提高继电保护运行的可靠性(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

近年来,国内各大电网由于继电保护拒动、误动引起的大面积停电事故时有发生,给国民经济与人民生活带来极大危害。对此,防止继电保护不正确动作,提高继电保护的运行可靠性,具有十分重要的意义。

1抓好继电保护的验收工作

继电保护调试完毕,严格自检、专业验收,然后提交验收单由厂部组织检修、运行、生产3个部门进行保护整组实验、开关合跳试验,合格并确认拆动的接线、元件、标志、压板已恢复正常,现场文明卫生清洁干净之后,在验收单上签字。保护定值或二次回路变更时,进行整定值或保护回路与有关注意事项的核对,并在更改簿上记录保护装置变动的内容、时间、更改负责人,运行班长签名。保护主设备的改造还要进行试运行或试运行试验,如:差动保护取用CT更换,就应作六角图实验合格,方可投运。

2严格继电保护装置及其二次回路的巡检

巡视检查设备是及时发现隐患,避免事故的重要途径,也是发电厂值班人员的一项重要工作。除了交接班的检查外,班中安排一次较全面的详细检查。对继电保护巡视检查的内容有:保护压板、自动装置均按调度要求投入;开关、压板位置正确;各回路接线正常,无松脱、发热现象及焦臭味存在;熔断器接触良好;继电器接点完好,带电的触点无大的抖动及烧损,线圈及附加电阻无过热;CT、PT回路分别无开路、短路;指示灯、运行监视灯指示正常;表计参数符合要求;光字牌、警铃、事故音响情况完好;微机保护打印机动作后,还应检查报告的时间及参数,当发现报告异常时,及时通知继保人员处理。

3提高继电保护运行操作的准确性

(1)运行人员在学习了保护原理及二次图纸后,应核对、熟悉现场二次回路端子、继电器、信号掉牌及压板。严格“两票”的执行,并履行保护安全措施票,按照继电保护运行规程操作。每次投入、退出,要严格按设备调度范围的划分,征得调度同意。为保证保护投退准确,在运行规程中编入各套保护的名称、压板、时限、保护所跳开关及压板使用说明。由于规定明确,执行严格,减少运行值班人员查阅保护图的时间,避免运行操作出差错。

(2)特殊情况下的保护操作,除了部分在规程中明确规定外,运行

人员主要是通过培训学习来掌握的。要求不能以停直流电源代替停保护;有关PT的检修,应通知继保人员对有压监视3YJ接点短接与方向元件短接;用旁路开关代线路时,各保护定值调到与所代线路定值相同;相位比较式母差保护在母联开关代线路时,必须进行CT端子切换。特别要注意启动联跳其它开关的保护,及时将出口压板退出。常见的有:100MW发电机组单元式接线的高压厂变差动、重瓦联跳主机、主变开关保护;母线失灵跳主变、线路开关保护;线路过功率切机保护;主变零序一段跳母联开关保护;厂用备用分支过流跳各备用段保护等。

(3)发现继电保护运行中有异常或存在缺陷时,除了加强监视外,对能引起误动的保护退其出口压板,然后联系继保人员处理。如有下列异常情况,均应及时退出:

①母差保护在发出“母差交流断线”、“母差直流电压消失”信号时;母差不平衡电流不为零时;无专用旁路母线的母联开关串代线路操作及恢复倒闸操作中。

②高频保护当直流电源消失时;定期通道试验参数不符合要求时;装置故障或通道异常信号发出无法复归时;旁母代线路开关操作过程中。

③距离保护当采用的PT退出运行或三相电压回路断线时;正常情

况下助磁电流过大、过小时;负荷电流超过保护允许电流相应段时。

④微机保护总告警灯亮,同时4个保护(高频、距离、零序、综重)之一告警灯亮时,退出相应保护;如果两个CPU故障,应退出该装置所有保护;告警插件所有信号灯不亮,如果电源指示灯熄灭,说明直流消失,应退出出口压板,在恢复直流电源后再投入;总告警灯及呼唤灯亮,且打印显示CPU×ERR信号,如CPU正常,说明保护与接口CPU 间通讯回路异常,退出CPU巡检开关处理,若信号无法复归,说明CPU 有致命缺陷,应退出保护出口压板并断开巡检开关处理。

⑤瓦斯保护在变压器运行中加油、滤油或换硅胶时;潜油泵或冷油器(散热器)放油检修后投入时;需要打开呼吸系统的放气门或放油塞子,或清理吸湿器时;有载调压开关油路上有人工作时。

⑥重合闸在线路开关事故跳闸次数超标时(一般110kV少油开关允许5次,220kV少油开关允许7次;LW系列110kVSF6开关65次,220kVSF6开关50次,否则,开关要大修);系统短路容量增加,断路器的开断能力满足不了一次重合要求时;无压检定的电压抽取装置故障或同期检定来自母线PT的二次电压不正常时;断路器的气压或油压降低到不允许重合闸运行的数值或已闭锁时。

4搞好保护动作分析

变电站继电保护

景新公司变电站继电保护知识手册 编写人:唐俊 编写日期:2009年2月5号

目录 1.主变差动保护-----------------------------------(4) 2.主变气体保护-----------------------------------(5) 3.主变过流保护-----------------------------------(6) 4.中性点间隙接地保护------------------------------(6) 5.零序保护--------------------------------------(7) 6.母线差动保护-----------------------------------(9) 7.距离保护-------------------------------------(10) 8.备用电源自投----------------------------------(11) 9.重合闸---------------------------------------(13) 10.母线充电保护-------------------------------(15) 11.故障录波----------------------------------(15) 12.电流闭锁失压保护---------------------------(17) 13.低周减载----------------------------------(17) 14.过电流保护---------------------------------(17) 15.阶段式过电流保护---------------------------(18) 16.复合电压闭锁过电流保护----------------------(18) 17.过电压保护---------------------------------(19) 18.速断过流保护-------------------------------(19) 19.过负荷保护--------------------------------(19) 20.速断保护----------------------------------(19) 21.电流速断保护-------------------------------(20)

国家电网公司加强配电网规划建设 全面提高供电可靠性

国家电网公司加强配电网规划建设全面提高供电可靠性 北极星输配电网讯:1 月28 日,记者从国家电网公司2016 年发展工作会议了解到,2016 年国家电网公司将进一步加强配电网规划建设,全面提高供电可靠性。2016 年,国家电网公司经营范围内城网、农网客户平均停电时间将不超过3.1 小时、12.7 小时,同比缩短0.1 小时、0.4 小时。 十三五期间,我国经济年均增长底线是6.5%以上,预计2020 全国社会用电量将达到8.0 万亿度,人均用电量5691 度。此外,国家大力推进分布式能源和电动汽车等多元化负荷发展,2020 年,预计分布式光伏装机达7000 万千瓦,电动汽车保有量达500 万辆,微电网和储能装置快速发展,这对配电网的安全性、经济性、互动性提出了更高要求,需要进一步提高配电网建设改造标准,促进源网荷协调互动,实现传统配电网向智能配电网的转型升级。 2016 年,国家电网公司将按照统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用的原则,深入贯彻资产全寿命周期管理理念,优化完善电网规划,并认真执行配电网建设改造行动计划,加快实施农网改造升级工程,有效解决农网低电压、卡脖子、动力电不足等问题,上半年完成2015 年国家新增中西部农网项目,年内完成新增东部七省(市)农网和城镇配电网工程。国家电网公司还将全面开展配电网标准化建设,依据规划设计导则,按照典型目标网架要求,优化完善配电网结构,提高线路互倒互带和环网供电能力。 此外,国家电网公司将加快推进国网阳光扶贫行动,结合农网改造升级,年内完成1.3 万个自然村通动力电、2.7 万个自然村动力电改造工程;落实国家光伏扶贫工作要求,建设光伏扶贫项目接网工程,帮扶公司定点扶贫五县(区)建设集中式光伏电站。

变电站事故分析资料报告及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

浅析如何提高继电保护的可靠性

浅析如何提高继电保护的可靠性 发表时间:2017-12-07T11:57:26.927Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:梅朝飞[导读] 摘要:继电保护装置作为电力系统的关键组成部分,是保证电网安全运行的重要设施。(国网安徽省电力公司庐江县供电公司安徽合肥 231500)摘要:继电保护装置作为电力系统的关键组成部分,是保证电网安全运行的重要设施。伴随着电力系统的容量逐渐增大,电力系统的结构也日益复杂起来,这就给继电保护工作提出了更高的要求,因此,对于继电保护装置动作可靠性的提升是关于继电保护与自动装置的一项重要研究。本文就电力系统中如何提高继电保护装置的动作可靠性进行分析与探讨,并提出一些提高继电保护装置动作可靠性的检修 策略以及措施。关键词:继电保护;动作;可靠性;策略浅析 1、继电保护的特点一般情况下,电力系统继电保护装置的组成部分为:测量、定值调整、逻辑部分,以及执行部分等。相对于一般的电子设备、机电设备,或者电力系统的一次设备而言,工作性质决定了继电保护装置的特点,并且在研究其可靠性时需要对这些特点加以注意。在电力系统的继电保护中有较多种类的元件被应用,特别是在静态式保护装置之中。然而制造这些元件的工艺技术和流程复杂,有很多因素将会对其寿命和质量造成影响,这就使元件的故障产生有了一定的随机性。研究继电保护装置的可靠性更适合采用可靠性理论和概率方法来实现。在电力系统当中,继电保护占有的位置是相当重要的。倘若继电保护运行出现了异常,那么产生的不良后果和经济损失的严重性是不可估量的。一般情况下,继电保护的工作状态并不是连续的,而是处于准备状态。只有当电力系统出现故障时,才需要继电保护的启动运行。在继电保护的准备工作状态下,若能够及时的发现并消除导致其工作异常的因素,那么继电保护运行就是可靠的。所以说,促进继电保护工作可靠性提高的一项重要措施就是及时发现并消除故障因素。 2、电力系统中继电保护装置运行可靠的要求在电力系统中,继电保护装置运行可靠的基本要求是要具有选择性、时效性、灵敏性以及稳定性。选择性指的是,当供电系统在正常工作过程中出现故障时,此继电保护系统能够有选择性地将故障部分切除,将离故障部分最近的断路器断开,从而能够保证电力系统中其他没有发生故障的部分能够正常的运行;时效性指的是,若是电力系统发生短路,继电系统能够以最快的速度切断故障所在电路,将故障的范围和因故障所造成的破坏与损失降低到最小,从而提高电力系统的稳定性;灵敏性指的是,在电力设备或者线路被保护范围内发生了金属性短路时,继电保护装置应当具有其必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在电力系统运行时应当有着具体的规定,通过继电保护系统实现了选择性与灵敏性的要求;稳定性指的是,配合各个质量与技术性能优良的继电保护装置元器件以及对其正常的维护和管理来保证系统的稳定性。无论是什么样的电力设备,例如线路、母线、变压器等都决不允许在无继电保护装置的情况下运行。若是220KV及以上的电网运行设备都必须有两套交流电输入、直流电输出相对独立的回路,并且能够分别控制不同的断路器的继电保护装置来对其进行保护。当其中任意一套继电保护装置或者是任意一组断路器出现故障的时候,另一套保护装置能够继续对整个系统实施继电保护,并且迅速有效对故障部分实施切除。在这样的要求下,所有的继电保护装置以及断路器所取的直流电源都将经由不同的熔断器进行供电。 3、提高继电保护运行可靠性的几点具体措施第一,对继电保护装置要按照程序进行严格验收。按照电力企业相关的规章流程严格控制新安装的继电保护装置,并对其进行反复多次的绝缘测试,验收合格以后还要对接电工作进行测试,测试合格以后再投入运行。同时,对于新近维修的继电保护装置还必须要配备相关的电力工作人员,给予反复检测,从而确保继电保护装置的可靠性。第二,在运行上必须要做好严格的检查。在运行人员的检查工作中,为了能够进一步提高继电保护装置运行的可靠性,必须做好检查工作,并以2个h为一周期,进行检查。同时,电力工作人员还应该在工作交接的时候,对继电保护装置的信号灯、运行灯闪烁情况、开关位置、发热情况等进行检查,以确保继电保护装置的可靠运行;检修人员应该定期对继电保护装置进行检查,尤其是对以往发生过故障的继电保护装置重点进行核查,以防止继电保护装置再次出现操作故障。第三,做好继电保护运行工作。要想做好继电保护运行工作,就必须确保每一名继电保护运行人员都要对继电保护原理有着一个更为深入的掌握,能够根据图纸的实际要求进行运行操作。尤其是在继电保护装置运行规范中,要对继电保护装置明确标准,将各项详细的使用说明赋予其中,防止出现人为操作失误问题。一旦发现继电保护装置出现异常或者是故障,就必须按照相应的制度进行相应故障的诊断与解决。 第四,做好继电保护装置的定期维护与检测工作。在日常工作中必须做好继电保护装置的维护与检测,并且用不同的颜色标签将各项操作进行区分,防止任何操作失误的出现。尤其是在继电保护装置的定期检修上,必须要按照周期检修,且相关的运行人员、专业人员在装置测试时必须到现场进行监督。第五,对保护动作的实际情况进行必要地分析。当继电保护装置发生保护动作之后,必须立刻实施信号归位工作,并且对继电保护装置实施检测并且做好记录工作。同时,电力工作人员还应该根据相关的记录进行详细地分析与判断。若继电保护装置发生误动,那么必须要追查责任到底、所以,一旦电力系统发生故障,那么必须要对电力系统出现的故障及时进行更换与维护,避免再次出现电力设备故障问题。 第六,做好继电保护装置的技术改造。随着科技的不断发展,为了确保继电保护运行的可靠性,就必须对继电保护装置进行不断地改造与完善。要对直流电源进行科学地管理,加强继电保护装置的二次绝缘水平,杜绝绝缘效力的不断降低以及直流接点现象;对直流电源的二次回路进行科学、有效地整改,做好二次回路的控制与保护,使直流接地的查找与处理工作能够得到更为有效的简化,避免在直流接地之后引起的继电保护误动或者是不动的情况出现;进一步强化二次回路的管理工作,并且在施工现场对二次回路的小线进行压板保护,确保继电器上的接线指标与电缆指标准确、美观;应该对二次回路进行定期全面检查,以防止二次线寄生情况的出现,防止二次回路发生错误或者由寄生回路引发的保护误动;在二次回路中交流回路与直流回路是相对独立的系统,所以为了确保二者相互之间不发生干扰问题,应采用二条电缆;针对那些存在缺陷且超过周期运行的继电保护装置,应该给予及时更换,以避免继电保护装置出现不必要的误动。参考文献:

提高配电供电可靠性的管理措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 提高配电供电可靠性的管理措 施(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

提高配电供电可靠性的管理措施(标准版) 1.加强检修计划管理,推行一条龙检修。 在检修管理工作中,将可靠性管理与生产计划管理紧密结合,安排每项检修时,各单位配合工作,合理高效利用停电时间,杜绝重复停电。 2.推广新产品,提高配网装备水平。大力推广采用免维修,免维护设备,如SF6开关,真空开关等。 3.提高业务人员技术水平,杜绝各种可能的人为误操作。 4.利用配网自动化手段进行故障管理。 故障处理的快慢,直接影响供电可靠性的高低。配电网综合自动化处理采取一系列措施包括故障检测、定位、故障点隔离、网络重构以及恢复供电。首先利用故障信息的采集处理功能,对不同故障点进行故障检测和定位,并结合一次性系统进行故障隔离,通过遥控完成恢复供电。

5.加强配电设备,输配电线路运行管理 严格按照规定对电气设备,电力线路进行巡视、维护。实行24小时值班制,对发现的问题及时处理。开展特巡、夜巡,减少事故隐患,消除事故萌芽,确保配电设备、输电线路的正常运行。 6.加快农电管理步伐,制定与当前形式相匹配的农电企业现代化管理模式。 7.从管理、技术、科技思维以及电力营销上,都要加强配电人员的自身素质建设,为供电可靠性创建一个良好的氛围。 电力企业的不断发展和管理程度的逐步规范与标准,农村配电网的可靠性指标,由目前单纯的数字统计,会逐步提高到应用于电网规划,技术设计以及日常生产的领域中去,供电可靠性指标会逐年提高。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变电站事故处理的一般原则(终审稿)

变电站事故处理的一般 原则 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

变电站事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 一、事故处理的一般原则: 1. 正确判断事故的性质和范围,迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威协; 2. 用一切可能的方法保持无故障设备继续运行,以保证对用户的正常供电; 3. 尽快对已停电的用户恢复供电,并优先恢复站用电和重要用户的供电; 4. 调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行; 5. 将损坏设备隔离,为检修工作做好安全措施,以便缩短抢修时间。二、值班人员在事故情况下可进行紧急处理的项目: 为防止事故扩大、损坏设备,值班人员在紧急情况下,可先行处理,然后报告值班调度员的操作项目: 1. 将危及人身安全和可能扩大事故的设备立即停止运行; 2. 将已损坏的设备以及运行中有受损坏可能的设备进行隔离;

3. 母线电压消失后,将连接在该所有母线上的断路器拉开; 4. 电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能引起误动的保护退出运行; 5. 站用电和直流系统全部停电或部分停电,恢复其电源。 三、事故情况下的记录、汇报程序及注意事项: 1、事故发生后,值班长立即复归音响,指派合格的值班员对以下内容进行准确记录: 1) 事故发生的时间; 2) 断路器位置变化情况指示; 3) 主设备运行参数指示(电压、电流); 4) 操作员站全部光字牌;主要事故报文; 记录人将记录情况核对无误后,复归所有报文、光字,向值班长汇报。 2、值班长根据以上事故象征对事故性质进行综合判断,将事故简要情况汇报调度,汇报内容如下: 1)

提高继电保护二次回路可靠性的对策

提高继电保护二次回路可靠性的对策 随着经济水平的提高,电力设备已成为人们生活和工作中必不可少的要素,但用电量的增加也带来了超负荷运行的问题,电力设备运行的不稳定也带来了安全问题。为了提高电气设备的运行安全性,可以采用继电保护二次回路。因此,有必要重视继电保护的应用,减少电路运行过程中的隐患,提高我国电力工业的发展速度。 标签:继电保护;二次回路;可靠性;对策 导言:近年来,随着经济发展水平的提高,人们对电力设备的需求逐渐增加,导致电力设备在运行过程中处于超负荷运行状态,严重降低了电力设备的使用寿命和性能,使电路运行电力设备运行过程不稳定,因此,有必要重视继电保护的应用,减少电路运行过程中的隐患,提高我国电力工业的发展速度。 1继电保护二次回路定义 继电保护装置作为一种自动装置,主要负责保证电力系统运行的安全。一般情况下,继电保护装置需要对变压器、母线、发电机等相关设备进行保护。电力系统在运行过程中,经常会发生各种故障,不仅会降低电力系统的运行质量,还会影响人们的正常生产和生活。因此,继电保护装置的应用是十分必要的。当发生安全事故时,继电保护装置能及时切断故障位置,隔离电力系统外的安全隐患,减少安全事故给相关电力部门造成的损失。继电保护二次回路主要由信号元件等组成。它能实时监测电力设备的运行情况,并根据用户的需要对电力设备进行科学的调整,达到保护电力系统运行安全的目的。继电保护二次回路在运行时,经常受到外界因素的干扰,造成电网崩溃、电力设备损坏等电力系统安全事故,不仅影响社会的正常生产,而且威胁着人们的生命安全。为了避免这些安全事故的发生,必须对继电保护二次回路进行优化。此外,根据继电保护二次回路的特点,应采取措施提高其运行稳定性,以保证不影响人们的正常用电。 2二次回路不可靠造成的危害 继电保护二次回路主要包括TA回路、TV回路和直流回路。 a.TA回路的缺陷主要有2种:TA电路的开路会在开路处产生高压,危及设备和人员的安全;TA电路的电流偏差大,会造成保护误动(主要是两点接地引起的)。2007年,某厂1号发变组高压厂用变压器电流回路绝缘损坏,导致两点接地和差动保护动作,造成全厂停车事故。 https://www.wendangku.net/doc/35713590.html,回路的缺陷为TV回路断线和短路。电视回路断开时,继电保护装置使部分保护失灵;发电机励磁调节器使其调节功能由自动变为手动;计量回路断开时失去电能计量。

变电运行中的继电保护问题解析

变电运行中的继电保护问题解析 发表时间:2016-08-20T10:39:31.603Z 来源:《低碳地产》2015年第4期作者:程小萍鲁爱萍 [导读] 本文主要深入分析我国继电保护的构成和发展,并简单的介绍继电保护在变电运行中的重要性。 榆林供电局 719000 【摘要】我国电网的安全运行主要依靠变电运行中的继电保护,变电运行中的继电保护一直都是我国相关研究人员研究分析的重点。安全科学的继电保护除了能够起到预防安全事故发生的作用外,还能够防止设备出现损坏。本文主要深入分析我国继电保护的构成和发展,并简单的介绍继电保护在变电运行中的重要性,同时对变电运行中的继电保护中存在的问题,并提出相应解决的方法。 【关键词】变电运行;继电保护 0引言 随着科学技术的不断进步,人们对电力的使用越来越广泛。电力的使用为人们的日常生活提供了源源不断的能源支持,并且有效地推进了我国现代化事业的发展。但是随着我国用电量的增大,我国的电力资源和实际用电需求方面存在很多的矛盾,其中主要的原因之一就是变电运行中存在的技术问题,从而导致了电力供应不能满足人们的正常需求。近年来,各种高科技产品逐渐的被引入到千家万户,为了更好地对这些产品加以利用,人们对日常的用电质量有了较高的要求。继电保护是维护电力稳定的重要途径之一,它是通过继电保护技术,对电力系统中发生的意外故障和不稳定的情况进行相应的监测,从而发出相应的信号,或者是直接对异常部分进行隔离、切除和保护,有效避免了电力系统中相应器件发生损坏,同时也降低了人们的经济损失,并且在小区域内进行修整,避免了因大面积电力输送不正常而给人们日常生活带来的不便。由此可见,继电保护有效地避免了变电运用中出现的异常,从而使我国的电力事业顺利的进行。 1我国继电保护的构成和发展 继电保护是在电力系统的基础上发展而来的。虽然我国的电力系统比其他发达国家起步晚,但发展迅速,并且也推动了电力相关技术的发展,继电保护就是其中重要的一个方面。继电器始于电力保护系统,最早期的继电保护装置是熔断器,后来随着相关技术的革新,继电器经历了从电磁式保护装置到晶体管式继电保护装置、到集成电路继电保护装置、再到微机继电保护装置的四个不同阶段的完善,从而使继电保护在使用装置上有了质的突破。到近代,电子技术、计算机技术、通信技术被有机地结合到了继电保护中,使继电保护向着更加一体化、智能化的方向发展;新型材料在继电保护中的使用,又使继电器的使用期更长、能耗更小、维护更加方便,从而使继电器可以为继电保护提供更加优质的服务。通过继电保护相关技术的发展,有效改善了我国电力事业的面貌,为电力优质高效地输送到千家万户提供有力的后台保障。 2.继电保护装置的基本工作原理 对运行中的电力系统进行检测是继电保护装置的主要作用之一,当系统运行中某电力部件出现问题时,继电保护装置将在第一时间内对最近的断电器发出跳闸指令。出现问题的电力元件会在指令下达后从电力系统中断开,停留在停歇状态,从而起到避免故障电力元件继续运转对元件造成损失的作用。及时对故障电力元件进行维修处理,一方面能够确保整个电力系统的安全运行,另一方面,还可以将经济损失降至最低,为人们的生产生活提供安全稳定的电力资源。 3继电保护在变电运行中的重要性 继电保护在变电运行中有着十分广泛的运用,一方面保障了电力系统的正常,另一方面在电力系统发生故障时,可以提供有效的自动处理机制。在变电运行的过程,可以通过与它相关的物理系数来表示它运行的状况,继电保护就是在电力物理变化的基础上,对相应的保护措施进行实施的。在电力系统正常运行中,继电保护主要起到的是监测的功能,它把监测到的相关数据传给相应的工作人员,为电力的正常运行提供有效的理论依据;如果电路中出现异常,如:电流增大、电压降低、电流与电压之间的相位角改变、测量阻抗发生变化等问题,继电保护会对故障电路做出及时的处理,尽可能降低电路故障带来的损失。由此可见,继电保护有效地保障了电力系统的稳定性、高效性、经济性,在变电运行中起着十分重要性的作用。 4继电保护在变电运行中的应用 (1)在主变电压的继电保护方面,主变电压是电力系统的重要组成部分,对维护电力系统的稳定性有重要的作用,因此在这方面需要进行全方位的保护,继电保护是通过对电力系统中的电压电流量进行实时的监测,并且不通过SV网络对电力系统中的有关数据参数进行提取,从而避免了网络因素对继电保护造成的干扰,在另一个方面将变压器和相关的网络进行连接,从而有效地避免了继电保护中信号中断的问题。 (2)在线路的继电保护方面,线路是电力传送的主要载体,如果线路出现故障会使电力无法进行传输。因此在这个方面继电保护可以通过监测和处理相结合的方法,一方面对线路中运行情况,以数据的形式进行记录,为人们对线路的维护提供理论的参照,另一方面当线路出现异常时,继电保护应该及时地发出警告指令,并对故障线路进行隔离,从而避免故障线路对正常线路造成干扰,从而提高线路的传输率。 (3)在母线的继电保护方面,因为母线也是电力传送的主要通道,因此对整个电路的正常运行都起到了重要的辅助作用,继电保护在母线的使用过程中,一方面是通过分布式的设计方案,对母线进行了单套的配置,从而有效提高了母线的监测效率,在另一方面母线通过继电保护实现自我监测和自动处理,有效提高了母线的使用效率和处理效率。 总之,通过继电保护在变电运行中合理的使用,一方面促进了继电保护技术水平的提高,另一方面也为电力系统的整体监测和运行,

如何提高继电保护可靠性

如何提高继电保护可靠性 摘要:继电保护装置是保证供电系统有效运行的重要部分,如何提高继电保护的可靠性是我们供电工作者一直致力于解决的问题,笔者在本文中将结合自己的工作经验,谈谈关于提高继电保护的可靠性的一些看法。 关键词:继电保护装置;可靠性;提高 继电保护装置的最主要作用是监测整个供电系统的运行状况,在系统出现异常时,能够及时联系有关部门和工作人员,消除影响供电正常运行的因素。另外,继电保护局装置与其他的监测和警报系统的不同之处在于,当供电系统出现异常状况时,继电保护装置可以自行的切断该区域的供电运行,可以防止事故的持续发展。所以,我们在判断一个继电保护装置的可靠性时,就应该从两个方面进行考察,其一是考察继电保护装置在供电系统出现异常时能否准确的发出信号并切断异常的工作区域的运行,其二要考察在供电系统正常运行的情况下,继电保护装置是否能够保持正常的监控状态,即不误报和错报故障信息。 造成继电保护装置的故障可能是多方面的,但是主要的原因在于继电保护装置中的微机保护装置部位,下面笔者就该区域常见的几种故障原因简单阐述: 1.1 微机保护装置的本身的质量不过关,表现为生产厂家没有相关的生产许可,或者再微机保护装置的生产过程中,没有按照相关的质量标准予以执行,也有可能是选择的生产材料和技术方面的问题,当然,最重要的就是出厂控制的不严格,使得不合格的产品流入市场。 1.2 微机保护装置的环境的不适宜。一些供电系统在进行微机保护装置的安装过程中,并没有严格按照相关的使用和维护说明来选择安装环境,一旦空气中存在着大量的粉尘和其他杂质,就会严重影响微机保护装置的功能,因为微机保护装置是一种较为精密的仪器,所以,需要保持一个整洁的环境。另外,如果安装区域过于潮湿,也会腐蚀设备的材料,造成设备零部件的损害,影响微机保护装置的运行。 1.3 检修人员对于微机保护装置的安全检查不严格。一些轻微的微机保住装置故障如果在初期就及时的被发现和纠正,可以很大程度上提高整个继电保护装置的可靠性,所以,检修人员的日常巡检不严谨是另一个故障产生的重要原因。 1.4 微机保护装置的施工环节和验收环节的工作质量也是微机保护装置的故障产生的重要原因。所以,我们要在施工过程中加强质量管理,在验收阶段要严格检查微机保住装置的各项施工指标是否符合竣工标准。 1.5 互感器质量差,互感器作为微机保护装置的辅助仪器,其设备本身的质量和工作效果也直接影响着微机保护装置的功能的运行。

提高配电网供电可靠性技术措施方案

整体解决方案系列 提高配电网供电可靠性技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75904提高配电网供电可靠性技术措施 Technical measures to improve the reliability of power distributen n etwork power supply 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1. 提高发、供电设备的可靠性:采用高度可靠的发、供电设备,做好发、供电设备的维护运行工作。 2. 提高供电线路的可靠性,对系统中重要线路采用双回线,目前农电配网中,架设双回线的还比较少,双回线路供电,输送能力大,稳定储备高,输电线路的可靠性很稳定。 3. 选择合理的电力系统结构和接线。 4. 选择合理的运行方式。 5. 建立配电网络自动化:选择合理的与本地相适应的综合自动化系统方案,配网自动化在实施一整套监控措施的同 时,加强对电网是实时状态、设备、开关动作次数、负荷情况,潮流动向等数据进行采集,实施网络管理,拟定优化方案,提高供电可靠性。 6. 主干线增设线路开关,架设分支,把分支线路故障停电范围限制

在支线范围内,减少停电范围。 7. 在人口较集中、树线矛盾突出的地方采用架空绝缘线或地下电缆 敷设。 8. 中性点接地和配套技术的应用。 随着电缆广泛采用,对地容性电流越来越高,中性点运行方式的改变和配套技术的应用,是改善系统过电压对设备的危害、减少绝缘设备破坏造成的事故,增强溃线自动化对单项接地故障的判别能力的重要手段。 9. 增大导线截面,提线路输送客量。 10. 增设10千伏开闭所,增加10千伏出线回路数,缩短10千伏线路供电半径。 11. 增设变电站之间的联络线,提高各站负荷的转供能力。 12. 开展带电作业,减少停电时间,在严格执行有关规定和保证安全的前提下,推行带电作业,在10千伏线路上使用安装方便,运行可靠的AMF线夹,与配套的AMP带电作业工具配合进行带电作业,可 减少检修停电时间。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

变电运行的事故处理 郝进

变电运行的事故处理郝进 发表时间:2018-03-09T09:19:16.870Z 来源:《基层建设》2017年第33期作者:郝进岳根大李俊伟 [导读] 摘要:电力变电运行是一项复杂的工程,组成变电运行的电气设备数量、种类较多,在运行过程必须要对这些电气设备和运行程序进行复杂操作,这在一定程度上增大了事故发生的可能。 国网长治供电公司山西长治 046000 摘要:电力变电运行是一项复杂的工程,组成变电运行的电气设备数量、种类较多,在运行过程必须要对这些电气设备和运行程序进行复杂操作,这在一定程度上增大了事故发生的可能。电力系统中变电设备安全、稳定地运行,关系到整个电力系统的工作状态,还影响着电网的供电质量,对人们生产生活产生巨大影响。因此,对电力变电运行中存在的多发事故点开展预防和解决工作十分必要,在实际电力变电运行中,工作人员需要重视变电运行过程中常发生的事故点,及时采取有效措施解决问题,确保电网正常运行。 关键词:变电;运行事故;根本原因;解决措施 引言 目前,变电运行中经常出现的事故有三种,简称为电网负荷超载,电气设备老化,电压互感器易发生短路现象,防止出现这些事故,电力企业应重视优化电网结构,推动电气设备自动化,为电压互感器安装报警器。 1变电运行事故产生的原因 1.1安全管理不当 在变电运行管理过程中,安全管理是十分重要的内容。安全管理指的是在变电站生产过程中为了保障变电站生产现场以及生产过程的安全性而采取的一系列相关的规则与标准,对变电站安全生产过程进行规范的过程。变电运行过程中很容易出现一些运行事故,这些事故的主要原因是由于变电运行人员的安全意识不强,在变电运行操作过程中没有对各种常见的安全隐患进行防范,因此导致变电运行事故出现。 1.2变电运行人员操作不规范 在变电运行过程中由于技术管理不当也会导致各种安全问题出现,变电运行人员的操作水平、操作规范程度都是影响变电运行质量与安全的重要因素。在变电运行操作过程中,对于技术人员的教育不到位,因此导致变电运行人员在操作过程中出现一些不规范的行为,从而引发变电运行事故。例如变压器操作事故在变电运行操作过程中是一种常见的事故类型,也是最常见最典型的事故之一。变电器操作包括向变压器充电、带负荷、切断空载变压器等,在操作过程中可能会出现操作过电压情况,从而对导致变压器出现绝缘老化、变压器空载升压等事故。 1.3防范措施不到位 在变电运行管理过程中,变电运行人员对变电运行系统防误操作措施制定不到位,在变电运行过程中缺乏相应的防误限制,对高危险点的理解不足,因此导致对各种变电运行事故的防范不到位,没有真正落实到实际工作中。 2变电运行的事故处理措施 2.1加强基础设备硬件的投入和管理 现代化的电力运行设施设备,应该能够从多层次和多点化的层面,保证集团化的电力网络的平稳输出,因此在完善变电运行综合自动化装置方面,现代化的电力企业都应该能够做到及时更新和更换设备,对于自动化装置能够更好的进行监控和调节。从而控制由于设备异常所引发的安全事故的发生率,增加对电气元件的维护能力。值得注意的是,变电运行综合化设备往往通过采集高压电气设备的信息,来进行对于继电设备和断路器的状态的诊断和分析,这就要求人为控制的监视网络对于电网运行的具体状态能够进行全面和实时的监测,从而尽量减少由于操作失误所引起的失当。同时,应该加强对计算机防误闭锁,尽可能的保证电网的安全运行。 2.2保证操作规范 各项操作规范是保证电力变电安全、稳定运行的重要前提。重视分合闸的操作,根据就近原则对其进行倒闸操作,在操作中尽量远离开关已经分开闸陶瓷接线柱,尽量在一个最佳的位置上完成任务操作。工作人员在改变变电设备运行状态时,要综合考虑电力系统的运行方式,基于实际需求选择更有针对性的倒闸操作,实现各项设备的良好维护与运行。在实际运行中,有些变电安全事故是因为操作不当造成的,保证操作规范可以在很大程度上避免这些事故。所以,企业应当强化员工操作规范性。 2.32提高运行设备的可靠系数 要确保变电安全运行,避免由设备缺陷而导致的异常事故,就必须加强设备运行状况监控,提高运行设备的安全系数。电力生产运行人员应当配备电力电缆故障探测仪、成像仪、远红外测温等先进的监控设备、仪表、仪器,正确评估设备的运行状况,从而争取能够及时发现设备故障,并进行及时地处理,杜绝安全隐患。与此同时,还必须提高电力运行设备的检修维护质量。在设备检修中,应遵循应修必修,修必修好的原则,确保运行设备的性能符合相关标准要求。 2.4完善综合自动化装置 基于此,本文笔者站在综合自动化装置的立场来讲,相关单位应当安排专业人士对指定设备具体的运作状况做到实时的监督,这样做的目的是为了最大程度避免由于相关设备存在问题而诱发出其他不必要的事故发生。不仅仅如此,相关单位在使用了综合自动化装置以后,就能够达到监视的效果、对不同元件加以控制,把反应不正常的能量加以控制,它能够收集到诸多的信息,这样对避雷器、断路器等具体情况进行判断。对于在线监视系统来说,可以对具体运作情况、电网运作参数做好科学的检测,并对设备是否发生异常情况进行判断,倘若出现异常情况,也能及时的控制事故得发展,避免出现事故扩大的情况。 2.5提高电气设备技术 推动电气设备自动化,电力企业理应为电力设备安装PLC技术,该技术全称为ProgrammableLogicController,中文译作“可编程逻辑控制器”,该技术是计算机技术、云技术和继电接触控制技术的有效集合,可以代替继电接触控制系统,具备定时、顺序控制、计算、逻辑运算、技术操作、存储内部程序等多方面的功能。此外,PLC技术是数字技术和智能技术下的产物,在电气设备控制与生产过程中具备自动化、高速化和智能化的特点,从而有效提升电气设备的生产与运行效率,推动人机合作的优化,促使电器生产技术步入科技化与自动

谈继电保护专业的安全管理示范文本

谈继电保护专业的安全管 理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

谈继电保护专业的安全管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 近几年来,我局出现了一些继电保护及安全自动装置 的不正确动作,其中因继电保护人员误操作、误整定、 误接线造成的事故占了较大的比例,严重影响了电网的安 全运行水平。下面就如何提高继电保护专业的安全管理水 平谈几点意见。 1 加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展 更新快,因此,一定要努力提高各级技术人员的专业素 质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前我局的 110 kV及以上线路已经全部更新为微机保护装置,主变及 母差保护正在更新之中。特别是万县变电站500 kV系统投 运后,已成为川电东送的重要出口站。其保护设备采用目

前国内最先进的装置,部分设备采用了发达国家的产品,并且重要设备的保护采取了双重化配置,这些措施在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对500 kV变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,这给500 kV系统的安全运行留下了隐患。为解决这一问题,我们采取九字方针,即“请进来、走出去、靠自己”。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能

论变电运行中继电保护的分析与研究

论变电运行中继电保护的分析与研究 发表时间:2017-08-02T11:40:33.470Z 来源:《电力设备》2017年第9期作者:孙延超[导读] 摘要:在电力系统中,继电保护装置是重要构成,能够实现对故障的及时切除,保证系统运行的安全性。 (国网江苏省电力公司检修分公司江苏宿迁 223800)摘要:在电力系统中,继电保护装置是重要构成,能够实现对故障的及时切除,保证系统运行的安全性。在实际操作中,故障类型不同,产生的电气量也存在差异,因此,要避免继电保护装置出现拒动和误动的情况,能够及时找准原因,实现问题的快速、有效解决。同时,要注重对变电运行中继电保护性能的增强,从根本上维护整个电力系统运行的高效性。因此,本文对变电运行中继电保护进行分析和 探讨。 关键词:变电运行;继电保护;分析;研究 1、继电保护的概述 1.1、继电保护的类型和基本原理 1.1.1、对电流继电保护 对于电网,在正常运行的时候,电流位于负荷电流范围之内,一旦发生短路,呈现电流急速扩大,电压降低的情况。借助电流增大的情况,确认电网故障的发生,从此形成保护,就是电流保护。这种保护存在不同的方式,使得继电保护的功能也存在差异。例如,对于过电流保护,主要是预侧系统可能出现的最大负载电流,进行保护装置的设计,将其限制在合理的范围内,实现对故障的及时应对,保证系统的有效运行。另外,定时限过电流保护,主要构成是电流、时间以及信号继电器,结合过流值,进行延时启动时间的人为设定。 1.1.2、对电压继电保护 结合不同的保护方式,电压继电保护也分为不同的类型,产生不同的功能。例如,对于过电压保护,其作用是应对雷击、误操作等形成的电压升高、设备破坏的情况。对于欠电压保护,主要是为了防止停电等诱发的电压骤然降低的情况,避免对设备运行造成阻碍。 1.2、对继电保护装置基本性能的要求 继电保护装置与整个系统的安全性息息相关,对于其性能的鉴定,主要通过选择性、迅速性、灵敏性以及可靠性来完成。对于选择性,主要是指对系统发生故障的识别,实现故障设备与子系统的断开,但是,没有发生故障的元件仍处于正常运行的状态,也就是说,正是这种选择性的特征,给继电保护装置设定了操作的对象,将停电控制在合理的范围之内,避免扩大化。迅速性,是评价继电保护装置自身性能的重要方面。在系统出现故障之后,继电保护需要在第一时间、迅速地与故障设备实现隔离与切断,最大限度缩短异常状态的持续时间,避免对整个系统造成损毁,将故障控制在最小的范围之内。灵敏性,主要是继电保护装置对故障反应能力的评估。对于处于保护范围之内的故障,需要装置能够进行灵活的反应,明确故障的位置以及故障的类型。可靠性,主要是指继电保护装置不能出现拒动或者误动的情况。 2、变电运行中的继电保护问题 2.1、继电保护装置运行状况分析 要发挥继电保护装置在变电运行中的作用,需要根据设备的使用和负荷情况了解继电保护的运行状态。一般情况下,继电保护装置运行有4种状态:(1)正常状态,设备的运行状态属于正常甚至最佳,完全没有安全隐患;(2)尚可状态,设备的运行状态尚可,但在检查中发现存在一定未知故障;(3)不可靠状态,运行的可靠性不强,就是通过检测发现变电运行过程中存在着安全隐患和质量问题,只能勉强运行;(4)危险状态,就是设备运行过程中由于各种因素的干扰,导致出现危险因素,造成安全隐患。通过了解设备运行状态,可以使工作人员及时发现问题和解决问题。 2.2、继电保护的相关要求 2.2.1、继电保护装置的相关要求 首先需要了解继电保护装置的缺陷,及时了解设备运行中出现的工作故障,并进行统计分析,找出设备运行的规律。其次,分析继电保护装置故障的种类,根据故障原因可将其划分为元配件质量差、设计不合理、操作失误等;根据故障影响可将其划分为:一般、严重、危急。通过故障的分类可以找出存在的问题,针对性解决,避免故障重复发生,提高工作效率。最后,检查、维护和统计。要维护变电运行的稳定性,要不定期进行继电保护装置的检查。检查各种线路、变压器、开关等以保障继电保护装置的正常运行,同时对继电保护装置进行维护和更新。另外,将实际数据与历史数据、实验数据进行对比,通过数据差异了解继电保护中存在的问题,比较同类产品系统偏差和数据偏差范围,查找出装置本身的结构缺陷。 2.2.2、变电操作人员的相关要求 首先,变电操作人员在进行操作时需要注意保证每一个等级系统的独立性,将其进行分离,提高继电保护系统的抗干扰能力。其次,变电操作人员要加大GOOSE网络运输模式的应用,避免设备运行时出现失灵状况,降低故障的发生率,有效地保证数据及运行信息的传递。第三,为了实现继电保护自动化,变电操作人员还要将一次设备和二次设备进行结合,明确继电保护装置是一个健全的基点保护系统,而不只是一个保护装置。要了解继电保护系统中的感应式互感器是为及时处理安全隐患运行中的信息,通过两路采样系统相互协作,降低故障发生概率。 3、电力系统变电运行中继电保护改进方案 3.1电运行中主变压器的继电改进方案 主变电器是变电系统不可缺少的设备,在保护继电器方面起到重要作用,要制定有效策略,将故障降至较低。变电设备具有不同的电压等级,高压侧安装的继电保护装置与低压测安装的保护装置是不同的,目的是确保变压设备的可靠,在继电保护装置选择过程中,参照有关要求,使用性能出色的装置,可采用智能终端与合关单元。在配置过程中,主、后备一体化的配置方案,使后备保护协调第二套智能终端,差动保护协调智能终端设备,一方面,由有关设备进行直接测量,获得电压与电流的数据,利用SV网络数据得到,避免网络干扰影响继电保护;另一方面,变压器的终端设备连接着GOOSE网络,当保护装置控制系统不再连接,变压设备借助GOOSE网络对智能终端进行控制。 3.2电运行中线路的继电改进方案