cheng 110Kv XX 2#主变扩建工程

土建施工方案

批准:

审核:

编制:

XX有限公司

20XX年1月

目录

一、工程施工内容

二、编写依据

三、施工安健环执行标准

四、施工组织机构

五、施工准备

六、停电时间要求及范围

七、实施步骤及方法

八、施工进度计划

九、质量控制要求及措施

十、安全技术措施

十一、施工现场职业安全卫生和环境保护措施

一、工程施工内容:

本期工程在原有站内进行,工程施工内容包括:高压室改造、电容器基础、电缆沟、主变基础、构支架基础、刀闸设备基础、断路器基础、端子箱基础、砼管基础及操作小道等。

二、编写依据

2.1 《土方开挖作业指导书》编码:BDTJ-01

2.2 《土方回填作业指导书》编码:BDTJ-03

2.3 《模板安装与拆除作业指导书》编码:BDTJ-07

2.4 《钢筋制作与安装作业指导书》编码:BDTJ-08

2.5 《混凝土浇筑作业指导书》编码:BDTJ-09

2.6 《砖砌体作业指导书》编码:BDTJ-10

2.7 《一般抹灰作业指导书》编码:BDTJ-15

2.8 《建筑物给水、排水工程作业指导书》编码:BDTJ-22

2.9 《构支架及设备基础作业指导书》编码:BDTJ-24

2.10 《构支架安装工程作业指导书》编码:BDTJ-25

2.11 《电缆沟及盖板作业指导书》编码:BDTJ-27

2.12 施工图纸

三、施工安健环执行标准

3.1 《供电企业班站“5I”标准化管理体系内务现场管理规范与应用》;

3.2 《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》。

3.3 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-2004

四、施工组织机构

本工程项目经理部设经理、技术负责人、专职安全员各一名,下设变电土建施工队、变电电气安装及试验队,以满足工程如期、安全、优质的完成的需要。

4.1 组织机构

4.2 质量管理机构

4.3 安全管理机构

安全管理组织机构同时作为施工全过程风险控制组织机构。

五、施工准备

5.1 人员准备

(1)为了加强本工程的施工管理,我公司将组建110kVXX2#主变扩建工程项目部,项目经理全权负责项目部的工作,项目经理由具有丰富的变电站施工和项目管理经验的同志担任,公司选派具有丰富经验的管理人员参加本工程建设和管理,并投入足够的、工况良好的施工机械,以确保工程的顺利完成。

(2)施工用工计划

5.2 材料准备

5.2.1建设单位提供的设备

对本工程已由项目法人进行招标的材料,制定详细具体设备转运计划,确保主要设备安全、如期到达指定安装点。项目部材料员负责卸车、验收、清点和

保管,并与运输一道负责运送至各施工点。

对所供材料在各施工环节中,如发现不合格品、缺陷、损坏等情况应同现场监理进行记录登记,由项目部联系建设单位处理。

5.2.2材料清单

本工程自购的材料,由项目部材料供应科进行供方评定、采购和供详工作,按程序文件规定进行评审,选择有资质、信誉好且以产品质量认证的定点厂。公司材料供应及时了解市场行情,严格检验所购置材料,严把质量关。

主要材料清单

5.2.3主要设备及材料供应计划表

为保证施工进度计划的实现,需在材料供应上得到满足,根据施工进度的安排,以确保工期的实现。

设备、材料供应计划表

5.3施工机具准备

根据本工程的施工需要,我们主要配置以下施工机具(见表),并根据施工进度计划,安排施工机具进场。

主要施工机械设备表

5.4图纸准备

110kVXX2#主变扩建工程的施工需准备以下图纸:

土建部分:高压室及接地变室改造,室外构架、设备基础与设备支架及其基础施工图。

六、停电时间要求及范围

施工不涉及停电。

七、实施步骤及方法

7.1 施工工序总体安排

(1)土建工作重点集中高压室改造、警传室及户外构支架,主变基础施工安

排以户外构支架为中心,其它建、构筑物如电缆沟、操作小道等可穿插进行施工。

(2)构支架应提前移交,确保电气设备安装时砼的强度等级达到设计要求。(3)由于工期较紧,要充分利用工作面抢工期。

7.2.土建工程主要工序

(1)砼工程

本工程采用现场配制、搅拌的砼,砼工程施工要点如下:

a.砼应严格按配合进行原材料计量下料,搅拌均匀充分,确保砼的强度等级、坍落度等指标符合设计要求。

原材料每盘称量的允许偏差

b.浇筑砼前模板应清理干净并浇水湿润,且浇筑砼时应有木工跟班检查模板的支撑体系,有钢筋工跟班检查钢筋保护层是否足够、钢筋是否位移。

c.柱砼应分层浇筑,砼自由倾落高度不得超过2m,并用插入式振捣器分层振捣,防止漏振,确保砼密实。

d. 浇水养护应在砼浇筑完毕后的12小时以内进行,养护时间不得少于7天。

e. 浇筑地点随机取样,按规定留置标准养护试件和同条件养护试件。

(2)砌砖工程

砖墙为非承重填充墙,施工要点如下:

a.砖进场后应抽样送检,合格方可使用;砌筑前应提前1~2天浇水湿润。

b.砌砖灰缝应横平竖直,砂浆饱满。灰缝厚度宜10mm,水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

(3)抹灰工程

a.抹灰工艺流程:施工准备→基层清理→设标筋→抹底灰→罩面→洒水养护。

b.砂浆严格按设计要求配制,及时使用,石灰膏必须彻底熟化。

c.基层应清理干净,填补空洞,洒水湿润,刷一道水泥浆。

d. 层宜在底灰5~6成干时进行施工,完成后及时洒水养护。

(4)断路器基础施工

断路器基础为半露出地面的清水砼,外观质量和上表面平整度要求较高,施工要点如下:

a.基坑开挖时,要防止出现超挖现象和基坑被雨水浸泡。

b.模板采用新建筑胶合板并涂刷脱模剂,用钢管进行模板支撑,确保砼表面光滑,且在砼浇筑过程中模板不变形。

c.砼应级配良好,振捣充分,基础必须一次完成砼浇筑,不允许留施工缝。砼浇筑完毕后要及时进行原浆抹面,保证砼表面质量美观。

d.预埋铁件位置要准确,表面要平整,固定牢固,且不得出现空鼓现象。

e.为减少碰撞损坏,基础阳角宜做成45°角。

f.断路器安装时应注意成品保护,避免碰撞损坏基础。

(5)电缆沟施工

砖砌电缆沟,预制钢筋砼盖板,其施工要点如下:

a.电缆沟开挖时应将质量较差的桩头凿除。

b.电缆沟底纵坡度要满足设计要求,确保排水畅通,避免积水。

c.沟壁预埋铁件的位置要通线控制,断开处要焊接连通,并用钢筋与地网焊接连通,焊接时双面焊缝长度不小于6d,单面焊缝长度不小于12d(d为钢筋直径),预埋件和焊缝应按设计要求涂防护漆。

d.电缆沟每25m设沉降缝一道,并在沟道跨道路两侧、变断面处、拐角处及埋深变化处,增设沉降缝。

e.电缆沟盖板与电缆沟间的缝隙应符合设计要求,相互吻合。预制电缆沟盖板应在平整的场地上进行,用钢模进行预制,并注意成品保护。

八、施工进度计划

8.1 工期规划及要求

本工程计划于2011年2月25日开工,2011年8月15日竣工。

8.2施工进度横道图

详见110kVXX变电站施工进度横道图。

九、质量控制要求及措施

9.1 过程质量控制要求

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

3、《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》DL/T5201.1-2005

4、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准第3部分:变电土建工程》Q/CSG10017.3-2007

5、《混凝土质量控制标准》GB50164-1992

6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

8、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

11、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

9.2 过程质量控制措施

(1)建立完善的现场质量管理组织机构,落实质量责任制。

(2)严格贯彻执行IS019001——2000质量体系程序文件的规定

(3)严格按照《韶关供电局规范化验收工作标准》开展三级质检验收。

(4)加强施工前的技术交底工作,使施工人员掌握施工要点。

(5)如实准确、及时完整地做好施工记录、验收记录。

(6)积极配合业主代表或监理代表对质量进行的监理工作。

(7)严格按施工设计图纸和设备厂家安装使用说明书开展设备安装调试工作;(8)严格执行上级有关反事故措施。

9.3验收标准

本工程土建施工按以下规范、相关标准进行验收:

1、《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇SDJ69-87

2、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88

3、《建筑安装工程质量检验评定标准》GBTJ305-75

4、国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十伍项重点要求》

及其它有关的规范和标准。

十、安全技术措施

10.1施工安全注意事项

为了贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,为适应电力建设安全文明施工规范化、科学化、制度化的要求,本项目部将对安全文明施工采用全面网络管理,在施工前和施工过程中,严格执行计划、部署、检查、总结、评比程序、认真执行部颁《电力建设安全施工管理规定》和《电力建设安全工作规程》(DL5006.3-1997)以及《电业安全工作规程》(DL408-91)在确保安全的前提下高效高质地按期完成本工程的施工任务。

1 .施工前

现场实地考察,征求施工人员的意见和建议,编制切实可行的“施工技术措施”。进行详细的技术交底、释疑,明确责任义务,认真清理检查施工机具及安全用具。每项工作的安全注意事项向施工人员交底后,方可实施。

2 .施工中

工机具合理布置,安全措施落实到位;严格按规程和施工安全技术措施进行施工,加强现场安全监督检查及安全监护,如有异常,立即停止施工,结合现场对现有的施工方案进行研究、调整,确保安全施工。

3 .施工后

拆除安全设施,整理机具,施工现场负责人和安全员最后离开现场,进行施工总结,为下一次类似施工打好基础。

10.2安全风险控制组织措施

(1)进站前先按有关规定办理进站手续,严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。服从站内值班人员的管理,遵守站内有关制度。

(2)设置明显警示标志及遮拦,把施工作业区与运行设备区隔离。

(3)开工前先对全体施工人员进行安全教育和安全交底,并进行安全考核,合格方能进场施工。

(4)施工人员进入现场必须沿指定路线,严禁在带电区域随意穿行。进入施工现场的人员必须正确佩带安全帽。

(5)在焊机操作棚周围,不得放易燃物品,在室内进行焊接时,应保持良好环境。

(6)特殊工程作业人员,应经过一定技术培训并持证上岗。

(7)在施工现场行走或上下要坚持做到“十不准”。

10.3安全风险控制技术措施

1、混凝土搅拌开始前,应以搅拌机及配套机械进行自我负荷试运转,检查运转正常,运输道路畅通,然后方可开机工作。

2、混凝土浇筑前,应对振捣器进行运转试验,振动器操作人员应穿胶鞋、戴结缘手套;振动器不能挂在钢筋上,湿手不能接触电源开关。

3、钢筋加工机械的操作人员,应经过一定的机械操作技术培训,掌握机械性能和操作规程后才能上岗。

4、钢筋加工机械使用前,应有良好的结缘并接地,每台机械必须一机一闸,并设漏电保护开关。机械转动的外漏部分必须设有安全护罩,在停工工作时应断开电源。

5、钢筋冷拉时,冷拉场地两端不准站人,不得在正冷拉的钢筋上行走,操作人员进入安全位置后,方可进行冷拉。

6、粗钢筋切断时,冲切力大,应在切断口两侧机座上安装两个角钢挡杆,防止钢筋摆动。

7、

10.4应急处置

根据风险评估的要求,为了在事故发生时,切实保障施工人员的生命安全,最大限度地减少财产的损失和降低员工的人身伤害,项目部应组织各施工班组采取应急措施,以降低事故造成的损失和伤害程度。

10.4.1发生坍塌事故的应急措施

1、当施工现场的监控人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时,应立即报告给项目部,并立即下令停止作业,并组织施工人员快速撤离到安全地点。

2、当土方发生坍塌后,造成人员被埋、被压的情况下,各施工班组全员上岗,除应立即逐级报告给项目部门之外,应保护好现场,在确认不会再次发生同类事故的前提下,立即组织人员进行抢救受伤人员。

3、当少部分土方坍塌时,现场人员要用铁锹进行撮土挖掘,并注意不要伤及被埋人员;当建筑物倒塌,造成较大事故时,由项目部统一领导和指挥,各有关施工班组协调作战,保证抢险工作有条不紊的进行。需要采用吊车、挖掘机进行抢救,现场要有指挥并监护,防止机械伤及被埋或被压人员。

4、被抢救出来的伤员,要由现场医疗室医生或急救组急救中心救护人员进行抢救,用担架把伤员抬到救护车上,对伤势严重的人员要立即进行吸氧和输液,到医院后组织医务人员全力救治伤员。

5、当核实所有人员获救后,将受伤人员的位置进行拍照或录像,禁止无关人员进入事故现场,等待事故调查组进行调查处理。

6、对在土方坍塌和建筑物坍塌伤亡的人员,由项目部负责对死亡人员的家属进行安抚,伤残人员安置和财产理赔等善后处理工作

110kV xx变电站改造工程施工方案1

110kV xx变电站改造工程第一阶段施工方案 批准: 审核: 编写: 广东省XXX局送变电工程公司

编制说明 110Kv XX变电站改造工程分四个阶段进行施工,本方案为第一阶段施工方案,主要工作是对#2主变中性点设备、#2主变二次设备、10kVⅡ段开关柜保护面板改造及110k VⅠ段母线11PT二次回路改造、11PT避雷器改造,保护和测控方式实现微机综合自动化。 (一)工程时间:开工时间:2005年8月15日,2005年9月15日竣工投产。 (二)改造内容: 1.#2主变中性点改造和1021刀闸和1020刀闸辅助接点开关更换。1020刀闸辅助开关接点可先调试,1021刀闸因110K VⅠ段母线带电须在送电操作时进行调试(不影响操作,若调试未成功,等到第四阶段停电在进行调试)。 2.#2主变变高CT端子箱更换(站内所要更换的4个CT和1个PT 端子箱先立好,重新敷设电缆,将环网电源完善,在所有改造工程完成后再拆除旧端子箱)。 3.#2主变保护柜旧电缆拆除,敷设电缆到新#2主变保护屏。 4.10kVⅡ段14面柜面板改造,更换7面馈线柜、1面分段隔离柜和1面站用变柜共9组CT。 5.更换#2站用变压器。敷设临时站用电源至老控制室新配电屏。 6.更换110kV 11PT避雷器和新上11PT端子箱;完善11PT与12PT 的并列二次回路。 (三)施工条件:

#2主变及10kVⅡ段母线转为检修状态(在1021刀闸开关侧接临时地线一组,在10k VⅠ、Ⅱ段分段隔离5001刀闸靠500开关侧接临时地线一组)。10kVⅠ、Ⅱ母线分段隔离开关1112始终保持在合闸状态,#1、#3站用变分别供电老、新电气综合楼。 (四)施工时间安排:

变电站土建施工方案

110Kv XX 2#主变扩建工程土建施工方案 批准: 审核: 编制: XX有限公司 20XX年1月

目录 一、工程施工内容 二、编写依据 三、施工安健环执行标准 四、施工组织机构 五、施工准备 六、停电时间要求及范围 七、实施步骤及方法 八、施工进度计划 九、质量控制要求及措施 十、安全技术措施 十一、施工现场职业安全卫生和环境保护措施

一、工程施工内容: 本期工程在原有站内进行,工程施工内容包括:高压室改造、电容器基础、电缆沟、主变基础、构支架基础、刀闸设备基础、断路器基础、端子箱基础、砼管基础及操作小道等。 二、编写依据 2.1 《土方开挖作业指导书》编码:BDTJ-01 2.2 《土方回填作业指导书》编码:BDTJ-03 2.3 《模板安装与拆除作业指导书》编码:BDTJ-07 2.4 《钢筋制作与安装作业指导书》编码:BDTJ-08 2.5 《混凝土浇筑作业指导书》编码:BDTJ-09 2.6 《砖砌体作业指导书》编码:BDTJ-10 2.7 《一般抹灰作业指导书》编码:BDTJ-15 2.8 《建筑物给水、排水工程作业指导书》编码:BDTJ-22 2.9 《构支架及设备基础作业指导书》编码:BDTJ-24 2.10 《构支架安装工程作业指导书》编码:BDTJ-25 2.11 《电缆沟及盖板作业指导书》编码:BDTJ-27 2.12 施工图纸 三、施工安健环执行标准 3.1 《供电企业班站“5I”标准化管理体系内务现场管理规范与应用》; 3.2 《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》。 3.3 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-2004 四、施工组织机构 本工程项目经理部设经理、技术负责人、专职安全员各一名,下设变电土建施工队、变电电气安装及试验队,以满足工程如期、安全、优质的完成的需要。

工程施工设计方案范本96826

施工组织设计 第一章工程概况 一、工程概况 工程总概况:市泰山电缆—货场扩建工程。 我公司市渝北区广夏建筑工程公司在二十天完成该项目工程。 第二章施工组织机构主要职责围 一、我公司对本工程十分重视,本工程中标后,将成立专门的工作组,负责对本工程的主要施工技术方案、专业设备、专业人员的调配进行统一管理。本工程具体由下设的项目经理部组织实施,项目经理部下设六部一室三个工区: 1、工程部 2、质检部 3、生产经营部 4、材料部 5、机械部 6、人财部 7、综合办公室 8、货场。工程施工由三个工区具体实施。项目经理部的施工组织机构图如下:

程的指导。负责对本工程的总体施工进度、专业施工设备和人员统一协调和调度。 2、本工程实行项目经理负责制,项目经理为项目经理部的总负责人,负责该项目的全面管理工作。 3、工程部负责整个工程的生产、进度、质量计划、质量检测、试验、实施性施工方案的编制、施工资料管理等工作。工程部由项目总工程师负责。 4、质检部负责制定质量目标,按ISO9000标准对整个工程的质量进行管理和监控。组织项目的QC活动,确保整个工程的创优目标。 5、生产经营部负责项目的生产成本预测、工程计量支付及结算、工程变更等工作。生产经营部由项目总经济师负责。 6、材料部负责整个工程施工材料的货源开发、采购、贮存、运输、发放、现场使用情况监督及材料消耗总结等工作。材料部设专职材料主管,由项目总经济师负责。 7、机械部负责整个工程施工中的机械设备调度、维修、保养工作等管理工作,机械部设专职机械副经理。 8、人财部负责项目经理部部人事管理、劳保用品的购买和发放、劳动工

资、资金管理控制、成本核算等工作。人财部由项目总会计师负责。 9、综合办公室负责项目的生产、治安保卫、后勤管理及项目的规章制度的制定、廉政建设、环境保护和文明施工的检查等工作,综合办公室设专、兼职安全员、后勤管理员等,由项目支部书记负责。 10、工区划分为:货场,各工区设工区主管、技术主管及兼职安全员等,负责各工区的生产安排、施工技术、安全等全面工作,工区由项目生产副经理负责。 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 第一节施工准备 一、人员、设备进场后,立即协调有关部门和当地政府以便尽快完成“三通一平”工作。 二、恢复定线工作:进场后,及时对设计部门提供的导线点、水准点进行复测,并将结果报监理工程师审批后,进行加密控制网。在经监理工程师审批后,进行原地面复测、恢复路线中桩等工作。 三、图纸复核及分项工程施工方案编制:技术人员进场后,由项目总工程师组织技术人员对施工图进行复核,编制分项工程施工方案。经总部审核后,报业主和监理工程师进行审批。审批合格后,进行分项工程的施工。 施工程序: 1、地基压实。 2、碎石铺垫,压实。

110kv等电压变电站线路设计方案

110kv等电压变电站线路设计方案 1.1 建设规模和依据 (1)变电所电压等级为:110/35/10KV,110KV是本变电所的电源电压,由330KV 变出双回110KV线路送到本变电所;35KV和10KV是负荷侧电压。 (2)10KV电压等级:出线12回,本期上10回,备用2回。负荷统计见表1.1。 (3)35KV电压等级:出线8回,本期上6回,备用2回。负荷资料见表1.2。 最大负荷利用小时数Tmax=5500h,同时率取0.9,线路损耗取5%。 (4)系统归算到本变电所110KV母线阻抗值:正序X1=0.06;零序 Xo=0。 (5)气象条件:年最高温度40度,平均温度25度,年平均雷暴日为38日,气象条件一般。 1.2负荷统计 表1.1 10KV用户负荷统计资料 表1.2 35KV用户负荷统计资料 1.3 设计任务 1、熟悉题目要求,查阅相关科技文献 2、主接线方案设计 3、选择主变压器 4、短路电流计算 5、电气设备的选择 6、配电及继电保护设计

2 电气主线路 变电所电气主接线是电力系统接线组成的一个重要部分。主接线的确定,对电力系统的安全、灵活、稳定、经济运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置等将会产生直接的影响。 2.1 电气主线路的设计原则及要求 一、主接线的设计原则: 在进行主接线方式设计时,应考虑以下几点: (1) 变电所在系统中的地位和作用。 (2) 近期和远期的发展规模。负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响。 (3) 主变压器台数对主接线的影响。 (4) 备用容量的有无和大小对主接线的影响。 二、主接线的设计要求: 1、可靠性: ⑴断路器检修时,能否不影响供电。 ⑵线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 ⑶电所全部停电的可能性。 ⑷满足对用户的供电可靠性指标的要求。 2、灵活性: ⑴调度要求。可以灵活的投入和切除变压器、线路、调配电源和负荷,能够满足系统在事故运行方式下、检修方式以及特殊运行方式下的调度要求。 ⑵检修要求。可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备进行安全检修,且不影响对及户的供电。 ⑶扩建要求。应留有发展余地,便于扩建。 3、经济性: ⑴投资省;⑵占地面积小;⑶电能损失小。 操作应尽可能安全、简单、方便。电气主线路应简单清晰、操作安全方便,便于运行维护人员掌握。 由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快,因此,在选择主线路时,应考虑到有扩建的可能性。 2.2拟定确认主线路方案 根据以上要求和本设计任务书要求,初步选择主接线如下: 变电所类型:降压变电所电压等级:110/35/10KV 出线情况:110KV进线两回,35KV出线8回,10KV出线12回

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日 奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日 审核年月日 校核年月日 编写年月日 目录 一、工程概况............................................ 二、组织措施............................................ 三、技术措施............................................. 四、安全措施............................................ 五、应急预案与响应管理措施.............................. 六、进入变电站危险点及预防措施......... 错误!未指定书签。

附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 1.1对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

变电站土建工程施工组织设计方案

目录 第一章招标承诺书 (3) 第二章编制说明 (7) 第三章工程概况 (8) 第四章施工组织及结构 (9) 第五章工程范围与现场协调配合 (21) 第六章施工总平面布置 (27) 第七章施工总进度计划 (31) 第八章主要施工机械 (34) 第九章主要劳动力计划 (37) 第十章主要施工方案 (40) 第十一章质量管理和质量保证 (107) 第十二章安全、文明施工、治安保卫 (164) 第十三章物资管理 (186) 第十四章本工程采用的主要施工及验收标准、规范 (195) 1

第十五章地方政策处理及地方材料保证措施 (196) 2

第一章招标承诺书 感谢贵方对我方的信任,邀请我方参加500KV**变电所土建工程的投标。我方无保留、无差异地接受招标文件中提出的各项规定和要求,并积极履行我方的责任和义务,以工程质量创精品,基建达标投产,工程争创“钱江杯”为目标,确保优质工程,作如下承诺。 工程质量、安全的承诺 如果中标,我方保证将按照最高的质量标准完成本工程,各项质量技术指标达到下述标准:单位工程合格率100% 单位工程优良率≥90%,主要单位工程必须达优良 分项工程合格率100% 砼生产质量优良批数≥90%,无差级,现场砼强度全部合格 建筑钢筋、钢材焊接一次检验合格率≥98% 不仅如此,我方将保证本工程: 外观工艺不达标项目为零 建(构)筑物渗漏为零 交工验收时,若发现有质量不合格或留有隐患处,工程所含的所有单位工程达不到100%合格, 3

单位工程达不到90%优良等级时,我方除承担全部返工,补强费用并负责返工合格外,我方愿承担本合同总价1%的违约金。 完工后的保修承诺 如果中标,我方承诺在质量保修期内,由于我方责任所造成的任何缺陷或损坏,我方保证以最快的速度进行维修或更换,并承担所发生的费用。该维修或更换部分自维修或更换完成之日起还将享受一年的质量保证期。同时,我方承诺对本工程施工项目实行终身保修。 施工组织的承诺 如果中标,为保证本工程的施工,我方将组成具有丰富的施工组织指挥经验的、高效精干的项目管理机构来组织本工程的施工。人员常驻现场,调集最优秀的管理、技术、施工人员,充分运用我方的整体管理、技术和人才优势,优化资源配置,全面运用计算机网络技术、P3 进度计划管理软件、CAD绘图软件、神机妙算预算软件、BS-8800 安全管理软件等现代化的管理方法和手段进行施工管理,克服施工的随意性和粗放性,精心管理、精心策划、精心组织、精心协调,做到“凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人监督”,真正站在业主的立场上,使本工程的质量、工艺、进度、安全、文明施工得到业主满意。 工程进度的承诺 4

公路工程施工组织设计方案范本

xxx 第一章项目简介 工程名称:xxx(K32+404.21~K37+000) 业主单位:漳平×××× 监理单位:××××建设监理咨询公司 设计单位:××××勘察 质监单位:××××交通基本建设质量监督站 施工单位:××局工程处 开工日期:二○○二年二月二十七日 中标价:人民币壹仟贰佰柒拾伍万捌仟陆佰柒拾伍元 主要工程数量表 第二章单位、分部及分项工程划分表 第三章机构设置及各部门职责 本工程采用项目管理,成立中铁××局工程处永漳公路××合同段项目部,全权负责该工程的组织、管理、协调、指挥,下设六部一室,即施技部、安质部、计统部、物资部、财会部、保障部、办公室,直辖五个专业工程队(机械土方作业队、桥梁作业一队、桥梁作业二队、路面作业队、综合作业队);项目部设项目经理一名,总工一名,党工委书记一名,项目副经理一名,形成以项目经理、书记、总工程师、副项目经理为指挥核心的项目经理负责制。 项目经理苏凌云代表企业对工程项目全面负责;项目副经理林××分管材料机械进场及调配、施工队伍组织安排;项目技术负责人何××对项目施工技术工作全面负责,分管施工质量及安全管理;党工委书记黄××负责主持支部日常工作,分管经常性政治思想工作,协调各方面关系项目部编制定员20 人,其中技术干部10 人,行政干部2 人,其他管理人员8 人;施工队伍劳动力投入:平均200 人,施工开始及施工收尾阶段80 人,施工高峰期250 人。 §3.1 项目组织机构管理框图(见图3-1)(图略) §3.2 项目管理班子配备表(见表3-1)(图略) §3.3 各部门职责 §3.3.1 项目经理职责 1.认真贯彻国家和上级有关方针、政策及公司的各项规章制度,维护企业利益,确保各项经济技术指标完成。 2.全面履行施工承包合同,对项目工程进度、质量、安全、计价、材料等实行全过程的管理,为实现以上目标负全责。 3.组织制定,编制各项技术方案,及安全生产和保证质量的措施,并按批准的“ISO9002 工程项目质量计划”组织贯彻执行。 4.组织制定项目部人员的职责权限和各项规章制度,搞好与公司机关各职能部门的业务联系。 5.科学组织和管理进入项目工程的人、财、物资源,协调关系,理顺人员、物力和机械设备的调配与供应,及时解决施工中出现的问题。 6.根据项目施工生产计划,编制劳动力、材料、构件和机械使用计划。 7.严格财经制度,加强财务、预算管理,正确处理利益关系。 §3.3.2 党工委书记职责 1.负责贯彻执行国家和上级有关方针、政策和规定,以人为本,加强项目部思想政治工作和廉政建设,提高思想水平和政治素质,确保工程顺利进行。

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

室内装饰工程施工组织设计方案范本

施工组织设计

目录 第一章编制说明 1.1说明 1.2编制依据 1.3编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2场地条件 2.3区域特征 2.4水电供应情况 第三章施工部署及资源保证措施3.1施工部署 3.1.1施工组织 3.1.2施工管理目标及实现保证 3.1.3施工组织协调 3.2资源保证措施 3.2.1拟用于本合同的主要管理人员3.2.2劳动力计划 3.2.3劳动力保证措施 3.2.4材料保证措施 3.2.5资金保证措施 3.2.6拟投入施工机械设备

3.2.7主要施工机械设备进场计划 第四章施工准备与施工总平面布置及管理4.L 施工准备 4.1.1施工准备工作计划 4.1.2技术准备 4.1.3物资准备 4.1.4生产准备 4.2施工总平面布置 4.3施工总平面管理 第五章主要工程项目施工方法 5.1主要施工任务及工程重点、难点分析5.1.1主要施工任务 5.1.2装饰工程工艺总则 5.1.3工程重点、难点分析及对策 5.2轻质隔断工程 5.3抹灰工程 5.4楼地面工程 5.4.1石材楼地面 5.4.2满铺地毯铺设 5.4.3方块地毯铺设 5.5墙柱面工程 5.5.1内墙饰面砖工程

5.5.2墙柱面石材饰面工程 5.5.3木制墙面制作 5.6吊顶工程 5.6.1装配式U型轻钢龙骨吊顶 5.6.2装配式T型铝合金龙骨吊顶 5.6.3木龙骨吊顶 5.7门窗工程 5.7.1装饰木门(含门扇及门框)制作5.7.2装饰木门安装 5.8油漆工程 5.8.1墙面、顶棚乳胶漆施工 5.8.2清漆饰面 5.9电气安装工程 5.10卫生洁具安装 5.10.1卫生洁具安装 5.10.2卫生间台架、台板安装 5.11卫生间、外墙面内侧防水施工5.12白蚁防治技术 5.12.1施工准备 5.12.2白蚁预防的重点和范围 5.12.3防白蚁工程施工 5.12.4管理制度

变电站综合监控系统设计方案

变电站综合监控系统设计方案 一、变电站综合监控系统概述 随着电力部门工作模式的全面改造,各变电站/所均实现无人或少人值守,以提高生产效益,降低运营成本。在电力调度通讯中心建立监控中心,能够对各变电站/所的站场图像、关键设备监测图像、有关数据和环境参数等进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各个变电站/所的情况,并及时对发生的情况做出反应, 适应现代社会的发展需要,这些都已经提到了电力部门的发展议事日程。目前,各局都已设立了运行管理值班室及调度部门,虽有对各专业的运行归口协调职能,但不能及时掌握运行状况和指挥处理运行障碍。现在对运行监视通常由各专业运行部门采用打电话来了解和判断处理故障。各种运行管理联系松散,依靠原始的人工方式已不能满足电力系统安全生产的需要。要跟上发展步伐,必须在健全和完善电力网络的同时建立电力综合监控系统。电力综合监控系统将变电站的视频数据和监控数据由变电站前端的设备采集编码,并将编码后的数据通过网络传输到监控中心。监控中心接收编码后的视频数据和监控数据,进行监控、存储、转发控制及管理。电力综合监控系统的实施为实现变电站/所的无人或少人值守,推动电力网的管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化的方向发展提供了有力的技术保障。 二、电力系统需求分析 1. 总体需求 变电站综合监控系统的功能,主要体现在以下几个方面: 通过图像监控、安防(防盗)系统、消防系统、保护无人值守或少人值守变电站人员和设备的安全 通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势,避免误操作 通过图像监控、灯光联动、环境监控监视现场设备的运行状况,起到预警和保护的作用配合其他系统(如变电站综合自动化系统等)的工作 2. 用户主要需求规范 监控对象和场景 变电站厂区内环境实时监视 高压区域的安全监视,人或物体进入高压区域立即产生报警 主变压器外观及中性点接地刀状态 对变电站内的全部户外断路器、隔离开关和接地刀闸的合分状态给出特写画面 对变电站内各主要设备间的监视(包括大门、控制室、继保室、通信室、高压室、电容器室、电抗器室、低压交流室等) 对少人值守变电站办公区域的监视

110kv变电站土建施工方案(1)

(二)建筑施工方案 1编制说明 乏燃料后处理工业示范厂总降压变电所、高压配电中心建安工程初步施工方案,主要阐述钢筋砼独立基础、设备基础、砌体工程、屋面、楼地面、路面、沟槽等工程的施工方法,本初步方案将作为施工准备的依据,但由于现有资料有限,设计图纸不详,只能根据以往工程实践编此初步方案,待资料齐全后将进一步充实完善形成详细的施工方案。 2编制依据 2.1 乏燃料后处理工业示范厂总降压变电所、高压配电中心建安工程招标文件;2.2 现行建筑工程施工质量验收标准及规范 2.3 以往类似工程实践。 3.施工准备 3.1施工技术资料准备 施工技术资料的准备工作包括施工技术资料的编制、施工规范(包括相关法规)和验评标准的收集、各类质量验评表格的收集等。验评表格采用变建统一的验评表。此项活动主要由项目总工组织安排,技术人员负责施工技术资料的编制、施工规范(包括相关法规)和验评标准的收集及各类质量验评表格的收集。 工程开工前需把针对本工程的施工组织设计、安全、环境管理实施细则、工程

质量保证大纲等技术文件资料编制审批完毕。单位工程、分部工程开工前,需把施工方案及作业指导书编制审批完毕。需要开工前期准备的有:各强度等级混凝土及砂浆配合比设计,各类分项工程质量评定表,各类施工技术记录表格,各类施工技术标准、规程、规范等。 在技术资料准备阶段,项目总工应负责同项目法人和设计院联系及时取得相关的施工图纸及项目法人对工程的准备要求,并组织施工人员熟悉施工图纸及作业指导书,学习施工验收规程、规范等。并组织安全知识及操作技能培训,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 3.2材料准备 ⑴为满足工期计划要求,由建设单位提供的设备材料应按施工单位的计划及时供货,由施工单位自行采购定货的设备材料则应在技术人员审查图纸后提出采购计划,进行合格分供商评审,选择材料供应商,签订采购合同。 ⑵为确保工程质量及工程进度,所有设备、材料的质量都必须符合设计及规范的要求,经现场清点验收,资料齐全并具有产品合格证; ⑶本工程采用商品混凝土,开工前应对混凝土供应商的供应能力、运输等方面进行考察,选择质量保证的供应商。钢材采购通过招投标的方式进行,确保使用优质产品。建筑物的基础分部选用组合钢模板,建筑主体上部结构选用建筑胶合板,主变基础选用建筑酚醛覆膜胶合板。 ⑷根据施工进度情况,组织材料进场,并按规定将进场的材料抽样送检。本工

变电站标准设计

2009年版南方电网变电站标准设计细化方案第三卷110kV变电站标准设计细化方案 第五篇CSG-110B-3B33AWD方案 广东电网公司 2009年6月

批准: 审定: 审核:李粤穗汤寿泉熊焰雄杨骏伟罗博马辉王政源刘巍金波黄燕金黄志秋郭峰戴新胜林卫铭李国张宏宽 校核:杨骏伟张雨罗涛张章亮周健曾深明梁森荣梁小川乔海涛张端华陈曦李广华李峰刘建强冯晓东陈洁朱敏华朱海华谷新梅胡晋岚董剑敏苏伟杨承矩梁杰霍艳萍崔鸣昆刘忠文蓝翔吕书源陈学辉刘岩杨汝泉张建明刘昆苏艳何文吉张桂娟

编写:广东省电力设计研究院:朱敏华陈荔李沛准黄成殷雪莉卢毓欣岳云峰郭金川黄阳董仕镇文思卓谷新梅鲁丽娟黎妙容朱海华池代波吴小蕙谭可立张肖锋范绍有吴志伟肖国锋黄淑贞徐中亚何梓欣李海央黄汉昌 广州电力设计院:霍艳萍许鸿雁梁振升陈伟浩陈红许汪梓坤何岗朱耀明何一龙陈伟标陈丽莉陈昌振朱荣彬陈明兰林辉高海静 深圳供电规划设计院有限公司:蓝翔贺艳芝王建张德艺林忠东钟万芳胡滨朱敏周茜吕书源窦守业马妍邹永华王连锋简福安 佛山电力设计院有限公司:余崇高潘静丽刘岩候光荣董桂云孙淑秀白国卿童能高卢小兰徐迎光邓旭坚李志凌王巧荣张伟强赖洪亮韦辉陈洁 珠海电力设计院有限公司:孙志清胡伟涛孙玉彤肖军董晓峰陈宏新杨帆戴明刘平刘立马龙 东莞电力设计院:马长林熊远策梁春明邱瑞敏刘称辉苏柱恒熊外望汪静胡雨姣邱海先

序 为贯彻执行南方电网公司变电站标准设计,科学地建立健全广东电网公司标准体系,广东电网公司在积极推广应用南方电网公司颁布的变电站标准设计的过程中,结合广东电网公司创先工作,根据广东电网的建设特点,进行了深化和细化工作,落实生产运行的反措、安评等要求,将标准化设计向施工图阶段推进,发挥标准设计的更大作用,进一步挖掘标准设计在加快工程建设进度上的潜力,提高标准设计的先进性、通用性、统一性、可操作性,建设统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠、绿色环保的现代化电网。 随着电网建设投资的不断增大,变电站建设任务日益繁重,广东电网公司编制的南方电网变电站标准设计细化方案,对于落实科学发展观,进一步提高变电站建设的速度和效率,倡导变电站工程建设的政策和理念,规范变电站的设计和建设,又好又快地建设电网,具有十分重要的意义。它有利于更进一步规范工程的建设管理,科学合理地为生产服务;更进一步便于集中招标和设备采购,加快工程的建设步伐;更进一步统一变电站的风格,体现企业形象。为此公司专门成立了标准设计细化工作领导小组和工作小组,按照科学合理,好用实用的原则,经过充分的调研、分析讨论、精心组织,特别是110千伏变电站做到施工图细化阶段,设计出一套统一灵活、先进可靠、操作性强、经济实用的500kV、220kV和110kV变电站标准设计细化方案。 望各单位加强变电站标准设计的推广应用,充分发挥标准设计细化后的作用,为广东电网作优作强做出更大的贡献。

变电站工程施工总体方案

变电站工程施工总 体方案 1

第一章编制依据和原则 1.1编制依据 1.1.1工程相关的设计图纸、工程地质勘探资料; 1.1.2现场条件:包括”三通一平”、供水、供电等现场条件; 1.1.3 工程预算及工料分析; 1.1.4工期要求; 1.1.5国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程,各种定额(预算定额、劳动定额、材料消耗定额、工期定额等); 1.1.6 有关新技术的成果及类似工程经验和资料等; 1.1.7建筑工程施工合同; 1.1.8广西一安<施工组织设计编制指导书>B03-1.1-11- 。 1.2 编制原则 1.2.1严格执行基建程序、发挥本公司技术优势,按公司质量方针:”信守合同、精心施工、持续改进、顾客满意”。 1.2.2 科学地安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力、物力作用。 1.2.3充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度,确保工程按期完成。 1.2.4坚持安全第一、质量为本,全面执行ISO9001国际标准化管理体系和新技术、新工艺、新材料、新方法成果的应用,确保工程质量和 2

安全,切实贯彻执行国家施工验收规范,操作规程和制度。 1.2.5加强工程进度的科学性,计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明、整洁及工程的正常施工。 1.3 本工程采用的技术规范 国家颁发的与本标段工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程,设计院技术文件适用于本工程。本工程执行下列规范、规程,但不限于以下规范、规程。 使用标准规范一览表 (1) 地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83 (2) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300- (3) 钢筋焊接及验收规程JGJ18-96 (4) 建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95 (5) 混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92 (6) 工程测量规范及条文说明GB50026-93 (7) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(低压电器)GB50254-96 (8) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(电力变流设备)GB50255-96 (9) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(起重机电气装置)GB50256-96 (10) 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(爆炸和火灾危险 3

工程工程施工设计方案样本

一、工程概况 神化宁煤集团汝箕沟矿区地面爆炸材料总库。 本工程参建单位如下: 建设单位:神华宁煤集团大峰煤矿 设计单位:宁夏煤炭设计研究院有公司限责任 监理单位:宁夏灵州监理有限责任公司 施工单位:宁夏太西建筑安装有限责任公司 该工程主要建筑分别为:1号火药库建筑面积为362.9m2、2号火药库建筑面积为362.9 m2、3号火药库建筑面积为389.1m2及雷管库建筑面积为183.5 m2。以上建筑高度均为3.6m,框架结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,抗震烈度为八度,使用年限为50年。 二、质量及检验评定标准 (一)本工程应达到合格标准。

(二)有关质量检验评定标准如下: 1. 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2. 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—86) 3.建筑施工安全检查标准(JGJ59—99)2000-02 4.混凝土及预制混凝土构件质量控制规程(CECS40—92) 5.混凝土质量控制标准(GB50164—92) 6.混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87) (三)国家有关施工及验收规范: 1. 工程测量规范(GBJ50026-93) 2. 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—88) 3. 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194—93) 4. 砌体工程施工及验收规范(GB50203—9) 5. 普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ52—92) 6. 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法(JGJ53—92) 7. 砖体工程施工质量验收规范(GB50203—2002) 8. 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002) 9. 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210—2001) 10. 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002)(四)本工程设计图纸中所有规定的技术要求 三、项目管理组织体系 (一)、慨述: 本公司充分利用现代技术手段,将知识管理、管理会计等先进的管理

变电站施工组织设计方案

3.1 工程概况 **水利枢纽施工供电110kv变电站工程是为满足**水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽**大桥左侧下游约200m处。施工变电站的110kv进线接于**地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv线路延伸过江进110kv施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv施工供电备用线路工程; (2)110kv施工供电线路工程; (3)110kv施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零; 重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰以内。

3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“2.4拟投入本工作的主要人员表”。 3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv施工变电所建成投产后,即进行35kv临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2010年5月25日开工,2010年12月20日完工,总日历工期210天,详细的施工进度见《**水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

相关文档
相关文档 最新文档