一、工程概述:

人民路是县城内一条东西向的主干道,西起104国道,东至规划徐宁路,全长约7.2km。本次实施人民路东段,即小闫河至规划徐宁路的雨污水工程。根据设计内容,雨污水实行雨污水分流制,建成后将极大改善未来的环境,从而避免污水直接进入水体造成水体污染。雨水管道分别设置两侧,其中管?1200长881米,管?1000长550M,管?800长1130M,管?500长415M,管?300长106米。污水管道设置在道路北侧,分隔120米段设置一过街管道,管道为?400,全长2060M,雨污水管道采用钢筋砼管。工程开工日期2006年4月22日,竣工日期2006年6月30日。

二、工程情况:

(1)雨水管道位于两侧人行道下,距路牙2.0M。管径分别为?500、?600、?800、?1000、?1200,D≤?800采用承插口橡胶圈接口;D>800㎜采用钢砼管平口管,钢丝网水泥砂浆接口,均采用?级管。D<800㎜基础采用135o砼基础,D≥800㎜基础采用180o砼基础,见《江苏省排水工程通用图》。雨水连管采用?300钢砼管,各种窨井详见《江苏省排水工程通用图》。

(2)污水管道位于北侧人行道下,距离路牙4.0M,采用承插钢砼管径400㎜橡胶圈接口。其中0+175—0+295、1+055—1+200、1+290—1+320段采用Ⅱ级管,其余均采用I级管。基础采用135o,检查井为乙型井,详见《江苏省排水工程通用图》。

三、施工质量网络图

四、施工现场总平面图 ①地点:0+750处北侧:

五、劳动人员进场计划

六、材料进场计划

以上材料待进度计划变化时作适时调整。

七、机械进场计划

八、排水、污水工程施工工序图

以上各道工序施工,必须在上一道工序施工合格后,基础方可进入下一道工序施工。如上一道工序不合格,应返回到上一道工序。

九、主要施工方法与技术措施

钢砼管要有制造厂家产品合格证书。使用橡胶密封圈,应粗细均匀,质地柔软无气泡、裂缝,及符合设计要求和规范要求。

(1)沟槽开挖:

根据原地面标高、槽底标高、沟槽下口宽度及放坡确定上口开挖线工作。开挖至槽底标高,严禁超挖。如超挖,应回填后用电夯机夯实到设计标高。如遇地下水应及时排除。当发现流沙现象应及时同业主、监理、设计部门协商,采用井点降水等其它方法进行处理。当发现设计放坡沟槽仍出现坍塌现象,视坍塌严重程度采用单排支撑或双排支撑等形式。

(2)现浇平基

按技术规范要求进行浇注砼,根据砼配合比试验及生产配合比进行上料、搅拌、运输。在现场,砼应放在铁皮上或彩布上,严禁直接放在地上。砼应经流槽(木制或塑料管)进入立好的模板内,及时平整、震捣、收光,未终凝时严禁人员在上面行走,并做好砼的养护工作,保证砼尽快形成强度。(3)安管、抹带

待砼达到设计强度75%时可以进行安管工作,安管采用吊车或挖掘机人工配合。每一接口处应留5㎜—10㎜缝隙,便于抹带工作,同时用红砖固定好,保证管道不会产生位移。护航工作,180o基础采用钢模,135o基础采用木模。抹带时当管径≤800㎜采用橡胶圈接口,管径>800㎜采用钢丝网水泥砂浆接口。所有接口、护航均应满足规范和设计要求。

(4)砌筑窨井

当管径≤800㎜时采用落底式乙型井,当管径>800㎜时采用流槽式丙型井。砌筑时红砖应浇水,红砖之间的砂浆应饱满,严禁出现通缝现象。具体操作详见《江苏省排水通用图》。

(5)闭水试验

当安管、抹带、护航及窨井砌筑结束后,可以进行闭水试验,具体方法:封堵两井的管头,开始注水,24小时后(保证管道内及井充分吸足水分)再次注水到达上游管内底2M,做记号,开始计时。30分钟后再次观察井中下降值,进行换算,看是否满足允许渗水条件.满足要求后可以进入下道工序施工. (6)回填

回填用土为原沟槽土方,加6%石灰人工拌和。回填前,清除沟槽内积水、杂物。每层20㎝,对称回填,用蛙式打夯机夯实,抽检压实度。检验合格后方可进行上层回填。

(7)有过街管道施工方法及技术要求

根据设计图纸污水管道只设在北侧人行道下,每隔120M设一道过街,且在雨水管道下方穿过。根据施工原则必须先深后浅,遇到过街管道必须先行通过。同时在与雨水交叉处,应参照《江苏省排水工程通用图》排8-74,排75管道上下交叉加固处理方法进行。

(8)特殊地段管道施工方法

根据设计图纸,污水管道穿越徐宁路时,要求顶管施工。顶管施工应符合顶管技术标准。注明此段:1+150—1+180,?400,L=30M。

十、质量保证措施

窨井砖体工程质量保证措施:

(1)所有砖的品种、规格、强度等级应符合设计要求。砖块必须有出厂合格证,复试合格后方可使用。水泥必须有出厂合格证且复试合格后方可使用。(2)砌筑时按试验室提供的砂浆配合比配料,窨井属地下工程,采用水泥砂浆砌筑,按规定随机制作砂浆砌块并保养。

(3)砌筑前应隔夜将砖用水湿润,在高温季节或空气干燥时,在砌筑前喷水湿润即可,严禁使用隔夜或已凝结的砂浆。

(4)必须用钢卷尺校核放线,同时按设计高和水准仪对各窨井测量井底及井口高程。

(5)砌筑时,砖砌体应上下错缝,内外搭砌,不准出现通缝,圆弧顺滑,横平竖直,表面清洁,砌筑时砂浆随砌随粉随手抹光,以保证砌体整体性及稳定性。

(6)砖砌窨井所留雨水管接口角度准确,大小参照雨水管外围大小而定,如果雨接口在灰尘路基下,要采用干砖干码的方法,填塞紧接口,防止泥土、杂物在雨水冲洗下进入雨水管。窨井外围回填,在砂浆到一定强度后,分层回填,随填随用,夯实,到人行道12%灰土层采用同材料回填,要确保要求的密实度。

十一、安全保证措施

(一)、实行安全生产责任制

建立安全管理网络,责任落实到人,签订安全责任状,层层有人管理,有人负责。

(1)认真贯彻执行有关安全生产、劳动保护等方面的方针、政策及各项规定,每季度召开一次安全会,对本单位的安全生产常抓不懈。

(2)由项目部当日值班干部和安全保卫科及在职安全技术人员负责,不定期的进行夜间安全检查。

(3)在巡回检查第二天,必须把检查情况通报被检查部门。

(二)、建立安全生产奖惩制度

为了更好的贯彻“安全第一,预防为主”、“生产必须安全,安全促进生产”的方针,切实加强安全生产的防护工作,保障职工生产过程中安全和健康,保护国家财产,促进生产发展,提高经济效益,特制定本制度。(三)、沟槽开挖

1、由施工员根据沟槽开挖地段的土质,地下水位结合周边地形建筑物等情况,选择合适的开挖方法,开槽断面和边坡。

2、开挖前的准备

(1)开挖前,对地质、水文和地下管线(如电缆、电讯管、排水管、给水管)等做好必要的调查和勘察,拟定好安全技术措施。

(2)工程所需管材,砖沙等均应堆放整齐,距边沟2M以外。

(3)沟槽两边应筑土埂和设置临时排水沟,以免雨水流进沟内造成塌方,更要防止雨水浸泡附近房屋危及人民生命财产。

(4)沟槽两端和交通道口均应设置明显的安全标志,如设木马护栏等,晚间还应加挂红灯。

(5)沟槽距房屋或电杆等较近时,应预先进行加固,以免发生倒塌事故。(6)在路中分别设置便桥,沟宽在6M以上时,搭设便桥,便桥两侧应设置

坚固的栏杆,符合安全要求。雨后应进行检查加固,以确保安全通行。(7)危险作业区应悬挂“危险”或“禁止通行”的明显标志,如沟槽的两端,易塌方地段等。

(8)场地狭窄,来往行人、车辆频繁地段、岔路等,应设临时交通指挥人员,沟槽周边应设防护栏等。

(9)开挖前,施工管理人员必须向司机或班长进行详细交底,交底内容一般应包括挖槽断面、堆土位置、地下设施情况及施工的安全技术要求等,以保证施工安全。

3、堆土

堆土要求包括:

(1)沟边侧或两侧堆土,均应距沟边1M以外,遇软土地区堆土距沟边不得小于1.2M,其高度不大于1.5M,堆土顶部要向外侧做流水坡度,还应该考虑留出现场便道,以利施工和安全。

(2)堆土不得埋压构筑物和设施,如路边明渠,进水井居民排水道及农灌渠道等,如必须推土时,应采取相应的措施。

4、机械挖土

机械开挖应严格控制中线和边坡,以免造成挖偏或超挖等而影响沟槽的直顺和沟壁的稳定性。

机械挖土应遵循以下安全要求:

(1)机械挖土时,必须严格遵守挖土机械的安全技术操作规程,挖土前,应先发出信号,在挖土机臂杆回转半径范围内,不许进行其它工作。

(2)有地下设施地段挖土时,必须有专人指挥,向司机指明地下设施的种类、

位置、走向、高程以及危害程度等,并做出明显的标志,以防止发生事故。(3)在有支撑的沟槽中,使用机具设备挖土时,必须注意不得碰撞支撑。(4)槽内施工人员未离开挖土机臂杆旋转半径范围内,机械操作人员不准从事挖土作业。

(5)挖土机械在架空输电线段一侧施工时,臂杆与输电线路的安全距离不得小于规定。

(6)遇有大风、雷雨大雾的天气,机械不得在高压线附近施工。

(7)在有地下电缆工作时,必须查清地下电缆走向,严格保持在1M以外的距离操作。

(8)如因施工条件限制不能满足上述要求时,应与施工技术负责人员和有关部门共同研究,采取必要的安全措施后方可施工。

(9)人工挖土的有关条文,如堆土、支撑等有关安全要求,同样适用机械挖土。

5、人工挖土

人工挖土应遵循以下安全要求:

(1)槽内施工人员必须戴安全帽,施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋等支撑或乘吊运机械设备上下沟槽。

(2)上下沟槽必须设置立梯,立梯应坚固,不得缺层,严禁攀登支撑或乘吊运机械设备上下沟槽。

(3)挖土时,工人间距要保持2M以上的安全距离,对所有工具要经常检查,是否完好无损,安全可靠。

(4)挖土时,必须从上而下分层开挖,禁止采用挖空底脚的操作方法,并做

好排水,降水等安全措施,如遇两槽相交处和拐角处,必须将边角挖成钝角或圆角。

(5)若因场地限制,不能加大放坡系数,或放坡增加土方量很大,应采取有效的支撑措施,以保证施工安全。挖出泥土堆放处,至少要距离沟边 1.2M 以上,高度不能超过1.5M,堆土外侧作排水坡度,如发现边坡有裂缝、疏松或支撑有松动、走动、脱离等危险征兆,应该采取措施后放可施工。

(6)沟槽应挖得直顺,上下中尺寸,中线和边坡要符合要求,槽壁应平整,不得出现凹凸现象,以免影响沟壁得稳定性而造成沟壁坍塌。

(7)遇沙尘时,必须先大好板桩,再望下挖,如为流沙尘时,除打好板桩外,在地下水较高时,还应降低地下水位后再开挖,严禁带水挖掘。

(8)机械挖土时,跟机修坡清底,操作人员应与铲斗保持一定安全距离,必须先停机,然后再操作。车辆配合外运土时,再机械装土之时,任何人不得在车上停留,以保证装车安全。

6、流沙地开挖施工

一般遇流沙时,施工方法和安全要求有以下内容:

(1)沟壁应放出足够得坡度,以保证其稳定性,在施工现场不允许得情况下,应采取相应的处理措施。

(2)采取分段或快速施工的方法,挖成一段做一段基础处理,管道铺设和土方回填,每段长度以1-3节管子为宜,质量上要符合验收规范。

(3)对沟壁和附近的建筑物,需预先采取防护和加固措施,以免影响施工安全。

(4)在施工中应派专人观察沟壁的施压情况。

(5)在施工过程中,应禁止各种车辆通行,以免振动引起沟壁坍塌,造成伤亡事故。

(6)为了减轻沟壁压力,不得在沟边堆土,堆料和停放施工机械。(四)、排水管道基础施工中的安全措施

1、基础施工的一般安全要求:

(1)施工前或施工中应对所有工具、机械、电气设备等进行详细的检查,保证使用时安全、可靠。检查沟壁是否有裂缝,支撑有无松动、走动、脱落等异常现象。

(2)做好沟槽的防水、降水和排水工作,雨雪后要及时清泥雪,整修便道,并采取必要的防滑措施,在沟边工作时要立足安稳,以防滑入沟内。

(3)沟槽工作时,要戴安全帽。上下沟槽的立梯应支稳立牢,严禁从撑木或乘吊运机械设备等一下沟槽,通过沟槽,应走便桥,严禁跨越。工间严禁在槽内休息,工作中不得碰撞支撑,特别是机械作业应特别注意,松动支撑应及时加固。

(4)所有工具、材料不得向沟内投仍和倾斜,要用绳子系送或利用垂直运输机械、设备来吊运,所需材料,如黄土、碎石、拌和料、支垫等应卸至沟边2M外,并在2M处设置土埂,或其它材料进行拦挡,以防止其溜入沟内。下料时,沟内下料点应停止作业,也不得再吊运机械,设备作业面上停留或通过。

(5)对电夯、振动棒、平板振动等手持电动工具应装漏电保护器,操作人员培训合格方可操作。操作时要戴绝缘手套,严禁非电工人员从事电工工作。

2、基础夯实施工

(1)基础夯实时,操作与拉线人员必须戴绝缘手套,拉线人应全神贯注配合打夯人拉线不能拉折或缠绕,松紧要合适,以免拉断接头,打夯时,前方不许站人,不能用力推拉电夯或按压手柄。同时打夯人要特别注意,不得使打夯机打着电线或碰撞沟壁,以防止发生事故,操作人员之间应保持一定的距离,以防相互碰撞,保证安全。

(2)下料时,沟中下料范围内不准有人,用手推车向沟内倒料时,离边30㎝设土挡,以防车下滑,把人带入沟内,发生事故,翻斗车或自卸车等运土时候,均不准直接倒入沟内,以防发生意外。

3、基础浇筑施工

(1)砼搅拌

用砼搅拌机搅拌时,安装应牢固,平稳,接电等均符合要求。开动前,应检查离合器、制动器是否灵活可靠,传动部分的安全防护装置是否齐全完好,钢丝有无断股、扭曲禾磨损等情况,经试车后,一切正常,方可使用,操作人员应严格遵守砼搅拌机械的安全操作规程。

砼搅拌场地运料,运浆道路必须畅通,要有专人清理抛洒在路上的砼拌和料,搅拌机出料口下方必须有积水坑和排水沟,有利于积水排泻,保证车辆与施工安全。

配合搅拌机工作的其它人员,在搅拌机运转中,严禁将工具伸进拌筒内沟料,进入筒内清理残渣前,应先切断电源,操作过程中,筒外要有专人监护,上料车向料斗倒料,应设挡车,不得用力过猛或撒把,以免破坏设备或发生事故。

(2)砼搅和料垂直运输

采用机械吊运设备向沟内下料时,应严格遵守机械吊运设备的安全技术操作规程,采用溜槽下料时,溜槽应设置牢固,安全可靠、封闭严密,以防石子滚出伤人。料应下至沟槽内接料盘上,进行二次搅拌,接料盘搭设应牢固、可靠,满足使用要求。接料盘严禁搭设在沟槽支撑上,以免影响支撑的稳定性,导致意外事故的发生。对沟边堆料及沟壁抛洒的松动石子,应经常清理或清除,以防不慎绊倒或石子落入沟内伤人。

(3)支撑

向沟内下模板时,应用结实的麻绳将板一端捆绑牢固吊入沟内,沟内工人应接稳,上下平衡将模板平放,方可松开绳子。支模时,较大的模板要两人抬稳,用力均匀,步调也要一致,模板应安装平稳牢固,符合设计要求。模板拆除时,应自上而下进行,模板应及时清理,拔出钉子堆放整齐。(4)砼浇筑

浇筑时,应从一端依次进行。振捣工人应该站牢立稳,脚下注意防滑,严禁站在安装好的模板或拉撑上操作,操作时,应穿工作服,胶鞋,戴防护眼镜,操作手持电动工具时应戴绝缘手套等。

4、管道安装

管道安装前,应先检查槽底基础,地沟的砌筑以及支架安装是否符合设计要求。同时,堆管材、管件也要进行检查,尤其是管口尺寸,椭圆度,管材有无裂缝。

管道安装的一般安全要求:施工前,必须对现场通道清理,确保作业道路畅通。要检查沟槽壁有无裂缝,支撑有无松动或脱落,所有机具是否安全可靠。

沟槽应设坚固立梯,立梯不得缺挡或垫高使用,上端要扎牢,下端应该有防滑措施。作业人员应从立梯上下,严禁从撑木、支架及其它吊装设备等上下,或二人同时在梯上作业,如立梯需接长使用,应绑扎牢固,人字梯底脚要立牢。作业人员应戴安全帽,穿工作服、胶底鞋,严禁穿高跟鞋。

沟槽内施工工具应随手放入工具袋内,禁止抛掷物件,患高血压、心脏病癫痫病者不得从事作业。

在自然光线不足的作业点或夜间作业时,都应设置足够的照明设备。施工现场要有减速的交通指示标志,危险区悬挂“危险”或“禁止通行”的标志,夜间应设红灯示警。施工时,还应设专人管制交通,交通管理人员要手持红绿旗位于、目标明显的地方。

沟槽下管应有专人指挥,熟悉指挥信号,要精神集中,相互配合,不得擅自离开岗位。吊装时,施工警戒区域应有禁区的标志,非施工人员禁止入内。

管道接口一般安全要求:

操作人员必须戴安全帽,穿工作服,并正确使用个人劳动保护用品。作业时,不准往下或向上乱抛材料或工具等物件。

必须从立梯上下沟槽或支架,架空管道上下使用的梯子上部应用麻布或橡皮包扎,或由专人在下面扶住,以防梯子倾斜或滑倒,开脚梯子之间应用绳索绑牢,防止梯子的两脚滑开。

各种机械电动设备,必须有可靠有效的安全接地,漏电保护装置等,方可开支使用。

在管道接口前,应检查周围环境是否符合安全要求。如沟槽壁有无裂缝,

撑木、脚手架是否牢固,接口工作基坑尺寸是否符合要求,管子铺设是否符合设计高程及中线位置,管子支架是否稳固以及所有工具有无损伤等情况,发现问题时,必须进行处理,方可进行接口。

抹带接口

接口时,凿刷管头应戴手套和防护眼镜,要防止尘渣伤眼,凿手应均匀用力不可过猛,以防伤手或损坏管皮,较大的管子上下应设牢固的短梯,严禁借下沟槽的立梯等上管顶,以防发生意外,制作和设置钢丝网应防止刺伤,下料应用绳子将料桶系好慢满放入槽内,不可直接由槽上向槽内抛灰,抹带时,应分层进行,并注意来回移动时站稳,以防发生跌伤事故。

5、管线附属物砌筑

管道附属物砌筑主要是指排水管道系统上的检查井,雨水收水井和出水口。

井体砌筑施工

井基施工时,如有支撑影响井体砌筑时,应首先将影响井体范围内的护壁支撑进行倒撑,将沟槽两壁上壁由上而下进行挖刷,使其尺寸满足井体砌筑要求,挖刷时,应站在稳固的立梯上或简易脚手架板上进行,如沟槽超过3M时,操作人员应系安全带,挖刷后的边坡度应与原槽壁边坡度相同。

砌井所需材料的垂直运输,一般采用搭设工作平台,工作平台中央留有一方孔,并设置三脚架或辘轳等,以作下料使用,工作平台周围和下料口应设置护栏,棚板应严密牢固,下料绳索、吊斗应该结实可靠,符合安全要求,下料时应上下配合,下边工人应避开下料口的正下方,以防落物伤人。

砌井时,不准站在井墙上砌筑,沟缝、检查井筒(井墙)垂直度和清理

墙面等工作。砍砖应面向井墙,工作完毕应将脚手架和井墙上的碎砖、灰浆清扫干净,防止井内工作时掉落伤人。铸铁扒梯应安砌牢固,以满足养护工上下使用与安全,井内抹面、勾缝时,向井内吊动矿浆等,井内工人应避开井口,以防落物伤人。

盖座安装时,要防止挤手压脚,两人抬放应互相配合,动作协调一致用力均匀,井框安装好以后,应及时配套加盖。

6、管道试验

排水管道的闭水试验,窨井边应设临时行人便桥,以保证灌水及检查渗水量时工作安全。严禁站在井壁上操作,上下沟槽必须设置立梯,戴上安全帽,并预先对沟壁的土质、支撑等进行检查,以保证闭水试验过程中的安全。十二、文明施工保证措施

通过创文明工地,可以提高项目部的施工管理水平,向规范化、制度化、科学化迈进,提高企业的工程质量和经济效益,我们决心在本次施工中争创文明施工工地。

(一)、文明施工管理制度

1、施工现场必须保持净化、绿化。

2、施工现场必须具有良好的排水措施。

3、工地消防措施必须齐全到位。

4、五小设施必须齐全,必须保证职工有一个良好的生活休息环境。

5、责任必须落实到人,健全岗位责任制,明确管理负责人。(见下页管理网络图)

6、施工平面图必须安排科学合理。

老旧小区节能改造施工组织设计

老旧小区节能改造施工 组织设计 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

2014 年XXXX市老旧住宅小区综合 整治工程施工(第二十标段) 施 工 组 织 设 计 目录 第一章、编制依据及原则 1、编制依据 2、技术规范 3、XXXX市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制 5、编制原则 6、编制目的 第二章、工程概况 1、工程概况

2、施工内容 3、注意事项 第三章、施工目标 1、质量目标 2、工期目标 3、安全施工目标 4、环境保护目标 第四章、施工准备 1、施工用路及交通导行 2、临时设施 3、临时用电 4、临时用水 5、生产准备 6、技术准备 7、人员准备 8、机械准备 9、材料准备 第五章、主要施工方案 1、道路及管网工程 2、门窗更换工程 3、节能改造工程 4、屋面工程

5、装饰装修工程 第六章、冬、雨期施工措施 第七章、质量目标和质量保证措施 第八章、安全防护及文明施工管理措施 第九章、环境保护措施 第十章、成本降低措施 第十一章、资料管理保证体系 第十二章、工程进度与计划保障措施 第十三章、履约保证措施 第十四章、成品保护及工程质量回访、保修制度 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:临时用地表 附表六:施工平面布置图 第一章编制依据及原则 1、编制依据 招标单位提供2014XXXX市老旧住宅小区综合整治工程项目施工招标文件。 宿舍楼施工图纸及清单。 招标公司组织的现场勘察和交底答疑。

污水排水工程施工组织设计

汉沽营城污水处理厂工程河西片配套管网一经路污水管线工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 公司技术负责人: 天津市汉沽区市政工程公司 2005 年 03 月 26 日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工工期及主要工程量 (1) 四、工程指导原则、工程质量标准及质量要求 (2) 五、施工组织及设施设置方案 (2) 六、施工顺序、施工方法、各工序操作方式和质量自检内容 (3) 七、质量保证措施 (11) 八、工期保证和地下管线及其它地上地下设施的加固措施 (13) 九、安全生产与文明施工 (14) 十、施工进度计划、施工机械进场计划、工程材料进场计划 (16) 十一、附图表 (17) 附录一第二项目经理部组织机构图 (17) 附录二第二项目经理部安全管理体系 (18) 附录三临时设施布置及临时用地表 (19) 附录四施工场地平面布置示意图 (20) 附录五施工工艺流程图 (21) 附录六计划开、竣工日期和施工进度表 (22) 附录七一经路污水排水工程施工进度图 (23) 附录八劳动力计划表 (24) 附录九工程主要施工材料进场计划 (25) 附录十工程主要施工机械设备进场计划 (26) 附录十一工程量清单 (27) 附录十二本工程危险源识别清单 (28) 附录十三根据本工程危险源特点制定针对性的安全技术措施 (30)

附录十四文明施工各项保证措施 (32)

一经路污水排水工程施工组织设计 一、工程概况 一经路位于天津市汉沽区河西路网。该污水排水工程北起三纬路处医院路,南至四纬路过环岛,该工程的修建是强化汉沽区的经济建设和完善汉沽区的排水管网。该工程共铺设D=400承插口砼管约440m,线位位于道路中线东侧2.5m,坡度1‰,井距均为37m,在管线东侧留预埋管,原则是两个井距留一个,管径为D=300,与主管线管顶平接,出路边4m。 二、编制依据 (1)业主提供的一经路污水排水工程的文件、设计图纸及其规划定位放线、坐标文件; (2)《天津市市政工程施工技术规程(排水工程)》(JJG9—93)、《天津市市政工程施工技术规程(道路工程)》(JJG7—93)及《天津市市政工程质量检验评定标准(排水工程)》(TBJ103—91)、《天津市市政工程质量检验评定标准(道路工程)》(TBJ101—91); (3)对该工程项目进行现场及周围环境勘察过程中了解到的有关资料; (4)我单位多年施工经验和可行性先进工艺及雄厚的管理、技术、施工等人力资源; (5)天津市建设工程施工安全管理规定; (6)汉沽区建委下发的文明施工条例。 三、施工工期及主要工程量 1、施工工期:该工程计划工期为:2005年3月28日至2005年5月31日,共65天,其中排水工程定为2005年4月15日完成。 2、主要工程量: 开槽:2100 m3 土方外运(5Km):3254.69 t

(完整版)护栏工程施工组织设计(修)

施工组织设计

目录 第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标…………………………… 第二章主要施工方法……………………………………………………………… 第三章降低工程造价的主要措施………………………………………………… 第四章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用……………………………… 第五章工程投入的主要物资和施工机械设备情况及主要施工机械进场计划… 第六章劳动力安排计划…………………………………………………………… 第七章确保工程质量的技术组织措施…………………………………………… 第八章确保安全生产的技术组织措施…………………………………………… 第九章确保文明施工的技术组织措施…………………………………………… 第十章雨期施工措施……………………………………………………………… 第十一章总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间…………………………………………………………………………… 第十二章水电用量计划………………………………………………………………

第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工 目标 质量目标:严格按施工图纸、国家标准和验收规范及业主的要求组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,确保合格、争创优良,实现质量一流,建成优质工程。 质量承诺:我们将通过高标准、严要求,争取实现工程“零缺陷”。 工期目标:严格履行本投标书中我公司对工期的承诺及招标文件中有关施工工期的规定,因我公司原因延误工期,我方承担相应责任。 文明施工目标:执行OHSMS18001标准,确保工程安全环保、文明施工达标,并自愿承担相应的费用。 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;处理好与沿线单位、居民的关系,尽量给当地居民提供方便,不扰民;保证并维护施工区域的安全与交通秩序,争创“文明工地”。 第二章主要施工方法 护栏工程分成二大部分那部分出现问题,都将直接影响到工期和质量,为此我们根据工程设计和工期要求,专门制订了详细的施工计划,以保证

节能施工组织设计方案

迪卡侬潍坊寒亭项目A楼工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 施工单位名称:江苏省建工集团有限公司 2017年06月10日

编制说明 本施工组织设计方案作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 3.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 4.《建筑照明设计标准》GB50034-2004 5.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》 GB7106-2008 6.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008 7.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 8.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规

一、工程概况 二、保温工程施工时间计划 三、工程节能设计说明 (一)屋面做法 不上人屋面:钢结构屋面梁支撑结构+檩条系统+1.5厚镀锌冷弯压型附檩+A级玻璃棉保温板+防水透气层+0.8mm厚上层压型钢板上人屋面:钢结构屋面梁支撑结构+压型钢板楼板+20厚水泥砂浆找平层+1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽层+B1级挤塑板+30厚C20细石混凝土找平层+3+3厚SBS改性沥青防水卷材+20厚水泥砂浆+50厚C20细石混凝土 (二)墙体做法: 夹芯板外墙面:基层墙体+冷弯型钢墙梁+100厚夹芯板铝塑板墙面:基层墙体+5厚聚合物防水砂浆+专用胶粘剂+A级岩

道路排水工程施工组织设计59510

XXX道路工程(道路、排水)施工 施 工 组 织 设 计 编制单位:XXX建设集团有限公司 编制日期:XXX年XX月XX日

目录 一、编制依据 二、编制原则 三、工程概况 四、工程重点、难点及施工前准备 五、施工方案及技术措施 六、施工进度计划及机械设备、劳动力保证措施 七、质量保证体系 八、安全保证措施 九、文明施工及扬尘治理措施 十、雨季施工措施 十一、地下管线及地下、地上设施保护措施 十二、施工组织机构 十三、加强企业管理、降低施工成本 十四、施工总平面布置 十五、附表

一、编制依据 1、XXX道路工程(道路、排水)施工工程施工招标文件。 2、依据XXX道路工程(道路、排水)施工设计图纸。 3、国家、行业颁布的相关法律、法规及技术规范。 4、依据我公司对本工程现场的实地调查情况和对本工程施工所需水、电、路、及地材资源等的实际调查情况。 二、编制原则 1、招标文件的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格按照招标文件的规定,做到统一标准、规范编制。 2、施工设计图纸的原则,认真阅读核对施工设计图纸,理解设计意图,严格按照设计标准和要求编制施工组织设计。 3、遵循施工技术规范和验收标准的原则,严格按施工技术规范要求优化施工方案,认真执行工程质量检验和验收标准。 4、遵循实事求是的原则,在编制施工组织设计时,根据本工程特点,从实际出发,科学组织,合理安排,均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 5、遵循“科技是第一生产力”的原则,广泛应用“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)成果,发挥科技在施工中的先导、保障作用。

6、遵循专业化队伍施工和综合管理的原则,在组织施工时,以专业作业队为基本形式,配备充足的施工机械设备,同时采取综合管理手段合理调配施工资源,以达到整体优化的目的。 7、遵循“安全第一,预防为主”的原则,从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工。 8、遵循科学配置的原则,根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织中实行科学配置。选派经过专业培训具有丰富的现场经验的管理人员;安排技术熟练、具有专业化水平、施工力强、整体素质好的施工队伍。投入高效先进的施工设备。 三、工程概况 (一)概述 XXX大街为XXX市南北向交通主干路,现由于新建XXX大街截止到XX路,和XX小区未接通,对周边居民出行造成了影响,因此在XXX大街XX路以南新建84米道路及排水管道。 (二)设计技术标准 排水系统采用雨污水分流制。 1、雨水管道设计: 本标段设计雨水排水工程为雨水方沟,方沟尺寸为:W*H=2000*1600mm,自北向南坡度,规划排入环城水系。 2、污水管道设计:

铁艺栏杆围墙施工组织设计

铁艺栏杆围墙施工组织设计 编制说明 我公司拥有经验丰富、技术精良的施工队伍,在多个景观工程的施工中赢得了较高的社会声誉,积累了丰富的施工经验及大量的施工技术资料,对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。根据业主提供的有关工程的总坪面施工要求,集合施工设计围墙图进行施工。 工程概况铁艺栏杆围墙,长576 米。 一、主要施工方法1、施工准备充分做好施工准备,是保证按期完成工程任务的先决条件,也是迅速形成施工能力并掀起施工高潮的关键。我们将以最快的速度将施工队伍及机械设备调住现场, 编制出各工程项目详细的实施性施工组织设计、质量计划书和作业指导书报监理工程师审批。同时做好以下工作: (1) 贯通复测接到业主的开工令后,我们的先遣人员和测量队将到达工地,并与业主及设计单位取得联系,进行现场桩橛交接工作,交接工作结束后,按技术规范要求的精度完成桩位复测,全面开展标段内树木清除,抓紧进行分区段全断面复测,测量成果书面报监理工程师核查批准,分段开工。 (2) 地界放样贯通测量符合要求后,即展开用地界限的测量,定出征地界桩,确保在最短的时间内完成该项工作,为顺利开工创造条件。 (3) 修建临时工程我们将本着节约用地、保护植被的原则,在施

组设计中精打细算,尽可能利用既有道路和租用民房,压缩临时工程用地量,根据施工进度安排制定分期租用民房计划,避免早占晚用,多占少用。按总体施工布置,在全标段规划位置建立生产、生活设施。修建临时便道,接通水、电、通信。在经理部建立试验室,并配齐各种必需试验工具,积极送检。建立相关混凝土搅拌站和砂浆搅拌站。 (4)技术准备按业主和监理工程师要求编制实施性施工组织设计,并按我公司质量手册和程序文件的要求编制本工程的质量计划和作业指导书。并对工程技术人员及工程管理人员进行技术交底。施工前对取土场的土质作颗粒分析及液塑性指数、击实试验、最佳含水量等试验,以试验数据指导现场施工,不合格的土质杜绝用于现场,为施工提供技术保障。 (5) 开工报告审批在路堤填筑施工前,向监理工程师提交单位工程开工报告,包括施工方案、施工计划、测量放样资料、试验资料和机具、设备、人员投入情况等,经监理工程师批准同意开工后组织施工。 2、施工方法 1、土方开挖采用小型挖掘机开挖,基础底面各留30cm作为工作面,基槽开挖后进行清底钎探及基础处理等同时进行。 2、所需砼现场搅拌,基槽验收合格后,即可在其上进行垫层施工,垫层厚 100mm,其侧模板采用50*100mm方钢,采用平板振捣器拖平振实。

建筑节能施工组织设计方案(修改好的)

南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日

建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向

开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方

某室外排水工程施工组织设计

万科蓝山一期室外排水工程 施工组织设计

沈阳市排水公司第五施工处2011年6月23日

施工组织设计 一.施工组织设计概况及说明: 1.工程概况:万科蓝山位于沈阳市大东区,东北大马路以南,工农路以北,东建街以东解决该小区的污、雨水排放问题而新建排水管线。前期已有施工队伍干完部分管线,本期我们进场听从业主排水工程师安排。工程施工内容包括:新建污、雨水管线和化粪池。生活污水经化粪池处理后排入前期污水管道,雨水经管道收集排入前期雨水管道。 2. 工程名称:万科蓝山一期室外排水工程 3.建设地点:沈阳市大东区东北大马路东建街 4. 建设单位:沈阳万科房地产开发有限公司 二. 编制依据: 1.《万科蓝山一期室外排水工程》招标文件及图纸。 2.建设部现行的市政工程施工技术规范、验收标准。 3.现行的建设工程质量管理条例。 4.现行的建设工程施工安全技术规程 5.我公司对施工现场及周边环境的调查资料,现场踏勘、以及我公司的技术装备、施工经验、管理水平及现在的生产资源等。 三.施工质量目标: 1.本工程质量目标:合格 2.公司质量目标: (1)竣工验收合格率达100%; (2)合同履约率达100%;

(3)工程维修服务及时率100%; (4)顾客满意率不低于95%。 3.质量方针:信守承诺,规范管理,向顾客提供满意的工程和服务。4.安全目标:无重大伤亡事故。 5.服务目标: 在施工过程中积极为业主分忧解难,搞好施工配合协调工作,竣工后搞好工程回访维修服务,保修期根据招标文件要求执行。 四.生产组织体系: 通过认真分析施工图纸等资料,通过现场实地勘测和调查,根据本工程的特点以及近年来参加类似工程的施工经验。 我们将抽调精兵强将,迅速组成由工程技术、行政、材料、设备、安全等各方面人员组成的项目经理部,对工程全面负责。并建立起生产、质量、安全等相应的管理体系,建立严密的组织机构,加强现场指挥,规范管理,标准化作业,做到职责分明,责任到人。 各部门职责分工如下: 项目经理:负责本项目的全盘工作,负责工程进度及机械调配,并负责外部往来。 技术负责人:负责工程技术工作。施工方案的确定,工程中出现的技 术问题的解决;协助项目经理工作。 施工员:负责工程施工的现场管理工作。包括工程施工计划的编制,合同的管理,计量、测量等工作。

标志标线护栏施工组织设计

施工组织设计 一、总体施工计划及安排 为保证本合同的施工质量和进度,对拟投入本工程人员、设备的安排及各种原材料的采购,质量控制措施及施工进度的安排等都进行了周密详细的计划,初步制定了如下方案: 工程概况 1、工程名称: 2、具体施工项目:标志、标线、护栏、隔离栅、防落网等 3、施工工期: 6 个月 编制依据 1、交通部技术规范及有关标准和规程 2、根据我公司的施工能力、技术力量及设备情况和类似施工经验 施工组织及管理机构 随时可以调配使用。一切机械设备优先安排,确保该工程项目优质、高效地完成,达到优良工程。 施工前的准备 施工前仔细阅读图纸并进行现场踏勘,建立一套完善的交通组织方案,以减少施工对交通的不利影响。在尽量减少施工现场周边环境交通影响的前提下应尽量选择质量优、时间短的施工方法。制定交通分流方案,以减少本路段的交通量。通过交通管理手段实交通有序流动,在施工路段设置准确、醒目的交通标志和标线,正确引导车辆通

行,并保证行车安全。 总体施工计划、安排 接到中标通知,经监理工程师批准,即组织人员进场。 1、组织人员进行标志基础施工,标志版面、标志立柱在车间内制作完成。 2、安装:当基础强度达到要求后,即可到现场安装。 二、工程质量保证体系及保障措施 创国家级或省部级优质精品工程,争取在本工程中做到质量进度双第一,围绕上述目标我们实施项目经理负责制,全面质量管理,管理工具采用直方图,排列图和因果分析法,使质量管理从静态变为动态管理,从原材料进厂,半成品、成品出厂到施工安装层层巡检,以ISO9001质量管理手册为指导,以公司总工办为核心,质量责任认真落实到人,并与工资挂钩,争创优质精品工程。 1、施工前质量保证 (1)建立以项目经理为组长的质量领导小组建立全各部门的质量管理制立以项目经理为组长的质量领导小组,建立健全各部门的质量管理制度; (2)制定施工质量责任制,层层分解,责任到人,使参加施工的每个人都明确自己的责任,做到人人心中有数,个个都是质量监督员的执行者; (3)熟悉图纸和进行技术交底,工程技术负责人及所有施工人员在施工前要认真、仔细的审阅、复核图纸并深刻领会,认真学习技

铝合金门窗阳台栏杆施工组织设计

XXXX铝合金门窗、阳台栏杆工程 施 工 组 织 设 计 编制:___________________ 审核:____________________ 审定:____________________ XXXXX 工程有限公司 20xx年XX月XX日 目录一、工程目标 二、工程概况 三、编制依据 四、项目部组织机构及职责

五、工期保证措施六、保证安全施工措施 七、降低成本措施 八、施工方法及技术措施 九、铝合金阳台栏杆安装十、成品、半成品保护措施十一、专项安全文明施工 十二、验收 十三、附表 附表一拟投入的主要施工机械设备表 附表二项目部人员名单 附表三进度计划横道图 一、工程目标 1、工程质量目标:严格按国家现行有效的相关施工及验收规范组织施工,以《建筑 工程施工质量验收统一标准》,达到国家施工验收规范标准,创优质工程。 2、工期目标:我们本着紧前不紧后的原则,充分利用长期积累的一些成功经验进行 进度控制。 3、安全生产目标:在整个施工过程中杜绝各种重大伤亡、火灾事故,努力减少轻伤 事故发生。 4、文明施工目标:严格执行建设部颁发的施工现场管理规定,科学合理布置和管理 整个施工现场,创建出一流的文明工地。 5、服务目标:重合同、守信誉,服从业主的管理,接受工程监理的监督,为其开展 工作提供便利。 6、协调目标:认真做好内外关系的协调工作,主动与各有关单位协调并争取得到其大力支持与配合,确保工程按计划顺利实施。 二、工程概况 1、工程名称:xx 住宅小区铝合金门窗、阳台栏杆工程 2、建设单位:xxxx 房地产开发有限公司 3、监理单位:xxxx 监理公司 4、施工单位:xxxx 装饰工程有限公司

施工组织设计(含节能)

一、施工组织设计 第一部分土建施工组织设计 第一章、编制依据和原则 第一节编制依据 1.1.1.国家现行建筑设计、施工、安装、验收规范、规程、检验评定标准(详见下表)及有 关文件。 1.1. 2.建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.1.3.施工合同。 1.1.4.建设单位提供的施工蓝图。 1.1.5.施工现场实际情况及周边环境特点。 1.1.6.北海市第二建筑工程公司《程序文件》及《质量手册》。 1.1.7.北海市第二建筑工程公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 第二节编制原则 1.2.1.坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照ISO9001:2008《质量管理体系–要求》、 ISO14001:1994《环境管理体系–规范及使用指南》和OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系–规范》三个标准的要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规 范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 1.2.2.严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施 工进度,确保业主投资尽快产生效益。 1.2.3.充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产 率,加快施工进度。 1.2.4.加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确 保现场文明整洁。 1.2.5.遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 1.2.6.严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 1.2.7.我公司同类工程施工经验、创优经验。

第三节本工程采用的技术规范 1.3.1施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 1.3.2应用于本工程的土建施工主要技术规范: 序号编号名称 1 GB50026-2007 工程测量规范 2 JGJ/T8-97 建筑变形测量规程 3 GB202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 4 GB50204-200(2011版)混凝土结构工程施工质量验收规范 5 JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范 6 JGJ162-2008 建筑施工模板安全技术规范 7 GBT50107-2010 砼强度检验评定标准 8 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 9 GB50207-2002 屋面工程质量验收规范 10 JGJ/T10-95 混凝土泵送施工技术规程 11 JGJ18-2003 钢筋焊接及验收规程 12 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 13 GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范 14 JZG06-1997 非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程 15 JGJ/T70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准 16 GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 17 DBJ15-19-97 建筑防水工程技术规范 18 GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 19 GB50168-92、GB50169-92、 GB50171-92、GB50254-96、 电气装置安装工程施工及验收规范

道路提升改造排水工程施工组织设计

**县**路提升改造排水工程 施工组织设计 二〇一一年五月?前言 一、编制依据、范围及目的 1.编制依据 根据招标单位提供的招标文件和施工图纸,在认真学习领会设计意图的基础上,结合现场实地察看情况,针对本工程特点和单位自身施工组织能力,相同相似工程中的实际经验而编制。

2.编制范围 **县**路提升改造排水工程(第二标段)从***至***街雨水管和污水管均为6600米,采用钢筋混凝土II管,雨水管径分别为d=600mm,d=800mm,d=1000mm,污水管径分别为d=600mm,d=1200mm,砌筑检查井和接户井。 3.编制目的 满足招标要求和用于指导施工的全过程,既是对业主的承诺,也是优质、高效和按期完成施工任务的前提和基础。 二、工程概况 **县**路提升改造排水工程(第二标段)从滏东排水至东昌街雨水管和污水管分别为6600米,采用钢筋混凝土II管,雨水管径分别为d=600mm,d=800mm,d=1000mm,污水管径分别为d=600mm,d=1200mm,砌筑检查井和接户井。 第一节项目部的组成 一、组织机构: 为了确保该工程的顺利进行,经单位领导研究决定,组建一支年富力强,工作作风过硬的项目工程施工队伍,由工作责任心强,组织能力高,经验丰富的同志担任该工程项目部经理,将从施工组织调配、施工方案制订、施工管理、技术、质量管理保障等方面,广泛综合地运用现代科学技术和手段,对施工的全过程进行有效的控制和管理。并配备一批技术业务精通、熟练、管理意识、质量意识、施工管理、现场管理等水平高的多名同志,组建一支团结、奋战、具备强有力战斗性的班子。 第二节施工部署及总平面布置 一、施工部署 根据本标段工期紧、任务重的特点,按照“科学布局、周密安排”的施工原则组织施工。并注意作业工序之间衔接时间,确保施工流畅,减少间歇时间。 二、总平面布置 1.驻地建设 通过考察现场,搭建临时驻地用房。 2.施工便道 本标段施工便道布置,场外运输利用现有道路解决。

护栏施工组织设计

5一、工程概况 SJ-2标段起始桩号为YK32+446,终点桩号K63+778,主要建设博深高速公路交通安全设施工程,护栏工程是本项工程的分项工程。路侧护栏采用两波波形梁护栏及三波波形梁护,分为普通型(立柱间距为4m),加强(立柱间距为2m)。 本段护栏主要工程数量: 二、施工方案 (一)路侧波形梁护栏施工方法 1、施工顺序 打入式立柱波形护栏施工顺序: 定点放线打桩调桩装板调整线性整理资料交工验收 施工方案: 波形梁钢护栏板采用钢板或带钢卷经专用的冷弯滚压成型生产线生产成型。所有附件均用专用的配套设备和模具进行生产,全部材料均按招标文件和图纸要求进行热浸镀锌防腐处理。 现场安装采用液压护栏专用打桩机打桩,配备8台打桩机,每台打桩机均由熟练的技术工人操作。 施工方法: 1、定点放线: 根据施工图纸要求,以路基中线为基准,以大中小桥涵洞,通道,立交,及手孔,电话平台等构造物为控制点,进行测距定位。按照布设表结合实际地形用钢卷尺进行测

距定点放线并在立柱定位处打上十字交叉线,然后用水准仪对已定好的定位点进行测量其相对高差和相对高程,确定每个点立柱的打入深度。 立柱放样后,应勘查清楚每根立柱位置的地基状况。如遇地下通讯管线、泄水管等,或涵洞、通道顶部埋土深度不足时,应调整某些立柱的位置或改变立柱固定方式。立柱放样时利用调整段调整间距,利用分配方法处理间距零头数。 2、立柱安装: 一般路段,立柱可以采用打入法进行施工。立柱打入时,应精确定位,打入过深时不得将立柱部分拔出加以矫正,须将其全部拔出,待基础回填夯实后,再重新打入。无法采用打入法施工时,可采用现浇砼护栏立柱基础,现浇砼基础与护栏的空隙的回填采用工程师同意的合适材料回填并夯实。采用打入法进行立柱安装时主要控制立柱的间距、垂直度、立柱高度、立柱距路肩边缘线的距离。具体操作如下: 1)控制立柱间距: 按照定点位置,以立柱边缘为控制点,用角尺(或钢尺)垂直于路面。以角尺边缘通过放线点和立柱外边缘确定立柱的4m或其他间距。另外用一根定位钢管,钢管两头焊半圆端头,一端与已安装好的立柱贴紧,另一端与将要安装的立柱贴紧,以确保立柱的4米间距(其他间距亦可采用这种方法)。 2)控制立柱垂直度: 在立柱定位时,将立柱顶部套在桩套内,立柱底部利用桩机的前后和侧向收放功能,用水平尺贴紧立柱,指挥桩机操作人员移动桩机,直至水平尺在相邻角为90度的两个点上都显示水准为止,方可进行施工。 3)确定立柱高度: 用水准仪测量计算出每根立柱的打入深度。根据计算结果,在立柱上相应的位置画一条线,在打桩过程中,当标尺与这条线重合时,就表明该立柱已到达安装高度,可以停止打入。所以在立柱打桩过程中,当立柱基本达到安装高度时,要减小油门,减小桩锤的冲击力,使立柱一次性达到标准。 立柱的施工安装为护栏工程中最重要的施工工序,每个施工人员必须紧密配合按照上述施工过程进行控制,确保立柱的各项检测指标达到要求,外观线形流畅,立柱顶部齐平。 3、线形调整:

公路排水工程施工组织设计方案

公路排水工程施工方案 第1章编制说明 1.1 编制目的 为指导()排水工程施工,确保施工质量、安全和工期,降低工程造价,为施工提供科学的指导依据,特制定本施工方案。 1.2 适用范围 本施工施工方案仅适用于()排水工程施工。 1.3 编制依据 1)道路工程施工投标文件。 2)排水工程施工图。 3)现场考察。 (1)《天津市市政工程施工技术规范》(排水) (2)《城市排水工程质量检验标准》 (3)《给排水管道工程施工及验收规范》 (4)《混凝土强度检验评定标准》 (5)《混凝土质量控制标准》 (6)《天津市市政排水检查井盖暂行技术规范》 (7)以及与本工程有关的国家、部及天津市技术标准、法规文件等。

1.4 编制原则 1.4.1 严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 1.4.2 遵守、执行招标文件各款的具体要求,确保实现业主要求的日期、质量、安全、环境保护、文明施工和造价等各方面的工程管理目标。 1.4.3 在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 1.4.4 充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 1.4.5 施工方案编制尽可能做到总体施工部署和分项工程施工组织相结合,重点项目和一般项目相结合,特殊技术与普通技术相结合,总体上使施工方案具有重点突出,内容全面,思路清晰的特点。 第2章工程综合说明 2.1 工程简介 ()位于()。工程主要内容()。本分部分项工程为排水工程施工。计划开竣工日期为()工期()天。 2.2 工程项目环境 2.2.1 地形、地貌、地质 天津市位于华北平原东北部,海河流域下游,东临渤海,北枕燕山,与河北省、北京市为邻。本项目位于天津市()区,所站施工区域主要地貌类型有渠堤及渠道等。地表沉积物以砂土、砂粘土为主;含水量较大,工程性质较差。

护栏施工组织设计

万盛运动健身公园护栏安装工程施工组织设计 一、工程概况 本工程位于三元桥往西城大道方向前200米处,公园篮球场三岔路口处开始至大观景台路段和天梯顶路段路段设置柔性护栏。 二、施工方案 施工顺序 打入式立柱波形护栏施工顺序: 定点放线打桩调桩装线调整线性整理资料交工验收施工方案: 柔性钢护栏采用专用的冷弯滚压成型生产线生产成型。所有附件均用专用的配套设备和模具进行生产,全部材料均按招标文件和图纸要求进行热浸镀锌防腐处理。 现场安装采用液压护栏专用打桩机打桩,配备2台打桩机,每台打桩机均由熟练的技术工人操作。 施工方法: 1、定点放线: 根据施工图纸要求,以路基中线为基准,以大中小桥涵洞,通道,立交,及手孔,电话平台等构造物为控制点,进行测距定位。按照布设表结合实际地形用钢卷尺进行测距定点放线并在立柱定位处打上十字交叉线,然后用水准仪对已定好的定位点进行测量其相对高差和相对高程,确定每个点立柱的打入深度。 立柱放样后,应勘查清楚每根立柱位置的地基状况。如遇地下通讯管线、泄水管等,或涵洞、通道顶部埋土深度不足时,应调整某些立柱的位置或改变立柱固定方式。立柱放样时利用调整段调整间距,利用分配方法处理间距零头数。 2、立柱安装: 一般路段,立柱可以采用打入法进行施工。立柱打入时,应精确定位,打入过深时

不得将立柱部分拔出加以矫正,须将其全部拔出,待基础回填夯实后,再重新打入。无法采用打入法施工时,可采用现浇砼护栏立柱基础,现浇砼基础与护栏的空隙的回填采用工程师同意的合适材料回填并夯实。采用打入法进行立柱安装时主要控制立柱的间距、垂直度、立柱高度、立柱距路肩边缘线的距离。具体操作如下: 1)控制立柱间距: 按照定点位置,以立柱边缘为控制点,用角尺(或钢尺)垂直于路面。以角尺边缘通过放线点和立柱外边缘确定立柱的2m或其他间距。另外用一根定位钢管,钢管两头焊半圆端头,一端与已安装好的立柱贴紧,另一端与将要安装的立柱贴紧,以确保立柱的2米间距(其他间距亦可采用这种方法)。 2)控制立柱垂直度: 在立柱定位时,将立柱顶部套在桩套内,立柱底部利用桩机的前后和侧向收放功能,用水平尺贴紧立柱,指挥桩机操作人员移动桩机,直至水平尺在相邻角为90度的两个点上都显示水准为止,方可进行施工。 3)确定立柱高度: 用水准仪测量计算出每根立柱的打入深度。根据计算结果,在立柱上相应的位置画一条线,在打桩过程中,当标尺与这条线重合时,就表明该立柱已到达安装高度,可以停止打入。所以在立柱打桩过程中,当立柱基本达到安装高度时,要减小油门,减小桩锤的冲击力,使立柱一次性达到标准。 立柱的施工安装为护栏工程中最重要的施工工序,每个施工人员必须紧密配合按照上述施工过程进行控制,确保立柱的各项检测指标达到要求,外观线形流畅,立柱顶部齐平。 3、线形调整: 1)立柱准确定位后,即进行护栏板安装,拼接方向应与行车方向一致。 2)护栏的顶面,立面应与路面弯道曲线、平面线协调,然后拧紧螺母。终拧扭矩应符合本项目招标文件的相关技术规定。 三、质量保证体系及控制措施

高速路护栏施工组织设计..

施工组织设计 一、工程概况 邵怀高速公路第五十合同段起于K99+200,终于K143+210,全长38.127米,主要工程内容有波形梁护栏、活动护栏、移动护栏及轮廓标,其中路侧护栏41876米,中央分隔带护栏53045米,附着式轮廓标志9184个、活动护栏20处、移动护栏778米等。工程计划于2006年10月7日开工,在2007年2月28日完工。 二、施工方案 1、分项工程的施工顺序 (1)本合同段的交通安全设施施工,要根据本合同段的路面施工完成情况适时安排。 (2)附着式轮廓标施工在波形护栏与活动护栏安装好后进行。 2、主要工程项目的施工方法 根据《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTJ074-94)的规定和业主招标文件、施工现场的情况,特制定本工程项目的施工方案。 工程施工前应严格控制好材料的质量,材料要求应符合招标文件的有关要求,并按规定进行抽检,在监理工程师同意并报业主批准后进场: ①波形梁板、立柱、及连接螺栓所用钢材为普通碳素结构钢(Q235),其技术条件应符合《碳素结构钢技术条件》(GB700-88)的要求,尺寸及厚度均应满足设计要求。护栏板采用310×85×3㎜变截面波形梁,长度一般为4320㎜。路侧及中央分隔带立柱均采用φ140×4.5㎜钢管立柱。 ②拼接波形梁的螺栓应采用高强度螺栓,材料选用20MtiB,其技术条件应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB3632-83)的规定。 ③所有钢构件(包括螺栓、螺母等)均需热浸镀锌处理,所用锌应为 GB470-97中规定的1号锌。立柱、护栏板及防阻块镀锌量不小于600g/m2,螺栓、螺母、垫圈等镀锌量不小于350g/mm2。 ④K99+200-K106+544段波形梁护栏露在土壤以外部分在镀锌的基础上还应

节能施工组织设计

节能施工组织设计 第一章建筑节能设计及编制依据 一、执行规范 1、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2005; 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 3、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 4、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 5、《外墙外保温技术规程》JGJ144-2008; 6、《建筑采光设计标准》GB/T 50033-2013; 7、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009; 8、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB7107-2002 9、国家和地方政府其它相关节能设计、节能产品、节能材料的规定。 二、围护结构热工性能及节能措施表

第二章施工方案及质量标准 项目部以项目经理任明乾为组长的领导小组,负责墙改与建筑节能质量及施工管理。选择具有多年创优经验的班子成员参与本工程的施工管理。严格按照国家《民用建筑节能管理规定》中有关条文进行管理工作。 (一)墙体节能施工方案 一、工程做法: 1、墙面清理、砼面与砖墙衔接部位用钢丝网加强;砼面喷界面剂,砖墙面喷水泥浆一道; 2、外墙基底先用1;2水泥砂浆处理一道,厚2—3mm; 3、30厚无机聚合物保温砂浆至少分两道抹,在第一道粉完后末粘固前,各阴角、阳角以及门窗洞口角各部位贴耐碱网布增强; 4、锚栓固定:膨胀钉锚固于基层的深度不小于30mm,每平方米不少于5个锚栓固定件; 5、抹5厚的抗裂砂浆(覆盖锚栓)抹抗裂砂浆同时压入一道耐碱网布; 二、工艺流程 墙面清理:——砼面与砖墙衔接用钢丝网加强:——砼面用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷:——1:2水泥砂浆找平:——施工前12h或2h将墙面浇水:——做第一遍保温砂浆:——阴角、阳角、门窗洞口角贴耐碱网布增强:——养护至少24h:——做第二遍保温砂浆:——养护至少24h:——锚栓固定——抹抗裂砂浆(覆盖锚栓)、铺设网格布: 三、施工条件 1、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装到位。 2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内不得低于5摄氏度(低于5摄氏度应使用甲酸钙防冻措施),风力不大于5级。 3、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射,应保证施工的连续性。 4、雨天施工应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 5、墙体系统在施工过程中所采取的有效保护措施。 四、施工要点: 1、墙体工程质量检查验收,按《砌体工程施工及验收规范》进行检验合格后方可实施找平抹灰; 2、用1:2水泥砂浆找平,若墙体平整度、垂直度状况在规范允许范围内(保温允许4mm),无需做找平砂浆层。可在界面砂浆的施工表面层上直接施工保温砂浆; 3、保温砂浆施工前,门、窗框必须按要求安装完毕,做好门、窗侧边水泥砂浆收头工作; 4、基层面处理,驱除浮尘、疏松物、表面凸起物≥1 0 nm应铲平;墙表面应在施工前一天用水冲拭表面;混凝土面必须用界面剂糙化处理; 5、从顶层到底层地面吊垂直线,预留出保温层的厚度,弹好控制线,再做护角。打点、冲筋:用配制搅拌好的保温浆料直接做成直径为30 mm、厚度为设计要求的灰饼冲筋,达到找平标准。 6、必须采用机械搅拌;投料顺序:先加砂浆料重量约80%的水,再加砂浆料,开机运转搅拌4~5分钟后视砂浆稠度再适量补水或补料,直至搅拌均匀为止。砂浆稠度控制在80mm左右,现场能够方便操作而不发生流挂为准。 7、在保温砂浆施工前1 2小时用水将砖墙面和找平层墙面淋透,施工前2-3小时再将墙面淋湿;

排水工程施工组织设计

排水工程施工组织设计 一、工程概况 滨江路道路工程全长4360米,起点为二三八省道(K0+000),终点到姚桥港(K4+360),目前施工至通江路(K3+539.856)。道路路幅为四板块型,路幅宽度为60.04米。 除桩号3+100以南道路西侧需开挖水系外,其他部分道路两边控制15.0 米退让红线或绿化,以满足市政管道的敷设需求。 二、编制依据 《滨江路排水工程设计图》 《室外排水设计规范GB50014-2006》 镇江市勘察测绘研究院《岩土工程勘察报告》 三、主要工程数量 详见《主要工程数量表》

表:主要工程数量表

. 可编辑版 四、 施工进度计划、进度计划保证措施 4.1施工进度计划 详见《排水施工进度计划表》 工程项目 2011年~2012年 1 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280 沟槽开挖 管道基础 管道安装 回填 检查井、雨水进水井

五、施工方法 (一)污水管道 1、管道和接口: 污水管道采用HDPE塑钢缠绕管,管顶覆土在2.0米以内的,管道环刚度大于8KN/ m2;管顶覆土在2.0米以上的,管道环刚度大于等于12.5KN/m2;热熔连接或不锈钢卡箍柔性接口,接口外增加一道土工布包裹。 穿越祁家港、东风港以内及镇一中心河的污水过河倒虹吸管采用预应力钢筋混凝土管道或离心球墨铸铁管,弹性密封胶圈柔性接口,基础与HDPE管道相同。 污水压力管采用污水输送用离心球墨铸铁管,管道压力等级0.2MPa。内涂层为硅酸盐水泥砂浆,外涂层为环氧富锌涂料,壁厚为K8系列。阀门井和排气阀均参见《室外给水管道附属构筑物》(05S502)进行施工。阀门井采用地面操作砖砌圆形卧式蝶阀井。基础及回填同HDPE管道。 在压力管道的J7~J10应设置支墩。支墩砼标号为C20,参见国标C345(三)45°垂直向上、下弯管支墩图。 2、检查井 污水管道检查井采用砖砌圆形污水检查井(流槽式),详见省标S01-2004,123~125页,井深大于4.0米的按125页《?1250砖砌圆形污水检查井》施工。有支管接入的检查井应根据120页《圆形污水检查井尺寸表》调整井径。 过河倒虹吸管的进出水井为闸槽井,详见国标02S515,125页《污水砖砌闸槽井》,进水管上游紧邻的一个检查井做成落底式,落底深度30CM。 管道与检查井的连接参见省编给水排水图集苏S01-2004,82页的《HDPE与检查井联接》执行。 3、管道基础及回填 污水管道采用360°砂石基础,详见省编给水排水图集苏S01-2004,81页,管顶部分C2不得小于400mm ;沟槽回密实度应满足省编给水排水图集苏 S01-2004,83页的要求,图中Ⅱ、Ⅲ部分的密实度必须达到95%。 过河的污水倒虹吸管及压力管采用密实度不小于90%的素土回填,直到设计河床底。 位于填方地段的污水管道,应将绿化带用素土回填到管顶以上,50CM后采用反开挖法施工管道,素土回填的密实度不小于90%。 (二)雨水管道 1、管道和接口 管径在600mm及以下的管道采用HDPE钢带缠绕管或塑钢缠绕管,管道环刚度大于等于8KN/m2。HDPE柔性塑料管采用柔性接口。 d800及以上的管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管(承插口活企口),d1000及以下的根据实际情况酌情选用企口管,d1200及以上的应采用企口管,胶圈密封。 2、检查井 HDPE塑料管道的检查井采用?1000砖砌圆形雨水检查井,详见省标S01-2004,208页。塑料管道与检查井的连接参见省标编给水排水图集苏S01-2004,82页的