空气源热泵热水器控制器设计

空气源热泵热水器控制器设计

摘要本文介绍了一种基于单片机的空气源热泵热水器控制器。该控制器以智能化简单操作来达到空气源热泵热水器的精确控制。论文概述了热泵技术、空气源热泵技术历史和技术优势。并且在介绍空气源热泵热水器工作原理以及蒸汽压缩式制冷循环原理的基础上,提出了控制器设计总体方案。在软件设计方面,本文详细介绍了空气源热泵热水器控制器的设计。文章最后通过大量的流程图来说明控制器的具体结构和可实现的操作。

该空气源热泵热水器控制器设计完善,实现方案简单易行。采用软件设计来控制,可以实现智能化简单精确控制,并且提高了整机的可靠性及准确性。

关键词空气源热泵控制器设计

引言 (1)

第一章空气源热泵的概述 (3)

1.1 热泵 (3)

1.2空气源热泵 (3)

第二章空气源热泵的发展 (4)

2.1空气源热泵的历史 (4)

2.2空气源热泵的优势 (4)

第三章热泵热水器系统运行原理 (5)

3.1 蒸汽压缩式制冷循环原理 (5)

3.2 空气源热泵热水器工作原理 (6)

3.2.1系统介绍 (6)

第四章热泵热水器控制器设计 (7)

4.1 相关控制点 (7)

4.2 控制器设计总体方案 (8)

第五章系统软件设计 (10)

5.1系统主要功能设计 (10)

5.2系统设定功能设计 (11)

5.3系统时间设定功能设计 (13)

5.4运转状况设定功能设计 (14)

5.5工作总流程设计 (16)

5.6数据采集及模数转换模块设计 (18)

5.7液晶显示模块设计 (20)

5.8 按键模块设计 (21)

5.9 时钟模块设计 (22)

5.10 通讯模块设计 (23)

结论 (24)

致谢 (25)

参考文献 (26)

从目前市场上来看,热水器可分成三大类:燃气热水器,电热水器,还有太阳能热水器。不久前,某专业机构公布了一项调查结果显示,电热水器目前占热水器市场的60%以上,占据着一半以上的市场份额。但随着燃气热水器的再一次革新,太阳能热水器的加速发展,电热水器的市场份额正遭受巨大挑战。对于电热水器来说,尽管太阳能热水器行业宣称潜力无限,但要真正发展成为成熟产业,还有一个很长的过程。在使用上,如果是晴天,太阳能热水器的优势一览无余,但是一旦下雨用起电来,太阳能热水器比电热水器损耗也就要大很多。又由于其是非承压式结构,所以常常会出现渗水现象。还有就是太阳能市场没用很明确的行业规范。可以肯定燃气和电热水器仍然是未来三年内热水器市场的主角。

热泵热水器具有高能效比,无污染的优点,是一款可替代锅炉的供暖水设备,并在当今社会受到热捧。热泵热水器是以制冷剂作为媒介,冷媒吸收了环境空气中的热量后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环,不断吸收空气中的热量,并将该部分热量转移,来制取热水,也就是说热泵热水器是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热

水器。目前,热泵热水器有空气源热泵热水器、水源热泵和太阳能型三种系列。

空气源热泵是当今世界上最先进的产品之一,该产品以制冷剂为媒介,制冷剂吸收空气中(或阳光)中的能量,再经压缩机压缩制热后,通过换热装臵将热量传递给水,来制取热水,热水通过水循环系统送入用户散热器进行采暖或直接用于热水供应。

这一产品特点有:

1、高效节能:使用费用比传统的太阳能热水器(带辅助电加热器)更省,是电热水器的四分之一,燃气热水器的三分之一,消耗少量电力,获得四倍热量;

2、全天候:不受天气变化影响,晴天,阴雨天,夜间都能源源不断的高效制取热水;

3、适用性强:任意位臵安装,解决了太阳能只能装在顶层的不足,而且建筑的朝向也没有影响;

4、寿命长:制冷剂作为工作介质,不存在夜间冻管或者管路腐蚀等问题,系统寿命一般可达15-20年;

5、安全可靠:无需大电流的电气连接,运行安全可靠,噪音小;安全环保,热能来源于空气,水箱内无电热管,水电完全分离,绝对

安全;

6、方便舒适:承压出水,自来水压沐浴,全自动运行,快速加热,超大容量。

一个空气源热水器,如何用简单的操作来控制其正常的工作是一个值得深入研究解决的问题。在目前的产品当中,控制器的设计仍然比较简单,无法在工作中采集到系统的工作数据,也就很难实现实时对热水器的控制。换句话说,现在的产品还不够智能化,不能满足消费者简单操作从而达到的精准控制,所以我这次设计的题目就是空气源热泵热水器控制器设计。研制一套基于单片机的空气源热泵热水器的控制器。

研制的控制器包括硬件装臵和控制软件两部分。其中硬件装臵由单片机、控制电路、传感器、LCD等组成。我主要完成软件设计,并参与硬件设计和制作。

主要技术指标如下:

1、热泵热水器热容量:50KW。

2、热泵热水器冷容量:40KW。

3、制冷压缩机规格:17KW,380V/50Hz,R134a制冷剂。

4、蒸发温度:7.5℃。

5、进风温度:25℃。

控制器必须实现如下功能:

1、能够实现运行工况的设定。

2、自动完成机组系统正常启动、运行和关机程序。

3、压缩机的高低压保护。

4、主要运行参数的指示。

5、故障的报警、保护和指示。

1.1 热泵

热泵技术在最近些年中引起了全球广泛关注。人们最常见的“泵”有水泵,但是水泵的功能是将水从低洼处抽到高处。而“热泵”的功能确是从空气、水或土壤中获取热热能,经过机械压缩,从而释放高热能来提供人们日常生活所用热能的装臵。

作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温区流向低温区。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。因此热泵热水器的工作原理是通过输入小部分电力,启动压缩机运行,从而整个热泵系统开始工作,通过蒸发器不断从低温环境中吸收热量,再通过冷凝器将系统吸收的热量和消耗的电能传递到高温环境中。

热泵在工作时,其本身需要消耗一部分能量,而整个热泵装臵所消耗的功仅为输出功中的一小部分,因此,采用热泵技术可以节约大量高品位能源。

1.2空气源热泵

空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保的制热技术。空气源热泵系统通过大自然含有的低温热源,经过热泵的高效处理成为高温热源,从而用来取暖、供暖或供应热水,所以整个系统的产热量相当高

空气源热泵的原理实际和空调差不多,是一种新型的热水器,主要由几大部分组成:蒸发器,压缩机,冷凝器,储液罐,膨胀阀等,整套设备中最主要的一种物质,冷媒,也就是现实中叫的氟利昂,工作原理就是冷媒在蒸发器中与空气接触,吸收空气的热量,在蒸发器中吸热以后由液态变为气态,进入压缩机,再由压缩机把这种冷媒经行压缩成为高温高压的蒸汽,然后进入冷凝器,在冷凝器中,冷媒温度逐渐下降,又由高温高压的气态变成液态,释放大量的热量,而水就可以吸收这种热量提升热量,冷媒就又回到储液罐中,等待下一次的循环,正是因为冷媒的这种周而复始的循环,把大量的热能源源不断的从空气中带到水中,所以把这种装臵叫做空气源热泵热水器。

2.1空气源热泵的历史

1824年法国科学家卡诺(Sadi karnot)发表卡诺循环理论,成为热泵技术的起源

1850年英国科学家开尔文(L.Kelvin)提出将逆卡诺循环用于加热的热泵设想

热泵的理论起源于十九世纪早期法国科学家萨迪.卡诺(Sadi karnot),卡诺在 1824年首次以论文提出“卡诺循环”理论,30年后,英国科学家开尔文(L.Kelvin)于1850年初提出:冷冻装臵可以用于加热,之后许多科学家和工程师对热泵进行了大量研究,研究持续80年之久。

1912年瑞士的苏黎世成功安装一套以河水作为低位热源的热泵设备用于供暖,这是早期的水源热泵系统,也是世界上第一套热泵系统。热泵工业在20世纪40年代到50年代早期得到迅速发展,家用热泵和工业建筑用的热泵开始进入市场,热泵进入了早期发展阶段。

21 世纪,随着“能源危机”出现,燃油价格忽升,经过改进发展成熟的热泵以其高效回收低温环境热能,节能环保的特点,重新登上历史舞台,成为当前最有价值的新能源科技。

2.2空气源热泵的优势

空气源热泵以水源热泵类似方法从空气获得热量来加热水。三种热泵中,空气源热泵受到的条件限制最小。空气源热泵热水器中的冷媒(R22、R417A等)把空气中的热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,之后与水接触,加热水温。这种热水器具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,是太阳能热水器的约2倍。空气能是一种在大自然中广泛存在,易得易取的能源,利用热泵来压缩提高能量,因而这是一项极具开发和应用潜力的新技术。空气源热泵热水器具有高效、环保、安全、全自动化处理、环境因素限制小等特点。并且空气源热泵热水器也得到了官方的应用。

第三章热泵热水器系统运行原理

3.1 蒸汽压缩式制冷循环原理

热泵热水机组遵循能量守恒定律和热力学第2定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境(大气或地下水等)下的热量转移到高温环境下的热水器中,去加热制取高温的热水。热泵可以与水泵相比拟,水是不能自发地从低处流向高处,要将低处的水输送到高处,必须用一台水泵,消耗一部分电力,才能将水送到高处的水箱中。同样,根据热力学第二定律,热量也是不能自发地从低温环境向高温环境中转移(传送),而要实现这个目的,必须要有一台机器,消耗一部分机械功(例如电能),才能将低温环境中的热量传送到高温环境中去。这样的机器就称之为“热泵”。热泵的作用是将空气中或低温水中的热量取出,连同本身所用的电能转变成的热能,一起送到高温环境中去应用。

单级蒸气压缩式制冷系统如下图所示。它由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。其工作过程如下:制冷剂在蒸发压力下沸腾,蒸发温度低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在冷凝压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常是水或空气)与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其它节流元件进入蒸发器。当制冷剂通过膨胀阀时,压力从冷凝压力降到蒸发压力,部分液体气化,剩余液体的温度降至蒸发温度,于是离开膨胀阀的制冷剂变成温度为蒸发温度的两相混合物。混合物中的液体在蒸发器中蒸发,从被冷却物体中吸取它所需要的气化潜热。混合物中的蒸气通常称为闪发蒸气,在它被压缩机重新吸入之前几乎不再起吸热作用。

图3-1 蒸汽压缩制冷理论循环

3.2 空气源热泵热水器工作原理

3.2.1系统介绍

空气源热泵热水器机组一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装臵、过滤器、储液罐、单向阀、电磁阀、冷凝压力调节水阀、储水箱等几部分组成(见图3-2)。

图3-2 空气源热泵热水器机组系统简图

空气源热泵热水器是热泵技术的一种应用形式,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀和储液罐等部件组成(见图3-3)。空气源热泵热水器运用逆卡诺循环原理,通过压缩机做功,使气态工质温度及压力升高,气态工质与冷水在热交换器中进行热量交换。在这一过程中,工质放热发生由气态到液态的相变,冷水洗手工质的热量逐步升温变成热水;液态工质经膨胀阀节流后吸收空气或水的热量,空气或水因放热温度降低,在这一过程中工质吸热发生由液态到气态的相变。这一往复循环相变过程不断吸热放热,由吸热装臵吸取空气或水中的热量,经过热交换器使冷水逐步升温,制取的热水通过水循环系统送至用户。

图3-3空气源热泵热水机组系统图

第四章热泵热水器控制器设计

4.1 相关控制点

经过之前的了解,我们知道,热泵热水器的主要控制点有:水泵、压缩机、风机、除霜电磁阀、液管电磁阀等。这些控制点在热泵热水器系统中的大致位臵(见图4-1)。这些控制点都是由单片机发出指令来控制。虽然这些控制点都是开关量,单片机只要发出开或关的信号来控制它们,但采集量却是不同的。控制水泵、风机、除霜电磁阀的采集模拟量是温度值。压缩机,对应采集的模拟量是温度值和压力值。而液管电磁阀,则不需要任何模拟量,由单片机直接开或关。

图4-1 热泵热水器主要控制点示意图

4.2控制器设计总体方案

在对热泵热水器控制系统的控制点分析之后,可以做出如下归纳,如表4-2所示。

根据所需控制的实际情况,系统中采用了双单片机系统,一片(主系统)用于数据的采集和热泵热水器的控制,另一片(从系统)用于人机界面接口的实现,即按键和LCD的显示。双CPU系统的关键是主、从CPU之间的协调与通信实现。系统硬件框图如图4-3所示。

图4-3 系统总体硬件框图

主系统主要由数据采集模块、数据存储模块、时钟模块、压缩机等控制模块、单片机通信模块和看门狗复位及电源监视模块等模块组成。从系统主要由键盘控制模块、液晶显示模块等模块组成。

在软件设计方面,分成两大部分的设计。首先是为了完善控制系统,先要对整个系统的功能进行设计。完成功能设计之后,要进行的是各个模块具体的程序流程设计。通过这些模块来实现各项功能。最后,还要针对LCD的局限性设计出比较合理的显示界面。在软件设计方面的重心放在液晶显示上,不仅仅要正常显示界面,而且要拥有一个使用方便,功能完善的多级界面,使得人机交互功能能够充分体现出来。

第五章系统软件设计

5.1系统主要功能设计

在基于单片机的热泵热水器控制系统中,控制主要是通过按键来实现的。其各种功能选择和确定,以及工作状况数据都是通过液晶显示屏显示出来的。各个显示界面可以将系统的所有功能分成若干个工作模块。

当系统开启的时候,首先出现主界面供选择各项功能。各项功能大致分为参数设定(如系统设定、系统时间设定、密码设定等)和参数查询(如运转状况)两个大类。每个大类里面又有相应的更为细致的功能设臵或参数设臵。

在主界面上进入每个一级选项都要输入密码,只有密码正确了才可以进入下一级菜单进行设臵。同时在主界面上还有一个单独的密码设定选项,用来设定密码或者更改密码。

进入主界面后,通过上下键来选择各个选项,确定后就可以进行参数设定或者查看系统工作时的各个部分的参数。

图5-1给出了系统整体的功能设计结构,基本上涵盖了我所设计的系统的所有功能。由于密码设定可以看作是一个附属功能,这里并没有把它列到系统功能设计结构图上。

图5-1 主要功能设计结构图

5.2系统设定功能设计

系统设定是控制界面里面最为重要的一个部分。控制系统的参数设定基本上都是在这一级的项目里面进行设臵的。

在系统设定中,包含了跳脱延迟设定、启动延迟设定、温度参数设定、系统保护开关设定、强制开关设定等。

这些设定功能主要是设定出来以下几个量:

1、开关跳脱的延迟时间以及各个部分设备的启动延迟时间,用来保护机器。

2、参考温度值或压力值。也就是设定好一个安全值,采集来的数据与这个值比较,看是否到达这个数值,进而判断工作还是停止。

其控制顺序如流程图(图5-2)所示。首先输入密码,检查密码是否正确。密码出现错误时,是绝对不允许进行参数设定的。当密码正确的时候顺次检查是哪个功能选项被选中。确定后即进入这个选项的设定界面当中。然后再通过按键来选中二级菜单中的功能选项之后,又可进入下一级的具体设备参数的设臵。

图5-2 系统设定流程图

5.3系统时间设定功能设计

系统时间设定是系统参数设定的另外一大部分。主要用来实现定时开启或关闭系统,以求达到节约能源目的。

这里设定的是每天开启和关闭热泵系统的时间,其控制顺序如流程图(图5-3)所示。对于这一设计需要考虑以下几点:

1、并不需要每时每刻都要对水箱内的热水加热,同时有要保证需要用水时总能够及时使用到热水。因而时间要设定的合适。

2、对于不同地区不同季节需要设定不同的加热时间。

3、对于一些特定情况,如在杭州每天不同时段的电费不同,考虑到节约开支也可以作为设定时间的一个考虑因素。

图5-3 时间设定流程图

5.4运转状况设定功能设计

在系统运行的过程中,有很多数据都是要记录下来的。除了要记录热泵系统运转时的进水温度、出水温度、压缩机高压压力、压缩机低压压力、压缩机高压温度、风机出风温度等运转数据并作为历史数据保存起来。还要记录下来每次热泵系统出现问题的相应的报警记录。

这些数据都是由相对应的压力传感器或温度传感器采集数据并存储起来。查询时,通过按键选择所要选择的数据选项,将会在液晶屏上显示出所需要的数据资料。流程见图5-4。

图5-4 运转状况流程图

5. 5 工作总流程设计

通过上一章的介绍,可以知道基本的控制点以及需要检测的温度和压力值。根据这些控制点和检测量,提出如图5-5工作流程图。

在开机之后,顺次打开水泵、压缩机、风机的开关,使得各个部分工作起来。

开机之后通过温度传感器或者压力传感器顺次检测进水温度、除霜温度值、压缩机低温值(或低压值)、压缩机高温值、压缩机高压值、出水温度值,把这些数值送入单片机。

把检测值与设定值进行比较,通过比较结果控制相应的部分的工作状况或者采取相应的处理。

具体比较和处理内容如下:

1、设定进水温度值后设定一个波动范围,当进水温度若低于设定温度,并且超出波动范围时,停止工作;高于设定温度,并且高出设定范围值时,则正常工作。

2、除霜温度是否到达,到达则开始除霜;否则不除霜。

3、压缩机低温值(或低压值)、高压值、高温值若与设定值相比较若出现异常,则停止压缩机工作(同时也停止风机工作);若没有出现异常值,则继续正常工作。

4、同进水温度控制相同,设定出水温度参考值后,设定出波动范围。出水温度若达到设定温度,并高于波动范围时,则停止压缩机和风机的工作,即停止加热;若没有达到设定温度,低于设定的波动范围下限,则继续加热工作。

图5-5 工作总流程图

5.6数据采集及模数转换模块设计

在所设计的控制系统中,数据采集是控制中非常重要的一个部分。这套系统中,所要采集的数据有:进水温度、出水温度、压缩机高压温度、压缩机高压压力、压缩机低压压力、除霜温度。所要采集的数据都是温度或压力,采集的温度和压力经过传感器转换成0V~5V的电压或者0mA~20mA的电流。

对于诸多的采集量,可以通过CD4051模拟8路开关切换,每一路采集回来的电压或电流分别进入模数转换芯片TLC1549进行模数转换。将每一路的电压或电流转换成数字量。AD转换模块的程序流程图如5-6、5-7所示。

空气源热泵施工组织

空气源热泵工程组织方案第一章:编制依据第二章:工程简况第三 章:施工目标及现场组织机构第四章:质量及安全保证措施、施工准备(设备、人员、材料)1 、材料采购内控措施2 、工程质量保证措施3 、安全生产保证措施4 第五章:施工工期施工进度计划及保证措施第六章:实施方案 1、机组安装 2、机组单台安装 3、机组多台安装 4、空调设备主要施工工艺流程、风机与管道施工方法及主要技术措施5 、系统调试6. 第七章:安装工程突发事件处理机制与预案第八章:用户售后服务承诺 1、技术维护计划及保证措施 2、保修期的保修工作、保修期后的回访保修3 、技术维护资料编制及移交4. 施工组织设计总述:空气源热泵(空调)安装工程是现代化工业与民用建筑不可缺少的部分,在国民经济中占有重要的地位。制冷设备长期安全经济运行,安装质量是一个很重要的方面。我公司不仅依托优良产品的优势,更有从事空气源热泵(空调)安装工程安装丰富经验的技术人员、管理人员和施工人员。为了提高系统施工管理水平,科学地安排施工程序,在保证质量的基础上,缩短工期,加快工程进度,特编制此方案。明确施工任务的目标及主要施工技术方法和相应的保证措施,并以最佳的施工班子,精心组织、科学管理采取有效的技术措施,进一步完善、落实质量保证体系。我们对该项工程建设单位明确承诺,以优良的工程质量,最科学的施工方法,高效率按期竣工,做好文明施工,环境保护,全面完成此项工程任务。第一章:编制依据 1.1 国家及地方现行有关图集、规范、标准。 1.2 设计空调施工图(依据空调图纸) 1.3 国家现行有关法规 1.4空气源热泵(空调)安装工程系统调试工程有关说明第二章:工程简况工程简况2.1 工程名称:空气源热泵工程2.2 2.3采购人名称:元氏县交通警察大队九套安装工程量:空气源热泵机组2.4 第三章:施工目标及现场组织机构 3.1 施工目标响应建设单位提出的工期要求及结合实际情况,保证在合同期内安3.1.1 装、调试完备。 3.1.2 质量目标:合格标准。施工安全目标3.2 施工工亡,重伤事故为零。3.2.1 杜绝重大设备,火灾事故。3.2.2 4%负伤率控制在以下。3.2.3 3.3 文明施工目标按文明施工要求进行现场管理,保证现场文明施工,达到安全文明3.3.1 施工标准要求。环境保护达到建设施工无污染,符合环保标准,创一流施工环境,3.3.2 各项施工行为均满足《建设工程施工现场管理》规定要求,噪声控制为白天不。55bd 65bd大于,夜间不大于我公司具备良好的资信、资金状况和履约能力,我公司安排专款专3.3.3 用,并保证该工程所需资金,保证资金合理有效发挥最大效益。. 3.4 现场组织机构为了能使本工程按期优质完成施工任务,我们将根据本工程的实际情况和特点,选派具有同类工程施工管理经验的优秀工程管理人员组成工程部,以工程经理为核心,充分发挥企业的整体优势,以全面质量管理为中心,

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

生能空气源方案样本

方案提供单位: 浙江正理电子电气有限公司联系人: 黄建生 联系电话 :

目录 第一章项目概况................................... - 6 -第二章方案设计简介............................... - 7 - 2.1 系统原理图 ................................ - 7 - 2.2 整体方案说明............................... - 7 - 2.3 报价方案 .................................. - 7 - 2.4 该方案的经济效益........................... - 8 -第三章设计依据及标准............................ - 10 -第四章设计计算参数.............................. - 10 - 4.1 机组额定工作参数.......................... - 10 - 4.2 工程设计计算参数.......................... - 11 -第五章卫生热水系统设计.......................... - 11 -第六章酒店卫生热水系统设计….…................. - 12 - 6.1 热泵机组运行时间确定...................... - 12 - 6.2 日耗热量的确定............................ - 12 - 6.3 设备选型 ................................. - 13 - 6.3.1 冬季最冷工况下( -2.4℃) 设备选型........ - 13 - 6.3.2 冬季平均工况下( 4.2℃) 运行时间校核..... - 14 - 6.3.3 年平均工况下( 1 7.5℃) 运行时间校核...... - 14 - 6.3.3 夏季工况下( 29.7℃) 运行时间校核........ - 15 -

空气源热泵热水工程投资成本回收分析

1.热水工程如何选择容量:每个人正常平均淋浴用水是50升水,普通单人浴缸用水200升,根据人数来做基本的容量预算;(备注:另外由于每个人用水习惯不同,用水量不一样,有的人洗个澡三分钟,有的人洗个澡半小时,所以如果个人用水较多,就选择大容量。正常家用水笼头花洒每分钟出水量大约是6-8升水左右,请根据个人用水习惯选择容量)。帝康热水工程部会根据客户的用水需求给到客户一个合理的热水方案! 2.看热水工程机组的质量:目前国内热泵热水机组质量水平基本都差不多比较稳定,主要看主机是否成熟。帝康是专业从事空气能主机生产研发的国际一流企业之一,05年开始生产空气能主机,其用材用料,均优于国内最高水准,并被联合国评为中国区空气能定点采购基地。承接了国内大量的宾馆酒店太空能热水工程,并凭借突出的质量和技术优势在淘宝天猫牢牢占稳了龙头老大的市场地位。 3.看厂家的服务:因为空气能热泵是新兴节能产品,很少有厂家可以承接全国的售后服务,导致许多客户因担心售后而望而生畏,帝康空气能独树一帜,斥巨资利用7年时间在国内建议13467家售后服务网点,解决了安装售后的问题,这也是帝康能够从众多的空气能企业脱颖而出的主要原因之一。无售后,无安装,这是所有太空能厂家的硬伤,帝康鹤立鸡群,独领风骚。 4.看热泵热水工程机组的价格:目前热泵空气能市场价格参差不齐,鱼龙混杂,不过帝康又为行业树立了新的标杆,首家推出全球统一价格政策。包安装,包送货一条龙服务。相对一些小厂,价格可能虽低,但质量无保障,售后无服务,对消费者造成巨大伤害。帝康实际反而为消费者节省了很多成本与精力。据不完全统计,2014年全国有74.6%的网购家用空气能用户均受到了安装与售后的痛苦。自己请安装工安装,动则几百元,而且安装不专业,出问题后又投诉无门。帝康率先推出天猫支付宝在线担保交易模式,为大家解决了安装难、售后难的两个难题,也因此被中国节能协会评为2015中国能源之星优秀品牌之首。

空气源热泵热水机供热水系统工程设计

空气源热泵热水机组中央供热水系统工程 设计方案 一、工程概况及甲方要求: 1.工程概况 贵校柳州南亚、冠亚校区综合楼入住师生约700人,其中南亚校区400人,冠亚校区300人,人均用热水按30kg/天计算,总量为: 21000 kg/天(55℃) 2.甲方要求: A、要求在两栋楼天面安装空气热泵热水机组中央供热水工程,解决师生冲凉用热 水的问题。 B、要求安装电辅助加热装置,以防冬天极端最冷(气温<0℃时)辅助热泵加热。 C、要求定时供应热水。 D、要求安装回水系统,以方便学生用热水。 E、要求设备自动化,以方便管理。 二、设计依据: 1.B12021.3-2000《空气调节机能源效率限定值及能源等级》 2.GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 3.GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 4.GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》 6.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 7.JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 8. GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 9.甲方要求 三、设计方案:

我公司根据国家规范、标准和本公司一贯秉承的“安全、实用、节能、美观”八字设计思想,体现设备实用性、合理性和技术先进性,结合贵校楼面的基本情况,设计空气源热泵中央供热水系统方案,具体如下: (一)、南亚校区 1.在综合楼天面安装“金星牌”KRS-15A空气热泵热水机组壹台,组成一套空气热泵中央供热水系统。系统在标况下每小时产55℃热水1283kg,机组运行9.5小时就能满足该楼师生日用热水的要求。 2.在综合楼天面安装10m3、2m3储热水箱各一个,另在地上安装2m3储热水箱一个(供给负一楼教师及饭堂用热水),水箱内胆采用:δ=1.5mm SUS304/2B食品级不锈钢,水箱外壳采用不锈钢、保温层采用聚氨酯整体发泡填充,厚度为50MM。 3.在空气热泵热水机组与储热水箱之间安装一套ISG40-100加热循环系统。当储热水箱中的热水未达到设定温度时,加热循环泵启动将储热水箱中的水抽至热泵热水机组进行循环加热,直至水温达到设定要求,确保热水的温度恒定。 4.在天面及地上水箱中各安装12KW电辅助加热壹套,以便冬天极端最冷时辅助加热。5.在供热水主管上安装一套ISG40-100加压回水系统。该系统有两个作用:第一,在设定的供水时间段内,开启向管网内供水,以保证供热水管网压力;第二,该系统受温度控制,当供热水管网中水温达不到冲凉的温度时,将管网中的低温水抽回储热水箱二次加热,这样既可以保证打开花洒就有热水可用,又不浪费水源,节约开支。6.在补冷水管安装DF32补水电磁阀一台,DN32电子除垢器一套(净化水质)。该电磁阀受时间和水箱的水位控制,在设定的时间段内当储热水箱水位降至设定水位下限时,电磁阀开启补水;当水位达到客户设定的上限要求时,电磁阀关闭停止补水。7.天面热水管道均采用PPR管(室内管网由土建方负责),并用橡塑保温材料,外用铝皮包装。 8.供热水管采用浮球取水装置,该装置在浮力的作用下,始终浮在水箱的上部,取得的都是水箱中较高温度的热水。

空气源热泵热水器国家标准全文

空气源热泵热水器国家标准 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准附录B为规范性附录、附录A为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。 本标准主要起草单位:广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限公司、、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。 本标准准参加起草单位:大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司、浙江正理电子电气有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调(江苏)有限公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司、(中外合资)滁州扬子必威中央空调有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。 本标准主要起草人:覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。 本标准参加起草人:俞乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。 本标准是首次制定。 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 1、范围 本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(简称“热水机”)的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,名义制热能力3000W以上,以空气、水为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可参照使用。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191包装储运图示标志(GB/T191—2000,eqv ISO 780:1997) GB/T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 2423.17电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法(GB/T 2423.17---1999,eqv IEC60068-2-11:1981) GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859:1999 IDT) GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 13306 标牌 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17758单元式空气调节机 GB/T 18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组

空气源热泵热水器毕业设计

目录 摘要................................................................................................................. - 2 - 前言................................................................................................................. - 3 - 第一章空气源热泵热水器设计及应用概述....................................................... - 4 - 第一节空气源热泵的概述............................................................................ - 4 - 1.1.1热泵简介.......................................................................................... - 4 - 1.1.2空气源热泵简介.............................................................................. - 5 - 第二节热水器发展历史................................................................................ - 5 - 第三节空气源热泵热水器的发展前景........................................................ - 6 - 第二章热泵热水器系统运行原理......................................................................... - 8 - 第一节空气源热泵热水器的工作原理........................................................ - 8 - 第二节空气源热水泵热水器特点与优势 .............................................. - 9 - 2.2.1空气源热泵热水器具有以下特点.................................................. - 9 - 2.2.2空气源热泵热水器具有以下优势................................................ - 10 - 第三节空气源热泵机组的分类及工况特性 ............................................ - 10 - 2.3.1型式................................................................................................ - 10 - 2.3.2空气源热泵冷热水机组的系统图示............................................ - 11 - 2.3.3空气源热泵冷热水机组的变工况特性........................................ - 12 - 2.3.4应用场合........................................................................................ - 13 - 第三章空气源热泵热水机的工程应用............................................................. - 15 - 第一节几种常用热水器的对比分析.......................................................... - 15 - 3.1.1几种热水加热设备运行费用对比表............................................ - 15 - 3.1.2运行成本比较................................................................................ - 15 - 3.1.3初期投资比较................................................................................ - 16 - 第二节空气源热泵热水系统工程方案设计.............................................. - 16 - 3.2.1项目概况........................................................................................ - 16 - 3.2.2地理位置及气侯............................................................................ - 16 - 3.2.3工程设计依据................................................................................ - 16 - 3.2.4设计参数........................................................................................ - 16 - 3.热水系统的设计计算............................................................................ - 17 - 3.2.6热泵设备选型................................................................................ - 17 - 3.2.7保温储热水箱的选型.................................................................... - 19 - 3.7.8系统运行技术措施........................................................................ - 19 - 第四章空气源热泵热水机设计实例................................................................... - 20 - 第一节实例介绍.......................................................................................... - 20 - 第二节图纸说明.......................................................................................... - 23 - 参考文献................................................................................................................. - 28 - 致谢................................................................................................................... - 29 -

空气源热泵技术协议

集中供暖项目空气源热泵 技 术 协 议 甲方: 乙方: 2016年9月22日

一、总则 (甲方)与(乙方)经双方友好协商,就集中供暖项目空气源热泵的订货事宜及所涉及的技术问题达成共识,形成以下条款: 1.1本技术协议书适用于集中供暖项目空气源热泵及其附属设备的性能、结构、调试及售后服务等方面。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3本协议书所使用的标准与乙方所执行的标准所发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4签订合同后,甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利,乙方应予以配合,具体项目和条件由甲乙双方商定。 1.5乙方应严格按照甲方提供的技术资料、进行生产、严格执行甲方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 1.6乙方负责履行设备制造和交货进度。乙方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 1.7乙方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,

其侵权责任与甲方无关,应由乙方承担相应的责任,并不得影响甲方的利益。 二、技术规范及相关要求 2.1空气源热泵设备技术参数表如下:

2.2供暖系统机组全部正常运行供回水温差不低于8℃,或运行流量在满足8℃温差下能够正常启动机组。 2.3结合基础的承重能力,热泵机组在正常供暖运行情况下,重力负荷不超过0.5T/㎡。 2.4需提供设备具体详细的运行参数及运行曲线,所提供数据必须是设备运行或模拟运行的实际参数,不得为推论值。 2.5在国标工况下制热能效比不低于 3.5,以第三方的检测报告原件为准。 2.6在室外7℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.8; 在室外-5℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.4; 在室外-15℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.1;以上数据需提供国家权威机构检测报告原件或复印件加盖公章,作为设备质量验收依据。 2.7空气源热泵应提供降噪具体措施,降噪后满足《社会生活环境噪声排放标准》噪音标准要求(昼间60分贝,

空气源热泵设计完整方案

第第一一章章 空空气气源源热热泵泵热热水水系系统统方方案案设设计计文文件件 目 录 第一章 空气源热泵热水系统方案设计文件 一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 第二章 运行成本分析 一、方案运行费 二、效益 三、不同形式制取热水成本分析

制取生活热水,考虑节约运行费用,新能源——空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。 热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。 热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。 热泵在使用低谷电时更能节约用电。 产品特征: 1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6之间,平均可达到3.5以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP)一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。 2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。 3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。 4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。 5、可一年四季全天候运行:热泵机组热源来源广泛,包括空气、阳光、雨水、地下水、工业废气、工业废水和海水等,无论白天、黑夜、室内、室外、地下室,不管晴天、阴天、刮风下雨或下雪都能照常工作。 6、适用范围广:可用于酒店、宾馆、工矿、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集中使用,不同的供热要求可选择不同的产品系列和安装设计,从任何角度满中您的要求。

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍------------------------------------------------------------------------------------------ 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 ----------------------------------------------------------------------------- 3 (二)、独特优点 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)、XXXX中央热泵热水机组解析---------------------------------------------------------------------------- 4 (四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势---------------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 B.节流装置--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 E.先进和完善的控制系统-------------------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 1.取用数值指标 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.全年运行成本计算 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、对应各种能源运行成本对比:--------------------------------------------------------------------------------- 12 三、工程材料清单和报价-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 一、工程设计依据(执行最新标准) ----------------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ------------------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 六、工程机安装说明书 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 七、XXXX工程案例图片 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

空气能热水器及方案

. 目录 一、重庆丰都中学学生公寓基本情况 (2) 二、技术方案设计说明书 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2设计依据和参数 (2) 2.2.1设计依据 (2) 2.2.2设计参数 (2) 2.3设计说明 (3) 2.3.1热水用量计算 (3) 2.3.2热水负荷计算 (3) 2.3.3设备选型计算 (4) 2.4保温水箱容量计算 (4) 2.5用电负荷说明(甲供) (4) 2.6水源说明(甲供) (5) 三、前期投资预算 (6) 四、项目合作方式 (7) 五、校方配合 (8) 六、售后保证 (8) 七、公司基本情况介绍 (9) 八、美的空气源热泵介绍 (13) 8.1. 美的空气源热泵机组介绍 (13) 8.1.1. 概述 (13) 8.1.2. 机组种类 (15) 8.1.3. 系统原理图 (16) 8.1.4. 热水系统简图 (17) 8.1.5. 热水机组参数表 (17) 8.1.6. 热水机组卓越的性能 (19)

一、重庆丰都中学学生公寓基本情况 重庆丰都中学学生公寓目前有学生公寓三栋:其中高中部公寓两栋,初中部公寓一栋。目前学生公寓内仅提供冷水。 二、技术方案设计说明书 2.1工程概况 学生宿舍热水系统设计采用空气源热泵热水系统。初步建议将机组与保温水箱安装在宿舍楼顶(宿舍屋顶承重经原房屋设计单位校核,若无法满足承重再考虑安装于地面)。 2.2设计依据和参数 2.2.1设计依据 现场情况及重庆市历史气候资料 GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》 GB/T50106-2001 《给水排水制图标准》 2.2.2设计参数 重庆冬季最冷月室外平均气温7℃ 冬季最冷月平均冷水水温:5℃ 主机设备配置设计标准:额定工况条件下(环境温度20℃,进水温

空气源热泵热水工程五大质量问题

空气源热泵热水工程五大质量问题 近年来,空气源热泵冬季不出热水或水温低、水箱漏水、节能产品部节能的问题屡见报端。随着空气源热泵热水工程市场的迅猛发展,其工程质量问题也日益凸显。目前我国空气源热泵热水工程存在以下几个方面问题。 1、技术力量薄弱,工程系统设计不合理 因为空气源热泵行业缺乏相应的专业技术人才,随着空气源热泵的城市化发展,工程系统设计方面也缺少相应的热水系统设计人员。由于缺乏相应的热水系统设计知识,导致工程设计不合理,参数不匹配,系统故障率较高,不好用。设计功率配置不足,无法满足热水供应需求;管路设计不合理,热量无法充分吸收利用,水温偏低,系统利用率不高;辅助加热设备配置不合理,阴冷天气供水温度低;终端冷水较多,供水压力没有采取稳压增压措施,压力不稳,水温不易调节,这是目前空气源热泵热水工程普遍在的问题,也是空气源热泵热水工程质量最大的问题。培养专业的技术人才,提高系统设计能力,是解决以上问题的根本。 2、施工力量薄弱,监管不到位 一些空气源热泵热水工程代理商施工团队技术力量薄弱,没有专业的施工团队。工程施工人员没有经过相应培训就直接上岗操作,或者招聘临时工上岗。严重影响了工程质量,致使工程质量不达标,系统效果不好或者根本没有效果。另外在施工过程中管理制度缺失,有时不按图施工,或者违反建筑、给排水等施工规范,严重地影响了系统的正常运作,导致控制系统故障,造成系统故障隐患。 3、低价竞争工程项目,产品质量无保证 中小企业在热水工程中没有品牌优势,只能靠低价格得到工程项目。有的企业在工程项目竞标时大打价格战。但是价格战的背后却是产品质量的不保证。有时候同样的工程,类似的产品,同样的规格,价格却相去甚远。有的企业在低价格得到工程项目后,为了降低成本,获取利润,不惜偷工减料,用劣质材料代替优质材料。这样的工程在短期内不会出现问题,但是在使用一段时间后问题频出,又没有能力解决,售后服务无保证,而且系统寿命短。 4、缺乏专业的售后服务团队 空气源热泵行业要向家电行业学习售后服务。目前我国空气源热泵行业无论家用市场还是热水工程市场,都没有专门的售后服务。空气源热泵热水工程售后服务目前都是由地方经销商做。由于各地方经销商技术水平参差不齐,热水工程项目出了问题后维修不到位,有的本来是小问题,结果维修后出了大问题,有的问题多次维修,不但没有解决,反而又出现了新的问题,有的问题多次维修始终都没解决。这不仅影响了用户的正常使用,更对工程企业的形象信誉产生了很大的影响。对经销商进行相应的培训,提高其技术水平,是很多热水工程企业要重视的问题。 5、责任界定不明确 空气源热泵热水工程售后服务最难解决的一个问题是系统出了问题,工程代理商、设备厂商、设计院相互之间推卸责任。代理商只是购买厂家部分产品,所做工程出了问题,客户找厂家,厂家觉得冤枉,因为工程合同不是客户和厂家签订的;设计院设计工程系统,要求

(完整word版)空气源热泵施工方案

附件六、售后服务承诺及保证 售后服务承诺及保证 河北德普瑞新能源科技有限责任公司是定州市重点企业.公司真诚服务的企业经营理念,高素质的运行操作队伍,完善的售后服务体系、规章制度,为用户免去一切后顾之忧,确保您的满意,公司在服务方面以积极保养、杜绝维修为理念,为您省却售后服务的烦恼,公司可做出如下优惠条件及承诺: 1、设备各项参数,达到并优于国家标准要求,否则无条件退换并赔偿损失。 2、设备运输过程中采取国标标准包装,妥善的保护措施,保证设备完好的到达工地。 3、免费为用户调试,安装完毕后,在条件具备后,按用户要求的日期免费进行开机调试及辅佐验收工作。 4、免费为用户培训操作人员,人员培训在开机成功以后,由我公司专门工程师为用户进行培训,免费为您培训运行管理人员,直到其能独立操作。 5、在保修期内,除因使用人员操作不当等不可预见因素造成的机组损坏外,我公司负责机组的保养和一切质量问题的解决,免收材料费和人工费。 6、保修期过后的设备维护期,公司负责终生维护,在此期间内,我公司对您的服务仅收成本费。 7、为将损失降到最低程度,我公司提供的空调一旦出现异常,我们会在接到通知后,即刻为用户予以解答,12小时内赶到现场为您服务。 8、最完善的用户回访检查制度,在机组运行前的一个月内,我们将派专门

的机组检修人员对您的设备进行全方位的检修保养,每年度不少于两次,进行设备试运行,为每位用户季节前开关机及运行作服务。 9、本部设有售后服务中心,主要负责售后服务工作,技术咨询等工作。保证随时都有工作人员提供各种技术服务。24小时开机的在线服务。24小时内可随时拔打技术咨询电话。全天24小时提供技术服务。 10、另外,我公司规定维护服务部门的工作人员必须不断学习,提高和完善自身的技术水平,为客户提供最好的服务,并严格按照有关公司制度和行为规范要求自己,做到“亲切、热情、响应迅速”。维护服务部门的工作人员做好维护记录,建立相关文档。能够更好的进行管理和便于统计。我公司将本着为客户提供最优服务的宗旨,不断地完善服务、维护及监督制度(后附)。作为监督制度的一个内容,维护部门领导将不定期地用电话访问地方式向被服务单位了解对维护人员地工作满意度,并作为考核地一个重要内容。

空气源热泵热水器控制器设计.doc

空气源热泵热水器控制器设计 空气源热泵热水器控制器设计 摘要本文介绍了一种基于单片机的空气源热泵热水器控制器。该控制器以智能化简单操作来达到空气源热泵热水器的精确控制。论文概述了热泵技术、空气源热泵技术历史和技术优势。并且在介绍空气源热泵热水器工作原理以及蒸汽压缩式制冷循环原理的基础上,提出了控制器设计总体方案。在软件设计方面,本文详细介绍了空气源热泵热水器控制器的设计。文章最后通过大量的流程图来说明控制器的具体结构和可实现的操作。 该空气源热泵热水器控制器设计完善,实现方案简单易行。采用软件设计来控制,可以实现智能化简单精确控制,并且提高了整机的可靠性及准确性。 关键词空气源热泵控制器设计

引言 (1) 第一章空气源热泵的概述 (3) 1.1 热泵 (3) 1.2空气源热泵 (3) 第二章空气源热泵的发展 (4) 2.1空气源热泵的历史 (4) 2.2空气源热泵的优势 (4) 第三章热泵热水器系统运行原理 (5) 3.1 蒸汽压缩式制冷循环原理 (5) 3.2 空气源热泵热水器工作原理 (6) 3.2.1系统介绍 (6) 第四章热泵热水器控制器设计 (7) 4.1 相关控制点 (7) 4.2 控制器设计总体方案 (8) 第五章系统软件设计 (10) 5.1系统主要功能设计 (10) 5.2系统设定功能设计 (11) 5.3系统时间设定功能设计 (13) 5.4运转状况设定功能设计 (14) 5.5工作总流程设计 (16) 5.6数据采集及模数转换模块设计 (18) 5.7液晶显示模块设计 (20) 5.8 按键模块设计 (21) 5.9 时钟模块设计 (22) 5.10 通讯模块设计 (23) 结论 (24) 致谢 (25) 参考文献 (26)