净化实验室施工方案

净化实验室施工方案
净化实验室施工方案

施工方案

目录

第一章工程编制依据

第二章工程概况

第三章安装施工方案

第四章主要施工技术措施

第五章工程验收

第六章施工质量保证措施

第七章施工进度计划及保证措施

第八章机械、设备的进场计划

第九章设备、材料的进场计划

第十章劳动力用量计划

第十一章保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施

第十二章项目经理及班子组成情况

附表

劳动力安装计划

施工机械配备

质量保证体系机构图

安全保证体系机构图

文明保证体系机构图

第一章工程编制依据

1、《洁净实验室建筑技术规范》 GB50333—2002

2、《实验室洁净实验室建设标准》卫生部

3、《实验室消毒卫生标准》 GB15982-1995

4、《洁净室施工及验收规范》 JGJ71-90

5、《洁净厂房设计规范》 GB50073-2001

6、《综合实验室建筑设计规范》 JGJ49-88

7、《综合实验室建设标准》 1996

8、《医用电气设备第一部分:通用安全要求》—1995

9、《工业金属管道焊接工程施工及验收规范》 GB50235—97

10、《不锈钢管》 GB2270

11、《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 GB/T3091—93

12、《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/TO187-94

13、《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/TO186-94

14、《建筑设计防火规范》 GBJ16-87

15、《建筑装饰工程施工及验收规范》 JGJ73-91

16、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ300-88

17、《建筑施工安全检查评分办法》 JGJ59-88

18、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86

19、《装饰工程施工与验收规范》 GBJ210—83

20、《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ90019-2003

21、《采暖与卫生工程工程施工及验收规范》 GBJ242-82

22、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 GBJ302-88

23、《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-2002

24、《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304/88

25、《民用建筑电气设计规范》 GBJ/T16-92

26、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97

27、《建筑施工现场供用电安全规范》 GBJ50026-93

28、《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-88

29、《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50254-50259-96

30、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303-88

31、《军队实验室洁净实验室建筑技术规范》 TFB001-1995

32、《军队实验室洁净护理单元建筑技术规范》 YFB004-1997

33、《供配电系统设计规范》 GB50052—95

34、《低压配电设计规范》 GB50054—95

35、《空气过滤器》 GB/T14295—93

36、《压缩空气站规范》 GBJ29-90

37、《高效空气过滤器》 GB/T13554—92

38、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95

39、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001

40、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98

41、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92

42、《药品生产质量管理规范》GMP实施指南

43、根据设计说明及施工图纸;

第二章工程概况

一、工程简介

本工程为:

二、工程施工技术关键如下

1、洁净实验室围护结构(室内装修);

2、洁净实验室电气照明安装;

3、洁净实验室净化空调自动控制系统安装;

4、洁净实验室给排水系统安装;

5、洁净实验室净化空调系统安装;

6、工艺供回水系统、冷水系统安装;

7、系统调试与试运行。

三、施工平面布置

1、布置原则

1)临时设施的布置包括生产设施、办公设施、临时用水、用电及其他配套设施的布置。临时设施的布置将遵从业主及土建单位的总体安排,并根据业主、土建单位施工总平面布置图及施工的实际需要,我们将办公、加工区设置在示意图中指定的区域内。

2)我公司如有幸中标与业主签订合同,即与业主和土建单位落实施工所必须的临时设施,确定更为具体的临设方案和进场事宜,确保按业主合同规定的日期开工。在制定临设方案时,应依据和符合下述文件资料要求:

①业主招标文件和合同有关要求及《建设工程文明施工标准》;

②业主、土建总包施工总平面布置图;

③业主对施工进度的要求机土建总包的进度计划及施工资源供应计划;

④总体部署和主要施工方案;

⑤安全文明施工及环境保护的要求。

3)在严格遵照业主、土建总包的现场总平面布置基础上。为保证工程安全、文明施工、场内交通顺畅,减少现场材料、机具的二次搬运以及避免环境污染,对现场生产、办公区

进行科学、合理的布置。临时设施布置还应考虑和注意以下几点:

①在保证场内交通运输畅通和满足施工材料进场的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。

②在平面交通上,尽量避免与土建,装饰等单位相互干扰。

③符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。

④满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时设施投入。

2、办公场所布置

我公司将根据业主、土建总包安排,在现场设置办公场所,我们进行布置必要时将其内部重新装修布局,设置项目经理室及项目总工办、专业工程师室及档案资料室、会议室等办公房间(根据现场情况需要3~5间办公室,约40~60m2)。办公室统一配备办公桌椅,会议室内配备拼装式长型会议桌(平时为阅图台),办公室、会议室安装空调机,电源插座和电话,传真机等。

3、料场及加工场地设置

我们将根据业主及土建单位安排,准备在现场申请一块料场。料场区按轻型钢结构及瓦楞板设置,且有2米高护板,地面垫高200mm,主要存放大宗管材、钢材等,由汽车直接运输,汽车吊直接卸车,经检验清点后,遮以苫布(防雨帆布),保管存放;工程进入安装阶段,另准备在地下室或首层选择一个料库房,存放五金及阀部件等。

大型设备(特别是进口设备)最好进入现场后立即就位,为此我们根据工程进度安排精心编制了设备及材料进场计划,确保其到货进场的准确时间;为减少对现场场地的占用,我公司将发挥加工能力上的优势,将大量风管、大型支吊件的预制加工放在加工厂进行,在现场只进行相对小量的加工工作。

施工现场办公区及料场区安排布置以服从业主及土建总包的总体安排和管理为原则,并根据业主和土建总包的统一安排及实际情况及时进行调整、布置和安排。

4、临时水电布置

1)本工程现场用水主要包括办公生活用水、消防用水、施工用水和试验用水。水源接入点采用镀锌钢管与业主提供的供水主管接水表碰口。

2)本工程现场用电主要包括生活用电、施工用电。电源从土建总包设在现场的临时总

配电箱引来,根据现场实际施工情况进行二次分配。

3)如我公司有幸中标,由项目部编制详细临时用水用电方案并另附布置图,报业主、土建总包审批后实施。

4)临时用电用水的施工管理

①建筑工地临时用电配电箱和开关箱是配电系统中使用频繁的设备,也是经常出现故障的地方,所以应注意正确地安装和使用,以确保安全,尽可能减少伤害事故的发生。

②临时用电施工由电工班组织施工,施工严格按规范施工,并做好各种测试和实验,在施工中还应选择好配电箱的位置,配电箱应装设在干燥、通风和常温场所。室外安装的配电箱应采用防雨式配电箱,电源进出线必须从下端进出。

③施工现场配备专门维修电工三~五名,该维修电工必须是专业电工,担负整个工地的用电设备的管理及维修。维修电工要将所有配电箱标明名称,用途、范围并作出分路标记,每一个月要检修一次,工地临时电的送电、断电、线路更改等必须由维修电工独立完成,其它任何人不得随意挪动配电箱和停送电。

④现场办公区、临设区设置饮水点,保证职工饮用水的清洁卫生,并建立节约措施消灭长流水,长明灯。

⑤清洗机械排出的污水要有排放措施,不得随地流淌;施工中的试压、冲洗水及其它施工用水要排入临时沉淀池沉淀处理后,再合理排放。

5)临时供电的接地及防雷保护

①配电箱/开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接地端子板分设。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板及箱内电器不应带电的金属底座、外壳必须作保护接地,保护接地线应通过接线端子板相连。

②施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统,按三相五线制配线,电气设备金属外壳必须与专用保护零线PE连接,专用接地线应由工作接地线、配电室零线引出。

③作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,施工现场的电气严禁利用大地作相线或零线,保护零线不得装设开关。

第三章安装施工方案

第一节工期目标

我公司信守承诺,满足建设单位对工程的要求,以优质、高效、安全、文明施工为目的,制定相应的保证措施,在工程的整个建设中始终围绕这些目标,精心组织施工,严格监督,认真检查验收,使各工序施工质量得以保证。继续发扬“团结、拼搏、诚实、勤奋”的项目精神,积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,以科技进步推动生产,以科学管理生产效益,密切建设单位及其它各施工单位间的工作联系,搞好周边关系。自觉接受建设方、监理、设计、质监等单位的监督。强化项目管理,精心施工,确保优质、高效、安全、文明各项目标全面实现。

我们的质量方针是:诚信经营为顾客,科学管理树一流,精心施工创优质,奉献社会出精品。一切为上帝着想,为用户做一个放心满意的工程,立一座丰碑,给公司树立一面信誉旗帜。

根据本工程的具体特点和现场情况,我方将紧跟土建的进度,在甲方及监理方的要求下,按时完成工期。在保证工程质量的前提下,若业主需要,根据我公司实力可以满足建设单位对工期的要求,并尽量缩短施工工期,以便提早交付建设方运行。

第二节施工进度总体安排

为优质高效按期完成本工程,我公司将调集精兵强将参与本项目施工,各项工程安装交叉进行,在土建及其他专业配合的情况下,合理安排工期,保证工程保质保量的按时完成。

第三节工期控制点

为保证该工程工期目标的实现,我们设置如下控制点,进行阶段检查和控制。

第一控制点:施工准备就绪,工程开工;

第二控制点:净化系统设备安装完毕。

第三控制点:系统竣工验收,交付使用。

第四节工期保证措施

公司将该项目列为重点项目,从管理力量、技术力量、作业队伍、机具设备等几方面

优先配置,及时调动内部资源和力量,采取有力的措施,确保工期目标的实现。

1、强化项目管理,推选项目法施工,实行项目经理负责制,对施工全过程负责,统一组织,确保工期。

2、应用微机网络计划进行施工进度控制,根据现场情况调整施工进度计划,确保工期目标的实现。

3、项目部根据工程情况和工期目标,分段控制,合理安排劳动力和机械设备投入,科学管理和引进先进技术相结合,加快工程进度。

4、做好施工前技术准备工作,认真熟悉图纸,做好图纸会审、技术交底工作,把技术问题解决在开工之前。

5、提前落实材料及成品和半成品计划、采购、运输、储存、检验等工作,不得因材料供应不及时、质量不合格影响进度。

6、加大预制深度,做好各工种间交叉作业的协调,充分利用空间和时间。

7、优化生产要素配置,组织专业队伍,通过组建青年突击队,开展劳动竞赛等多种形式,充分发挥职工的积极性,提高劳动生产率。

8、建立生产例会制度,在总进度控制下,安排月、周、日作业计划。在例会上对主要控制点进行检查,如有拖延及时调整解决,并对劳动力、机械设备,材料等存在的问题及时予以处理。

第五节各工序的协调措施

1、开工前,组织各专业施工小组进行图纸审阅、答疑及技术交底。

2、对各专业施工小组进行施工内容、范围的细化。布置施工任务和工期要求。

3、各小组工长每天提供当天工作量完成情况和第二天工作安排。

4、每三天开一次工作协调会,由各小组工长提出需要解决和其它专业协调的问题,技术负责人或项目经理负责落实。

5、各施工小组工长负责协调现场各工序之间的协调问题,并及时通报。

第六节现场管理及有关协调配合

我公司服从业主现场管理,积极响应有关协调配合工作,发扬团结协作精神,顺利圆满完成本项工程。

第四章主要施工技术措施

一、空调通风系统的安装

1.施工安装要求

(1)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按规定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。

(2)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作、设备和管道等的安装、检查验收、测试等均应符合《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)的有关规定。

(3)各种用途的洁净室的空气洁净度等级不同,洁净室内产品生产的要求不同,具体工程的实际条件不同,因此具体洁净工程的净化空调系统的施工安装必须严格按设计图低和合同的各项要求进行。施工过程中由于各种原因需进行修改时,应得到工程监理、设计方的认可,必要时应得到业主的同意。在施工过程中,根据需要,由施工企业承担必要的深化设计时,其设计文件应得到设计方确认。

(4)施工过程所使用的材料、附件或半成品等,必须按规范和设计图纸的有关规定和要求进行验收,并得到工程监理的认可,并作质量记录。

(5)隐蔽工程,在进行隐蔽前必须经工程监理的验收、认可,并作质量记录。

(6)净化空调系统的分项工程一般有:风管及配件制作、风管系统安装、消声设备和附件安装、风机安装、空调设备安装、系统检测、高效过滤器安装、局部净化设备安装、风管和设备的绝热保温等。

(7)风管系统密封要求按其系统的工作压力划分为三个类别:

工作压力不小于500Pa时,要求接缝和接管处严密。

工作压力大于500Pa不小于1500Pa时,要求接缝和接管处增加密封措施。

工作压力大于1500Pa时,要求所有接缝和接管处均采取密封措施。

2.金属风管制作

制作材料要求

(1)风管所用的镀锌钢板厚度不得小于最新的国家相应标准(中低压力和高压部分)(2)风管法兰的材料应符合国家最新标准。法兰、螺栓材质应与风管材质相适应。

制作质量要求

(1)风管的规格、尺寸必须符合设计要求。

(2)风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角。

(3)风管的内表成要做到表面光滑平整,严禁有横向拼缝和在管内设加固筋或采用凸加固的方法。尽量减少底部的纵向拼缝。矩形风管底边≤800mm时,底边不得有纵向拼缝。所有的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应与管材性能匹配,采用不会产生电化学腐蚀的材料,或采用镀锌等。

(4)洁净风管的咬口缝必须连接紧密,宽度均匀,无孔洞,半咬口及胀裂现象。空气清净度等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口。

(5)风管的咬口缝,铆钉及翻边的四个角,必须用对金属不腐蚀,流动性发,固化快,富于弹性及遇到潮湿不易脱落的密封胶进行宇密封。

(6)风管制作好后,再次进行擦拭;用白绸布检查风管内表面,必须无油污和浮尘;而后用塑料薄膜将开口封闭。

风管制作好后,不得露天堆放或长期不进行安装。成品风管的堆放场地要平整,堆放层数要按风管的壁厚和风管的口径尺寸而定,不能堆放过高造成受压变形;同时要注意不被其他硬物体冲撞,造成凹凸及变形。

(7)风管连接法兰的垫料应用闭孔海绵橡胶,其厚度不能小于5mm,应尽量减少接头,接头必须采用椎形或楔形连接,并涂胶粘牢;法兰均匀紧后的垫料宽度应与风管内壁齐平。注意垫料不能渗入管内,以免增大空气流动的阻力,减少风管的有效面积,并形成涡流,增加风管内灰尘的积聚;连接法兰螺栓的螺母应在同一侧。

风管的漏光检查

净化空调系用风管的漏光检查是检查风管制作质量的重要工序,必须认真负责,此项工作通常是在风管清洗后进行.

(1)风管漏光检查宜在夜间进行,一定要采取必要的安全技术措施,以防上事故的发生.

(2)风管漏光检查采用专用碘钨灯或其他机具。所有机具、工具外表必须清洁干净,无油污、无尘,无破损划伤现象,绝缘良好,并配置漏电开关保护。

(3)风管漏光检查用场地可利用管清洗场地进行。对场地的要求也与风管清洗和场地相同。

(4)风管漏光检查一般采用下列顺序(此方法也适应于系统分段检漏)。

揭开被剪断一端密封薄膜,将磺碘钨灯具置入管内(一般采用1000W碘钨灯为好),灯具及线缆置入前应先揩擦干净,确保无尘埃。

将风管两端用聚苯乙烯板封堵遮光。

接通电源进行检查,有漏光处须知出标志。

补胶堵漏,一般宜采用边检查边补胶的操作方法。

检查完毕将密封保护恢复至原来状态,并做好检验记录。

(5)风管漏光检查的质量要求

风管所有孔洞(包括铆钉孔)接缝、接头、扳边处涂胶无漏涂、流淌现象。

检验方法:目测观察,有无遗漏部位,或密封胶未压实产生虚贴现象。

用灯光检查没有漏光现象

检验方法:在黑暗环境中将强光源置入风管内,看其有无漏光现象,不漏光为合格。

风管的强度和严密性要求,应符合设计或下列规定。

(1)风管的强度应能满足倍工作压力下接缝处无开裂.

(2)风管的漏风量≤·m2)]。P为风管工作压力(Pa)。漏风量测试风国家标准GB50243—2002.

3.风管及附件的清洗

净化空调系统工程在施工过程中的风管清洗是该系统施工全过程中的重要工序,做好风管的清洗,不仅可以控制该系统的洁净度,同时还保证高效过滤器的使用寿命,系统运行的洁净度。

清洗用材料

(1)洁净空调风管清洗工作所使用的清洗剂、溶剂和抹布应符合洁净室的相关要求。

(2)凡用自来水清洗风管及零件外表面时,应保持水质清洁无杂质、泥沙。

对清洗用具的要求

(1)凡清洗风管用的机具设备应专管专用,不得混作他用,更不得使用清洗风管的容器盛装其他溶剂、油类及污水,并应保持容器的清洁干净。

(2)在清洗过程中使用的任保物质不得对人体和材质有危害,并应保证不带尘不产尘(如掉渣、掉毛、使用后产生残迹等)。

作业条件

(1)清洗场地要要求封闭隔离,无尘土。清洗场地地面应铺设干净不产尘的地面保护材料(如橡胶板、塑料板等),每天至少清扫擦拭2~3次,保持场内干净无尘。

(2)清洗场地应建立完善的卫生及管理制度,对进出人员及机具、材料、零部件进行检查,符合洁净要求方可携带入内。

(3)清洗、漏光检验场地可使用厂房进行间壁隔离设置,但应符合清洁无尘源的要求和漏光检验时遮光的要求,并便于管理和成品的运输。

(4)清洗场地应配备良好的通风设施,保持良好的通风状态,在风管清洗时(包括槽、罐内清洗)应具有良好的通风方可施工。

作业过程

(1)风管及部件的清洗一般采用以下顺序。

检查涂交密封是否合格,如不合格应补涂,直至合格。

用半于湿抹布擦拭外表面。

用清洁半干擦布擦拭内表面浮尘。

用三氯乙烯或经稀释的乙醇、活性清洗剂擦拭内表面,去掉所有的油层、油渍。

将擦净的产品进行干燥处理(风干或吹干)。

用白绸布检查内表面清洗质量,白绸布揩擦不留任何灰迹、油渍即为清洗合格。

立即将产品两端用塑料薄膜及粘胶带(50mm宽)进行封闭保护,防止外界不净空气渗入,严禁使用捆扎方法草草了事。

(2)专业技术人员应根据空气洁净度等级采用的清洗剂、清洗部位等要求向操作人员进行技术交底,对第一次进厂进行该工序操作人员进行培训。

(3)风管清洗后,管内应无油渍、灰迹,应以白绸布深入管内擦拭,绸布雪白无油渍、

灰迹为合格。

成品保护

(1)凡清洗后的产品,两端应用塑料薄膜进行封闭保护,工作需要揭开保护膜,在操作后应立即恢复密封,非工作需要不得擅自揭开保护膜。

(2)保护膜遭破坏应及时修复,保证管内洁净度,否则应重新清洗,重新密封处理。

(3)凡经检查合格应加检验合格标志,并妥善存放保管,防止混用。存放场地应清扫干净,铺设橡胶板加以保护。

4.风管及附件安装

作业条件

(1)一般送排风系统和一般空调系统的安装要在建筑物围护结构施工完成,安装部位的障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。

(2)对净化空调系统风管的安装,应在建筑物内安装部位的地面做好,在墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬,或有防尘措施的条件下进行。

(3)检查现场结构预留孔洞的位置、尺寸是否符合图纸要求,有无遗漏现象,预留的孔洞应比风管实际截面每边尺寸大100mm。

(4)作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子及电源和安全防护装置、消防器材等。

(5)使用的风管、附件以及各类成品、半成品,应用出厂合格或质量保证文件。

(6)风管的支吊架安装前必须经镀锌处理。

(7)风管安装应按设计;图纸或大样图进行,并应有施工技术、质量、安全交底。

作业工艺

(1)首行应根据现场定位尺寸和具体情况,在梁柱上选择两个可靠的吊点,然后挂好倒链或滑轮,用绳索将风管捆绑结实。

(2)起吊时,当风管离地200~300mm时,应停止起吊,仔细检查倒链或滑轮受力点和捆绑风管的绳索,绳扣是否牢靠,风管的重心是否正确。确认无误后,再继续起吊。

(3)风管放在支、吊架后,将所有托盘和吊杆连接好,确认风管稳固好后,才可以解开绳扣。

安装支吊架方法

按风管的中心线找出吊杆敷设位置。

风管支、吊杆均采用膨胀螺栓安装形式。

立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好,再用线锤在中心处吊线,下面的管卡即可按线进行固定。

当风管较长时,需要安装一排支架时,可先把两端的安装好,然后以两端的支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高以便进行安装。

(4)洁净风管连接必须严密不漏;法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度、柔性的材料,厚度为5~8 mm,不得采用乳胶海绵。严禁在垫料表面刷涂料。法兰密封垫及接头方法必面符合设计要求和施工规范规定。法兰密封垫应尽量减少接头。接头采用阶梯形或企口形。

(5)经清洗密封的净化空调系统风管及附件安装前不得拆卸,安装时打开端口封膜后,随即连接好接头;若中途停顿,应把端口重新封好。风管静压箱安装后内壁必面进行清洁,无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。

(6)风管的法兰连接对接平行、严密、螺栓紧固。螺栓露出长度适宜一致,同一管段的法兰螺母在同一侧。

(8)风阀、消声器等部件安装时必须清除内表面的油污和尘土。风阀的轴与阀体连接处缝隙应有密封措施。

(8)安装必须牢固,位置、标高和走向符合设计要求,部件方向正确,操作方便。防火阀检查孔的位置必须设在便于操作的部位。

(9)支、吊、托架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范的规定,严禁设在风口、阀门及检视门处。不锈钢、铝板风管采和碳素钢支架,必须进行防腐绝缘及隔离处理。

(10)风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处应严密,可设密封填料或封胶,不得漏风或有渗漏现象发生。

(11)风管系统中应在适当位置设清扫孔及风量、风压测定用孔,孔口安装时应除尘土和油污,安装后必须将孔口封闭。

(12)风管保温层外表面应平整、密封、无振裂和松弛现象。若洁净室内的风管有保温

要求时,保湿层外应做金属保护壳,其外表面应当光滑不积尘,便于擦拭,接缝面必须密封。

质量检查

风管系统安装完毕后,保温前应进行严密性试验,当设计对漏风量检查和评定标准有具体要求时,应按设计要求进行。设计要求时,按前述规定检查。

4、高效过滤器安装

(1)高效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净、达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。

(2)洁净厂房及空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h 以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器。

(3)高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞。

(4)高效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内包滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术必须是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。

(5)安装高效过滤器的框架应平整,每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。

(6)高效过滤器和框架之间的密封采用密封垫,不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。

(7)采用密封垫时,垫的厚度不宜超过8mm,压缩率为25%-30%。采用液槽密封时,液槽内的液面高度要符合设计要求,框架各接缝处不得有渗液现象。采用双环密封条时,粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵注;双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。

(8)安装高效过滤器时,外框上箭头应和气流方向一致。当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面。

5、空调设备的安装

(1)空调器安装前的准备工作

1、空调器拆包前后把安装机房进行打扫干净。拆包后应按装箱单进行清点,样看部件、配件、技术资料是否齐全,参数是否与设计要求一致。实物性能与文字技术资料是否一致,合格书是否齐全。

2、外观检查、外表涂料有无碰伤损坏,设备检查门、门框是否平整、密封条应符合规定要求,拼接缝是否严密、内部配件有无损伤,损坏的应修复或更换。

3、随机风机、阀件、仪表应进行检查,在可能的情况下应再次对风机性能进行测试,仪表安装前应校验。

4、外观检查及重要部件测试合格后,应对壁板、表面、风机内部、过滤器框架、热交换器表面进行清洗、擦拭除去尘土、杂物、油污。检查安装基础是平整。检查合格后即可进行空调器的组装。

(2)空调器的安装

1、整体机组吊装要保持水平,以保证风机平衡运行。

2、空调机组表冷器(加热器)进出水管上必须安装的截止阀、过滤器、排水阀、排气阀,开机时应及时打开排气阀将机内空气排除。

3、表冷器(加热器)进出水管在机组外应装有流量调节阀门,以用来调节水量,在检修时切断冷热源。

4、安装空调机时应严禁建筑垃圾及其它落入风机出风口,安装好后应先用转动风机叶轮,检查风机转动是否灵活、机壳内有无异物以及风机叶轮有无碰撞现象,风机转动正常方可开机运行。

5、风机采用380V/3Ph/50Hz电源。电源接通后,手动启动风机,观察叶轮旋转方向正确后,才能正常运行。

6、作为新风机组时,应在新风管道上安装保温阀门,防止冬季停机时表冷器(加热器)冻坏。

7、该机组不使用季节,应使表冷器(加热器)内充满水,以减少管道腐蚀;冬季不使用时则必须将表冷器(加热器)及相应管道中的水排空,以免表冷器(加热器)发生冻裂现象,破坏空调设备。

8、过滤器应定时清洗,防止灰尘过多阻力加大,风量减少。

9、本机组未明确安装环境时,按室内安装供货,机组安装使用环境温度为5~40℃,湿度≤95%;如需将机组安装于室外(诸如屋顶、地面等)请注明,届时我公司按室外型机组供货,机组安装使用环境温度为-35~55℃。

二、照明系统工程安装

钢管暗配:a、镀锌钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无辟裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防锈漆;b、管箍使用通丝管箍;c、铁制开关盒、接线盒等,金属板厚度不小于,面板安装孔与地线焊接接脚齐全;d、螺栓、螺丝、胀管、螺母、垫圈为镀锌件。

工艺流程:

安装的基本要求:

1、明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍。如有一弯时,可不小于管外径的4倍。

2、支架、吊架规定应不小于以下规定:扁铁架30mm×3mm,角钢支架25mm×25mm×3mm。

3、固定点的距离均匀。管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘距离为150-500mm,中间管长最大距离≤2000mm。

4、钢管出口处加保护软管引入设备、管口应包扎严密。

5、金属软管接头连接长度不超过1m。

6、吊件圆钢≤6mm,吊钩作防腐处理。

质量标准:

1、导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于Ω。

2、钢管之间严禁熔焊连接。

3、管子进入盒、箱处顺直,箱内露出的长度小于5mm。管子露出锁紧螺母的螺纹为2—4扣。

4、穿入彩板墙内,对彩板墙的平整无任何影响。

灯具、开关、插座的安装:审阅图纸,确定灯具、开关、插座的确切位置、标线,然后用电钻钻出中心孔。

1、安装的基本要求:

①灯具在顶棚分布必须是均匀,轴线对称,中心距偏差不大于5mm,室照明不低于300勒克斯,应急灯具安装在人流密集处。

②用子攻螺丝固定在彩板上,每套不低于6个,钻孔穿线不大于配管直径5%。

③灯罩安装与顶棚严密,开启、更换灵活,无积尘。

④同一区域的开关位置应一致,且操作灵活,接头接触可靠。

2、电器、灯具的相线应经开关控制。

3、开关预埋铁盒,固定牢固,外壁边缘应与彩板密封,无凹入现象。

4、多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连线。

5、开关距门口位置不低于15cm。

6、同一室内安装插座高低差≤5cm成排安装高低差不应大于2mm。

配电箱、盘柜的安装:

⑴对材质的检查:①箱体有一定的机械强度,周边平整无损伤、油漆无脱落,二层底板厚度不小于,导线排列整齐,压接牢固,附产品合格证书和压线说明。②绝缘导线的型号规格,必须符合设计要求、并有合格证。

安装要求:①配电箱(柜)安装时,其底口距地一般为,安装夹墙内应采取固定措施,不得倾斜,与彩板结缝必须密封,挂式应采用膨胀螺栓固定土建墙上。②导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装置绝缘保护套。

⑵配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。

⑶导线剥削不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不盘圈压接,应加紧压线端子。

⑷垂直装设的刀闸等熔断器上接电源、下接负荷,横装左接电源,右接负荷。

⑸接线完毕后,擦拭箱内杂物,使之内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,结线整齐,PE保护地线不串接安装。

⑹安装盘体允许偏差:

配电箱(盘)体高50mm以下,允许偏差≤;

配电箱(盘)体高50mm以上,允许偏差≤3mm。

保证项目:低压配电器具的接地保护措施和其他安全要求必须符合施工验收规范。

三、装修工程的安装

1、顶板、壁板的做法:

(1)对选用彩钢板的检查:

在安装顶板和壁板之前首先要对彩钢板的外观、尺寸、色差相对照,必须达到房间要求、彩钢板表面平整,无污染、折裂、划伤,对插口平直,上下均匀一致,无翻翘现象然后进行安装。

(2)汇同监理公司和甲方、土建方对水磨石地面进行检查,确定水磨石面达到平整要求,预埋线管,地漏位置正确,尤其注意彩钢板墙与土建墙结合的部位的土建墙的垂直度,房间内柱梁表面的处理平整度,检查无误后,对静化间放线,定位。

(3)将水磨石地面的卫生清理干净后,铺设地槽、将地槽准确无误按放线尺寸位置铺设、在地槽的中心线每间隔30cm,镶嵌长度为的木螺丝,且加保护垫,地面有坡度的地方,要海绵橡塑垫片填实。地槽与地槽接缝尽量避开有坡度的地方,接缝间距不超过2mm,接缝处安装完成后、用密封胶填实。

(4)地槽铺设完成后,清扫地槽的卫生,校对净化间的尺寸、预留门的位置,然后将壁板放入地槽固定,依次将下一块板子及前面的板子承插、承插缝隙不超过2mm,上下均匀一致,每3块壁板要对壁板的垂直度进行校对、误差较大的应调整更换,防止不闭合、扭曲。壁板的垂直度应用2m的托板直尺检查,不垂直度不大于%。

(5)在做围护彩板时必须做到底无悬空,上标高一致、无误差。

(6)壁板完成后,按房间人流或物流进出方向、纵向、铺设顶板,每板顶板必在壁板搭实、承重位置放在壁板中心处,且各房间的顶板交缝严密,缝隙不超过2mm,板与板之间承插严密,缝隙不超过2mm。整个房间的顶板铺设完成后,顶板与壁板之间嵌PVC扣槽,每间隔15cm,用自攻螺丝固定牢固。PVC扣槽不得有断开或重叠,接缝距离不超过2mm。

(7)在PVC扣槽镶嵌完成后,在房间设木托固定支点。用的拐尺检查房间四角的垂直度,误差不超过2‰房间正中3个点垂直高度符合设计要求。

(8)顶棚内顶板上铺设角铁,纵槽铺设间距横向铺设2cm,然后由绞制顶垂ф10mm圆钢,配ф8mm的花蓝调节螺丝将角铁调平,角铁在彩板的固定点长度不超过15cm,吊点间距不超过2m。吊筋必须垂直,花蓝螺丝松紧适当。

(9)将顶板与壁板固定完成后,用专用硅胶将顶板的接缝填实,用彩板外皮将缝隙封严。吊筋未固定牢固前,顶板严禁上人。

2、三维角,内外圆角说明

三维角,内外圆角选用常熟华联铝业有限公司的型体(厚度≥1mm)。

(1)、在镶嵌内外圆角时,首先核对内外圆角的规格,型号,厚度是否符合设计要求,表面喷塑有无划伤,内外圆角是否调直外露无毛刺、砂眼,确定无误后,按放样线,打扫,卫生后进行施工。

(2)在镶嵌地槽圆弧时,要紧贴地面和彩板,将圆弧的母槽每隔2m灌入长2cm,厚度2mm的密封胶,由一头依次用木锤镶入PVC扣槽内,如遇地面坡度时用橡塑胶条将底垫实,房间R50圆弧角尽量不留接缝,不可避免时,接缝控制为1mm,且接头确定必须保持平直,不得有凹凸现象。

(3)在镶嵌顶板的圆弧时,房间结角处将圆处凹入顶角,由两个圆弧拼成三维圆角,遇到柱子时要用50双圆角铝过度,做无缝处理。

(4)在房间纵壁板和槽壁板交接处,将三维角底部用木锤校正嵌入,三维接缝圆滑,无强接,凹凸现象,接缝打胶处理。

3、门锁的安装方法:

(1)待不锈钢框及彩板门安装完毕后,首先校正对门缝间隙,上、下、左、右应符合下列规定:允许偏差。

校对无误后,在门板距地处安装门锁,开孔距框,应与门锁操头相适宜,允许偏差1mm,用对接筒管固定螺丝固定门锁,长度不超过5cm,避免门锁压挤门框铝包角,小五金应安装齐全,位置适宜,固定可靠,小五金均用自攻螺丝固定,不得用圆钉或拉铆钉代替。

实验室装修改造解决方案

实验室装修改造解决方案 宇飞胜达基于建设2800家实验室的经验,深刻理解实验室建设的真是需求,利用自身实验室施工技术,设计建设装修等领先优势,为您打造能凸显行业专业优势的实验室,同时给实验室工作者更为安全的工作环境。 无论您的实验室装修是以下哪种情况,我们都可为您提供一站式整体解决方案: 实验室改造翻新 综合楼改实验楼 办公楼改实验楼 旧楼功能改造 实验室搬迁 实验室隔断 技术咨询 1、结合国内外实验室的历史、现状及发展趋势,专业化的设计理念; 2、各类实验室(恒温恒湿和生物安全)相关环境评估分析; 3、各类实验室功能需求分析、仪器设备配套、装修材料要求; 4、各类实验室施工工艺方法、人体工程学原理知识、可持续发展方案。 初步设计 1、勘察现场、了解现场环境特点; 2、领悟客户的想法与要求,消化并加以分析; 3、有针对性地收集相关资料:包括相应的仪器设备、实验室操作流程等; 4、确定设计风格,规划整体平面布局,与客户交流; 5、确定平面方案后进行整体的设计,彩色效果图绘制、备注说明、文字方案、工程预算等。 施工方案 1、确定整体设计方案; 2、对现场细部考察,了解客户对材料品牌或其他方面的特殊要求; 3、深化图纸:包括设计说明、文字方案、工程预算、平面图、立面图、部面图、色彩效果图、关键部位大样图、给排水、电气、暖通等体与细节等达到按图施工的标准; 4、确定方案后,输出全套施工图纸。 项目实施 1、施工方案确认交底,组建项目部,进行施工前人、财、物的各项准备工作; 2、严格根据施工工艺、施工进度计划施工,确保施工质量及进度,隐蔽工程要监理方验收合格后,进入下一道工序施工。 3、加强客户沟通,对项目变及时调整; 4、及时上报竣工资料,做好工程交接工作。

净化实验室方案与设计说明

设计说明 一、工程概述: 本工程为——洁净实验室的净化设备安装及装修工程,洁净实验室面积为138m2,其中包括更衣间、缓冲间、实验室等辅助间。工程地点在北京市密云。 二、设计依据: 1.《洁净厂房设计规范》(GBJ50073-2001); 2.《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90); 3.《暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87); 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 5.《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 6.《工业企业照明设计标准》(GB50034-92); 7. 业主提供的现场实际情况及有关要求。 三、工程内容: 1.洁净实验室彩钢板结构和天花装修工程; 2.洁净实验室净化通风工程; 3.洁净实验室照明电气工程; 4.洁净实验室PVC地板工程。 四、设计参数: 室内设计参数标准 ⑴.洁净实验室洁净度:万级、十万级;(详见设计图纸) ⑵.洁净实验室温度:24正负2 ⑶.洁净实验室湿度:60% ⑷.照度:洁净实验室为250 Lx-300 Lx,更衣室、缓冲区域为 150 Lx -200Lx ,; ⑸.洁净实验室噪声:净化区≤65dB(A); ⑹.吊顶高度: 2.5m

⑺.室内正压:净化房间与普通空调房间保证正压>10Pa;非净 化空调房间与室外保证正压>5Pa; ⑻.空调净化系统的新风量是为维持室内正压并且应满足室内 工作人员的卫生要求二者中取其中的大值。 五、设计说明: 1、空调系统: (1)空调主机系统: 本设计千级洁净车间采用原结构的空调机,其制冷量为:10 Kw,以供应洁净实验室的温度和湿度要求。空调机组根据现场实际设置于夹层内,外机根据现场实际设置于室外。 (详见设计图纸) (2)净化通风系统: 本工程万级洁净实验室净化系统采用一台4000风量的加压分风机组,对洁净车间内进行加压送风,洁净空气通过送风管道送至洁净车间,再经过末端的带高效过滤器的送风口送入洁净车间内。 (详见设计图纸) 2、净化系统: ⑴.本工程净化系统是经过粗效过滤的新风及回风进入初效过 滤段,经空调机冷却、过滤和中效加压风柜的加压,通过送 风管道及高效送风口送入洁净实验室。 (详见设计图纸) ⑵.各种过滤器性能要求如下: 初效:粒径≥5μm,大气尘效率>60% (G4); 中效:粒径≥1μm,大气尘效率>85% (F8); 高效:粒径≥0.5μm,大气尘效率>99.99% 。 3、气流组织: 顶送侧下回(紊流);

医院手术室净化及装饰工程施工组织设计

医院手术室净化及装饰工程施工组织设计 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

招标编号:安招[2008]04041号 安福县中医院 手术室净化及装饰工程 施 工 组 织 设 计

编制单位:深圳新科特种装饰工程公司编制时间:

目录 第一章工程概况及编制依据 第二章项目组织机构 第三章施工组织部署 第四章施工进度计划 第五章施工准备 第六章协调与配合 第七章施工质量管理 第八章安全生产管理 第九章施工人员、设备及材料组织管理第十章文明施工管理 第十一章成品保护 第十二章技术资料管理 第十三章施工工艺 第十四章施工后质量服务 第十五章现场施工规章制度

第一章、 第一节、工程概况 1.项目名称:安福县中医院手术室净化及装饰工程 2.工程地点:安福县中医院 3.施工面积:建筑面积:700m2 4.结构层次:框架结构 5.业主单位:安福县中医院 6.施工工期:工期90历天 7.质量要求:合格 8.施工范围:位于安福县中医院住院大楼七层手术部,Ⅲ级手术室一间, 无菌室、一次性药品室及部分洁净走道组成净化区域,其他普通手术室四间,暂不做净化,ICU病房开放式二床位,暂不施工。手术部装饰,供电系统,弱电部分,给排水部分等。 第 工程概述:Ⅲ级手术室一间,采用一台净化空调机组,其他手术室为普通空调,其他辅助用房采用大楼中央空调。装饰结构为铝塑板贴面。地面自流平PVC地板。 第三节、

1.本工程项目位于安福县中医院,由于大楼层高有一定的影响;符合设计 要求的优化设计方案非常重要,严格按设计图纸施工,所有的在场施工人员显得非常重要。 2.本工程项目的施工现场、施工单位多,交接作业复杂、与其它单位的交 接面施工较多;所以,在施工过程中必须制定出较为详细的施工组织计划及施工方案,服从总包单位、业主及监理公司的管理,与其他专业施工单位积极配合,共同搞好本工程的施工工作。 3.本工程为本院手术部,工期紧、质量要求高,这给工程的施工增加了难 度,我单位须要派出高素质的管理班子,有经验的技术工人和制作组,以严格认真的态度完成好每一项具体工作,达到业主及设计的各项要求。 4.因本工程项目大部分使用进口材料及设备,所以在施工前做好进口材料 确认订购工作计划,外地、国外采购材料须做详细采购计划,其它在本地购买的材料做到当日所需的材料三日前购买,不影响施工的正常进度。 5.我单位优先安排本项目工程资金使用,根据施工的实际情况,对资金的 使用作出合理而有效的安排,适当地调配资金,尽量满足施工的需要,使工程施工能顺利进行。 第四节 1.招标文件:招标文件答疑,图纸及设计文件、设备制造商提供的安装使 用说明书。 2.法制法规:

实验室办公区改造工程施工方案

一、施工组织设计 目录 一、工程概况 二、工程目标及实施 三、施工部署 四、施工准备工作计划 五、主要机具进场使用计划 六、劳动力安排使用计划 七、施工平面布置和临时设施布置 八、施工技术措施 九、质量保证措施和质量违约承诺 十、施工进度计划及保证措施 十一、安全文明施工措施 十二、减少扰民降低环境污染和噪音措施

一、工程概况 1、工程名称:山西省分析科学研究院节能检测实验室办公区改造工程 2、工程地点:山西省分析科学研究院 3、工程类型:室内装修 4、建筑面积:140M2。 二、工程目标及实施 1、工程质量目标及实施 该工程已列入我公司的重点工程,并严格按照ISO9001质量保证体系要求组织施工,使该工程在质量管理和质量水平上都上一个新台阶,确保工程质量达到合格标准,并争创优良工程。 2、工期目标及实施 我们将把本项目作为重点工程,合理安排工期,组织工种穿插作业,在保证质量的前提下高效快捷的施工。总工期日历天数为:半年。 3、安全生产目标及实施 (1)、安全生产目标:杜绝重大人员伤亡事故和重大机械安全事故,轻伤频率控制在1.0‰以下。 (2)、贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,建立合理、有效的施工现场安全生产文明施工管理组织保证体系,认真执行国家有关安全规范、规程和市有关安全生产条例规定,确保安全生产的顺利进行。 (3)、建立以项目经理为首的安全生产责任制,设置符合工程实际需要的专职安全员,定期对职工进行安全技术规程的培训,严禁“三违”施工。

(4)、加强对新入场工人和交换工种工人的三级安全教育,抓好安全生产的定期和不定期检查,严抓重点部位、危险岗位的安全检查和事故隐患的整改,建立完善的工伤事故档案制度和安全交底、安全检查、安全记录制度,确保安全生产目标的顺利实施。 4、文明施工目标 我公司将严格按照环境认证体系ISO14000的标准要求,优化施工现场及周边环境,充分采取减尘降噪措施,减少污染,减少扰民,争创“市级文明”工地称号。 三、施工部署 1、总体部署 为保证本工程在施工中有组织、有部署,自始自终的有条不紊进行,我们将专门组建项目经理部,负责本工程的施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等总体管理,公司领导及部门进行指挥,协助项目部在施工过程的协调工作,使本工程在施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态。 结合我司同类型工程的施工经验,确定原则为: ①、认真贯彻执行《建筑法》及各类建筑装饰施工验收规范,做到有法可依,执法必严,违章必纠、一抓到底的原则。 ②、制定合理的施工方案、科学的技术措施,制定切实可行的工程总进度计划。 ③、组织强有力的项目经理部,运用科学的管理模式进行管理。 ④、配备过硬的施工队伍,足够的技术力量,齐全的施工机械。 ⑤、确保物资、材料的供应与各工种的密切配合。

净化实验室施工组织设计方案

净化室实验室 施工组织设计方案 工程名称:西藏自治区疾病预防控制中心改扩建工程建设单位:西藏自治区疾病预防控制中心 监理单位: 河北方舟工程项目有限公司 施工单位: 江苏艺博雅装饰工程有限公司 编制:刘建华 审核:李春山 编制日期:2017年4月15日

目录 一、工程概况 二、施工前准备 三、各专业施工进度计划 四、施工组织中得协调 1、与设计单位之间得协调 2、与监理或甲方之间得协调 五、各专业施工技术方案 (一)通风空调工程施工方案 1、1 通风管道、配件、部件得制作顺序 1、2 通风管道制作及加工技术措施 1、3 通风管道制作及加工技术措施 1、4风管安装 1、5 通风、空调设备安装 1、6 洁净系统制作、安装中必须注意得问题 1、7 保证暖通工程优良质量得主要措施 1、8 关于材料、半成品、成品安装前得检测与验收 1、9 关于风管、消声器安装前得保证项目得检测 (二)、围护结构施工技术方案 1、1 围护结构施工流程 1、2 彩钢夹芯板安装 1、3 净化结构部分施工结点图 1、4 管道工程施工技术方案 (三)、工程概况

1、1 施工措施及方法 1、2 PVC地板施工技术方案 1、3 此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆得做 法,应采用进口环氧树脂自流平地面 1、4 树脂自流平地面 1、5 施工工序 1、6 工程验收标准 五、系统调试 六、工程测试 七、量保证措施 八、安全生产措施 九、材料、物资管理 十、场文明施工措施 附图一、风管得作业顺序及检查要求 附图二、通风空调施工流程图 附图三、材料管理流程图 附表一、施工主要机具进场计划 附表二、临时用地表 附表三、工程劳动力及人员安排计划表 一、工程概况与特点 1、工程概况 工程名称: 西藏自治区疾病预防控制中心改扩建工程 工程地点:西藏自治区疾病预防控制中心 设计单位: 中国建筑西南设计研究院有限公司

最新手术室施工方案

施工组织方案目录 第一部分工程执行的技术标准 第二部分施工组织机构及职责 第三部分劳动力计划 第四部分施工进度计划 第五部分主要工程安装及施工方法 第六部分施工机具配置和检测试验设备第七部分质量保证措施 第八部分调试、检测、保养 第九部分施工安全措施及文明施工

第一部分工程执行的技术标准

第二部分 施工组织机构及职责 一、施工组织机构 项目管理机构设置 为北京大学第一医院手术院工程达到既定的质量、工期、安全文明施工等目标,并完成公司下达的各项技术经济指标。为此,我公司决定对该项目实行项目管理,配备政治素质高、业务水平强、管理经验丰富的管理人员组成项目管理班子,实施对本工程的进度控制、质量控制、资金控制、合同管理、信息管理、组织协调。 项目施工期间,由项目工程师统筹,并由项目工程主管长期驻工地监督指导 施工,施工队队长驻工地管理。项目主管具有多年工作经验,无论在施工现场还是管理工作都是具有丰富的经验。另外配备不同的安装施工班组,皆由一名经验至优的组长管理并直接带领施工人员进行施工及安装质量自检,以确保施工质量达到应

有水平和要求。所有工程项目工程师、项目工程主管、队长及组长,皆由公司工程管理部委派及参与,工程管理部主任陆穗璋,具有多年的工程管理、电子、空调经验。而组长及施工队经我公司直接培训及骋用,决不向外分包发包,以确保质量第一为前提。 二、职责 1、项目工程师 ☆直接监管工程各项事务,包项目主管职责的督促; ☆审核施工图,熟悉合同范围及施工图纸; ☆监督工程施工质量进度; ☆接受并处理院方及土地投拆,及时向公司领导报告; ☆监督设备材料到货,向公司有关部门通报未到货情况; ☆负责项目施工安全管理,认真抓好莱坞作业安全和现场安全管理; ☆接受院方投诉,及时通知售后服务部处理。 2、项目工程主管 ☆负责统筹安排、协调管理整个项目工程:首先和设计人员进行图纸会审,协调施工和图纸有冲突的地方,并与有关配合单位进行图纸交底,确定施工方案; 做好工程项目施工进度计划,确立项目工程质量与国标,在施工中对工程进行分段检查,及进发现问题,及时解决;做好工程记录、与监理记录,确保工程质量,树立公司形象、配合检验人员,做好调试工作。 ☆负责与院方、总包方与公司各部门的协调工作:联系监理公司,做好开工前的安全教育;联系协调各参建单位的配合问题并做好书面记录,安排好施工人员进场前的准备工作,包括安全教育及质量要求等;及时向公司领导汇报工程动态,协调公司各部门做好预备工作。 ☆熟悉合同范围及施工图,解决工程技术问题:全面掌握工程合同范围及院方要求;对项目工程师审定合格的图纸,项目主管要对图纸进行复查,检查图纸和

卫生间改造施工方案

卫生间改造 施 工 方 案 2016年 8月 21 日

目录 1.工程概况 (4) 二、施工准备 (5) 2.1技术准备 (5) 2.2作业条件 (5) 卫生间施工方案施工流程 (5) 三、分项施工工艺 (5) (一)管道安装 (5) (二)隔墙砌筑施工 (9) (三)排水洞口封堵 (14) 1.将洞口凿毛成喇叭口,上大下小,上部最少要求每边保证比管道大4~6cm,下部最少要求每边保证比管道大2~3cm,并且要清洗干净后才能吊模。 2.立管完全安装牢固后,吊模要求稳固,下部与底板面平,保证砼浇捣后的平整度。

3.凿毛清洗干净后,紧接着在洞口刷一道素水泥浆。 4.用细石砼(C30砼配合比1:1.37:2.67,石粒径5~10mm,坍落度28mm 左右)分两次认真浇捣密实,第一次浇2/3厚(12小时内进行蓄水养护),24h 以后剪断铁线(保证不外露)再浇捣细石砼,并且保证管道四周200mm范围内由管边向外适当找坡。 5.2天以后方可拆模,并进行24h蓄水试验。洞口砼需养护7天以上。 6.管口封堵时,班组必须派专人进行跟踪施工。 7.做好刚性防水后,在管道半径200mm内做好二道柔性加强防水层,做法详见《建施图》。 8.试验合格后,及时取得项目部认可,方可进入下道工序。 (14) (四)卫生间防水 (15) 四、保证施工和安全技术措施 (21) 1、施工安全生产措施 (21)

一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本工程位于长沙市岳麓区交通枢纽西中心T3裙楼,六层影院卫生间改造工程。主要为原男卫生间拆除清运,原女卫生间新建为男女卫。改造部分施工内容是给排水改造、墙体拆除、新建砌体、洞口封堵、防水等各分项工程。 1、编制依据 1.1 卫生间施工图 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图 集及有关文件 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

净化实验室施工及方案

施工案 目录 第一章工程编制依据 第二章工程概况 第三章安装施工案 第四章主要施工技术措施 第五章工程验收 第六章施工质量保证措施 第七章施工进度计划及保证措施 第八章机械、设备的进场计划 第九章设备、材料的进场计划 第十章劳动力用量计划 第十一章保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施第十二章项目经理及班子组成情况 附表 劳动力安装计划 施工机械配备 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 文明保证体系机构图

第一章工程编制依据 1、《洁净实验室建筑技术规》 GB50333—2002 2、《实验室洁净实验室建设标准》卫生部2000.10 3、《实验室消毒卫生标准》 GB15982-1995 4、《洁净室施工及验收规》 JGJ71-90 5、《洁净厂房设计规》 GB50073-2001 6、《综合实验室建筑设计规》 JGJ49-88 7、《综合实验室建设标准》 1996 8、《医用电气设备第一部分:通用安全要求》 GB9706.1—1995 9、《工业金属管道焊接工程施工及验收规》 GB50235—97 10、《不锈钢管》 GB2270 11、《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 GB/T3091—93 12、《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/TO187-94 13、《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/TO186-94 14、《建筑设计防火规》 GBJ16-87 15、《建筑装饰工程施工及验收规》 JGJ73-91 16、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ300-88 17、《建筑施工安全检查评分办法》 JGJ59-88 18、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 19、《装饰工程施工与验收规》 GBJ210—83 20、《采暖通风与空气调节设计规》 GBJ90019-2003 21、《采暖与卫生工程工程施工及验收规》 GBJ242-82 22、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 GBJ302-88 23、《通风与空调工程施工及验收规》 GB50243-2002 24、《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304/88 25、《民用建筑电气设计规》 GBJ/T16-92 26、《给水排水管道工程施工及验收规》 GB50268-97

医院手术室净化施工方案

医院手术室净化施工方案 医院应用洁净环境最广泛的洁净手术室,是用空气洁净技术取代传统的紫外线等手段对全过程实行污染控制的现代手术室。在洁净手术室内,患者感染率可降低10倍以上,从而可以少用或不用会伤害患者免疫系统的抗生素。所以洁净室的普及,对医学方面来说,是一件有益的事情。医院洁净室的施工,也是非常复杂的,来了解下吧。 医院洁净手术室的施工 洁净室施工质量控制可以分为3个阶段:即准备阶段、施工阶段和验收阶段。 (一)准备阶段质量控制要点 1. 认真做好图纸会审和技术交底 充分领会设计意图,做好图纸会审和技术交底工作是保障洁净室施工质量的重要技术环

节,发现解决在施工中难以操作的技术难题,为保证洁净室施工质量打下坚实的基础。施工中会出现各种矛盾,需要施工方与设计、建设方合作,在保证洁净室施工质量的前提下进行合理变更。如在对某洁净室改扩建工程检查中发现,原设计的风管尺寸在主体大楼楼层高度受限制的吊顶层内根本无法施工,后经施工方与设计人员和建设方协调,在不影响工程质量的前提下,将风管尺寸从方形变为扁形,既满足了风量要求,又保证了施工吊顶高度的要求。 2. 严格控制材料设备质量 洁净室材料设备主要有各类装饰材料和空调设备材料。对装饰材料应严格按国家有关工程技术标准、施工质量验收规范和设计文件的要求进行检验和验证。洁净室应使用不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉和容易清洁并具有防火功能的材料,不能使用木材和石膏板作表面装饰材料。空调保温材料也必须符合国家有关规定达到耐腐蚀、不产尘、不附着灰尘和防火等要求。 (二)工程质量控制要点 1. 选择经过专业培训的施工队伍 洁净室施工涉及装饰、暖通、电气和医用气体等专业,施工人员须对洁净室施工规范、施工工艺、施工质量有全面认识,否则,施工质量很难得到保障。 2. 洁净室内密封控制重点 洁净室内密封控制重点内容是围护结构密封施工质量,如板材与板材之间应均匀涂密封胶,达到严密不漏风;洁净室内嵌壁器械柜与墙体之间、壁板上安装的插座、开关、烟感探测器、照明箱体及医用灯带、观片灯等都需要用密封胶进行密封,且器械柜中的各种管道和箱体之间也都必须采用可靠和有效的密封措施。 3. 送回风管道质量控制 送回风系统管道的密封,是为防止不洁净的空气进入风管,阻止了风管内受污染的空气

改造工程施工与方案(完整)

.. 门厅改造工程 施 工 组 织 设 计 建筑工程有限公司2017年9月1日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场计划 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 五、重难点部位施工注意问题及处理措施 六、施工进度计划 七、工程进度计划与改造施工组织设计相适应措施 八、项目管理体系 九、质量保证措施 十、改造施工图纸

一、工程概况 本工程为 -----公司实验室门厅改造工程。工程改造内容涉及室内装修改造及室外门斗及雨棚改造。 1.室外施工部分包含沉降层的加固,室外门斗挑檐钢梁的预置,室外门斗地 面的浇筑及表面石材的铺设。 门斗的制作及安装,雨棚的制作及安装。 2.室内部分装修包括吊顶的提升改造,墙面的整修粉刷,地面瓷砖的铺设及 部分水电空调改造。 二、编制依据 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安排。

2、图纸会审及施工要点交底:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸对施工需要注意的难点要点重点讲解。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点马上向班组长、现场技术员求证。 6、施工过程中加强对施工组织设计落实情况的检查,如有差异应分析原因,并采取切实可行措施。 7、经审批的施工组织设计、其施工方案和方法,现场不得随意更改,如因客观原因或施工组织设计考虑不周等原因需变动时,应经原审批人同意后,重新按监理程序申报,方可实施。 8、施工组织设计经甲方或监理审批后实施。 (二)现场准备 1、检查各加固分项工程开始前的准备条件,如电源、配电箱、自来水等。 2、消除现场障碍,落实原建筑内预留的运输通道和其流水段的工作。 3、根据原设计图纸对改造区域内的地下管线走向进行标记。 (三)物资准备 1、材料准备:根据施工方案及施工预算的工料分析,编制详细的材料成品、半成品需用计划,由项目部根据用料计划备料,做好各种材料的申请、订

净化实验室改造工程施工组织设计

净化实验室改造工程施工组织设计 一、编制依据 (一)项目设计方案图纸。 (二)净化实验室改造项目应用的主要规范 (三)净化实验室改造项目工程应用的主要图集 (四)对业主的保证与承诺 1、质量承诺和目标:工程质量确保为“合格”。 合格率为百分之百。 质量标准要求: 我们将按照招标文件和业主的要求,确保本工程所有检验批、分项、分部及单位工程达到国家现行的设计规范、施工规范和工程质量验收标准。并确保既定质量目标的实现;施工工艺质量符合国家颁发的施工规范及施工技术规则要求和标准;完全符合工程规范和图纸的要求,符合业主的工艺标准。工标准符合质量目标规定的技术要求;选用材料符合业主要求和我单位的承诺标准。 2、安全承诺 本项目的安全目标为: A、杜绝重大伤亡; B、事故发生率控制在千分之五以下。 严格执行国家和地方规定的有关施工生产保证安全的规定和规则。 3、环境保护承诺

本项目的环保目标是确保不会有任何对环境造成损害,影响周边环境和可持续发展的事故发生。 4、保密承诺 我单位郑重承诺:我方为业主保守一切与此有关的商业和技术机密。未经业主许可。绝不将与此有关的任何消息透露给他人得知保密工作的目标:不发生任何对业主产生不利影响或后果的泄密事件。 5、保修承诺 我单位郑重承诺:本工程保修一年,终身维护。保修期内在接到业主通知后八小时内赶到现场,保修期外24小时赶到现场。 6、设计承诺 我单位承诺将根据招标文件的要求,免费提供相关的系统设计以及相关的咨询服务。 7、相关系统的运行维护培训 我公司承诺无偿提供对相关业主操作人员入行完善的系统的运行维护管理以及相关的常规测试等方面的培训(培训期大于三天)。编制全套的厂房系统运行维护手册。帮助制定相关的运行管理和操作规程。 8、系统的运行测试 我公司承诺在工程交付使用后还免费提供长期跟踪服务。我们将每年定期协助对系统进行各项技术指标的常规测试。并及时对业主在运行过程中遇到的问题提供相应的技术支持和解决方案,同时针对系统运行提出节能等方面的优化建议。 9、顾客满意程度承诺和目标:本项目的顾客满意程度确保在百分之九十以上,力争百分之百。

核酸实验室施工组织设计方案

三)、技术要求 1)核酸检测实验室技术要求 1.1核酸实验室区域工艺设计技术要求: 核酸检测负压洁净实验室区域为P2负压实验室,应设置试剂间(一套)、样品处理间(独立两套)、扩增分析间(独立两套)、缓冲间(若干)等。洁净度按万级设计,应根据《实验室生物安全通用要求》GB****-****、《生物安全实验室建筑技术规范》GB****-****、《微生物和生物医学实验室安全通用准则》WS233-****、《PCR实验室管理制度》等相关规范要求,合理组织人流、物流、污物流、空气流,合理设计各实验室的空气压差,减少交叉感染的可能性。净化空调系统采用全新风直流式系统,应考虑生物安全柜的排风与实验室排风联动方式,保证生物安全柜及实验室的负压值基本恒定。1.2.核酸检测实验室净化空调系统方案: 核酸检测负压洁净实验室工艺性净化空调系统采用直接膨胀式吊顶全新风恒温恒湿净化空调机组+高效送风口的空调系统形式。新风经过全新风恒温恒湿净化空调机组热湿处理、初效(G4)、中效(F9)、高效(H14)送风口的空调三级过滤后直接送至洁净房间,达到排除室内热负荷的效果,以保证房间的洁净度和房间温湿度要求。气流组织为上送下回。排风应经过高效过滤排风口(H14)过滤后方能排至室外,排风应尽可能排至屋顶;在进行排风系统设计时应同时考虑生物安全柜的排风,确保实验室的负压恒定不变。实验室的空气负压值及压差应根据相应设计规范设置。 1.3.彩钢(略) 墙面:实验室墙体隔断均选用50mm厚手工玻镁夹芯彩钢板,钢板厚度0.5mm,环氧树脂底漆,应具有耐化学腐蚀性面漆,防火性能A级,双面覆膜,企口白灰色,铝合金采用优质专用配套型材。 护围结构:实验(略).5m,彩钢板安装壁板应垂直,立缝要靠紧,缝隙越小越美观,立缝均匀,转角板转角处的连接应整齐一致。水平、垂(略),无明显错位。连接处不得(略),室内包角边连接后不得出现波浪形翘曲,组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒安装。彩钢板包柱、包箱,装阴阳R角,实验室净化工程要求所有阳角、阴角采用圆角过渡,是杜绝细菌寄生的场所。在净(略)阳R角。安装时,所有圆弧线的顶头必须加工圆弧堵头封死,阴阳R角均(略)。在净化区内,凡是有可能影响(略),如彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙、空调风(略)板安装基本就绪,卫生条件较好,经过彻底清扫除尘后,统一进行。负压实验室(略)。 1.4.天棚吊顶 彩钢板吊顶均选用50mm厚手工玻镁夹芯彩钢板,钢板厚度0.5mm,环氧(略),应具有耐化学腐蚀性面漆,防火性能A级,双面覆膜,企口白灰色,铝合金采用优质专用配套型材吊顶彩钢板采用长板制作,安装一体到位,中间不得驳接。彩钢板吊顶安装采用暗扣隐蔽式固定方式,安装每一块钢板时,应将其边搭接准确地放在前一块钢板上,并与(略),直到钢板的两端都固定为止,板与板之间的缝隙应精心处理,板上(略)(即露于技术夹层的一面)在板安(略),待技术夹层中管道全部施工完毕后,应将板面彻底清除干净。

医院净化施工工艺及质量控制

大型医院洁净手术室项目施工工艺及质量控制 一、工程概况 某医院洁净手术室项目,建筑规模为净化工程总建筑总面积约1200卅,框架结构,主体1层。其中千级手术间1间,正负压转换手术室2间,万级手术室2间。 二、施工工艺分析 (一)施工顺序 在遵循施工程序,符合施工工艺,保证施工方法质量的前提下,确定施工顺序为:墙体→搭架→墙内管线→嵌入式器具→墙面→顶棚内管线→吊顶→线角安装→顶棚→灯饰、风口、烟感、广播、监控→地面→各类门扇→电气插座、开关→地面清理→交验。各施工段之间的施工顺序由施工起点流向定出。电气安装工程不同于装饰工程,可以分成几个明显的施工阶段,将在装饰工程中有关分部(分项)工程之间进行交叉施工,紧密配合,阶段施工为:预留预埋→管线安设→设备安装,力求各工序井然有序,低耗高效,缩短工期,科学的组织施工,全面完成各项施工任务。 (二)主要分部分项工程施工方法 1、工厂化手术室施工新工艺 通过应用工厂化手术室施工新工艺,将大部分设备、材料在工厂加工成型,现场进行装配。给施工带来以下几个好处: A施工工艺变得简单,动用的施工器具减少,变现场质量控制为工厂化质量控制,工厂的大规模加工和自动加工设备使工件加工精度提高、质量稳定。 B不可预期的施工接口、材料、工艺减少,大部分材料和设备成为工厂生产制造的标准件,容易控制施工成本,对降低工程造价提供了条件。 C减少了施工工程的机械加工、焊接工序,降低了施工对环境的影响。 D施工工期容易精确计算,保证了施工工期。 2、围护结构施工方案 本工程手术室墙体龙骨采用定制C型钢组合装配而成,墙板和吊顶板采用 1.2mm 电解钢板内衬9.5mm石膏板制成;采用挂节方式安装,然后再全部焊接成一个整体,焊缝处用金属腻子填平,并打磨平整;最后再喷金属底漆、面漆三遍成型,形

实验室改造工程施工组织设计

新疆师范大学(化学化工学院)实验 室改造工程 施 工 组 织 设 计 投标单位:新疆胜利建筑安装工程有限公司乌鲁木齐新晟达分公司 编制人:李宗灿 公司地址:乌鲁木齐市新民路279号

2012年6月13日 目录 1. 施工方案与技术措施 2. 质量保证措施 3. 施工总进度计划及保证措施 4. 施工安全措施计划 5. 文明施工措施计划 6. 施工场地治安保卫管理计划 7. 施工环保措施计划 8. 项目组织管理机构 9. 成品保护和工程保修工作的管理和承诺 10. 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 11. 对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服 务方案

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 本工程位于乌鲁木齐市新医路新疆师范大学本校校区,主要为新疆师范大学化学楼实验室,包括土建改造部分,电气改造部分及排水改造部分等相关设施的改造项目,工期要求自开工之日起日历工期22天。 二、本工程施工特点和主要策略 1、施工特点: 2、本工程工期要求紧,工程质量要求高。 3、工种多,施工交叉作业频繁,给工程的管理带来较大的难度。 三、针对此我项目部特制定如下六条主要工作重点: 1、对材料供应科学合理安排,既不影响进度又不占用大额 资金。 2、贮备充足的工人资源作后备力量,可以随时调用。 3、以图、表等书面形式向施工班组进行技术交底,并作 详细解释,对工人进行安全文明施工和工程质量等要求岗前培训。 4、严格执行现场巡查制度和现场技术员全过程监控重要工序施工制度。 5、建立与质量标准挂钩的奖罚制度。管理人员责任明确,奖罚分明,严格执行。

疾控中心实验室设计方案

疾控中心实验室设计方案 疾控中心实验室的建设是一个分工极细、专业极强、施工技术极高的生物医疗工程。设计中还要注意到: (1)征求使用者和操作者的意见,确定工艺流程图; (2)按照四类病原体的特性和污染途径,确定控制技术方案和灭菌杀菌方案; (3)根据气溶胶特性和实验操作的危险,制定出洁净度、气流流向、流速和压差梯度参数;(4)有实验动物的实验室自成一区,独立传递,动物尸体要完全焚尸灭菌后,才能传出;(5)确定所有的实验设备、工具、箱柜、台案数量和尺寸; (6)确定实验室的预警、关闭、自救和逃生方案; 1.人流和物流 (1) 人流: 初更室—气闸更衣室—淋浴更衣室—缓冲室—进入实验区。离开时进入净身室(房间负压),脱下身上所有的衣物,衣物放入双门药液浸泡柜(或其他方式消毒柜)内(双门药液浸泡柜的门设计成控制式的,不允许同时打开);然后进入淋浴室淋浴;淋浴后进入记录室,登记记录自己的工作和身体污染情况,然后拿着身体状况表进入体检室,作污染和常规检查或住室观察,无问题进入气闸更衣室换上自己的衣服下班。 (2)物流 物流:设计成单向性的,从专门的库房(或暂存间)进入缓冲间,再进入实验室。离开时必须通过双门热压灭菌锅进入另一个缓冲间(双门热压灭菌柜的门设计成控制式的,不允许同时打开)。任何物料只要进入是实验区,不能原路返回。 (3)三废处理 a.废液废液处理的方法是根据废液的性质确定的处理方法的。一般采取的方法有:化学处理方法、物理处理方法、生物处理方法。 b.废气废气处理可采用的方法有:加热灭菌方法、高效过滤器方法、混合灭菌方法、火焰灭菌方法等。 c.固体废料固体废料的处理方法有:蒸汽灭菌方法、气体熏蒸方法、液体浸泡方法、辐射灭菌方法、焚烧处理方法等。 2.建筑 主体结构采用土建方法,有抗8级以上地震能力,在温度变化和振动情况下不产生裂纹和缝隙,建筑为单层和多层均可。最好是独立的多层建筑,按工艺要求分层划区,便于实验和

手术室施工方案

施工组织方案目录 第部分工程执仃的技术标准 第二部分施工组织机构及职责 第三部分方动力计划 第四部分施工进度计划 第五部分主要工程安装及施工方法 第六部分施工机具配置和检测试验设备 第七部分质量保证措施 第八部分调试、检测、保养 第九部分施工安全措施及文明施工

第一部分工程执行的技术标准

第二部分施工组织机构及职责 、施工组织机构 项目管理机构设置 为北京大学第一医院手术院工程达到既定的质量、工期、安全文明施工等目标,并完成公司下达的各项技术经济指标。为此,我公司决定对该项目实行项目管理,配备政治素质高、业务水平强、管理经验丰富的管理人员组成项目管理班子,实施对本工程的进度控制、质量控制、资金控制、合同管理、信息管理、组织协调。 工艺组质监组:朱武华安全组:张柳强 _施工组:程利平专 项目施工期间,由项目工程师统筹,并由项目工程主管长期驻工地监督指导施工,施工队队长驻工地管理。项目主管具有多年工作经验,无论在施工现场还是管理工作都是具有丰富的经验。另外配备不同的安装施工班组,皆由一名经验至优的组长管理并直接带领施工人员进行施工及安装质量自检,以确保施工质量达到应有水平和要求。所有工程项目工程师、项目工程主管、队长及组长,皆

由公司工程管理部委派及参与,工程管理部主任陆穗璋,具有多年的工程管理、电子、空调经验。而组长及施工队经我公司直接培训及骋用,决不向外分包发包,以确保质量第一为前提。 二、职责 1、项目工程师 ☆ 直接监管工程各项事务,包项目主管职责的督促; ☆ 审核施工图,熟悉合同范围及施工图纸; ☆ 监督工程施工质量进度; ☆ 接受并处理院方及土地投拆,及时向公司领导报告; ☆ 监督设备材料到货,向公司有关部门通报未到货情况; ☆ 负责项目施工安全管理,认真抓好莱坞作业安全和现场安全管理; ☆ 接受院方投诉,及时通知售后服务部处理。 2、项目工程主管 ☆ 负责统筹安排、协调管理整个项目工程:首先和设计人员进行图纸会审,协调施工和图纸有冲突的地方,并与有关配合单位进行图纸交底,确定施工方案;做好工程项目施工进度计划,确立项目工程质量与国标,在施工中对工程进行分段检查,及进发现问题,及时解决;做好工程记 录、与监理记录,确保工程质量,树立公司形象、配合检验人员,做好调试工作。 ☆ 负责与院方、总包方与公司各部门的协调工作:联系监理公司,做好开工前的安全教育;联系协调各参建单位的配合问题并做好书面记录,安排好施工人员进场前的准备工作,包括安全教育及质量要求等;及时向公司领导汇报工程动态,协调公司各部门做好预备工作。 ☆ 熟悉合同范围及施工图,解决工程技术问题:全面掌握工程合同范围及院方要求;对项目工程师审定合格的图纸,项目主管要对图纸进行复查,检查图纸和施工现场的误差及时向项目工程师汇报;对工程技术问题要与专业人员共同研讨解决。 ☆监督施工质量与进度(含外判工程):外判施工内容是整个工程不可分割的部份,项目负责人对外判进场时间,所用产品型号、质量及施工进度严格控制;把我公司规范标准及设计要求及时准确反映监督;督促施工人员严格按国家规范、图纸设计要求进行施工,做好工程质量检查

净化实验室施工方案

施工方案 @ 录 第一章工程编制依据 第二章工程概况 第三章安装施工方案 第四章主要施工技术措施 第五章工程验收 第六章施工质量保证措施 第七章施工进度计划及保证措施 第八章机械、设备的进场计划 第九章设备、材料的进场计划 第十章劳动力用量计划 第十一章保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施第十二章项目经理及班子组成情况 附表 劳动力安装计划 施工机械配备 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 文明保证体系机构图

第一章 工程编制依据 24、《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304/88 25、《民用建筑电气设计规范》 GBJ/T16-92 26、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 1、《洁净实验室建筑技术规范》 2、《实验室洁净实验室建设标准》 3、《实验室消毒卫生标准》 4、《洁净室施工及验收规范》 5、《洁净厂房设计规范》 6、《综合实验室建筑设计规范》 7、《综合实验室建设标准》 GB50333 — 2002 卫生部 2000.10 GB15982-1995 JGJ71-90 GB50073-2001 JGJ49-88 1996 8、《医用电气设备第一部分:通用安全要求》 GB9706.1 —1995 9、《工业金属管道焊接工程施工及验收规范》 GB50235 — 97 10、 不锈钢管》 GB2270 11、 低压流体输送用镀锌焊接钢管》 GB/T3091 —93 12、 医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/TO187-94 13、 医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/TO186-94 14、 建筑设计防火规范》 GBJ16-87 15、 建筑装饰工程施工及验收规范》 JGJ73-91 16、 建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ300-88 17、 建筑施工安全检查评分办法》 JGJ59-88 18、 建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 19、 装饰工程施工与验收规范》 GBJ210 —83 20、 采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ90019-2003 21、 采暖与卫生工程工程施工及验收规范》 GBJ242-82 22、 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 GBJ302-88 23、《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-2002

手术室DSA专项施工方案

手术室DSA专项施 工方案 1

手术室专项施工方案 一、工程概述 工程名称:XXXXX工程 工程范围:XXXX工程。 专项施工名称:DSA手术室施工(铅防护、净化空调系统、洁净装修、医气管道) 二、施工方法 DSA手术室、X射线室、牙科防护施工工艺: (一)墙面铅板防护安装 1、材料:4号角钢、镀锌方管、角钢要进行除锈并刷防锈漆或采用镀锌钢材;防辐射板;3mm厚铅板。 2、施工顺序:防辐射手术室周边搭设钢结构骨架上下楼板及结构梁处膨胀螺栓固定钢结构骨架上安装防辐射板用相应当量厚度铅板压条粘贴处理缝隙。 3、制作龙骨架、安装铅防辐射板、铅板压条处理缝隙:钢龙骨制作按照以下大样图进行施工;钢材焊接处要求全部满焊,焊缝高K=6mm防辐射板密拼安装;防辐射板缝隙处采用结构胶粘贴相应当量铅板处理;各管道口采用铅板密封处理。

4、先做角铁与支撑架,角铁规格 40*40*3,把角铁下,再组焊成支撑架如下图示铅板 2mm 自攻螺丝支撑架支撑架龙骨小铅板 2mm把支撑架分别焊在电解房的龙骨,成三层均布再把铅板一张一张贴在支撑架上,铅板贴高为 3000mm,铅板与板铅相搭接,用自攻螺丝,把铅板等固定在支撑架,螺丝头用小铅板包裹住。 5、隔墙上的门窗均采用符合要求的防辐射铅门,铅玻璃。铅玻璃、铅门周围与铅板墙搭接密封良好。 6、检查验收: (1)检查防辐射板是否密拼。 (2)检查防辐射板缝隙处是否全部采用铅板遮盖处理. (3)检查各管道出口铅板是否遮盖到位。 (4)完成后表面要求平整、美观。 (二)地面硫酸钡防护施工方案 1、施工准备 (1)水泥:采用普通水泥,具备出厂合格证并复试合格后方可使用。 (2)砂:采用中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过 30%。

净化实验室施工组织设计方案

净化室实验室施工组织设计方案 工程名称:自治区疾病预防控制中心改扩建工程建设单位:自治区疾病预防控制中心 监理单位:方舟工程项目 施工单位:艺博雅装饰工程 编制:建华 审核:春山 编制日期:2017年4月15日

目录 一、工程概况 二、施工前准备 三、各专业施工进度计划 四、施工组织中的协调 1、与设计单位之间的协调 2、与监理或甲方之间的协调 五、各专业施工技术方案 (一)通风空调工程施工方案 1.1 通风管道、配件、部件的制作顺序 1.2 通风管道制作及加工技术措施 1.3 通风管道制作及加工技术措施 1.4风管安装 1.5 通风、空调设备安装 1.6 洁净系统制作、安装中必须注意的问题 1.7 保证暖通工程优良质量的主要措施 1.8 关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收 1.9 关于风管、消声器安装前的保证项目的检测 (二)、围护结构施工技术方案 1.1 围护结构施工流程 1.2 彩钢夹芯板安装 1.3 净化结构部分施工结点图

1.4 管道工程施工技术方案 (三)、工程概况 1.1 施工措施及方法 1.2 PVC地板施工技术方案 1.3 此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆的做 法,应采用进口环氧树脂自流平地面 1.4 树脂自流平地面 1.5 施工工序 1.6 工程验收标准 五、系统调试 六、工程测试 七、量保证措施 八、安全生产措施 九、材料、物资管理 十、场文明施工措施 附图一、风管的作业顺序及检查要求 附图二、通风空调施工流程图 附图三、材料管理流程图 附表一、施工主要机具进场计划 附表二、临时用地表 附表三、工程劳动力及人员安排计划表