文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下防水工程施工做法及流程

地下防水工程施工做法及流程

地下防水工程施工做法及流程
地下防水工程施工做法及流程

地下防水工程施工做法及流程

一、结构自防水混凝土的施工

1 防水混凝土的材料及配比水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。防水混凝土的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35%~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。

2 施工要点

⑴ 防水混凝土工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿混凝土墙固定模板,当需用螺栓贯穿混凝土墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓,螺栓中间加焊止水钢板,螺栓两端设垫木等。⑴ 工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。工具式螺栓做法:

⑴ 螺栓加堵头做法:在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。地下室墙体采用工具式螺栓:

⑴ 预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。预埋套管支撑示意图:

⑴ 为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触混凝土垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。

⑴ 防水混凝土浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m。

⑴ 防水混凝土应采用机械振捣,并保证振捣密实。

⑴ 连续浇筑混凝土每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不

少于2组。

⑴ 防水混凝土应自然养护,养护时间不少于14天。

3 防水构造处理

⑴ 施工缝

施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板混凝土应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。施工缝的接缝形式:

⑴ 穿墙管处理

给排水、供暖和电缆管道穿过地下室外墙,应做好防水处理,否则极易沿管根部发生渗水。为保证防水施工和管道的安装方便,管道位置应离开内墙角或凸出部位25cm,管与管之间间距应大于30cm。直埋式适于管径<5cm的穿墙管:

套管式适于管径>5cm的穿墙:

穿墙盒式适于多根穿墙管集中时:

混凝土浇筑时不得撞击、振捣预埋穿墙管,墙外回填土时不得冲压、夯撞伸出墙外的穿墙管,以免防水措施受冲撞而漏水。

⑴ 预埋件

地下室内壁或底板上预埋铁件用吊件或专用工具固定,防止水沿铁件渗入室内。预埋铁件受力较大,为防止扰动周围混凝土、破坏防水层,预埋件端至墙外表面厚度不得小于25cm,达不到25cm应局部加厚。地下室底板上预埋螺栓:

⑴ 变形缝止水带目前较多采用的是埋入式橡胶(塑料)止水带。埋入式橡胶(塑料)止水带:

可卸式橡胶止水带变形缝:

粘贴式氯丁橡胶板止水带变形缝:

⑴ 后浇带

后浇带1处防水层不断开,加设附加层并外贴止水带:

后浇带2局部加厚垫层并附加钢筋,沉降差可使垫层产生斜坡,而不会撕裂防水层:

后浇带3处可将底板局部加厚,并设止水带。由于底板加厚一般不超过25cm,不宜设置中埋止水带,宜用外贴式止水带:

二、防水砂浆刚性防水层施工

刚性防水层适用于地下砖石结构的防水层或防水混凝土结构的加强层。其抵抗变形的能力较差,当结构受较强烈振动荷载或受腐蚀、高温及反复冻融的部位不宜采用。

1 基层处理

刚性防水层的基层处理十分重要,基层处理包括清理、浇水、刷洗、补平,使基层表面保持潮湿、清洁、平整、坚实、粗糙。超过1cm的棱角及凹凸不平

处,应剔成慢坡形,并浇水清洗干净,用素灰和水泥砂浆分层找平。混凝土基层凹凸不平的处理:

混凝土表面的蜂窝孔洞,应先将松散不牢的石子除掉,并浇水清洗干净,用素灰和水泥砂浆交替抹到与基层面相平。混凝土基层蜂窝孔洞的处理:

对于石灰砂浆或水泥混合砂浆砌的砌体,应将缝剔深1cm,缝内呈直角。砖砌体的剔缝:

混凝土施工缝要沿缝剔成八字形凹槽,用水冲洗后,素灰打底、水泥砂浆压实找平。混凝土结构施工缝的处理:

2 水泥砂浆防水层施工

水泥砂浆防水层是用纯水泥浆和水泥砂浆分层交叉涂抹而成,防水层涂抹的遍数由设计确定,较常采用的是5遍做法。第一层素灰层,厚2mm,先抹一道1mm厚水泥浆,用铁抹子往返刮抹,水泥浆填充基层表面孔隙,随即再抹一道1mm厚水泥浆找平层,抹完后用湿毛刷在水泥浆表面按序涂刷一遍。第二层水泥砂浆层,厚度6~8mm,在水泥浆层初凝后进行,使水泥砂浆薄薄地嵌入水泥浆层厚度的1/4最为理想。以上各层交替进行。防水层的施工缝需斜坡阶梯形茬,

茬的搭接依照层次操作顺序层层搭接。留茬的位置一般留在地面上,留茬均需离阴阳角20cm。防水层接茬处理:

水泥砂浆防水层的分层交叉涂抹:

阴阳角的防水层需抹成圆角,阴角直径5cm,阳角直径1cm。

三、卷材柔性防水层施工

柔性防水层采用卷材防水层,目前在地下工程的防水工程中选用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材,柔性防水层的缺点是发生渗漏后修补较为困难。卷材防水层施工的铺贴方法,按其与地下防水结构施工的先后顺序分为外防外贴法和外防内贴法两种。地下室外防外贴法施工:

1 外防外贴法是将立面防水卷材直接铺设在防水结构的外墙外表面。施工程序:浇筑垫层→砌永久性保护墙→砌300mm高临时保护墙→墙上粉刷水泥砂浆找平层→转角处铺贴附加防水层→铺贴底板防水层→浇筑底板和墙体混凝土→防水结构外墙水泥砂浆找平层→立面防水层施工→验收、保护层施工。卷材防水层甩茬做法:

卷材防水层接茬做法:

2 外防内贴法是在浇筑混凝土垫层后,将永久性保护墙全部砌好,将卷材铺贴在垫层和永久保护墙上。外防内贴法示意图:

地下室外防内贴法施工全景:

最详细的地下室防水工程施工做法

一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:

②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。

预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实;

⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理

地铁车站防水施工方法标准范本

编号:QC/RE-KA4939 地铁车站防水施工方法标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

地铁车站防水施工方法标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 地铁车站防水施工方法 1、防水的技术技术标准及要求 本站地下水类型为孔隙潜水,赋存于第四系粘性土、粉土及砂类土中,地下水埋深0.7~2.2m,水位变幅1.0~2.0m,地下水主要补给来源为大气降水。 防水原则:"以防为主、多道防线、刚柔结合、因地制宜、综合治理"。 防水等级:地下车站及出入口通道均按一级防水等级设计,结构不允许渗水,结构表面无湿渍;风道、风井防水等级为二级,不允许漏水,可以有少量偶见的湿

渍。 2、车站围护结构防水 本站围护钻孔灌注桩外设水泥搅拌桩止水帷幕进行外围防水,详见8.3节。 1) 围护结构自防水 某东路站围护结构采用Φ800@1600钻孔灌注桩加Φ600水泥搅拌桩止水帷幕,改善和提高围护结构自身防水性能,是围护结构的基础。 (1)挖孔定位准确,施工中加强测量,保证挖孔桩平面位置和垂直度在允许范围内。 (2)混凝土配和比设计应科学合理,施工时严格按配合比施工,加强捣固,确保桩身混凝土密实性。

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

建筑工程防水工程施工标准化做法

施工标准作法系列10 防水工程施工 1、目的: 明确防水工程节点标准做法。 2、适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3、防水标准做法 3.1地下室防水 A1(1):地下室底板疏水做法 1、100mm 厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm ,宽5mm 的缝,建筑油膏填缝); 2、三彩布隔离; 3、最薄处60mm 厚级配碎石(10-30mm )疏水层,每隔2米设置d20的排水管; 4、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 5、60mm 厚C15素混凝土垫层; 6、素土夯实(密实度≥93%)

1、100mm厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm,宽5mm的缝,建筑油膏填缝); 2、25mm厚疏水板,搭接不少于100mm,接缝处采用无纺布两边各100mm; 3、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 4、60mm厚C15素混凝土垫层; 5、素土夯实(密实度≥93%)

(明沟尺寸200mm宽100mm深),排水明沟坡向集水井;按柱距设伸缩缝,间距不超过4米,用切割机切深15mm、宽5mm缝,建筑油膏填缝。 2、钢筋混凝土砼(负二层结构顶板结构自找坡1%;

1、回填土; 2、三彩布(120G/M2); 3、20-25mm高塑料疏水板; 4、40mm厚细石混凝土,内配单层双向钢筋φ4@150,用切割机切深15mm、宽5mm缝,间距不超过4米,建筑油膏填缝。 5、4mm厚SBS改性沥青防水卷材; 6、抗渗钢筋混凝土(结构与底板同向找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求;

地下室防水规范标准

地下室防水工程规范 第一章总则 1.0.1 为使地下工程防水的设计和施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要 求,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用地下建筑、防护工程及隧道等地下工程防水的设计、施工和 验收。 1.0.3 地下工程防水的设计和施工必须做好工程水文地质勘察工作,遵守“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。 1.0.4 地下工程的防水,应积极采用经过试验和鉴定并经实践检验行之有效的新材料、新结 构、新技术。 1.0.5 地下工程防水的设计和施工处应遵守本规范规定外,还应符合其它有关的国家现行标 准、规范的规定。 第二章地下工程防水设计 第一节一般规定 2.1.1 地下工程的防水设计,应定级准确、措施可靠、选材适当、经济合理。 2.1.2 城市的地下工程,宜根据总体规划及排水体系,进行合理布局和确定工程标高。 2.1.3 地下工程的防水设计,应考虑地表水、潜水、上层滞水、毛细管水等的作用,以及由 于人为因素引起的附近水文地质改变的影响,合理确定工程防水标高。 2.2.4 地下工程的防水,宜采用防水混凝土自防水结构,并根据需要可设附加防水层或采用 其它防水措施。 2.1.5 变形缝、施工缝、穿墙管(盒)、埋设件、预留孔洞等特殊部位,应采取加强措施。 2.1.6 地下管沟、地漏、出入口、窗井等,应有防灌措施,寒冷地区的排水沟应有防冻措施。 2.1.7 防水设计前,应根据工程特点搜集下列有关资料 一、最高地下水位的标高,出现的年代,近几年的实际水位标高和随季节变化情况; 二、地下水类型、补给来源、水质、流量、流向、渗透系数、压力;

49个建筑防水工程标准化节点做法,图文详解!!

49个建筑防水工程标准化节点做法,图文详解!! 1、基坑侧边防水卷材铺贴要求 基坑侧边及距坡顶、坡底800mm 宽度范围内防水卷材必须实铺。 2、桩头防水做法 ①桩顶、桩侧及桩周边250 范围先刷一道渗透结晶防水涂料; ②渗透结晶防水涂料上抹20 厚聚合物防水砂浆; ③大面防水施工于聚合物防水砂浆上,边缘至桩边; ④大面防水与桩交接处以及桩头锚筋根部密封膏密封;

3、底板沉降后浇带超前止水构造做法 ①沉降后浇带均采用超前止水构造; ②先浇筑超前止水构造的砼,再浇筑底板砼; ③底板砼浇筑前应对先浇筑的砼表面凿毛处理; ④超前止水伸缩缝下增设500 宽防水附加层;

4、施工后浇带构造做法(有降水) ①地下水位高于基础底板时,基础垫层施工时在后浇带位置设置抗水压垫层,构造做法如图所示; ②抗水压沉垫单独浇筑,混凝土标号同基础底板; ③防水卷材附加层在抗水压垫层下通长布置并在两边各超出250mm; ④此位置各层顺序为:地基→垫层→防水层→防水附加层→抗水压垫层→底板;结点做法与设计不符时,以设计为准。 5、施工后浇带构造做法(无降水) ①地下水位低于基础底板时,按图示做法设置后浇带; ②后浇带砼接缝处位置500 宽防水附加层;

6、无外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模) ①底板施工前砌筑砖胎模并施工防水卷材及附加层; ②施工基础底板及导墙; ③上部墙体施工完毕后将砖胎模顶部后拆部分拆除; ④施工墙体防水卷材;

7、有外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模、木模板) 一、采用砖胎模施工 ①基础底板施工前砌砖胎模; ②施工防水及附加层,防水在砖胎模顶部留出甩茬,此处防水留齐槎; ③施工基础底板及导墙; ④施工其余外部防水卷材,与砖胎模甩槎卷材搭接200宽; 二、采用木模板施工 ①基础底板施工前支设木模; ②施工防水卷材及附加层,端部钉嵌至木方上; ③施工基础底板及导墙; ④拆除侧边木模,施工其余防水卷材,卷材在筏板侧边搭接200 宽。

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

防水工程施工技术标准

防水工程施工技术标准 签发 二零一一年六月一日开始实施

防水工程施工技术标准 1编制目的 加强项目现场施工管理,推行项目施工管理规范化、标准化;成为设计参考、合同附件及施工指导书,从而能够避免出现系统性的偏差,同时也保证公司各项目的防水质量能够得到控制和提高。 2适用范围 适用于华润置地(武汉)有限公司及其关联公司在建的所有项目,其现场防水施工及管理适用本管理标准; 3防水工程施工技术标准 本标准为现场施工必须执行的文本(与设计或其它文件有冲突时,按本文件执行),投标人投标时必须认真考虑,竣工结算时一律不再增加任何费用。防水工程实行“样板引路”管理,大面积防水施工之前,应先做样板,并经联合验收合格后,有监理、发包人签字的书面验收合格文件。 验收流程中的所有工序必须有监理部和发包人工程师签字认可的验收合格文件,否则,视为不合格工程,不予以支付工程款,也不进入工程结算; 3.1 技术措施原则: 工艺要求:过于复杂的工艺往往在实际操作时难以实现,不合理的工艺则导

致防水失败,所以在工艺上要严格按本标准施工。 排水原则:防水工艺设计首先要考虑的是排水。如果在防水体系中存在积水情况,则非常容易产生渗漏。强化结构构件和围护构件的自防水功能:混凝土墙、柱、板、墙体砌筑、抹灰层、塞缝等必须具备自防水的功能。如果不能做到自防水,则防水体系始终存在隐患。所以对工艺进行设计时,应特别强调对构件自防水相关的节点要求。 基层清理:基层必须清理干净,要严格验收制度,包括二次结构防水构件及补洞时的清理及防水涂料施工前的清理。 3.2 管理措施原则: 材料控制:所有进场的防水材料必须确保发包人指定的品牌产品,进场抽检合格后才能使用。 强化交底:通过强化交底制度让具体操作的人员提高施工质量意识,并加强过程的监控。承包人必须在施工前作施工交底工作。 成品保护:防水层施工完后应避免随意开凿等对防水层的破坏,在后续各道工序施工时,应加强成品保护措施,原则上封闭施工。 施工部位:所有防水层必须按发包人的技术要求,必须做在结构层表面。 节点处理:所有节点必须按要求做防水加强层。 验收管理:所有工序验收必须有监理部和发包人工程师签字认可的验收合格文件,否则,视为不合格工程,不予以支付工程款,也不进入结 算; 4.重点部位施工工艺及构造节点做法标准 4.1 地下室与基础部位 4.1.1 地下室外墙与底板转角处防水构造 4.1.1.1 做法说明 采用砖墙+抹灰作为底板端部模板,浇筑底板混凝土前将防水附加层和防水层粘贴在砖模上然后浇筑底板混凝土,浇筑底板混凝土时注意对防水层的保护。底板未做防水时,底板外侧砌砖胎模(部分因现场条件不具备时可采用模板),拆除模板后,底板防水层沿外墙至止水钢板上部即可,注意防水附加层粘贴面保持干净不受污染。侧外墙以上全部为结构层表面防水施工,使用材料为1.7mm 厚聚氨酯涂膜和2mm厚自粘式防水卷材。 4.1.1.2 构造做法

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

防水施工做法及规范

一、改性沥青卷材热熔施工法: 1、热熔法施工流程:清理基层→涂刷基层处理剂→附加层→铺贴卷材→热熔封边→试水→保护层。 2、热熔法施工方案: (1)基层处理:找平层应平整、密实、干净、干燥、含水率≤9%不允许有起砂、掉灰现象。(2)基层SBS冷底油的涂刷。涂基层SBS冷底油前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层SBS冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。 A、施工时先将SBS冷底油搅拌均匀。 B、基层SBS冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。(3)施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材 (4)卷材的铺贴采用滚铺法 这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。 A、起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm 左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺于基层,然后用排汽锟压实使卷材与基层粘结牢固。 B、搭接缝施工:热熔卷材表面一般有一层防粘隔离纸,因此在热熔粘结接缝之前,应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉,以利搭接牢固严密,长边搭接宽度为80mm,短边搭接宽度为120mm㎜。 操作时,由持枪人手持烫板(隔火板)柄,将烫板沿搭接粉线后退,喷枪火焰随烫板移动,喷枪应离开卷材50-100mm,贴靠烫板。移动速度要控制合适,以刚好熔去隔离纸为宜。烫板和喷枪要密切配合,以免烧损卷材。排气和辊压方法与前述相同。 C、复杂部位附加增强层的铺贴 其要点为:需增强部位基层一般需涂刷一遍SBS冷底油作基层处理,以便于较好地粘接增强层;加强附加增强层卷材后应及时粘贴,因此加热前应先作试贴,以提高粘贴速度;附加增强部位较小时,宜采用手持汽油喷枪施工。 D、在阴阳角交接处、穿墙套管、天沟、水落口、收头等接点部位,必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠,符合设计要求和防水工程技术规范等有关规定。 二、高分子卷材(三元乙丙、氯化聚乙烯等卷材)胶粘法: 3. 操作工艺 3.1 工艺流程 清理基层→涂刷基层处理剂→附加层处理→卷材粘贴面涂胶→基层表面涂胶→卷材的粘接、排气、压实→卷材接头粘接、压实→卷材末端收头及封边处理→做保护 3.2 基层清理: 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3.3 附加层处理: 阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 3.4 涂刷基层处理剂

地下室防水详细施工方法

地下室防水详细施工方法 一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于 300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法: ②螺栓加堵头 做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。地下室墙体采用工具式螺栓:

③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。 预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m;

⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实; ⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理 给排水、供暖和电缆管道穿过地下室外墙,应做好防水处理,否则极易沿管根部发生渗水。为保证防水施工和管道的安装方便,管道位置应离开内墙角或凸出部位25cm,管与管之间间距应大于30cm。 直埋式 适于管径<5cm的穿墙管:

49个建筑防水工程标准化节点做法

49个建筑防水工程标准化节点做法 1、基坑侧边防水卷材铺贴要求 基坑侧边及距坡顶、坡底800mm 宽度范围内防水卷材必须实铺。 2、桩头防水做法 ①桩顶、桩侧及桩周边250 范围先刷一道渗透结晶防水涂料; ②渗透结晶防水涂料上抹20 厚聚合物防水砂浆; ③大面防水施工于聚合物防水砂浆上,边缘至桩边; ④大面防水与桩交接处以及桩头锚筋根部密封膏密封; 3、底板沉降后浇带超前止水构造做法 ①沉降后浇带均采用超前止水构造;

②先浇筑超前止水构造的砼,再浇筑底板砼; ③底板砼浇筑前应对先浇筑的砼表面凿毛处理; ④超前止水伸缩缝下增设500 宽防水附加层; 4、施工后浇带构造做法(有降水) ①地下水位高于基础底板时,基础垫层施工时在后浇带位置设置抗水压垫层,构造做法如图所示; ②抗水压沉垫单独浇筑,混凝土标号同基础底板; ③防水卷材附加层在抗水压垫层下通长布置并在两边各超出250mm; ④此位置各层顺序为:地基→垫层→防水层→防水附加层→抗水压垫层→底板;结点做法与设计不符时,以设计为准。 5、施工后浇带构造做法(无降水) ①地下水位低于基础底板时,按图示做法设置后浇带;

②后浇带砼接缝处位置500 宽防水附加层; 6、无外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模) ①底板施工前砌筑砖胎模并施工防水卷材及附加层; ②施工基础底板及导墙; ③上部墙体施工完毕后将砖胎模顶部后拆部分拆除; ④施工墙体防水卷材; 7、有外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模、木模板) 一、采用砖胎模施工 ①基础底板施工前砌砖胎模; ②施工防水及附加层,防水在砖胎模顶部留出甩茬,此处防水留齐槎; ③施工基础底板及导墙;

地下室防水工程施工顺序

地下室防水工程施工顺序 基坑开挖——基层混凝土施工——砌筑900 mm高卷材保护墙——底板卷材附加层铺贴——干铺油毡1层——浇筑底板卷材细石混凝土保护层——底板混凝土施工——外墙基层清理——涂刷卷材处理剂——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——抹外墙卷村砂浆保护层——砌筑外墙卷材保护墙——土方回填——后浇带混凝土浇筑。 防水卷材施工 基层施工 底板卷材基础施工 基坑验槽后,在地基上浇筑C20素混凝土垫层,随打随抹随压光。然后,在底板垫层的四周用防水砂浆先砌筑900mm高卷材保护砖墙,砖墙最上3皮砖用石灰砂浆砌筑(便于以后拆除,露出卷材进行搭接),内墙面抹15mm厚1:2水泥砂浆并压光。先砌筑此段保护墙主要目的是将底板防水卷材引出,保证卷材接头质量,另外也兼做底板混

凝土外侧。所有阴阳角均做成R=100m m圆弧,以便于卷材粘结。 外墙卷材基层处理 首先,将固定钢模用的对拉螺栓周边混凝土凿成直径50mm、深25mm的外大内小的洞,在根部将对拉螺栓割除,再将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。对钢模接缝处的水泥渣用磨光机磨平,以外墙、塑料止水带表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净,最后将混凝土表面灰尘扫净。 防水卷村的施工 卷材施工的一般要求 卷材粘贴彩热熔粘结,除底板平面卷材彩条粘法外,(距底板保护墙内侧1m范围内要求满粘),其它部位都采用满粘法。卷材铺贴分两步施工,先施工900mm高保护墙以下部位(包括底板卷材)。,采用上防内贴法。卷材搭接宽度长边不小于100mm、短边不小于150mm。相邻两幅卷材的接缝要错开300mm以上。卷材搭接缝应单独收边,

防水工程通用做法标准

防水工程通用做法标准 序号名称应用 部位 成本价工程做法备注简图 1 底板地下室 底板 (防水 等级为 一、二 级) 1.抗渗钢筋混凝土底板 2.50厚C20细石混凝土保护层 3. CPS防水卷材(一级防水1.5+1.5厚二级1.5厚) 4. 100厚C15混凝土垫层,表面机械压光收浆 5. 地基土(根据结构设计要求处理) 适用范 围:一级 用于居 住建筑 地下用 房、配电 室和发 电机房 等;二级 用于地 下车库。 2 侧墙地下室 外剪力 墙(防 水等级 为一、 二级) 1.灰土或素土分层夯实(根据不同土质选用,宽度≥800) 2.120厚非粘土砖保护墙(无砖保护墙时苯板厚度为30) 3.20厚聚苯板保护层(厚度根据设计要求确定,设计无要求时按20厚执 行) 4.CPS防水卷材(一级防水1.5+1.5厚二级1.5厚) 5.抗渗钢筋混凝土侧墙,表面处理平整 适用范 围:一级 用于居 住建筑 地下用 房、配电 室和发 电机房 等;二级 用于地 下车库。

防水工程通用做法标准 序号名称应用 部位 成本价工程做法备注简图 3 顶板1 非种植 地下室 顶板 (防水 等级为 一、二 级) 1.覆土或面层见具体工程 2.C20细石混凝土保护层(采用人工回填时厚度不小于50mm,采用机械 碾压回填时厚度不小于70mm,防水层与保护层之间设隔离层) 3. 1.5+1.5双层CPS防水卷材 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层,阴阳角圆弧处理 5. 抗渗钢筋混凝土顶板,结构2‰找坡(抗渗等级根据结构确定) 4 顶板2 种植地 下室顶 板(防 水等级 为一、 二级) 1.素土回填(种植土要求详见景观图纸) 2.200g/m2聚酯无纺布 3.HDPE排水保护板,20高凸点向上,防根穿刺或150厚卵石滤水层, 粒径30-50(参考) 4.70厚C20细石混凝土保护层(防水层与保护层之间设隔离层) 5.CPS防水卷材(一道1.5普通,一道2厚防穿刺) 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层,阴阳角圆弧处理 7.抗渗钢筋混凝土顶板,结构2‰找坡(抗渗等级根据结构确定)

SBS防水卷材施工方法及技术规范最新-标准

王牌SBS改性沥青防水卷材 施工方法及技术规范 SBSAPP改性沥青防水卷材施工技术一、产品性能本公司生产的SBS APP等系列产品,采用目前国内最先进的自动化聚合物改性沥青防水卷材成套设备和技术,符合GB18242-2000《塑性体和弹性体沥青防水卷材》中华人民共和国国家标准。SBS APP改性沥青防水卷材主要采用玻纤毡,聚酯毡做胎基体,其型号和厚度主要有:25# (2mr)i、35#(3 mm、45# (4mrh ,并且可根据用户要求生产不同厚度不同胎基体,不同覆面的产品。 屋面排水坡度;不上人屋面,上人屋面, 二、设计要求1、一般要求 天沟排水坡度,雨水口排水坡度。 2、基本构造层⑴屋面的结构层要有足够的刚度,有良好的整体性,水泥砂浆厚度,含水率,平整、压光、不起砂、不空鼓、泛水坡度符合设计要求。⑵一般情况下,层面防水为单层,根据具体要求进行双层或双层以 上防水。⑶防水层上可做隔热层。⑷地下室:无论钢筋混凝土或石结构, 其底层均用钢筋混凝土,找平层厚度大于20mm砂浆,含水率小于10%底板下防水层采用50mmcl8昆凝土做保护层。 三、施工要求1、基层要求⑴基层处理应符合国家规范要求, 找平层与突出结构的连结处以及基层的转角处可做成80×80的钝角。 ⑵表面应干燥,含水率,坚硬、无空鼓、起砂、浮尘、裂缝凹凸不平等缺陷。⑶泛水坡度符合设计要求,表面平整,用1m直尺检查,直尺与基层间隙不大于10mm并且平滑变化,每米长度内不能多于一处。⑷地下室阴阳角,穿墙管,屋面女儿墙、烟囱等孔道及伸缩缝的外形及排水坡度符合设计要求。⑸雨雪天及有积水时不得施工。⑹基层清理干净、干燥后涂一遍 冷底油,特殊情况下涂冷底油时,应符合国家规范的技术要求。2、施工机具专用工具:单头或多头火焰喷枪、喷灯。

人防地下室防水施工方案

人防地下防水施工方案 一、工程概况 南通市新建企业务工人员配套生活用房(聚贤公寓)位于南通崇川区桃园路以北、紫琅路西侧。本工程建筑面积总面积为114311㎡,1~9#楼是11层宿舍下部是半地下室面积是87550;10~11#楼三层局部4层的物业管理及文化活动站用房,面积是7742.82㎡;人防地下室及地下汽车库面积是11500㎡. 二、方案编制依据 1、地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 2、地下防水工程质量验收规范(GB50208—2011) 3、建筑工程施工质量验统一标准(GB50300-2001) 4、本工程建筑施工图纸有关防水施工设计规定。 三、施工组织 1、防水施工原则 1)坚持质量第一原则,建立质量保证体系,全面开展质量管理活动,树立用户至上,信誉第一为用户服务的宗旨与建设单位、监理、施工单位密切合作,制定科学的网络计划,坚持按程序组织施工,保证保量按期完成防水工程。 2)坚持贯彻安全生产的原则,建立安全生产保证体系,严格执行各项安全规程,在安全第一,预防为主的原则下,制定有针对性的安全保证措施,确保施工过程中不发生任何事故。

2、施工技术准备 1)编制完整详细的防水施工方案。 2)防水材料进场抽查检验复试。 3)防水工人上岗前培训。 四、防水材料的选用 根据该工程地下室防水设计要求,防水材料选用。 1、人防地下室底板、外墙采用两层1.2厚高分子防水卷材防水材料; 2、人防地下室顶板采用一层1.2厚高分子防水层和1.2厚高分子耐根刺防水层。 五、施工配合及施工条件 在防水施工前,应具备以下条件: 1、降低水位,在基坑四周分面设排水沟和积水井,确保在防水层施工全过程中,地下水位降低在垫层以下500㎜处。 2、基层砼表面要平整、密实、接茬部位出现的凸凹不平处需要抹灰补平阴阳角部位采用砂浆做呈圆弧角。 3、地下室基坑四周立壁大于60°及垂直立壁要进行抹找平层表面压实抹光。 4、剪力墙上的止水螺栓或止水拉板要按要求割除(将钢筋割除,低于墙面),用防水砂浆抹平,不允许钢筋突出于墙面。 5、外墙防水施工时须具备满足施工需要的脚手架。 六、施工方法 1、首先由监理单位对地下室砼垫层、墙体进行验收,经检查验收合格(达到“防水施工条件”所述要求)后,交付乙方进行防水施工。 2、施工顺序: 人防工程底板:施工准备——基层清理——20厚1;3水泥砂浆找平—

防水施工方法及技术规范

防水施工方法及技术规范 防水工程概况 (一)、本工程防水项目主要包括: ①地下室防水; ②屋面防水; ③卫生间防水。 (二)、建筑设计的要求等级。 1、地下室防水: 根据《地下工程防水技术规范》GBJ108-87,本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。 ①、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。 ②、基础底板防水层为两道,采用卷材—涂料相结合防水方案。卷材 采用1.5㎜厚防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。 ③、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道 防水层,采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40 厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。 ④、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同 样采用卷材—涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。 2、屋面防水: 屋面防水根据《屋面工程技术规范》GB50207-94、屋面防水等级为二级。采用卷材—涂料相结合的防水方案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶 防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层上保护层为挤塑 聚苯板。 3、卫生间防水: 卫生间防水层1.5㎜厚聚氨脂防水涂料,防水层上为带有坡度的细石 砼保护层。 卫生间防水也可使用聚合物水泥防水涂料进行防水,这是今年随着健 康防水理念而起的新材料。用这类材料进行家庭防水处理工作,不但可以 达到防水效果,而且可以确保家居安全与健康。

酒店防水工程施工方案与技术措施

酒店防水工程施工方案与技术措施 1.材料要求 本工程厨房、卫生间采用300g丙纶防水卷材。卷材应有出厂合格证(鉴定书、认证书、复试单)。 2.主要机具 电动搅拌器、铁棍、压滚、刮板、铁桶、苕帚、小线、钢 卷尺、剪刀 3.作业条件 (1)卷材防水层的基层表而应平整,不得有开裂,起砂等缺陷,管根及阴阳角处,应抹成圆弧或八字角。 (2)基层表面应具有一定的强度,以上人踩不坏为准,泛水应符合设计要求,施工环境温度应不低于5°C。 (3)找平层连接的地漏、管根、出水口、卫生洁具根部等边沿处,收头要圆滑,部件安装必须牢固,用密封膏封严, 经检查并办完隐蔽工程验收。 (4)在通风条件较差,光线不足,操作困难的场所施工,应采取通风、照明等措施。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理一细部检查、处理一细部做附加层一防水层一蓄水

试验一抹保护层 (1)基层表面必须平整、坚固、不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。 (2)防水层施工,应按照先低后高,先细部后整体的顺序进行。 (3)卷材上下搭接长度应不小于80mm,短边搭接不小于 100mm,无翘边和空鼓等缺陷。 ⑷卷材立面上卷不小于300mm (5)结合层的水泥胶浆要搅拌均匀,卷材与基层粘结牢固。 (6)丙纶防水层按设计要求施工完,水泥胶浆硬化并达到一定强度后,应进行蓄水试验,最浅处水深不少于100mm, 48h 后防水底面无渗漏为合格。合格后可进行保护层施工, 出现渗漏情况,应进行修补,当保护层做完后,需进行二次试水,经有关人员验收合格后,方可进行下道工序的施工。 5.质量标准 ⑴主控项目: 1)所用聚乙烯丙纶防水卷材的技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,每批产品应附有岀厂证明及防水材 料质量认证书,复试合格经报验同意后方可使用,否则不 准使用。 2)防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。

地下室防水工程施工质量验收规范

"贴必定"BAC高分子复合自粘防水卷材挂铺法施工工艺 发布时间:2007-2-10 | 阅读:6112次 施工顺序:拱部—→两面边墙 在常见的隧道施工中,铺贴卷材时,卷材由拱部中心向左、右两侧同时铺设。施工人员同时进行施工互不干扰,且卷材的自重可分散到两侧,自重荷载不至集中,有利于施工操作与安装固定。 一、防水层施工: 1. 工艺流程: 定位、钻孔并安设挂钉—→卷材就位—→挂铺固定卷材—→施工下一幅卷材—→卷材与卷材焊接—→粘贴双面自粘封口条—→揭除卷材表面隔离膜—→检查验收 2. 施工做法: 1) 根据BAC高分子复合自粘防水卷材吊带位置确定钻孔位置,并采用冲击钻进行钻孔、安设挂钉。(图1) 2) 将卷材在平面上展开,再将卷材从两端同时向中心回卷,并将卷材放在可移动平台支架顶部,扶好摆正。 3) 将卷材吊带绑扎固定在挂钉上。(图2) 4) 依此类推,施工下一幅卷材。(图3) 5) BAC高分子复合自粘防水卷材搭接边为合成高分子片材(HDPE、EVA等),卷材与卷材搭接边采用热风焊机焊接(搭接边——高分子片材宽度为:60mm)。(图4) 6) 搭接边完成后,再粘贴(宽度不小于120mm)双面自粘封口条。(图5) 7) 揭除卷材表面隔离膜。 8) 检查验收。 二、施工注意事项 1. 根据初衬平整度,确定BAC高分子复合自粘防水卷材吊带位置挂钉间距,挂钉间距应比BAC高分子复合防水卷材表面吊带间距略小,使卷材保持一定的松弛度,从而消除(挂铺在不平整的初衬上)卷材被二衬混凝土挤压所产生不利因素。 2. 绑扎钢筋过程中,如钢筋移动需要使用撬棍时,可采取木垫板隔离缓冲等临时保护,以避免破坏防水卷材。 3. 土建施工单位在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时通知防水施工单位。防水层隐蔽前应全部检查一遍并对破损部位进行修补。采用BAC卷材片直接粘贴在破损处即可,其周围应剪成圆角。(图6) 三、质量要求及验收方法 主控项目 1.卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

相关文档