急流槽施工技术方案

根据目前的工程进展情况及计划要求,我标段准备进行浆砌排水沟,截水沟及边沟急流槽工程的施工。现报上施工技术方案。

一、设计概况;

当排水沟、边沟、截水沟内的水需要排入附近自然水沟或涵洞时设急流槽。急流槽采用C20混凝土现浇,为“U”型槽结构,混凝土厚10cm,急流槽部分采用1:2的坡度,急流槽较长时,每5~10m设一道伸缩缝,伸缩缝宽1cm,缝内用沥青麻筋填塞。

急流槽上设1m宽50cm高的防滑台,防滑台水平间距不大于3m,出水部分设有4个消力坎分两排布置,防滑台和消力坎均采用C20混凝土现浇。

边沟和急流槽的底部及两侧外壁铺设“二布一膜”防水土工布,外侧铺设高度为40cm。土工膜下铺设10cm的砂垫层。

二、施工前的准备:

1、已组织技术人员熟悉图纸及有关资料,已召开技术交底会。

2、施工前首批原材料已进场,并检验合格。所用的原料来自具有一定规模的正规生产厂家,水泥每个批次都带有出厂合格证。

3、大部分边沟已砌筑完毕,并得到监理工程师的认可。

4、施工配合比已做出,并得到试验监理工程师的认可。

5、人员安排:我项目部安排了经验丰富的施工队进行施工,并配有专业的质检工程师负责,以保证施工质量。

三、施工工艺:

1、流程图

2、工艺要求:

1、开挖前做好放样定位工作,画好边线,尽量做到不超挖,如超挖必须挖台阶用机械夯实。

2、急流槽开挖及整修成型后,铺设“二布一膜”防水土工布。接边沟的急流槽底部和两侧外壁铺设“二布一膜”防水土工布,外侧铺设高度为40cm。接排水沟的急流槽,梯形部分全断面铺设,矩形部分外侧铺设高度为40cm。土工布之间采用10cm缝合接缝。

复合土工布采用Ⅱ级无纺土工织物,技术要求满足《公路土工合

成材料应用技术规范》(JTJ/T 019-98)、《公路土工合成材料试验规程》(JTJ/T 060)及《公路土工试验规程》(JTJ/T 051)的相关规定。

3、复合土工布铺设完后,铺设砂垫层。铺砂垫层时,符合图纸要求,铺设10cm厚,厚度均匀,砂的含泥量不宜超过5%。

4、混凝土施工

1)、材料

⑴、C20混凝土用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥,水泥要符合规范规定值。

⑵、细骨料:采用质地坚硬、级配良好、颗粒洁净的中砂,细度模数不小于2.6,含泥量小于2%。

⑶、粗骨料:采用质地坚硬、级配良好的碎石,骨料的抗压强度比所配制的混凝土强度高50%以上,含泥量小于1%,针片状颗粒含量小于5%,骨料的最大粒径小于25mm。

⑷、拌和水为饮用水。

⑸、混凝土配合比的具体比例是:水泥:砂:碎石:水=1:2.070:

3.377:0.570。

2)、拌和

混凝土采用现场小型拌和机(强制式350L)集中拌和。在开始拌制之前要根据现场集料烧出含水量并提供施工配合比。拌制时严格按配合比进行拌制。各种计量设备保持准确,每一工作班正式称量前,对计量设备进行重点校核,计量器具定期检定。

混凝土搅拌时间要严格控制,不宜过短,也不宜过长。如压缩混凝土的搅拌时间会影响混凝土的均匀性,每一工作班至少抽查两次。搅拌装料数量,不得大于搅拌机标定容量的110%)。

施工现场集中搅拌的混凝土,检查混凝土拌和物的均匀性。

混凝土浇筑完毕后,必须检测其坍落度和观察和易性,在检测坍落度时,还要观察混凝土拌和物的粘聚性和保水性。

3)、振捣

浇筑混凝土时,由有相应专业资质的技术人负责振捣,持证上岗。选用插入式振捣器进行振捣。振捣时间为10~30秒,以混凝土表面水平、不下沉、泛浆和不帽气泡为准,并防止产生过振现象。插入式振捣棒振捣时的移距,不大于作用半径的1.25倍,插入下层混凝土深度不小于100mm。

5、混凝土浇筑时,模板采用组合钢模板或竹胶板。模板在重复使用时要始终保持其表面平整,形状准确,不露浆,有足够的强度,刚度等,在浇筑前,模板要刷脱模剂,外露面混凝土模板的脱模剂要采用同一种品种,不得使用易粘在砼上或使砼变色的油料。为防止露浆,模板接缝处要夹海绵条止浆。

6、混凝土浇筑完成后,用木抹子收浆,然后尽快予以覆盖和洒水养护。覆盖时不得损伤或污染混凝土的表面。当气温低于5℃时,要覆盖保温,不得向混凝土表面上洒水。混凝土的养护时间一般为7天,每天洒水的次数以能保持混凝土表面经常湿润状态为度。

四、质量保证措施

1、测量放线采用不同的方法进行检查,必须保证放样准确无误。

2、模板施工前须打磨、抛光,做到平整光滑。

3、施工过程中,混凝土严格按试验室给定配合比施工。

4、整个施工过程中,现场技术人员进行全过程质量监控。

5、建立质量保证体系(见质量保证体系框图)

六、施工安全措施

1、参加施工的所有人员必须熟悉本岗位的安全技术操作规程。在操作过程中要求坚守工作岗位,严禁酒后操作、疲劳作业。

2、工种作业人员必须经过专门培训,考试合格并持有作业证者方可上岗。

3、施工人员进入现场必须佩戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。

4、施工过程中所有用电必须严格按照《施工用电安全操作规程》进行操作。

5、各种机电设备使用前必须进行全面检查,只有检查合格后才能起动,调试正常后才能正常工作,必须具有可靠的防护和接地装置。

6、夜间施工要有充足的照明,大风及雷雨天气应停止施工作业,人员应撤离机械到工棚内避雨。

7、采取有效的防火措施,有条件时配备灭火器。

8、建立安全保证体系(见安全保证体系框图)

七、文明施工与环境保护措施

㈠、文明施工

1、施工现场、营地建设统一规划,尽量少占或不占耕地、绿地,严禁乱搭乱盖。现场材料严格分类堆放,工具存放整齐。垃圾定点存放定时外运。不得侵占道路及安全防护设施等。

2、施工现场悬挂工程标示牌,安全生产宣传牌和工地制度牌等。

3、合理安排扰民工程项目施工时间,并尽可能选用噪音小的设备进行施工,减少夜间施工。

4、各种机械车辆进场前必须经过严格的安全检查,经检验合格后投入使用。

5、对施工机械操作人员建立严格的机组责任制,并按照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。

㈡环境保护措施

1、环境保护要认真贯彻执行“预防为主,防治结合,综合防治”的原则和国家环境保护法规。

2、临时工程做好有组织地排除雨、废水,尽量避开工地范围,场地清除的垃圾按指定地点集中弃卸,做好防流失的设施,禁止乱堆乱弃及向河沟内排放超标废水。

3、对施工噪声采取一定的措施,如对移动作业的机械进行吸声处理,安装消声器等措施。

4、坚持科学管理、文明施工,做到施工现场整洁有序,工完场清,并保护好当地水源及建筑物。

八、工期保证措施

1、责任和效益挂钩,个人利益和完成工作量挂钩,做到多劳多得,调动施工队,个人的积极性和创造性。

2、根据当地气象,有预见性的调整各项工作的施工顺序,并做好预防工作,使工程能有序和不间断地进行。

3、切实做到加强机械设备的检修和维修工作,并配齐维修人员,配足常用配件,确保机械正常运转,要储备一定的备用机械,确保施工顺利进行。

4、根据工程需要,配备充足的技术人员和技术工人,并采用各项措施不断提高技术工作质量,杜绝因技术事故返工。

5、加强与业主、监理、当地政府的联系,取得他们的指导与帮助,排除一切不利因素,保证工程顺利进行。

边沟施工技术方案与措施

边沟施工技术方案与措施 一、施工工序: 施工准备T放样(报验挖沟、基底清理及整平(报验边沟侧墙砌筑 T沟底底板砌筑T墙面勾缝T洒水养生T清理场地 二、施工方案: 1 、施工准备、测量放样(报验()施工前做好材料的储存和堆放以及试验检测工作,不合格材料不准进入施工现场,片石和砂堆放整齐,并有材料标识。根据边沟施工图纸用全站仪定出边沟中线,根据边沟型号放出边沟开挖位置(用灰线标出边沟开挖轮廓线)、测量出开挖高 度。报请监理工程师检查放样结果。 2 基坑开挖:根据开挖轮廓线和开挖深度采用人工开挖或机械方式开挖沟槽,开挖时控制好开挖深度,不要超挖或欠挖。矩形边沟沟底宽度不小于1.2m, L型边沟沟底宽度不小于0.8m。 3 、报验 当挖至标高时, 应进行清理并整平, 用灰线标出边沟砌筑轮廓线。 挖至标高 的边沟不得长期扰动或浸泡。 施工前应先进行自检, 确保结构尺寸达到设计要求,合格后及时报请监理工程师检查断面尺寸及高程。

4 、边沟的材料要求 ①用做砌筑的片石单块厚度不小于 15cm ,其强度不小于 30 Mpa 。 (卵形和 薄片者不得使用)。所用片石尺寸应规整,不得有风化剥落现象。 ②砌筑所用的水泥、砂等材料应符合相应材料的质量标准。砂浆必须具有良好的和易性,其稠度以标准圆锥体沉入度表示,宜为 50 70mm ,气温较高时可 适当增大。 采用砂浆搅拌机拌和, 拌和时间宜为 3 5min 。 砂必须采用级配良好、

质地坚硬、颗粒洁净的中(粗)砂,砂的粒径不大于5mm ,使用前用 5mm 孔径 筛过筛。砂的含泥量不得大于 5% ③砂浆按配合比采用质量比进行配制,砂浆应随拌随用,保持适宜的稠度, 一般宜在 3 4h 内使用完毕;气温超过 30 C时,宜在 3h 内使用完毕。在运 输过程或在贮存器中发生离析, 泌水的砂浆, 砌筑前应重新拌和; 已凝结的砂浆, 不得使用。 ④材料使用前须经筛选和清洗。

天然气管沟开挖施工方案

呼伦贝尔雀巢公司燃气管道工程管沟土方开挖、 回填及恢复 施 工 方 案 编制:李文君 审核:夏永忠 批准:夏永忠 施工单位:内蒙古晟丰能源科技发展有限公司

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、一般技术要求 5、施工顺序 6、施工技术措施 7、安全、文明施工 8、质量保证措施 9、安全措施及应急预案

管沟土方开挖、回填及恢复施工方案 一、工程简况 1、工程概况:本工程位于额尔古纳雀巢有限公司厂内。工程分为三部分: a.厂区内PE燃气主管道敷设及调压箱(柜)、调压计量撬的安装(管沟开挖约700米);b锅炉主厂房内无缝钢管及阀组安装(燃气最大流量3000Nm3/h、管道工作压力20KPa);c、干燥热风炉厂房内无缝钢管及阀组安装(燃气最大流量420Nm3/h、管道工作压力20KPa),燃气源自内蒙古晟丰燃气公司额尔古纳储备站。 二、主要验收规范及技术标准 1.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB-23257 4、《城镇燃气设计规范》GB50028 5、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 6、《压力管道安全管理与监察规定》 7、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63 8、PE管执行:燃气用埋地聚乙烯管材GB15558.1 燃气用埋地聚乙烯管件GB15558.2 三、施工准备 1、配备管理人员,选调施工机械组成强有力的施工队伍。明确施工任务划分, 进行施工人员、设备调配。 2、对施工人员进行思想教育,要求每个管理者和施工人员必须树立良好的管道 工人形象,从生活作风、社会道德,尊重少数民族地区的风俗习惯,能够体现出当代建设者的精神外貌。 3、对全体施工人员进行教育,针对本工程施工和地理条件、地理环境的特殊条 件,教育职工树立“安全第一”的思想意识和环保意识。 4、根据设备配置计划,确定自检、自修或进厂维修,以检修完毕。 四、一般技术要求

急流槽施工方案69222

急流槽施工方案 本合同段急流槽设计为C20现浇混凝土,为了保质保量按期完成工程任务,我项目部制定了急流槽的施工方案。具体如下: 一、工程概况 本合同段急流槽工程量为C20现浇砼327.07m3,M7.5浆砌片石75.8m3,考虑到工程量较小,按所在段落划分于相应的边坡防护作业队施工。 计划开工时间为2007年8月16日,计划完工时间为2007年10月30日。 二、人员组成 现场负责人:孟威技术员:王江蛟 试验负责人:马丰林质检负责人:牟健 试验员:李勇马钊质检员:师亚丽 施工安全负责人:余林伟施工员:丁少兵刘伟华 民工:40名 三、施工机械设备 拌和机械:各作业队利用边坡施工用的350L砼拌和机,各作业队相应增加2套振动棒,1台5KW以上发电机及急流槽施工用模具。 四、施工要求 1.技术交底 在开工前,由项目总工按照设计文件、施工规范及质量检验标准对技术人员、施工人员进行技术交底,进一步提高他们的业务能力和操作水平,各级人员需依照技术交底中的相关要求和说明严格执行和落实,严格控制工程质量。 2.原材料质量控制 要求进场使用的各种原材料经过试验检测且经监理工程师签字认可。不合格的材料清除出场,不同来源的材料进行分堆储存。各种材料来源如下:1). 碎石:取自固原三关口石料场,可用于路基防护工程及排水工程。 2).片石:取自固原三关口石料场,可用于路基防护工程及排水工程等,储量丰富,开采方便。 3).砂:取自固原黑城中砂,砂从砂砾中筛取,含泥量大,洗后可提供路面、排水及防护工程用料,运输道路畅通。 4).水泥:甘肃省平凉崆峒牌水泥,现生产各种规格水泥。 5).水:施工用水取自高速公路K172+300处大红沟、K175+900处牛营子河、K180+200处红河、K183+200处红土河,水的各项技术指标均满足设计要求。 3.砼及砂浆的拌和和运输 砼和砂浆统一采用350L搅拌机拌和,严格按施工配合比进行掺配,对砼和砂浆各项技术性能要进行检测,且结果需符合规定要求。统一采用小型机械运输车运输,拌和完成后立即运到施工现场进行施工。超过水泥终凝时间的砼或砂浆做废弃处理。砼及砂浆按要求预留试件,采用标准条件养生。 五、施工方法 1.测量放线

边沟预制件施工方案

护坡道及边沟预制件施工方案 一、工程项目简介: 新郑高速公路N0.3标段大部分为填方路段,根据合同工期及编号为YJS2004.8-2的设计变更通知要求施工进度的要求,我标段准备进行护坡道及边沟预制块的施工,根据设计图纸,护坡道及边沟预制均采用20号混凝土,共分为A、B、C、D、E、G、H七种型号。董其均负责D、G型,胡满良负责A、B、C型,姬同祥负责 E 、H型。二、施工前的准备工作: 选择预制场地:由于此段地形复杂,加上预制工程量较大,因此预制场地都选择在离工地较近,水电以及交通都很便利的地方。 1、场地选择:K20+287西(胡满良)、K25+131西(董奇均)、K24+643东(姬同祥)。 2、场地的平整、夯实和硬化:根据生产需要,对施工生产场地进行平整、夯实和硬化处理。 3、平面布置:主要考虑搅拌机安放场地、原材料堆放场地、预制区和成品存放区等的规划,达到布局合理,以利于提高生产效率。 4、施工生产设备安装及调试:主要为搅拌机的安装及调试。 5、原材料采购和试验:此项工作由项目部试验室对原材料包括水泥、碎石、砂子等进行自检试验,确认满足质量规范要求并经监理工程师抽检合格后方可使用。水泥必须具备出厂试验报告和质量证明书,工程用水在现场打井使用地下水。 6、模板制作:采用平模施工,模板使用钢材制作,模板由专业厂家技术工人加工制作。

三、施工工艺: 工艺流程图 (1)将台面及模板内侧涂上隔离剂。 (2)用350L强制式搅拌机拌制混凝土,拌制时间不少于1.5分钟,施工时严格按配合比控制,原材料必须计量。对砼拌合物进行和易性检查,坍落度符合设计要求。拌制好的混凝土通过手推车运至生产区,再用铁锹倒至模具内。采用平板振动器振捣,振捣必须密实,以混凝土不再下沉,表面泛浆为准。

农村公路边沟施工方案

排水工程施工方案 一、工程简介 金江坪--太和村农村公路KO+000---K1+500 主要技术标准 等级:四级 计算行车速度:20公里/小时 行车道宽度:6(4.5)米 路基宽度:6.5(5)米 最大纵坡:10% 二、施工准备 1、施工布署 1)施工队设立一个专业的砌筑施工队伍,主要负责全线水沟浆砌工作。 2)修筑施工作业的便道,保证无论天晴下雨,材料都能到达施工现场。堆料场地硬化,合理布置拌合场位置,方便拌和砌筑砂浆。 2、项目管理目标 工程质量努力达到精品工程的要求;工程进度满足业主、项目部及监理工程师的要求;工程保证无安全事故发生;工程满足文明施工的要求。 三、浆砌水沟施工 (1)水沟施工流程图

水沟施工工艺流程图 (2)施工准备 材料来源:砂来自府河,片石自采,水泥采用京兰水泥。 施工前按照设计施工图纸,准确放样水沟的路基中心线及基础主轴线、墙址轴线、水沟的起迄点和横断面、基坑开挖线,并应用石灰线示出,并用细铁丝或木桩加密固定。 清理水沟范围内的场地,铲除有机质和树根草从,水沟两端清理范围适当延长,合理布置堆料场和施工现场,做好场地临时排水工作。(3)、基坑开挖 基坑主要以人工开挖,各部分尺寸、形状以及深度,均按照设计要求施工,基坑开挖尺寸,应满足基础施工的要求,对于基坑内的个别不规则但稳定的岩石,根据设计要求,可以跳过不挖、不砌。 (4)、砌筑工艺

砌体用石料强度应满足不小于30MPa的要求,片石最小尺寸不能小于30㎝,采用7.5号砂浆砌筑。砂浆拟用小型砂浆搅拌机移动拌和,采用手推车作短距离运输至砌筑现场,施工配合比均按照规范和试验要求进行拌合。 浆砌镶面石时,先根据接砌部位的情况,估计所需的石块形状、大小,然后选石,不垫砂浆进行试砌,再根据试砌情况找出石块中碍事的大棱角,用大锤打掉,用小锤打击小棱角,用凿子凿击底面放不平或影响上部接砌的突出部分,然后铺上砂浆,将石块翻回,用小撬棍将石块拨正,使两边灰缝合适。如石块较小,用手锤轻轻敲击,如石块较大,用手左右揉动,使灰缝挤实。 基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,按照设计、规范要求清理基坑,自检标高、平整度、断面尺寸、基底承载力,并挂线控制基顶标高,在检查、复核无误并报监理工程师批准后,方可进行水沟砌筑。 砌筑时采用分层砌筑,砌筑上层砌块时,避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,对已砌筑的砌层表面加以清扫和湿润。每一块石料均应先铺砂浆,再安放片石,经左右揉动几下,再用手锤轻击,将下面的砂浆挤压密实,挤出的砂浆刮起再用,并利用片石的自然形状,使其相互交错的衔接在一起,做到大面朝下,犬牙交错,搭接紧密,石块错缝咬合,避免垂直通缝和墙体分夹,片石与片石之间均用砂浆隔开,确保砂浆饱满,还应设置拉结石,并应均匀分布,相互错开,保证砌体的质量和线形的顺适美观。严格控制坡率和表面平整度及断面尺寸。 墙背填料采用碎石土填筑,则需待砌体砂浆强度达到75%以上方可进行。 (5)、勾缝 砌体外露面采用凹缝形式进行勾筑。墙面未预留凹槽时,在勾缝前用扒钉或凿子开缝,开出凹缝后,并以钢丝刷用水刷去砌石面上的流浆及污垢,将凹槽浇洒湿润。如原有的底浆不足,应先用砂浆填满,然后

管沟施工方案

1 目录 1 工程概况....................................................... 错误!未指定书签。 2 编制依据....................................................... 错误!未指定书签。 3 项目组织管理体系(见下图) ....................................... 错误!未指定书签。 4 施工机具、劳动力配备........................................... 错误!未指定书签。 5 施工用材料计划................................................. 错误!未指定书签。 6 施工进度计划................................................... 错误!未指定书签。 7 管沟施工工艺流程(见下图) ....................................... 错误!未指定书签。 8 施工技术措施................................................... 错误!未指定书签。 9 安全文明....................................................... 错误!未指定书签。 10 工作危险分析(JHA)记录表..................................... 错误!未指定书签。

1 1工程概况 1)管沟位于装置区内,净宽0.70米的管沟总长度为169.13米,净宽1.40米的管沟总长度为2.28米。 2)管沟沟底高程为东高西低,坡度系数等于0.2%。其中东端沟底设计高程为EL99.200米。管沟沟壁顶面高程同装置街区地坪平面设计地面标高。 3)管沟底板和沟壁采用钢筋混凝土结构,抗震设防烈度8度。混凝土强度等级为C25,抗渗等级为S6;基础垫层为C15。管沟盖板为花纹钢盖板,钢盖板 焊接槽钢、扁铁龙骨,型钢材质为Q235B。 4)管沟设伸缩缝3道。 5)管沟采取抗渗防水措施,防水等级二级,二道设防。防水具体要求为“以防为主,防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”为原则, 主要通过抗渗混凝土,合理级配,优质外加剂,合理设置施工缝,科学的设 计和施工解决。 6)管沟采取结构自重抗浮设计方案,由于管沟位于装置区内,基本不进行地基处理。 2编制依据 1)地沟及盖板标准图集(02J331)的要求; 2)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 3)地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002); 4)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001); 5)建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91); 6)涂料前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923)。 3项目组织管理体系(见下图)

浆砌排水沟截水沟、急流槽施工技术方案1

浆砌排水沟、截水沟施工技术方案 排工程施主要有排水沟、边沟、平台截水沟、堑顶截水沟、急流槽组成。均采用M7.5浆砌片石砌筑、浆砌片石按设计图进行分段挤浆法施工,施工要求及砌筑工艺同挡土墙。 一、排水沟施工工艺: 1、施工放样:排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法: (1)、沟槽开挖:护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸(见路基横断面图中的边沟设计标高),不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。 (2)、砂砾垫层:按图纸或监理工程师的要求,在清理的基底上铺筑符合要求的砂砾垫层,设计砂砾垫层厚10cm.施工中应避免砂砾受到污染。 (3)、片石砌筑:沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。?(4)、材料要求: ①、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,片石强度应大于30MPa,表面清洁无污染。 ②、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛

后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 ③、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。?(5)、沟体片石 砌筑: 排水沟采用挤浆法分层砌筑,砌筑厚度30cm,分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,安砌时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。根据施工段长度以25-50m分段砌筑并设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。?(6)、勾缝:勾缝一律采用凹缝,勾缝采用的砂浆强度M7.5,砌体勾缝嵌入砌缝20mm深,缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。 (7)压顶现浇混凝土:浆砌片石压顶混凝土采用C15混凝土,厚度为5cm,混凝土拌制应严格按施工规范要求,应定时制作混凝土试块。压顶混凝土轴线应与排水沟中心线平行,混凝土收光时要求压光三次,浇筑成形的压顶混凝土应顺直,圆弧段曲线圆滑、表面光洁、平整,无裂缝。每间隔20m设2cm宽沉降缝1条,并与浆砌片石沉降缝齐平。

边沟施工方案

边沟施工技术方案 一、工程概况 本工程的K32+000~K33+000段边沟,包含了梯形边沟,半梯形边沟,矩形边沟;边沟的设置位置详见“路基路面排水工程设计”。 二、分项工程管理体系及人员进场、机械使用计划 (二)、人员进场、机械使用计划 结合本分项工程情况,计划进场施工技术人员3名(技术、测量、试验),劳动力18人。 机械使用计划 三、施工准备 目前,我部已完成了本分项工程的施工放样工作,分项工程砌筑用片石的材料检测已完成,砂浆配合比已经出具,砂检验已经完成,施工机械、技术人员、管理人员、安全人员、机械操作人员均已到位,分项工程施工计划及技术方案均已完成,施工技术交底、安全交底已经完成,并已逐级交底到位,分项工程质量保证措施,安全保证措施均已制定完成, 四、分项工程施工总体方案 配合路基土石方、盖板涵施工,分段进行边沟的砌筑工作,争取路基施工结束,边沟完成,盖板涵施工结束,灌溉水系贯通。 本分项工程计划开工日期为2012 年5月15日,计划在2012 年5 月28 日前完成本公里所有边沟工程。 边沟施工方法 1、测量放样 准确放样,控制边沟平面位置符合设计要求,及时进行水准测量,控制流水面高程,测量精度应符合《公路路线勘测规程》(JTJ061-85)的要求,测量时按断面间距10~20m放样。

2、沟槽开挖 采用挖掘机开挖,人工辅助修整的方法进行沟槽开挖,当使用挖掘机开挖沟槽距设计高程尚有15~20cm时,应停止开挖,改为人工清理整平,以免扰动基底土壤。 3、沟身放样 在沟槽开挖前的放样若是粗放样,或在开挖时破坏了桩位,基槽开挖完毕后还必须进行一次沟身放样,放样内容包括沟槽底面的位置(线形)、标高;边沟施工必须进行沟身放样,内容包括直墙外边线位置(及路基硬路肩边线)高程、流水面高程等。 4、砌筑沟身及抹面、勾缝 选用合格的片石砌筑,采用立架拉线找平的方法,确保边沟的流水面、沟身坡面准确。 A、片面必须进行修整,应对片石的外露面进行凿平修整,砂浆砌缝不允许超过3公分。 B、边沟基底若是土质,可直接座浆砌筑,如是石质基坑,应将石凿成台阶,并清扫并清洗干净后才坐浆砌筑,保证砌体与基槽的咬合。 C、砌筑片石应密实,砂浆饱满,外露面平整。 D、沟面采用10号砂浆勾缝,勾缝时先将砌缝中的散浆凿除,凿缝宽度不小于2cm,勾凹缝,深度约1cm,缝顶压平,缝路折棱明晰,不允许有纵向或横向通缝,沟顶用砂浆抹面拉线找平。 5、边沟施工工艺流程图

边沟工程-施工设计方案(范本)

S103线沐川县舟坝镇老洋溪桥至马边县城段公路整治及地质病害处治工程(A标段) 边 沟 工 程 施 工 方 案 编制单位:河南省中原路桥建设(集团)有限公司 项目经理:习红娟 技术负责人:刘典恩 编制人:刘宗泉

边沟施工方案 一、施工流程 施工准备→测量放样→基坑开挖→基底检验→测量放样→砂砾垫层施工→粘土垫层施工→排水沟底部砌筑→排水沟两边砌筑 二、施工方法 1、施工准备 1)组织相应的材料、配套施工机械进场,并进行进场报验; 砂浆为M7.5号砂浆,混凝土为C15砼。 2)对参与排水工程砌筑施工人员进行技术交底工作,详细的讲解砌筑施工过程中的各项要点与难点。 2、测量放样 按图纸设计标注的平面位置、标高及几何尺寸,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出。进行施工放样,并与现场实际情况进行核对,如有不符,立即上报监理工程师,按工程师的指示办理。 3、基坑开挖 1)放完线后,利用人工或者人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。(基坑开挖后,准备好抽水机,保证基坑不受水浸泡) 2)基坑在开挖前应做好场地临时排水措施,并保证流水通畅,

防止地面水流入基坑; 4、基坑开挖完成后,请测量监理验收基坑。 5、砂砾垫层和粘土回填 根据测量所放的标高回填砂砾垫层,汽车运砂砾土至施工现在,挖机或者铲车下料,人工清开回填并用手工夯实。 6、排水沟浇筑 1)根据设计要求的几何尺寸、高程等进行测量放样,根据排水沟形状制模,浇筑表面拉线浇筑,确认正确无误后进行报验,经测量专业监理工程师现场检验合格后方可进行排水沟浇筑; 2)浇筑排水沟基础时,先清理基层软土,整平基础,混凝土基层浇筑应选择表面干净的片石分层均匀下到混凝土内,并覆盖包裹,砌筑每分层高度20~30cm(1层卧片石)分层与分层间应铺设连接石并找平。 3)浇筑混凝土应做到表面平整光滑; 4)注意浇筑整个过程中不允许水浸泡刚浇筑的混凝土,保证基坑内无水作业。 7、浆砌片石边沟施工方案 边沟砌筑主要施工顺序:沟槽开挖→测量放样→沟底片石砌筑→勾缝→养护→检查验收 一)、施工方法 1)护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路

电力管沟施工技术方案

G316平梁至涧池段公路改建工程 LJ-1 标合同段(KO+OO A K1O+1O0 电力管沟 施工技术方案 核工业长沙中南建设工程集团公司 G316平梁至涧池段公路改建工程LJ-1标 二0—七年五月

目录 一、工程概况...................................................................................... 二、工程特点...................................................................................... 三、施工要求...................................................................................... 四、施工准备...................................................................................... 五、施工程序...................................................................................... 六、施工方案...................................................................................... 七、施工方法...................................................................................... 1.沟槽开挖................................................................................... 2.沟槽整理................................................................................... 3.混凝土垫层................................................................................. 4.集水坑..................................................................................... 5.钢筋工程................................................................................... 6.模板工程................................................................................... 7.混凝土工程................................................................................. 8.混凝土养护................................................................................. 10.接地扁铁 (1) 11.伸缩缝.................................................................................... 12.电缆支架 (1) 12.防水层.................................................................................... 13.沟槽回填 (1) 八、质量保证措施 (1) 1、组织保证 (1)

急流槽施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工进度计划 (3) 五、急流槽施工方法 (3) 六、质量保证措施 (5) 七、安全文明工期保证措施 (6) 八、环境保护措施 (7) 急流槽施工方案 一、编制依据 1)《两阶段施工图设计》 2)罗田收费站《实施性施工组织设计》

3)《公路路基施工技术规范》(JTG/T F10-2006) 4)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 二、工程概况 本站急流槽工程主要分布在K22+950~K23+422路堤填方段,各种型式急流槽总共394.8m,急流槽分四种形式: A、管道急流槽。采用集中排水方式,排除收费岛段积水。急流槽每设置间隔根据道路纵坡,每25米设置1道。急流槽宽0.60m,深0.30m,壁厚0.09m,采用C20预制块砌筑。 B、边沟急流槽。连接挖方段边沟和填方段排水沟。对于沟底坡度大于10%的排水沟,亦作为急流槽。壁厚19cm,C20砼预制块砌筑,为保持边沟同断面尺寸,沟深0.6m,宽0.6m(C型急流槽)。 C、平台排水沟急流槽。连接挖方段平台排水沟及边沟,排泄各级坡面及坡顶雨水。与人字形骨架防护合并设置。宽0.4m,深0.30m。C20预制块砌筑。 D、踏步式急流槽,既排水又兼为边坡上下检查通道宽0.8m,深0.20m。 三、施工准备 1.技术准备 1)开工前组织技术人员认真学习施工图纸,熟悉规范和技术标准。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前培训。明确急流槽的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准。 2)测量控制系统已复测(闭合)完毕,可满足急流槽施工时的要求。已按施工要求对全线原坐标点、水准点、加密坐标点、加密水准点进行复核,对重要的控制桩已经进行加固保护。 3)试验室已将进场施工原材料、各种配合比等技术资料准备完善,预制块采用外购,砂浆采用商拌。

排水沟边沟项目工程施工设计方案

排水工程施工组织方案 一、工程简介 安陆市烟杜公路烟店至杜棚改建工程起点为白兆山旅游风景区大门,终点为大天线杜棚地段, (一)技术标准 主要技术标准 等级:四级 计算行车速度:20公里/小时 行车道宽度:6(4.5)米 路基宽度:6.5(5)米 最大纵坡:10% 二、施工准备 1、施工布署 1)施工队设立一个专业的砌筑施工队伍,主要负责全线水沟浆砌工作。 2)修筑施工作业的便道,保证无论天晴下雨,材料都能到达施工现场。堆料场地硬化,合理布置拌合场位置,方便拌和砌筑砂浆。 2、项目管理目标 工程质量努力达到精品工程的要求;工程进度满足业主、项目部及监理工程师的要求;工程保证无安全事故发生;工程满足文明施工的要求。 三、浆砌水沟施工 (1)水沟施工流程图

水沟施工工艺流程图 (2)施工准备 材料来源:砂来自府河,片石自采,水泥采用京兰水泥。 施工前按照设计施工图纸,准确放样水沟的路基中心线及基础主轴线、墙址轴线、水沟的起迄点和横断面、基坑开挖线,并应用石灰线示出,并用细铁丝或木桩加密固定。 清理水沟围的场地,铲除有机质和树根草从,水沟两端清理围适当延长,合理布置堆料场和施工现场,做好场地临时排水工作。 (3)、基坑开挖 基坑主要以人工开挖,各部分尺寸、形状以及深度,均按照设计要求施工,基坑开挖尺寸,应满足基础施工的要求,对于基坑的个别不规则但稳定的岩石,根据设计要求,可以跳过不挖、不砌。

(4)、砌筑工艺 砌体用石料强度应满足不小于30MPa的要求,片石最小尺寸不能小于30㎝,采用7.5号砂浆砌筑。砂浆拟用小型砂浆搅拌机移动拌和,采用手推车作短距离运输至砌筑现场,施工配合比均按照规和试验要求进行拌合。 浆砌镶面石时,先根据接砌部位的情况,估计所需的石块形状、大小,然后选石,不垫砂浆进行试砌,再根据试砌情况找出石块中碍事的大棱角,用大锤打掉,用小锤打击小棱角,用凿子凿击底面放不平或影响上部接砌的突出部分,然后铺上砂浆,将石块翻回,用小撬棍将石块拨正,使两边灰缝合适。如石块较小,用手锤轻轻敲击,如石块较大,用手左右揉动,使灰缝挤实。 基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,按照设计、规要求清理基坑,自检标高、平整度、断面尺寸、基底承载力,并挂线控制基顶标高,在检查、复核无误并报监理工程师批准后,方可进行水沟砌筑。 砌筑时采用分层砌筑,砌筑上层砌块时,避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,对已砌筑的砌层表面加以清扫和湿润。每一块石料均应先铺砂浆,再安放片石,经左右揉动几下,再用手锤轻击,将下面的砂浆挤压密实,挤出的砂浆刮起再用,并利用片石的自然形状,使其相互交错的衔接在一起,做到大面朝下,犬牙交错,搭接紧密,石块错缝咬合,避免垂直通缝和墙体分夹,片石与片石之间均用砂浆隔开,确保砂浆饱满,还应设置拉结石,并应均匀分布,相互错开,保证砌体的质量和线形的顺适美观。严格控制坡率和表面平整度及断面尺寸。 墙背填料采用碎石土填筑,则需待砌体砂浆强度达到75%以上方可进行。 (5)、勾缝 砌体外露面采用凹缝形式进行勾筑。墙面未预留凹槽时,在勾缝前用扒钉或凿子开缝,开出凹缝后,并以钢丝刷用水刷去砌石面上的流浆

电力管沟施工技术方案

G316平梁至涧池段公路改建工程LJ-1标合同段(K0+000~K10+100) 电力管沟 施工技术方案 核工业长沙中南建设工程集团公司 G316平梁至涧池段公路改建工程LJ-1标 二〇一七年五月

目录 一、工程概况 (3) 二、工程特点 (3) 三、施工要求 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工程序 (4) 六、施工方案 (5) 七、施工方法 (5) 1.沟槽开挖 (5) 2.沟槽整理 (5) 3.混凝土垫层 (6) 4.集水坑 (6) 5.钢筋工程 (6) 6.模板工程 (7) 7.混凝土工程 (8) 8.混凝土养护 (9) 10.接地扁铁 (10) 11.伸缩缝 (10) 12.电缆支架 (10) 12.防水层 (10) 13.沟槽回填 (11) 八、质量保证措施 (11) 1、组织保证 (11) 2、施工保证 (12)

1、测量放线质量通病的预防措施 (14) 2、沟槽开挖质量通病的预防措施 (14) 3、检查井质量通病的预防措施 (15) 4、回填土质量通病的预防措施 (16) 十、进度控制 (16) 1、工期保证方案 (16) 2、工期保证措施 (16) 十一、安全生产管理体系 (17) 1、安全生产管理体系 (17) 2、安全保障措施 (18) 十二、环境保护与文明施工 (19)

一、工程概况 电缆管沟布置里程为K2+938~K7+630,电力管沟采用钢筋混凝土箱式结构,结构尺寸为1200×1800;强电管沟的埋设深度为1.8~2.3米左右。电力管沟断面形式共分为1200mm×1800mm。垫层采用C20混凝土现浇,底板、墙身及底板均采用C30钢筋混凝土现浇。 二、工程特点 电力管沟贯穿于安康市汉阴县县城,电力管沟设计在道路右侧,距路基中线18m。所有电力管沟的埋深均在1.8m~2.3m左右,因汉阴县地质条件特殊,城市段路面以下基坑开挖3.0m以下均为砂层或淤泥层,而道路两侧房屋较多,施工条件较为不便。 三、施工要求 1、首先由测量队进行施工放样。然后施工班组将施工过程中所需用的水、电及机械安装到位。 2、电力管电力管沟垫层采用C20混凝土现浇100mm厚,1200mm×1800mm断面电力管沟底板及墙身均为C30钢筋混凝土。 4、电缆沟每隔50m左右设集检查井,检查井底部为集水坑,集水坑底标高=沟底标高-0.80m。 5、钢筋混凝土电力管沟每隔20m,设伸缩缝一道,缝宽20mm。 6、电力管沟施工完成后,必须彻底清沟,以防杂物堵塞沟内排水点及下水管而造成沟内积水。 7、再进行沟外侧回填时,应分层压实,分层厚度为300mm,墙身外侧回填土密实度不小于93%。 8、电力管沟内预埋的通长扁铁应每隔20m左右与主接地网连接,且应保证每条通长接地扁铁不少于两处与主地网连接。 9、混凝土墙身不要求抹灰,每一部位都必须振捣密实,严禁有蜂窝和麻面的质量缺陷出现,

路基边坡急流槽施工方案

路基边坡急流槽施工方案 一、工程概况: 本合同段路基边坡急流槽共计464道,砂垫层共计399.11m3,25号混凝土共计760.35m3。 二、施工准备 施工所需的C25砼和7.5#砂浆配合比已完成并通过审批,石子、砂、水泥已进场并检验合格。 三、主要机具及人员组织 1.主要机具进场情况 HES50砼拌合站一座,砼运输车2辆,手推车5辆。 2.人员组织情况 技术负责人:郭道海 施工负责人:孙百才王磊夏元栋 测量工程师:朱克玉测量辅助人员5人 试验工程师:刘成才试验辅助人员3人 工人:200人 四、施工方法及工艺流程 1.急流槽设置。沿路线方向每25米设置一道急流槽。 2.基坑开挖。根据图纸几何尺寸和设计要求精确放线,开挖急流槽底基坑,连同急流槽防滑平台一并开挖。当边坡高度小于等于3米大于1米时,防滑平台在急流槽顶部、底部各设一个,当边坡高度大于3米时,防滑平台设计净距为2米。 3.浇筑急流槽和消力部分。先铺设砂砾垫层,浇筑C25槽底混凝土,待槽底混凝土具有一定强度后,再重新精确放线,立模,浇筑急流槽侧墙部分,并注意砼养生。 4.急流槽上端进水口部分,底部呈R-116竖曲线状态,侧墙挡水部分为R-116的平曲线和R-116竖曲线合成的复合曲线状态,确保侧墙挡水部分具有统一规则的几何外形。浇筑两侧墙之间进水口底部部分成形后,顶面应平整、饱满、圆滑、呈R-116竖曲线状态,并与急流槽部分连接顺适圆滑。浇筑完成 - 1 -

后,用塑料薄膜覆盖养生。 5.急流槽现浇时,每隔5米设一道伸缩缝,并用沥青麻絮进行防水处理。 五、工程质量保证措施 工程质量是直接影响工程使用寿命的关键,搞好工程质量是施工中最基本的要求,本项目部已建立完善的质量保证体系,制定了严格的质量保证措施。坚决贯彻执行总公司的质量方针和质量目标,按照施工技术规范、总公司ISO9002《质量手册》及部颁标准对施工全过程施以严格控制。认真贯彻“政府监督,社会监理,企业自检”的质量三级检验体系。 1.自项目经理部直至基层施工班组,逐级成立工程创优领导小组,配备专(兼)职管理和检查人员并制定创优规划与措施,做到层层控制,纵向到底,横向到边,形成自上而下的质量管理网络,深入开展创优质工程活动,确保工程质量。 2.认真实行自项目经理、各级主管技术负责人、质量检查、工程试验、物资供应人员直至现场施工人员的工程质量责任制,明确各自的质量责任,实行全体人员、各业务部门和施工全过程的质量管理。 3.根据规范要求,制定保证工程质量的技术保证和质量控制措施.坚持“预防为主”的方针,对施工过程的每道工序和环节实施有效的质量控制,随时掌握质量动态,及时消除质量隐患。 4.认真做好工程试验工作。设置工地试验室,负责砼骨料选择、水质分析,水泥等建筑材料的试验鉴定等。对于工程的各项主要原材料坚持先试验后使用,做到不经试验不准使用,没有合格证明的材料不准进场。 质量保证体系框图

边沟涵工程施工组织设计方案

边沟涵工程施工组织设计 一、工程概况 该工程为东胜区泊江海子镇海畔村一社街巷硬化边沟涵工程。本分项工程具体桩号为K1+610. 二、施工进度计划 日历工期:2016年5月6日-2016年6月2日 三、项目管理组织机构用人员分工 现场施工总人数为30人 四、材料、设备、人员进场计划 材料主要为砾石。所需材料均根据需要自检合格后进场,并上报监理工程师检验,批准后方可使用。所有的组织机构人员及施工人员,工程开工所需设备等均已进场。准备工作已完成。 五、边沟涵的施工方案 1、材料的一般要求 (1)集料要求 集料应清洁、坚硬、坚韧、耐久、无外包层、匀质,并不含结块、软弱或片状颗粒,无粘土、尘土、盐碱、壤土、云母、有机物或其它有害物质。必要时,集料应予以清洗和过筛,以除去有害物质。不同来源的集料不得混合或储存在同一料堆,也不得交替使用在同类的工程中或混合料中。 细集料由颗粒坚硬、强度高、耐风化的天然砂构成。 水

采用饮用水。 水泥 水泥采用硅酸盐水泥,其标准应符合GB/T的有关规定。对每批水泥均应报监理工程师审批,并按监理工程师指示进行复检。水泥运到工地后应尽快使用,水泥由于受潮或其它原因,监理工程师认为变质右不能使用时,要坚决清理现场。 (2)砂浆配合比设计 a、砂浆配合比设计应在砌筑前完成,并能过严格计算和试配合格,得到监理工程师认可后方右使用。 b、普通砂浆 普通砂浆配合比通过试配和调整确定,其砂浆应符合下列要求:1)、水泥标号应不低于325号,其初凝时间不早于2.5小时。 2)、细集料宜采用级配良好的中砂。 3)、抗硫酸盐水泥应按图纸说明,或按监理工程师的要求采用。 4)、水灰比宜为0.2-0.3。 5)、除非监理工程师另有许可,水泥用量应不少于350㎏/m3,但不超过500㎏/m3。 2、边沟涵的施工 1)施工准备 a、施工放样 按路基排水设计图,边沟图纸进行放样,以确定的路基中心线为准,先确定好设排水结构物段的路基边缘线及高程,以此控制边坡及

排水沟施工方案80559

大运河高邮段水环境综合整治工程 排水沟疏浚及护砌 专项施工方案 一、工程概况 我公司中标承建的大运河高邮段水环境综合整治工程(合同编号:GYDYH-S01), 其中疏浚整修排水沟8km,沟底高程8.0m,底宽1.5m,开挖边坡按≤1:1.5控制,沟深1.5m左右,开挖土方总量约3.6万m3。另对高邮运河二桥上下游约2km范围内裸露的沟坡采用8cm厚预制混凝土块,下垫8cm厚黄砂和250g/m2土工布的结构形式进行护砌,护砌上限为9.0m,下限为8.0m,护砌总长2025m。 二、施工组织机构、施工总平面布置、施工总体进度计划 1、施工组织机构 根据本工程实际特点和实际需要,为科学施工和协调组织管理,我公司组建项目经理部: 施工组织机构图 2、项目经理部各岗位职能

(1)、项目经理:项目经理全权负责项目部的各项管理工作,组织工程施工管理和施工安全管理,履行合同承诺,执行合同工期,执行相关技术标准,遵守设计文件,科学施工,保证质量,圆满地完成本合同标段的施工任务。 (2)、项目技术负责人:在项目经理领导下,具体主持工程的技术质量管理工作,负责项目部的技术管理、质量监督工作,制定工程的质量管理办法。负责技术交底和有关设计交底的协调工作,编制工程施工组织设计工作,负责向监理单位和质检站提报竣工验收申请,组织竣工验收工作。 (3)、计划员:在施工组织设计的指导下,依照设计文件和技术规范,具体组织工程的施工、技术、安全管理工作。全面负责工程计划工作,做好工程进度计划的安排,认真分析实际进度与计划进度的偏差,及时作好施工生产计划的检查落实和调整工作,定期提出计划完成情况报告;协调好对外及相关部门的业务关系。 (4)、材料员:具体负责工程材料和采购供应,执行工程材料供应计划,按IS09001:2000质量标准做好供方质量评审和材料质量控制及标识,负责运输车辆的组织和管理工作。严格按照工程进度安排材料进场,做到供料及时,所有进场材料都要建立材料明细表,做到进料有依据、用料有手续。材料进场要根据工程所需,严禁浪费,及时呈报日、月度报表。 (5)、质检员:具体负责工程技术管理及工程质量检查与控制工作。开工前同施工员、测量员做好技术交底工作,建立永久控制点,负责测量复合记录。严格执行“三检”制度,对现场质量有否决权。负责资料填写后审核工作,并组织中间验收工作。负责竣工资料组卷前审核工作。 (6)、安全员:具体负责工程施工过程中的安全技术教育和安全的检查管理工作。贯彻“安全第一、预防为主”是安全主管的基本工作职责。贯彻执行安全生产和防火的方针、政策、法律和各项规章制度,负责检查落实情况和执行。检查各项安全操作规程和安全生产、安全防火制度的执行情况。及时发现和整改不安全因素,对安全工作提出建议和意见,防止安全事故的发生。参加事故的调查处理,协助项目经理或队长拟订安全防范措施。负责安全计划的制定和实施,安全事故的统计分析和报表,定期分析安全工作形势,针对存在的问题,提出适当的改进意见。 (7)、测量员:承担本合同标段配备的施工员及测量员为工程队主持施工作业和技术质量管理工作的负责人。具体负责工程项目作业区域的施工组织与技术管理工作,是工程施工作业的直接实施者。施工员及测量员必须执行总监理工程师审定的施工组织设计;必须执行现行的技术规范与标准;必须严格遵循设计文件。熟悉图纸并掌握施工预算技术要求,参与编制施工组织设计。负责施工前对现场进行详细勘察工作,并做好勘察记录,参与技术交底、图纸会审工作,负责三级技术交底。负责主控程序的实施,负责各工序的自检工作并做好记录。严把质量关,对违反质量标准和技术操作规程

相关文档