筑面积7243.80m2,建设地址在准格尔旗薛家湾镇内。建筑层数:地上十一层,地下一层;建筑高度:35.920 m ;建筑结构形式为剪力墙结构,建筑结构抗震设防类别为丙类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,本工程防火设计的建筑耐火等级为二级。 5、本工程±0.000相当于绝对标高1183.500,室内外高差450mm。 二、施工方案参考依据:

编号: 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、《建筑保温砂浆标准》GB/T20473-2006 3、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 4、《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JC/T283-2010 5、相关设计施工图纸文件。 6、施工及验收执行《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007,系统的使用年限在正确使用和正常维护的条件下,不应少于25年。 三.施工前准备及作业条件 1、了解设计要求达到的保温节能标准,施工程序和施工规范,制定施工计划和措施。 2、组织准备:根据工程的工程量及进度要求,组织好施工队伍,并对施工人员技术交底,明确工艺操作要求,验收规范,安全措施。 3、材料工具准备:按设计要求备好材料,备好常用工具(剪刀、扫帚、钢丝刷、抹子、压子、阴阳角抿子、斗车、拖线板、2m靠尺等。 4、墙面上的各种预埋件,外墙门窗,穿墙管道,落水管等应预先安装处理完毕。落水管卡在保护层施工完毕后安装,窗框安装待抹灰完成后进行安装,连接方式采用直连接和框内拉片连接相结合。 5、基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。 6、基层表面应将表面浮灰、油污等清理干净,大于10mm的凸出物应剔除铲平。 7、内墙面上的门窗框、设备穿墙管道,内墙内侧墙面管线、槽盒等应提前安装完毕,并预备出保温层厚度。 8、夏季施工应避免阳光暴晒。 四、工艺流程 玻化微珠FTC浆工程的工艺流程为: 基层墙体处理→吊垂直、套方、弹控制线→涂刷界面砂浆→做灰饼、冲筋→抹玻化微珠FTC保温砂浆→保温层验收。 施工要点 1、基层墙面处理:先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油泽等,再用软刷清扫干净,门、窗框四周应用保温砂浆分层塞密实,保温层包裹窗框尺寸在10-20mm。 2、吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温厚度要求弹出抹灰控制线。 3、涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,约为1-2mm。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内完成。 4、做灰饼、冲筋:用稍干的玻化微珠FTC保温砂浆做灰饼、冲筋。 5、抹玻化微珠FTC保温砂浆:玻化微珠FTC保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的玻化微珠FTC保温抹灰砂浆压抹,抹灰厚度为10mm 左右,使砂浆均匀覆盖墙壁面。玻化微珠FTC保温砂浆墙与墙黏住后,不宜反复赶压,抹灰总厚度为20m时,应分两次涂抹,每次厚度为10m左右。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰。最后一遍厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范设计要求后,再在表面进行找平压实。 6、保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检查。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合要求的墙面,应进行修补。 7、施工注意事项:操作地点的环境最低温度不低于5度,风力不大于6级,雨天不能施工。保温砂浆和抗裂砂浆必须由专业厂家严格按照专业配方配制好的袋装材料,施工时按照要求加水搅拌,不需要加任何外加剂,配制好的砂浆要及时用完。采用机械搅拌方法确保搅拌时间,保证施工质量。施工现场唯一需要加入的就是水,必须严格控制对水的计量,确保水灰比正确。产品运到工地注意防水、防潮储存期为3个月。施工完毕后应注意成品保护,墙面避免磕碰及水冲浸泡,并保持室内通风干燥,冬季施工注意防冻。每次施工完毕后,要及时清洗施工工具和搅拌器械,以免影响下次使用。 8、墙体温度变形,斜裂缝或八字裂缝,必须在基层剪力墙与砖墙接口部位订钢丝网,防止热桥现象出现。 五、技术要求 1、墙面基层界面砂浆处理,按设计要求先用水泥砂浆打底找平,保证外墙的垂直度和平整度符合设计要求(界面剂:水泥:砂=0.6:1:1)。 2、保温层的厚度应严格遵循设计要求的厚度。 3、玻化微珠FTC保温砂浆:先将30公斤水倒入砂浆机内,然后倒入保温材料搅拌5-10分钟后,不宜搅拌时间过长,以满足施工和易性为准,搅拌均匀后倒出。保温浆料应随拌随用,一般在2-3小时内用完。 4、抹保温浆料:一般分两边操作,头遍打底,注意压紧密实:二遍注意压实抹平。用靠尺挂落的保温浆料在3小时以内可搅拌后再用,严禁使用过时的保温浆料。 5、保温层抹完后应晾置2-4天,即可施工抗裂砂浆,厚度为1-2mm,埋贴网格布用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布抹平,使其紧贴底层抗裂砂浆。 六、玻化微珠FTC保温工程分项验收 A、主控项目 1、玻化微珠FTC保温工程所用的材料品种、性能和配合比应符合设计要求。 检验方法:检查产品质量合格证明文件、进场验收记录、现场抽样试验报告和施工记录。 2、保温层厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求。

保温砂浆施工方案

HB型保温砂浆外墙保温系统 技术说明与施工方法 一、HB型保温砂浆外墙外保温系统简介 HB型保温砂浆是采用(EPS)聚苯颗粒等轻骨料、无机胶凝材料、多种外加剂通过预混合干拌制成。该系列材料在施工现场加水混合制成HB型保温砂浆浆料。该产品具有以下特点:环保型、容重轻、导热系数小、软化系数高、耐水性好、静剪切力强、触变性好、干缩率小、整体性好、保温性能稳定、施工厚度容易控制、施工适应性强、配比准确、施工速度快、难燃等级高、耐冻融性能好、抗风压性能好、性能稳定耐久。 HB型保温砂浆、界面砂浆、耐碱玻纤网格布、聚合物抗裂砂浆、锚固件等材料按施工工艺逐步在基墙进行操作,从而构成HB型保温砂浆外墙外保温系统。该系统确立了外墙外保温各构造层“柔韧变形量逐层渐变释放应力的抗裂技术路线”,解决了外保温面层易出现裂缝的关键性技术难题;确立了外墙外保温无空腔体系作法,减少了风压特别是负风压对高层建筑保温层的破坏等技术特点。 目前该系统主要有HB型保温砂浆涂料饰面外保温隔热体系做法和HB型保温砂浆面砖饰面外保温隔热体系做法。 二、HB型保温砂浆外墙外保温系统构成

HB型保温砂浆外墙外保温系统是由功能分明的界面层、保温隔热层、抗裂防护层和饰面层组成,系统有效地解决保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、耐火、憎水、耐候、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势较多的外墙外保温作法。 三、HB型保温砂浆外墙外保温系统材料的基本技术性能要求 1.HB-3003界面砂浆 HB-3003界面砂浆的主要技术性能指标及检验采用的标准应符合表1的要求。 表1主要技术指标 2.HB-3004聚合物抗裂砂浆 HB-3004聚合物抗裂砂浆的主要技术性能指标及检验采用的标准应

内墙保温砂浆施工方案17922

内墙保温砂浆施工方案 一、工程概况: 本工程为1栋高层公寓,其他裙楼维5层商业市场,建筑总面积约为:22万M2。结构形式为框架剪力墙结构,裙楼为框架结构,钢筋混凝土框架剪力墙结构,填充墙采用200厚的蒸压加气砼砌块砌筑,外墙、卫生间、弱电间采用100厚、200厚多孔砖砌筑。外墙采用材料为无机轻集料I型保温砂浆(50.0mm)、 聚合物抗裂砂浆(敷设耐碱玻纤网格布一层)(5.0mm)。 二、施工部位说明: 按建筑节能设计做法要求,外墙采用内墙内保温,其它部位采用普通抹灰,按此设计要求,保温部位墙体抹灰厚度为55mm,而与其交接的其它蒸压加气砼砌块墙体砌筑部位普通抹灰厚度为20mm,厚度不一致(有个高低差止口),且此种设计做法不适于实际施工,为保证进度及质量,采用需做保温部位处与其交接的蒸压加气砼砌块墙体统一整体予以施工保温层。(具体视现场而定)。 三、施工工艺流程: 基层处理—→刷界面剂(4mm)—→不同界面钉钢丝网—→打巴—→抹第一遍保温砂浆保温层—→抹第二遍保温砂浆保温层—→贴网格布—→抹聚合物抗裂砂浆。 1、基层处理:首先将墙面不平之处凿平,墙上预埋管件安装完毕,预留孔洞位置正确,砌体灰缝的砂灰清理干净; 2、墙面处理后在不同材料交接面(即砼和砌块相结合面)钉300mm宽Ф0.8厚10×10钢丝网(每边为150mm宽); 3、打巴:用垂球和2.5m长靠尺,用1:2的水泥砂浆做35×35的巴子。 四、施工要点: 1、保温砂浆在搅拌过程中,不能加入任何外加材料,直接加水搅拌成稠

状后涂抹在相应部位; 2、保温砂浆的搅拌水灰比为:1:1~1.2,且每次搅拌成料后必须在1小时内将成料涂抹到相应部位; 3、因保温砂浆有纤维丝,在涂抹保温砂浆前必须用1:3的水泥砂浆打底,不能直接用于钢板网上; 4、保温砂浆要随拌随用,且在规定的时间内用完,不得将过期或超过规定时间内没用完的材料抹到墙上; 5、保温砂浆的搅拌过程中不能多次加水,必须是一次成料; 6、抗裂砂浆一定要在保温砂浆达到强度后方可进行施工。 五、施工质量要求: 1、保温砂浆必须严格按配合比配料,全部采用机械集中拌制,以保证拌制质量均匀达到设计强度; 2、保温层施工过程中必须严格检查,以保证表面光滑、洁净、交接平整、灰线清晰、阴阳角方正、顺直的效果; 3、保温层取试样方面,按照每天取一组进行取样,每组六块试块; 4、按规范要求进行养护。 中国(中部)国际商贸城五标项目部 2016年8月20日

FTC相变自调保温材料施工工法

FTC相变自调保温材料施工工法 裴书敏田飞 山东德建集团有限公司 1、前言 在房建工程保温施工中,FTC相变自调保温材料是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后又一种新工艺,具有良好的保温、节能、防火、隔声等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出,其综合特性是传统保温节能材料所无法比拟的。该项技术在中国建筑保温、节能、防火、隔音等新材料领域成为一个新兴产业。 结合本实例工程,保温部位为现代化高层住宅内墙保温(采暖房间与非采暖房间的分隔区域)在此条件下对墙面做保温,既要保证空间尺寸不能减小,还要考虑保温、节能、防火、隔音效果,综合各种施工方法,最终选用FTC相变自调保温材料。 2、特点 2.1、先进的“智能”潜热节能性能:FTC相变保温材料具有在一定温度范围内改变其物理状态的能力。以固-液相变为例,在加热到熔化温度时,就产生从固态到液态的相变,熔化的过程中,FTC相变材料吸收并储存大量的潜热;当相变材料冷却时,储存的热量在一定的温度范围内要散发到环境中去,进行从液态到固态的逆相变。在这两种相变过程中,所储存或释放的能量称为相变潜热。 通过蓄能介质的相态变化实现对热能储存释放,来改善室内热循环质量:使室温相对平衡,对顶层、靠边、首层等居住环境的室温,在夏季隔热和冬季保温起到平衡作用。这种相变蓄热调温机理,可改善当前大城市电力紧张状况,

通过对电负荷“削峰平谷”,充分利用低谷电价,降低住户用电成本,具有重大的社会效益和经济效益。利用相变调温机理的高效节能性,对建筑实现分户采暖政策的实施,具有广泛推动作用。 2.2、卓越的保温绝热性能 FTC材料经高温膨化表面形成密封玻壳,内部窝穴中充满惰性气体,再利用引气发泡和固泡技术,使材料内部形成数量众多的封闭微泡。“双微”结构使产品内成功蓄存了大量的静态空气,静态空气0℃是的导热系数0.026w(m.k),因而使保温材料构成强有力的相绝热。另外,闭孔结构有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热,使材料的保温性能进一步增强,提高墙体气密性,热容量,降低墙体含湿率,有效防止冷辐射及空调对人体危害,提高办公、居住舒适性。 2.3、突出的安全可靠及抗裂防潮性能: 与基底整体粘结,随意性好,无空腔,避免负风压撕裂和脱落。有效克服板材拼接后边肋、阳角外翘变形、面砖脱落等问题。其中含有的纤维状材料形成的网状拉力抗裂结构,拉力强,整体性牢固,有效防止裂缝产生。FTC干燥成型后,具有湿呼吸性,可有效防止外墙基底与保温层之间因冷热温差产生的结凝水向外释放,并防止外饰层表面裂缝产生;冬季防止外饰层冰胀产生裂缝。同时克服因基底潮湿而产生的空鼓、脱落现象。 2.4、优异的吸声降噪性能:材料中存在的众多层次的不相贯穿的中空结构,有效减缓小震动源、阻碍撞击声波传递,降低噪声分贝数。在分户隔墙、顶棚、地板等部位使用,具有隔声效果,减少住户之间及城市噪音干扰。 2.5、主动灭菌防毒性能:相变材料中含有纯天然香萜和香醇物质,具有驱虫、灭菌、除臭作用,同时具有防析碱功能,可提高居住环境卫生要求。

无机保温砂浆的说明

郑州中天建筑节能有限公司 无机保温砂浆 将无机保温砂浆、弹性腻子(粗灰腻子、细灰腻子)与保温涂料(含抗碱防水底漆)或与面砖和勾缝剂按照一定的方式复合在一起,设置于建筑物墙体表面,对建筑物起保温隔热、装饰和保护作用的体系称无机保温隔热系统。 与无机保温隔热系统相比,传统的聚苯颗粒隔热系统一般由三层组成:腻子层、底漆层及面漆层,它主要是由有机材料构成,其缺点是保温隔热效果差,老化性能、亲水性、抗压及抗折强度等方面的性能也较差,达不到涂料工程及环保节能的要求。而苯板或挤塑板保温隔热效果虽然比较好,但相应出现的一些问题也不可忽视,它的防火性能差,高层建筑保温层的抗风压特别是抵抗负风压不安全;用于外粘苯板的胶和塑料胀钉是高分子材料,随着时间的推移将老化变脆,因而耐久年限有限,因此欧洲及我国都规定了不低于25年使用寿命的规定;将来外保温层的破坏将对社会造成很大的损失,增加了废弃物流对环境的压力;外粘苯板不满足在建筑外墙上外贴釉面砖的需求,因万一发生火灾或经过20~30年,粘结胶和塑料膨胀钉到了使用年限时变硬、变脆,就会有釉面砖脱落的危险,因此在国标及地方标准中都要求外粘苯板的外装修是涂料。不仅如此,这种保温系统施工质量的控制难度较大,使用苯板及挤塑板时的膨胀钉会使墙体开裂和渗水,而无机保温砂浆保温隔热系统不仅能解决这个问题,而且在成本、施工、保温节能、强度等方面还有更加突出的性能。 无机空心体:为中空的球体或不规则体,里面封闭不流动的空气或氮气,形成阻断热传导的物质;

对流阻断体:填充无机空心体之间的孔隙,防止其间的空气出现对流,提高隔热效果; 少量硅酸盐:提高无机保温砂浆层硬度; 无机粘结剂:改善无机保温砂浆层和基层的粘结效果,提高无机保温砂浆层本身的强度; 助剂:改善无机保温砂浆的贮存性能、施工性能、保水性能等。 无机保温砂浆 玻化微珠保温砂浆 无机保温砂浆主要是玻化微珠保温砂浆和膨胀珍珠岩保温砂浆,二者区别在于:膨胀珍珠岩的材性颗粒大、开口的,吸水率高,导热系数大于玻化微珠,并且吸水后导热系数是不可逆的。玻化微珠颗粒小,闭口的,基本不吸水。 技术特点/无机保温砂浆

保温砂浆施工工艺及流程

相变保温砂浆施工工艺及流程 一、外墙相变保温砂浆施工工艺原理 自调温相变节能材料是利用植物临界萃取、真空冷冻析层、皂化等新工艺复合而成,根据不同温度相变点调节室温的纯天然原创科技新材料。这种材料突破了传统保温材料单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大特点。当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放热量;当环境温度高于一定值时,相变材料由固态熔化为液态,吸收热量,使室温相对平衡,从而达到节能目的。 二、外墙相变保温施工工艺流程及作法 1.外墙相变保温施工作法 a)基层处理,在砼墙面与砖墙面交接处钉300宽钢丝网; b)在砼墙面上刷3mm厚界面处理剂; c)1:3水泥砂浆打底扫毛找平; d)3mm厚界面处理剂 e)相变保温砂浆分层做至设计厚度 f)抗裂砂浆(压入网格布,辅以膨胀锚栓) g)抗裂砂浆面层 h)外墙刮弹性防水腻子两道 i)饰面漆(另详设计) 2.外墙相变保温系统示意图

3.外墙相变保温施工工艺流程 基层墙体界面剂甩浆,贴钢丝网片→1:3水泥砂浆底糙→涂界面处理剂→分层涂抹相变保温砂浆至设计厚度→批抗裂砂浆压入耐碱网格布→植入膨胀锚栓→刮外墙防水腻子二道→外墙饰面漆。

三、分户墙相变工艺流程及作法 1.分户墙相变工艺流程 基层墙体界面剂甩浆,贴钢丝网片→1:3水泥砂浆底糙→涂界面处理剂→分层涂抹相变保温砂浆至设计厚度→批抗裂砂浆压入耐碱网格布→刮内墙腻子二道

2.分户墙相变工艺作法 a)基层处理,在砼墙面与砖墙面交接处钉300宽钢丝网; b)在砼墙面上刷3mm厚界面处理剂; c)1:3水泥砂浆打底扫毛找平; d)3mm厚界面处理剂 e)相变保温砂浆分层做至设计厚度 f)抗裂砂浆(压入网格布)

FTC保温砂浆施工工艺

FTC自调温变相节能保温砂浆 施工工艺 一、FTC自调温相变节能保温砂浆的性能 FTC自调温变相节能保温砂浆材料是以水镁石纤维等无机材料作为骨架材料,合理选用并添加相变材料,经科学配比及特殊工艺复合而成,且有保温、隔热、防火、隔声等功能。 该材料突破传统保温材料具有的单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大绝热性,通过二元相变原理,相变潜热值大,节能效果明显,该材料用于外墙表面时,通过相变材料在相态变化时吸热与放热过程,可在一定范围内调节室内温度。 二、FTC自调温相变节能保温砂浆的配制及适用条件 1、配制原材料(m3) ① PO42.5 普硅水泥 150KG ②粉煤灰 50KG ③重钙 50KG ④自调温相变节能储能保温材料专用胶粉 2-3KG ⑤木质纤维 1-1.5KG ⑥聚丙烯短纤维或玻璃纤维 1KG ⑦珍珠岩 1m3 ⑧ 相变粉 10-15KG 1.1、相变保温材料主要性能指标

2、适用范围 FTC自调温变相节能保温砂浆适用于各种砖混结构、框架和剪力墙结构建筑的外墙复合保温及地下室、车库、楼梯走廊等公共设施的防火保温。 3、施工环境 FTC自调温变相节能保温砂浆施工环境温度:5℃~35℃,阳光曝晒下和大风雨天不宜施工。 4、调制方法 成品料:水=(0.85-1): 1左右(质量比),砂浆不宜搅拌得过稀。用搅拌器搅拌均匀静置3分钟后,再次搅拌即可使用。 5、注意事项 调制浆料时只加水,不得添加其它骨料、砂、添加剂等。配好的浆料应在3小时内用完。 三、施工准备 1、技术准备 1)施工人员、技术人员应认真熟悉图纸、相关国家和地方规范、图集及保温施工工艺。 2)施工前认真查阅施工图纸,在图纸会审的基础上争取将施工中可能碰到的难题在施工前解决。提前分析确定施工中的难点及需要着重注意的部分,把各节点构造做法绘制成详细节点大样图,做到目标明确,重点突

保温砂浆施工工艺及流程

保温砂浆施工工艺 及流程

FTC保温砂浆施工工艺流程 一、施工准备 1、技术准备 1)施工人员、技术人员应认真熟悉图纸、相关国家和地方规范、图集及保温施工工艺。 2)施工前认真查阅施工图纸,在图纸会审的基础上争取将施工中可能碰到的难题在施工前解决。提前分析确定施工中的难点及需要着重注意的部分,把各节点构造做法绘制成详细节点大样图,做到目标明确,重点突出。 3)施工前工长应对操作人员进行详细的技术交底及安全交底,并做好进场培训。 2、机具准备 1)垂直运输机械,水平运输车、手提搅拌器、电锤等。 2)常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、錾子、壁纸刀、改锥、电锤、托线板、方尺、靠尺、塞尺、探针、钢尺等。 3)悬挑式钢管脚手架、吊栏。 二、施工工艺 1、工艺流程 1.1外墙为涂饰工程工艺流程及作法 1)流程 做平整度、垂直度处理→贴饼、冲筋→基层处理→分层涂抹FTC 材至设计厚度→固定钢丝网→涂抹FTC材料→压玻纤网布(主要预防腻子层开裂)→喷憎水剂(刮柔性腻子刷涂料)。 2)施工作法(如图所示)外墙涂饰工程做法 1、做平整度垂直度处理; 2、贴饼、冲筋;

3、基底处理; 4、分层抹FTC保温材料; 5、固定钢丝网; 6、涂抹FTC保温材料; 7、压玻纤网格布; 8、外饰层涂料 2、施工条件 1)门窗框应安装牢固,并按设计或规范要求将四周门窗口缝塞 严嵌实,门窗框应做好保护,然后用1:3水泥砂浆塞严抹平。 2)FTC外墙保温的施工图、设计说明及其他设计文件己完成,施 工作业方案已完成。 3)FTC外墙保温施工架子搭设完成并己经验收合格。 4)墙面基层已按要求清理干净,脚手眼、临时孔洞己堵好,窗台、 窗套等己补修整齐。 5)外保温施工前根据施工方案己完成作业指导书 (即施工技 术交底)工作。 6)施工现场环境温度及基层表面温度在施工中及施工后24h内均 不得低于5℃,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s,夏季应 避免阳光曝晒,严禁雨天施工。雨季施工时应做好防雨措施。 7)外墙上上人爬梯、水落管管卡、各类预埋件、空调板栏杆等已 安装完毕,并预留出外保温层及饰面层厚度。 3、施工要点 1、基层处理 1)对砌体填充墙进行全面检查,对脚手架孔洞采用C20细石砼进行填塞,剔除砌体表面粘接砂浆及杂物。 2)清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂、油污等杂物及抹灰空鼓

外墙保温砂浆施工方案

外墙保温施工方案 一、编制说明 1.1编制依据 1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程图纸及施工合同; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程施工组织设计。 二、工程概况 2.1 建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.2 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程 2.3 工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.4 设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.5 监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.6 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.6 建筑部分工程概况

三、施工机具配置 根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下: 3.1施工机具一览表 序号机械名称规格型号数量功率(单台)总功率 1卷扬机1台5.5 5.5 2砂浆搅拌机HJ-50A 1台1.5 1.5 3手推车20 4托灰板40 5木抹子40 6铁抹子40 7制尺40 8阳角抹子20 9阴角抹子20 10大小杠10 11托线板20 3.2主要检测器具

四、施工方法及要点 4.1外墙保温工程施工循序: 门窗框四周堵缝一-墙面清理一-吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋弹灰层控制线一-浇水预湿一-界面处理剂一-抹第一遍保温砂浆一-浇水养护一-抹第二遍保温砂浆一-检验平整度、垂直度、厚度一-浇水养护一-抹第一遍防裂砂浆一-粘挂钢板网一-抹第二遍防裂砂浆一-浇水养护一-验收一-> A :外墙涂料施工。B :外墙面砖施工。 4.2外墙保温施工方法: 421面砖外墙保温砂浆(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm); 3、6mm厚抗裂砂浆; 4、钢板网; 5、4mm厚抗裂砂浆; 6、5mm厚粘结砂浆+面砖 4.2.2涂料外墙保温施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、 20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm); 3、10mm厚抗裂砂浆; 4、钢板网; 5、高分子乳液弹性底层涂料; 6、柔性耐水腻子+涂料。 4.3外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工要点 4.3.1砖墙:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净,抹灰前一天浇水湿润。抹灰前一小时再浇水一次,以满足施工要求。 4.3.2混凝土墙:用10%火碱水去除表面油污,再用清水冲洗干净晾干。浇水湿润后涂抹界面处理剂,可采用涂敷法或拉毛法。 4.3.3保温砂浆施工应分遍进行。每遍厚度不宜超过10mm,涂抹时应压实压平,待保温砂浆初凝后浇水湿润,以备下一遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上,待厚度达到冲筋面时,先用大杠刮平,再用铁抹子用力抹平。 4.3.4在保温层施工的同时应在门窗洞口周边外墙抹保温砂浆,在檐口、窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶以及突出墙面的部位顶面应用水泥砂浆做出坡度,下面应做滴水线。 4.3.5保温层养护,待初凝后再浇水湿润。浇水时间间隔可根据环

无机保温砂浆施工做法

施工做法及技术要点 (1)基层处理及抹灰砂浆 1)墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10mm时应剔除。 2)基层干燥即基层吸水量大时应用水湿润,使基层内湿外干,施工前表面无明水。 3)为使基层界面附着力均匀一致,墙面均应做到界面处理无遗漏。基层界面剂可用喷涂或滚刷。在界面处理前要先淋水润湿,堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后按要求将其补齐砌严。 4)基层应达到抹灰工程的一般抹灰质量验收标准,并达到规定的养护期。 (2)吊垂、弹控制线 根据建筑物高度和保温设计厚度,在顶部墙面大角处固定钢线,吊垂直。门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直。可从顶层用大线坠吊垂直,绷低碳钢丝找规矩,横向水平线可依据楼标高或施工±0.000向上500㎜线为水平基准线进行交圈控制。根据调垂直的线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。 (3)做灰饼、冲筋、作口

在距楼层顶部约100mm和距楼层底部约100mm,同时距大墙阴或阳角约100mm处,根据垂直控制通线做垂直方向灰饼(楼层较高时应两人共同完成),作为基准灰饼,再根据两垂直方向基准灰饼之间的通线,做墙面找平层厚度灰饼,每灰饼之间的距离按小于2m左右间隔粘贴。待垂直方向灰饼固定后,在两水平灰饼间拉水平控制通线,具体做法为将带小线的小圆钉插入灰饼,拉直小线,使小线位置比灰饼略高1mm,在两灰饼之间按小于2m间隔水平粘贴若干灰饼或冲筋。 每层灰饼粘贴施工作业完成后,水平方向用5m小线拉线检查灰饼的一致性,垂直方向用2m托线板检查垂直度,并测量灰饼厚度,冲筋厚度应与灰饼厚度一致,用5m小线拉线检查冲筋厚度的一致性,并记录。 (4)批保温专用界面剂 将保温专用界面剂按比例(水粉比约1:4)加水搅拌均匀,用铁板在基层面上满批,混凝土墙面所批表面应拉成锯齿状(建议用锯齿铁板拉锯齿槽),厚度约为2mm。待其表面稍干后(一般隔5-10分钟),即用无机保温砂浆(按产品要求现场自行调配)进行保温层施工。(5)抹无机保温砂浆 界面剂基本干燥后即可进行保温砂浆的施工,无机保温砂浆按照水灰比1:1用灰将搅拌机搅拌成浆体,搅拌应充分均匀,然后按一般抹灰施工操作规范进行保温砂浆粉刷,外墙保温砂浆厚度为35mm。保温砂浆粉刷时应分层,应分2遍施工,第一遍粉刷厚度不应大于20mm,第二遍粉刷厚度15mm。前遍压实压紧并进行表面扫毛处理,间隔24h,最后一遍表面应搓刮平整。分层施工时,若间隔时间过长或墙面过于干燥,施工前,应先洒水湿润墙面。 保温砂浆面层抹灰厚度要抹至与标准贴饼一平。涂抹整个墙面后,用大杠在墙面上来回搓抹,去高补低,最后再用铁抹子压一遍,使表面平整,厚度一致。 保温层修补应在面层抹灰2~3h之后进行,施工前应用杠尺检查墙面平整度,墙面偏差应控制在±2㎜。保温面层抹灰时应以修为主对于凹陷处用稀浆料抹平,对于凸起处可用抹子立起来将其刮平,最后用抹子分遍再赶抹墙面,先水平后垂直,再用托线尺,2m杠尺检测后达到验收标准。 保温施工时,在墙角处铺彩条布接落地灰,落地灰及时清理与回收,落地灰少量(应在4小时内)分批掺入新搅拌的浆料中及时使用。 阴阳角找方、门窗侧口、滴水线应按下列步骤进行: ①用木方尺检查基层墙角的直角度,用线坠吊垂直检验墙角的垂直度。

内墙保温砂浆施工方案

内墙保温砂浆施工方案 一、工程概况: 本工程为1栋高层公寓,其他裙楼维5层商业市场,建筑总面积约为:22万 M2。四、施工要点: 1、保温砂浆在搅拌过程中,不能加入任何外加材料,直接加水搅拌成稠状后涂抹在相应部位; 2、保温砂浆的搅拌水灰比为:1:1~1.2,且每次搅拌成料后必须在1小时内将成料涂抹到相应部位; 3、因保温砂浆有纤维丝,在涂抹保温砂浆前必须用1:3的水泥砂浆打底,不能直接用于钢板网上; 4、保温砂浆要随拌随用,且在规定的时间内用完,不得将过期或超过规定时间内没用完的材料抹到墙上; 5、保温砂浆的搅拌过程中不能多次加水,必须是一次成料; 6、抗裂砂浆一定要在保温砂浆达到强度后方可进行施工。 五、施工质量要求: 1、保温砂浆必须严格按配合比配料,全部采用机械集中拌制,以保证拌制质量均匀达到设计强度; 2、保温层施工过程中必须严格检查,以保证表面光滑、洁净、交接平整、灰线清晰、阴阳角方正、顺直的效果; 3、保温层取试样方面,按照每天取一组进行取样,每组六块试块; 4、按规范要求进行养护。 中国(中部)国际商贸城五标项目部

外墙无机保温砂浆保温专项施工方案(最新版)

外墙无机保温砂浆保温专项放啊一、编制 依据及工程概况 (一)、编制依据 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121—1) 《外墙外保温工程技术规范》(JGJ144—2004) 《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》苏建科[2008]295号江苏省建筑节能工程地方标准及建筑节能工程施工质量验收资料要求及 有关外保温工程招标文件、图纸设计、国家强制性标准。 (二)、工程概况 1、工程名称:工程 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 监理单位:有限公司 施工单位:有限公司 2、工程特点 五期B组团一期工程:5#、6#、9#~11#、14#~19#楼为十一

栋三层排屋住宅楼工程,框架结构;7#、12#、20#楼为十一栋11层小高层 住宅楼工程,剪力墙结构;8#、13#楼为十八层剪力墙结构。外墙填充墙为 200厚A3.5B06级砂加气块,砌体砂浆为M5混合砂浆,外墙找平层为采 用M10水泥抹灰砂浆,外墙保温采用无机保温砂浆(导热系数0.52)东南西外墙及冷桥部位30mm,北外墙及冷桥部位30mm,凸窗上下挑拨30mm。 建筑抗震设防裂度为七度,抗震设防类别为丙类,建筑结构使用年限为 50年,标准层高为 2.9m,本工程耐火等级为二级。 二、施工准备 1、现场准备: 结构验收已完成,墙体已砌筑完成,水电安装预埋完成; 结构外观、砌体等基层处理完成,平整度、垂直度、阴阳角满足抹灰要 求; 墙面穿墙孔、墙面缺损处用水泥砂浆修整完成。 墙面无油渍、浮灰等。 按垂直、水平两个方向谈好厚度控制线。 梁、柱混凝土面涂刷界面剂,砖墙部位喷浆处理。 2、人员准备:施工人员已进场,具备相应施工经验,入场三级教育及技 术交底已完成。 3、技术准备: 现场施工负责人、班组长熟悉施工图纸,明确施工部位和工期要求,明 确质量标准; 指定专人负责材料配制,进行材料配合比交底。

FTC保温材料

北京大型FTC保温材料厂家,经营DT FTC相变保温材料,FTC保温材料是利用植物临界萃取、真空冷冻析层、蒸馏、皂化等新工艺复合而成,是根据不同温度相变点调节室温的纯天然原创科技新材料。 本材料突破传统保温材料单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大绝热性。通过二元相变原理,相变潜热值大,具有较高蓄热密度,蓄、放热过程近似等温的特点,节能效果明显。经国家建设部科技成果鉴定,专家一致认为“该产品引进了相变蓄能机理,潜热值较大,通过材料相变,熔化吸热,凝结放热使室内温度相对平衡,达到建筑节能,推广后会有较好的社会和经济效益,该项研究成果对相变蓄能在建筑相关应用领域有技术方面的推进,具有国内先进水平。 一、FTC相变保温材料施工流程 外墙为涂料饰面工艺流程及作法 1.流程 做平整度、垂直度处理→贴饼、冲筋→基层处理→分层涂抹FTC材料至设计厚度→抹底层聚合物砂浆→压玻纤网布(主要预防腻子层开裂)→抹面层聚合物砂浆→刮柔性腻子刷涂料。 2.施工作法 1)做平整度垂直度处理; 2)贴饼、冲筋; 3)基底处理 4)抹底层相变保温材料20mm左右; 5)分层抹相变保温材料15mm左右直至设计厚度; 6)抹底层聚合物抗裂砂浆; 7)压玻纤网布; 8)抹面层聚合物抗裂砂浆; 9)刮柔性腻子刷涂料 一、FTC保温材料技术准备 1)施工人员、技术人员应认真熟悉图纸、相关国家和地方规范、图集及保温施工工艺。 2)施工前认真查阅施工图纸,在图纸会审的基础上争取将施工中可能碰到的难题在施工前解决。提前分析确定施工中的难点及需要着重注意的部分,把各节点构造做法绘制成详细节点大样图,做到目标明确,重点突出。 3)施工前工长应对操作人员进行详细的技术交底及安全交底,并做好进场培训。 二、机具准备 1)垂直运输机械,水平运输车、搅拌器等。 2)常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、錾子、壁纸刀、改锥、电锤、托线板、方尺、靠尺、塞尺、探针、钢尺等。 3)悬挑式钢管脚手架、吊栏。 二、FTC相变保温材料施工条件 1.门窗框应安装牢固,并按设计或规范要求将四周门窗口缝塞严嵌实,门窗框应做好保护,然后用1:3水泥砂浆塞严抹平。 2.外墙保温的施工图、设计说明及其他设计文件己完成,施工作业方案已完成。 3.外墙保温施工架子搭设完成并己经验收合格。 4.墙面基层已按要求清理干净,脚手眼、临时孔洞己堵好,窗台、窗套等己补修整齐。 5.外保温施工前根据施工方案己完成作业指导书(即施工技术交底)工作。 6.施工现场环境温度及基层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s,夏季应避免阳光曝晒,严禁雨天施工。雨季施工时应做好防雨措施。

相关文档
相关文档 最新文档