文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泛光照明施工方案(上传)(DOC)

泛光照明施工方案(上传)(DOC)

泛光照明施工方案(上传)(DOC)
泛光照明施工方案(上传)(DOC)

泛光照明施工方案

工程名称:

编制单位:

编制人:

审核人:

编制日期:

目录

一、工程概况...........................................................................................

二、编制依据...........................................................................................

三、编制说明...........................................................................................

四、施工总体部署和目标.......................................................................

1、施工阶段划分.............................................................................

2、施工组织步骤.............................................................................

3、施工安排.....................................................................................

4、施工前期准备.............................................................................

五、主要资源计划..................................................................................

1、劳动力计划................................................................................

2、施工机械及机具配备计划......................................................

3、主要工程设备及材料..............................................................

六、主要安装施工方案及技术措施......................................................

1、配电箱、盘安装........................................................................

2、二次回路接线.............................................................................

3、低压电器的安装..........................................................................

4、钢管敷设......................................................................................

5、管内穿绝缘导线..........................................................................

6、电缆敷设.....................................................................................

7、灯具安装.....................................................................................

10、接地装置.....................................................................................

七、质量管理体系及质量管理措施......................................................

1、质量管理体系............................................................................

2、质量控制程序............................................................................

一、工程概况

1、工程名称:

2、业主单位:

3、项目管理方:

4、施工承包单位:

5、工程地点:

二、编制依据

1、深化设计图纸及主要设备、材料厂家技术资料

2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

3、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

4、《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92

5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006

6、《电气装置安装工程母线装置及验收规范》GBJ50149-90

7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

9、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

10、《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003

11、《建筑施工安全检查标准》JG159-99

12、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

14、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001,J119-2001

15、《安全标志》GB2894-1996

16、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98

三、编制说明

1、东昌酒店夜景泛光照明工程组织设计在编制过程中,充分考虑了工程的特点、地理、环境,本着优化施工方案,强化质量管理,合理降低工程成本,缩短施工工期的原则,对整个工程进行了总体施工布置和安排,使之具有

科学性、可行性和施工指导性。

2、施工方案是按照先进合理、科学可行的原则编制,施工程序的安排、技术措施的选用、施工机械的投入、劳动力的投入均应满足阶段控制工期及总工期的需要。

3、施工组织设计在编制过程中,充分考虑了本项目特点和难度,本着优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价、缩短施工工期、确保施工安全的原则,为工程做出施工程序规划。

4、在文明施工、环境保护、消防安全等具体措施中,贯彻国家及施工地区有关部门对加强建筑施工现场管理的精神和要求。

5、充分考虑了本工程的设计特点和特殊要求,了解了现场条件的各种因素,充分发挥本单位具有的人才、技术、装备、物资保证等方面的条件和对现场环境的了解,将采取大量的成功经验来缓解因现场条件和工程特殊性带来的施工困难。

四、施工总体部署和目标

1、施工阶段划分

1.1管线及照明控制设备安装

1.2调整及验收

2、施工组织步骤

2.1施工人员安全教育、现场安全设施设置(警示牌和施工通告等)

2.2电气通道:主要工作为电气配管的安装,以形成电缆电线的主干通道;

2.3电气设备安装;

2.4配合业主进行效果验收。

3、施工安排

3.1 熟悉图纸、做好图纸的自审和会审工作。

3.2 根据设计掌握施工范围的规范的标准。

3.3 根据现场情况,做好接地及配管等工作。

4、施工前期准备

4.1调配管理技术人员

4.2 技术准备

4.2.1图纸自审、会审及深化设计∶

拿到图纸后及时组织工程技术人员认真学习图纸,并且分专业进行讨论。及时请设计进行技术交底,充分理解设计意图,熟悉设备情况.对图纸中不明确或有矛盾及疑义的问题应详细记载,在会审时提出并及时做好答复记录。

4.2.2施工技术文件编制:

在熟悉图纸并掌握工程情况的基础上认真编制施工组织设计及其它施工技术文件。施工组织设计上报业主审批后,作为组织指导施工的主要技术文件。

4.2.3 编制工程备料、施工设备、机具采购计划;

4.2.4 筹划施工规划,布置施工场地。

4.2.5 根据工程编制劳动力需用计划及施工进度计划。

4.2.6 编制质量监控及要点。

4.3 现场施工准备

4.3.1 设置必要的施工临时设施。

4.3.2 现场配置焊接设备、工装设备等并达到使用条件。

五、主要资源计划

1、劳动力计划

1.1 劳动力配备

我公司将根据施工进度计划,本着高效、高质的原则,调派安装专业队伍约7人参战。选派具有安装施工经验、懂专业、精通施工管理的专业技术人员参加本工程建设,采用承包考核奖励机制,确保本工程建设的顺利实施。

1.2 劳动力计划见下表

3、主要工程设备及材料

3.1 工程设备、材料等物资的供应是保质量、保工期的先决条件,把握这个关键十分重要,具体材料清单将在施工前详尽提出。

3.2 材料采购和构件质量验收人员应作风正派、廉洁无私才能确保材料、构件的质量优良、价格合理。

3.3 根据工程进度安排,?工程计划人员提前向材料部门提交需用计划,材料部门根据施工技术人员的要求进行采购进场。

3.4 工厂加工的构件,要由施工技术、质量检查人员与监理单位共同进行验收。材料和构件进场后要设专人管理,?明确岗位负责,确保不发生丢失和损坏。

六、主要安装施工方案及技术措施

1、配电箱、盘安装

1.1材料要求

1.1.1 配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,不得用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。应为两部定点厂产品。

1.1.2 绝缘导线的规格型号必须符合要求。

1.1.3 其他材料:电器仪表、熔丝(化熔片)、端子板、绝缘嘴、塑料带、黑胶布、防锈漆、焊锡。

1.2操作工艺

1.2.1 配电箱(盘)安装要求

1.2.1.1 铁制配电箱盘均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好可靠的接地。

1.2.1.2 配电箱盘带有器具的铁制盘面和装有器具的配电箱门均有明显可靠的祼软铜PE线接地。

1.2.1.3 配电箱盘上配线整齐,并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。

1.2.1.4 导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线接头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压接端子(端子为内六角)。

1.2.1.5 配电箱盘的盘面上安装的各种闸及自动开关,当处于断路状态时,刀片可动部分不应带电。

1.2.1.36 垂直装设的闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧接电源,右侧接负荷。

1.2.1.7 配电箱盘上的母线应涂有黄、绿、红、淡蓝等颜色,黄绿双色线保护地线。

1.3.1.10 配电箱盘上电器仪表应牢固、平正、整洁间距均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。其排列间距符合要求。

1.2.1.8 配电箱面板较大时应加有衬铁,当宽度超过500mm时,箱门应做双开门。

1.2.1.9 弹线定位:根据设计要求找出配电箱盘位置,并按箱盘的外形尺寸进行弹线定位,弹线的目的是对有预埋铁件的可以更准确的找出预埋件。

1.2.2 配电箱盘的固定:在墙上固定配电箱时,根据预留孔洞尺寸将箱体找

好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。箱底与墙体平齐,在墙体固定金属网后再做墙面抹灰。不得在底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

1.2.3 绝缘摇测:配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测,摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录,做技术资料存档。

1.2.4质量标准

1.2.4.1 主控项目:器具的接地(接零)保护措施和其他安全要求必须符合施工质量验收规范规范规定。

1.2.4.2一般项目:配电箱安装位置应正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,零线经汇流排连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,PE线安装明显牢固。

1.2.4.3导线与器具连接牢固紧密,不伤线芯,压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。电气设备、器具和非带电金属部件的接地,支线敷设应符合以下规定:连接紧密,牢固,接地接零线选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

1.2.4.4允许偏差项目上:配电箱体高50cm以下,允许1.5mm;配电箱体高50cm以上,允许3mm。

1.2.5成品保护

1.2.5.1配电箱安装后,采取保护措施,避免碰坏、弄脏电气仪表。

2、二次回路接线

2.1 二次回路结线应符合下列要求:

2.1.1 按图施工,接线正确。

2.1.2 每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两跟导线时,中间应加平垫片。

2.1.3 二次回路接地应设专用螺栓。

2.2 引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求:

2.2.1 引入盘、柜内的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉并应固定牢固,

不得使所接的端子排受到机械应力。

2.2.2 铠装电缆在进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接地。

2.2.3 强、弱电回路不应使用同一根电缆管,并应分别成束分开排列。

3、低压电器的安装

3.1 低压电器的安装,应按已批准的设计图纸进行施工。

3.2 采用的设备和器材,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证,设备应有铭牌。

3.3 低压电器的固定,应符合下列要求:

3.3.1 当采用膨胀螺栓固定时,应按产品技术要求选择螺栓规格;其钻孔直径和埋设深度应与螺栓规格相符。

3.3.2 紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器的固定应牢固、平稳。

3.3.3 固定低压电器时,不得使电器内部受额外应力。

3.4 电器的外部接线,应符合施工质量验收规范要求。

3.5 电器的金属外壳、框架的接零或接地,应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的有关规定。

3.6 低压电器的试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。

3.7 通电后,应符合下列要求:

3.7.1 操作时动作应灵活、可靠。

3.7.2 电磁器件应无异常响声。

4、管道敷设

4.1 材料要求:管材进场必须有厂家检测报告和合格许可证件,管材进场要请建设单位或监理单位负责人共同核验,填写进场物资报验单及材料检验记录,各方负责人签定认可后方可使用。

4.2操作工艺:

4.2.2明管敷设基本要求:

4.2.2.1根据设计图加工支各种盒、箱、弯管。明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处请见相关部分。在多粉尘,易爆等场所敷管,应按设计和有关防爆规程施工。

4.2.2.2 测定盒、箱及固定点位置

4.2.2.3 根据设计首先测出盒、箱与出线口等的准确位置。测量时最好使用自制尺杆。

4.2.2.4 根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准规定的固定点间距的尺寸要求,计算确定固定点的具体位置。

4.2.2.5 固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm;中间的管卡最大距离见表3-8。

4.2.2.6 固定方法:有胀管造法。

4.2.2.7 盒、箱固定:

由地面引出管路至自制明盘、箱时,可直接焊在角钢支架上,采用定型盘、箱,需在盘、箱下侧100~150mm处加稳固支架,将管固定在支架上。盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。要求一管一孔不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。

4.3 管路敷设与连接:

4.3.1管路敷设:

水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。

a 检查管路是否畅通,内侧有无毛刺,是否完整无损,管子不顺直者应调直。

b 敷管时,先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个拧牢。

4.3.2 管路连接:管路连接采用丝扣连接。

4.4 管与设备连接:

应将管敷设到设备内,如不能直接进入时,应符合下列要求:

4.4.1.在干燥房屋内,可在钢管出口处加保护软管引入设备,管口应包扎严密。

4.4.2在室外或潮湿房间内,可在管口处装设防水弯头,由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软管,经弯成防水弧度后再引入设备。

4.4.3管口距地面高度一般不宜低于200mm。

4.4.4埋入土层内的管应采用水泥砂浆全面保护。

4.4.5金属软管引入设备时,应符合下列要求:

4.4.6金属软管与设备连接时,应采用金属软管接头连接,长度不宜超过1m。

4.4.7金属软管用管卡固定,其固定间距不应大于1m。

4.4.8不得利用金属软管作为接地导体。

5、管内穿绝缘导线

.1材料要求

5.1.1绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求,并有出厂合格证。

5.1.2镀锌铁丝或钢丝顺直无背扣、纽接现象,并具有相应的机械拉力。

5.1.3根据管径的大小选择相应规格的护口。

5.1.4根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子和接线帽。

5.1.5 其他材料有橡胶绝缘带、黑胶布等。

5.2操作工艺

5.2.1 根据设计要求选择相应绝缘导线。

5.2.2 相线、零线及保护地线的颜色加以区分,用黄绿双色导线做保护地线,淡蓝色为工作零线。

5.2.3 穿带线:带线采用1.2mm 的铁丝,先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10—15cm的余量。在管路较长或转弯较多时,在管路敷设的同时将带线一并穿好。穿线受阻时用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

5.2.4 将布条两端牢固地绑扎在带线上,来回拉动带线清除管路中的灰尘、泥水等杂物。

5.2.5 放线及断线

5.2.5.1 放线前根据施工图对导线的规格、型号进行核对。

5.2.5.2 导线置于放线车上。

5.2.5.3 断线

5.2.5.3.1 接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线预留长度为15cm。

5.2.5.3.2 配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2。

5.2.5.3.3 共用导线在分支处,可不剪断直接通过。

5.2.6 管内穿线

5.2.

6.1 穿线前先检查钢管各个管口护口是否齐整,如有遗漏或破损均应补齐和更换。

5.2.

6.2 当管路较长或转弯较多时,在穿线时往管内吹入适量化石粉。两人穿线配合协调,一拉一送。

5.2.3 同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

5.2.

6.4 导线在变形缝处,补偿装置活动自如,导线留有一定的余量。

5.2.

6.5 敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时应在管口处的接线盒中加以固定。

5.2.

6.5.1 截面积为50mm^2及以下的导线为30m。

5.2.

6.5.2 截面为70—90mm2的导线20m。

5.2.

6.5.3 截面在180—245mm之间的导线为18m。

5.2.

6.5.4 穿入管内的导线,不准接头和局部绝缘破损及死弯。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。

5.2.7 导线连接

5.2.7.1 导线接头不能增加电阻值;受力导线不能降低原机械强度。

5.2.7.2 剥削导线4 mm^2以下的使用剥削钳,使用刀时不允许采用刀在导线周围转圈剥削绝缘层的方法。

5.2.7.3 导线接头,导线并齐合拢,在距绝缘层约12mm(15mm)处用其中一根线芯在其连接端缠绕5―7圈后剪断,把中心线芯并齐折回压在缠绕线上进行涮锡处理。

5.2.7.4 套管压接,先把绝缘层剥掉,清除导线氧化膜并涂以电力复合脂。采用圆形套管,要将连接线分别在套管的两端插入,各插到套管的一半处,然后用压接钳和压模压接,压接模数和深度与套管尺寸相对应。

5.2.7.5 接线端子压接削去导线绝缘层,不要碰伤线芯,将线芯紧紧地绞在一起,清除套管、接线端子孔内的氧化膜,将线芯插入,用压线钳压紧。导线外露部分应小于1―2mm。

5.2.8 铜导线焊接:采用喷灯加热法,将焊锡放在锡勺内,用喷灯加热,焊锡化即可进行焊接。加热时要掌握好温度。焊接完后用布将焊接处的焊剂及其他

污物擦干净。

5.2.9 导线包扎:首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1―2个绝缘带幅宽度,再以半幅度重叠进行缠绕。在绑扎过程中收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1―2圈后,再进行回缠。然后再用黑胶布包扎,导线接头处两端用黑胶布封严密。

5.2.10 线路检查及绝缘摇测:接、焊、包全部完后进行自检和互检,检查无误后进行绝缘摇测。绝缘摇测选用500V、量程为0―500MΩ的兆欧表,摇速在120r/min左右,读数采用1min后的读数。

5.2.11 质量标准

5.2.11.1 导线规格、型号符合设计要求和国家标准规定。

5.2.11.2 照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

5.2.11.3 导线截面选用正确、连接牢固。

5.2.11.4 盒箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当的余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。

5.2.11.5 接地(接零)线截面选用正确、连接牢固紧密。

5.2.11.6 尺量检查导线截面,导线截面要符合设计要求。

5.2.12 做好成品保护、不得污染、损坏其他设施。

6、灯具安装

6.1材料要求

6.1.1各种灯具的型号、规格必须符合设计要求及国家有关标准规定,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、油漆剥落、灯罩破裂现象。

6.1.2 灯具导线:照明灯具使用的导线,其电压等级不低于500V,其最小线芯截面不小于0.5mm^2。

6.1.3规格、型号符合设计要求,并有产品合格证。

6.1.4塑料台应有足够的强度受力后无弯翘变形现象。

6.1.5支架根据灯的重量选用相应规格的镀锌材料做成。

6.1.6灯卡具不得有裂纹和缺损现象。

6.1.7其他材料均应符合设计要求。

6.2 操作工艺:

6.2.1工艺流程

6.2.2灯具检查:根据灯具安装的场所检查灯具是否符合设计要求。

6.2.3灯内配线检查

6.2.3.1灯内配线符合设计要求及施工规范规定。

6.2.4灯具安装:根据设计图确定出灯的位置,先用不锈刚支架和抱箍,紧扣住塔架,用螺栓组固定牢固,与塔架接触处挦1t厚胶垫。把灯具固定在不锈钢支架上,在进线孔处套上塑料管以保护导线,灯具导线和灯头盒中甩出的电线于电源连接,并用塑料胶带和黑胶布分层包扎紧密。

6.4.5通电试运行:灯具、配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

6.3质量标准

6.3.1灯具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求及施工规范规定。

6.3.2灯具、安装牢固端正,位置正确,灯具安装在塑料台中心,器具清洁干净,吊杆垂直。

6.3.3导线进入灯具处的绝缘保护良好,留有适当余量,连接紧密不伤线芯。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根。

6.4成品保护:

6.4.1灯具进入现场后码放整齐、稳固,并注意防潮,搬运时轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

7、接地装置

7.1 接地装置的安装应按以批准的深化设计进行施工。

7.2 接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好隐蔽工程验收记录。

7.3 接地装置的敷设

7.3.1 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理。

7.3.2 每个电气装置的接地应有单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

7.3.3 明敷接地线的安装应符合下列要求:

A 应便于检查。敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。

B 支持件间的距离,再水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;转弯部分宜为0.3~0.5m。

C 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm。

7.4 接地体的连接

7.4.1 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应采用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可采用螺栓连接。

7.4.2 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

A 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

B 圆钢为其直径的6倍。

C 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

七、质量管理体系及质量管理措施

1、质量管理体系

本项目在质量管理方面实行“项目质量管理和公司专检”相结合的模式。项目经理领导项目部全体管理人员认真执行公司质量管理体系的程序文件和工程质量管理办法等。

2、质量控制程序

2.1 施工准备

2.1.1 机构准备

项目经理负责组建总承包部,任命计划、调度、技术、质量、物资、经营、安全、设备等专业负责人。

任务划分

项目经理、负责施工任务的分配。施工工长负责组织分项工程的施工。

2.1.2 技术准备

技术总负责人组织编制施工组织设计,配备施工标准、规范、图样和有关技术文件、资料;根据项目要求,任命技术组长。

项目技术总负责人组织有关人员参加业主组织的综合性设计交底,技术组

长负责组织专业技术人员参加专业设计交底。

技术组长组织专业技术人员进行图纸汇审,并填写图纸汇审记录;专业技术人员编制施工技术方案。在查阅合同文件或在合同工程实施过程中,发现有关工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后,及时书面通知监理工程师。

对现场施工人员加强质量教育,强化质量意识,开工的技术交底,进行应知应会教育,严格执行规范,严格操作规程,由专业技术人员向施工作业人员进行施工方案的交底,并填写技术交底记录。

项目技术总负责人确定工程攻关项目,并组织有关专家和技术人员确立攻关方案。

2.1.3 检验准备

项目技术总负责人(项目总工)组织编制质量检验规划,根据项目要求,任命质量控制工程师。

项目部质量控制工程师负责组织编制质量检验方案,并向质检人员交底。

2.1.4 材料准备及控制

物资装备处按《物资采购护制程序》、《顾客提供产品控制程序》做好物资供血准备。

材料员按《进货检验和试验控制程序》组织对物资进行检验和试验。

检验和试验的方法及内容依据:国家(行业)标准、规范和技术义件;设计图样;采购计划及合同。

到货后,由现场材料责任工程师组织现场临时仓库质量检查员、保管员、基层施工单位材料员验收,如需委托试验,亦由材料工程师负责检验委托单。验收完成后,由保管员填写进货验收记录,并入临时库保管。

保管员对入库材料根据其检验试验状态分开保管,并做好标识。

在检验过程中发现有问题的材料,由材料工程师负责《不合格品控制程序》进行处理。整个过程中,业主如要求参加,也由材料工程师负责联络。

急需、来不及检验或试验就投入使用的材料,由基层施工单位材料员填写紧急放行审批单,经项目经理部专业技术负责人审核批准后方能放行。基层施工单位材料员对放行材料作出明确标识和详细记录,以便一旦发现不符合要求时,能立即追回或更换,对不能追回或更换的材料,一律不准启用紧急放行程序。

2.1.5 其他准备

计划员根据合同、图样和设计文件要求,划分分项、分部和单位工程,编制施工生产计划。

预算员负责编制工程预算。

项目施工管理部负责现场规划,组织开工准备工作。

项目部按照施工组织设计和项目生产,编制详细的施工进度作业计划,做好劳动力、机具设备的配备,根据需要组建施工队,并提出工程用料计划。

明确各级工程质量保证人员岗位职责和奖罚规定,做到责、权、利明确,充分调动广大施工人员的积极性,提高质量管理水平,保证施工质量。

2.2 施工过程

分项施工的现场应实行标示牌管理,写明作业内容和质量要求,要认真执行三检制度,即:自检、互检、工序交接检验制度,要根据合同的规定切实作好隐蔽了程的检查工作。

2.2.1 技术质量控制

专业技术人员按施工技术方案指导作业人员施工,并符合《工程项目技术管理办法》的有关规定。

专业技术人员做好工程技术服务,及时解决现场突发性技术问题,重大技术问题及时向项目征术总负责人汇报。

施工技术文件未经批准,不得用于施上。施工过程中,经批限的技术文件不得擅自修改,需要修改时,按原审批程序进行审批。图样修改以设计变更单和施工联系单为依据,图纸持有人在图纸上作出更改标记(包括设计变变单或施工联系单号、更改日期、更改人签字)。分项工程开工前必须按执行先试验再铺开的程序,开工前必须按技术规范规定向监理工程师报送试验报告(包括施工方案、施工方法、施工准备、质保安全措施等)经监理工程师审该批准后方能铺开施工。

质检员负责组织工序中间交接和质量检查。在施工过程中,严格实施工序交接制度,检查发现问题及时填写《质量问题通知单》,并对整改情况进行验证。材料员负责组织设备开箱检验,并做好开箱检验记录。要加强质量监控,确保规范规定的检验、抽检频率,现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠,不得追记,接受质量检查时必须出示原始资料。

2.2.2 检验质量控制

质检员按施工技术方案、设计图样及施工标准、规范对检、试验报告及现场实际情况进行跟踪、监督检查并填写质量检合记录。发现问题及时通知检验班

组和施工班组进行处理,并跟踪验证。做好工程质量的预前控制和施工过程质量检查及验收,执行《工程施工检验和试验控制程序》。

2.2.3 施工质量控制

作业人员应严格按设计图样、施工技术方案及标准、规范施工。

作业人员应对施工的每道上序进行自检,并做好自检记录,交质检人员确认。

在施工全过程中,执行质量否决权,对不合格的工序,必须返工合格后才能进行下道工序施工。施工员和质检员在施工班组自检的基础上,必须对工序质量进行检查确认,并填写《分项工程质量检验评定表》。

施工单位在施工过程中应执行《设备管理控制程序》,定期对设备进行维护,确保施工现场所用机具、设备能满足施工质量的要求。

特殊工种作业人员应具备相应的资格址,由质检人员监督检查。

景观照明工程施工组织设计方案

施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备

有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 1.2.1、电缆敷设 (1)注意事项 A、电缆直埋或在保护管中不得有接头; B、电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; C、电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于 10MΩ; D、电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m; E、电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; F、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。

泛光照明设计方案

张家堡地铁控制中心泛光照明工程 设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁一局电务工程有限公司张家堡 地铁控制中心安装工程项目部

工程概况:张家堡地铁控制中心位于张家堡广场西南角,平面布置呈长方形,框架剪力墙结构,屋面采用钢架体系,地下两层,地上十三层,建筑高度约为56.15m。整个区域建筑面积共54980m2。建筑风格独特,结构和谐流畅,立面现代又富于变化,是西安的代表性建筑之一。 设计原则: 1、系统性原则:改变将照明设计局限于单个建筑或景观节点的做法,将设计项目与街道空间整体考虑,并以整个西安市夜景建筑的要求为指导,打造有主有次, 2、尊重载体原则:夜景照明的目的不是表现单独的光,更不是展示灯具,而是通过光表现被照物。我们反对为了照明而照明,而是通过灯光的取舍凸显建筑景观的亮点,进而展现照明载体的特点。 3、不破坏日景效果原则:照明设备尽量隐蔽;暴露在外的设备要选择尺度小的产品,并通过表面处理与建筑或景观融为一体;对于外露的壁灯,景观灯

等,灯具造型和尺度应与空间性格和谐统一。 4、节能性原则:在保证照明效果的前提下,提倡低碳照明;通过控光尽量减少溢散光;合理设置平日、周末和节庆照明的不同模式,以实现节能、环保。 5、安全性原则:在人们可接触位置安装的照明设备应使用低压、低温产品;在木结构上安装的照明设备应避免火灾隐患。具体如下: 1) 设计灯具内增加针对感应雷击及静电(ESD)的专用防护元器件,突波电流可最高达到800A(8/20μs),在恶劣天气情况下,避免灯具给行人造成不安全因素。 2) 建筑外立面上灯具设计使用易装卸灯具,方便日后维修的快速拆装,确保施工人员的安全。 3) 配电箱内均设计配置漏电保护模块,高灵敏度的选择有效的人员及建筑本身的安全。 6、防眩光原则:根据多角度的视线分析推敲照明方式和投光方向,尽量减少直接眩光。 7、易维护原则:应选择使用寿命长的高质量产品;通过合理设置灯位和巧妙应用多种照明方式以避免设备被盗和被破坏。 8、新技术、新材料、新设备、新工艺优先选用原则: 1) 设计施工中广泛采用LED 新光源,LED新光源具有电压低,寿命长,稳定性好,适用性广,响应时间短等特点。 2) 灯具结构一体化的热通路设计,比一般结构设计增加散热面积80%,保证LED发光效率和使用寿命。 3) 灯具特殊腔体结构设计,将LED光源和驱动电器分成两个腔体,避免互相影响,可有效降低驱动电器的环境温度,进而延长使用寿命。 4) 平衡灯体内外压差的透气螺塞,避免因环境温差热胀冷缩而吸入水汽,从而产生凝结水珠的现象。 5) 设计灯具内增加针对感应雷击及静电(ESD)的专用防护元器件,突波电流可最高达到800A(8/20μs)。6) 全电压设计,100-240VAC±10%,电压起伏较大均能保证灯具的亮度和寿命。 7) 采用多色混光矫正技术,灯具呈现出来的光色更加真实。 8) LED全彩控制系统,该控制系统整合了计算机软件技术和单片机控制/

泛光照明各分项工程主要施工方法方案

泛光照明各分项工程主要施工方法方案 1、总体施工方案 本工程施工工期为60日历天竣工,并达到验收使用条件。按照目前现场情况和工作情况来看,60天的工作日比较紧张,如果没有科学的统筹和必要的条件,实现预定的工期目标,就会存在一定的难度。因此,我们必须克服估计到的困难,在公司的统一指挥下,做到有组织、有步骤、有安排、有检查的将各项工作落到实处,遵循灯光工程施工的规范和程序,采用全面平行施工、立体交叉施工等科学有效的施工方法,紧张有序的将各项工作贯彻始终。 1.1首先作好进场前准备工作,对工人进行施工技术交底和施工安全交 底;取得开工命令;同时针对每分部灯光工程的特征作必要的测量、试灯工作。 1.2管、线敷设; 1.3灯具基础制作安装; 1.4灯具安装; 1.5配电控制箱安装; 1.6试亮灯及效果调试。 2、各分项工程的主要施工方法及施工管理措施 电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵以下守规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 《电缆敷设施工工艺标准》 《低压电缆头制作安装施工工艺标准》 《电气装置安装工程施工规范》 《城市环境(装饰)照明规范》 《接地装置施工及验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) 《建筑照明标准》 (GB50034-2004) 《综合布线系统安装施工工艺标准》 《钢结构工程施工及验收规范》 《地面与楼面工程施工及验收规范》

本工程首先作好进场前准备工作,取得开工命令,并根据几个分项工程各自的特征制定合适的具体施工方法如下: 2.1 电缆、照明线路敷设的施工方法 2.1.1 电缆、照明线路施工准备 1)施工前期准备 ①挑选施工经验丰富、头脑清楚,有责任感的施工班长,施工班长 并根据现场情况列出用人计划。 ②进度:根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间 要求,列出电缆敷设进度计划。 ③质量保证方法:根据具体工程情况,列出保证质量的方法。 2)检查管槽 穿线前要严格进行穿线检查,具体要求参见相应的管槽检查要求,下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题: 管槽规格小、接口处有毛刺、埋地安装管槽阻塞、有水等;埋地管槽穿线前必须全面试穿。 3)文档准备 布线系统系统图、布线系统平面图、穿线技术要求、空白穿线报告、穿线交底。穿线交底的对象是施工队队长,交底的核心内容是要使穿线者理解质量要求,过程如下: ①理解布线系统总体结构和平面图,不要穿错路线。 ②能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。 ③熟悉电缆要经过的管路。 ④有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。 ⑤理解并牢记我们对于综合布线系统电缆敷设的特殊要求。 ⑥思路清晰,把电气器具点分组,一条一条地敷设,不多穿,不漏穿。穿 放费力容易导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。 ⑦忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。 ⑧严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并忠实地记录 电缆末端刻度。

泛光照明施工方案(上传)

泛光照明施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 00

目录 一、工程概况........................................................................................... 二、编制依据........................................................................................... 三、编制说明........................................................................................... 四、施工总体部署和目标....................................................................... 1、施工阶段划分............................................................................. 2、施工组织步骤............................................................................. 3、施工安排..................................................................................... 4、施工前期准备............................................................................. 五、主要资源计划.................................................................................. 1、劳动力计划................................................................................ 2、施工机械及机具配备计划...................................................... 3、主要工程设备及材料.............................................................. 六、主要安装施工方案及技术措施...................................................... 1、配电箱、盘安装........................................................................ 2、二次回路接线............................................................................. 3、低压电器的安装.......................................................................... 4、钢管敷设...................................................................................... 5、管内穿绝缘导线.......................................................................... 6、电缆敷设..................................................................................... 7、灯具安装..................................................................................... 10、接地装置..................................................................................... 七、质量管理体系及质量管理措施...................................................... 1、质量管理体系............................................................................ 11

泛光照明施工组织设计样本

亮化工程 施工组织设计 编制: 校核: 审核: 0有限公司

二〇一六年二月

目录 第一章概况 (2) 第二章施工安排 (3) 第三章施工工艺及技术措施 (5) 第四章泛光照明施工质量保证措施 (10) 第五章工期保证措施 (11) 第六章安全保证措施 (12) 第七章环境保护措施 (14)

第一章概况 1.1编制依据 1、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 2、招标方提供的招标文件及相关图纸; 3、GB50303- 《建筑电气工程施工质量验收规范》 4、《天台县溪头公寓泛光照明工程施工图》 1.2工程概况 该工程范围为天台县溪头公寓1#~9#楼建筑外立面泛光照明配电及其控制系统、接地保护系统。本工程为三级负荷, 为380V/220V供电; 三相负荷平均分配, 配电箱安装采用壁挂式安装, 共计13台配电箱, 配电箱AL1-1~AL11安装于机房层或十二层强电间内。低压LED灯具均需配备开关电源24V, 功率大小视现场情况配备350W, 开关电源安装位置根据现场实际情况确定。主线电缆采用交联聚乙烯WDZ-YJY型电缆, 根据设计要求,所有电缆采用SC管套接, 由电缆井道引出。LED灯具支线照明回路过防水开关电源箱采用WDZ-RVV2*4软电缆连接, 室外穿SC管或金属线槽保护。所有灯具防护等级均为IP65, 安装均可靠, 达到建筑体美观的效果。

第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作, 包括控制测量工作; 原材料检验, 砂浆、砼配合比设计; 钢筋加工场地建设; 施工用水; 电力供应; 道路交通疏导; 管线调查; 施工材料等统筹安排; 进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据总体施工计划投入2个施工队。总共技工15人、普工15人。现场作业人员: 施工队长、现场指挥、现场技术质量员、现场安全员、机械操作工、高空操作人员、压接工、材料员、地面作业人员。

泛光照明施工组织方案范文

泛光照明施工组织 方案 第一章工程概况 第一节工程介绍 1、工程名称: 2、工程地点:

3、建设单位: 4、工程内容:主要工程内容包括照明系统所涉及的电气设备及其安装、调试。电气设备具体包括:照明灯具、线管、电线电线敷设等(详见施工图纸和工程量清单)。 第二节工程性质和要求 1、工程开工时间: 08月25日 2、计划竣工时间: 09月30日 3、工程要求:37日历天 4、质量等级:优良 5、工程总投资:见商务标 6、主要工程量:见商务标 7、工程特点 7.1、本工程为光亮工程,具体工程质量要求高、工期紧的特点。 7.2、本工程施工配合外立面整饰进度,具有整体协调的特点。

第二章 施工组织部署 第一节 施工总体部署 根据本工程特点,为确保在自合同签定之日起37日历天内完成施工任务。 第二节 施工组织机构和人员配置 1、 施工组织机构 表一、工程项目部 2、 管理机构人员配备: 表二、工程项目部人员 项目经理: 技术负责人: 质 检: 施 工: 安 全 员:

材料员: 资料员: 专业工程师: 造价工程师: 3、人员配置及职责 项目经理职责: (1)、贯彻执行国家、省、市和工程所在地政府有关工程建设和建筑业管理的法律、法规、规章和政策,遵守企业的各项规章制度。(2)、严格遵守国家的工程建设标准、规范、规程、积极推广应用新技术。 (3)、严格管理,严格责任,确保工程质量。 (4)、健全施工项目的安全保证体系,执行安全生产责任制度,防止伤亡和其它生产事故的发生,实现安全生产和文明施工。 (5)、严格落实内部承包责任目标,加强施工合同管理,承诺兑现。严格财务制度,加强成本管理,提高经济效益。 (6)、严格落实各种岗位责任制,贯彻按劳分配的原则,正确处理国家、企业、项目部、个人之间的利益关系。 技术负责人职责: (1)、负责项目的技术管理工作。 (2)、贯彻执行上级技术部门下达的各项技术措施,推行标准工艺。 (3)、参加图纸会审,及时做好技术交底、技术复核、技术核定单的制定及其手续完善工作。 (4)、参加编制施工方案,并负责实施。

泛光照明施工组织设计

亮化工程施工组织设计 编制: 校核: 审核:

0000000000000有限公司二〇一六年二月

目录 第一章概况 (2) 第二章施工安排 (3) 第三章施工工艺及技术措施 (5) 第四章泛光照明施工质量保证措施 (10) 第五章工期保证措施 (11) 第六章安全保证措施 (12) 第七章环境保护措施 (14)

第一章概况 1.1编制依据 1、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 2、招标方提供的招标文件及相关图纸; 3、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 4、《天台县溪头公寓泛光照明工程施工图》 1.2工程概况 该工程范围为天台县溪头公寓1#~9#楼建筑外立面泛光照明配电及其控制系统、接地保护系统。本工程为三级负荷,为380V/220V 供电;三相负荷平均分配,配电箱安装采用壁挂式安装,共计13台配电箱,配电箱AL1-1~AL11安装于机房层或十二层强电间内。低压LED灯具均需配备开关电源24V,功率大小视现场情况配备350W,开关电源安装位置根据现场实际情况确定。主线电缆采用交联聚乙烯WDZ-YJY型电缆,根据设计要求,所有电缆采用SC管套接,由电缆井道引出。LED灯具支线照明回路过防水开关电源箱采用WDZ-RVV2*4软电缆连接,室外穿SC管或金属线槽保护。所有灯具防护等级均为IP65,安装均可靠,达到建筑体美观的效果。

第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据总体施工计划投入2个施工队。总共技工15人、普工15人。现场作业人员:施工队长、现场指挥、现场技术质量员、现场安全员、机械操作工、高空操作人员、压接工、材料员、地面作业人员。

泛光照明施工组织方案

第一章工程概况 第一节工程介绍 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、工程内容:主要工程内容包括照明系统所涉及的电气设备及其安装、调试。电气设备具体包括:照明灯具、线管、电线电线敷设等(详见施工图纸和工程量清单)。 第二节工程性质和要求 1、工程开工时间:2010年08月25日 2、计划竣工时间:2010年09月30日 3、工程要求:37日历天 4、质量等级:优良 5、工程总投资:见商务标 6、主要工程量:见商务标 7、工程特点 7.1、本工程为光亮工程,具体工程质量要求高、工期紧的特点。 7.2、本工程施工配合外立面整饰进度,具有整体协调的特点。

第二章 施工组织部署 第一节 施工总体部署 根据本工程特点,为确保在自合同签定之日起37日历天内完成施工任务。 第二节 施工组织机构和人员配置 1、 施工组织机构 表一、工程项目部 2、 管理机构人员配备: 表二、工程项目部人员 项目经理: 技术负责人: 质 检: 施 工: 安 全 员: 材 料 员: 资 料 员:

专业工程师: 造价工程师: 3、人员配置及职责 项目经理职责: (1)、贯彻执行国家、省、市和工程所在地政府有关工程建设和建筑业管理的法律、法规、规章和政策,遵守企业的各项规章制度。 (2)、严格遵守国家的工程建设标准、规范、规程、积极推广应用新技术。 (3)、严格管理,严格责任,确保工程质量。 (4)、健全施工项目的安全保证体系,执行安全生产责任制度,防止伤亡和其他生产事故的发生,实现安全生产和文明施工。 (5)、严格落实内部承包责任目标,加强施工合同管理,承诺兑现。严格财务制度,加强成本管理,提高经济效益。 (6)、严格落实各种岗位责任制,贯彻按劳分配的原则,正确处理国家、企业、项目部、个人之间的利益关系。 技术负责人职责: (1)、负责项目的技术管理工作。 (2)、贯彻执行上级技术部门下达的各项技术措施,推行标准工艺。 (3)、参加图纸会审,及时做好技术交底、技术复核、技术核定单的制定及其手续完善工作。 (4)、参加编制施工方案,并负责实施。 (5)、负责开列规格表,填写配比标牌追踪台帐。 (6)、参与定位、放线观测、调试工作。 (7)、负责施工现场所使用检验设备的保管、维修、校准和保养工作。

泛光照明施工设计方案

亮化工程 施工组织设计 编制: 校核: 审核: 00有限公司 二〇一六年二月

目录 第一章概况 (2) 第二章施工安排 (3) 第三章施工工艺及技术措施 (5) 第四章泛光照明施工质量保证措施 (10) 第五章工期保证措施 (11) 第六章安全保证措施 (12) 第七章环境保护措施 (14)

第一章概况 1.1编制依据 1、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 2、招标方提供的招标文件及相关图纸; 3、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 4、《天台县溪头公寓泛光照明工程施工图》 1.2工程概况 该工程范围为天台县溪头公寓1#~9#楼建筑外立面泛光照明配电及其控制系统、接地保护系统。本工程为三级负荷,为380V/220V供电;三相负荷平均分配,配电箱安装采用壁挂式安装,共计13台配电箱,配电箱AL1-1~AL11安装于机房层或十二层强电间内。低压LED 灯具均需配备开关电源24V,功率大小视现场情况配备350W,开关电源安装位置根据现场实际情况确定。主线电缆采用交联聚乙烯WDZ-YJY型电缆,根据设计要求,所有电缆采用SC管套接,由电缆井道引出。LED灯具支线照明回路过防水开关电源箱采用WDZ-RVV2*4软电缆连接,室外穿SC管或金属线槽保护。所有灯具防护等级均为IP65,安装均可靠,达到建筑体美观的效果。 第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地建设;施工用水;电力供应;道

路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据总体施工计划投入2个施工队。总共技工15人、普工15人。现场作业人员:施工队长、现场指挥、现场技术质量员、现场安全员、机械操作工、高空操作人员、压接工、材料员、地面作业人员。

泛光照明施工方案

第十节泛光照明施工方案 一、施工规范 根据国家标准CB50259-96施工: ·灯具的型号、规格及外观质量应符合设计要求; ·电器照明施工前,对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; ·电器照明装置的接线应牢固,电气接触应良好,需接地或接零的灯具、开关等带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉; ·灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷,室外灯具应达到防潮防雨要求; ·照明配电箱安装牢固,其垂直偏差不大于3mm,箱底距地面高度为1.5m; ·照明配电箱内应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不绞接,并应有编号; ·照明配电箱应标明用电回路名称; ·电气设备及灯具的专用接地或接零保护线,应单独与接地干线(网)连接,电气线路中的工作零不得作为保护地线用; ·钢管连接处的管内表面应平整、光滑; ·当钢管与设备直接连接时,应将钢管敷设到设备的接线盒内,管口宜高出盒箱内壁35mm,钢管与盒箱连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母23扣; ·电线用的塑料管及配件必须由阻燃处理的材料制成,塑料管外壁应有间距不大于1m的连接阻燃标记和制造厂标; ·埋于地下的塑料硬管,在露出地面易受机械损伤的一端,应采取保护措施。 二、线缆的技术要求 1、所有线缆及接头部分必须满足防水的要求; 2、电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好; 3、需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 4、金属线槽内导线和电缆的总截面积(包括外护层)不应超过线槽内截面积的20%,载流导线根数不宜超过30根;控制、信号导线和电缆的总截面积不应超过线槽截面积的50%;金属线槽内应设置4mm2铜导线作为接地干线。

室外泛光照明施工方案

室外泛光照明施工方案 1 亮化工程简介 室外照明:本工程主要分庭院灯、草坪灯、泛光照明。电压采用380V/220V,频率为50HZ。光源为节能灯及LED灯。控制采用分时分日控制,采用智能照明控制系统满足不同效果要求。 本工程室外照明主要场所照度及LPD值如下:广场照度20lx ,LPD 0.8W/M2;人行道照度10lx ,LPD 0.5W/M2;绿地照度3lx ,LPD 0.1W/M2。 2 亮化工程施工方案 (一)施工工艺流程 施工准备→配管工程→电缆敷设→灯具安装→系统调试 (二)施工准备 工程开工前,组织施工技术人员熟悉图纸,充分理解设计意图及思路,做好图纸会审及记录,制订工程施工质量计划及建立质量保证体系,检查原材料、半成品材料、施工机械、检测仪器、测量仪器的质量,搞好施工过程中的技术管理工作。 (三)配管工程 1.弹线定位: 根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线。 2.JDG管、PVC管及线槽安装 详见电气工程施工方案预留预埋施工及线缆保护管敷设相关章节。 (四)电缆敷设 1.工艺流程 进场检查—电缆敷设—电缆头制作 (1)进场检查 电缆进场后,应对其型号、数量、技术文件进行检查,是否有安全认证标志,有无压扁、扭曲,电缆外护层应有明显标识和制造厂标。用1KV摇表测量相间、相与地间的绝缘电阻,其值应在0.5MΩ以上,测试时应注意电容效应,应及时断电后停止摇柄。

(2)电缆头制作及安装 1)准备工作 准备所需材料和工具,并核对电缆规格、型号。剥削电缆视具体安装位置决定其长度。导线裸露长度为线鼻子孔深+5mm。剥削电缆外保护层不能伤及电缆绝缘层,更不能伤及线芯。 2)包缠聚氯乙烯软手套 从线芯分叉口根部开始,用聚氯乙烯带在线芯上包缠1~3层,包带应拉紧,松紧度一致,不应有打绞,折皱现象。将与线芯截面相对应规格的软手套套紧内包层,再用聚氯乙烯带和粘胶带包缠手套的指部。从手指根部开始至高出手指口约2~3cm处,手指根部包四层,端部包二层,塑料粘胶带包在最外面,成一个锥体状。 3)压接线鼻子 线芯剥切长度为鼻子孔深+5mm,将裸线芯伸入到接线鼻子根部,压接牢固。接线鼻子装好后用聚氯乙烯带在裸线芯部分勒绕填实,然后用塑料粘胶带进行包缠,直到满足绝缘要求为止。不同相位应采用不同颜色的粘胶带。 (五)灯具安装 1.查验合格证,检查灯具涂层完整,无损伤,附件齐全,有安全认证标志,成套灯具的绝缘电阻、内部接线进行现场抽样检查,必须符合以下规定:绝缘电阻不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,截面积不小于0.5平方毫米,如果监理对上述有疑义,则按批次送技术监督局实验室检测。 2.灯具位置在管路预埋时,在灯位处用红色油漆进行标记,为灯具安装提供方便。 (1)灯具安装前首先对导线的绝缘进行测试,合格后方能安装; (2)灯具固定牢固可靠,螺栓不少于2个; (3)严格按照设计图纸及国家验收规范施工,不随意改变设计的型号及规格。 (六)配电箱安装 配电箱体安装前应与配电箱厂家协作,订货时注明各个配电箱进出线管数量及规格等,由厂家生产时一次成型加工。箱体必须安装牢固,与墙面齐平,

园林绿化景观照明工程施工方案

园林绿化景观照明工程施工方案 (一)配电箱安装 在施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《低压电缆头制作安、装施工工艺标准》、《接地装置施工及验收规范》、《低压配电设计规范》、《电力工程电缆设计规范》、《民用建筑电气设计规范》进行施工和检查。 1、配电箱为防水型门上加锁,箱体颜色为浅灰色,落地安装。箱体下方做混凝土台高出地坪0.15M。照明配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。配电箱的壳体和底板宜采用1级材料制作。配电箱不得安装在22级以下(含22级)的装修材料上。 2、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m;照明配电板底边距地面高度不宜小于1.6m。 3、照明配电箱内,应分别设置零线和保护地线(P5线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号,测量地线指标应小于4欧姆。箱内电器元件安装位置正确牢固,各回路作清晰标记,三相的相序按图纸要求接线;多芯电缆和导线头连接到开关之前焊锡牢固,接线端子用专用压线钳压紧,安装上开关后紧固螺钉压紧; 4、配电箱垂直偏差每米小于1.5mm。接地牢固良好,接地装置各连接点要求焊接,埋入土壤中时做防腐处理。配电箱门要用裸软线与接地系统可靠连接。电源线要用带红、蓝标识的产品,地线(工作地、保护地、防雷地)应分开进行明确标识。 5、完成调试后在配电箱上作详尽标识并张贴安全操作规程。严格按照电气系统图和安装图接入各回路,并测试三相平衡,做好《技术交底记录表》,交项目经理检查。 6、为节约电能本照明系统采用时钟控制器控制照明的开启,灯具控制方式分为全夜型和半夜型。 (二)电缆敷设

泛光照明施工方案

合肥创新产业园二期J区亮化工程 施 工 组 织 设 计

深圳市粤大明智慧照明科技有限公司时间:2018年11月28日

第一节编制说明及依据 一、编制说明 我公司对本项目非常注重,希望有幸能成为中标人。在接到招标文件和设计图纸后,在技术负责人禹金贵带领下,专门召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工现场环境、准确把握设计要求的前提下,对每种灯具每道工序逐一研究,以“科学、经济、优质、安全、高效”为编制原则,集思广益、博采众长,力求本方案科学合理,切合施工实际,可操作性强。 二、编制依据 本施工组织设计以下列依据编制: 1、合肥创新产业园二期J区亮化工程招标文件、答疑文件; 2、本次招标提供的设计图纸等技术资料; 3、经现场踏勘所获得的现场条件资料,在充分分析本工程的实际情况和施工特点,结合本公司类似工程施工经验的基础上编制; 4、本公司质量管理标准文件及标准化的现场管理细则; 5、现行的国家、行业及地方对建设工程质量、安全生产、文明施工、环境保护等一系列的具体化施工技术规范、标准及有关规定。 三、项目目标 我公司根据项目情况确保实现下列目标: 一、项目的质量目标

本工程质量目标:确保合格工程,验收通过。 二、项目的工期目标 本工程安装过程中,我方将在作业期内精心安排,“见缝插针”抓重点、积极配合其他施工单位创造工作面,利用我们在施工方面的优势和深化设计能力,发挥施工单位在工期上的主动性,克服多方交叉作业环节上的滞后因素,确保完成业主所要求的合同签订后90个日历天完成。 四、安全、文明施工目标 确保一般轻伤事故为零,无火灾、重伤、死亡、管线、设备事故;无野蛮施工、违章作业现象。 五、施工部署 根据项目情况,我公司将组织以总经理为该项目总指挥,总工程师为技术总负责人的领导班子,选派具有类似工程丰富经验的项目经理、采购、技术及安全负责人,组建成立项目经理部,选调熟练精干的施工队伍,认真准备,精心组织,严格按照国家相关规范标准安全文明施工,牢固树立精品工程意识,在业主和监理单位的领导下,全面履行承包商的各项义务和责任,按期优质完成本项目。 项目经理部设项目经理、项目副经理、项目技术负责人、工程施工员、材料设备管理员、质量员、安全员,行使对本项目工程的施工管理、指挥、组织及服务职能。通过建立健全质量、安全保证体系、文明施工保障措施,对本工程施工进行科学、有序的组织管理。 1、施工前,由项目经理组织,项目具体成员分工负责,按准备工作计划,有序做好人力、物资、技术等准备工作,将施工准备工作贯穿于施工全过程(阶段施工准备、专业施工准备、工序施工准备)。 2、由项目经理组织与业主、监理和设计单位进行充分沟通,领会设计意图,掌握施工要点,逐级做好图纸交底和施工技术交底工作。 3、与灯具生产厂家仔细研究,针对本项目的特点难点,对灯具生产工艺和结构提出合理化的建议和要求,落实灯具材料生产供应计划和进度,签订相关供货合同。

景观照明施工方案

施工方案1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程范围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规范及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工内容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管内穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管内穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业

级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 (1)注意事项 A、电缆直埋或在保护管中不得有接头; B、电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; C、电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于 10MΩ; D、电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m; E、电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; F、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过

最新版泛光照明工程施工组织设计方案

最新版泛光照明工程施工组织设计方案

目录 第1章综合说明 (4) 1.1. 编制说明 (4) 1.2. 编制依据 (4) 第2章工程概况 (7) 2.1. 工程介绍 (7) 2.2 工程特点 (8) 2.3. 主要工程量 (9) 第3章施工组织部署 (10) 3.1. 施工总体部署 (10) 3.2. 施工组织机构和人员配置 (10) 3.2.2. 人员配置及职责 (12) 3.3. 主要用工计划 (18) 3.4. 项目经理、部分班组技术人员介绍 (19) 3.5. 总平面布置图 (19) 第4章施工进度计划 (22) 4.1. 施工工期及关键工期控制 (22) 4.2. 施工进度网络图 (22) 4.4. 工期保证措施 (24)

第5章施工技术措施(主要项目) (25) 5.1配电箱、盘安装 (25) 5.2、二次回路接线 (28) 5.3低压电器的安装 (29) 5.4钢管敷设 (30) 5.5管内穿绝缘导线 (33) 5.6电缆敷设 (37) 5.7、灯具安装 (39) 5.8接地装置 (43) 第6章质量保证措施 (45) 6.1. 工程质量目标 (45) 6.2. 质量保证体系和机构 (45) 6.3. 质量保证措施 (48) 6.4. 材料进场检验制度 (50) 6.5. 冬雨季施工措施 (52) 6.6. 工序质量及自检自控措施 (54) 6.7. 严格执行施工规范和标准 (1) 6.8. 工程质量回访和保修 (3) 第7章安全文明施工措施 (8) 7.1. 安全保障体系 (8)

7.2. 安全技术措施及注意事项 (12) 7.3. 文明施工规定及注意事项 (14) 7.4. 文明施工措施 (15) 第8章主要施工机械设备配置 (19) 8.1. 主要施工机械设备配置及来源 (19) 8.2. 机械设备使用、维修和保护制度 (20) 第9章合理化建议及降低成本措施 (22) 9.1. 合理化建议 (22) 9.2. 降低成本措施 (22) 第10章现场成品保护、环保、消防、安全用电 (25) 10.1管理方针 (25) 10.2总平面管理条理化 (25) 10.4环保措施 (28) 10.5安全消防措施 (28) 10.6安全用电措施 (31)

泛光照明施工组织方案

泛光照明施工组织方案 Prepared on 22 November 2020

第一章工程概况 第一节工程介绍 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、工程内容:主要工程内容包括照明系统所涉及的电气设备及其安装、调试。电气设备具体包括:照明灯具、线管、电线电线敷设等(详见施工图纸和工程量清单)。 第二节工程性质和要求 1、工程开工时间:2010年08月25日 2、计划竣工时间:2010年09月30日 3、工程要求:37日历天 4、质量等级:优良 5、工程总投资:见商务标 6、主要工程量:见商务标 7、工程特点 、本工程为光亮工程,具体工程质量要求高、工期紧的特点。 、本工程施工配合外立面整饰进度,具有整体协调的特点。

第二章施工组织部署 第一节施工总体部署 根据本工程特点,为确保在自合同签定之日起37日历天内完成施工任务。 第二节施工组织机构和人员配置 1、施工组织机构 表一、工程项目部 2、管理 项目经理: 技术负责人: 质检: 施工: 安全员: 材料员: 资料员: 专业工程师: 造价工程师:3、人员配置及职责

项目经理职责: (1)、贯彻执行国家、省、市和工程所在地政府有关工程建设和建筑业管理的法律、法规、规章和政策,遵守企业的各项规章制度。 (2)、严格遵守国家的工程建设标准、规范、规程、积极推广应用新技术。 (3)、严格管理,严格责任,确保工程质量。 (4)、健全施工项目的安全保证体系,执行安全生产责任制度,防止伤亡和其他生产事故的发生,实现安全生产和文明施工。 (5)、严格落实内部承包责任目标,加强施工合同管理,承诺兑现。严格财务制度,加强成本管理,提高经济效益。 (6)、严格落实各种岗位责任制,贯彻按劳分配的原则,正确处理国家、企业、项目部、个人之间的利益关系。 技术负责人职责: (1)、负责项目的技术管理工作。 (2)、贯彻执行上级技术部门下达的各项技术措施,推行标准工艺。 (3)、参加图纸会审,及时做好技术交底、技术复核、技术核定单的制定及其手续完善工作。 (4)、参加编制施工方案,并负责实施。 (5)、负责开列规格表,填写配比标牌追踪台帐。 (6)、参与定位、放线观测、调试工作。 (7)、负责施工现场所使用检验设备的保管、维修、校准和保养工作。 (8)、参与一般不合格品的评审,制订纠正措施。

楼体泛光照明亮化工程专项施工方案

楼体亮化施工方案 第一章:动员周期和设备、人员、材料进场的方法 第一节:劳动力、主要材料计划 为保证工期减少材料堆放占用甲方面积,以及产品的防盗防损,我们将材料产品分批进场; (1)安装器械,工具,电器,工人进场, (2)第一批灯具进场; (3)安装辅材入场; (4)电线电缆电源入场; (5)其他材料进场; 第二节:设备人员动员周期和设备人员材料运输到施工现场的方法 任务确定以后,与现场勘验人员结合,所有参加施工人员均要掌握设计方案,熟悉和审核施工图纸和图样,施工图纸与其设计说明书在内容上是否一致,施工图纸及其各组成部分之间有无矛盾和错误,明确具体的技术要求及所有施工人员入场前两天的安全作业培训。 任务明确后,审图纸,对料、核料、编制施工流程以及其他的工艺准备工作,编制施工场地的布置,材料堆放方式,设备布置,安排生产计划。 第四节:项目组织机构及各施工管理人员职责 项目经理:负责现场的所有工程项目管理 施工员:负责解决现场的所有技术工作,做好项目经理和施工人员的衔接工作 施工人员:严格执行公司以及现场管理、技术人员所交代的施工任务,保质按期的完成施工任务 第二章:主要工程项目的施工方案、施工方法 1. 安装固定方式: 采用特制LED数码管U型安装卡扣,采用电钻用钻尾丝钻孔固定安装卡扣,并采用密封胶对墙面进行防水固定卡扣,每米2个卡扣。 2.线头防水: 数码管与数码管对接处使用防水生胶布包裹,电源线路则采用电工胶布进行多层包裹。 安全作业: 安装施工人员作业安全 作业过程中高空作业时必须采用安全保障措施。 行人安全 作业工具采用绳子绑住防止坠落伤人,作业时注意高工坠物。 4.线路铺设 本项目采用独立铺设线路的方式,每栋楼都采用单独的电源控配箱,主线路从配电室以国标4*16mm2电源线路引入电源控配箱,再进如其他电器。 外漏在墙面的线路采用与墙面同色的PVC线槽隐藏保护。 第一节:对工程委托方要求的响应 根据委托方的要求,工期为 30天 对质量标准的要求合格 (1)当灯光发生故障时,首先由用户方的技术人员对故障现象、进行观察记录,然后通过热线电话通报我方,由我方技术人员进行故障分析,确认合适的解决方案,然后指导用户方人员进行现场操作,排除故障。 (2)为了能更好的为用户服务,我公司在为工程结束,根据经验,为用户留有材料的余量。

相关文档