文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电柜招标技术要求

低压配电柜招标技术要求

低压配电柜招标技术要求
低压配电柜招标技术要求

1 技术要求及规格

概述

1.1.1 工程概况

1.1.2 环境条件

(1)地区环境温度:-10~+43?C。

(2)环境温度:-5~+40?C。

(3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20?C)。

(4)海拔高度:<2000 m。

(5)地震烈度:≤7度。

(6)振动:f?10HZ时,振幅为,10? f?150HZ时,加速度为。

(7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。

(8)雷暴日:中雷区。

(9)污染等级:3级。

(10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。

1.1.3 采用标准

按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准:

GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》

GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》

JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》

JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》

GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》

《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》

《低电压并联电容器》

JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》

IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。

变电所部分(A1)

1.2.1 系统参数

低压配电系统采用三相五线制配电系统,接地保护系统采用TN-S方式。系统参数见下表:

低压柜须为ABB、施耐德、西门子授权生产并曾在大型重点工程广泛使用的品牌柜。推荐柜型为ABB 、施耐德BLOKSET U、西门子SIVCON 8PV。

所有的断路器、交流接触器、热继电器、软启动、变频器、智能仪表等主要元件必须选择与低压柜相同的品牌。且所选用的器件必须是上述品牌之原厂生产的最高档次全新产品,业主有权请权威部门和品牌生产商进行认定和检验。推荐品牌及型号为ABB Emax PR122、施耐德MT 、西门子3WL ETU76B以及ABB Tmax PR221、施耐德NSX 、西门子3VL ETU42。

低压开关柜为封闭式户内成套设备,其功能为向动力/照明系统提供电源。为保证各种用电设备安全、连续正常使用,要求为工程提供的低压开关柜满足现场环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。

为保证运行、维护及检修时的安全和便利。变电所内低压开关柜采用抽屉式或固定分隔插拔式(按图纸要求),分隔类型:3b型。

1.2.2.1 开关柜

1)开关柜分类

本工程变电所内开关柜主要类型有:进线柜、母联柜、馈线柜、电容补偿柜等。开关柜柜型设置和主要设备及元器件详见附图:开关柜柜面布置图和开关柜排列图。投标人必须以本用户需求书和招标图纸为基础进行投标报价,特别是备用回路的配置和数量不得减少。投标人可以在满足招标人规定的柜型和元器件选型要求并保证性能参数不低于招标文件的基础上,投标人如对回路的布置方式进行优化设计须提供详细的优化设计图纸。

2)主要技术参数

低压开关柜的主要技术参数见下表:

3)盘面要求

(1)低压开关柜的框架断路器单元应有明显的三个位置:连接位置、试验位置和分离位置。并且这三个位置都应有机械定位装置不允许因外力的作用自行从一个位置移动到另一个位置。各个位置应有明显的文字符号标志。塑壳断路器单元则应保证只有在分闸状态下才能打开小室门。

(2)低压开关柜的面板上应设有红灯和绿灯,并分别表示断路器和/或接触器的合、分闸位置。

(3)低压开关柜的面板上根据要求设置必要的测量表计。

(4)低压开关柜内相同规格的功能单元应具有互换性,即使在出线端短路事故发生后,其互换性也不应破坏。

4)二次回路(控制、信号、保护、测量、通信)

二次回路设计应符合招标人所提出的控制、保护的要求。

(1)控制电源

低压开关柜的加热照明回路采用AC220V电源,可由开关柜本体提供或外部提供,投标人应提供设置方案,供招标人参考,具体在设计联络时确定。

控制、信号、操作机构、保护装置及监控单元、加热照明的辅助电源回路应分别采用单独的带报警接点的MCB,报警接点需统一引至端子排,并由开关柜的监控单元统一监视。

(2)控制功能

进线开关、母联开关、三级负荷总开关均设电动操作机构,可实现就地/远动的合分闸操作。开关柜上的分合闸按钮应有防误操作的防护罩。

母联柜还应设一个自投功能的“投入/撤除”转换开关,只有当开关处于投入位置时母联开关才能合闸。

进线柜、母联柜、三级负荷总开关柜各设一个“就地/远方”转换开关,实现就地和远方控制的转换。

开关二次回路应设置相应的联锁关系。两个进线开关和母联开关应有安全联锁关系,保证在任何情况下三个开关不能同时合闸。

(3)自投/自复功能

母联柜设置独立的可编程控制器(PLC),实现进线开关、母联开关和三级负荷总开关的自动投入和来电自复功能。

其运行方式及自投功能要求如下:

正常运行时,两个进线开关合闸,分别向两段母线供电,母联开关分位。

自动投入功能:当一段进线侧失压,经延时自动跳开进线开关和两段母线上的三级负荷

总开关,同时判断另一段进线侧有压且该段进线开关处于合位,则启动自动装置,合上

母联开关。

来电自复功能:当进线侧来电,自动装置应能自动分开母联开关,恢复两路进线供电方

式,并投入三级负荷总开关;三级负荷总开关的来电自复功能应单独设置投入/撤除转

换开关。

当两路进线侧全失压,进线开关、母联开关将保留原位置不动,待来电后进入自投或自

复。

自动投入功能、来电自复功能应具有当地/远方的投入和撤出功能。

对于由于母线或馈出线故障引起的中断供电,应闭锁自动装置。

对于手动操作动力变高低压两侧开关分闸,不应启动自动装置。

自动投入功能、来电自复功能均由母联柜内自动装置PLC来实现,其自投、自复及各开

关跳闸的延时均通过编程在PLC内整定,整定范围不小于0~8秒。

(4)信号功能

投标人应根据投标产品的特点在标书中提供具体的信号内容,并说明在当地的显示方式,同时标注可上传监控系统的信号。开关柜(进线、母联、三级负荷总开关)应提供包括不限于如下信号:

开关状态(合闸、分闸)

开关位置(连接位置、试验位置和分离位置)

控制模式(就地、远方)

保护装置、自投装置、测量装置、通信模块等的工作状态(正常、故障、自检、复位)保护动作信号(保护动作时间、类型、跳闸电流)

分合闸回路及线圈(正常、断线)

其它(合闸准备就绪、储能机构已储能、总操作次数、总脱扣次数、总脱扣测试次数、人为操作次数、各种保护动作脱扣的次数、触头磨损、最后一次脱扣的参数)

(5)保护功能

A、应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求。

B、低压开关柜保护设置如下表:

内容名称瞬时短路

保护

短延时短路

保护

长延时

保护

零序(接地)保护

进线柜????

母联柜??

馈线柜

一般回路??

三级负荷总开关??

(加分励脱扣)

电容补偿柜?

C、保护的区域选择联锁功能

低压开关柜的断路器保护设置区域选择联锁功能。投标人应根据投标方案,在标书中提供具体的实现方案。

(6)测量功能

变电所内低压开关柜采用数字显示式测量表计,具体设置如下表:

内容

项目电流电压有功

功率

功率

因数

有功

电度

无功

电度

进线柜??????电容补偿柜??

母联柜?

馈线柜一般回路?

商业回路??

三级负荷总开关??功电度、无功电度的精度要求为。

(7)通信功能

开关柜的智能控制器及保护单元、自投装置PLC、智能测量表计等均需通过通信接口方式接入变电所监控网络。不同种类的装置应分别组网,再与变电所监控网络相联。

所有的智能单元应支持以太网结构或现场总线方式与变电所监控网络相联,通信协议应采用对用户完全开放的国际标准规约,如IEC60870-5-103、Profibus、Modbus、以太网等;优先考虑采用抗干扰性强的光纤通讯,现场总线通信传输速率不小于,以太网通信传输速率为10M,数据传输安全距离不小于200米,并在此速率下和距离范围内安全可靠运行。

投标人在投标文件中应说明其投标设备与变电所监控网络建议的通信接口形式与接口标准、结构方案、支持的通信规约以及在安全传输距离下的通信速率,并说明各种规约支持的通信传输媒介及其技术规格。

投标人负责供货范围内设备的组网,组网后再通过接口实现与变电所综合自动化系统的网络通信。

1.2.2.2 主要元器件

1)低压交流框架式断路器

框架断路器应符合相关标准,包括IEC60947-2以及。为了满足系统运行稳定性的需要,框架断路器应选用国际知名品牌,如ABB Emax,也可选用施耐德MT,西门子3WL或等同品牌。

框架断路器主要技术要求如下:

1、额定绝缘电压:AC1000V

2、额定工作电压:AC690V

3、额定冲击耐受电压:≥12KV

4、额定电流:见图

5、分断能力:

大于3200A的断路器,极限短路分断能力等于运行短路分断能力并不低于75kA。

小于或等于3200A的断路器,极限短路分断能力等于运行短路分断能力并不低于65kA。

6、为满足近远期用电负荷的变化,要求框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型并有宽阔的电流和时间调节范围,在改变脱扣器额定电流时无需更换电流互感器即可扩展备用或升级,同时脱扣器具有现场扩展功能,必要时可增加通讯模块,测量模块,信号模块等。

7、为保证操作人员安全,断路器需为双重绝缘。为便于低压柜生产厂生产和安装的方便,框架式断路器应为单极模数化结构,整体为数个单极模块组成,整体外形同高、同深,可以方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。为减少备品备件的库存及维护、维修方便,断路器附件应全系列交直流通用。

8、电子微处理器脱扣器功能:

过载保护L(具有反时限长延时脱扣特性):脱扣电流整定范围~1)×I n可多点设定,脱扣延时时间可调节(3~144s)

选择性短路保护S(具有反时限短延时脱扣特性):脱扣电流整定范围~10)×I n可调节,脱扣时间可调节(~)

瞬时短路保护I:瞬时脱扣电流可调(~15)×I n

接地故障可调延时保护G:脱扣电流可调,脱扣时间可调。对于联络开关可不带接地故障保护功能

具有带负载整定功能,具有故障报警功能,同时指示故障原因。

具有维护指示功能,指示包括主触头磨损指示,操作次数等

LED指示灯显示当时断路器工况(开、合)和故障显示(过载、短路、接地等)并可手动复位。脱扣器须带有完备的历史事件记录功能,事件记录包括脱扣时间, 各相脱扣电流, 最近20次的故障记录等。

9、断路器电子保护脱扣器的平均无故障时间不低于15年。

10、低压交流框架断路器的电气技术性能及参数见下表,投标人选用的产品技术参数不应低于表中数据。

框架式断路器电气技术性能及参数

塑壳断路器应符合相关标准,包括IEC60947-2以及。为了满足系统运行稳定性的需要,应选用国际知名品牌产品,品牌为ABB Tmax,也可选施耐德NSX、西门子 3VL或等同品牌。

塑壳断路器主要技术要求如下:

1、额定工作电压:AC690V

2、额定绝缘电压:AC800V

3、额定冲击耐受电压:≥8KV

4、额定电流:见图

5、分断能力:见图

6、为保证操作人员安全,断路器需为双重绝缘,并且插入式/抽出式的断路器当处于合闸位置时,断路器不能抽出。

7、MCCB脱扣器:

额定电流250A及以下采用热磁脱扣器,保护功能至少包括:长延时保护、短路瞬时保护,为使保护整定更精确,长延时整定范围至少应在~1In。但当安装场所电磁干扰严重时,全系列优先选用热磁脱扣器。

额定电流250A以上采用电子脱扣器,保护功能至少包括:长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护,为使保护整定更精确,长延时整定范围至少应在~1In。但当安装场所电磁干扰严重时,全系列优先选用热磁脱扣器

电动机回路应选用具有电动机保护特性的断路器(根据系统要求),短路保护脱扣器采用电磁式或电子式,160A及以下选择电子式单磁脱扣器,以保证整定的精确性。160A以上电机需具备电动机综合保护特性要求,过载,堵转,短路,相不平衡等。

各脱扣器均为可调式,并具有级差配合的条件,带有与断路器同品牌的可与门机械连锁的旋转式操作手柄,操作手柄应能加装挂锁。

8、断路器必须是抗湿热产品。

9、图纸中要求有遥测功能的MCCB回路,需带有开关状态及故障状态的辅助触点,并将上述信号接入智能仪表,通过智能仪表的RS485接口(通信协议采用ModBUS-RTU协议)交接由电力监控系统监视及控制。

10、低压交流塑壳式断路器的电气技术性能及参数见下表,投标人选用的产品技术参数不应低于表中数据。

塑壳式断路器电气技术性能及参数

3)低压交流微型断路器

微型断路器应符合相关标准,包括IEC60898以及GB10963。为了满足系统运行稳定性的需要,应选用国际知名品牌产品,品牌为ABB S200,也可选施耐德C65、西门子 5SJ或等同品牌。

微型断路器主要技术要求如下:

1、MCB应有可靠隔离性能。

2、MCB应有整体内部脱扣结构以保证长期运行的稳定性。

3、MCB应有触头位置指示,确保主触头分合位置指示的正确性。

4、MCB上下端均可进线并不影响MCB性能。

5、MCB上下端均可连接导线或母排以减少连接工作量并提高接线可靠性,且接线能力要求达到35mm2。

6、同一系列产品分断能力6KA、10KA、25KA等级齐全。

7、进线开关采用带过欠压保护方案。

8、附件种类齐全,辅助触头可底部或侧面安装,最多同时安装3组辅助/信号触头。

9、MCB应可加装电动操作装置,必要时可实现远程分合闸。

10、存在瞬态漏电电流干扰,漏电断路器选择抑制瞬态干扰型[AP-R] ,优异的抗冲击能力和防误动特性,保证供电的连续性。

11、漏电断路器,额定剩余电流(~)可选范围广。

4)接触器和热继电器

(1)接触器和热继电器应选用同一品牌的同一系列产品,并满足系统电压、电流、频率的性能水平要求。

(2)接触器应为模块化结构设计、安装方便,并可在不拆卸接触器外壳的情况下加装各种附件(如辅助触头、线圈浪涌抑制器等)而无需改变接触器结构。

(3)辅助回路端子位于接触器前端,便于接线。

(4)可以对已安装好的接触器直接更换线圈,无需拆卸电缆接线。

(5)抗电压波动,线圈电压范围广,无触点抖动。

(6)热继电器能够与接触器匹配。

(7)热继电器能够远程复位。

接触器和热继电器性能及参数

5)低压无功补偿控制器

1、控制器的微处理器系统可用于平衡三相或单相电网,所有参数均可以通过手动设置或全自动设定。具备经济运行模式、循环控制功能,自动调整相位,自动参数设定,过温保护,报警触点、自动监测输出回路、过压和欠压保护等功能。

2、要求控制器工作电压为:100~440V,电压允差范围+/-10% ,频率范围:50~60Hz(可自动适应电网)。

3、控制器输入电流应为1A或5A(RMS),输入电流阻抗应小于欧姆,能耗应小于8VA; 输出触点容量为:最大持续电流,最大峰值电流5A; 起动电流设定值~3A。

4、控制器外壳应有足够的机械强度,应承受使用和搬运过程中受到机械力。外壳防护等级不应小于IP40。

5、控制器绝缘电阻、绝缘试验电压应满足相应的规程规范要求。

6、控制器应带有报警继电器,且该继电器有常开触点,最大持续电流应达到5A,其报警功能应包括:

所有输出回路均在被接通后6分钟内而cosφ还没有达到目标值;

控制器内部温度高达85℃以上;

到达过电压、欠电压门限值

电源掉电

THDV超过门限

7、控制器的功率因数设定范围应为:感性~容性。

8、控制器应可提供多达12路的可编程输出回路。切换顺序可由用户自订,并应具有集成、直接、循环、线性的切换模式。

9、控制器应具有将所有编程参数和方式储存在非易失记忆体内之功能。

10、当系统电源降低或断电时,控制器应能在20ms内自动切断所有电容器,而断电复位延时时间应为40秒。

11、控制器应能自动适应电网相序和CT相位。

12、控制器应有过电压、欠电压和谐波畸变保护。

13、以基波为准作投切, 不受电网中谐波影响。

6)低压补偿电容器

投标人应按照招标图纸要求配置电容器容量,并预留容量扩展的条件,每台电容器柜应具有安装300kvar电容器的条件。

1、无功补偿采用低电压金属并联电容器应为干式设计,内部填充阻燃干蛭石添料,安全的吸收产生于电容器内部的能量,熄灭任何可能出现的火苗,不会有任何液体泄漏和造成环境污染的危险。

2、电容器应有自愈功能,当电容的介电质出现故障时,周围的金属电极会立刻蒸发,将故障隔离开,然后电容可以继续正常工作。

3、介电质的损耗低于kvar,总损耗包括放电电阻低于kvar, 减少温升。

4、无功补偿采用低电压金属并联电容器。分组电容器的投切不得发生振荡,投切一组电容器引起的所在相母线电压变动不宜超过%。

5、电容器装置应有过电压保护,每组电容器回路中应有限制合闸涌流的措施,并能防止在短时间内反复投切。

6、过电压允差:断续,最大10%,过电流允差:持续30%,最大过载:稳定工作在额定容

量135%(由过电压和谐波)。

(3)电容器的外壳防护等级不低于IP42。

(4)电容器应放置放电电阻,以确保电容安全放电,电压在关断之后1min内应在50V以下,并且当任一分组电容器再次投入时,其线路端子上的剩余电压应不超过额定电压的10%。在放电器件和单元之间不得有开关、熔断器或其它隔离装置。

7)电涌保护器

为了消除雷电和操作过电压的影响,在每面进线柜应设置一组电涌保护器。每组电涌保护器

为I、II级组合型,实现两级间零距离安装,每级电涌保护器各为4只,并加装前置熔断器,投标人应提供电涌保护器的设置方案。电涌保护器采用高质量的国际知名品牌产品,单极模块化设

计,I、II级均带故障指示。组合式I、II级电涌保护器应满足以下技术要求:

Uc(最大持续工作电压):AC315V,50Hz。

Up(保护电平):不大于。

雷电测试电流(最大冲击电流)Iimp(10/350)μs:(峰值)50kA。

无前置熔断器时的截断后续短路电流值:50kA。

响应时间:不大于1μs。

阻燃等级:V0级。

8)保护装置

低压开关柜不再单独配置保护装置,其保护功能由开关柜本体的控制器实现,当进线开关、

母联开关、三类负荷总开关合闸到故障线路上,保护应具有后加速跳闸功能。

9)测量仪表

(1)变电所内低压开关柜采用数字显示式测量表计。进线柜、母联柜、电容补偿柜、三级负荷总开关回路、商业的馈线回路等测量表计应具有远程通信功能,并能将测量量上传到SCADA系统,该类表计的工作电源可由开关柜本体提供。具体在设计联络时确定。

(2)用于电度(有功电度、无功电度)计量的测量表计应具有以下功能:

具有通信功能,支持远方抄表功能。

支持现场总线方式与变电所监控网络相联,通信协议应采用对用户完全开放的国际标准

规约。

该类型测量表计要求大屏幕液晶显示,可测量显示三相电流、相电压、线电压、功率因

数、频率、有功功率、无功功率、视在功率、有功电度(带方向)、无功电度(带方向)、

感性负载及容性负载等电力参数,基本电参数测量精度不低于级,具有可编程4路模拟

量输出、2路电能脉冲输出、遥测开关量状态不低于8路,4路继电器输出、具有越限

报警、数据记录、SOE事件记录的功能,所有多功能表要求具有两路RS-485物理接口,

可互为备用。

(3)所安装的表计都应满足《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63等国家标准的相关技术、质量要求,并应提供相关的试验、检测报告及相关证明。

10)柜内其它元器件

(1)柜内绝缘导线应为阻燃型耐热铜质多股绞线,额定电压至少应同相应电路的额定绝缘电压相一致,导线截面选择由投标人负责,一般配线应用以上(电流回路为以上),可动部分的过渡应柔软,并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。所有柜内线、缆两端均有编号,方便查线。

(2)柜内指示灯、按钮、转换开关、大电流端子、铜排、导线、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

(3)端子排采用国际知名品牌的产品,分为试验端子、可连端子、终端端子、一般端子等,端子排导电部分为铜质。端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定,盘内考虑预留总数

量20%的端子及安装位置。端子排采用抗震动、免维护的阻燃端子,外壳材料的阻然等级为V0级,采用弹簧夹持或螺钉式连接,具有中央和侧面的明显标识。端子排采取防锈蚀处理,但不影

响其导电性能,具有较强的过流能力。端子连接采用专用的电动或气动工具进行,牢固可靠。试

验端子应设有进出线的隔离功能.

(4)端子排与电缆(电缆芯为硬铜线)的压接方式应保证与电缆连接的永久性和可靠性,投标人应提供连接方法说明书及连接专用工具。

(5)端子排标志应正确、完整、清楚、牢固,端子排的安装位置应使运行、检修、调试方便。开关柜的每个端子排应设有独立的端子号,可方便地进行拆装。

(6)控制柜面板配置的测量表计,满负荷时测量值应在量程的2/3左右。指针式仪表误差不大于%,数字表应采用四位表,出线电流表应满足设备启动时的过电流要求。

低压开关柜内辅助电气设备参数表

3二次电流(A)555

4互感器等级(计费用)

(功率表及测量用)

(计费用)

(功率表及测量用)

1.2.3.1 开关柜结构基本要求

(1)开关柜结构的基本骨架为组合装配式结构,柜体骨架及内部隔板应采用高质量覆铝锌板,内部全部金属构件都需经过防腐处理,投标人应提供相关试验报告,供招标人确认。

(2)开关柜应有足够的机械强度,以保证电器元件安装后及操作时无摇晃、不变形。

(3)柜体分隔为三大区域,即母线区、功能单元区及电缆区,区与区之间用金属隔板相互隔开。

(4)所有材料应满足低烟、无卤、阻燃要求。

(5)柜内零部件尺寸、隔室尺寸,均实行模数化。

(6)低压开关柜为柜式结构,外形尺寸如下:

进线柜、母联柜:宽×深×高=800(1000)×1000(800)×2200mm。

馈线柜、电容补偿柜:宽×深×高=1000(800)×1000(800)×2200mm。

强调:以上外形尺寸均为确定的尺寸,以满足现场土建预留的安装要求。

(7)功能单元有可靠的机械联锁,通过操作手柄控制;具有明显的分、合闸位置,并配有相应的符号标志。为加强安全防范,操作手柄定位后可加挂锁。操作手柄与开关采用同一品牌产品,抽屉回路还需要有明显的合闸、分闸、试验、抽出和隔离位置,并配有相应的符号指示。

(8)抽屉柜应采用多功能板的形式,使母线区做到免维护并提高安全性能。

(9)变电所低压开关柜内主开关及大容量回路开关,其开关应采用插入或抽出式;低压开关柜内开关为小容量回路或电动机方案时,采用抽屉式结构,使用固定式开关。

(10)对于固定式部件的连接只能在成套设备断电的情况下进行接线和断开。

(11)开关柜的结构设计应满足受建筑布置及其它因素影响对柜体的特殊要求。

(12)开关柜的馈线采用电缆方式,出线位置应可以进行适当调整。

(13)任何情况下一台开关故障或检修,均不得对柜内其它回路产生影响。

1.2.3.2 外接导线端子

(1)投标人应根据招标附图中提供的参考馈线电缆或铜导线截面设计配置外接端子,以满足馈线电缆和铜导线的连接要求。

(2)外接导线端子应适应连接随额定电流而定的最小至最大截面的铜导线和电缆。在设计联络和项目执行过程中,部分馈线截面可能会有所变化,外接导线端子应完全满足接线要求而不得增加任何费用。

(3)接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆,导线不应承受影响其寿命的应力。

(4)电缆入口处装有电缆套,在电缆正确安装好后,能够达到所规定的防护等级和防止触电的保护措施。

1.2.3.3 保护性接地

(1)低压开关柜内设有独立的PE接地系统,并且贯穿整个装置。PE线的材料采用铜排,能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接;

(2)低压开关柜底板、框架、金属外壳及可打开的门体等外露导体部件通过直接的、相互有效连接,或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

(3)低压开关柜的固定抽出式开关底座与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的、相互有效连接以确保保护电路的连续性。

(4)保护导体应能承受装置运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力,其保护电路的连续性不被破坏。

(5)保护接地端子设置在容易接近之处,当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时,其位置能保证电器外壳与接地极或保护导体之间的连接。

(6)保护接地端子的标志能清楚而永久性地识别。

1.2.3.4 柜内母线及绝缘导线敷设

(1)低压开关柜内的主母线和配电母线均为四母线,材料选用铜材做成,其相对导电率不小于99%。

(2)低压开关柜内母线的选择由投标人负责,母线采用绝缘支撑件进行固定以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支撑件能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

(3)母线之间的连接保证有足够和持久的接触压力,且不会使母线产生永久变形。

(4)设备内母线相序排列从设备正面视察应符合下表规定。

母线相序排列

÷

件和带有尖角的边缘上,无引线槽应使用线夹固定在骨架或支架上。

1.2.3.5 柜门、喷漆及颜色

(1)柜门应开启灵活,开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠,所有紧固件均具有防腐镀层或涂层,紧固连接有防松脱措施。

(2)低压开关柜的颜色:骨架为覆铝锌板本色,面板、隔板颜色根据合同要求。

1.2.3.6 柜内母线和导线的颜色

(1)柜内母线和导线的颜色应符合GB2681-81《电工成套装置中的导线颜色》的规定。柜内保护导体的颜色必须采用黄绿双色。当保护导体是绝缘的单芯导线时,也应采用这种颜色并贯穿导线的全长。黄绿双色导线除作保护导体的识别颜色外不允许有任何其它用途。

(2)外部保护导体的接线端应标上接地符号,但是当外部保护导体与能明显识别的带有黄绿双色的内部保护导体连接时,不要求用此符号。

1.2.3.7 柜内部件的设计

(1)低压开关柜为封闭式户内成套设备。

(2)低压断路器选用原则:

进线开关、母联开关、三级负荷总开关以及额定电流在630A以上的馈线开关均选用框架式开关,额定电流在630A及以下(含630A)容量的馈线开关均选用塑壳开关。

(3)安装方式:

抽屉式开关柜在电动机方案应满足:11kW以下(含11kW)的电机采用8E/4抽屉;22kW以下(含22kW)以下采用8E/2抽屉,75kW以下(含75kW)采用8E抽屉,160kW以下(含160kW)应采用16E抽屉;在馈电方案时应满足:45A以下(含45A)采用8E/4抽屉;63A以下(含63A)以下采用8E/2抽屉,250A以下(含250A)采用8E抽屉,630A以下(含630A)采用16E抽屉(4)为了确保操作程序以及维修时的人身安全,装置都应具备机械联锁。

1.2.3.8 柜排列及出线方式

(1)动力变压器与低压开关柜设置在变电所的同一房间,两者相邻布置。

(2)低压开关柜单列布置时,可以以母联为中心向两侧对称排列。

(3)低压开关柜双列面对面或背靠背布置时,以变压器为基准向一侧对称布置,在这种情况下招标图中母联柜的位置为参考,投标人在投标时提供母联柜的设置和母联连接方案。

(4)进线柜为侧面母排进线方式。低压开关柜的进线母排应伸入动力变压器外壳内,并负责与动力变压器的低压铜排连接,具体连接方式和接口配合在设计联络时确定。同时,需要在变压器外壳低压出线与进行柜之间增设绝缘板,满足防护等级的要求。

(5)当变电所设备房下设有电缆夹层时,馈线柜采用电缆下出线方式;当变电所设备房下不设电缆夹层时,馈线柜采用电缆上出线方式。低压开关柜应满足各种馈线出线方式的安装及连接要求。具体出线方式设计联络时确定。

(6)母线联络采用国际知名品牌的高品质封闭式空气绝缘型母线槽,投标人在投标时必须提供成熟的连接方案。

1.2.3.9 外壳、骨架、内隔板的防锈

投标人应采用覆铝锌钢板构成骨架系统和内隔板,外壳(门板、侧板、底板、顶板、后封板采取涂漆或其它措施防止锈蚀。

1.2.3.10 其它

(1)投标人负责提供安装用地脚螺栓、接地螺栓、封堵材料等。

(2)投标人根据投标开关柜的特点和维护检修的需要,配置操作手柄等附件。

(3)投标人应根据设备情况提供现场试验用专用工具,并考虑两个工点同时同时进行的需要,费用纳入投标总价中。

1.2.4 铭牌及标识

1.2.4.1 铭牌

每台装置应配备一个或多个铭牌,铭牌应装在明显易见之处。装置的所有铭牌标字应耐久清晰、不易磨损腐蚀。铭牌的型式与外形应符合国家有关标准。铭牌至少标识以下内容:(1)制造厂名称或商标。

(2)型号(包括接线方案编号)、名称和出场序号。

(3)主要额定参数,包括:额定电压、额定电流、额定热稳定、电流和时间、动稳定电流、绝缘电压、防护等级等。

(4)出厂日期和编号等。

各柜体内主要电器组件和断路器、操作机构、互感器、熔断器等均应具有耐久而清晰的铭牌。

在正常运行中,各组件的铭牌应便于识别;若装有可移开部件,在移开位置能看清亦可。

1.2.4.2 标识

CT、PT等的接线盒应有简明的表明各种接线方式及主要数据的标识牌,各接线端子都应标示明确,二次回路端子使用阿拉伯数字标明回路及端子的编号。这些编号应与所提供的文件图纸相一致,接地用端子应特别标示明确。CT的适当处应有简明的警告标志,说明二次回路在运行中不许开。所有PT、CT及有极性配合关系的继电器等都应在标示牌的结线图及相应端子处标明其相应的极性。

所有操作电键、按钮、阀门、手柄、断路器的机械应急分闸装置等都应有明确的、永久性的标志,并表明其操作方向,所有仪表应有文字表明其用途,所有信号灯、信号装置除必要的颜色区别外,还应有文字说明其动作含义。

1.2.5 附图

招标文件所附图纸(另册装订),提供了本标段设备的接线方案、配置和回路数量等,元器件选型和布置方式仅供投标人参考,投标人必须以图纸为基准进行方案设计和投标报价。技术参数以本用户需求书为准,投标人在投标文件中提供全线所有变电所的一次接线方案图以及典型二次原理、控制逻辑、基础预埋件、设备安装等相关图纸。投标人可根据产品本身结构特点进行优化设计。

配电柜招标文件

2、技术要求: 住宅小区,共计一栋高层。工程中的配电箱、配电柜数量、规格及型号按设计图纸要求(见图纸)进行招标,招标技术要求如下: (1)、配电箱、配电柜中的开关采用知名品牌。隔离开关为柜内操作。按钮箱尺寸按需要确定。 (2)、配电柜型号为GHL,GCS。 (3)、配电箱、配电柜规格与尺寸按元器件安装需要确定,保证接线安装正常需要。配电箱内分设N、PE接线端子排。 (4)、按照国家及部委颁布的有关技术标准及要求进行生产。 (5)、箱体采用优质钢板,半周长1M以下配电箱板厚1.5MM,1M以上箱体板厚为2.0MM。 (6)、箱(柜)漆为静电喷涂。 (7)、甲方按照国家颁布相关就是说标准及图纸进行验收,验收时由乙方提产品合格证及检验报告,同时提供元气件合格证。 3、产品质量以招标方、投标方双方共同签字确认的产品封样件为准,其材质、规格、样品表面将作为每批次产品的验收标准。 五、付款方式 1、合同签订后支付10%定金; 2、总造价80%支票支付; 3、配电箱分批次供货,每批次配电箱到达安装现场,施工单位及监理公司 验收合格后,7个工作日,甲方支付给乙方该批次配电箱款的80%(含 20%抵房款); 4、全部配电箱安装完毕,该项目经质量监督部门总体验收合格后,双方进 行结算,结算完毕7个工作日内,甲方支付给乙方至总结算款95%。 5、甲方预留总结算价款5%作为产品质保金,质保期二年;质保期满后无 任何质量问题无息支付给乙方; 6、每次支付工程款时,乙方出示等值的建筑业增值税专用发票。 六、投标要求 1、本次投标按“附件三”报价; 2、投标报价是投标人充分考虑施工期间市场风险和国家政策性调整风险,

配电箱柜(三箱)招标技术要求

配电箱柜(三相)招标技术要求 一、箱(柜)体部分 1)配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。 板材材质、箱体材料: 户内:箱体高度600㎜以下 1.5㎜厚冷轧钢板; 箱体高度600㎜~800mm 2.0㎜厚冷轧钢板; 箱体高度800mm以上 2.5㎜厚冷轧钢板; 安装底板用2.0㎜的冷轧钢板; 户外:镀锌板喷塑 厚度:壁挂δ≥1.5mm,落地δ≥2.0mm 2)表面涂装:箱(柜)体可视面为粉末喷涂;除外表的门和封板外的金属结 构件,均为镀锌处理。 3)模箱的顶部、底部预留线管冲孔;落地柜或壁挂箱柜的顶部及底部预留桥 架进出线孔,用铁板螺丝固定。 4)箱(柜)体尺寸应充分考虑设计的进出电缆头的安装空间位置,根据进出 线规格配备相应规格端子排及根据规范考虑接线的安全距离。 5)配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良 好接地,配电箱、柜的门应按规范做可靠接地。 6)动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小 于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 7)每个配电箱、柜应根据图纸按楼栋及地下室等编号,每个箱、柜内开关应 有编号及回路标识;消防供电箱应在在箱门左上角喷上明显标示,如:“应

急照明专用箱”、“排烟风机控制箱”等字样。 8)当配电箱、柜的进、出线电缆大于等于50mm2时,接线柱应配转接铜排或 配转接接线端子。 二、元件部分 1、ACB框架断路器 1)In≥800A以上采用框架断路器,所有框架断路器应为框架水平抽出式结构, 符合并按GB14048-2及IEC60947-2之规定进行定型试验。具有手动及电动驱动弹簧储能式操作附脱扣装置,其额定电流及分断容量依各变电站低压系统图。 2)除设计图另有规定者外,ACB框架断路器保护元件应为智能微处理器型, 具有中文菜单及故障记录功能,且须具有可调整长延时、短延时、短路瞬时及接地故障的数码(或数显)式保护功能。 3)ACB框架断路器具备电流、电压测量显示和故障指示、输出和试验等功能。 4)ACB框架断路器的闭合与脱扣器所需操作电源为AC220供电。 5)对低压进线柜的ACB框架断路器选用四极开关,馈电回路选用三极开关加 中性线连接板。断路器按设计要求,进行电气联锁和机械联锁。 6)ACB框架断路器必须配备手动投入及开路按钮开关,并设有制止机构以防 止低额定电流或分断容量的断路器误装入高额定值断路器室,且抽出型底座应附安全档板以作为安全隔离。 7)ACB框架断路器与低压配电柜母线系统间之电气连接须经触头和插孔并带 自动屏蔽隔板。当ACB框架断路器被抽出后用以遮盖低压配电柜内固定插入端。隔板应以标牌指示属于ACB框架断路器之入或出端正并配备联锁装

低压配电柜安装技术要求

低压配电柜安装技术要 求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

配电箱施工要领书 一、概述 本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室内型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护内容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场 配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至 2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护 配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装 2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒; 2 必须加防松垫圈; 2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm; 2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用;配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三; 2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装,即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七; 2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.4成品防护 三、注意事项 3.1 盘、箱等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止柜架变形和漆面受损等安全措施,详细措施参照电气成品保护措施; 3.2 设备安装前建筑工程应具备下列条件:①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;②结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;③预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;④门窗安装完毕⑤进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; 3.3 配电箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

MNS 低压配电柜招标技术要求

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43?C。 (2)环境温度:-5~+40?C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20?C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f?10HZ时,振幅为,10? f?150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准:GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

高压配电柜更新改造工程项目招标文件

招标文件 招标编号: 项目名称:XXX高压配电柜更新改造工程 招标人: XXXXX 招标代理机构:XXXXXX XXXX XXX年XX 月

目录 第一章招标公告 (1) 第二章投标人须知前附表 (5) 第三章投标人须知 (8) 第四章合同通用条款 (18) 第五章合同专用条款 (25) 第六章合同格式 (27) 第七章物资技术规格、参数与要求 (29) 第八章附件(投标文件格式) (47) 第九章评标标准和方法 (70)

第一章招标公告

招标公告 日期:XXX年XX月XX日 招标编号:XXX XXX受XXX托付对XXX高压配电柜更新改造工程进行国内公开招标,欢迎国内合格的投标人前来投标。 工程资金来源:XXX。 XXXX现对本工程的设备的供货、安装、调试直至通过主管部门的验收和维保服务进行国内公开招标。 1. 招标物资名称、数量、要紧技术规格参数、完成时刻及交货地点 物资名称、数量、要紧技术规格参数:见后附《招标物资需求一览表》。 完成时刻:合同签订之日起XXX日内(或按招标人要求)。 交货地点:XXXXXXX。 2、投标人资格标准 (1)在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的、有能力提供招标物资和服务的法人单位; (2)具有机电部、电力部颁发的高、低压开关柜生产许可证的设备制造厂; (3)具备送变电工程专业承包三级及以上资质; (4)本项目同意联合体投标。 3.招标文件售价:每套售价800元人民币,售后不退。

如需邮购,须加付EMS费100元人民币。请按下述地址汇款,汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号,然后将汇款单复印件、购买单位名称、详细通讯地址、邮编、电话、传真及联系人传真给我公司,我公司收到传真后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给贵单位。 4.购买招标文件时刻: 自 XXX年XX月XX日起至 XX年XX月XX日止,节假日除外,每天9:00—16:30。 5.购买招标文件地点:XXXX,地址:XXXX。投标人在领取招标文件时,领取人应当向招标代理机构出具营业执照复印件(盖公章)、法人托付授权书及本人身份证件,并在招标文件领取签到表上签字。 6.投标截止时刻和开标时刻:XX年XX月XX日上午9:30(北京时刻)。 投标文件请于开标当日投标截止时刻前送达开标现场。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不同意。 7.开标地点:XXXXX。 招标代理机构:XXXX 地址:XXX 邮编:XX 电话:XX 开户行:XX 帐号: XX 联系人:XX

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备;GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级;GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

低压配电柜招标技术要求完整版

低压配电柜招标技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43C。 (2)环境温度:-5~+40C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f10HZ时,振幅为,10 f150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准: GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。 变电所部分(A1)

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、

规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

高低压配电室维保招标文件

高低压配电室维保招标服务 招标文件 招标单位:重庆XX物业管理有限公司编制日期:2016年8月

第一章邀请招标书 根据《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之规定,本着公平、公开、公正、诚信的原则,现邀请贵单位就现对XX、XX、XX公交枢纽站场高低压配电室维护保养服务进行投标。

二、投标文件编制要求:按投标文件编制规定(详见投标人须知)。 三、高低压配电室维护保养服务期限为2年,每年向招标人出具检测合格报告。 四、投标人资格要求: 凡符合《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之规定,具有电力管理部门颁发的“电力承修承试”四级或以上资质且在重庆市进行工商登记的或在重庆有分支机构,且具有独立法人资格,并有相关经营范围的企业,在重庆市具有良好的维护保养业绩及信誉,以及在近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的配电室维保企业均可参加投标(具体条件详见招标文件规定)。 五、投标人投标 (一)于2016年8月9日下午5时前到XX公司物业管理部领取招标文件。 (二)投标代表参加投标时,须持个人身份证、非法人本人时还需有经法人盖章并签字的授权证书。 (三)投标保证金:3000元 投标当日以现金形式缴纳,中标通知书发出后10个工作日内无息退还。 六、投标截止时间:2016年8月11日14时 七、投标地点及开标地点:XXXXXB楼12楼XX公司1205会议 八、开标时间:2016年8月11日14时 九、招标单位联系人:XXXX 联系电话: 十、特别要求: 中标人需协助邀请人验收设备,并根据验收情况作出验收报告。 第二章投标人须知 一、基本规定 (一)适用范围

配电箱招标技术要求

配电箱(柜)招标技术要求 一、规范 1、总则: 1.1、本说明书是规定配电箱(柜)的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。 1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。 1.3、配电箱(柜)应完全符合当地供电部门的入网要求和规定,配电箱承包商需对此项与项目所在地供电部分进行沟通,确保提供的配电系统产品符合要求。 1.4、投标方应将业主提供设计图纸中不符合电业局验收标准的箱体设计进行修改,并将具体修改内容提交业主确认。 1.5、投标方应严格按照此次提出技术要求进行设计,对于设计图纸中不符合此次技术要求的部分应及时提出,由我方负责解答。 1.6、投标厂家应严格按照图纸、技术要求和国家有关标准生产和检验,确保产品质量,并且完全符合合同和本技术规范书的质量、规格和性能的技术要求,保证所提供的产品为目前可靠的、全新的产品。 1.7、设备质量应按国家颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备安装后,投标厂家协助需方进行调试工作,并积极参加建设单位的最终验收工作;

1.8、设备涉及防雷、火灾漏电、消防电源监控等元器件,须通过当地消防部门及相关部门的检验并取得合格证及备案许可,否则视为不合格产品应与退货处理; 1.9、由厂家提供完整的可靠的售前、售中、售后服务方案附于技术协议中,作为产品选择的重要参考依据; 2、标准和法规: 配电箱(柜)的设计、组装、测试及检验应符合但不限于下列标准最新版的有关规定。 2.1、《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013; 2.2、《低压成套开关设备和控制设备》EC60439.1-1999; 2.3、《低压开关设备和控制设备总则》GB/T4048-1-2000 2.4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 2.5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 2.6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 2.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 2.8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 2.9、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~59-2014; 2.10、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 2.11、《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器 , 组合电器》

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

高低压配电招标文件(定稿)

微软科通大厦高低压配电工程招标文件 工程名称:微软科通大厦高低压配电工程 招标人:科通通信技术(深圳)有限公司 法定代表人或其委托代理人: 二○一五年六月十五日

1、招标依据 本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件,根据本招标项目的特点和需要编制的。本招标文件的编制遵循了招标投标活动的公开、公平、公正和诚实信用的原则。本招标文件所包含的内容已清楚地反映了招标项目的技术要求、投标报价要求和评标方法及标准等所有实质性要求以及拟签订合同的主要条款。 2、文件有效性的先后顺序 投标人获得招标文件后,应仔细阅读招标文件的全部内容(招标文件的补充、修改或澄清文件均为招标文件的组成部分)。当招标文件与招标文件的补充、修改或澄清文件内容相互矛盾时,以发出日期最近的文件为准。 3、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下,编制投标文件。 编制投标文件时,应注意: 对招标文件的实质性响应的规定。投标人制作的投标文件要符合招标文件中规定的实质性要求和条件,且没有偏离或保留。如果投标文件未能对招标文件做出实质性响应,其投标将会被拒绝。 投标人对招标文件内容有不解之处或持有异议的,应向招标人求得彻底澄清。若招标人不接受,投标人必须按照招标文件的要求作出回应,不能在投标文件中加进额外的条件。否则,其投标将会被拒绝。 投标人在提交投标文件时,应注意: 投标人应严格按照招标文件的规定进行投标文件的密封、装订和标记。 投标人应当在招标文件规定的投标截止时间前,由其法定代表人或其委托代理人将投标文件送达指定地点。

(一)、投标须知前附表重要提示:本文所示时间均为北京时间。

分低压配电柜技术规范书

分低压配电柜技术规范 书 Hessen was revised in January 2021

分低压配电柜技术规范书

目录 1 主要技术要求............................................ 错误!未定义书签。 2.质量保证体系............................................ 错误!未定义书签。 3.试运行及验收............................................ 错误!未定义书签。

1 主要技术要求 主要依据 1.《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(GB ); 2.《通信用配电设备》(YD/T 585-2010); 3.《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》(GB ); 4.《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》(GB ); 5.原信息产业部信部科[2007]255号“关于实行通信防雷产品标准符合性认定的通知”; 6.《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011); 7.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》(YD/T ); 8.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》(YD/T ); 9.《远动终端设备》(GB/T 13729-2002); 10.《安装式数字显示电测量仪表第1部分:定义和通用要求》(GB/T ); 11.《交流电测量设备-通用要求、试验主试验条件第11部分:测量设备》(GB/T ); 12.《通信电源设备型号命名方法》(); 13.《邮电工业产品铭牌》(); 14.《安全标志》(GB 2894-1996); 15.《外壳防护等级(IP 代码)》(); 16.《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》(; 17.《信息技术设备安全第1部分:通用要求》(); 18.《通信电源用阻燃耐火软电缆》(); 19.《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第 3 部分:前端智能设备协议》(YD/T ); 20.《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》(YD/T 983-1998)。 环境条件: 工作环境

低压配电箱技术要求

技术要求-低压配电箱 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本 工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。

当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 3)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.质量技术要求: 1)质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均 不得安装使用。 2)所使用的新技术、新材料、新产品、新工艺,必须先经试验和 国家规定组织鉴定,有相应的规程和标准。未经试验鉴定或未达到技术指标要求者,本工程中不得使用。 3)质量保证:须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。设 备制造厂商须有十年以上同类型产品的生产及安装经验,所询价设备必须是已投入市场正常运行使用五年以上的成熟产品。 4)导线剥削处不应损伤芯线和芯线过长,导线接头应牢固可靠, 多股导线应挂锡后再压接,不得减少导线股数。 5)所有母线均选用镀锡铜母线(铜含量≥99.9%)冷弯成型,并采 用热缩绝缘材料进行绝缘处理。母线搭接处必须搪锡,搪锡前应将其表面进行处理,涮锡后表面应平整无杂物。母线应涂敷

低压开关柜招标文件

低压配电柜招标货物技术规范 合同包5 本次招标的设备为生产车间低压配电柜,按机械工业第二设计院施工图顺序制作。投标方需提供全新的在当今技术领先的产品,产品具有高可靠性、节能、体积小、维护方便等特点。 1.总则 1.1本规范是对上述低压开关柜的设计、制造、现场调试及售后服务的最低要求,是在遵循现行的有关标准规范的原则下对低压开关柜提出的一般要求和限制性说明。 1.2卖方在遵守本规范的同时,并不意味着解除其对低压开关柜的正确设计、选件、制造及满足规定的操作工况所承担的责任。 1.3卖方制作的低压开关柜应达到国家标准规定及设计图纸的要求,并对设计的低压开关柜及柜内电气元件的质量、性能承担全部责任。 1.4本规范及订货图纸构成订货合同的技术部分。卖方如有疑异,应在投标前及时与买方联系并加以确认,否则就视投标商完全接受了了本规程规定的要求。 1.5在合同签定之后,买方保留对本招标书提出补充要求及修改的权利,卖方予以接受。 1.6低压开关柜数量、排列顺序、技术参数等按二院图纸制作。 2.技术要求 2.1本工程低压开关柜的设计、制作、检验和验收应符合下列标准:(1)GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》

(2)IEC439-1 《低压成套开关设备和控制设备》 满足参数要求:额定工作电压AC380V 频率50Hz 额定绝缘电压AC660V 控制回路额定电压AC220V、AC380V 并说明数据表(图纸)中数据及文件要求,若对数据及文件不能接受时,应在投标时说明。 2.2卖方应严格地按照图纸施工,不得更改设计图纸中电路图(二次原理接线图)所要求的功能,柜体结构形式及几何尺寸;在设计、制作中如发现问题,应及时与买方或设计单位联系,并加以确认。 2.3低压开关柜落地安装,柜体主构架采用型钢结构,金属外壳采用敷铝锌板弯制。板厚度大于等于2mm,柜体表面平整、无凹凸不平,柜门无陡晃,尺寸相同的低压开关柜门可互换,低压开关柜外壳的防护等级为IP30。 2.4主母排及分支母排采用全长镀锡处理。母排应按IEC431采用钢性硬接高导电的电解铜,母排截面在整个长度内应均匀,其截面应承受连续的负荷电流。支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能,以适应机械及电气要求。 2.5主母排预安装后做好编号分节供货。 2.6每台低压开关柜都须有铭牌,标明生产厂家、设备名称及型号。柜内、柜面每个元件都要有标记,柜内每条配线都要有标记,同一条线的两端的标记要一致。输入/输出端子排及每个端子排都须有标记。

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

相关文档
相关文档 最新文档