通风及空调系统施组

通风及空调系统施组
通风及空调系统施组

呼和浩特东客运站

编制单位:中铁建工集团北京分公司呼市东站项目经理部编制人:

审批人:

日期:2008年5月11日

呼和浩特东客运站通风空调安装工程施工方案

第一节 工程概况

第二节 主要施工方法及技术措施

施工时采用分系统与分区域施工相结合的方法,各系统按先地下后地上、先干管后支管、先大管后小管、先里后外的施工工序进行,安装过程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 一、通风管道制作安装 (一)风管制作

1、为了提高施工效率、减少消耗,风管制作将采取车间预制、现场安装的方法。

2、镀锌钢板风管,采用咬口连接或铆接。

3、风管的密封,以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。

4、金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按本规范执行。

5、角钢法兰连接操作工艺如下:

通风空调系统设计计算常用数据.

通风空调系统设计计算常用数据 普通洁净厂房 一. GMP对洁净度的要求 名称 空气洁净度≥0.5μm 微粒 粒/m3 ≥5μm微 粒 粒/m3 浮游 菌 个/m3 沉降菌 (Φ90 皿·0.5h) (个/皿 静态动态静态动态静态动态静态动态 中国 98版 GMP 百级≤3.5*103不作0 不作≤5不作≤1不作万级≤3.5*105不作≤2*103不作≤100不作≤3不作 10万 级 ≤3.5*106不作≤2*104不作≤500不作≤10不作 30万 级 ≤10.5*106不作≤6*104不作不作不作≤15不作 中国兽 药 GMP ≤3.5*103不作0 不作≤5不作≤0.5不作≤3.5*105不作≤2*103不作≤50不作≤1.5不作 ≤3.5*106不作≤2*104不作≤150不作≤3不作

≤10.5*106不作≤6*104不作≤200不作≤5不作二. 药厂洁净车间应控制的设计参数 应控制的参数GMP(1998)兽药GMP(修订稿) 空气洁净度级别(含细菌 要求要求 浓度) 换气次数(送入洁净室的 未要求要求 风量/室体积) 工作区截面风速未要求要求 静压差要求要求 温、湿度要求要求 照度要求要求 噪声未要求要求 新风量未要求未要求 三. 洁净室一般净时间: 1. 100级 2min; 2. 1万级 30min; 3. 10万级 40min;

4. 30万级 50min; 四. 几种GMP推荐的换气次数空气 洁净度级别中国GMP (1992) 中国GMP实 施指南 (1992) 中国GMP (1998) 中国兽药 GMP实施细 则 (1994) 中国兽 药GMP (修订 稿) 中国药品包 装用材料、 容器注册验 收通则 (2000) 1万级≥20 ≥25 未要求 ≥20 ≥20 ≥20 10万级≥15 ≥15 未要求 ≥15 ≥15 ≥15 30万级未要求 未要求 未要求 未要求 ≥10 ≥12 100万级未要求 ≥10 未要求 未要求 未要求 未要求 一般不大于30%; 五. 工作区截面要求 1. 气体流向:垂直单向流、水平单向流; 2. 单向流气体速度: 空气 洁净度级别中国GMP (1992) 中国GMP 实施指南 (1992) 中国GMP (1998) 中国兽药 GMP实施细 则 (1994) 中国 兽药 GMP (修 订 中国药品 包装用材 料、容器 注册验收

空调通风系统施工方案和施工方法

空调通风系统施工方案和施工方法 (1)空调通风系统 空调通风系统分布较广,施工组织必须与土建工程和其他配套工程密切配合进行,根据每层建筑的工程进展来安排通风空调工程施工。具体实施方案为: 1)风管制作在测量准确的基础上,绘制风管加工草图。风管预制:采用全自动风管加工流水线加工,并配套预制风管支、托、吊架。风管、水管穿墙套管制作、预埋紧密配合土建工程同步进行; 2)设备安装利用施工电梯或自制吊篮将空调机逐台吊入各施工层面;冷冻机房的冷水机组、循环泵厂家运输至施工现场后,利用卷扬机拖至设备基础定位安装。施工过程中,结合现场实际情况,制定具体的运输方案,报建设单位与现场监理批准后实施。 3)制冷管道系统制冷管道施工先各大楼平行施工,然后进行机房、外管施工。具体按照各楼管道井→各楼楼层→机房→外管顺序施工。机房和外管的施工结合土建可及时调整其开工时间或顺序。4)施工作业要求空调通风系统安装充分考虑风管预制的生产顺序,紧密结合土建实际进度,按照从下至上的作业原则,与甲供设备到货情况相协调。施工分为四个专业作业层:通风空调设备安装;风管设备安装;水管系统安装;保温安装施工。多专业施工时,风管安装在前(风管设计中末标明标高的按基本靠近梁板留保温、操作位置布置),水管安装在后。所有管道定位执行三靠原则:靠顶,靠边,靠角,以保证其他专业的各类管线敷设井然有

(2)主要施工方法 1)空调通风系统设备运输安装地下层设备材料运输:用自制拖排将冷冻机房设备、空调机组、排风机组等大型设备从卸车地运至机房和设备基础旁。 楼层的设备、大规格的消声器、静压箱、消声管件、水管材料运输,利用施工电梯或自制吊篮逐台运至各施工层面。 2)设备安装 通风空调系统的设备安装均采用隔振处理:设备进出口接管应安装 软管接头,以尽可能减少噪声污染。冷冻机组、冷冻水泵、冷却水泵、空调器等均要求有严格的隔振措施,隔振后的振动传递率不应大于2%,设备安装应按设计要求及设备厂家的提供的技术要求施工。(A)冷水机组安装 A)开箱检查 在设备厂家服务人员到达后,会同建设单位或监理现场代表一道进行设备开箱,(进口设备开箱需商检部门参加),检查设备装箱清单说明书,合格证、设备图纸和其他技术文件,核对型号、规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具; 开箱检查后填写设备开箱记录,及时办理签证,设备应采取保护措施,防止设备受损。 B)设备电气、机械性能检测 设备开箱检查合格后,立即对设备进行电气、机械性能的必要检测,检测时,有关单位的相关人员均应参加,检测结果与设备提供的技术

通风空调工程施工方案完整版本

目录 第一章工程概况 (2) 第二章工程特点 (2) 第1节综合性强、配合协调要求高 (2) 第2节质量要求高、工期要求严格 (2) 第三章工程难点 (2) 第四章工程重点 (3) 第五章工程主要内容 (3) 第六章施工部署 (3) 第七章施工流程 (4) 第八章主要施工方法及技术措施 (5) 第1节风管制作 (5) 第2节管的组合与安装 (5) 第3节系统的消声器等部件应进行保温 (6) 第4节风管部件的安装 (6) 第5节空调系统的设备安装 (6) 第6节风管检漏 (8) 第7节空调水系统安装 (8) 第8节防腐 (10)

工程概况 本工程的通风空调系统包括空调、通风、机械防烟、机械排风系统;本建筑物的空调面积为12450m2,采用校区供冷系统作为冷源,在首层室内设置单体建筑冷水管驳接口与校区管网连接,空调冷水系统设两供水立管,采用异程分流的形式供水,各层管道也用异层式。冷冻管道用无缝钢管、冷凝管道用涂塑镀锌钢管。空调方式:大空间用全空气低速空调系统,末端设备用空调吊柜或立式空调风柜,小空间房间用风机盘管加新风空调形式,数控网络中心、IP 电话机房用机房精密空调;空调风管:用复合玻璃棉风管,可以减低噪声;通风设备:卫生间、机房用豪华百叶排气扇、天花百叶换气扇,办公区用热回收式换气机;保温材料:空调水管用闭孔发泡保温管套;消防设施:防烟楼梯在屋面设正压送风机,八层演播室、录音室设排烟风机;空调自控:空调风柜采用电动积分比例调节阀及温控器、风机盘管采用电动二通阀及温控器。 工程特点 第一节综合性强、配合协调要求高 风、水、电、消防、弱电各系统安装工程基本上同时进行,各专业之间交叉作业,工作面重叠,且估计不可避免的设计变更修改,对各专业、各系统协调工作要求相当高,协调工作量十分大,各方须互相配合协作,方可确保工程顺利实施。 第一节质量要求高、工期要求严格 本工程质量按国家建筑安装工程现行施工验收规范及质量检验评定为标准,以设计图纸、施工说明书等技术文件为依据进行施工,保证工程质量达到优良工程质量标准。本工程的工期是硬性工期,只能提前,所以必须要对整个工程进度作出周密细致的安排,确保工程能提前完工。 工程难点 多专业,多工种在同一空间位置布管和布线,施工难度大,要花相当多精力与心血保证各专业工程的管线布置合理、有序、整齐。 系统的技术要求高,竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷构成的要求执行。 产品保护,由于工程规模大、层面多,各施工单位人员素质高低不同,要各施工单位的管理人员共同努力,花大力气教育和管理好全体现场施工人员,做好产品保护。

暖通通风系统的设计的重要性分析

暖通通风系统的设计的重要性分析 发表时间:2018-10-16T16:13:03.137Z 来源:《基层建设》2018年第24期作者:张媛媛 [导读] 摘要:随着人们生活水平的不断提高,人们对居住建筑提出了更高的要求,要求建筑物不仅能够为人们提供一个温度、湿度适宜的居住环境和工作环境,同时对室内空气的质量也提出了更高的要求。 福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司河北省石家庄市 050000 摘要:随着人们生活水平的不断提高,人们对居住建筑提出了更高的要求,要求建筑物不仅能够为人们提供一个温度、湿度适宜的居住环境和工作环境,同时对室内空气的质量也提出了更高的要求。在暖通空调的使用过程中,虽然可以为人们提供个舒适的环境,但是室内的空气质量却变得不容乐观,尤其是一个新型材料的使用,严重的影响了室内的空气质量,通过暖通通风系统的设计来提高室内空气质量势在必行。本文介绍了暖通通风系统概述,分析了建筑暖通空调设计要点。 关键词:暖通空调,设计;要点 建筑作为人们生活的场地,在其实际设计过程中,应该注重对建筑的实用性以及建筑的舒适性设计,只有在实际设计中保障了建筑设计的舒适性和实用性,这样才能够为人们的生活需求提供保障。作为建筑实用性设计中的一项重要设计,暖通设计在建筑的设计中占据着重要的位置,要想全面的提升暖通在建筑节能设计中的应用,就应该在实际设计过程中,加强对建筑节能暖通设计应用中的相关策略进行研究。 一、暖通通风系统概述 暖通通风系统就是将室外的空气进行一定的处理输送到室内,同时将室内产生的废气通过一定的处理排放到大气中,其实就是一个空气交换的过程,对于改善室内空气质量是非常重要的。暖通通风系统其实包含两个方面的重要作用,一个是将室内的质量低下的空气排出到室外,一个是将室外的新鲜空气经过一定的处理之后补充到室内来。对于补充到室内来的空气,一般需要经过过滤,将空气中的有害物质等去除,然后在经过一定的加热和冷却交换到室内来,这样在将新鲜的空气置换到室内过程中,还能够提供一个温度适宜的环境。 二、暖通通风系统设计的重要性 随着空调的不断发展,人们逐渐意识到了空调的能耗过大的问题,并且也在通过一定的措施对能源的消耗进行控制。在最开始的时候,工作人员往往通过增强建筑物的密闭性、减少新风量来实现节能。在这方面,发达国家的做法非常明显,通过增强建筑物的密闭性来实现节能,并且取得了良好的效果。通过增强建筑物的密闭性,可以使空调的负荷有效降低,从而实现节能。现阶段,空调在湿度和温度方面的控制已非常熟练,但是对空气质量的模拟却还缺少很多基础参数,导致室内空气的污染计算以及控制模拟都难以实现。导致空调在使用的过程中会严重污染室内的环境。虽然通过一系列的节能措施,取得了一定的节能效果,但是也对室内空气的质量在造成了一定的不利影响。暖通通风系统的设计就刚好可解决室内空气质量低下的问题,最终提高室内空气质量。 三、建筑暖通空调设计要点 1、设计规划。在进行建筑暖通空调的设计中,进行设计规划是一个必要的环节。需要在确保室内状况优良以及低能耗标准的基础上,合理有效地对送风系统、冷辐射吊顶系统以及空气去湿系统等进行应用,可以按照辐射形式为核心制冷技术,对各个设备所发出的热量进行最大程度的平衡。不仅如此,在使用冷辐射吊顶系统的时候,必须要将其和送风系统紧密连接。只有这样,才能通过暖通空调系统确保建筑室内具有较高的空气质量。为了保证建筑室内的湿度合理,去湿空调系统的应用也是必不可少的。此外,在对建筑暖通空调设计方案进行规划时,还必须对设计方案的经济性进行考量,尤其是需要加强成本方面的控制。只有在成本方面做到精确的控制,才能促使建筑暖通空调设计方案具备较高的经济效益。 2、计算空调负荷。对于建筑暖通空调的设计而言,对冷热负荷进行计算是必须的环节,其计算所得的各种数据也是支撑暖通空调设计方案的关键数据。比如,在设计民用建筑的暖通空调系统时,如果对冷热负荷的计算不准确,就会导致暖通空调的设计方案在系统上出现漏洞,引起暖通空调系统不完善,在功能发挥上会出现一定的短板。这不仅会导致暖通空调系统的预算投入加大,还会导致其在运行过程中的能耗以及维护费用不断加大。因此,在设计暖通空调系统的时候,必须加强对冷热负荷的计算,必须依照实际的负荷数据进行计算,绝对不可凭借经验公式估算了事。 3、设置水力平衡装置。水力平衡装置的设置是暖通空调设计中的重点。首先,需要对管理和系统的流量体系进行平衡,确保其科学合理。其次,设计变流量系统的时候,必须对压差控制阀做好动态性的设置,使其能够可靠的代替系统中出现的动态流量。然后,在设置静态水平衡阀时应该加强其和对应的热力口联系,并将水利计算和系统调节等方面数据作为动态流量平衡阀整体性的依据,确保不平衡的情况尽可能降至最低。最后,在相应的新风机组管路上需要设置动态平衡电机的调节阀,实现调节功能的最大提升。 4、通风系统设计。通风系统设计时会涉及到装机容量的问题,但是在实际容量和设计容量之间一般会出现较大的偏差,这和通风系统的设计要求是不相符的。根据对通风系统的实际设计方案进行分析,发现引起这一问题的原因主要是在设计过程中对各个环节安全因素的处理不到位,导致装机冷机容量超出了冷负荷的计算结果,导致超出部分的冷量完全发挥不了作用。 四、建筑暖通空调设计中应该注意的问题 1、合理科学选择空调系统。在建筑暖通空调的设计中,选择空调系统是比较关键的工作,需要确保所选用的空调系统具备良好的功能,并且能够适应周期性的负荷变化。选择空调系统的时候,虽然一个性能优良的方案可能会导致前期一次性成本的增加,但是,其可以有效减少后期运行中容易出现的一系列常见问题,降低后期的运行成本。不仅如此,后期运行安全稳定,其所产生的间接经济效益也是非常显著的。从建筑的基本特点分析,其运作时间主要集中在白天,夜间运作程度很低。因此,空调系统的自动化控制程度必须要高,能够实现智能化的调节,根据建筑运作的实际情况适时调整空调系统的运行状态,实现节能的目的。 2、暖通空调设计标准必须严格规范。暖通空调系统作为建筑的一个功能性系统,其所担负的作用是很重要的。在设计暖通空调方案的时候,必须严格规范相关的设计标准,切实按照设计标准展开设计工作。在实际的设计工作中,经常出现管道敷设坡度不合理的问题,尤其是在冷冻水管道的敷设方面,由于施工条件存在限制。总的说来,在建筑暖通空调设计中,必须严格遵守相关的技术标准,并且要对其设计过程和方案加强监督检查,以确保暖通空调的设计规范。 3、加强适应性和可操作性的考量。所谓适应性,就是指暖通空调系统所发挥出的作用与建筑实际需求之间的匹配程度,匹配度越高,暖通空调方案的适应性也就越强,匹配度越低,暖通空调设计方案的适应性也就越低。而可操作性是指暖通空调方案的施工和运行过

广州地铁通风空调系统设计说课讲解

广州地铁通风空调系统设计 简介:随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。笔者有幸参加了一号线的设计工作,在二号线工程中又参加了新港东站的设计,本文就新港东站的通风空调系统的设计问题与大家进行探讨,供参考。 关键字:通风空调地铁冷负荷 前言 随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。笔者有幸参加了一号线的设计工作,在二号线工程中又参加了新港东站的设计,本文就新港东站的通风空调系统的设计问题与大家进行探讨,供参考。 一、工程概述

广州市地下铁道二号线首期工程全程约23.245km,南起于琶洲站,北终于江夏站,共设20个车站。新港东站是首期工程中第二个车站,编号为202,位于华南快速大道东侧新港东路中心,东侧为琶洲站,西侧为磨碟沙站,附近有广州会展中心和广州博览中心等大型建筑。车站总长度206.2m,标准段宽度16.5m,为单层明挖侧式站台的地下车站,站台在轨道两侧纵向布置,站厅为服务及中转区域,设在南北两侧中部,站台边缘设置屏蔽门与轨道隔开。由于轨道将车站分割为南北两侧,因此南北两侧均设环控机房及设备管理用房。车站东端隧道风亭及排风亭设于车站东端南北两侧,西端隧道风亭及排风亭,车站中部新风亭及排风亭结合出入口设于中部南北两侧,本车站南北两侧各有六个风亭。整个车站呈一个古字“車”形。车站总布置详见附图1。 根据隧道通风系统的要求,在车站两端布置相应的隧道通风设备。根据地铁运营环境要求,在车站站厅站台的公共区部分设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为乘客提供过渡性舒适环境,事故状态时迅速组织排除烟气(简称大系统)。根据地铁设备管理用房的工艺要求和运营管理要求设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为运营管理人员提供舒适的工作环境和为设备正常工作提供必需的运行环境,事故状态时迅速组织排除烟气(简称小系统)。

通风空调系统施工技术方案

通风空调系统施工技术方案 1、空调通风主要施工方案 空调通风系统分布较广,施工组织必须与土建工程和其他配套工程密切配合进行,根据每层建筑的工程进展来安排通风空调工程施工。具体实施方案为: 1)、风管制作 现场工程师在测量准确的基础上,绘制风管加工草图。 风管预制:采用全自动风管加工流水线加工;并配套按图结合现场情况制作风管支吊架。 风管、水管穿墙套管制作、预埋紧密配合土建工程同步进行;2)、设备安装 冷冻机等大型底下室设备从吊装预留孔以塔吊卸运至底下室或从车道运进地下室,楼层面的大型空调机组等设备采用塔吊因垂直运输到各层,重量较轻、体积较小的可采用施工升降机垂直运输到各施工层面。各层面的空调机组、风机盘管、柜式风机等可以手动叉车运输就位。 冷冻机组、水泵吊入地下室后,利用、拖排、卷扬机和叉车等拖运至设备基础定位安装。 3)、空调管道安装 空调管道安装根据业主要求的工程总体进度计划配合土建施工顺序同步进行,总体程序为先下面后上面的流水作业原则。楼层先平行施工主立管,然后进行机房及顶棚管道施工。 考虑到土建施工上升顺序、设备到货周期等因素,具体按照地下室水平管→楼面竖井立管→各楼楼层与楼层机房管道→楼顶屋面管道的顺序施工。楼层竖井与机房管道的施工应结合设备到货的实际情况及土建与业主要求及时调整开工时间或顺序。 空调及给排水竖井管道施工应与结构基本一致,采用逐步上升的

作业流程,采用倒装施工,既加快了工期,又降低了施工难度。 竖井管道倒装施工采用卷扬机或手动葫芦提升,见下图。 管道垂直运输采用在电梯井中安装升降机或制作专用吊笼,水平运输采用叉车和板车,以手动葫芦、升降平台等机具进行安装。4)、施工作业要求 空调通风系统安装充分考虑风管预制的生产顺序,紧密结合土建实际进度,按照从下至上的作业原则,与甲供设备到货情况相协调。施工分为多专业作业班:进行风管预制、通风空调设备安装、风管安装、水管系统安装、油漆保温施工。多专业施工时,风管安装在前(风管中设计末标明标高的按基本靠近梁板留保温、操作位置布置),水管安装在后。所有管道定位执行三靠原则:靠顶,靠边,靠角,以保证其它专业的各类管线敷设井然有序。

通风空调风系统施工工艺

通风空调风系统系统施工工艺 1、金属风管制作安装工程施工方案 1.1、施工准备: 1.1.1、材料要求及主要机具:所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。制作风管及配件的钢板厚度应符合规范的规定。 1.1.2、作业条件: 1.1. 2.1、集中加工应在宽敞、明亮、干净、地面平整的洁净专用风管制作间内进行。 1.1. 2.2、有一定的成品存放地并有防雨、雪、风且结构牢固的设施。 1.1. 2.3、作业点要有相应的加工用模具、设施电源、消防器材等。 1.1. 2.4、成品制作应有批准的图纸,经审查的大样图、系统图,并有负责人的书面技术、质量、安全交底。 1.2、操作工艺 1.2.1、工艺流程:支模→成型→检验→安装→检漏→保温 1.2.2、按大样图选适当模具支在特定的架子上开始操作。 1.2.3、风管法兰制作:风管边长小于等于630毫米、M6螺栓、采用L25角钢;630毫米~1500毫米、M8螺栓、采用L30角钢;1500毫米~2500毫米、M8螺栓、采用L40角钢。 1.2.4、一百级系统的法兰孔间距为100毫米,低于一百级系统的法兰孔间距为150毫米。 1.2.5、法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。 1.2.6、管边宽大于2米(含2米)以上,单节长度不超过2米,中间增一道加强筋。 1.2.7、所有支管一律在现场开口,三通口不得开在加强筋位置上。 1.2.8、安装工艺:法兰中间垫料采用4~6毫米密封垫。架形式及间距按下列准执行: 1.2.9、风管大边≤1000毫米间距<3米(不超过) 1.2.10、风管大边>1000毫米间距<2.5米(不超过) 1.2.11、风管大边大于2000毫米,托盘采用5#槽钢为加大受力接触面。要

暖通空调调试方案

上海苏宁艺术馆(暖通空调调试方案)

1. 编制依据与系统原理 1.1编制依据 根据目前施工进展,室内末端系统及各屋面的暖通空调系统管线施工完毕,吊顶内风口安装、机房内的管线设备接驳及竖向管道保温也全部完成,现已进入试运转及系统测试阶段,编制该调试方案,旨在优质优速的完成暖通空调系统的调试任务。 编制该方案的理论依据为: 1.1.1.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97); 1.1. 2.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88); 1.1.3.《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88); 1.1.4.《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91); 1.1.5.《电气装臵安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88); 1.1. 6.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-96); 1.1.7.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(JBJ30-96)。 1.2系统原理 本工程空调机房位于屋面,设有两台空气源热泵机组,供应制冷量130KW,制热量138KW,空调冷热源分别供给负一楼至五楼各个位臵。空调凝结水各层集中后,排向卫生间或新风机房内地漏。新

风由新风机组经风道送至各位臵。 负一楼至五层设风机盘管供冷供热;并同时设定风量全空气系统。无外窗的内走道设机械排烟系统,风机采用消防电源。各排烟口设手动和自动开启装臵,由消防控制室控制,并与排烟风机联锁。 本工程的空调水系统为分区两管制,末端为两管制,另在水平干管设臵平衡阀,末端设臵电动二通阀。本工程的通风系统完善。 2.施工部署及准备工作 2.1人员机构组成 整个系统的调试由负责,配合电气操作,对整个系统进行协调,对整个系统提供技术支持,对该系统的质量安全负责,对该系统的文明施工及成品保护负责。项目配备各专业班组中有一名任组长,每天严格按计划执行次日的施工任务。 2.2根据本调试任务的工作量,划分为六个阶段: 2.2.1、准备阶段(包括调试计划、人力分工安排、施工机具仪表、临时措施用材料等) 2.2.2、系统试压阶段(包括各楼栋、各标段的操作负责人在系统充水试压时期严守防患等) 2.2.3、系统冲洗阶段(分系统主干支路水阀开通关闭,以便于管路系统内的杂质冲洗彻底,直至达至达到验收要求等) 2.2.4、系统调整阶段(根据系统初步测试结果,对主干支路乃至末端细部进行调整,以达到预期的运行效果) 2.2.5、送电试运转阶段(通风空调主设备及末端设备通电试运行,

某会展中心通风空调系统设计方案

XX会展中心通风空调系统设计方案 工程概况 XX会展中心是由XX市政府和XX集团共同兴建的会议展览建筑,建筑基底东西长约100m,南北长约150m,总建筑面积26103.56m2。主展馆居中,为单层钢结构建筑,最高点m,南北两侧局部三层,分别为为礼堂、各种会议、办公及设备用房。消防分类为多层建筑。冷热源机房设于建筑物外。 主要设计参数 室内设计参数 空调水系统设计 本工程夏季冷负荷3951.5kW,单位建筑面积冷负荷指标151.4W/m2;冬季设计热负荷3260KW,单位建筑面积热负荷指标125W/m2。 夏季设计供回水温度7/12℃,冬季设计供回水温度60/50℃,冷热源来自室外机房。 根据建筑物实际可能的使用情况,将水环路划分为展厅、礼堂、会议室三部分,从室外主机房分、集水器分别引入,每个环路均采用异程系统,采取水力平衡措施。 空调风系统设计 展厅 采用全空气定风量一次回风系统。其中高大空间部分采用分层空调方式,侧送下回,靠外墙局部为送风气流死角,增设地板散流器下送风口。空调机房设于展厅东西入口上方的夹层内。侧送风口采用可调型圆形喷口,分上下两排布置,其中上排距地高度7m,下排距地6.5m,通过调整角度满足展厅不同季节、不同射程的气流组织需要。新风由竖风道自屋顶退层内引入,避免破坏建筑物外立面。该部分气流组织示意图见图2。图3 为空调机房平面布

置,图4为风口立面布置图。由妥思公司提供的风口选型结果见表2。 展厅内局部层高6m 的空间采用吊顶空调机组加集中新风的空调方式,气流组织采用上送上回。 礼堂 采用全空气定风量一次回风系统。其中观众席采用全回风机组加全新风机组的空调方式,回风机组设于观众席下方的夹层内,新风机组设于主席台后上方的夹层内。气流组织采用上送侧下回,送风管道在屋顶钢结构内敷设,送风口采用旋流风口, 回风在观众席台阶下

空调及通风系统工程施工组织设计

一、施工组织设计 1、施工部署: 1.1、施工区段的划分: 考虑本工程不同区域功能的划分及施工人员工作面的展开,将本工程划分为三个施工区段:一区段为动力中心及地下室,二区段为五至十五层,三区段为十六层以上,三个区段逐步展开施工。 1.2 、施工流水顺序 根据工程实际情况,总体施工流水顺序分为三个层面:第一个层面是空调风管道系统、空调机组、风机盘管、水泵等施工;第二个层面是空调水管道等展开施工;第三个层面是机电设备单机调试、系统调试和联动调试。具体的分部分项工程施工工艺流程顺序参见本施工组织设计中的相关专业工程施工方法部分。 1.3、本专业与其它专业配合措施 本工程是一个大型工程,我方除了在业主、监理单位及总承包单位的统一协调下开展工作外,还将与第三方施工单位、业主供货的生产厂家配合施工,其配合交叉结合部引起争议时,要主动配合有关单位积极协调解决问题,我们还将采取以下措施与其他专业配合: 1.3.1 、把好图纸会审关 各专业技术人员必须熟悉图纸。逐个复核预留预埋构件和孔洞的位置和尺寸,尽可能减少差错和返工。 1.3.2 、做好技术交底 各专业技术人员对施工班组进行施工方法、技术要求、计划安排等交底,并做好交底记录。 1.3.3、加强与总承包单位的现场联系,有关技术、质量、交叉施工等事项以工程联系单的形式及时通知各方,中间交接的工序和项目要及时办理中间交接记录。 1.3.4、安装工程与装饰工程配合施工的内容主要有吊顶内风管、管道及附件的安装和风口的安装,吊顶内的工作必须严格按照总进度计划确定的时间完成,只能提前,不能滞后,为装饰创造

条件,风口安装宜在到货以后提前取得样品的准确尺寸和安装的准确位置,以书面形式提交装饰队,以便留孔。 1.3.4、安装各工种之间应加强配合,互相创造条件,各工种本着小管道让大管道的原则,首先确定风管的布置情况,风管尽早安装,以便为其它专业创造条件。 1.4、本专业与二次装修的配合措施 本工程工程量大,交叉作业多,本专业与二次装修的紧密配合是本工程的工期、质量目标能否圆满完成的重要条件,对此在出现争议的情况时,我方将坚决服从总承包单位的管理,主动配合二次装修单位积极协调解决问题,同时,我们还将采取以下措施与二次装修配合。 1.4.1、在进行现场设备、风管及附件管道放线之前,在总包单位的统一协调下,和土建、二次装修单位共同核实建筑物各层房间标高基准线(50 线)、基准轴线,以保证放线基准的准确性与统一性,从而保证安装定位的准确,确保二次装修的顺利进行。如需在隔墙、楼板上开孔,首先以书面形式通报总包单位与二次装修单位,施工部位、方法、所用工具、开孔大小须得到总包单位与二次装修单位的认可,以防对结构造成损伤或对二次装修的后续工作产生不易弥补的损失。 1.4.2、吊顶内隐蔽工程量大,所以其内部施工内容必须特别注意与二次装修的配合,随时随地注意成品与半成品保护。从施工进度上保证吊顶内工程的施工,隐蔽验收在吊顶施工之前进行,防止出现吊顶施工中或施工完成时,吊顶内的施工尚未完毕,造成相互影响,工作面过窄,而且彼此成品不易保护的情况。应就吊顶维修口的预留位置向二次装修提出合理要求,以方便业主的维修使用。吊顶龙骨装配期间,就灯具、风口、风机盘管安装位置做好现场核对,既要以设计的定位为主,又要考虑对中,整齐划一的美观要求。出现问题要及时协调,以防出现不对称、不整齐。 1.4.3、二次装修抹面、粉刷之前,该暗埋墙内的管道等必须在先期完工,防止出现二次开槽,影响装修的整体牢固性和美观。 1.4.4、风口的安装要随装修进度:风口安装时要紧随装修进度,和装修队伍密切配合,核对安装图纸中风口的标定位置是否与装修图纸相一致,如发生不一致,出现风口和吊顶龙骨相碰现象,根据现场情况进行调整。风口安装时要对已装修完毕的地面和吊顶面采取保护措施,风口安装时要用木梯,使用钢梯时,梯子腿部要采用柔性材料包裹,保护地面,另外风口安装时要避免对已安装完毕的吊顶面造成污染,风口安装时,其表面的灰尘及污物要用干净的柔软布料擦试干净。作业人员在安装时,必须戴上干净的白手套。墙上安装的风口,安装完毕后,风口表面用聚乙烯薄膜及胶

[整理]《暖通空调》复习答案.

(0757)《暖通空调》复习思考题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

通风空调施工方案

1、通风空调工程施工方案 1.1通风空调工程施工流程 1.2通风空调系统材质的选用 通风空调系统采用材质如下表: 系统名称采用材料连接方式保温材料 空调冷热水管D≤50mm焊接钢管 螺纹或焊接、法兰 连接 闭泡橡塑保温D>50mm无缝钢管焊接、法兰连接闭泡橡塑保温 冷凝水管镀锌钢管螺纹连接闭泡橡塑保温 送风、排风、新风镀锌钢板及玻 璃钢 角钢法兰连接闭泡橡塑保温 1.3风管制作 1.3.1镀锌钢板风管的制作 风管和法兰的制作选料应符合设计图纸和施工规范的规定;各种材料在剪切下料前必须先进行图纸复核,确认无误后下料。 风管的规格尺寸必须符合设计要求和规范规定,当风管边长小于300mm时,边长误差应小于1mm。当风管边长大于300mm时,边长误差应小于2mm。对角线偏差不大于2mm,风管平整度控制在5mm以内。 镀锌层须防止划伤、受潮与腐蚀,以免安装后保温前的期间内受损而影响评定。 风管的咬缝必须紧密、宽度均匀,无孔洞、半咬口等缺陷,直管段纵向缝错开。 矩形风管边长大于630MM、保温风管边长大于800MM,管段长度大于1250MM或低压风管单边面积大于1.2平方米、应采取加固措施。加固应牢固可靠、整齐、间距适宜,均匀对称

风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,起宽度应一致,且不应小于6MM;咬缝与四角处不应有开裂与空洞。 制作好的法兰截面应垂直风管轴心线,法兰四角加工完后切成倒角;法兰螺栓孔径、孔距应一致、均匀,四角处应有螺栓。 制作好的风管应按系统编号,堆放整齐、轻拿轻放,防止风管的变形. 导流叶片的弧度应与弯管的角度相一致,导流叶片在弯管中的位置应符合设计要求。导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固。同一弯管内导流叶片的弧长影一致。 加工前根据图纸及现场具体情况,绘制风管加工图,作出风管加工计划。 板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切;剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中,上刀架上不准放置工具等物品;调整板料时,脚不能放在踏板上;使用固定式震动剪时两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5cm,用力均匀适当。板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。采用咬口连接的风管其咬口宽度和留量根据板材厚度而定,咬口宽度严格按标准要求执行。风管咬口均匀,平、无凸瘤和虚咬现象。 金属矩形风管法兰及螺栓规格见下表: 法兰螺栓孔在台钻上加工,螺栓孔间距不超过150mm,且具有互换性。法兰加工好后刷防锈漆、灰色磁化漆各二道; 风管法兰铆接采用平台套铆,法兰与风管轴线垂直,铆钉采用φ4×8或φ5×10镀锌铆钉,铆钉间距均匀且不超过150mm,法兰翻边平整,应为6~9mm,法兰与风管接触紧密,无孔洞及超皱现象。以免漏风。 矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm时,其管段长度在1.2mm 以上均应采取加固措施,用楞线、楞筋、角钢加固。管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm。 圆形风管法兰采用机械煨制,煨制好后校核法兰的平整度和圆弧度,然后进行法兰的钻孔和铆接。

空调通风系统

第二节空调通风系统 客室空调 1.系统概述 1.1总体信息 每节车有两个独立的单元式机组、两个送风道,每节车厢共用一个客室空调控制盘。客室空调系统包括以下部分: -两个完全相同的车顶单元式空调机组:制冷量为44KW,分别安装在车辆的端部。 -一个控制盘:控制空调系统的运行 -一个紧急逆变器:110VDC-400VAC,在紧急通风模式下运行时为空调机组通风机供电。 新风通顶盖隔栅进入空调机组内部,客室内循环风通过回风口进入机组内;新风与循环风混合后,经过空调过滤冷却,然后从机组前端吹出,通过分配风道吹入客室内。在制冷模式下,处理过的空气、混合的回风、新风都是通过两个风机吹到蒸发盘管,吸收通过蒸发盘管翅片间的热空气的热量,进入客室。 控制盘采用西门子S7-200PLC控制,中央处理单元为CPU224,带有两个扩展模块:数字量扩展模块EM223和模拟量扩展模块EM231.利用EM231热电阻模块采集车内温度信号,通过与PLC内部设定温度比较后,实现通风、制冷各工况。 1.2主要技术参数 -高度×宽度×长度: 446.5×2058×3430mm -重量:780kg ±5%。 -制冷量: 44 kW -总风量: 5000 m3/h ± 10%

-最小新风量: 1600m3/h ± 10% -紧急通风量:2000 m3/h ± 10% -回风量: 3400m3/h ± 10% -制冷剂: R-134a -电源: 3相400 Vac - 50 Hz -控制电源: 110 VDC 2.主要部件及工作原理 2.1单元式空调机组主要部件

图1:空调机组外形图 压缩机:为全密封螺杆类型,具有2级调节。制冷剂蒸汽通过低压的吸入管和阀门回流进入压缩机进行压缩。制冷剂在排出阀排出

浅谈实验室通风空调系统设计

浅谈实验室通风空调系统设计 摘要:通风系统引起的空调补风能耗在实验室空调能耗中占较大比例,是实验室最具节能潜力的部分。按照我国现实国情,从各地项目的经济条件出发,选用合理的实验室空调通风设计标准,采取灵活适用的空调冷热源方案,研究实验室变风量通风系统的设计方案,是较大幅度地减少实验室新风能耗的一些方法,目的是从总体上降低实验室空调能耗。同时,排风柜自循环过滤系统的应用,相比传统的排风柜形式,其在新风能耗方面的节能潜力优势明显,值得进一步研究及推广。 关键词:实验室;通风空调;系统设计 有资料表明,一个完全满足实验室规范及人员舒适性要求的实验室,其单位面积的空调负荷明显大于一般的办公室需求,有些实验室的空调负荷(制冷)实际需求甚至超过300w/m2,远大于甲级办公楼的负荷值。因此,如何在工程设计上有效降低实验室空调能耗,为用户带来客观的运行费用节省,有其探讨价值。 一、实验室通风空调设计 1实验室概况及环境要求 本建筑内质量实验室、车间实验室、化学室位于2层,

环保实验室、样品室位于3层,室内布置有台式通风柜、万象抽气罩、安全柜及烤箱架等需要通风的实验设施;根据业主方的要求,实验室及样品室的湿度均要求在50%,质量实验室、车间实验室及环保实验室有恒温要求。实验室及样品室均要求为室内负压,负压数值无需准确控制。 2实验室通风设计 2.1实验室通风系统设计原则 实验室的通风设计应满足实验室的安全性、经济性、技术先进性与安装使用维护的便利。实验室通风必须保证工作人员的安全和健康,即需保证排风柜入口合适的面风速,送排风阀的快速启动及风机风量的匹配,实验室内相对于建筑其他区域一定为负压,回风不可利用,全新风,并保证室内最小的换气次数。据以上原则,本项目实验楼根据楼层布局采用独立的空调新风送风系统和独立的排风系统。实验室每个排风柜为变风量排风,保持其入口平均面风速随着柜门开度的变化快速反应。在安全柜等排风设备为定风量排风。根据实验室的具体情况,可能配置变风量或定风量室内辅助排风阀从吊顶上排风。通过这些排风控制阀,既保证了通风设备的正常工作,又能满足室内换气次数的要求。 考虑实验室的实际需要和使用情况,配置有变风量阀的通风柜的实验室设置2个开关:紧急排风工况开关和夜间工况开关。在紧急排风工况时,排风柜的排风量始终保持最

通风与空调系统施工自测练习题答案完整

防排烟系统组成 自测练习题 1.我国《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)规定:高层民用建筑,一级耐火等级,每个防火分区最大允许建筑面积为()。答案:C A.500 m2 B.1000m2 C.1500 m2 D.2000 m2 2.我国《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)规定:地下、半地下建筑(室),设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于()。答案:B A.500 m2 B.1000m2 C.1500 m2 D.2000 m2 3.防烟分区主要采用挡烟垂壁、隔墙或从顶板下突出不小于()的结构梁等具有一定耐火性能的不燃烧体来划分。答案:B A.30 cm B.50 cm C.70 cm D.90 cm 4.设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过(),且防烟分区不应跨越防火分区。答案:D A.500 m2 B.1000m2 C.1500 m2 D.2000 m2 5.设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:担负一个防烟分区排烟或净空高度大于 6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于()m3/h计算。答案:A A.60 B.80 C.100 D.120 6.排烟风机可采用离心风机或专用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设置能自动关闭的()。答案:D A.蝶阀 B.调节阀 C.电磁阀 D.排烟防火阀 7.公共建筑内厨房的排油烟管与竖向排风管连接的支管处设()的防火阀。答案:C A.70℃ B.120℃ C.150℃ D.280℃

风管安装质量检验 自测练习题 1.风管的连接应平直,不扭曲。明装风管水平安装时,水平度的允许偏差为()。答案:C A.0.001 B.0.002 C. 0.003 D. 0.004 2.风管的连接应平直,不扭曲。明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差为()。答案:B A.0.001 B.0.002 C. 0.003 D. 0.004 3.风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管沿墙体或楼板安装时,距离墙面、楼板宜大于( )。答案:B A.100mm B.150mm C. 200mm D. 250mm 4.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。低压系统风管以每10m 接缝,漏光点不大于两处,且100m接缝平均不大于()处为合格。答案:D A.4 B.8 C. 12 D. 16 5.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。中压系统风管以每10m 接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于()处为合格。答案:B A.4 B.8 C. 12 D. 16 6.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。低压系统风管以每10m 接缝,漏光点不大于()处,且100m接缝平均不大于16处为合格。答案:C A.4 B.3 C. 2 D. 1 7.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。中压系统风管以每10m 接缝,漏光点不大于1处,且()接缝平均不大于8处为合格。答案:B A.50m B.100m C. 150m D. 200m

通风空调系统施工工艺流程

通风空调系统施工工艺流程 1、室外机安装 室外机一般安装在屋顶,设置钢筋混凝土基础,四周设置排水槽,室外机进场后,必须经过开箱检查,才能运输就位。在运输、就位过程中避免碰撞损伤。室外机应采取减震,降噪措施(如设置弹簧减震器),就位后对机组要进行水平度调整。组合安装的室外机距离墙体不得小于750mm;室外机面对布置时,其间距应大于1000mm,室外机上方2000mm以内不得有障碍物,若空间允许,为了检修方便,同一行间的两室外机间的间距以及室外机到墙的间距尽可能适当增加。室外机连接管路要求水平安装或按照下图成一定角度安装(与水平夹角小于15度)如下图: 室外机之间距离超过2米时,连接管必须安装一个油弯(垂直突出管,高200mm),室外机的位置布置满足:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。 2、室内机安装 室内机安装需要在吊顶前进行,机组进场后,先进行开箱检查、测试,合格后,运至现场吊装,再进行电源线、冷媒管施工,然后才能移交装饰吊顶。室内机的安装位置应便于施工操作,保养和维修。机组安装首先需要确定机组位置,用膨胀螺栓固定好吊架,再吊装室内机,然后通过四角螺栓将机组调平。机组初平后,用水平仪校对机体水平度,使水平度保证在±1mm/m以内,在室内机接管侧天花板出设置检修孔,孔规格一般为450x450mm,或者以回风口作为检修口使用(根据现场实际需求) 3、冷媒管施工 冷媒管的施工主要是冷媒管道之间的对接和与室内外机组的连接。冷媒管道焊接是系统施工的重点和难点,需要加强对整个过程的质量控制,严禁冷媒管道泄露。管道材质、焊接、试验均需要严格控制,尤其是要注重施工时管内清洁、管道焊

接质量,严格保持管道干燥、清洁、气密性良好。管道试验应按照程序,分阶段进行,仔细观察、完整记录,同时试验过程中药保证机械、压力表的有效性。 1)支、吊架制作与安装 在冷媒管道安装前,先在预制的车间将支吊架制作好,按设计图纸和规范,确定支吊架间距和安装位置,最后用膨胀螺栓将支吊架安装好,冷媒管道支吊架间距应合理,由于在运转过程中会产生振动、伸缩,固定间距不适当,会发生部分应力集中而使配管破裂和损坏,从而导致机组故障。 2)冷媒管道的焊接 (1)焊接作业基本流程 装配铜管—冲氮—焊接加热—添加焊料—冷却、继续冲氮10S以上—关闭氮气—对焊接点质量进行检查。管道焊接质量非常重要,必须配备专业资质的焊工,持证上岗。 (2)铜管的准备 铜管的管径和厚度必须满足设计要求,管道送到现场,无论直管还是盘管,要进行材料验收,不要变形、弯折,两端口必须加盖密封盖,铜管两端用塑料封帽将管口封住,焊接前必须用氮气或干燥的空气吹干净灰尘和水分,并进行脱脂保证铜管清洁。 (3)焊前检查工作 检查焊炬的连接处和各气阀的严密性,漏气的必须进行修理,并检查焊嘴有无堵塞现象;操作者准备所需的工夹具、钎料、钎剂等必须无误;铜管的焊接部位应无毛刺、无明显变形、内外表面干净、无锈垢、无油脂等。 (4)装配铜管 铜管正直插入规定深度,两装配关键的中心线应重合,焊接时要进行定位,为了保证装配尺寸正确,不能用手定位,防止加热时铜管移动。 (5)充氮保护 焊接时,采用氮气进行保护,把氮气充入正在钎焊的管道内,以有效避免氧化皮的产生,防止管道内壁氧化皮堵塞管道,造成膨胀阀和压缩机故障。 (6)焊接加热 加热前确认铜管内有氮气流过,钎焊铜管时,采用外焰,铜管接头处加热应均匀。