1、1)安全性:(主要举例子如)厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等的荷载作用时,均应坚固不坏,而在强烈地震、爆炸等偶然事件时,容许有局部的损伤,但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。

2)适用性:如:吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行,水池出现裂缝便不能蓄水等,都影响正常使用,需对变形、裂缝等进行必要的控制。

3)耐久性:如不致因混凝土的老化、腐蚀、或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。

2、普通房屋和构筑物的使用年限为50年。一般环境保护层混凝土碳化引起钢筋锈蚀。

3、设计使用年限为100年和50年的构件,其强度等级不应低于C25和C20。

4、抗震设防的依据是抗震设防烈度。

5、把框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现不弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。

6、可变作用(可变荷载或活荷载)在设计基准期内,其值随时间变化。如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载。

7、按荷载作用面大小分类:1)均布荷载Q2)线荷载3)集中荷载;检修荷载包括检修人员和所携带检修工具的重量。一般作为集中荷载。

8、框架—剪力墙结构实在框架结构中设置适当剪力墙的结构。它具有框架结构平面布置灵活,有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。

9、拱是一种有推力的结构,它的主要内力是轴向压力。

10、影响钢筋与混凝土之间粘结强度的主要因素有混凝土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离。

11、跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。

12、伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开;为防止沉降裂缝的产生,可用沉降缝在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元,沉降缝的基础必须分开;圈梁宜连续地设在同一平面上,并形成封闭状。

13、焊缝连接是目前钢结构的主要连接方式。

14、室外疏散楼梯平台的耐火极限不应低于1h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h,在楼梯周围2m的墙面上,除疏散门外,不应设其他门窗洞口,疏散出口的门内、门外1.4m范围内不应设踏步。

15、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不小于2.2m。

16、电影院、剧场、体育馆、商场、医院、旅馆和大中学校等楼梯踏步最小宽度0.28m、最大高度0.16m;专用疏散楼梯最小宽度0.25m、最大高度0.18m。

17、门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

18、防火门窗应按防水规范要求制作,玻璃应是防火安全玻璃;有防爆特殊要求的房间,其窗应考虑自动泄压防爆功能。

19、用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。

20、新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

21、地面装修的基层包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土。

22、水泥的强度等级采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度。

23、在干燥环境中的混凝土优先选用普通水泥、可以使用矿渣水泥、不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。

24、钢筋的冲击性能中脆性临界温度。脆性临界温度的数值愈低,钢材的低温冲击性能愈好。

25、看钢筋里有害有害元素,重点看碳、磷、硫、氧。

26、单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。

27、混凝土立方体抗压强度,在标准条件下(温度20±2℃,相对湿度95%以上),养护到28d。

28、混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用,生成碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低,消弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩,使混凝土的抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉、抗折强度降低。

29、混凝土中掺入减水剂,若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性;当减水而不减水泥时,可提高混凝土的强度;若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。同时,混凝土的耐久性也能得到显著改善。

30、缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。缓凝剂的水泥品种适应性十分明显,不同品种水泥的缓凝效果不相同,甚至会出现相反的效果。因此,使用前必须进行试验,检测其缓凝效果。

31、引气剂是在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。引气剂可改善混凝土拌合物的和易性,减少泌水离析,并能提高混凝土的抗渗性和抗冻性。同时含气量的增加,混凝土弹性模量降低,对提高混凝土的抗裂性有利。由于大量微气泡的存在,混凝土的抗压强度会有所降低。引气剂适用于抗冻、防渗、抗硫酸盐、泌水严重的混凝土等。

32、含有硝铵、尿素等产生刺激性气味的防冻剂,严禁用于办公、居住等建筑工程。

33、建筑石膏的技术性质:1)凝结硬化快2)硬化时体积微膨胀3)硬化后孔隙率高4)防火性能好5)耐水性和抗冻性差。

34、天然大理石,质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软,属碱性中硬石材。

35、木材的顺纹方向最小,径向较大,弦向最大,干缩会使木材翘曲、开裂。P65看一下表格。

36、平板玻璃的特性。1)良好的透视、透光性能。2)隔声、有一定的保温性能。3)有较高的化学稳定性,通常情况下,对酸、碱、盐及化学试剂及气体有较强的抵抗能力,但长期遭受侵蚀性介质的作用也能导致变质和破坏,如玻璃的风化和发霉都会导致外观的破坏和透光能力的降低。4)热稳定性较差,急冷急热,易发生炸裂。

37、钢化玻璃的特性:1)机械强度高2)弹性好3)热稳定性好4)碎后不易伤人5)可发生自爆。

38、涂料主要由主要成膜物质、次要成膜物质、辅助成膜物质构成。

39、建筑涂料的种类构成。1)按使用部分可分为木器涂料、内墙涂料、外墙涂料和地面涂料。2)按溶剂特性可分为溶剂型涂料、水溶性涂料和乳液型涂料。3)按涂膜形态可分为薄质涂料、厚质涂料、复层涂料和砂壁状涂料。

40、不锈钢含铬12%以上。

41、高聚物改性沥青防水卷材和高聚物防水卷材是新型防水材料,各项性能较沥青防水卷材优异,能显著提高防水功能,延长使用寿命,工程应用非常广泛。高聚物沥青防水卷材按照改性材料的不同分为:弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材和其他改性沥青防水卷材;高聚物防水卷材按基本原料种类的不同分为:橡胶类防水卷材、树脂类防水卷材和橡塑共混防水卷材。SBS卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程,尤其适用于较低气温环境的建筑防水。APP卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程,以及道路、桥梁等工程的防水,尤其适用于较高气温环境的建筑防水。

42、防水卷材的温度稳定性:常用耐热度、耐热性、脆性温度等指标表示。

43防火涂料主要由基料及防火助剂两部分组成。除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材提供的物理保护作用外,还需要具有隔热、阻燃和耐火的功能,要求它们在一定的温度和一定时间内形成防火隔热层。因此防火涂料是一种集装饰和防火为一体的特种涂料。

44、有机防火堵料尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合;无机防火堵料主要用于封堵后基本不变的场合;防火包(又称耐火包或阻火包)尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。

45、角度前方交会法,适用于不便量距或测设点远离控制点的地方;距离交会法精度较低。

46、反铲挖掘机使用范围:适用于开挖含水量大的砂土或黏土;主要用于停机面以下深度不大的基坑或管沟,独立基坑及边坡的开挖。特点:后退向下、强制切土。抓铲挖掘机适用范围:开挖土质比较松软、施工面狭窄的深基坑、基槽,清理河床及水中挖取土,桥基、桩孔挖土,最适宜于水下挖土,或用于装卸碎石、矿渣等松散材料。

47、基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。

48、支护结构的选型有排桩或地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙或采用上述形式的组合等。水泥土桩墙使用条件:基坑侧壁安全等级二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kpa;基坑深度不宜大于6m。

49、验槽时必须具备的资料和条件:1)勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场。2)基础施工图和结构总说明;3)详勘阶段的岩土工程勘察报告4)开挖完毕、槽底无浮土、松土(若分段开挖,则每段条件相同),条件良好的基槽。

50、灌砂:钎探后的孔要用砂灌实。打完的钎孔,经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后,用盖孔块盖住孔眼。当设计、勘察和施工方共同验槽办理完验收手续后,方可灌孔。

51、验槽注意事项:验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位;如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。

52、轻型动力触探情形:1)持力层明显不均匀2)浅部有软弱下卧层3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。

53、高杯口基础,由于这一级台阶较高且配筋钢筋较多,可采用后安装杯口模的方法,即当混凝土浇捣到接近杯口底时,再安杯口模板后继续浇筑。

54、现浇柱下基础时,要特别注意连接钢筋的位置,防止移位和倾斜,发生偏差时及时纠正。

55、大体积混凝土:1)混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃。2)混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃。3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2℃/d。4)混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。

56、打桩:正常打桩宜采用“重锤低击、低锤重大”,可取得良好效果。

57、常用的接桩方式主要有:焊接法、法兰螺栓连接法和硫黄胶泥锚接法。

58、人工挖孔桩护壁可采用:现浇混凝土护壁、喷射混凝土护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁等多种。

59、常见的地基处理有:换填地基、夯实地基、挤密桩地基、深层密实地基、高压喷射注浆地基、预压地基、土工合成材料地基。

60、木模板:优点是较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。

63、模板的拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆、先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。

64、钢筋代换原则:当强度代换或等面积代换。当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换;当构件按最小配筋率配筋时,或同钢号钢筋之间的代换,按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。

65、一级钢HPB235、HPB300光圆钢筋冷拉率4%,其余1%

66、柱钢筋绑扎1)柱钢筋绑扎应在柱模板安装前进行。2)框架梁、牛腿及柱帽等钢筋,应放在柱子纵向钢筋内侧。3)柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板成45°(多边形柱为模板内角的平分角,圆形柱应与模板切线垂直),中间钢筋的弯钩应与模板成90°4)箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上;箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢(箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢),绑

扎箍筋时绑扣相互间应成八字形。

67、混凝土自高处倾落的自由高度,不宜超过2m。

68、梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。

69、填充后浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

70、在砖墙上留置施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。临时洞口应做好补砌。

71、1)120mm墙体、料石清水墙和独立柱2)过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁经跨度1/2的高度范围内3)宽度小于1m的窗间墙4)砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体300mm)和转角处450mm(石砌体600mm)范围内5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内6)设计不允许设计脚手眼的部位

施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。

72、砖墙每日砌筑高度不宜超过1.8m;雨天施工时不宜超过1.2m。尚未施工楼板或屋面的墙或柱,当可能遇到大风时,其允许自由高度不得超过规范规定;否则,必须采取临时支撑等有效措施。

73、小砌块施工时,必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线。小砌块每日砌筑高度宜控制在1.4m或一步脚手架高度内。

74、小砌块施工水平缝净面积不得低于90%,竖向灰缝不低于80%

75、钢结构的连接:高强度螺栓的安装顺序:应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行。一个接头上的高强度螺栓,初拧、复拧、终拧都应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧,每拧一遍均应用不同颜色的油漆做上标记,防止漏拧。同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。

接头如有高强度螺栓连接又有电焊连接时,是先紧固高强度螺栓还是先焊接应按设计规定进行;如设计无规定时,宜按先紧固高强度螺栓后焊接(即先栓后焊)的施工工艺顺序进行。

76、对于有涂装要求的钢结构,通常在钢构件加工后涂装底漆。钢构件安装后再进行二次涂装,包括构件表面清理、底漆损坏部位和未涂部位进行补涂、中间漆和面漆涂装等。

77、B类防火涂料:薄涂型钢结构防火涂料,又称钢结构膨胀防火涂料,具有一定的装饰效果,涂层厚度一般为2~7mm,高温时涂层膨胀增厚,具有耐火隔热作用,耐火极限高达0.5~2h。

78、预应力混凝土设计无要求时达到75%放张。无粘结预应力筋的张拉应严格按设计要求进行。

79、采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。当施工条件受到限制时,可采用外放内贴法铺贴卷材防水层。卷材宜先铺立面,后铺平面。铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。保护层根据卷材特性选用。

80、涂膜防水:1)涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm。涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂。2)涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭槎宽度宜为30mm~50mm。涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将甩槎表面处理干净。

81、在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。

82、防水层高度地面四周与墙体连接处,防水层应往墙面上返250mm以上;有淋浴设施的厕浴间墙面,防水层高度不应小于1.8m,并与楼地面防水层交圈。

83、非常规抹灰的加强措施:当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。加强网应绷紧钉牢。水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上,底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。

84、裱糊工程:贴垂直面时先上后下,贴水平面时先高后低。

85、暗龙骨吊顶施工流程:放线—画龙骨分档线—安装水电管线—安装主龙骨—安装副龙骨—安装罩面板—安装压条

86、幕墙:为保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C20,幕墙与砌体结构连接时,宜在连接部分的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。轻质填充墙不应作幕墙的支撑结构。

87、幕墙玻璃板块应采取“二次擦”的工艺进行。

88、幕墙,在使用双组份硅酮结构密封胶时,还应进行混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验。混匀性(蝴蝶)试验是检验结构胶的混匀程度;拉断试验室检验结构胶两个组分的配合比是否正确。(正确否)89、硅酮结构密封胶承受永久荷载的能力很低,规范要求隐框或横向半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,托条应承受该分格玻璃的自重,其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm,高不应超出玻璃外表面,托条上应设置衬垫。托条应在玻璃板块制作时设置。

90、建筑幕墙防火层厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板。

91、流水强度:流水强度是指流水施工的某施工工程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量,也称为流水能力或生产能力。

92、节奏流水施工(P201案例1A42011)

1)先计算流水步距K 2)根据流水步距画出横道图 3)由横道图转化为网络图 4)找出关键线路 5)计算工期和工期延误 6)流水节拍发生变化时重现计算流水步距K 7)由横道图转化为时标网络图 8)划时间进度前锋线

93、工期优化、资源优化、费用优化(P205)

94、施工进度实施检测的方法有:横道计划比较法、网络计划法、实际进度前锋线、S形曲线、香蕉型曲线比较法。

95、进度计划的调整考一问?(P211)1)关键工作的调整 2)改变某些工作间的逻辑关系 3)剩余工作重新编制进度计划 4)非关键工作调整 5)资源调整。

96、建筑工程施工项目质量计划编制依据。1)工程承包合同、设计图纸及相关文件 2)企业和项目经理部的质量管理体系文件及其要求

3)国家和地方相关的法律、法规、技术标准、规范,有关施工操作规程。4)施工组织设计、专项施工方案及项目计划。

97、材料采购的控制,在我国,政府对大部分建材的采购和使用都有文件规定,其中主要有《建设工程质量管理条例》对钢材、水泥、预拌混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。

98、质量检查与检验:填土施工过程中应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制(回填土的最有含水量,砂土8%~12%;黏土19%~23%;粉质粘土12%~15%;粉土:16%~22%)和压实程度。

99、主体结构验收所需要条件-工程实体:1)主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录。未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。2)混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。3)楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。4)工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。5)施工合同、设计文件规定和工程洽商所包括的主体分部工程施工的内容已完成。6)安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。7)主体分部工程验收前,完成样板间或样板单元的室内粉刷 8)主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监

站归档。

100、门窗工程子分部有关安全和功能检测项目—1)建筑外墙金属窗的抗风压性能空气渗透性能雨水渗漏性能2)建筑外墙塑料窗的抗风压性能空气渗透性能雨水渗漏性能

101、1)当建筑工程只有装饰装修分部工程时,该工程应作为单位工程验收。2)当建筑装饰装修工程按施工段由几个施工单位负责施工的单位工程,当其中的施工单位所负责的子单位工程已按设计完成,并经自行检验,也可按规定的程序组织正式验收,办理交工手续。在整个单位工程全部验收时,已验收的子单位工程验收资料应作为单位工程验收的附件。

102、工程档案:工程资源应为原件;当为复印件时,提供单位应在复印件上加盖单位印章,并应有经办人签字及日期。提供单位应对资料的真实性负责。

103、质量事故:(P231)

104、事故报告包括内容:1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称。2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明人数)和初步估计的直接经济损失。3)事故的初步原因4)事故发生后采取的措施及事故控制情况。5)事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

106、混凝土的收缩裂缝:现象:裂缝多出现在新浇筑并暴露于空气中的结构构件表面,有塑态收缩、沉陷收缩、干燥收缩、碳化收缩、凝结收缩等收缩裂缝。防止措施:1)选用合格的原材料2)根据现场情况、图纸设计和规范要求,由有资质的试验室配置合适的混凝土配合比,并确保搅拌质量。3)确保混凝土浇筑振捣密实,并在初凝前进行二次抹压。4)确保混凝土及时养护,并保证养护质量满足要求。

107、防水混凝土的原因及治理:原因:1)施工缝留的位置不当。2)在支模和绑扎钢筋的过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层。3)在浇筑上层混凝土时,未按规定处理施工缝,上、下层混凝土不能牢固粘结。4)钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证。5)下料方法不当,骨料集中于施工缝处。6)浇筑地面混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。

治理:1)根据渗漏水压情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。2)不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。

108、建筑外窗夏热冬冷地区复验项目:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中控玻璃露点。109、建筑工程施工安全管理程序:1)确定安全管理目标2)编制安全措施计划3)实施安全措施计划4)安全措施计划实施结果的验证5)评价安全管理绩效并持续改进。

110、安全措施计划的主要内容:1)工程概况2)管理目标3)组织机构与职责权限4)规章制度5)风险分析与控制措施6)安全专项施工方案7)应急准备与响应8)资源配置与费用投入计划9)教育培训10)检查评价、验证与持续改进。

111、危险源辨识的方法有很多,常用的方法有专家调查法、头脑风暴法、德尔菲法、现场调查法、工作任务分析法、安全检查表法、危险与可操作性研究法、事件树分析法和故障树分析法等。

112、建筑工程施工安全检查主要是以查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护、查设备设施、查教育培训、查操作行为、查劳动防护用品使用和查伤亡事故处理等主要内容。

113、安全检查的方法:听、问、看、量、测、运转试验等方法。

114、安全等级划分为优良、合格、不合格。

116、脚手架在下列阶段应进行检查与验收:1)脚手架基础完工后,架体搭设前;2)每搭设完6~8m高度后3)作业层上施加荷载前;4)达到设计高度后或遇有六级及以上风或大雨后,冻结地区解冻后5)停用超过一个月。

117、模板拆除:1)后张预应力混凝土结构或构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除,其混凝土强度达到侧模拆除条件即可。进行预应力张拉,必须在混凝土强度达到设计规定值时进行,底模必须在预应力张拉完毕方能拆除。2)拆模之前必须填写拆模申请,并在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,技术负责人方可批准拆模。3)各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的要求进行。如果模板设计无要求时,可按先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架顺序进行。

118、塔吊的拆装必须配备下列人员:1)持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员。2)具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特殊作业操作人员。

119、提升机应具有下列安全防护装置并满足其要求:安全停靠装置、断绳保护装置、楼层口停靠栏杆(门)、吊篮安全门、上料口防护棚、上极限限位器、下极限限位器、紧急断点开关、信号装置、缓冲器、超载限制器、通信装置。

120、附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上,严禁使用钢丝绑扎。

121、现场宿舍的管理:1)现场宿舍必须设置可开启式窗户,宿舍内的床铺不得超过2层,严禁使用通铺。2)现场宿舍内应保证有充足的空间,室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。3)现场宿舍内应设置生活用品专柜,门口应设置垃圾桶。4)现场生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地。

122、项目经理部应根据施工条件,按照施工总平面图、施工方案和施工进度计划的要求,进行所负责区域的施工平面图的规划、设计、布置、使用和管理。

123、绿色建筑的评价的必备条件应为全部满足《绿色建筑评价标准》(GB/T50378)控制项要求。按满足一

124、节能与能源利用的技术要点:临时用电优先选用节能电线和节能灯具,照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的20%。合理配置采暖、空调、风扇数量,规定使用时间,实行分段分时使用,节约用电。

125、节地与施工用地保护的技术要点:临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理、紧凑,在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于90%。

126、工程造价的计算程序:工料单价法重点看以人工费为计算基础

127、变更合同价款按下列方法进行1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款。2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款。3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。

128、调值公式(P308)

129、因素分析法会计算看项目管理

130、劳动力配置:1)劳动力投入总工时=工程量/(产量/单位时间)=工程量*工时消耗/单位工程量2)劳

动力投入量=劳动力投入总工时/班次/日*工时/班次*活动持续时间=工程量*工时消耗量/单位工程量/班次/日*工时/班次*活动持续时间

131、可以不进行招标的范围:1)涉及国家安全、国家秘密的工程2)抢险救灾工程3)利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况4)建筑造型有特殊要求的设计5)采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工6)停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的7)施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的8)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发生变更的9)法律、法规、规章规定的其他情形

132、招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视性待遇。15d;20d。133、P341页案例

134、总价合同适宜下列项目:1)工程前期工作充分、扎实,设计依据和基础资料翔实而准确,设计工作比较细,设计图纸正确而完整,表述工程内容、工程规模和项目划分清楚明确。业主根据这些技术资料进行投资准备和发包工程心中有数,而承包商据此投标报价也有基础。2)总价合同更适于工程量小、结构简单、工期短、估价方便的中小型建筑工程项目。3)招标的前期工作做得好,招标时留给承包商的时间相对充足。承包商就获得充裕时间研究招标文件及先关资料,到现场实地考察、了解、核实和收集有关资料,从而使招标作价和编制施工方案更接近实际,不会失控和被动。4)设计图纸及技术资料完备,合同条件公平、合理,尤其对于关键条款对承包商更有利,如支付、税收、保险、调价、变更、索赔、仲裁等。

135、布置大型机械设备:布置塔吊时,应考虑其覆盖范围、可吊物件的运输和堆放;布置混凝土泵的位置时,应考虑泵管的输送距离、混凝土罐车行走方便。

136、布置内部临时运输道路:施工现场的主要道路必须进行硬化处理,主干道应有排水措施。临时道路要把仓库、加工厂、堆场和施工点贯穿起来,按货运量大小设计双行干道或单行循环道满足运输和消防要求。主干道宽度单行道不小于4m,双行道不小于6m。木材场两侧应有6m宽通道,端头处应有12m*12m回车场,消防车道不小于4m,载重车转弯半径不宜小于15m。

137、施工现场临时用电设备在5台及以上或者设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。138、临设用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制,相关部门审核,具有法人资格企业的技术负责人批准,经现场监理签认后实施。

139、临时用水量包括:1)现场施工用水量2)施工机械用水量3)施工现场生活用水量4)生活区生活用水量5)消防用水量

140、施工现场防火:建立防火制度:1)施工现场都要建立健全防火检查制度。2)建立义务消防队,人数不少于施工总人数10%3)建立动用明火审批制度。

141、临时木工间、油漆间、木机具间等,每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。

142、手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部里地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m,这一要求的目的是:1)便于人们对灭火器进行保管和维护2)让扑救人能安全、方便取用3)防止潮湿的地面对灭火器的影响和便于平时打扫卫生。

143、工程竣工验收报告包括:工程报建日期、施工许可证号、施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料。(由建设单位报告)

144、住宅室内装饰装修最低保修期限2年。

145、注册执业人员的违法责任。1)注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的,由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,由颁发资格证书的部门吊销执业资格证

书,5年内不予注册。

146、施工单位必须编制建设工程施工组织设计。

147、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包,由施工总承包单位组织召开专家论证会。

148、下列人员应当参加专家论证会1)专家组成员2)建设单位项目负责人或技术负责人3)监理单位项目总监理工程师及相关人员4)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员。5)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。专家组由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

专家论证的主要内容:1)专项方案内容是否完整、可行2)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范3)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

149、装修施工前,应对各部位装修材料的燃烧性能进行技术交底。

150、室内环境污染物:氡、甲醛、氨、和总挥发性有机化合物(TVOC)

151、Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

152、P411

153、砂、砂石地基的原材料宜用中砂、粗砂、砾砂、碎石(卵石)、石屑。如用细砂,应同时渗入25%~35%的碎石或卵石。

154、符合下列情况之一,为一级基坑1)重要工程或支护结构做主体结构的一部分2)开挖深度大于10m 3)与邻近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑 4)基坑范围内由历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

155、三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时的基坑,除一级和三级基坑之外的基坑为二级基坑,当周围已有的设施有特殊要求时,尚应符合这些要求。

156、强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土、杂填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的黏性土等地基上对变形控制要求不严的工程。

157、强夯置换墩的深度由土质条件决定,除厚层饱和粉土外,应穿透软土层,达到较硬土层上,深度不宜超过7m。

158、真冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。

159、结构混凝土强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土浇筑地点随机抽取。

160、合同评审应包括下列内容:招标内容和合同的合法性审查;招标文件和合同条款的合法性和完备性审查;合同双方责任、权益和项目范围认定;与产品或过程有关要求的评审;合同风险评估。

161、文明施工应包括下列工作:1)进行现场文化建设2)规范场容,保持作业环境整洁卫生3)创造有序生产的条件4)减少对居民和环境的不利影响。

162、项目经理的成本管理包括:1)成本计划2)成本控制3)成本核算4)成本分析5)成本考核

163、项目经理部应依据下列资料进行成本控制:合同文件、成本计划、进度报告、工程变更与索赔资料164、P468页一般房屋建筑工程大型项目的分类标准。≥25层,≥100m,≥30m(单跨)≥30000㎡

165、法规教材中有关仲裁和担保的知识点。

管理中有关因素分析法、进度前锋线题目。

建筑工程管理与实务(案例分析)

建筑工程管理与实务(案例分析) 案例一 【背景】 某高校由于扩招,需要对该校进行扩建。某施工单位中标承建该扩建工程,工程容包括一栋五层教学楼和一栋六层办公楼。教学楼建筑面积14000㎡,办公楼建筑面积8000㎡其中教学楼采用整体预应力装配式板柱结构体系,建筑构造也比较复杂;办公楼为普通钢筋混凝土框架结构。施工单位在施工组织部署中确立了项目管理组织结构和管理人员相应的职责、明确了施工项目管理等。由于建设单位资金需要分阶段供应,两栋楼只能先后施工,合同规定的扩建工程竣工日期为2008年8月25日。 【问题】 (1)施工单位当如何安排两栋楼的施工顺序?理由是什么? (2)该办公楼的施工可分为哪几个阶段?各个阶段的施工顺序是什么?如果工期要求较紧迫,可以如何安排各个阶段的搭接? 【分析】 本案例主要考核施工程序的合理安排。 【答案】 (1)扩建工程的两栋楼只能先后施工,可以先安排教学楼的施工,然后再进行办公楼的施工。其理由一是学校的主要职能是教学,教学楼建成后颗粒立即投入使用,因此应当进行教学楼的施工;二是教学楼的结构、建筑构造比较复杂,因为复杂的工程在施工过程中也可能遇到各种复杂的技术、质量问题和其他难以预料的问题,所以可能耗时间较多,进而影响工期目标,为避免影响工期,通常应该先进行技术复杂工程的施工。 (2)该办公楼的施工分为土方开挖、基础工程、主体结构工程、二次结构围护工程、装饰装修工程。 施工顺序为:土方开挖→基础工程→主体结构工程→二次围护工程→装饰装修工程。 如果工期紧迫,可以安排主体结构工程与二次结构围护工程、二次结构围护工程与装饰装修工程、主体结构工程与装饰装修工程的搭接。 案例二 【背景】 某施工单位承接了一厂房的施工任务,该厂房为装配式钢筋混凝土单层工业厂房,厂房有3个设备基础,设备重量均为5t,厂房设计安装8t桥式起重机。厂房主要承重结构为杯形独立基础、预制钢筋混凝土柱、预应力钢筋混凝土屋架、1.5m×6m大型屋面板、T型吊车梁。柱和屋架在现场预制,其余构件在构件厂制作。邀请充分发挥起重机效率并为构件临时固定、校正等工作留有充裕的时间。施工单位拟采用履带式起重机吊装构件,制定了结构吊装方案,柱子采用旋转法吊装。 【问题】 (1)单层工业厂房结构吊装方法有哪几种?本案例采用何种结构吊装方法较为合理? (2)采用旋转法吊装柱子,对柱子的布置有何要求? (3)设备基础施工可在何时施工?选用不同设备基础施工方案的适用条件是什么? 【分析】 本案例主要考核单层工业厂房结构施工方法的选择。

建筑工程项目管理与实务真题试卷及解析

建筑工程管理与实务(2010年真题) 一、单项选择题(共20分题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。 A.热轧钢筋 B.热处理钢筋 C.钢丝 D.钢绞线 2.在钢筋混凝土梁中,箍筋的主要作用是()。 A.承受由于弯矩作用而产生的拉力 B.承受由于弯矩作用而产生的压力 C.承受剪力 D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 3.某住宅建筑,地上层数为八层,建筑高度为2 4.300m,该住宅属()。 A.低层住宅 B.多层住宅 C.中高层住宅 D.高层住宅 4.某实行建筑高度控制区内房层,室外地面标高为-0.300m,屋面面层标高为18.00m,女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点,其标高为21.300m,该房屋的建筑高度是()m。 A.18.300 B.19.100 C.19.400 D.21.600 5.建筑钢材拉伸实验测的各项指标中,不包括()。 A.屈服强度 B.疲劳强度 C.抗拉强度 D.伸长率 6.砌体结构墙、柱高厚比验算,是为了保证墙,柱满足()要求。 A.受压承载力 B.受剪承载力 C.局部受压承载力 D.稳定性 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件,其养护龄期是()。 A.7天 B.14天 C.21天 D.28天 8.工程测量用水准仪的主要功能是()。 A.直接测量待定点的高程 B.测量两个方向之间的水夹角 C.测量两点间的高差 D.直接测量竖直角

9.对某一施工现场进行高程测设,M点为水准点,已知高程为12.00m;N点为待测点,安置水准仪于M,N之间,先在M点立尺,读得后视读数为4.500m,然后在N点立尺,读得前视读数为3.500m,N点高程为()m。 A.11.000 B.12.000 C.12.500 D.13.000 10.当地质条件和场地条件许可时,开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是()。 A.放坡挖土 B.中心岛式(墩工)挖土 C.盘式挖土 D.逆作法挖土 11.基坑土方填筑应()进行回填和夯实。 A.从一侧向另一侧平推 B.在相对两侧或周围同时 C.由近到远 D.在基抗卸土方便处 12.100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为()。 A.木模板 B.组合钢模板 C.滑长模板 D.散支散拆胶合板模板 13.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在()以上。 A.-5℃ B.5℃ C.10℃ D.15℃ 14.花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是()。 A.防滑性 B.反光性 C.弯曲性能 D.放射性 15.下列关于幕墙节能工程的说法,正确的是()。 A.采用了一种节能材料或节能设施,可称为节能幕墙 B.幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行 C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程 D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标 16.凡是担任建筑工程工程的施工负责人,根据工程类别必须在房屋建筑,装饰装修工程施工管理签章文件上签字加盖()专用章。 A.工程资料员 B.工程监理工程师 C.工程经理 D.注册建造师 17.建筑装饰装修工程施工管理过程中,注册建筑师签章文件代码为CN,下列说法正确

最新版44号文建筑安装工程费用组成(记忆口诀)较经典

[2013]44号建筑安装工程费用构成要素(速记口诀) 建安工程费组成:人材机理润规税[人材机理论上可以规避税金] 1人工--2材料费--3施工机具使用费--4企业管理费--5利润--6规费--7税金 一、人工费的组成:加奖贴殊计[嘉奖铁书记] 1奖金--2加班加点工资--3津贴补贴--4特殊情况下支付的工资--5计时工资或计件工资 二、材料费组成:原购耗运[愿够好运] 1材料原价--2运杂费--3运输损耗费--4采购及保管费 三、施工机具使用费:施仪[司仪] 1施工机械使用费2仪器仪表使用费 4.1施工机械使用费:折大常安燃人税[浙大常安然人睡] 1折旧费--2大修理费--3经常修理费--4安拆费及场外运费--5人工费--6燃料动力费--7税费 四、企业管理费三工差使用保险税,财检劳办[三公差使用保险税,裁剪老伴XX] 1.2.3三工:管理人员工资+工会经费+职工教育经费--4差:差旅交通费-- 5.6使用:固定资产使用费+工具用具使用费--7.8保险:劳动保险+财产保险-- 9税:税金--10.11裁剪:财务费+检查试验费--12.13老公:劳动保护费+办公费 五、利润[不解释] 六、规费组成:污保公[五保公] 1社会保险费2住房公积金3工程排污费 5.1社会保险费:老业医生伤[老爷一身伤] 1养老保险费2失业保险费3医疗保险费4生育保险费5工伤保险费 七、税金: 业市育地[业是玉帝] 1营业税--2城市维护建设税--3教育费附加--4地方教育附加

[2013]44号建筑安装工程费用造价形成(速记口诀) 措施项目费:二冬全夜测完特大脚[“二冬”花了全夜的时间测完了特大脚] 1.安全文明施工费 2.夜间施工增加费 3.二次搬运费 4.冬雨期施工增加费 5已完工程及设备保护费 6.工程定位复测费 7.特殊地区施工增加费 8.大型机械进出场及安拆费 9.脚手架工程费

房屋建筑施工管理实务(二)卷1

房屋建筑施工管理实务(二)卷1 一、单项选择题: 1.具有独立的设计文件,在竣工投产后可独立发挥效益或生产能力的工程称为()。 A、单项工程 B、单位工程 C、分部工程 D、分项工程 2.下列()工程属于分部工程。 A、一个钢铁厂 B、学校教学楼 C、工业管道工程 D、基础工程 3.在设计文件阶段,对于重大项目和技术复杂项目一般采用()设计。 A、一阶段 B、二阶段 C、三阶段 D、四阶段 4.单位工程施工组织设计的编制时间是()。 A、初步设计完成后 B、扩大初步设计完成后 C、施工图设计完成后 D、不受限制 5.建筑红线由(城市规划部门)测定。 A、建设单位 B、设计院 C、城市规划部门 D、质监站 6.施工单位根据施工图,施工组织设计及自身实力套用施工定额而对工程成本的估计称(施工图预算)。 A、施工图预算 B、施工预算 C、施工决算 D、施工结算 7.下列(地方材料准备)不属于施工现场准备。 A、三通一平 B、测量放线 C、搭高临时设施 D、地方材料准备 8.建筑物的施工依据是()。 A、施工方案 B、施工图纸 C、施工组织设计 D、施工方法 9.下列(质量监督)不参加图纸会审。 A、建设方 B、设计方 C、施工方 D、质量监督方 10.几个单项工程是否同属于一个建设项目,主要取决于()。 A、建设投资 B、施工地点 C、总体设计 D、建设工期 11.建设单位与施工单位签订合同时,工程造价依据是(施工图预算)。 A、施工图预算 B、概算 C、施工预算 D、工程结算 12.施工准备工作是()。 A、施工前的准备 B、施工中的准备确 C、施工过程中的准备 D、施工全过程的准备 13.有技术间隙时间的多层建筑物流水段数m与施工过程数n的关系为()。 A、m<n B、m=n C、m>n D、m≥n 14.下列()与工序的持续时间计算没有关系。 A、工程数 B、每日工作班数 C、时间定额 D、施工过程数 15.下列间歇时间中,属于组织间歇时间的是()。 A、砼浇筑后的养护时间 B、抹灰后的干燥时间 C、油漆后的干燥时间 D、施工过程的检查验收 16.下列参数中,属于时间参数的是()。 A、施工过程数 B、施工段数 C、流水步距 D、以上都不对 17.当某项工程参数与流水的专业队数为5个时,流水步距的总数为()。 A、5 B、6 C、3 D、4 18.某工程各流水参数分别为n=4,m=4,t=2天,间歇时间为4,则其流水工期为()天。 A、12 B、14 C、16 D、18 19.某分部工程由A、B、C、D四个施工过程组成,划分为4个施工段,其流水节拍分别为t a=1天,t b=3天,t c=2天,t d=1天,在劳动资源相对稳定的条件下,组织流水施工,则流水工期可能为()天。A、14 B、15 C、16 D、18 20.已知某工程项目各施工过程的流水节拍分别为t a=2天,t b=4天,t c=6天,t d=8天,若组织成倍节拍流水,则K a-b为()天。

二级建造师《水利水电工程管理与实务》知识点完整版

2018二建《水利水电工程管理与实务》2F311011 3月14日 2018二建《水利水电工程管理与实务》2F311011掌握水利水电工程等级划分及特征水位 1.水工建筑物按作用如何分类? 答:水工建筑物按其作用可分为挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、取(进)水建筑物、整治建筑物以及专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。(1)挡水建筑物,是用来拦截水流,抬高水位及调蓄水量的建筑物。如各种坝和水闸以及沿江河海岸修建的堤防、海塘等。 (2)泄水建筑物,是用于宣泄水库、渠道的多余洪水量,排放泥沙和冰凌。如各种溢流坝、坝身泄水孔、岸边溢洪道等。 (3)输水建筑物,是为了发电、灌溉和供水的需要,从上游向下游输水用的建筑物。如渠道、引水隧洞、渡槽、倒虹吸等。 (4)取(进)水建筑物,是输水建筑物的首部建筑物。如引水隧洞的进水口段、灌溉渠首和供水用的扬水站等。 (5)整治建筑物,是用以改善河流的水流条件、稳定河槽以及为防护河流、水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物,如顺坝、丁坝、导流堤、护底和护岸等。 (6)专门建筑物,是为灌溉、发电、过坝等需要兴建的建筑物。如专为发电用的水电站;专为灌溉用的沉砂池、冲砂闸;专为过坝用的升船机、船闸、鱼道、过木道等。 2.水工建筑物按用途如何分类?

答:水工建筑物按其用途可分为一般性建筑物和专门性建筑物。 (1)一般性水工建筑物具有通用性,如挡水坝、溢洪道、水闸等。 (2)专门性水工建筑物,只实现其特定的用途。专门性水工建筑物又分为水电站建筑物、水运建筑物、农田水利建筑物、给水排水建筑物、过鱼建筑物等。3.水工建筑物按使用时间的长短如何分类? 答:水工建筑物按其使用时间的长短分为永久性建筑物和临时性建筑物。(1)永久性建筑物是指工程运行期间长期使用的水工建筑物。根据其重要性又分为主要建筑物和次要建筑物。 (2)临时性建筑物是指工程施工期间暂时使用的建筑物,如施工导流明渠、围堰等。主要作用是为永久性建筑物的施工创造必要的条件。 4.水利水电工程的等别如何划分? 答:根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)的规定,水利水电工程根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性,划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五等。分等的指标有库容、防洪、灌溉、治涝、供水和发电等。 5.永久性水工建筑物的级别如何划分? 答:水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别,以及建筑物的重要性确定为五级,分别为1、2、3、4、5级。堤防工程的级别,应该按照《堤防工程设计规范》(GB50286-98)确定。堤防工程的防洪标准主要由防洪对象的防洪要求而定,分别为1、2、3、4、5级。 6.水库与堤防的特征水位有哪些? 答:水库的特征水位有:(1)校核洪水位;(2)设计洪水位;(3)防洪高水位;(4)正常蓄水位(正常高水位、设计蓄水位、兴利水位);(5)防洪限制水位(汛前限制水位);(6)

2019二级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题及答案

2012 年全国注册二级建造执业资格考试(6 月份全国卷) 《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)1.抗渗混凝土试件每组()块。 A.三C.五B. 四D. 六 2.下列各选项中。对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。 A.混凝土强度等级C.配箍率B. 截面形式D. 配筋率 3.下列元素中,属于钢材有害成分的是()。 A.碳C.硅B. 硫D. 锰 4.关于后浇带施工的做法,正确的是()。 A.浇筑与原结构相同等级的混凝土 B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土 C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土 D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土5.关于钢筋连接方式,正确的是()。 A.焊接C.铆接B. 普通螺栓连接D. 高强螺栓连接 6.下列材料中,不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是()。 A.石灰C.粉煤灰B. 水泥D. 石膏 7.关于砌体结构施工的做法,错误的是()。 A.施工现场砌块堆放整齐,堆放高度1.9m B.常温情况下砌筑砖砌体时,提前2d 浇水湿润C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm D.必须留置的临时间断处砌成直搓 8.钢结构焊接中,可以引弧的构件是()。 A.主要构件C.连接板B. 次要构件D. 引弧版 9.冬季填方施工时,每层铺土厚度应比常温时()。 A.增加20~25% C.减少35~40% B. 减少20~25% D. 增加35~40% 10.大体积混凝土应分层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土( A.初凝前 B. 初凝后 C.终凝前 D. 终凝后 2 )成浇筑。

11.关于模板拆除施工的做法,错误的是()。 A.跨度2m 的双向板,混凝土强度达到设计要求的50%时,开始拆除底模B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕 C.拆除申请手续经项目技术负责人批准后,开始拆模 D.模板设计无具体要求,先拆非承重的模板,后拆承重的模板 12.关于施工现场临时用电的做法,正确的是()。 A.总配电箱设置在靠近外电电源处 B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作时间为0.2s C.室外220V 灯具距地面高度为2.8m D.现场施工电梯未设置避雷装置 13.不属于专业承包资质类别的是()。 A.建筑幕墙C.混凝土作业B. 电梯安装D. 钢结构 14.下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。 A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件 B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款 C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件 D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书 15.下列污染物中,不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必须检测的项目是()。 A.氡C.氨B. 氯D. 甲醛 16.根据《民用建筑节能条例》,在正常使用条件下,保温工程最低保修期限为()年。 A.3 C.5 B.4 D.6 17.下列工作中,超出项目经理权限的是()。 A.主持项目经理部工作 C.决定授权范围内项目资金使用B.制定项目内部计酬办法D.审批施工组织设计 18.某大楼主体结构分部工程质量验收合格,则下列说法错误的是(A.该分部工程所含分项工程质量必定合格 B.该分部工程质量控制资料必定完整 C.该分部工程观感质量验收必定符合要求 D.该单位工程质量验收必定合格 19.关于混凝土原材料的说话,错误的是()。 A.水泥进场时,应对其强度、安定性等指标进行复验 B.采用海砂时,应按批检验其氯盐含量 C.快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月,应再次复验后按复验结果使用 D.钢筋混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂 20.关于玻璃幕墙的说法,正确的是()。 )。

2014新建筑安装工程费用组成_(记忆口诀)

建安工程费组成:工料机管利规税七项: 1人工费2材料费3施工机具使用费4企业管理费5利润6规费7税金 1.新的人工费的组成 奖加贴殊计 [蒋家铁书记] 1奖金2加班加点工资3津贴、补贴 4特殊情况下支付的工资 5计时工资或计件工资 2.新的材料费组成 原购耗运 [愿够好运] 1材料原价 2运杂费3运输损耗费4采购及保管费 【解释】考试还有一周,神祝福……不解释 3.新的施工机具使用费 施仪 [司仪] 1施工机械使用费2仪器仪表使用费,不解释。 ☆☆施工机械使用费 折大常安燃入税 [浙大常安然入睡] 注意:入=人 1折旧费2大修理费3经常修理费4安拆费及场外运费5人工费6 燃料动力费7税费 【解释】:考试来临,休息好,保持健康的身体从容应考,这个也很重要,如果天气太热,感觉学习氛围不好,还有免费空调哦。 4. 企业管理费☆☆☆ [三工差使用保险金务检劳公] 三工差使用保险金误剪老公JJ 【解释】三工:管理人员工资+工会经费+职工教育经费差:差旅交通费使用:固定资产使用费+工具用具金:劳动保险+财产保险金:税金误剪:财务费+检查试验费老公:劳动保护费+办公费 JJ:纯属恶搞,无意义,加强记忆的效果,JJ被剪,真是人间杯具呀 5.新的规费组成污保公 [五保公] 1社会保险费2住房公积金3工程排污费 【解释】考不过一建,娶不到老婆,打一辈子光棍,到老了就成五保户了。加油呀,兄弟们~~~ 6. 社会保险费组成老业医生伤 [老爷一身伤] 1养老保险费 2失业保险费 3医疗保险费 4生育保险费 5工伤保险费 【解释】天天熬夜看书,抽烟、咖啡、戒美色,戒应酬,老爷一身伤呀,泪奔… 7.新的税金组成 业市育地[爷是玉帝] 1营业税2城市维护建设税3教育费附加4地方教育附加 【解释】考过一建,什么房贷、车贷,都TMD浮云,爱咋咋地,老子就是玉帝,你懂得····

建筑工程管理与实务重点

第一、建筑工程技术要求 在建筑装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意: 1. 涉及主体和承重结构时,必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料 2. 建筑装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体和承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自修改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 2. 跨度最大位移:F=5QL4/384EI影响位移因素除荷载外还有:材料性能、构件截面、构件的跨度。 5. 对于一类、二类、和三类环境中,设计年限为50 年的结构混凝土,对其最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量以及最大碱含量的要求。 2. 当梁纵向受力钢筋混凝土等级≤C20时,纵向钢筋混凝土保护层厚度为300mm;当混凝土等级≥C25时,保护层厚度为25 mm,且小于钢筋直径d。 6. 板的纵向混凝土强度等级≤C20时,混凝土保护层为20mm,等级≥C25时,保护层厚度为15mm 多层砌体屋房:2. 横墙应满足下列要求(刚性,刚弹性方案) 1) 开有洞口时面积不超过横墙面积50% 2)厚度不宜小于180mm 3)单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层长度不宜小于H/2。4)当不能满足上述要求时,应对高度进行验算 3.跨度大于6m的屋架和跨度大于 4.8m的梁,应设置混凝土或钢筋混凝土垫层。 (一) 多层砖房抗震措施: 1. 设置构造柱最小截面可采用240mm×180mm;2、构造柱必须与圈梁连接;3.、墙与构造柱连接处砌成马牙槎:应沿高每500mm设置2∮6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1.0m;4、构造柱不必单独设置柱基,构造柱应伸入室外地平标高以下500 mm 5、对于纵墙承重的,当须在无横墙的纵墙中设置构造柱,应在楼板处预留相应构造柱宽度的板锋,与混凝土同时浇灌。 6、构造柱竖向钢筋末端应成钩状,接头可以采用绑扎,搭接长度宜为35倍钢筋直径。 7、斜交抗震墙交界处应增设构造柱,有效截面积不小于240mm ×180mm。 (三) 楼梯间应符合下列要求: 1. 7度和8度时每隔400mm设2∮4通长钢筋, 2. 7度和8度时,楼梯间和门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm,并与圈梁连接 3. 装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,不应采用无筋砖砌拦板。 4. 突出房屋的楼梯间和电梯间,构造柱、芯柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接 建筑构造:2、非实行建筑高度控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内:局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,突出屋面的通风道、烟囱、通信设施和空调冷却塔等。 3、建筑结构中设置非承重墙、附着于结构的装饰构件、固定在楼面的大型储物架等非结构构件的预埋件、锚固件的部位应采取加强措施,以承受这些构件传给主体结构的地震作用。 4、不允许突出道路和用地红线的建筑突出物为地上建筑及附属设施,包括:门廊、连廊、阳台、室外楼梯台阶、坡道、花池、围墙、散水;除基地内连接城市管线、隧道、天桥等市政公共设施以外的其他设施;地下建筑及附属设施包括结构挡土墙、挡土桩、地下室、地下室底板及其基础、化粪池。在人行道路上空:2.50m以上允许突出的凸窗、窗扇、窗罩、空调机位,突出宽度不应大于0.50m;

水利水电工程管理与实务(学习笔记)

水利水电工程管理与实务 灌溉、排水泵站分等指标

一水利水电工程技术 1.1测量 1测量仪器、工具的检验 经常检验与校正:经纬仪的三轴误差、指标差、对中差,水准仪的i角。 光电测距仪的照准误差、偏调误差、加常数、乘常数,每年进行一次。 标尺标称常数差与实测常数差超过1.0mm时,应采用实测常数差。标尽的零点差超过0.5mm时,应尺底面修理或高差中改正。 2采用视准线监测围堰变形点,偏离视准线的距离不应大于20mm,观测点的密度,险要地段20~30m布设一个测点,一般地形50~80m。 1.2工程地质与水文地质 天然建筑材料勘察: 初查阶段:勘察储量不少设计需要量3倍,与实际误差不大于40%; 详查阶段:勘察储量不少设计需要量2倍,与实际误差不大于15%; 理想的建洞山体应具备的条件:建洞区地质构造简单,岩层厚,节理组数少,间距大,无影响整个山体稳定的断裂带;岩体坚硬完整;地形完整,无滑坡、塌方等早期埋藏或近期破坏的地形;无岩溶或岩溶很不发育;地下水影响小;无有害气体或异常地热。 围岩变形破坏的几种类型:脆性破裂;块体滑动与塌方;层状弯折和拱曲;塑性变形与膨胀。 1.3水利水电工程设计 堤防工程级别以防洪标准确定:100、50、30、20、10 坝的所滤层必须符合下列要求:使被保护土不发生渗透变形;参透性大于被保护土,能通畅排出渗透水流;不致被细粒土淤塞失效。 1.4水利水电施工导流 减小截流难度的技术措施:加大分流量,改善截流条件;改善龙口水力条件(三戗截流、双戗截流、宽戗截流、平抛垫底);增大抛投料的稳定性,减少块料流失;加大截流施工强度。 1.5土石方工程 土石方平衡调配原则:料尽其用、时间匹配、容量适度。主要判断指标是运输费用。 1.6混凝土坝工程 选择混凝土运输浇筑方案的原则:运输效率高,成本低,转运次数少,不易分离,质量容易得到保证;超重设备能够控制整个浇筑部位;主要设备型号要少,性能良好,配套设备能保证主要设备的生产能力充分发挥;在保证工程质量的前提下能满足高峰浇筑强度的要求;除满足混凝土浇筑

《建筑工程管理与实务》课程标准

《建筑工程管理与实务》课程标准 课程代码:505002221 建议课时数: 60 学分:3 适用专业:建筑工程技术 先修课程:建筑工程测量、建筑工程施工组织与管理、砌体工程施工 后续课程:毕业设计、顶岗实习 一、前言 1.课程的性质 《建筑工程管理与实务》是建筑工程技术专业的一门专业技能课程,是由施工技术、施工管理、工程法律法规等知识相互融合形成的一门综合性课程。通过本课程的学习,帮助学生系统构建建筑工程技术专业所需的技术、管理、法律法规等知识体系,提高学生应用科学的技术方法分析并解决施工实际问题能力;同时对于学生更好地了解、认识建筑工程技术专业的专业性质,明确工作岗位要求,有着重要的指导作用。 2.设计思路 1.按照“以能力为本位,以职业实践为主线,以项目课程为主体的模块化专业课程体系”的总体设计要求,本课程以工作任务模块为中心构建项目课程体系,突出工作任务与知识的联系,结合施工现场工作岗位要求,增强课程内容与职业岗位能力要求的相关性,提高学生施工管理能力。 2.依据各学习项目的内容总量以及在该门课程中的地位分配各学习项目的课时数。本课程大部分基础理论知识学生已经在相关课程中进行了系统学习,因此课程重点主要体现在建筑工程施工管理实务部分,提高学生应用已有知识解决工程实际问题的能力。 二、课程目标 课程按照建筑工程技术专业培养目标的要求,运用模块式课程结构,以工程项目为载体,以职业能力为本位,构建以工作过程知识为导向的专业课程体系。理论部分以够用和满足岗位和职业能力的需要为原则,重点以提高学习者的职业实践能力和职业素质为宗旨,力图在以学生为本位的理念下,为建立多样性与选择性相统一的教学机制而服务,通过相关教学内容和教学手段的有机结合,强化职业技术实践活动,突出职业教育的特色,全面提高学生的职业道德、职业能力和综合素质。 (1)知识目标 1)了解常用建筑材料的技术性能和应用。 2)掌握建筑结构技术要求,熟悉民用建筑构造要求。 3)能够掌握主要分部工程施工技术要求。 4)能够掌握施工进度、质量、安全、造价控制要点 5)能够掌握施工现场管理、合同管理基本方法 6)能够组织合理的目标保证措施,保证目标的实现。

建筑工程管理实务复习精要

1、1)安全性:(主要举例子如)厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等的荷载作用时,均应坚固不坏,而在强烈地震、爆炸等偶然事件时,容许有局部的损伤,但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。 2)适用性:如:吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行,水池出现裂缝便不能蓄水等,都影响正常使用,需对变形、裂缝等进行必要的控制。 3)耐久性:如不致因混凝土的老化、腐蚀、或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。 2、普通房屋和构筑物的使用年限为50年。一般环境保护层混凝土碳化引起钢筋锈蚀。 3、设计使用年限为100年和50年的构件,其强度等级不应低于C25和C20。 4、抗震设防的依据是抗震设防烈度。 5、把框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现不弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。 6、可变作用(可变荷载或活荷载)在设计基准期内,其值随时间变化。如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载。 7、按荷载作用面大小分类:1)均布荷载Q2)线荷载3)集中荷载;检修荷载包括检修人员和所携带检修工具的重量。一般作为集中荷载。 8、框架—剪力墙结构实在框架结构中设置适当剪力墙的结构。它具有框架结构平面布置灵活,有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。 9、拱是一种有推力的结构,它的主要内力是轴向压力。 10、影响钢筋与混凝土之间粘结强度的主要因素有混凝土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离。 11、跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。 12、伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开;为防止沉降裂缝的产生,可用沉降缝在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元,沉降缝的基础必须分开;圈梁宜连续地设在同一平面上,并形成封闭状。 13、焊缝连接是目前钢结构的主要连接方式。 14、室外疏散楼梯平台的耐火极限不应低于1h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h,在楼梯周围2m的墙面上,除疏散门外,不应设其他门窗洞口,疏散出口的门内、门外1.4m范围内不应设踏步。 15、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不小于2.2m。 16、电影院、剧场、体育馆、商场、医院、旅馆和大中学校等楼梯踏步最小宽度0.28m、最大高度0.16m;专用疏散楼梯最小宽度0.25m、最大高度0.18m。 17、门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 18、防火门窗应按防水规范要求制作,玻璃应是防火安全玻璃;有防爆特殊要求的房间,其窗应考虑自动泄压防爆功能。 19、用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。 20、新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。 21、地面装修的基层包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土。 22、水泥的强度等级采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度。 23、在干燥环境中的混凝土优先选用普通水泥、可以使用矿渣水泥、不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 24、钢筋的冲击性能中脆性临界温度。脆性临界温度的数值愈低,钢材的低温冲击性能愈好。 25、看钢筋里有害有害元素,重点看碳、磷、硫、氧。 26、单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。

二建《水利水电工程管理与实务》笔记

、分段围堰法导流

根据不同时期泄水道的特点,分期导流方式中又包括束窄河床导流和通过已建或在建的永久建筑物导流。 (一)束窄河床导流 束窄河床导流,是通过束窄后的河床泄流,通常用于分期导流的前期阶段,特别是一期导流。 (二)通过已完建或未完建的永久建筑物导流 通过建筑物导流的主要方式包括设置在混凝土坝体中的底孔导流,混凝土坝体上预留缺口导流、梳齿孔导流,平原河道上的低水头河床式径流电站可采用厂房导流,个别高、中水头坝后式厂房,也有通过厂房导流的。这种方式多用于分期导流的后期阶段。 二、全段围堰法导流 全段围堰法导流是指在河床内距主体工程轴线(如大坝、水闸等)上下游一定的距离, 修筑拦河堰体,一次性截断河道,使河道中的水流经河床外修建的临时泄水道或永久泄水建筑物下泄,故又称河床外导流。全段围堰法导流一般适用于枯水期流量不大,河道狭窄的河流,按其导流泄水建筑物的类型可分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流等。在实际工程中也采用明渠隧洞等组合方式导流。 (一)明渠导流 明渠导流(图2F312012-2 )是在河岸或河滩上开挖渠道,在基坑的上下游修建横向围堰,河道的水流经渠道下泄。这种施工导流方法一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。 (二)隧洞导流 隧洞导流(图2 F312012-3 )是在河岸边开挖隧洞,在基坑的上下游修筑围堰,施工期间河道

按围堰与水流方向的相对位置分横向围堰、纵向围堰。

墙及其他防渗墙结构。 (二)混凝土围堰 混凝土围堰是用常态混凝土或碾压混凝土建筑而成。混凝土围堰宜建在岩石地基上。混凝土围堰的特点是挡水水头高,底宽小,抗冲能力大,堰顶可溢流。尤其是在分段围堰法导流施工中,用混凝土浇筑的纵向围堰可以两面挡水,而且可与永久建筑物相结合作为坝体或闸室体的一部分。采用碾压混凝土围堰不仅施工简便,工期短,且造价低。 (三)草土围堰 草土围堰是一种草土混合结构,多用捆草法修建。草土围堰能就地取材,结构简单,施工方便,造价低,防渗性能好,适应能力强,便于拆除,施工速度快。这种围堰一般适用于水深不大于 6m流速小于3m/s,使用期一般不超过2年的工程。 (四)钢板桩格形围堰 钢板桩格形围堰是由一系列彼此相连的格体形成外壳,然后填以土料构成。格体是一种土和钢板桩组合结构,由横向拉力强的钢板桩连锁围成一定几何形状的封闭系统。钢板桩格形围堰修建和拆除可以高度机械化,钢板桩的回收率高,围堰边坡垂直、断面小、占地少、安全可靠。钢板桩围堰一般适用于有较深的砂土覆盖层的河床,尤其适用于束窄度大的河床段作为纵向围堰。但由于需要大量钢材,施工技术要求较高,因而目前应用并不广泛。 二、选择围堰类型的基本要求 选择围堰类型时,必须根据当时当地具体条件,在满足下述基本要求的原则下,通过技术经济比较加以选定: (1)具有足够的稳定性、防渗性、抗冲性和一定的强度。

2A320000建筑工程施工管理实务

2A320000建筑工程施工管理实务 2A320010单位工程施工组织设计的编制 2A320011掌握单位工程施工组织设计的编制内容 2A320012掌握施工顺序的确定 2A320013掌握施工方法的选择 2A320014掌握危险性较大工程的专项施工方案 2A320015熟悉施工平面布置图 2A320016了解材料、劳动力、施工机具计划 知识框架体系 施工组织设计的内容主要包括:施工方案、施工进度表、施工平面图 施工顺序一般可划分为基础工程、主体结构工程、机电安装工程和装饰工程四个施工阶段 土石方工程施工方法的选择包括计算土石方工程量、确定放坡系数、选择降水方案、确定土石方平衡调配方案 基础工程施工方法包括垫层、钢筋混凝土基础、地下室及桩基础的施工方法及施工机械选择 砌筑工程施工方法包括砌体的组砌方法和质量要求 钢筋混凝土工程施工方法首先要确定模板类型及支模方法;选择钢筋的加工、绑扎、焊接和机械连接方法;选择混凝土的搅拌、运输及浇筑顺序和方法;确定预应力混凝土的施工方法、控制应力方法和张拉设备。 结构安装工程施工方法包括选择起重机械、开行路线及构件运输及堆放要求 屋面工程施工方法包括屋面各个分项工程施工的操作要求及屋面材料的运输方式 掌握扣件式钢管脚手架的适用范围及横向水平杆的构造要求 施工总平面图的原则:在满足施工要求的前提下布置紧凑,少占地,不挤占交通道路;最大限度地缩短场内运输距离,尽可能避免二次搬运;物料应分批进场, 大件置于起重机下;在满足施工需要的前提下,临时工程的工程量应该最小,以降低临时工程费;应利用已有房屋和管线,永久工程前期完工的为后期工程使用;临时设施布置应利于生产和生活,减少工人往返时间;充分考虑劳动保护、环境保护、技术安全、防火要求等;施工总平面图的设计依据主要有设计、调查收集到的地区、施工部署、主要工程施工方案、施工总进度计划、资源需要量表、工地业务量计算参考资料 熟悉临时供水、供电设施的布置要求 教材光盘案例 案例 2A320011 单位 工程施工组织 设计的编制

44号建筑安装工程费用组成(记忆口诀)

[2013]44号建筑安装工程费用构成要素(速记口 诀) 建安工程费组成:人材机理润规税[人材机理论上可以规避税金] 1人工--2材料费--3施工机具使用费--4企业管理费--5利润--6规费--7税金 一、人工费的组成:加奖贴殊计[嘉奖铁书记] 1奖金--2加班加点工资--3津贴补贴--4特殊情况下支付的工资--5计时工资或计件工资 二、材料费组成:原购耗运[愿够好运] 1材料原价--2运杂费--3运输损耗费--4采购及保管费 三、施工机具使用费:施仪[司仪] 1施工机械使用费2仪器仪表使用费 4.1施工机械使用费:折大人常安燃入税[浙大人常安然入睡] 1折旧费--2大修理费--3人工费--4经常修理费--5安拆费及场外运费--6燃料动力费--7税费 四、企业管理费三工差使用保险税,财检劳办[三公差使用保险税,裁剪老伴XX] 1.2.3三工:职工教育经费+管理人员工资+工会经费--4差:差旅交通费-- 5.6使用:固定资产使用费+工具用具使用费--7.8保险:劳动保险+财产保险-- 9税:税金--10.11裁剪:财务费+检查试验费--12.13老公:劳动保护费+办公费五、利润[不解释] 六、规费组成:污保险金 1工程排污费2社会保险费3住房公积金 5.1社会保险费:医生养工失[医生养公狮] 1养老保险费2失业保险费3医疗保险费4生育保险费5工伤保险费 七、税金: 业市育地[业是玉帝] 1营业税--2城市维护建设税--3教育费附加--4地方教育附加 [2013]44号建筑安装工程费用造价形成(速记口 诀) 措施项目费:大脚雨夜安全搬运特殊定位设备 1.大型机械进出场及安拆费 2.脚手架工程费 3.冬雨期施工增加费 4.夜间施工增加费 5.安全文明施工费 6.二次搬运费 7.特殊地区施工增加费 8.工程定位复测费 9.已完工程及设备保护费

[2018年最新整理]建筑工程管理与实务复习题集

(新增试题) P1 4.房间摆放的书架所产生的荷载属于() A恒载 B 动荷载 C活荷载D偶然荷载(C)P9 64.按我国抗震设计规范设计的建筑,当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,建筑物()。 A不发生危及生命的严重破坏 B一般不受损坏或不需修理仍可继续使用 C可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用 D不致倒塌(B) P11 10.对混凝土构件耐久性影响较大的因素有()。 A结构形式B环境类别 C混凝土强度等级D混凝土保护层厚度 E钢筋数量(BCD) P26 1.加气混凝土砌块的特性有()。 A保温隔热性能好B自重轻 C强度高D表面平整,尺寸精确 E干缩小,不易开裂(ABD) P37 2.工程测量用水准仪的主要功能是()。 A 直接测量待定点的高程 B 测量两个方向之间的水平夹角 C 测量两点的高差 D 直接测量数值角(C) P48 10.砌筑空心砖时,最高气温超过30度,操作人员反映砂浆过于干稠不好操作,项目技术人员提出的技术措施中正确的是(). A 适当加大砂浆稠度,新拌砂浆保证在3小时用完 B 适当减少砂浆稠度,新拌砂浆保证在2小时用完 C 适当加大砂浆稠度,新拌砂浆保证在2小时用完 D 适当减少砂浆稠度,新拌砂浆保证在3小时用完(C) P110 1.某建筑物有五层,每层四个单元,每两个单元为一个施工段,每个单元层的砌筑量为 85m3,砌砖工程的产量定额为1m3/d,组织一个35人的施工作业队,则流水节拍为()d A 10 B 5 C 4 D 3 (B) P143 11.应对石材幕墙施工材料的某些指标进行复验的是()。 A 石材的弯曲强度 B 寒冷地区石材的耐冻融性 C 室外用石材的放射性 D 石材用密封胶的污染性 E石材用结构胶的粘结强度(ABDE)

房屋建筑施工管理实务(一)卷1

房屋建筑施工管理实务(一)卷一 一、单项选择题: 1.当基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不超过5m,可采用的布置是()。 A、单排井点 B、双排井点 C、环型井点 D、U型井点 2.在地下水的处理方法中,属于降水法的是()。 A、集水坑 B、水泥旋喷桩 C、地下连续墙 D、深层搅拌水泥土桩3.一般情况下,基坑开挖时堆土或材料应距离挖方边缘()。 A、2.0m以外 B、0.5m以外 C、1.0m以外 D、1.5m以外 4.能用于水下挖土的挖土机是()。 A、反铲挖土机 B、拉铲挖土机 C、正铲挖土机 D、抓铲挖土机 5.下列填料中,一般不能用作填料的是()。 A、粘性土 B、碎石类土 C、淤泥 D、碎块草皮 6.同一压实功条件下,对土粒压实质量有直接影响的是()。 A、土的颗粒级配 B、铺土厚度 C、压实遍数 D、土料含水量 7.据土的可松性,下面正确的是() A、K S>K S' B、K S<K S' C、K S=K S' D、以上均不是 8.工地在施工时,简单检验粘性土含水量的方法一般是以()为适宜。 A、手握成团,落地开花 B、含水量达到最佳含水量 C、施工现场做实验测含水量 D、实验室做实验 9.对于砂类土和粘性土的大型填方需要选用的压实机械是()。 A、平碾 B、羊足碾 C、振动碾 D、蛙式打历机 10.选用于填土、粉土、砂土和粘性土的降水井点是()。 A、轻型井点 B、管井井点 C、电渗井点 D、深井井点 11.干容重最大的土是()。

A、粉土 B、砂土 C、粉质粘土 D、粘土 12.机械填土方法中,每层松铺土的厚度最小的是()。 A、铲运机 B、汽车 C、推土机 D、均不是 13.选择坑内支承体系时,当基坑平面尺寸很大而开挖深度不大时,应选()。 A、单层水平支撑 B、对撑 C、斜撑 D、多层水平支撑 14.土层锚杆布置时,一般锚杆锚固体上覆盖土厚度不宜小于()。 A、2m B、3m C、4m D、5m 15.对于坚硬的粘土,其直壁开挖的最大深度是()。 A、1.00m B、1.25m C、1.50m D、2.00m 16.场地平整前,必须确定()。 A、挖填土方工程量 B、选择土方机械 C、场地的设计标高 D、拟定施工方案17.在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩侧阻力承受的桩是()。 A、端承桩 B、端承摩擦桩 C、摩擦桩 D、摩擦端承桩 18.对于泥浆护壁成孔灌注桩,孔底沉渣厚度不符合要求的是()。 A、端承桩≤50mm B、端承桩≤80mm C、端承摩擦桩≤100mm D、摩擦桩≤300mm 19.预制桩顶设计标高接近地面标高,只能采用的方法是()。 A、顶打法 B、先顶后退法 C、先退后顶法 D、退打法 20.静力压桩施工适用的土层是()。 A、软弱土层 B、厚度大于2m的砂夹层 C、碎石土层 D、风化岩 21.在下列措施中()不能预防沉桩对周围环境的影响。 A、采取预钻孔沉桩 B、设置防震沟 C、采取由远到近的沉桩顺序 D、控制沉桩速率22.在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩端承受的桩是()。 A、端承摩擦桩 B、振动沉桩 C、射水沉桩 D、静力压桩

工程造价各种费用记忆口诀

【秘诀】工程造价各种费用记忆口诀 一、提醒 1、09的规费删除了工程定额测定费。 2、措施费中(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)合并为安全、文明施工费。 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费变成专业措施项目(混凝土、钢筋混凝土模板及支架费被列为建筑工程的专业措施项目;脚手架费被列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目)。 增加了(冬雨季施工增加费)和(地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费)。 施工排水、降水费拆分为(施工排水费,施工降水费)。 另外:夜间施工增加费,二次搬运费,大型机械设备进出场及安拆费,已完工程及设备保护费没有变化。 二、措施费 1、今夜冬雨增加夜间施工增加费\冬雨季施工增加费 专业大型机械二次搬运专业措施项目\大型机械设备进出场及安拆费\二次搬运费

地上地下建筑需要保护地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费 排水降水工作也已完成施工排水费\施工降水费\已完工程及设备保护费 安全文明措施就有保障安全、文明施工费等措施费就能记住. 2、二次搬动费 冬冬雨季施工增加费 夜间施工增加费 临建筑物的临时保护设施费 大型机械设备进出场及安拆费 水施工排水费、施工降水费(两项合一记住) 地地上地下设施费 砖专业措施费 已已完工程及设备保护费 安安全、文明施工费 其中:地下地上设施、建筑物临时保护设施费为方便记忆拆开了~~ 三、规费 1、09的规费删除了工程定额测定费。 包(保) 社会保障费 公住房公积金

无工程排污费 害危险作业意外伤害险 2、09的规费删除了工程定额测定费。 社保养老失医疗社会保障费(包含养老保险费\失业保险费\医疗保险费 房公排污受伤害住房公积金\工程排污费\危险作业意外伤害险 四、企业管理费 1、(公差使用保险金务工(公差就是为国家做事的人,务工当然可以使用失业保险金啦) (注2009年无变化) 公办公 差差旅 使用资产使用,工具使用 保险劳动保险,财产保险 金税金 务财务 工工资,工会经费,职工教育 2、企业管理费: 教会差使他具资办财险税险 教(职工教育经费) 会(工会经费) 差(差旅交通费)

相关文档