文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防止人身触电的技术措施(一)

防止人身触电的技术措施(一)

防止人身触电的技术措施(一)
防止人身触电的技术措施(一)

防止人身触电的技术措施(一)

为了达到安全用电的目的,必须采用可靠的技术措施,防止触电事故发生。绝缘、安全间距、漏电保护、安全电压、遮栏及阻挡物等都是防止直接触电的防护措施。保护接地、保护接零是间接触电防护措施中最基本的措施。所谓间接触电防护措施是指防止人体各个部位触及正常情况下不带电,而在故障情况下才变为带电的电器金属部分的技术措施。

专业电工人员在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,在技术措施上,必须完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏后,才能开始工作。

一、绝缘

1.绝缘的作用

绝缘是用绝缘材料把带电体隔离起来,实现带电体之间、带电体与其他物体之间的电气隔离,使设备能长期安全、正常地工作,同时可以防止人体触及带电部分,避免发生触电事故,所以绝缘在电气安全中有着十分重要的作用。良好的绝缘是设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要措施。

绝缘具有很强隔电能力,被广泛地应用在许多电器、电气设备、装置及电气工程上,如胶木、塑料、橡胶、云母及矿物油等都是常用的绝缘材料。

2.绝缘破坏

防触电事故安全措施

防触电事故安全措施 为防止井下生产中发生触电事故,降低事故率,一方面要加强设备的技术管理和作业者的组织管理,另一方面要抓好预防措施的落实,预防为主,切实防止触电事故的发生。防止触电的主要措施如下: 1、电气设备操作及维护人员必须经过专业培训,考试合格后持证上岗。 2、电气设备操作及维护人员必须了解电气设备工作原理,触电后会自救及互救。 3、加强用电管理,建立健全安全工作规程和制度,并严格执行。 4、严格执行安全用电的各项制度,杜绝违章操作。如工作票制度、工作监护制度、停送电制度、倒闸操作制度等。遇有触电事故发生,应按“二快(快速切断电源,快速进行抢救)、一坚持、一慎重”的原则,开展救援。 5、加强对作业人员的供(用)电及机电设备的专业知识、安全用电、自主保安等培训工作。切实提高作业人员的整体操作水平。从根本上减少或消除因作业人员缺乏必要的电气安全使用、操作知识而造成的触电事故。 6、操作电气设备应遵守下列规定:

1)、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 2)、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。 3)、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。 7、对照明、手持式或人员经常接触的电气设备的额定电压,电话、信号装置的额定供电电压都不应超过127V,远距离控制的额定电压不应超过36V。 8、对移动的高压电气设备,留有符合规程规定的安全距离,无人看守的高压设备必须围以遮栏,防止人员靠近,同时,遮栏关门上锁。 9、井下电气设备(开关)必须装设运行可靠的漏电保护装置并切实投入使用,电气设备的金属外壳必须安装符合要求的保护接地。 10、维修电气设备(电缆),停电后必须进行验电放点挂接地线。 11、对各种电气设备按规定进行定期检查,如发现绝缘损坏、漏电和其他故障,应及时处理;对不能修复的设备,不允许其带“病”进行,应予以更换。

防止触电的技术方法和措施

 一、绝缘 1.绝缘的作用绝缘是用绝缘材料把带电体隔离起来,实现带电体之间、带电体与其他物体之间的电气隔离,使设备能长期安全、正常地工作,同时可以防止人体触及带电部分,避免发生触电事故,所以绝缘在电气安全中有着十分重要的作用。良好的绝缘是设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要措施。绝缘具有很强隔电能力,被广泛地应用在许多电器、电气设备、装置及电气工程上,如胶木、塑料、橡胶、云母及矿物油等都是常用的绝缘材料。 2.绝缘破坏绝缘材料经过一段时间的使用会发生绝缘破坏。绝缘材料除因在强电场作用下被击穿而破坏外,自然老化、电化学击穿、机械损伤、潮湿、腐蚀、热老化等也会降低其绝缘性能或导致绝缘破坏。绝缘体承受的电压超过一定数值时,电流穿过绝缘体而发生放电现象称为电击穿。气体绝缘在击穿电压消失后,绝缘性能还能恢复;液体绝缘多次击穿后,将严重降低绝缘性能;而固体绝缘击穿后,就不能再恢复绝缘性能。在长时间存在电压的情况下,由于绝缘材料的自然老化、电化学作用、热效应作用,使其绝缘性能逐渐降低,有时电压并不是很高也会造成电击穿。所以绝缘需定期检测,保证电气绝缘的安全可靠。 3.绝缘安全用具 一些情况下,手持电动工具的操作者必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋(靴),或站在绝缘垫(台)上工作,采用这些绝缘安全用具使人与地面,或使人与工具的金属外壳,其中包括与相连的金属导体,隔离开来。这是目前简便可行的安全措施。为了防止机械伤害,使用手电钻时不允许戴线手套。绝缘安全用具应按有关规定进行定期耐压试验和外观检查,凡是不合格的安全用具严禁使用,绝缘用具应由专人负责保管和检查。常用的绝缘安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫和绝缘台等。绝缘安全用具可分为基本安全用具和辅助安全用具。基本安全用具的绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压,使用时,可直接接触电气设备的有电部分。辅助安全用具的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压,只能加强基本安全用具的保安作用,必须与基本安全用具一起使用。在低压带电设备上工作时,绝缘手套、绝缘鞋(靴)、绝缘垫可作为基本安全用具使用,在高压情况下,只能用作辅助安全用具。 二、屏护 屏护是指采用遮栏、围栏、护罩、护盖或隔离板等把带电体同外界隔绝开来,以防止人体触及或接近带电体所采取的一种安全技术措施。除防止触电的作用外,有的屏护装置还能起到防止电弧伤人、防止弧光短路或便利检修工作等作用。配电线路和电气设备的带电部分,如果不便加包绝缘或绝缘强度不足时,就可以采用屏护措施。开关电器的可动部分一般不能加包绝缘,而需要屏护。其中防护式开关电器本身带有屏护装置,如胶盖闸刀开关的胶盖、

建筑施工防止触电的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7472 (解决方案范本系列) 建筑施工防止触电的安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑施工防止触电的安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、电气线路的安全技术措施 施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电,主要安全技术措施有: (1)施工现场架空线采用绝缘铜线。 (2)架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 (3)导线与地面保持足够的距离。导线与地面

最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。 (4)无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m以外,以防跨步电压危害。 二、照明用电的安全技术措施 施工现场临时照明用电的安全要求如下: (1)临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照

防触电安全工作措施实用版

YF-ED-J6221 可按资料类型定义编号 防触电安全工作措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防触电安全工作措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 安全是人们的基本需求,触电事故的预防 是安全工作中的一项重要内容,它关系到部队 的稳定,关系到广大官兵和人民群众的生命财 产安全,关系到未来战争的胜负。根据我队实 际情况,特制定预防触电事故措施如下: 一、组织领导 连队成立以队长、教导员为组长,副队长 和带兵骨干为组员的防触电工作领导小组,具 体负责该项工作。 二、触电事故放生的原因 根据触电事故的统计分析,触电事故发生

的原因主要有以下几个方面。第一、缺乏安全用电常识。第二、违反规定乱拉乱接。第三、不遵守安全工作制度违章作业。第四、电气设备安装不合格。第五、电气设备维护不及时。 三、触电事故预防措施 1、加强电气前设备的维护保养 经常性的维护保养是保证电气设备实施安全运行的基础,也是预防触电事故的基本要求。要定期检查维护室内线路;定期停电清理检查;定期检查、清扫和检修低压电器;定期检查照明装置。 2、正确使用电气设备 正确使用电气设备,是积极预防触电事故的重要内容。要着重掌握平时接触较多的灯具、开关、插销、手携式电动工具等电气设备

防触电控制措施

防触电事故预防控制措施 为防止施工现场用电事故发生,特制定以下预防控制措施: 1、进入现场后应制定用电专项方案,并制定用电施工组织设计。 2、电工人员应持证上岗,作业时应穿戴合格的绝缘鞋,必须佩带工具。 3、线路安装必须执行施工现场临时用电安全技术规范,采用三相五线制,工作零线与保护零线分别设置。 4、安装电闸箱必须安装牢固、稳定端正,固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6M,移动式配电箱、开关箱的中心与地面垂直距离为0.8-1.6M,闸箱安装后,应测试漏电保护器灵敏度和测试数值。 5、安装接地装置应达到规范要求,并用地阻仪表测试。 6、设备安装应保证闸具合理,一台设备一台闸箱,严禁一闸多机现象存在。闸箱距设备,电源线水平安装应不大于3米。 7、临建内⑴严禁使用220V电压做临时照明。 ⑵严禁使用电热水器、电炉子及220V吊扇。 8、电工人员应每天进行巡视检查,发现问题及时整改,并应做好记录,各项记录应齐全。

高空坠落或物体打击事故预防控制措施 为了防止高空坠落或物体打击事故的发生,我们根据施工现场的作业环境制定出预防控制措施: 1、现场开工之前,必须制定专项防护施工方案,并责成专人负责对高空作业前对安全防护设施进行验收,经验收合格后方可作业,需要临时拆改或变动安全设施的经项目经理审批、签字,经验收合格后方可实施。 2、凡是进行高处作业施工作业使用的脚手架、平台、梯子、防护围栏、挡脚板、安全带和安全网等,作业前必须认真检查。 3、凡从事高处作业人员应接受高处作业安全知识教育。特殊高处作业人员应持证上岗。 4、工长在每道工序施工前,必须下达有针对性的安全技术交底。 5、高处作业人员应经过体检,合格后方可上岗。 6、施工单位应按类别,有针对性地将各类安全警示标志,悬挂于施工现场各相应部位,夜间应设红灯示警。 7、高处作业应设置可靠扶梯,作业人员应沿着扶梯上下,不得沿着立杆与栏杆攀登。 8、在雨雪天应采取防滑措施,当风速在10.8M//S以上和雷电、暴雨、大雾等气候条件下,不得进行露天作业。 9、高处作业上下应设置联系信号,并有专人负责。 10、高处作业所用工具、材料严禁投掷,应集中存放然后统一由物料提升机集中下运,放到指定地点。

塔吊防触电安全技术措施

编号:SM-ZD-89301 塔吊防触电安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊防触电安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 某工程由于毗邻建筑物,受施工条件限制,根据现场实际情况,两台(QTZ63塔式起重机只好安装在建筑物主体靠110kV高压线路(南北走向)的一面。塔址确定后,经测量,塔身中心距主楼外墙4m,距高压线边线北塔边侧为5m,距南塔边侧为5.5m;塔机安装虽然能满足国标(GB5144-85)规范的规定要求,但尚不能满足部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第3.1.2条最小安全操作距离8m 的要求。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此必须采取切实有效的防护措施。为了塔吊的安全运行,防止意外事故发生,我们组建了专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制订了一套综合性的安全

防止触电事故的安全措施实用版

YF-ED-J6390 可按资料类型定义编号 防止触电事故的安全措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止触电事故的安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 检修工作是技术工作,但电气检修工作中包含十分重要的组织内容。检修工作可分为全部停电检修、部分停电检修和不停电检修等三种情况。为了保证安全,应建立必要的工作票制度和停电保护制度。 (1)工作票制度 工作票有两种。在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;以及在高压室内的二次回路和照明等回路上工作,需将高压设备停电或采取安全措施者,就填用第一种工作票。 在带电作业和带电设备外壳上工作,在控

制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作,以及在无需高压设备停电的二次接线回路上工作等情况下,应填用第二种工作票。 另外可根据不同的检修任务、不同的设备条件、以及不同的管理机构,可选用或制订适当格式的工作票。 (2)停电安全措施 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。 停电。应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施。 验电。对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表或其它信号是否指示无电,均应验电。

防触电措施

防触电措施 一、机电部门采取相应技术措施,如:绝缘、屏护、间隔、接地、接零、加装漏电保护装置和使用安全电压等,对现场用电设备做出相应防护。 二、各班组组织工人认真学习安全用电知识,提高自己防范触电的能力。注意电气安全距离,不进入已标识电气危险标志的场所。不乱动、乱摸电器设备,特别是当人体出汗或手脚潮湿时,不要操作电器设备。 三、发生电气设备故障时,不要自行拆卸,要找持有电工操作证的电工修理。 四、按设计规范和操作规范施工,保证安装质量。不用质量低劣、破旧损坏的电线和电器设备。 五、电器设备一定要有保护接零和保护接地装置。电工应经常进行检查,确保其安全可靠。 六、根据线路安全载流量配置设备和导线,不任意增加负荷,防止过流发热而引起短路、漏电。更换线路保险丝时不要随意加大规格,更不要用其他金属丝代替。 七、修理电器设备和移动电器设备时,要完全断电,在醒目位置悬挂“禁止合闸,有人工作”的安全标示牌。未经验电的设备和线路一律认为有电。带电容的设备要先放电,可移动的设备要防止拉断电线。 八、使用中经常接触的配电箱、配电盘、闸刀、按钮、插座、导线等要完好无损。绝缘老化、损坏的要及时更换。

九、工作灯、手提临时照明灯,要使用不超过36伏的安全电压。 十、雷雨天应远离高压电杆、铁塔和避雷针。避雷针要完好无损,并定期进行检测。 十一、各项施工中要避开高压线的保护距离。 十二、高压线落地时要离开接地点至少20米,如已在20米之内,要并足或单足跳离20米以外,防止跨步电压触电。 十三、发生电器火灾时,应立即切断电源,用黄砂、二氧化碳灭火器灭火,切不可用水或泡沫灭火器灭火。

涉县创美悦府住宅楼工程 4#、5#楼 防触电措施 编制: 审核: 审批: 石家庄建工集团有限公司

防止触电的技术措施

防止触电的技术措施 为了达到安全用电的目的,必须采用可靠的技术措施,防止触电事故发生。其中防护式开关电器本身带有屏护装置,如胶盖闸刀开关的胶盖、铁壳开关的铁壳等;开启式石板闸刀开关需要另加屏护装置。起重机滑触线以及其他裸露的导线也需另加屏护装置。对于高压设备,由于全部加绝缘往往有困难,而且当人接近至一定程度时,即会发生严重的触电事故。因此,不论高压设备是否已加绝缘,都要采取屏护或其

预防触电事故措施

预防触电事故措施 针对施工现场用电安全,杜绝触电事故发生,确保集体财产的安全和不受损失,特制定如下安全措施: 1、所有临时用电的布置,架设都应符合安全用电规范。 2、外电防护应符合规范规定的安全距离(水平、垂直)。 3、按规范设置接地防雷系统及保护接零。 4、必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”制,确保漏电保护装置 灵敏可靠。 5、严格执行送、停电顺序: 送电顺序为:总配电箱……分配电箱……开关箱 停电顺序为:开关箱……分配电箱……总配电箱 6、安装、拆除维修临时用电时由专业电工完成。 7、使用设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。 8、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 9、电工人员负责整理检查好所有设备的负荷线,保护零线和开关 箱。 10、各手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须 完好无损,负荷线必须保用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。 编制:张祥柱 审批:李金龙

触电事故应急措施 确定潜在的事故或紧急情况下对其进行控制,防止或减少人员伤亡和财产损失,产生不利影响特制定以下措施: 1、有人触电时,第一发现人首先拉闸断电或用干燥方木、木板等不导电材料,将触电人和接触电器的部位分开。 2、及时报告工地负责人或其他管理人员,将触电人抬到平整场地,施行人工急救。 3、拨120急救电话,请求急救,并由专人负责对120急救 车的引导工作。 4、观察、检查与触电相邻部位的电器,设备等是否存在 隐患。 5、协助120急救人员,做些力所能及的工作。 编制:张祥柱 审批:李金龙

应急小分队 针对施工现场可能会发生的安全事故,按上级有关规定,培训成立应急小分队,确保急救工作顺利进行。 队长:李金龙 成员:曲业俊于世民曹献增韩立华高健 具体分工如下:

建筑施工防止触电安全技术措施方案

整体解决方案系列 建筑施工防止触电安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24695建筑施工防止触电安全技术措施Technical measures to prevent electric shock in building construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、电气线路的安全技术措施 施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电,主要安全技术措施有: (1)施工现场架空线采用绝缘铜线。 (2)架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 (3)导线与地面保持足够的距离。导线与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。 (4)无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m 以外,以防跨步电压危害。

二、照明用电的安全技术措施 施工现场临时照明用电的安全要求如下: (1)临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照明线路必须使用绝缘导线,户内(工棚)临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上;户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上,零星照明线不允许使用花线,一般应使用软电缆线。 (2)建设工程的照明灯具宜采用拉线开关。拉线开关距地面高度为2~3m,与出、入口的水平距离为O.15~0.2m。 (3)严禁在床头设立开关和插座。 (4)电器、灯具的相线必须经过开关控制。不得将相线直接引入灯具,也不允许以电气插头代替开关来分命电路,室外灯具距地面不得低于3m;室内灯具不得低于2.4m。 (5)使用行灯应符合一定的要求: 1)电源电压不超过36V。 2)灯体与手柄应坚固,绝缘良好,并耐热防潮湿。 3)灯头与灯体结合牢固。 4)灯泡外部有金属保护网。 5)金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

防触电安全工作措施示范文本

防触电安全工作措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防触电安全工作措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 安全是人们的基本需求,触电事故的预防是安全工作 中的一项重要内容,它关系到部队的稳定,关系到广大官 兵和人民群众的生命财产安全,关系到未来战争的胜负。 根据我队实际情况,特制定预防触电事故措施如下: 一、组织领导 连队成立以队长、教导员为组长,副队长和带兵骨干 为组员的防触电工作领导小组,具体负责该项工作。 二、触电事故放生的原因 根据触电事故的统计分析,触电事故发生的原因主要 有以下几个方面。第一、缺乏安全用电常识。第二、违反 规定乱拉乱接。第三、不遵守安全工作制度违章作业。第 四、电气设备安装不合格。要着重掌握平时接触较多的灯具、开关、插销、手携式电动工具等电气设备的使用方法,实施正确的使用。 3、严禁违章用电 违章用电是引发触电事故及其他如失火等事故的重要原因。严禁违章用电是确保用电安全的核心内容。禁止班级和个人私拉电线、移动供电线路,外界接线板等;禁止用湿手接触带电的开关,拔、插电源插头或更换电气元件

防触电安全保障措施详细版

文件编号:GD/FS-9879 (解决方案范本系列) 防触电安全保障措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

防触电安全保障措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据地铁施工的特性,施工现场采用的电力设备及小型机具较多,且机具需要根据施工生产随时改变位置,电力线铺设复杂,故施工现场的安全用电隐患较多,为确保安全用电,特制定安全技术措施如下:1.电工必须经过专门训练,经考试合格发给操作证,方准独立操作,严禁无证上岗。 2.电工作业必须按规定使用劳动保护用品及绝缘工具,并定期检验,严格按照作业规程进行操作,严禁违章作业。 3.工地的电力设备、线路由专职电工架设及管理,闸箱、开关等做好防雨措施且安全牢固,做到“一机、一闸、一漏、一锁”,做到经常维修,保持

良好状态。不符合安全要求的电动设施及电力线路不得使用。非专业电工严禁随意接线,防止发生触电事故。 4.配电箱及开关箱必须防雨、设门并配锁,进、出线口必须设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处,箱内严禁存放杂物,每月检查维修一次;熔丝的容量必须按用电负荷量装设,严禁用其他金属代替。 5.凡超过国家标准规定安全电压的各种手持电动工具额定电流小于60A,人体可能隅而触及的用电设备,必须安装漏电保护器,每班作业前必须检验一次;手持照明灯必须使用安全电压。 6.现场移动式电器设备必须使用橡胶皮绝缘电缆,横过通道必须穿管埋地敷设。 7.严禁将电线拴在铁扒钉、钢筋或其它导电金

施工现场防触电安全措施方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场防触电安全措施 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3106-37 施工现场防触电安全措施方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为确保施工现场用电安全,防止触电事故的发生,保证工人的人身安全及生产的顺利进行,特制定如下规定: 1、现场临时用电必须编制施工组织设计、内容要详实、科学、合理。 2、现场采用三相五线制接零保护系统,各种机械的金属外壳必须采取可靠的接零保护,手持电动工具的使用必须符合国标GB3738-83的有关规定,工具的电源线,插头的插座要完好无损,电源线不得任意接长和调换,维修和保管有专人负责。 3、施工现场的配电线路,按规定使用绝缘导线架设整齐,不得架在树木和脚手架上,不得成束架设,严禁使用塑料线和软绞线,电缆不得沿地面明敷设,

应采用埋地方式敷设。各类施工活动应与内、外线路保持安全距离,达不到安全距离必须采用可靠的防护和监护措施。 4、现场实行分级配电。各类配电箱、开关箱外观要完整、牢固、美观,有防雨、防砸措施,箱体外涂安全色标,统一编号,箱内电气元件完好无损,选型定值合理,开关电器应标明用途,并在电箱正门内绘有接线图。必须做到一机一箱一闸一漏电保护器,在采用接零保护的同时,必须设两级漏电保护装置,漏电动作电流总箱和分配电箱不大于100MA,开关箱不大于30MA,额定动作时间不大于0.1S。 5、现场金属架或金属构筑物和各种高大设施必须按规定装设避雷装置。 6、现场照明必须按规定布线,与动力线路分路设置,按规定装设灯具,并在电源侧加漏电保护器,特殊场所必须按规定使用安全电压照明器。 7、使用电焊机应设单独防触电开关,电焊机外壳应做接零保护,一次线长度不应大于5米,二次线长

防止人身触电及技术措施

防止人身触电的技术措施 防止人身触电,首先要时刻具有安全第一的思想,在工作中一丝不苟,要努力学习专业业务,掌握电气理论和电气安全知识。电气安全技术与电气专业技术基础紧密相关,研究专业技术不能不研究安全技术,研究安全技术离不开专业技术基础。只要掌握好电气专业技术基础和电气安全技术,才能在工作中避免事故。另外必须严格遵守规程规范和各种规章制度。从设计、设备制造、设备安装验收、设备运行维护管理以及检修都必须按规程规范要求保证质量,每个环节都不能马虎。除上述要求外,为确保安全,还要有防止人身触电的一些技术措施。 防止人身触电的技术措施有:保护接地与保护接零、采用安全电压、装设漏电保护器 一、保护接地 将电气设备的金属外壳通过接地体装置与大地相连接称为保护接地。保护接地要求小于4Ω。接地电阻由接地体的电阻和接地线的电阻及土壤流散电阻三部分组成,可用专用的接地电阻测量仪器测量。 采用保护接地后,假如电气设备发生带电部分碰壳或漏电,人触及带电体外壳时,由于人体电阻与接地装置电阻并联,人的电阻有1000~2000Ω,而保护电阻小于4Ω,人体电阻较保护接地的接地电阻大得很多很多。因此,大部分电流通过保护接地装置流走了,仅一小部分电流流过人体,这样大大减轻了人体触电危险。保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流越小,这样危险性就越小;反之,假如保护接地的接地电阻不符合要求,而是更大,那流过人体的电流就越大,就不能起到安全保护作用。所以实施保护接地,接地电阻必须符合要求。假如接地电阻太大,可在接地体周围加减阻剂,或将土壤拌木炭,使接地电阻降下来。

图9-2 中性点直接接地系统保护接地原理图 二、保护接零 保护接零是将电气设备的金属外壳与供电变压器的零线(三相四线制供电系统中的零干线)直接相连接,如图8.3所示: 实施保护接零后,假如电气设备发生设备带电部分碰壳或漏电,就构成单相短路,短路电流就很大,使碰壳相电源自动切断(熔断器熔丝熔断或自动空气开关跳闸),这时人碰到设备外壳时,就不会发生触电。 图9-3 保护接零作用原理图 实施保护接零时,必须注意零线不能断线,否则,在接零设备发生带电部分碰壳或漏电时,就构不成单相短路,电源就不会自动切断,这时,人碰到带电的设备外壳时就会发生触电,同时还会引起其他完好接零设备的外壳带电,保护插座的保护安全触头带电,引起移动电器外壳带电,造成可怕的触电威胁。为了防止变压器零线断线,采用两项措施: 一项措施是在三相四线制的供电系统中规定

防触电安全措施实用版

YF-ED-J1733 可按资料类型定义编号 防触电安全措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防触电安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、本工程临时用电的特点及重点防护部 位 1、甲方已将总电源引入现场工地西南角, 为我工地提供250KW的用电容量。施工现场的 临时用电采用“三相五线”制及“三级配电、 两级保护”并做到“一机、一闸、一漏”,临 时用电规范。 2、重点防护部位:○1施工现场西侧木料 堆放场地。○2生活区临时用工宿舍用电因人员 复杂,会发生私拉乱接现象,易造成触电事 故。

二、重点防护部位的防触电措施 1、对高压电线及线杆作为重点防护部位,首先制定防护方案,报监理审批后实施。高压电线杆及上源架空高压线采取搭设防护棚、架予以保护;高压线杆的下源地埋部分,首先要保证地埋部分要不少于600mm,下铺粗砂,上满铺红砖,并在地埋电缆沟上设置标识。 2、为防止临时用工宿舍触电事故的发生,要采取以下措施予以预防:○1临时用工进场时,首先要进行安全教育,使他们从思想上重视安全用电的重要性;○2加强临时用电的硬件设施建设,临时用电线路、电气的配置及敷设符合规范要求,同时在宿舍内安装足够的插座供手机充电使用。○3制定安全用电管理制度,对违反安全用电人员予以严肃处理;○4严格检

(完整版)触电方式及防止触电的措施

触电方式及防止触电的措施 在用电过程中,必须特别注意电气安全,如果稍有麻痹或疏忽,就可能造成严重的人身触电事故,或者引起火灾或爆炸。人体是导电体,一旦有电流通过时,将会受到不同程度的伤害。由于触电的种类、方式及条件的不同,受伤害的后果也不一样。 一,触电的种类 1,单相触电 人体的某一部分接触带电体的同时,另一部分又与大地或中性线相接,电流从带电体流经人体到大地(或中性线)形成回路。 2,两相触电 人体的不同部分同时接触两相电源时造成的触电,对于这种情况,无论电网中性点是否接地,人体所承受的线电压将比单相触电时高,危险更大。 3,跨步电压触电 雷电流入地或电力线(特别是高压线)断散到地时,会在导线接地点及周围形成强电场。当人畜跨进这个区域,两脚之间出现的电位差称为跨步电压Ust。在这种电压作用下,电流从接触高电位的脚流进,从接触低电位的脚流出,从而形成触电,如图4-1-3所示。跨步电压的大小取决于人体站立点与接地点的距离,距离越小,其跨步电压越大。当距离超过20m(理论上为无穷远处),可认

为跨步电压为零,不会发生触电危险。 4,接触电压触电 电气设备由于绝缘损坏或其它原因造成接地故障时,如人体两个部分(手和脚)同时接触设备外壳和地面时,人体两部分会处于不同的电位,其电位差即为接触电压。由接触电压造成触电事故称为接触电压触电。在电气安全技术中接触电压是以站立在距漏电设备接地点水平距离为0.8m处的人,手触及的漏电设备外壳距地 1.8m高时,手脚间的电位差UT作为衡量基准,如图4-1-4所示。接触电压值的大小取决于人体站立点与接地点的距离,距离越远,则接触电压值越大;当距离超过20m时,接触电压值最大,即等于漏电设备上的电压UTm;当人体站在接地点与漏电设备接触时,接触电压为零。 5,感应电压触电 是指当人触及带有感应电压的设备和线路时所造成的触电事故。一些不带电的线路由于大气变化(如雷电活动),会产生感应电荷,停电后一些可能感应电压的设备和线路如果未及时接地,这些设备和线路对地均存在感应电压。 6,剩余电荷触电 是指当人体触及带有剩余电荷的设备时,对人体放电造成的触电事故。带有剩余电荷的设备通常含有储能元件,如并联电容器、电力电缆、电力变压器及大容量电动机等,在退出运行和对其进行类似摇表测量等检修后,会带上剩余电荷,因此要及时对其放电。

防止触电的技术措施示范文本

防止触电的技术措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防止触电的技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 A. 绝缘、屏护和间距是最为常见的安全措施 1、绝缘 它是防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻 璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等 都是常用的绝缘材料。 应当注意:很多绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能或在 强电场作用下会遭到破坏,丧失绝缘性能。 2、屏护 即采用遮拦、护照、护盖箱闸等把带电体同外界隔绝 开来。 电器开关的可动部分一般不能使用绝缘,而需要屏 护。高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。

3、间距 就是保证必要的安全距离。间距除用防止触及或过分接近带电体外,还能起到防止火灾、防止混线、方便操作的作用。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。 B. 接地和接零 接地 指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。 保护接地 为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。 由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设

防止触电伤害措施

防止触电伤害措施 一、管理措施 1、项目经理部成立工程职业安全保证小组,在项目经理的组织领导下积极开展活动,对施工过程中的关键工序、关键部位的安全防护措施和安全隐患疑难问题进行攻关。开工前编制临时用电设施施工组织设计,用电设施应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》。 2、强化在项目经理领导下的三级职业安全保证体系,即项目部,工程组、施工班组三级职业安全保证体系,落实岗位责任制,做到各负其责,以预防为主,及时发现并处理施工中安全防护存在的安全隐患问题。 3、项目部经理与工长或组长签订职业安全保证责任状,坚决实行职业安全保证责任制,分工明确,责任到人,负责到底。现场落实施工区域用电管理责任人,本工程施工现场统一实行三相五线制临时用电制度。配电间各配电箱进出线路及负载名称均书面确定并挂于明显处。 4、加强施工中的工序管理,保证每道工序施工时无安全事故发生,尤其在高空作业的施工工序。 5、严格实行定期职业安全检查制度,工程组每日上班设兼职安全员一名,跟班跟踪检查,检查覆盖率达到100%,达不到安全标准的分项工程必须责令立即整改。 6、现场配备得力的安全员2人,每人作业班组设一名安全员。 7、强化职业安全教育 8、强化工程工序施工作业前的安全技术交底工作。作业前工长及安全员对操作班组作书面交底或口头交底。 9、对重要的公项工程或工序的施工安全防护(临时用电设置二级配电及主要施工机械用电),制定“三人联检”制度,人员为总工、专职安全员及专业电工等三人以上,在施工作业前,对其作业的安全防护进行检查确认安全后方可进行施工作业。 10、加强管理人员的安全生产第一的管理观念,安全生产高度,严格按施工工程组织施工,不准颠倒工序,盲目蛮干。 11、加强专业之间的用电调度平衡,互相创造安全生产环境条件,互相爱护生命。

防触电安全工作措施

防触电安全工作措施 安全是人们的基本需求,触电事故的预防是安全工作中的一项重要内容,它关系到部队的稳定,关系到广大官兵和人民群众的生命财产安全,关系到未来战争的胜负。根据我队实际情况,特制定预防触电事故措施如下: 一、组织领导 连队成立以队长、教导员为组长,副队长和带兵骨干为组员的防触电工作领导小组,具体负责该项工作。 二、触电事故放生的原因 根据触电事故的统计分析,触电事故发生的原因主要有以下几个方面。违章用电是引发触电事故及其他如失火等事故的重要原因。严禁违章用电是确保用电安全的核心内容。禁止班级和个人私拉电线、移动供电线路,外界接线板等;禁止用湿手接触带电的开关,拔、插电源插头或更换电气元件等;严禁违反规定使用电热器、电炉等大功率用电设备烧水煮食。 四、触电的救治方法 触电事故的放生有一个显著的特点,就是具有很大的偶然性和突发性。事故发生后,要及时采取正确的救护措施,减少不必要的伤亡和损失。 人触电后,会出现神经麻痹、呼吸困难、血压升高、昏迷,直至呼吸中断、心脏停跳等现象,呈现昏迷不醒的状态。触电救护的要点是动作迅速、救护得法。人触电后,要根据情况采取正确的方法使触电人尽快脱离电源,视触电者伤势情况采取人工呼吸法等方法进行现场急救。

相关文档