文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体模板施工技术交底 (示范文本)

主体模板施工技术交底 (示范文本)

主体模板施工技术交底 (示范文本)
主体模板施工技术交底 (示范文本)

主体模板施工技术交底(示范文本)

施工单位

工程名称分部工程主体

交底部位模板工程日期2020年7月24日

交底内容一、质量标准及执行规程规范:

1、工程建筑施工图纸;

2、工程结构施工图纸;

3、规范、规程、标准:

(1)《木结构设计规范》GB 50005-2003

(2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

(3)《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

(4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

(5)《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011

(6)《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016

(7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

(8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

(9)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

(10)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

(11)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

(12)《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013

(13)危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文]

(14)建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文)

4、参考《工程施工组织总设计—模板工程专项施工方案》。

5、参考《建筑施工手册》(第五版)中13:模板工程。

二、安全操作事项:

1、模板安装高度在2m及以上时,应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。

2、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。

3、登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁散放在模板或脚手板上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得掉落。

4、安装模板时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。

5、当模板安装高度超过3.0m时,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人。高处作业时,操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和

安全带应定期检查,不合格者严禁使用。

6、作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等,不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。

7、吊运大块或整体模板时,当垂直吊运时,应采取不少于两个吊点,水平吊运应采取不少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接,并应稳起稳落,待模板就位连接牢固后,方可摘除卡环。

8、模板及其配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告,安装前应对所有部件进行认真检查,不符合要求者不得使用。

9、在高处安装和拆除模板时,周围应设安全网或搭脚手架,并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区,尚应设警示牌,派专人看管。

10、施工现场的用电,应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。

11、搭设应由专业持证人员安装,安全责任人应向作业人员进行安全技术交底,并做好记录及签证。

12、模板拆除时,混凝土强度必须达到规定的要求,严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。

13、每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不小于50mm。当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。

14、立柱接长严禁搭接,必须用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得位于同步内,且对接接头沿竖向错开距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

三、操作要点及技术措施:

1、梁底模板支撑搭设参数

模板支架高度3.6m,混凝土梁截面尺寸300mm×800mm,梁侧楼板厚度180mm,支撑方式梁两侧有板,梁底小梁平行梁跨方向;

模板支架纵向长度39.6m,模板支架横向长度21.6m支撑立杆为Φ48×3.0的钢管,梁跨度方向立杆间距800mm,梁两侧立杆间距800mm,步距1800mm,楼板立杆间距800mm、800mm,梁左侧立杆距梁中心线距离400mm,梁底增加立杆1根,依次距梁左侧立杆400mm;

支架外侧模板高度Hm(mm)1500,梁底支撑小梁为40×80mm方木,梁底支撑小梁根数为4根,每纵距内附加梁底支撑主梁0根,梁底支撑小梁最大悬挑长度100mm;

面板为18mm覆面木胶合板;

主梁为Φ48×3.0钢管。

搭设示意图如下:

2、板底模板支撑搭设参数

新浇混凝土楼板板厚180mm,架体横向长度21.6m,架体纵向长度39.6m,模板支架高度为4.1m;

立杆型号为Φ48×3.0,纵距1000mm,横距1000mm,水平拉杆步距1800mm;

支架外侧竖向封闭栏杆高度Hm(mm)1500mm,面板为18mm覆面木胶合板;

小梁为40×80mm方木,间距200mm,最大悬挑长度l1150mm;

主梁为Φ48×3.0,主梁布置方式为平行立杆纵向方向,可调托座内主梁根数为2根,可调托座承载力容许值[N]=30kN。

搭设示意图如下:

3、梁侧模板支撑搭设参数

【面板】面板类型:覆面木胶合板;板厚:18mm;

【小梁】材质及类型:方木;截面尺寸:40×80mm;

【主梁】材质及类型:钢管;截面类型:Φ48×3.0mm;

【对拉螺栓】材质及类型:M12;轴向拉力设计值N t b:12.9(kN);

4、柱模支撑搭设参数

新浇混凝土柱的计算高度(mm):4100;混凝土柱长边边长(mm):650;混凝土柱短边边长(mm):650;小梁材质:矩形木楞 40×80;面板材质:覆面竹胶合板;柱长边小梁根数:6;柱短边小梁根数:6;柱箍材质:钢管Φ48×3.0;柱箍距柱底距离hi(mm)分别

为:200,600,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4100;

搭设示意图如下:

5、剪力墙模板支撑搭设参数

砼墙厚度(mm):300,砼墙高度(mm):4100,对拉螺栓水平间距(mm):500; 面板材质:覆面竹胶合板,面板厚度(mm):18;

小梁材料:矩形木楞;小梁材质规格(mm):80×40小梁间距(mm):150;小梁合并根数:1;

主梁材料:钢管;主梁材质规格(mm):Φ48×3.0;主梁最大悬挑长度(mm):150;主梁合并根数:2;

对拉螺杆类型:M14;主梁上支撑点距墙底距离分别为(mm):200,600,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4100;

搭设示意图如下:

6、楼梯模板支撑体系搭设:

斜板下设两排立杆,纵向间距1000,每2根立杆设置一道斜撑,如图所示。

水平杆步高1500,离地面150高设置纵横向交圈扫地杆。梯段斜板搁置在4根纵向

每2根立杆设置一道斜撑

杉枋间距不大于200

18厚胶合板

待浇捣梯级

1

1斜板下双排立杆,

纵向间距1000

水平杆步高1500

斜置的钢管上,梯级模板采用斜置的定型木扶梯基和反扶梯基固定,其中沿梯井位置纵向设扶梯基,用20㎜厚杉木板制成;沿梯段中部及靠剪力墙位置设反扶梯基,用40㎜厚杉木板制成。

7、其他特殊部位的模板支撑:

7.1变形缝部位剪力墙模板的施工:变形缝处两边为剪力墙,模板采用大模板,统一配制,用18厚胶合板做面板,50×100木枋作背枋,拼合成剪力墙所需面积,然后根据螺杆的纵横向间距弹出“十”字线,用φ12钻头在十字交叉点进行打眼,模板应大小相同,孔眼一致,背枋的间距一致。为增强砼成型观感,增加模板的周转次数,及拆除模板方便,模板配制后,在模板面蒙一层铁皮。

7.2阳台悬挑梁板支撑搭设

阳台挑板及挑檐的施工与主体结构楼板施工同步进行。阳台挑板模板支撑详见下图:

7.3屋面女儿墙模板

屋面女儿墙模板施工女儿墙高度600mm~1800mm,模板采用多层板配制,施工时,女儿墙外侧搭设防护架,外侧模板支撑在外墙穿墙螺栓孔洞内的穿墙螺栓上,螺栓上垫双层50mm×100mm枋木(或100mm×100mm枋木),模板外侧不设置支撑;内侧模板采用架子管斜撑,模板女儿墙上口支设模板,如图:

四、质量要求:

预埋件和预留孔洞的允许偏差

项目允许偏差(mm)

预埋钢板中心线位置 3

预埋管、预留孔中心线位置 3

插筋

中心线位置 5

外露长度+10,0

预埋螺栓

中心线位置 2

外露长度+10,0

预留洞

中心线位置10

尺寸+10,0

注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

项目允许偏差(mm)检验方法

轴线位置 5 尺量

底模上表面标高±5 水准仪或拉线、钢尺检查

模板内部尺寸

基础±10 尺量柱、墙、梁±5 尺量楼梯相邻踏步高

5 尺量

柱、墙垂直度

层高≤6m8 经纬仪或吊线、尺量

层高>6m 10 经纬仪或吊线、尺量

相邻两板表面高差 2 尺量

表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查

五、其他注意事项

1、把好施工质量关

(1)认真仔细地学习和阅读施工图纸,吃透和领会施工图的要求,及时提出不明之处,遇工程变更或其他技术措施,均以施工联系单和签证手续为依据,施工前认真做好各项技术交底工作,严格按国家颁行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和其它有关规定施工和验收,并随时接受业主、总包单位、监理单位和质监站对本工程的质量监督和指导。

(2)认真做好各道工序的检查、验收关,对各工种的交接工作严格把关,做到环环扣紧,并实行奖罚措施。出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严

肃处理,分析质量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽状态。

2、严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安装质量。

3、混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位应及时调整,加固支撑。

4、对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板和配件不得发放使用。

5、为防止模底烂根,放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵。

6、所有柱子模板拼缝、梁与柱、柱与梁等节点处均用海绵胶带贴缝,楼板缝用胶带纸贴缝,以确保混凝土不漏浆。

7、模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模板接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度。

8、模板拆除:

(1)侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。(2)模板应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除(见下表)。

表1 现浇结构拆模时所需混凝土强度

结构类型结构跨度(m)按设计的混凝土强度标准值的百分率计(%)

板≤2 50 >2,≤8 75 >8 100

梁、拱、壳≤8 75 >8 100

悬臂构件- 100

注:本表中"设计的混凝土强度标准值"系指与设计混凝土强度等级相应的混凝土立方体抗压强度标准值。

(3)当混凝土未达到规定强度或已达到设计规定强度,需提前拆模或承受部分超设计荷载时,必须经过计算和技术主管确认其强度足够承受此荷载后,方可拆除(4)高处拆除模板时,应符合有关高处作业的规定。严禁使用大锤和撬棍,操作层上拆下的模板堆放不能超过3层。

(5)模板的拆除工作应设专人指挥。作业区应设围栏,其内不得有其他工种作业,并应设专人负责监护。拆下的模板、零配件严禁抛掷。

9、严格执行预留洞口的定位控制,预留洞口时,木工严格按照墨线留洞。

10、每层主轴线和分部轴线放线后,规定负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据,并要及时记录墙、柱、成品尺寸,目的是通过数据分析梁体和柱子的垂直度误差。并根据数据分析原因,将问题及时反馈到有关生产负责人,及时进行整改和纠

正。

11、所有竖向结构的阴、阳角均须加设橡胶海绵条于拼缝中,拼缝要牢固。

12、阴、阳角模必须严格按照模板设计图进行加固处理。

13、为防止梁模板安装出现梁身不平直、梁底不平下挠、梁侧模胀模等质量问题,

支模时应将侧模包底模,梁模与柱模连接处,下料尺寸应略为缩短等。

14、架体搭设完毕后,经自检合格后报上级部分验收,合格后方可进入下道工序。

五、其他未尽事宜详《模板专项施工方案》。

技术负责人交底人

接受班组班组负责人

接受交底班组成员:

主体模板工程技术交底.doc

主体模板工程技术交底 一、预备工作 1.在模板安装前,确认位置、标高、尺寸旳正确性。 2.确认下表面是否足以支承模板。 3.与砼接触旳模板表面,应将油污、泥浆、松动旳铁锈及其它旳建筑垃圾清除洁净。 4.与砼接触旳模板表面,事先刷上隔离剂。 5.与有外观要求旳砼表面接触旳模板,其表面应平坦整齐,以便于装修。 二、模板安装 本工程为框架结构形式,为提高现浇构件表面平坦质量及施工速度,进入上部结构施工后,为确保上部结构施工进度,依照我公司设备材料配备情况,本工程配备标准层模板2套。要紧模板采纳如下方案: 1、框架柱模板 模板采纳木模,用20mm厚旳九合板制作,按尺寸定型配制,用钢管和长木方固定,每隔500mm 设一道围檩,依次将模板夹紧固定,并在柱模板接缝处用单面胶粘贴2mm旳海棉胶带,保证砼浇筑时不漏浆,模板拆除后棱角清晰明显洁净。 2、平板、框架梁模板 〔1〕现浇平板均采纳九合板拼装,每幢楼配备二个楼层模板,从下到上轮翻到顶,标高以柱子上弹旳500线用尺量到模板,支模完成后标高,截面尺寸进行复核,并做好技术复核记录。 〔2〕支撑模板旳排架立杆间旳扫地杆一般离地200-300mm设置,横杆设板底一道,中间再加一道。 〔3〕框架梁模板:梁模板支撑牢固、准确是确保圈梁质量旳关键。为了防止梁漏浆,可先在梁模板接缝处用单面胶粘贴2mm旳海棉胶带。 3、拆模时刻 〔1〕柱模板能够在砼强度能保证其表面及棱角不受损坏时拆除(一般为隔二至三天拆除). 〔2〕当梁及板跨度大于4m,小于8m时,砼强度必须达到75%以上方可拆除,同时做好砼试块旳强度报告〔拆模报告〕。专门是假如工程遇到冬季施工,必须严格操纵砼强度报告,才能保证工程旳混凝土质量。 〔3〕在拆除过程中,如发觉砼有阻碍结构安全质量问题时,应立即停止拆除,并报请技术负责人,经研究处理后再行拆除。 〔4〕已拆除模板及其支架旳结构应在砼强度达到设计强度后,及同意承受全部设计荷载。当施工荷载大于设计时,应加设临时支撑。悬挑部位必须满足①砼强度≥100%②养护时刻≥28天后方可拆模。如遇专门情况需要提早拆模必须加设支撑,间距1m左右。 4、楼梯间模板 底板采纳新九夹板,搁栅用50×100mm木档,下支撑用Φ48钢管搭设满堂排架,间距为700×700mm,扶梯踏步板采纳50mm厚光面木板用两根50×100mm木料作连接支撑。但支撑下端必须有硬支撑承点,以防踏步板向下滑动。 5、模板工程施工中,操作工艺严格按照清水砼墙面旳质量要求进行施工和验收,弯曲、变形旳模板未经修整严禁使用。 6、安装工程预留孔洞模板:采纳木模制作,由专人负责安装,安装与土建紧密配合施工。 7、模板工程质量检测操纵: 〔1〕、模板及支架必须具有足够旳强度、刚度和稳定性。 〔2〕、模板旳接缝不大于1.0MM。 〔3〕、柱、梁节点,梁、板节点,墙、板节点等处模板,其接缝必须平坦顺直,棱角分明。 〔4〕、浇筑砼施工时,必须派专人值班,以防发生模板移位,跑模等意外事件。

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

主体模板施工技术交底

B~D轴16.4m层梁板、楼梯、柱模板工程施工技术交底 一.本工序施工依据《WTS9928》结施以及图纸会审记录和《钢筋混凝土结构工程施工及验收规 范》要求进行施工。 二.施工准备 1.材料及主要机具: (1)定型组合钢模板:长度为600、750、900、1200、1500mm;宽度为100、150、200、250、300mm。 (2)定型钢角模阴阳角模、连接角模。 (3)连接件:U形卡. (4)钢模板及配件应严格检查,不合格的不得使用,经修理后的模板也应符合质量标准要求。(5)隔离剂:不宜用废机油。 1.模板涂刷好隔离剂,分规格进行堆放。 2.放好轴线,模板边线,水平控制标高线。 3.柱子钢筋已绑扎完毕,水电管线及予埋件已安装,并办完隐检手续。 三.操作工艺 1.安装柱模板: 〈1〉.施工前,应先弹出中心线和四边线,绑好钢筋经检查合格后,再立柱模。 〈2〉.柱模应先立两端柱,经校正、固定、拉通线校正中间各柱。 〈3〉3m以下的柱子可一次性支够高度,3m以上的柱子必须在中间留设浇筑口。 〈4〉测出模板标高,标在钢筋上或钢管支柱上,模板下端对准中心和边线正确后,上端拉通线,然后用垂球校正,使其垂直。 〈5〉.检查无误后,将柱箍箍紧,柱箍采用钢管柱箍,柱箍间距:高度在3m以内柱箍间距为600mm;高度在3m以外柱箍间距为300~400mm。柱模之间用水平支撑及剪力撑相互撑牢,保证柱子准确。〈6〉.将柱模内清理干净,封闭清理口,办理柱模予检。 2.安装梁模板: 〈1〉.梁模板在梁柱节点部位应采用钢模,如果不符和钢模模数,可在中间部位加木块,但加固必须方正、牢固。 〈2〉.安装梁支柱之前(如果是土地面必须夯实),支柱下垫通长脚手板。梁支柱采用双排钢管支柱,支柱间距:梁高500mm以内为1.2m,梁高500~1000mm为1m,梁高1m以内为0.7~0.8m。支柱双向夹剪刀撑和水平拉杆,离地50cm设一道,以上每隔1.5m设一道。 〈3〉.按设计标高调整支柱标高,然后安装梁底板,并拉线找直,梁底板应起拱,当梁跨度大于或等于4m时,起拱高度为全跨高度的1‰~3‰。 〈4〉.待梁钢筋绑扎完毕后在支梁侧模板。 〈5〉.当梁大于900mm时,加圆钢Ф12穿梁螺栓对拉加固。 〈6〉.支梁时应先支主梁,后支次梁,然后全面检查标高、轴线及梁截面,梁中预埋件、预留孔是否正确,支撑是否牢固,将梁模板内杂物清理干净,检查合格后办预检手续。 3.安装楼板模板:

主体结构模板工程施工技术交底

主体结构模板工程施工技术交底 1.1 材料及要紧机具: 1.1.1竹胶合板块:长度为1800;宽度为900mm。 1.1.2 木方:采纳50×100×4000的木方。 1.1.3 连接附件:扣件、紧固螺栓、穿墙螺栓、。 1.1.4 支撑系统:钢管扣件支撑。 1.1.5 脱模剂:水质隔离剂。 1.1.6 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 1.2 作业条件: 1.2.1 模板设计: 1.2.1.1 确定所建工程的施工区、段划分。按照本工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 1.2.1.2 确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。 1.2.1.3 确定模板配板平面布置及支撑布置。按照总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时,还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。 1.2.1.4轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平操纵标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 1.2.3 模板承垫底部,治模板内边线用1∶3水泥砂浆,按照给定标高线准确找平。外柱的外边根部,按照标高线设置模板承垫木方,与找干砂浆上平交圈,以保证标高准确和不漏浆。 1.2.4 设置模板(爱护层)定位基准,即在柱主筋上距地面5~8c m,按照模板线,按爱护层厚度焊接水平支杆,以防模板水平位移。

主体模板工程技术交底

主体模板工程技术交底 一、准备工作 1.在模板安装前,确认位置、标高、尺寸的正确性。 2.确认下表面是否足以支承模板。 3.与砼接触的模板表面,应将油污、泥浆、松动的铁锈及其它的建筑垃圾清除干净。 4.与砼接触的模板表面,事先刷上隔离剂。 5.与有外观要求的砼表面接触的模板,其表面应平整整齐,以便于装修。 二、模板安装 本工程为框架结构形式,为提高现浇构件表面平整质量及施工速度,进入上部结构施工后,为确保上部结构施工进度,根据我公司设备材料配备情况,本工程配备标准层模板 2 套。主要模板采用如下方案:精品文档收集整理汇总 1、框架柱模板 模板采用木模,用20mml厚的九合板制作,按尺寸定型配制,用钢管和长木方固定,每隔500mm设一道围檩,依次将模板夹紧固定,并在柱模板接缝处用单面胶粘贴2mm的海棉胶带, 保证砼浇筑时不漏浆,模板拆除后棱角清楚明显干净。精品文档收集整理汇总 2、平板、框架梁模板 (1)现浇平板均采用九合板拼装,每幢楼配备二个楼层模板,从下到上轮翻到顶,标高以柱子上弹的500 线用尺量到模板,支模完成后标高,截面尺寸进行复核,并做好技术复核记录。精品文档收集整理汇总 (2)支撑模板的排架立杆间的扫地杆一般离地200-300mm设置,横杆设板底一道,中间再加一道。 (3)框架梁模板:梁模板支撑牢固、准确是确保圈梁质量的关键。为了防止梁漏浆,可 先在梁模板接缝处用单面胶粘贴2mm的海棉胶带。精品文档收集整理汇总 3、拆模时间 (1)柱模板可以在砼强度能保证其表面及棱角不受损坏时拆除(一般为隔二至三天拆除). (2)当梁及板跨度大于4m,小于8m时,砼强度必须达到75%^上方可拆除,同时做好砼试 块的强度报告(拆模报告)。特别是如果工程遇到冬季施工, 必须严格控制砼强度报告, 才能保证工程的混凝土质量。精品文档收集整理汇总

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

基础模板工程安全技术交底

安全技术交底卡安-04-1-()单位工程名称:重庆朝阳河油库改扩建工程填写:2010年月日 分部分项名称:基础模板制作、安装工程任务单编号:2010-施- 安全技术交底内容: 一、执行标准、规程、规范、法律: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2、模板工安全操作规程; 3、项目安全管理规定。 二、安全管理目标: 1、杜绝重大伤亡事故发生; 2、杜绝重大设备火灾事故; 3、轻伤频率控制在1‰; 4、达到《建筑施工安全检查标准》合格。 三、安全操作事项: 1、作业人员进场必须遵守项目部安全管理规定,佩带安全帽、工作证,危险作 业面按规定使用安全防护用品,包括安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套等; 2、操作工必须严格按本工种的安全技术操作规程作业; 3、班组所使用的机械设备必须设置专人操作、管理,禁止非本机操作人员使用; 4、机操工必须严格按机械设备操作规程作业,机械设备的各种防护设施、安全 保护装置、限位装置不得任意拆除; 5、机械设备操作人员不得戴手套作业; 6、木工制作室内的刨木花、锯木面应随时清理,不得堆积,防止发生火灾事故; 7、模板作业应注意做到工完料尽场地清,特别注意清理钉有铁钉的模板及木枋, 防止钉子扎脚; 8、模板禁止盖放在未作防护的基坑、槽及洞上,防止人员踩踏; 9、禁止用木枋代替竹串片板作脚手板使用; 10、班组应设置兼职安全员一名,检查监督本班组安全生产状态,制止违规、 违章作业,有权拒绝违规违章指挥作业。 交底人签字:讲解时间:年月日 接受任务负责人签字: 检查执行情况: 安全员签字: 本卡管理办法:1.凡下达施工任务,必须填写本卡,进行安全技术交底

主体结构模板工程施工技术交底

1 施工准备  1.1材料及主要机具: 1.1.1竹胶合板块:长度为1800;宽度为900mm。 1.1.2 木方:采用50×100×4000的木方。  1.1.3 连接附件:扣件、紧固螺栓、穿墙螺栓、。 1.1.4 支撑系统:钢管扣件支撑。  1.1.5 脱模剂:水质隔离剂。 1.1.6 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 1.2 作业条件: 1.2.1 模板设计: 1.2.1.1  确定所建工程的施工区、段划分。根据本工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。  1.2.1.2 确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。 1.2.1.3 确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配

板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时,还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。  1.2.1.4轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 1.2.3 模板承垫底部,治模板内边线用1∶3水泥砂浆,根据给定标高线准确找平。外柱的外边根部,根据标高线设置模板承垫木方,与找干砂浆上平交圈,以保证标高准确和不漏浆。  1.2.4 设置模板(保护层)定位基准,即在柱主筋上距地面5~8cm,根据模板线,按保护层厚度焊接水平支杆,以防模板水平位移。 1.2.5 柱子、墙、梁模板钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞。预埋件已安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。 1.2.6预组拼装模板: 1.2.6.1拼装模板的场地应夯实平整。 1.2.6.2按模板设计配板图进行拼装,所有卡件连接件应有效的固紧。 1.2.6.3 组装完毕的模板,要按图纸要求检查其对角线、平整度、外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。并徐刷脱模剂。

主体模板工程技术交底

施工技术交底记录 交底内容 1、 交底分部(子分部)、分项工程名称: 基础、主体一模板工程技术交底 2、 交底执行标准名称及编号: 3、 交底内容摘要: 模板工程技术交底 一、 工程概况; 本工程为框剪结构,±0.00以下基础一层,主体十三层,层高2.85m 二、 模板及其支架必须符合下列规定 1、 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 2、 具有足够的强度,冈寸度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程 中所产生的荷载; 3、 构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装,和混凝土的浇筑及养护等工艺要求; 4、 模板接缝应严密,不得漏浆。 三、 模板的配制注意事项 1、 模板的配制要注意节约,考虑周转使用及以后的适当改制使用。 2、 配制模板尺寸时,要考虑模板拼装接合的需要,适当加长或缩短某一部分长度。 3、 拼制模板时,板边要找平刨直,接缝严密,不使漏浆。木料上有节疤、缺口等庇病的部位,应 放在模板反面或者截去,钉子长度一般宜为木板厚度的至2.5倍。第二块板的钉子要朝向第一块模板 方向斜钉,使拼缝严密。 4、 配制完成后,不同部位的模板要进行编号,写明用途,分别堆放,备用的木枋及模板要遮蔽保 护,以免变形。 四、 根据该工程结构特点及规模,模板制作、安装方案如下: 1、 梁模:梁模采用10厚木胶合板散拼散拆,投入四层周转,适时补充。 施工要点: ⑴、采用?48X 3.5腕扣式钢管支撑加早拆头的早拆模板系统:配备标准层四层数量,连续翻转。 ⑵、当梁高超过600mi 时,梁侧模板加穿梁螺栓加固; ⑶、梁底模板:当梁跨度大于4米时,起拱高度为梁跨度的2/1000;主次梁交接时,先主梁起 拱,后次梁起拱; 2、 楼板模板:采用10厚木胶合模板散装散拆,投入四层周转。 施工要点: 支模体系采用?48X 3.5普通钢管扣件满堂红搭设,立杆间距 < 1200mm 采用钢管作大龙骨, 间距600mm60X 80的木枋作小龙骨,间距400mm 安装时,拉通线调节支柱高度,将大龙骨找平,架 设小龙骨; 4、 柱模:采用10厚胶合板按图纸尺寸制作柱侧模板并编号,散装散拆; 施工要点: ⑴、按线装模,对通排柱模板,应先装两端柱模板,校正固定,拉通长线校正中间各柱模板。 ⑵、采用槽钢做柱箍,间距500-600mr B 定。 工程名称:江山景园 2#栋 编号: 施工单位:湖南省第六工程公司 项目技术负责人: 专业组长: 项目专业施工员: 交底时间: 项目专业质量检查员: 交底地址:

模板基础安全技术交底

安全技术交底 单位工程名称:住院楼2011年12 月28 日 分部分项名称:地下室任务单编号: (一)工现场安全规定施: 1、严禁违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。集中精力,坚守岗位,未经专业培训不得从 事非本工种作业。 2、进入施工现场必须戴安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物 料。 3、严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。 4、禁止随意拆除、挪动、各种防护装置、防护设施,安全标志、消防器材及电气设备等。(二)分部分项工程安全生产措施: 1、木工机具电缆或软电线不得接长,严禁将电线的金属丝插入插座。 2、专人配模,外人不得动用圆盘电锯。 3、严禁在同一平面立体作业,严禁在连接件、支撑件上攀登上下。 4、拆除模板应将钉子起掉,以防扎脚伤人。 5、模板随支随固定,防止倒塌伤人。 6、严禁从高处向下抛物料,搬运时稳拿轻放。 7、2m以上施工时设置安全防护措施。 8、地上码放模板高度不超过,架子上码放模板不得超过3层。 9、运输模板、钢管、扣件等辅材时必须绑扎牢固,保持平衡。2人抬模时,要互相配合。 10、配合塔吊作业时,必须服从信号工统一指挥,与塔吊司机协调配合,模板就位后,必须立即采取撑、拉等措施,固定牢靠方可脱钩。 11、混凝土达到拆模强度后,方可拆模。 12、模板拆除后立即清理现场,堆放到指地点并对模板进行清理,码放整齐以备下次应用。 13、所有施工人员必须服从项目管理,严禁打架斗殴,辱骂施工管理人员,违者处以100~2000元经济处罚,情节严重者交由司法部门进行处理。 交底人:贠联丰接任务人:安全员: 本卡管理办法:1、凡下达施工任务,必须填写本书,进行安全技术交底。 2、本卡填写一式三份,一工长留存,二附任务单,三交安全员。 地址:后宰门51号(市建委大院) 营业部电话:7454147 西安市建筑工程质量安全监督站监制

主体结构模板工程技术交底

施工单位 交底部位 地下室、主体工程模板 交底内容: 一、模板和支撑材料选择: 本工程的剪力墙、柱、梁板、楼梯等全部采用 91?5*183cm,采用50 X lOOmni 木方。支撑体系采用$ 48*3.0钢管扣件连接,立杆顶部 加顶托。对拉螺栓采用0 14、0 16o 二、施工方法 1、 柱模板制作安装 1) 清理柱内垃圾; 2) 根据柱断面尺寸进行配模,并刷脱模油备用; 3) 根据基础、楼板面上所放的柱子断面尺寸,焊定位钢筋; 4) 根据所配的模板及定位钢筋进行支模; 5) 在二模交接缝的转角处要贴双面胶; 6) 为了保证柱子的截面尺寸,对柱截面〉 400mm 的中间设置0 14对拉螺杆。柱篩的 间距为@450方木间距不大于150mm 对柱截面w 400mm 的可不设对拉螺杆。 2、 剪力墙模板 (1 )、剪力墙模板的支设方法: 1 冲洗及清理墙内垃圾; ) 根据磴面上的边线焊定位钢筋; 2 、 配定型模,根据剪力墙柱的宽高尺寸配置定型并在楼面上钉垫木;模板刷脱模油;立模板,在竖向模 板的 阴阳角转角处加设 50*100方木,与模板固定。 心0 14、0 16对拉螺杆,纵横间距为@450最下一道螺杆距地200NM 方木竖向间 距为150mm 。在剪力墙、异形柱钢筋上放水泥砂浆支撑块,间距为 @450支撑块与箍 筋相交处要用扎丝绑扎固定。 5)剪力墙板加固:校正垂直度并进行固定。 3、 梁模板制作安装 1) 梁模板采用15厚模板,模板根据梁截面尺寸制作。梁底板排挡用 50*100mm 松 施工技术交底 工程名称 泗水财富大厦 分项工程 模板工程 江苏建工 15mm 厚中空塑料模板,规格为

主体模板施工技术交底

主体模板施工技术交底 一、施工预备 (一) 作业条件 1、板设计:按照工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳固性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2、模板拼装: (1)拼装场地夯实平坦,条件许可时可设拼装操作平台。 (2)按模板设计图尺寸,采纳沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板,按缝处要求附加小龙骨。 (3)竹胶板模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并平均涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 4、放好轴线、模板边线、水平操纵标高,模板底口平坦、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚己预埋好且能够使用。 5、拄子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋爱护层垫块,并办理好隐藏验收手续。 (二) 材料要求 1、竹胶板模板:尺寸(1220?2440mm)、厚度(9、1 2、15、18mm)(单个工程最好选用不超过两种厚度为合理)。 2、方木:50?100mm、100?100mm方木,要求规格统一,尺寸规矩。 3、对拉螺栓:采纳φ14以上的Ⅰ级钢筋(最好用HPB235),双边套丝扣,同时两边带好两个螺母,沾油备用。

4、隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。 5、模板截面支撑用料:采纳钢筋支撑,两端点好防锈漆。 (三) 施工机具 1、木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。 2、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架或碗扣脚手架等。 二、质量要求 1、模板安装工程 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 项序检查项目承诺偏差或承诺值 主控项目 1 模板支撑、立柱位置和垫板第4.2.1条 2 幸免隔离剂沾污第4.2.2条 一样项目 1 模板安装的一样要求第4.2.3条 2 用作模板的地坪、胎模质量第4.2.4条 3 模板起拱高度第4.2.5条 4 预埋件、预留孔洞承诺偏差预埋钢板中心线位置3mm 预埋管、预留孔中心线位置3mm 插筋中心线位置5mm 外露长度+10,0mm 预埋螺栓中心线位置2mm 外露长度+10,0mm 预留洞中心线位置10mm 尺寸+10,0mm 5 模板安装承诺偏差轴线位置5mm 底模上表面标高?5mm 截面内部尺寸基础?10mm 柱、墙、梁+4,-5mm 层高垂直度不大于5m 6mm

模板工程施工技术交底

模板工程施工技术交底 一、模板安装要求: 1、模板拼缝严密、不漏浆,对拼缝大于5mm的应采取封闭措施进行封闭; 2、旧木模安装前应将表面清理干净。 二、墙、柱模板支撑系统搭设要求: 1、墙柱模:弹墙模位置线时每次两端要外延500mm,并在墙定位线外200mm再弹一道模板检查控制线。 2、墙柱模底部缝隙必须采取封闭措施,以防止漏浆烂根。 3、墙模安装时两边应同时安装,模板支撑采用通长钢管加固,斜钢管支撑,斜钢管支撑沿墙高不少于3道。 4、安装墙模板采用墙两侧模板同时安装,模板边安装边插入穿墙螺栓或对拉螺栓和套管,并将墙两侧模对准墙线使之稳定,然后用钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓固定于模板边模上,对两侧模进行调整平直(对墙底部侧模受力较大的地方,对拉螺栓的设置间距应较上部密集)。用同样方法安装其它模板到墙顶部,内钢楞内侧安装外钢楞,并将其用方钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓和内钢楞固定,穿墙螺杆由内外钢楞中间穿入,用扳手将蝶型扣件拧紧,使两侧模板连成一个整体。安装斜撑,调整模板重度,检查合格后,与墙、柱、楼板模板相连接。 5、对模板下部支撑钢管底部应采用木枋或木块进行铺垫; 6、对于跨度大于4米的现浇梁、板,其模板应按设计要求起拱;

当设计无具体要求时,起拱高度为跨度的1‰~3‰。 三、梁板模板搭设要求: 1、转换层大梁较大,应根据不同断面增加对拉螺杆,间距均按要求设置。 2、标准层梁底立、横杆间距为≤800mm,板底立横杆间距≤1000mm; 3、模板支撑体系必须严格按管理人员的要求进行搭设,搭设完后,应有专人对紧固件、螺栓等进行全面检查,重新拧紧松动的螺丝。 四、模板拆除要求: 1、拆模前应达到混凝土的拆模强度要求,墙、梁、柱侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏,即可拆除。 2、模板拆除时必须按顺序逐步拆除,严禁乱撬、乱打,野蛮拆除。 3、模板支撑体系搭设前,核实各部位的轴线与标高是否准确; 4、拆除底梁板底模前,需待砼强度达到规范要求(养护不少于14天)后方可拆模。 5、模板拆除一般先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重部位,后拆承重部位,并作到不损伤构件或者模板; 6、肋形楼盖应先拆柱模板,再拆除板底模、梁侧模板,最后拆梁底模板。拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始拆向两端。侧立模板的拆模应自上而下的原则进行。

主体模板技术交底

楼主体结构模板工程 施工技术交底 为了确保工程质量和施工进度,要求各施工操作班组必须按项目部制订的施工方案和工作顺序制作安装,切实做好如下事项: 一、模板的制作与堆放 1、对于进场的模板、枋木、型钢和支模配套材料,必须分类堆放整齐。 2、必须认真熟悉看透图纸,根据有关要求和规范规定及施工图纸要求尺寸进行放样取料,制作组合定型模板,应精密计算各部位的标高和尺寸,控制支模的各类材料用量,节约周转材料成本。 二、模板施工与安装 1、基础采用钢模、人防墙和剪力墙等采用多层板、平板采用1.2cm厚竹胶板,严格按支模方案中的附图进行配模、支模安装,对拉杆螺栓边的限位杆必须与对拉杆螺栓配套穿入PVC管中,并固定牢固。限位杆必须两端磨平,尺寸一致。按轴线限位正确、上下垂直,纵向一致。模板安装就位前,必须把基层清理冲洗干净。 2、要求平板钢管立杆支撑间距为1000mm,60×35槽钢,挡距为250 mm,用螺栓固定。梁底支撑间距不大于800×800、梁底方木档排距不大于300,梁底起拱为2‰,剪力墙、人防墙的固定挡排距不大于500 mm,竖向间距不大于250 mm。 3、安装模板必须按轴线和标高控制线的尺寸进行拼接安装,尽量做到一次到位,严禁在已经支撑好的工作面上锯割模板和配模材料。 4、严格遵守施工工艺操作顺序。必须按先剪力墙、暗柱钢筋验收交接后,进行剪力墙、暗柱及梁底支模,与钢筋工密切配合,梁底支模完毕后,立即

复核检查、交付钢筋绑扎梁钢筋(支模前必须按第1、2项要求进行)。梁钢筋绑扎完毕后进行复查验收,然后支撑梁侧模。待剪力墙、暗柱和梁侧模自检、互检和复核检查符合要求后,再支撑平台模板,支模完毕,进行自检、互检和复核检查验收符合要求后,办理工序移交手续。 5、模板工程安装过程中,木工班各小组必须自觉开展互查、自查,发现问题立即纠正。 6、认真落实各项技术措施,加强操作人员的技术指导和职业道德教育,服从项目部和检查人员的指挥和质量目标要求,重申木工班组必须消除如下的质量通病: (1)限位杆设置必须到位,并固定牢固,要求按轴线尺寸上下垂直,纵向一致,并与对拉杆螺栓配套使用,以免产生轴线位移和截面尺寸变形状况。 (2)梁与板和墙与板的接搓部位,以及梁与平板及剪力墙的转角处必须顺直平整、细部节点拼缝严密,阴阳角方正。 (3)严格按标高限位线控制平板、梁、剪力墙与楼梯等各部位的标高,注意平板的支撑和固定的设置间距,并严格控制表面平整度。 (4)模板上的孔洞必须用木塞加胶填补牢固,然后用腻子批刮严密,要求表面平整。 (5)所有大角、阴阳角必须吊线垂直,保持上下棱角一致。必须严格控制剪力墙表面平整度,严禁产生凹凸不平的现象。 (6)每一轴线区段内的梁必须按轴线和标高限位线拉统线支模,确保梁截面尺寸的准确度和梁侧模的垂直度,严格控制各部委标高和阴阳角的通顺。 (7)电梯井壁与楼梯的交接处必须支撑顺直平整、拼缝严密。楼梯台阶必须高低一致、棱角方正、支模时必须严格控制上下的标高,并支撑牢固。

模板技术交底与施工要求

模板技术交底与施工要求 为了确保本工程质量要求,项目部要求木工班组在施工的每道工序时,要按照相关规范和项目部的施工要求来实施,不得由工人随意来施工。 一、支模架搭设与要求 1、木工在搭设支模架时,立杆间距要求不得大于1米1根,水平杆要求离地面1.7m~~1.8m,第二排水平杆须根据楼层高度来定。在框架搭设支模时,框柱的位子时,要求离开柱子边30公分开始搭立杆,然后按1米1根的间距进行搭设。框柱部位间距已超出规范,待梁底放好后,再进行加固处理。 2、梁底架搭设要求,在搭梁底时,跨度大于4米时,中间要起拱3/1000(设计要求),搭梁底必须先搭水平杆,然后再搭梁底钢管,梁底钢管要求从柱子边退出25公分搭第一根梁底钢管,然后按70 公分的间距进行搭设。在搭设梁底时,不论主梁、次梁都必须搭设水平杆。对支模架的根部,要求搭设扫地杆,扫地杆要满堂扫。要求离地面10—15公分,不得随意搭的过高,然后在主梁的部位搭设剪刀撑。 二、模板制作与施工要求 1、模板制作要求。木工再配剪力墙模板时,拼缝要平整,缝隙要紧密,配板要求使用60铁钉,平板使用50铁钉,阳角要和大模钉密实才可以吊装,阳角必须配成坐吧,梁底与梁侧板必须配成坐吧,剪力墙螺杆间距要求40X40cm(标准洞),模板配成后,要求木工班组

长进行尺寸的验收,确保尺寸无误的情况下开始吊装。剪力墙的加固要求(地下室和非标层)本层层高的1/3处架螺帽,对剪力墙要上、中、下拉钢管三道与支模架连接。梁侧模的加固,要求使用钢管,不论梁大小都得用钢管加固,梁大于80公分以上要求穿螺杆加固,杜绝使用铁丝、方木。步步紧来加固。 2、铺平板要求。木工在铺平板时要拉线铺设,平板板缝要求0.03mm之内,开间大于4m以上的要起拱3/1000(设计要求),铺设平板要控制平板的开间尺寸和梁的截面尺寸,木工在封梁侧板时,所有阴角处必须钉上短方木,剪力墙使用PPC套管时,要求两头使用管帽,不得使用直通套管,木工在加固剪力墙时,所有门洞、窗洞都要用长钢管拉通,不得全部使用短钢管。 3、框架施工要求。木工在施工框架时,必须先做柱子,后铺平板,以保证梁柱节点的平整和正方。在施工时,须先将柱子模板配成四块定型模,阳角配成坐吧,上口开好梁口并钉上短方木,然后将它吊进柱子的四边,根据标高将安装顿整再开始放梁底。封梁侧板时,梁与梁的阴角处要求钉上短方木,封完梁侧板后,再用短钢管加固梁侧模,然后铺设平板,铺平板要拉通线,铺设要控制平板开间尺寸和梁的截面尺寸,在支模的同时要注意:平板跨度大于4m时,中间须起拱L/3,梁底跨度大于4m时,中间必须起拱L/3(设计要求)。 4、框柱大于60公分时,必须使用穿心螺杆加固,间距从地面上来第一道为25公分,再按50公分一道进行钻洞加固。木工在施工中,每次浇混凝土前对外围的剪力墙、柱子必须安装好老墙螺杆,老墙螺

主体模板施工技术交底 (示范文本)

主体模板施工技术交底(示范文本) 施工单位 工程名称分部工程主体 交底部位模板工程日期2020年7月24日 交底内容一、质量标准及执行规程规范: 1、工程建筑施工图纸; 2、工程结构施工图纸; 3、规范、规程、标准: (1)《木结构设计规范》GB 50005-2003 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 (3)《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 (5)《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 (6)《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 (9)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 (10)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (11)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 (12)《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 (13)危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] (14)建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文) 4、参考《工程施工组织总设计—模板工程专项施工方案》。 5、参考《建筑施工手册》(第五版)中13:模板工程。 二、安全操作事项: 1、模板安装高度在2m及以上时,应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。 2、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。 3、登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁散放在模板或脚手板上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得掉落。 4、安装模板时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。 5、当模板安装高度超过3.0m时,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人。高处作业时,操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和

主体模板工程技术交底(模板)

焦作一建建设工程有限公司JYJJL09—31 技术交底记录 2005年8 月5日 工程名称新乡国际饭店MOMA公寓楼分部工程主体 分项工程名称模板工程技术交底 交底内容: 一、设计要求 本工程结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构;主体一~三层剪力墙及梁板采用硬质多层板配合放木支设,三层以上剪力墙采用全钢板式大模板,梁底模采用2cm厚木夹板,其余采用12mm及以上的双面覆膜木夹板,梁板采用早拆快拆支撑体系。按“清水混凝土”施工工艺支设模板。 二、施工部署 为了加快施工速度,可以将操作工人划分成如干个小组,分别负责各个流水施工段模板支设,独立自成一组。各个小组的工作相互搭接,配合施工。 1)竖向构件的施工顺序 所有竖向构件的施工均按照图1给定的顺序开展工作,尤其是各检查验收程序,以及应当办理的有关手续。 2)水平构件的施工顺序 竖向构件的定位放线工作结束后,紧接着就进行水平构件的定位放线工作。当竖向构件剪力墙施工完毕,模板拆除并吊离场地后,方可施工梁板模板及钢筋。具体施工顺序详图2。 3)剪力墙模板采用早拆支撑体系和木夹板,木夹板与早拆支撑体系中的托梁之间用50×100mm木枋支承。 具体实施过程中,应根据结构图绘制模板图,包括支撑间距、位置,模板组合等。 技术负责人(技术员) 施工员班组长

技术交底记录

技术交底记录 2005年8 月5日 工程名称新乡国际饭店MOMA公寓楼分部工程主体 分项工程名称模板工程技术交底 交底内容: 为此,要求混凝土浇筑时制作同条件养护试块,并根据该试块的试压值作为该底模拆除拆除的依据。 对于梁底模而言,规范规定当其跨度小于等于8m时,混凝土浇筑后强度达到70%,即可拆除其底模,具体到本工程,由于采用早拆支撑体系,其跨度仅2m左右,因此可以根据结构计算结果确定其底模拆除时的混凝土强度值。 模板的支设方法为:每2~3人一组,根据模板图和平面上已放出的定位线摆放好可调底座,然后一人手持支撑立柱,将早拆柱头插入柱顶,再将支承横梁挂接到早拆柱头上,随即将立柱插入可调底座上,并安装好水平横撑,调节好高度,当上述工作完成好1个以上节间,有可靠的稳定性后,即可安放木横梁和铺放复合竹胶板。安装时应注意:早拆柱头上承托SP-70支承梁的定位锁应位于上端位置(拆模时,敲击该定位锁,在自重的作用下,支承梁、木横梁等即会随之安全地下落一定的距离,从而使该部分位置的底模、横梁等能够尽早拆除,实现早拆的目的);安装最初几个节间时,应作好其稳定性保障工作;水平横撑安装时,应先安装下横撑,再安装上横撑,如此可以利用下横撑作为“操作平台”。 三、施工准备: 1、材料与主要机具 (1) 18mm多层板,方木50×100mm 技术负责人(技术员) 施工员班组长

主体工程技术交底

精心整理 主体工程施工技术交底 建筑结构工程初评检查的主要内容有: 1、 模板工程:模板的结构合理、构造合理、支撑牢固、稳定、尺寸准确、不变形、拼缝严密、口角线顺直,不漏浆、不错位以及施工缝留置和脱模剂涂刷符合要求等(包括支上层模板前,对下层墙板或柱顶部砂浆软层及松散混凝土层的剔凿清理。) 2、 钢筋工程:钢筋位置、保护层厚度、锚固、搭接长度、接头连接质量和箍筋弯钩等抗震构造要求。 3、 4、 一、,1±200mm 248×3.53、 梁、顶板模板 梁底模采用18㎜厚的多层板,梁侧模及顶板模采用12㎜厚的竹胶板,梁底小楞、大楞均采用φ48×3.5㎜的钢管,小楞的间距不大于700mm ,大楞间距不大于1200㎜,中间需加一根顶撑,顶撑间距不大于1400㎜。梁高大于700㎜的梁,应在中间设置一道对拉螺杆。 4、 立模前的准备工作 (1)、安装放线:模板安装前先放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在防水保护层或楼板上放出墙、柱边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标

高控制点。 (2)、模板安装前首先检查模板的杂物清理情况,浮浆清理情况、板面修整情况、脱模剂涂刷情况等。 (3)、在梁端部、柱根角部、剪力墙转角处留置清扫口,顶板浇筑前将模板、钢筋上的杂物用高压气泵清理干净。 (4)、上道工序(钢筋、水电安装、预留洞口等)验收完毕,签字齐全。 (5)、按要求安装好门窗洞口模板。 (6)、防止模板漏浆、烂根、错位等施工措施设置完毕。 5 2㎜, 先做好的钢筋网片,并放置免拆模板,将免拆模板、钢筋网片与墙体钢筋连接牢固,墙体钢筋与模板之间的缝隙用海绵条封堵。 ⑽.模板拆除后应随时清理,刷脱模剂,并应检查验收,合格后挂合格牌待用。 ⑾.跨度大于4米的梁板,应在跨中进行起拱,当跨度在4~5.7米时,起拱高度为10mm。当跨度在7~8范围时,起拱高度为16mm。 ⑿.窗模在下口留设排气孔,确保空气排除以达到保证砼质量的目的。 ⒀.墙、柱模板拆除后,应用50mm宽的废木条对所有阳角的底部1.5米范围内进行包角,防止以外碰撞损坏。

主体结构工程模板施工技术交底工程施工建筑技术交底组织设计监理安全实施细则

模板施工技术交底 工程名称 青城国际工程分部工程 主体结构工程 分项工程名称:模板施工 工程概况: 青城国际Ⅱ标段工程为两栋带裙房的商住楼,结构形式为框架剪力墙结构,2#楼为33层带四层裙房,我公司施工地下室顶板以上部分结构;3#楼为18层带两层裙房。本工程模板采用九夹板,钢管支撑。 交底内容: 所有模板施工应依据施工图纸及相关规范施工。 本工程剪力墙、柱模板支撑竖向用50×100方木间距200,横向用钢管Φ12穿墙螺杆固定,螺杆间距不得大于500。线角配模要求正确,拼角合缝,高度一致,按图纸尺寸制作正确。 模板及支架必须有足够的强度、刚度和稳定性,排架的立杆下面必须加垫模板。支模架立杆间距不大于1m,并应设一道扫地杆及一定数量的斜撑,保证整体支架的稳定。异形柱竖向、楼板木格栅采用50×100方木,方木在使用前必须按统一尺寸刨平直,以保证模板表面平整。支撑好的模板轴线位置、标高、断面尺寸必须符合施工规范要求。本工程柱、梁模板一次成型,模板拼缝必须严密,确保浇砼时不漏浆。墙柱封模前应将墙柱脚垃圾清扫干净。 1、异形柱模板:支模前清除柱根部浮浆、砼渣及其它垃圾,模板用穿墙螺杆固定,螺杆外套PVC塑料管;柱阳角处贴双面胶,防止缝隙漏浆,柱箍用钢管,离地150处设一道,以上每500设一道,并加斜撑加固。放样后进行柱筋绑扎,用短钢筋焊在主筋上做为柱定位筋,防止柱模偏位,柱模板应加一定数量的内撑,保证构件的截面尺寸。 2、构造柱:砌砖时木工应提前在灰缝中打好穿墙螺杆洞,上下垂直间距500,以便砌砖后构造柱支模。支模时在墙上用双面胶贴好后再立模板,用两根竖向方木固定。 3、楼梯模板:根据现场实际情况,楼梯为转跑楼梯,楼梯比楼层后浇,楼梯踏步要求上下跑错开6公分,以便装修。除两边正三角外应在中间

相关文档
相关文档 最新文档