文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨污管排水工程施工组织设计方案

雨污管排水工程施工组织设计方案

雨污管排水工程施工组织设计方案
雨污管排水工程施工组织设计方案

市沙堤大道建设工程二标段

排水工程专项施工方案及技术措施

一、编制依据及原则:

(一)编制依据

1、由设计的市沙堤大道工程施工图纸;

2、《钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-1999)

3、《给排水构筑物施工及验收技术规》(GB50141-2008);

4、《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008);

5、《城镇给水排水技术规》(GB 50788-2012)

6、06MS201《市政排水管道工程及附属设施标准图集》

7、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004)

8、《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》第二部分:聚乙烯缠绕结构壁管材(GB/T 19472.2-2004)

(二)、编制原则

本着经济合理、确保质量标准,保证工期的原则。严格执行市政及公路施工规、规程标准,建立健全施工组织机构,充实技术管理人员力量,加大资金投入,采用先进的施工技术,配备先进的施工机械设备,制订切实可行的施工方案,科学管理,文明施工,确保工程高目标优质高效地按期完成。

二、工程概况:

沙堤大道采用城市主干路标准建设,标准路幅宽度30m,设计速

度50km/h,双向4车道,沥青混凝土路面,荷载等级城—A级。沙堤大道沿线雨水管线就近入道路附近的太极溪。污水集中收集后进入污水处理厂进行处理。

一般情况下,排水管沿道路中心线平行布置,雨水管布置在中心线正下方;污水管道平行布置在西侧辅道下面,距道路中心线10.5m;具体详见施工图纸。雨、污水管在规划路口及其他地段每隔100~150m左右设置预留住户接水检查井,污水预留管管径为DN400,雨水预留管管径为DN600;预留井延伸至道路红线外1m,具体位置可根据实际情况适当调整。

本标段起止桩号K2+627~k6+327,全长3655米。地质情况良好,地质层以粉质粘土、细砂、卵石、风化页岩、石灰岩构成。地下水丰富。砂土、卵石层中水量较丰富,本层水多分布于阶地及坡脚地带。地下水受大气降水、地形地貌及岩性条件的影响较为显著,没有统一的地下水位,地下水位随地形起伏变化较大,主要受大气降水及地表水补给,排泄方式为蒸发作用为主。

雨水管管径DN>500时,采用钢筋混凝土管;DN≤500时,采用高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管;雨水口连接管采用DN300( HDPE)钢带增强双壁波纹管;污水管均采用高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管。

高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管,管材的性能:环刚度SN≥8KN/m2,埋地施工参照《06MS201-2埋地塑料管道施工》进行。

本标段雨污管网主要工程量: 1、D300~D500 HDPE塑钢缠绕排水管4979m,D600Ⅱ级钢筋砼管1044.4m,D800Ⅱ级钢筋砼管628.6 m,D1000Ⅱ级钢筋砼管1369.8m,D1200Ⅱ级钢筋砼管856m ,D1500Ⅱ级

钢筋砼管34m。污水检查井133座,雨水检查井127座,双篦偏沟式雨水口147座。

砼采用商品混凝土,砖砌筑砂浆选址在施工现场建立集中搅拌站现场搅拌。

三、施工组织与人员安排:

结合本标段实际情况,为确保雨污管网按期完成,项目部建立完善的管理体系,以保证施工正常有序进行,项目经理向宗幸,技术负责人光明,施工员龚亚军、科晋、吴远,质量员狄燕莉、思益,安全员贺卫国、函昱、梦芸,施工队长云飞。

现场施工组织机构框图,主要施工人员见附表:

四、机械设备配置:

根据合同进度要求,为确保雨污管道按期优质完成,配置挖掘机4台,砂浆搅拌机2台 ,自卸运输车10台,压路机1台,蛙式打夯机4台,插入式振捣棒2台 ,机械设备性能良好,完全能够满足施工需要。其规格及型号见施工机械设备配置附表。

五、施工进度计划:

根据该路段工程量及施工现场实际情况,计划工期为90天。其中主雨污水管道安排80天(2016年9月1日~2017年2月30日)。D300雨水管道安排10天(待路基精加工在施工)。

六、施工方案:

一、施工准备

1、准备工作:

(1)工程技术人员和管理人员必须提前到场,做好机械和试验仪器及其它机具调试准备工作;

(2)管道线路测量定位;

(3)各种进场材料按中华人民国国家行业标准进行取样送检,由

实验室出示配合比及其它相应指标,并报监理工程师认可。通过检验和试验符合规定要求并经有关技术负责人批准后,方可使用。对进货检验和试验不合格的产品,应立即作出不合格标识,不允许入库和投入使用,并按《不合格品的控制程序》中有关规定进行处置。

2、施工放样:

根据施工图纸放出沟槽开挖边线,控制好开挖基底高程。

二、雨污管道工程施工

(一)、管道线路测量定位:

1、测量前先复核水准点,符合规要求。

2、在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,水准点间距不大于100m并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号,并测定相应高程。

3、若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用标志标明位置。

4、定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。

5、根据图纸和现场交底的控制点,进行管道和井位的复测,做好中心桩、方向桩固定井位桩的验桩、拴点工作,测量高程闭合差要满足规要求。

6、施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。

(二)、沟槽开挖:

1、根据现场实际情况,开槽以机械开挖人工配合的方式进行。

管道沟槽的宽度应便于管道铺设和安装,应便于夯实机具操作

和地下水排出。

沟槽的最小宽度B应按以下公式计算确定。

B≥D1+2( S+b1 )

式中 b1——管道一侧支撑宽度,可取150~200 (mm)

D1——管外径(mm)

S——管壁到沟槽的距离(mm)

推荐的S值(mm)

2、按设计图纸要求和测量定位的中心线,依据沟槽开挖尺寸,撒好灰线。沟槽边坡的最陡坡度应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008)的有关规定,放坡坡比不宜小于1:0.33(暂定,可视现场实际调整)。

3、采用机械挖槽时,应向机械司机详细交底,交底容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并应指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并与测量人员配合,及时量测槽底高程和宽度及放坡,防止超挖及放陡坡。

4、机械挖槽,应确保槽底土壤结构不被扰动和破坏,开挖时应在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖,用人工清底(机挖人清)。

5、人工清挖槽时,应认真控制高程和宽度,并保护槽底土壤结构不受破坏。堆土边缘至槽边的距离应根据运输工具而定。

6、地基承载力须大于等于120KN/m2,地基承载力达不到要求时,应根据实际情况对地基进行加固处理。

(三)、雨、污水管道工程:

(1)、施工工艺流程图

(2)、主要施工方法

1、测量放线

①组织测量技术人员按勘测提供的测量控制点进行复测,复核

无误后建立工程测量控制网,对工程进行点面相结合的测量控制。

②进行施工放样测量,定出管道中线及井位置并定出水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合,严格控制闭合误差。

③井面标高应平路面。

2、沟槽开挖

①沟槽开挖在填方区全部采用反开挖的形式即先填后挖。

②施工时在人行道边设置临时排水沟,以保证排水通畅,以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽。沟槽两侧设排水沟和集水井,用碎石填充,当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水,以保证基坑不被水浸泡。

③本工程的沟槽深度为1.7~3.0米,对土质良好地段采用1:

0.1~0.33放坡开挖。开挖时用挖掘机进行,人工配合。沟槽开挖土方全部外弃至7公里外弃土场,石方回填利用。在开挖前沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移误差符合规要求。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖,用机械挖土至设计标高高10~20cm后改用人工挖土和平整。开挖要保证连续作业,分段开挖,每段80m~100m,以防止土方塌方出现安全事故。

沟槽开挖断面图

④沟槽检查验收

沟槽开挖完成应进行自检,检查项目和允许误差见下表-1。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。沟槽开挖允许偏差和检验方法表-1

3、基础施工

①若管道处于软土上应会知甲方、监理及设计人员到现场解决,排水管道地基承载力不小于120Kpa。

②测量中心轴线,标高,并放出基础边线。在沟底设置水平小竹桩,桩顶标高管道平基混凝土面的标高。

③如需基底处理,采用碎石、砂垫层应先将碎石、砂拌匀然后铺设,铺筑垫层时应边铺边检平,并用平板振动器在垫层面上予以振动压实。

④按照测出的基础边线安装平基侧模板,模板外打撑钉牢,并在模板侧弹线用以控制混凝土浇筑高度。

⑤模板安装时要注意板面平整,拼缝严密,模板与砼相接触的表面应涂扫脱模剂以利于模板的拆除。

⑥平基浇筑砼时应严格按水平控制桩取面,振捣密实。浇筑时注意在管中线至两侧各20cm左右取平,其余可留粗糙面以便和管座混凝土接合。浇筑管基砼时应预留后浇段。钢筋砼管管径<DN1500时,采用承插口管,橡胶圈接口,管道基础采用180°混凝土基础,做法详国标06MS201-1-18。

⑦质量标准

a、基础砼强度满足设计要求,平基面须符合高程及纵坡设计要求,井位基础砼符合设计井底高程。

b、排水管平基和管座的基本项目及允许偏差项目见表-2

表-2 管道基础的允许偏差

4、钢筋混凝土承插管道安装

①下管前,要清理管坑杂物,砼平基要清洗干净,然后在平基上弹放管道中线,复核平基面标高。

②管节用挖机直接吊入沟槽,下管时应将管道排好对线校正,用手拉葫芦进行管节就位,严格控制中线和标高,对中方法采用中心线法和边线法。采用汽车吊或者挖掘机下管应轻落,防止造成管材损坏和混凝土基础断裂。钢丝绳不得从管心串过吊装。

注:其中L为管长;Φ为管径;H≥L-2/5L;

单根绳长≥Φ×3.5+1.2H。

进行下一工序。

⑤质量标准

a、管道安装时,表面必须顺直,接口平顺,符合设计流水位高程。

b、管底不得倒流水,缝宽应均匀,管道不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。管材不得有裂缝、破损。安管允许偏差及检验方法见表-3

表-3 管道铺设的允许偏差(mm)

5、接口、抹带质量要求

橡胶圈接口的钢筋混凝土管道,接口应符合下列规定:

①安装前应彻底清洁接头的表面、凹槽,止推圈和橡胶圈,应确保其无油污灰尘。

②安装密封圈时应确封圈与凹槽、管壁均匀贴合,并在安装前使用润滑剂润滑密封圈。

③填打胶圈出现“棉花”、吓司鼻”、“凹兜”、或“跳井”时,可利用铁牙将接口间隙适当撑大,进行调整处理。

④錾子应贴插口壁按由下向上的顺序填打,使胶圈沿一个方向依次均匀滚入承口水线。

⑤填胶圈的质量标准:胶圈压缩率符合要求;胶圈填至无小台,承口外缘距离均匀;无“麻花”、“闷鼻”、“曰兕”、“跳井”现象。

钢筋砼管接口缝隙处理:

①采用1:2水泥砂浆填缝,完成后应用吸水性强的材料覆盖,3~4h后洒水养护;

②水泥砂浆填缝及抹带接口作业时落入管道的接口材料应清除,应采用水泥砂浆将管道接口部位抹平、压光;管道外侧填缝后应立即拖平。

6、塑钢缠绕排水管施工:

①、高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管管道基础采用砂垫层基础,其厚度要求:对一般土质,在管底以下原状土地基或回填夯

实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层;当地基土质较差时,可采用铺垫厚度不小于200mm的中粗砂基础层。地基承载力特征值fak≥120kPa时,基底铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层;对软土地基,其地基承载力特征值fak<120kPa,必须先对地基加固处理,达到规定地基承载力后,再铺设中粗砂基础层。基础表面应平整,其密实度应达到85%-90%。

②、施工时先将设计砂垫层顶标高放样于管道沟槽底,每10米一个桩,考虑垫层的沉降,放样砂垫层顶标高时比设计高20mm。下料到沟槽底后,采用人工整平的方法。

③、砂垫层采用振动打夯机夯实,回填密实度应符合规要求。

④、对于可能产生管道纵向不均匀沉降地段,应在管道敷设前对地基进行加固处理。如遇到地基较差地段,采用换填级配砂砾石处理。

⑤、钢带增强缠绕双层结构壁缠绕管材,按规定送检经检查合格后方可运至施工现场,施工前还应对管材进行外观检查,管节无裂纹、孔洞、接口掉角等现象。第一根管材用挖机吊入沟槽后,先在接口处砂垫层上挖出20cm深,60cm宽的一条凹槽,在第一根管材上套上接口管带,再吊入第二根管材,用人工将两根管材合拢收紧,将接口处擦拭干净,接口管带回套上接口处。再采用堆码沙袋的方法防止管材移动,最后再进行接口热熔连接施工。

⑥、塑钢管热收缩套连接:热收缩带连接是焊枪上配置的热风枪加热被焊PE管的待焊面,经热收缩作用,接缝两端的管材和热收缩带相互粘合,使彼此间得到了很好的相互缠绕,将管材连接为一体,

从而达到焊接的效果。

⑦、管道安装时,管沟积水应抽尽,每次收工时,管端应临时封堵。

7、进入井、检查井的砌筑

①砌筑各种井前必须将基础面先洗涮干净,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。

②砌筑检查圆井应挂线校核井径及圆度,收口段高度应事先确定,可按规定每皮砖缩入2cm,即每圈缩入4cm计算,砌一皮砖必须检查一次,看有无偏差。圆井井身及其收口段,必须避免上下层砖对缝。

③雨污水检查井壁用1:2水泥砂浆批荡2cm,雨水井当管径D ≥600时设流槽,当管径D<600时不设流槽,但在井底浇灌15#砼,厚度与管壁相同。井盖采用φ700重型井盖,其承载力等级≥400KN;位于其它地方时采用φ700轻型井盖,其承载力等级≥250KN。排水检查井应选用防沉降防噪音防盗型球墨井盖,雨污水检查井宜“雨”、“污”的字加以区分。所有检查井需安装一套防坠网。

④质量标准

a、井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要求。长方形井井壁必须互相垂直,井形方正,并且井身的长轴线应与侧平石平行;如是圆井,应挂中心线校核井径及圆度,砖砌井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要求。

b、检查井允许偏差及检验方法见表-5

表-5 井室的允许偏差

c、应注意的质量问题

井面、井底高程误差超标,测量监控工作不严格;排水井、进水井砌筑尺寸误差超标,井筒收口不均匀,砖层不符、进水口与路面高程不匹配,未严格按标准图集的要求施工;井环开裂,井盖安装不平稳,车辆通车时跳动;砂浆强度不足,未严格按配比调配砂浆。

8、雨水口

①基础施工应符合下列规定:

a 开挖雨水口槽及雨水管支管槽,每侧宜留出300~500mm的施工宽度;

b 槽底应夯实并及时浇筑混凝土基础;

c 采用预制雨水口时,基础顶面宜铺设20~30mm厚的砂垫层。

②雨水口砌筑应符合下列规定:

a 管端面在雨水口的露出长度,不得大于20mm,管端面应完整无破损;

b 砌筑时,灰浆应饱满,随砌、随勾缝,抹面应压实;

c 雨水口底部应用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡;

d 砌筑完成后雨水口应保持清洁,及时加盖,保证安全。

③雨水口与检查井的连接管的坡度应符合设计要求,管道铺设应符合规有关规定。

④位于道路下的雨水口、雨水支、连管应根据设计要求浇筑混凝土基础。坐落于道路基层的雨水支连管应作C25级混凝土全包封,且包封混凝土达到75%设计强度前,不得放行交通。

9、闭水试验

闭水试验会同质监站等部门参加,具体是采用试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h;试验段上游设计水头不超过管顶壁时,试验水头应以试验段上游管顶壁加2m计;试验段上游设计水头超过管顶壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井

井口高度为准;当试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min ;

管道密闭性检验时,外观检查,不得有漏水现象,管道24h 的渗水量应满足下式计算结果: Q ≤0.0046d

式中:Q ——每1km 管道长度24h 的允许渗水量(m 3/24h ?km ) d ——管道径(mm )。 实测渗水量应按下式计算: q =

L

T W

· 式中: q —实测渗水量(l/(min ?m)); W —补水量(l );

T —实测渗水观测时间(min ); L —试验管段的长度(m )。

闭水试验应作记录检查接头无渗漏为合格,并做好记录、签证。 10、回填

① 管道安装完毕并经检查验收合格后,进行回填工作。 ② 井室周围的回填,应与管道沟槽回填同时进行,不便同时进行时,应留台阶行接茬。井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。路面围的井室周围,应按排水工程水施-07施工路面0.67米以下采用中粗砂材料回填,以上用C20砼浇筑,其回填宽度不宜小于600mm 。严禁在槽壁取土回填。

③柔、刚性管道沟槽从管底基础部位开始到管顶以上500mm 围,

采用中粗砂回填,必须采用人工分层回填夯实:管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实:每层回填高度应不大于200mm。

④沟槽回填顺序,应按沟槽排水方向由高向低进行,虚铺层厚20cm。

⑤回填压实标准及检验方法见表-6

刚性管道沟槽回填土压实度

七、进度保证措施:

1组织保证

建立以项目经理为首的施工生产管理小组,施工前编制单位工程施工进度横道图,进行工期总规划。施工过程中每月由调度室编制施工生产计划,下发各工区及作业队,按施工计划组织施工,月末25日前由管理小组对施工进度进行收方,检查计划进度完成情况,分析存在的问题,制定相关措施,确保进度计划按时逐月完成,对于进度的工区及作业队实施奖励;对于连续3月未完成计划任务的工区及作业队实施处罚,必要时更换工区领导及解退相关作业队。

2物资保证

根据施工计划要求,由工程部根据现场施工需要,提前1个月制定材料计划,项目部物资室根据库存料情况,制定材料计划报表,报送材料供货商,提前10~15日将材料物资运抵指定的施工现场或料库,满足现场施工需要,雨季和冬季施工时,应做好足够的材料物资储备,确保工程施工正常进行,杜绝停工待料。

3机械设备保证

开工后,严格按照机械配备表上足设备,所上设备必须机况良好,随车佩带易损件,同时指定专人、专机,谁操作的机械谁保养,要求责任到人头,每天一检查,七天一保养,更换大型配件,应提前通知厂家将配件运抵现场,利用较短时间安装就位,机械设备随叫随到、随上岗。

4劳动力保证

每月按时足额向工人发放当月工资,制定工人劳动保护措施,按月发放劳保用品,改善居住和生活条件,解除工人的后顾之忧,提高他们的劳动积极性,

农忙期间对职工进行思想动员,让每位参建职工明确工期和信誉对公司的重要性,提前安排好家中的农活,做到农忙季节不回家,同时对坚持施工的职工给予一定的农忙补贴,让职工安心工作。

工期保证体系框图

排水工程施工方案与技术措施

排水工程施工方案与技术措施 一、管道线路测量定位: 1、测量前先复核水准点,符合规范要求。 2、在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,水准点间距不大于100m并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号,并测定相应高程。 3、若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用标志标明位置。 4、定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。 5 、施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。 二、沟槽开挖: 1、排水管道沟槽开挖时,根据要求及施工安全的条件进行放坡和预留工作宽度。沟槽放坡见下表: 沟槽放坡H: M 工作面宽度见下表: 2、按设计图纸要求和测量定位的中心线,依据沟槽开挖尺寸,撒好灰线。 3、采用机械挖槽时,应向机械司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并应指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并与测量人员配合,及时量测槽底高程和宽度及放坡,防止超挖及放陡坡。 4、机械挖槽,应确保槽底土壤结构不被扰动和破坏,开挖时应在 设计槽底高程以上保留20 cm左右一层不挖,用人工清底(机挖人清)。 5、人工清挖槽时,应认真控制高程和宽度,并保护槽底土壤结构不受破坏。 6 、堆土边缘至槽边的距离应根据运输工具而定。

三、排水管道施工 1、管道线路测量定位: ①测量前先复核水准点,符合规范要求。 ②在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,水准点间距不大于100m 并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号,并测定相应 高程。 ③若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用标志标明 位置。 ④定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。 ⑤根据图纸和现场交底的控制点,进行管道和井位的复测,做好中心桩、方向桩固定井位桩的验桩、拴点工作,测量高程闭合差要满足规范要求。 ⑥施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。 2、沟槽土方施工 管道采用开槽施工方法施工,当土方用机械开挖时,保留土应用人工清槽,不得超挖,如若超挖应进行地基处理,当有地下水时,应进行施工降水以保证干槽施工,当降水不利地基被扰动应进行地基处理。沟槽开挖的宽度、边坡坡度、分层开挖每层深度等应根据施工规范并结合实际情况确定。管槽开挖应确保安全,深基坑应分级开挖支护,注意防水冲刷,开挖土方应堆放安全,及时回填。 、沟槽土方开挖施工技术方法 (1)对于挖方段沟槽开挖前首先将路床以上部分的土方全部挖 掉,以减少沟槽开挖深度,更好的保证沟槽开挖安全,然后再按照边坡率对沟槽进行放坡开挖。沟槽开挖时,尽量采用挖填结合的方法,分段施工,并做好土方调配。根据施工现场情况,回填须用的土全部堆放在现场附近的空地,弃土及时外运堆放。为减少土方倒运,降低工程成本,可采用将路线前端土方外弃,利用线路后段土方的方法。 (2)本工程沟槽开挖,主要采用挖掘机开挖、自卸汽车运土、人工修坡检底的方式,边坡系数根据槽深和土质情况按设计要求选定。 (3)开挖沟槽,应严格控制基底高程,沟槽严禁超挖,基底设计标高以上20?30cm的原状土采用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,必须换填连槽石或中、粗砂并夯实,严禁用土回填。

雨污管排水工程施工方案

张家界市沙堤大道建设工程二标段 排水工程专项施工方案及技术措施 一、编制依据及原则: (一)编制依据 1、由湖南中大设计院设计的张家界市沙堤大道工程施工图纸; 2、《钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-1999) 3、《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GB50141-2008); 4、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5、《城镇给水排水技术规范》(GB 50788-2012) 6、06MS201《市政排水管道工程及附属设施标准图集》 7、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004) 8、《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》第二部分:聚乙烯缠绕结构壁管材(GB/T 19472.2-2004) (二)、编制原则 本着经济合理、确保质量标准,保证工期的原则。严格执行市政及公路施工规范、规程标准,建立健全施工组织机构,充实技术管理人员力量,加大资金投入,采用先进的施工技术,配备先进的施工机械设备,制订切实可行的施工方案,科学管理,文明施工,确保工程高目标优质高效地按期完成。 二、工程概况: 沙堤大道采用城市主干路标准建设,标准路幅宽度30m,设计速

度50km/h,双向4车道,沥青混凝土路面,荷载等级城—A级。沙堤大道沿线雨水管线就近入道路附近的太极溪。污水集中收集后进入污水处理厂进行处理。 一般情况下,排水管沿道路中心线平行布置,雨水管布置在中心线正下方;污水管道平行布置在西侧辅道下面,距道路中心线10.5m;具体详见施工图纸。雨、污水管在规划路口及其他地段每隔100~150m左右设置预留住户接水检查井,污水预留管管径为DN400,雨水预留管管径为DN600;预留井延伸至道路红线外1m,具体位置可根据实际情况适当调整。 本标段起止桩号K2+627~k6+327,全长3655米。地质情况良好,地质层以粉质粘土、细砂、卵石、风化页岩、石灰岩构成。地下水丰富。砂土、卵石层中水量较丰富,本层水多分布于阶地及坡脚地带。地下水受大气降水、地形地貌及岩性条件的影响较为显著,没有统一的地下水位,地下水位随地形起伏变化较大,主要受大气降水及地表水补给,排泄方式为蒸发作用为主。 雨水管管径DN>500时,采用钢筋混凝土管;DN≤500时,采用高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管;雨水口连接管采用DN300( HDPE)钢带增强双壁波纹管;污水管均采用高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管。 高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管,管材的性能:环刚度SN≥8KN/m2,埋地施工参照《06MS201-2埋地塑料管道施工》进行。 本标段雨污管网主要工程量: 1、D300~D500 HDPE塑钢缠绕排水管4979m,D600Ⅱ级钢筋砼管1044.4m,D800Ⅱ级钢筋砼管628.6 m,D1000Ⅱ级钢筋砼管1369.8m,D1200Ⅱ级钢筋砼管856m ,D1500Ⅱ级

雨污水管道施工方案

雨污水管道施工方案 目录 一、编制依据及工程概况 二、管道施工 三、施工进度计划 四、质量保证体系及措施 五、安全保证体系及措施 六、文明施工保证措施 七、环境保护及防止施工扰民措施 八、雨季施工施工措施 九、高温施工保证措施

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、某室外排水工程施工图纸; 2、某室外排水工程施工招标文件及答疑资料; 3、国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; 4、公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; 5、本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;我公司现有资源和其它可利用资源; 1.2 工程概况 本施工区域的排水工程主要包括地面道路及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水管道采用开槽埋管施工。 1.3 地面道路排水 1、管材及连接方式 雨、污水管采用De200~De630的UPVC双壁波纹管,管道连接方式为承插式橡胶圈柔性接口,开槽埋管施工。 2、雨、污水检查井施工 管径≤De250的雨、污水管道上的检查井采用一次性注塑成型HMCN塑料检查井;管径≥De315的雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;雨水口采用乙型单箅、双箅雨水口,雨水口与雨水检查井连接管道采用De200UPVC双壁波纹管。井盖均采用φ700重型球

墨铸铁圆形井盖。覆土深度小于0.7m的排水管道需外裹浇200mm厚素混凝土加固。 3、管道基础 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为100mm;当地基的土质较差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石,上面再铺100mm的粗砂。 管道基础应在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。 二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→ 测量放样→ 沟槽开挖→ 基底覆砂(管道基础施工)→ 管道排放→ 接口施工→ 检查井施工→ 闭水试验→ 沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位置经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。 在沟槽外检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设

市政工程雨污水排水管道施工方案

市政工程雨污水排水管 道施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测

根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘,高度不超出;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖

高速公路防护排水工程施工方案

防护、排水工程施工方案 一、工程概况 本项目位于江西省鹰潭市贵溪市境内,是贵溪市连接南部乡镇的重要道路,实际由两部分组成,第一部分为省道S206象山至金屯段;第二部分为县道X203金屯至塘湾段。 本项目路线起于贵溪市雄石街道象山村G320与X325交叉位臵处,沿线途径雷溪镇张桥村、南山村、鲶桥村、市农科所用地、流口镇横路村、金屯镇金屯村、市农技学校用地,路线终点位于塘湾镇塘湾村。 全线防护工程有浸浆砌片石护坡,片石砼挡土墙共37375m3;排水工程有:混凝土盖板边沟16270m,红砂岩条石排水沟:24071m,急流槽、横向排水、集水井等。 二、地形地貌 本项目总体位于贵溪市境内,线路走向均呈近南北向,所处地貌属信江及其支流河冲积平原及剥蚀低丘高岗地。因此按其地貌单元可将调查区划分为剥蚀低丘高岗地貌、信江河流冲积平原、剥蚀岗埠地貌及信江支流须溪河冲积平原等。 本合同施工用电共布设变压器10台,用电也较为便利,个别地段用电采用柴油发电机,沿线用水较为便利。 三、编制依据: 《贵塘公路改建工程防护排水设计图》 《GB 50203—2002砌体工程施工质量验收规范》 四、主要分项工程施工方法

4.1 基坑槽开挖: 对所需施工的构造物进行测量、放样,按设计要求控制结构物的线型,定桩,根据桩位并放出大样,控制好高程,然后派专人负责指挥机械进行开挖,开挖出基坑、基槽。若是挡土墙应对基槽进行地基承载力试验,以确保地基的稳定性。 4.2基土清理 基面清理范围包括坡面及阶面,顶部其边界应在设计基面边线外30cm~50cm。避免对已清理的基土造成人为破坏,堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理。 基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要时须重新清理。 4.3 基土碾压 应该护坡放坡度为75度,无法采用平面碾压设备进行施工,拟采用小型振捣设备进行表面振捣。发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,方准铺填新土。 4.4基础施工 边沟、挡墙、排水沟、骨架护坡基坑槽开挖后,验收合格后,按设计要求进行基础施工。。 4.5砌石施工

(室外 )雨污水施工方案

目录 一、编制依据 ............................................................................................................................. - 1 - 二、工程概况 ............................................................................................................................. - 1 - 三、施工准备 ............................................................................................................................. - 2 - 1、技术准备........................................................................................................................ - 2 - 2、材料准备........................................................................................................................ - 2 - 3、机具准备........................................................................................................................ - 2 - 4、作业条件准备................................................................................................................ - 3 - 四、施工工序及工期 ................................................................................................................. - 3 - 1、室外给排水及雨水管网施工工序................................................................................ - 4 - 2、施工工期........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法 ............................................................................................................................. - 4 - 1、测量放线........................................................................................................................ - 4 - 2、管沟开挖........................................................................................................................ - 4 - 3、雨污水管道安装............................................................................................................ - 5 - 4、检查井、阀门井的安装................................................................................................ - 6 - 钢筋的施工.................................................................................................................. - 6 - (3)混凝土的浇筑.................................................................................................... - 7 - (4)模板的施工........................................................................................................ - 8 - (5)砼工程施工........................................................................................................ - 9 - (6)模板拆除.......................................................................................................... - 10 - (7)灌水试验.......................................................................................................... - 10 - (8)土方回填.......................................................................................................... - 10 - 5、雨污水管道的闭水、通球试验.......................................................................... - 11 - 6、土方回填...................................................................................................................... - 11 - 六、质量保证措施 ................................................................................................................... - 14 - 1、技术方面...................................................................................................................... - 14 - 2、管理制度方面.............................................................................................................. - 14 - 3、原材料的质量方面...................................................................................................... - 15 - 4、冬季施工方面.............................................................................................................. - 16 - 七、安全保证措施 ................................................................................................................... - 17 - 八、注意事项 ........................................................................................................................... - 20 - 九、文明施工 ........................................................................................................................... - 21 -

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

雨污水管施工方案(最终)

雨污水管方案报审表 工程名称:翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)编号:CHSF-01致: 我方已按有关规定编制完成了翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)外墙涂料施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:雨污水施工方案 承包单位(章):北京建工集团有限责任公司 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 总监理工程师: 日期: 云南省住房和城乡建设厅印制

翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包 工程 雨 污 水 施 工 方 案 北京建工集团有限责任公司 2017年9月22

目录 1 编制依据 (4) 1.1雨污管施工图 (4) 1.2现行有关标准、规范、图集 (4) 1.3 现场勘查实际情况 (4) 2、工程概况 (4) 2、1参建单位: (4) 2、2本工程简介: (5) 3、施工部署 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2 项目组织机构 (7) 3.3.施工流程 (7) 3.3.1测量放样 (8) 3.3.2地下管线探测 (9) 3.3.3沟槽开挖 (9) 3.3.4管道安装 (13) 3.3.5管材连接: (15) 3.3.6 闭水试验 (19) 3.3.7沟槽回填 (20) 3.3.8井盖安装 (21) 3.3.9雨水口 (21) 4、质量保证措施 (31) 5、安全保证措施 (32) 6、文明施工 (34)

1 编制依据 1.1雨污管施工图 1.2现行有关标准、规范、图集 《昆明市市政排水管道和附属结构物设计、安装图集》2013版 《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《钢筋焊接及验收规范》LGL18-2002 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规范(CECS282:2010) 1.3 现场勘查实际情况 2、工程概况 2、1参建单位: 序号项目内容 翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总 1 工程名称 承包工程 2 工程地址昆明市主城中心翠湖历史文化片区内 3 建设单位昆明市城投文产投资有限责任公司 4 勘察单位/ 5 设计单位昆明市规划设计研究院 6 监理单位云南世博建设监理有限责任公司 7 施工单位北京建工土木工程有限公司

防护及排水工程施工方案

路基防护及排水工程施工方案 一、工程概况 张花高速公路K3+8OO~K6+710主线共长2.91km,起于团结镇老鸭塘村,终点为花垣镇卡地村。 本段路基防护及排水工程结构物类型较多,主要有M7.5砂浆砌片石和C20砼现浇边沟、M7.5砂浆砌片石和C20预制块排水沟、M7.5砂浆砌片石和C20预制块截水沟、M7.5砂浆砌片石急流槽、M7.5砂浆砌片石拱形护坡、M7.5砂浆砌片石护坡、M7.5砂浆砌片石方格护坡、路堑三维网护坡、路堑空心块预制护坡、路堑TBS护坡、骨架锚杆护坡、路堑浆砌片石窗式护面墙、M7.5砂浆砌片石挡土墙、护肩及护脚、M7.5砂浆砌片石渗沟、暗沟、中央分隔带集水井,中央分隔带横向排水管以及中央分隔带横向出水管等。 二、主要施工方案和施工方法 1、排水工程 排水工程要满足横向和纵向排水的要求,统筹安排排水工程的施工, 结合涵洞、通道工程等排水系统考虑。全线通过设置边沟、排水沟、截水沟、急流槽、渗沟、暗沟等构造物形成一套完整的排水系统,做到排水通畅、兼顾外形美观、统一、协调。 施工注意事项: 排水工程砌筑砂浆施工配合比由试验工程师严格把关,每次都要测试砂现场含水量,材料过磅后才能进入搅拌场进行搅拌,确保砂浆内在质量。设立集中搅拌场,搅拌机搅拌后用手扶拖拉机和斗车运输砂浆。 砌筑时片石尺寸要符合规范要求,不风化、没锈色、坚硬。砌筑时坐浆饱满,石与石之间嵌砌密贴。勾缝时切忌垂直通缝,大小均匀,形状划一和美观。 (1)对于纵向边沟,应在挖方路基成型后方可施在。在施工时,沟型按照梯形截面规则开挖,基底坚实牢固。 (2)在浆砌预制块时,预制块咬口紧密,嵌缝饱满、密实、勾缝平顺无脱落,缝宽一

雨、污管沟施工方案

1. 编制依据及原则 1.1编制依据 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164: 2004) 本项目施工合同、施工图纸、总体施工组织设计、图纸会审内容及当地项 目文件及政策。 1.2编制原则 1、遵守合同条款要求,认真贯彻业主和监理工程师的指示、指令和要求; 2、严格遵守合同明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准; 3、坚持技术先进、科学合理、经济实用性、安全可靠性与实事求是相结合; 4、自始自终对施工现场坚持实施全员全方位、全过程严密监控、动静结合、 科学管理的原则; 5、实施项目管理,通过对设备、材料、技术、资金、方案、信息、时间与 空间的优化处理,实现成本、工期、质量及社会效益。 2. 工程概况 2.1工程简介 晴隆县城东观区一号道路工程,位于晴隆县,共一条。道路路线全长 2021.902米,分为A段和B段,A段长507.661米,宽27米(4米人行道+7.5 米车行道+4米中央绿化带+7.5米车行道+4米人行道貌);B段长1514.241 米,宽36米(5米人行道+11米车行道+4米中央绿化带+11米车行道+5米人行道貌)。路面结构采用两块板形式沥青砼路面。本项目排水采用雨污公流制,

电力、通信及其他管线均采用下埋方式。综合管沟内收纳的市政管线有:电力电 缆、通信电缆、给水管道。 根据《晴隆县城东观区一号路道路工程施工图纸》主要工程量如下:路基土 石方开挖16.22万方(土石比1:9),路基填筑碾压9.8万M3,综合管沟和雨污管线土石方开挖15.31万方(土石比1:9),综合管沟和雨污管线填筑碾压12.53万M3,边坡防护2.3万M2,老路路面破除5318 M 3, 20CM级配碎石底基层1.13 万M3, 36CM水泥稳定碎石基层1.91万M3, 7CM中粒式沥青砼3511 M 3, 5CM细粒式沥青砼2508 M 3,热熔沥青渗层搭接20CM格栅5.52万M2,综合管沟C30钢筋混凝土6589.9 M 3, C15混凝土5338 M 3,钢筋1240 T 等。 2.2合同工期 工期要求为3.5个月。 2.3主要结构物 宽2.4M X高2.6M 综合管沟2021.902 M 雨水排水管(DN300、DE500、DE 600、800、1000、1200、1400、1600 )5097M 污水排水管(DE400、DE 600、800、1000)3631M 电力管沟2130 M 2.4设计标准 道路主要技术指标如下: 1、道路等级:城市次干路

雨污水管线施工方法

雨污水管线施工方法 雨污水管线施工方法提要:雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼 于 雨污水管线施工方法 (1)沟槽开挖 对于挖方路段,先形成路槽后进行沟槽的开挖;对于填方路段,也要先填方形成路槽后,然后再开挖。 排水管道采用机械挖掘,首先按设计沟槽中心线放样,然后根据排水管及其基础外廓尺寸,再根据管道埋深及土质情况,综合确定放坡系数,并用灰线洒出边线。管沟开挖剖面见下图: 沟槽底宽要满足管道安装人员操作的要求,沟槽开挖严禁超挖,随挖随进行测量,接近设计槽底时改由人工挖掘并进行修坡。沟槽开挖完成后,经监理工程师进行验收合格后,进行下道工序的施工。 (2)管道施工 雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼→下管→稳管→接口→支管座模板→浇筑管座砼→养护→检查井→闭水→回填。 沟槽形成经验收合格后,支设基础砼模板浇筑基础平基c1层。基础施工前由测量人员用经纬仪定出管道中心线,并在中心桩上测出高程,底板高程要严格控制,在c1层砼强度达到5mpa后,对其表面进行打毛并清洗。排水管直径为DN600~DN1350,管道采用汽车吊下管,下管必须有专人指挥,应根据沟槽宽度、深度、土质等环境情况,确定吊车距槽边的距离、管材存放、行车路线等。下管时沟槽两侧不得有人,以确保安全。松软地面用方木铺垫进行加固,以确保停放平稳。 管道安装时,根据控制桩控制流水面高程并稳固。稳管时以管内径底标高为准。调整管子高程量,所用垫块必须坚固,垫块可用砖、石块或预制砼楔形垫块稳管。并保证垫块放置平稳,管道中心控制采用边线法或中线法,并保证平面位置符合要求。稳管顺序从下游排向上游,承插式管道承口朝上游,插口朝下游,稳管时保证以下质量要求:○1管中心位置允许偏差20mm; ○2管底高程允许偏差±10mm; ○3相邻两节管口内底高差不大于3mm。

防护及排水工程施工方案

防护及排水工程 本标段路基防护工程设计主要为浆砌片石护坡及挡土墙等,排水工程主要有边沟、排水沟、截水沟、急流槽、渗沟等。防护工程和排水工程砌筑时在保证质量的基础上注意美观,结合图纸,根据实地情况,进行调整修饰,保证外露部分美观。工程施工方案如下: 一、防护工程 本合同段的防护工程主要为边坡坡面防护和挡土墙防护两大类。 (1)护坡施工 a、坡面修整后,重新放样开挖基坑,基坑经监理工程师验收合格后立即砌筑。护坡坡脚采用挖槽方法进行施工,使基础嵌入槽内,基础埋置深度符合图纸要求。 b、砌筑前将片石用干净水洗净并使其饱和。 c、砂浆采用重量法计量,并用强制拌和机拌和,每次拌和的砂浆不能太多,保证砌筑用砂浆新鲜。 d、砌筑采用座浆法分层砌筑,砌筑时所有石块均按一丁一顺座在新拌砂浆上,片石与片石相互嵌挤,咬口紧密,所有片石之间间隔均用砂浆填满,并用钢钎插捣密实。 e、护坡的沉降缝和伸缩缝按设计图纸要求设置,保证沉降缝砌筑后垂直于水平面并且宽度一致。 f、严格按图纸施工,使片石砌体尺寸不小于设计尺寸,标高及平整度符合规范要求。可视部分砌体工程勾凹缝,缝中涂上黑色涂料。 g、砌筑过程中,随时养生,保持其表面湿润,在砌筑完以后,视天气情况养生7-14天或监理工程师要求的时间。

(2)挡土墙的施工 1、一般要求 a、石料使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、油漆、水锈均洗净。 b、砌筑前对基底中风化严重的岩石应清挖至新鲜表面并立即砌筑,软弱地段的砌体工程挖到地基承载力达到设计要求后方可动工。 c、片石砌筑采用坐浆法,砂浆必须饱满,石块间不紧靠,不采用灌浆方法砌石,竖缝较宽时,可在砂浆中塞以小石块,但不在底座上或石块下面用高于砂浆层的小石块支垫。 d、砌体分层砌筑,砌体段较长时分段砌筑,两相邻工作段的砌体高差不超过 1.2m,每层大体找平。砌筑上层时避免振动下层石块,砌筑工作中断后再行砌筑时,原砌层表面加以清扫和湿润。 2、浆砌片石 a、每一石块的尖锐凸出部分均在砌筑前整理好。 b、砌筑时双面挂线施工,外面线条应顺直整齐,逐层收坡。相邻两层的竖缝均错开,水平及竖向缝较宽时用水泥砂浆填筑,但不宜大于4cm。 3、泄水孔的设置 a、泄水孔的管径不小于10cm,长度与挡墙厚度等同,并有4%的坡向外排水。 b、第一排泄水孔高于挡土墙外侧原地面30cm,泄水孔横向间距不大于3m ,每2m高设一排泄水孔,上下交错成梅花型分布。 4、勾缝、抹面及养生 a、勾缝时,缝应嵌入砌缝内2cm深,均先开槽。勾缝前认真清理缝槽,并用水冲洗,湿润,用监理工程师认可的勾缝工具进行勾缝。

雨污改造施工组织设计

明珠小区小区雨污分流改造工程 施 工 组 织 设 计

目录 一、工程概况 (2) 二、施工总体部署 (2) 三、施工方案及技术措施 (3) 四、施工进度计划及保证措施 (16) 五、文明施工措施计划 (17) 六、质量保证体系 (18) 七、安全保证措施 (20) 八、环保及施工安全措施 (22) 九、施工项目管理组织 (23)

一、工程概况 明珠小区建于1999年左右,由于建设时间长,雨污水合流管道长期使用没有得到清掏和养护,部分管道受损,部分管道堵塞;且小区周边地块地势普遍高于明珠小区,每年雨季时,小区内管道管径偏小且出现周边地块雨水流入小区内,导致小区排水无法及时排出。现重新对明珠小区内排水管道进行改造,结合近几年雨污分流的要求,重新铺设雨污水管道。 经现场调查发现,随着居民生活质量的改善,居民出行交通工具增加,现状道路已无法满足居民出行要求,且根据小区居民反映小区内出现汽车无秩序停车现象,结合小区绿化无人管理,导致小区环境出现“脏乱差”现象。现对小区内道路进行拓宽改造,并适当减少绿化,设置停车位,以解决小区汽车无序停车现象。 二、施工总体部署 (一)施工平面布置原则 针对本工程处于小区内施工,现场临时设施尽量遵守少占地的原则,集中高效原则,在现场搭设柜式活动房。合理使用现场场地。总平面布置以充分保障阶段性施工重点,保证施工进度计划的顺利实施为目的,在工程施工前,制定详细的机具使用、进退场计划。详见各施工阶段施工平面布置图。 (二)管理目标 1、工期: 本工程工期要求为:100天 2、质量: 根据招标文件要求,分析该工程的施工特点,强化各项施工和技术措施,施工质量必须以高标准、高要求为起点,抓好各隐蔽工程和分部分项工程的内在质量。确保合格的工程质量。

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

防护及排水工程施工方案

防护及排水工程施工方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

路基防护及排水工程施工方案 一、工程概况 张花高速公路K3+800~K6+710,主线共长2.91km,起于团结镇老鸭塘村,终点为花垣镇卡地村。 本段路基防护及排水工程结构物类型较多,主要有砂浆砌片石和C20砼现浇边沟、砂浆砌片石和C20预制块排水沟、砂浆砌片石和C20预制块截水沟、砂浆砌片石急流槽、砂浆砌片石拱形护坡、砂浆砌片石护坡、砂浆砌片石方格护坡、路堑三维网护坡、路堑空心块预制护坡、路堑TBS护坡、骨架锚杆护坡、路堑浆砌片石窗式护面墙、砂浆砌片石挡土墙、护肩及护脚、砂浆砌片石渗沟、暗沟、中央分隔带集水井,中央分隔带横向排水管以及中央分隔带横向出水管等。 二、主要施工方案和施工方法 1、排水工程 排水工程要满足横向和纵向排水的要求,统筹安排排水工程的施工, 结合涵洞、通道工程等排水系统考虑。全线通过设置边沟、排水沟、截水沟、急流槽、渗沟、暗沟等构造物形成一套完整的排水系统,做到排水通畅、兼顾外形美观、统一、协调。 施工注意事项: 排水工程砌筑砂浆施工配合比由试验工程师严格把关,每次都要测试砂现场含水量,材料过磅后才能进入搅拌场进行搅拌,确保砂浆内在质量。设立集中搅拌场,搅拌机搅拌后用手扶拖拉机和斗车运输砂浆。 砌筑时片石尺寸要符合规范要求,不风化、没锈色、坚硬。砌筑时坐浆饱满,石与石之间嵌砌密贴。勾缝时切忌垂直通缝,大小均匀,形状划一和美观。 (1)对于纵向边沟,应在挖方路基成型后方可施在。在施工时,沟型按照梯形截面规则开挖,基底坚实牢固。

雨污排水工程施工方案.doc

吉林省珲春市站前街工程 雨污排水工程 施工组织设计 编制:黄高彬 审核:许祥山 审批:回光林 中国建筑第六工程局有限公司 珲春站前街工程项目部 二〇一二年九月十四日

目录

雨污排水工程施工方案 一、工程概况 工程起点位于东关路以西,接现状已实施段,起点桩号K3+,终点至规划中兴路,终点桩号 K9+460,路线全长。本工程排水工程采用雨、污水分流制,管道采用 钢筋混凝土承插口管。通过车大人沟河采用顶管的施工方法,采用DN600mm焊接钢管外套 d1000 顶管专用管材,其它段落采用明开施工,止水件采用橡胶圈接口。其 主要工程量: 1 、雨水工程 d300mm钢筋混凝土承插口管(收水支 管)3162 m d500mm钢筋混凝土承插口管868 m d600mm钢筋混凝土承插口管5828 m d800mm钢筋混凝土承插口管3778m d1000mm钢筋混凝土承插口管1800 m φ 1000mm圆形混凝土雨水检查井190 座φ 1250mm圆形混凝土雨水检查井83 座φ 1500mm圆形混凝土雨水检查井41 座扇形混凝土雨水检查井(90°) 2 座矩形 90°三通混凝土雨水检查井11 座矩形 90°四通混凝土雨水检查井 1 座大型平篦单箅收水井494 座八字出水口 4 座 2 、污水工程 d300mm钢筋混凝土承插口管7771m d400mm钢筋混凝土承插口管594m d500mm钢筋混凝土承插口管1377m d600mm钢筋混凝土承插口管2258m φ 1000mm圆形混凝土污水检查井316 座φ 1000mm圆形混凝土卧泥井101 座DN600mm 钢管70m

相关文档