风机盘管安装技术交底

风机盘管安装技术交底

编辑整理:

尊敬的读者朋友们:

这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(风机盘管安装技术交底)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为风机盘管安装技术交底的全部内容。

审核人交底人接受交底人

本表由施工单位填写。

一、材料要求

1风机盘管的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计及安装要求。

2设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证。

二、主要机具、设备

主要机具设备:电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等。

三、作业条件

1风机盘管和主、辅材料己运抵现场,安装所需工具己准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。

2建筑结构工程施工完华,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。

3安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。

四、操作工艺

(一)工艺流程:

开箱检查→ 电机检查试转→ 表准器水压试验→ 吊架安装

→ 风机盘管吊装→ 连接配管→ 检验

(二)设备开箱检查。

1风机盘管应有装箱单、设备说明书、产品质量合格证书与产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。

2开箱检验应检查每台风机盘管电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。

3诱导器安装前须逐台进行质量检查,检查的项目如下:

(1)各连接部位不能松动、变形和产生破裂等现象。

(2)喷嘴不能脱落和堵塞。静压箱封头处的缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落。

(3)一次风量调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置,以方便安装后的系统调试。

(三)风机盘管应逐台进行通电试验检查。机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。

(四)风机盘管应安总台数的10%进行水压试验。

(五)风机盘管供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装,冷热媒水管与风机盘管连接宜采用透明塑料软性连接县坡度合适,凝结水应畅通地流到制定位置,水盘应无积水现象。(六)卧式风机盘管应设置独立的支、吊架固定.其安装的高度、位置应正确,且固定牢固,吊杆不应摆动,并应便于拆卸和维修。吊杆与托盘相连应用双螺母紧固找平整.

(七)风管、回风箱及风口与风机盘连接应严密、牢固.

(八)立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。立式暗装风机盘管,安装后要配合好土建安装保护罩。屋面喷浆前要采取防护措施,保护已安装好的设备,保持清洁.

(九)暗装的卧式风机盘管及诱导器在吊顶处应留有活动的检查门,便于风机能整体拆卸和维修。

五、质量标准

1风机盘管安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,在2min内不渗漏为合格。

2机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固.

3机组与风管、回风箱或风口的连接应严密可靠.

检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1台。

检查方法:观察检查、查阅检查试验记录.

六、成品保护

1风机盘管运至现场后要采取措施,妥善保管,码放整齐。应有防雨、防雪措施。

2冬季施工时,在不采暖环境温度低于50℃条件下,风机盘管水压试验后必须将水排放干净,以防冻坏设备.

3风机盘管安装施工要随运随装,与其他工种交叉作业时要注意成品保护,防止碰坏。

4立式安装风机盘管,安装完后要配合好土建安装保护罩。屋面喷浆前应采用防护措施,保护已安装好的设备,保证清洁.

七、应注意的问题

风机盘管安装常出现的质量问题及防治措施见下表.

常出现的质量问题及防治措施

(2)风管及配件安装技术交底

风管及配件安装技术交底 一、施工依据 1、采暖通风施工图纸以及有关设计变更、图纸会审; 2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243--2016; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量标准》ZJQ00-SG-022-2006; 4、《通风与空调工程施工质量标准》ZJQ00-SG-023-2006; 5、项目部编写的《施工组织设计》、《通风与空调工程施工方案》。 二、施工准备 1、在熟悉图纸基础上,配合并确认结构施工混凝土墙板留洞,向结构施工单位提供穿过加气混凝土砌块上空调及通风洞口。风管洞口顶部设置过梁,过梁规格详结构设计总说明。本工程中楼板留洞小于等于300x300的结构图纸未表示,要求本专业施工单位在土建施工时积极配合土建预留孔洞或套管。 2、主要机械(具)的选用:风管下料采用剪板机,联合咬口机,工板法兰机、弯头咬口机,折方机加工、成形;法兰下料采用型钢切断机,钻孔使用台钻。 3、检验所用材料: (1)圆钢不能有裂纹、结疤和锈蚀斑点严重。 三、工艺流程 四、操作要点

(一)热镀锌风管 1、送排风和防排烟风管采用热镀锌钢板制作。防火阀与防火分区处、楼板之间和穿越防火分隔墙或楼板处的风管采用>2.0mm厚普通钢板制作,穿越处的空隙应用不燃材料或防火封堵材料严密填实。 (1)送排风热镀锌风管,板材厚度按下表采用 (2)消防排烟热镀锌风管,其板材厚度按下表采用 2、风管采用法兰连接,一般通风、空调系统的法兰垫料厚度为3~5mm。空调送回风管(不包括空调通风与消防排烟合用风管)、新风管道、排风管道、正压送风管道风管大边>2000mm时采用角钢法兰,风管大边<2000mm时可以采用薄钢板法兰,薄钢板法兰形式风管的连接,弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀,无松动现象。消防排烟(包括空调送回风兼消防排烟和排风兼排烟风管)系统均为角钢法兰连接。 (1)金属矩形风管法兰及螺栓规格见下表:

风机盘管施工方案

风机盘管施工方案 第十节空调分部工程施工方案 一: 工程概况 1. 本工程是热能泵水系统末端的办公楼空调管道及风机盘管安装工程,不包括制冷 机组、大型水泵等设备安装 2. 本工程采用加厚镀锌钢管DN25至DN2O0为通程管设置。 3. 采用天加牌各种型号风机盘管153 台。 4. 保温采用B1级30mn厚橡塑保温管。 5. 风管采用玻璃钢风管。 6. 采用铝合金出风口、吸风口。 二: 分项工程施工方法严格按图纸要求及《通风空调工程质量验收规范》施工风管制作安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工:测量放线: 由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 1 .风管及部件安装 1) 风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设 计要求。 50 2) 风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管 道。

3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风 量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37 页之规定。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: 8)风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 9)在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固 应密实,表面应平整,预埋应牢固。 10)用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 11)支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规 定执行。 2. 水管及部件的安装 在管道安装工程中,螺纹连接、焊接及法兰连接是常用的几种连接方法。比如系统的立管,支管等管径较小常用螺纹连接,干管,室外管道等一般采用焊接,阀门,减压阀,除污器等管路附属设备与管子连接,采用何种方法,在施工过程中视具体情况而选定。 钢管螺纹连接与管螺纹加工: 51 一般管径在15-40mm的小管子都采用螺纹连接,定期检修的设备也采用螺纹连 接,使拆卸安装较为方便,管螺纹的规格符合规范要求,管子和螺纹阀门连接时,管子上的外螺纹长度应比阀门上内螺纹长度短1-2mm扣丝,以避免因管子拧过头顶

风机盘管安装技术交底

风机盘管安装技术交底 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(风机盘管安装技术交底)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为风机盘管安装技术交底的全部内容。 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写。

一、材料要求 1风机盘管的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计及安装要求。 2设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证。 二、主要机具、设备 主要机具设备:电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等。 三、作业条件 1风机盘管和主、辅材料己运抵现场,安装所需工具己准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 2建筑结构工程施工完华,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。 3安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 开箱检查→ 电机检查试转→ 表准器水压试验→ 吊架安装 → 风机盘管吊装→ 连接配管→ 检验 (二)设备开箱检查。 1风机盘管应有装箱单、设备说明书、产品质量合格证书与产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。 2开箱检验应检查每台风机盘管电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。 3诱导器安装前须逐台进行质量检查,检查的项目如下: (1)各连接部位不能松动、变形和产生破裂等现象。 (2)喷嘴不能脱落和堵塞。静压箱封头处的缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落。 (3)一次风量调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置,以方便安装后的系统调试。 (三)风机盘管应逐台进行通电试验检查。机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。 (四)风机盘管应安总台数的10%进行水压试验。

新风风机盘管安装技术交底

新风风机盘管安装技术交底 1. 简介 本文档旨在对新风风机盘管的安装技术进行交底和说明。新风 风机盘管是空调系统中的重要组成部分,其正确安装对于系统的运 行稳定性和效果至关重要。 2. 安装前准备 在安装新风风机盘管之前,需要进行以下准备工作: - 确保安装地点附近没有任何障碍物,以确保空气流动的畅通。 - 检查并确保安装地点的电源和配电系统可满足新风风机盘管 的要求。 - 准备所需的安装工具和材料,以便对新风风机盘管进行安装 和调试。 3. 安装步骤 根据新风风机盘管的具体型号和安装要求,以下是一般的安装 步骤: 1. 确定安装位置:根据系统设计图纸和实际情况,选择适合安 装新风风机盘管的位置。

2. 安装支架:根据新风风机盘管的重量和尺寸,选择合适的支 架并进行安装。 3. 连接管道和电源:根据系统设计要求,连接新风风机盘管的 进出风口、水管和电源线。 4. 固定和密封:确保新风风机盘管牢固固定在位置上,并进行 密封处理以防止空气泄漏。 5. 调试和测试:安装完成后,进行新风风机盘管的调试和测试,确保其正常运行和达到预期效果。 6. 清理和检查:清理安装过程中产生的杂物和垃圾,并对安装 结果进行检查和确认。 4. 安全注意事项 在进行新风风机盘管安装过程中,需要注意以下安全事项: - 使用专业工具和个人防护装备,确保安装人员的安全。 - 在安装过程中,遵守相关安全操作规程,避免出现意外事故。 - 注意电气安全,确保电源和线路的正确连接和绝缘。 5. 结束语

本文档对新风风机盘管的安装技术进行了交底和说明,希望能够帮助安装人员正确、高效地进行安装工作。在实施安装过程中,请遵循相关的技术标准和安全规定,确保安全和质量。 Please let me know if you need any further assistance.

空调及水系统安装技术交底

一:管道部分 1、操作要点及技术要求: 1)、水管管径小于DN40采用镀锌钢管,丝扣连接;管径大于等于DN40采用镀锌钢管,采用法兰连接或焊接。 2)、冷凝水管采用U-PVC,胶粘连接。冷凝水管应有坡度,从空调末端设备接出至冷凝水总管的管段坡度应保证不小于0.01,冷凝水水平干管坡度应保证不小于0.003,且不允许有积水部位存在,坡向排水口。冷凝水管起始端设置清扫口。 (1)钢管焊接安装: A、管道除锈、油漆 油漆前所有涂刷油漆的金属表面进行干燥与清除污染杂物(灰尘、油脂、锈蚀、垢渍等) 。油漆的工作环境需要清洁而干燥。金属表面的处理方法采用钢丝刷、砂布、棉丝、溶剂进行清除。 1、非镀锌钢板,非镀锌钢管保温前应清除外表污锈,刷红丹二道。 2、镀锌钢板,镀锌钢管之脱锌,焊缝处应清除外表污锈,刷红丹二道。 3、不保温的管道,吊支架及设备在表面除锈后,刷红丹二道,再刷色漆二度。 B、管道的连接 焊接工人必须持证上岗,严禁无证上岗;管道焊接采用对口焊接,管壁厚度大于4mm时管道断面应开“V”字坡口,两坡口坡度约为60°,若用气割开坡口,对焊之前应用磨光机将坡口表面的氧化皮打磨干净,直至露出管道金属本色。 焊缝要求表面无裂纹、气孔、弧坑和夹渣,焊接咬边深度不得超过0.5mm。 管道穿墙和楼板应加钢质套管,套管大小应以穿过保温层后还有10mm缝隙,缝隙用防火材料充填。穿楼板的套管:一般地面高出100mm,防水地面高出50mm,底部与楼板结构面平。具体做法见91SB6。 (2)钢管丝扣连接 A、断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上划线,按线断管。用砂轮锯断管时管要卡牢、对准画线,手柄要用力均匀,断管后将断口的管膜、毛刺清除干净。用手锯断管时将管材固定于压力案上,对准画线,均匀用力推拉锯到底,

风机盘管施工方案

第十节空调分部工程施工方案 一:工程概况 1.本工程是热能泵水系统末端的办公楼空调管道及风机盘管安装工 程,不包括制冷机组、大型水泵等设备安装 2.本工程采用加厚镀锌钢管DN25至DN200,为通程管设置。 3.采用天加牌各种型号风机盘管153台。 4.保温采用B1级30mm厚橡塑保温管。 5.风管采用玻璃钢风管。 6.采用铝合金出风口、吸风口。 二:分项工程施工方法 严格按图纸要求及《通风空调工程质量验收规范》施工 风管制作安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 1.风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设 计要求。

2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆 气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风 量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: 8)风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固 可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 9)在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固 应密实,表面应平整,预埋应牢固。 10)用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 11)支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规定 执行。 2.水管及部件的安装 在管道安装工程中,螺纹连接、焊接及法兰连接是常用的几种连接方法。比如系统的立管,支管等管径较小常用螺纹连接,干管,室外管道等一般采用焊接,阀门,减压阀,除污器等管路附属设备与管子连接,采用何种方法,在施工过程中视具体情况而选定。 钢管螺纹连接与管螺纹加工:

风机与空气处理设备安装技术交底

风机与空气处理设备安装技术交底 施工企业:XXXX公司M:(津建安表22) 1、基本规定 1.1通风与空调设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告的随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。 2.2材料要求

设备安装所使用的主料和辅料的规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证明书和质量鉴定文件。 (1)地脚螺栓通常随设备配套带来,其规格和质量应符合施工图纸和说明书要求。 (2)垫铁的规格、型号及安装数量应符合设计及设备安装有关规范的规定。 1)垫铁材料和规格铸铁垫铁,厚度在20mm以上。钢垫铁,厚度为0.3〜20mm 2)垫铁的形式 a.平垫铁:平垫铁形状见图2.2-1。其厚度h可按实际情况和材料材质决定; Ixb (mm)为:90x60—平1, 110x70—平2, 125x85—平3。 b.斜垫铁:斜垫铁形状见图 2.2-2。其厚度按材料材质与实际需要而定。斜垫铁的斜度宜为1/10〜1/20。其尺寸见表。 图2.2-1平垫铁示意图图2.2-2 斜垫铁示意图

(3)橡胶减振垫材质、规格,单位面积承载力,安装的数量和位置应符合设 (1)设备的地脚螺栓的规格、长度以及平、斜垫铁的厚度、材质和加工精度应满足设备安装要求。

(2)设备安装所采用的减振器或减振垫的规格、材质和单位面积的承载率应符合设计和设备安装要求。 3.2技术关键要求 (1)设备安装前应对设备基础进行复验,其预埋铁件、地脚、螺栓孔的位置和尺寸应正确。根据土建的轴线,在基础上弹出设备安装的纵横向中心线。 (2)根据现场的实际情况,制定合理的设备运输方案和设备吊装方案。 3.3质量关键要求 (1)地脚的螺栓孔的二次灌浆,所用的细石混凝土或水泥砂浆的强度等级,应比基础强度等级高1〜2级。灌浆前应将螺栓孔内清理干净,每个孔洞灌浆必须一次完成,分层捣实。灌浆料的强度达到70%以上,方可拧紧地脚螺栓。 (2)设备找平找正后,应将设备垫铁及时电焊牢固,防止垫铁滑动、脱落。 4、施工工艺 4.1工艺流程 4.2施工操作要点

风机盘管安装施工技术交底

风机盘管安装施工技术交底 风机盘管安装施工技术交底一、材料要求1、风机盘管具有出厂合格证及质量鉴定文件2、风机盘管结构形式、安装方式、出口方向、进水位置,均应符合设计要求。 3、设备安装所使用材料和辅料材料规格、型号应符合设计规定,并具有出场合格证和相关质量证明文件。 二、主要机具手电钻、活扳手、钢锯、管钳、套丝机、水平尺、活动脚手架等。三、作业条件1、风机盘管和主、辅材料已运送到施工现场,安装所需的工具准备齐全,并有安装所使用的电源。 2、安装位置、尺寸符合设计要求,空调干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合设计要求。 三、工艺流程1、风机盘管应有装箱单、设备说明书、产品质量合格证书和性能检测等报告。 2、开箱检验应检查每台风机盘管电机壳体有无损坏和锈蚀等缺陷。 3、风机盘管应每台进行通电检验试验,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。 4、风机盘管安装前应进行水压检漏试验,试验压力为工作压力的1.5倍,观察时间为2分钟,不得渗漏。 5、吊装风机盘管吊装平稳、牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动。吊杆与托盘连接应用双螺母紧固找平赵正,安装高度及坡度应符合设计要求。 6、风机盘管供回水阀及过滤器应靠近风机盘管机组安装。 7、冷热媒水管与风机盘管安装采用金属波纹管,接管应平直,8、风机盘管同冷热媒管道连接,应在管道系统冲洗排污后连接,且热水管口加Y型过滤器。 四、人员分工、职责及应遵守的纪律所有进场施工人员必须严格遵守施工现场的安全制度及各项管理规定,增强安全意识,明确自身职责;班组长在每日施工前必须详细了解施工现场有可能出现的安全隐患,并有针对性地对班组作业人员进行安全交底,及时做好交底记录;班组兼职安全员每日负责安装现场活动平台及辅助工具的安全性能情况,确保施工人员的施工安全;各作业队的临时电工必须做好安装现场的临时用电的安全检查工作,以防漏电。 五、危险源风机盘管在卸车过程中的滑落或滚落;盘管在安装时临时用电私拉乱接及维护的不到位;盘管安装过程中高处作业的空中坠落;作业人员违反安全操作规程造成的伤害等六、风险及预防措施风机盘管在安装过程中可能出现的风险有:人员高处作业时的高空坠落、手持式电动工具的漏电、盘管在安装过程中的掉落、高处作业人员抛丢物品时的人员伤害等;其预防措施包括:人员高处作业时的活动平台必须装有防护栏杆,手持式电动工具在使用前详细检查其安全性能,盘管在安装时安装人员必须细心,相互协调,严禁在安装过程中打闹嬉戏等。 1

风机盘管安装标准规范要求汇总

风机盘管安装标准要求汇总 风机盘管是空调系统的结尾装置,其不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以维持室内温度的恒定。风机盘管对利用空调的舒适度有重大阻碍,因此风机盘管的安装不容小觑,今天小编总结了风机盘管安装标准要求,希望对大伙儿有所帮忙。 施工预备工作: L风机盘管和主、辅材料已运抵现场,安装所需工具已预备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 2.建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,基准线已测放。 3.空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合要求。 4.已编制施工方案,完成平安技术交底。 5.参照有关专业图和建筑装修图,查对风机盘管的位置、标高是不是正确。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。 6.电机试运转:风机盘管应按总台数的10%通电进行三速试运转检查。机械部份不得有摩擦,电气部份不得漏电,运转平稳、噪声正常。 7.表冷器水压实验:风机盘管的表冷器应按总台数的10%进行水压实验,不得渗漏。 施工标准: 一、支吊架安装 L风机盘管应设置独立的支、吊架固定。 2.依照施工图确信吊杆生根位置,生根一样采纳膨胀螺栓。 3.按风机盘管不同的型号、重量,选取相应规格的吊杆。 4.减振吊架的安装应符合设计要求。 二、风机盘管安装 L卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平,并在螺母上加3mm厚的橡胶垫。 2.吊装盘管应坡向水盘排水口。

3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修。 4.立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。 三、连接配管 1.风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接应周密、牢固。 2.风机盘管与冷热媒管的连接,应在管道系统冲洗、排污后且再循环试运行2h以上,水质合格后进行,以防杂物堵塞表冷器。 3.风机盘管的进出水管接头及排水管接头不得漏水;进出水管必需保温,避免产生凝结水。 4.风机盘管与管道相连接时宜采纳软接管或紫铜管,其耐压值应大于等于倍的工作压力。软管的连接应牢固,不该有扭曲和瘪管现象。 5.与凝结水管连接应用软管,其长度一样不大于300mm。软管宜用透亮胶管,并用喉箍紧固,避免渗漏。凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。 质量标准 1.机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏实验。实验压力为系统工作压力的倍,实验观看时刻为2min,不渗漏为合格。 2.机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固。 3.机组与风管、回风箱或风口的连接应周密靠得住。 检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1台。 检查方式:观看检查、查阅检查实验记录。 成品爱惜 1.风机盘管在现场应码放整齐,并有防雨、防雪方法。 2.风机盘管安装时应随运随装,与其他工种交叉作业时要注意成品爱惜。 3.冬期施工,当环境温度低于5℃时,风机盘管水压实验后必需将水排放干净,以防冻坏盘管。 4.立式暗装风机盘管安装完后应配合装修安装爱惜罩。屋内喷浆前应采纳防护方法,维持风机盘管清洁。 应注意的质量问题

设备安装技术交底

设备安装技术交底 (最新版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大 家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的安全管理制度,如通用安全、交通运输、矿山安全、石油化工、建筑安全、机械安全、电力安全、其他安全等等制度,想了解不同制度格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of safety management systems, such as general safety, transportation, mine safety, petrochemical, construction safety, machinery safety, electrical safety, other safety, etc. systems, I want to know the format and writing of different systems ,stay tuned!

暗装卧式风机盘管安装技术交底_secret

暗装卧式风机盘管安装技术 交底_s e c r e t 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

风机盘管安装技术交底 年月日 工程名称分部工程 分项工程名称 交底内容: 本空调工程为暗装卧式分体空调机组中央空调,采用多联机型直接式氟为冷媒,主机与风机盘管之间为铜管联接: 1、对材料的要求: 1)所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。2)风盘的结构型式,安装形式,进气、回液管应符合设计安装要求。 3)设备安装所有使用的主材和辅材规格型号应符合设计规定。 4)风管的连结方式应符合设计要求。 2、工艺流程 施工准备――电机检查试转――表冷器检查――打气试压――吊架安装――风机盘管安装――连结配管 1)风盘在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤锈蚀等缺陷; 2)风机透管应每台进行通电试验检查,机械部份,不得摩擦,电气部份不得漏电; 3)风机盘管应进行打压、试验、试验强度为工作压力的1.5倍,定压后观察,不渗不漏,压力不得下降。 4)卧式吊装风机盘管和吊装,安装平整牢固,位置正确,吊杆不应自由摇动,吊杆与托盘相连,应用双螺母找正。 5)冷热媒铜管与风机盘管等器采用螺扣连结,凝结水管宣软热连接,用透明胶器,异用喉箍紧固,严禁渗漏,坡度应正确,凝结水管应畅通地流到指定位置。 3、打压试验 本系统是氟系统,风机盘管与主机连结采用铜管连接,故打压采用气体打压,打压到工作压力的1.5倍,保持24小时不渗不漏,压力不得下降。

4、风机盘管与风口连接

(完整版)通风与空调工程安装安全技术交底

安全技术交底表 工程名称新建郑州至徐州铁路客运专线新建郑州铁路局调度所I 类变更 施工单位中铁七局集团第五工程有限公司日期2015 年 7 月 7 日 通风与空调工程安装安全技术交底 交底内容: 一.一般性规定 1.进入施工现场的施工人员,必须首先参加安全教育培训。考试合格方可上岗作业,未经培训或考试不合格者,不得上岗作业。 2.施工人员在施工前应对所从事的工作安全操作规程必须熟知,并严格遵守施工现场的安全生产制度,不违章作业,对违章工作的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 3.从事特种作业的人员,必须进行身体检查,无妨碍本工种的疾病和具有相适应的文化程度。 4.不满 18 周岁的未成年工,不得进入施工现场从事施工或非施工性工作。 5.凡进入施工现场的施工人员,无论施工与否必须正确戴好安全帽,系好安全带。 6.施工人员要坚持作业岗位,不得作与工作无关的事情,未经许可,不得从事非本工种作业,严禁酒后作业。 7.晚上除值班人员外其他施工人员一律不得在工地留宿,值班人员如需外出必须提前1 天向有关领导提出书面申请,经批准后方可外出,如无领导批示值班人员一律不得外出。 8.正确使用个人防护用品和安全防护措施;衣着整洁;严禁穿拖鞋、赤背进入施工现场施工;凡超过2m(含2m)以上的高空作业必须系好安全带并正确使用,高空作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,不得向下投掷物料。 9.在高空作业中,使用的梯子不得缺档,不能垫高使用。梯子使用时上端要扎牢,下端必须采取防滑措施。禁止 2 人同时在梯上作业,使用人字梯时必须有专人看护。 10.现场的各种安全设施、设备、和警告、安全标志等未经领导同意,不得任意拆除或随意挪动。11.施工前应对施工作业区域认真勘察,检查有无安全隐患,如有安全隐患排除后方可进行施工。 12.六级以上强风和大雨、大雪、大雾天气,应停止露天高处和起重吊装作业。 二.手持电动工具 1.电动手持工具必须装有漏电保护装置,并由牢固可靠的保护接地装置,电动工具如有损坏必须由专人修理,并检查合格后方可再次投入使用。 2.在潮湿地区或在金属构架、管道等导电良好的作业场所,必须是拥有双重绝缘或加强绝缘的电动工具,同时加强漏电保护装置。 3.砂轮片与接触盘间软垫应安装稳妥,螺帽不得过紧。 4.作业前必须手持电动工具作如下检查: ①外壳,手柄无裂纹、破损现象。②保护接底,接零连接应正确,牢固可靠,电缆软线及插头等 应完好无损,开关动作应正常,并注意开关的操作方法。③电气保护装置良好,可靠,机械防护装置齐全。 5.严禁超负荷使用,随时注意温升,发现异常应立即停机检查;作业时间过长,温度升高时,应停机待自然冷却后再行作业。 6.手持砂轮机、角向磨光机,必须装有机玻璃罩,操作时加力要平稳,不得用力过猛。 7.用电锤时必须注意: ①钻头应顶在工件上再打钻,不得空打或死顶。 ②钻孔时应避开混凝土中钢筋。