文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录

火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录

火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录
火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录

火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录

Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录编号:A-6

火灾自动报警系统工程验收记录(样本)

表E 火灾自动报警系统工程验收记录 工程名称遂宁爱儿蓝幼儿园附属园扩建工程分项工程名称消防自动报警系统安装施工单位四川久瑞消防工程有限公司项目经理王东林 监理单位总监理工程师 序号验收项目 名称 条款验收内容记录验收评定结果 1 布线5.3.1 按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303 的规定和本规范3.2 节要求对系统的布线进行检验。 检查数量:全数检查。 检验方法:尺量、观察检查。 符合规范、设 计要求 2 技术文件5.3.2 按本规范第 5.2.1 条要求验收技术文件。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 符合规范、设 计要求 3 火灾报警 控制器 5.3.3 火灾报警控制器的验收应符合下列要求: 1 火灾报警控制器的安装应满足本规范 3.3节的要求; 检验方法:尺量、观察检查。 2 火灾报警控制器的规格、型号、数量、容量,应符合设计 要求; 检验方法:对照图纸观察检查。 3 火灾报警控制器的功能验收应按本规范第 4.3 节要求进 行检查,检查结果应符合现行国家规范《火灾报警控制器》 GB 4717 和产品使用说明书的有关要求。 符合规范、设 计要求 4 点型火灾 探测器 5.3.4 点型火灾探测器的验收应符合下列要求: 1点型火灾探测器的安装应满足本规范 3.4 节要求; 检验方法:尺量、观察检查。 2 点型火灾探测器的规格、型号、数量应符合设计要求; 检验方法:对照图纸观察检查。 点型火灾探测器的的功能验收应按按本规范第 4.4 节的要 求进行检查,检查结果应符合要求。 符合规范、设 计要求 5线型感温 火灾探测 器 5.3.5 线型感温火灾探测器的验收应符合下列要求: 1 线 型感温火灾探测器的安装应满足本规范第 3.4 节要求; 检验方法:尺量、观察检查。 2 线型感温火灾探测器的规 格、型号、数量应符合设计要求;检验方法:对照图纸观 察检查。线型感温火灾探测器的功能验收应按本规范第 4.5 节的要求进行检查,检查结果应符合要求。 符合规范、设 计要求

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

火灾自动报警系统验收常见问题

火灾自动报警系统验收 常见问题 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

火灾自动报警系统验收常见问题1、火灾探测器:选型与场所不符;安装不牢固、松动;安装位置、间距、倾角不符合规范和设计要求;探测器的确认灯未朝向便于人员观察的主要入口方向;探测器编码与竣工图标识、控制器显示不相对应,不能反映探测器的实际位置;报警功能不正常。 2、手动火灾报警按钮:报警功能不正常;报警按钮编码与竣工图标识、控制器显示不相对应,不能反映报警按钮的实际位置;安装不符合规范和设计要求;安装不牢固、松动、倾斜。 3、火灾报警控制器:未选用国家质量认证的产品,安装不符合要求,柜内配线不符合要求,火灾报警控制器电源与接地形式及隔离器的设置不符合要求,控制器13种基本功能(供电、火灾报警、二次报警、故障报警、消音复位、火灾优先、自检、显示与记录、面板检查、报警延时时间、电源自动切换、备用电源充电、电源电压稳定度和负载稳定度功能)不能全部实现,主、备电源容量、电源电性能试验不合格。 4、火灾显示盘:未选用国家检测中心检验合格的产品,安装不符合要求,电源与接地形式不符合要求,火灾显示盘的8种基本功能(报警、二次报警、消音复位、故障报警、面板检查、电源转换、延时时间、记时功能)不完全符合要求,电源容量、电源电性能试验不合格。 5、系统工作和保护接地不符合要求。 6、消防联动控制设备:未选用国家质量认证的产品,安装、配线不符合要求,13种基本控制功能(为其相连的设备或部件供电、接收并发出火

灾报警信号、发出联动控制信号、输出和显示相应控制信号、完成相关功能、手动或自动操作方式、单路受控设备的手动控制、故障报警、本机自检及面板检查、总线隔离器设置、手动复位不应改变原状态信息、电源转换、显示和记录、编程时不应引起程序意外执行)不能完全符合要求,电源容量、电性能试验不符合要求。 7、布线不符合要求。

火灾自动报警系统操作讲解教案.doc

火灾自动报警系统操作讲解教案 一、介绍词:(1分钟) 尊敬的各位领导,欢迎来到第一鉴定室。第一鉴定室是按照消防控制室(中控室)进行布置的,主要鉴定考察的内容是火灾自动报警系统部分内容。在第一鉴定室内,我们安徽鉴定站设置了柜式火灾报警控制器、自动消防炮控制器等设施用于消防设施控制,设置了一台消防电梯模型用于展示消防电梯动作,还设置了两块演示板用于各种系统的联动关系说明。下面由我给各位领导介绍一下火灾自动报警系统组成、系统的检查验收方法、系统验收时常见问题等内容。如有不足之处,还请各位领导给予批评指正! 二、系统介绍(10分钟) 1、系统组成介绍(5分钟) 介绍位置:火灾报警控制器主机前 介绍方法:直接在面板上指出组件位置并逐一进行介绍 介绍内容:火灾自动报警及联动控制器、报警信号输入器件(各类探测器、手动报警按钮信号输入模块等)、联动信号输出器 件(各类输出控制模块、警报装置、广播等) (介绍要点:多线制控制和总线制控制区别) 2、系统联动关系介绍(5分钟)

介绍位置:两块演示板前及消防电梯模型前 介绍方法:(1)通过展板直接说明各种系统联动关系, (2)通过消防电梯模型实际演示介绍消防电梯联动关系介绍内容:消防供水系统联动关系、雨淋系统联动关系、预作用系统联动关系、干式系统联动关系、湿式系统联动关系(介绍要点:系统联动的逻辑关系) 三、系统的检查验收(7分钟) 1、验收时的工艺检查:(3分钟) 介绍位置:火灾报警控制器面板前 介绍方法:通过工程实例说明介绍 主要内容:火灾报警系统管线敷设、火灾报警控制设备安装线路防护是否可靠关系系统关键时刻是否能够正常工作,是检查验收时最重要,也是最容易被忽视的问题。线路防护之所以重要是因为系统大部分设备为总线制设备,每个回路内设备均并联在一根总线之上,如果总线出现线间、线地短路、断路、或绝缘阻值低于标准(20兆欧)均会造成总线上的设备故障。 (介绍要点:管线敷设要求) 2、验收时的工程检查:(4分钟) 介绍位置:消防联动控制器面板前 介绍方法:通过具体举例操作演示进行介绍 介绍内容:系统的联动功能测试方法 举例:(1)用手动控制盘进行防火门的联动控制演示

哪些场所应设置火灾自动报警系统

哪些场所应设置火灾自动报警系统? 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房; 2.每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库; 3.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店; 4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 5.地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 6.特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 7.大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等; 8.歌舞娱乐放映游艺场所; 9.净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内; 10.电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房; 11.二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅; 12.其他一类高层公共建筑; 13.设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 14.建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。 15.建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

火灾自动报警系统施工及验收规范

火警自动报警系统 施工及验收规范 GB 50166-2007 1 总则 2 基本规定 2.1质量管理 2.2设备、材料进场检验 3 系统施工 3.1一般规定 3.2布线 3.3控制器类设备的安装 3.4火灾探测器安装 3.5手动火灾报警按钮安装 3.6消防电气控制装置安装 3.7模块安装 3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置 安装 3.9消防专用电话安装 3.10 消防设备应急电源安装 3.11 系统接地 4 系统调试 4.1一般规定 4.2调试准备 4.3火灾报警控制器调试 4.4点型感烟、感温火灾探测器调试 4.5线型感温火灾探测器调试 4.6红外光束感烟火灾探测器调试 4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试4.8 点型火焰探测器和图象型火灾探测器调 试 4.9手动火灾报警按钮调试 4.10 消防联动控制器调试 4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试 4.12 可燃气体报警控制器调试 4.13 可燃气体探测器调试 4.14 消防电话调试 4.15 消防应急广播设备调试 4.16 系统备用电源调试 4.17消防设备应急电源调试 4.18消防控制中心图型显示装置调试 4.19气体灭火控制器调试 4.20 防火卷帘控制器调试 4.21 其他受控部件调试 4.22 火灾自动报警系统的系统性能调试 5 系统的验收 5.1 一般规定 5.2 验收前的准备 5.3 验收 6 系统的使用和维护 6.1 使用前准备 6.2 使用和维护 附录 A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分 附录 B 施工现场质量管理检查记录 附录 C 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.2 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.3 表 C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.4 续表 C.0.4 续表 C.0.4 附录 D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录 附录 E 火灾自动报警系统工程验收记录附录 F 日常维护检查记录 1 总则 1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。 1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收,除

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

GB火灾自动报警系统施工及验收规范

火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-92 第二章系统的施工 第一节一般规定 第2.1.1条火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。第2.1.2条火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。 第2.1.3条火灾自动报警系统竣工时,施工单位应提交下列文件: 一、竣工图; 二、设计变更文字记录; 三、施工记录(包括隐蔽工程验收记录); 四、检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录); 五、竣工报告。 第二节布线 第2.2.1条火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程及验收规范》的规定。 第2.2.2条火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。 第2.2.3条在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 第2.2.4条不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

第2.2.5条导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 第2.2.6条敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 第2.2.7条管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 一、管子长度每超过45m,无弯曲时; 二、管子长度每超过30m,有2个弯曲时; 三、管子长度每超过20m,有2个弯曲时; 四、管子长度每超过12m,有3个弯曲时。 第2.2.8条管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 第2.2.9条在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 第条线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: 一、线槽接头处; 二、距接线盒0.2m处; 三、线槽走向改变或转角处。 第条吊装线槽的吊杆直径,不应小于6㎜。 第条管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 第条火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 第三节火灾控测器的安装

配管隐蔽工程验收记录...docx

. 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 质控(建)表 4.1.5.3 共 页 第 页 工程名称 泉港电信综合楼室内二次 施工单位 福建省方圆机电工程有限公司 装修工程 分部(子分部) 分项工程 强电、弱电、插座线槽敷设 工 程 名 称 建筑电气 名 称 隐蔽项目 一~九层轻质隔墙强电、 弱 隐蔽日期 2009 年 月 日 电、插座线槽导管敷设 1、材料使用规格型号、质量要求。 隐蔽 2、根据设计图纸平面图、修改通知、电施及规范验收要求施工。 内容 3、施工工艺技术要求。 施工 单位 检查 情况 隐蔽 验收 结论 1、强电、 弱电、插座配管所使用 KBG 管、管件、线盒等材料的规格、 型号、 质量均符合要求、 相应的质保资料齐全。 2、按图施工,符合要求。 3、各系统套管、线盒等安装部位及施工工艺等均符合设计及施工验收规范规定。 质 检 员 施 工 员 优格隔断 监理 监理工程师(建设单位 代表 项目专业技术负责人) 施工 (建 单位 设)单 位

质控(建)表 4.1.5.3共页第页工程名称华龙商贸城项目改造施工单位福建省得兴建设工程有限公司 分部(子分部)分项工程 电线、电缆导管和线槽敷设 工程名称电气(电气照明安装)名称 隐蔽项目二层结构板 6-10/A-G/轴 电气导管暗敷设 隐蔽日期 二层结构板导管暗敷设主要检查内容: 1、材料使用规格型号质量要求; 隐蔽 2、根据设计图纸修改通知、电施及规范验收要求施工;内 容 3、施工工艺技术要求。 1、电气照明配管所使用金属钢管、管件、线盒、等材料的规格、型号、质量均符合要求、相 应的质保资料齐全; 2、采用套接扣压式钢导管管路与盒连接紧密并做到一管一孔,两根以上排列整齐、间距均匀,施工 单位检查情况敷设在两层钢筋中间,每隔1m处用镀锌铁丝绑扎牢固。管子弯曲半径≥10d、弯扁度≤ 10%。弯曲处无明显折皱,管路外壳有可靠接地; 3、应急照明系统电工套管、线盒等安装部位、走向及施工工艺等均符合设计及施工验收规范 规定。 隐蔽验收结论 质检员施工员监理监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施工(建单位设) 单位

火灾自动报警系统竣工资料模板

火灾自动报警系统 竣工资料 施工安装质量记录 北京安迪盛安全系统自动化有限公司江苏分公 司 2015年月日

目录 火灾自动报警系统质量保证资料核查表(编号:A-1) (6) 图纸会审记录(编号:1) (7) 设计变更明细表(编号:2) (8) 技术交底记录(编号:3) (9) 施工技术核定单(编号:4) (10) 施工组织设计(方案)(编号:5) (11) 开工报告(编号:6) (13) 设备、材料相关证件汇总表(编号:7) (15) 设备开箱检查记录(编号:8) (17) 材料检查记录(编号:9) (17) 火灾自动报警系统配管/配线安装检查记录(编号:A-2) (19) 火灾自动报警系统电缆敷设检查记录(编号:A-3) (23) 消防配电线路敷设检查记录(编号:10) (24) 火灾自动报警系统接地电阻测试记录(编号:A-4) (25) 火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录(编号:A-5) (26) 火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录(编号:A-6) (27) 火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录(编号:A-7) (28) 消防配电线路隐蔽验收记录(编号:11) (30)

火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录(编号:A-8) (32) 火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录(编号:A-9) (33) 火灾自动报警系统探测器安装检查记录(编号:A-10) (36) 火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录(编号:A-11) (41) 火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录(编号:A-11) (42) 火灾自动报警系统警报装置安装检查记录(编号:A-12) (43) 火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录(编号:A-13) (44) 火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录(编号:A-14) (47) 火灾自动报警系统调试报告(编号:A-15)....................................................................... 错误!未定义书签。火灾自动报警系统系统自检报告(编号:A-16).. (51) 火灾自动报警系统试运行记录(编号:A-17) (54) 竣工报告(编号:12) (55) 设备移交清单(编号:13) (57) 火灾自动报警系统质量保证资料核查表(编号:A-1)

火灾自动报警系统控制器操作说明

火灾自动报警系统控制器操作说明 主机部分 一、开机、关机与自检: 当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行操作了; 1、打开电源的主备电开关。 2、打开控制器的工作开关。 完成以上操作后,系统自动进行初始化。初始化完成后进入对运行记录、屏蔽信息、联动公式、声光电源的自动检查状态,自检完毕,控制器对外接探测器和模块进行注册,并显示注册信息。至此,开机过程结束,系统进入正常监控状态。 3、关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。 二、设备信息检查: 按下设备检查键,屏幕显示注册的回路和连接在控制器上的所有设备的各种信息及编号,按面板上的TAB键转换来查详细的设备信息。 三、信息显示与记录: 1、信息显示。 当系统中有火警、反馈、启动、故障、隔离任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息。系统存在火警时,将在屏幕的最上方持续显示火警信息,并且将控器上的火警灯点亮,同时控制器发出火警声响,并显示那个房间和设备号码,在显示其它信息时和火警信息一样,在查看另一个信息时,按面板上的“窗口切换”键。 2、查看运行记录:

按下“记录检查键”系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 3、信息的打印: 在查看运行记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“即时打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。 四、消音: 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示。 五、火警及故障的处理方法: 1、火警的一般处理方法: (1)、探测器报火警时,根据主机报警点找到对应火警位置后立即到现场确认是否有火情。 (2)、若有火情,应立即启动火灾应急预案,组织人员灭火,并向消防部门报警。待火灾被扑灭后,回控制室将主机复位。 (3)、若无火情,即为误报,直接回控制室将主机复位, 同时记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动,并记录;如是出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 2、故障的一般处理方法。 故障一般可分为两类,一类为控制器内部产生故障,如主电故

001-施2015-208火灾自动报警系统竣工验收记录表.doc

火灾自动报警系统竣工验收记录表 验收时间:编号: 工程名称诚晟验收的建筑名称 隐蔽工程记 系统竣工图设计更改设计更改内容工程验收情况验收报告 录 主要消防设施 产品名称产品型号生产厂家数量产品名称产品型号生产厂家数量消 火室内消火栓水泵接合器 栓 系室内消火栓气压水罐 统 消防水泵稳压泵 通 产品名称产品型号生产厂家数量产品名称产品型号生产厂家数量风 空 调 风机防火阀 系 统 方式 1. 自然排烟 2. 机械排烟产品名称产品型号生产厂家数量 部位 3. 通风兼排烟 防烟楼梯间防火阀 防 排前室及合用前室送风机 烟 系走道排风机 统 房间排烟阀 自然排烟口面积机械排烟送风量机械排烟排风量 m2 m3/h m3/h 安设施名称及有无状况产品名称产品型号生产厂家数量 全 疏散指示标志防火门 疏 散 消防电源防火卷帘 系 统事故照明消防电梯

施 2015-208b 续表 1 系统设计单位系统施工单位 形式: 1. 区域报警 2. 集中报警 3. 控制中心报警设置部位 火 灾产品名称产品型号生产厂家数量产品名称产品型号生产厂家数量 报 感烟探测器集中报警器 警 系感温探测器区域报警器 统 火焰探测器事故广播 手动按钮 系统设计单系统施工单 位位 系统类型 1. 喷雾水冷却设备 2. 喷雾水灭火设备 3. 喷洒水灭火设备 喷 喷洒类型 1. 干式 2. 湿式 3. 预作用 4. 开式系统设置部位 洒 灭产品名称产品型号生产厂家数量产品名称产品型号生产厂家数量 火 喷洒头水泵 系 统水流报警阀稳压泵 报警阀气压水罐 压力开关 系统设计单位系统施工单位 系统类型系统形式 1. 全充满系统 2. 局部应用系统 卤 系统设置部位 代 烷产品名称产品型号生产厂家数量产品名称设置部位 灭 喷头远程启动装置 火 系瓶头阀联动开启装置 统 分配阀手动开启装置 储罐(储量/ 压力紧急制动 瓶 ) 消系统设计单位系统施工单位 防 控控制室位置控制室面积耐火等级出入口数量 制 应有控制功能数实有控制功能数缺何种控制功能 室

火灾自动报警系统维护保养方案(DOC)

一、系统维护方案 1、系统故障分析及对策 根据火灾自动报警系统的构成情况,通过对本项目的详细分析,我方将火灾自动报警系统的故障分为四类;

2、故障处理流程 针对本项目,我方将专门委派3名具有丰富工作经验的人员负责,以便能对系统运行过程中出现的故障进行及时处理,当遇到专职

人员不能排除的故障时,我方技术服务部将尽快由总工到过现场处理。 3、维护服务计划 定期派员到现场进行系统检查并进行如下维护工作: 1)每月对贵方的消防控制室值班记录及建筑消防设施巡视检 查记录作详细分析并提出合理化建议,发现问题及时处理。 2)每月分期分批试验探测器的报警及确认灯显示。 3)每月分期分批试验火灾报警装置的声光显示功能。 4)每月分期分批对喷头进行一次外观检查,发现有不正常的喷 头及时更换;当喷头上有异物时及时清除。 5)每月分期分批用自动或手动检查大楼消防联动的控制设备 和消防通讯设备的控制和显示功能。 6)每月检查消防水泵接合器的接口及附件,保证接口完好、无 渗漏、闷盖齐全。 7)每月对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、 集流管、管网与喷嘴等全部系统进行外观检查。确保系统组 件无碰撞变形及其它机械性损伤,表面无锈蚀,保护涂层完 好,铭牌清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志完 整等。 8)每月分期分批试验水流指示器、压力开关等设备的报警功 能、信号显示。 9)每月对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切

换试验。 10)每月对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验,验证系 统的供水能力。 11)每季度分析各个探测器的自诊断及历史记录,对需要清洗 的探测器(污染度>70%)进行处理。 12)每月对应急照明及疏散指示装置进行检查及维护。 13)每月对防排烟系统装置进行检查及维护。 14)每月对气体灭火系统进行全面检查,包括:灭火剂贮瓶间 设备、灭火剂输送管道和支、吊架的稳固情况。 4、主要检查试验内容 4.1 具体检查试验内容 1)对系统中所安装的各种火灾探测器抽检进行模拟试验,所抽检的 火灾探测器应能正常工作。 2)进行火灾探测器的模拟试验时,观察火灾报警控制器的声光显示 报警是否正常,探测区域号与建筑部位的相应关系是否准确无误。 3)检查系统是否能实现设计的所有联动控制功能。 4)观察各电压表、电流表的指示值,是否在规定的正常范围内。 5)检查所有指示灯、开关、按钮是否有损坏或接触不良情况。 6)检查消防管网压力。 7)按《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93)标准,对控制 器的各项功能进行试验。 8)检查各储瓶的压力是否满足设计的要求。 9)检查各气体灭火系统相关组件的完好性。

消防火灾自动报警系统安装操作规程完整

工程施工规程篇 火灾自动报警系统 一、预留 1、预留前必须先熟悉图纸,变更图与现场是否一 致,与各专业是否冲突,然后根据设备厂家与图纸做出预留 计划。 2、预留时各管口必须清口,看管壁和管口是否有毛 刺等质量问题存在。 3、在预留时,预留盒盒口应扣向模板,预留盒应包 扎紧密,锁头、锁母必须扣紧,包扎紧密,防止漏浆。 4、绑扎时每个过线盒每端分支不超过20cm必须绑 扎一次,管箍两端不超过15cm绑扎一次,平行管不超过1m 绑扎一次。 5、平面预留时要尽量避免90°弯,直线段预留时 (φ15—φ20)不超过16m加装一个分线盒,当有一个90° 弯时,一般不超过12m加装一个分线盒。为拆除模板后找盒 方便,在浇筑混凝土前在盒边刷防锈漆做标注。 6、预留时各预留设备必须按图纸及规要求的位置 高度预留,且各预留件、过线盒必须在图纸或施工日志中认 真做好预留数据记录。

7、预留桥架、立管洞时,必须垂直,以柱子为参照物时应特别注意柱子截面尺寸的变化,预留洞四周20cm围不应有预埋管且应尽量减少钢筋。 8、现浇混凝土时必须派专人看管,出现问题应及时处理。 9、在每一次预埋管道敷设完毕,在混凝土浇筑前应对照图纸仔细检查核对且做好记录。 二、疏通 1、疏通时,对照图纸与现场是否一致。 2、疏通时,应把各预留盒的填充物清理干净,必须把预留管的积水清理干净。 3、遇到堵塞时认真做好记录,找出堵塞原因,及时处理堵塞情况。 三、明配电线(缆)保护钢管 1、吊顶敷管也应按照明配钢管标准敷设。 2、明配的钢管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。 3、在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘、接线盒等边缘15-50cm围设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离(单位:米)应符合下表规定:

火灾自动报警系统控制器操作说明

火灾自动报警系统控制器操作说明 一、开机、关机与自检: 当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行操作了; 1、电源的主备电开关。 2、打开控制器的工作开关(在DC-DC变换模块上)。 完成以上操作后,系统上电进行初始化。初始化完成后进入对运行记录、屏蔽信息、联动公式、声光电源 的自动检查状态,自检完毕,控制器对外接探测器和模 块进行注册,并显示注册信息。至此,开机过程结束, 系统进入正常监控状态。 3、关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。 二、设备信息检查: 按下设备检查键,屏幕显示注册的回路和连接在控制器上的所有设备的各种信息及编号,按面板上的TAB键转换来查详细的设备信息。 三、信息显示与记录: 1、信息显示。 当系统中有火警、反馈、启动、故障、隔离任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息。系统存在火警时,将在屏幕的最上方持续显示火警信息,并且将控器上的火警灯点亮,同时控制器发出火警声响,并显示那个房间和设备号码,在显示其它

信息时和火警信息一样,在查看另一个信息时,按面板上的“窗口切换”键。 2、查看运行记录: 按下“记录检查键”系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 3、信息的打印: 在查看运行记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“即时打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。 四、消音: 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,当有多种警报信息时,控制器按以下排序发出对应的警报声音: 1)产生火警信息(消防车声) 2)产生监管信息(机关枪声) 3)一般模块反馈(快速嘀嘀声) 4)启动设备过程(缓慢嘀嘀声) 5)产生故障信息(救护车声) 五、火警及故障的处理方法: 1、故障的一般处理方法。 故障一般可分为两类,一类为控制器内部产生故障,如主电

火灾自动报警系统施工及验收

火灾自动报警系统施工及验收 一、施工前准备 1、火灾自动报警系统的施工必须具有相应资质等级的施工单位承担。 2、施工单位施工前应编写施工组织设计方案,其中应包括施工采用的技术标准,施工过程质量控制、检验、施工机具、人员安排、工程进度、文明施工等内容。 3、组织设计人员向施工、建设、监理等单位进行技术交底。 4、火灾自动报警系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行。不得随意变更,确需变更设计时,应由原设计单位负责更改。 5、备齐施工所需设备,材料及备件。施工前应对设备、材料及配件按下列要求进行现场全数检查,检查不合格者不得使用。 (1)设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。火灾自动报警系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。 (2)火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应与检验报告一致。 (3)火灾自动报警系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。 (4)火灾自动报警系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。 (5)系统设备及配件的规格、型号、应符合设计要求。 二、系统施工 1、一般规定 (1)火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、

安装图以及消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 (2)火灾自动报警系统施工过程中,施工单位应做好施工(包括隐蔽工程验收)、检验(包括绝缘电阻、接地电阻)、调试、设计变更等相关记录。 (3)火灾自动报警系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行全数检查。 (4)火灾自动报警系统竣工时,施工单位应完成竣工图及竣工报告。 2、布线 (1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定。 (2)火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。 (3)在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物。 (4)火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 (5)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 (6)从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。 (7)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。 (8)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1)管子长度每超过30m,无弯曲时; 2)管子长度每超过20m,有1个弯曲时; 3)管子长度每超过10m,有2个弯曲时; 4)管子长度每超过8m,有3个弯曲时; (9)金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,

火灾自动报警系统的管理使用(通用版)

火灾自动报警系统的管理使用 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0305

火灾自动报警系统的管理使用(通用版) 火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发规火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。有关资料统计表明:凡是安装了火灾自动报警系统的场所,发生了火灾一股地说都能及早报警,不会酿成重大火灾。在我们交通港航系统许多重要的办公楼、仓库、变电站、控制中心,500总吨以上的各种船舶都根据国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计肪火规范》以及国际海事组织《SOLAS公约》等有关

条文安装了火灾自动报警系统,在消防安全保卫工作中发挥了重要作用。但是,我们也应该认识到,由于在我国火灾自动报警系统的研究、使用起步较晚,特别是船舶上安装使用的火灾自动报警系统生产国较多,而各国的规范要求不同,再加上其它原因,我们在防火监督检查时,发现了许多问题,其主要问题是: 一、火灾自动报警系统的操作人员因种种原因工作调动,造成有些没有经过专门培训的人员调入顶岗,不能熟悉掌握系统的工作原理和操作规程。尤其是船上存在的问题更为严重,有的船舶只有个别人对该船火灾自动报警系统有个初步了解。我们在对某油船消防检查时问了船长、大副、值班水手几个有关火灾自动报警系统的问题,只有船长回答了一些提问,大副和值班水手都是一问三不知,这就很难保证一旦系统报警,马上采取应变措施。 二、火灾自动报警系统没有建立必要的规章制度。例如24小时值班制度、接警处置制度、定期检查、值班记录等,有的建立了也没有认真执行。有的值班人员连值班记录都不认真做,在检查某单位值班记录时,该系统的打印纸已经用完,值班员没检查,就照搬

火灾自动报警系统施工及验收规范2007

火灾自动报警系统施工及验收规范(上) 2008/12/4/10:51 来源:慧聪消防网 标准号:GB50166-2007 发布日期:2007年10月23日 实施日期:2008年3月1日 发布单位:中华人民共和国建设部/HHH国家质量监督检验检疫总局(联合发布) 出版单位:中国计划出版社 摘要:《火灾自动报警系统施工及验收规范》的制订,不仅为有关安装、使用等部门和单位提供了一个全国统一的较为科学合理的技术标准,也为公安消防监督部门提供了一个监督管理的技术依据。这对于更好地发挥火灾自动报警系统在安全防火工作中的重要作用,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,将具有十分重要的意义。本规范共分六章内容,其中,第1.0.3、2.1.5、2.1.8、2.2.1、2.2.2、3.2.4、5.1.1、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.7条为强制性条文,必须严格执行。原《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92同时废止。 前言 本规范是根据建设部建标[1999]15号文的要求,由公安部沈阳消防研究所会同有关单位对原国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 进行全面修订的基础上编制而成。在规范修订过程中,编制组遵循国家有关法律、法规和技术标准,进行了广泛深入的调查研究,认真总结了我国火灾自动报警系统工程施工验收的实践经验,征求了设计、监理、施工、产品制造、消防监督等各有关单位的意见,参考了国内外相关标准规范,最后经专家审查由有关部门定稿。本次规范修订,主要是结合实际应用反映的问题,补充完善了系统设备部件的安装、调试、验收等有关技术内容,增加了通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的施工及验收要求,修订了与《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 不一致、不协调的技术内容,将原规范系统运行一节改写为系统的使用和维护,以强化系统的维护使用,并对规范从格式到内容的编写进行了全面修改,进一步明确了建设、施工、监理单位在施工及验收中的工作职责、工作程序,补充修改了施工及验收工作中需要填写的各类表格。 本规范以黑体字标识的条文为强制性条文,必须严格执行。 1、总则

火灾自动报警系统的运行状态设置

火灾自动报警系统的消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。火灾自动报警系统的消防联动设备可设置为自动和手动状态: 一、自动状态,是在接到火灾报警和相关设备动作信号后,按机器设定的程序来自动 启动和操作相关设备。比如接到火灾报警后,自动播放疏散录音;自动将消防电 梯迫降于一层;自动放下某个防火卷帘;接到消火栓启动的信号后,自动启动消 防水泵;接到气体灭火区域的双路报警信号,自动启动气体灭火系统。 二、手动状态,是在接到火灾报警和相关设备动作信号后,不直接启动相关消防联动 设备,需要经过人工确认,来操作相关设备。手动状态对人员的值班有较高要求,要求人员应该懂得消防系统如何操作,并确保人员在岗位上,发现问题能及时处 理。 火灾自动报警系统正常情况下在经过消防调试、验收后通常都是运行在自动状态下,但有些情况下,需要将系统设置为手动状态,具体情况有: 一、现场经常出现火灾误报警,造成报警系统自动启动,如气体灭火系统的误喷放等, 严重影响人们正常的生活、工作秩序,同时带来经济上的巨大损失。而造成误报 警的原因有很多,如蓄意所为、探测器误动作、环境变坏、天气变化、偶然因素 等。为了防止这些因素所造成的误报警带来的各种影响,在有专人值班的消防控 制中心,可以把消防联动设备设置成手动状态,当报警主机发出火灾警报后,值 班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场或和现场人员联系确认是否 发生火灾。如确认发生火灾,应立即按下附近的手动报警按钮或按动消防主机“火 灾断定”按钮。此时,系统处于连接自动状态时,消防主机接受来自现场的报警 信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、 防火阀的消防设备的运行或动作的反馈信号。

相关文档