1. 带电作业过程中遇到设备突然停电时应该怎样处理?

答案:带电作业过程中发生设备突然停电时,工作负责人应告诉全体人员,视作业设备仍然带电。同时,工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前不准强送电。

2. 工作许可人的安全责任有哪些?

答案:工作许可人的安全责任:1)审查工作必要性;2)线路停、送电和许可工作的命令是否正确;3)许可的接地等安全措施是否正确完备。

3. 施工机具与不同电压等级的架空输电线及其他带电体的最小安全距离分别为多少?

答案:电压<1kV:1.5m;1~10kV:3m;35~63kV:4m;110kV:5m;220kV:6m;330kV:7m;500kV:8.5m;

4. 使用抱杆立、撤杆塔时,应做好哪些安全工作?

答案:使用抱杆立、撤杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上。抱杆下部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线控制,临时拉线应均匀调节并由有经验的人员控制。抱杆

应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不准左右倾斜。固定临时拉线时,不准固定在有可能移动的物体上,或其他不可靠的物体上。

5. 人力推磨时操作人员应注意什么?

答案:人力推磨时推磨人员应同时用力。绞磨受力时人员不准离开磨杠,防止飞磨伤人。作业完毕应取出磨杠。拉磨尾绳不应少于2人,应站在锚桩后面,且不准在绳圈内。绞磨受力时,不准用松尾绳的方法卸荷。

6. 钢丝绳什么情况下应予报废?

答案:1.钢丝绳在一个节距中断丝根数超过规定者; 2.钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的40%及以上,或钢丝绳受过严重退火或局部电弧烧伤者; 3.绳芯损坏或绳股挤出; 4.笼状畸形、严重扭结或弯折: 5.钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者;

6.钢丝绳断丝数量不多,但断丝增加很快者。

7. 张力放线过程中应遵守哪些安全要求?

答案:1)在邻近或跨越带电线路采取张力放线时,牵引机、张力机本体、牵引绳、导地线滑车、被跨越电力线路两侧的放线滑车必须接地。邻近750kV及以上电压等级线路放线时操作人员应站在特制的金属网上,金属网必须接地。2)雷雨天不得进行放线作业。3)在张力放线的全过程中,人员不得在牵引绳、导引绳、导线下方通过或逗留。4)放线作业前检查导线与牵引绳连接应可靠牢固。

8. 利用铁塔或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,有何要求?

答案:利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔接地电阻和接地通道应良好。杆塔与接地线联结部分应清除油漆,接触良好。

9. 起重机临近不同电压等级输电线及其他带点体作业时有哪些注意事项?

答案:1.起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的最小安全距离要求如下,且应设专人监护。1kV以下输电线的最小安全距离不准小于1.5m,10kV输电线的最小安全距离不准小于3m,35kV输电线的最小安全距离不准小于4m,110kV输电线的最小安全距离不准小于5m,220kV输电线的最小安全距离不准小于6m,。8.5m输电线的最小安全距离不准小于500kV,7m输电线的最小安全距离不准小于330kV.

2.长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时,应采取隔离防护措施。

10. 电力线路哪些工作应填用第一种工作票?

答案:填用第一种工作票的工作为:1)在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。2)在全部或部分停电的配电设备上的工作。3)高压电力电缆需要停电的工作。

4) 在直流线路停电时的工作。5)在直流接地极线路或接地极上的工作。

11. 电力安全工作规程(线路部分)中规定作业人员应具备的基本条件是什么?

答案:作业人员的基本条件: 1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

12. 带电清扫机械作业有哪些规定?

答案:10.6 带电清扫机械作业 10.6.1 进行带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不得小于表10-2的规定。 10.6.2 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认:清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好,绝缘部件无变形、脏污和损伤,毛刷转向正确,清扫机械已可靠接地。 10.6.3 带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴口罩、护目镜。 10.6.4 作业时,作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位,并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。

13. 等电位作业,作业人员对邻相导线的安全距离是多少?

答案:对相邻导线的距离应不小于表10-4的规定。即:35kV电压等级为0.8M;63(66)kV

电压等级为0.9M;110kV电压等级为1.4M;220kV电压等级为2.5M;330kV电压等级为3.5M;500kV电压等级为5.0M;750kV电压等级中相7.2M,边相6.9M。

14. 安规中,对放、撤线用的跨越架材料有什么要求?

答案:放、撤线工作中使用跨越架时,应使用坚固无伤相对较直的木杆、竹竿、金属管等,且必须具有能够承受跨越物处重量的能力,否则可双杆合并或单杆加密使用。

15. 使用吊车立、撤杆有哪些注意事项?

答案:使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应挂在电杆的适当位置以防止电杆突然倾倒。吊重和吊车位置应选择适当,吊钩口应封好。应有防止吊车下沉、倾斜的措施。起、落时应注意周围环境。撤杆时,应先检查有无卡盘或障碍物并试拔。

16. 制作临时拉线有哪些要求?

答案:牵引时,不准利用树木或外露岩石作受力桩,临时拉线不准固定在有可能移动或其他不可靠的物体上。一个锚桩上的临时拉线不准超过二根;临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任。临时拉线应在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除。

17. 电话下达许可开始工作的命令时,工作许可人及工作负责人有哪些注意事项?

答案:电话下达时,工作许可人及工作负责人应记录清楚明确,并复诵核对无误。

18. 本规程所指动火作业,是指什么情况下的临时性作业?

答案:本规程所指动火作业,系指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。

19. 什么情况下严禁动火?

答案:下列情况严禁动火: 1)压力容器或管道未泄压前; 2)存放易燃易爆物品的容器未清理干净前; 3)风力达5级以上的露天作业; 4)喷漆现场; 5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

20. 进行配电设备停电作业前,应断开哪些设备?

答案:进行配电设备停电作业前,应断开可能送电到待检修设备、配变各侧的所有

线路(包括用户线路)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

21. 倒闸操作的基本要求是什么?

答案:倒闸操作应该使用倒闸操作票(见附录I)。倒闸操作人员应该根据值班调度员(工区值班员)的操作指令(口头、电话或传真、电子邮件)填写或打印倒闸操作票。操作指令应清楚明确,受令人应将指令内容向发令人复诵,核对无误。发令人发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,都要录音并做好记录。

22. 电力电缆试验时对于接地线是如何要求的?

答案:电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可(根据调度员指令装设的接地线,应征得调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。

23. 充油电缆施工时对电缆油有什么安全要求?

答案:充油电缆施工应做好电缆油的收集工作,对散落在地面上的电缆油要立即覆上黄沙或砂土,及时清除,以防行人滑跌和车辆滑倒。

24. 开启电缆井井盖、电缆沟盖板的安全措施是什么?

答案:开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具,同时注意所立位置,以免滑脱后伤人。开启后应设置标准路栏围起,并有人看守。工作人员撤离电缆井或隧道后,应立即将井盖盖好,以免行人碰盖后摔跌或不慎跌入井内。

25. 检修杆塔有哪些要求?

答案:检修杆塔不准随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先作好补强措施。调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均或迈步、转向时,应根据需要设置临时拉线及其调节范围,并应有专人统一指挥。

26. 绞磨或卷扬机使用牵引绳有哪些要求?

答案:牵引绳应从卷筒下方卷入,排列整齐,并与卷筒垂直,在卷筒上不准少于5圈(卷扬机:不准少于3圈)。钢绞线不准进入卷筒。导向滑车应对正卷筒中心。滑车与卷筒的距离:光面卷筒不应小于卷筒长度的20倍,有槽卷筒不应小于卷筒长度的15倍。

27. 在配电变压器台架上进行工作前应采取哪些安全措施?

答案:在配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落熔断器,在停电的高、低压引线上验电、接地。

28. 用分流线短接断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器等载流设备,应遵守哪些规定?

答案:10.5.1 用分流线短接断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器等载流设备,应遵守下列规定: 10.5.1.1 短接前一定要核对相位; 10.5.1.2 组装分流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠; 10.5.1.3 35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表10-13的规定; 10.5.1.4 断路器(开关)应处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器,锁死跳闸机构后,方可短接; 10.5.1.5 分流线应支撑好,以防摆动造成接地或短路。

29. 电力电缆施工时,非开挖施工的安全措施有那些

答案:1、采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施的相对位置; 2、

非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施足够的安全距离; 3、通道形成的同时,应及时对施工的区域进行灌浆等措施,防止路基的沉降。

30. 电缆直埋敷设施工前应先采取何种安全措施?

答案:电缆直埋敷设施工前应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。

电力电缆工作有哪些基本要求? 31.

答案:1、工作前应详细核对电缆标志牌的名称与工作票所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。 2 、填用电力电缆第一种工作票的工作应经调度的许可。填用电力电缆第二种工作票的工作可不经调度的许可。若进入变、配电站、发电厂工作都应经当值运行人员许可。 3 、电力电缆的标志牌要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。 4、变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管,使用时要登记。

32. 电力安全工作规程中规定作业人员应具备的基本条件是什么?

答案:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。

3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

33. 哪些线路工作填用第一种工作票?

答案:填用第一种工作票的工作为:1)在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。2)在全部或部分停电的配电设备上的工作。3)高压电力电缆需要停电的工作。

4) 在直流线路停电时的工作。5)在直流接地极线路或接地极上的工作。

34. 整体立、撤杆塔前应做好哪些安全工作?

答案:整体立、撤杆塔前应进行全面检查,各受力、连接部位全部合格方可起吊。立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧禁止有人。杆顶起立离地约0.8m时,应对杆塔进行一次冲击试验,对各受力点处作一次全面检查,确无问题,再继续起立;起立70°后,应减缓速度,注意各侧拉线;起立至80°时,停止牵引,用临时拉线调整杆塔。

35. 张力放线过程中应遵守哪些安全要求?

答案:1)在邻近或跨越带电线路采取张力放线时,牵引机、张力机本体、牵引绳、导地线滑车、被跨越电力线路两侧的放线滑车必须接地。邻近750kV及以上电压等级线路放线时操作人员应站在特制的金属网上,金属网必须接地。2)雷雨天不得进行放线作业。3)在张力放线的全过

程中,人员不得在牵引绳、导引绳、导线下方通过或逗留。4)放线作业前检查导线与牵引绳连接应可靠牢固。

36. 放线、紧线与撤线工作的基本要求是什么?

答案:放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。

37. 配电设备中使用的电缆接头能否带电插拔?

答案:配电设备中使用的普通型电缆接头,严禁带电插拔。可带电插拔的肘型电缆接头,不宜带负荷操作。

38. 使用机械开挖电缆沟应采取哪些安全措施?

答案:为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不应使用大型机械来开挖沟槽,硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不准深入土层。若要使用大型机械设备时,须履行相应的报批手续。

39. 挖坑前的安全注意事项有哪些?

答案:挖坑前,应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。组织外来人员施工时,应将安全注意事项交待清楚,并加强监护。

40. 绝缘操作杆、验电器和测量杆使用要求是什么?

答案:允许使用电压应与设备电压等级相符。使用时,作业人员手不准越过护环或操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带雨天在户外操作电气设备时,手持部分的界限。.

绝缘子的操作杆。使用时人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。

41. 进行线路停电作业前,应断开哪些设备?

答案:进行线路停电作业前,应做好下列安全措施: 1 断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸);

2 断开线路上需要操作的各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器;

3 断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器;

4 断开有可能返回低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

42. 选用抱杆和使用抱杆拉绳有何规定?

答案:选用抱杆应经过计算或负荷校核。独立抱杆至少应有四根拉绳,人字抱杆至少应有二根拉绳并有限制腿部开度的控制绳,所有拉绳均应固定在牢固的地锚上,必要时经校验合格。

43. 对一级动火的现场监护和人员有哪些要求?

答案:对一级动火的现场监护和人员有以下要求: 1一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,并在监护下作明火试验,确无问题后方可动火。

2一级动火时,动火部门分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。 3一级动火工作的过程中,应每隔2~4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不得重新动火。

44. 对斗臂车操作人员有什么要求?

答案:斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定,并经专门培训,考试合格、持证上岗。

45. 起重机作业时注意事项有哪些?

答案:起重机作业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上,机身倾斜度不得准超过制造厂的规定。不准在暗沟、地下管线等上面作业;不能避免时,应采取防护措施,不准超过暗沟、地下管线允许的承载力;起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的

最小安全距离不得小于相关规定,且应设专人监护。

46. 专责监护人的安全责任有哪些?

答案:专责监护人的安全责任,:1)明确被监护人员和监护范围;2)工作前对被监护人员交待安全措施、告知危险点和安全注意事项;3)监督被监护人员遵守电力安全工作规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

47. 使用携带型火炉或喷灯时,有什么规定?

答案:使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不准小于1.5m;电压在10kV以上者,不准小于3m。不准在带电导线、带电设备、变压器、油断路器(油开关)以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。在电缆沟盖板上或旁边进行动火工作时需采取必要的防火措施。

48. 持票进行电缆工作前应完成哪些工作步骤方可开始工作?

答案:工作前应详细核对电缆标志牌的名称与工作票所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。

49. 砍剪树木时,应注意哪些问题?

答案:砍剪树木时,应防止马蜂等昆虫或动物伤人。上树时,不应攀抓脆弱和枯死不应攀登已经安全带不准系在待砍剪树枝的断口附近或以上。并使用安全带。的树枝,

锯过或砍过的未断树木。

50. 电力线路哪些工作可按口头或电话命令执行?

答案:按口头或电话命令执行的工作为:1) 测量接地电阻。2) 修剪树枝。3) 杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作。4) 涂写杆塔号、安装标志牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表5-2安全距离的工作。5) 接户、进户计量装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作

51. 用手工填写和签发工作票有何要求?

答案:工作票应用黑色或蓝色钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 52. 锯电缆的工作有哪些安全规定?

答案:锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,并采取防灼伤措施(如防护面具等)。

53. 对配电设备装、拆接地线的顺序有何规定?

答案:装设接地线必须先接接地端,后接导电端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆除接电线的顺序与此相反。装拆接地线均需使用绝缘棒或专用绝缘绳。人体不得触碰接地线或未接地的导线。

54. 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应履行哪些手续?

答案:交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。

55. 低压带电作业,严禁使用哪些工具?

答案:严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

56. 安规中,架空绝缘导线作业有哪些安全规定?

答案:(1)架空绝缘导线不应视为绝缘设备,作业人员不得直接接触或接近。(2)禁止工作人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作。(3)在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。

57. 使用砂轮时应注意哪些安全事项?

答案:砂轮应进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮应装有用钢板制成的防护

罩,其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。防护罩至少要把砂轮的上半部罩住。禁止使用没有防护罩的砂轮(特殊工作需要的手提式小型砂轮除外)。砂轮机的安全罩应完整。使用砂轮研磨时,应戴防护眼镜或装设防护玻璃。用砂轮磨工具时应使火星向下。禁止用砂轮的侧面研磨。

58. 对所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台的安全防护栏杆、防护板高度标准及临时设置的安全防护栏杆、防护板有什么要求?

答案:所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm 高的护板。临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为1050~1200mm,下杆离地高度为500~600mm,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于 180mm

的挡脚板。

59. 装设接地线前应如何验电?

答案:验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。验电时人体应与被验电设备保持安规中表5-1的距离,并设专人对无法进行验电时应戴绝缘手套。使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有效长度。监护。.

直接验电的设备,可以进行间接验电。对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。线路的验电应逐相进行,检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时应在其两侧验电。

60. 绝缘工具的检查性试验条件是什么?

答案:绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300mm 耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格。

61. 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时有何规定?

答案:使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时,软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。工作人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前,应将梯头的封口可靠封闭,否则应使用保护绳防止梯头脱钩。

62. 填用电力电缆第一、二种工作票应经何人许可?

答案:填用电力电缆第一种工作票的工作应经调度的许可。填用电力电缆第二种工作票的工作可不经调度的许可。若进入变配电站、发电厂工作都应经当值运行人员许可。

63. 为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路及直流线路中误登有电极,应采取哪些措施?

答案:为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,应采取以下措施:1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和双重名称;2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记;3)经核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可发令开始工作;4)登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护;5)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误后,方可攀登。登杆塔至横担处时,应再次核对停电线路的识别标记与双重称号,确实无误后方可进入停电线路侧横担。

64. 电力安全工作规程(线路部分)中规定作业人员应具备的基本条件是什么?

答案:作业人员的基本条件: 1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规电力安全工作的相关部分,并经考试合格。 3 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

65. 进行线路停电作业前,应断开哪些设备?

答案:进行线路停电作业前,应做好下列安全措施: 1)断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸); 2)断开线路上需要操作的各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器; 3)断开危及线

安规考试题库答案

安规考试题库答案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力 安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单 位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及 ( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生 方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领 导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔 13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入 ( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体 16. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。 A. 三把 B. 五把 C. 四把 17. 遥控操作、程序操作的设备必须满足有关( )。 A. 安全条件 B. 技术条件 C. 安全要求

安规试题-线路多选题

安规题库 一、多项选择题:(共83题,每题0分,共0分。) 1.放线架:应支撑在坚实的地面上,松软地面应采取加固措施。()与导线伸展方向应形成()角度。 A、放线架 B、放线轴 C、垂直 答案:B,C 2.在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于()的软铜线可靠接地。在道路上施工应设(),并设置适当的警示标志。 A、16mm2 B、10mm2 C、围栏 D、保护绳 答案:A,C 3.上杆前,应先分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开()线,后断开()线。搭接导线时,顺序应相反。 A、相 B、零 C、零 D、相 答案:A,B 4.卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。卡线器有裂纹、弯曲、()不灵活或()斜纹磨平等缺陷时应予报废。 A、转轴 B、钳口 C、螺栓 D、斜口 答案:A,B 5.带电作业工具房房室内的相对湿度应保持在()。室内温度应略()于室外,且不宜低于0℃。 A、50%~70% B、40%~60% C、高 D、低 答案:A,C 6.移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的(),再由有经验的施工人员,在()统一指挥下,平正移动。 A、历史记录 B、运行记录 C、工作负责人 D、专人 答案:A,D 7.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。其组合间隙220kV不得小于()m。若不满足规定,应加装保护间隙。扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,良好绝缘子片数220kV不得少于()片。 A、

B、 C、8 D、9 答案:B,D 8.带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有()的人员到()勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断。 A、经验 B、技术 C、现场 D、工地 答案:A,C 9.在斗臂上工作应使用()。不得用汽车吊()上人作业。不得用()起吊重物。 A、安全绳 B、安全带 C、悬挂吊篮 D、安装吊篮 E、斗臂 F、吊臂 答案:B,C,E 10.电缆直埋敷设施工前应先查清(),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定()位置。 A、图纸 B、施工方案 C、电缆敷设 D、电缆走向 答案:A,C 11.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与调度值班员()。需要停用重合闸的作业,应由调度值班员履行()手续。带电作业结束后应及时向调度值班员汇报。 A、联系 B、申请 C、许可 D、批准 答案:A,C 12.掘路施工应具备相应的()方案,做好防止交通事故的()。 A、交通组织 B、施工计划 C、安全措施 D、安全计划 答案:A,C 13.链条葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及刹车装置,吊钩、链轮或倒卡()以及链条磨损达直径的()者严禁使用。 A、变化 B、变动 C、15% D、20% 答案:A,C

安规问答题

安全工作规程知识问答题 1、电力生产的方针是什么?如何正确对待违反《电业安全工作规程》的命令、事和人? 答:电力生产的方针是:安全第一、预防为主。 安全生产人人有责;要充分发动群众、依靠群众;要发挥安全检察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督《电业安全工作规程》 (以下简称《安规》)的贯彻执行。各级领导人员不准发出违反《安规》的命令。工作人员接到违反《安规》的命令应拒绝执行。任何工作人员除自己认真执行《安规》外,还应督促周围人员遵守《安规》。如发现有违反《安规》,并足以危及人身和设备安全时,应立即制止。对违反《安规》者,应认真分析,加强教育,分别情况,严肃处理。对造成严重事故者,应按情节轻重予以行政或刑事处分。 2、安全责任制的主要内容是什么? 答:安全责任制的主要内容是:安全第一、预防为主、坚持“四不放过”的原则。3、事故分析的“四不放过”是什么? 答:事故分析的“四不放过”是: (1)事故原因不清楚不放过。 (2)事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过。 (3)没有采取防范措施不放过。 (4)事故责任者未受到处罚不放过。 4、什么是三级安全网? 答:由单位安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成三级安全网。 5、安全监督机械的职责有哪些? 答:安全监督机械的职责有: (1)监督企业各级人员安全生产责任制的落实;监督各项安全生产规章制度和上级有关安全检查工作指示的贯彻执行。 (2)根据企业的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查。 (3)监督涉及人身安全产防护状况,涉及设备、设施安全的技术状况。对监督检查 中发现的重大问题和隐患,及时下达[安全监督整改通知书,限期解决, 并向企业第一安全责任人汇报 (4)会同工会、劳动人事部门组织编制企业安全技术劳动保护措施计划并监督所需费用的提取和使用情况。

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案: C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

安规考试题库(含答案)

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家 电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方 可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作 人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器 材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措 施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急 预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师B. 防误操作装置负责人 C. 正职

输电线路专业安规(安全规范)试题库(附答案)

供电单位线路规程题库(输电线路专业) 一、单选题共200 题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 答案:C 《线路安规:1.8》 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 答案:A 《线路安规:1.2.2》 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 答案:C 《线路安规:1.2. 4》 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。

B. 同一个 C. 临近 答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 5. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告,并确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 答案:D 《线路安规:2.7.4》 6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 A. 工作

安规考试答案

电气检修安规试题(一)答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.隔离开关、安全、遮栏2电压、电压、电压3.许可、电源、上级 4.立即、原位 5.检修、试验 6.设备、切断、灭火 7.工作地点、值班员8.导电、干粉灭火器、干砂 9.全部停电工作、部分停电工作、不停电工作 10.防止误分(误合)断路器,防止带负荷拉(合)隔离开关,防止带电挂(合)接地线(接地开关),防止带地线(接地开关)合断路器,防止误入带电间隔11. 修理 二、选择题(每题1分,共10分) 三、判断题(每题1分,共10分) 1.× 2.× 3. √ 4.× 5. √ 6.× 7. √ 8.× 9.×10.× 四、问答题(50分) 1.填写工作票如有个别错字和漏字怎么办(8分) 1)如有个别错字和漏字需要修改补填时,必须保持清晰。(2分) 2)在错字上以一横线“——”划掉,并在旁边写上正确的字。(2分) 3)漏字以“V”符号填写。(2分) 4)由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章(2分)2.在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么(6分) 1)应两人放倒搬运。(3分) 2)与带电部分保持足够的安全距离。(3分) 3.哪些工作需要填写第二种工作票(10分) 1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;(2分) 2)控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;(2分) 3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;(2分) 4)转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;(2分) 5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的

新《安规》(线路部分)复习题

新《安规》(线路部分)复习题(一) 一、填空题(每空2分,共计30分) 1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的劳动防护用 品应合格、齐备。 2、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及事故紧急处理措 施。 3、作业人员的基本条件之一要求具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触 电急救。 4、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 5、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本 规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 6、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有 权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后作业场所,并立即报告。 7、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等), 应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不准单独工作。 8、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,经 设备运行管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 9、任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)应正确佩戴安全帽。 10、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、 补充或更换。 二、单项选择题(每题2分,共计20分) 1、进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。现场勘察由( A )组织。 A、工作票签发人 B、工作负责人 C、专责监护人 D、工作许可人 2、非连续进行的事故修复工作,应使用( B ) A、事故应急抢修单 B、工作票 C、工作任务单 3、禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得( A )同意,并在工作票上注明变更情况。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、运行值班负责人 4、在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距离最下层带电导线垂直距离不准小于( A ) A、0.7m B、0.35m C、1.0m 5、成套接地线应由有透明护套的多股软铜线组成,其截面不准小于( B )mm2,同时应满足装设地

6.线路安规-问答题

六、问答题(共21题) 1.请你阐述触电急救的原则,如某110kV线路基础施工现场发生一起作业人员低压触电事故,假如你在工作现场可采取哪些方法使触电者脱离电源? 答:(1)触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。只有医生有权作出伤员死亡的诊断。与医务人员接替时,应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。 (2)低压触电者可采用下列方法使触电者脱离电源:○1如果触电地点附近有电源开关或电源插座,可立即拉开开关或拔出插头,断开电源;○2如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源;○3当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源;○4如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源;○5若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上,对可立即切断电源的,则应迅速断开电源,救护者迅速登杆或登至可靠地方,并做好自身防触电、防坠落安全措施,用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。 (见《线路安规》R.2.1,R.2.2.3) 2.线路作业哪些情况下应组织现场勘察,应查看哪些内容,根据现场勘查的结果采取哪些措施?你认为哪些工作必须进行勘察? 答:(1)进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘查的检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘查,并填写现场勘察记录。现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织。 (2)现场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围,保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其它危险点等。 (3)根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 (4)杆塔分段吊装、杆塔分解组立工作;“立、撤杆塔”、“放、换导线”等重要施工项目;新建线路或主干线路改造;由几个班组或由外单位协同施工的大型工程项目;本单位第一次新开展的复杂、危险的施工工程项目。 (见《线路安规》5.2) 3.线路工作完工后,工作负责人(包括小组负责人)应对线路检修地段进行哪些项目检查?如何进行工作终结的报告? 答:(1)完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况(1分),

国家电网公司安规考试变电部分问答题

【问答题】作业人员必须具备哪些基本条件 答案:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格;3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救;4)进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 【简答题】按照《国家电网公司电力安全工作规程》规定,作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况需避险时,应怎样做 答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 【简答题】地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,《国家电网公司电力安全工作规程》对此有何要求 答案:1)应制定必要的安全措施;2)得到设备运维管理单位批准;3)至少两人一组;4)巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 【问答题】哪些操作项目应填入倒闸操作票内 答案:a)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。b)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。c)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置。d)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。e)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。 【简答题】倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做 答案:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

2016安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全 带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。

线路安规考试题库(单选题)知识分享

线路安规考试题库(单选题) 一、单选题共20题(20.0分)1.作业现场的生产条件和( )等应符合有关标准、规范的要求。A.安全设施B.防高空落物设C.登高设施D.防坠设施2.作业现场的工作人员的( )应合格、齐备。A.安全用具;B.个人工器具;C.劳动保护用品;D.个人防护品3.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。A.半年:B.一年:C.一年半;D.两年4.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按( ),熟悉本部分的相关部分,并经考试合格。A.专业特点B.工作性质C.分工不同:D.岗位不同5.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试合格上岗。A.生产技术;B.实际操作:C.岗位技能:D.操作能力6.现场触电急救当采用胸外心脏按压法进行急救时,正确的抢救体位是( )。A.俯卧位;B.仰卧位;C.侧卧位:D.坐姿7.触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用( )进行抢救,并坚挣不断地进行。A.心脏按压法:B.口对口呼吸法C.口对鼻呼吸法;D.心肺复苏法8.在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作应填用( )工作票。A.第一种;B.第二种;C.带电;D.事故紧急抢修单9.事故紧急抢修可不用

工作票,但应使用( )。A.第一种:B.第二种;C.事故应急抢修单;D.事故紧急抢修单。10.在工作期间,工作票应始终保留在( )手中。A.工作票签发人:B.工作负责人;C.工作许可人;D.专责监护人11.一条线路分区段工作,若填用一张工作票,经( )同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。A.工作票签发人;B.工作负责入;C.工作许可人;D.专责监护人12.第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的( )为限。A.工作时间:B.申请时间;C.停役时间:D.检修期13.第二种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由( )向工作票签发人提出申请,经同意后给予办理。A.工作票签发人;B.工作负责人;C.工作许可人:D.专责监护人14.用户变、配电站的( )应是持有效证书的高压电气工作人员。A.工作票签发人:B.工作负责人:C.工作许可人;D.专责监护人15.若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知( )及工作许可人。A.全体作业人员;B.班长;C.工作票签发人:D.单位领导16.在停电的配电设备上的工作应填用( )工作票。A.第一种;B.第二种;C.事故应急抢修单:D.事故紧急抢修单17.现场勘察由工作票签发人或( )组织。A.项目经理;B.工作负责人;C.施工队负责人;D.工

2016年新版配电安规38道问答题

就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定? 就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器的编码唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能,须在解锁后方可进行遥控操作。为防止误碰解锁按钮,应对遥控器采取必要的防护措施。 工作地点应停电的线路和设备有哪些? 检修的配电线路或设备。2、与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。3大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽措施或安全遮栏措施的设备。4、危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。5、有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。6、工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)7、其他需要停电的线路或设备。 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按那些方式进行? 1.填用配电第一种工作票2、填用配电第二种工作票3、填用配电带电作业工作票4、填用低压工作票5填用配电故障紧急抢修单6、使用其他书面记录和口头、电话命令执行 使用其他书面记录和口头、电话命令执行的工作有哪些? 测量接地电阻2、砍剪树木3、在杆塔底部和基础等地面检查、消缺4、涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作5、接户、进户计量装置上的不停电工作6一电源低压分支线停电工作7、不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作 杆塔上作业应注意哪些安全事项? 1、作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。2在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。3、上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。4、在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。5、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。6、杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?

安规试题带答案

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C )教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢固并加锁者; A.;B.;C.2;D. 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C )m以内。

A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。A.清楚;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员 11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。

A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具 13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 A.工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险;B.在带电设备上进行的工作; C.工作本身不需要停电; D.工作本身与相邻间隔的安全措施完善 16、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的(A)。

安规考试题库及答案讲解学习

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间

简答题(安规38题带答案)

简答题(安规) 1、在电力线路上工作,保证安全的组织措施是什么? 答: (1)现场勘察制度。 (2)工作票制度。 (3)工作许可制度。 (4)工作监护制度。 (5)工作间断制度。 (6)工作终结和恢复送电制度。 2、在哪些情况下应组织现场勘察? 答:进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察。 3、现场勘察的内容是什么? 答:现场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。 4、在电力线路上工作,保证安全的技术措施是什么? 答:(1)停电。 (2)验电。

(3)装设接地线。 (4)使用个人保安线。 (5)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。 5、对同杆塔架设的多层电力线路如何进行验电? 答:对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的lOkV及以下线路对上层线路进行验电。线路的验电应逐相(直流线路逐极)进行。检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其两侧验电。 6、同杆塔架设的多层线路挂设接地线顺序是什么? 答:同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。 7、在什么情况下需要在验电器绝缘杆尾部接上接地线进行验电? 答:在木杆、木梯或木架上验电,不接地不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。 8、哪些线路工作填用第一种工作票? 答:填用第一种工作票的工作为: (1)在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分

2020年配电线路安规题库及答案(精选)

2020年配电线路安规题库及答案(精选) 一、单选题(154题) 1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实际制 定的。 A、法律 B、标准 C、通知 答案:A 线规1.1 2. 作业现场的生产条件和()设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用 品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 答案:A 线规1.2.1 3. 工作人员的劳动防护用品应合格、()。 A、可靠 B、齐备 C、配套 答案:B 线规1.2.1 4. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症(体格检查每两年至少一次)。

A 、妨碍工作B、慢性C、传染性 答案:A 线规1.3.1 5. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 线规1.4.1 6. 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应()考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 线规1.4.2 7. 作业人员因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后,方能 恢复工作。 A、3个月 B、6个月 C、8个月 答案:A 线规1.4.2 8. 进行电力线路施工作业或()认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位

均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 答案:C 线规2.2.1 9. 在部分停电的设备上工作,填用() A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。答案:A 线规2.3.2 10. 带电作业工作,应填用()。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票答案:C 线规2.3.4 11. 在事故应急抢修时,应()。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B 线规2.3.5 12. 接户、进户计量装置上的低压带电工作()。 A、填用第二种工作票 B、填用带电作业票 C、按口头或电话命令执行 答案:C

安规问答题

安规问答题 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

【问答题】高压室的钥匙管理有何规定? 答案:高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 【问答题】防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定? 答案:防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 【问答题】断路器(开关)遮断容量不满足电网要求时,应采取什么措施? 答案:如断路器(开关)遮断容量不够,应用墙或金属板将操动机构(操作机构)与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。 【问答题】什么是全部停电的工作? 答案:全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。 【问答题】什么是不停电工作? 答案:不停电工作是指:a)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。b)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 【问答题】在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答案:a)现场勘察制度。b)工作票制度。c)工作许可制度。d)工作监护制度。e)工作间断、转移和终结制度。 【问答题】变更工作负责人有哪些规定? 答案:非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 【问答题】在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应遵守哪些规定? 答案:在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。 【问答题】第一、二种工作票如何办理延期手续? 答案:第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请(属于调控中心管辖、许可的检修设备,还应通过值班调控人员批准),由运维负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。 【问答题】工作票签发人的安全责任有哪些? 答案:工作票签发人的安全责任:a)确认工作必要性和安全性。b)确认工作票上所填安全措施是否正确完备。c)确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 【问答题】工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?

2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题)

范文 2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题) 1/ 9

2020 年配电线路安规考试题库及答案(共 130 题) 1.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( 可工作的命令。 答案:D 《 )后,方能发出许线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B 核实停电 C 完成验电 D 挂好操作接地线 2.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。 答案:C 《线路安规:2.7.1》 A 线路运行地段 B 线路 C 线路检修地段 D 线路部分地段

3. 汽车起重机行驶时,应将臂杆放在( 将钢丝绳收紧。 禁止上车操作室 )上,吊钩挂在挂钩上并坐人。 答案:C 《变电安规:14.2.3.6》 A 车顶 B 车前 C 支架 D 侧面 4.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应(后验上层,先验近侧、后验远),先验下层、侧。 答案:C 《线路安规:3.3.4》 A. 先验高压、后验低压 B. 同时验高、低压 C. 先验低压、后验高压 D. 只验检修的电压等级线路 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和( 范措施及事故紧急处理措施。 )存在的危险因素、防答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 3/ 9

C. 工作岗位 6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作 ( )。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( 力安全工作规程、熟悉工作范 )经验、熟悉电围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员( 可以参加工作班工作。 答案 )的条件下,:A 《线路安规:2.5.1》

相关文档