一、材料准备

预应力筋(钢绞线、精轧螺纹钢筋或普通螺纹钢筋)、32.5级普通硅酸盐水泥、锚杆锚具(QM、OVM锚具)。

二、施工机具

钻孔机、拔管机、注浆泵、电动油泵、千斤顶、控制仪表等。

三、作业条件

1.施工地区的地质勘探资料,查明该地区的土层分布和各土层的物理力学特性,以便确定土层锚杆的布置和选择钻孔方法。

2.了解地下水位及其变化情况、地下水的成分和含量,以便研究对土层锚杆的防腐处理。

3.查明施工地区地下构筑物及地下管线的位置和情况,以便确定土层锚杆的方法。

4.考虑土层锚杆施工对邻近建筑物或地域的影响,如果土层锚杆的长度超出建筑物红线时,要征得有关部门的同意或许可后方可进行施工。

5.施工前要编制土层锚杆的施工方案,确定土层锚杆的施工顺序,安排好施工进度和劳动力组织,制定钻孔机械的进场、使用和保养维修制度。

6.进行土方开挖,使锚杆作业面低于锚杆标高500~600mm,并平整好操作范围内的场地。

7.采用湿作业法施工时,要准备好用水,并挖好排水沟、沉淀池、集水坑,使成孔时排出的泥水通过排水沟排到沉淀池,再排入集水坑用水泵排走。

四、质量要求

表1-17

五、操作工艺

定位→钻孔→预应力筋的制作与安装→灌浆(一次常压或二次高压) →外锚头制作→张拉锁定→外锚头防腐。

(一)钻孔

1.采用干作业法钻孔时,要注意钻进速度,避免“别钻”。要把土充分倒出后再拔钻杆,这样可减少孔内虚土,方便钻杆拔出。

2.采用湿作业法成孔时,要注意钻进时要不断供水冲洗,始终保持孔口水位,并根据地质条件控制钻进速度,一般以300~400mm/min为宜,每节钻杆钻进后在接钻杆前,一定要反复冲洗,直至溢出清水。

3.在钻进过程中随时注意速度、压力及钻杆平直,待钻至规定深度后继续用水反复冲

洗钻孔中泥砂,直至溢出清水为止,然后拔出钻杆。

(二)拉杆的安设

1.拉杆要求顺直,在使用前要进行除锈,并作防腐处理,对钢筋拉杆,先涂一层环氧防腐漆冷底子油,待干燥后,在涂一层环氧玻璃钢,待其固化后,再缠绕两层聚乙烯塑料薄膜。对自由段的钢绞线,要套聚丙烯防护套。

2.钢绞线如涂有油脂,在固定段要仔细加以清理,以免影响与锚固体的粘结;除锈后要尽快放入钻孔并灌浆,以免再生锈。

3.为将拉杆安放在钻孔的中心,防止自由段产生过大挠度和插入钻孔时不搅动土壁,并保证拉杆有足够的水泥浆保护层,在拉杆的表面设置定位器,定位器的间距在锚固段为2m左右,在自由段为4~5m。

(三)灌浆

1.灌浆材料选用纯水泥浆,水泥采用P·O 42.5以上普通硅酸盐水泥,水灰比为0.4~0.45左右,其流动度要适合泵送。如灌浆采用砂浆,则要求灰砂比为1∶1或1∶0.5(重量比),水灰比0.4~0.5,选用中砂,并要过筛。

2.水泥浆液的抗压强度要大于25MPa,塑性流动时间要在22s以下,可用时间应在30~60min,为加快凝固,提高早期强度,可掺速凝剂,但使用要拌均匀,整个浇注过程须在4min 内结束。

3.一次灌浆法:

(1) 将水泥浆经胶管(或用1根φ30mm左右的钢管作灌浆管) 推入拉杆孔内,在拉杆孔端注入锚浆。

(2) 灌注压力一般为0.4MPa左右,随着水泥浆的灌入,应逐步将灌浆管向外拔出直至孔口,在拔管过程中应保证管口始终埋在砂浆内。

(3) 灌浆时,压力不宜过大,以免吹散浆液和砂浆,待浆液或砂浆回流到孔口时,用水泥袋纸等捣入孔内,再用湿粘土封堵孔口,并严密捣实,再以0.4~0.6MPa的压力进行补灌,稳压数分钟后即可完成。

4.二次灌浆法

(1) 先灌注锚固段,在灌注的水泥浆具备一定强度后,对锚固段进行张拉,然后再灌注非锚固段。

(2) 灌浆时要注意,对靠近地表面的土层锚杆,灌浆压力不可过大,以免引起地表面膨胀隆起,或影响附近原有的地下构筑物和管道的使用,所以每1m覆土厚度的灌浆压力可按0.22MPa考虑。

(3) 对垂直孔或倾斜度大的孔,可采用人工填塞捣实的方法。

(4) 注浆后自然养护不少于7d,待强度达到设计强度等级的70%以上,才可进行张拉施工。在灌浆体硬化之前,不能承受外力,防止各种原因引起的锚杆移动。

5.每次注浆完毕,应用清水通过注浆枪冲洗塑料管,直至塑料管内流出清水为止,以便下次注浆时能顺利地插入注浆枪。

(四)张拉锚固

1.土层锚杆灌浆后,待锚固体强度达到设计强度的80%时,即可进行预应力张拉。

2.张拉采用隔二拉一;锚杆正式张拉前,要取设计拉力的10%~20%,并对锚杆预张拉1~2次。

3.锚杆张拉要求定时分级加荷载进行,张拉时由专人操纵机械、记录和观测数据,并随时画出锚杆荷载——变位曲线图,作为判断锚杆质量的依据。

4.当拉杆预应力没有明显衰减时,即可锁定拉杆。

六、安全要求

1.施工场地平整,脚手架搭设要牢固,防止钻机和其他设备倾斜掉落;及时检查各高压管接头的可靠性,防止高压管爆裂伤人;千斤顶前严禁站人。

2.各设备的电路应经常检查,排除隐患,做好安全用电。

3.在施工现场常有大量含泥砂和水泥浆的泥浆水,对这部分泥浆水要及时予以处理。一般做法是使其经排水沟流至集水井,清水用水泵从上面抽走,下面的泥砂及时挖出,用专用的罐车运送到大容积的沉淀池,定期抽出池内上层浮水,再处理下面的稀泥。

预应力锚杆施工工艺

第四节预应力锚杆施工方案 工艺流程 本工程锚孔施工采用机械成孔作业 施工准备(施工用电、杆体制作等)→定孔位→校正孔位及角度→成孔→插送杆件→压灌水泥浆、补浆→杆体养护→安装钢梁、锚具→张拉、锁定→拆除 施工工序 )施工准备 ( )组织施工人员熟悉相关规范、施工方案和作业参数。 ( )按规范安装施工配电系统,连接施工用电线路。 ( )制定材料计划,提前准备材料并按要求进行原材复试、检验,保证使用合格材料。 )锚杆杆体制作 ( )杆体采用 级钢绞线,其表面应清洁,无污物、铁锈、油污或其他有害物质。 ( )严格根据设计尺寸下料,杆体长度=锚杆设计长度 预留段,下料尺寸误差应不大于 。 ( )杆体制作应在平坦、坚实的地面上进行,杆体应保持顺直,不得发生明显弯曲、变形。 ( )杆体轴线方向每 设置一个隔离架,并用 #火烧丝将钢绞线与隔离架绑扎牢固;非锚固段套Ф 塑料软管,两端用铅丝扎紧并密封,软管套入前应将钢绞线尾端缠裹防水胶布,避免划破软管;将注浆管 塑料管 和排气管插入隔离架中心孔至杆端 处;杆端用编织袋扎紧,以使顺利下入孔底。 )插送杆件 ( )成孔后应及时插送预制杆件,保持杆件顺直、平稳插送,不得发生明显扭转。

( )中途遇阻时,可适当调整提动杆件再重新插入;处理无效时,应将杆件提出孔外,重新清孔。 ( )插入杆件后,孔外预留段长度约为 。 压灌水泥浆(注浆) ( )注浆是锚杆施工的一道重要工序,是决定锚杆质量的关键;本锚杆工程施工进行常压注浆,注浆管与杆体一同插至孔底,注浆开始 后随注随缓慢抽出注浆管,直至注满锚孔,孔口返出水泥浆;间隔 后应及时补浆,补浆时注浆管尽量插入锚孔,补浆次数宜为 次,保证全孔注满。( )注浆前检查注浆管、排气管是否畅通,注浆机是否完好,杆件制作是否符合要求。 ( )注浆材料采用水灰比 的纯水泥浆,用 · 水泥加净水搅拌而成。 ( )浆液采用搅拌机搅拌均匀,搅拌时间不少于 ,浆液随用随搅,不得有灰水离析现象,浆液应在初凝前用完,严防石块、杂物混入浆液中。 ( )选用 注浆泵进行注浆,注浆作业开始前或中途停止后再次作业时,宜用水或稀水泥浆润滑注浆泵及注浆管路。 )杆体养护 ( )锚杆锚固体养护时间不得少于 天。 ( )锚杆锚固体养护期间不得受扰动。 )安装锚具 ( )锚具由锚头、锁片及承压钢垫板、工字钢梁等组成。 ( )腰梁锚杆角度支撑与钢梁焊接在一起,垂直方向角度(或水平方向角度)与锚杆角度相同,以保证锚杆杆体与承压板垂直。 )锚杆张拉、锁定 ( )锚杆张拉前应对张拉设备进行率定,其压力表与负荷换采用内差法进行计算。 ( )锚固体与冠梁(或桩身)混凝土强度均大于 时方可进行张拉。( )预应力锚杆张拉应按规定程序进行,在编排张拉顺序时应考虑相邻钻孔预

预应力锚杆施工工艺

边坡预应力高强钢筋锚杆施工工法 RJGF(闽)—36—2008 完成单位:福建建工集团总公司 主要完成人:郑志锋 林铁民 陈凤金 1 前言 福建地区是我国多山省份之一,一般地层风化深度较大,岩体结构破碎,覆盖层较厚,地质堆积广为分布,在切坡筑路过程中,经常遇到边坡变形和破坏问题,在山区高速公路建设中不可避免地遭遇路堑高边坡工程技术难题。为了解决这些边坡开挖后稳定性问题,在边坡防护中采用预应力高强钢筋锚杆,可以使结构与地层连锁在一起,形成一种共同工作的复合体,使其能有效地承受拉力和剪力,并能提高潜在滑移面上的抗剪强度,有效地阻止坡体位移。通过预应力锚杆现场施工总结形成本工法。 2 特点 2.0.1 锚杆与土体结合在一起,使得岩土体结构稳定,通过高强钢筋的张拉施加预应力,可以有效的控制边坡的变形量。 2.0.2 施工所需钻孔孔径小,不用大型机械,机具轻便简单、灵活。 2.0.3 基本采用机械化作业,工艺简便、施工安全。 3 适用范围 预应力锚杆可应用于建筑工程、道路交通等岩土边坡加固的施工。 4 工艺原理 预应力锚杆的一端与支档结构连接,另一端锚固在岩土体层内,并对其施加预应力,以锚固段的摩擦力形成抗拔力,承受岩土压力、水压力、抗浮、抗倾覆等所产生的结构拉力,用以维护岩土体的稳定。锚杆结构示意见图4。 图4 锚杆结构示意图 1——台座;2——锚具3——承压板;4——腰梁;5——钻孔; 6——自由隔离层;7——钢筋;8——注浆体;Lf ——自由段长度;La ——锚固段长度。

5 施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 施工工艺流程见图5.1 5.1 施工工艺流程图 5.2 操作要点 5.2.1施工准备 1施工前,根据图纸、地质报告以及技术规范编制专项施工方案,进行技术交底。 2根据预应力锚杆设计要求、土层条件和环境条件,合理选择材料、设备、器具,布置水、电设施。 3搭设施工工作平台。 4测量定位,设置水准点、变形观测点。 5.2.2钻孔 1在钻机安放前,按照施工设计图采用全站仪进行测量放样确定孔位以及锚孔方位角,并做出标记。钻机就位后,应保持平稳,导杆或立轴与钻杆倾角一致,并在同一轴线上。 2为了确保锚固工程施工不致于恶化边坡岩土工程地质条件和保证孔壁的粘结性能,锚孔钻进应采用无水干钻。钻孔速度应根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。 3在钻进过程中,合理掌握钻进参数及钻进速度。 5.2.3锚杆制作与安装 1锚杆制作 1)根据锚杆设计长度、垫板、螺帽厚度、外锚头长度以及张拉设备的工作长度等,确定适当的

土层锚杆方案

土层锚杆施工专项方案 1、土层锚杆设计概况 预应力锚索采用3~4束7ф5预应力锚索,钢绞线采用φS1×7钢绞线,用钻机成孔,成孔孔径为150mm,倾角25°,水平间距1.6m,长22~26m,自由段6~7m。锚索注浆采用二次注浆,第一次注浆采用底部注浆工艺,注浆压力0.5Mpa,每二次注浆采用劈裂注浆工艺,在第一次注浆初凝后进行,注浆压力2Mpa。 2、土层锚杆施工方法及技术措施 1.1、施工准备 (1)详细了解施工土层分布及各层土的物理力学性能,确定锚索成孔方法。 (2)详细查明施工区范围内地下埋设物的位置状况,判断锚杆施工对其影响,做好迁移和保护工作。 1.2、基本拉拨试验 锚杆在施工前,选取3~5根锚杆进行钻孔、注浆、张拉与锁定,做基本拉拨试验,以确定土钉的各项参数,通过拉拨试验,对原设计进行复核,报告设计人员及监理工程师,确定具体施工工艺和参数。 1.3、锚杆施工工艺流程 锚杆施工包括定位放样、钻机就位、成孔、锚杆制作、安放锚杆、注浆、二次注浆、腰梁制作、张拉锁定,其施工工艺流程图见下图。

3、预应力锚索及腰梁制作 (1)制作前要认真检查原材料型号、品种、规格及其主要技术性能是否符合设计要求。 (2)钢绞线应除油污、除锈,严格按设计尺寸下料,每股长度误差不大于500mm. (3)钢绞线按一定规律平直排列,按锚索大样图进行排列,沿杆体轴线方向每隔2.0m 设置一个隔离架(托架), 托架尺寸应符合设计要求,保证杆体的保护层不小于2cm,预应力筋(包括注浆管、托架)应捆扎牢固。 (4)自由段钢绞线要清除其表面污物,并涂刷防腐涂料套上聚乙烯塑料管。锚固段的钢绞线要清除其表面油脂污物。预应力锚索每隔2m中至中安放好定位支架。与锚固段相交处的塑料管管口应密封并用铅丝绑紧。 (5)锚杆自由段的防腐应按下列要求进行:自由段杆体表面涂润滑油,然后包裹塑料布,在塑料布上再涂润滑油,最后装入塑料管中,形成双层防腐。 (6)止浆密封装置采用止浆袋应设置在自由段与锚固段的分界处,密封袋两端应牢固绑扎在锚杆上。 。 (7)预应力锚索采用高强低松弛钢绞线,强度设计值为1320 MP a (8)预应力锚索制作长度按设计长度令增加1.5 m张拉段。 (9)型钢腰梁在绝对标高 m一道,采用[25a槽钢,并用200×200×20钢板设置锚墩台。 (10)预应力锚索和腰梁制作要求按设计支护结构大样图。 4、锚索成孔 (1)按设计要求定位开孔,根据地质条件和使用要求选用XY-100钻机成孔,钻孔直径为φ150,锚杆与水平面夹角为25。。 (2)钻孔采用压水钻进成孔法。其特点是在成孔过程中的钻进、出渣、固壁、清孔等工序一次完成,同时可以防止塌孔。 (3)钻机就位后,先调整好钻杆的倾斜角度,在软粘土中成孔,宜采用套管钻进,当不采用套管钻进时,应在钻孔孔口处放入1~2m的护壁套管。 (4)在沙性层,孔位处于地下水位以下钻孔时,为防止水、沙向外涌出,造成继续钻进困难或其它危害,要在孔口采取止水措施和采用快速钻进,安装止水钢套筒;进行钻孔施工作业,入岩后再冲洗。 (5)钻孔要求孔壁平直,不得坍塌松动;不得使用膨润土循环泥浆护壁。 (6)锚杆钻孔桩完成后,经监理检查签认后应及时安放锚杆,注浆锚固,以防塌孔。 (7)钻孔的允许偏差:土层锚杆钻孔的允许偏差应按设计规定,目前规范没有统一规定。施工中可按下面数值参考: 1)孔位允许差值±75㎜之内; 2)孔径可以大于但不得小于规定的直径; 3)钻孔倾角允许误差±2 .50之内,孔长允许误差小于孔长的1/30. 4)下倾斜孔,允许超钻0.3~0.7 m。 5)钻孔底部的偏斜尺寸不应大于锚杆长度的3%。

13.土层锚杆

土层锚杆 1. 土层锚杆的布设 锚杆布设包括锚杆埋设深度、锚杆层数、锚杆的垂直间距和水平间距、锚杆的倾斜角度、锚杆的长度、钻孔直径等。 (1)锚杆的埋设深度 要保证不使锚杆引起地面隆起和地面不出现地基的剪切破坏,最上层锚杆的上面需要有一定的覆土厚度,一般覆土厚度不小于 4 ~5m。 (2)锚杆的层数和间距 应经过计算确定,一般上下层间距为 2 ~5m,锚杆的水平间距多为 1 ~ 4.5m,为锚固体直径的10 倍。 (3)锚杆的倾角 为了受力和灌浆施工方便,不宜小于12.5°,一般与水平成15°~45°倾斜角。 (4)锚杆的长度 根据需要而定,一般要求超过挡墙支护背后的主动土压力区或已有滑动面,并需在稳定地层中具有足够的有效锚固长度。通常长度为15 ~25m,单杆锚杆最大长度不超过30m,锚固体长度一般为 5 ~7m,有效锚固长度不小于4m;在饱和软粘土中,锚杆固定段长度以20m 左右合适。 (5)锚杆钻孔直径 一般为90 ~130;用地质钻也可达146;用电动凿岩机钻孔,最大直径为50 左右。 2. 施工程序

土层锚杆施工程序为(水作业钻进法):土方开挖——测量、放线定位——钻机就位——接钻杆——校正孔位——调整角度——打开水源——钻孔——提出内钻杆——冲洗——钻至设计深度——反复提内钻杆——插钢筋(或钢绞线)——压力灌浆——养护——裸露主筋防锈——上横梁(或预应力锚件)——焊锚具——张拉(仅用于预应力锚杆)——锚头(锚具)锁定。 土层锚杆干作业施工程序与水作业钻进法基本相同,只是钻孔中不用水冲洗泥渣成孔,而是干法使土体顺螺杆排出孔外成孔。 3. 成孔机具设备和方法 土层锚杆的成孔机具设备,使用较多的有螺旋式钻孔机、气动冲击式钻孔机和旋转冲击式钻孔机,或YQ -100 型潜水钻机。亦可采用改装的普通地质钻机成孔,即用一轻便斜钻架代替原来的垂直钻架,使用的钻距是在钻杆前端安φ127 套管,在它的前端四周镶合金片的环形钻头,并设臵导向架,每钻进一节套管再接长一节,直至预计深度。套管可以拔出或作为拉杆留在孔内,可适用于各种土层。在黄土地区亦可采用洛阳铲形成孔穴,孔径70 ~80。 成孔工艺有水作业钻进法和干作业钻进法两种。水作业钻进法施工时,在钻杆外设有套管,钻出的泥渣用水冲刷出孔,至水流不浑浊时为止。本法把成孔过程中的钻进、出渣、清孔等工序一次完成,可防止塌孔,不留残土;适用于各种软硬土层,特别适用于有地下水或土的含水率大及有流沙的

第十六节 预应力土层锚杆工程

第十六节预应力土层锚杆工程 一、材料准备 预应力筋(钢绞线、精轧螺纹钢筋或普通螺纹钢筋)、32.5级普通硅酸盐水泥、锚杆锚具(QM、OVM锚具)。 二、施工机具 钻孔机、拔管机、注浆泵、电动油泵、千斤顶、控制仪表等。 三、作业条件 1.施工地区的地质勘探资料,查明该地区的土层分布和各土层的物理力学特性,以便确定土层锚杆的布置和选择钻孔方法。 2.了解地下水位及其变化情况、地下水的成分和含量,以便研究对土层锚杆的防腐处理。 3.查明施工地区地下构筑物及地下管线的位置和情况,以便确定土层锚杆的方法。 4.考虑土层锚杆施工对邻近建筑物或地域的影响,如果土层锚杆的长度超出建筑物红线时,要征得有关部门的同意或许可后方可进行施工。 5.施工前要编制土层锚杆的施工方案,确定土层锚杆的施工顺序,安排好施工进度和劳动力组织,制定钻孔机械的进场、使用和保养维修制度。 6.进行土方开挖,使锚杆作业面低于锚杆标高500~600mm,并平整好操作范围内的场地。 7.采用湿作业法施工时,要准备好用水,并挖好排水沟、沉淀池、集水坑,使成孔时排出的泥水通过排水沟排到沉淀池,再排入集水坑用水泵排走。 四、质量要求 表1-17 五、操作工艺 定位→钻孔→预应力筋的制作与安装→灌浆(一次常压或二次高压) →外锚头制作→张拉锁定→外锚头防腐。 (一)钻孔 1.采用干作业法钻孔时,要注意钻进速度,避免“别钻”。要把土充分倒出后再拔钻杆,这样可减少孔内虚土,方便钻杆拔出。 2.采用湿作业法成孔时,要注意钻进时要不断供水冲洗,始终保持孔口水位,并根据地质条件控制钻进速度,一般以300~400mm/min为宜,每节钻杆钻进后在接钻杆前,一定要反复冲洗,直至溢出清水。 3.在钻进过程中随时注意速度、压力及钻杆平直,待钻至规定深度后继续用水反复冲

预应力锚杆施工工艺

第四节预应力锚杆施工方案 1工艺流程 本工程锚孔施工采用机械成孔作业 施工准备(施工用电、杆体制作等)→定孔位→校正孔位及角度→成孔→插送杆件→压灌水泥浆、补浆→杆体养护→安装钢梁、锚具→张拉、锁定→拆除 2施工工序 1)施工准备 (1)组织施工人员熟悉相关规范、施工方案和作业参数。 (2)按规范安装施工配电系统,连接施工用电线路。 (3)制定材料计划,提前准备材料并按要求进行原材复试、检验,保证使用合格材料。 2)锚杆杆体制作 (1)杆体采用1860级钢绞线,其表面应清洁,无污物、铁锈、油污或其他有害物质。 (2)严格根据设计尺寸下料,杆体长度=锚杆设计长度+1.0m预留段,下料尺寸误差应不大于10cm。 (3)杆体制作应在平坦、坚实的地面上进行,杆体应保持顺直,不得发生明显弯曲、变形。 (4)杆体轴线方向每2.00m设置一个隔离架,并用22#火烧丝将钢绞线与隔离架绑扎牢固;非锚固段套Ф20塑料软管,两端用铅丝扎紧并密封,软管套入前应将钢绞线尾端缠裹防水胶布,避免划破软管;将注浆管(6"塑料管)和排气管插入隔离架中心孔至杆端30-50cm处;杆端用编织袋扎紧,以使顺利下入孔底。3)插送杆件 (1)成孔后应及时插送预制杆件,保持杆件顺直、平稳插送,不得发生明显扭转。

(2)中途遇阻时,可适当调整提动杆件再重新插入;处理无效时,应将杆件提出孔外,重新清孔。 (3)插入杆件后,孔外预留段长度约为1.0m。 4)压灌水泥浆(注浆) (1)注浆是锚杆施工的一道重要工序,是决定锚杆质量的关键;本锚杆工程施工进行常压注浆,注浆管与杆体一同插至孔底,注浆开始2-3min后随注随缓慢抽出注浆管,直至注满锚孔,孔口返出水泥浆;间隔10-15min后应及时补浆,补浆时注浆管尽量插入锚孔,补浆次数宜为2-3次,保证全孔注满。 (2)注浆前检查注浆管、排气管是否畅通,注浆机是否完好,杆件制作是否符合要求。 (3)注浆材料采用水灰比0.45~0.50的纯水泥浆,用P·O42.5水泥加净水搅拌而成。 (4)浆液采用搅拌机搅拌均匀,搅拌时间不少于2min,浆液随用随搅,不得有灰水离析现象,浆液应在初凝前用完,严防石块、杂物混入浆液中。 (5)选用JZB-2注浆泵进行注浆,注浆作业开始前或中途停止后再次作业时,宜用水或稀水泥浆润滑注浆泵及注浆管路。 5)杆体养护 (1)锚杆锚固体养护时间不得少于5-7天。 (2)锚杆锚固体养护期间不得受扰动。 6)安装锚具 (1)锚具由锚头、锁片及承压钢垫板、工字钢梁等组成。 (2)腰梁锚杆角度支撑与钢梁焊接在一起,垂直方向角度(或水平方向角度)与锚杆角度相同,以保证锚杆杆体与承压板垂直。 7)锚杆张拉、锁定 (1)锚杆张拉前应对张拉设备进行率定,其压力表与负荷换采用内差法进行计算。

锚杆、土钉的区别(完整版)

锚杆与土钉 (1) 第一章锚杆与土钉的概念 (1) 第一节锚杆 (1) 第二节土钉 (2) 第二章锚杆与土钉的区别 (3) 第一节土钉与锚杆不同之处 (3) 第三章知识延伸 (5) 第一节喷锚支护 (5) 第二节锚杆和锚索的区别 (6) 第四章重要认知 (7) 第五章总结 (8)

锚杆与土钉 按李广信教授的话,土钉是树上的鸟巢,锚杆是树上一根线挂着一个鸟巢。以下我们来具体讨论下两者具体的区别,首先先认清楚以下几个概念。 第一章锚杆与土钉的概念 第一节锚杆 将拉力传至稳定岩土层的构件。当采用钢绞线或高强钢丝束作杆体材料时,也可称为锚索。 是一种设置于钻孔内,端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体,它一端与工程构筑物相连,另一端锚入土层中,通常对其施加预应力,以承受由土压力、水压力、或风荷载等所产生的拉力,用以维护构筑物的稳定。一般由锚头段和锚固段三部分组成,其中锚固段用水泥浆或水泥砂浆将杆体与土体粘结在一起形成锚杆的锚固体.根据土体类型、工程特性与使用要求,土层锚杆锚固体结构可设计为圆形、端部扩大头型或连续球体型3类。

第二节土钉 用来加固或同时锚固现场原位土体的细长杆件。通常采取土中钻孔、置入变形钢筋即带肋钢筋并沿孔全长注浆的方法做成。土钉依靠与土体之间的界面粘结力或摩擦力,在土体发生变形条件下被动受力,并主要承受拉力作用。土钉也可用钢管、角钢等作为钉体,采用直接击入的方法置入土中。土钉墙支护适用于下列土体:可塑、硬塑或坚硬的黏性土,胶结或弱胶结(包括毛细水黏结)的粉土、砂土或角砾,填土、风化岩层等。

第二章锚杆与土钉的区别 第一节土钉与锚杆不同之处 一、受力机理 1)土钉是被动受力,即土体发生一定变形后,土钉才受力,从而阻止土体的继续变形; 2)锚杆是主动受力,即通过对锚杆时间预应力,在基坑未开挖前就限制土体发生过大变形。 二、受力范围 1)土钉是全长受力,不过受力方向分为两部分,潜在滑裂面把土钉分为两部分,前半部分受力方向指向潜在滑裂面方向,后半部分受力方向背向潜在滑裂面方向; 2)锚杆则是前半部分为自由端,后半部分为受力段,所以有时候在锚杆的前半部分不充填砂浆。 三、二者的本质区别在于工作机理的不同: 土钉是一种土体加筋技术,以密集排列的加筋体作为土体补强手段,提高被加固土体的强度与自稳能力; 锚杆是一种锚固技术,通过拉力杆将表层不稳定岩土体的荷载传递至岩土体深部稳定位置,从而实现被加固岩土体的稳定。 当土体发生一定变形后,土钉随着这个变形而提供抗力,这时受力特性和锚杆一样。只是它是全长受力。滑烈面所分成的两断受力方向是一样的,均为指向坡内。而锚杆在预应力的作用下,主动受力,始终是对坡体提供指向坡内的抗力,随着预应力的损失和坡体变形的停止,退化为土钉。 四、其他的一些区别 1、是否加预应力?yes-->锚杆;no-->土钉。 2、是否有专门的锚固机构?yes-->锚杆;no-->土钉。 3、是否通长注浆?yes-->土钉;no-->锚杆。

预应力锚杆(锚索)框架施工步骤.

预应力锚杆(锚索)框架 钻孔:采用潜孔冲击式钻机。该钻机所配钻杆是统一规格的,按锚索设计长度将钻孔所需钻杆摆放整齐,钻杆用完,孔深也恰好到位。由于钻杆长度有±5mm的误差,要求钻孔深度超出锚索设计长度0.2m左右。 钻孔结束,逐根拔出钻杆和钻具,将冲击器清洗好备用。用一根聚乙烯管复核孔深,并以高压风吹孔,待孔内粉尘吹干净,且孔深不少于锚索设计长度时,拔出聚乙烯管,以织物或水泥袋纸塞好孔口待用。 渗水的处理。在钻孔过程中或钻孔结束后吹孔时,从孔中吹出的都是一些小石粒和灰色或黄色团粒而无粉尘,说明孔内有渗水,岩粉多贴附于孔壁,这时,若孔深已够,则注入清水,以高压风吹净,直至吹出清水;若孔深不够,虽冲击器工作,仍有进尺,也必须立即停钻,拔出钻具,洗孔后再继续钻进,如此循环,直至结束。有时孔内渗水量大,有积水,吹出的是泥浆和碎石,这种情况岩粉不会糊住孔壁,只要冲击器工作,就可继续钻。如果渗水量太大,以至淹没了冲击器,冲击器会自动停止工作,应拔出钻具进行压力注浆。 塌孔、卡钻的处理。当钻孔穿越强风化岩层或岩体破碎带时,往往发生塌孔。塌孔的主要标志是从孔中吹出黄色岩粉,夹杂一些原状的(非钻头击碎的、非新鲜的、无光泽的)石块,这时,不管钻进深度如何,都要立即停止钻进,拔出钻具,进行固壁注浆,注浆压力采用0.4MPa, 浆液为水泥砂浆和水玻璃的混合液,24小时后重新钻孔。雨季,常常顺岩体破碎带向孔内渗流泥浆,固壁注浆前,必须用水和风把泥浆洗出(塌入钻孔的石块不必清除),否则,不仅固壁注浆效果差 , 还容易造成假象。 锚索制作:锚索可在钻孔的同时于现场进行编制,锚索材料按设计要求选用高强度、低松弛预应力钢铰线,其技术标准为270级,直径Φ=15.24mm,极限强度为1860MPa,锚具采用0VM15型(包括配套的锚垫板、锚板、夹片和螺旋筋)。锚索编束前,要确保每根钢铰线顺直,不扭不叉,排列均匀,除锈、除油污,对有死弯、机械损伤及锈坑处应剔出,锚索长度是从钻孔孔口算起,因此,钢绞线下料长度应为锚索设计长度、锚头高度、千斤顶长度、工具锚和工作锚的厚度以及张拉操作余量的总和。正常情况下,钢绞线截断余量取5Omm。将截好的钢绞线平顺地放在作业台架上,量出内锚固段和锚索设计长度,分别作出标记;在内锚固段的范围内穿对中隔离支架 , 间距 60~10Ocm, 两对中支架之间扎紧固环一道;张拉段每米也扎一道紧固环,紧固环可用16号铅丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设臵一道架线环,以保证钢铰线顺直,并用塑料管穿套,内涂黄油;最后,在锚索端头套上导向帽。 锚索安装:向锚索孔装索前,要核对锚索编号是否与孔号一致,确认无误后,再以高压风清孔一次,即可着手安装锚索。

预应力土层锚杆工程

一、材料准备 预应力筋(钢绞线、精轧螺纹钢筋或普通螺纹钢筋)、32.5级普通硅酸盐水泥、锚杆锚具(QM、QVM锚具)。 二、施工机具 钻孔机、拔管机、注浆泵、电动油泵、千斤顶、控制仪表等。 三、作业条件 1、施工地区的地质勘探资料,查明该地区的土层分布和各土层的物理力学特性,以便 确定土层锚杆的布置和选择钻孔方法。 2、了解地下水位及其变化情况、地下水的成分和含量,以便研究对土层锚杆的防腐处 理。 3、查明施工地区地下构筑物及地下管线的位置和情况,以便确定土层锚杆的方法。 4、考虑土层锚杆施工对邻近建筑物或地域的影响,如果土层锚杆的长度超出建筑物红 线时,要征得有关部门的同意或许可后方可进行施工。 5、施工前要编制土层锚杆的施工方案,确定土层锚杆的施工顺序,安排好施工进度和 劳动力组织,制定钻孔机械的进场、使用和保养维修制度。 6、进行土方开挖,使锚杆作业面低于锚杆标高500~600mm,并平整好操作范围内的场 地。 7、采用湿作业法施工时,要准备好用水,并挖好排水沟、沉淀池、集水坑,使成孔时 排出的泥水通过排水沟排到沉淀池,再排入集水坑用水泵排走。 五、操作工艺 定位→钻孔→预应力筋的制作与安装→灌浆(一次常压或二次高压)→外锚头制作→张拉锁定→外锚头防腐。 (一)钻孔 1、采用干作业法钻孔时,要注意钻进速度,避免“别钻”。要把土充分倒出后 再拔钻杆,这样可减少孔内虚土,方便钻扦拔出。 2、采用湿作业法成孔时,要注意钻进时要不断供水冲洗,始终保持孔口水位, 井根据地质条件控制钻进速度,一般以300~400mm/min为宜,每节钻杆钻进 后在接钻杆前,一定要反复冲洗,直至溢出清水。

锚杆钻孔施工记录簿表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:001 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:002 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:003 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:004 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:005 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

土层锚杆习题库.

单选、 (1)最上层锚杆的覆土厚度不小于(C)。 A.2m B.3m C.4m D.5m (2)锚杆间距一般上下层间距(A)。 A.4-5m B.5-6m C.6-7m D.7-8m (3)锚杆间距一般水平间距(A)。 A.1.5-3m B.2.5-4m C.3.5-5m D.4.5-6m (4)为保证锚杆束位于钻孔中心,每隔(B)。 A.1-2m B.2-3m C.3-4m D.4-5m (5)正式张拉前,应取设计拉力的(D)进行张拉。 A.40%-50% B.30%-40% C.20%-30% D.10%-20% 多选、 (1)锚杆一般由(BCE)基本部分组成。 A.自由段 B.锚头 C.拉杆 D.拉索 E.锚固体 (2)注浆材料有(DE)。 A.石灰 B.混凝土 C.水泥 D.水泥砂浆 E.纯水泥浆 (3)土层锚杆钻孔机械主要有(ABC)。 A.旋转式钻孔机 B.冲击式钻孔机 C.旋转冲击式钻孔机 D.反循环钻机 E.正循环钻机 (4)土层锚杆用的拉杆有(CDE)。 A.粗钢筋 B.钢丝束 C.钢绞线 D.钢丝绳 E.钢丝线 (5)锚杆钻孔时,应严格控制其(ABC)。 A.位置 B.方向 C.深度 D.孔径 E.坍孔 填空、 (1)锚杆是一种新型的受拉杆件。 (2)锚头锚固在围护结构上。 (3)锚固在岩石中的为岩石锚杆,在土层中的为土层锚杆。 (4)锚杆倾角为13°-35°。 (5)锚固体位于滑动土体1m以外,锚杆长度一般为15-30m。 判断、 (1)待注浆材料强度达到设计强度的75%后,进行锚杆张拉。(√) (2)锁定预应力以设计轴力的75%为宜。(×) (3)正式张拉应分级加载,每级荷载应恒定加载2min后记录伸长值。(×) (4)注浆压力不大于上覆土压力的3倍,也不大于0.9MPa。(×) (5)张拉到设计荷载时恒载15min,伸长无变化时,进行锁定。(×) 名词解释、 (1)锚杆:是将受拉杆件的一端(锚固段)固定在稳定地层中,另一端与工程构筑物相联结,用以承受由于土压力、水压力等施加于构筑物的推力,从而利用地层的锚固力以 维持构筑物的稳定。 (2)机械式可回收锚杆:将锚杆体与机械的联结器联结起来,回收时施加与紧固方向相反力矩,使杆体与机械联结器脱离后取出。如采用全长带有螺纹的预应力钢筋作为拉杆, 拆除时,先用空心千斤顶卸荷,然后再旋转钢筋,使其撤出。它由三部分组成:锚固 体、带套管全长有螺纹的预应力钢筋、传荷板。 (3)化学式可回收锚杆:如用高热燃烧剂将拉杆熔化切断法,在锚杆的锚固段与自由段的连接处先设置有高热燃烧剂的容器,拆除时,通过引燃导线点火,将锚杆在该处熔化 切割拔出,为用高热燃烧剂将拉杆的一部分熔化。也有采用燃烧剂将拉杆全长去除。 (4)自钻式(自进式)锚杆:自钻式锚杆由中空螺纹杆体、钻头、垫板螺母、连接套和定位套组成。钻杆即锚杆杆体,在强度很低和松散地层中钻进不需退出,并可利用中空

预应力锚杆怎么施工,施工方法

预应力锚杆 预应力锚杆施工方法 (1)钻孔钻孔选用土锚专用钻机,外套管直径为φХХmm,钻头为中空型,并直接安装在外套管上,钻头外径为φХХmm。成孔结束后,验证套内无残留土芯,保证拉杆束体能顺利地放入孔中。 (2)泥浆水的处理与排除在成孔过程中产生的泥浆水及时处理与排除,泥浆经排水沟至集水井,清水用水泵抽除,泥浆由槽车运走。Shenhua09 (3)抽拔钻杆当完成钻孔后,及时抽拔钻杆,这样对下一步拔套管有利。 (4)放置锚杆锚杆运到现场后,全面检查注浆塑料管是否完好。放入套管后,使锚杆露中煤机械出孔外不少于2m长度,以保证张拉要求。 (5)拔套管锚杆安放完毕后,即开始拔套管,该工序如同拔钻杆,做到迅速而连续。 (6)注浆注浆作业从钻孔底部开始,注浆过程中确保从钻孔中顺利地排水排气,直到结束为止。注浆作业不中断,注浆压力采用0.3~0.5Mpa。 (7)锚杆养生注浆完成后,立即对锚杆进行养生,养生的时间依据试验室配比试验确定。 (8)锚杆张拉当锚固体达到设计强度后,进行张拉,

锚杆张拉由一套专用设备完成,即由操纵箱、穿心钢索千斤顶及锚具组成。锚杆张拉控制应力值、为钢索的破断应力的0.8左右,张拉由专人操作、观测和记录,并绘制荷载——位移曲线。 预应力锚杆工艺措施 (1)土锚钻孔前根据设计要求和土层条件定好孔位,做出标记,保证锚杆的孔位差不超过100mm,孔深不小于设计长度1%,也不大于设计长1%。 (2)安放锚杆前,用清水冲洗钻孔,直至孔口溢出清水为止。 (3)锚束组装前保证平直,消除油渍与铁锈。 (4)安装锚杆时,沿杆体轴线方向,每隔1~2m设置一个对中支架。 (5)杆体自由段涂黄油套上塑料套管,并在锚固段处用铅丝绑牢,杆体安放时,避免与孔壁直接接触,特别是位于锚固体的杆体。 (6)注浆浆液搅拌均匀,随搅随用,浆液保证在初凝前用完,并严防石块和杂物等混入。注浆时,注浆管端口距孔底保持50~100mm距离。 (7)锚杆张拉前,对张拉设备进行律定,当锚固体与台座混凝土强度大于15Mpa后,进行张拉。 (8)锚杆在张拉之前,先取10%~20%设计应力,对锚

预应力锚杆施工方案

预应力锚杆施工方案 1.1施工工艺流程 1.1.1干作业操作施工工艺流程 钻机就位校正位置及角度钻至设计深度插送锚杆杆体灌注水泥浆做腰梁装锚具张拉锁定 1.1.2湿作业操作施工工艺流程 钻机就位校正位置及角度冲水成孔下钢套管钻至设计深度 灌注水泥浆做腰梁装锚具张拉锁定插送锚杆杆体拔钢套管 1.2场地条件 挖土由现场经理部协调,锚杆施工前,要求挖土至锚杆位置以下0.5m,并保证离护坡 桩大于10.0m范围内平坦。 1.3设备选择 根据该地地层条件,本次锚杆施工主要选用进口液压套管钻机,其型号为英格索兰 KLEMM型。 1.4施工要点 序 号工艺施工要点 施工实例 1 开挖 工作 面 土方开挖至锚杆标高下500mm。护坡桩部位需放 线,清理孔口,疏通套管。 2 钻机 就位 调整 角度 钻机就位,调整机身,用量角器测定钻杆角度。 由于锚杆穿过土层有砂层存在,因此采用水冲法 套管跟进的方法钻孔。

3 套管 准备先启动水泵,注水钻进,并根据地质条件控制钻进速度,接外套管时,要停止供水,把丝扣处泥沙清除干净,抹上少量黄油,要保证接的套管与原有套管在同一轴线上。 4 钻孔 施工钻进过程中随时注意速度、压力及钻杆的平直,直到孔深比设计要求深0.3-0.5m。用水反复冲洗管中泥沙,直到外管管内溢出清水,然后退出内钻杆。当钻杆遇到不明障碍物时,应停止钻孔,等调查清楚后,才可以继续施工。 5 钢索 准备锚杆体锚固段的钢绞线通过夹紧环和隔离架的交替设置而呈波浪形。隔离架既能使钢绞线分离,使之周边有足够的水泥浆粘附,又能保证所需得保护层厚度不小于20mm,隔离架的间距为2米。将注浆管与锚索一起放入钻机,注浆管从隔离架内通过,端头注浆管内端距孔底50~100mm,保证孔底顺利返浆。 6 放钢 索?放置前应检查钢绞线的隔离架,用扎丝和胶条绑好; ?自由段套塑料管,套管端用胶布封闭; ?杆体的外露部分应等于杆体下料时的张拉段长度,下料长度为锚杆自由段、锚固段及外露长度(1.0m)之和,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。

预应力锚杆框架梁施工方案

目录 1工程概况及施工特点分析 ..................................................... 2 ..... 1.1工程概况 (2) 1.2施工特点分析 (2) 2施工准备工作计划 ........................................................... 2 ..... 2.1技术准备. (2) 2.2人员、设备准备 (2) 3资源配置计划 ................................................................ 3 ..... 3.1人员配置. (3) 3.2施工机具、设备配置 (3) 4施工方法 .................................................................... 4 ....... 4.1施工工艺流程图 (4) 4.2施工方法 (5) 5质量控制 (11) 5.1质量保证措施 (11) 5.2质量标准 (14) 6安全保证措施 (14) 6.1人身安全 (14) 6.2设备安全 (14) 6.3材料安全 (15) 6.4环境安全 (15)

6.5工艺安全 (15) 预应力锚杆框架梁施工方案 1工程概况及施工特点分析 1.1工程概况 本标段位于湖北省西南部,路线起于湖北省恩施州咸丰县西南小十字村附近,桩号 K84+964经小十字村,跨越野猫河,至丁寨北侧,于魏家堡附近跨曲江,后经邓家院子、狮子岩,在火石垭附近设丁寨互通;路线经扑水井,于黄泥塘村来福坝附近建主线收费站,后建特长隧道穿花果山,后建白岩脚隧道至庙槽坝,经熊家槽再穿隧道至生基坪、梨树坨,再建马鞍山隧道至朝阳寺北侧,至终点湖北恩施州和重庆黔江区交界的石门坎,桩号K105+550.231,与恩黔高速重庆段相接。 本项目预应力锚杆框架梁防护工程主要分布在深路堑段落内,主要分布的区段在K85+457~K85+58左侧边坡防护、K86+080~K86+18左侧边坡防护。设计采用①32精轧螺纹钢预应力锚杆框架梁,框架内挂三维网喷薄植草与挂铁丝网喷射基材植草相结合的防护形式。 1.2施工特点分析 由于锚杆框架梁施工,路堑边坡已成型,需要搭设支架施工钻孔设置锚杆,且该种防护形式一般位于深路堑边坡,因此施工中安全风险较大。 2施工准备工作计划 2.1技术准备 ⑴首先安排相关技术人员对相关图纸审核,吃透图纸设计,学习相关规范及工艺标准。 ⑵编制好施工方案,并报送监理及其他相关单位审批。 ⑶做好原材料(钢筋、水泥、砂石料)的检验工作,并完成配合比设计工作。 ⑷掌握施工机械的相关操作要求,并对操作作人员进行培训。 ⑸做好技术交底工作,对相关管理人员及操作工人进行施工工艺的专项培训工作。 2.2人员、设备准备 ⑴根据施工方法的要求确定好本工程需要的相关技术、协调等人员及操作工人的数量,安排相关人员进场。 ⑵根据施工方法的要求确定好施工所需要的机械设备,并完成对相关设备的检验保养等工作,确保施工过程顺利。

预应力抗浮锚杆施工专项方案(锦华苑)

第一节项目概况 一、编制依据 1、《恩施东源锦华苑岩土工程勘察报告》 2、《东源锦华苑施工图》 3、武汉地质工程勘察院《岩土工程设计图纸》 4、国家及恩施市地方相关施工技术规范及规定。 二、工程概况 1、本工程地下二层,地上局部裙楼2层,裙楼采用天然基础上 的梁筏基础,持力层为残积层粉质粘土,因地下水位较高,裙楼结构主体埋深较大,主体自重不能满足抗浮要求,故采取抗浮锚杆设计措施来确保主体结构安全、正常使用。 2、本工程共设有1034根预应力锚杆,按设计要求:预应力索设 计力为350KN,预应力材料采用环氧涂层钢绞线3φ28;设计长度自由段5米,锚固段入强风化层6米,注浆采用P.0.42.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.45-0.5,对应容重1.75±0.5G/M3, 注浆分二次注浆,第一次为常压注浆,第二次为高压注浆。

第二节施工资源计划及施工部署 一、施工前准备 1、水电引入施工现场; 2、施工现场平面及机具的布置; 3、完成钻机、泥浆池、灰浆池、泥浆泵、管线及排浆池的 布设; 4、现场人员完排及环保工作; 5、机具、人员进场; 6、水浆原材料及外掺剂的进场; 7、配合比的试配工作。 8、开工前的施工方案确定及技术交底。 二、机械设备准备 计划采6-7台XY—100型钻机或YM160型螺旋型锚杆钻机钻孔,按设计要求,成孔孔径为146-150MM。 序号机具名称型号数量备注 1锚杆机100型钻机或YM160型 6-7台国产 螺旋型 2注浆机BW250/403台国产 3污水泵3PNL2台国产 4搅拌机ZJ-802台国产 5锚杆张拉机100T、30T3台国产 6切割机2台国产 7焊机1台国产 三、材料准备 1、P.O.42.5R普通硅酸盐水泥。水泥进场后须按要求报审及送检,合格后方能使用。

土层锚杆工程施工(土层锚杆支护)

土层锚杆工程 《人防工程施工及验收规范》(GBJ134—90) 第1章一般规定 1. 当基坑开挖不能放坡时,可采用土层锚杆支护。 2. 土层锚杆施工前,应确定基坑支护所承受的荷载、锚杆的布置、锚杆承载能力、锚杆稳定性、锚固段长度、直径和落杆直径等。 第2章钻孔 1. 钻孔方法和机具的选择,应根据地质条件、设计要求、现场情况等因素确定。宜采用旋转式钻机。当在孔隙率大、含水量低的土层中钻孔时,可采用冲击式钻机时。当在呈非浸水状态的黏土、粉质黏土、砂土等土层中钻孔时,可采用旋转冲击式钻孔机。 2. 钻孔应符合下列条件: A. 在注浆完成前,钻孔不得坍塌; B. 钻孔时不应采用膨润土循环泥浆护壁; C. 锚固段应进行局部扩孔,并应深至土体主动滑动面5 米以外; D.钻孔的垂直允许偏差不宜超过孔深的20%; 第3章锚杆 1. 钢筋锚杆应除锈,并应作防腐处理。钢绞线锚杆锚固段的油脂应清除。 2. 锚杆布置应符合下列要求: A. 最上层锚杆的锚固段的上覆土层厚度不应少于3 米; B. 锚杆上下层的间距宜为1.5~3.0 米,同层锚杆的间距宜为1.0~2.5 米; C. 斜锚杆的倾角宜为15°~45°。 3. 锚杆安装应符合下列要求: A. 锚杆应安置于钻孔中心; B. 在锚杆表面上应设置定位器。定位器的间距,在锚固段宜为2 米,在自由段宜为2.5~3. 0 米。 4. 根据基坑土的性质、开挖深度等,可对锚杆施加预应力,其数值宜为设计荷载的70%~80 % 。 第4章注浆 1. 土层锚杆注浆可采用水泥浆或水泥砂浆。水泥宜采用普通硅酸盐水泥。当地下水有腐蚀性

时,应在水质化验后,确定注浆材料。 2. 水泥浆的水灰比宜为0.45~0.5;水泥砂浆的灰砂比宜为1:0.5~1:1;水泥浆宜掺加0. 3%的木质素磺酸钙外加剂。 3. 锚固段注浆必须饱满密实。宜采用二次注浆,注浆压力宜大于2MPA。 4. 注浆管制作应符合下列要求: A. 当采用一次注浆时,注浆管长度应比锚杆长度长500 毫米;当采用二次注浆时,二次注浆管长度应比一次注浆管长度短500 毫米; B. 注浆管接头宜采用外缩节,注浆管与锚杆应固定; C. 注浆管管口1.0~1.5 米长度内宜作成梅花管,其孔眼间距宜为100~120 毫米。 第5章张拉锚固 1. 当土层内锚固段的浆液达到设计强度后,土层锚杆方可张拉固定。 2. 锚杆应进行抗拉性能试验,其数量宜为总数的2%,且不应少于2 根。 3. 锚杆进行抗拉性能抽检时,加载宜按设计荷载的25%、50%、75%、100%、120%依次进行,直至达到极限荷载。 第6章工程验收 1. 土层锚杆施工后,应进行验收试验,验收试验的锚杆数量不应少于锚杆总数的5%,且不应少于3 根。 2. 土层锚杆验收试验设备,宜采用传心式千斤顶。 3. 进行土层锚杆验收试验时,加载宜按设计荷载的25%、50%、75%、100%、120% 依次进行。

锚杆钻孔施工记录表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:001 监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象, 1

以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:002 2

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:003 3

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:004

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:005 5

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:006 6

预应力锚杆施工工法

预应力锚杆施工工法 根据现场实际情况,可采用不同的锚杆施工工艺 一,施工工艺流程 1,湿作业施工工艺: →→→ →→ →→→ →→→→ →→ 2,干作业施工工艺: →→→ →→→ →→ 二,施工准备: 1,锚杆杆体加工场地: 位于离锚杆施工工作面较近处,面积为5m×35m。 2,水泥浆搅拌站布置: 设置移动式水泥浆搅拌站2个,随锚杆施工工作面的变化而移动。

3,钻机: 钻机进场,并保证设备完好。 三,主要施工工法; 1,杆体制作: 1.1按照设计要求制作锚杆体,保证杆体长度。 1.2隔离架间距1.5~ 2.0m设置一个。 1.3注浆管与锚杆体绑扎牢靠。 1.4非锚固段应用塑料套管包裹,与锚固体联接处用铅丝绑牢。 2,钻孔: 2.1湿作业成孔: 2.1.1钻孔采用带有护壁套管的钻孔工艺,套管外径为150mm。 2.1.2严格掌握钻孔的方位,钻孔的方位偏斜率不得大于钻孔长度的3%。调正钻杆,符合设计的水平倾角,并保证钻杆的水平投影垂直于坑壁,经检查无误后方可钻进。 2.1.3钻进时应根据工程地质情况,控制钻进速度。遇到障碍物或异常情况应及时停钻,待情况清楚后再钻进或采取相应措施。钻孔深度大于锚杆设计长度200mm。 2.1.4钻孔达到设计要求深度后,应用清水冲洗套管内壁,不得有泥砂残留。 2.1.5护壁套管应在钻孔内灌浆后方可拔出。 2.2干作业成孔: 2.2.1锚杆机就位前应先检查锚位标高、锚距是否符合设计要求。就位后必须调正钻杆,符合设计的水平倾角,并保证钻杆的水平投影垂直于坑壁,经检查无误后方可钻进。 2.2.2钻进时应根据工程地质情况,控制钻进速度,防止蹩钻。遇到障碍物或异常情况应及时停钻,待情况清楚后再钻进或采取相应措施。 2.2.32钻至设计要求深度后,空钻出土,以减少拔钻杆时的阻力,然后拔出钻杆。

相关文档