申菱门机调试资料

申菱门机调试资料 目录 1.注意事 项……………………………………................................. (1) 2.端子名 称 (1) 3.按键名称和基本操作 (1) 4.接线图 (2) 5.开关门曲线说明 (3) 6.基本调试 1 (5) 7.基本调试 2 (5) 8.功能参数表 (7) 9.监控和故障显 示 (10)

1、注意事项 1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。 1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前 请仔细阅该使用手册。 1.3 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 1.4不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 1.5 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 1.6 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 1.7 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危 险。 1.8 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务 的危险。 1.9 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏 财物的危险。

[2] 控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容

注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端 5、开关门过程说明 5. 1 开门过程 5.1.1 当有开门信号时,门机以力矩提升P05、加速时间d28,频率 d15启动, 再以加速时间d29,目标值为d16进入开门起始低速运行。 5.1.2 经过时间d47后,开始以加速时间d30,目标值为d17进入开门高速运 行。高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 5.1.3 当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以减速时间d33, 目标值为 d20进入开门低速运行。 5.1.4 当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入 开门到位力矩保持。

各类门机调试手册

申菱门机使用手册 NSFC01-01型 一、接线图 1.编码方式接线图 2.SW方式接线图 注意: 1.与上位机配线时,请将动力线与控制线分开走线. 2.在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

附:控制器在NICE3000/ MPS300控制系统中应用的现场接线表 端子名称端子功能线 号 对应到NICE3000中 L220V电源褐 色 JP:11 到轿顶接线箱 插件 N220V电源蓝 色 JP:12 PE接地黄 绿 接地的接线柱 OD开门命令常开输入2#CN4:B1 到轿顶板CD关门命令常开输入3#CN4:B2 CM开关门输入公共端1#CN4:BM CM0到位输出公共端4#CN3:P24V OLT开门到位常闭输出5#CN3:X3 CLT关门到位常闭输出6#不用 OR开门到位输入信号 到门机限位开 关 (SW方式选用) CR关门到位输入信号 COM开关门到位公共端 二、开关门过程说明 编码方式开关门过程说明 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,加速到开门低速频率d15,进入开门起始低速运行。 2、当门位置脉冲d03时,开始以目标频率值为d16、加减速时间为d29,进入开门高速运行(高速段一般设置为一段,即:d16、d17、d18、d19设置为相同值)。 3、当门位置脉冲d07时,开始以目标频率值为d20、加减速时间为d33,进入开门结束低速运行。 4、当门位置脉冲d08时,开始以保持频率d21、保持电流d40进入门到位力矩保持。 注意: 1、开门高速段即:d16=d17=d18=d19,对应的加减的参数 d30、d31和d32将不起作用。

广日变频门机使用说明(1)

广日变频门机使用说明、接线 、原理及信号说明 1接口信号说明

2 ?运行原理 3.状态说明 ⑴动作 门机在正常定位移动或蠕动时的状态。动作状态的力矩限制由P6.01 参数设置。 ⑵保持 在非关门终端位置没有开关门信号时的零速锁定状态,或在关门终 端位置发生关门堵转时的状态。保持状态下的力矩上限由 P6.02设置。 (3) 堵转 门机在开门过程中(包括蠕动过程)力矩指令超过开门堵转检出阀值 (P6.03)且持续时间超过堵转检出时间(P6.05);或者门机在关门过程中(包 括蠕动过程)力矩指令超过关门堵转检出阀值 (P6.04)且持续时间超过堵 转检出时间(P6.05),则堵转状态检出。 开门时在开门终端外检出堵转,则输出堵转信号;在开门终端检出 堵转,则进入开门保持状态。关门时在关门终端外检出堵转,贝U 输出堵 转信号;在关门终端检出堵转,则进入关门保持状态。 、运行逻辑 开门机械 关门机械

1关门初始校正 关门信号 关门信号 注:校正时间超过校正保护时间仍未到达终端位置导致校正故障输出。 2?开门初始校正 动作逻辑类同关门初始校正 3?开门处理 注:(1)如果开门起始位置在开门终端,以蠕动速度开门 (2) 蠕动延时后进入开门保持状态 (3) 如果开门终端中检出堵转,则自动转为开门保持状态

4.关门处理 运行速度 关门终端 关门动作1 1 i 1 1安全触板短接---------------- 1 ---------- 注:(1)如果关门起始位置在关门终端,以蠕动速度关门。 (2)如果开门终端中检出堵转,则转为关门保持状态,维持蠕动速度关门,但力矩上限调整为保持力矩。 开门到位 开门动作 5.开(关)门过程中 断

宁波申菱门机系统使用手册

宁波申菱门机系统使用手册 TKP131-0.5/0.6/0.7型 增清收集整理 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图(点击这里查看清晰图片) 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮

当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图

2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。4-2 外部控制信号

七芯电缆中1#线为输入公共端,2#线为开门信号输入,3#线为关门信号输入。 5、控制输出 输出部分如图一所示,其中七芯电缆中4#线为输出公共端,5#线为开门到位输出,6#线为关门到位输出。 6、电源输入部分 三芯电缆为本控制器的电源输入电缆,黄绿线为电源接地,1#线和2#线为电源输入,其输入要求为单相交流200-240V,且电压是稳定电压。 三、控制曲线及相关参数说明 本变频器位置控制采用双稳态磁开关,门机加、减速位置可根据磁性开关位置自行调整,以满足不同的用户要求。门机开门的曲线由P01,P02,P36,P37,P38等五个参数控制,关门曲线由P32,P33,P34,P39-P44等参数控制。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6) P37--开门高速频率(预设频率7) P38--开门低速频率(预设频率8) P32--关门快速频率(预设频率2) P33--关门高速频率(预设频率3) P34--关门低速频率(预设频率4) P35--开门到位力矩保持频率(预设频率5) P39--关门快速加速时间(第二加速时间) P40--关门快速减速时间(第二减速时间) P41--关门高速加速时间(第三加速时间)

申菱门机调试资料

申菱门机调试资料 目录 1 ?注意事项 (1) 2 . 端子名称 ................................................ :.-/.1??… 3 . 按键名称和基本操作 .......................................... 1??… 4 . 接线图 ................................................... 2 ........ 5 . 开关门曲线说明 ............................................ 3…… 6 . 基本调试1 .................................................................................. .5 ....... 7 . 基本调试2 .................................................................................. .5 ....... 8 . 功能参数表 ............................................... 7…… 9 . 监控和故障显示 ........................................... ."O…

1、注意事项 1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。 1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该 使用手册。 1.3确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 1.4不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W)混淆,否则会损坏控制器。 1.5将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 1.6通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 1.7在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。1.8防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 1.9主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财 物的危险

电梯门机控制器使用说明书

安全注意事项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会造成 轻伤、中度伤害或财物损失。 :错误使用会有危险,可能会 致人重伤、残废甚至死亡以及 重大财物损失。 1.确认及安装 注意 ●受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 ●请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 ●安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。 ●请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注意 ●请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频 器进行耐电压试验。 ●请勿将电源接到输出U、V、W端子上。

危险 ●接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。 ●只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应用标准)。, ●非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 ●因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 ·请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。危险 ●请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。 ●变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。4.维护和检查 危险 ●检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。 ●检查和维护要由专业人员进行 ●变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 ●进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金属物。 5.其它 危险 ●绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

门机控制器调试手册

编号:YETS-0019-C 调试手册 默纳克NICE900门机控制器调试手册 (适用于匹配核奥达门电机) 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co.,Ltd. 2014年10月

目录 1 前言 (2) 2 门机控制器调试 (3) 2.1电气说明 (3) 2.2操作与显示界面 (3) 2.3电机参数自调谐 (4) 2.4门宽自学习 (5) 2.5运行曲线调试 (5) 2.6参数表 (7) 2.7故障诊断及对策 (13) 存档:【资料室】电子存档:【产品管理】发送部门:【按Q/BLT 51.03文件分发部门与份数统计表】 设计 审核 产品管理 标记处数更改单编号签名日期批准

1 前言 本手册所阐述的内容仅提供给博林特电梯有限公司调试、维保人员经培训合格后使用。为了您个人及他人的安全,请勿执行您无资格执行和没有认证的工艺步骤。 本手册包括的所有图纸和信息属沈阳博林特电梯股份有限公司财产,不能任意直接或间接地传播、公开、并损坏沈阳博林特电梯股份有限公司的利益。本手册严禁以任何理由私自复印,若调试人员离开本公司,应及时将资料交还沈阳博林特电梯股份有限公司。 调试人员在调试前应仔细阅读本手册,调试过程严格按照本手册程序执行。在调试过程中应穿着电工绝缘鞋、工作服等防护衣物并应保证在每个现场至少有一套调试工具。 本手册适用于匹配核奥达YTYP504-502门电机的门机系统电气调试,适用于控制柜、曳引机、编码器在出厂时进行了配套调试工作的电梯系统。本手册需要配套《电气安装手册》使用。 电梯安全关系重大,因此要求每位调试人员工作认真仔细,决不放过任何疑点或进行危险操作!在调试过程中发现问题可以及时与电气设计室联系。

OTIS DO2000门机调试手册

OTIS DO2000门机调试手册 第一章:关于DO2000门机系统 DO2000是变频变压类型的门机,它输入输出接口逻辑控制及驱动部分都集成于一电子板中,该类型门机使用220VAC交流电源经微处理控制逆变调压调频输出三相交流电来驱动动性马达运转由马达带动一皮带皮带以一 固定支架连接该轿门从而马达转动时皮带带动轿门运行,门机运行以频率为速度调整的单位以改变频率实现改变速度距离的单位可精到毫米此门机性 能良好技术成熟应得到客户承认。 第二章:自学习运行前的准备 检查所有连入门机的连线(包括弧20VAC电源线)主要有下列线:P1:L1-主电源VAC中的相线PE-主接地线N-主电源220VAC中的零线 P8P9P10由门机板输出到马达U,V,W三相电源 P13PE-马达的接地线 P2-1:EDS-与安全回路相连接,AC110V,急停信号,高电平有效 P2-2:TCL-是轿顶的检修信号,AC110V,高电平有效。 P2-4:HL1-另一AC110V的接地线。 P3-1:+15V200MA--速度传感器的+15V电源。 P3-2:T1-速度传感器反馈给门机信号1 P3-3:T2-速度传感器反馈给门机信号2。 P3-4:GND-速度传感器的-15V电源。 P3-5:SHIELD ENCODER CABLE-屏蔽及接地。 P4-1:RXAO P4-2:RXBO P4-3:TXAO P4-4:TXBO与门机的串行通信线。 P5-1:+30VINPUT-给门机板的+30VDC工作电源。 P5-2:DOS-输出+30VAC P5-3:DOL P5-4:ISO-门区安全信号输出端号,低电平有效,最高电压为+30VDC。 P5-5:NDG/EDP-强迫关门信号输出端,最高电压为+30VDC。 P5-6:SPARE-备用端号。 P5-7:DOB-开门信号输入端,+30VDC为高电平有效。 P5-8:DO从开门及开门信号输入端口,+30VDC为高电平有效。 P5-9:SPARE2-备用端口。 P5-10:HL2-低压接地站,此端口作为-30VDC电源,区分开HL1高压接地端与HL2低压接地端。 第三章:自学习运行

广日变频门机使用说明(1)

广日变频门机使用说明一、接线 二、原理及信号说明 1.接口信号说明

2.运行原理 关门机械 开门机械 3.状态说明 (1)动作 门机在正常定位移动或蠕动时的状态。动作状态的力矩限制由P6.01参数设置。 (2)保持 在非关门终端位置没有开关门信号时的零速锁定状态,或在关门终端位置发生关门堵转时的状态。保持状态下的力矩上限由P6.02设置。 (3)堵转 门机在开门过程中(包括蠕动过程)力矩指令超过开门堵转检出阀值(P6.03)且持续时间超过堵转检出时间(P6.05);或者门机在关门过程中(包 括蠕动过程)力矩指令超过关门堵转检出阀值(P6.04)且持续时间超过堵 转检出时间(P6.05),则堵转状态检出。 开门时在开门终端外检出堵转,则输出堵转信号;在开门终端内检出堵转,则进入开门保持状态。关门时在关门终端外检出堵转,则输出 堵转信号;在关门终端内检出堵转,则进入关门保持状态。 三、运行逻辑

1.关门初始校正 开门机械 关门机械 关门信号 关门信号 注:校正时间超过校正保护时间仍未到达终端位置导致校正故障输出。 2.开门初始校正 动作逻辑类同关门初始校正。 3.开门处理 注:(1) 如果开门起始位置在开门终端内,以蠕动速度开门 (2) 蠕动延时后进入开门保持状态 (3) 如果开门终端中检出堵转,则自动转为开门保持状态

4.关门处理 注:(1) 如果关门起始位置在关门终端内,以蠕动速度关门。 (2) 如果开门终端中检出堵转,则转为关门保持状态,维持蠕动速度关门,但力矩上限调整为保持力矩。 门过程中断 5.开(关)

四、参数说明 1.标准参数

申菱新门机控制器调试说明书

NSFC01-01 门机控制器调试说明书 目录 1.概要???????????????? (2) 2.注意事项?????????????? (2) 3.端子功能?????????????????????????? (2) 4.按键名称和基本操作??????????????????????3 5.接线图????????????????????????????4 6.开关门曲线说明????????????????????????5 7.基本调试 1??????????????????????????.7 8.基本调试 2??????????????????????????.7 9.功能参数表??????????????????????????9 10.监控和故障显示?????????????????????? (12) 11.与 MPK708/808/货梯 BLT V-N 接线对照??????????? (14)

1、概要 为适应宁波申菱新推出 NSFC01-01 型门机控制器的使用要求 ,编写本调试说明书。NSFC01-01 型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特 点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制 ,具有优良的调速特性 , 启动力矩大 , 动态响应快,齐全的专用保 护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2确认输入电源处于完全断开的情况下 ,才能进行配线作业。 3不要把输入端子 (L,N) 与输出端子 (U,V,W) 混淆 ,否则会损坏控制器。 4将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5通电情况下 ,不要用手触摸控制端子 ,否则有触电危险。 6在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在 36V以下时进行否 则有触电的危险。 7防止螺钉 ,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8主回路接线用电缆端头的裸露部分 ,一定要用绝缘胶带包扎好否则有损坏财物的危险。 3、端子功能 端子名称电缆线号(颜色)L/N/ 接地褐色/兰色/黄绿U/V/W U/V/W 12# 23# 3--* 4--* 81# 9红色 10兰色 11绿色 12黑色 C2-C34# B25# B36# C1 B1备用 A1 端子功能说明 单相交流电源输入端子 电机接线端子 开门命令常开输入( NO)关门命令常开输入( NO)开门限位常闭输入( NC)关门限位常闭输入( NC)开关门输入公共端( COM ) 电源 +12VDC 编码器 A相 编码器 B相 电源0VDC 到位输出公共端 开门到位常闭输出( NC)关门到位常闭输出( NC)故障输出公共端( COM )故障常闭输出( NC) 故障常开输出( NO) 注 : --* 为控制器内部接线不在 6芯控制电缆线内4、按键名称和基本操作

艾默生TD3200系列门机调试手册

+ 说明: 本调试手册所列的全部内容仅适用于使用艾默生TD3200系列门机变频器的变频门机系统。 目录 一、预备知识··································第 2 页 二、电气通电前的准备工作······················第 4 页 三、变频器的调试和操作························第 5 页 四、························第 3 页 五、改进意见表································附页 一、产品介绍

艾默生网络能源有限公司生产的TD3200系列变频器是艾默生网络能源有限公司自主开发生产的高性能矢 量控制型门机专用变频器,适用于电梯门、各种自动门和其它需要往复运行控制的场合。 变频器型号说明: 变频器的铭牌: TD3200系列变频器的主要型号: 变频器型号 额定输入电流(A)额定容量(kVA)额定输入电流(A)适配电机(kW)恒转矩负载 TD3200-2S0002D TD3200-2S0004D 选配件: 制动电阻 TD3200系列变频器内含制动单元,如果有能耗制动的需求,请按下表选配制动电阻。 电压电机额定功率制动电阻规格制动单元使用率制动转矩最长连续使用时间 220V 200Ω/80W 20% 100% 30s 200Ω/80W 20% 100% 30s 操作面板: 操作面板型号为TDP-LED02,其实物见图一。

图一操作面板 操作面板安装座、操作面板电缆 操作面板安装座操作面板电缆是配套选用件。操作面板安装座型号为TDF-KB01。操作面板电缆有三种,型号为: TDC-CB0006A ; TDC-CB0015A ; TDC-CB0030A 。 变频器安装尺寸: 变频器型号适配电机(kW) 安装尺寸外形尺寸 安装孔径(mm)概重(kg) A(mm) B(mm) H(mm) W(mm) D(mm) TD3200-2S0002D 91 137 145 101 130 4 TD3200-2S0004D 二、变频器的调试与操作 操作方法 操作面板 操作面板示意图:操作面板的键盘,主要由LED数码管,LCD(液晶显示屏),按键三部分组成,其外形及功能区如图二所示:

奥的斯DO2000门机调试说明

DCSS5调试说明书 一.自学习过程:(分Step1 和Step2) ↓按“3”键 ↓按“3”键(为了得到SETUP菜单,请按shift&7) ↓按“1”键 ↓按“1”键 ↓按键,选择马达的类型。 ↓选择开门的型式为中分或双折,TLD为双折门,CO为中分门 ↓选择开门的宽度,

↓选择编码器的类型, Step2: ↓观察门的移动并回答,如果门完全打开,它又开始关门 ↓门完全关闭,又问 回答问题 2.学习门的宽度:Learn DOORW AY 编码器积累了开关门过程的脉冲来描述门的宽度。 如果回答“YES”,门将开始下一个动作。 3.学习爬行距离:Learn Creep Ways DCSS5 学习门锁距离和转矩必须从开门和关门锁,开门的爬行距离和关门的爬行距离从门锁距离开始。

如果爬行距离测试完成,DCSS5将进入下一步。 4.学习转矩:Learn Torques DCSS5 用检测速度开门,找出完全开门所需的最小的转矩,如果这个跟踪行为超出了转矩的范围;测试将重新给一个增加的转矩,所有的爬行和关门转矩都取决于检测时的转矩 ↓ 如果自学习转矩可使门完全打开,DCSS5关上门重新准备下一个步骤。 就结束了,显示如下: 5.学习前进增益:Learn Forward Gain 此参数是由速度和加、减速度来提供 ↓首先开始开门

然后系统开始开关门测试,运行测试间断性动作,如果距离比开门要长就重试,直到修改 这个循环一直进行,直到找到最佳的控制参数;影响它的参数有两个 p1:FeedUp-Gain; p2:FeedDown-Gain 程序结束时会显示如下信息: 到此DCSS5已完全安装好了。 ↓按“3”键 ↓按“3”键 ↓按“3”键,进入Setup-Field“参数设置范围”栏 当重新写入一个参数时,DCSS将检查他的值,这个值必须在最大和最小值之间,如果参数超出这个极限,最大值将代替这个值。参数具体在下面参数表中寻找。 三.“工程”参数:KEY:334 ↓按“3”键

申菱新门机控制器调试说明书

目录 1.概 要…………………………………………................................................... .2 2.注意事 项 (2) 3.端子功 能 (2) 4.按键名称和基本操 作 (3) 5.接线 图 (4) 6.开关门曲线说 明 (5) 7.基本调试 1 (7) 8.基本调试 2 (7) 9.功能参数 表 (9)

10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14) 1、概要 为适应申菱新推出NSFC01-01型门机控制器的使用要求,编写本调试说明书。NSFC01-01型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3 不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行 否则有触电的危险。

7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好否则有损坏财物的危险。 注: --*为控制器部接线不在6芯控制电缆线 4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称 4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例:

各类门机调试手册

各类门机调试手册

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

申菱门机使用手册 NSFC01-01型 一、接线图 1.编码方式接线图 2.SW方式接线图 注意: 1.与上位机配线时,请将动力线与控制线分开走线. 2.在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.(端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3)--输出公共端

附:控制器在NICE3000/ MPS300控制系统中应用的现场接线表 1. 控制器在NICE3000控制系统中应用的现场接线表?? 端子名称端子功能线号对应到NICE3000中 L 220V电源褐色JP:11 到轿顶接线箱插件N220V电源蓝色JP:12 PE 接地黄绿接地的接线柱 OD 开门命令常开输入2#CN4:B1 到轿顶板CD关门命令常开输入3#CN4:B2 CM 开关门输入公共端1# CN4:BM CM0 到位输出公共端4#CN3:P24V OLT 开门到位常闭输出5#CN3:X3 CLT 关门到位常闭输出6# 不用 OR 开门到位输入信号 到门机限位开关 (SW方式选用)CR 关门到位输入信号 COM 开关门到位公共端 二、开关门过程说明 编码方式开关门过程说明 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,加速到开门低速频率d15,进入开门起始低速运行。 2、当门位置脉冲≥d03时,开始以目标频率值为d16、加减速时间为d29,进入开门高速运行(高速段一般设置为一段,即:d16、d17、d18、d19设置为相同值)。 3、当门位置脉冲≥d07时,开始以目标频率值为d20、加减速时间为d33,进入开门结束低速运行。 4、当门位置脉冲≥d08时,开始以保持频率d21、保持电流d40进入门到位力矩保持。 注意: 1、开门高速段即:d16=d17=d18=d19,对应的加减的参数d30、d31和d32将不起作用。 2、通过调节:各段的运行频率、加减速时间或门的脉冲位置点,实现开门的运行曲线。该系统以开门到 位为门位置脉冲的100%,关门到位为门位置脉冲的0%。

宁波申菱门机系统使用手册

宁波申菱门机系统使用手册 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图: 二、开关端子功能简述 型) 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、变频器内部接线如下图 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图 型) 2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。 4-2 外部控制信号 七芯电缆中1#线为输入公共端,2#线为开门信号输入,3#线为关门信号输入。具体参数功能说明如下: P01--开门加速时间(第一加速时间) P02--开门减速时间(第一减速时间) P36--开门快速频率(预设频率6)

变频门机调试说明书松下变频器中文

变频门机调试说明书松下变频器中文 目录 第一、变频器接线、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 1 第二、变频器调试、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 3 第三、功能参数表、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 11 第四、故障监控表、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 15

日期:2007-05-18 版本:第A版 第二部分变频器调试 修改:第0次 第二、变频器调试 操作说明: 为使门机完成自学习及正常运行,需适当改变一些参数值。修改参数的基本操作如下:按“MODE”键会循环出现Fr,dr,n及P菜单,d菜单在P菜单后。进入P菜单后,按“▲”键,P菜单的参数项增加,达到P79后再按“▲”键就进入d菜单,按“▼”键可返回P菜单。进入指定菜单项,按“SET”键,再根据情况按“▲”或“▼”键,可改变该参数值,改完后按“SET”键参数值就修改完毕并返回该参数的下一项。 注:P08与P09的值不能在线修改,须按下“STOP”键后方可修改。 一:磁开关控制方式 1检查线路,请参考图1-2接线图仔细查瞧变频器信号就是否接错。 2 确认电机正反转: 2、1 按“MODE”键出现Fr菜单,设置Fr为3。 2、2 进入P级菜单,设置P08=1,P09=0。然后按“MODE”键返回原始界面(OOO)。 2、3 先按▲,再按RUN,确认门在开动作;然后按下▼,再按RUN确认门在关动作。若门 不动作或动作太缓慢,需按“STOP”键返回原始界面(OOO),再进入P级菜单把P05的值 增大到20左右(力矩提升)。若门运行方向相反,则改变电机U,V,W中的任意两相。 2、4 确认电机转向正确后按“STOP”键,返回原始界面(OOO)。 3 模式设定:请参考表2-1,表2-2。 4 进入P级菜单,设置P43的值为3(有编码器)、27(无编码器)。 5 运行: 设置P09的值为5,然后按“MODE”键返回原始界面(OOO)。先按▲,再按RUN或先按▼,再按RUN;门机将自动检测磁开关的位置,并自动运行。 6 运行曲线调整: 参数设置完毕后,门机在开关门时已经有了一定的运行曲线,如果运行曲线不够平滑,则可以对运行曲线进行微调。开门调节曲线见图2-1,关门调节曲线见图2-2,曲线调节方法见图2-5。P 级菜单与d级菜单中每个的含义见表3-1、表3-2。

申菱新门机控制器调试说明书[1]

目录 1.概要 (2) 2.注意事项 (2) 3.端子功能 (2) 4.按键名称和基本操作 (3) 5.接线图 (4) 6.开关门曲线说明 (5) 7.基本调试1 (7) 8.基本调试2 (7) 9.功能参数表 (9) 10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14)

1、概要 为适应宁波申菱新推出NSFC01-01型门机控制器的使用要求,编写本调试说明书。 7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损坏财物的危险。 注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内 4、按键名称和基本操作

4、1 按键名称 4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例: 按键次序 显示内容 注:参数d 在参数p 之后。在切换到参数p 可得到d 参数 5、接线图

申菱门机调试

宁波申菱门机系统使用手册 [ 2007-6-23 11:47:00 | By: w1234 ] 6 我顶 TKP131-0.5/0.6/0.7型) 一、系统的构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图 TKP131-0.5/0.6/0.7型) 2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。Easy-Con门机调试说明书.

目录 1. 一般调试说明 (2 1.1 输入输出口定义和说明:如表3-3和3-4所示.......................2 1.2 打开变频器 开关...................................................3 1.3 输入密码 (3) 1.4 初始化(可选项...................................................4 1.5 定位(可选项.....................................................5 1.6 判定电机旋转方向(可选项.........................................5 1.7 自学习...........................................................6 1.8 门机演示运行.....................................................7 1.9 门机正常状态设置.................................................9 1.10 力矩保护的设定.................................................11 1.11 门机与控制柜连接设置...........................................12 2. 高级调试步骤 (14 2.1 准备............................................................14 2.2 设置电机参数....................................................14 2.3 设置电机定位角..................................................14 2.4 设置电机旋转方向................................................15 2.5 设置门刀类型. (16) 2.6 自学习..........................................................16 2.7 门机演示运行....................................................16 2.8 门机正常状态设置................................................16 2.9 开关门曲线......................................................17 3. 参数列表. (18 3.1 监视参数组......................................................18 3.2 现场调整参数(Field AdjustEEPROM..............................19 3.3 调节器参数 Regulator ............................................20 3.4 马达参数Motor Parameter ........................................20 3.5 驱动器参数Drive Scaling Parameters .............................21 3.6 增强参数Enhanced Parameters ....................................21 3.7 VF 参数.........................................................23 4. 常见故障的处理方法 (23