输电线路覆冰在线监测系统的研究现状
输电线路覆冰在线监测系统的研究现状

输电线路覆冰在线监测系统的研究现状

【摘要】输电线路覆冰会影响电网的安全稳定运行,国内外对于输电线路覆冰在线监测进行了很多研究,笔者旨在分析当前输电线路覆冰过程的一些研究模型及国内外覆冰导线状态检测技术的研究现状,根据其应用情况和存在的不足,提出了相应的改进措施。

【关键词】输电线路;覆冰;在线监测

1 输电线路覆冰的原因、分类及危害

1.1 输电线路覆冰的分类与原因

导线覆冰是一种随机发生、不能人为控制的自然现象。线路覆冰按冻结性质可分为雨淞、混合冻结、雾淞和冻雪等四种,其形成的气象条件各有差别,覆冰形成的密度和厚度还与架空线路的高度、线径、方向、档距及当地的地形和海拔高度均有关系。一旦空气湿度及温度达到一定条件,借助风力的作用,这些空气中的水滴就会被吹向输电线路,慢慢地就会造成大面积的输电导线覆冰。

1.2 输电线路覆冰的危害

输电线路一旦覆冰,将会产生诸多难以弥补的危害,严重影响人们的正常生产、生活。

(1)造成杆塔损坏甚至折断。输电线路上的导线覆冰超过一定厚度,会使杆塔压力承载超重,一旦超过临界值,有可能导致杆塔倾斜甚至折断。

(2)导线跳跃,短路跳闸,供电中断。在输电线路中,有一些导线是垂直排列的,如果下面的输电导线先行脱落覆冰,会引起下层导线跳跃,造成供电系统短路,形成跳闸。

(3)导线下垂,引发接地事故。一般遭受覆冰灾害时,输电线路不同导线段的覆冰厚度是不同的,这样就会引起导线不同程度的下垂,绝缘子串将会随之倾斜,有可能引发接地事故。

2 输电线路覆冰在线监测系统概述

2.1 输电线路覆冰在线监测技术

在我国,输电线路覆冰情况的检测主要靠人工长途巡查输电导线,这种方式受地理环境、天气状况等因素影响较大,检测效率非常低,而且周期很长。随着科技的进步,我国开始建设500kV高压输电线路,自2008年春节期间发生冰雪灾害之后,我国开始逐步重视输电线路覆冰监测技术的研究与应用,其手段主要

智能电网输电线路状态在线监测标准系统

智能电网输电线路状态监测系统 王孝敬(西安方舟智能监测技术有限公司) 一系统简介 随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。作为电力输送纽带的输电线路具有分散性大、距离长、难以巡视及维护等特点,因此对输电线路本体及周边环境以及气象参数进行远程监测成为一项迫切工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 BOOM-OLMS系列输电线路状态监测系统利用光纤传感技术、电子测量技术、无线通讯技术、太阳能新能源技术、软件技术对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等进行监测。 系统主要包含以下几种类型监测装置,各装置的功能可独立使用,也可自由组合。

二系统技术介绍 1、系统设计遵循技术标准 (1)Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》(2)Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 (3)Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》(4)Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》(5)Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》(6)Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》(7)Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》(8)Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》 (9)Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》(10)Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》(11)Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》(12)Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》(13)Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》(14)Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》 (15)GB 191 包装储运图示标志 (16)GB 2314 电力金具通用技术条件 (17)GB 2887—2000 电子计算机场地通用规范 (18)GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码) (19)GB 6388 运输包装图示标志

覆冰在线监测系统

系统概述 FH-9007高压输电线路覆冰在线监测系统采用线路图像实时监视及检测导线拉力综合方法来监测架空线路覆冰,可以对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程和覆冰的严重程度进行全过程的实时监测。本系统采用我公司专门针对线路覆冰监测开发的倾角/拉力一体化传感器,能同步采集拉力和倾角数据,减少了设备和线缆数量,方便安装维护,提高了测量精度。此做法为属国内首创。 该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电,安装方便。投入运行后,可全天候工作,达到实时监控的效果。运营部门能及时掌握导线覆冰状况状态及发展趋势,据此科学安排除冰检修,有效预防导线“鞭击”、崩断,杆塔压垮等事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。 系统组成 本系统由若干监测子站和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上,其自身又由监测子站主机和一系列数据采集单元等组成。监测子站主机内置GPRS/3G网络通信模块、充电控制器等,监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/3G网络发送给远程服务器。数据采集单元包括拉力/倾角采集单元、微气象采集单元、图像采集单元等。 服务器部署在监控中心机房内,能够集中显示所辖各高压输电线路杆塔周围的现场导线覆冰状况,并能对各监测子站进行远程操作。在服务器上主要运行服务器软件、数据库,需要配备的设备包括防火墙、宽带连接、UPS电源等。 产品特性 采用我公司专门针对线路覆冰监测开发的倾角/拉力一体化传感器,能同步采集拉力和倾角数据,减少了设备和线缆数量,方便安装维护,提高了测量精度。此做法属国内首创,其它公司的覆冰监测产品均为采用分立的倾角传感器和拉力传感器。 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络; 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境; 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求; 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对覆冰状态进行趋势分析; 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。 满足国家电网公司企业标准《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》(Q/GDW 554-2010)满足南方电网公司企业标准《南方电网输电线路监测系统通信规约》 满足南方电网公司企业标准《输电线路覆冰监测终端装置技术规范》 技术指标 摄像机主要技术参数:像素数:≥ 752(H)X 582(V)(PAL);最低照度:≤0.01Lux/ f1.2;变焦率:≥光学18倍。 云台主要技术参数:预置位数量:≥64;水平旋转角度:0°~355°;俯仰角度:0°~90°。 倾角测量范围:双轴-60°~+60°(可选-30°~+30°或-90°~+90°);倾角测量误差:≤±0.05°;倾角测量分辨率:±0.01°; 拉力传感器:量程:7t,10t,16t,21t,32t,42t,55t;测量范围:5%~100%FS;示值误差δ(%FS):≤±0.5 [5%,60%FS] ,≤±1.0 (60%,100%FS]; 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa; 防护等级:IP65; 温度传感器:测量范围:-40℃~+125℃;测量精度:0.5℃;分辨率:0.1℃ 湿度传感器:测量范围:0~100%;测量精度:1%;分辨率:1%

智能化电网输电线路状态在线监测系统

智能电网·高压输电线路状态在线监测系统 一系统简介 随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 STC_OLMS系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。 系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图所示: 杆塔振动输电线路防

二 技术标准 1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》 2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》 4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》 5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》 6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》 7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》 8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》

输电线路在线监测系统

目录 TLMS系列输电线路在线监测系统 (2) 一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3) 二、TLMS-2000输电线路气象在线监测系统 (4) 三、TLMS-3000输电线路导线温度在线监测系统 (5) 四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6) 五、TLMS-5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7) 六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8) 七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9) 八、TLMS-8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10) 九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11) 十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)

TLMS系列输电线路在线监测系统 系统简介: “TLMS系列输电线路在线监测系统”,是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。 系统原理示意图: 系统组成: 输电线路在线监测系统包含以下子系统: 输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。 产品特点: 1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活; 2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作; 4.具有检点自启动、在线自诊断功能; 5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统; 6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置; 7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能; 8.具有自动分析报警提示值班人员功能;

输电线路覆冰在线监测系统的研究现状

输电线路覆冰在线监测系统的研究现状 【摘要】输电线路覆冰会影响电网的安全稳定运行,国内外对于输电线路覆冰在线监测进行了很多研究,笔者旨在分析当前输电线路覆冰过程的一些研究模型及国内外覆冰导线状态检测技术的研究现状,根据其应用情况和存在的不足,提出了相应的改进措施。 【关键词】输电线路;覆冰;在线监测 1 输电线路覆冰的原因、分类及危害 1.1 输电线路覆冰的分类与原因 导线覆冰是一种随机发生、不能人为控制的自然现象。线路覆冰按冻结性质可分为雨淞、混合冻结、雾淞和冻雪等四种,其形成的气象条件各有差别,覆冰形成的密度和厚度还与架空线路的高度、线径、方向、档距及当地的地形和海拔高度均有关系。一旦空气湿度及温度达到一定条件,借助风力的作用,这些空气中的水滴就会被吹向输电线路,慢慢地就会造成大面积的输电导线覆冰。 1.2 输电线路覆冰的危害 输电线路一旦覆冰,将会产生诸多难以弥补的危害,严重影响人们的正常生产、生活。 (1)造成杆塔损坏甚至折断。输电线路上的导线覆冰超过一定厚度,会使杆塔压力承载超重,一旦超过临界值,有可能导致杆塔倾斜甚至折断。 (2)导线跳跃,短路跳闸,供电中断。在输电线路中,有一些导线是垂直排列的,如果下面的输电导线先行脱落覆冰,会引起下层导线跳跃,造成供电系统短路,形成跳闸。 (3)导线下垂,引发接地事故。一般遭受覆冰灾害时,输电线路不同导线段的覆冰厚度是不同的,这样就会引起导线不同程度的下垂,绝缘子串将会随之倾斜,有可能引发接地事故。 2 输电线路覆冰在线监测系统概述 2.1 输电线路覆冰在线监测技术 在我国,输电线路覆冰情况的检测主要靠人工长途巡查输电导线,这种方式受地理环境、天气状况等因素影响较大,检测效率非常低,而且周期很长。随着科技的进步,我国开始建设500kV高压输电线路,自2008年春节期间发生冰雪灾害之后,我国开始逐步重视输电线路覆冰监测技术的研究与应用,其手段主要

输电线路振动在线监测系统设计方案.

输电线路振动在线监测系统设计方案 目录 1.项目的必要性 (2) 2.主要内容 (3) 2.1 监测方式和内容 (3) 2.1.1监测方式 (3) 2.1.2监测内容 (3) 2.2 监测装置安装位置 (3) 2.2.1安装原则 (3) 2.2.2安装位置 (3) 3.技术方案 (3) 3.1 系统结构原理图 (3) 3.2 监测系统组成及运行环境 (5) 3.2.1监测装置 (5) 3.2.2系统软件 (5) 3.3 主要技术参数 (5) 3.4 监测系统特点 (7) 3.4.1监测装置特点 (7) 3.4.2 综合分析软件系统特点 (7) 3.5 监测系统通信、供电和运行方式 (8) 3.5.1 通信方式 (8) 3.5.2 供电方式 (8) 3.5.3 运行方式 (8) 4.项目意义 (8)

1.项目的必要性 架空线微风振动是一种气体的旋涡(卡门旋涡)在架空线背风侧交替脱落所产生的架空线振动现象,其特征频率高(3-120Hz),振幅一般不会超过导线直径,振动频率和风速、导线直径有关,由式:F=200V/d确定,其中V为垂直于架空线的风速,单位:米/秒, d为架空线导线直径,单位:米。 目前几乎所有的高压送电线路都受到微风振动的影响,尤其在线路大跨越上,因具有档距大、悬挂点高和水域开阔等特点,使风输给导地线的振动能量大大增加,导地线振动强度远较普通档距严重。一旦发生疲劳断股,将给电网安全运行带来严重危害,通常仅换线工程本身的直接损失可高达数百万元。现在世界上任何地区,几乎所有的高压架空送电线路都受到微风振动的影响和威胁,在我国微风振动危害线路的事例也很普遍。微风振动已经严重威胁着我国电网架空送电线路特别是大跨越的安全运行。 通过迅速准确地采集、传输、处理和管理线路大跨越振动的大量数据和信息,及时掌握导地线防振装置消振效果的变化,可以为输电线路大跨越的安全运行提供实时预警服务,避免现行预防性计划维修(计划修)制度维修不及时或过度维修的弱点,变预防性计划维修为状态维修,能够显著提高输电线路设备的运行可靠性并降低维修费用。 微风振动对架空线路造成的破坏是长期积累的,具有较强的隐蔽性,因此对其进行测量既能消除微风振动产生的隐患,又能为防振设计提供科学的依据。

输电线路状态在线监测系统的设计与实现

输电线路状态在线监测系统的设计与实现 发表时间:2018-10-01T20:37:18.577Z 来源:《建筑模拟》2018年第19期作者:秦兆广 [导读] 随着电力行业和科技水平的快速发展,当前在线监测技术在输电线路中有了非常大的成果,并且为了能对在线监测技术进行更深入的研究,需要长期进行研究,并根据以往的经验进行故障的分析,对线路的设计进行不断的改进。 秦兆广 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司内蒙古通辽 028000 摘要:随着电力行业和科技水平的快速发展,当前在线监测技术在输电线路中有了非常大的成果,并且为了能对在线监测技术进行更深入的研究,需要长期进行研究,并根据以往的经验进行故障的分析,对线路的设计进行不断的改进。这也是对监测系统发展的一种促进。建立电网监测系统,是以后电力技术发展的必然。 关键词:输电线路;在线监测;应用 引言 输电线路的质量在一定程度上直接决定着智能电网运行的质量。在电力资源的需求量逐渐增加的基础上,电网施工规模也呈现着逐渐增大的趋势,供电质量的要求也越来越高。所以,要合理有效的运用在线监测系统,有利于将输电线路的检修和管理工作落实到位,从而为输电线路运行的安全性和稳定性提供保障。 1输电线路在线监测系统概述 在合理的使用输电线路在线监测系统的基础上,促进系统集成目标的实现,从而将管理平台的建立工作落实到位,在设备自身泄露的帮助下,以及在设备自身感应的帮助下,取得能源,因此能够在不适用外部供电的情况下,将输电吸纳路设备运行状况的智能化监测工作落实到位。合理的使用在线监测系统,促进设备集成度的提高,延长设备的使用期限,同时该系统具有多种不同的功能,例如:实时监测功能、查询分析功能等等,从而可以在最大程度上促进输电线路运行质量的提升,并且该系统可以促进输电线路故障定位等功能的实现。 2在线监测系统的设计 2.1监测单元 监测单元就是在很多传感测量装置的基础之上,对相关的部件进行安装,对在线监测装置进行安装。也包括地线、导线、绝缘体等内容。在通过短距离无限通讯的数据接收来完成。监测单元的功能有非常多的种类,并且可以进行系统自我的检查,还可以进行数据的测量以及数据信息的采集,并通过各种方式,将最终的数据传送到基站。再经过已整改系列的信号网络传递,将检测管理中心的数据进行传输。因为需要按照不同的监测对象,对在线检测技术以及输电线路通道进行环境的监测。 2.2在线监测管理平台 在线监测管理平台是可以将很多不同类型的只能系统进行统一的结合,并进行综合整理的平台。不仅可以把输电线路的空间属性和特点有效地进行结合,还可以将输电线路的状态信息以及查询的功能进行完善和实现。管理人员还可以通过该平台对基础的内容进行有效的分析,并且这些分析还是在平台分析之后进行的,应用非常方便。并且还可以帮助管理员作出正确的决断,能让线路始终保持正常的运作,并且对于出现的故障可以及时地进行修改。 2.3导线弧垂在线监测 输电线路的弧垂是线路设计和运行的重要指标之一。导线的动态增容、温度、应力、覆冰厚度及环境风速等因素变化均会导致线路弧垂发生变化。运行经验表明,导线弧垂过小会导致其应力增大,影响线路的机械特性;弧垂过大则会导致对地安全距离不足,影响线路的运行安全。目前,常用的导线弧垂测量方法有4种:利用多颗卫星采用GPS监测导线弧垂;通过测量导线应力和温度计算导线弧垂;通过摄影技术并进行图像处理计算导线弧垂;通过测量导线悬挂点倾斜角计算导线弧垂。相比而言,基于导线倾角监测的方法有着算法简单、监测精度高且投入成本低等优点,使其得到了相对广泛的应用。 2.4输电线路导线温度在线监测 在有效的使用输电线路导线温度在线监测系统的基础上,联合3G和GPRS,将远程控制传输系统途径的建立工作落实到位,从而合理的研究监测的数据,同时将监测数据的改进工作落实到位,确保该在线监测系统的成熟和完善。主要有以下方式:在在线监测系统中使用“多层屏蔽”技术,将110kV输电线路的外壳金属化管理工作落实到位,避免环境因素影响在线监测系统的运行质量,进而解决系统的防尘和防水问题,为110kV输电线路的运行质量奠定基础。该导线温度在线监测系统具有显著的优点,例如:适应能力好、本身缺点少等等,在一定程度上促进了110kV输电线路的发展和进步,为110kV输电线路运行的稳定性和可靠性奠定基础。 2.5在线监测控制器总体结构设计 在线监测控制器一般被安装在输电线路之间架设的铁塔上,一边是连接的用于数据采集的传感器模块,一边是链接的用于传输数据的通信模块。通过终端主板外挂自制变送器的方式实现监测功能。调度中心通过通信协议,采用GPRS的模式来与终端主板连接。这样不仅实现了对各个监测对象的检测任务,而且还能通过云台来实现对设备的控制以及设备的运行状态进行检查等。其中采用的GPRS模块是通过RS485总线来实现与视频卡模块之间的链接,无线数传模块与输电线路在线监测控制模块是通过TTL来实现连接的;终端主板通过RS485总线来实现与自控制变送器、云端平台以及气象检测平台之间的联系;传感器模块(倾斜角、拉力以及振动等)是通过RS485总线来与终端主板之间进行连接的。其中的传感器模块采集的倾斜角、拉力以及振动等物理量是通过电路的二次转换来将采集的模拟量转换为数字量。 结束语 总而言之,在实际的情况中,要合理的运用输电线路在线监测系统,促进覆冰等等监测预警目的的实现,在使用采集器的前前提下,在数字通道的帮助下,当前在线监测技术在输电线路中有了非常大的成果,并且为了能对在线监测技术进行更深入的研究,需要长期进行研究,并根据以往的经验进行故障的分析,对线路的设计进行不断的改进。这也是对监测系统发展的一种促进。 参考文献: [1]李冰彧.输电线路视频在线监测系统建设及探讨[D].北京:华北电力大学(北京),2017.

输电线路状态检测

输电线路状态检测 一简介 输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。 输电的基本过程是创造条件使电磁能量沿着输电线路的方向传输。线路输电能力受到电磁场及电路的各种规律的支配。以大地电位作为参考点(零电位),线路导线均需处于由电源所施加的高电压下,称为输电电压。 输电线路是电力系统的主干网络。包括绝缘子、金具、杆塔和输电线等设备和器材。它广泛分布在平原及高山峻岭,直接暴露于风雪雨露等自然环境之中,同时还受到洪水、滑坡等自然灾害的损害,运行环境相当恶劣。 输电线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。输送容量大体与输电电压的平方成正比。因此,提高输电电压是实现大容量或远距离输电的主要技术手段,也是输电技术发展水平的主要标志。 输电线路的保护有主保护与后备保护之分。主保护一般有两种纵差保护和三段式电流保护。而在超高压系统中现在主要采用高频保护。后备保护主要有距离保护,零序保护,方向保护等。电压保护和电流保护由于不能满足可靠性和选择性现在一般不单独使用一般是二者配合使用,且各种保护都配有自动重合闸装置。而保护又有相间和单相之分。如是双回线路则需要考虑方向。在整定时则需要注意各个保护之间的配合。还要考虑输电线路电容,互感,有无分支线路。和分支变压器,系统运行方式,接地方式,重合闸方式等。还有一点重要的是在220KV及以上系统的输电线路,由于电压等级高故障主要是单相接地故障,有时可能会出现故障电流小于负荷电流的情况。而且受各种线路参数的影响较大。在配制保护时尤其要充分考虑各种情况和参数的影响。 电力系统的安全可靠性运行至关重要。输电线路可靠性及运行情况直接决定着电力系统的稳定和安全。检修是保证输电设备健康运行的必要手段。做好输电设备的检修工作及早发现事故隐患并及时予以排除,使其始终以良好的状态投入运行具有重要的意义,尤其是电力系统向高电压、大容量、互联网发展,其重要性更加突出。 二输电线路检测内容 输电线路检测内容一般可包括以下几个方面: 杆塔基础 1.检查杆塔及拉线基础变异,周围土壤突起或沉陷,基础裂纹、损坏、下沉或上拔, 护基沉塌或被冲刷;2.基础保护帽上部塔材被埋入土或废弃物堆中,塔材锈蚀;3. 防洪设施坍塌或损坏;4.在基础周围取土、打桩、开挖或倾倒有害化学品;5.铁塔地脚螺母松动、缺损; 接地装置 接地装置外露或腐蚀情况。 铁塔杆身 1.杆塔倾斜,横担歪斜,铁塔主材弯曲; 2.塔材、拉线(棒)等被偷盗破坏或锈蚀; 3.拉线锈蚀、断股或松弛、张力不均; 4.砼杆出现裂纹过裂纹扩展,混凝土脱落,钢 筋外露,脚钉缺损;5.在杆塔上架设电力线、通信线等;6.利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在拉线上栓牲畜,悬挂物件;7.杆塔或拉线上有危及供电安全的巢以及有蔓藤类植物附生。

覆冰在线监测装置技术规范书V2

覆冰在线监测装置技术规范书

目录 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (4) 4 终端配置要求 (5) 5 功能要求 (5) 6 技术要求 (6) 7 试验要求 (10)

范围 本规范规定了输电线路覆冰监测终端的基本功能、技术要求、试验方法、检验规则、安装调试、验收及包装储运要求等。 本规范适用于35kV及以上交、直流架空输电线路覆冰监测装置选型。 1规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 2314—2008电力金具通用技术条件 GB 2887—2000 电子计算站场地通用规范 GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码) GB 50545—2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范 GB/T 191—2008 包装储运图示标志 GB/T 379—2005 电气控制设备 GB/T 2317.2—2008 电力金具试验方法第2部分:电晕和无线电干扰试验 GB/T 2317.4—2008 电力金具试验方法第4部分:验收规则 GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T 2423.4—2008 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热(12h+12h循环) GB/T 2423.10—2008 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦) GB/T 3047.1—1995 高度进制为20mm的面板架和柜的基本尺寸系列 GB/T 3873—1983 通信设备产品包装通用技术条件 GB/T 6388—1986 运输包装收发货标志 GB/T 6587.6—1986 电子测量仪器运输试验 GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则 GB/T 7027—2002 信息分类和编码的基本原则与方法 GB/T 9361—1988 计算站场地安全要求 GB/T 9535—1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 GB/T 9969—2008 工业产品使用说明书总则 GB/T 11463—1989 电子测量仪器可靠性试验

高压输电线路覆冰在线监测装置说明书

FH-9007输电线路覆冰在线监测系统 系统概述 覆冰输电线路容易发生多种事故,是影响电网安全稳定运行的重要因素。输电线路覆冰,会导致杆塔荷载过大,导线弧垂变大,脱冰时导地线发生跳跃等现象。近几年来,大面积覆冰事故在全国各地时有发生,输电线路覆冰导致跳闸及倒塔的事故越来越严重。线路覆冰直接的危害就是导线、金具和支架负载,随着覆冰厚度的增加输电线路的水平负荷也在增加,严重的覆冰会导致导线、地线断裂,杆塔倒塌和金具损坏;不均匀的覆冰或者不同期脱冰会引起张力差,容易造成导线舞动,会造成导线断裂、杆塔横杆扭曲变形、绝缘子损伤和破裂。绝缘子覆冰或被冰凌桥接后,绝缘强度下降,泄漏距离缩短,容易引起绝缘子闪络;融冰过程中冰体表面的水膜会溶解污秽物中的电解质,提高融冰水或冰面水膜的导电率,引起绝缘子串电压分布的畸变,从而降低了覆冰绝缘子串的闪络电压,形成绝缘子闪络。导线舞动时还可能造成相间短路故障。 FH-9007高压输电线路覆冰在线监测系统采用线路图像实时监视及检测导线拉力综合方法来监测架空线路覆冰,可以对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程和覆冰的严重程度进行全过程的实时监测。此方案基于公网无线GPRS/3G的数据通道,以此作为传输手段,从而实现对高压输变电线路覆冰情况进行在线实时监测。此装置具备强大的监控中心,不仅能支持告警实时抓拍图片、传输实时视频,也能监测线路拉力数据。 该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可全天候工作,达到实时监控的效果。运营部门能及时掌握导线覆冰状况状态及发展趋势,据此科学安排除冰检修,有效预防导线“鞭击”、崩断,杆塔压垮等事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统详细介绍

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统详细介绍 一、概述: 在冬季,输电线路因为受到了冷空气入侵、微地形、微气象等等因素的影响,导致输电线路覆冰情况时常发生。温度在0度以下,有较高的空气相对湿度(一般85%以上),加上有1m/s以上的风力相助,就极其容易形成线路覆冰,这是覆冰形成的条件。最容易对输电线路造成覆冰情况的就是冻雨了,它不仅能使输电线路负重增加,还对输电设备的其它部位造成不同程度的机械损坏,严重时,发生断线、倒杆、倒塔、闪络、跳闸停电等等事故,严重影响了电网的安全运行。针对输电线路覆冰现象,电力部门采取人工巡线,观冰、测冰等等去勘测线路的覆冰情况。由于人工观察、测量存在在一定的误差,对解决覆冰情况的帮助不是很大,加上劳动强度大、环境的危险性,由设备代替人去监视、监测情况是更好的。深圳市特力康生产的输电线路图像监视系统及覆冰监测系统可以让监控人员掌握线路的覆冰情况,并可实现预、报警,降低电网覆冰的损失,防止和控制电网冰灾,提高电网的安全运行。 二、工作原理: 输电线路图像监视系统及覆冰监测系统通过数据采集机采集现场的拉力数据、倾角数据、微气象等数据,通过无线网络传输方式把这些数据传输到后台监控中心,监控中心工作人员便可通过屏幕看到现场的环境数据。 监控中心通过客户端实时对各个监控点进行浏览观察现场情况,根据传送回来的微气象数据、拉力数据、倾角数据等数据进行分析比对,发现情况异常,即可立刻做出应急处理,保障高压线路的安全运行。 输电线路图像监视系统及覆冰监测系统可以通过后台监控中心去设置一些危险的参数值,一旦到达这些参数值,前端装置会及时发出异常警报反馈后台监控中心,监控中心可以依据现场情况和数据做相应处理。 下面是输电线路图像监视系统及覆冰监测系统的产品图及工作原理图:

输电线路图像在线监测系统

输电线路图像在线监测系统 一、概述 近几年,随着我国经济飞速发展,电力对人们日常生产生活影响越来越大,为了适应社会建设发展需要,我国不断加大对国家电网建设的扶持。然而,随着输电线路的不断增多,一些问题也开始逐渐显现出来,因为我国的特殊地理特征,导致我国的输电线路时刻饱受着自然界的摧残,给国家及企业都带来了巨大的损失。 这种情况持续一段时间后,随着输电线路图像在线监测系统的出现,对输电线路破坏起到了一个很好的遏制作用,从源头上减少了因有意或无意造成的输电线路损坏,同时亦为电力的抢修提供了必不可少的时间保障,减少了因长时间断电而造成的巨大经济损失。 它的出现,为我国输电线路的完整性提供了重要保障,是我国防止输电线路破坏、保障国家电力系统畅通的最强有力手段。 二、图像在线监测系统工作原理 图像在线监测系统是一套视频在线监测装置,将采集到的输电线路周围建筑施工(危险点)、外力破坏、塔材被盗、火灾、导线舞动、导线悬挂异物等异常情况,通过3G/GPRS/CDMA网络实时的传送到中心监控分析系统,并以多种方式发出预警信息,提示管理人员采取必要的预防措施。 三、图像在线监测系统技术参数

四、图像在线监测系统工程案例图 五、深圳特力康公司简介 深圳特力康科技有限公司主要生产和销售智能电网在线监测系统、电力铁塔

防盗报警器、基站新风节能设备、蓄电池GPS定位防盗追踪器、输电线路图像监视系统、架空线路冰冻灾害预警系统、输电线路微气象区远程监测系统、输电线路无线测温系统、通信铁塔倾斜监测预警系统、架空线路夜间指示器、电力线路防盗报警器、太阳能驱鸟器、便携式3G视频监控系统、远程防偷电报警系统移动机房远程监控系统、基站馈线防盗追踪器、井盖无线防盗报警系统等视频监控和防盗报警产品。 通信基站节能产品——基站智能新风系统已经通过中国移动和国家信息产业部的检测和测试,各项指标都满足并高于测试要求,并获得了多项专利和软件著作权,同时我司是中国电信集团集采的入围厂家,产品已经在全国20多个省份大批量使用,包括山东、河南、吉林、陕西、广西、江苏、安徽、贵州等。 另外我司自主研发的电力输电线路在线监测系统符合国网和南网的标准,并已经通过第三方检测和浙江电网电力研究院测试,自2010年以来配合合作伙伴支撑30余次国网、南网输电线路在线监测各子系统的招投标、项目合作,并且参与了一些大型保电项目的建设,包括世博会保电项目和深圳大运会保电项目。目前产品在吉林、山西、江苏、浙江、广东、重庆、广西、湖南、湖北、山东等省、市电力部门成功运用,效果得到一致好评。 公司自创立以来,一直坚持“以科技为第一生产力、专业品质、顾客至上”的经营理念,始终将产品质量视为企业生命,已率先通过了并切实贯彻ISO9001国际质量管理体系认证。 特力康随时愿与您一起携手共创你我美好未来!

输电线路状态监测系统建设 来琪

输电线路状态监测系统建设来琪 发表时间:2019-09-19T09:06:43.543Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:来琪 [导读] 摘要:现阶段我国国家电网建设中便尤为重视输电线路状态在线监测系统的建设,通过建设出可实现自动化、智能化的输电线路状态在线监测系统,有助于保证输电线路在引发故障时可及时找出问题、解决问题,提高输电线路管理质量效率,促进输电线路的安全有序运行。 (国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000) 摘要:现阶段我国国家电网建设中便尤为重视输电线路状态在线监测系统的建设,通过建设出可实现自动化、智能化的输电线路状态在线监测系统,有助于保证输电线路在引发故障时可及时找出问题、解决问题,提高输电线路管理质量效率,促进输电线路的安全有序运行。因而,对输电线路状态监测系统建设进行研究探讨,具有十分重要的理论与实践意义。 关键词:输电线路;状态监测;系统建设 1输电线路状态监测的重要性 随着我国科学技术的不断发展,电力输送系统也随之发展。而输电线路状态的检测也会随着时代的潮流不断进行更新。较之于传统的检修模式,输电线路状态监测技术主要是以网络通信作为媒介,通过在线检测的模式对输电线路运行过程中所反馈的信息进行合理的检查跟分析,在此基础上就各电力设备以及线路情况的运行状态进行判断。跟依靠计划为主的传统检修模式进行对比,输电线路状态监测技术更加安全与合理,并且具备有一定的预见性,这样也就能够很好的满足这个社会的各种需求,并能够促进我国电力系统的运行稳定性以及可靠性得到进一步的提升。因为不同电气材料的种类跟材质存在有比较大的差异性,也就导致了检修的准确度难以被准确把握,并使得状态监测技术代替原有检修技术成为了一种必然的发展趋势。就我国电力行业现阶段的发展状况而言,状态检修技术还具备有一定的先进性,也可以很好的适应我国目前电力系统的发展需求。在该技术中能够对所有电气设备的运行状态进行在线监控,当故障出现之后,还能够在第一时间内进行故障的准确定位以及处理,从而促进故障的检修速度以及检修质量得到进一步的提升。 2输电线路状态监测系统建设 2.1建设思路 (1)建立统一的输电线路状态监测系统框架,综合考虑输电设备状态监测技术成熟度及电力公司未来发展需要,进行科学布点,逐步推广应用,然后分阶段推进建设。(2)建立可扩展的状态监测信息接入规范层,灵活适应智能电网传感器技术的发展需要和状态监测业务的拓展需要,确保状态监测系统结构建设的统一性和稳定性。(3)通过合理的设计降低各供电单位现有系统接入工作量,有效保护已有投资的效益。为保护各供电单位已有投资和建设成果,降低原有生产系统接入的改造代价,最终实现平滑过渡,新建的输电设备状态监测系统原则上采取在原有系统的较上层环节集中接入的技术策略,在系统建设前期以最小代价维持现有系统运行,而不是直接从前端分散接入。 2.2建设原理 (1)统一规范的在线监测装置通信方式 根据状态监测主站建设相关标准,规范在线监测装置入网标准,提供在线监测装置统一管理平台,并具备检测在线监测系统是否满足公司状态监测系统通信规约的功能。规范输电线路在线监测装置接入方式,针对在线监测装置厂商众多、接口繁多的难题,搭建多层次结构体系,遵循国家电网公司状态监测相关标准,采用SOA(面向服务架构)架构,采用开放性和可扩展性良好的Web服务和XML技术。 (2)海量在线监测数据的存储与展示 针对海量监测数据提供实时数据、历史数据的存储与展示,以数据台账及多种报表方式对状态监测数据结果进行分类展示。 (3)在线监测数据的二次加工与基础分析 实现在线数据统计查询,异常数据过滤,典型信息获取,并为状态诊断系统提供数据支撑。 (4)输变电设备状态监测告警信息服务 结合数据分析制定告警规则,在系统中增加心跳告警、监测数据告警、装置故障告警、趋势告警等信息服务,支持分级、分类查询。 (5)装置稳定性评估功能功能 通过采集、分析装置传输的监测数据与本体运行等信息,开发装置稳定性评估功能。 2.3具体建设 2.3.1总体架构 (1)系统硬件方案 系统硬件结构设计有两种备选方案:解决方案一:当有服务器时,服务器既可以作为数据库服务器,也可以作为应用服务器。Web服务器层和数据库服务器层同时运行在同一台服务器上,操作员工作站运行在端层上,实现基本信息管理,维护方案制定,状态信息管理,状态评估。其中,故障树构造与显示,故障诊断等功能分别为块,模拟器功能也在使用端运行。系统通过网关和防火墙与在线监控系统连接,获取实时信息。可以看出,系统主要功能显示的功能在使用结束时执行,Web服务器提供后台支持,数据库服务器提供数据支持。系统需要的各种支持数据和获取的数据存储在数据库服务器中,每个功能在后台支持Web服务器,并在使用端实现。方案二:如果配备两台服务器,则这两台服务器分别作为数据库服务器和应用程序服务器。通过比较系统软件的结构,Web服务器层运行在Web服务器上,数据库服务器层运行在数据库服务器上,运营商使用端层运行在工作站上,实现对基本信息的管理,维护计划制定,国家信息管理,设备状态评估和设备状态维修功能。 (2)系统软件方案 结合上述系统功能设计,系统软件方案设置如图1所示。箭头方向表示图中数据流的方向,不同的功能部件用不同的颜色表示。根据系统软件结构,系统硬件可以分为三个层次:数据库服务器层,Web服务器层和工作端层。数据库服务器层有三个主要功能:数据库,系统结构和权限控制。数据库可以用来存储系统所需的各种数据;系统结构是计算机编程语言描述的业务逻辑。权限控制是系统用户权限的配置。WEB服务器层有四个主要功能:Windows通信接口基本通信功能。Web服务器是系统的核心。Windows通信接口的基本通信功能是为上层应用程序服务器提供基本的通信功能,是系统软件的底层接口。故障树应用服务器是嵌入在服务器中的一个特殊的应用服务器,为

智能电网输电线路状态在线监测系统

For personal use only in study and research; not for commer c i a l use 肇智能电网?高压输电线路状态在线监测系统 聿一系统简介 莄随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 袁STC_OLM系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。 肁系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图 所示:

芃 袂二技术标准 莇1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》 薆2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 螁3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》 蚀4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》 蒇5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》羆6 Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》 蒃7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》 葿8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》

输电线路远程视频在线监测系统

输电线路远程视频在线监测系统 随着国民经济的高速发展,各行各业对电力的需求量越来越大,对供电部门提供电力供应的质量(稳定性、不间断性及伴随服务)要求也越来越高,因此远距离高压输电线路的电网运行的安全性显得尤为重要。 目前影响高压输电线路运行安全的因素主要有以下几个方面: 1、人为外力破坏塔基严重影响输电线路安全。 近年来随着金属材料的上涨,不法分子大量偷盗电力铁塔塔材、斜拉线等设备,导致塔基倒塌,输电中断,严重影响了输电线路的安全。 2、恶劣的冰灾天气严重影响输电安全。 2007年底的冰灾让人们重新认识了覆冰的危害,大量的覆冰导致导线压断、塔基倒塌,严重影响了输电线路的安全。 3、施工现场塔吊、车辆等设备穿越城区架空线路严重影响城区架空线路 的危害。 经济的高速发展导致城区施工现场越来越多,塔吊、车辆等超高设备穿越城区架空线路直接导致导线切断,同时高压也会造成车毁人亡的情况,严重影响了输电线路的安全。 4、林区高树成长压线严重影响严重影响输电线路安全;

林区树木随着成长会越来越高,经常会压到穿越林区的导线,导致导线压断或短路,严重影响了输电线路的安全。 5、偏远山区、林区人工巡线困难的线路也是影响输变电线路安全的一个 因素; 定期的巡线是保证输电线路安全的一个重要手段,然而穿越偏远山区、林区的线路人工巡线非常困难,无法确定输电线路是否存在安全隐患,也将严重影响了输电线路的安全。 6、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基也是影响输电线路安全的一 个因素; 塔基周围经常有挖沙石、玩土方的情况,一旦接近地基就有可能影响塔基的稳定,也将严重影响了输电线路的安全。 综上所述影响输电线路的安全因素,各超高压输电网局及电力公司迫切需要采取措施监视、防范影响输电线路安全的各种情况发生。 本项目提出的“输电线路远程视频在线监测系统”,专业针对性很强,主要针对高压输变电线路的森林树成长对线路的威胁、积雪无法巡线的威胁、塔基挖沙的威胁、塔基被盗的威胁,而设计的系统。“高压输电线路塔基防盗无线视频监控系统”是基于公网无线GPRS/EDGE/CDMA1X/3G EVDO的数据通道为传输手段,从而实现对高压输变电线路/塔基情况进行在线实时监测。同时具备强大的监控中心,既能支持告警实时抓拍图片,也能支持实时视频。同时通过自身太阳能供电,完成全天候工作,达到实时监控的效果。

输电线路状态监测代理(CMA)技术规范

附件12: 架空输电线路状态监测代理(CMA)技术规范 国家电网公司生技部 国网电力科学研究院 2010 年9 月

目次 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 4总则 (4) 5接入监测装置类型及硬件组成 (5) 6功能要求 (5) 7技术要求 (7) 8试验方法 (8) 9检验规则 (11) 10安装调试 (12) 11验收 (12) 12运行维护责任 (13) 13标志、包装、运输和储存 (13) 附录A(资料性附录)I1接口交互规范 (15) 附录B(规范性附录)I1接口数据传输规约 (20) 附录C(资料性附录)CMA安全防护 (34) 附录D(资料性附录)平均无故障工作时间 (35)

架空输电线路状态监测代理(CMA)技术规范 1 范围 本标准规定了架空输电线路状态监测代理(Condition Monitoring Agent,以下简称CMA)的基本功能、技术要求、检验方法、检验规则、安装调试、验收、运行维护责任及包装储运要求等。 本标准适用于交流66kV~1000kV、直流±400kV~±800kV架空输电线路。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 191 包装储运图示标志 GB 2314 电力金具通用技术条件 GB 2887—2000 电子计算站场地通用规范 GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码) GB 6388 运输包装图示标志 GB 9361 计算站场地安全要求 GB 9969.1 工业产品使用说明书总则 GB 12632—90 单晶硅太阳电池总规范 GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范 GB/T 2317.2—2000 电力金具电晕和无线电干扰试验 GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温 GB/T 2423.4—1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T 2423.10—1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)GB/T 6587.6—86电子测量仪器运输试验 GB/T 6593电子测量仪器质量检验规则 GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法 GB/T 11463—1989 电子测量仪器可靠性试验 GB/T 14436工业产品保证文件总则 GB/T 15464仪器仪表包装通用技术规范 GB/T 15844.1—1995 移动通信调频无线电话机通用技术条件 GB/T 16611—1996 数传电台通用规范 GB/T 16723-1996 信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议 GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 17179.1-2008 提供无连接方式网络服务的协议第1部分:协议规范 GB/T 17626.2—1998 试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3—1998 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.8—1998 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验