文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电安装施工规范标准

水电安装施工规范标准

水电安装施工规范标准
水电安装施工规范标准

水电安装施工规范标准

一、电气安装

基本要求

1、每套分户配电箱内必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。

2、室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。

3、插座离地面不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。

4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm.

二、强电系统施工的技术施工要求

1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。

2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。

3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。

4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽 .

5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。

6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。

7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。

8、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分。

9、装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中。

10、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。

11、电线点与点不能有接头,电线接头需做挂锡处理,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。

12、电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。

三、弱电系统施工的技术施工要求

1、电话线必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。

2、TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。

3、TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。

4、强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。

5、强弱电线管间距要大于300mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。

6、留足音响线出口的长度方便以后移位,并保护。

7、进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。

8、电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具。

四、灯具的安装工艺要求

1、灯具的安装最基本的要求就是牢固。

2、室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下

水电安装施工合同范本

水电安装施工合同 建设单位:(简称甲方)山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位:(简称乙方) 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程,由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条:工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条:工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条:承包方式:包工包料 第四条:工程价款 1. 工程价款: 第五条:付款方式: 第六条:合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期:年月日;竣工日期:年月日。 2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。 (1)甲方不能按合同约定提供开工条件, (2)工程量变化和设计变更; (3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4)不可抗力(如地震台风火灾等) 3.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元。 第七条:工程质量要求:按设计图纸施工,按国家相关规定达到验收合格标准 第八条:材料设备:原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等,所有的送检费用由乙方承担 第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方: (1)进场前 7 天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地, (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

(3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工; (4)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底; (5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作; (6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作; (7)组织工程竣工验收工作。 2.乙方: (1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况; (2)做好施工安全防范措施,确保施工安全; (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作; (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外; (5)参加工程竣工验收工作。 第十条:保修 保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条:合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。 第十四条:本合同一式 2 份,其中:甲方 1 份,乙方 1 份,均具有同等法律效力。 甲方盖章:乙方盖章: 甲方签字:乙方签字: 年月日年月日

水电工操作规范

水电工操作规范 1.目的 规范水电作业,以提高施工质量,增强顾客满意。 2.范围 适用于住宅装饰中水电施工(隐蔽)工程的控制 3.内容 项目经理(施工员)首先对水电工进场操作按图纸及工艺要求进行技术交底,应强调按QB/T6016-97《室内装饰标准规范》施工; 根据图纸及工艺要求划出水线路走向标志及配电开关、插座盒位置,线路走趋必须横直形式,不可弯曲走近路,然后通知开凿工开凿线槽、线盒槽及水管槽; 线路尽量走墙壁及顶棚,强电、弱电必须分管、分盒,严禁强弱电同管(PVC)或同盒行走或过盒行走; 强电配电箱与弱电集中箱必须间隔30公分左右,严禁紧靠在一起,一面引起干扰,电线(强弱电)线盒安装必须离地面30公分以上,严禁低于30公分; PVC线管至线盒出口处必须套上罗节,以防损坏线表面塑套而产生漏水现象; PVC线管在敷设进严禁产生断离、死弯、过墙、穿洞的穿线出口须有保护措施; 平顶过线必须穿PVC管或软管,并固定牢,现浇楼梯板下过线必须用护套线,严禁裸线布设; 水管敷设必须分冷、热水管,过地面时须切开地坪找平层,但不得破坏楼板结构; 热水管不得与电线管并行或热水管过电线管,确定须过电线管时,得采取隔热防护措施; 在阳台部位敷设水管,阳台没地漏的,必须考虑安装地漏,且阳台台盆(洗衣机)落水与地漏落水要合理处理,以防地漏返水现象产生; 水管若走顶面时,必须沿墙用抱攀固定牢靠,严禁悬空吊敷或搁平顶木格上; 隐蔽工程施工过程中或结束时,施工人员应对施工质量进行自查和检验: ⑴气线管覆辙部分必须注意连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管及其支架平直牢固,排列整齐,配管弯曲处无明显褶皱,暗配管保护层大于15MM; ⑵盒(箱)设置正确,固定牢靠,配管进入盒(箱)处顺直,在盒内露出长度小于5MM; ⑶用锁紧螺母固定管口,配管露出锁紧螺母的螺纹为2---3扣,强电总箱与弱电总箱之间间距必须大于30CM; ⑷电器管路应敷设在其他管道的下方,与蒸汽管、热水管平行敷设时,间距应大于500MM,其他管道应大于100MM; ⑸在吊顶工程中的配管应固定可靠,并且距顶棚面应大于500MM; ⑹金属电线保护管、盒(箱)及支架,接地(接零)支线敷设时,要连接紧密,牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防锈的部分涂漆均匀无遗漏; ⑺在线盒(箱)内的导线有适当余量,导线在管内无接头,不进入盒(箱)的垂直配管上口穿线后密封处理良好,道线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线; ⑻给排水的材料必须符合设计要求,隐蔽管道和给水的水压实验结果,必须符合设计要求和施工规范规定; ⑼管道及管道支座必须铺设牢固; ⑽PR热接管必须按热接要求掌握好温度,对接时严格控制对接度; ⑾素钢管(钢塑管)螺纹加工时加工精度必须符合国际《管螺纹》规定:螺纹清洁、规整、断丝或缺丝不大于螺纹全扣数10%,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹,镀锌碳素钢管无焊接口; ⑿素钢管法兰连接时要对接平行,紧密,与管子中心线垂直,镙杆露出螺母,对垫要求符

水电安装施工规范及验收标准

水电安装施工规及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管导线的总面积不应超过管径截面积的40%,管不得有接头和扭结。导线与线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底

部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽,开槽前一定要先弹水平线后开槽。 3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙后,再抹灰隐蔽 . 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管。 7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管。 8、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分。 9、装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中。 10、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 11、电线点与点不能有接头,多股线接头必须需做挂锡处理,吊顶的暗线必须有阻燃管保护。 12、电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 三、弱电系统施工的技术施工要求 1、线必须使用专用线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。 2、TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。 3、TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。 4、强弱电严禁在同一根管铺设,不得接入同一个接线盒。

(工程合同)水电安装工程承包合同

(工程合同)水电安装工 程承包合同

四工期要求 在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。 如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理: ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,经项目经理 批准后方可到现场材管员处领(耗)用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材 料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理: ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求,作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3、验收程序: ①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及 气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内 整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 ⑤乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结 构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。 4、质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修 义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。 六安全、文明施工 1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安 全生产的法律法规及甲方的各项规定,严格按安全规章组织施工。 2、安全事故:若发生工伤事故,费用5000元以下的由乙方承担,超过5000元 以上的部份由乙方承担40%费用;对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由

家装水电安装施工操作流程

家装水电安装基本操作流程 客 户 手 册 宁波市东岳家电顺康水电安装队 东岳家电维修部联合编制 2011年10月

家装水电安装施工操作流程一.划线定位

*根据设计图纸划出各线路走向,确定配电箱,开关,插座,灯具,等的具体位置*没有图纸的根据个房间的功能,家具摆放方式,和房主的生活习惯,等,确定安装位置,*根据设计的规格、型号列出工程各类材料的数量 二.材料验收;

*了解对所选的材料是否有相关主管部门颁发的生产许可证,以及材料出厂合格证、检验报告、产品质保书等。 *测量导线线径,是否符合标准;如1平方线径不低于1。1mm;1。5平方不低于1.3毫米;2.5平方不低于1.7毫米;4平方不低于2.2毫米;6平方不低于2.7毫米 *目测导线绝缘层是否均匀 *PVC线管检测1、阻燃测试。用明火使PVC管连续燃烧3次,每次25秒,间隔5秒,管子撤离火源后自熄为合格。 2、弯扁测试。管内穿入弯管弹簧,将管子弯成90度,弯曲半径为管径的3倍,外观光滑。 3、冲击测试。用榔头敲击无裂缝(可用于现场检查)。 4、PVC管外壁应有间距不大于1米的连续阻燃标记和厂家标记 *开关,插座。外壳应符合标准强度,和阻燃性能,开关触点应符合功率标准, *灯具外表应无瑕疵,灯座,镇流器等应安装牢固,

三.开槽布管;

.*凿墙地槽 ● 凿墙地槽的深度应保证暗铺的管道在墙面、地面内,粉补后不应外露,应尽量避免破坏,墙面和地面的结构层。 ● 家庭穿线管一般用阻燃型PVC管,其缺点是抗冲击性差,易老化不能耐高温,因此应注意避免在易受机械冲击、碰撞、摩擦及高温的场所使用。 * 布线埋盒 ● 在施工中管与管,管与管件连接的接口应用专用胶黏合,牢固密封,不能进水。 ● 要注意管子的弯曲半径,PVC管穿线管的弯曲半径一般在管子直径的5—10倍为宜,PVC20的穿线管它的弯曲半径一般在10—20㎝,弯管须用PVC管专用的弹簧弯管器,不宜使用成品弯头,成品弯头一般不能满足弯曲半径。 * 管内穿线 ● 穿线应在穿线管铺设完,安装开关、插座、灯具前进行,应采用额定电压不低于500V的绝缘导线,严防穿线口损伤绝缘层。 ● 施工中要将管口临时封墙,以保证内壁光滑畅通、清洁、干燥。 ● 导线间连接必须在开关箱、开关盒、插座盒或接线盒中进行,严禁在管中连接,即导线间的连接点不应在管中。导线间连接一般采用焊接和压接,不宜采用绞接,导线接头及绝缘受损处,应采用耐压500V绝缘胶带包扎严密,并有足够的层厚。 ● 配线工程完后应用250—500(?)的绝缘电阻,测试仪(即摇表)测量线路绝缘值,其值大于0.25(?)即合格。 二,线路施工的要求 1. 在施工前要根据目前家电设备,照明等的用电量及各用电点的位置,来确定总开关容量及各分开关的容量、个数,最后确定配电箱。 2. 施工的原则是:照明电路和插座电路分开。照明放一路线,大容量的电器如:空调、微波炉、电热器单独放一路线,小容量的电器可按地域的分合,各路的用电量应大致均衡。 3. 电路线材应达到标准,照明应放截面为1.5m㎡的聚氯乙烯铜芯绝缘导线,插座应放截面为2.5 m㎡的聚氯乙烯铜芯绝缘导线,空调柜机应放截面为4m㎡的聚氯乙烯铜芯绝缘导线。 4. 弱电和强电不能同穿一个线管,而且弱电和强电之间应相隔5㎝—30㎝的距离。 5. 在施工中管与管,管与器件连接的接口应用专用胶黏合,牢固密封,不能进水,弯管必须使用PVC管

水电安装工程承包合同

安装工程承包合同 甲方:中房泰然鑫城8#楼项目部(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲方将中房泰然鑫城工程中的水电工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一工程概况 二承包方式:包清工;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围:中房泰然鑫城8#楼工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目(含雨水)。 2、具体工作内容: ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装内容 ③所需的结构预留洞口的留设,管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。

四工期要求 在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理: ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,经项目经理 批准后方可到现场材管员处领(耗)用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材 料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理: ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求,作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续

家装水电施工工艺标准

家装水电施工工艺标准 一、强电系统施工的技术要求: 1. 配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。 2. 检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。 3. 空调:2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。 4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。 5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制。 6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。 7.凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求: ⑴管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管。线管在线槽中必须用管卡固定。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。 ⑵管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。 ⑶严禁线管直接铺设在厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。 ⑷入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤5根,管内不得有接头,扭接。 ⑸线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。 ⑹线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。接地线(PE)为黄绿双色线。 ⑺地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。 二、弱电系统施工的技术要求: 1. 电话线必须使用专用4芯电话线穿管进行铺设,与强电必须间隔30cm。 2. 有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接, 与强电必须间隔30cm。 3. 网络线必须采用8芯线穿管进行铺设, 与强电必须间隔30cm。 三、电气开关、插座的安装定位: 1. 开关安装位置离地面高度宜为1350mm左右,安装在门边的开关与门框距约为100—200mm。 2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热

水电安装工程施工合同包工包料

福林公馆水电安装 施 工 合 同 甲方:林州市二建集团建设有限公司乙方: 签订地点: 签订时间:2017年09月27日

安装工程施工合同 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程情况,经双方洽商达成如下协议: 第一条工程概况 1-1,工程名称:____________________________________________ 1-2,工程地点: 1-3,工程内容:给排水,暖通,电器施工图内(除消防、电梯外)的全部安装工程内容。(栋层,约万平米) 第二条开工 2-1,开竣工日期:年月日至年月日共计日历天。 2-2,形象进度:在主体阶段施工时,紧密配合土建施工,不得影响工程进度;在工程装修阶段,严格按照甲方施工进度安排施工。 第三条工程质量等级:乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件。本工程要求质量等级为:合格。 第四条合同价款 4-1,承包总价:__________________ 4-2,合同价款计算的依据及承包方式: 1,据实结算,按河南省2013年清单计价规范以及相关配套的费用定额和文件取费用,其中综合人工工日、按最新执行。 2,工程主材:执行当地当期信息价,工程主材需选择信息价内有的品牌,主材由乙方推荐三个品牌甲方任选其一后价格由建设单位及乙方书面确认,若信息价内没有的则建设单位认质认价,但甲方及建设单位不得指定供货商及生产厂家。 3本工程承包方式为:包工包料包辅材。 第五条图纸、资料 甲方应向乙方提供工程施工图及相关资料。若甲方不能按合同约定提供图纸、资料,造成延误,责任由甲方承担,工期应相应顺延。 第六条甲方的权利和义务 1,组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,及时签发交底会议纪要。 2,甲方负责施工过程中的技术资料汇总,质量,安全监督和检查,以及工程的竣工验收。

水电安装安全操作规范

汉口站改造项目水电安装工程 作 业 人 员 安 全 操 作 规 程 中铁二局成都电子工程有限公司 武汉项目部 2010年2月20日

电工安全操作规程 (一)一般安全要求 1、所有绝缘安全用具、检查工具、应妥善保管,严禁他用。并定期、校验。 2、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。任何电气设备、线路在未查明无电以前,一律视为有电。 3、一般绝缘导线禁止在地面、钢结构框脚、脚手架及其它工作面上拖拉。移动式电气设备应使用橡胶绝缘、橡胶护套的电缆。 4、施工地点的孔洞、井坑要盖好。在开凿沟孔时要防止工具、碎块掉下伤人。 5、有人触电,应立即切断电源,进行急救。电气着火应将有关电源切断,用泡沫灭火器或干砂灭火。 (二)电气设备及内线安装 1、在搬运和安装变压器、电机和各类高低压开关柜、盘、箱及其它电气设备时,应有专人指挥。防止倾倒、剧烈震动和冲击,保证继电器、仪表等电气元件不受损坏。多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 2、安装高压油开关、自动空气开关等带有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 3、变压器抽芯时,吊装绳扣要牢固,不要碰坏瓷件,勿将异物掉进油箱内。电机抽芯不能坏定子或转子线圈。 4、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落。弯管时不应用力过猛,面部要避开。 5、在安装、调整开关及母线时,不得攀登套管及瓷绝缘子。调隔离开关,在刀刃、动触头和横梁附近不应有人,以免开关动着伤人。 6、管子穿带线时,不得对管口呼吸、吹气、防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。 7、在天棚内作业不准直接在板条天棚或隔音板上行走及堆放材料。必须通行时,应在天棚大楞上铺设脚手板。 (三)电缆敷设 1、敷设电缆前应将电缆沟内杂物清除干净,并加以保护措施。 2、敷设电缆应戴好手套及必要的劳动保护,以免皮肤中毒。电缆盘应架设牢固,电缆端头应绑牢。放电缆时,线盘应缓慢转动,防止脱杠或倾倒。电缆盘上的钉子应拔掉或打弯,以防伤人。 3、敷设电缆在转弯处,人应站在弯角外侧。电缆穿管时,应防手被挤伤。 4、加热电缆胶应有防火措施。配制环氧树脂的操作地点应通风良好,并戴好防护用品。 (四)外线架空线路 1、电杆用小车搬运应捆绑卡牢。人抬时动作一致,电杆不得离地过高。 2、人工立杆所用叉木应坚固完好,操作时互相配合,用力均匀。机械立杆两侧应设溜绳。立杆时坑内不科有人。坑基夯实后,才能拆去叉木和拉绳。 3、登杆前应检查电柱的牢固程度,并夯实根基。对旧木杆必要时要采取加固措施。登杆使用脚踏板,钩子应向上。使用脚扣应按电杆直径选择适应规格。安全带应栓在可靠处,扣环扣牢。不准栓于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传

水电安装工程施工合同[002]

水电安装工程施工合同 合同编号: 甲方:咸阳古建集团有限公司河南分公司 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国招投标法》、本着平等自愿,诚实信用的原则,经双方友好协商,现就本工程其中____楼安装工程分包事宜,在互惠互利的基础上,签订以下合同条款: 一、工程名称:幸福圆小区 二、工程地点:原阳县桥北乡葛韩庄 三、工程内容:水电安装工程(水电图纸内所有工程,不含消 防)。 四、施工工期:依照《建筑工程施工合同》(以下简称主合同)执 行。 五、工程质量:合格(按现行建设工程质量验收规范执行) 六、工程承包方式:包工包料 乙方在符合国家质量技术标准、经甲方认可的前提下自主购买安装工程的原料,在遵守本合同的前提下自主经营,自负盈亏。 七、工程计价及结算方式: 1、

本工程依据《河南省建筑工程质量清算综合单价》新版定额计算工程总造价,在此基础上承诺向甲方优惠,计算出工程总造价的18%(不含增加工程量),此造价已除去各种施工配合费及依法缴纳的各种规范、税费、保险费等,如遇到施工现场临时水电安装需要乙方配合安装时,乙方应配合施工,其费用由乙方与第三方协商解决。 2、结算方式:施工预算+设计变更+现场签证 3、结算时间:工程竣工验收合格后一个月内,乙方向甲方报送竣 工结算资料,甲方审核无误后向乙方无息支付约定应付款项。乙方不再出具发票和支付其他费用。 八、工程支付方式: 1、预埋阶段:每三层支付已完成工程量款的80%,待主体封顶后 支付至已完成工程款的80%。 2、所有税金及个人所得税、管理费由甲方负责。 3、由银行汇票和现金两种支付方式组成支付,付款与决算以大合 同为准。 4、安装工程结束后具备交工条件时,甲方应将工程款支付至工程 总造价的90%,安装工程经质检部门验收合格后并结算后,甲方在向乙方支付到工程总造价的97%,其余3%作为质量保证金,保证金的返还及保修期内的所有问题解决均按主合同执行。 九、双方职责: (一)甲方职责:

水电安装施工规范及验收标准

水电安装施工规范及验 收标准 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

水电安装施工规范及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱内必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于 30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为 150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为~,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽,开槽前一定要先弹水平线后开槽。

水电安装工程承包协议合同.doc

水电安装单项工程承包合同 甲方:四川相如建设集团有限公司(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及相关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。 一、工程名称:友豪新世界C区 二、工程地点:四川省泸州市泸县玉蟾大道 三、承包方式:劳务计量包工,包质量、安全生产、文明施工、综合治理。 四、工程内容: 1、友豪新世界C区的设计施工图纸内容、设计变更,技术核定单上所有强、弱电的普通预埋安装,给水安装、排水安装、消防预埋、防雷接地的焊接、临水、临电安装维护、拆除、电梯前室的照明安装、楼梯间的照明安装、户内天棚的穿绳、开关箱的安装、车库的照明安装及应急照明、楼梯口应急照明、车库只安装日光灯不包括电缆桥架安装等全部工作内容,单价包干不另行计价(主要内容依据为甲方的书面通知结合设计文件)。 2、各工序的预留孔洞、预埋管线(本工程砼内匀为PVC导管)工作必须紧密配合土建各工序施工,凡不能紧密配合土建各工序施工的,各工序的孔、洞的封堵及管槽的填补工作,由乙方自行负责(当二次

配管时需土建砌筑班组的紧密配合)。 3、给水施工至楼层内管道井;排水安装到市政排污井。强、弱电施工至户外检查井。 4、乙方在施工中需要材料必须提前三天提出工整清晰的材料计划,并经专业工长及项目经理审核签字后交库房备货。乙方负责根据材料计划对所购回材料的型号、规格。数量及外观质量进行查检。对不合格的材料乙方有权拒绝使用。 5、乙方不得将承建工程进行再分包。 6、乙方需提供各专业工种的特种作业上岗证(焊工、电工等)。 7、甲方除提供塔吊、施工电梯及施工蓝图一套外,其余由乙方自己负责(如各工序使用的电焊机、焊把线、电焊钳、面罩氧割全套;手拉葫芦等工具、各实验用器具、仪表、安全带、手套、雨衣、雨鞋等劳保用品)。 8、现场所有因设计变更等原因造成返工的单项费用在2000元以下的甲方不予支付,单项费用超过2000元以上的需经专业工长、项目经理同意签字认可。 9、施工中每层做到工完场清。否则,产生的清理费用由乙方承担。 10、乙方必须按时完成甲方所规定的进度,确保整个建筑工程正常施工,如有拖延造成甲方的损失,将由乙方赔偿。 五、承包总价及计算方法: 1、本工程按施工图、甲方变更内容全部做完后经验收符合设计施工规范要求,五方责任主体验收后甲方按房管局产权面积计算总价、地

家庭装修之水电工施工操作规范

家庭装修之水电工施工操作规范 一、排水工程给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。 基本要求: 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整; 3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应按实际情况调整; 4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通; 5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排; 6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降<=0.5Mpa为标准;下水管竣工后一律临时封口,以防杂务阻塞; 7、管道安装应到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求; 8、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm; 9、通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头;

10、冷热水管外露头子间距必须根据龙头实际尺寸而决定。两只头子(明装头子心必须用镀锌式样管加长30mm套管,确保以后三角阀安装并行)必须在同一水平线上;外露头子凸出抹灰而应不小于10-15mm,并用水泥砂浆固定,热水管理入墙身深度应保证管外有15mm以上的水泥砂浆保护层,以免受热釉而裂开(特殊情况除外)。长距离热水管须用保温材料处理。 11、外露头子常规高度(均为净尺寸)淋浴1000mm 淋浴房1000mm 浴缸650mm 洗脸盆(台下式)500mm厨房水池600mm 洗脸盆(台下式)600mm 洗衣机机高+200mm 热水器 (1200-1600mm)(或现场决定) 12、前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只(以低龙头为佳期),并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购。13、卫生洁具安装必须牢固,不得松动,排水畅通,各处连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2小时,自行用目测和手感法检查一遍; 14、座便器安装必须用油石灰或硅硐胶、黄油卷连接密封,严禁用水泥砂浆固定,水池下水,浴缸排水必须用硬管连接; 15、所有卫生洁具及其配件安装前及安装完毕均应检查一遍,查看有无损坏,工程安装完毕应对所有用水洁具进行一次全面检查; 二、电气工程 基本要求:电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。

水电安装工程施工合同

水电安装工程施工合同 发包人全称: 承包人全称: 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 依据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑 法》、建设部与国 家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范 文本)》及其他有关法律、法规 和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则, 双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致, 订立本 协议。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 一、 工程概况: 工程名称: (以下简称: 本工程); 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 工程地点: 施工现场条件:以现场实际情况为准; 施工部位: 本合同约定乙方施工部位为: 中所 有的水电安装工程包含的全部内容。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 二、 工程承包方式、承包范围及承包内容: 1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、 包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 文档来源网络及个人整理 ,勿用 作商业用途 2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给 排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业 配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体 如下: 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 A 、 给排水部分:给水部分:自水泵房外墙 1.5 米(含接口)起至所有用水末 端的给水工程安装及系统试压。 排水部分: 自室内排水起端起至小区排水管网第 一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 B 、 电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施 工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯 具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带, 避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、 总箱等所有的钢管、 电线、 电缆的预埋安装, 包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设; 弱电(包括电视电话、 智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预 埋套管、线管接口、 线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检 验试验设备和辅助材料。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。 三、 合同工期: 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约 定本工程总工期为 日;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。 文档来源网络及个人整理 , 勿用作商业用途 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划, 根据甲方的进度要求, 随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作 商业用途 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一 天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(Y: 1000.00元)的违约金;若累 计延误天数超过 7 天或连续延误天数超过 5 天,甲方有权单方面解除合同,由 此引起甲方的所有损失 (含间接损失) 及费用均由乙方承担。 甲方选择解除合同 时,具体操作按以下简称:甲方) 以下简称:乙方)

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002,建筑电气工程施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C认证,材料的产品质量证明书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12?的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且不小于钢筋直径的6倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40?的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N线PE线接点,同时在该扁铁离地面50CM处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM。在电信箱、对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处的局线旁利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM处,用4х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,

水电工程安装施工合同

水电工程安装施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和地方相关规章规定及一些强制性条文规范、标准参照施工图设计文件以及施工现场环境,本着平等、自愿的原则,经双方多次友好协商,达成一致,形文如下,以示双方共同遵守: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:3#、4#、5#、6#、7#楼水电工程安装(图纸内的所有室内水电安装工程,水到厕所、厨房,电到分线盒)未含水表、电表及水泵房。 二、承包方式: 包工包料、包质量、包辅材、包工具、包安全、包文明施工。 三、承包范围: 1、甲方直接发包给乙方的分部工程。 2、工程施工所需的机具、手动工具、辅材内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、焊锡、不干胶、扎带、生料带、麻丝、石笔、刷子等),试压及检测由乙方自备,费用乙方自

理。 3、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生皆由乙方负责。 4、负责安装工程竣工后质保期内的保修服务工作。 5、乙方配合施工过程中的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要的系列工作。 6、乙方必须参加社保机构设立的人身意外险、伤害险和安装工程一切险,开工前要向甲方出示保费单据和参保合同后方可开工,否则甲方有权从承包方工程款中扣除保险费代为缴纳。 四、施工工期: 1、乙方必须在甲方要求的规定时间内进场,并且按照甲方的要求开工,在甲方制定的施工进度计划内完成全部承包范围内的工作(除却外界影响和人力不可抗拒的因素造成工期顺延外)。 2、由于甲方原因以及不可预见、不可抗拒的外界因素发生延误工期,由甲方负责其工期予以顺延。 3、如乙方原因未能按照合同规定的施工日期完成合同工程,则须向甲方支付逾期违约金,违约金为1000元/天。 4、在施工过程中,如遇图纸设计变更和现场需求,乙方必须根据甲方施工要求无条件服从现场技术管理及监督人员安排予以施工,且双方根据增添工程量出具工程签证单,按照当下实价另计核算。 五、质量要求:

建筑水电安装线盒与二次配管规范标准

建筑水电安装线盒与二次配管规 一、安装二次配管质量风险分析 1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析: 项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼),因此箱盒固定时进出控制无参照物,难以做到与后期粉刷面齐平。 2、水电配管开斜槽原因分析: 预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确,工人施工比较随意,未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求。 3、二次配管补槽后空鼓开裂原因分析: (1)强弱电箱等线管多且密集处,开槽宽度不足,线管之间无间距,开槽深度不足,线管未进行有效固定或固定点不足,补槽时砂浆无法与砌体墙有效粘接;(2)配管补槽前基层处理不到位,未清理附灰及洒水浸湿,水泥砂浆强度不够,导致砂浆与线管及砌体粘接强度不足,水泥砂浆与砌体的粘接力无法与收缩力相平衡,从而导致空鼓、开裂与基层脱离现象; (3)补槽完成后未洒水养护。 二、施工事前控制措施 1、水电二次配管施工前项目部必须对安装班组每位操作人员进行详细的专项技术交底,让每位员工掌握关键施工要领,从思想上引起施工人员高度重视; 2、严格控制补槽所用的砂石颗粒大小及水泥标号,砂浆配合比例,严禁采用砌筑砂浆; 3、交底后必须在施工现场选取某栋楼的一至二层四户作为水电二次配管样板,实施样板评审制度,要求设置一户线盒及开槽控制线弹线定位、一户灰饼布置线盒固定、一户配管施工、一户补槽挂网,施工完成后,项目部进行自评,合格后通知公司安装工程师到现场进行样板评审,评审通过后方可大面积施工; 4、安装施工员、质检员、班组长定期对现场施工质量进行检查,加强施工过程的监督、管理。 三、水电二次配管过程控制措施 1、水电线盒及电箱标高控制 线盒、电箱定位必须严格按照图纸尺寸进行定位,位置必须准确无误,标高控制,